Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1 Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 84 ... 98 Laatste
Acties:
  • 549.401 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16-09 16:37
reneeke1970 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 16:40:
[...]

Mijne doet 30 watt laagste stand, en mijn secundaire doet 15 watt, kostte 90 euro en een buffer vat uiteraard
Buffer vat heb ik, hoe moet ik die secundaire zien ? achter je WP of achter je buffervat -> VV ?

Pana WC12H9E8 / 1000L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 16:56:
[...]

Buffer vat heb ik, hoe moet ik die secundaire zien ? achter je WP of achter je buffervat -> VV ?
Tussen de buffer en de vv ,anders krijgt die geen water haha
Maar dan heb je toch al een tweede secundaire pomp?

[ Voor 8% gewijzigd door reneeke1970 op 29-10-2020 16:59 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
reneeke1970 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:48:
[...]

Wie zei hier laatst eigenlijk dat de pana tegenwoordig een zuinige gelijkstroom pomp heeft?
Want aan het vermogen te zien is dat dus juist niet.....
Het hydraulisch vermogen van de pomp is flow * drukverschil. Als je niet ook het drukverschil meet, kun je uit het elektrisch vermogen niets afleiden over het rendement van de pomp. Laat staan over de stroomsoort ;)

O ja, dit is moet niet opgevat worden als aanbeveling om ook drukverschilsensoren aan heishamon te knopen. Sommige dingen kun je gewoon googelen.


https://energyconsulting....ies/pompen/theorie_pompen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:17
@reneeke1970 Tot hoever kan de F serie thermisch terug moduleren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16-09 16:37
reneeke1970 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 16:58:
[...]

Tussen de buffer en de vv ,anders krijgt die geen water haha
Maar dan heb je toch al een tweede secundaire pomp?
Daarom begreep ik je al niet 8)7
Maar hoe kom je dan zo laag met je primaire (WP) pomp ? Als ik hem op 9,5L zet (38W) krijg ik een H62 error

Mijn secondaire is ook +/- 15W inderdaad

Pana WC12H9E8 / 1000L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:00:
[...]

Daarom begreep ik je al niet 8)7
Maar hoe kom je dan zo laag met je primaire (WP) pomp ? Als ik hem op 9,5L zet (38W) krijg ik een H62 error

Mijn secondaire is ook +/- 15W inderdaad
Heb je ergens weerstand in je leiding zitten?
Ik heb 28 mm met paar gebogen bochten en mijn flow is gewoon te hoog over het buffer vat, ik kom niet boven dt van vier, kan gewoon niet langzamer pompen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Ramon_1984 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 17:59:
@reneeke1970 Tot hoever kan de F serie thermisch terug moduleren?
Tot 450 watt opgenomen dus een 2250 thermisch ongeveer. Net als de g

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16-09 16:37
reneeke1970 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:44:
[...]

Heb je ergens weerstand in je leiding zitten?
Ik heb 28 mm met paar gebogen bochten en mijn flow is gewoon te hoog over het buffer vat, ik kom niet boven dt van vier, kan gewoon niet langzamer pompen
Zal ik van de zomer toch eens moeten uitzoeken misschien. Heb uponor 32, met voornamelijk gebogen bochten.
1x een T erin (waarvan link of rechts dicht staat)
Wat is je flow bij die 30W ?

Wat bedoel je trouwens met "kom niet boven dt van 4", is die variabel dan ? Ik heb hem fix op 3

[ Voor 8% gewijzigd door MarFan op 29-10-2020 19:02 ]

Pana WC12H9E8 / 1000L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:00:
[...]

Zal ik van de zomer toch eens moeten uitzoeken misschien. Heb uponor 32, met voornamelijk gebogen bochten.
1x een T erin (waarvan link of rechts dicht staat)
Wat is je flow bij die 30W ?

Wat bedoel je trouwens met "kom niet boven dt van 4", is die variabel dan ? Ik heb hem fix op 3
Geen idee, dat meet mijn g niet...

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruupster
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 13-05-2023
Heeft iemand al een 5J draaien in het midden van het land waar ik morgen even kan komen kijken/luisteren op normaal én vol vermogen?

Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tealblue
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-06 17:17
Logicool in de VK levert de H series nog. Schijnbaar kunnen ze ze nog bij Panasonic bestellen. De 5kw kost 2800 euro incl verzending met twee weken levertijd. Hetzelfde prijs als de j serie.

Nu ben ik aan het twijfelen tussen de 5kw h, j en LG therma V die tot 1800w terug kan moduleren.

[ Voor 20% gewijzigd door Tealblue op 29-10-2020 19:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:11
CurlyMo schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:19:
[...]

Wat ik wel al kan zeggen (en note to myself :) ), de runs uit het dashboard
1. 29 oktober 6:30 Ta 37, flow 22L, dT 2
2. 27 oktober 14:30 Ta 38, flow 18L, dT 2
3. 24 oktober 0:30 Ta 38, flow 15L, dT 2
Watt gegenereerd / watt verbruikt

1. COP: 3.9
2. COP: 4.2
3. COP: 3.4

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:17
Tealblue schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:39:
Logicool in de VK levert de H series nog. Schijnbaar kunnen ze ze nog bij Panasonic bestellen. De 5kw kost 2800 euro incl verzending met twee weken levertijd. Hetzelfde prijs als de j serie.

Nu ben ik aan het twijfelen tussen de 5kw h, j en LG therma V die tot 1800w terug kan moduleren.
Lg gaat thermisch terug tot 1600w, wellicht nog wel lager

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17-09 15:38
Ruupster schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:29:
Heeft iemand al een 5J draaien in het midden van het land waar ik morgen even kan komen kijken/luisteren op normaal én vol vermogen?

Alvast bedankt!
Hier heb ik ook wel interesse in. Hoeft niet perse morgen maar een keer luisteren doe ik graag ergens in centraal NL (omgeving Ede woon ik)

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
vandermark schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:00:
[...]

Hier heb ik ook wel interesse in. Hoeft niet perse morgen maar een keer luisteren doe ik graag ergens in centraal NL (omgeving Ede woon ik)
Vol vermogen, of liever gezegd de hogere frequentie kun je nu niet beleven, dan moet je wachten tot 0 of liever nog -5 buiten

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:10

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:34:
[...]


Wat heb je hier uitgerekend ? Ik heb ook mijn pompsnelheid en vermogen opgeschreven, maar hoe kan ik hier een conclusie uittrekken ? :?
[Afbeelding]
Wat je hier uit op kunt maken...
De pana vraagt 900L/uur je 10 liter is te weinig dus kan niet
De anderen geven een aardig meer verbruik..
Dus boven de 20 Liter waar hele oorlogen over gevochten zijn
verbruikt je wp best wat meer, 24/7 enz
Dan is het zo dat eerlijk moet meten AL je stroomverbruik ook daar je cop oid over.
Ik reken graaddagen over al mijn verbruik dus incl pomp enz enz
Dus trek je conclusies. Meer pomp vermogen kost je watt:-) En de vraag blijft waarom he..
De hex waardes zeggen niets over algemeen. dit is bij ieder systeem verschillend

@Ep Woody
Mijn systeem ff niet bekijken als serieus.
Badkamer en wc en slaapkamer van kids bijna klaar, dus weer aan het inregelen.[ radiatoren terug hangen vullen enz enz ]
En ik heb plekken waar ik lucht bizar slecht weg krijg grrr..

@reneeke1970
Lijkt of de hele exercitie weer opnieuw begint.
Jammer dat Hajeetje er niet meer in zit :-)
Dan waren de feiten en getallen weer om sommige oren gevolgen..
En zouden sommige met een H dezelfde settings hebben..
Ik was eigenwijs, maar de data analist wist het later ook zeker.
De H had andere settings dan de F.. En wss de J ook weer andere..

O-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Ja ieder apparaat is verschillend. Maar wat begint er opnieuw in jou ogen?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
Dylantje2 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:19:
[...]


Wat je hier uit op kunt maken...
De pana vraagt 900L/uur je 10 liter is te weinig dus kan niet
De anderen geven een aardig meer verbruik..
Dus boven de 20 Liter waar hele oorlogen over gevochten zijn
verbruikt je wp best wat meer, 24/7 enz
Dan is het zo dat eerlijk moet meten AL je stroomverbruik ook daar je cop oid over.
Ik reken graaddagen over al mijn verbruik dus incl pomp enz enz
Dus trek je conclusies. Meer pomp vermogen kost je watt:-) En de vraag blijft waarom he..
De hex waardes zeggen niets over algemeen. dit is bij ieder systeem verschillend
Die 900 liter is een indicatie, de pana vraagt niets, geeft alleen in de data sheets aan dat bij 900liter per uur bij een deltaT van 5 er 5kW aan warmte geleverd wordt.

Je moet een goede balans vinden tussen flow en afgifte, ik draai nu met 7.3 liter per minuut en een gebruik van onder de 190 watt.
@Ep Woody
Mijn systeem ff niet bekijken als serieus.
Badkamer en wc en slaapkamer van kids bijna klaar, dus weer aan het inregelen.[ radiatoren terug hangen vullen enz enz ]
En ik heb plekken waar ik lucht bizar slecht weg krijg grrr..
Dat heeft met je dashboard toch niets te maken? Die berekeningen en temperatuur opnames zijn zoals ze zijn.

Ik neem aan dat de kruipruimte thermometers nog voor de eerste afgifte zitten?
@reneeke1970
Lijkt of de hele exercitie weer opnieuw begint.
Jammer dat Hajeetje er niet meer in zit :-)
Dan waren de feiten en getallen weer om sommige oren gevolgen..
En zouden sommige met een H dezelfde settings hebben..
Ik was eigenwijs, maar de data analist wist het later ook zeker.
De H had andere settings dan de F.. En wss de J ook weer andere..

O-)
Tsjah, optimaliseren is van alle tijd en moet voor ieder systeem uniek...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:10

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
reneeke1970 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:30:
Ja ieder apparaat is verschillend. Maar wat begint er opnieuw in jou ogen?
Hele instel circus
En de nieuwe ontdekkingen [ voor sommige onder ons ]

[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 29-10-2020 23:48 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:11
Dylantje2 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 22:01:
[...]


Hele instel circus
En de nieuwe ontdekkingen
Ik begin ook langzaam steeds meer te begrijpen waarom dit topic niet hernoemd had moeten worden naar een algemeen topic :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Dylantje2 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 22:01:
[...]


Hele instel circus
En de nieuwe ontdekkingen [ voor sommige onder ons ]
Ja dit zal zo nog jaren door gaan, vooral aan begin van de winter.
En mochten we nog eens -15 gaan krijgen word het helemaal feest

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:10

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
reneeke1970 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 03:49:
[...]

Ja dit zal zo nog jaren door gaan, vooral aan begin van de winter.
En mochten we nog eens -15 gaan krijgen word het helemaal feest
Dan zal ik mss ook nog eens krabben :-) _/-\o_

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Er wordt regelmatig gesproken over een delta T van bijvoorbeeld 2°C. Is dit dan 2,00°C of kan dit tussen de 1,50 en 2,49 liggen. Dus 2 ± 0,5°C.

Het aantal significante cijfers heeft grote invloed op de berekende COP O-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kaasmakert
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 03-06 16:23
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:34:
[...]


Wat heb je hier uitgerekend ? Ik heb ook mijn pompsnelheid en vermogen opgeschreven, maar hoe kan ik hier een conclusie uittrekken ? :?
[Afbeelding]
Ik vraag me ook af of je hier veel conclusies uit kunt trekken.
Schrik best wel van de circulatiepomp vermogens die ik hier her en der voorbij zie komen.
Mijn 7kW H serie doet tijdens verwarmen graag 1200 L/h (volgens het typeplaatje).
In de praktijk zie ik dat ook (20L/min). Maximale pomsnelheid is niet begrenst.

Pomp draait met 20L/min continue op 1800 rpm en S0 verbruik is daarbij 21W (inclusief dus 8W niet-circulatiepomp).
Achteraf toch blij dat ik overal 32mm buis heb gelegd 8)7

All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
Dylantje2 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 22:01:
[...]


Hele instel circus
En de nieuwe ontdekkingen [ voor sommige onder ons ]
Dat is toch het doel van dit topic? Misschien was het handig als je een goede samenvatting had geschreven van jullie ontdekkingstocht zodat anderen er ook iets aan hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
CurlyMo schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 22:36:
[...]

Ik begin ook langzaam steeds meer te begrijpen waarom dit topic niet hernoemd had moeten worden naar een algemeen topic :)
Hoe bedoel je? Alle trucjes die we doen zijn geschikt voor een F, G, H en I-serie Panasonic (en eigenlijk ook voor andere merken, maar dan op een iets andere manier)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16-09 16:37
kaasmakert schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:30:
[...]
Pomp draait met 20L/min continue op 1800 rpm en S0 verbruik is daarbij 21W (inclusief dus 8W niet-circulatiepomp).
Achteraf toch blij dat ik overal 32mm buis heb gelegd 8)7
Dan kan ik wel een conclusie trekken...
Ik heb ook 32mm buis en als ik hem op 21,5L/min zet heb ik een verbruik van 85W... 60W meer dan jou pomp.
Ik heb wel een 12kW H serie, kan daar nog iets anders in zitten ?

Pana WC12H9E8 / 1000L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
@MarFan @kaasmakert Het gaat niet alleen over de primaire leidingen, ook wat je daar achter hebt zitten. Dus als alles via een en beperkt aantal lange lussen vloerverwarming moet dan heb je nog steeds veel vermogen nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:06
@Dre Wat een mooie retorische vraag/opmerking, wel significant! - Daarom vertrouw ik uitsluitend MID-gecertificeerde warmte- en koudemeters. Deze hebben gematchte temperatuursensoren en meten op 0,01°C precies.
Niet zomaar moeten deze sensoren sinds 1.11.2016 direct in de vloeistofstroom zitten en mogen niet meer in een dompelhuls zitten. De warmtemeters berekenen trouwens zelf het actuele vermogen en de geleverde energie per tijdseenheid (uur) en het totaal, verder worden volgens mij nog de maxima bijgehouden en soms nog wat meer data etc.. Zie de lijst hieronder voor een Kamstrup Multical 302 warmtemeter:

pi@hassbian:~ $ python3.5 kam59.py
ID Value Description (Unit)
0 677xxxxx Fabrication number
1 0 Energy (100 Wh)
2 0 Energy (100 Wh)
3 0 Manufacturer specific
4 0 Manufacturer specific
5 0 Volume (m m^3)
6 17668 On time (hours)
7 14171 On time (hours)
8 1816 Flow temperature (1e-2 deg C) = 18,16 °C
9 1851 Return temperature (1e-2 deg C) = 18,51 °C
10 -35 Temperature Difference (1e-2 deg C) = -0,35°C
11 0 Power (100 W)
12 0 Power (100 W)
13 0 Volume flow (m m^3/h)
14 0 Volume flow (m m^3/h)
15 16 Error flags
16 2020-10-30T08:40:00 Time Point (time & date)
17 0 Energy (100 Wh)
18 0 Energy (100 Wh)
19 0 Manufacturer specific
20 0 Manufacturer specific
21 0 Volume (m m^3)
22 0 Power (100 W)
23 0 Volume flow (m m^3/h)
24 2020-09-30 Time Point (date)
25 677xxxxx Manufacturer specific
26 47239 Manufacturer specific
27 13302000 Manufacturer specific
28 6145 Manufacturer specific
29 2049 Firmware version

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • +10 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
Heb even een samenvatting gemaakt van de zoektocht naar het optimale punt van gisteren. Hoop dat jullie hier iets mee kunnen.

Optimale pompsnelheid

Een van de onderdelen die te optimaliseren is voor de beste prestaties van je warmtepomp is de pompsnelheid. Standaard staat deze op een hoge maximale snelheid ingesteld waardoor deze een hoop extra verbruik kan veroorzaken. De warmtepomp draait normaal niet op maximale pompsnelheid, maar heeft wel de ruimte om dit wel te doen.

Wat de Panasonic normaal doet is een vaste pompsnelheid kiezen afhankelijk van de gewenste DeltaT. Hoe lager je de DeltaT instelt hoe sneller de pomp gaat lopen.
Hoe bepaal je de optimale pompsnelheid:
De pompsnelheid aanpassen heeft op een aantal factoren invloed:
- Het opgenomen vermogen van de pomp
- De waterstroming, flow, in liters per minuut
- Het verschil in watertemperatuur om een bepaalde hoeveelheid warmte af te kunnen geven

Het opgenomen vermogen van de pomp meet je met een goede vermogensmeter zoals een DIN kWh meter of eventueel een kWh meter op een stekker.

De waterstroming / flow geeft de Panasonic weer als je de maximale pomp snelheid aanpast.

Het verschil in watertemperatuur, DeltaT, bereken je door het af te geven vermogen (4500 Watt bij een Panasonic op maximaal vermogen) te delen de Flow in liters per seconden, gedeeld door 4200kJ. Bij 10 liter per minuut is dat: 4500 / (10 / 60) / 4200 = 6.42 dT.

Afhankelijk van het vermogen waarop de warmtepomp draait kost het meer of minder energie om een graad extra watertemperatuur te maken. Bij een lage belasting, weinig vermogen, kost dat ongeveer 10 watt per graad (heeft iemand betere cijfers?) of op maximaal vermogen ongeveer 32 watt per graad.

Een radiator geeft op de gemiddelde temperatuur van het water (het gemiddelde tussen Aanvoertemperatuur en Retourtemperatuur) z’n warmte af. De hoeveelheid warmte die afgegeven wordt is evenveel als de aanvoertemperatuur van het water 25 graden is met een DeltaT van 4 en een flow van 5 liter/min of als de aanvoertemperatuur 24 graden is met een DeltaT van 2 en een flow van 10 liter/min.

Nu we deze basiskennis hebben kunnen we aan de slag om het optimale punt te bepalen:
We gaan nu bepalen hoeveel vermogen de pomp in verschillende standen gebruikt en hoeveel liter per minuut hij dan rond kan pompen in het systeem.
Dit zetten we in een tabel.
De basisstand die we gebruiken is de maximale flow.
Vervolgens gaan we in stappen van 10 naar beneden om de flow per stand te vinden. (Je mag uiteraard een andere interval kiezen, het is maar waar je je goed bij voelt)

De gegevens die hier staan zijn van mijn systeem. Voor een ander systeem gelden uiteraard hele andere waarden en andere optimisatiepunten.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogen
15017.85107
13014.571
12017.8556
11017.8543
1009.343
94827.5


Nadat we de gegevens hebben kunnen we aan de slag met analyseren.
We kunnen nu namelijk gaan kijken welke dT hoort bij welke flow bij de gewenste afgifte.

We berekenen de gewenste deltaT en hoeveel dat hoger ligt dan de gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van onze baseline, de maximale pomp snelheid.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhoging
15017.851073.60
13014.5714.4+0.4
12017.85565.3+0.8
11017.85436.1+1.2
1009.3436.9+1.7
94827.58.0+2.2


We weten nu hoeveel warmer het water moet zijn als de watersnelheid verlaagt wordt ten opzichte van ons uitgangspunt. Het maken van warmer water kost meer energie, op maximaal vermogen 32 Watt/graad volgens de technische specificaties. Als we de verhoging in watertemperatuur vermenigvuldigen met 32 Watt/graad zien we wat de lagere pompsnelheid aan extra vermogen voor de compressor kost en wat het totaal verbruik is van de pomp + extra vermogen van de compressor.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhogingExtra vermogen compressorTotaal effect
15017.91073.600107
13014.5714.4+0.413.384.3
12012.2565.3+0.826.682.6
11010.5436.1+1.239.982.9
1009.3436.9+1.753.285.2
94827.58.0+2.270.995.6


Maar omdat we niet alleen op maximaal vermogen draaien is het ook zinvol om deze berekening te maken bij laag vermogen en bij half vermogen.
Voor laag vermogen ga ik uit van een minimaal vermogen van 1500 Watt met een extra opname van 10 Watt per graad.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhogingExtra vermogen compressorTotaal effect
15017.91071.200107
13014.5711.5+0.11.472.4
12012.2561.8+0.32.858.8
11010.5432.0+0.44.247.2
1009.3432.3+0.65.537.5
94827.52.7+0.77.434.9


Zoals je ziet ligt het optimale punt voor mijn systeem op maximaal vermogen zo rond de 120 pump duty met een flow snelheid van 12.2 liter per minuut terwijl het optimale punt op minimaal vermogen op slechts 94 met 8 liter per minuut wat een minder verbruik op laag vermogen geeft van 24 watt.

Hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
MarFan schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:34:
[...]


Wat heb je hier uitgerekend ? Ik heb ook mijn pompsnelheid en vermogen opgeschreven, maar hoe kan ik hier een conclusie uittrekken ? :?
[Afbeelding]
Kun je iets met de uitleg die ik hierboven heb geschreven?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
Ep Woody schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:28:
Heb even een samenvatting gemaakt van de zoektocht naar het optimale punt van gisteren. Hoop dat jullie hier iets mee kunnen.


[...]
Goed uitgebreid stuk. Wel belangrijk om te noemen dat:
- de optimale dat erg kan verschillen tussen systemen door verschillen in weerstand in het systeem
- dat het effect voor iemand die stookt met lage temperaturen anders uitpakt dan iemand die stookt met wat hogere temperaturen (vloerverwarming versus radiatoren bijvoorbeeld) omdat het aantal W per graad hoger niet lineair oploopt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16-09 16:37
Ep Woody schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:33:
[...]
Kun je iets met de uitleg die ik hierboven heb geschreven?
Dat ziet er goed uit ! Ga ik van het weekend eens mee aan de slag, thnx

Pana WC12H9E8 / 1000L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
Heronimo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:49:
[...]


Goed uitgebreid stuk. Wel belangrijk om te noemen dat:
- de optimale dat erg kan verschillen tussen systemen door verschillen in weerstand in het systeem
- dat het effect voor iemand die stookt met lage temperaturen anders uitpakt dan iemand die stookt met wat hogere temperaturen (vloerverwarming versus radiatoren bijvoorbeeld) omdat het aantal W per graad hoger niet lineair oploopt
Je hebt gelijk, had iets duidelijker erbij kunnen zetten dat het ging om mijn systeem en dat voor ieder ander systeem andere optimale punten gelden.

Het effect van de temperaturen is (denk ik) niet van toepassing omdat dit gaat om de watersnelheid in verhouding tot de gemiddelde watertemperatuur. Dit werkt op dezelfde manier bij lage en hoge temperaturen. Misschien dat de verhouding Watt per graad iets anders is, maar dat kan ik lastig inschatten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDnD3zFdiTkUm_MfpmDM_3h9i7w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/euU9DOZc22UHT9cVbv1rY7v2.png?f=user_large
Ter illustratie: Watertemperatuur opgenomen door mijn warmtemeter (wel binnen, na een x-aantal meter geisoleerde leiding) ten opzichte van het verbruik van de warmtepomp.

[ Voor 15% gewijzigd door Ep Woody op 30-10-2020 10:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Ik heb een vraag over een aparte kamerthermostaat op de G serie. Ik begrijp dat de de controller van de H ook als thermostaat kan fungeren, dit is bij de G serie niet het geval.

Nu staat mij wp op war, bg vloerverwarming en verdiepingen boven met ouderwetse radiatoren.
Maar ik merk dat hij dan maar blijft draaien terwijl het beneden al goed op temperatuur is (21c). Wat mij betreft mag de wp dan ook afslaan, de verwarming boven is eigenlijk niet nodig en puur om even het kille uit de lucht te halen.

Probleem is dus: wp blijft draaien en slaat niet af.

Nu dacht ik dit met een kamerthermostaat op te kunnen lossen? In de handleiding staat het volgende:

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/5Q3SyT1V/screenshot-97.png

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/zXZY2sWC/screenshot-98.png

Maar 'praat' de panasonic nu gewoon via aan/uit tussen 9 en 11 of zit daar een opentherm protocol oid? Als het gewoon aan/uit is kan ik immers ook spelen met een relay en temperatuursensor via mijn home automation. Eigenlijk wil ik gewoon 9 en 11 aan elkaar knopen en dan verwacht ik dat hij gaat verwarmen, als ik 9 en 11 disconnect dat hij dan weer stopt?

Laatste vraag: Houd de pana wel de stooklijn aan als ik dit ga doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:01:
Ik heb een vraag over een aparte kamerthermostaat op de G serie. Ik begrijp dat de de controller van de H ook als thermostaat kan fungeren, dit is bij de G serie niet het geval.

Nu staat mij wp op war, bg vloerverwarming en verdiepingen boven met ouderwetse radiatoren.
Maar ik merk dat hij dan maar blijft draaien terwijl het beneden al goed op temperatuur is (21c). Wat mij betreft mag de wp dan ook afslaan, de verwarming boven is eigenlijk niet nodig en puur om even het kille uit de lucht te halen.

Probleem is dus: wp blijft draaien en slaat niet af.

Nu dacht ik dit met een kamerthermostaat op te kunnen lossen? In de handleiding staat het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar 'praat' de panasonic nu gewoon via aan/uit tussen 9 en 11 of zit daar een opentherm protocol oid? Als het gewoon aan/uit is kan ik immers ook spelen met een relay en temperatuursensor via mijn home automation. Eigenlijk wil ik gewoon 9 en 11 aan elkaar knopen en dan verwacht ik dat hij gaat verwarmen, als ik 9 en 11 disconnect dat hij dan weer stopt?

Laatste vraag: Houd de pana wel de stooklijn aan als ik dit ga doen?
Ik neem aan dat je 9 en 12 bedoeld? 9 en 11 betekend koelen.

Mijn gok is dat je WAR nog steeds gebruikt word voor het bepalen van de setpoint en dit simpelweg een aan/uit contact is. Ik zou zeggen, wat houd je tegen om het te testen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:01:
Ik heb een vraag over een aparte kamerthermostaat op de G serie. Ik begrijp dat de de controller van de H ook als thermostaat kan fungeren, dit is bij de G serie niet het geval.

Nu staat mij wp op war, bg vloerverwarming en verdiepingen boven met ouderwetse radiatoren.
Maar ik merk dat hij dan maar blijft draaien terwijl het beneden al goed op temperatuur is (21c). Wat mij betreft mag de wp dan ook afslaan, de verwarming boven is eigenlijk niet nodig en puur om even het kille uit de lucht te halen.

Probleem is dus: wp blijft draaien en slaat niet af.

Nu dacht ik dit met een kamerthermostaat op te kunnen lossen? In de handleiding staat het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar 'praat' de panasonic nu gewoon via aan/uit tussen 9 en 11 of zit daar een opentherm protocol oid? Als het gewoon aan/uit is kan ik immers ook spelen met een relay en temperatuursensor via mijn home automation. Eigenlijk wil ik gewoon 9 en 11 aan elkaar knopen en dan verwacht ik dat hij gaat verwarmen, als ik 9 en 11 disconnect dat hij dan weer stopt?

Laatste vraag: Houd de pana wel de stooklijn aan als ik dit ga doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jYE1rzH5np2iQnsH-KNqfiUYK0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4OJj0spZ4cAsIELMIH50hcz3.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij moet je met een aan/uit thermostaat CN4 hebben. Als je WAR met externe thermostaat instelt, blijft de stooklijn werken.
Maar als je Wp met WAR nu niet afslaat, klopt je stooklijn niet. Je kunt overigens ook WAR met de pana thermostaat in de controller nemen om te beginnen en eventueel later een externe thermostaat kopen.
Hoe heb je het nu ingesteld??

[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 30-10-2020 12:31 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Heronimo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:09:
[...]


Ik neem aan dat je 9 en 12 bedoeld? 9 en 11 betekend koelen.

Mijn gok is dat je WAR nog steeds gebruikt word voor het bepalen van de setpoint en dit simpelweg een aan/uit contact is. Ik zou zeggen, wat houd je tegen om het te testen?
Correct, ik bedoelde 9 en 12. Ik wil best testen maar ben niet bekend met de gevolgen als het toevallig wel opentherm oid zou zijn.
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:25:
[...]

[Afbeelding]
Volgens mij moet je met een aan/uit thermostaat CN4 hebben. Als je WAR met externe thermostaat instelt, blijft de stooklijn werken.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/NLkMJTxS/screenshot-99.png

Met de external control schakel je de wp echt uit, dan is er dus ook geen vorstbeveiliging meer?
Maar als je Wp met WAR nu niet afslaat, klopt je stooklijn niet. Je kunt overigens ook WAR met de pana thermostaat in de controller nemen om te beginnen en eventueel later een externe thermostaat kopen.
Hoe heb je het nu ingesteld??
-10/36 10/27

Op welke Ta zou hij dan moeten afschakelen bij de huidige buitentemperatuur (16c)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:45:
[...]


Correct, ik bedoelde 9 en 12. Ik wil best testen maar ben niet bekend met de gevolgen als het toevallig wel opentherm oid zou zijn.


[...]
Volgens mij is het zelfs 230v die over die draden gaat, stroom van de warmtepomp af en een bruggetje tussen 9 en 12 maken.

Edit: Ja dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cPrmvY9yJxnYCC9steTzGU9gyzg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oQMzROLVlPWEUBwsFrONNUz3.png?f=user_large

[ Voor 20% gewijzigd door Ep Woody op 30-10-2020 13:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:01:
Ik heb een vraag over een aparte kamerthermostaat op de G serie. Ik begrijp dat de de controller van de H ook als thermostaat kan fungeren, dit is bij de G serie niet het geval.

Nu staat mij wp op war, bg vloerverwarming en verdiepingen boven met ouderwetse radiatoren.
Maar ik merk dat hij dan maar blijft draaien terwijl het beneden al goed op temperatuur is (21c). Wat mij betreft mag de wp dan ook afslaan, de verwarming boven is eigenlijk niet nodig en puur om even het kille uit de lucht te halen.

Probleem is dus: wp blijft draaien en slaat niet af.

Nu dacht ik dit met een kamerthermostaat op te kunnen lossen? In de handleiding staat het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar 'praat' de panasonic nu gewoon via aan/uit tussen 9 en 11 of zit daar een opentherm protocol oid? Als het gewoon aan/uit is kan ik immers ook spelen met een relay en temperatuursensor via mijn home automation. Eigenlijk wil ik gewoon 9 en 11 aan elkaar knopen en dan verwacht ik dat hij gaat verwarmen, als ik 9 en 11 disconnect dat hij dan weer stopt?

Laatste vraag: Houd de pana wel de stooklijn aan als ik dit ga doen?
Fout..... Tussen 19 en 20 het draad brugje verwijderen en daar een maak / verbreek contact op zetten. Die verbinding doet hetzelde als de aan uit knop op controller. En ja alle vorst bescherming blijft werken, hij staat tenslotte in standby

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:01:
Ik heb een vraag over een aparte kamerthermostaat op de G serie. Ik begrijp dat de de controller van de H ook als thermostaat kan fungeren, dit is bij de G serie niet het geval.

Nu staat mij wp op war, bg vloerverwarming en verdiepingen boven met ouderwetse radiatoren.
Maar ik merk dat hij dan maar blijft draaien terwijl het beneden al goed op temperatuur is (21c). Wat mij betreft mag de wp dan ook afslaan, de verwarming boven is eigenlijk niet nodig en puur om even het kille uit de lucht te halen.

Probleem is dus: wp blijft draaien en slaat niet af.

Nu dacht ik dit met een kamerthermostaat op te kunnen lossen? In de handleiding staat het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar 'praat' de panasonic nu gewoon via aan/uit tussen 9 en 11 of zit daar een opentherm protocol oid? Als het gewoon aan/uit is kan ik immers ook spelen met een relay en temperatuursensor via mijn home automation. Eigenlijk wil ik gewoon 9 en 11 aan elkaar knopen en dan verwacht ik dat hij gaat verwarmen, als ik 9 en 11 disconnect dat hij dan weer stopt?

Laatste vraag: Houd de pana wel de stooklijn aan als ik dit ga doen?
Dan vraag ik me weer af wat er met de war aan de hand is als de warmtepomp blijft doorlopen.

Bij alle generaties aquarea warmtepompen kun je een externe thermostaat aansluiten op de aansluiting voor een externe thermostaat. De aansluiting met N, L, C en H. Via het menu kun je dat dan instellen. Aanbevolen wordt de Siemens thermostaat met extra Heat/Cool schakelaar. Die thermostaat wordt gevoed uit 230V en schakelt ook 230V. Je kunt die dus niet vervangen door een willekeurige aan/uit thermostaat, want die is meestal voor 24V. De aansluiting voor External Control is bedoeld voor aansturing door speciale controllers van Panasonic voor cascade-bedrijf. Daarmee schakel je de warmtepomp naar standby. Ik heb geen idee wat de war en stooklijn dan doen, maar dat heeft Panasonic niet bedoeld. Maar tenslotte is dit Tweakers.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
reneeke1970 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 13:55:
[...]

Fout..... Tussen 19 en 20 het draad brugje verwijderen en daar een maak / verbreek contact op zetten. Die verbinding doet hetzelde als de aan uit knop op controller. En ja alle vorst bescherming blijft werken, hij staat tenslotte in standby
Verwarring.... Begrijp ik je goed dat bij de 5H ik dus toch op CN4 de externe besturing zou kunnen gebruiken voor aan/uit via een relais van een thermostaat. Zodat de Wp op standy gaat en niet “stroomloos”?

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:29:
[...]

Verwarring.... Begrijp ik je goed dat bij de 5H ik dus toch op CN4 de externe besturing zou kunnen gebruiken voor aan/uit via een relais van een thermostaat. Zodat de Wp op standy gaat en niet “stroomloos”?
Klopt. Het is gewoon een schakelaar die zegt of de warmtepomp mag functioneren of niet. Normaal zit er een draadbrug (dus schakelaar dicht). Als je dat vervangt door een draadje door een relais die vervolgens door een thermostaat wordt bedient dan werkt dat ja.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
FransvWoerkom schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 14:50:
[...]


Dan vraag ik me weer af wat er met de war aan de hand is als de warmtepomp blijft doorlopen.

Bij alle generaties aquarea warmtepompen kun je een externe thermostaat aansluiten op de aansluiting voor een externe thermostaat. De aansluiting met N, L, C en H. Via het menu kun je dat dan instellen. Aanbevolen wordt de Siemens thermostaat met extra Heat/Cool schakelaar. Die thermostaat wordt gevoed uit 230V en schakelt ook 230V. Je kunt die dus niet vervangen door een willekeurige aan/uit thermostaat, want die is meestal voor 24V. De aansluiting voor External Control is bedoeld voor aansturing door speciale controllers van Panasonic voor cascade-bedrijf. Daarmee schakel je de warmtepomp naar standby. Ik heb geen idee wat de war en stooklijn dan doen, maar dat heeft Panasonic niet bedoeld. Maar tenslotte is dit Tweakers.
Zie thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Als de thermostaat het relais weer sluit, start de Wp weer op waar ie gebleven was. Dus te gebruiken voor potentiaalvrij schakelen.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:29:
[...]

Verwarring.... Begrijp ik je goed dat bij de 5H ik dus toch op CN4 de externe besturing zou kunnen gebruiken voor aan/uit via een relais van een thermostaat. Zodat de Wp op standy gaat en niet “stroomloos”?
Dat weet ik niet want de vraag ging over een g ,maar de h zal deze optie ook vast wel hebben maar ik weet niet welke aansluit punten

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 17:24:
[...]

Zie thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Als de thermostaat het relais weer sluit, start de Wp weer op waar ie gebleven was. Dus te gebruiken voor potentiaalvrij schakelen.
Ja, doe ik al jaren, thermostaat met war

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 16:59
Ep Woody schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:28:
Heb even een samenvatting gemaakt van de zoektocht naar het optimale punt van gisteren. Hoop dat jullie hier iets mee kunnen.


[...]
Interessante berekeningen. :)

Ik vraag mij af hoe je de opgenomen vermogens van de waterpomp gemeten hebt? En op welke serie warmtepomp hebben deze betrekking?
Als ik kijk naar de technische gegevens van de H-serie, hebben de 5H, 7H en 9H, respectievelijk 31, 42 en 57 Watt DC motoren. Ik meen mij uit een ver verleden nog te herinneren dat opgegeven vermogens van een motor de maximale zijn. Als dat inderdaad zo is dan krijg je hele andere uitkomsten. Het is mij nog niet duidelijk.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
FransvWoerkom schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 14:50:
[...]


Dan vraag ik me weer af wat er met de war aan de hand is als de warmtepomp blijft doorlopen.
Het ligt meer voor de hand dat ik iets niet begrijp dan dat het aan de war ligt :+

Vanmiddag de wp handmatig aangezet, om 1830 weer handmatig uitgezet:

https://snapshot.raintank...iA5kss45CCu6fP4YPbFWEoN5d

Ben ik te ongeduldig en moet de wp langer lopen voordat hij afschakelt? Dan loop ik wel het risico om in de woonkamer (vloerverwarming) met tshirt en korte broek te moeten lopen, de temperatuur zit daar nu rond de 21 en dat is meer dan zat.

En waarom is er die knik om 1545?
Bij alle generaties aquarea warmtepompen kun je een externe thermostaat aansluiten op de aansluiting voor een externe thermostaat. De aansluiting met N, L, C en H. Via het menu kun je dat dan instellen. Aanbevolen wordt de Siemens thermostaat met extra Heat/Cool schakelaar. Die thermostaat wordt gevoed uit 230V en schakelt ook 230V. Je kunt die dus niet vervangen door een willekeurige aan/uit thermostaat, want die is meestal voor 24V. De aansluiting voor External Control is bedoeld voor aansturing door speciale controllers van Panasonic voor cascade-bedrijf. Daarmee schakel je de warmtepomp naar standby. Ik heb geen idee wat de war en stooklijn dan doen, maar dat heeft Panasonic niet bedoeld. Maar tenslotte is dit Tweakers.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:45:
[...]


Correct, ik bedoelde 9 en 12. Ik wil best testen maar ben niet bekend met de gevolgen als het toevallig wel opentherm oid zou zijn.


[...]


[Afbeelding]

Met de external control schakel je de wp echt uit, dan is er dus ook geen vorstbeveiliging meer?


[...]


-10/36 10/27
_/-\o_
Op welke Ta zou hij dan moeten afschakelen bij de huidige buitentemperatuur (16c)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMl9CmRMOU5DaVTOQ32CGN9Fkg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iK4LY1Oau4lbVsjwbNN7NhbE.jpg?f=fotoalbum_large
En die 24 is nu ook nog te hoog, vandaag hele dag met shift -1 gedraaid. Ging net... Alleen vanmorgen de airco een halfuurtje laten verwarmen. Is uiteraard maar een voorbeeld. Jouw lijn is veel hoger en steiler.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
pleio65 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:00:
[...]


Interessante berekeningen. :)

Ik vraag mij af hoe je de opgenomen vermogens van de waterpomp gemeten hebt? En op welke serie warmtepomp hebben deze betrekking?
Als ik kijk naar de technische gegevens van de H-serie, hebben de 5H, 7H en 9H, respectievelijk 31, 42 en 57 Watt DC motoren. Ik meen mij uit een ver verleden nog te herinneren dat opgegeven vermogens van een motor de maximale zijn. Als dat inderdaad zo is dan krijg je hele andere uitkomsten. Het is mij nog niet duidelijk.
In het menu waar je de maximale flow kunt instellen kan je alleen de pomp inschakelen. Dan via S0 kWh meter of andere verbruiksmeter je verbruik bij de verschillende flows noteren.

Ik denk dat de motoren die jij noemt die van de ventilator zijn. De pomp gaat makkelijk boven de 100 Watt.

Het benodigde vermogen bij een bepaalde flow is afhankelijk van de weerstand in je systeem en daarmee per systeem ook verschillend.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:10:
[...]


Het ligt meer voor de hand dat ik iets niet begrijp dan dat het aan de war ligt :+

Vanmiddag de wp handmatig aangezet, om 1830 weer handmatig uitgezet:

https://snapshot.raintank...iA5kss45CCu6fP4YPbFWEoN5d

Ben ik te ongeduldig en moet de wp langer lopen voordat hij afschakelt? Dan loop ik wel het risico om in de woonkamer (vloerverwarming) met tshirt en korte broek te moeten lopen, de temperatuur zit daar nu rond de 21 en dat is meer dan zat.

En waarom is er die knik om 1545?


[...]
Als het te warm word, dan is je ta te hoog.
Die knik is een her berekening adhv buiten temp, waarschijnlijk stijgt die waardoor hij denkt oh ik moet lager gaan zitten.
Mijn gevoel zegt dat ie het per half uur opnieuw bekijkt.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
pleio65 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:00:
[...]


Interessante berekeningen. :)

Ik vraag mij af hoe je de opgenomen vermogens van de waterpomp gemeten hebt? En op welke serie warmtepomp hebben deze betrekking?
Als ik kijk naar de technische gegevens van de H-serie, hebben de 5H, 7H en 9H, respectievelijk 31, 42 en 57 Watt DC motoren. Ik meen mij uit een ver verleden nog te herinneren dat opgegeven vermogens van een motor de maximale zijn. Als dat inderdaad zo is dan krijg je hele andere uitkomsten. Het is mij nog niet duidelijk.
Krititsche vragen, dat is altijd goed.

Dat van die DC motoren heb ik ook gezien, maar een motor heeft de vervelende eigenschap om meer vermogen te vragen als hij harder moet werken, cq de druk hoger wordt.

Wat ik en @Heronimo gedaan hebben is in het installateursmenu de pomp aan gezet. Dan draait er als het goed is verder niets, geen ventilator, geen compressor, niets. Mijn systeem heeft behoorlijk wat tegendruk, waardoor het niet vreemd is dat hij hard moet werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 16:59
Heronimo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:50:
[...]


In het menu waar je de maximale flow kunt instellen kan je alleen de pomp inschakelen. Dan via S0 kWh meter of andere verbruiksmeter je verbruik bij de verschillende flows noteren.

Ik denk dat de motoren die jij noemt die van de ventilator zijn. De pomp gaat makkelijk boven de 100 Watt.

Het benodigde vermogen bij een bepaalde flow is afhankelijk van de weerstand in je systeem en daarmee per systeem ook verschillend.
Motoren zijn van de waterpomp. Afbeelding is van de 5H.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmZ3rl4IwRLaINqdcGkJeI8m-cI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d8uYVx2BfyOF5gyRiyEYn40A.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
pleio65 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:56:
[...]


Motoren zijn van de waterpomp. Afbeelding is van de 5H.[Afbeelding]
Opvallend. Wellicht het verbruik bij nominale flow bij de weerstand van een bepaald referentie systeem? Hier (en ook bij @MarFan en @Ep Woody) gaat hij een stuk hoger bij de hogere flows.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 16:59
Ep Woody schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:55:
[...]


Krititsche vragen, dat is altijd goed.

Dat van die DC motoren heb ik ook gezien, maar een motor heeft de vervelende eigenschap om meer vermogen te vragen als hij harder moet werken, cq de druk hoger wordt.

Wat ik en @Heronimo gedaan hebben is in het installateursmenu de pomp aan gezet. Dan draait er als het goed is verder niets, geen ventilator, geen compressor, niets. Mijn systeem heeft behoorlijk wat tegendruk, waardoor het niet vreemd is dat hij hard moet werken.
Aha, vermogens bij een onbelaste situatie. I get the picture.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:41:
[...]

[Afbeelding]
En die 24 is nu ook nog te hoog, vandaag hele dag met shift -1 gedraaid. Ging net... Alleen vanmorgen de airco een halfuurtje laten verwarmen. Is uiteraard maar een voorbeeld. Jouw lijn is veel hoger en steiler.
De G serie kan maar tot 25 :|

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9R10BdvT/screenshot-100.png

Maar goede tip, ik zal hem op -10/35 10/25 zetten. Ben wel bevreesd dat mijn verdiepingsradiatoren dan helemaal geen merkbare afgifte zullen hebben maar daar ga ik van die zelfgebouwde boosterfans onder plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:13:
[...]


De G serie kan maar tot 25 :|

[Afbeelding]

Maar goede tip, ik zal hem op 10/35 10/25 zetten. Ben wel bevreesd dat mijn verdiepingsradiatoren dan helemaal geen merkbare afgifte zullen hebben maar daar ga ik van die zelfgebouwde boosterfans onder plaatsen.
Ja, als je die hoog wilt hebben, moet je beneden de buitendeur maar open zetten. Kan je de vloer ook lekker 30 graden maken, voelt ook prima aan de voeten.
-10 35 vind ik nog veel te hoog, gezien je niet afslaan.
Of 2 zone’s maken.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Volgens mij zit deze pomp in de panasonic.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMWUcf5AAYu_59Bcr7S86lt5gYg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T8MNaUgEXTDTZFAgcUuWAfoQ.jpg?f=fotoalbum_large

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
t.oswald schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:17:
[...]

Ja, als je die hoog wilt hebben, moet je beneden de buitendeur maar open zetten. Kan je de vloer ook lekker 30 graden maken, voelt ook prima aan de voeten.
-10 35 vind ik nog veel te hoog, gezien je niet afslaan.
Of 2 zone’s maken.
Ik heb balansventilatie dus de warmte zou verdeeld moeten worden, dat systeem is alleen nog trager dan vloerverwarming heb ik de indruk. Welke waarde stel jij voor, ik begrijp 'veel te hoog' niet helemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17-09 13:23
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:22:
[...]


Ik heb balansventilatie dus de warmte zou verdeeld moeten worden, dat systeem is alleen nog trager dan vloerverwarming heb ik de indruk. Welke waarde stel jij voor, ik begrijp 'veel te hoog' niet helemaal.
In de foto zie je bij mij -5 30 en 15 24, of met het tooltje wat beter zichtbaar wellicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vFeQu_lys8r0h8ca8XrgxtrybXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1quA9iqDXP41wN1Fxe4W9kec.jpg?f=fotoalbum_large

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:22:
[...]


Ik heb balansventilatie dus de warmte zou verdeeld moeten worden, dat systeem is alleen nog trager dan vloerverwarming heb ik de indruk. Welke waarde stel jij voor, ik begrijp 'veel te hoog' niet helemaal.
letop, de kou wordt ook verdeeld dus een enkele ruimte met een te lage afgifte kan je een soort van compenseren met WTW maar bij een half koud huis wordt de gemiddelde retour lucht echt niet warm genoeg om zoveel te kort aan afgifte te compenseren via de aanvoer lucht. Dat gaat weken duren. en moet dus (deels) opnieuw als iemand een uurtje een raam open heeft gezet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:10:
[...]


Het ligt meer voor de hand dat ik iets niet begrijp dan dat het aan de war ligt :+

Vanmiddag de wp handmatig aangezet, om 1830 weer handmatig uitgezet:

https://snapshot.raintank...iA5kss45CCu6fP4YPbFWEoN5d

Ben ik te ongeduldig en moet de wp langer lopen voordat hij afschakelt? Dan loop ik wel het risico om in de woonkamer (vloerverwarming) met tshirt en korte broek te moeten lopen, de temperatuur zit daar nu rond de 21 en dat is meer dan zat.

En waarom is er die knik om 1545?


[...]
Naar aanleiding van het bereiken van Ts=30 of Tr=26 misschien? Of de buitentemperatuur. Je bedoelt met die grafiek toch niet dat de temperatuur voor de war uit OpenWeather komt?

Ik kan trouwens ook niet verklaren waarom de warmtepomp om 11:40 ineens aan ging of waarom voor die tijd Tr hoger was dan Ta en delta T toch positief. Handmatig aangezet?

Waarschijnlijk is bij de huidige buitentemperatuur een Ta van 30 graden te hoog, dus die zou je kunnen verzetten. Maar war is geen systeem dat je kamertemperatuur afhankelijk van de tijd van de dag perfect regelt. Je kunt het beter combineren met een intelligente kamerthermostaat met vooruitziende blik.

O ja, ik heb iets tegen het gebruik van de External Control om een thermostaat aan te sluiten. Mocht daar de batterij van leegraken en het relais blijven hangen, krijgt niemand de warmtepomp meer aan de gang zonder dat zij van deze tweak weet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

dunklefaser schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:59:
@Dre Wat een mooie retorische vraag/opmerking, wel significant! - Daarom vertrouw ik uitsluitend MID-gecertificeerde warmte- en koudemeters. Deze hebben gematchte temperatuursensoren en meten op 0,01°C precies.
[...]
Meten is weten, maar weet wat je meet.

De meeste mannen in dit topic zijn 2 meter lang, of was het nou 1,5 meter. ;)

Voor de rest weinig reactie op mijn retorische vraag/opmerking.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dre schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 21:52:
[...]


Voor de rest weinig reactie op mijn retorische vraag/opmerking.
op een retorische vraag wordt geen antwoord verwacht, dus dat is juist :+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 15-09 22:06
Wolly schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:13:
[...]


De G serie kan maar tot 25 :|
met de shift functie kun je verder omlaag.
Ik draai standaard met een shift -3.

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leudal
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 15-09 22:54

Leudal

2 X Pana MDC05J3E5 72 cpc

jaari schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 22:09:
[...]

met de shift functie kun je verder omlaag.
Ik draai standaard met een shift -3.
Heb je ook vloer en wandverwarming?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
In ieder geval vanaf de H-serie. Maar in de verschillende warmtepompen verschilt het nominale vermogen. Ik weet niet of het toerental begrensd is en of je ze middels heishamon harder kunt laten lopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ke-ehXpOyIAmWQHFq-PLn7jsZHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rX0wW3zkknkmi54ytNweivkY.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • picardo
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 05-09 10:07
Oke even verder met mijn situatie. Ik ben nu sinds een week overgestapt op volledige watertemperatuur verwarming. Dus ik gebruik niet meer de interne thermostaat. De installateur heeft afgelopen week het aansluit werk afgemaakt . De buffertank sensor was nog niet aangesloten.

Maar hoe werkt dat nu precies met die buffertank sensor ? Ik kom er niet uit, Ik heb hem maar uitgeschakeld omdat ik denk dat de wp de temp van de buffertank meeneemt in de berekening wanneer hij weer aan moet slaan. Dus het gevolg was dat het koud werd in huis. De Ta en Tr waren dusdanig afgekoeld dat de wp allang weer moest aanslaan maar de temp in de buffertank was nog dusdanig hoog dat hij daardoor waarschijnlijk niet aansloeg. En ook geen circulatie en warmte dus. Klopt dat ongeveer ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
picardo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 07:44:
Oke even verder met mijn situatie. Ik ben nu sinds een week overgestapt op volledige watertemperatuur verwarming. Dus ik gebruik niet meer de interne thermostaat. De installateur heeft afgelopen week het aansluit werk afgemaakt . De buffertank sensor was nog niet aangesloten.

Maar hoe werkt dat nu precies met die buffertank sensor ? Ik kom er niet uit, Ik heb hem maar uitgeschakeld omdat ik denk dat de wp de temp van de buffertank meeneemt in de berekening wanneer hij weer aan moet slaan. Dus het gevolg was dat het koud werd in huis. De Ta en Tr waren dusdanig afgekoeld dat de wp allang weer moest aanslaan maar de temp in de buffertank was nog dusdanig hoog dat hij daardoor waarschijnlijk niet aansloeg. En ook geen circulatie en warmte dus. Klopt dat ongeveer ?
Hoe zit je buffer aangesloten? Zit er een extra pomp na je buffer?
Met een buffer zo aangesloten dat ie als open verdeler werkt (zoals in de officiele tekeningen van panasonic) dan zit er na de buffervat een extra pomp. Die wordt aangestuurt als er warmtevraag na deze pomp zit. Er is dan ook een extra watertemperatuur sensor nodig na deze pomp als je op water wilt sturen. De warmtepomp zorgt er alleen voor dat de buffer op temperatuur blijft en omdat de buffer hydraulisch neutraal is heeft de pomp in de panasonic dus geen effect op de flow na de buffer.

Een buffer kan je ook alleen als capaciteitvergroting aansluiten. Dan zit ie meestal alleen op de retour. Dan is een buffersensor en die aansturing zoals hierboven beschreven ook helemaal niet meer nodig. Ook de optionele PCB (die voor de buffersensor nodig is) is dan overbodig. De pomp in de panasonic doet dan al het werk. De buffer is gewoon een grote lange leiding in de retour naar je panasonic terug.

[ Voor 32% gewijzigd door thehog op 31-10-2020 08:25 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • JoKo
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online

JoKo

͡❛ ͜ʖ ͡❛

Zomaar, ter info :+

De pana 5 draait hier nu een jaar tot volle tevredenheid.
Alleen vloerverwarming aanwezig. Minimaal 21 graden 24/7.
Verbruik laatste 365 dagen, 1.740 kWh ex defrosts. Lopend jaar 1.291 kWh.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cH4pTQ95WTOqfrXrBtXgggY2nGM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JaedVJip9MtLcqNnqrmcFFwu.jpg?f=fotoalbum_large

Ouddorp ZW 6.175 Wp NO+ZO 7.825 Wp Totaal 14.000 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • picardo
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 05-09 10:07
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 08:12:
[...]


Hoe zit je buffer aangesloten? Zit er een extra pomp na je buffer?
Met een buffer zo aangesloten dat ie als open verdeler werkt (zoals in de officiele tekeningen van panasonic) dan zit er na de buffervat een extra pomp. Die wordt aangestuurt als er warmtevraag na deze pomp zit. Er is dan ook een extra watertemperatuur sensor nodig na deze pomp als je op water wilt sturen. De warmtepomp zorgt er alleen voor dat de buffer op temperatuur blijft en omdat de buffer hydraulisch neutraal is heeft de pomp in de panasonic dus geen effect op de flow na de buffer.
Zo is die aangesloten...De extra watertempsensor is ook aangesloten. Die word toch weergegeven als water in de status van de service cloud onder in mijn geval zone1


Maar momenteel dus uitgeschakeld omdat mijn huis koud werd. Dus werkt nu puur als capaciteit vergroting.

[ Voor 11% gewijzigd door picardo op 31-10-2020 08:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Deze pomp zit ook in de F-serie 5 t/m 16 kW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
picardo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 08:34:
[...]


Zo is die aangesloten...De extra watertempsensor is ook aangesloten. Die word toch weergegeven als water in de status van de service cloud onder in mijn geval zone1


Maar momenteel dus uitgeschakeld omdat mijn huis koud werd. Dus werkt nu puur als capaciteit vergroting.
Dat snap ik dan even niet. Wat heb je dan uitgeschakeld? Als ik het goed begrijp heb je de bufferschakeling uitgezet. Dan denkt de warmtepomp dat hij direct aan zone1 zit en zal hij zijn eigen pomp plus de extra pomp tegelijk aanzetten.
Je zei dat je buffervat wel warm werd maar je huis (cq de leidingen naar zone 1) niet? Dat betekend dat de pomp niet aangestuurd wordt doordat je aanlegsensor van de leiding in zone 1 niet aangeeft dat ie warmte nodig heeft. Geef even aan wat je watertemperaturen zijn (vooral van die zone 1 water sensor) zodra het niet werkt.

[ Voor 18% gewijzigd door thehog op 31-10-2020 08:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • picardo
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 05-09 10:07
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 08:47:
[...]


Dat snap ik dan even niet. Wat heb je dan uitgeschakeld? Als ik het goed begrijp heb je de bufferschakeling uitgezet. Dan denkt de warmtepomp dat hij direct aan zone1 zit en zal hij zijn eigen pomp plus de extra pomp tegelijk aanzetten.
Je zei dat je buffervat wel warm werd maar je huis (cq de leidingen naar zone 1) niet? Dat betekend dat de pomp niet aangestuurd wordt doordat je aanlegsensor van de leiding in zone 1 niet aangeeft dat ie warmte nodig heeft. Geef even aan wat je watertemperaturen zijn (vooral van die zone 1 water sensor) zodra het niet werkt.
ik heb in het menu uitgeschakeld dat ik een buffervat hebt momenteel. De buffervat sensor ( Zit aangesloten op het buffervat contact )en waterzone sensor ( Zit aangesloten op het zone 1 water sensor ) Beide op de optionele pcb. Maar ik vermoed dat de pomp die na het buffervat ook aangesloten moet worden op de optionele pcb en dan op het zone 1 pump contact . Klopt dat ? Die extra pomp zit momenteel aangesloten om het main pcb ( op het extra pump contact ) en gaat momenteel gelijk aan als de wp aangaat .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
picardo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:01:
[...]


ik heb in het menu uitgeschakeld dat ik een buffervat hebt momenteel. De buffervat sensor ( Zit aangesloten op het buffervat contact )en waterzone sensor ( Zit aangesloten op het zone 1 water sensor ) Beide op de optionele pcb. Maar ik vermoed dat de pomp die na het buffervat ook aangesloten moet worden op de optionele pcb en dan op het zone 1 pump contact . Klopt dat ? Die extra pomp zit momenteel aangesloten om het main pcb ( op het extra pump contact ) en gaat momenteel gelijk aan als de wp aangaat .
Ja dat is dan ook je probleem. Dan snap ik ook dat het met uitgeschakelde buffervat wel werkt :) De extra pomp aansluiting is inderdaad er voor om een pomp aan te sturen tegenlijk met de interne pomp. En dat werkt prima in jouw situatie als je de buffervat nu alleen gebruikt als open verdeler.

Zodra je dus gebruik wil maken van de buffervat zoals hij bedoeld is dan kan de extra pomp op de optionele pcb ingang pomp zone 1.
Maar op zich zie ik niet zo direct een reden om hem op die manier aan te sturen. Buffervat wordt, uit mijn hoofd, altijd +2 graden gehouden van de water setpoint temperatuur van de zones en kost je dus eventueel meer energie. Zolang je maar met 1 zone werkt is de configuratie op de huidige manier prima. Beetje zonde voor de optionele pcb en de buffersensor, die waren dan niet nodig geweest.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
@thehog

Zo'n week of drie geleden, ongeveer toen Curly zijn eerste grafiek postte, dus zo'n 100 pagina's terug, plaatste @picardo een foto van zijn installatie. Ik gaf daar toen een beschrijving van.

Het buffervat zit aangesloten als open verdeler. Toen ontbrak de buffersensor en over de uitbreidingsprint was onduidelijkheid. Aan de buffer zit het secundaire circuit met een pomp en radiatoren op de verdieping en een vloerverwarming op de BG aan een mengverdeler met eigen thermostaatkraan en pomp.

Het idee bij zo'n installatie is dat de warmtepomp, gestuurd door een weersafhankelijke regeling (war) de buffer op een geschikte temperatuur houdt voor verwarming met radiatoren. Willen die radiatoren het doen, dan moet die secundaire pomp het doen. Daarvoor wordt hij aangestuurd door de pana middels de uitbreidingskaart, eventueel geholpen door een zone-sensor achter die pomp.

In een nieuwe installatie wordt de thermostaatkraan en pomp van de mengverdeler van de vloerverwarming als tweede zone aangestuurd door de uitbreidingskaart, geholpen door een zone-sensor achter op de verdeler. Bij een mengverdeler uit het CV-tijdperk is dat lastiger. Daar helpt misschien een kamerthermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:30:
[...]

....

Buffervat wordt, uit mijn hoofd, altijd +2 graden gehouden van de water setpoint temperatuur van de zones en kost je dus eventueel meer energie. Zolang je maar met 1 zone werkt is de configuratie op de huidige manier prima. Beetje zonde voor de optionele pcb en de buffersensor, die waren dan niet nodig geweest.
Ik zou me om die 2 graden geen zorgen maken. In alle panasonic voorbeelden en ook hier wordt de vloerverwarming middels een mengverdeler aangesloten op het buffervat op radiatortemperatuur. Dus waarschijnlijk is de temperatuur toch al 15 graden hoger dan voor de vv nodig zou zijn. Dit kost geen energie, maar COP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
FransvWoerkom schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 10:17:


Het buffervat zit aangesloten als open verdeler. Toen ontbrak de buffersensor en over de uitbreidingsprint was onduidelijkheid. Aan de buffer zit het secundaire circuit met een pomp en radiatoren op de verdieping en een vloerverwarming op de BG aan een mengverdeler met eigen thermostaatkraan en pomp.

Het idee bij zo'n installatie is dat de warmtepomp, gestuurd door een weersafhankelijke regeling (war) de buffer op een geschikte temperatuur houdt voor verwarming met radiatoren. Willen die radiatoren het doen, dan moet die secundaire pomp het doen. Daarvoor wordt hij aangestuurd door de pana middels de uitbreidingskaart, eventueel geholpen door een zone-sensor achter die pomp.
Ja maar inmiddels is dus duidelijk dat z'n externe pomp door de main pcb wordt aangestuurd als '2e pomp' (die draait tegelijk met de interne pomp) en niet door z'n extra pcb met de zone 1 pomp aansluiting.
In die configuratie is de buffersensor ook niet nodig alleen was het nooit nodig om de buffer zo als open verdeler aan te sluiten en dus was de externe pomp ook niet nodig.
Hij heeft nu de keuze, of terug naar hoe het zat (dus zonder buffer configuratie in de controller en externe pomp op de main pcb 2e pomp aansluiting) of als echte buffer configuratie. Waarbij hij met dat laatste de voordeel heeft om later ook een 2e zone toe te voegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 15-09 22:06
Leudal schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 22:12:
[...]

Heb je ook vloer en wandverwarming?
ik heb alleen vloerverwarming. 110m².
Met buitentemperaturen zoals nu is mijn Ta 25ºC. Dus een set temperatuur van 23.

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 13:50:
[...]


Ja maar inmiddels is dus duidelijk dat z'n externe pomp door de main pcb wordt aangestuurd als '2e pomp' (die draait tegelijk met de interne pomp) en niet door z'n extra pcb met de zone 1 pomp aansluiting.
In die configuratie is de buffersensor ook niet nodig alleen was het nooit nodig om de buffer zo als open verdeler aan te sluiten en dus was de externe pomp ook niet nodig.
Hij heeft nu de keuze, of terug naar hoe het zat (dus zonder buffer configuratie in de controller en externe pomp op de main pcb 2e pomp aansluiting) of als echte buffer configuratie. Waarbij hij met dat laatste de voordeel heeft om later ook een 2e zone toe te voegen.
Het loodgieterswerk zit als echte buffer/open verdeler. Daar is niks mis mee, dus lekker laten zitten. Aansluiten van de secundaire pomp en eventuele zone-sensor (ik meen dat @picardo nog een tshc had) aan het uitbreidingsboard lijkt me simpel en het instellen van buffer en zone in het menu lijkt me nog simpeler. Dan werkt het in ieder geval en kan later die vloerverwarming-verdeler eventueel worden aangepast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
FransvWoerkom schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:03:
[...]


Het loodgieterswerk zit als echte buffer/open verdeler. Daar is niks mis mee, dus lekker laten zitten. Aansluiten van de secundaire pomp en eventuele zone-sensor (ik meen dat @picardo nog een tshc had) aan het uitbreidingsboard lijkt me simpel en het instellen van buffer en zone in het menu lijkt me nog simpeler. Dan werkt het in ieder geval en kan later die vloerverwarming-verdeler eventueel worden aangepast.
Ik ontken toch niet dat het geen open verdeler is :-)
En als je terug leest zie je dat ie al een zone (water) sensor heeft. Aan hem de keuze om inderdaad het zo te laten of toch volledig buffer/zone regeling aan te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:08:
[...]


Ik ontken toch niet dat het geen open verdeler is :-)
En als je terug leest zie je dat ie al een zone (water) sensor heeft. Aan hem de keuze om inderdaad het zo te laten of toch volledig buffer/zone regeling aan te zetten.
Te snel gelezen kennelijk. Ik dacht dat jij hem de keuze voorlegde om de steeksleutels ter hand te nemen en de hydrauliek in overeenstemming te brengen met de programmering.

Laten zoals het is, lijkt me niet handig. Dan stopt de warmtepomp als die tevreden is met de temperatuur van het buffervat en laat de rest van het huis koud.

O ja, ik vond nog een voorbeeld van hoe het er ongeveer uitziet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHiezG4FvdQlDV1wWuGksV82S8M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gB2uCp4cfeAIog9Xah6npkYK.png?f=fotoalbum_large

De ketel (met keerkleppen!) even wegdenken en de mengverdeler voor de vv achter de secundaire pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • picardo
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 05-09 10:07
thehog schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:08:
[...]


Ik ontken toch niet dat het geen open verdeler is :-)
En als je terug leest zie je dat ie al een zone (water) sensor heeft. Aan hem de keuze om inderdaad het zo te laten of toch volledig buffer/zone regeling aan te zetten.
Voor nu laat ik even zoals het is, even deze winter testen . Ik kan altijd de pomp nog even op de andere pcb aansluiten om dat ook te testen.

Sinds een week volledig op war ( ik had hem eerst via de interne thermostaat geregeld ) . 38 bij -10 en 24 bij +15 . Momenteel is de woonkamer tussen de 21 en 22 graden gemiddeld ..Dus dat is oke. Nu hopen dat het kouder word en kijken bij welke temp mijn gependel gaat stoppen, en dan eens kijken of ik eerst een andere verdeler neemt en dan kijkt of een grotere buffer ook nog noodzakelijk is.,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deheij1
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 29-10-2024
Al eerder het advies gekregen hier dat een 5KW pana J iets teveel is voor wat ik verbruik qua gas in mijn huis.

Ik heb inzicht per maand vanaf okt 2018 tot nu, zie onderstaand per maand.

okt 2018 - 28,52 m3 - Gewogen graaddagen 175,20
nov 2018 - 139,95 m3 - Gewogen graaddagen 359,04
dec 2018 - 146,82 m3 - Gewogen graaddagen 387,86

jan 2019 - 159,51 m3 - Gewogen graaddagen 481,69
feb 2019 - 103,95 m3 - Gewogen graaddagen 354,64
maart 2019 - 99,07 m3 - Gewogen graaddagen 306,30
april 2019 - 52,91 m3 - Gewogen graaddagen 176,32
mei 2019 - 46,35 m3 - Gewogen graaddagen 156,24
juni 2019 - 18,83 m3 - Gewogen graaddagen 33,12
juli 2019 - 17,53 m3 - Gewogen graaddagen 24,00
aug 2019 - 8,00 m3 - Gewogen graaddagen 11,52
sept 2019 - 21,84 m3 - Gewogen graaddagen 70,00
okt 2019 - 56,21 m3 - Gewogen graaddagen 193,00
nov 2019 - 101,44 m3 - Gewogen graaddagen 371,36
dec 2019 - 136,03 m3 - Gewogen graaddagen 397,65

jan 2020 - 122,78 m3 - Gewogen graaddagen 386,10
feb 2020 - 136,87 m3 - Gewogen graaddagen 339,02
maart 2020 - 135,09 m3 - Gewogen graaddagen 342,00
april 2020 - 43,18 m3 - Gewogen graaddagen 166,88
mei 2020 - 24,21 m3 - Gewogen graaddagen 115,04
juni 2020 - 20,84 m3 - Gewogen graaddagen 40,64
juli 2020 - 19,18 m3 - Gewogen graaddagen 30,00
aug 2020 - 17,94 m3 - Gewogen graaddagen 13,36
sept 2020 - 20,96 m3 - Gewogen graaddagen 60,24
okt 2020 - 50,95 m3 - Gewogen graaddagen 151,80

Aangezien ik radiatoren heb, overweeg ik vloerverwarming te plaatsen op de begane grond en op de verdeler de WP aan te sluiten. Ik heb dan beneden een betere situatie voor een 5KW pana J.

Wat zijn belangrijke zaken rekening te houden met het plaatsen van vloerverwarming?

Ik heb begrepen dat een gesloten verdeler zonder circulatiepomp noodzakelijk is.
Alle slang- aanvoeren komen bij elkaar alsook alle slang retouren. Er hoeft immers niet te worden nagemengd.

Omdat bij een vloerverwarmingsverdeler achter een warmtepomp geen hoge temperaturen voorkomen kan de verdeler ook in kunststof worden uitgevoerd, maar een metalen kan natuurlijk ook.

Tevens wil ik de verdeler zo gunstig mogelijk plaatsen zodat de afstand naar de WP het kortst is.

Ik kwam deze verdeler tegen die mij geschikt leek:
https://www.vloerverwarmi...sOmtukxBCtcsaAv9fEALw_wcB

[ Voor 5% gewijzigd door deheij1 op 01-11-2020 09:01 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:47

ErikVers

e-Duurzaam

Misschien hier ook eens rondkijken? Is mij top bevallen!

https://www.heima24.de/he...er-fuer-5-heizkreise.html

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
Mooi ding voor een nog mooiere prijs, maar jammer dat ze geen composiet verdeler in het assortiment hebben. :-(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21:01
Weet iemand de minimale vermogen getallen van de 5-7-9 units?

Ik las ergens dat de 7 tot 2500W thermisch kan moduleren, is niet enorm laag. Maar wat doen de 5 en de 9?

Er wordt gespeculeerd dat ze hetzelfde doen gezien het allemaal geknepen 9kW's zouden zijn maar wie heeft een spec sheet weer de waarden uit blijken?

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-09 23:48
dirkdeman schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:18:
[...]

Mooi ding voor een nog mooiere prijs, maar jammer dat ze geen composiet verdeler in het assortiment hebben. :-(
Een RVS verdeler is handiger. Als je daar een lichtstraal op richt die spiegelt naar een fotodiode die aan de heishamon zit, kun je daarmee de warmtepomp terug regelen om te voorkomen dat die koelt tot onder het dauwpunt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
deheij1 schreef op zondag 1 november 2020 @ 08:57:
Al eerder het advies gekregen hier dat een 5KW pana J iets teveel is voor wat ik verbruik qua gas in mijn huis.

Ik heb inzicht per maand vanaf okt 2018 tot nu, zie onderstaand per maand.

okt 2018 - 28,52 m3 - Gewogen graaddagen 175,20
nov 2018 - 139,95 m3 - Gewogen graaddagen 359,04
dec 2018 - 146,82 m3 - Gewogen graaddagen 387,86

jan 2019 - 159,51 m3 - Gewogen graaddagen 481,69
feb 2019 - 103,95 m3 - Gewogen graaddagen 354,64
maart 2019 - 99,07 m3 - Gewogen graaddagen 306,30
april 2019 - 52,91 m3 - Gewogen graaddagen 176,32
mei 2019 - 46,35 m3 - Gewogen graaddagen 156,24
juni 2019 - 18,83 m3 - Gewogen graaddagen 33,12
juli 2019 - 17,53 m3 - Gewogen graaddagen 24,00
aug 2019 - 8,00 m3 - Gewogen graaddagen 11,52
sept 2019 - 21,84 m3 - Gewogen graaddagen 70,00
okt 2019 - 56,21 m3 - Gewogen graaddagen 193,00
nov 2019 - 101,44 m3 - Gewogen graaddagen 371,36
dec 2019 - 136,03 m3 - Gewogen graaddagen 397,65

jan 2020 - 122,78 m3 - Gewogen graaddagen 386,10
feb 2020 - 136,87 m3 - Gewogen graaddagen 339,02
maart 2020 - 135,09 m3 - Gewogen graaddagen 342,00
april 2020 - 43,18 m3 - Gewogen graaddagen 166,88
mei 2020 - 24,21 m3 - Gewogen graaddagen 115,04
juni 2020 - 20,84 m3 - Gewogen graaddagen 40,64
juli 2020 - 19,18 m3 - Gewogen graaddagen 30,00
aug 2020 - 17,94 m3 - Gewogen graaddagen 13,36
sept 2020 - 20,96 m3 - Gewogen graaddagen 60,24
okt 2020 - 50,95 m3 - Gewogen graaddagen 151,80

Aangezien ik radiatoren heb, overweeg ik vloerverwarming te plaatsen op de begane grond en op de verdeler de WP aan te sluiten. Ik heb dan beneden een betere situatie voor een 5KW pana J.

Wat zijn belangrijke zaken rekening te houden met het plaatsen van vloerverwarming?

Ik heb begrepen dat een gesloten verdeler zonder circulatiepomp noodzakelijk is.
Alle slang- aanvoeren komen bij elkaar alsook alle slang retouren. Er hoeft immers niet te worden nagemengd.

Omdat bij een vloerverwarmingsverdeler achter een warmtepomp geen hoge temperaturen voorkomen kan de verdeler ook in kunststof worden uitgevoerd, maar een metalen kan natuurlijk ook.

Tevens wil ik de verdeler zo gunstig mogelijk plaatsen zodat de afstand naar de WP het kortst is.

Ik kwam deze verdeler tegen die mij geschikt leek:
https://www.vloerverwarmi...sOmtukxBCtcsaAv9fEALw_wcB
Grofweg 150 watt per graad warmteverlies ten opzicht van 18 graden stookgrens op basis van de gegevens uit Februari/Maart 2020.

5 kW lijkt me een mooie maat. Met vloerverwarming heb je minder last van pendelen dan met radiatoren. Ik zou alleen wel een thermostaat ophangen voor het stookseizoen boven de 0 graden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
Stel: ik heb de mogelijkheid om voor hetzelfde geld als een 7kW J-serie een 9kW variant te kopen... Zijn er dan redenen om dat niet te doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deheij1
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 29-10-2024
FransvWoerkom schreef op zondag 1 november 2020 @ 13:38:
[...]


Een RVS verdeler is handiger. Als je daar een lichtstraal op richt die spiegelt naar een fotodiode die aan de heishamon zit, kun je daarmee de warmtepomp terug regelen om te voorkomen dat die koelt tot onder het dauwpunt.
Heb je een bepaald type RVS verdeler die je aanraad?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
FransvWoerkom schreef op zondag 1 november 2020 @ 13:38:
[...]


Een RVS verdeler is handiger. Als je daar een lichtstraal op richt die spiegelt naar een fotodiode die aan de heishamon zit, kun je daarmee de warmtepomp terug regelen om te voorkomen dat die koelt tot onder het dauwpunt.
Dan ben je al te laat denk ik, kan je beter mbv de temperatuur en luchtvochtigheid het dauwpunt berekenen en deze met een marge aanhouden zodat er ook niets vochtig wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deheij1
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 29-10-2024
Wolly schreef op zondag 1 november 2020 @ 17:30:
[...]


Dan ben je al te laat denk ik, kan je beter mbv de temperatuur en luchtvochtigheid het dauwpunt berekenen en deze met een marge aanhouden zodat er ook niets vochtig wordt.
Hoe?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
Temperatuur/RL-sensor, en in HomeAssistant of Domoticz een scriptje of NodeRed flow laten draaien. Zo’n Heishamon boardje is juist zo leuk omdat je ‘m met je eigen domotica-software kan laten praten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
@thehog

Is het mogelijk om in het geval van een error the Panasonic vanaf de Heishamon of de CZ-TAW1 te resetten?

Kun je de geproduceerde en gebruikte hoeveelheid energie uitlezen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bokno
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 30-12-2024
Hier heb ik er twee 9 groeps van ,voor mijn zelfgebouwde wandverwarming .Werkt nu voor het tweede seizoen....en niet duur!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
Ep Woody schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 08:41:
@thehog

Is het mogelijk om in het geval van een error the Panasonic vanaf de Heishamon of de CZ-TAW1 te resetten?

Kun je de geproduceerde en gebruikte hoeveelheid energie uitlezen?
Nee reset is niet mogelijk. Ik zal eens kijken hoe de controller dat doen. Misschien dat het later dan wel mogelijk is.

In top15 en top16 zitten de geproduceerde en gebruikte hoeveelheid energie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21-07 07:05
thehog schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 11:35:
[...]


Nee reset is niet mogelijk. Ik zal eens kijken hoe de controller dat doen. Misschien dat het later dan wel mogelijk is.

In top15 en top16 zitten de geproduceerde en gebruikte hoeveelheid energie
Top, ben benieuwd.

Ik bedoel uiteraard niet de actuele cijfers, die zijn wel bekend. Ik bedoel de totale opwek (over een periode), zoals je die ook op de controller kan zien.

Zou een leuk extraatje zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19:20
Hier omgeschakeld van de stooklijn van de controller naar een eigen aansturing op basis van de suggesties van oa @Ep Woody in Node Red.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0qkjYtazCK8n0iATFXoQE9CuHI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ERdpXRnQdRgh49TxXKU4uLJo.png?f=fotoalbum_large
Wat je hier ziet:
- Zolang het boven de 8 graden buiten is schakelt hij bij 20 graden aan en 20.5 graden uit.
- Zolang het boven de 8 graden buiten is word de target altijd 1 graad onder de outlet temperatuur gezet zodra hij aan gaat. Dit levert op dat hij vrijwel meteen terug moduleert naar 19Hz na het aan gaan. Zodra hij uit gaat zet ik de target 5 graden boven de outlet, dit zorgt er voor dat bij aangaan hij voldoet aan de voorwaarde van minimaal 4 graden verschil tussen target en outlet om te starten.
- Zodra de temperatuur 8 graden of lager is volgt hij een lineaire stooklijn die van 50@-10 naar 35@10 graden buiten loopt. Op basis van de komende maanden zal deze curve nog goed afgesteld moeten worden.
- De WP zoekt nu zelf naar de minimale aanvoer temperatuur waarbij de boel op minimale frequentie blijft lopen. Dit is ook handig als je af en toe ergens een radiator open of dicht draait.

Gevolg is dat ik nu langere runs heb zolang hij nog niet 24/7 kan draaien. Ook lijkt de COP iets beter omdat hij langer blijft hangen op lagere temperaturen. Afgelopen 24u had ik onderstaande voor de compressor frequentie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIpshKA_9SvZ7fQUwzTeI0JDVjo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YZ5Cz8drXL13jIVLCsxMlVd5.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door Heronimo op 03-11-2020 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HFman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23-11-2024

HFman

Waar een wil is..

Zit me te verdiepen in de 3 weg klep voor warm water.
Buffvat staat er al.. maar nog geen klep.

Nu zie ik nog al wat "drama" rond de klep die panasonic zelf voorstelt (lek).
Dit is eigenlijk een Siemens klep, en alles doorlezend vermoed ik dat ze perongeluk de versie met bypass voorschrijven....

Zelf dacht ik aan een klep van ESBE maar hoor dat @koevlaas2 hier veel problemen mee had ?

Maw, welke gebruiken jullie en wat zijn de ervaring (en ook vooral op lek, buffervat warmte weg vloeien tijdens koelen..)

Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled

Pagina: 1 ... 84 ... 98 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
geen inkoopacties/interessepeilingen via tweakers.