De werkingstijd verwarmen staat op 480 ( standaard ) Heb ik niet aangezeten . Wat is deze functie exact eigenlijk ?thehog schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:28:
[...]
Kijk even naar je maximale boiler run tijd (per 24 uur). Die staat standaard best laag geloof ik.
edit: toch even de manual ingedoken. Je hebt in de boiler menu de optie 'max floor operation time'. Als deze erg hoog is krijgt de boiler weinig tijd om op te warmen. En je hebt 'tank heat up time', hoe lang mag de warmtepomp bezig zijn om de boiler op te warmen (ik denk dat dat per keer is). Als die te laag is komt je water niet op de gevraagde temperatuur.
Dus ik denk dat misschien je max floor operation time te hoog is?
Mijn boiler staat op 45gr met setpoint -2. En sterilisatie 1 keer peer week naar 67gr. Doorgaans hoeft ie (300l) maar 1x per dag op te warmen om het gezien (4 personen, 2 jonge kinderen) van genoeg warme water te voorzien. Met domotica set ik de tank ook overdag uit als stroomtarieven te hoog zijn. Dus meestal verwarmd hij alleen snachts.
De opwarmtijd staat op 120 . Die stond standaard op 60 en had ik gelijk verdubbeld .
De sterilisatie heb ik ook op 1 k/pw staan op 65 . En dan staat hij op max 10 ( dat is ook nog standard )