Volgens mij is dit de klep die rjTec standaard verkoopt om te gebruiken in combinatie met de Panasonic warmtepomp: https://shop.rjtec.eu/de/afriso-azv-643.htmlHFman schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:25:
Zit me te verdiepen in de 3 weg klep voor warm water.
Buffvat staat er al.. maar nog geen klep.
Nu zie ik nog al wat "drama" rond de klep die panasonic zelf voorstelt (lek).
Dit is eigenlijk een Siemens klep, en alles doorlezend vermoed ik dat ze perongeluk de versie met bypass voorschrijven....
Zelf dacht ik aan een klep van ESBE maar hoor dat @koevlaas2 hier veel problemen mee had ?
Maw, welke gebruiken jullie en wat zijn de ervaring (en ook vooral op lek, buffervat warmte weg vloeien tijdens koelen..)
Heeft iemand hier de ervaring van de aankoop van een panasonic warmtepomp
bij de shop Rjtec.eu Robert Jaworski ?
Het is vrij bizar , vorige maand mijn warmtepomp besteld en betaald
en zou zeker in het midden van oktober toekomen bij mij.
Nu vanaf midden oktober heb ik geprobeerd contact te leggen met deze man
via email adres , misschien al 20mails gestuurd naar beide adressen.
Ook telefonisch veel proberen te bellen
en 0 reactie.
Toen ik de bestelling deed en de betaling moest doen , antwoordde die direct na een halfuur altijd
nu al een maand na de betaling niks meer gehoord.
Iemand andere ervaringen die mij kunnen gerust stellen ? Spreken over meer dan 6000euro bestelling...
bij de shop Rjtec.eu Robert Jaworski ?
Het is vrij bizar , vorige maand mijn warmtepomp besteld en betaald
en zou zeker in het midden van oktober toekomen bij mij.
Nu vanaf midden oktober heb ik geprobeerd contact te leggen met deze man
via email adres , misschien al 20mails gestuurd naar beide adressen.
Ook telefonisch veel proberen te bellen
en 0 reactie.
Toen ik de bestelling deed en de betaling moest doen , antwoordde die direct na een halfuur altijd
nu al een maand na de betaling niks meer gehoord.
Iemand andere ervaringen die mij kunnen gerust stellen ? Spreken over meer dan 6000euro bestelling...
@jens1211 Mijn ervaring:
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
De consensus is volgens mij dat hij altijd levert, er na bestelling vrijwel geen contact meer mogelijk is en het over het algemeen ook lang kan duren voordat je je WP binnen hebt.
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
De consensus is volgens mij dat hij altijd levert, er na bestelling vrijwel geen contact meer mogelijk is en het over het algemeen ook lang kan duren voordat je je WP binnen hebt.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
bij mij ging het prima met een soort gelijk bedrag robbert is 1 ding minder goed en dat is de comunicatie na betalen. dan heb je een oorverdovende stilte. dan staat ineens dat ding op de stoep (of eigenlijk belt de vervoerder dan ineens)jens1211 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:07:
Heeft iemand hier de ervaring van de aankoop van een panasonic warmtepomp
bij de shop Rjtec.eu Robert Jaworski ?
Het is vrij bizar , vorige maand mijn warmtepomp besteld en betaald
en zou zeker in het midden van oktober toekomen bij mij.
Nu vanaf midden oktober heb ik geprobeerd contact te leggen met deze man
via email adres , misschien al 20mails gestuurd naar beide adressen.
Ook telefonisch veel proberen te bellen
en 0 reactie.
Toen ik de bestelling deed en de betaling moest doen , antwoordde die direct na een halfuur altijd
nu al een maand na de betaling niks meer gehoord.
Iemand andere ervaringen die mij kunnen gerust stellen ? Spreken over meer dan 6000euro bestelling...
ik was een van de eerdere bestelling bij hem en heb toen wel gekozen om te betalen via paypall
overegens is daarna de aftersales weer prima.
Balen dat het zo lang duurt!jens1211 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:07:
Heeft iemand hier de ervaring van de aankoop van een panasonic warmtepomp
bij de shop Rjtec.eu Robert Jaworski ?
Het is vrij bizar , vorige maand mijn warmtepomp besteld en betaald
en zou zeker in het midden van oktober toekomen bij mij.
Nu vanaf midden oktober heb ik geprobeerd contact te leggen met deze man
via email adres , misschien al 20mails gestuurd naar beide adressen.
Ook telefonisch veel proberen te bellen
en 0 reactie.
Toen ik de bestelling deed en de betaling moest doen , antwoordde die direct na een halfuur altijd
nu al een maand na de betaling niks meer gehoord.
Iemand andere ervaringen die mij kunnen gerust stellen ? Spreken over meer dan 6000euro bestelling...
Aanvullend op de anderen, hier deel geweest van een groep van ongeveer 20 man die tegelijk hebben besteld. Ze zijn allemaal netjes geleverd, maar de communicatie verliep soms wel wat stroef. Kreeg het idee dat de man iets te veel hooi op z'n vork neemt door alles zelf te willen doen.
@Nickkie55 Heb jij nog tips voor de communicatie met Robert?
Hier ook een levering van RJtec zonder problemen. Op 21 oktober besteld en betaald en na ca een week bij mij op de stoep. Het gaat hier om een Panasonic j serie zonder verder aanpassingen.
Ja zoiets, hij maakt duidelijk de keuze om zijn tijd te stoppen in informeren van nieuwe klanten/ offertes, pas als er tijd over is komen de vragen.. "ik heb betaald, heb je een idee waneer hij komt? " maar mijn opmerking/vraag/klacht over transportschade is gewoon direct opgepakt.Heronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:19:
[...]
Kreeg het idee dat de man iets te veel hooi op z'n vork neemt door alles zelf te willen doen.
Op zich best een prima strategie, alleen voelt het een beetje "oplichter"-style, uiteindelijk kost ieder mailtje geld. Wat dat betreft zouden er het nodige aan recensies moeten zijn dat dat zijn werkwijze is.twain4me schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:26:
[...]
Ja zoiets, hij maakt duidelijk de keuze om zijn tijd te stoppen in informeren van nieuwe klanten/ offertes, pas als er tijd over is komen de vragen.. "ik heb betaald, heb je een idee waneer hij komt? " maar mijn opmerking/vraag/klacht over transportschade is gewoon direct opgepakt.
Veel geduld hebbenHeronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:19:
[...]
Balen dat het zo lang duurt!
Aanvullend op de anderen, hier deel geweest van een groep van ongeveer 20 man die tegelijk hebben besteld. Ze zijn allemaal netjes geleverd, maar de communicatie verliep soms wel wat stroef. Kreeg het idee dat de man iets te veel hooi op z'n vork neemt door alles zelf te willen doen.
@Nickkie55 Heb jij nog tips voor de communicatie met Robert?
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Ik heb half juli besteld en inmiddels na lang aandringen wel het meebestelde sww vat ontvangen. Overigens zonder vooraankondiging. Hij zei van Panasonic per abuis 16kW in plaats van 12kW te hebben ontvangen. Morgen zitten we op 15 weken. Dan nog maar eens mailen of bellen. De 12H staat op zijn website inmiddels wel op 2-5 dagen in plaats van de >2 weken indertijd.jens1211 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:07:
Heeft iemand hier de ervaring van de aankoop van een panasonic warmtepomp
bij de shop Rjtec.eu Robert Jaworski ?
Het is vrij bizar , vorige maand mijn warmtepomp besteld en betaald
en zou zeker in het midden van oktober toekomen bij mij.
Nu vanaf midden oktober heb ik geprobeerd contact te leggen met deze man
via email adres , misschien al 20mails gestuurd naar beide adressen.
Ook telefonisch veel proberen te bellen
en 0 reactie.
Toen ik de bestelling deed en de betaling moest doen , antwoordde die direct na een halfuur altijd
nu al een maand na de betaling niks meer gehoord.
Iemand andere ervaringen die mij kunnen gerust stellen ? Spreken over meer dan 6000euro bestelling...
Noem me maar geen echte Nederlander maar dan betaal ik toch liever wat meer om dit (mogelijke) gezeur te voorkomen. Maar het zal uiteindelijk wel goedkomen, veel geduld hebben.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik weet niet wat een echte Nederlander ermee te maken heeft. Ik zou niet weten waarom een Amerikaanse bank/verzekeringsmaatschappij er tussen zou moeten als ik in Duitsland iets koop. En koop/verkoop is ook een kwestie van vertrouwen. Als ik het niet vertrouw, koop ik niet. Dan koop ik niet extra een fraude-verzekering.Jim423 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:53:
Noem me maar geen echte Nederlander maar dan betaal ik toch liever wat meer om dit (mogelijke) gezeur te voorkomen. Maar het zal uiteindelijk wel goedkomen, veel geduld hebben.
Ik heb Chinese Alibaba kleppen en die bevallen goed, heb er zo wel 1 voor je liggen als je hoge nood hebt.HFman schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:25:
Zit me te verdiepen in de 3 weg klep voor warm water.
Buffvat staat er al.. maar nog geen klep.
Nu zie ik nog al wat "drama" rond de klep die panasonic zelf voorstelt (lek).
Dit is eigenlijk een Siemens klep, en alles doorlezend vermoed ik dat ze perongeluk de versie met bypass voorschrijven....
Zelf dacht ik aan een klep van ESBE maar hoor dat @koevlaas2 hier veel problemen mee had ?
Maw, welke gebruiken jullie en wat zijn de ervaring (en ook vooral op lek, buffervat warmte weg vloeien tijdens koelen..)
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
mijn communicatie met RJtec gaat altijd erg goed.
altijd snel antwoord op een technische vraag ook na verkoop.
zal iets met het winter seizoen te maken hebben denk ik
altijd snel antwoord op een technische vraag ook na verkoop.
zal iets met het winter seizoen te maken hebben denk ik
Heb deze klep eens in mijn handen gehad/ bij een Panasonic-er geïnstalleerd, niks mis mee volgens mijn eerste indruk.Heronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:57:
[...]
Volgens mij is dit de klep die rjTec standaard verkoopt om te gebruiken in combinatie met de Panasonic warmtepomp: https://shop.rjtec.eu/de/afriso-azv-643.html
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Heb je een link naar die Alibaba klep?koevlaas2 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 15:06:
[...]
Ik heb Chinese Alibaba kleppen en die bevallen goed, heb er zo wel 1 voor je liggen als je hoge nood hebt.
Is dat deze:koevlaas2 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 15:06:
[...]
Ik heb Chinese Alibaba kleppen en die bevallen goed, heb er zo wel 1 voor je liggen als je hoge nood hebt.
€ 18,01 23%OFF | AC220V 3-Weg Elektrische Motorkogelklep Drie Draden Twee Controles Voor Airconditioning
https://a.aliexpress.com/_BPhXbW
Nee, deze https://www.ebay.com/itm/...ewItem=&item=232493767037Heronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:19:
[...]
Is dat deze:
€ 18,01 23%OFF | AC220V 3-Weg Elektrische Motorkogelklep Drie Draden Twee Controles Voor Airconditioning
https://a.aliexpress.com/_BPhXbW
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Is dat dezelfde als die stuk ging, waardoor je SWW verbruik behoorlijk omhoog ging?
Ziet er vergelijkbaar uit. Of is er een belangrijk verschil?
Ja duurder en dus risico op import heffingHeronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:25:
[...]
Ziet er vergelijkbaar uit. Of is er een belangrijk verschil?
1 PVoutput . Dongen NB
Nee dat was een kwaliteits ESBE.Ep Woody schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:24:
[...]
Is dat dezelfde als die stuk ging, waardoor je SWW verbruik behoorlijk omhoog ging?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Ik ben al bezig van september met de bestelling en ook vandaag nog 6keer proberen bellenHeronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:19:
[...]
Balen dat het zo lang duurt!
Aanvullend op de anderen, hier deel geweest van een groep van ongeveer 20 man die tegelijk hebben besteld. Ze zijn allemaal netjes geleverd, maar de communicatie verliep soms wel wat stroef. Kreeg het idee dat de man iets te veel hooi op z'n vork neemt door alles zelf te willen doen.
@Nickkie55 Heb jij nog tips voor de communicatie met Robert?
en nog een aantal emails.
Ik krijg echt 0 reacties xD.
Is het mogelijk om de flow helemaal naar 0 te brengen als de WP aan staat, maar de thermostaat setpoint is bereikt? Nu blijft de WP op die momenten 10L p/m pompen terwijl het water door de buitenlucht steeds meer afgekoeld wordt, waardoor ook de radiatoren langzaam beginnen te koelen. Dat lijkt me niet handig.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Wow dit is nog langer dan , mijn bestelling is van september.FransvWoerkom schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:41:
[...]
Ik heb half juli besteld en inmiddels na lang aandringen wel het meebestelde sww vat ontvangen. Overigens zonder vooraankondiging. Hij zei van Panasonic per abuis 16kW in plaats van 12kW te hebben ontvangen. Morgen zitten we op 15 weken. Dan nog maar eens mailen of bellen. De 12H staat op zijn website inmiddels wel op 2-5 dagen in plaats van de >2 weken indertijd.
Heeft goedkope prijzen maar heeft altijd zo zijn nadelen vermoed ik..
Ik hoop dan dat hij alle juiste materialen levert als ze dan nog zullen toekomen
Waarom zet je hem dan gewoon niet uit via MQTT?CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:00:
Is het mogelijk om de flow helemaal naar 0 te brengen als de WP aan staat, maar de thermostaat setpoint is bereikt? Nu blijft de WP op die momenten 10L p/m pompen terwijl het water door de buitenlucht steeds meer afgekoeld wordt, waardoor ook de radiatoren langzaam beginnen te koelen. Dat lijkt me niet handig.
Omdat ik nog geen Heishamon kabeltje hebt zodat ik dat kan doenHeronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:12:
[...]
Waarom zet je hem dan gewoon niet uit via MQTT?
En ik liever voor de lieve vrede in huis dit via standaard wegen zou willen bereiken.
[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 03-11-2020 17:15 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Als je langere runs wilt en een preciezere thermostaat zul je vroeg of laat toch moetenCurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:15:
[...]
Omdat ik nog geen Heishamon kabeltje hebt zodat ik dat kan doen
En ik liever voor de lieve vrede in huis dit via standaard wegen zou willen bereiken.
/f/image/ERdpXRnQdRgh49TxXKU4uLJo.png?f=fotoalbum_large)
Bij mij is deze wel een keer gescheurd, met als gevolg een paar 100L SWW in de kelderEp Woody schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:24:
[...]
Is dat dezelfde als die stuk ging, waardoor je SWW verbruik behoorlijk omhoog ging?
Heb er verder veel in gebruik zonder problemen, maar als je er 1 krijgt die lekt, niet proberen te repareren dus
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Van WAR afhalen.CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:00:
Is het mogelijk om de flow helemaal naar 0 te brengen als de WP aan staat, maar de thermostaat setpoint is bereikt? Nu blijft de WP op die momenten 10L p/m pompen terwijl het water door de buitenlucht steeds meer afgekoeld wordt, waardoor ook de radiatoren langzaam beginnen te koelen. Dat lijkt me niet handig.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Is die al
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Een thermostaat op de externe controller aansluiting zetten....CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:00:
Is het mogelijk om de flow helemaal naar 0 te brengen als de WP aan staat, maar de thermostaat setpoint is bereikt? Nu blijft de WP op die momenten 10L p/m pompen terwijl het water door de buitenlucht steeds meer afgekoeld wordt, waardoor ook de radiatoren langzaam beginnen te koelen. Dat lijkt me niet handig.
1 PVoutput . Dongen NB
Via Heishamon schakelen. Je kan de kamertemperatuur wel blijven meten.
Let op. T-type wil zeggen T-boring in de kogel. Dat geeft meer mogelijkheden dan de L-type waaraan we gewend zijn, maar je moet wel uitkijken hoe motor en kogel van fabriekswege gemonteerd zijn. De middelste poort is niet altijd de AB poort.Heronimo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:25:
[...]
Ziet er vergelijkbaar uit. Of is er een belangrijk verschil?
Wikipedia: Kogelkraan
[quote]koevlaas2 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:22:
[...]
[...]
@koevlaas2 Nieuwschierig, welke klep van EBSE ging bij jouw stuk ?
[...]
[...]
@koevlaas2 Nieuwschierig, welke klep van EBSE ging bij jouw stuk ?
:strip_exif()/f/image/nPsGbiOJGh4G5LGeFAO8Ul7u.jpg?f=fotoalbum_large)
Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled
Klep B , ik heb 'm al weggegooid.HFman schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:17:
[quote]koevlaas2 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:22:
[...]
[...]
@koevlaas2 Nieuwschierig, welke klep van EBSE ging bij jouw stuk ?
[Afbeelding]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Panasonic heeft standaard de VXI46.25 als 3-weg klep en die 'lekt' inderdaad naar B als ie voor A openstaat. Ik heb die 3 maanden in mijn installatie gehad en gemerkt dat mijn boiler te snel afkoelde hierdoor. Vooral in de zomer als de warmepomp in koelstand stond (gaat ie koelwater door de boiler sturen...). Gelukkig heeft siemens ook de VXI46.25T (met een T er bij dus) en die sluit wel bijna 100%. Heb al eens de vraag gesteld aan de importeerd waarom ze niet gewoon de VXI46.25T aanbevelen. Nooit antwoord gehad.HFman schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:25:
Zit me te verdiepen in de 3 weg klep voor warm water.
Buffvat staat er al.. maar nog geen klep.
Nu zie ik nog al wat "drama" rond de klep die panasonic zelf voorstelt (lek).
Dit is eigenlijk een Siemens klep, en alles doorlezend vermoed ik dat ze perongeluk de versie met bypass voorschrijven....
Zelf dacht ik aan een klep van ESBE maar hoor dat @koevlaas2 hier veel problemen mee had ?
Maw, welke gebruiken jullie en wat zijn de ervaring (en ook vooral op lek, buffervat warmte weg vloeien tijdens koelen..)
Thanks.. dat bevestigd mijn vermoeden...thehog schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 20:00:
[...]
Panasonic heeft standaard de VXI46.25 als 3-weg klep en die 'lekt' inderdaad naar B als ie voor A openstaat. Ik heb die 3 maanden in mijn installatie gehad en gemerkt dat mijn boiler te snel afkoelde hierdoor. Vooral in de zomer als de warmepomp in koelstand stond (gaat ie koelwater door de boiler sturen...). Gelukkig heeft siemens ook de VXI46.25T (met een T er bij dus) en die sluit wel bijna 100%. Heb al eens de vraag gesteld aan de importeerd waarom ze niet gewoon de VXI46.25T aanbevelen. Nooit antwoord gehad.

En zelfs de T versie lekt "iets".
In Duitsland zijn erg positief over EBSE, alleen koevlaas brengt me aan het twijfelen..
Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled
Instelling zetten op 'gebruik interne thermostaat' (als ie (controller) in je woonkamer ofzo hangt))CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:00:
Is het mogelijk om de flow helemaal naar 0 te brengen als de WP aan staat, maar de thermostaat setpoint is bereikt? Nu blijft de WP op die momenten 10L p/m pompen terwijl het water door de buitenlucht steeds meer afgekoeld wordt, waardoor ook de radiatoren langzaam beginnen te koelen. Dat lijkt me niet handig.
Dan stop ie helemaal, ook als je WAR gebruikt.
Of externe thermostaat en dan uit
[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 03-11-2020 21:53 ]
Daar staat die al opJvdW schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 21:52:
[...]
Instelling zetten op 'gebruik interne thermostaat' (als ie (controller) in je woonkamer ofzo hangt))
Dan stop ie helemaal, ook als je WAR gebruikt.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Euhm.
Dat moet dan wel uit kunnen.
Als ik hier op interne thermostaat draai met stooklijn, dus niet ingesteld op watertemperatuur, dan stopt de flow als de temperatuur in de woning bereikt is.
Zie mijn dashboard. De flow gaat alleen naar 0 als de WP in standby gaat. In de andere gevallen gaat hij naar minimaal 10L p/m.JvdW schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 22:50:
[...]
Euhm.
Dat moet dan wel uit kunnen.
Als ik hier op interne thermostaat draai met stooklijn, dus niet ingesteld op watertemperatuur, dan stopt de flow als de temperatuur in de woning bereikt is.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Voor jouw situatie maakt dat toch niet zoveel uit ?CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:08:
[...]
Zie mijn dashboard. De flow gaat alleen naar 0 als de WP in standby gaat. In de andere gevallen gaat hij naar minimaal 10L p/m.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Ik vind het een beetje zonde dat er op een gegeven moment kouder water dan de binnentemperatuur door de radiatoren wordt gepompt.koevlaas2 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:28:
[...]
Voor jouw situatie maakt dat toch niet zoveel uit ?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Staat ie bij jou echt zo ingesteld zoals op het plaatje?CurlyMo schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:08:
[...]
Zie mijn dashboard. De flow gaat alleen naar 0 als de WP in standby gaat. In de andere gevallen gaat hij naar minimaal 10L p/m.

Dan moet de pomp gewoon stoppen.
Als ie op water staat dan klopt het dat die blijft pompen, dat moet ook want anders kan ie de watertemperatuur niet meten.
YepJvdW schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:32:
[...]
Staat ie bij jou echt zo ingesteld zoals op het plaatje?
[Afbeelding]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Hier precies dezelfde instellingen als @CurlyMo en @JvdW .
Ik zie vrijwel altijd een flow van 9 L/min, behalve als de pomp inderdaad in standby gaat, dan gaat hij voor een paar uur naar 0L/min.
Standby lijkt alleen 'aan' te gaan als de buitentemperatuur relatief hoog is en/of het zonnig is buiten waardoor de binnentemperatuur doorschiet.
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
Misschien gaat ie uit omdat ie ingesteld staat tot buiten temp van bv +18.kaasmakert schreef op woensdag 4 november 2020 @ 08:27:
[...]
Hier precies dezelfde instellingen als @CurlyMo en @JvdW .
Ik zie vrijwel altijd een flow van 9 L/min, behalve als de pomp inderdaad in standby gaat, dan gaat hij voor een paar uur naar 0L/min.
Standby lijkt alleen 'aan' te gaan als de buitentemperatuur relatief hoog is en/of het zonnig is buiten waardoor de binnentemperatuur doorschiet.
En dan denk jij dat thermostaat hem stopt maar dat is dus niet
1 PVoutput . Dongen NB
De heating_off_outdoor temp staat inderdaad op +18 graden.reneeke1970 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 08:52:
[...]
Misschien gaat ie uit omdat ie ingesteld staat tot buiten temp van bv +18.
En dan denk jij dat thermostaat hem stopt maar dat is dus niet
Toch zie ik hem ook op 'standby' gaan op dagen dat de Tb niet in de buurt komt van +18.
Zoals bv. 17 Oktober.
toen stond de pomp tussen 10.40 en 21.30 helemaal uit (Circulatiepomp 0 toeren).
Toch kwam de Tb die dag niet boven 13 graden.
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
Hier staat die temperatuur op 30 graden, omdat ik de binnentemperatuur leidend wil laten zijn.reneeke1970 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 08:52:
[...]
Misschien gaat ie uit omdat ie ingesteld staat tot buiten temp van bv +18.
En dan denk jij dat thermostaat hem stopt maar dat is dus niet
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja maar die sensors wijken nogal eens af, of de zon komt er net op.....kaasmakert schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:01:
[...]
De heating_off_outdoor temp staat inderdaad op +18 graden.
Toch zie ik hem ook op 'standby' gaan op dagen dat de Tb niet in de buurt komt van +18.
Zoals bv. 17 Oktober.
toen stond de pomp tussen 10.40 en 21.30 helemaal uit (Circulatiepomp 0 toeren).
Toch kwam de Tb die dag niet boven 13 graden.
1 PVoutput . Dongen NB
Dat kan je wel stellen, het is hier nu buiten 11c maar de controle unit van de wp geeft 20c aan.reneeke1970 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:36:
[...]
Ja maar die sensors wijken nogal eens af, of de zon komt er net op.....
De sensor zit nu op ZW en dat is duidelijk niet de beste kant.
Is die sensor makkelijk te monteren aan de andere zijde?
Daar heb ik in dit geval rekening mee gehouden, ik lees de Tb sensor van de Pana zelf uit (de waarde die je ook op display ziet). Die kwam niet boven de 13 graden die dag.reneeke1970 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:36:
[...]
Ja maar die sensors wijken nogal eens af, of de zon komt er net op.....
All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV
Anderen hebben hem in het verleden wel eens verplaatst ja, hij zit er boven de ventilator verstopt.Wolly schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:41:
[...]
Dat kan je wel stellen, het is hier nu buiten 11c maar de controle unit van de wp geeft 20c aan.
De sensor zit nu op ZW en dat is duidelijk niet de beste kant.
Is die sensor makkelijk te monteren aan de andere zijde?
De nieuwere modellen hebben aansluiting voor externe sensor
1 PVoutput . Dongen NB
Ik ben hier ook naar benieuwd. Iemand die hier iets over kan zeggen?dirkdeman schreef op zondag 1 november 2020 @ 15:35:
Stel: ik heb de mogelijkheid om voor hetzelfde geld als een 7kW J-serie een 9kW variant te kopen... Zijn er dan redenen om dat niet te doen?
Pana 5j
@dirkdeman, kijk goed naar wat je woning aan warmteverlies heeft (warmteverliesberekening) en wat je aan warm water gebruikt en zoek daar een passende warmtepomp bij. Normaal zou je qua maat nog rekening met minimale opwek/verplaatsing kunnen bekijken, maar volgens mij is er weinig verschil qua efficientie/minimaal vermogen bij een 5/7/9 pomp.mrbullet schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:44:
[...]
Ik ben hier ook naar benieuwd. Iemand die hier iets over kan zeggen?
Hm... Robert van RJtec geeft vandaag aan dat een 9kW minder ver terug kan moduleren dan een 7kW, en die op zijn beurt weer minder ver terug dan een 5kW. Hij zegt dat de Pana's allen tot ongeveer 30% van hun maximale vermogen terugmoduleren. Terwijl de consensus hier is dat het in principe dezelfde machines zijn. Weet even niet meer wie/wat nu te gelovenEp Woody schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:53:
[...]
@dirkdeman, kijk goed naar wat je woning aan warmteverlies heeft (warmteverliesberekening) en wat je aan warm water gebruikt en zoek daar een passende warmtepomp bij. Normaal zou je qua maat nog rekening met minimale opwek/verplaatsing kunnen bekijken, maar volgens mij is er weinig verschil qua efficientie/minimaal vermogen bij een 5/7/9 pomp.
@ParagonEnschede jij hebt een 9kW J-series staan toch? Kun jij hier enig licht op schijnen wellicht? wat zijn jouw ervaringen met je monoblock de afgelopen weken? weet je een minimaal vermogen en bij welke buitentemp dat is geweesT?dirkdeman schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:03:
[...]
Hm... Robert van RJtec geeft vandaag aan dat een 9kW minder ver terug kan moduleren dan een 7kW, en die op zijn beurt weer minder ver terug dan een 5kW. Hij zegt dat de Pana's allen tot ongeveer 30% van hun maximale vermogen terugmoduleren. Terwijl de consensus hier is dat het in principe dezelfde machines zijn. Weet even niet meer wie/wat nu te geloven
Vermoed dat hij dat zegt op basis van de ervaringen met de H serie. Hij levert de J serie pas sinds dit jaar, dus wellicht heeft hij daar nog geen feedback van gebruikers van ontvangen.dirkdeman schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:03:
[...]
Hm... Robert van RJtec geeft vandaag aan dat een 9kW minder ver terug kan moduleren dan een 7kW, en die op zijn beurt weer minder ver terug dan een 5kW. Hij zegt dat de Pana's allen tot ongeveer 30% van hun maximale vermogen terugmoduleren. Terwijl de consensus hier is dat het in principe dezelfde machines zijn. Weet even niet meer wie/wat nu te geloven
Je kunt de service-manuals van de 5j, 7j en 9j downloaden en de onderdeelnummers van de belangrijkste componenten met elkaar vergelijken. Ik gok dat dan de 7 en 9 identiek zijn (op grond van hun identieke SCOP getallen) en de 5 net even anders. Waarschijnlijk zijn alleen de limieten voor toerental van pomp, compressor en ventilator in de firmware verschillend. De hoeveelheden R32 zijn in ieder geval gelijk.dirkdeman schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:03:
[...]
Hm... Robert van RJtec geeft vandaag aan dat een 9kW minder ver terug kan moduleren dan een 7kW, en die op zijn beurt weer minder ver terug dan een 5kW. Hij zegt dat de Pana's allen tot ongeveer 30% van hun maximale vermogen terugmoduleren. Terwijl de consensus hier is dat het in principe dezelfde machines zijn. Weet even niet meer wie/wat nu te geloven
Maar waarom is het terugmoduleren nu zo belangrijk. Er zijn altijd in voor- en najaar dagen dat je twijfelt of de verwarming aan of uit moet/kan. Er zijn hier altijd mensen die roepen dat je pana te groot is (meestal degenen die een buffervat van een kuub hebben staan en een pellet- of houtkachel). Kijk vooral ook naar de toekomst, opgroeiende kinderen die nu nog op de BG-vloerverwarming liggen te dweilen, maar ineens een eigen kamer op 24 graden nodig hebben. Of de warmtepompboiler die je zat bent en wilt vervangen door een 300L vat aan de warmtepomp.
Dat had ik eerder al eens gedaan en toen ook hier gepost. Dit zijn de onderdelen die verschillen, de rest is gelijk.FransvWoerkom schreef op woensdag 4 november 2020 @ 17:27:
[...]
Je kunt de service-manuals van de 5j, 7j en 9j downloaden en de onderdeelnummers van de belangrijkste componenten met elkaar vergelijken. Ik gok dat dan de 7 en 9 identiek zijn (op grond van hun identieke SCOP getallen) en de 5 net even anders. Waarschijnlijk zijn alleen de limieten voor toerental van pomp, compressor en ventilator in de firmware verschillend. De hoeveelheden R32 zijn in ieder geval gelijk.
Maar waarom is het terugmoduleren nu zo belangrijk. Er zijn altijd in voor- en najaar dagen dat je twijfelt of de verwarming aan of uit moet/kan. Er zijn hier altijd mensen die roepen dat je pana te groot is (meestal degenen die een buffervat van een kuub hebben staan en een pellet- of houtkachel). Kijk vooral ook naar de toekomst, opgroeiende kinderen die nu nog op de BG-vloerverwarming liggen te dweilen, maar ineens een eigen kamer op 24 graden nodig hebben. Of de warmtepompboiler die je zat bent en wilt vervangen door een 300L vat aan de warmtepomp.
/f/image/pmEetFOxIJpl64FlQhVoiz99.png?f=fotoalbum_large)
dus de vraag is of onderdelen ACXA73C58320R en de ACXA73C58280R duurder zijn dan het prijsverschil tussen de 7 en de 9 dat zal wel met 400 euro 
die sticker passen we wel met een viltstift aan
die sticker passen we wel met een viltstift aan
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 04-11-2020 19:39 ]
Op die controllers zit de firmware die het verschil maakt. Waarschijnlijk zijn de sterkstroomvoerende onderdelen allemaal zwaar genoeg. Alleen voor de 5J een iets lichtere reactor en noise filter (minder koper).twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 19:37:
dus de vraag is of onderdelen ACXA73C58320R en de ACXA73C58280R duurder zijn dan het prijsverschil tussen de 7 en de 9 dat zal wel met 400 euro
die sticker passen we wel met een viltstift aan
Het is een van de factoren die je mee moet wegen bij aanschaf van een warmtepomp. Zeker als je geen vloerverwarming hebt maar een systeem dat veel sneller afkoelt zoals luchtverwarming. Dan wil je de ruimte waarin je moduleert zo klein mogelijk hebben en is een gat van 18 naar 10 graden beter te overzien dan een gat van 18 naar 0 graad. Zeker ook als je dan bedenkt dat bij dat hogere minimale verplaatsing van warmte een andere stooklijn hoort die daardoor een leuk stuk minder efficiënt is. Nogmaals het is een factor om naar te kijken.FransvWoerkom schreef op woensdag 4 november 2020 @ 17:27:
[...]
Maar waarom is het terugmoduleren nu zo belangrijk. Er zijn altijd in voor- en najaar dagen dat je twijfelt of de verwarming aan of uit moet/kan. Er zijn hier altijd mensen die roepen dat je pana te groot is (meestal degenen die een buffervat van een kuub hebben staan en een pellet- of houtkachel). Kijk vooral ook naar de toekomst, opgroeiende kinderen die nu nog op de BG-vloerverwarming liggen te dweilen, maar ineens een eigen kamer op 24 graden nodig hebben. Of de warmtepompboiler die je zat bent en wilt vervangen door een 300L vat aan de warmtepomp.
Kijken naar mogelijk ander verbruik in de toekomst is ook zeker iets om rekening mee te houden, hoewel dat binnen een beperkte marge zou moeten zitten. Een slaapkamer op 24 graden is niet acceptabel (ook niet mogelijk in mijn woning).
Ik heb een 9kW J inderdaad.Fr33z schreef op woensdag 4 november 2020 @ 15:05:
[...]
@ParagonEnschede jij hebt een 9kW J-series staan toch? Kun jij hier enig licht op schijnen wellicht? wat zijn jouw ervaringen met je monoblock de afgelopen weken? weet je een minimaal vermogen en bij welke buitentemp dat is geweesT?
Ik weet zo niet het afgegeven vermogen, de compressor heeft bij mij tot op heden een praktisch bereik van 18 tot 64 Hz. De compressor current loopt, volgens de Pana zelf, daarbij tussen 1,8 en 8,0 A. Als ik het verbruik op de fase daar naast zet, lijken die waarden heel goed te kloppen, als je bedenkt dat die stroom in stappen van 0,2 A worden gerapporteerd.
De COP schommelt wat rond de 5, waarbij opvalt dat die behoorlijk omhoog gaat als de compressor rond de 20Hz draait (van gemiddeld ongeveer 4,5 naar 5,5).
[ Voor 9% gewijzigd door ParagonEnschede op 05-11-2020 07:48 ]
De Groningse beer
Weet je toevallig een flow snelheid, een temperaturen van aanvoer en retour? Dan kun je het afgegeven vermogen ook globaal inschatten.ParagonEnschede schreef op donderdag 5 november 2020 @ 07:43:
[...]
Ik heb een 9kW J inderdaad.
Ik weet zo niet het afgegeven vermogen, de compressor heeft bij mij tot op heden een praktisch bereik van 18 tot 64 Hz. De compressor current loopt, volgens de Pana zelf, daarbij tussen 1,8 en 8,0 A. Als ik het verbruik op de fase daar naast zet, lijken die waarden heel goed te kloppen, als je bedenkt dat die stroom in stappen van 0,2 A worden gerapporteerd.
De COP schommelt wat rond de 5, waarbij opvalt dat die behoorlijk omhoog gaat als de compressor rond de 20Hz draait (van gemiddeld ongeveer 4,5 naar 5,5).
Weet iemand hier erg de wp begrenst word op sillent mode 3? Volgens mijn stooklijn moet hij ongeveer rond de 32 graden zitten. Hij gaat echter nu tot 29 graden.
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
De 5H wordt begrenst op ongeveer 35 Hz (uit mijn hoofd).Boutersewalter schreef op donderdag 5 november 2020 @ 08:16:
Weet iemand hier erg de wp begrenst word op sillent mode 3? Volgens mijn stooklijn moet hij ongeveer rond de 32 graden zitten. Hij gaat echter nu tot 29 graden.
Zo te zien doet de j dat ook.
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
Wat is de reden waarom je in quiet mode draait? @Boutersewalter, het gaat namelijk ten koste van de efficiëntie.
Ik gebruik het ook, maar alleen als de compressor start om te voorkomen dat hij naar hoge toeren racet en dan z'n warmte niet kwijt kan waardoor de aanvoertemperatuur over de setpoint schiet en weer uitvalt. Zodra hij draait gaat bij mij de quiet mode weer naar 0.
Ik gebruik het ook, maar alleen als de compressor start om te voorkomen dat hij naar hoge toeren racet en dan z'n warmte niet kwijt kan waardoor de aanvoertemperatuur over de setpoint schiet en weer uitvalt. Zodra hij draait gaat bij mij de quiet mode weer naar 0.
[ Voor 8% gewijzigd door Ep Woody op 05-11-2020 09:39 ]
met een Tbuiten van vannacht rond 4,8 graden (bovenop garage) & de temperatuur van TaTr op 30/28 is de woonkamer temperatuur gedaald naar 20,8 vannacht.
Hele nacht op 35Hz @ 500Watt, zonder enkele defrost.
Eerlijkheidshalve moet ik wel meegeven dat onze 'buren' het huis al 5 jaar leeg hebben staan. Gekocht toen casco, eigenaar dit jaar 3x gezien in maart - heeft toen achtertuin half afgemaakt. Verder is er een keer een dekvloer gelegd in mei door een betonboe, zijn de wanden gestuced & toevallig vorige week 2x een elektricien) -- anyway : geen verwarming dus in dat huis - dat trekt uiteraard warmte weg
laat nou ook net aan die kant van de woning de sensor hangen ;-)
Hele nacht op 35Hz @ 500Watt, zonder enkele defrost.
Eerlijkheidshalve moet ik wel meegeven dat onze 'buren' het huis al 5 jaar leeg hebben staan. Gekocht toen casco, eigenaar dit jaar 3x gezien in maart - heeft toen achtertuin half afgemaakt. Verder is er een keer een dekvloer gelegd in mei door een betonboe, zijn de wanden gestuced & toevallig vorige week 2x een elektricien) -- anyway : geen verwarming dus in dat huis - dat trekt uiteraard warmte weg
laat nou ook net aan die kant van de woning de sensor hangen ;-)
[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 05-11-2020 09:36 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Met andere woorden,Ep Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:19:
Wat is de reden waarom je in quiet mode draait? @Boutersewalter, het gaat namelijk ten koste van de efficiëntie.
Ik gebruik het ook, maar alleen als de compressor start om te voorkomen dat hij naar hoge toeren racet en dan z'n warmte niet kwijt kan en weer uitvalt. Zodra hij draait gaat bij mij de quiet mode weer naar 0.
Hij kan in de geadviseerde flow, niet zijn volledige warmte kwijt….
Ik omschrijf het verkeerd.Ramon_1984 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:36:
[...]
Met andere woorden,
Hij kan in de geadviseerde flow, niet zijn volledige warmte kwijt….
Hij start, schiet naar 50-60 Hz, de Ta vliegt de lucht in en gaat over z'n setpoint heen, nog voordat hij weer heeft kunnen terugmoduleren naar het punt waarop hij op de gevraagde setpoint kan blijven draaien.
Dat is een nadeeltje van een systeem met 30 liter water...
@samsamd heeft contact gehad met een technisch specialist van Panasonic NL over de vraag hoever de J-serie terug moduleert. Dit was het antwoord:
De 5 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,85 en 5kw
De 7kw unit: het verwarmings vermogen ligt tussen de 1,86 en 7kw
De 9 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,80 en 9kw
De 5 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,85 en 5kw
De 7kw unit: het verwarmings vermogen ligt tussen de 1,86 en 7kw
De 9 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,80 en 9kw
Pana 5j
Dat zijn écht bijzondere waarden. De grootste moduleert het diepste terug...
Ik kan niet wachten tot mijn 9 binnen komt.
Ik kan niet wachten tot mijn 9 binnen komt.
PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
Het zelfde als jouw. Heb hem er nu maar vanaf gehaald.Ep Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:19:
Wat is de reden waarom je in quiet mode draait? @Boutersewalter, het gaat namelijk ten koste van de efficiëntie.
Ik gebruik het ook, maar alleen als de compressor start om te voorkomen dat hij naar hoge toeren racet en dan z'n warmte niet kwijt kan waardoor de aanvoertemperatuur over de setpoint schiet en weer uitvalt. Zodra hij draait gaat bij mij de quiet mode weer naar 0.
Gaan het wel een paar dagen aankijken en waarschijnlijk mijn stooklijn iets aanpassen.
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
Ik weet dan niet hoe zij er 1.85kW uit weten te trekken. Geen van J eigenaar (in allerlei omgevingen) hebben ooit zo laag gehaald. Misschien dat we dat nog eens na moeten vragen.mrbullet schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:21:
@samsamd heeft contact gehad met een technisch specialist van Panasonic NL over de vraag hoever de J-serie terug moduleert. Dit was het antwoord:
De 5 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,85 en 5kw
De 7kw unit: het verwarmings vermogen ligt tussen de 1,86 en 7kw
De 9 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,80 en 9kw
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dat ligt waarschijnlijk aan de buitentemperatuur. Als het buiten -7C is en je vraagt dan minimaal vermogen, dan zit je veel lager qua warmtetransport dan als het buiten +10C is.CurlyMo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:09:
[...]
Ik weet dan niet hoe zij er 1.85kW uit weten te trekken. Geen van J eigenaar (in allerlei omgevingen) hebben ooit zo laag gehaald. Misschien dat we dat nog eens na moeten vragen.
Of een hogere Ta ?Ep Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:11:
[...]
Dat ligt waarschijnlijk aan de buitentemperatuur. Als het buiten -7C is en je vraagt dan minimaal vermogen, dan zit je veel lager qua warmtetransport dan als het buiten +10C is.
Ze moduleren evenver terug alleen door een slechter rendement heeft de 9 een lagere output. althans dat is hoe ik het zie.Gieliovd520 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:32:
Dat zijn écht bijzondere waarden. De grootste moduleert het diepste terug...
Ik kan niet wachten tot mijn 9 binnen komt.
Hoeveel radiatoren heb je, en heb je al berekend wat voor vermogen die afgeven bij bepaalde temperaturen?Ep Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:38:
[...]
Ik omschrijf het verkeerd.
Hij start, schiet naar 50-60 Hz, de Ta vliegt de lucht in en gaat over z'n setpoint heen, nog voordat hij weer heeft kunnen terugmoduleren naar het punt waarop hij op de gevraagde setpoint kan blijven draaien.
Dat is een nadeeltje van een systeem met 30 liter water...
Ik zou de metingen wel eens willen zien van iemand die zijn ruime vloerverwarming met een 5J op 23 graden stookt. Jij stookt sinds een maand op 38 graden en hebt daar gewoon 2500W voor nodig.CurlyMo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:09:
[...]
Ik weet dan niet hoe zij er 1.85kW uit weten te trekken. Geen van J eigenaar (in allerlei omgevingen) hebben ooit zo laag gehaald. Misschien dat we dat nog eens na moeten vragen.
Hangt een beetje van de uitleg af, maar ik heb technisch gezien 4 radiatoren, 2 in serie en dat dan parallel aan elkaar.Ramon_1984 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:10:
[...]
Hoeveel radiatoren heb je, en heb je al berekend wat voor vermogen die afgeven bij bepaalde temperaturen?
Het zijn Biddle Coolflow luchtverwarmingsradiatoren, afgifte net was ongeveer 1600 watt bij 29 graden watertemperatuur gemiddeld. Ik moet m'n terugslagkleppen er weer uit halen want die geven veel te veel weerstand in m'n luchtkanelen, dan is de luchtstroom weer hoger en kan de watertemperatuur weer wat verder naar beneden.
Het probleem is echt dat de warmtepomp veel te snel het water op temperatuur heeft, waardoor hij over z'n setpoint schiet en dan niet meer de ruimte heeft om terug te moduleren. Mijn hele circuit bestaat uit 20 meter 32x3 MLC en die 4 radiatoren.
@FransvWoerkom Is dat dan 2500W thermisch? Dus 500kwh? Want ik ga er vanuit ook op 35 graden te moeten stoken.
Dat is 2500W thermisch. @CurlyMo berekent dat uit flow en temperatuurverschil of leest het uit de Panasonic. Zijn opgenomen elektrisch vermogen is dan rond de 700W. Wat bedoel je met 500kwh? kwh=kilowattuur, energie dus. Geen vermogen.Ruupster schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:22:
@FransvWoerkom Is dat dan 2500W thermisch? Dus 500kwh? Want ik ga er vanuit ook op 35 graden te moeten stoken.
2500 watt thermisch ja, met een opgenomen vermogen van rond de 600-650 watt elektrisch. Dat is op 38 graden. met 35 graden zal je verbruik iets lager zijn. Iets is ongeveer 20 watt per graad bij dit vermogen. (op basis van de H serie, hoeveel dat voor de J serie is nog niet uitgezocht)Ruupster schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:22:
@FransvWoerkom Is dat dan 2500W thermisch? Dus 500kwh? Want ik ga er vanuit ook op 35 graden te moeten stoken.
[ Voor 14% gewijzigd door Ep Woody op 05-11-2020 13:38 ]
Als ik op Ta 35 / dT 2 zou stoken, dan zou ik ~ 2000W kwijt kunnen, alleen gaat de WP dan pendelen. Als die echt naar 1800W zou kunnen dan zou ik ook op Ta 35 moeten kunnen stoken.FransvWoerkom schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:12:
[...]
Ik zou de metingen wel eens willen zien van iemand die zijn ruime vloerverwarming met een 5J op 23 graden stookt. Jij stookt sinds een maand op 38 graden en hebt daar gewoon 2500W voor nodig.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dat denk ik ook. Ik zou in deze tijd van het jaar dat pendelen voor lief nemen. In feite doe ik dat ook met mijn 42kW CV ketel die op een Ta van 45 graden staat. Ik noem dat alleen PulsDuurModulatie.CurlyMo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:39:
[...]
Als ik op Ta 35 / dT 2 zou stoken, dan zou ik ~ 2000W kwijt kunnen, alleen gaat de WP dan pendelen. Als die echt naar 1800W zou kunnen dan zou ik ook op Ta 35 moeten kunnen stoken.
Er zit een straf op omlaag en omhoog moduleren van de warmtepomp. Er is in de compressor sprake van warmtelek van de warme hogedruk kant naar de koude lagedruk kant. Dat beïnvloedt de COP ongunstig. Dat de drie J generatie warmtepompen even ver terug kunnen bevestigt ons vermoeden dat ze vrijwel identiek zijn. Uit marketing overwegingen of om gebruikers tegen zichzelf te beschermen verkoopt Panasonic drie modellen met net iets verschillende instellingen. Degenen die een paar honderd euro over hebben voor een zwaarder model zullen het niet erg vinden dat de COP slechter is als ze net iets teveel gas geven.
Nee, je zou zeggen dat de WP dan inderdaad richting 1800W zou gaan (zoals Panasonic aangeeft te kunnen) wat die dus niet doet.FransvWoerkom schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:00:
[...]
Dat denk ik ook. Ik zou in deze tijd van het jaar dat pendelen voor lief nemen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Denk zoals iemand eerder al noemde dat hij die 1800W wel haalt als het echt koud is. Dan neemt hij namelijk waarschijnlijk nog steeds 600W op maar zakt de COP terug naar 3 of zelfs iets minder.CurlyMo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:21:
[...]
Nee, je zou zeggen dat de WP dan inderdaad richting 1800W zou gaan (zoals Panasonic aangeeft te kunnen) wat die dus niet doet.
Uiteraard niemand die daar wat aan heeft, want bij die lage temperaturen draait hij nooit op het minimum.
Om even het verschil te laten zien:Ramon_1984 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:10:
[...]
Hoeveel radiatoren heb je, en heb je al berekend wat voor vermogen die afgeven bij bepaalde temperaturen?
:fill(white):strip_exif()/f/image/t24vfD0RpzFciIyEw8xQg63T.png?f=user_large)
Vanaf 13:45 een (geforceerde) run op Tsp van 26 graden, met Quietmode = 0. Hij klimt naar dik 50 Hz, maar schiet dan over z'n Tsp heen met de Ta voor 3 minuten met 2 of meer graden en valt dan weer uit.
Vanaf 14:10 een (geforceerde) run op Tsp van 26 graden, met Quietmode = 3. Hij klimt naar 33 Hz om daar rustig de Ta op te hogen naar Tsp om vervolgens weer rustig terug te toeren naar 20-21 Hz. Voor de oplettende kijken, mijn backup script ziet dat de Ta op 2 graden boven de Tsp staat voor 2 minuten en past deze dan aan om te voorkomen dat hij uitvalt. Wat hij alleen doet als de compressor op minder dan 22 Hz draait. Het was niet nodig geweest want hij viel binnen de 3 minuten terug naar 27 graden, maar ala.
Dus is het een theoretisch minimum en hebben we er niks aan.Heronimo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:28:
[...]
Denk zoals iemand eerder al noemde dat hij die 1800W wel haalt als het echt koud is. Dan neemt hij namelijk waarschijnlijk nog steeds 600W op maar zakt de COP terug naar 3 of zelfs iets minder.
Uiteraard niemand die daar wat aan heeft, want bij die lage temperaturen draait hij nooit op het minimum.
Ik hoop overigens nog steeds dat de 5kW J efficiënter is bij lagere temperaturen dan de H. Dan maakt dan nog een beetje goed
[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 05-11-2020 14:31 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dat doet ie pas bij 0 graden en dan op 17Hz.CurlyMo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:21:
[...]
Nee, je zou zeggen dat de WP dan inderdaad richting 1800W zou gaan (zoals Panasonic aangeeft te kunnen) wat die dus niet doet.
Nu met 15 graden heeft hij hoger vermogen
1 PVoutput . Dongen NB
Dat wordt dan een stooklijn van 38 / +6 en 35 / 0reneeke1970 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:34:
[...]
Dat doet ie pas bij 0 graden en dan op 17Hz.
Nu met 15 graden heeft hij hoger vermogen
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Welke negatieve invloed heeft hij op de efficiëntie ?Ep Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:19:
Wat is de reden waarom je in quiet mode draait? @Boutersewalter, het gaat namelijk ten koste van de efficiëntie.
Ik gebruik het ook, maar alleen als de compressor start om te voorkomen dat hij naar hoge toeren racet en dan z'n warmte niet kwijt kan waardoor de aanvoertemperatuur over de setpoint schiet en weer uitvalt. Zodra hij draait gaat bij mij de quiet mode weer naar 0.
Ik begreep dat hij de compressor frequentie begrensd, als de wp met een lage frequentie draait, dan maakt het toch niet uit of hij op 0 of 3 staat ? Of zie ik dat verkeerd ?
Andersom, als hij al laag werkt, maakt het ook niet uit om hem op 0 te zetten
[ Voor 5% gewijzigd door MarFan op 05-11-2020 15:26 ]
Pana WC12H9E8 / 1000L
De ventilator wordt ook op een lagere snelheid gedraaid, dat heeft wel invloed op je efficiëntie.MarFan schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:25:
[...]
Welke negatieve invloed heeft hij op de efficiëntie ?
Ik begreep dat hij de compressor frequentie begrensd, als de wp met een lage frequentie draait, dan maakt het toch niet uit of hij op 0 of 3 staat ? Of zie ik dat verkeerd ?
Ok, dan ga ik die ook even monitorenEp Woody schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:26:
[...]
De ventilator wordt ook op een lagere snelheid gedraaid, dat heeft wel invloed op je efficiëntie.
Pana WC12H9E8 / 1000L
Mijn ervaring met Panasonic NL is dat er alleen sales mensen rondlopen. Technische kennis hebben (of hadden?) ze totaal niet en moest uit Duitsland komen. Kunnen ze deze gegevens met een datasheet bevestigen?mrbullet schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:21:
@samsamd heeft contact gehad met een technisch specialist van Panasonic NL over de vraag hoever de J-serie terug moduleert. Dit was het antwoord:
De 5 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,85 en 5kw
De 7kw unit: het verwarmings vermogen ligt tussen de 1,86 en 7kw
De 9 kw unit: het verwarmingsvermogen ligt tussen de 1,80 en 9kw
Denk dat je theorie niet klopt. De H-serie kan namelijk veel lager in elektrische energie, en dat maal COP = lage output.Heronimo schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:28:
[...]
Denk zoals iemand eerder al noemde dat hij die 1800W wel haalt als het echt koud is. Dan neemt hij namelijk waarschijnlijk nog steeds 600W op maar zakt de COP terug naar 3 of zelfs iets minder.
Spreek voor jezelfUiteraard niemand die daar wat aan heeft, want bij die lage temperaturen draait hij nooit op het minimum.
Dit topic is gesloten.