Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l
En wat zijn je settings?jeroenvervuren schreef op donderdag 27 december 2018 @ 02:56:
[...]
Ik log alles vanuit de kamstrup , waardes zouden dus moeten kloppen
Zal morgen even me grafana open zetten
Zie hieronder in elk geval me flow. Je ziet hier heel duidelijk de defrost
[Afbeelding]
En ja ik weet het staat nog steeds liter/minute. Maar is natuurlijk liter/uur
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Is dit erg?
Situatie CV circuit:
40m2 vloerverwarming beneden en slaapkamers Jaga Tempo
is een buffervat uberhaupt wel nodig i.c.m. vloerverwarming?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Bij een 1 fase aansluiting van bijv 35A mag je zekering gebruiken van max 20A volgens de handleidng van Panasonic al 25A.theXman schreef op woensdag 26 december 2018 @ 21:24:
Wat ik mij afvraag hoe installeren jullie een 1-fase 7 of 9 kw Panasonic warmtepomp, dit kan toch niet op enkelfase? Of is hier een workaround voor?
Bij een 3 fase aansluiting van 3 x25 A mag je zekering gebruiken van max 16A.
Zoals hierboven gaat dat 16A bij een 7 kw pomp nog wel maar een 9kw??
15 is niks voor de warmtepomp tenzij je hem als buffer gebruikt en de 15mm voor de aanvoer van sww, dan heb je voorverwarmd sww.PASware schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:00:
Ik heb een poosje geleden (in een kleine opwelling) een 180L RVS buffervat met 2 spiralen gekocht, alleen heeft deze 15mm aansluitingen voor de spiralen.
Is dit erg?
Ik vind van niet, de pana H al helemaal niet, die kan zo ver terug moduleren, dat kan je altijd in je vloer kwijt. Is het aangelegd als hoofdverwarming of als bijverwarming?Situatie CV circuit:
40m2 vloerverwarming beneden en slaapkamers Jaga Tempo
is een buffervat uberhaupt wel nodig i.c.m. vloerverwarming?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Vandaag een error gehad H70
Weet iemand misschien wat OLP abnormaal is?H70 Back-up heater OLP abnormality Continue for 60 sec. Back-up heater OLP (Disconnection or activated)
Alles stond op de standaard settings [ na een factory reset ]
Nu de heater uitgezet in het installer menu..
Alleen hoe en wat doet dit ding?
[ Voor 25% gewijzigd door Dylantje2 op 27-12-2018 19:04 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Heb 2 groepen naar de Pana liggen..AUijtdehaag schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:05:
@Dylantje2
Heb je de heater wel aangesloten?
Kan zijn dat hij voor 60 sec, geen temperatuurstijging heeft gezien... (of zoiets)
Dus netjes volgens de manual..
Alleen vraag ik me dan weer af waarom zou hij nu bij willen springen?
In mijn beleving voldoe/voldeed ik niet aan de parameters.
Weet iemand hoe de standaard settings zouden zijn als ik NIET wil dat die backup heater aan gaat.12.9 Force Heater Mode
Purpose of Force Heater Mode
- As a backup heat source when heat pump error. Force heater Mode control backup heater to heat up the room circuit, and turn ON back up heater or booster heater to boil up tank water base on the tank heater selection (internal or external)
Force Heater Control start condition:
- Force heater request ON by user OR auto turn ON by remote controller during error AND (Force Heater mode can be operate regardless of mode selection, remocon will send the lastest mode selection and force bit to indoor. Indoor will judge to turn ON heater to room side if it is heat mode selected, and turn ON heater to heat up tank water base on tank heater selection)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
mmm Hoe heb je de heater dan staan?luukske schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:16:
@Dylantje2 Bij een defrost gaat de backup heater ook aan. Ik heb dezelfde fout gehad bij het opstarten, bij mij was de fout dat de heater niet was aangesloten. Na aansluiten geen fout meer gehad.
Op handmatig of Auto?
En in het installer menu?
erg vreemd wat je zegt, vannacht meerdere defrosts gehad, maar geen storing..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Heb je de zekering van de heater in de unit al gecontroleerd? Misschien dat die is uitgevallen?
Op pagina 164 van de complete service handleiding staat een stappenplan om deze fout te onderzoeken.
[ Voor 20% gewijzigd door luukske op 27-12-2018 19:47 ]
Maar heb je dan ook de setting "gewoon" op standaard staan dat je pana bij 0 graden de heater mag gebruiken?luukske schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:33:
De instellingen van de heater heb ik niet aangepast, deze staan dus zoals in de fabrieksinstelling.
Heb je de zekering van de heater in de unit al gecontroleerd? Misschien dat die is uitgevallen?
Op pagina 164 van de complete service handleiding staat een stappenplan om deze fout te onderzoeken.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Hieronder kan jij alle foutcodes terugvinden, met advies wat te doen.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:02:
mmm
Vandaag een error gehad H70
[...]
Weet iemand misschien wat OLP abnormaal is?
Alles stond op de standaard settings [ na een factory reset ]
Nu de heater uitgezet in het installer menu..
Alleen hoe en wat doet dit ding?
https://www.climamarket.b...de-F-and-G-series-A2W.pdf
H70 * OLP additional electric heater for heat pump This error code can be reset via controller. System will appear to be running normally.
You must contact your local Panasonic installer, quoting fault code for a full reset.
Die foutcode kan door een Pana-dealer reset worden. Je moet even aan Koevlaas vragen of hij jou kan helpen.
Maar het loopt niet zo'n vaart, in de tekst staat dat alles verder normaal draait. (System will appear to be running normally.)
OLP betekent overloadprotector, in gewoon Nederland hoog-spanning-bescherming
succes
[ Voor 3% gewijzigd door zandstraat op 27-12-2018 20:26 ]
Dat wordt um niet denk ik, dan moet ketel alsnog bijspringen om van 40 naar 60graden te brengen, wat naar mijn idee niet verstandig is omdat cv ketel niet ver genoeg kan terug moduleren als de kraan maar klein beetje open staat.Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:49:
[...]
15 is niks voor de warmtepomp tenzij je hem als buffer gebruikt en de 15mm voor de aanvoer van sww, dan heb je voorverwarmd sww.
Is als hoofdverwarming. Ik wist niet dat de H serie kon terug moduleren.Ik vind van niet, de pana H al helemaal niet, die kan zo ver terug moduleren, dat kan je altijd in je vloer kwijt. Is het aangelegd als hoofdverwarming of als bijverwarming?
Boiler kan weer de verkoop in dus
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
@koevlaas2zandstraat schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:12:
[...]
Hieronder kan jij alle foutcodes terugvinden, met advies wat te doen.
https://www.climamarket.b...de-F-and-G-series-A2W.pdf
H70 * OLP additional electric heater for heat pump This error code can be reset via controller. System will appear to be running normally.
You must contact your local Panasonic installer, quoting fault code for a full reset.
Die foutcode kan door een Pana-dealer reset worden. Je moet even aan Koevlaas vragen of hij jou kan helpen.
Maar het loopt niet zo'n vaart, in de tekst staat dat alles verder normaal draait. (System will appear to be running normally.)
succes
Weet jij misschien hier iets van?
Of hoe dat het komt dat mijn OLP een error geeft?
Wat kan ik er aan doen?
Vanaf gisteravond liep hij zonder problemen.[ aardig wat defrosts gehad.. ]
Tot vanmiddag er plots een H70 error stond.
En de pomp uit was..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Thanks..zandstraat schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:29:
@Dylandtje OLP = overload protector
De hamvraag waarom?
Na een nacht ...
En wat kan ik er aan doen?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Zit er niet ergens een clixon die je moet resetten ?Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:32:
[...]
Thanks..![]()
De hamvraag waarom?
Na een nacht ...
En wat kan ik er aan doen?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Is dit zoiets?koevlaas2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:40:
[...]
Zit er niet ergens een clixon die je moet resetten ?
https://drive.google.com/...kjNdG7Q8/view?usp=sharing
Volledig:
https://drive.google.com/...MnhkpqzR/view?usp=sharing
Alleen hoe kan dit gebeuren?
[ Voor 14% gewijzigd door Dylantje2 op 27-12-2018 20:46 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
komt zeker door glycol ?Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:44:
[...]
Is dit zoiets?
https://drive.google.com/...kjNdG7Q8/view?usp=sharing
Volledig:
https://drive.google.com/...MnhkpqzR/view?usp=sharing
Alleen hoe kan dit gebeuren?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
hahah nope..
Dat is er al even uit ....
De WP fluisteraar heeft me die voorgerekend en dat spul is een echte COP killer.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
@luukskeluukske schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:16:
@Dylantje2 Bij een defrost gaat de backup heater ook aan. Ik heb dezelfde fout gehad bij het opstarten, bij mij was de fout dat de heater niet was aangesloten. Na aansluiten geen fout meer gehad.
Je zegt dat bij een defrost de heater aan gaat.
Zojuist 1 gehad...
Ik meet het verbruik van de aparte groep waar de heater op zit.
maar geen enkele reden om aan te nemen dat het klopt wat je zegt..
https://drive.google.com/...nFhPtPma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EJhmQehr/view?usp=sharing
Of kun je dit ergens vandaan halen?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Zolang de pomp zijn werk gewoon blijft doen zou ik me geen zorgen maken.
Die OLP kan spontaan gefaald hebben, resetten is de enige mogelijkheid, mogelijk dat je een of andere reset button geruime tijd moet indrukken, 60-Sec.??
succes
Heater gaat niet altijd aan bij een defrost. Bij systeemcheck en verwarmer kan je het aantal uren aflezen dat de heater actief geweest is. Soms kan ik aan de slimmemeter aflezen dat er ongeveer 3KWh bijkomt tijdens een defrost.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:56:
[...]
@luukske
Je zegt dat bij een defrost de heater aan gaat.
Zojuist 1 gehad...
Ik meet het verbruik van de aparte groep waar de heater op zit.
maar geen enkele reden om aan te nemen dat het klopt wat je zegt..
https://drive.google.com/...nFhPtPma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EJhmQehr/view?usp=sharing
Of kun je dit ergens vandaan halen?
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Heb jij hem dan ook bij 0 graden aan staan? [ standaard setting? ]pleio65 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:07:
[...]
Heater gaat niet altijd aan bij een defrost. Bij systeemcheck en verwarmer kan je het aantal uren aflezen dat de heater actief geweest is. Soms kan ik aan de slimmemeter aflezen dat er ongeveer 3KWh bijkomt tijdens een defrost.
Dat ding wil je toch bij laten schakelen als het net onder 0 is?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Min 9. Je kunt instellen vanaf welke temperatuur de heater bijschakelen moet. Maw. Je kiest een temperatuur waarvan jij denkt dat de warmtepomp onvoldoende vermogen gaat leveren. Ik heb hem maar op -9 gezet. Geen idee wat de warmtepomp bij deze temperatuur doet.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:09:
[...]
Heb jij hem dan ook bij 0 graden aan staan? [ standaard setting? ]
Dat ding wil je toch bij laten schakelen als het net onder 0 is?
Het verwarmen door de heater tijdens het defrost proces regelt de pomp zelf. Die kan je zelf niet instellen. Waarom de ene keer de heater bijschakelt en de andere keer niet, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft een lage Tr er mee te maken.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Als het niet nodig is hoeft ie helemaal niet aan.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:09:
[...]
Heb jij hem dan ook bij 0 graden aan staan? [ standaard setting? ]
Dat ding wil je toch bij laten schakelen als het net onder 0 is?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Puzzeltje?koevlaas2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:16:
[...]
Als het niet nodig is hoeft ie helemaal niet aan.
Hij staat standaard op 0 graden..
Ik neem aan dat de WP kan bepalen dat hij mee doet of niet...
Het wordt een beetje complex..
Ik kan met de install settings die backup heater aan of uit zetten, standaard aan.
Of ook nog eens handmatig en of auto?
Dus vannacht wat defrost enz gehad, geen problemen..
Vanmiddag plots een error, maar waarom niet eerder?
Dan een vraag erbij.
als ik die backupheater uit zet [ in het installer menu ] , werkt mijn vorstbescherming dan wel?
Ik zou toch verwachten dat er in de manual iets meer over die backupheater zou staan
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Al pompt je wp alleen maar het water rond dan bevriest dit niet meer, de heater is dus helemaal niet zo belangrijk.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:25:
[...]
Puzzeltje?
Hij staat standaard op 0 graden..
Ik neem aan dat de WP kan bepalen dat hij mee doet of niet...
Het wordt een beetje complex..
Ik kan met de install settings die backup heater aan of uit zetten, standaard aan.
Of ook nog eens handmatig en of auto?
Dus vannacht wat defrost enz gehad, geen problemen..
Vanmiddag plots een error, maar waarom niet eerder?
Dan een vraag erbij.
als ik die backupheater uit zet [ in het installer menu ] , werkt mijn vorstbescherming dan wel?
Ik zou toch verwachten dat er in de manual iets meer over die backupheater zou staan
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Je vertelde geloof ik eens dat je Duits niet groots is maar hier https://www.haustechnikdialog.de/Suche/H70 vind je dit probleem en haar oplossingen terugDylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:01:
[...]
Maar heb je dan ook de setting "gewoon" op standaard staan dat je pana bij 0 graden de heater mag gebruiken?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Probleem owrdt wel omschreven..t.oswald schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:16:
[...]
Je vertelde geloof ik eens dat je Duits niet groots is maar hier https://www.haustechnikdialog.de/Suche/H70 vind je dit probleem en haar oplossingen terug
Maar echt oplossingen zie ik niet echt..
Alleen dat mijn Tr te koud zou zijn en dat hij inschakelt om de platenwisselaar te beschermen.
Alleen spanning stond erop
Standaard settings
Uren gedraaid zonder problemen.
En dan plots eruit...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Heb het ook nog even doorgelezen en vrees dat je gelijk hebt. Komt blijkbaar nogal eens voor. Blijkbaar vooral als je de heater op off hebt gezet of niet hebt aangesloten. En dat is het bij jou niet.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:38:
[...]
Probleem owrdt wel omschreven..
Maar echt oplossingen zie ik niet echt..
Alleen dat mijn Tr te koud zou zijn en dat hij inschakelt om de platenwisselaar te beschermen.
Alleen spanning stond erop
Standaard settings
Uren gedraaid zonder problemen.
En dan plots eruit...
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Hier wordt overigens bij elke defrost het element bijgeschakeld, ik zie ook dat de temperatuur uit de vloer vrij laag is (ik draai nu 26 graden), wellicht heeft het daarmee van doen?
Nope bij mij 2x grondkabel naar de WP... ZONDER stopcontactCees-JanH schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:04:
Wellicht de bedrading nalopen ? Ik lees dat velen de Pana met een stopcontact aansluiten, of twee beter gezegd. Ik heb hier twee stuks 3x2,5 mm kabel in de Pana aangesloten, die gaan uit een stuk naar de meterkast op twee aparte groepen op verschillende fases.
Hier wordt overigens bij elke defrost het element bijgeschakeld, ik zie ook dat de temperatuur uit de vloer vrij laag is (ik draai nu 26 graden), wellicht heeft het daarmee van doen?
Dus dat zal het niet zijn.
Wat zijn je settings dan?
En hoe weet je dat hij elke keer bij schakelt?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik heb element op bijverwarmen min 5 gezet (maar weet nog niet of dat nodig is)
Ik zie dan in servicecloud energieverbruik naar 3,6 kW oplopen en de urenteller "ruimteverwarming"loopt op. De vertalingen zijn allemaal hoogst ongelukkig gedaan door Panasonic
Dus ook als het warmer is dan -5 werkt hij toch?Cees-JanH schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:17:
Wellicht de schroefjes aandraaien in de warmtepomp?
Ik heb element op bijverwarmen min 5 gezet (maar weet nog niet of dat nodig is)
Ik zie dan in servicecloud energieverbruik naar 3,6 kW oplopen en de urenteller "ruimteverwarming"loopt op. De vertalingen zijn allemaal hoogst ongelukkig gedaan door Panasonic
Momenten met een defrost?
Of op welke momenten verbruikt hij dan?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Bijverwarming kan je blijkbaar instellen, maar de defrost doet ie bij mij ook gewoon standaard met de verwarmer en dat zie ik 10 minuten aan het verbruik, zo ongeveer 2800 W, varieert een beetje.Cees-JanH schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:17:
Wellicht de schroefjes aandraaien in de warmtepomp?
Ik heb element op bijverwarmen min 5 gezet (maar weet nog niet of dat nodig is)
Ik zie dan in servicecloud energieverbruik naar 3,6 kW oplopen en de urenteller "ruimteverwarming"loopt op. De vertalingen zijn allemaal hoogst ongelukkig gedaan door Panasonic
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ik zie aan het stroomverbruik dat bij defrosts het elektrisch element wordt ingeschakeld. Kan met de Ta en Tr te maken hebben, die zijn hier vrij laag (onder 26 graden).
[ Voor 1% gewijzigd door luukske op 28-12-2018 00:25 . Reden: spelfout ]
Momenten met een defrost?
Of op welke momenten verbruikt hij dan?
[/quote]
Ja doet hij , maar alleen tijdens defrost, minuut of tien.
Verder (tot op heden ) nooit aan.
Waar was jij vorig jaar met je gedachte op het forum?, het is wel zo vaak besproken.Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:56:
[...]
@luukske
Je zegt dat bij een defrost de heater aan gaat.
Zojuist 1 gehad...
Ik meet het verbruik van de aparte groep waar de heater op zit.
maar geen enkele reden om aan te nemen dat het klopt wat je zegt..
https://drive.google.com/...nFhPtPma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...EJhmQehr/view?usp=sharing
Of kun je dit ergens vandaan halen?
De heater word onder bepaalde omstandigheden gebruikt voor defrost. Dat bepaald hij zelf, niet jij. Hij gebruikt hem ook voor vorst bescherming.
Het enige wat jij voor de heater aan en uit kan zetten is of hij voor extra verwarming mee mag helpen.
En ook daar gelden veel omstandigheden / voorwaardes voor, onder normale omstandigheden krijg jij die zelf niet aan, moet je je war op zijn kop gooien....
1 PVoutput . Dongen NB
Uhm vorig jaar was ik nog niet zover dat ik überhaupt zou weten of ik het warm kreeg met een WP..reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:08:
[...]
Waar was jij vorig jaar met je gedachte op het forum?, het is wel zo vaak besproken.
De heater word onder bepaalde omstandigheden gebruikt voor defrost. Dat bepaald hij zelf, niet jij. Hij gebruikt hem ook voor vorst bescherming.
Het enige wat jij voor de heater aan en uit kan zetten is of hij voor extra verwarming mee mag helpen.
En ook daar gelden veel omstandigheden / voorwaardes voor, onder normale omstandigheden krijg jij die zelf niet aan, moet je je war op zijn kop gooien....
En was ik druk met glycol en drukvaten en keuzes maken..
Maar je hebt een punt...
Alleen wat zijn die voorwaarde voor verwarming? En moet/kan ik daar iets voor instellen?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Voor extra verwarming moet je dertig min, of was het nou twintig min.... ,minstens 8 graden onder doel tempratuur zitten. Als je war 40 graden wilt en je wp maakt er zelfstandig 33 van dan gaat hij dus niet aan want verschil is slechts 7 graden. Dus om hem aan te krijgen moet je je war wel op 45 of 50 gaan zetten.Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:18:
[...]
Uhm vorig jaar was ik nog niet zover dat ik überhaupt zou weten of ik het warm kreeg met een WP..
En was ik druk met glycol en drukvaten en keuzes maken..![]()
Maar je hebt een punt...
Alleen wat zijn die voorwaarde voor verwarming? En moet/kan ik daar iets voor instellen?
Indien je wp een storing melding geeft dan kan hij wel letterlijk gelijk aan als backup.
En bij tr 26 of lager komt element bij tijdens defrost.houd je alleen tegen als je stekker van element los trekt!!
1 PVoutput . Dongen NB
Thanks...reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:24:
[...]
Voor extra verwarming moet je dertig min, of was het nou twintig min.... ,minstens 8 graden onder doel tempratuur zitten. Als je war 40 graden wilt en je wp maakt er zelfstandig 33 van dan gaat hij dus niet aan want verschil is slechts 7 graden. Dus om hem aan te krijgen moet je je war wel op 45 of 50 gaan zetten.
Indien je wp een storing melding geeft dan kan hij wel letterlijk gelijk aan als backup.
En bij tr 26 of lager komt element bij tijdens defrost.houd je alleen tegen als je stekker van element los trekt!!
Welke settings heb je?
En kun je laten zien dat dat element erbij komt..Bij mij Tr nog niet onder 26c geweest.
Maar is die 26 een vaste grens?
Voor mijn idee, waar heb je die info vandaan?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
of voor de mensen die spelen met de settings en dat monitoren voor een efficiëntere WP:
Hoe kun je bij een H-Serie de flow verhogen als de pomp deze zelf toch weer terugmoduleert ?
De H-serie maakt kennelijk de afweging dat minder waterpomp verbruik, dus lagere flow in combinatie met hogere frequentie v.d. compressor, efficiënter is dan hogere flow, meer verbruik v.d. waterpomp en lagere frequentie v.d. compressor.
Iemand een idee?
Mijn metingen geven aan dat een hogere Flow [ max pomp instelling verhogen ] een hoger verbruik van de WP geeft...
Ik heb hem nu op het advies van Pana staan 16l/minuut...
Kan iemand aantonen dat bij een hogere pompsnelheid, een beter rendement voor de dag komt?
Of mensen die een Wifi module monitoren evt. met grafana, en die open willen stellen om mee te kunnen kijken....
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
De WPB komt waar nu de CV hangt. Ga nadenken over een schakelbaar in-uitlaat systeem. In de winter lucht van binnen aanzuigen en naar buiten uitblazen. Als het warm is omgekeerd zodat de slaapkamers gekoeld worden met de uitgeblazen lucht. Dit is de theorie nu de praktijk nog, maar daar heb ik nog wel even de tijd voor.
WP komt buiten op een muurbeugel onder het overstek van het dak. Mooi beschermd tegen extreme weersinvloeden en een korte afstand die overbrugt moet worden naar binnen. Er is een regenwaterafvoer pijp vlakbij beschikbaar voor het condens water maar kan het ook gewoon weg laten lopen. Onder de hele overstek van het huis heb ik een grindbed lopen van ca 1meter breed. Aangezien wij hier op zandgrond wonen op het hoogste punt in de omgeving is het water zo verdwenen. Bepaal ik wel als alles gearriveerd is.
De meterkast opnieuw inrichten en aansluitingen maken voor de WP is nu de eerste zorg. Heb nu 1 x 80A en twijfel nog of ik er 3 x 25A van laat maken. Moet zo wie zo mijn aantal groepen uitbreiden omdat er nog wat panelen bijgelegd gaan worden.
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
Van Harte..Me Albert schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 14:02:
Heb vandaag mijn Pana apparatuur besteld. Een Panasonic Aquarea WH-MDC05H3E5 en een PAW-DHWM120ZNT warmtepomp boiler. Offerte gevraagd bij comfortklimaat en mooi prijsje gekregen voor de combi.
De WPB komt waar nu de CV hangt. Ga nadenken over een schakelbaar in-uitlaat systeem. In de winter lucht van binnen aanzuigen en naar buiten uitblazen. Als het warm is omgekeerd zodat de slaapkamers gekoeld worden met de uitgeblazen lucht. Dit is de theorie nu de praktijk nog, maar daar heb ik nog wel even de tijd voor.
WP komt buiten op een muurbeugel onder het overstek van het dak. Mooi beschermd tegen extreme weersinvloeden en een korte afstand die overbrugt moet worden naar binnen. Er is een regenwaterafvoer pijp vlakbij beschikbaar voor het condens water maar kan het ook gewoon weg laten lopen. Onder de hele overstek van het huis heb ik een grindbed lopen van ca 1meter breed. Aangezien wij hier op zandgrond wonen op het hoogste punt in de omgeving is het water zo verdwenen. Bepaal ik wel als alles gearriveerd is.
De meterkast opnieuw inrichten en aansluitingen maken voor de WP is nu de eerste zorg. Heb nu 1 x 80A en twijfel nog of ik er 3 x 25A van laat maken. Moet zo wie zo mijn aantal groepen uitbreiden omdat er nog wat panelen bijgelegd gaan worden.
Welkom bij de "club"
Pana aan een Beugel tegen je gevel, weetje het zeker?
WPB uitblaas lucht moet je niet TE veel van voorstellen, in de zomer maar een paar uurtjes per dag..[ ervaring mee ]
En tsja deMK zou ik laten doen, als je meer Pv wilt. Is ergens een voorschrift, maar hier op het forum zijn er die niet zo precies kijken en vinden een schakeling afhankelijk van verbruik veilig.
Mijn Mkast voldoet aan NEN...
Je gegevens alvast in ts zetten?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
WPB uitblaas zal inderdaad niet veel zijn maar alle beetjes helpen. Denk er aan een buis naar de slaapkamer te leggen zodat het gericht daar "koelt". Afgelopen zomer was het best warm onder de kap (heb een goed geïsoleerde semi bungalow) en alle kou is meegenomen.
De meterkast uitbreiden kan en mag ik zelf, heb nog de oude MTS elektrotechniek gedaan en na het behalen van het HTS diploma ben je automatisch aangemerkt als gediplomeerd installateur. De huidige meterkast heb ik helemaal zelf gedaan en reken maar dat die aan NEN voldoet. Eventueel ombouwen naar 3 x 25A wordt door Enexis gedaan. Daarna kan ik het weer zelf.
Waarom de WP niet op een muurbeugel?
Mijn CV staat op de verdieping en daar loopt ook de hoofdaanvoerleiding rond. Op een aantal plaatsen de aftakking naar de begane grond naar vv en radiatoren.
Beneden dus verder geen buizen waar ik op aan kan koppelen.
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
Vorig jaar was meneer @Domba actief met zijn wp en die had veel technische info. Ik gebruik zelf het element niet maar @maartentmm heeft hem vorig jaar noodgedwongen moeten testen....Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:30:
[...]
Thanks...
Welke settings heb je?
En kun je laten zien dat dat element erbij komt..Bij mij Tr nog niet onder 26c geweest.
Maar is die 26 een vaste grens?
Voor mijn idee, waar heb je die info vandaan?
Bij defrost komt hij bij in principe niet in, behalve als mijn hygiëne spiraal het vat onderin koud trekt wat de wp dan als retour krijgt precies op moment van ontdooien, en dan komt hij wel eens één of twee min in.
Maar mensen die altijd met 26 graden verwarmen krijgen dus iedere keer tien min 3000 watt aan hun broek hangen om te ontdooien. Ieder voordeel heeft zijn nadeel....
Wat jou flow probleem betreft, de wp regelt voor zichzelf de beste instellingen, die heeft lak aan jou afgifte systeem die een hogere of lagere flow wilt. Daarvoor is ook een hydraulische scheiding via open verdeler / buffer vat noodzakelijk met tweede circulatie pomp.
Dat maakt wp blij en afgifte blij.
Maarja niet nodig volgens sommige......
1 PVoutput . Dongen NB
reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:36:
[...]
Vorig jaar was meneer @Domba actief met zijn wp en die had veel technische info. Ik gebruik zelf het element niet maar @maartentmm heeft hem vorig jaar noodgedwongen moeten testen....
Bij defrost komt hij bij in principe niet in, behalve als mijn hygiëne spiraal het vat onderin koud trekt wat de wp dan als retour krijgt precies op moment van ontdooien, en dan komt hij wel eens één of twee min in.
Maar mensen die altijd met 26 graden verwarmen krijgen dus iedere keer tien min 3000 watt aan hun broek hangen om te ontdooien. Ieder voordeel heeft zijn nadeel....
Wat jou flow probleem betreft, de wp regelt voor zichzelf de beste instellingen, die heeft lak aan jou afgifte systeem die een hogere of lagere flow wilt. Daarvoor is ook een hydraulische scheiding via open verdeler / buffer vat noodzakelijk met tweede circulatie pomp.
Dat maakt wp blij en afgifte blij.
Doe je mee op mij :-)Maarja niet nodig volgens sommige......
Helder verhaal..
alleen dan toch waarom zegt Pana 16/minuut. in zijn advies.
En is de standaard setting maxflow Na een reset heel hoog?
Wat is jouw max flow setting dan?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Nee jij niet, jij hebt nog niet stellig geroepen dat buffer onzin is.Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:40:
[...]
[...]
Doe je mee op mij :-)
Helder verhaal..
alleen dan toch waarom zegt Pana 16/minuut. in zijn advies.
En is de standaard setting maxflow Na een reset heel hoog?
Wat is jouw max flow setting dan?
De mijne heeft gewoon 6 vaste standen die ik zelf kan programmeren, staat op stand één, en hoeveel dat is meet ik niet.
Alleen tijdens ontdooien gooit ie snelheid zelf omhoog, dat hoor ik wel!
Ennu....ik heb g versie.... Heeft toch bepaalde voordelen hi
1 PVoutput . Dongen NB
TOV een H?reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:57:
[...]
Ennu....ik heb g versie.... Heeft toch bepaalde voordelen hi
Dus kun je echt niet zien welke flow je hebt?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
koevlaas2 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"Me Albert schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 14:02:
Heb vandaag mijn Pana apparatuur besteld. Een Panasonic Aquarea WH-MDC05H3E5 en een PAW-DHWM120ZNT warmtepomp boiler. Offerte gevraagd bij comfortklimaat en mooi prijsje gekregen voor de combi.
De WPB komt waar nu de CV hangt. Ga nadenken over een schakelbaar in-uitlaat systeem. In de winter lucht van binnen aanzuigen en naar buiten uitblazen. Als het warm is omgekeerd zodat de slaapkamers gekoeld worden met de uitgeblazen lucht. Dit is de theorie nu de praktijk nog, maar daar heb ik nog wel even de tijd voor.
WP komt buiten op een muurbeugel onder het overstek van het dak. Mooi beschermd tegen extreme weersinvloeden en een korte afstand die overbrugt moet worden naar binnen. Er is een regenwaterafvoer pijp vlakbij beschikbaar voor het condens water maar kan het ook gewoon weg laten lopen. Onder de hele overstek van het huis heb ik een grindbed lopen van ca 1meter breed. Aangezien wij hier op zandgrond wonen op het hoogste punt in de omgeving is het water zo verdwenen. Bepaal ik wel als alles gearriveerd is.
De meterkast opnieuw inrichten en aansluitingen maken voor de WP is nu de eerste zorg. Heb nu 1 x 80A en twijfel nog of ik er 3 x 25A van laat maken. Moet zo wie zo mijn aantal groepen uitbreiden omdat er nog wat panelen bijgelegd gaan worden.
Heb je vooraf betaald?
En ik zeg niet dat ze niet leveren maar ik zeg wel dat Google ze 2,7 sterren geeft...
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Weet je hoe groot dat ding is en wat ie weegt??Me Albert schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 15:49:
Je mag de gegevens er in zetten. De order is de deur uit dus geen ontkomen meer aan.
WPB uitblaas zal inderdaad niet veel zijn maar alle beetjes helpen. Denk er aan een buis naar de slaapkamer te leggen zodat het gericht daar "koelt". Afgelopen zomer was het best warm onder de kap (heb een goed geïsoleerde semi bungalow) en alle kou is meegenomen.
De meterkast uitbreiden kan en mag ik zelf, heb nog de oude MTS elektrotechniek gedaan en na het behalen van het HTS diploma ben je automatisch aangemerkt als gediplomeerd installateur. De huidige meterkast heb ik helemaal zelf gedaan en reken maar dat die aan NEN voldoet. Eventueel ombouwen naar 3 x 25A wordt door Enexis gedaan. Daarna kan ik het weer zelf.
Waarom de WP niet op een muurbeugel?
Mijn CV staat op de verdieping en daar loopt ook de hoofdaanvoerleiding rond. Op een aantal plaatsen de aftakking naar de begane grond naar vv en radiatoren.
Beneden dus verder geen buizen waar ik op aan kan koppelen.

94 kg!
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Kreeg foutmelding bij het posten, even opnieuw gedaanreneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:36:
[...]
Vorig jaar was meneer @Domba actief met zijn wp en die had veel technische info. Ik gebruik zelf het element niet maar @maartentmm heeft hem vorig jaar noodgedwongen moeten testen....
Bij defrost komt hij bij in principe niet in, behalve als mijn hygiëne spiraal het vat onderin koud trekt wat de wp dan als retour krijgt precies op moment van ontdooien, en dan komt hij wel eens één of twee min in.
Maar mensen die altijd met 26 graden verwarmen krijgen dus iedere keer tien min 3000 watt aan hun broek hangen om te ontdooien. Ieder voordeel heeft zijn nadeel....
Wat jou flow probleem betreft, de wp regelt voor zichzelf de beste instellingen, die heeft lak aan jou afgifte systeem die een hogere of lagere flow wilt. Daarvoor is ook een hydraulische scheiding via open verdeler / buffer vat noodzakelijk met tweede circulatie pomp.
Dat maakt wp blij en afgifte blij.
Maarja niet nodig volgens sommige......
[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 28-12-2018 17:41 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
De energie nodig voor het ontdooien is toch een vast gegeven? Waar krijg jij die benodigde 0,5 kWh vandaan met een COP hoger dan 1?reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:36:
[...]
Vorig jaar was meneer @Domba actief met zijn wp en die had veel technische info. Ik gebruik zelf het element niet maar @maartentmm heeft hem vorig jaar noodgedwongen moeten testen....
Bij defrost komt hij bij in principe niet in, behalve als mijn hygiëne spiraal het vat onderin koud trekt wat de wp dan als retour krijgt precies op moment van ontdooien, en dan komt hij wel eens één of twee min in.
Maar mensen die altijd met 26 graden verwarmen krijgen dus iedere keer tien min 3000 watt aan hun broek hangen om te ontdooien. Ieder voordeel heeft zijn nadeel....
Wat jou flow probleem betreft, de wp regelt voor zichzelf de beste instellingen, die heeft lak aan jou afgifte systeem die een hogere of lagere flow wilt. Daarvoor is ook een hydraulische scheiding via open verdeler / buffer vat noodzakelijk met tweede circulatie pomp.
Dat maakt wp blij en afgifte blij.
Maarja niet nodig volgens sommige......
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Dat is info van eigenaren die spreken van een Ontdooi cyclus van tien min met het element aan. Als hij bij mij toevallig in schakelt heb ik zelfs 4200 watt want de compressor werkt ook nog plus de 150 watt van de waterpompt.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:39:
[...]
De energie nodig voor het ontdooien is toch een vast gegeven? Waar krijg jij die benodigde 0,5 kWh vandaan met een COP hoger dan 1?
1 PVoutput . Dongen NB
Nee ik kan flow niet zien, maar op stand twee heb ik een delta t van 1/2 graden en op stand één ongeveer 2/3 graden tijdens terug moduleren. Mijn 28mm leidingen hebben te weinig weerstand denk ik, had achteraf wel 22 gekund....Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:59:
[...]
TOV een H?
Dus kun je echt niet zien welke flow je hebt?
1 PVoutput . Dongen NB
Ja, zoals ik dus. Maar ik snapte je opmerking niet dat de gebruikers van het verwarmingselement 3000 W aan de broek hebben hangen en dat je dat element daarom dus zou willen uitzetten. De vraag was waar de energie dan vandaan komt. Maar wellicht snap ik je bericht verkeerdreneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:54:
[...]
Dat is info van eigenaren die spreken van een Ontdooi cyclus van tien min met het element aan. Als hij bij mij toevallig in schakelt heb ik zelfs 4200 watt want de compressor werkt ook nog plus de 150 watt van de waterpomp
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Oh nee ik zou hem zeker niet uit zetten anders duurt ontdooien wel heel lang. Maar vind het wel een klein nadeel van met 26 graden verwarmen. Maar waarschijnlijk lach jij op jaar basis van het lage verbruik wat bij die 26 hoortt.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:03:
[...]
Ja, zoals ik dus. Maar ik snapte je opmerking niet dat de gebruikers van het verwarmingselement 3000 W aan de broek hebben hangen en dat je dat element daarom dus zou willen uitzetten. De vraag was waar de energie dan vandaan komt. Maar wellicht snap ik je bericht verkeerd
1 PVoutput . Dongen NB
Ik vind het aantal defrosts ook wel meevallen hoor. Als het rond de nul wordt met autoruitenkrabbenweer ongeveer om de tweeenhalf uur. Ik krijg niet de indruk dat forumleden met boven de 30 Ta minder defrosts hebben.reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:57:
[...]
Nee ik kan flow niet zien, maar op stand twee heb ik een delta t van 1/2 graden en op stand één ongeveer 2/3 graden tijdens terug moduleren. Mijn 28mm leidingen hebben te weinig weerstand denk ik, had achteraf wel 22 gekund....
Zit nu ook wel op Ta 28, maar met 32 moet ik een zwembroek gaan opzoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 28-12-2018 19:03 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
@t.oswald netto net geen 100kg Beugel kan 140 kg dragen. Moet dus goed komen.
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
als je het element uit zet, komt de defrost energie uit het verwarmingscircuit. Die warmte is opgewekt met COP van (zeg) 4. Dus dat is altijd gunstiger dan het element wat met COP=1 werkt.t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:03:
[...]
Ja, zoals ik dus. Maar ik snapte je opmerking niet dat de gebruikers van het verwarmingselement 3000 W aan de broek hebben hangen en dat je dat element daarom dus zou willen uitzetten. De vraag was waar de energie dan vandaan komt. Maar wellicht snap ik je bericht verkeerd
In beide gevallen kost een defrost bij mij (F-versie) ca. 400Wh. Als het element uit staat, komt die energie volledig uit het verwarmingscircuit, als het element aan staat komt ongeveer de helft uit het circuit en de helft van het element. De tijdsduur is in beide gevallen ongeveer gelijk.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Die 94 kilo is zonder inhoud neem ik aan?Me Albert schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:11:
@wauske Nee 10% aanbetaald. Rest bij aflevering. Er staan ook tevreden mensen op dit forum. We zullen zien.
@t.oswald netto net geen 100kg Beugel kan 140 kg dragen. Moet dus goed komen.
120 liter water = 120 kilo extra dus?
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ik snap het. Ik draai alleen de vloerverwarming van de huiskamer met de WP. Ben bang dat het daaruit onttrekken van de 0,5 kWh wel even gaat duren of valt dat mee? Zie ik het correct dat de WP dan de warmte gaat onttrekken aan de Tr en dan de Ta snel gaat dalen? Dus alles omgedraaid en dat de defrost dan wel voorbij moet zijn voordat de Tr heel laag geworden is? Het daarna weer opwarmen ben ik niet bang voor, dat gaat nu ook razendsnel, de hoeveelheid water in het systeem is met die 90m2 kamer niet zo groot.jaari schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:38:
[...]
als je het element uit zet, komt de defrost energie uit het verwarmingscircuit. Die warmte is opgewekt met COP van (zeg) 4. Dus dat is altijd gunstiger dan het element wat met COP=1 werkt.
In beide gevallen kost een defrost bij mij (F-versie) ca. 400Wh. Als het element uit staat, komt die energie volledig uit het verwarmingscircuit, als het element aan staat komt ongeveer de helft uit het circuit en de helft van het element. De tijdsduur is in beide gevallen ongeveer gelijk.
Volgens de pana heeft de heater vanaf het begin van het stookseizoen 8 uur gedraaid, dus ongeveer 25 kWh plus 402 kWh voor de WP zelf tot nu toe (gemeten aan het stopcontact, dus voor de goede orde niet wat pana zegt: 250 kWh)
[ Voor 9% gewijzigd door t.oswald op 28-12-2018 19:56 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.
Ik twijfel of het bij de 5 wel gaat werken. Zie de opmerkingen in het custom menu. De heater uit in het gebruikersmenu werkt alleen op het verwarmen bij lage temperatuur, dus die is het niet en tegen uitzetten in het custom menu wordt gewaarschuwd, kan H75 foutmeldingen opleveren en dan stopt de WP.jaari schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:54:
ja, de WP onttrekt de warmte uit de vloer dus de Tr en Ta gaan dalen. Maar omdat de vloer een aardige buffer vormt, ga je dat niet merken (althans bij mij niet). Bij radiatoren merk je dat wel.

Word ik dan Dylantje3 @Dylantje2?
@koevlaas2 De handleiding zegt dat ik eerst jouw toestemming moet vragen
[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 28-12-2018 20:11 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Nee, de handleiding zegt dat je het alleen op instructie van de Nuts voorziening moet aanpassen en op verantwoordelijkheid van de installateurt.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 20:08:
[...]
Ik twijfel of het bij de 5 wel gaat werken. Zie de opmerkingen in het custom menu. De heater uit in het gebruikersmenu werkt alleen op het verwarmen bij lage temperatuur, dus die is het niet en tegen uitzetten in het custom menu wordt gewaarschuwd, kan H75 foutmeldingen opleveren en dan stopt de WP.
[Afbeelding]
Word ik dan Dylantje3 @Dylantje2?
@koevlaas2 De handleiding zegt dat ik eerst jouw toestemming moet vragen![]()
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Volgens mij lees je dat verkeerd denk ik. It, dus het uitzetten van de heater in het custom menu = DIFFERENT form .... heater set by cliënt = protection against frost = ..... nutsvoorziening. En dan vervolgens, waarin is het dan different? Met de instelling in het custom menu zet je de heater uit voor defrost en dat heeft H75 risico = ..... En dat doe je op verantwoordelijkheid van de installateur. Dus het eerste gedeelte beschrijft het verschil van deze setting met die in het gebruikersmenu. Het tweede gedeelte geeft aan wat het uitzetten in het custom menu voor gevolgen heeft of kan hebben. En dan slaat bij mij de twijfel toe.Felicia schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 20:35:
[...]
Nee, de handleiding zegt dat je het alleen op instructie van de Nuts voorziening moet aanpassen en op verantwoordelijkheid van de installateur
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
mm nu in jip en janneke?t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 20:58:
[...]
Volgens mij lees je dat verkeerd denk ik. It, dus het uitzetten van de heater in het custom menu = DIFFERENT form .... heater set by cliënt = protection against frost = ..... nutsvoorziening. En dan vervolgens, waarin is het dan different? Met de instelling in het custom menu zet je de heater uit voor defrost en dat heeft H75 risico = ..... En dat doe je op verantwoordelijkheid van de installateur. Dus het eerste gedeelte beschrijft het verschil van deze setting met die in het gebruikersmenu. Het tweede gedeelte geeft aan wat het uitzetten in het custom menu voor gevolgen heeft of kan hebben. En dan slaat bij mij de twijfel toe.
Snap hem bijna denk ik
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 20:58:
[...]
Volgens mij lees je dat verkeerd denk ik. It, dus het uitzetten van de heater in het custom menu = DIFFERENT form .... heater set by cliënt = protection against frost = ..... nutsvoorziening. En dan vervolgens, waarin is het dan different? Met de instelling in het custom menu zet je de heater uit voor defrost en dat heeft H75 risico = ..... En dat doe je op verantwoordelijkheid van de installateur. Dus het eerste gedeelte beschrijft het verschil van deze setting met die in het gebruikersmenu. Het tweede gedeelte geeft aan wat het uitzetten in het custom menu voor gevolgen heeft of kan hebben. En dan slaat bij mij de twijfel toe.
Utilities company = nuts bedrijfsPlease use this setting..required by the utilities company
Required by = op aangeven/advies/eis van
Stel a.u.b. in onder verantwoordelijkheid van de installateur.Please set under responsibility of installer
Ik ben half engels, mij hoef je geen engels te leren hoor
De tekst kan inderdaad opgesplitst worden maar hoeft niet persee. Het kan zijn dat in bepaalde gebieden de nutsvoorzieningen aangeven dat je geen ohmse weerstand van 3kw mag aanzetten. Dat zou je installateur moeten weten en dan moet jij/de installateur de instelling op zijn verantwoordelijkheid aanpassen (want fout H75 kan als gevolg hebben dat de unit uitvalt en vorstschade oploopt).
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Ik heb een seizoen het element niet aangesloten gehad. En nu draai ik anderhalf seizoen met een aangesloten element. Maar ik heb de F-versie dus het kan nu bij de H-versie weer allemaal anders zijn.t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 20:08:
[...]
Ik twijfel of het bij de 5 wel gaat werken. Zie de opmerkingen in het custom menu. De heater uit in het gebruikersmenu werkt alleen op het verwarmen bij lage temperatuur, dus die is het niet en tegen uitzetten in het custom menu wordt gewaarschuwd, kan H75 foutmeldingen opleveren en dan stopt de WP.
Mijn manual is een slechte vertaling van Japans naar Engels. Dat is bij de H-versie niet beter geworden vermoedelijk.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Het gaat om de onduidelijkheid gecreeerd door pana in de Japans-Engels vertaling. Het komt er voor ons in Nederland samengevat blijkbaar op neer dat uitzetten van de heater in het gebruikersmenu waarschijnlijk nooit tot enig effect leidt reneeke1970 in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help" en dat volgens de handleiding het uitzetten van de heater in het custom menu kan leiden tot ongewenste effecten van diverse aard waar Panasonic de vingers niet aan wil branden, vraag het maar aan je installateur of het kan in jouw geval.....Felicia schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 21:14:
[...]
[...]
Utilities company = nuts bedrijfs
Required by = op aangeven/advies/eis van
[...]
Stel a.u.b. in onder verantwoordelijkheid van de installateur.
Ik ben half engels, mij hoef je geen engels te leren hoor![]()
De tekst kan inderdaad opgesplitst worden maar hoeft niet persee. Het kan zijn dat in bepaalde gebieden de nutsvoohttps://gathering.tweakers.net/forum/list_message/57524324#57524324rzieningen aangeven dat je geen ohmse weerstand van 3kw mag aanzetten. Dat zou je installateur moeten weten en dan moet jij/de installateur de instelling op zijn verantwoordelijkheid aanpassen (want fout H75 kan als gevolg hebben dat de unit uitvalt en vorstschade oploopt).
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Er staat ook dat je hem zelf niet uit kunt zetten, alleen een installateur kan en mag dat dmv de bedrading los te gooien....t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:12:
[...]
Het gaat om de onduidelijkheid gecreeerd door pana in de Japans-Engels vertaling. Het komt er voor ons in Nederland samengevat blijkbaar op neer dat uitzetten van de heater in het gebruikersmenu waarschijnlijk nooit tot enig effect leidt reneeke1970 in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help" en dat volgens de handleiding het uitzetten van de heater in het custom menu kan leiden tot ongewenste effecten van diverse aard waar Panasonic de vingers niet aan wil branden, vraag het maar aan je installateur of het kan in jouw geval.....
1 PVoutput . Dongen NB
Hè? Custom menu, selecteer back-up heater, selecteer on off en bevestig en hij is echt uit toch?reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:15:
[...]
Er staat ook dat je hem zelf niet uit kunt zetten, alleen een installateur kan en mag dat dmv de bedrading los te gooien....
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Wat was / is de reden voor jouw geweest om het element aan te sluiten.jaari schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 21:42:
[...]
Ik heb een seizoen het element niet aangesloten gehad. En nu draai ik anderhalf seizoen met een aangesloten element. Maar ik heb de F-versie dus het kan nu bij de H-versie weer allemaal anders zijn.
Mijn manual is een slechte vertaling van Japans naar Engels. Dat is bij de H-versie niet beter geworden vermoedelijk.
Op hausetechnick zag ik testen voorbij komen waar ze helemaal geen element gebruiken.
Nee dat is alleen voor de extra verwarming functie indien je ook dertig min lang 8 graden onder doel temperatuur blijft.t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:24:
[...]
Hè? Custom menu, selecteer back-up heater, selecteer on off en bevestig en hij is echt uit toch?
Ik denk dat jij de twintigste bent die daarover verbaast is hier op het forum. Als je geen fout melding wilt moet je spanning op de aansluiting laten staan, wil je het element uit hebben moet je de voedings kabel van de print aftrekken.
1 PVoutput . Dongen NB
Die Duitsers zijn ook zo achterlijk om het expansie vat er uit te slopen want oh jee die heeft een verwarming elementRamon_1984 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:27:
[...]
Wat was / is de reden voor jouw geweest om het element aan te sluiten.
Op hausetechnick zag ik testen voorbij komen waar ze helemaal geen element gebruiken.
1 PVoutput . Dongen NB
in voor- en naseizoen staat de WP soms dagen stil, maar moet dan ineens weer aan de bak. Dan moet hij de Tr binnen 30 minuten boven de 20oC krijgen, anders wil hij het element aanzetten. Bij mij lukt dat soms niet, en als het element dan niet is aangesloten, gaat de WP in H70 storing.Ramon_1984 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:27:
[...]
Wat was / is de reden voor jouw geweest om het element aan te sluiten.
Op hausetechnick zag ik testen voorbij komen waar ze helemaal geen element gebruiken.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Van die foutmelding kan ik volgen, daar waarschuwt de handleiding ook voor, maar wat Is dan het verschil tussen het uitzetten van de heater in het custom menu en het uitzetten in het gebruikersmenu?reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:33:
[...]
Nee dat is alleen voor de extra verwarming functie indien je ook dertig min lang 8 graden onder doel temperatuur blijft.
Ik denk dat jij de twintigste bent die daarover verbaast is hier op het forum. Als je geen fout melding wilt moet je spanning op de aansluiting laten staan, wil je het element uit hebben moet je de voedings kabel van de print aftrekken.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ja zag ook zoietsreneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:35:
[...]
Die Duitsers zijn ook zo achterlijk om het expansie vat er uit te slopen want oh jee die heeft een verwarming element
Aha, duidelijkjaari schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:40:
[...]
in voor- en naseizoen staat de WP soms dagen stil, maar moet dan ineens weer aan de bak. Dan moet hij de Tr binnen 30 minuten boven de 20oC krijgen, anders wil hij het element aanzetten. Bij mij lukt dat soms niet, en als het element dan niet is aangesloten, gaat de WP in H70 storing.
Is het niet één instelling op twee lokaties?t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:44:
[...]
Van die foutmelding kan ik volgen, daar waarschuwt de handleiding ook voor, maar wat Is dan het verschil tussen het uitzetten van de heater in het custom menu en het uitzetten in het gebruikersmenu?
1 PVoutput . Dongen NB
De ene gewoon op de afstandsbediening voor de gebruiker en de andere pas na het indrukken van drie knoppen gedurende 10 seconden terwijl de Wp is uitgeschakeld bedoeld voor de installateur? En dan hetzelfde? Lijkt me zelfs voor een Japanner wat onlogisch.reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:57:
[...]
Is het niet één instelling op twee lokaties?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Mijn te verwarmen woning: vrijstaand, eind jaren 70 totaal te verwarmen 470m3
T11 radiatoren met speedcomfort in woonkmr op 45-50 graden aanvoer.
Genomen maatregelen ter verduurzaming/besparing afgelopen jaren:
- Zonnepanelen 3500 Wp
- zonneboiler 800ltr Hyg. OEG geplaatst met 60 c-heattubes
- extra dakisolatie/vervangen deel oude isolatie
- HR++ glas aangebracht
- enkele voorzetwanden geisoleerd
- zoveel mogelijk tochtgaten afgedicht
- Een Panasonic DHW WP boiler geinstalleerd 100ltr, werkt prima, dankzij tips op t Tweakers forum. Heb wel een regendouche en dan is het net voldoende voor 2 x douchen met hulp van CV. (Solarboiler is in winter 20gr C, helpt dus niet mee.)
in progress:
- extra vloerisolatie/ Nu bezig om begane grondvloer extra te isoleren, houten vloer, er zit al Drowa chips in, ben nu extra de vloer/fundering aan t isoleren, kruipruimte is 16 graden nu…
projecten welke niet zijn geslaagd:
- Een Elga een jaar lang standalone geprobeerd, onder de +5 graad C trok deze het niet, te weinig vermogen, afgekoppeld en weer verkocht, de continue flow en comfort 24/7 is als zeer prettig ervare, (was NIET op WAR maar met kamerthermostaat)
- Een jaar lang een pelletketel 20 kW op buffervat gehad, werkte prima, maar veel werk schoonmaak, onderhoud, bijvullen...., uiteindelijk veel fijnstof/ roet overal in mijn garage en opslag pellets kostte me teveel "hobbyruimte", na een jaar weer verkocht.
Mijn doel, gasloos zonder comfortverlies (woonkamer 21,5-22C) en gelijke, danwel lagere energiekosten.
ik zit te kijken naar:
Ik wil nu een WP met boiler, omdat ik dan niet nog meer ruimte hoef op te offeren, en hopenlijk meer SWW voor douchen.
Mijn gasverbuik is door de isolatie en solarbuffer gedaald van 2500 m3 in 2013 tot nu totaal 1300m3, (gemiddeld over afgelopen 2 jaar, warmtebehoefte ong 11.500 kW) Daarnaast gemeten op koudste dag dit jaar, 0,9m3 Gas per uur verbruikt (plugwise) (is toch ong 0,9 * 8,6kW? Ong 7,5kW??)
Koelvlaasformule voor bepaling vernogen: 1300*8/1650= 6,3 kW Warmtepomp
Mijn gedachtespinsels:
- 3-fase KIT-ADC09HE8, met bij -15C buiten ,Ta 50C 7,1kW vermogen.
zijn mijn aannames mbt vermogen juist? of is een T-CAP 9 kW beter?
- Of misschien out of box, begin 2019 pana mono 5 kw + subsidie monteren rechtstreeks op toevoer woning,
En bij heftige kou cv aan, en dan 2020 2e pana momo 5 kw op solarbuffer zetten, dan 2 x subsidie en daarnaast grotere wp boiler kopen?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l
Vind je? In een CV ketel kom je met code in installateur menu met 100 instellingen, en in het gebruikers menu worden de tien meest gebruikte er uitgelicht, maar zijn echt dezelfde.....t.oswald schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:08:
[...]
De ene gewoon op de afstandsbediening voor de gebruiker en de andere pas na het indrukken van drie knoppen gedurende 10 seconden terwijl de Wp is uitgeschakeld bedoeld voor de installateur? En dan hetzelfde? Lijkt me zelfs voor een Japanner wat onlogisch.
1 PVoutput . Dongen NB
Wat is er achterlijk aan?reneeke1970 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:35:
[...]
Die Duitsers zijn ook zo achterlijk om het expansie vat er uit te slopen want oh jee die heeft een verwarming element
Als er al een expansievat in het systeem zit, wil je niet een extra vat buiten de schil van je woning. Dus ik heb het vat er ook gelijk uitgehaald.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Klopt, heeft niks met het element te maken maar de afkoeling van het vat omdat hij buiten zit.jaari schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:03:
[...]
Wat is er achterlijk aan?
Als er al een expansievat in het systeem zit, wil je niet een extra vat buiten de schil van je woning. Dus ik heb het vat er ook gelijk uitgehaald.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
@Dylantje2 jij heb hem toch aangesloten met galvanische koppelingen? hoe is ondertussen de staat van de koppelingen? al enige roest?
1. Ik zou je adviseren deze vraag in het lucht-water warmtepomp topic te droppen. Daar is meer kennis.theXman schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:25:
Zoals gezegt, hier mijn setup en vraag aan jullie:
Mijn te verwarmen woning: vrijstaand, eind jaren 70 totaal te verwarmen 470m3
T11 radiatoren met speedcomfort in woonkmr op 45-50 graden aanvoer.
......
Koelvlaasformule voor bepaling vernogen: 1300*8/1650= 6,3 kW Warmtepomp
Mijn gedachtespinsels:
- 3-fase KIT-ADC09HE8, met bij -15C buiten ,Ta 50C 7,1kW vermogen.
zijn mijn aannames mbt vermogen juist? of is een T-CAP 9 kW beter?
- Of misschien out of box, begin 2019 pana mono 5 kw + subsidie monteren rechtstreeks op toevoer woning,
En bij heftige kou cv aan, en dan 2020 2e pana momo 5 kw op solarbuffer zetten, dan 2 x subsidie en daarnaast grotere wp boiler kopen?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
2. Ik heb de 9kw T-Cap (split) en ben er heel tevreden over. Hou er wel rekening mee dat deze minimaal 1kw stroom gebruikt. Deze moduleert dus niet zover terug als de reguliere 9kw (@kmf ?) of de 7kw. Ik heb alleen radiatoren dus die minimale levering zorgt bij mij voor flink pendelen, als je vloerverwarming hebt is dat waarschijnlijk veel minder.aan de orde.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Hij vangt de klappen van de pomp op, daar is hij voor. En als je toevallig extra kranen hebt waarmee je de wp afsluit dan moet de expansie toch weg kunnen, dus ik vind het oliedom, maar ieder zijn ding.....jaari schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:03:
[...]
Wat is er achterlijk aan?
Als er al een expansievat in het systeem zit, wil je niet een extra vat buiten de schil van je woning. Dus ik heb het vat er ook gelijk uitgehaald.
1 PVoutput . Dongen NB
Los van de pana heb ik een Atlantic Explorer 270C die het warme water voor zijn rekening neemt. Ik heb bewust gekozen voor de coil versie omdat ik nogal huiverig was voor het geluid. Ik moet zeggen dat na 80mm Isover glaswol het geluid goed te doen is. Met de deur dicht van het washok is het niet luider dan de mechanische ventilatie op standje 1. Tot nu toe ruim voldoende warm water op 50 graden voor een gezin van 4. Mocht het geluid hinderlijk blijven, of als de buren gaan klagen (via de muurdoorvoer is hij namelijk wel goed hoorbaar), kan ik altijd nog een 3-wegklep installeren en de Pana inschakelen voor opwarming van het vat. Die is namelijk niet hoorbaar.
Volgende stap is de Kamstrup en de kWh-meters aan een Pi hangen aangezien ik onderstaande gegevens niet echt vertrouw:

Met 7 graden buitentemperatuur is Ta 28 graden, Tr 25 graden.
En zo staat ie op het dak (kostte een paneeltje, maar dat is ook een ander project: alles naar oost-west en bijplaatsen. Alles ligt nu op zuid).

En zo ziet het er binnen uit (uiteraard is elektra nu af, is de opvang/overstort aangesloten op de afvoer en zit de isolatie er om):

Nog iets vergeten te melden? Of heb je vragen? Let me know!
Gasloos sinds 2018.
Ik heb een 16kW T-Cap mono.(Ietsie meer dan 9kW.) deze moduleert terug tot min. 1.2kWh.Felicia schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 10:04:
[...]
1. Ik zou je adviseren deze vraag in het lucht-water warmtepomp topic te droppen. Daar is meer kennis.
2. Ik heb de 9kw T-Cap (split) en ben er heel tevreden over. Hou er wel rekening mee dat deze minimaal 1kw stroom gebruikt. Deze moduleert dus niet zover terug als de reguliere 9kw (@kmf ?) of de 7kw. Ik heb alleen radiatoren dus die minimale levering zorgt bij mij voor flink pendelen, als je vloerverwarming hebt is dat waarschijnlijk veel minder.aan de orde.
Met vloerverwarming kan je een hele stabiele run krijgen. Hierbij de run van gisteren. Geen gependel.

Heb je geen VVW, zorg dan voor een flinke buffervat.
Het is vrij moeilijk (onmogelijk) om een reguliere non-T-Cap model te vinden van meer dan 9kW. Ik zie ook niet echt een reden? Het gegarandeerde vermogen is blijkbaar een flinke pre.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
Heb je je sensoren gekalibreerd?Stephanoff schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:41:
Ik had mij kort al eerder gemeld, maar hierbij wat uitgebreider. Vorige week heb ik een Pana 5kW geïnstalleerd, zonder buffervat rechtstreeks op de bestaande verwarmingsinstallatie (37m2 vloerverwarming met pomp die aangestuurd wordt door de Pana middels het extra pomp contact) die in open verbinding staat middels een vide naar de bovenste verdiepingen. Daar staan alle conventionele radiatoren dicht. De vloerverwarming verwarmt dus het hele huis. Beneden 22 graden, op de eerste 21 en op de slaapkamers 18-19 graden). Op de badkamer hangt een radiator met een retourlus door de vloer die vol open staat.
Los van de pana heb ik een Atlantic Explorer 270C die het warme water voor zijn rekening neemt. Ik heb bewust gekozen voor de coil versie omdat ik nogal huiverig was voor het geluid. Ik moet zeggen dat na 80mm Isover glaswol het geluid goed te doen is. Met de deur dicht van het washok is het niet luider dan de mechanische ventilatie op standje 1. Tot nu toe ruim voldoende warm water op 50 graden voor een gezin van 4. Mocht het geluid hinderlijk blijven, of als de buren gaan klagen (via de muurdoorvoer is hij namelijk wel goed hoorbaar), kan ik altijd nog een 3-wegklep installeren en de Pana inschakelen voor opwarming van het vat. Die is namelijk niet hoorbaar.
Volgende stap is de Kamstrup en de kWh-meters aan een Pi hangen aangezien ik onderstaande gegevens niet echt vertrouw:
[Afbeelding]
Met 7 graden buitentemperatuur is Ta 28 graden, Tr 25 graden.
En zo staat ie op het dak (kostte een paneeltje, maar dat is ook een ander project: alles naar oost-west en bijplaatsen. Alles ligt nu op zuid).
[Afbeelding: Wp op dak]
En zo ziet het er binnen uit (uiteraard is elektra nu af, is de opvang/overstort aangesloten op de afvoer en zit de isolatie er om):
[Afbeelding]
Nog iets vergeten te melden? Of heb je vragen? Let me know!
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Hoeveel meter lopen je leidingen over het dak voordat ze naar binnen gaan, hoe heb je ze geisoleerd? Welke koppelingen en buizen heb je gebruikt? Een boodschappenlijstje is helemaal leerzaamStephanoff schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:41:
Nog iets vergeten te melden? Of heb je vragen? Let me know!
En het gewicht is 1, en dat los je wel op........Daannn1987 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:41:
[...]
Die 94 kilo is zonder inhoud neem ik aan?
120 liter water = 120 kilo extra dus?
Maar waarom wil je de trillingen aan je constructie hangen.
Hierdoor kun je een resonerend geluid krijgen...
En daar krijg ik jeuk van..
1 Ding is wel een voordeel.
Hij is verzekerd als hij aan een beugel hang, en anders niet :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Even vraag..jaari schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:03:
[...]
Wat is er achterlijk aan?
Als er al een expansievat in het systeem zit, wil je niet een extra vat buiten de schil van je woning. Dus ik heb het vat er ook gelijk uitgehaald.
Je hebt dus gewoon cv systeem met radiatoren waar je het expansievat van de oude cv hebt laten hangen?
En toen je kleine buffer in de WP eruit gesleuteld?
En dat scheelt rendement?
Of wat is de reden hiervoor geweest?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
De Koevlaasformule inderdaad op basis van historisch gasverbruik. In ons geval 725m3 voor verwarming, warmwater en koken: Oftewel (725 x 8 ) / 1650 = 3,5kW. Dus 5kW moest ruim voldoende zijn. Warmteafgifte van onze vloerverwarming (met gietvloer) is ook ruim voldoende. Ter controle had ik de CV voorafgaand aan dit project teruggeschroefd naar een aanvoer van 30 graden bij temperaturen onder 0. Dat ging met gemak.B152 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:58:
@Stephanoff Ziet er goed uit. Ik ben zelf ook in de markt voor een pana 5Kw maar twijfel nog of deze voldoende vermogen biedt, m.n. tijdens de wat koudere dagen. Hoe weet jij voor jou situatie of die 5kw voldoende is? Heb je een berekening laten maken of heb je gebruik gemaakt van de formules die hiervoor over het forum gaan.
Mocht het echt koud worden, dan zal de pana nog steeds ruim voldoende vermogen leveren.
Ter info, wij wonen in een nieuwbouwwoning van 400m3 gebouwd in 2014, opgeleverd begin 2015.
Nog niet, nog even uitvogelen hoe dat te doen,
Ik heb 2 meter flex slangen DN25 vanaf de warmtepomp tot binnen (komen net door het plafond). Ik denk ongeveer 1,2 meter over het dak. Geïsoleerd met 2 lagen Armaflex (2x19mm) waarvan de buitenstelaag de HT versie is. Was niet goedkoop overigensWolly schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 12:02:
[...]
Hoeveel meter lopen je leidingen over het dak voordat ze naar binnen gaan, hoe heb je ze geisoleerd? Welke koppelingen en buizen heb je gebruikt? Een boodschappenlijstje is helemaal leerzaam
Boodschappenlijstje? Zal eens wat gaan opsommen maar zie hieronder voor een impressie:

[ Voor 32% gewijzigd door Stephanoff op 29-12-2018 12:18 ]
Gasloos sinds 2018.
Dit topic is gesloten.
geen inkoopacties/interessepeilingen via tweakers.