PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Dat is best veel. Scheelt mijn hogere aanvoertemperatuur dan zoveel?pgeene schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:10:
[...]
Ik heb afgelopen weken al 42kWh verbrand, dus tja, toch weer situatie en locatie afhankelijk. Vond de kWh meter nou ook weer niet zo duur dat ik het erom ging laten. 30 euro verder (2000 pulser) weet ik precies wat hij verbruikt.
Daarnaast kwam ik er door de defrosts te monitoren achter dat hij opbrengst berekent op delta T (dus ook negatief) dus maar even een script geschreven dat als aanvoer lager is dan retour. COP=0 en opbrengst =0. Ben ik ook van die gekke pieken af in mijn grafieken.
Ik zit in december pas op 9 kWh backupheater, tegen een electraverbruik van 108 kWh en 425 kWh opgewekte energie. Dit stookseizoen (vanaf oktober) op 12.709 kWh.
Deze maand op 219kW verbruik zonder BH.Ep Woody schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:16:
[...]
Dat is best veel. Scheelt mijn hogere aanvoertemperatuur dan zoveel?
Ik zit in december pas op 9 kWh backupheater, tegen een electraverbruik van 108 kWh en 425 kWh opgewekte energie. Dit stookseizoen (vanaf oktober) op 12.709 kWh.
32kWh backup heater.
Bij mij 15%, bij jou 8%.
Vind ik toch significant.
Als je dan ook meeneemt dat er ook energie uit je huis hebt onttrokken is je daadwerkelijk opgewekte energie nog lager.
Dit daar voor mij, opgewekte energie eigenlijk de toegevoegde energie aan je huis zou moeten zijn.
Dus bij onttrekking zou er negatief gerekend moeten worden qua energie. Dit heb ik met mijn script ook al redelijk voor elkaar door als Ta kleiner dan Tb , opwekking niet te tellen.
Eigenlijk zou je de negatieve kant ook nog van je opwekking moeten aftrekken. Dat zou nog netter zijn. Even kijken of ik daar nog eens zin in heb.
Let wel, door jouw hogere Ta slaat de BH later aan, maar wordt er meer energie onttrokken van het water.
Dit is natuurlijk wel beter daar COP voor de BH = 1.0, terwijl jouw water met een goede COP is opgewekt.
Je zou dus kunnen zeggen dat een hogere TA dan misschien beter is.
Ta varieert bij mij tussen de 29 en 30 graden.
Retour varieert tussen de 25 en 26 graden.
Onder de Tretour = 27 gaat de BH aan.
Dat is dus bij mij altijd.
Hou in de gaten dat de Pana de energie die hij ontrekt aan het water voor defrost ook meeneemt als opwekking (of dat is alleen bij mij). Dan wordt de energie dus twee keer geteld. Een keer naar huis toe en een keer terug voor defrost. Daarom tel ik die niet meer mee. Dus jouw opwekking zou ook wel eens niet kunnen kloppen/optimistisch kunnen zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door pgeene op 10-12-2020 15:43 . Reden: Toevoeging over opgewekt vermogen van Ep Woody ]
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Vandaar dat ik even opzoek was naar cijfers die het gebruik van de BH iets in perspectief zetten. 32 kWh t.o.v. 108 kWh zou zwaar uit verhouding zijn, waar 32 kWh t.o.v. 219 kWh al een stuk minder extreem is en best goed past bij het beeld dat bij een lagere watertemperatuur veel sneller de backupheater nodig is en daarmee een hoger verbruik verklaart.pgeene schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:36:
[...]
Deze maand op 219kW verbruik zonder BH.
32kWh backup heater.
Bij mij 15%, bij jou 8%.
Vind ik toch significant.
Als je dan ook meeneemt dat er ook energie uit je huis hebt onttrokken is je daadwerkelijk opgewekte energie nog lager.
Dit daar voor mij, opgewekte energie eigenlijk de toegevoegde energie aan je huis zou moeten zijn.
Dus bij onttrekking zou er negatief gerekend moeten worden qua energie. Dit heb ik met mijn script ook al redelijk voor elkaar door als Ta kleiner dan Tb , opwekking niet te tellen.
Eigenlijk zou je de negatieve kant ook nog van je opwekking moeten aftrekken. Dat zou nog netter zijn. Even kijken of ik daar nog eens zin in heb.
Let wel, door jouw hogere Ta slaat de BH later aan, maar wordt er meer energie onttrokken van het water.
Dit is natuurlijk wel beter daar COP voor de BH = 1.0, terwijl jouw water met een goede COP is opgewekt.
Je zou dus kunnen zeggen dat een hogere TA dan misschien beter is.
Ta varieert bij mij tussen de 29 en 30 graden.
Retour varieert tussen de 25 en 26 graden.
Onder de Tretour = 27 gaat de BH aan.
Dat is dus bij mij altijd.
Dan rest nog de vraag of een hogere watertemperatuur minder kost dan ontdooien met de backupheater kost. Ik gok dat je met een lagere watertemperatuur nog altijd beter af bent.
Je kunt trouwens, als je vindt dat hij te snel ontdooit met de backupheater de sensoren zo ijken dat de Panasonic denkt dat het water veel warmer is en pas later gaat ontdooien met de backupheater. Zeker met vloerverwarming zul je daar niet zo heel veel van merken. Moet je niet vergeten om je stooklijn ook op de zelfde manier aan te passen.
Ghe, hier deze maand 101 kWh voor de wpomp, en inmiddels 12uur backup heater, oftewel 36 kWh... 1 op 3 dus... 24 defrosts afgelopen 24uur. Maar wel zeer comfortabel in huis.Ep Woody schreef op donderdag 10 december 2020 @ 15:45:
[...]
32 kWh t.o.v. 108 kWh zou zwaar uit verhouding zijn,
Op wat voor blokken/dempers is de unit bevestigd?sjimmie schreef op donderdag 10 december 2020 @ 14:53:
We draaien nu een klein maandje met onze pana j serie en hebben het al met de buren over het geluid moeten hebben. Zowel wijzelf als de buren vinden het toch wel erg veel geluid. De WP staat overdwars op ca 1m afstand van ons huis, dus in de lengterichting van de tuin. Hij staat dan met zijn achterkant ca 25cm van de houten schutting en blaast van schutting naar onze tuin.
Niet alleen tijdens de SWW run, maar ook tijdens een normale run (zeer zeker geen hoog vermogen) en ook als hij klaar is en daarna afblaast, is hij binnen goed te horen. De Silent lost dat niet op. Je hoort dan het toerental wel verlagen (dus een diepere toon) maar het volume blijft nagenoeg gelijk hoorbaar.
Het is vooral de "grommende" toon. Die maakt dat ook de buren het hinderlijk vinden.
(hun huis is overal minder geisoleerd en horen dus veel meer dan wij)
Ik heb de installateur al gevraagd wat het zou gaan kosten om de unit 6 meter verderop achterin de tuin te zetten maar dat is vooral zonde van het werk (leeg, los, verplaatsen, verlengen, aansluiten, bijvullen) en de extra R32 (split).
Is er iemand midden NL met een j serie waar ik eens, bv tijdens een sww run of gewoon als hij goed aan het verwarmen is, eens kan luisteren ter vergelijking?
Ik heb een 7kW H-series split (volgens mij behoorlijk vergelijkbaar). Eerst waren deze op de standaard harde rubbers geplaatst van de Rodigas muurbeugel. Rond de 35Hz hadden we last van een brom in huis, dus vervangen voor zachtere (grijze) rubbers en nergens meer last van.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
Hier december 58kwH en 11kwh voor Defrost (alles uiteraard met BH)Dewim1 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 19:55:
hier met een 9H 96KWH en 14KWH voor de BH
hier een TA onder de 27 dus alles door de BH
Kunnen dus wel conclusie trekken dat hoe minder je verbruik is, hoe meer je in verhouding aan BH kwijt bent, al is wel zo dat ik redelijk oostelijk zit (scheelde vandaag minimaal 5% !!! luchtvochtigheid volgens buienrader kaartweergave.
Ook valt me op dat best veel mensen een COP hier delen (of in hun dash hebben) zonder rekening te houden met verbruik van Power Suply 2


Dus dan ipv COP killer ben je COP winner
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Df mania zeker hier...reneeke1970 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:09:
Nou @Dylantje2 ,dat gaat wel 36/37 kWh worden, record dagje zeker?
Tsja ik denk dat ik niet veel kan tweaken dus uitzitten en hopen dat de mist weg trekt hahaha
En ik heb idee dat mijn BH er niet eens aan meedoet.
{ S0 icm Domoticz icm een nodered, maar ik zie hem niet meelopen ]
[ Voor 16% gewijzigd door Dylantje2 op 10-12-2020 21:32 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik kan niet scripten..ErikVers schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:23:
[...]
Hier december 58kwH en 11kwh voor Defrost (alles uiteraard met BH)
Kunnen dus wel conclusie trekken dat hoe minder je verbruik is, hoe meer je in verhouding aan BH kwijt bent, al is wel zo dat ik redelijk oostelijk zit (scheelde vandaag minimaal 5% !!! luchtvochtigheid volgens buienrader kaartweergave.
Ook valt me op dat best veel mensen een COP hier delen (of in hun dash hebben) zonder rekening te houden met verbruik van Power Suply 2![]()
![]()
Dus dan ipv COP killer ben je COP winner
Maar ik heb wel eens gevraagd of er iemadn een script kan maken incl BH...
Alleen lijkt dus of de mijne echt uit staat.En dan heeft het ook gene zin hahaha
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Als ik de intervallen van vijf min bekijk dan bespaar je vermogen tijdens ontdooien. Enige nadeel is even geen verwarming.Dylantje2 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:31:
[...]
Df mania zeker hier...
Tsja ik denk dat ik niet veel kan tweaken dus uitzitten en hopen dat de mist weg trekt hahaha
En ik heb idee dat mijn BH er niet eens aan meedoet.
{ S0 icm Domoticz icm een nodered, maar ik zie hem niet meelopen ]
Of je kamer warm blijft dat volg ik niet..
1 PVoutput . Dongen NB
Omdat het zoals @Ep Woody al zei weinig invloed heeft. Gemiddelde COP tot nu toe:ErikVers schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:23:
[...]
Ook valt me op dat best veel mensen een COP hier delen (of in hun dash hebben) zonder rekening te houden met verbruik van Power Suply 2![]()
![]()
Dus dan ipv COP killer ben je COP winner
Excl. 5.823
Incl. 5.702
Het extreemste verschil in de dag COP is 15%. Oftewel, de dag COP is 15% lager incl. heater. Dat was een COP van 3.148 vs 3.676. Een run van 2020-12-06 02:40:00 tot 2020-12-06 18:00:00.
Gisteren scheelde het maar 5%, 3.150 vs 3.312.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
[ Voor 158% gewijzigd door CurlyMo op 10-12-2020 21:45 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Hij blijft rond de 21graden...
Dan nogmaals een oproep aan de enthousiaste TS editers... die nog steeds TS zien als de kwaliteit van dit topic..En al van verschillende een pm met toezeggingen heb gehad.
@Ep Woody en de andere...
1x andermaal...
Anders vervuil ik het met vragen naar.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Lijkt erop dat mijn heisamon niet helemaal doet wat ik wil.Dylantje2 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:34:
Alleen lijkt dus of de mijne echt uit staat.En dan heeft het ook gene zin hahaha
Of moet ik toch ergens de BH aanzetten?
[ Voor 7% gewijzigd door Dylantje2 op 10-12-2020 22:09 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Klopt hoe meer basis verbruik, hoe minder hij gaat opvallen, net zoal bij de controller verbruiks weergave :-)CurlyMo schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:40:
[...]
Omdat het zoals @Ep Woody al zei weinig invloed heeft. Gemiddelde COP tot nu toe:
Excl. 5.823
Incl. 5.702
Het extreemste verschil in de dag COP is 15%. Oftewel, de dag COP is 15% lager incl. heater. Dat was een COP van 3.148 vs 3.676. Een run van 2020-12-06 02:40:00 tot 2020-12-06 18:00:00.
Gisteren scheelde het maar 5%, 3.150 vs 3.312.
Bij mij kan op een dag het wel een groot verschil maken (op seizoen uiteraard ook niet)
Neem nu afgelopen zondag:
WP1 Verbruik 8,58kwH
WP2 Verbruik 3,28kwH
Opwekking 40,40kwH
Dan heb je het op die dag over een COP 4,70 of 3,40 oftewel min27%

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Zodra het er toe begint te doen, dan zal ik dat doenErikVers schreef op donderdag 10 december 2020 @ 22:16:
[...]
lijkt me toch wel zo reëel om mee te nemen als je je COP prominent weergeeft?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Met opgewekt vermogen van 67,871 geeft dit een dag COP van 2,61
Zonder defrost meestal boven de 4,5
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
Bij mij stond hij uit?
En komt er dan een icoontje in de ribbon?
Volgens mij is dat niet de "standaard" setting.
Of wat zijn jullie settings
edit: nu ik hem in het menu heb aangezet, werkt hij wel in domoticz/grafana.
Dat zou betekenen dat de grafieken wel werken.
Maar ik vraag me af waarom hij bij standaard nog niet aan is geweest?
De Tr was wel onder 28 graden de Tbuiten was ook binnen de setpoints.
Waarom bij mij niet en bij de meeste andere wel?
Edit:
Jullie settings?
/f/image/EECVFPCYjz7jedRFwwxyuzRt.png?f=fotoalbum_large)
Wat zijn jullie settings bij Topic 78? [ Heater_On_Outdoor_Temp ]
/f/image/s4U8fXagqXjNGIpDR8qAPFms.png?f=fotoalbum_large)
Zou dat iets zijn?
0 graden?
[ Voor 97% gewijzigd door Dylantje2 op 11-12-2020 07:32 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Zijn in mijn ogen allemaal verwarmings instellingen.Dylantje2 schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 07:07:
Heeft iemand mss vrijgeven backupheater aan staan?
Bij mij stond hij uit?
En komt er dan een icoontje in de ribbon?
Volgens mij is dat niet de "standaard" setting.
Of wat zijn jullie settings
edit: nu ik hem in het menu heb aangezet, werkt hij wel in domoticz/grafana.
Dat zou betekenen dat de grafieken wel werken.
Maar ik vraag me af waarom hij bij standaard nog niet aan is geweest?
De Tr was wel onder 28 graden de Tbuiten was ook binnen de setpoints.
Waarom bij mij niet en bij de meeste andere wel?
Edit:
Jullie settings?
[Afbeelding]
Wat zijn jullie settings bij Topic 78? [ Heater_On_Outdoor_Temp ]
[Afbeelding]
Zou dat iets zijn?
0 graden?
Maar kan het mis hebben.
1 PVoutput . Dongen NB
Ik weet niet precies welke dempers dat zijn, gewoon "van die grote dingen".timovd schreef op donderdag 10 december 2020 @ 19:11:
[...]
Op wat voor blokken/dempers is de unit bevestigd?
Ik heb een 7kW H-series split (volgens mij behoorlijk vergelijkbaar). Eerst waren deze op de standaard harde rubbers geplaatst van de Rodigas muurbeugel. Rond de 35Hz hadden we last van een brom in huis, dus vervangen voor zachtere (grijze) rubbers en nergens meer last van.

Als het licht is zal ik een foto maken.
Het is niet (alleen) het doorklinken van de brom, het is echt het geluid wat hij rondom verspreidt.
Maar ik zou het gewoon heel fijn vinden om eens eentje elders te horen (een H zal min-of-meer vergelijkbaar zijn) zodat ik evt naar de installateur kan stappen als het veel verschilt met een ander.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik begrijp niet helemaal wat je met je vraag bedoelt, maar zal in ieder geval even uitleggen wat de setting Heater_On_Outdoor_Temp betekent en wat de vrijgave doet.Dylantje2 schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 07:07:
Heeft iemand mss vrijgeven backupheater aan staan?
Bij mij stond hij uit?
En komt er dan een icoontje in de ribbon?
Volgens mij is dat niet de "standaard" setting.
Of wat zijn jullie settings
edit: nu ik hem in het menu heb aangezet, werkt hij wel in domoticz/grafana.
Dat zou betekenen dat de grafieken wel werken.
Maar ik vraag me af waarom hij bij standaard nog niet aan is geweest?
De Tr was wel onder 28 graden de Tbuiten was ook binnen de setpoints.
Waarom bij mij niet en bij de meeste andere wel?
Edit:
Jullie settings?
[Afbeelding]
Wat zijn jullie settings bij Topic 78? [ Heater_On_Outdoor_Temp ]
[Afbeelding]
Zou dat iets zijn?
0 graden?
Die setting zorgt ervoor dat de backup heater mee mag doen als het buiten kouder is dan xx graden (0 bij jou), de warmtepomp staat 30 minuten aan, de warmtepomp werkt 9 minuten, de laatste keer dat de backupheater aan is geweest is 20 minuten geleden en de aanvoertemperatuur is meer dan 4 graden onder de gevraagde temperatuur dan gaat de backupheater aan tot de aanvoertemperatuur tot 2 graden onder gevraagde setpoint is gekomen. Dit doet hij naast de compressor, dus kan dan tijdelijk 3 kW aan extra warmte leveren. Laat de -15C maar komen
Uit de servicemanual pagina 101:
12.6.1 Indoor Electric Heater Control
1 Normal Heating Mode
o Heater On condition:
a. Heater switch is ON
b. After Heatpump thermo ON for [30] mins
c. After water pump operate [9] mins
d. Outdoor air temperature < Outdoor set temperature for heater
e. When water outlet temperature < Water set temperature + [-4°C]
f. [20] minutes since previous Backup heater Off
* When heatpump cannot operate due to error happens during normal operation, heater will go into
force mode automatic
* Heater need to operate during deice operation
o Heater Stop Condition:
a. When outdoor set temperature > outdoor set temperature + [+2°C] for continuous 15 secs OR
b. When water out temp> water set temperature + [-2°C] for continuous 15 secs OR
c. Heater switch is Off OR
d. Heatpump thermo-off or OFF condition
Welk gedrag had jij verwacht?
Testen:
Je kan dit gedrag trouwens prima testen. Als je binnen het regelbereik bent van de backupheater (buitentemperatuur onder de 0 graden, warmtepomp staat 30 minuten aan en werkt al minimaal 9 minuten), dan zet je de stooklijncompensatie van 0 naar +5. Als het goed is springt dan de backup heater aan.
Hieronder zie je het resultaat van een test van mij. Blauwe lijn is backupheater, groene lijn is de warmtemeting.
/f/image/jn2s174KpvxwnVtb5grSrsKn.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door Ep Woody op 11-12-2020 08:58 ]
timovd schreef op donderdag 10 december 2020 @ 19:11:
[...]
Op wat voor blokken/dempers is de unit bevestigd?
Ik heb een 7kW H-series split (volgens mij behoorlijk vergelijkbaar). Eerst waren deze op de standaard harde rubbers geplaatst van de Rodigas muurbeugel. Rond de 35Hz hadden we last van een brom in huis, dus vervangen voor zachtere (grijze) rubbers en nergens meer last van.
sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 08:04:
[...]
Ik weet niet precies welke dempers dat zijn, gewoon "van die grote dingen".![]()
Als het licht is zal ik een foto maken.
:strip_exif()/f/image/4JoDJ5GknCeNSOj9NjWTH18B.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze blokken, ik heb verder geen info.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Hoi,timovd schreef op donderdag 10 december 2020 @ 19:11:
[...]
Op wat voor blokken/dempers is de unit bevestigd?
Ik heb een 7kW H-series split (volgens mij behoorlijk vergelijkbaar). Eerst waren deze op de standaard harde rubbers geplaatst van de Rodigas muurbeugel. Rond de 35Hz hadden we last van een brom in huis, dus vervangen voor zachtere (grijze) rubbers en nergens meer last van.
Welke rubbers zijn dit? Mijn ELGA staat op kunstof poten maar hier ook nog een lichte brom ondanks dat er zelfs nog veren tussen zitten.
thanks
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
@sjimmie staat het ding goed waterpas en kan niet wiebelen? Voorbeeld: Simply_jeroen in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Zijn best kort die blokken, en staan ze los van de schutting? Het zou best kunnen dat de schutting mee resoneert en dat je dat hoort. Hij staat wel erg kort voor de schutting, hij zou 30 centimeter vrij moeten hebben als ik het goed heb onthouden uit de installatiehandleiding.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:16:
[...]
[...]
[Afbeelding]
Deze blokken, ik heb verder geen info.
Ik heb twee funderingen gemaakt van 3 stapelblokken (30 kg per stuk) waardoor mijn warmtepomp dus op een fundering staat van 180 kg. Resonanties heb ik geen last van.
Waarom hebben ze voor deze blokken gekozen eigenlijk? Dat is toch meer iets wat voor een plat dak is?
[ Voor 5% gewijzigd door Ep Woody op 11-12-2020 12:38 ]
Jahoor, hij staat stabiel.timovd schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:25:
@Daannn1987 bij Warmteservice bekend onder X260001037
@sjimmie staat het ding goed waterpas en kan niet wiebelen? Voorbeeld: Simply_jeroen in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Maar nogmaals het is volgens mij echt niet het doortrillen maar juist het geluid wat aan de voorkant en binnenin de unit komt wat we gewoon via de ramen enzo nog best goed horen. (notabene nieuw HR++ in nieuwe kozijnen enzo)
Zie hierboven, ik heb het ook niet over resonantie maar het geluid wat gewoon uit de unit zelf komt.Ep Woody schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:29:
[...]
Zijn best kort die blokken, en staan ze los van de schutting? Het zou best kunnen dat de schutting mee resoneert en dat je dat hoort. Hij staat wel erg kort voor de schutting, hij zou 30 centimeter vrij moeten hebben als ik het goed heb onthouden uit de installatiehandleiding.
Ik heb twee funderingen gemaakt van 3 stapelblokken (30 kg per stuk) waardoor mijn warmtepomp dus op een fundering staat van 180 kg. Resonanties heb ik geen last van.
Waarom hebben ze voor deze blokken gekozen eigenlijk? Dat is toch meer iets wat voor een plat dak is?
De foto vertekent. De blokken zijn best lang en hij staat ruim van de schutting af.
De installateur, verder volgens mij een prima bedrijf uit de regio, heeft deze gebruikt. Daarom weet ik ook niet welk merk/type van die blokken.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik vermoed dat je het geluid van de compressor hoort en die zit rechtsonder. Daar kun je ook isolatiemateriaal in stoppen.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Er kan vanalles, de installateur adviseerde juist zo'n grind oplossing. Maar mijn vraag is gewoon om eens te mogen luisteren bij iemand met een soortgelijke unit. Voor hetzelfde geld is er gewoon iets niet lekker aan de unit waardoor hij bv meer rammelt dan normaal. Dan kan ik daarop de installateur aanspreken, die heeft hem geplaatst.timovd schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:52:
@sjimmie de fundering kan echt een stuk verbeterd worden zoals hierboven beschreven.
Ik vermoed dat je het geluid van de compressor hoort en die zit rechtsonder. Daar kun je ook isolatiemateriaal in stoppen.
Ik zou dus gewoon graag even ergens willen luisteren. Voordat ik iets verander of laat veranderen weet ik liever eerst graag hoe het zou mogen klinken. Nu is het nog zoeken zonder referentie.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Volgens mij is dit het monoblock-topic en heb jij een split unit. Kleine kans dat iemand een soortgelijke unit heeft.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:02:
[...]
Er kan vanalles, de installateur adviseerde juist zo'n grind oplossing. Maar mijn vraag is gewoon om eens te mogen luisteren bij iemand met een soortgelijke unit.
Je mag komen luisteren alleen staat die van mij op het dak, via het dakraam toegankelijjk. Als je echt goed wilt vergelijken is het handig om (vooraf) te zorgen dat de omstandigheden hetzelfde zijn. Zoals gezegd lijkt de plaatsing niet optimaal (gokje: je hebt er Bigfoots onder van 60 cm lengte, dat betekent dat de WP zeker weten niet 30 cm vrij heeft tot de schutting). Verder staan die Bogfots strak tegen de schutting aan zo te zien en dat werk resonantie in de hand. Daarnaast zorgt de schutting voor (ongeveer) een verdubbeling van de geluidsdruk als je ervoor staat. Als je echt wilt luisteren, zou ik de installateur om een referentie vragen. Als hij een goede naam heeft, zal hij daar vast aan mee willen werken en blijf je enigzins in de buurt.Voor hetzelfde geld is er gewoon iets niet lekker aan de unit waardoor hij bv meer rammelt dan normaal. Dan kan ik daarop de installateur aanspreken, die heeft hem geplaatst.
Ik zou dus gewoon graag even ergens willen luisteren. Voordat ik iets verander of laat veranderen weet ik liever eerst graag hoe het zou mogen klinken. Nu is het nog zoeken zonder referentie.
Voor zover ik weet is er geen split topic en zijn de verschillen op dit vlak ook niet zo groot. Daarom lift ik al een poosje op dit topic mee. Sorry als dat niet netjes is.Dookiy schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:12:
[...]
Volgens mij is dit het monoblock-topic en heb jij een split unit. Kleine kans dat iemand een soortgelijke unit heeft.
[...]
Je mag komen luisteren alleen staat die van mij op het dak, via het dakraam toegankelijjk. Als je echt goed wilt vergelijken is het handig om (vooraf) te zorgen dat de omstandigheden hetzelfde zijn. Zoals gezegd lijkt de plaatsing niet optimaal (gokje: je hebt er Bigfoots onder van 60 cm lengte, dat betekent dat de WP zeker weten niet 30 cm vrij heeft tot de schutting). Verder staan die Bogfots strak tegen de schutting aan zo te zien en dat werk resonantie in de hand. Daarnaast zorgt de schutting voor (ongeveer) een verdubbeling van de geluidsdruk als je ervoor staat. Als je echt wilt luisteren, zou ik de installateur om een referentie vragen. Als hij een goede naam heeft, zal hij daar vast aan mee willen werken en blijf je enigzins in de buurt.
De installateur reageert helaas traag (ca een week) op vragen, dus ik hoopte sneller zelf even wat te kunnen nagaan.
Ik merk dat ik hier meer weerstand opwek dan ik met mijn vraag had bedoeld, dus ik laat het maar zo en ga wachten tot de installateur even tijd voor me heeft.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik denk dat je weerstand verward met behulpzaamheid. Op Tweakers zitten mensen die graag helpen en ook graag zelf een probleem oplossen, vandaar de vele goedbedoelde adviezen waar jij niet op zit te wachten.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:17:
[...]
Ik merk dat ik hier meer weerstand opwek dan ik met mijn vraag had bedoeld, dus ik laat het maar zo en ga wachten tot de installateur even tijd voor me heeft.
In dit topic zitten meer split eigenaren: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9
Volgens mij moeten we het ook niet moeilijker maken dan het is. Met principes komt niemand verder. Dus blijf lekker vragen.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:17:
[...]
Voor zover ik weet is er geen split topic en zijn de verschillen op dit vlak ook niet zo groot. Daarom lift ik al een poosje op dit topic mee. Sorry als dat niet netjes is.
Ik zou eerst eens proberen wat al een paar keer gezegd is, namelijk het ding iets van de schutting af zetten.Ik merk dat ik hier meer weerstand opwek dan ik met mijn vraag had bedoeld, dus ik laat het maar zo en ga wachten tot de installateur even tijd voor me heeft.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Geen probleem wat mij betreft, ik snap de (schijnbare) overeenkomsten al zou ik wel specifiek naar een J gaan luisteren afgaande op de dB's in de manual en geen H.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:17:
[...]
Voor zover ik weet is er geen split topic en zijn de verschillen op dit vlak ook niet zo groot. Daarom lift ik al een poosje op dit topic mee. Sorry als dat niet netjes is.
Ik begrijp dat je haast hebt, als iets niet mooi is, kijk je er gewoon niet naar. Geluid is een stuk lastiger te negeren/buiten te sluiten, zeker als ook je buren er last van hebben want dat wil je niet.De installateur reageert helaas traag (ca een week) op vragen, dus ik hoopte sneller zelf even wat te kunnen nagaan.
Ik merk dat ik hier meer weerstand opwek dan ik met mijn vraag had bedoeld, dus ik laat het maar zo en ga wachten tot de installateur even tijd voor me heeft.
De adviezen hier zijn goedbedoeld, zeker geen weerstand wmb. Je zou het ook als hulp kunnen zien, 'munitie' in je gesprek met de installateur. Daarin denkt men hier graag mee maar als dat (ongevraagde) advies weerstand bij jou opwekt dan wordt het lastig.
De foto is wellicht wat onduidelijk. Het lijkt erop dat niet alleen de schutting een rol zou kunnen spelen, maar ook juist die bakstenen waar de schutting op lijkt te staan (?) en die misschien met het huis verbonden zijn?sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:17:
[...]
Voor zover ik weet is er geen split topic en zijn de verschillen op dit vlak ook niet zo groot. Daarom lift ik al een poosje op dit topic mee. Sorry als dat niet netjes is.
De installateur reageert helaas traag (ca een week) op vragen, dus ik hoopte sneller zelf even wat te kunnen nagaan.
Ik merk dat ik hier meer weerstand opwek dan ik met mijn vraag had bedoeld, dus ik laat het maar zo en ga wachten tot de installateur even tijd voor me heeft.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ja dat topic volg ik ook wel, maar daar zitten zoveel hybride WP'ers en vrijwel alle Panasonics zitten niet daar maar hier.Wolly schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:22:
[...]
Ik denk dat je weerstand verward met behulpzaamheid. Op Tweakers zitten mensen die graag helpen en ook graag zelf een probleem oplossen, vandaar de vele goedbedoelde adviezen waar jij niet op zit te wachten.
In dit topic zitten meer split eigenaren: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9
Ik snap de behulpzaamheid, maar ik wil nu gewoon even luisteren zodat ik zelf kan horen wat ik kan verwachten. Als het dan "klopt" dan kan ik daarna zoeken of ik de unit ga verplaatsen (denk zelf dan een aantal meter verder van het huis af en daar kan hij ook wat verder van de schutting af), de blokken ga vervangen, een kast er omheen zet, of iets anders.
Gewoon even stap voor stap, en dan heb ik eerst een referentie nodig.
Ik ben niet dom ofzo, ondertussen ben ik ook aan het klussen aan de sturing via domotica en dan ook onderzoeken wat de verschillen zijn tussen sturen op stooklijn (0/-5) of aan/uit via de aquarea service-cloud sturing, aan/uit via CN2 (ext thermostaat) of aan/uit via CN4 (ext sturing). Met name wil ik uitzoeken hoe deze samenhangen met wel of niet doordraaien van de pomp, met de sww runs, uit gaan van de standaard bedieningsunit, evt nachtverlaging, en zo meer. Dus ik denk dat ik best op termijn wel wat kan toevoegen aan dit topic, maar nu zit ik even met een praktisch dingetje.
(ps, ik ben bv mede bouwer/grondlegger aan dingen als dit: DIY: Itho ventilatie aansturen via 868Mhz transmitter )
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Als je gaat luisteren, ga dan op zoek naar iemand (split of mono) die ook SWW maakt met de warmtepomp. Grootste ding is dat je op vol vermogen SWW maakt, verder zou je hem niet echt moeten horen. Geluid maakt hij met dit weer wel, maar extreem storend zou het niet moeten zijn.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:02:
[...]
Er kan vanalles, de installateur adviseerde juist zo'n grind oplossing. Maar mijn vraag is gewoon om eens te mogen luisteren bij iemand met een soortgelijke unit. Voor hetzelfde geld is er gewoon iets niet lekker aan de unit waardoor hij bv meer rammelt dan normaal. Dan kan ik daarop de installateur aanspreken, die heeft hem geplaatst.
Ik zou dus gewoon graag even ergens willen luisteren. Voordat ik iets verander of laat veranderen weet ik liever eerst graag hoe het zou mogen klinken. Nu is het nog zoeken zonder referentie.
Zeker, voorkeur heeft meeluisteren met een SWW run van een J-series Split.Ep Woody schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:37:
[...]
Als je gaat luisteren, ga dan op zoek naar iemand (split of mono) die ook SWW maakt met de warmtepomp. Grootste ding is dat je op vol vermogen SWW maakt, verder zou je hem niet echt moeten horen. Geluid maakt hij met dit weer wel, maar extreem storend zou het niet moeten zijn.
Maar worst-case zou ik al blij zijn met een mono die even goed verwarmt. Ook dat geluid is voor ons, en vooral voor de buren, al aardig op de "best veel" grens.
Ik woon zelf in Houten en heb er geen moeite mee om bv op zaterdag of op een avond in een straal van pakweg 40km te gaan luisteren.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Zoals eerder is gezegd is er nul reden om jezelf te hoeven verdedigen. Niemand denkt dat je dom bent. Het enige waarop gereageerd wordt is dat je naast het gaan luisteren het ding eventjes iets verder van de schutting zetten een goede eerste test is. Iets dat vrij makkelijk kan.
Je mag altijd komen luisteren, maar ik woon 60+km van je vandaan.
Ik zit ruim een meter van mijn WP af met krap aan HR++ glas er tussen en ik hoor de hem nu ook niet. Alleen met defrost héél zachtjes.
[ Voor 16% gewijzigd door CurlyMo op 11-12-2020 13:46 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Hier een J-series split met SWW, maar de buitenunit staat op een plat dak, boven op de woning. Op zolder horen we de buitenunit niet. Binnen unit maakte wel veel geluid, maar door de flow van de pomp terug te schroeven is dat opgelost.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:41:
[...]
Zeker, voorkeur heeft meeluisteren met een SWW run van een J-series Split.
Maar worst-case zou ik al blij zijn met een mono die even goed verwarmt. Ook dat geluid is voor ons, en vooral voor de buren, al aardig op de "best veel" grens.
Ik woon zelf in Houten en heb er geen moeite mee om bv op zaterdag of op een avond in een straal van pakweg 40km te gaan luisteren.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Op dit moment een SWW run zonder Silent mode, die zegt gemiddeld 66.4 dB(A).CurlyMo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:53:
@sjimmie Heb je een iPhone? Die hebben namelijk best goede microfoons. Als je daar een app zoals SafeNoise op zet, dan kunnen we ook eens cijfermatig vergelijken. Ding op 1 meter voor de warmtepomp in het midden houden bij de compressor frequentie waar jij je aan stoort. Dan kunnen wij hier eens bij dezelfde compressor frequentie een dB meting doen.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Compressor frequentie?sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:00:
[...]
Op dit moment een SWW run zonder Silent mode, die zegt gemiddeld 66.4 dB(A).
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ah die log ik dus nog niet en hij is nu net klaar.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Met silent mode uit is dat vast rond de 104 Hz.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:02:
[...]
Ah die log ik dus nog niet en hij is nu net klaar.
Zonder compressor frequentie en idealiter ook ventilator snelheid is het appels met peren vergelijken.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:02:
[...]
Ah die log ik dus nog niet en hij is nu net klaar.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik zou verwachten dat 2 dezelfde units tijdens hun SWW run zonder Silent mode ongeveer allebei een appel zouden zijn.CurlyMo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:03:
[...]
Zonder compressor frequentie en idealiter ook ventilator snelheid is het appels met peren vergelijken.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Normaliter wel, maar je twijfelt of jouw situatie overeenkomt met die normale situatie. Om dat zeker te weten is het handig om te kijken of jou WP met hetzelfde gemak SWW maakt als bij anderen. Dat is o.a. te zien aan de compressor frequentie.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:04:
[...]
Ik zou verwachten dat 2 dezelfde units tijdens hun SWW run zonder Silent mode ongeveer allebei een appel zouden zijn.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Wij hadden binnen wat teveel ruis in de oude leidingen (boven nog geen VV). Dus ook gezorgd dat de pomp wat rustiger draait. De binnenunit zelf horen we niet (op zolder en op de 1e niet hoorbaar).BazemanKM schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:47:
[...]
Hier een J-series split met SWW, maar de buitenunit staat op een plat dak, boven op de woning. Op zolder horen we de buitenunit niet. Binnen unit maakte wel veel geluid, maar door de flow van de pomp terug te schroeven is dat opgelost.
De buitenunit horen wij en de buren helaas te vaak wel.
Nu weer aan het verwarmen (moet even wat inhalen vanwege de sww) op 46Hz: gemiddeld 66.1 dB(A).CurlyMo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:07:
[...]
Normaliter wel, maar je twijfelt of jouw situatie overeenkomt met die normale situatie. Om dat zeker te weten is het handig om te kijken of jou WP met hetzelfde gemak SWW maakt als bij anderen. Dat is o.a. te zien aan de compressor frequentie.
Inmiddels toert hij terug naar 33Hz: 54.6 dB(A).
Toen hij omlaag ding van 46 naar 40 naar 33Hz, was hij tussen de 46 en 40Hz nog binnen hoorbaar en daaronder (vrijwel) niet meer.
[ Voor 43% gewijzigd door sjimmie op 11-12-2020 14:20 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Situaties, op eerst verdieping dak staat de pana op betonnen dak met rubbers van RJ-TEC, aan de andere kant van de muur is de cv-ruimte, geen buffer, hele huis v.v. Totaal 125 m2, alle ruimtes geregeld, de woonkamer is 50 m2 en deze heb ik open gezet. De pana is bijna niet hoorbaar direct aan de andere kant van de muur, als je ervoor staat en hij loopt rustig op 20 Hz. hoor je hem niet voel je alleen de lucht uit de ventilator.
Ik woon nabij Amersfoort je mag bij mij komen luisteren.
Wellicht kun je mij ook nog helpen met e.e.a..
Hmm, hier nu 21Hz en als je er voor staat echt wel geluid, beetje brom en een soort getsjirp (wat hij heel vaak doet). Die app geeft "Gemiddelde dB(A): 61.1" als ik er 1 meter voor sta. Ik vermoed dat omgevingsgeluid hier op lage toeren een rol speelt.KaDoos schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:29:
De pana is bijna niet hoorbaar direct aan de andere kant van de muur, als je ervoor staat en hij loopt rustig op 20 Hz. hoor je hem niet voel je alleen de lucht uit de ventilator.
Ik woon nabij Amersfoort je mag bij mij komen luisteren.
Wellicht kun je mij ook nog helpen met e.e.a..
Maar waar zou ik je bij kunnen helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door sjimmie op 11-12-2020 14:39 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Hier in regio Rotterdam hangen in dezelfde wijk een J serie van mij en een H serie monoblock van @bart997 . Beide alleen voor verwarming. Laat me gerust weten als je een keer wilt komen luisteren.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:41:
[...]
Zeker, voorkeur heeft meeluisteren met een SWW run van een J-series Split.
Maar worst-case zou ik al blij zijn met een mono die even goed verwarmt. Ook dat geluid is voor ons, en vooral voor de buren, al aardig op de "best veel" grens.
Ik woon zelf in Houten en heb er geen moeite mee om bv op zaterdag of op een avond in een straal van pakweg 40km te gaan luisteren.
Ik heb je een bericht gestuurd.sjimmie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:38:
[...]
Hmm, hier nu 21Hz en als je er voor staat echt wel geluid, beetje brom en een soort getsjirp (wat hij heel vaak doet). Die app geeft "Gemiddelde dB(A): 61.1" als ik er 1 meter voor sta. Ik vermoed dat omgevingsgeluid hier op lage toeren een rol speelt.
Maar waar zou ik je bij kunnen helpen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik heb nu het element in het dashboard opgenomen naast het standaard verbruik. Je ziet dan opnieuw dat dat verbruik vrij marginaal is.ErikVers schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:23:
[...]
Ook valt me op dat best veel mensen een COP hier delen (of in hun dash hebben) zonder rekening te houden met verbruik van Power Suply 2![]()
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dan maar even zelf nagedacht. Soms ook leuk.AUijtdehaag schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 03:30:
@CurlyMo
Google al geprobeerd?
domoticz energy read computed
Ik log elke verandering van waarde. Dus ook voor de door de WP geadverteerde gegenereerde Watt aan warmte. Een waarde is dus geldig van T1 van waarde1 (W1) tot T1 van W2. Het aantal minuten tussen T1/W1 en T1/W2 is het aantal minuten dat er een X aantal watts warmte werd gegenereerd en geeft daarmee dus het aantal Wmin weer. Dat is dus W1 in Wmin * 0.017 om naar Wh uur te komen. Die sommeren op dagniveau geeft mij het aantal Wh opgewekte warmte per dag.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
In Home Assistent heb je daarvoor een combinatie van:CurlyMo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:59:
Dag verbruik staat nu in mijn dashboard. Als iemand me nog kan uitleggen hoe ik het netst een dag productie kan toevoegen (aangezien ik dat alleen in W registreer i.p.v. Wh).
https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
en
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
Die integration vertaalt Watt naar (k)Wh als een soort teller, en de utility_meter zorgt ervoor dat je de dagelijkse (wekelijkse/maandelijkse/jaarlijkse) totalen maakt.
Dus hier worden de S0 pulsen in de meterkast door espeasy geteld en omgerekend naar Watt.
(ik had meteen de pulsen kunnen gebruiken, maar de espeasy pulsen teller gaat naar 0 bij een harde reboot)
Watt gaat via mqtt naar Home Assistant.
Daar telt de integration het aantal 9k)Wh op basis van het aantal lopende Watts.
En de Utility_meter houdt dan tellers bij per dag/week/maand/jaar.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Mooi dat het allemaal kan, maar ik bouw alles gewoon direct zelf in mijn database met een leuk portie SQL. Dat is voor mij mede de lol ervansjimmie schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 10:30:
[...]
In Home Assistent heb je daarvoor een combinatie van:
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Snap ik, ik heb jarenlang alles puur in cpp gedaan op een esp8266, zelfs zonder databases puur in eigen digitale lijstjes enzo. Dat resulteert in dat ik nu voor espeasy een plugin gebruik die gebaseerd is op wat op mijn eigen github is gebouwd.CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 10:34:
[...]
Mooi dat het allemaal kan, maar ik bouw alles gewoon direct zelf in mijn database met een leuk portie SQL. Dat is voor mij mede de lol ervan
Maar soms is het makkelijker om te gebruiken wat een ander al heeft uitgeplozen...
En het kan al helpen om te snappen hoe ze het hebben gedaan, om dat dan zelf op vergelijkbare manier zelf te bouwen.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Herkenbaarsjimmie schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 10:39:
[...]
Dat resulteert in dat ik nu voor espeasy een plugin gebruik die gebaseerd is op wat op mijn eigen github is gebouwd.
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/pull/3408
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Als je een general kWh device hebt waarin je verbruik registreert dan kan je door hem op "computed" te zetten zelf laten uitrekenen. Doet domoticz heel nauwkeurig.CurlyMo schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:59:
Dag verbruik staat nu in mijn dashboard. Als iemand me nog kan uitleggen hoe ik het netst een dag productie kan toevoegen (aangezien ik dat alleen in W registreer i.p.v. Wh).
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
Ik gebruik geen DomoticzMe Albert schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:10:
[...]
Als je een general kWh device hebt waarin je verbruik registreert dan kan je door hem op "computed" te zetten zelf laten uitrekenen. Doet domoticz heel nauwkeurig.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Een nieuwe start...reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:01:
@Dylantje2 een df met buiten 7 graden is toch wel apart....
Ik heb de setting veranderd.. voor:
1
| TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 5 °C |
Van 0 naar 5
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Die staat bij mij op:Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:16:
[...]
Een nieuwe start...
Ik heb de setting veranderd.. voor:
code:
1 TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 5 °C
Van 0 naar 5
1
| TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 0 °C |
Net zoals die bij jou stond. Wat verwacht je te bereiken door hem naar 5 te zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 12-12-2020 13:22 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
?? Waarom zou je dat ding bij 5 of zelfs 0 graden aan willen laten gaan? Ik dacht eerder aan -10 of zo als je WP het niet meer trekt?Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:16:
[...]
Een nieuwe start...
Ik heb de setting veranderd.. voor:
code:
1 TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 5 °C
Van 0 naar 5
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp.
Oh gewoon even geen verbruik dus, vond al raar.Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:16:
[...]
Een nieuwe start...
Ik heb de setting veranderd.. voor:
code:
1 TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 5 °C
Van 0 naar 5
Instelling gaat niet helpen voor ontdooien hoor, zul je over een week of twee wel zien
Hij zal wel aan gaan als je ta ver achter blijft
[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 12-12-2020 13:40 ]
1 PVoutput . Dongen NB
Ik heb er niks aan veranderd. Misschien moet ik hem inderdaad naar -5 zetten.pleio65 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:23:
[...]
?? Waarom zou je dat ding bij 5 of zelfs 0 graden aan willen laten gaan? Ik dacht eerder aan -10 of zo als je WP het niet meer trekt?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Of gewoon uit, waarom zou je hem nodig hebben?CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:42:
[...]
Ik heb er niks aan veranderd. Misschien moet ik hem inderdaad naar -5 zetten.
1 PVoutput . Dongen NB
Nu je het zegtreneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:46:
[...]
Of gewoon uit, waarom zou je hem nodig hebben?
1
| TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked |
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Precies, uit dat ding. Bij -20 zien we wel weer verderCurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:47:
[...]
Nu je het zegt
code:
1 TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked
1 PVoutput . Dongen NB
Jullie Backupheater gaat wel aan en die van mij dus niet..
Terwijl je tijdens DF mania zou verwachten dat hij de even de opwarmt.[ toch? ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Jou tr is te hoog, zal nooit aan gaan.Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 14:08:
waarom ik wat probeer...
Jullie Backupheater gaat wel aan en die van mij dus niet..
Terwijl je tijdens DF mania zou verwachten dat hij de even de opwarmt.[ toch? ]
En verwarmings instellingen staan los van de veiligheids instellingen die de software van wp zelf beheert.
1 PVoutput . Dongen NB
Je zegt dat je retourwater kouder is dan 28 graden, dan zou de backupheater aan moeten gaan, maar als die hoger is dan 28 graden vindt de compressor het niet nodig om de backupheater aan te zetten. Pas als je watertemperatuur te koud wordt (lager dan 4 graden onder setpoint) en hij voldoet aan de backupheater settings gaat hij de backupheater gebruiken.Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 14:08:
waarom ik wat probeer...
Jullie Backupheater gaat wel aan en die van mij dus niet..
Terwijl je tijdens DF mania zou verwachten dat hij de even de opwarmt.[ toch? ]
/f/image/g1ZJN1cGwTRIEpLssfSHVlJD.png?f=fotoalbum_large)
Zou het dus nog niet de setpoints gehaald hebben?
Temp in huis is prima, maar @reneeke1970 zegt dat mijn TR te hoog is..
Kan/moet ik mijn stooklijn dan aanpassen?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Tuurlijk kan dat, maar waarom zou je dat doen?Dylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 15:30:
[Afbeelding]
Zou het dus nog niet de setpoints gehaald hebben?
Temp in huis is prima, maar @reneeke1970 zegt dat mijn TR te hoog is..
Kan/moet ik mijn stooklijn dan aanpassen?
Wat @reneeke1970 zegt is dat de Tr te hoog is voor de backupheater om aan te springen tijdens een defrost. Die gaat pas aan als de Tr volgens de sensoren van de warmtepomp onder de 28 (of 27) graden is.
Volgens de Pana is de backupheater nog niet nodig om te ontdooien. Wees blij!
Ik vermoed dat hij niet op die Flut sensoren regelt, zit wel iets beters intern....Ep Woody schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 15:57:
@Dylantje2, maar als je toch graag wil dat de backupheater aangaat bij een defrost dan moet je je sensoren even opnieuw ijken (5 graden naar beneden zetten) dan denkt de warmtepomp eerder dat het onder de 28 graden is en springt de backupheater aan. Wel even je stooklijn aanpassen zodat die ook 5 graden lager is.
1 PVoutput . Dongen NB
Hij regelt op die flut sensoren. Waarom zou je voor betere sensoren gaan als deze regeling prima is?reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:19:
[...]
Ik vermoed dat hij niet op die Flut sensoren regelt, zit wel iets beters intern....
Eigenlijk het enige wat niet goed werkt is de warmteproductiemeting / energieverbruikmeting. Big deal...
[ Voor 14% gewijzigd door Ep Woody op 12-12-2020 16:23 ]
Nou dan kan @Dylantje2 dat testen, alles 5 graden lager zetten en kijken of element dan in komt. Ik denk van niet....Ep Woody schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:23:
[...]
Hij regelt op die flut sensoren. Waarom zou je voor betere sensoren gaan als deze regeling prima is?
Eigenlijk het enige wat niet goed werkt is de warmteproductiemeting / energieverbruikmeting. Big deal...
1 PVoutput . Dongen NB
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Waarom zou je het niet zelf op een ESP8266 draaien?Cr3ator schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:42:
Ik zag dat @CurlyMo een minimaal vermogen regeling draait op een WemosD1, heeft iemand die, of iets vergelijkbaars al in dzVents / Lua omgeschreven om dit in Domoticz te laten draaien? Icm. radiatoren en weinig massa om warmte vast te houden is dit namelijk wel een mooie regeling verwacht ik. Maar als ik vanaf nul moet beginnen te scripten dan is het vrees ik einde winter pas af
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
(Heb je toevallig ergens staan hoe ik dat voor elkaar krijg?)
[ Voor 38% gewijzigd door Cr3ator op 12-12-2020 16:53 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
ESPEasy flashen wijst vanzelf. Daarna een DS18B20 aansluiten. Vervolgens wijst ESPEasy zich ook redelijk vanzelf. Het is echt heel lastig dat verkeerd te doen.Cr3ator schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:52:
Dat zou ook prima kunnen, maar dat is extra hardware.
(Heb je toevallig ergens staan hoe ik dat voor elkaar krijg?)
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Als het wel werkt (en ik denk eerlijk gezegd dat het werkt), is het een leuke truc om het verbruik van de backupheater terug te dringen, er vanuit gaande dat het geen effect heeft op de prestaties van de defrost zelf, dat het water een paar graden minder warm is, maar wel voldoende warmte bevat (door de massa van de vloerverwarming).reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:33:
[...]
Nou dan kan @Dylantje2 dat testen, alles 5 graden lager zetten en kijken of element dan in komt. Ik denk van niet....
Ik zou daar ook in geïnteresseerd zijn.Cr3ator schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:52:
Dat zou ook prima kunnen, maar dat is extra hardware.
(Heb je toevallig ergens staan hoe ik dat voor elkaar krijg?)
Heb al meerdere sensoren hier hangen van de Panasonic ivm twee zones.
Niet zo'n zin in nog een sensor.
Wil wel helpen, maar ben geen held in Lua.
(Zonder oefening word ik dat ook niet
Dus met wat hulp wil ik er wel aan beginnen.
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Volgens mij is het regelbereik beperkt tot max. + of - 2,0 graden.Ep Woody schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 17:24:
[...]
Als het wel werkt (en ik denk eerlijk gezegd dat het werkt), is het een leuke truc om het verbruik van de backupheater terug te dringen, er vanuit gaande dat het geen effect heeft op de prestaties van de defrost zelf, dat het water een paar graden minder warm is, maar wel voldoende warmte bevat (door de massa van de vloerverwarming).
Zou kunnen, het is een poos terug dat ik voor het laatst mijn sensoren geijkt heb... Doe het ook niet wekelijks.bart997 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 20:59:
[...]
Volgens mij is het regelbereik beperkt tot max. + of - 2,0 graden.
Volgens mij is het wat andersDylantje2 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 14:08:
waarom ik wat probeer...
Jullie Backupheater gaat wel aan en die van mij dus niet..
Terwijl je tijdens DF mania zou verwachten dat hij de even de opwarmt.[ toch? ]
Mijn gegevens van de s0-2 komen ook niet binnen via heisamon (getest door iets direct er op aan te sluiten)
Volgens mij ben ik aardig op weg. Ik weet niet wat de buiten temperatuur van 3 oktober was, maar dat ik verwacht dat de COP van 8 zeker in de mogelijkheden ligt.Dylantje2 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:16:
[...]
Dit zou je doel moeten zijn toch?
[Afbeelding]
1
2
3
4
5
6
7
8
| Run start Run eind Tbu COP 2020-12-11 19:20:00 2020-12-11 20:35:00 4.67 5.964 2020-12-11 21:35:00 2020-12-11 22:45:00 4.65 5.002 2020-12-12 01:30:00 2020-12-12 02:30:00 5.603 2020-12-12 03:55:00 2020-12-12 04:55:00 5.50 5.453 2020-12-12 06:00:00 2020-12-12 12:40:00 5.93 5.299 2020-12-12 13:45:00 2020-12-12 16:40:00 8.50 7.561 2020-12-12 18:40:00 2020-12-12 21:25:00 7.51 7.439 |
Laatste run was op een Ta van 35 graden.
We kunnen ook wel blijven ouwehoeren met frames als stuiterend e.d., maar ik ben er van overtuigd dat je dit niet haalt met een slecht ingeregeld systeem.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Las iets over je esp mogelijkheid?
Wat kan ik ermee?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| return { on = { devices = {'Bad'}, timer = {'every 5 minutes'} }, execute = function(domoticz, item, info, timer, device, group) local Bad = domoticz.devices('Bad') local Sensor = domoticz.devices('Warmwater boilervat onder') if Bad.active and Sensor.temperature <= 69 then domoticz.openURL('http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=171&switchcmd=Set%20Level&level=30') domoticz.openURL('http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=173&svalue=65') elseif Bad.active and Sensor.temperature > 69 then Bad.switchOff() domoticz.openURL('http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=173&svalue=55') domoticz.openURL('http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=171&switchcmd=Set%20Level&level=40') end end } |
Wanneer je Bad knop handmatig uit zet, dan zorgt een .sh script er voor dat de instellingen terug gaan.
1
2
3
4
| #!/bin/bash curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=173&svalue=55" curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.2.4:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=171&switchcmd=Set%20Level&level=0" |
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Lees maar. Ik heb het uitgebreid becommentarieerd. Net als @Ep Woody en @Heronimo eerder.Dylantje2 schreef op zondag 13 december 2020 @ 02:00:
Cop 8....
Las iets over je esp mogelijkheid?
Wat kan ik ermee?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dit soort hoge COPs acht ik wat onwaarschijnlijk gezien je Ta en de buitentemperatuur. Volgens de tabel bij A7/W35 zou je rond de 5 moeten zitten. Hoe ben je tot die 7.5 gekomen qua meting en berekening?CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 23:31:
[...]
Volgens mij ben ik aardig op weg. Ik weet niet wat de buiten temperatuur van 3 oktober was, maar dat ik verwacht dat de COP van 8 zeker in de mogelijkheden ligt.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 Run start Run eind Tbu COP 2020-12-11 19:20:00 2020-12-11 20:35:00 4.67 5.964 2020-12-11 21:35:00 2020-12-11 22:45:00 4.65 5.002 2020-12-12 01:30:00 2020-12-12 02:30:00 5.603 2020-12-12 03:55:00 2020-12-12 04:55:00 5.50 5.453 2020-12-12 06:00:00 2020-12-12 12:40:00 5.93 5.299 2020-12-12 13:45:00 2020-12-12 16:40:00 8.50 7.561 2020-12-12 18:40:00 2020-12-12 21:25:00 7.51 7.439
Laatste run was op een Ta van 35 graden.
We kunnen ook wel blijven ouwehoeren met frames als stuiterend e.d., maar ik ben er van overtuigd dat je dit niet haalt met een slecht ingeregeld systeem.
/f/image/tNJnlF706OpV7NVDymGT1kjh.png?f=fotoalbum_large)
Qua meting op basis van geijkte Ta en Tr van de WP (op basis van mijn warmtebeeldcamera meting op de standleiding). De berekening: (qv * 998 * 4190 * dt) / watt. De input daarvan wordt bepaald a.d.v. van op 5 minuten geaggregeerde gemiddelde dT en W.Heronimo schreef op zondag 13 december 2020 @ 09:54:
[...]
Dit soort hoge COPs acht ik wat onwaarschijnlijk gezien je Ta en de buitentemperatuur. Volgens de tabel bij A7/W35 zou je rond de 5 moeten zitten. Hoe ben je tot die 7.5 gekomen qua meting en berekening?
[Afbeelding]
De run van 18:40 wordt door de WP zelf (opgewerkt / watt) gelabeled met een COP van 5.5. Dus ook hoger dan de opgegeven COP 5.
De run van vanochtend (6:40) op basis van een Tbuiten van 7.38 graden geeft volgens de waardes van WP zelf een COP van 5.981 en volgens mij uitgebreidere berekening 6.787. Dus daarmee kom ik ook aanzienlijk hoger uit dan de WP specs.
Aansturing is uiteindelijk o.b.v. jullie zo efficiënt mogelijk run logica. Oftewel, die compressor zo rustig mogelijk houden. Zo ook het dashboard. Op dit moment wordt er 3800W warmte geproduceerd bij 655W S0 verbruik. Dat is dus een COP van 5.8
[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 13-12-2020 10:09 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
/f/image/3LRtCNZmk2EjeChkn2q2kbfM.png?f=fotoalbum_large)
Een plaatje/ stooklijn direct 28 graden bt 4-1 dt 5 je ziet dat de 28 graden niet wordt gehaald met bt 4 graden dan blijft de ta 30 graden pas als bt zakt naar 1 graad zie je de ta dalen richting de 28 de wp draait op zijn absolute min geen geluidsdemping en heeft er 13 kW voor nodig gehad
Pensionada en ik woon waar mijn Camper staat Repareer alles met en zonder stekker
Dit topic is gesloten.
geen inkoopacties/interessepeilingen via tweakers.