Hallo Allen. (dit is m'n 1e post, hoop dat het goed gaat 8)7 )

Ook wij hebben een Altherma Hybride,deze werkt vanaf 01/19. ik ben sinds die tijd bezig om de installatie te laten functioneren zoals we dat graag willen al lijkt het soms dat deze een eigen leven lijdt.

Korte omschrijving installatie:
Opwekking 8kw Verwarmen en koelen (08AV3 + 08CV3; incl. intergasketel)
-afgifte begane grond 75m2 vloerverwarming (waarvan 55% droogbouw, rest cementdek) zonder naregelingen
-afgifte verdiepingen 6 radiatoren, staan echter bijna nooit aan.
-regeling middels de Daikin gebruikersinterface (EKRUCBL)

Ervaring tot nu toe
-in eerste instantie uitgegaan van de Daikin "standaard" instellingen, met toch wel veel pendelen.
vervolgens de liters/min verhoogd gaf niet het gewenste resultaat, nu de liters verlaagd naar 12l/min.
waardoor het pendelen een stuk minder is geworden. (echter kan ik dit niet verklaren)

Vraag
-vanmorgen is de gasketel bij 5°C buitentemperatuur toch aangeslagen, terwijl het volgende is ingesteld
[5‑00] mag ketel aan 0: toegestaan (standaard)
[5‑01] Evenwichtstemp -5°C
[7-04] Spaarstand 1=ecologisch)

zien we een instelling over het hoofd? heeft iemand ook nog de ervaring dat de ketel ongewenst aan gaat.

Vervolgens heb ik als vraag of de Daikin gebruikersinterface als regeling door jullie wordt gebruikt of een schakelende thermostaat. we krijgen het comfort niet geheel gewenst middels de gebruikersinterface.

al met al een hoop tekst, groet.

Belangrijkste instellingen, trouwens stooklijn ligt vlak op 27°C

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LAK8L3Nnr6fL431SM80svC46b_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q7AKhwil2omxsl66QXOSQMx8.png?f=user_large

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35DKl6uooDrdtvNoVFkOwYtaIKs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ebUstaVsnpYNN1J1zBySrtI.jpg?f=fotoalbum_large

Dit staat in mijn handleiding. Warmtepomp is gisteren in bedrijf gekomen :)

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Mijn Daikin/Intergas 8kW versie zonder koeling is nu vier dagen in gebruik. De dag na de installatie trok de installatie bijna net zoveel gas als de dagen ervoor en bovendien 15 kWh extra. Kortom: de instellingen van de monteur waren niet houdbaar. We hebben een vrijstaand huis uit 1997 met vloerverwarming en radiatoren, label B. Bewoonbaar oppervlak 220 m2 en 900 m3 inhoud.

Met dank aan jullie bijdragen en tips op de site van de installateur heb ik inmiddels een aantal aanpassingen gedaan om de boel te laten werken zoals bedoeld:
- de CV verboden om boven de +3 graden aan te gaan en de warmtepomp laten werken tot -2 graden
- de max temperatuur van de stooklijn verlaagd van 60 naar 45 graden en onderkant naar 30 graden
- de optie 'snel aanwarmen' UIT gezet
- spaarstand op economisch en mijn gas- en elektra prijzen ingevuld (ik produceer zelf elektra met zonnepanelen)
- alle modi op 21 graden gezet en géén programma ingesteld

Ik zet nu de Daikin thermostaat eind van de middag op 21,5 graden en als we naar bed gaan op 21.
Bij de huidige temperaturen (6-9 graden overdag en 2-3 graden 's-nachts) maakt de warmtepomp lange uren en houdt daarbij een T-Aanvoer aan van rond 30-35 graden.

Zoals eerder door jullie opgemerkt, heeft de Daikin de eigenschap om pas een 0,5 graad onder de ingestelde kamertemperatuur aan te gaan. Bij mij gaat hij er bovendien ook een 0,5 graad overheen. Ons huis koelt maar langzaam af, dus gedurende de nacht zakt de temperatuur van 21,5 naar 21 tegen de ochtend en dan start de warmtepomp. Hij blijft aan één stuk werken tot na de middag als hij de 21 graden bereikt. Ik zet de thermostaat eind van de middag 0,5 graad hoger naar 21,5 en dan draait hij weer continu door tot ik hem tegen bedtijd 0,5 graad verlaag. Ik heb geen idee of dat patroon houdbaar is als de buitentemperatuur veel lager wordt, ik wacht het af. Voor nu werkt het prima. Mijn COP (op basis van de eigen cijfers van de Daikin) is in de eerste vier dagen 3,86, daar ben ik best tevreden mee. Zelfs mijn vrouw vindt het comfortabel in huis en dat zegt wat ;-)
Bijgaande grafiek toont mijn stroomverbruik over de afgelopen 24 uur op basis van de slimme meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNh2-fs9k4vB3JvItn84M0sJfKM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YekNDl5D4Q5vb5AK6F2QFr6a.jpg?f=fotoalbum_large

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Kleinste waarde [9-0C] is 1°C (+/- 0,5°C vanaf het setpoint) In de beschrijving staat rond"" wat klopt. echter suggereert onderstaand plaatje anders. zie lijn c Gewenste kamertemperatuur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQ-vsTkXu_ZGmpZLSeFVEoKnc-U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YJn1GK5h8Hn8UnHwI6HN9WYH.png?f=user_large

Ook iets gasverbuik voor verwarming vanmorgen, krijg ik er echter nog niet uit. :(

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vo4vxVAj2G88GGDCtbeQ5FkAEBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sWp1bLNCZQWhCVyoIJ9iBRmN.jpg?f=fotoalbum_large

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
EDxrv schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 10:25:
Mijn thermostaat van de vloerverwarming staat op 40 grC. Het heeft weinig nut lijkt me om de temperatuur van de ketel veel hoger te zetten Of is dit toch nodig bij aanslaan van de vloerverwarming ?
Alleen als je ook nog radiatoren in huis hebt. Maar boven de 45 graden houd je niet veel rendement van je warmtepomp meer over, die werkt het best tot zo’n 35 graden. Zie de tabel van Daikin/Altherma.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZG6BSqNwjO_D24LI5DLX5nv5WP0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xzSCY8kQgVOv1vY7zP9RmVog.jpg?f=fotoalbum_large

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
@Japie.G Over de defrosts. Ik heb gistermiddag ook een timelapse filmpje gemaakt van mijn buitenunit. Ik heb hetzelfde beeld als wat jij beschrijft. Lijkt dus standaardgedrag van de Daikin. Ik kon de timing nog niet checken omdat je die op een iPhone niet meekrijgt blijkt. Ik ga het nog eens overdoen met een klokje in beeld ;-)

Ik vond intussen van iemand die ee jaar lang zijn defrosts heeft bijgehouden een grafiek met de frequentie*buitentemperatuur. Daaruit blijkt dat defrosts vooral voorkomen tussen 1-4 graden boven 0. Precies het weer dat we nu hebben:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fCCl_Q3qDPuoiqEVo0E2SQkEOrM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2W0dpbcdF5ggMLKhrGzkPIwZ.jpg?f=fotoalbum_large

https://www.familie-klein...rosts_per_temperatuur.jpg

Daarbij is ook de luchtvochtigheid erg hoog momenteel. Ik heb een temp/hygrometer achter mijn buitenunit liggen en dit zijn de waarden van de afgelopen dagen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4-A4KtU9gx3d14nP7EITZZbSM9o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDqfgaSXZFvTAu09rZOt8yG3.jpg?f=fotoalbum_large

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Japie.G schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:04:
[...]


Die grafiek is niet van een daikin geloof ik, ofwel? (Volgens mij betreft het hier de ELGA van medetweaker @mkleinman ). Die ELGA's lijken wel ongeveer gelijk aan de Daikin te reageren. Tevens waarschijnlijk een relatief kleine (qua oppervlakte) buitenunit.
Klopt! Ik heb een 8kW Daikin, dat is een behoorlijk groot oppervlak, maar ik lijk hetzelfde patroon te hebben.
Zie bijgaande grafiek van mijn elektra gebruik van vandaag. De warmtepomp staat bijna continue op vol vermogen, stopt dan voor defrost en herstart weer. Dat kost een hoop energie, zowel voor het defrosten zelf als aan verlies van effectief vermogen.
Mogelijk verklaart dit waarom Daikin aanbeveelt om bij buitentemperaturen beneden 5 graden de CV bij te laten springen? :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K38sWElbSUh6KyycM5vGBWPBTd0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vjEH6gYfzYNUch30NVDdJIHI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 43% gewijzigd door jdbiggelaa op 03-01-2021 19:49 ]


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:46

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Het lijkt vooralsnog om een kapotte aardlek schakelaar te gaan. Tja dat kan ook nog! De hele unit is onderzocht en daar zijn vooralsnog geen aardfouten ontdekt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FC_JChOElwhZqfLVVVYhY3ej_3o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8GhSWm9rbgYcrLoxntHfw8f8.jpg?f=fotoalbum_medium

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • RoelDijk
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22-01-2024
tingbrouwer schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:37:
[...]


Heb ik ook, laat me echter niet los. Ik heb nog niet gezocht maar weet iemand hier waar die zit, en evt. van welk type.

Ook kan je een externe voeler EKRSCA1 aansluiten, maar ik denk niet dat deze dan gebruikt wordt voor de "defrost aan/uit bij buitentemp" bepaling.
De buitensensor zit aan de achterkant van de unit, linksboven net onder de rand van de bovenplaat. Daar zit een doorzichtig slangetje (dacht +- 6 cm) met daarin een zwarte sensor (linksboven de aluminium koelribben).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3uc6unjjZ1MCU2LE5ftqUbu9aU0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JWTvR1F5py0HC7BIdcIHo4bN.png?f=user_large

Dit is in ieder geval de sensor voor de buitentemperatuur. Of op basis van die sensor ook defrost wordt bepaalt weet ik niet. Bij mij hing de sensor een beetje naar buiten (zit er een beetje tussengeklemt).

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:46

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Goeie info! Maakte laatst voor wat anders deze foto:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyBBuuXwI-UnGpQLG4z0p90lpsQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7x7Rr5xJ8zxwckN4hxa7vHk9.jpg?f=fotoalbum_medium

Volgens mij zie ik daar net dat slangetje met de sensor nog zitten?!

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • RoelDijk
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22-01-2024
Dat is correct, heb er even een rood blokje omgezet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AllnrpY8rE0BN54CbW2T87adoT0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R4Y02GdEgf5Pgt4XY7aXCGBp.png?f=user_large

Overigens, klopt het dat er extra isolatie zit?

  • Koukleum
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 17-10-2023
Dank voor je reactie, heb zo'n soort verdeler met een bypassventiel. Moest even zoeken hoe dat heet, zie plaatjes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PiI_qPbqsqfEj217hkw9tFt8zAI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Hb7qqF6ecdBJlbeGNHFCap2A.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N26LrDXmw0LMdekmvJca250Gut0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XaZPVlJGVTdoOqYszmXdHftz.png?f=user_large

[ Voor 24% gewijzigd door Koukleum op 19-01-2021 21:04 ]


  • Midget1234
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 31-03 19:34
Hallo ik heb sterke ijsvorming op de buitenunit. Zoveel dat de automatische ontdooifunctie het ijs niet weg krijgt bij 7.5 graden buitentemp. Is dit een bekend probleem ? Wie heeft er suggesties voor een oplossing ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HeEDmyzSDTe350RjdfPd32pd434=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WR3uKEGiCQprvnkDiv0CHXLx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 2% gewijzigd door Midget1234 op 21-01-2021 15:45 . Reden: typo ]

Home Assistant - Unifi - Synology - Daikin Hybrid - EV


  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QjLfzccAT6WUtDL0ZM4KpDk8PqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xSLhX1PJwxyrjek6tWXH0pQa.jpg?f=fotoalbum_large

Dits normaal voordat de warmtepomp in defrost gaat, veel méér niet.

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Japie.G schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:53:
Hejjj das een mooie vinding! Ga ik binnenkort ook maar doen!

Waar heb je die M5Stick-C vandaan? En heb je toevallig een foto van hoe je het aangesloten hebt? En een screenshot van welke data je uit onze hybrid altherma kan krijgen?😎
M5Stick-C komt van Tinytronics art.nr. 002957
JST steker (X10-daikin) komt van DomoticX art.nr. CON-7022-JSTPM


In NodeRed ziet het er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JlFs_7nWiqIo3PODvEOVj-cLNTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tEMY86lMnackaJK2pZdcQUy0.png?f=fotoalbum_large


Onderstaand alle mogelijke data, echter werkt niet alles, regels zonder // werken bij mij.

LabelDef PROGMEM labelDefs[] = {
//{0x00,0,801,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,1,996,1,-1,"Override CMD:0x00 N_INV=1"},
//{0x00,2,996,0,-1,"Override CMD:0x00 N_STD=0"},
//{0x00,3,996,2,-1,"Override CMD:0x00 N_FAN=2"},
//{0x00,4,996,2,-1,"Override CMD:0x00 N_EV=2"},
//{0x00,5,996,1,-1,"Override CMD:0x00 N_20S=1"},
//{0x00,6,996,1,-1,"Override CMD:0x00 N_CH=1"},
//{0x00,7,996,3,-1,"Override CMD:0x00 N_SV=3"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
//{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"},
//{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"},
//{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"},
{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"},
//{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"},
//{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"},
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"},
//{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"},
//{0x10,4,203,1,-1,"Error type"},
//{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"},
{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."},
//{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."},
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"},
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"},
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"},
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"},
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"},
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x20,0,105,2,1,"Outdoor air temp."},
//{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."},
{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."},
//{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."},
{0x20,8,105,2,1,"O/U Heat Exch. Mid-temp."},
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid pipe temp."},
{0x20,12,105,2,1,"INV fin temp."},
{0x20,14,105,2,2,"Pressure"},
//{0x20,14,405,2,1,"Pressure(T)"},
//{0x20,16,105,2,-1,"Not in use"},
//{0x20,18,105,2,-1,"Not in use"},
{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"},
{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"},
{0x21,4,101,2,-1,"Voltage (V)"},
//{0x21,6,307,1,-1,"Brine Flow Switch"},
//{0x21,6,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,304,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,303,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,302,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,6,300,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,7,105,2,1,"Brine inlet temp."},
//{0x21,9,105,2,1,"Brine outlet temp."},
//{0x21,11,105,2,1,"Refrig. temp. evap. In"},
//{0x21,13,105,2,1,"Refrig. temp. evap.Out"},
//{0x21,15,105,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,16,105,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,17,105,1,-1,"Not in use"},
//{0x21,18,105,1,-1,"Not in use"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"},
//{0x30,1,152,1,-1,"INV frequency 2 (rps)"},
//{0x30,0,307,1,-1,"STD Compressor 1"},
//{0x30,0,306,1,-1,"STD Compressor 2"},
//{0x30,0,211,1,-1,"Fan 1 (10 rpm)"},
//{0x30,1,211,1,-1,"Fan 2 (step)"},
//{0x30,0,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"},
//{0x30,2,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"},
//{0x30,4,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0x30,6,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"},
//{0x30,8,151,2,-1,"Expansion valve 5 (pls)"},
//{0x30,0,307,1,-1,"4 Way Valve 1"},
//{0x30,0,306,1,-1,"4 Way Valve 2"},
//{0x30,0,305,1,-1,"4 Way Valve 3"},
//{0x30,0,304,1,-1,"4 Way Valve 4"},
//{0x30,0,303,1,-1,"4 Way Valve 5"},
//{0x30,0,307,1,-1,"Crank case heater 1"},
//{0x30,0,306,1,-1,"Crank case heater 2"},
//{0x30,0,305,1,-1,"Crank case heater 3"},
//{0x30,0,304,1,-1,"Crank case heater 4"},
//{0x30,0,303,1,-1,"Crank case heater 5"},
//{0x30,0,307,1,-1,"Solenoid Valve 1"},
//{0x30,0,306,1,-1,"SV (BPH)"},
//{0x30,0,305,1,-1,"Solenoid Valve 3"},
//{0x30,0,304,1,-1,"Solenoid Valve 4"},
//{0x30,0,303,1,-1,"Solenoid Valve 5"},
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"},
//{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"},
//{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"},
//{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"},
//{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"},
//{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x60,4,314,2,-1,"Indoor Unit Code"},
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
//{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"},
{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"},
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
//{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"},
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
//{0x60,11,302,1,-1,"Not in use"},
//{0x60,11,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
//{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"},
//{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"},
//{0x60,12,305,1,-1,"BSH"},
//{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"},
//{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"},
//{0x60,12,302,1,-1,"BPH"},
//{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x61,2,105,2,1,"Outlet Water Heat Exch. Temp. (R1T)"},
{0x61,4,105,2,1,"Outlet Water BUH Temp. (R2T)"},
{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"},
{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"},
//{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"},
{0x61,12,105,2,1,"RT Temp."},
//{0x61,14,105,2,1,"Outdoor Ambient or Ext Sensor"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"},
//{0x62,2,306,1,-1,"Storage eco ON/OFF"},
//{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"},
//{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"},
//{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"},
//{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"},
{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."},
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."},
//{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"},
//{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"},
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"},
//{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"},
//{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"},
//{0x62,8,300,1,-1,"Space C/H Op. or BPH"},
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
//{0x62,11,105,1,2,"Water pressure"},
//{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"},
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"},
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"},
//{0x62,15,152,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,307,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,304,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,303,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,302,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,16,300,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,214,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"},
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"},
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"},
//{0x64,2,300,1,-1,"Hybrid DHW operation mode"},
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"},
{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."},
{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."},
//{0x00,0,996,0,-1,"Override All Clear"},

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:46

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Nou, ben bezig de flow te maken in NodeRED. Ben totale beginner in NodeRed. Heb een MQTT server draaien en daar worden de Messages heen gestuurd. Alleen geen idee hoe ik dat nu verder in nodered werkend krijg. @tingbrouwer Zou je je flow willen delen? Dan kan ik even gluren hoe je die msg.payloads hebt geconfigureerd. Ik moet op een topic subscriben? Maar hoe weet ik welk mqtt topic?

Tevens.. hoe heb je de jst-ph kabel aan de stick gekoppeld? Heb je daar een connectortje voor gebruikt?

Edit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UXbcFcKEXd11dnfOYUIMbVYZM9M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zDWrBbparVI80vCyrp6Jcyk1.jpg?f=fotoalbum_medium

Heb zelf dupont connectors en krimptools voor rc modelbouw zaken, past hier ook prima. Dus das alvast weer opgelost :-)

[ Voor 56% gewijzigd door Japie.G op 28-01-2021 19:51 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Japie.G schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:33:
[...]


Dank!!

Volgende probleem, hoe kom ik in hemelsnaam bij die connector🤪🤪🤪 Moet die hele unit er uit? Die connector is niet normaal bereikbaar, of kijk ik verkeerd?

edit: Er is toch net met de hand bij te komen zie ik inmiddels. Ik kan een deurtje openen en de module iets opzij trekken. Echter past mijn connector niet. Balen. Even een andere bestellen!

@tingbrouwer https://webshop.domoticx....t/product&product_id=2986

Dit is het stekkertje dat bij jou wel past?
Om de elektronica makkelijk te bereiken is de complete unit uitschuifbaar gemaakt, en kun je deze aanhaken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xvNvKS5jX7c2LLa3IakqoltemGc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y18epV1U0QVHelF3rS54mEB7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUH0dhAxykfNq6clUbgv8gO3KFU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ww7mFGkc502b4AztRwIk8tM.jpg?f=fotoalbum_large

en inderdaad het stekertje past bij mij ook niet goed, vandaar dat ik de verbinding heb gemaakt met Dupont wires 2x female (voorlopig)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rw_pGDkpsUZOzRNhirUjmsT2FvM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ki4J7xvOeYa8sYcd28rhII9g.jpg?f=fotoalbum_large

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:46

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Even een update van tijdens het prutsen:

Werkend volgens @tingbrouwer
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LabelDef PROGMEM labelDefs[] = {
{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"},
{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."},
{0x20,0,105,2,1,"Outdoor air temp."},
{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."},
{0x20,8,105,2,1,"O/U Heat Exch. Mid-temp."},
{0x20,12,105,2,1,"INV fin temp."},
{0x20,14,105,2,2,"Pressure"},
{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"},
{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"},
{0x21,4,101,2,-1,"Voltage (V)"},
{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"},
{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"},
{0x61,2,105,2,1,"Outlet Water Heat Exch. Temp. (R1T)"},
{0x61,4,105,2,1,"Outlet Water BUH Temp. (R2T)"},
{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"},
{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"},
{0x61,12,105,2,1,"RT Temp."},
{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."},
{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."},


Inmiddels heb ik er 2 bij gevonden die ook werken
code:
1
2
{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"},  (heating / cooling)
{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"}, (ON bij vraag warm tapwater, OFF bij geen vraag warm tapwater, gemaakt door GASKETEL bij mij)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M7-iEXf4fQCcaQeLw-oZHmYbopU=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/RCTGpR2Z6zbCyGFxA6CB3cry.png?f=fotoalbum_medium
:)

Ideaal dat de firmware over the air is te updaten. Kan gewoon lekker aan de warmtepomp blijven hangen dat ding _/-\o_

Nog een vraag. Standaard trekt espAltherma 1x per 30 seconden de data uit de wp. Zou er iets op tegen zijn dit elke 10sec te doen?

[ Voor 17% gewijzigd door Japie.G op 29-01-2021 21:17 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:46

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
Helaas, ik snap er echt niks van. Ik zie de logica niet. Zat zojuist ook weer in 25minuten cycles, precies na een defrost de ta 1 graad omhoog gedrukt. En hoppa, zie het resultaat.

(Gegevens uit de warmtepomp, groene lijn is TA setpoint, geel wat er uit de wisselaar komt.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gDJhJajm1cmNkNsnEMaA-aWB3vM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vMBXTHNZootkclx2zFCyRqHf.jpg?f=fotoalbum_medium

Alle logica zegt me dat je met minder vraag minder defrost moet krijgen, maar niet in de wereld van Daikin.

[ Voor 8% gewijzigd door Japie.G op 31-01-2021 19:39 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • rtenklooster
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 23-04-2025
Hoi allemaal! Heb nu zo'n twee jaar een 8 KW Altherma. Destijds verkeerd geadviseerd, ze hebben een mengverdeler geplaatst in plaats van direct aangesloten op de warmtepomp (Ik had aangegeven radiatoren boven niet te willen gebruiken). Zaterdagavond de stoute schoenen aangetrokken en de mengverdeler omgebouwd, mengklep eraf, pomp eraf en hem rechtstreeks aangesloten op de warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JvRNltj.png

Voorheen had ik weersafhankelijk bij -15 op 60 staan, dan ging het met zo'n 30/35 graden de vloer in.
Nu heb ik hem op 40 bij -15 gezet (vandaag dus 38,5), wordt lekker warm. Hoop nu minder energie te gebruiken gezien het water minder hoeft te worden opgestookt. Ben benieuwd of dit ook merkbaar is op korte termijn. In de 2 jaar op hoge temp te hebben gestookt geeft het systeem zelf aan een COP van 3.69 te hebben gehaald. Geen idee of hij wat te optimistisch is.

Heb een RPI met 24 DS18b20 sensoren. Hiermee meet ik de aan-afvoer van de ketel, en voor iedere groep (11 groepen) ook de aanvoer en afvoer.

Hier wat leuke grafana grafiekjes van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TBEvSTP.png

Zoals je kunt zien in mijn dT tussen de 8-12 graden op dit moment. Volgens mij is dit wel prima toch?
Om deze eventueel te verlagen zou ik de stroomsnelheid moeten vergroten, ik heb niet kunnen vinden hoe je de ketel pomp harder kan laten pompen? Heb ik iets gemist?
Omdat ik 11 groepen heb en zo'n 100m2 vloeroppervlak kan ik me ook voorstellen dat ik toch de pomp op de verdeler parallel moet aansluiten om zo meer flow te krijgen, hier heb ik nu niet de juiste koppelingen voor. Overigens heb ik vanmorgen alle groepen maximaal open gezet, dan heb ik een flow van nog geen liter per minuut, dit klopt wel volgens het scherm, hij heeft aan een debiet van 12-14 liter te draaien. Dit wil ik graag hoger hebben.

Zoals te zijn zien de retourwaarden per groep niet mooi dicht bij elkaar. Dit ben ik nog aan het tunen, via de sensoren mooi te zien wat de impact is per groep van het bijstellen / afknijpen.

Vanavond maar eens proberen om de ESP aan te sluiten op de ketel. Meer info is altijd beter :)

Fans voor mijn type 22 radiatoren zijn onderweg. Boven toch wat te koud nu we thuiswerken. Alleen infraroodpaneel houd toch niet over. Kijken of we wat warmte kunnen krijgen uit de type 22 bij 38,5 aanvoer. :)

edit: Ik heb gevonden hoe je de debiet in kunt stellen. Kan dus tussen de 10 en 20, heb hem van 15 (standaard) naar 20 gezet, zie inderdaad flink wat meer flow.
Heb hier nog wel een vraag over, je kunt 3 debiet waarden instellen, voor WP / Hybride / Boiler.
Iemand enig idee wat hier mee wordt bedoeld? WP = als de warmtepomp dfraait, hybride als bijgestookt wordt en boiler als alleen de ketel draait ofzo? Waarom zou je verschillende debieten willen voor de verschillende standen? Debiet hangt toch gewoon af van temperatuur en warmteafgifte?

[ Voor 22% gewijzigd door rtenklooster op 01-02-2021 17:59 ]


  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Hierbij een vraag aan meer ervaren wp-gebruikers. Zoals eerder gemeld, heb ik sinds een paar maanden een Daikin-Intergas 8 kW warmtepomp. Januari was voor mij de eerste maand dat ik goed kon meten, o.a. met een tussen geplaatste kWh meter voor de wp.
De resultaten van alleen januari samengevat:
Totaal gebruik wp alleen 1.040 kWh
Gasverbruik 90 m3, waarvan geschat 40 m3 voor warm water en incidenteel gebruik gashaard, dus netto 50 m3 voor verwarming.
Vorig jaar was het gasverbruik +/- 400 m3 (2.000 m3 heel jaar) dus besparing op gas (zonder rekening te houden met verschil in graaddagen) was 300 m3, of 85%.
Als de energiegegevens volgens de Daikin user interface kloppen, had ik een COP van 3,66. Omdat 1 m3 gelijk is aan 10 kWh (9,7...), zou de wp een energiegebruik hebben vervangen van 1.040/3,66= 284 m3 gas. Dat komt aardig in de buurt van de 300 m3 verminderd gasverbruik.
Alleen, 1.040 kWh in de maand januari, leidt tot een véél hoger extra jaarverbruik dan de 3-3.500 kWh die mij door de installateur werden voorgespiegeld. Waar gaat dit heen?! Is mijn zorg...

Zijn bovenstaande cijfers voor jullie herkenbaar en wat kan ik dan op jaarbasis ongeveer verwachten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5M5VZwREzK7LbYo01JswANKDnJw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aZfkaXYmBZgd9WMzcuLVoWQd.jpg?f=fotoalbum_large

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20:08
jdbiggelaa schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 18:52:
Hierbij een vraag aan meer ervaren wp-gebruikers. Zoals eerder gemeld, heb ik sinds een paar maanden een Daikin-Intergas 8 kW warmtepomp. Januari was voor mij de eerste maand dat ik goed kon meten, o.a. met een tussen geplaatste kWh meter voor de wp.
De resultaten van alleen januari samengevat:
Totaal gebruik wp alleen 1.040 kWh
Gasverbruik 90 m3, waarvan geschat 40 m3 voor warm water en incidenteel gebruik gashaard, dus netto 50 m3 voor verwarming.
Vorig jaar was het gasverbruik +/- 400 m3 (2.000 m3 heel jaar) dus besparing op gas (zonder rekening te houden met verschil in graaddagen) was 300 m3, of 85%.
Als de energiegegevens volgens de Daikin user interface kloppen, had ik een COP van 3,66. Omdat 1 m3 gelijk is aan 10 kWh (9,7...), zou de wp een energiegebruik hebben vervangen van 1.040/3,66= 284 m3 gas. Dat komt aardig in de buurt van de 300 m3 verminderd gasverbruik.
Alleen, 1.040 kWh in de maand januari, leidt tot een véél hoger extra jaarverbruik dan de 3-3.500 kWh die mij door de installateur werden voorgespiegeld. Waar gaat dit heen?! Is mijn zorg...

Zijn bovenstaande cijfers voor jullie herkenbaar en wat kan ik dan op jaarbasis ongeveer verwachten?

[Afbeelding]
een COP van 3,66 is keurig hoor, ja in de koude maanden lijkt het alsof er extreem veel word verbruikt, daarintegen de zomer maanden stukken minder dus levert het je gemiddeld over een jaar gezien als het goed is een besparing op :)

Over je maand verbruik is zonder meer info over je woning en afgiftesysteem niets te zeggen zo, hier een plaatje van mijn verbruik,

-8kw hybride
-tussenwoning uit '53 (nog) niet extra geïsoleerd (op de schuimbeton vloer na)
-begane grond schuimbeton met vloerverwarming
-1e verdieping jaga's en vloerverwarming in de badkamer
-behalve in de badkamer geen klokschema in de thermostaten

Afbeeldingslocatie: https://i.paste.pics/b1a523e010852deef879fe1af81748b9.png

  • rtenklooster
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 23-04-2025
MBgek schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 21:57:
[...]


Ik heb ESPalterma draaien binnen Homeassistant en schrijf de data weg naar influxDB. In HASS moet je de juiste sensoren/entiteiten definiëren in je config.yml welke Influx dan oppikt.
Ik gebruik inderdaad ook ESPAltherma.
Ik push de data met Node Red naar InfluxDb omdat ik de berekening van de COP, ketel en WP vermogen e.d. in Node Red heb.
Heb een aparte "Productie" database waar ik iedere 10 seconden de slimme meter data heen schiet.
Ook de WP informatie schrijf ik daar weg.

Dan even een vraag over het geleverde vermogen, ik heb de berekeningen van @tingbrouwer gebruikt en log deze waarden ook. Nu viel mij vanmiddag op dat de ketel een hele periode meer vermogen heeft geleverd dan de WP. De buitentemp was niet laag, verder niets veranderd aan de setpoints.

Zie onderstaande grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UvFokt6.png
Hier zijn twee momenten te zien waarop de ketel de warmte produceert, iemand enig idee waarom? Ik zie dit overigens ook in mijn gasverbruik terug op die momenten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6sNiDSI.png

Nu is er op dat moment geen warm water gevraagd of iets dergelijks. Ik kan het niet verklaren, ben benieuwd of jullie een idee hebben.

  • rtenklooster
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 23-04-2025
Japie.G schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 22:40:
stond ie wellicht uit uit en werd de ampere data niet meer gerefreshed? beter sowieso het verbruik extern meten ;-)

edit: foutje, gaat om de ketel zie ik 8)7 ik las niet goed.

Hoezo loop je trouwens elke 30min te defrosten met de buitentempi van vandaag? 8)7
Dat ga ik eens bekijken. Ik heb inderdaad een externe KwH meter aangesloten waar alleen de WP op zit aangesloten. Ik moet zeggen dat de waarden van de Altherma en die van de meter aardig overeenkomen. Had een groter verschil verwacht om eerlijk te zijn. Zie de beide metingen in zelfde plot:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vjFK0T6.png

Edit: Ja, het valt mij ook op dat hij erg vaak defrost, daar moet ik ook nog even verder research naar doen, weet niet hoe dat komt. Zal eerst zelf zoeken voordat ik hier om advies kom vragen. Overigens was het hier de hele dag 2 graden buiten. Wat ik zover heb gelezen was dat dit redelijk normaal zou zijn voor deze WP.

Heb wel door dat het goed is om na 2 jaar eens goed te kijken naar de prestaties van de installatie.

[ Voor 22% gewijzigd door rtenklooster op 04-02-2021 23:29 ]


  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20:08
rtenklooster schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 00:08:
Hoi, was ik weer. Ik ben bezig om de AlthermaESP waaden goed te kunnen intepreteren. Daarom heb ik alle meetwaarden even overgenomen en heb ik er achter gezet wat ik denk dat de waarden "betekenen".

Zouden jullie eens willen kijken of het klopt, en waar nodig mij willen verbeteren?
Het zou mij in ieder geval enorm helpen om te begrijpen wat het precies allemaal betekent. Ik ben nog niet ergens zo'n lijstje tegen gekomen, ik vermoed dat het anderen ook kan helpen.

Defrost Operation: Aan / Uit of de buitenunit in de ontdooi stand staat.
Target Evap. Temp.: Doel verdamper temperatuur (buitenunit)
Operation Mode: Bedrijfsmodus
Outdoor air temp.: Buitentemperatuur gemeten door voeler in buitenunit.
Discharge pipe temp.: ??
O/U Heat Exch. Mid-temp.: ??
INV fin temp.: De temperatuur van de inverter of iets dergelijks? Wat zegt dit?
Pressure: De druk in het buiten unit circuit in Bar?
INV primary current (A): Opgenomen electrisch vermogen door buitenunit
INV secondary current (A): Nog een opgenomen vermogen
Voltage (V): Voltage van de netspanning
INV frequency (rps): Rotatiesnelheid fan? Rotaties per seconde
LW setpoint (main): Gewenste temperatuur CV water (die waarde die je insteld bij weersafhankelijke instellingen?
Outlet Water Heat Exch. Temp. (R1T): De temperatuur van het water nadat het door de warmtepomp is verwarmd
Outlet Water BUH Temp. (R2T): De temperatuur van het water nadat het door de ketel is verwarmd
Refrig. Temp. liquid side (R3T): De temperatuur van de aanvoer naar de warmtepomp?
Inlet water temp.(R4T): De retour temperatuur van het CV water, dus nadat het door de woning is geweest.
RT Temp.: Temperatuur thermostaat
RT setpoint: Thermostaat setpoint
Flow sensor (l/min): Circulatiesnelheid CV water, de flow in je systeem.
Hybrid Heating Target Temp.: De doeltemperatuur voor de warmtepomp uitvoer? Dus R1T?
Boiler Heating Target Temp.: De doeltemperatuur voor de ketel uitvoer? Dus R2T?
Boiler DHW Demand: Warmtevraag tapwater ja / nee
Discharge pipe temp.
Dit is je persgastemperatuur, gemeten vlak na de compressor. Nr. 1

O/U Heat Exch. Mid-temp.
Thermistor halverwege de verdamper(buitenunit) Nr. 2

INV fin temp.
Thermistor in/op het koelblok van de inverterprint. Bij deze buitenunit weet ik het niet zeker maar o.a bij Daikin VRV systemen wordt de inverterprint gekoeld met zuiggas.

Pressure:
Persdruk. Nr. 3

INV secondary current (A)
Opgenomen amperage van de compressor.

INV frequency (rps)
Toerental van de compressor, rotaties per seconde inderdaad.

LW setpoint (main)
Setpoint van het aanvoerwater, in welke modus dan ook. Als je vaste aanvoertemperatuur draait hoef je hier niet naar te kijken, die is immers het zelfde. Als je in weersafhankelijke modus draait is deze wel handig.

Refrig. Temp. liquid side (R3T)
Thermistor in de warmtewisselaar van het binnendeel(condensor) die meet de uitgaande vloeistoftemperatuur, dus als het persgas zijn warmte heeft afgegeven aan het CV water. Sensor Nr. 18 in het binnenunit schema.

Hybrid Heating Target Temp.
Dit is een setpoint voor het aanvoerwater in hybride bedrijf. Geen gemeten waarde. Die wordt gecontroleerd door R1T inderdaad.

Boiler Heating Target Temp.
Dit is een setpoint voor het aanvoerwater in ketel bedrijf. Geen gemeten waarde. Die wordt gecontroleerd door R2T inderdaad.


Buitenunit:
Afbeeldingslocatie: https://i.paste.pics/f17cc98fafee0d274557683f4e551dba.png

Binnenunit:
Afbeeldingslocatie: https://i.paste.pics/8c0341ae3b5cf05ab538067c9a41818e.png

  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Met de huidige buitentemperaturen is het logisch dat onze hybride warmtepomp ‘aan het gas gaat’. Maar als ik kijk naar het consumptiepatroon, begrijp ik daar niks van. Er zit een vaste cyclus in van 4 uur. Steeds wordt één uur met een piekafname gevolgd door drie uren met een bescheiden gasverbruik.
Snapt iemand hoe dat kan? Wij waren van huis, dus met ons gedrag is geen relatie. Ik zie wel een correlatie met het stroomverbruik: gaspiek=stroomdip. Kan het zijn dat de warmtepomp extra veel gas verbuikt tijdens een defrost?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9IxywIwDpEVfV5oIJZdzmWMRuUg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8rrdBNyDpFDXlLhdb1oaFKps.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door jdbiggelaa op 10-02-2021 15:55 ]


  • jdbiggelaa
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19:37
Japie.G schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:08:
De mijne gaat niet aan het gas :-)

Maar wellicht draait hij een uur volledig oo gas en 3 uur hybrid?
Hoe krijg je dat voor elkaar, bij deze temperaturen niet op gas?! Mij lukt dat niet _/-\o_ Welke instellingen gebruik jij? :?

Jouw suggestie dat hij 3 uur hybride draait en dan een poos alleen op gas lijkt te kloppen. Zie bijgaande grafiek van Enelogic. Nadeel daarvan is dat ze de data zwaar filteren, zodat alles geleidelijk lijkt te verlopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IluqjemgRcevOHnBG6S8v50JkGw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GUqkA2Aqa0QeEyuVVSQejUcN.jpg?f=fotoalbum_large

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20:08
Hij staat lekker te stampen (y)

Afbeeldingslocatie: https://i.paste.pics/5f761bc092029dd4dfd910a4611b7997.png

  • Fatal Mind
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Wellicht dat de experts hier wat nuttigs kunnen zeggen over de volgende grafieken, ik blijf het namelijk een wazige grafiek vinden die er word gecreëerd aan de hand van het stroomverbruik, volgens de installateur allemaal prima, maar daar heb ik weinig vertrouwen in. Daikin zijn een stel chagrijnen dus daar steek ik geen moeite meer in.

Betreft de volgende hardware:
Thermostaat: Honeywell Lyric T6 ( ingesteld op 12x per uur vraag a 5 min max ) ( beetje aan spelen, word er niet wijs uit of het zin heeft )
Binnenunit: EHYHBH05AAV32
Buitenunit: EVLQ05CAV3

Betreft volgens mij een 5KW systeem. Welke draait op watertemp van 55 graden ivm oude radiatoren die ik nog moet vervangen en anders geen comfort in huis heb, tapwater ook op 55 graden. Maximale flow wanneer alle radiatoren open staan is tussen de 16-18 ltr/m

Zien jullie hier iets vreemds aan, ik heb eventueel meer data beschikbaar van de afgelopen 2 jaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aO8PhRFDuWGjQlmCgTBJ3fMdkzg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aZY6FCN94FC984SbILeaqixU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WN-2B8qKoda1yrxazEP0FWdQlZY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HoS2PIJztVSwqnPMTOhGpVcd.jpg?f=fotoalbum_large

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
jdbiggelaa schreef op maandag 12 april 2021 @ 10:55:
[...]

Ja, dat moet kunnen. Bij mij ging eerst iets mis met de installatie van de buitenunit. De monteurs konden de unit via de gebruikersinterface op alleen gas zetten. Dat ging een week goed. Ze mompelden iets over ‘noodbedrijf’, maar ik kan je niet aangeven hoe je dit precies aan zet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sD7iL2F2LQau3aPYmsA2h9gaFSQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vULwYggCd56lxh5ovxYsHSxv.png?f=user_large

Wellicht kun je hier iets mee

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Martijn18 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 12:20:
Sinds kort kan ik via ESPAltherma mijn Daikin uitlezen, en probeer ik wat grafieken te bouwen.
Voor de calculatie van COP is "aanvoerwater" een variabele.

Er zijn twee sensoren die het aanvoer water meten:
- {0x61,2,105,2,1,"Outlet Water Heat Exch. Temp. (R1T)"}, = 6.1.5 - Aanvoerwater (pltnwis)
- {0x61,4,105,2,1,"Outlet Water BUH Temp. (R2T)"}, = 6.1.4 - Aanvoerwater

Kan iemand het verschil tussen deze twee meetpunten toelichtingen? En welke is het best bruikbaar voor het berekenen van de COP?
Zie pagina 105 van de uitgebreide handleiding en onderstaande afbeelding.
R1T is voor de ketel (warmtepomp aandeel)
R2T is na de ketel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXqqqyPqMkZjIDoLhNVvdFL6Abw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PI3jEalUKqStiLbNpaicfUsZ.png?f=user_large

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:40
@mafino Dank! Ik zie het inderdaad staan in de installatiehandleiding van mijn Intergas HRE:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VRBQUbsNiXL4SyLMjf2IskWFz7k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/drj14ihxElUM4kr2ezeYlARw.png?f=fotoalbum_large

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Goedemorgen,

Het is weer wat kouder, maw de hybrid WP mag werken.
Onderstaand het plaatje van het opgenomen vermogen, deze fluctueert na een tijdje tussen 150-200Watt. en blijft dit bij vraag doen.
Iemand een idee hoe ik dit oplos ? (ben er al een geruime tijd mee bezit, ook al vorig jaar)
Situatie:
-hybrid 8kw
-vloerverwarming >60m2

instellingen:
AWT 28°C retour 24°C
flow 15 l/min
afgifte langzaam

verhoging AWT naar 29°C heeft geen effect


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2HclPPmUkEKe48jNfi3iRex7ko=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z9IcgvtDoKPbX4Ppr7udC50P.png?f=user_large

  • rgijzen
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-11-2021
Beste mede tweakers,

afgelopen zaterdag heb ik een intergas/daikin hybrid monobloc geïnstalleerd
het verwarmings deel werkt wel zo fijn nu het wat kouder wordt.
helaas heb ik problemen met het warmwater deze functie werkt niet als ik de binnen en buiten unit verbonden heb ik heb nog geen warmwater boiler maar dat zou volgens de installatie handleiding ook niet nodig zijn.

het systeem bevat de volgende onderdelen

NHY2KOMB28AA
EJHA04AAV3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GL7mowhBnzLOWf-G_RuuxrgXJC0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wasIU2mXP9pbYa15wgnZFAHi.png?f=user_large

Als ik de communicatie verbinding tussen binnen en buiten weghaal krijg ik wel warm water. de de flow sensor doet het wel.

iemand een idee ?

groet Raymond

  • Fraaanske
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08-03 09:50
Een paar weken geleden postte ik al dat mijn hybride Daikin Intergas installatie regelmatig aanslaat zonder dat ik begrijp waarom. Omdat dit met koud weer gebeurt dacht ik dat de unit op die momenten ging ontdooien maar @Japie.G antwoordde toen dat de buitenunit alleen gaat ontdooien als er warmtevraag is. Dat is het dus niet denk ik, maar wat is er dan wel aan de hand?

Wat toelichting:
• Er is een weersafhankelijk programma actief, met watertemperaturen tussen ongeveer 43 en 48 graden.
• Ik heb een Evohome gekoppeld staan en in de evohome en op het lampje op de ketelrelais (dat uit is op genoemde momenten) zie ik dat op deze momenten geen warmte wordt gevraagd (zie foto 1)
• Als de installatie normaal gesproken echt aan het verwarmen is zie ik op het display van de installatie iets staan van 47 graden oid (zie foto 2), op genoemde vreemde momenten staat er ongeveer 25 graden in beeld (zie foto 3). Ik zie op dit display ook nooit een temperatuur van lager dan 25 graden staan; is dat normaal?

Als ik moet gokken zou ik zeggen dat de oorzaak is dat het systeem een minimum-watertemperatuur aan wil houden van 25 graden, en dat de watertemperatuur daaronder zakt komt bij koud weer, en het systeem dan dus aanslaat. Maar ik heb geen idee of deze theorie ergens op slaat?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4QMtF0vD8L5u-wFcKbxi4SHszUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CWeoWSW3fKy5L3HSU4oVyCmj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbowXK6s3OWmPgY1t2ekGdQUmtk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N2U96sqDWX4x4FQZ04BLS05V.webp?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZBE1UfNZKubcSvyuniJ6wplZfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eT8okuYcwslLtb8OStm259a9.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]

[ Voor 54% gewijzigd door Fraaanske op 24-12-2021 16:03 ]


  • drdistortion
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17:20
Zojuist is de lijst met subsidiebedragen vanaf 1-1-2022 voor (hybride) warmtepompen (ISDE) gepubliceerd op de website van RVO.
Voor wat betreft de Daikin-Intergas hybrid ziet het er voor 2022 goed uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMYgOYzJQkMlfNcEdEWR4fCNnts=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1X9Awb3Lw8NMyXwKpdAau7hj.png?f=fotoalbum_large

Ik heb met een lokale Daikin-Intergas installateur een overeenkomst gesloten en als het goed is wordt het 8kW hybride systeem eind februari geinstalleerd.

8500Wp zuid 45°, Daikin 8kW hybride EHYHBX08AAV3


  • HLN
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-01 17:20

HLN

Avond,

Ten eerste super topic! Dit is een van mijn eerste tweakers-ervaringen, en wat een kennis! Ik heb naar aanleiding van de tips, trucs en handleidingen uit dit topic over de afgelopen dagen al flink met onze WP gespeeld.

Situatie:
Vrijstaand bouwjaar 2000
(nog) Geen na-isolatie, nieuwe dakkapel en ramen 1e verdieping wel trippel glas en goed geïsoleerd.
1e verdieping: VV in badkamer 6m2, 3 slaapkamers met convectoren.
begane grond: vloerverwarming in 3 lussen totaal denk ik 40m2 en 1 radiator.
Warm water uit Ketel eerst naar ongeregeld verdeler convectoren/radiatoren. Daarna naar ongeregelde verdeler vloerverwarming. Thermostaat VV staat op 40 graden. Retour van VV en convectoren wordt gemengd voordat hij terug gaat naar de ketel. VV heeft eigen pomp die constant draait.

Instellingen:
Thermostaat op 20 graden, 24/7
Evenwichtstemperatuur: 0 graden
Langzame systeem werking
WAR regeling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogdLmT_KdZJld8Z2x0PXMW66BBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JakpiWmkfdlTOtpMFJr53O6b.jpg?f=fotoalbum_large

Het is nu zover dat gas eigenlijk niet meer gebruikt wordt door de ketel bij de huidige temperaturen. Dus dat is al aardig winst! Sinds een dag of 3 ook een Domoticz opgehangen met sensoren op de relevante leidingen en de slimme meter.

Observaties over n=3 dagen, dus lange termijn totaal niet representatief ;)

Gas verbruik is dus terug naar ongeveer 0.
Er is een soort van slaapverbruik in het gas, ieder uur een liter of 6 volgens de meter. Is dat de waakvlam?
Piekvermogen van WP lijkt zo rond de 1500 watt te liggen @Flappie

Vragen:
Waterzijdig inregelen bij een systeem zoals wij dat hier hebben, hoe zou dat in zijn werk gaan? En is dat de moeite waard?
Zoals velen nu wordt er veel thuisgewerkt, in de huidige setup wordt de werkkamer dus enkel actief verwarmd als de thermostaat beneden aanslaat. Hoe zou ik dit anders in kunnen regelen?
Weet iemand een goed tekenprogramma om een duidelijk leidingschema te tekenen?

Kijk uit naar de verdere optimalisatie van het systeem!

[ Voor 14% gewijzigd door HLN op 24-01-2022 20:07 ]


  • HLN
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-01 17:20

HLN

@Japie.G bedankt! ik zal dat eens uitzoeken.

Tweede nacht van het gasloos draaien liep iets minder voorspoedig.
Rond middernacht is er een dip in de aanvoer/retour temperatuur geweest. Daarna is de temperatuur gaan hunten en is de ketel ook constant aan het meedraaien geweest.
Buitentemp is niet onder de evenwichtstemperatuur geweest.
Iemand een idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtK9bBe2WPxVjngyCk9n0d4EEZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZqI1JIxVnGGgea9NiK1v8r3v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvHgxeSA9WVpUS0mdDyBHdWv3go=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fNdqsgFCL28qVZJwaFWZus3Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InUvKFtRu9dDkrQV8DK4oKYdlek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zj9do9ZHToKuWQZ2a5p0elv6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wRyElrHZsr4auTjdrSHW96wRjVE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ixucGYSK3YNvSN5HAelk6x0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/edlavHvUkjjQ7gm1TkVkxAVwl8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9kX8gkc4s8TmI5guJ1AXPmRg.jpg?f=fotoalbum_large

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
FaceDown schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 12:46:
[...]


Een losse stekker. De buitenunit wordt rechtstreeks aangesloten op een aparte groep 16A C-karakteristiek afgezekerd.
Weet je dat wel zeker?
Dit staat namelijk in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w73Sh-3knfN9i7fjwVlfQo-uNS4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GmbWKgf1Y5EBxjVLNyAqa7rV.jpg?f=fotoalbum_large

  • wicked_fool
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 15-02 11:01
Fantastic_fox schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 17:39:
@wicked_fool wat @RichieB zegt de pompsnelheid verhogen wat dit doet is je ervoor zorgen dat geen pendelen meer hebt (of in ieder geval veel minder). Eventueel bijkomend voordeel als je hierbij iets ander probeert in te regelen is je retour temperatuur hoger te krijgen. Daardoor geeft de radiator volgens mij meer vermogen (gemiddelde temp in de radiator is nl hoger).
@RichieB en @Fantastic_fox ik heb hier naar gekeken, maar de handleiding van de ketel zegt dat ik het minimale vermogen niet mag aanpassen. Hieronder een snip van wat er in de handleiding staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wyNp2__E7hsIuHaOyb55A8y4eiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eDUvGUqd632HlEQeSjixsq4a.jpg?f=fotoalbum_large

Met 55 graden aanvoer is de retourtemperatuur ongeveer 50 graden. Bij een lagere aanvoertemperatuur heb ik alle radiatoren al een keer opengezet, maar met 1300 toeren krijgt hij de warmte niet weg. Wat ik uit een andere topic had gelezen is dat er in o.a. mijn woning precies voldoende capaciteit is in de radiatoren en in de leidingen er naartoe.

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
Fantastic_fox schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 09:44:
@Flappie die ymvk moet dit van meterkast naar buitenunit of naar binnenunit? Of kan beide?

@GertS1968 zou je kunnen aangeven wat de prijs ongeveer is? Ik ben ook al heeeeeel lang aan het zoeken en wie je installateur is mag uiteraard via dm als je dat prettiger vind
Er moet een YMVK 2,5mm2 vanuit een groep direct naar de buiten unit. Vandaar een 5 aderige 1,5mm2 kabel naar de binnenunit.
Zie ook de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_Z5N1WdeAtUdyldoHeqd6ZcZKY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TAIBEGFCAOBa197RpMNE07Hs.png?f=fotoalbum_large

  • BvB
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 30-11-2025

BvB

Hallo allemaal, wat een mooi topic is dit! Lees al een tijdje aandachtig mee en sinds enkele weken is hier ook de Daikin/Intergas hybride geplaatst. Al een aantal instellingen aangepast op de adviezen welke ik hier gelezen heb. Wil in de toekomst ook van die mooie grafiekjes gaan maken, maar dat is voor later.
De installatie is hier nu zo aangesloten dat de Daikin thermostaat direct naast de WP/ketel hangt en hierop stuurt. De WP/CV is echter niet in het hoofdverblijf opgesteld.
Door het hele huis heb ik het zone-regeling systeem van Plugwise ge-installeerd met de Lisa’s als thermostaten en TOM’s (radiator) en KOEN’s (vloerverwarming) in de diverse ruimtes en de Adam als centrale unit welke met de WP/CV verbonden moet gaan worden. Alle zones en kleppen werken op zich, ze meten de temperatuur in de zone en zetten de motoren op of dicht.
Info: https://plugwise.com/wp-c...uick-Start-Adam-HA-ML.pdf

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1-qUB2tc2n1E8zQWFRC14cLUFss=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7rdafBG3D2SGp67l5VKRgF5Y.png?f=fotoalbum_large


Er wordt nu dus enkel de temperatuur gemeten in de ruimte maar er is nog geen aansluiting gemaakt op de WP/CV. Hier zit ook mijn vraag, hoe sluit ik dit system juist aan op deze WP/CV combinatie?
Normaal gezien sluit je de Adam aan op de CV-ketel en je kunt configureren of je het OpenTHERM of het Aan/Uit protocol gebruikt. Ik heb het vermoeden dat ik hier het Aan/Uit protocol moet gaan gebruiken. Wat me echter niet helemaal duidelijk is op welke aansluitingen in deze moet aansluiten. Kunnen jullie assisteren in hoe dit correct aan te sluiten?

Moet ik nu de extra DigitalIO (EKRP1HBA) printplaat aanschaffen en daarop de Plugwise Adam aansluiten en is dit de juiste methode of zijn er andere (betere) manieren waarop dit aangesloten moet worden? Hoop dat jullie hierin kunnen assisteren, hoor graag jullie advies.

  • HLN
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-01 17:20

HLN

Na wat meer instellingen aangepast te hebben is het gasverbruik voor verwarming nu tot bijna 0 gedaald. Echter valt me nu al een paar dagen op rij op dat er wat gekke onderbrekingen in het verwarmen zitten. Zijn dit de welbekende ontdooi cycli misschien?

Het is volgens de domoticz maximaal 2 graden onder 0 geweest in de bovengenoemde tijdsduur.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7y7I3WcrkKBX0aU6xQfk49K2Lg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N37BKPqL09cOmhnGQlJdVEaT.jpg?f=fotoalbum_large

  • HLN
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-01 17:20

HLN

Japie.G schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 19:53:
[...]


Ja dit zijn defrosts. Wat was je retourtemp? Ik zou er bij zo’n Ta veel meer hebben..
Retourgrafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zik-WtPKoMxG6ww8wFBRJeACfu8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eLioQeDhoVdIhQXl7siehSVM.jpg?f=fotoalbum_large

Uit je opmerking over meer defrosts hebben leidt ik af dat dit acceptabel/normaal is? Lijkt mij zonde om zoveel start/stops te hebben op 1 nacht draaien.
Ik meen ergens gelezen en begrepen te hebben dat een delta-T van 5 graden zo`n beetje de sweetspot zou zijn voor WP systemen, en die halen we vrij precies _/-\o_
Gijsteun schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 18:43:
Als je stroomverbruik op het zelfde moment piekt is de kans groot dat het inderdaad om een ontdooi cyclus gaat. In mijn systeem is dat ook om de ca 45 tot 60 minuten.
Geen pieken, maar dalen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UBJWhVfODSYoq655qD_PegEVHps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/42lZRekTfaE8czngBsEMmvFz.jpg?f=fotoalbum_large

Dan nog een aanvullende vraag die leeft bij mij:
Wij hebben indertijd niet gekozen voor het plaatsen van een buffervat, echter denk ik daar nu wel over na. Warm water is nu onze grootste gasverbruiker, en die zou ik dus graag reduceren. Daarnaast leeft bij mij het idee dat het warme water als een soort accu gebruikt kan worden. Overdag leveren de panelen zeker bij dit weer fors meer dan de WP verbruikt. Kan die warmte niet in een buffervat gestoken worden om dan snachts aan het huis geleverd te worden als warmte? Is zoiets economisch en ecologisch rendabel/mogelijk?
Ik moet wel de kanttekening plaatsen dat we nu op ongeveer 0,5 m3 gas per dag zitten. Dat lijkt mij een zeer acceptabele score ;)

  • Gijsteun
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06-04-2024
En nog twee fototjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxIrIlaiyjEBaoHN64VoyoE8HO0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LbacuTjMDu3HNU6E3QvStq3J.jpg?f=fotoalbum_large
Hier is duidelijk te zien dat de werkruimte beperkt is. Een van de redenen om voor de Daikin te kiezen ipv de Elga (zie eerdere post).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfWFenZqEmPJ3WrAooax3Cz4j0c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bczkagCKsAXakcZJUH7x6kzD.jpg?f=user_large
De buitenunit zou dus eerst onder de goot komen. Estetisch misschien wel beter (eerlijk is eerlijk: zo'n unit is nou niet bepaald mooi te noemen) maar vanuit onderhoud en monitoring is de huidige hoogte wel beter.

[ Voor 21% gewijzigd door Gijsteun op 06-03-2022 21:07 ]

4290 Wp 45 graden ZO, Daikin-Intergas hybride 05AV32+05CV3


  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
mkleinman schreef op maandag 7 maart 2022 @ 10:42:
[...]


Naast elkaar en aangesloten via een open verdeler is het mooiste. Ze kunnen fysiek op twee gescheiden plekken hangen alleen heb je dan het risico dat bij duobedrijf je twee kringen krijgt met CV water en/of flow storingen.
Volgens de Elga handleiding moet je ze wel bij elkaar hangen om het op de juiste manier aan te kunnen sluiten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/giELnkQ.png

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:40
Fantastic_fox schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 08:34:
@RichieB ik heb geen idee tijdens deze natuurkunde les zat ik in de kroeg denk ik
:) In de "ESP-curve: Binnenunit" staat een stippellijn die aangeeft dat het minimale debiet zo'n 7 l/min is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/quLCarKi6CZd3QCPyrNYnDDmK38=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YjWtk2h48xqfwDJMtnB9KMbk.png?f=fotoalbum_large
De doel-deltaT kan worden ingesteld via [2.B.1] / [1‐0B] op waardes van 3°C~10°C. Verder staat er ook:
  • Delta T verwarming: er moet een minimaal temperatuurverschil zijn voor de goede werking van de warmteafgevers in de verwarmingsmodus.
  • Merk op dat de pomp haar debiet zodanig zal regelen dat de delta T wordt behouden.
Als we er dan van uit gaan dat de warmtepomp minimaal 3°C deltaT wil, dan wordt de formule:

4,2 kJ / liter °C * 7 liter/min * 3 °C / 60 s/min = 1,47 kJ/s (= 1,47 kW)

Dat is toch een stuk meer dan de 300 Watt die @tingbrouwer noemt. Of zou je die 1,47 kW nog moeten delen door de COP en is de 300 Watt het opgenomen elektrische vermogen en de 1,47 kW het afgegeven thermische vermogen?

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Japie.G schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:33:
[...]


voelde inderdaad niet heel erg lekker 8)7 soms moet je het op de harde manier leren :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QZwAAMuzRd9Xg2vrZTloxMM9I3A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/PFRfB0iGmGihrp8zELnRPi30.gif?f=user_large

Tja, maar alles lezen is ook niet mijn sterkste kant. :?

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
tingbrouwer schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 10:05:
[...]


Ik denk dat een deel opgemaakt wordt door de pomp in de binnenunit, ca 50W bij koudere buitentemp.
( pomp uit; standby verlies= 20W).

Regel je met de Daikin afstandsbediening type EKRUCBL1 ? of met een ander fabr. thermostaat (aan/uit)

Verklaart nog niet het resterend deel, als het goed is kun je op de shelly zien of/en hoe vaak en wanneer de warmtepomp nog aan gaat.
Die 20 W klopt! Dat is het minimale gebruik. Ik heb geen afstandsbediening (is mij niet verteld dat die er is??) wel de standaard regelaar/thermostaat die door Daikin wordt meegeleverd en ook meteen het bedieningsunit is om de Daikin te programmeren.

Het stroomgebruik de afgelopen nacht (tot op nu:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BjvQkwc-MB44ynJ9m69VI3vWtqY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zOoxr66IyyfUsKA5euA7Hrhi.png?f=user_large

edit: het bleek dat de badkamerradiator ook nog aan stond O-) Maar of dat 1000W vraagt??

[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 25-03-2022 10:23 ]


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
oltk schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 22:09:
[...]


Maar wát zorgt dan voor die warmtevraag?? :X


[...]


Met tape? Hoe? Ik heb echt geen mogelijkheid om iets te koppelen aan de Daikin...


[...]


Tja. Ook hier komt de hoe vraag terug :)


[...]

Dat is mooi! Ik ben wel erg benieuwd :)
thermostaatingang op de hydrounit

letop: staat 230V op !!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QZwAAMuzRd9Xg2vrZTloxMM9I3A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/PFRfB0iGmGihrp8zELnRPi30.gif?f=user_large

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
Ter lering en vermaak, onderstaande data uit Daikin Hybride 8kW.
data uit EspAltherma (thermisch is berekend uit: flow x dT)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnxyq1FceMnhMWyFaDdg2og7tlU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l2iTapJv1kiLURDjnrJxPtKv.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door tingbrouwer op 28-03-2022 14:46 ]


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
FaceDown schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:56:
[...]


Die had ik al gevonden. Ik was benieuwd naar welke regels jij had uit-geslashed voor jouw hybride pomp, en of je nog code in HA had toegevoegd.
Uit EspAltherma:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnqWTOSXr_nCxXIxqontEYx9XNM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0Ejsr8mrE5Y62jKdz9lbEsSI.png?f=user_large

voor de stooklijn:

espaltherma_stooklijn:
friendly_name: "Stooklijn"
value_template: "{{(37-((5+(state_attr('sensor.althermasensors','Outdoor air temp.')| float)) * 0.7333)) |round(1)}}"
unit_of_measurement: "°C"

modulatie: doe ik in NodeRed.

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
Omdathetkan schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 09:52:
Geachte forumleden,

heb afgelopen tijd jullie reacties gelezen, en zie meerdere mensen met dezelfde problemen die ik heb met mijn Daikin Hybride 8kW. (bijvoorbeeld Fraaanske).

Afgelopen nachten was het weer rond de 0 graden, en de warmtepomp heeft de hele nacht gedraaid, ZONDER dat er warmtevraag is vanuit een thermostaat.
De daikin staat ingesteld op externe kamerthermostaat (BST XT KMRTHMT), maar op basis van de buitentemperatuur gaat hij toch regelen op de AWT (neem ik aan).

Dit speelt eigenlijk de hele winter al, maar de installateur heeft zijn factuur betaald gekregen bij de installatie, en is niet erg goed met ondersteuning. En volgens mij mist hij de cruciale kennis ook.

Weet iemand welke setting ik moet veranderen zodat de Daikin niet de hele nacht op de watertemperatuur regelt.
Ik ben hier ook mee bezig. Zover ik nu weet heb je maar 3 instellingen in de Daikin:
1. Je gebruikt de ruimtetemperatuur van de controller
2. De Daikin hanteert een stooklijn volgens een weersafhankelijke regeling (dus warmte wordt gemaakt als het koud is, ongeacht de warmtevraag. En andersom: als je het koud hebt in de herfst en volgens de stooklijn is nog geen wamte nodig, zit je in de kou te wachten tot het kouder wordt buiten)
3. Je gebruikt een externe thermostaat.

Zie reference manual:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MTg986ikw5IcOZLP2wa_XdguCyE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T1HeqYorw0fR4783XviOS6XG.png?f=fotoalbum_large

Je wil dus optie 3, waarbij ik niet zeker weet dat de stooklijn wordt gebruikt (in andere draadjes wordt gezegd van wel). Mogelijk wil je de stooklijn nog aanpassen zodat je ook in de herfst gebruik kan maken van warmte.
En daar zit ik nu vast. Want:
- welke externe thermostaat ga ik gebruiken? In feite hoef je alleen de ketel van binnen te vertellen dat die aan moet staan of uit. Dus een schakelaar die een stroomcircuit verbindt of doorbreekt. Ik heb geen zin in Tado. Dus zit nu aan plugwise te denken. Dat is een heel ecosysteem met sensoren, themostaatkranen etc die vertellen tegen een kastje in de Daikin of de schakelaar aan of uit moet (dus of er warmtevraag is). Maar volgens mij kan je ook een Shelly1 ertussen zetten die je met HA vertelt of het warm genoeg is (of niet), dan moet je zelf wel iets bouwen met sensoren en thermostaatkranen.

- En welke instelling van de Daikin moet je aanpassen. Optie 3 dus. maar er zijn meer opties zoals:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PyIzG4uEKYKmWYoG2lQHPKLMneE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jSptnrblN10cgrKvGDIIYfG7.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c93uYFxr1OWRbWbTPXTLDxn2stA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MnCft4OzBe8hBJ2T497DtNtp.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7eB4y3pSwHxyB58Odn7vpE5TeRY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dHf5d4cKduU1sso7E4e2tbgm.png?f=fotoalbum_large

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 20:40
@Japie.G De lagere AT bij 2°C doet nogal wat aan de COP.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fL49sEoYEDMeQmBlBiFLbNLE6yM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/qp3Hvs96dkvPYR3URdF8o2nV.gif?f=user_large

Ik haal de thermische energie uit de daikincontroler, volgens mij meet jij deze.
vraagje: zit er veel verschil tussen je meting en hetgeen op de daikincontroler wordt weergegeven ?

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
Vandaag is mijn systeem opgeleverd.
Afgelopen zondag zelf de oude CV ketel verwijderd met wat hulp van een kennis uit de installatie branch.
Tevens zelf al elektra leidingen naar de juiste plekken gelegd en binnenshuis gaten gemaakt voor de koelleidingen.

Maandag is de installateur begonnen rond 08:30 en rond 17:30 was het bijna klaar.
Alleen de afvoeren (condens, inlaatcominatie) moesten nog aangesloten worden. Dat is vanochtend gebeurt.

Omdat mijn installateur net is begonnen met dit systeem (dit is de 2e die hij heeft geplaatst) was er vannochtend ook iemand van Daikin voor de inbedrijfsstellings procedure. Op zich fijn want die heeft direct even alles nagelopen en gecheckt.

Mocht iemand geintereseerd zijn in het verbruik (zowel gas als elektra), zie hier:
https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=70181&sid=62350
en dan even het laatste vierkante vakje kiezen (Show extended data).
Hier zie je dat zoals eerder aangegeven het standby verbruik 17 watt is.
Ik meet alleen de buiten unit. Niet het verbruik van de binnenunit of cv ketel.

Tevens ga ik zelf de CV leidingen nog isoleren. Het grijze buffervat was niet direct noodzakelijk was de verwachting voor ons systeem, maar bij de vorige installatie had hij hem niet geplaatst en moest deze er later alsnog tussen. En voor die 40 euro.....

Zie alleen nu dat er geen afvoer is aangesloten op het overdrukventiel. Volgens mij gaan die dingen ook pas open bij 6 bar? Maar is het misschien nog handig om deze op de afvoer aan te sluiten? Hoe zit dat bij jullie?

Hierbij wat foto's zodat iedereen een idee heeft hoe groot de buiten unit is. Daar had ik me toch wel enigzins op verkeken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HurH423DJqMgEsNYp8WY1PHoqgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15UypIHlxW7a2zKgkiKYVLw8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TP8Hqrr7XQQjscukE5VFBaJpNSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Yyzu7cJpnovD08HnALgM0Qb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VC9Ml2tTkPKPYjLJrGHWKgxTTeM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MBzbeNUkiKBLdRa8YRovjCYD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYCxUezuVhw_TvhxxQp1HIbzC8k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sp5DLTS0yNewdkKdO8fETTUl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KpeIPJAU0E5I6fvuBjTNH9QljIM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YRjnl8kekzJcB1Zy306fSfG9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aUZY8v2JiEugF5PrsBZlBMGKTVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QsFJnlUaNc83g8Jjas7pjqJc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlR4alWX45Ov-7vwcxD68f0V89I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7dLSLbuvC26JlFAiRacS7mg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K3bHfpCOAz3RALLtAZQvYI7ORpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rnRlaOuohUQiCxw84MLxPS0F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJlalNU-j7zZE-YBGmq2rlWpwpA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4XrWySvOh6jfxuDAN1Aagpg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5wfy_baEJmQx0qgTIPhTt5KP2E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8vG7wZm0eqoy5OB3fgWIJ0u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eezljRL-if9nwCYUdC1F9pUBDSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lFMTO10sVZSs8paLGB0kxKUU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pv5T-puB6DKLdxU0J26vcGVmJW4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3PfiTIBDrqKZ2nUIq2nGBnZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RXa8-KwzlXm_6ENxO0P7ejChQTY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8t4732vH9PgaauOHLwQhnXAS.jpg?f=fotoalbum_large

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
Mag ik hier nog een vraagje stellen over het aansluiten van de ESPAltherma en extra Relais?
In de handleiding (https://raomin.github.io/ESPAltherma/) die de ontwikkelaar had gemaakt staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QaYvLBYAuSdd7rEALjNIb7dI6_Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o64BGVZBSjIpgbhkP44vkBxq.png?f=fotoalbum_large

Dus volgens zijn handleiding de Relais aansluiten op X2M 30 en 31.

Maar in de installatie manual van mijn type (de EHYHBH05AA, manual EVLQ05-08CAV3_EHYHBH(X)-AV3_EHYKOMB-AA_4PNL355634-1) in de paragraaf "thermostaten en externe sensoren" staat:
2 (Verw/koel vraag) (standaard): De aangesloten externe kamerthermostaat stuurt een afzonderlijke vraag naar verwarming of koeling door en is daarom aangesloten op de 2 digitale ingangen (voorbehouden voor de primaire aanvoerwatertemperatuurzone) op de binnenunit (X2M/1 en 2) aangesloten. Selecteer deze waarde in het geval van een aansluiting met een bedrade (EKRTWA) of draadloze (EKRTR1) kamerthermostaat.
Wat is het nou?

[ Voor 12% gewijzigd door oltk op 15-05-2022 13:08 ]


  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
En in dat topic wordt verwezen naar dit topic 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y69uG-zYkdRq0vlLU4Htzl1dZ0s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8klhTQqoBFCr3NEZMvHoBxKL.png?f=fotoalbum_large

  • mafino
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21:30
Halverwege 2019 zijn we verhuisd en gelijk ons huis verbouwd en de isolatie aangepakt. In de zomer van 2020 hebben we de Daikin hybridge warmtepomp in gebruik genomen.
Nu enige tijd later heb ik me eens verdiept in ons verbruik over de afgelopen jaren.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ppWIR0e4ohUrJeaPfbkDAkLewE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SEnaNv3Q6iePYVdUQMirfApx.png?f=fotoalbum_large

Stroomlevering 2019: 647kwh (vanaf juni '19)
Stroomlevering 2020: 1.449kwh
Stroomlevering 2021: 4.226kwh
+
PV Opbrengst 2019: 2.592kwh (vanaf juni '19)
PV Opbrengst 2020: 6.894kwh
PV Opbrengst 2021: 6.587kwh

Netto stroomverbruik 2019: 3.239kwh (vanaf juni '19)
Netto stroomverbruik 2020: 8.343kwh
Netto stroomverbruik 2021: 10.813kwh


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JD4rrlTxP2JCMokhMNPOGbBznHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n2kINtXFyFWcE8XhoRCQSnCh.png?f=fotoalbum_large
Gasverbruik 2019: 735m3 (vanaf juni '19)
Gasverbruik 2020: 1.254m3
Gasverbruik 2021: 206m3


Over 2021 hebben we onlangs de eindnota ontvangen voor ons energieverbruik, doordat we de tarieven vast hadden staan hebben we het geluk dat we zelfs nog geld terug kregen op het mindere gasverbruik. Al met al zijn we zeer tevreden over het gebruik, comfort en uiteindelijk de kosten.

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
FaceDown schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 10:29:
[...]


EHYHBX08AV32 + NHYKOMB33AA

Het zou ook nog zo kunnen zijn dat het wel allemaal hetzelfde werkt en dat ik het 'verkeerd' aangesloten heb op klemmen 1 en 2 maar dat het om een of andere reden toch gewoon werkt.
Ik heb (ongeveer) dezelfde.
Tja. het kan zijn dat 1 en 2 gewoon verbonden moeten worden met elkaar óf iets anders. Een gezellig soort van verbindspel.

Als het werkt, werkt het. Ik ga eerst voor een LAN adapter en die via de altherma (hacs) custom intergratie toevoegen. Dan kan ik ook eea monitoren.

Als dat toch niet werkt ga ik een zigbee switch (aqara T1) koppelen via onderstaand schema:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLizWJ4jvrSgz-fim4cjV0OJITA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JVOg3FXqVGNawKUyUVc1cSm6.png?f=user_large

[ Voor 27% gewijzigd door oltk op 25-05-2022 20:28 ]


  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
FaceDown schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 19:11:
Betreffende koeling nog een interessant weetje: Je kunt voor de warme maanden het systeem instellen dat hij alleen mag koelen, niet verwarmen. Daardoor sprong hij hier automatisch op de koelstand per 1 juni. Indien het Evohome systeem nu koeling gaat vragen (als het straks echt warm wordt) dan doet de wamtepomp straks vanzelf het juiste.
Vanaf september springt hij weer op de verwarmstand.
Bedoel je de standaard instelling op de controller zelf?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-nGCOS02EW8AKAdKedFwa3Rm-w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TH3aPkMUe4QCX7qCyJeIiSCs.png?f=fotoalbum_large

  • pimjaco
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 26-03 21:18
Hi heren(neem ik aan),

Laten we het neersabelen even weglaten en hier gewoon allemaal van leren. Dat ik iets wil wat door de fabrikant niet is ondersteunt is mij duidelijk. Waarom ik toch zo koppig ben en vragen blijf stellen is omdat het best een beetje moeite mag kosten en ik wil hier ook de tijd voor nemen, mijn gascontract loopt pas over 2 jaar af en dan zou ik graag geen nieuw contract afsluiten.

Wat ik dusver heb gedaan is het volgende:
zoals @FaceDown zei:
[5-00] op 1 wat betekent dat de gasboiler niet aan mag als de omgevingstemperatuur boven de ingestelde evenwichtstemperatuur is.
[5-01] eventwichttemperatuur op 0. (hier kan ik later eventueel nog mee spelen . wellicht lager of hoger naargelang de wp dit goed aan kan.

ik heb de gaskraan in de meterkast dichtgedraaid en voor de zekerheid de gasleiding bij de gasboiler losgedraaid om deze te ventileren om te kijken of de ketel geen storingen geeft zonder gasdruk. Deze geeft geen storingen tot dat je warmte vraagt van de gasketel.

daarna heb ik het systeem uitgezet. de stekker van de gasboiler losgehaald (Daikin gedeelte dus nog wel aan het lichtnet) en weer aangezet. Hiermee wil ik kijken of de Daikin standalone kan werken zonder dat hij een gasboiler "ziet". Dit werkt ook! zei het met een waarschuwing op de thermostaat. maar zojuist even geprobeerd om warm cv water te maken met de wp terwijl de gasboiler niet is aangesloten en dat werkt dus :). zie ook onderstaande foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwe8ZsbH8485RkUSn-IpTEsIUoA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/D69EQyHX09E31q68V4VvMvu0.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J80yb99fRM3rMY3qLzo51QnIpIU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/38YExm365rDin7rC2lPEqqIP.png?f=fotoalbum_tile


@mk1992 jij zei in een eerder bericht dat Daikin ook met andere ketels kan praten. Ik ga er vanuit dat dit ook moet kunnen gezien de meeste ketels een protocol zoals OpenTherm gebruiken. Ik weet alleen niet welke verbinding er tussen de Daikin en Intergas nu ligt. Weet jij wat zou werken?

Mijn idee is niet om het extra omslachtig te maken met en onklaar maken van de gasketel en daarnaast een elektrische naverwarmer te plaatsen, het liefst heb ik een elektrische CV/naverwarmer die op de plaatst kan hangen van de intergas gasboiler en die dus ook via bovengenoemd protocol aangestuurd kan worden zodat de Daikin deze kan bedienen met dezelfde settings zoals de evenwichttemperatuur etc.

@allemaal, ik vind dit oprecht leuk om uit te zoeken en mijn wens binnen alle kaders van wat mogelijk is zonder echt DIY mooi op te lossen. Laten we stoppen met zeggen "het kan niet" maar vooral verder kijken wat er wel te bedenken is .

  • BobNoldus
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 13-01 18:48
Vraagje

Wij hebben sinds februari dit jaar een daykin hybride 8kw
Nog geen super lang periode kou gehad maar we hielden ons huis uit 1952 goed warm. We hadden wel al spouwmuur isolatie, nu ook het dak geïsoleerd. Voor komende koude periode ga ik de boel goed inregelen. Valt op dat ik nog niet echt een fijne post of link heb gevonden met info. Staat redelijk versnipperd op dit forum. Maar goed, beter iets dan niets. Wel heb ik een vraagje dmv de lan adapter kan ik in de app een offset instellen. Alleen snap ik niet zo goed waar deze invloed op heeft. Alle tips en info zijn welkom. Ps, vandaag merkte ik dat mijn installatie warmte produceerde, vandaar de vraag Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3BNjfZQnkT1HOiq7UG5VupfzOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nw5Z8X4yswcmMKdRE6yUxVnX.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door BobNoldus op 30-08-2022 21:43 ]


  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20:08
Scoopbles schreef op donderdag 22 september 2022 @ 12:49:
Sinds een paar weken blije bezitter van hybride daikin/intergas warmtepomp. Topic lees ik al een tijdje mee, daardoor de settings gelijk wat beter kunnen afstellen.

Heeft iemand het voor elkaar gekregen op een redelijk eenvoudige manier (zonder arduino) de thermostaat vanaf afstand te bedienen / uit te lezen?
Kijk hier eens naar, hiermee is de warmtepomp volledig uit te lezen, ook kun je 'm aan/uit zetten. Let wel dat als je de warmtepomp hiermee aan en uit schakelt de originele ruimtethermostaat niet meer werkt als thermostaat maar alleen als display.

Zelf gebruik ik een ESP32 Devkit van de chinees.

Afbeeldingslocatie: https://raomin.github.io/ESPAltherma/doc/images/schematics.png

[ Voor 3% gewijzigd door MBgek op 22-09-2022 13:40 ]


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19:37
arnoldniessen schreef op woensdag 21 september 2022 @ 21:47:
[...]


Als de AWT/LWT hier rond de 30 graden staat, omdat het buiten relatief warm is 's middags, pendelt hij ook, omdat het minimum vermogen hoger is dan past bij een 30/25 AWT/RWT (alles met radiatoren in redelijk goed geisoleerd 1975 huis). Dus pendel ik nu op "lage frequentie" door de warmtepomp maar een aantal uur per dag te draaien. Eigenlijk wil je juist warmte in je huis krijgen op het moment dat het buiten niet te koud is (=middag), maar een stooklijn die te lang doorloopt richting 30 maakt dat hier onmogelijk. Maar een stooklijn die 24h minimum 35 levert te veel warmte, dan zou je alleen 's middags de warmtepomp aan moeten hebben. Met trage vloerverwarming kan dat misschien, met radiatoren is dan 's ochtends wat fris.
Heb ik ook een beetje last van, in Juni heb is de WP geïnstalleerd
Woning 1920, ook alleen radiatoren.
Mijn stooklijn is nu 55-30 5-18.
Ik ben aan het zoeken naar de juiste instellingen en vind dit toch lastig.
(Is er niet een gebruikerstraining van Daikin met alles wat je kunt instellen met diepgang?)

Ik heb een programma gemaakt, om 16:00 naar 20 graden en om 23:00 uur naar 19 graden
Gisteren begon het met pendelen daarna op +/- 300watt. Toen ging ik douchen en daarna begon de WP weer te pendelen :( Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N84IytisC0WiyX2QhtXB-8i5hjo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/05NUecK5WMTluFr8R0m60jOS.jpg?f=user_large

Maar ik laat het nog een beetje rusten het is nog warm genoeg in huis. Ik krijg altijd de ochtend en avondzon.

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 31-03 15:52
MBgek schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:35:
[...]


Wat zit er tussen je warmtepomp en je vloerverwarmingsverdeler?

Is het een mengverdeler misschien?

Post alle sensorwaardes eens die je in de Daikin bediening ziet.
Dit is van zojuist

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxumXFvCPzuMij5y8bxKVYl7eSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kP5ek7wIbwGJCrZJJCSUClXa.jpg?f=fotoalbum_large

Cash is king.


  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
Ik zie dat mijn systeem deze dagen vaak korte tijd aanslaat. Snel op een hoog vermorgen ook en dan redelijk snel weer stil valt omdat de kamer dat al op temperatuur is. We hebben veel grote radiatoren en een grote Jaga met DBE.

Verbruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOoyXes4sIVwkdpn70qmxAVCV8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ASAzAGe0zLq6zWl6iXcdGR3V.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn WAR stooklijn is als volgt. Ik vermoed dat ik de 20 graden wat moet gaan verlagen? En misschien de aanvoer temperatuur ook naar 30?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2MTCZZRHrbYEr-zkeGlZX8Z7Q8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pqr4AzICZ6fptCwDqofxpiLq.jpg?f=fotoalbum_large

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-06-2025
FaceDown schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:00:
[...]


Nee, want door de bijmenging krijg je nooit 35 graden de vloer in. Dus of je moet de bijmenging dicht kunnen zetten (kan soms met een stelschroef) of je moet de verdeler vervangen. Ook niet zo'n drama overigens.
Ik heb een vergelijkbare situatie. In de sensorinformatie zie ik dat de aanvoertemperatuur 40 graden is, maar de invoer bij de vloerverwarming is onder de 30 graden. Volgens mij is er geen bijmenging van koud water. Wat zou hiervan de reden zijn?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q0H3q6GnxL4yyLObn3-RxFbll1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rcEdRjle6pjhHhQxSuQbJkw3.jpg?f=fotoalbum_large

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


  • JHKROOK
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 21-06-2025
Vraagje: Ik heb een Daikin Intergas Hybride. Geen vloerverwarming en geen koeling. Ingesteld als weersafhankelijk, 24/7 met stooklijn ( -7/50 gr en +15/30 gr.) en voorzien van een AOVD, Debit 9 a 10 l/min. Ik constateer nu dat nachts als hij onder de 400 watt komt het lijkt dat hij gaat pendelen. Is dit normaal? Iets aan te doen? Zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ii2Hyks0S-sfcQ7hVgL0b0yGN1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/foOTGSL9BC9dIWVxasekuks2.jpg?f=fotoalbum_large

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
Veel mensen klagen over pendelen bij lage vermogens. Soms kan dit worden voorkomen door het systeem iets hoger op te starten en dan doeltemperatuur langzaam te laten zakken tot de echte wens-temperatuur.

Toen ik hier naar begon te kijken merkte ik ook dat de Daikin een vreemd micro-pendel gedrag heeft, waarbij het vermogen snel varieert en te hoog blijft. Zo heeft bij mij de hele nacht - bij een vaste doeltemperatuur van 30C - de aanvoertemperatuur gependeld tussen 31 en 32C (gemiddeld 3.6kW opbrengst / dT=4 / 12L/min / 2-2.5A primary current) bij een doel-temperatuur van 30. Maar als je dan de doel-temperatuur even op 31 zet, en weer terug op 30C, blijkt dat het systeem wel 30 stabiel kan doen (dT=3.3 / opbrengst 2.8kW). Iemand die dit herkent of begrijpt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/266R_VNXEAotU3OK6oVQWnHeJvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O0RIzAC3xQn9EE2CEqru3qIJ.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
jusseb schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:30:
Ik ben ook even naar dit topic verwezen, want ik zat in het verkeerde te posten.

Ook wij hebben sinds kort een Daikin/Intergas 8KW hybride warmtepomp. Recent hebben wij de woning verbouwd, beter geïsoleerd en vloerverwarming laten plaatsen. De woning is zelf uit 1991. Vloeroppervlakte (met vloerverwarming) beneden is ongeveer 110m2. Het is een redelijk groot huis. Boven hebben we gewoon normale radiatoren.

Laten we vooropstellen dat ik nog niet heel wegwijs ben in de werking van het systeem. Ik heb veel gelezen maar veel blijft ook abracadabra voor mij. In dit topic hier zitten veel mensen met kennis en ik zie ook dat veel mensen aan de haal gaan met de configuratie om het systeem optimaal te laten draaien. Uiteraard wil ik hem ook zo optimaal hebben draaien, dat moet ook kunnen met wat minder kennis toch?

Ondertussen loop ik tegen wat problemen aan. Allereerst met de thermostaat. Ik heb de boekjes erbij gehad, maar kan het niet direct vinden. De Daikin thermostaat geeft op de homepage de AWT primair temperatuur weer. Ik kan daarnaast met de pijltjes een 'afwijking' aangeven. Volgens mij is dat de stooklijn? Met de huidige buitentemperaturen staat daar 37 graden. Als ik een afwijking van 0 aangeef dan wordt het beneden belachelijk warm in huis. Ik heb de afwijking nu ingesteld op +/- 10 graden (meer kan ook niet) de AWT primair komt daarmee op 27 graden. Ook dan is het beneden nog te warm in huis (22 graden gemeten met losse temperatuur meter). Hoe bepaald ik de juiste afwijking? Ik mis daarnaast de gewone temperatuur regeling op de thermostaat. Waar kan ik in de thermostaat zeggen dat het in huis gewoon 19 of 20 graden moet zijn?

Tussen de menu opties zie ik ook maar 2 opties staan. Gebruikersinstellingen en een tijd/schema instelling. Op Youtube zie ik veel meer menu opties. Is mijn thermostaat door de installateur beperkt ingesteld? Kan ik dit zelf omzeilen?

De thermostaat van het vloerverwarmingssyteem staat op 40 graden. Is dat normaal? Ook gezien mijn bevinden hierboven. En hoe zit het met mijn radiatoren boven? Als ik de afwijking in de thermostaat te hoog instel en de AWT primair daarmee op 27 graden heb, worden mijn radiatoren dan nog wel warm? Beneden is het nu erg warm, maar boven natuurlijk een stuk minder.

Verder merk ik op dat de warmtepomp altijd draait. Ik lees hier dat hij af en toe ook even pauze zou moeten nemen? Ik heb zo'n pauze nog niet gezien, hij blijft maar blazen. Of is dat normaal? Hij hoeft op dit moment natuurlijk niet te ontdooien, gezien de buitentemperaturen.

Als laatste zie ik vaak een foutcode terugkomen. Vaak als ik een instelling probeer te veranderen in de thermostaat. 'C0-00 flowsensor/schakelaar storing. Neem contact op met uw dealer'. Als ik de thermostaat daarna even aan en uitzet, dan draait hij weer. De installateur weet ervan en zoekt contact met Daikin. Ik ben alleen benieuwd of iemand deze foutcode herkent?
Handleiding: https://static1.squarespa...ride_HeatTransformers.pdf

Van gebruikersniveau naar geavanceerd gebruikersniveau:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W9Rs3jNnvM9b7QTKnDsZhii1Fj0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S94REWgTMjBFH4vv3gnHZeRW.png?f=user_large

Wat betreft jouw "startscherm". Deze heeft inderdaad meerdere opties en staat nu dus op AWT (Aanvoer Water Temperatuur). Kun je ook aanpassen, zie hoofdstuk 4.6.6.

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19:37
Het verbruik op de thermostaat geeft vreemde waardes aan. Iemand enig idee hoe dit komt?
Het werkelijke gasverbruik is 26kuub gas inclusief koken, electriciteit klopt wel denk ik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Di1Z3_kl3tYDA9Hec13-_mhD24Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oilqBjHHEmGfKn2iYoacoZf6.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UMlSx93ZmzMc-zqfQQNlYHDleco=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tUYCHBbGzOzwrJF3N7LOG1d2.jpg?f=fotoalbum_large

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
Luc Beek schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 17:37:
Hebben meer mensen last van onrealistische waarden van de buiten temperatuur sensor? Wanneer de zon op de unit schijnt dan geeft deze een waarde aan van 35 graden. Dit terwijl de lucht temperatuur maximaal 20 is. De sensor zelf (het doorzichtige buisje met zwarte sensor) hangt niet rechtstreeks in de zon.

- herkenbaar?
- creatieve work arround?
Ja, zeer herkenbaar, zoals gisteren. Misschien is het indirecte warmte, van de bovenkant van de unit die wel in de zon staat? Ik wil proberen iets te maken dat schaduw genereert.

Ik heb iets anders wat ik niet begrijp: de "discharge pipe temperature" (bron: ESPAltherma) schiet af en toe fors de hoogte in, kort nadat de warmtepomp inschakelt. Maar dat lijkt niet te leiden tot veel extra vermogensafgifte. Is dat normaal / weet iemand daar een goede verklaring voor?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UI6yYRUymNiEZhKJDnkF2H-XEtQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yOz551pLBI50vbhRPUVbk6Tf.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:12
Hebben jullie ook dat wanneer de warmtepomp start deze een uitschieter heeft op een hoog vermogen, dan snel weer uitschakelt, nogmaals dit proces herhaalt en daarna pas op een lager vermogen gaat draaien?

Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hEbS7pNU1f5Noruyw4U9gjsstH0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RQDEvSCpfRJ4kQVG7qm1nHsG.png?f=user_large

Ik snap (nog) niet zo goed waar dit vandaan komt en lijkt me helemaal niet nodig.
Ik heb de thermostaat in de woonkamer hangen en heb al een beetje gespeeld met de aanvoertemperaturen (Weersafhankelijke awt). Maar wordt dat wel toegepast als je de ruimtetemperatuur regelt op basis van kamertemperatuur? Of werkt de weersafhankelijke AWT alleen als je puur op AWT regelt?

Hier trouwens wat meer "voorbeelden" van dat pendelgedrag tijdens het starten (Je moet even naar het laatste "vierkantje" met show extended values:
https://www.pvoutput.org/...181&sid=62350&dt=20221005
https://www.pvoutput.org/...181&sid=62350&dt=20221004
https://www.pvoutput.org/...181&sid=62350&dt=20221003
https://www.pvoutput.org/...181&sid=62350&dt=20221002
https://www.pvoutput.org/...181&sid=62350&dt=20221001

  • BobNoldus
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 13-01 18:48
Ik zie dat mijn buitenunit steeds even aan gaat en vervolgens weer uit.
Ik heb een 8kw daikin intergas installatie. Overal traditionele radiatoren (onder verdieping met speedfans) (Boven verdieping met thermostaatkranen die per ruimte tempratuur worden geregeld)
Huis is uit 1954 en heb overal hr++ en spouw en dak laten isoleren. Oude CV ketel kon het huis op 45 graden ketel temp goed warm houden.

Installatie is WAR ingesteld met een stooklijn: 50 bij - 10 / 25 bij +15
Afgifte systeem op snel.

Overzicht instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_kIHx5fEJ7Tgq3kS8oVDfv0WMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k7BeaYgJPWtKrAiux0lOn1en.png?f=fotoalbum_large

Stroomverbruik:
Pieken die je ziet is het moment waarop de buiten unit even aangaat (piek om 06.00u is de boiler in de keuken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zhfKemhfg5FZKSTpZwo4AsDm1d0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o52p4WoKhkpU5zDDvIictqd6.png?f=fotoalbum_large

Overzicht van de tempratuur buiten in dezelfde tijd als stroomgrafiek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mw7MiJzPd-oYzhjB2QcgpaypOiI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0XblyPV7hFqB3jscroxewxg5.png?f=fotoalbum_large

Hebben jullie tips om het aantal starts en stops te verminderen?

Tempratuur in de woning is met 0,5 verschil over een dag mooi stabiel.

Aanvulling na plaatsen bericht:
De monteur geeft aan dat een buiten unit 3 tot 4 keer per uur mag starten, dat dit normaal gedrag is.
Komt dit overeen met jullie ervaringen?

[ Voor 4% gewijzigd door BobNoldus op 06-10-2022 10:08 . Reden: Info na contact met monteur ]


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19:37
BobNoldus schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 09:45:
Ik zie dat mijn buitenunit steeds even aan gaat en vervolgens weer uit.
Ik heb een 8kw daikin intergas installatie. Overal traditionele radiatoren (onder verdieping met speedfans) (Boven verdieping met thermostaatkranen die per ruimte tempratuur worden geregeld)
Huis is uit 1954 en heb overal hr++ en spouw en dak laten isoleren. Oude CV ketel kon het huis op 45 graden ketel temp goed warm houden.

Installatie is WAR ingesteld met een stooklijn: 50 bij - 10 / 25 bij +15
Afgifte systeem op snel.

Overzicht instellingen:
[Afbeelding]

Stroomverbruik:
Pieken die je ziet is het moment waarop de buiten unit even aangaat (piek om 06.00u is de boiler in de keuken)
[Afbeelding]

Overzicht van de tempratuur buiten in dezelfde tijd als stroomgrafiek
[Afbeelding]

Hebben jullie tips om het aantal starts en stops te verminderen?

Tempratuur in de woning is met 0,5 verschil over een dag mooi stabiel.

Aanvulling na plaatsen bericht:
De monteur geeft aan dat een buiten unit 3 tot 4 keer per uur mag starten, dat dit normaal gedrag is.
Komt dit overeen met jullie ervaringen?
ik had gisteren ook 3 starts per uur, eerst een tijdje stabiel op 300 watt, daarna een paar pieken, om 23:00 uur naar eco stand. Of het normaal is weet ik niet, ben nog lerende in de daikin omgeving, ik heb overigens een 4kw

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk0mc1F0SJUioryuJtQdLlD1mu0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PM0YOak3gUAdb6qS9vg4Eg3W.jpg?f=user_large

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
oltk schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 22:22:
Ik heb nu de LAN wifi adapter (de BRP069A62) die op de P1P2 (de regelaar) doorgelust staat. Daarmee kan je inderdaad niet veel regelen, maar ik wil vooral automatisch de warmtepomp uitzetten als er geen warmtevraag is in huis. Ik merk echter dat het soms niet werkt. De HA integratie geeft geregeld een API error en ik zie dat de integratie soms "not available" is. Het is dus een gok of het lukt om de warmtepomp geautomatiseerd aan / uit te zetten.

Jij had toch een eigen oplossing? Ik heb je github doorgelezen, maar echt lekker kom ik er niet uit wat ik nodig heb om het te bouwen. Thanks :)
Klopt, ik heb een printplaatje in een klein kastje gemaakt met de MAX22088, een ATmega328P, en een ESP8266. Die sluit je net zoals de BRP069A62 alleen aan op de P1 en P2 draden, en die geef je dan commando's via telnet of via MQTT (via WiFi). De automatische integratie met HA is nog work-in-progress, maar via MQTT werkt aan/uit en temperatuur-instelling nu ook al. Omdat de MAX22088 nogal lastig zelf te solderen is heb ik er een aantal laten maken. Het plaatje laat de 1e versie zien. De volgende versie krijgt ook ethernet als optie.

Daikin staat maar 1 extra "auxiliary controller" toe, dus zolang je de BRP069A62 aangesloten hebt, kan mijn hardware alleen observeren, maar niet aansturen.

Als je zelf iets wilt bouwen heb je een Arduino Uno nodig (of liever nog de Arduino Uno/ESP8266 combi-print), en de HAT adapter (met een MM1192/XL1192) die ook op github staat. De MM1192 is er ook in breadboard-vriendelijk DIP formaat.

Een Shelly is goedkoper maar kan alleen aan/uit regelen, via P1/P2 kun je ook de temperatuur zelf aanpassen zodat je geen aan/uit regeling meer nodig hebt en zodat je met een vlakke stooklijn kunt regelen (dus hogere COP), en kun je veel meer parameters uitlezen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XIo3wNLBvKr748aZjBUX-VxCCY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7Ed2oAObknuSDb11PqPB2J9J.png?f=user_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
oltk schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 16:42:
Op dit moment de blauwe (de 1, niet de PM).

ps: de voeding haalt de shelly toch van de X2M af? die heeft 220
De Shelly kan inderdaad 230V van de X2M afhalen. De Shelly 1 is zoals ik het begrijp galvanisch gescheiden van het voedingsdeel, dus dan krijg je (op eigen risico, zelf controleren svp):
X2M-1 aan Shelly-O
X2M-4 aan Shelly-I en aan Shelly-N
X2M-3 aan Shelly-L

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M26Li6LP-H46-T1o4wUUOJuKvSg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sRgC6RGTmIKJE3NRa50FDXL6.png?f=user_large

Via de LAN adapter kun je toch ook de afwijkingstemperatuur op de stooklijn instellen? Daar zou ik zeker ook op gaan regelen. Sinds ik op een vlakke stooklijn werk, heb ik overdag geen pendelen meer, en 's nachts veel minder vermogen (als het kouder is) en 's nachts ook veel minder defrosts.

[ Voor 10% gewijzigd door arnoldniessen op 16-10-2022 17:46 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
hpeltco schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 17:26:
Oltk, is de aansturing met Home Assistant eenvoudig? Kan jij me de details laten weten?
Hardware:
De BRP069A62 is wired-LAN based. De WP staat op zolder. Daar heb ik geen kabels. Dus ik heb met wat gedoe ernaast een accesspoint op WIFI bridge modus gezet. Daarvandaan loopt er een lankabeltje naar het apparaat

Vervolgens heb ik de kabel die uit de WP naar de controller loopt gedubbeld (vanuit de controller natuurlijk): dus parallel een kabel aangelegd. Die kabel aangesloten op de BRP069A62 (de beschrijving wijst zichzelf).

Software
De BRP069A62 is meteen bekend op het netwerk (want kabel), Even opzoeken wat het IPadres is. In HACS heb ik de custom integratie: Daikin Residential Controller for BRP069A62 opgezocht. Dat is zo te zien een slecht onderhouden integratie. Er wordt geen info gegeven. Meer info kan je vinden op de GitHub pagina: https://github.com/tadasdanielius/daikin_altherma

Na installeren en herstarten kan je de daikin integratie installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5BN7S7NtLjvqNB8n02pV0-NC10Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wI0iyq2ahd3QFRkM94BMAqtA.png?f=user_large

Vervolgens kan je in je automations de 7 entiteiten aanspreken of aflezen. Waaronder switch.climate_control.

Tja. Dan komt het werk pas: een huisspecifiek slim script om je Daikin op de juiste tijdstippen aan te zetten en uit te zetten. Ik heb hiervoor node-red ingezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJwpO9af8sPAGqDsvabMrjAESak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OlTO5j9RtiKkRxBf5Kqte8ue.png?f=fotoalbum_large

Voor de vloerverwarming check ik nog even of de WP uberhaupt warmte levert. Pas dan gaat de pomp aan.

De verschillende thermostaten in huis triggeren de boolean "warmtepompstatus" . Als die veranderd wordt de hele boom doorlopen :9

Ik twijfel nog over het script, omdat het nachttarief lager is. Maar overdag is de temp hoger, dus een hogere efficiency en dus minder stroomgebruik. Wie weet draai ik dat wel weer om. Zeker omdat vanuit de WAF langzaam informatie begint door te sijpelen dat een warme verwarming bij staan onder de douche 's ochtend ook lekker is.

ps: de thermostaat in de woonkamer is een generic thermostat op basis van een boolean (warmtetrigger) en een Xiaomi warmtesensor. De oude (modulerende) thermostaat heb ik eruit gegooid. Ik heb daarnaast een warmtesensor op de vloer geplakt om die temperatuur te monitoren. Het principe is: als de vloer 22 graden is, levert die nog zeker 8 uur na aan de lucht. En kan de verwarming (bij het bereiken van de doeltemp van 20.5) zeker nog 12 uur of langer uitblijven. De vloerverwarming is standaard maximaal open en bedien ik door middel van een shelly-s: aan / uit.

[ Voor 23% gewijzigd door oltk op 17-10-2022 20:50 ]


  • MarviinL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-01 11:48
MarviinL schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 12:13:
[...]


Doordat ik ook in bezit ben van een HReco (36) van 2017 en ik ook een mogelijkheid voor een EJHA04AV3 Monobloc heb zou ik dit ook graag op de manier toepassen zoals jij hebt gedaan.
Ik heb al geprobeerd het juiste artikelnummer voor de branderautomaat te vinden maar hulp vanuit Intergas en Daikin is nihil, zou je mij het juiste artikelnummer kunnen geven?

Verder ben ik ook benieuwd jou jou installatie layout eruit ziet, zou je dit willen delen?
Terugkomend op mijn eigen bericht:

Inmiddels is het mij gelukt om de juiste branderautomaat hiervoor te bemachtigen via collega's!

De branderautomaat met artikelnummer 074077 is hiervoor nodig. (Is wel lastig te verkrijgen)
Aandachtspunt hierbij is wel dat je hier ook een current loop module (artikelnummer 925607) bij nodig bent voor de communicatie tussen de warmtepomp en cv ketel.
Deze wordt standaard bij de ketel geleverd die met de hybride set wordt geleverd (EHY2KOMB32AA).

In eerste instantie wou de warmtepomp niet opstarten, dit met de reden dat er nog een extra aanvoerwatertemperatuur sensor nodig is die in de ketel gemonteerd moest worden. Hiervoor heb ik de Intergas ombouwset Naverwarmen Zonneboiler (090347) besteld die volgens onderstaande schema aangesloten moet worden (S8).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GiU8dYYIZVwxWYCH-NxymDgn4hI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C5Jw5YOWCF2YBvHUpm7ZjY1K.png?f=user_large

De EJHA04AV3 draait nu een week met onze HReco en heb nog geen problemen ondervonden.

  • Midget1234
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 31-03 19:34
Mooi dat het gelukt is Marviin. Bij mij draait de omgebouwde HR Eco al 2 jaar. Prima combinatie en lekker weinig gasverbuik..Helemaal in combinatie met de Ariston Lydos.

Wij hebben een flinke 2 onder 1 kap maar niet het gasverbuik dat daar bij hoort ;-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiCprZ5B7IjVy8EkhxsXXRnQDqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PCPJifxOmUScJTRSOwogb8vE.png?f=fotoalbum_large

Home Assistant - Unifi - Synology - Daikin Hybrid - EV


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
EdgarDeBever schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 12:44:
Ik heb sinds april 2022 de Daikin Intergas Hybride warmtepomp geinstalleerd. Ik wil graag het pendelgedrag van de pomp meten. Ik stel vast dat de pomp nogal vaak aanslaat en dan na een paar minuten weer stopt. Volgens mij is dit regelmatige aan/uitschakelen niet best voor de levensduur van de compressor. Ik heb gelezen dat er een EKPCCAB-KIT bestaat waarmee je een kabel aansluit aan de Daikin naar een PC (USB).
Kan je hiermee statistieken over het pendelen ophalen? Hoe kom ik aan de Kit met de software? Of weet iemand een andere slimme truc om het pendelen over een aantal dagen te laten vastleggen?
De EKPCCAB is bedoeld voor installateurs (en duur). ESPAltherma gebruikt dezelfde X10A connector. Daarnaast kun je m.b.v. een Daikin LAN/WiFi adapter of m.b.v. P1P2Serial de info op de P1/P2 bus uitlezen en settings instellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6XrnNasVlWoGk5fJ3NErECfVZns=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ijBMItIt2lbCdMNToy4Ab4Mv.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
oltk schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 22:33:
Nee, dat zou je zeggen. De meeste energie zal wel naar de badkamerverwarming zijn gegaan (die staat 24/7 aan en is een klassieke "handdoek"radiator). Ook in de kast onder de trap, bij de verdeler van de vloerverwarming, was het een sauna. Maar dat zijn niet de plekken waar wat mij betreft de warmteenergie naartoe zou hoeven.
Als het daar een sauna is, hoe staat je stooklijn dan? Als de WP niet warmer stookt dan 35 met dit weer, kan het in dat hok niet veel warmer worden dan 35.
oltk schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 22:33:
Hmm. Zou ik de M5StickC kunnen gebruiken die ik heb ingezet voor het bouwen van de ESPAltherma? Dan moet ik alleen jouw "printplaat" nog knutselen :9
Je kunt de oudere P1/P2-"HAT"-adapter voor de Uno wel combineren met een Uno en met een M5StickC. De nieuwe interface heeft alles al op 1 PCB en is handzamer en handiger in gebruik.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xQGLX4d7TkQrn_EYCH2qVoJZ2Gk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EPukKB8YLxLs2cOYBBIH1RJs.png?f=user_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • EdgarDeBever
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 15-02-2024
Dank aan de tweaker: ‘MijnCommentaar’ voor de oplossingsrichting voor mijn reactie op 30 oktober 2022 12:44 mbt het meten van het pendelgedrag van mijn Daikin hybride warmtepomp. Je hebt me op het goede spoor gezet met het uitlezen van de Slimme Meter om dit te meten. Ik heb jouw oplossing nog iets verder uitgekleed en zonder PI en Domoticz gewerkt. Ik heb alleen voor 20,- euro een P1/USB-kabel gekocht bij Cedel. De kabel aangesloten tussen de Slimme Meter en de USB-poort van een oud laptopje met WindowsXP. Windows10 werkt overigens ook. Met dank aan het YouTube filmpje YouTube: slimme meter uitlezen met een P1 kabel kwam ik op het communicatieprogramma Putty.exe dat gratis kan worden gedownload. Hiermee maak ik op de laptop verbinding met de Slimme Meter die dan iedere seconde alle meterstanden uitspuugt (stroom en gas). De data die op de laptop binnenkomt kan worden gelogged in een bestandje dat na een beetje analyse en bijsturen kan worden ingelezen in Excel waarmee je bv de onderstaande grafiek kunt maken. Ik heb voor deze grafiek de data van de Slimme Meter binnengehaald van 1 nacht vanaf 00 uur 25 tot 07 uur 00 ’s morgens. Dit is een tijdvak van 395 minuten. Deze staan op de horizontale balk. De verticale balk geeft het verbruik in aantal watts in de betreffende minuut. Hiermee denk ik een aardig beeld te kunnen krijgen van de momenten waarop de warmtepomp aan- en uitschakelt. Ik sluit niet uit dat in de topics ‘Slimme Meter uitlezen’ de hier beschreven methodiek al eerder is vermeld maar ik kon het zo snel even niet vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y0jWpPRiEMQBMzojBteKwOJiMME=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/AT776pfc70xz66CFJ556y7Dw.gif?f=user_large

  • MTB jeroentje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17-05-2025
Goedenavond allemaal,
Na uren lezen tot pagina 15 ongeveer;) al zeer veel interessante instellingen gelezen. En besloten om me ook maar eens aan te melden. Volg tweakers al langer maar sinds ik afgelopen donderdag mn daikin intergas hybride 8kw verwarmen en koelen was het nu dus wel tijd daarvoor :)

En dan heb ik ook gelijk een aantal vraagjes.

Ik heb een 2 onder 1kap uit 1996 beneden volledig vloerverwarming boven radiatoren (altijd dicht) en badkamer vloerverwarming (draait mee op beneden)

Heb geen zone regeling.

Nu stond mijn daikin thermostaat ingesteld als kamerthermostaat met WAR echter fluctueerde de temp mega veel tussen de 18,5 en 20,5 graden.

Na veel lezen heb ik nu de kamerthermostaat uitgezet en draai ik volledig op WAR met een AWT primair (in het daikin display) echter is het nu helemaal fout en doet de wp bijna niets meer. (Terwijl volgens de stooklijn er een cv aanvoertemp van 31°C moet komen. Echter is die vele malen lager eerder 20 a 21° C
Lijkt me dat hier een instellingsfout zit?

Ook is het me opgevallen dat ik soms een hogere waterinlaat heb dan aanvoer temp.. (das toch vreemd? (Er zit in de cv retour een 50liter buffervat om pendelen te voorkomen.

Hierbij een aantal situaties van het boven genoemde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1K7pQv8ERHfEO2tEimUunuyv7hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zsgFoeUFjgWuLp2LvPywTkiC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sJvLUi9BJU3NnRosUh_mqrZIptQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2F36TJekSfV2Abw5lQwqjiiL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-HdCv8X2tymFRjwDiWuIJSUD5Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NiQdgxkexsqdTSjet3kASsmN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-POvMwJ7S_E50xy-kGigm0hgnA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLklZfdnpwg6mICXbLV8zB9L.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nSKmgFSxKEndoyP5Qz9ToCf57nU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xKVylVgcbfPUwROaGyiIGAN2.jpg?f=fotoalbum_large

Ook vind ik mn Dt erg kort bij elkaar liggen terwijl het op 5°C is ingesteld. Flow te hoog? Pomp vloerverdeler staat al op zn laagst.

Kortom ik verwacht bepaalde instellingen niet goed te hebben, maar da kon ik uit dr 1ste 12 pagina's zo uit niet wijs worden ;)

Alvast dank,

Jeroen

  • Me Albert
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22-04-2024
Ik heb een vraag van mijn schoonzoon waar ik niet uit kom. Heb zelf fullelectric Panasonic warmtepomp.
Hij heeft een Daikin hybride warmtepomp/CV gekregen. Maar zoals al verwacht door mij hebben CV installateurs niet veel verstand van warmtepompen. Het werkt wel de warmtepomp houd de boel warm maar ik vraag mij af of de boel wel goed is ingesteld.
Het is een jaren 30 huis waar wij vloer-isolatie, dak-isolatie en spouwmuur-isolatie hebben aangebracht.
er is een Tado systeem die kamer, keuken, hal en slaapkamers separaat op temperatuur houdt.
De watertemperatuur van de WP is ingesteld op 48 graden. Uit de meetdata van de slimme meter blijkt dat de WP pendelt. Mijn gedachte is watertemperatuur kan omlaag naar zeg 40 graden. Wat zijn jullie ideeën naar aanleiding van bovenstaand verhaal en onder staande grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qp2tIU8ZHWK11S86voBCVDERhxc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjjN3f7U0HGYVnn5Ek2iQzqm.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.


  • VolvoGek
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-03 16:33
Ik heb een 8kw versie met koeling sinds februari.
Een groot jaren 30 huis met veel isolatiemaatregelen.

Mijn gasverbruik is geminimaliseerd, na wat bellen heeft greenchoice mijn voorschot op 0 gezet aangezien ik al genoeg had betaald.
Alhoewel ik vermoed dat het goed draait heb ik toch nog wel wat vragen.

Alle ruimten behalve de hal en 1 badkamer na hebben tado knoppen (die 2 radiatoren hebben gewone thermostaat knoppen).
De begane grond heeft vloerverwarming met een zone klep op de aanvoer.
De Tado thermostaat stuurt deze klep aan.
Aan de ketel hangt de draadloze ontvanger die de ketel aan/uit doet.

Ik heb espaltherma werkend en gebruik homeassistant.
Mijn vraag is nu deze:
Als ik kijk naar afgelopen nacht is dit de COP grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CEOSBxY9viV7csLKnuVEKv7GAYQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lZ4eJZJ1eCNNJNLYBgKWOyTn.png?f=fotoalbum_large

Zoals te zien tussen 4 en 7 is de cop gemiddeld iets van 6. Daar kan ik goed mee leven. Wat ik echter niet begrijp is bij de start en na 7 uur, Steeds die korte stukjes aan en dan weer uit.
Waarom doet ie dat, wat kan ik nog aanpassen om dat te verbeteren of is dat niet nodig?

Stroomverbruik van de WP gedurende deze periode:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4OM1NNMTm_eSVKHumsD3fObO7U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y3L72tPKY5wFcQXDft3bGto7.png?f=fotoalbum_large

Moet ik een vlakke lijn verwachten ? Zijn dit issues met de interval van meten?

Volgens de slimme meter, heb ik tussen 6 en 7 1,29 kWh verbruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door VolvoGek op 09-11-2022 11:43 . Reden: kleine aanvulling over stroomverbruik ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
VolvoGek schreef op woensdag 9 november 2022 @ 11:37:
Ik heb espaltherma werkend en gebruik homeassistant.

Als ik kijk naar afgelopen nacht is dit de COP grafiek.
[Afbeelding]

Zoals te zien tussen 4 en 7 is de cop gemiddeld iets van 6. Daar kan ik goed mee leven. Wat ik echter niet begrijp is bij de start en na 7 uur, Steeds die korte stukjes aan en dan weer uit.
Waarom doet ie dat, wat kan ik nog aanpassen om dat te verbeteren of is dat niet nodig?

Stroomverbruik van de WP gedurende deze periode:
[Afbeelding]

Moet ik een vlakke lijn verwachten ? Zijn dit issues met de interval van meten?

Volgens de slimme meter, heb ik tussen 6 en 7 1,29 kWh verbruikt.
Zie je de rimpel ook in de aanvoertemperatuur? Ik wel namelijk, en ik begrijp het gedrag ook niet. De COP lijdt er duidelijk onder (aannemende dat deze correct berekend wordt ondanks de snelle fluctuaties, espAltherma sampelt niet zo snel).

Ik vermoed dat je in de aanvoertemperatuur (versus de target-AWT) zult zien dat hij >2C doorschiet, en daardoor pendelt. De COP is dan slecht, maar dat is bij korte periodes dus overall misschien niet zo heel erg. Maar het pendelen zelf wil je wel voorkomen. Ik moet soms de AWT iets verhogen omdat het systeem pendel-vrij te krijgen, kan daarna de AWT langzaam verlagen, totdat ik tegen die +2C overshoot oploop.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6icuVIF4-Si9wCMgveHjrP6DrhM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2hFRicKel1pA2GaIeiJe2CZP.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • KrL
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 28-03 13:56

KrL

Doe maar duurzaam..

Afgelopen weken hebben we onze Daikin EJHA-AV3 4kW hybride monoblock geïnstalleerd: niet mijn eerste keus maar wel leverbaar dus de gok gewaagd en er een voor ons en meteen ook voor de buren besteld. Met een gasverbruik van 800m2 (verwarmen) en alleen vloerverwarming hoop ik een eind te komen qua vermogen/gasbesparing, wellicht in de toekomst met een warmtepompboiler en lucht-lucht warmtepompen (airco) zelfs van het gas af.

De installatie(voorbereiding) heeft achteraf nog best even geduurd door onderdelen die niet/slecht leverbaar zijn en natuurlijk veel uitzoekwerk qua leidingdiameters en koppelingen, 32mm meerlagen blijkt niet heel gangbaar. Maar het is allemaal gelukt dus nu is de kunst om hem zo goed/efficient mogelijk af te stellen. Monitoring doe ik met ESPAltherma en een eigen ESP bordje met sensoren op de aanvoer/retourleiding en een s0 kWh meter. Helaas nog geen warmte of flowmeter dus de COP berekenen kan nog niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQ2NfmSeHqcC7GmxkLdLtmr-lcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SMLgu4OgibT6iH19hNjQoe0x.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d6uNSOxiV_ZaWeT4Pf7Ouqf-gZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qc7xv0PE1BNxnOvnBdIG5N9Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xtKP_F76P3RJsVI4QVwOdwxAMCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XDQNiVO9cFqUuqFJd1omr4hr.jpg?f=fotoalbum_large

Ik draai weersafhankelijk met een stooklijn van 25°C bij 15°C tot 35°C bij -5°C met aansturing middels de kamerthermostaat, vloerverwarming als afgiftesysteem en delta T 5°C. Nachtverlaging is 0,5 (20 ipv 20,5), wellicht ga ik dit in de toekomst nog op aanvoertemperatuur regelen maar eerst maar even een tijdje zo.

Wel schakelt hij af en toe om onverklaarbare redenen de ketel bij. De instellingen die hiermee te maken hebben staan volgens mij allemaal goed:
  • [7‐04] Spaarstand: 1 (Ecologisch)
  • [7‐03] Primaire energiefactor 2,5 (maar ook 1 en 5 geprobeerd)
  • [C‐0A] Snel verwarmingsfunctie: 0 (uit)
  • [5-00] Mag werken boven evenwichtstemperatuur: 1 (niet toegestaan)
  • [5-01] Evenwichtstemperatuur: 5 (ook 0 geprobeerd)
  • [8-0E] Boiler alleen omgevingstemp: -5
Vandaag heeft hij bijvoorbeeld van 8:46 tot 9:50 bivalent gedraaid, geen idee waarom? De ingestelde temperatuur van 20°C was op dat moment al bereikt en de WP was qua vermogen al grotendeels teruggeschakeld dus ik kan me niet voorstellen dat hij er moeite mee had of dat het op dat moment vanuit ecologisch oogpunt beter was om gas te gebruiken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lmhv-sPykRWTMcnnFeiEaIJ9DY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FFDZ8Ha55Hf0buSN96FKd3qe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZd_yKlezX4xqZ_E_Acf7hHFlZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hIZ9WVFzuji69hBXsF5WWZ5N.png?f=fotoalbum_large

Iemand enig idee welke instellingen ik nog meer zou kunnen checken?

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19:37
Flappie schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 08:44:
[...]


Hier ook een Eastron kwh meter. dIN gecertificeerd en standby verbruik voor alleen binnen+buiten unit (dus exclusief CV ketel) is 16,9 watt.

Ik denk ook dat de Shelly er dan behoorlijk naast zit :)
dan kan ik het niet verklaren, wanneer ik een lamp van 25watt erbij steek, gaat de shelly ook 25w meer aangeven.

nu zie ik het, minimaal verbruik is 6,3w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dYyp-iDWbT9GHgSqA__52pYVFec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9UwnJsLnI0xfwg7oBiZuMY9q.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door MijnCommentaar op 11-11-2022 12:38 ]


  • grjn
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:54
Goede avond,

We hebben nu ongeveer een maand een Daikin Intergas hybride. Het bedieningspaneel hangt naast de ketel en staat weersafhankelijk ingesteld. We sturen de warmtevraag door Tado, deze thermostaat heeft een relais dat is aangesloten tussen de X2M1 X2M4 pinnen.

Sinds gisten merk ik sterk pendel gedrag op, de pomp is ongeveer 10 minuten aan en dan weer uit, ik dacht eerst dat het aan een te hoge aanvoer temperatuur lag maar na het doormeten bleek de Tado te "moduleren" door het relais om de x aantal minuten te schakelen. Dit gebeurt als de app 1 of 2 golfjes aangeeft en gebeurt bijvoorbeeld als ik 0.2 graden van mijn target temperatuur af ben. Echter warmt mijn huis heel langzaam op en blijft de wp dus pendelen. Het lijkt er op dat alleen de Tado helpdesk mij kan helpen het modulerende gedrag aan te passen, ik ga na het weekend proberen contact met Tado te zoeken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqwqRuCmu_ezYqx_emm_QfvVOr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A1hl0diY4dFCjGZmB9plwYaH.png?f=fotoalbum_large
Boven: Energie gebruik hele woning (spikes zijn quooker/koffiemachine). Onder: Heating % uit de Tado.


Ik vraag mij af of het als tussen/back-up oplossing mogelijk is om een minimum looptijd van de warmtepomp in te stellen om dit pendelen de verhelpen?
Als laatste hoop, kan ik eventueel een relais aangestuurd via HA parallel kunnen zetten. Maar dat vind het toch minder elegant en geeft weer extra kans op storingen.


Tot slot hoor ik vaak het water door de leidingen suizen, hier hadden we met onze oude CV ketel geen last van. De flow is meestal rond de 13 l/min als ik dit hoor. Is het mogelijk dit te verlagen? Zo ja, wat is een goed uitgangspunt?

  • grjn
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:54
FaceDown schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:59:
[...]


Je kan ook denken aan een tijdsrelais. Deze gebruik ik nu op de klep van de vloerverwarming maar die zou je ook tussen de Tado DO en de wp kunnen zetten (zie: Honeywell Evohome: zoneklep is flipperkast )
Met dit relais kun je bijv instellen dat indien Tado warmte vraagt de vraag voor 30 min actief blijft en voorkom je overmatig pendelen. Bovendien is het een supergoedkope oplossing. Bij mij werkt het als een trein (met Evohome).
Bedankt voor de tip. Die tijdschakelaar ga ik er zeker tussen zetten zo weet ik in ieder geval zeker dat hij niet gaat pendelen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y86wIfGpzgZ1AyrjNgdWkhH9wK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/js2aMM8DZPkq758myHN4pVhc.png?f=fotoalbum_large

Ik heb het tijdrelais uit het topic opgezocht, voor de zekerheid. Ik sluit 230v op A1 en A2 aan (kan ik dit ook uit pinnen van de Daikin halen?) dan de Tado op A1 en 25. Vervolgens sluit ik X2M1 en X2M4 van de WP aan op 18 en 15 van het tijdrelais?

[ Voor 29% gewijzigd door grjn op 13-11-2022 18:47 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
drdistortion schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:01:
Niet per se vervelend maar wel verrassend. Het gaat per keer om een kleine hoeveelheid gas (0.1 m3) dus zeker niet iets waar ik wakker van lig. Ik heb de equilibriumtemperatuur op -15 gezet om deze winter te kijken in hoeverre de hybride installatie het huis puur op de warmtepomp warm kan houden.
Het zou zeker kunnen dat de buitentemperatuursensor door de ijsopbouw een lagere waarde doorgeeft, dit ga ik morgenvroeg eens in de gaten houden. Ik heb (nog) geen hardware gekoppeld met de Daikin om e.e.a. te loggen.
Zou ik zeker doen, geeft leuke inzichten. Dit zijn mijn defrosts van vannacht. Het verbruik loopt steeds sterk op door dichtvriezen en voor mijn gevoel te laat defrosten. En (waarom?) vanochtend ineens een uur alleen gas, niet eens hybride (L3 = stroom fase WP, let niet op de sprongen tussen 4 en 5, dat is de broodbakmachine).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QGcsFZ2b2gGywr9be9TMwIh6QUo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZMtfc0l4ZPGOvM7rrtf9lz2c.png?f=fotoalbum_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • KrL
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 28-03 13:56

KrL

Doe maar duurzaam..

Voor hen die zich afvroegen of ze het met alleen een EJHA-AV3 redden: ik heb nog even in mijn documentatie gekeken en onderstaande sheet gevonden. Hierin zie je dat bij 2°C het vermogen 3kW is (met een COP 3.19) en bij -3°C (Tol) 2.5kW (met een COP 2.49). Hou hier rekening mee met het dimensioneren en ga niet zomaar uit van de koevlaas methode want die gaat uit van het vermogen bij -10°C.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T69PYr2d4cQg1TNQWDTNwcS1pSw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/67BjG3ranIWdbEN7x6ZAX3AJ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door KrL op 15-11-2022 14:55 ]


  • pimjaco
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 26-03 21:18
Hallo allemaal,

Nu het stookseizoen goed begonnen is hier een update van mij over het gebruik van mijn hybride Daikin-intergas combinatie welke is ingesteld zodat deze geen gas meer mag gebruiken. Dit samen met een warmtepompboiler die van de restwarmte van de mechanische ventilatie sanitair warm water maakt ben ik op dit moment helemaal gasloos (en de warmtepompboiler functioneert als een WTW).

Dat het gebruik van een hybride cv naast een warmtepompboiler dubbelop is wil ik in dit geval even niet op in gaan, dat is voor een andere discussie :).

Nu mijn vraag:
ik heb een nachtverlaging in gesteld van een halve graad. vanaf 6u in ochtend schakelt het systeem terug naar de comfort stand. Wat mij nu opvalt is dat op sommige dagen de warmtepomp een aantal keer pendelt met een frequentie van circa 1x per uur en andere dagen hij keurig moduleert naar de gevraagde warmte van het huis. zie ook afbeeldingen hier onder:

note: bij het pendelen ging de compressor van de WP uit, het was geen defrost cycle.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KD_5S36ogZiRSb3eAVHwlvYohpQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/mySwUD7RzSRDqh3Iml6aHtcJ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DmmWw4dEKRYmSilHOZsXvRcKK_I=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/A1rTndpiHm6SdX7o0Td3LRKQ.png?f=fotoalbum_tile


Ik wil graag het pendelen van de WP voorkomen maar ik heb geen idee wat de reden is voor het pendel gedrag. Het feit dat hij vanmorgen wel netjes moduleert en gisteren blijft pendelen is voor mij een raadsel gezien de omstandigheden vrijwel gelijk zijn.

Weet iemand waarom het systeem gaat pendelen? zijn er instellingen die ik nog meer aan moet passen?

Groet,

Pim
pimjaco schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 09:47:
Hi heren(neem ik aan),

Laten we het neersabelen even weglaten en hier gewoon allemaal van leren. Dat ik iets wil wat door de fabrikant niet is ondersteunt is mij duidelijk. Waarom ik toch zo koppig ben en vragen blijf stellen is omdat het best een beetje moeite mag kosten en ik wil hier ook de tijd voor nemen, mijn gascontract loopt pas over 2 jaar af en dan zou ik graag geen nieuw contract afsluiten.

Wat ik dusver heb gedaan is het volgende:
zoals @FaceDown zei:
[5-00] op 1 wat betekent dat de gasboiler niet aan mag als de omgevingstemperatuur boven de ingestelde evenwichtstemperatuur is.
[5-01] eventwichttemperatuur op 0. (hier kan ik later eventueel nog mee spelen . wellicht lager of hoger naargelang de wp dit goed aan kan.

ik heb de gaskraan in de meterkast dichtgedraaid en voor de zekerheid de gasleiding bij de gasboiler losgedraaid om deze te ventileren om te kijken of de ketel geen storingen geeft zonder gasdruk. Deze geeft geen storingen tot dat je warmte vraagt van de gasketel.

daarna heb ik het systeem uitgezet. de stekker van de gasboiler losgehaald (Daikin gedeelte dus nog wel aan het lichtnet) en weer aangezet. Hiermee wil ik kijken of de Daikin standalone kan werken zonder dat hij een gasboiler "ziet". Dit werkt ook! zei het met een waarschuwing op de thermostaat. maar zojuist even geprobeerd om warm cv water te maken met de wp terwijl de gasboiler niet is aangesloten en dat werkt dus :). zie ook onderstaande foto's.
[Afbeelding][Afbeelding]


@mk1992 jij zei in een eerder bericht dat Daikin ook met andere ketels kan praten. Ik ga er vanuit dat dit ook moet kunnen gezien de meeste ketels een protocol zoals OpenTherm gebruiken. Ik weet alleen niet welke verbinding er tussen de Daikin en Intergas nu ligt. Weet jij wat zou werken?

Mijn idee is niet om het extra omslachtig te maken met en onklaar maken van de gasketel en daarnaast een elektrische naverwarmer te plaatsen, het liefst heb ik een elektrische CV/naverwarmer die op de plaatst kan hangen van de intergas gasboiler en die dus ook via bovengenoemd protocol aangestuurd kan worden zodat de Daikin deze kan bedienen met dezelfde settings zoals de evenwichttemperatuur etc.

@allemaal, ik vind dit oprecht leuk om uit te zoeken en mijn wens binnen alle kaders van wat mogelijk is zonder echt DIY mooi op te lossen. Laten we stoppen met zeggen "het kan niet" maar vooral verder kijken wat er wel te bedenken is .

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
pimjaco schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 10:42:
het lijkt er op dat mr Daikin het een hard coded configuratie heeft gemaakt voor dit systeem, dat is jammer. Dus als er nog meer suggesties zijn dan houd ik mijzelf aanbevolen.

Bij mij thuis wordt de WP voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van een vloerverwarming van circa 70m2. Ik ging er vanuit dat dit genoeg bufferwerking zou hebben om pendelen te voorkomen.

zoals @arnoldniessen zei lijkt de decompressor de aggresief te regelen, valt er iets aan de regeling van dit systeem te tunen (PID?) .

Als er nog slimme ingevingen zijn hoe we de Daikin net wat minder zenuwachtig kunnen maken dan hoor ik het graag.
Welke flow voor WP-only gebruik je? Ik had 12L/min ivm stromingsgeluid leidingen (een zacht zingen), en probeer nu hogere snelheden. Dat lijkt beter, maar kan ook verklaard worden door de lagere buitentemperatuur -> lagere COP. Lijkt wel alsof de WP de COP en/of flow niet voldoende meeneemt in de instelling van de warmtepomp en de PID regelaar (als die er al is?) dan overshoot.

Vanochtend viel me nog iets vreemds op. Ook in ABS mode lijkt target AWT de [D-03] "aanvoerwatertemperatuurcompensatie bij 0C" toe te passen: onder de 4C stijgt de AWT. Dus zo "ABS" is die mode blijkbaar niet. Dat maakt regelgedrag bij flow-wijzigingen/defrosts en bijbehorende RWT wijzigingen nog lastiger. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KjOMiUXLUopzGJQtEj7BKFip81w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DnaONYGdkTWeKuDiWPEpglIF.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door arnoldniessen op 19-11-2022 12:14 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
Iets nieuws nu sinds het zo koud is (< 5 graden) en ik mijn BRP069A62 heb geïnstalleerd (een P1/P2 oplossing dus).

Vorig jaar (toen ik de warmtepomp altijd aan liet staan en de warmtevragers liet "vragen") leverde de warmtepomp vrijwel continue 800 W, maar levert nauwelijks warmte af als er geen warmtevrager was.

Met de BRP069A62 kan ik de warmtepomp uitzetten (net als op het display, alleen nu gaat het automatisch) als het binnen warm genoeg is. De vloer levert nog zeker 6 tot 7 uur na. Dat scheelt 6 uur x 800 W (toch snel 5 kWh per dag). Of dat efficient is laat ik open voor discussie, ik ben er blij mee :)

Maar nu het zo koud is gaat de warmtepomp alsnog W draaien. Alles staat uit. Verwarmingen zijn koud, Maar het ding vraagt stroom. Heb ik ergens een instelling gemist???

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oyKcW4w5oyUUXFAxRHkGHSIlv5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UTcZoBLAYyuAFFwJyPostJNW.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YBu89JSNMm93Qr3RBP3HzNM9BLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jF9zipIpI77eYiAHBr4AOvLr.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door oltk op 19-11-2022 13:00 ]


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 19:37
Dit is mijn verbruik, maar ik verbruik ook af en toe wat gas. Vooral ‘s ochtends zodra de temperatuur onder de eco waarde van 18 graden uitkomt. Vandaag de hele tijd gas verstookt tot 14:00 uur. Dan gaat het programma naar comfort stand (19,5 graden ) en dan gaat die over op electriciteit.
Raar, heb ik geen verklaring voor

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubOZBb1KMkTYhU-MpJptby-Rs8U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7tyUHsIzGOvqpaSFczvf6QOs.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door MijnCommentaar op 19-11-2022 15:21 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:49
Marlonn94 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:17:
Heb contact gehad met daikin!
Ben zelf koelmonteur van beroep. Heb mijn visie van een goed regelende warmtepomp even laten ventileren. En een awt+ 1-2K afschakelpunt is echt ruk, dit resulteert in te weinig tijd om terug te regelen.

Bij de full electric kun je dit naar 4k zetten. Dit geeft je meer ruimte om terug te regelen.
Liever wat overshoot, dan een stop-start.

De helpdesk medewerker stond hier ook van te kijken. Hij ging dit met een productspecialist bespreken.
Ik hoop dat ze de parameters zelf kunnen flashen of vrijgeven.

De parameter wordt wel gebruikt! Bij hybridemodus (dus met gas) veranderd de overshoot naar 5k

Wellicht dat de overshoot met vloerverwarming minder is. Ik heb alleen radiatoren.

Als ik meer weet horen jullie het
Ben benieuwd. (edit:) Juist in hybride modus had ik eerder last van overshoot, waarbij de gasketel in overshoot gaat door het minimumvermogen; de WP lijkt die storing niet te "zien" en draait dan lang door in hybride mode met WP op laag vermogen en met gasketel langdurig in storing met een veel te lage AWT als gevolg. En het minimumvermogen van de gasketel staat onnodig hoog af fabriek. Die overshoot wordt nog eens versterkt doordat het systeem bij overgang WP->hybride bij default instellingen overstapt van 15L/min naar 10L/min flow, bij een stabiel systeem een logische keuze, maar bij de overgang geeft het problemen. Meestal start mijn WP in E-only en gaat na een tijdje over op hybride als de vermogensvraag groot is.
Maar vandaag verbaast het systeem me dat het (bij een lagere vermogensvraag) in hybride modus gaat meteen na een defrost, met 19.5 L/min pompt (ipv de setting van 10), en dan inderdaad bij een overshoot van 5K overstapt van hybride naar E-only (wat wel soepel gaat).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcKScvEwEBfM9_HuUCGU8HFD_fk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XHHMeSjWR7uyej5HM1HlbKx3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door arnoldniessen op 19-11-2022 18:29 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 31-03 08:40
arnoldniessen schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 21:05:
[...]


Ik begrijp niet waar het misgaat, als je op de thermostaat de knop rechtsboven bedient, gaat hij dan ook niet uit? Lijkt bijna een fout. Je hebt toch geen boilervat voor DHW? Daar hebben andere mensen hun warmtelek bij verkeerd geplaatste sensoren.

Ik stuur je een DM over de interface. Ik ben heel enthousiast over de absolute stooklijn. Ik dacht dat dat veel efficienter zou zijn maar voordeel lijkt beperkt tot ca 5% efficientiewinst (schattingsmethode achterkant bierviltje+Excel). Maar het is veel stabieler: minder pendelen, minder defrosts, minder gas.

Er is inderdaad een instelling voor max buitentemperatuur: installateursmenu A.3.3.1. Dat staat los van de stooklijn, en lijkt me niet de oplossing voor je probleem.

Stooklijn: als je AWT niet zelf/automatisch aanpast, moet de stooklijn helling passen bij je huis om de winter door te komen. Maar minimum-AWT bij hogere buitentemperaturen (het vlakke deel) moet wel hoog genoeg zijn om pendelen overdag te voorkomen. En dat betekent dat je al snel te veel verwarmt, want 's nachts koelt het af en gaat de target-AWT weer omhoog als je in de helling van de stooklijn komt. Vandaar dat absolute AWT fijner werkt, maar dan moet je wel die AWT af en toe (laten) aanpassen aan de gemiddelde dagtemperatuur.
Hmm.. De knop rechtsboven gedaan en het bedieningspaneel zegt "uit". Dus ik snap dan niet wat "uit" betekent blijkbaar :o

Zou het aan de nieuwe integratie liggen? De ontwikkelaar heeft na een update ondersteuning voor een boilervat toegevoegd (dat ik niet heb), misschien dat de daikin nu in een loop zit?