Goede kans van niet. Uitgaan van warmteverlies van de woning bij -10 en windkracht 3. Dat is behoorlijk safe. Ik vind hier dat men regelmatig erg optimistisch is over lage temperaturen; hangt ook er vanaf waar je woont. De T-Cap heb je in NL weinig aan. Slechtere COP, duurder, leuk voor Zweden etc. waar regelmatig -15 daggemiddeldes worden gehaald (hier zo goed als nooit). (al eerder e.e.a. over geschreven: zoek functie in andere delen; en zie ook topic start voor hoe koud het in NL kan worden)frk123 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:41:
In onze huiskamer is het nu 22 C. De oldskool cv staat op 21 C. Wel met 4 personen in de huiskamer met de tv aan en de versterker..... en een stuk of 12+ kaarsen.. geen defrosts ( heb ook nog geen warmtepomp) .. geen gas verbruik ook zo.. dus dat is ook prima..
Overwegingen zijn... 5kw pana of een 7 kw nieuwe pana in 2018.... met alle verhalen hier ben ik aan het overwegen om een HiGh Temp of een Tcap te nemen (9kw dan weer wel)....
Vraagje...Hoe gaan jullie om met de mogelijkheid dat de wintrs weer zoals vroeger gaan worden. Met van die winterse taferelen die we vandaag ook hebben, maar dan 3 maanden lang met temparaturen zwaar onder 0. Is een 5 kw Low Temp dan nog wel genoeg?
Ik dacht dat dit met de hoeveelheid gasvulling te maken had, maar ik zal het eens opzoeken.Grolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 07:59:
De split units moeten officieel elk jaar STEK gekeurd worden, nu wordt er zo ver ik weet bij particulieren niet op gehandhaafd, maar het lijkt mij wel verstandig om dit te (laten) doen.
Voor de rest behoeft een WP volgens mij minder onderhoud als een CV installatie, maar misschien dat @Oxellaar hier meer over kan vertellen
Gevonden:
Bron: https://www.ondernemersplein.nl/regel/f-gassen/Hebt u een verwarmingssysteem van 100 kW of groter of een airconditioningssysteem met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (ook woningen) van 12 kW of groter? Dan gelden verplichte keuringen. De deskundigen moeten gediplomeerd of gecertificeerd zijn.
Import van EVs
Zie https://www.stek.nl/wp-co...er-beheer-eig-05-2017.pdf
"Eisen t.a.v. lekdichtheid van de koelinstallatie
De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze
personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven.
Per 1-1-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2-equivalent. Het CO2-equivalent berekent u door de GWP (Global Warming Potential) van een koelmiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid."
Verwijderd
Het is in principe 'heel simpel', ik weet alleen niet hoe het te berekenen. Jouw en mijn WP zijn ingevroren, in principe hebben beide dezelfde hoeveelheid energie nodig om te defrosten. Het proces is om met 1500l/h energie te onttrekken uit het afgiftesysteem door in de koelmodus te gaan, dat moet de benodigde hoeveelheid energie leveren. Verwacht/Normaal is dat dat kan door het aanwezige water met max/ongeveer 8C te verlagen. Koelmodus 1500l/h en 8C zijn dan de te halen parameters welke tot succes/falen leiden. Het enige wat ik redelijkerwijs kan bedenken is dat die 1500l/h in meer of mindere mate niet gehaald wordt. Begin dit jaar heb ik voor zo ver mijn geheugen betrouwbaar is overwegend element ondersteunde defrosts gehad en nu op een uitzondering van 1 keer na niet meer. In het begin van het jaar was mijn verdeler verkeerd om aangesloten en waterzijdig klopte er weinig/niets van, dat zou de reden van de toenmalige element ondersteuning geweest kunnen zijn. Nu dat opgelost en goed ingeregeld is is dat element ondersteund defrosten kennelijk niet meer nodig, op die ene keer na dan. Dit is wat ik er van kan maken, pure theorie helaas.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 06:27:
[...]
Ik bedacht mij later pas dat die 17gr of misschien nog wel lager natuurlijk logisch is omdat de wp dan in de koelmodus staat. De retour naar de wp blijft gewoon boven de 20gr want die vloer koelt zo gauw niet af, dus warmte genoeg voorhanden. Blijft mij onduidelijk waarom de heater bij elke defrost wordt ingeschakeld.
Edit:
Die 8C uit 28C of ruim >30 onttrekken maakt volgens mij geen verschil.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Verwijderd
Ik weet niet in hoeverre de quiet mode invloed heeft in de koelmodus. Proberen kun je het in ieder geval, als dat ook in koelmodus 'werkt' zou dat de verklaring kunnen zijn, althans het klinkt mij 'niet onlogisch' in de oren. Die afgelezen/bevestigde 1500l/h is het dus in ieder geval niet.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:46:
@Verwijderd Die 1500l/h lees ik af op de warmtemeter en zal dus wel kloppen. Verder neem ik aan dat mijn vloer een grotere warmtebuffer is dan jouw plafond. Misschien dat de ingeschakelde quiet modus er de oorzaak is dat de heater aangesproken wordt.
Jouw buffer is groter dan de mijne, dat is een ding wat zeker is, maar of dat een/de bepalende factor is zou wel eens een ander 'verhaal' kunnen zijn. Daar ga ik een dezer dagen een vraag over stellen, als vervolg/in plaats van mijn vraag vorige week hoeveel energie het kost om bijv. beton met 1C te verwarmen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 10:06 ]
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Quiet mode is bij mij niet ingeschakeld.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:56:
@Verwijderd De quiet modus is nu uit en de heater ingeschakeld dus bij de volgend defrost weten we het.
En ook vloerverwarming met ongeveer dezelfde inhoud van de vloer.
Dus ik denk dat ik al weet wat jouw heater gaat doen bij de volgende defrost.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Waarom wordt R32 niet verplicht gesteld? 1/3 GWP van R410A. Daikin heeft het volledog vrij gegeven. Het merkwaardige is dat de Daikinaltherma nog met R410A werkt terwijl de A++ L/L units van Daikin al met R32 werken. Wat is de reden dat er geen initiatieven genomen worden in die richting?Grolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:35:
@Luiaard het heeft niet zozeer met de grootte van de WP te maken maar met de hoeveelheid aanwezige koudemiddel.
Zie https://www.stek.nl/wp-co...er-beheer-eig-05-2017.pdf
"Eisen t.a.v. lekdichtheid van de koelinstallatie
De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze
personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven.
Per 1-1-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2-equivalent. Het CO2-equivalent berekent u door de GWP (Global Warming Potential) van een koelmiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid."
Verwijderd
Heb je dan ook een mogelijke verklaring / theorie'tje waarom zijn Ta kennelijk met ruim meer dan 8C daalt ?jaari schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:05:
[...]
Quiet mode is bij mij niet ingeschakeld.
En ook vloerverwarming met ongeveer dezelfde inhoud van de vloer.
Dus ik denk dat ik al weet wat jouw heater gaat doen bij de volgende defrost.
Edit:
Ik bedenk me net dat 1500l/h is 25l/min, dat in 4min mijn gehele systeeminhoud net wel/niet volledig aangesproken is.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 10:18 ]
De Ta daalt doordat de wp omschakelt naar de koel modus voor de defrost.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:08:
[...]
Heb je dan ook een mogelijke verklaring / theorietje waarom zijn Ta kennelijk met ruim meer dan 8C daalt ?
Edit:
Ik bedenk me net dat 1500l/h is 25l/min, dat in 4min mijn gehele systeeminhoud net wel/niet aangesproken is.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Verwijderd
Dat is me wel helder, maar je schreef als ik me goed herinner dat je 17C of nog lager tegen was gekomen, bij een Ta=28-30 betekent dat aanmerkelijk meer dan 8C verschil. Op basis hier van veronderstel ik dat jouw defrost ook langer duurt dan bij mij.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:17:
[...]
De Ta daalt doordat de wp omschakelt naar de koel modus voor de defrost.
Mijn nog nooit opgevallen, maar de Honeywell geeft dan ook alleen maar stappen van 0,5 weer...amarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:14:
[...]
OK. in "singlemode" regelde ELGA nl erboven dus gevraagd: 20,6-> geleverd 20,6->20,8
Vannacht heeft de Elga lekker doorgekacheld en tot 7 uur 1,68 kuub bijgestookt. Dat is ongeveer de helft van gisternacht, dus duo-bedrijf is bij mij in ieder geval stukken zuiniger qua gas. Wat hij aan stroom heeft getrokken weet ik niet, want het weer heeft er blijkbaar ook voor gezorgd dat mijn nas de Fibaro stekker in de bijkeuken niet meer kan bereiken. Moet door een vloer met reflecterende onderlaag en daaronder een holle baksteen vloer met wapening heen en dan nog eens naar een meter of 15 verderop, dus dat was al lastig. Deze week maar eens zien of ik mijn nas in de meterkast kan zetten, dat scheelt al weer die verdiepingsvloer. :-)
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Een volledige defrost duurt ongeveer 12min, dus van normaal draaien naar defrost en weer normaal draaien. Maar de wp draait toch zelf het proces om en weet dus dat er een verschil komt, moet komen. Maar misschien snap ik die 8gr niet.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:20:
[...]
Dat is me wel helder, maar je schreef als ik me goed herinner dat je 17C of nog lager tegen was gekomen, bij een Ta=28-30 betekent dat aanmerkelijk meer dan 8C verschil. Op basis hier van veronderstel ik dat jouw defrost ook langer duurt dan bij mij.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Er is een moeizaam compromie bereikt.Tomexergie schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:08:
[...]
Waarom wordt R32 niet verplicht gesteld? 1/3 GWP van R410A. Daikin heeft het volledog vrij gegeven. Het merkwaardige is dat de Daikinaltherma nog met R410A werkt terwijl de A++ L/L units van Daikin al met R32 werken. Wat is de reden dat er geen initiatieven genomen worden in die richting?
Er is geen verbruiksverbod, maar een stapgewijze productie afbouw voor diverse synthetische koudemiddelen, om die nog op de markt te brengen.
Hierbij is vergaande mate vertrouwd op marktwerking, maar een importeur/fabrikant heeft een quotum van aantal tonnen (eigenlijk GWP) die ze naar keuze mogen invullen, en het is net ETS voor CO2 een beetje ruim in verstrekte rechten.
Diverse fabrikanten hebben nieuwe modelen, maar zolang ze qoutum over hebben worden die niet geintroduceerd tenzij uit concurrentie overweging. Zoals de Etherea serie van Panasonic met R32 in 2016
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Verwijderd
Als je de Service Manual leest dan zie je dat het zo geprogrammeerd is. Panasonic heeft dat zo bepaald. Uit domoticz/fibaro leid ik af dat het bij mij in ongeveer 10min. gaat. Maar er zal ergens een timer lopen die bepaald if Ta op dit moment is nog steeds > 8C < Ta standaard instelling vd stooklijn then heater on. OID.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:25:
[...]
Een volledige defrost duurt ongeveer 12min, dus van normaal draaien naar defrost en weer normaal draaien. Maar de wp draait toch zelf het proces om en weet dus dat er een verschil komt, moet komen. Maar misschien snap ik die 8gr niet.
Als jou pana 12 min nodig heeft dan is er ernstig tekort aan energie, logisch dat hij element pakt. Mijne is 2/3 min bezig, staat op stille mode overigens.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:25:
[...]
Een volledige defrost duurt ongeveer 12min, dus van normaal draaien naar defrost en weer normaal draaien. Maar de wp draait toch zelf het proces om en weet dus dat er een verschil komt, moet komen. Maar misschien snap ik die 8gr niet.
1 PVoutput . Dongen NB
Verwijderd
Die 10min van mij lees ik af uit domoticz, sta ik er met mijn neus bovenop, volg het proces op de AB, en zie wanneer hij weer begint met verwarmen is dat ook veel korter. Maar van 19Hz in het begin naar volledig draaien richting 35-40Hz gaan er bij mij toch .... seconden/minuten voorbij.reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:34:
[...]
Als jou pana 12 min nodig heeft dan is er ernstig tekort aan energie, logisch dat hij element pakt. Mijne is 2/3 min bezig, staat op stille mode overigens.
Edit:
Wat ik onder ongeveer 10min. versta is dat de cyclus van Ta=34 -> Ta=26 -> Ta=34 volledig is doorlopen. Het ontdooien an sich gaat inderdaad in veel kortere tijd.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 10:43 ]
Logging geeft tien min? En als je er naar kijkt is het korter? Iets klopt er dan toch niet?Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:38:
[...]
Die 10min van mij lees ik af uit domoticz, sta ik er met mijn neus bovenop, volg het proces op de AB, en zie wanneer hij weer begint met verwarmen is dat ook veel korter. Maar van 19Hz in het begin naar volledig draaien richting 35-40Hz gaan er bij mij toch .... seconden/minuten voorbij.
Bij mij gaat zo kort dat de logging het maar amper laat zien, ik zie het als ik er voorbij loop haha. Ik zie dan 5 min logs van bv 1400 watt waarvan er dan eentje tussen zit met 1100 watt, dat was dus ontdooien.
Zal dan toch wel het voordeel van een buffer zijn.....
1 PVoutput . Dongen NB
Ok. das mooi.Aziraphale schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:21:
[...]
Mijn nog nooit opgevallen, maar de Honeywell geeft dan ook alleen maar stappen van 0,5 weer...
Vannacht heeft de Elga lekker doorgekacheld en tot 7 uur 1,68 kuub bijgestookt. Dat is ongeveer de helft van gisternacht, dus duo-bedrijf is bij mij in ieder geval stukken zuiniger qua gas. Wat hij aan stroom heeft getrokken weet ik niet, want het weer heeft er blijkbaar ook voor gezorgd dat mijn nas de Fibaro stekker in de bijkeuken niet meer kan bereiken. Moet door een vloer met reflecterende onderlaag en daaronder een holle baksteen vloer met wapening heen en dan nog eens naar een meter of 15 verderop, dus dat was al lastig. Deze week maar eens zien of ik mijn nas in de meterkast kan zetten, dat scheelt al weer die verdiepingsvloer. :-)
bij mij loopt ie iig ook lekker door, geen flowstoringen tot nu toe, maar wel meer lawaai in de buis omdat de pomp van de Calente niet zo laag gesynchroniseerd kan worden (valt dan vaak in anti-pendelmodus) aan die vd ELGA, staat de pomp v ELGA hoger dus meer ruis in de buis.
Dus ff kijken wat er aan die anti-pendel-mdus te doen is.
voor stroommetingen gebruik ik het draadloze "energomonitor" systeem. Is ook op zolder goed te volgen en heeft een analyze grafiek, welke verbruik per minuut aangeeft als je er op inklikt.Heb nl geen zin meer om eea zelf te programmeren. Is wel een web-site. https://app.energomonitor.com/dashboard
Vanmiddag nwe Firmware voor de ELGA, in de loop vd week weet ik meer mbt gedrag en verbruik.
Verwijderd
Dit is een defrost, logging met 5min. interval. Hoe lang heeft de defrost geduurd ?reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:44:
[...]
Logging geeft tien min? En als je er naar kijkt is het korter? Iets klopt er dan toch niet?
Bij mij gaat zo kort dat de logging het maar amper laat zien, ik zie het als ik er voorbij loop haha. Ik zie dan 5 min logs van bv 1400 watt waarvan er dan eentje tussen zit met 1100 watt, dat was dus ontdooien.
Zal dan toch wel het voordeel van een buffer zijn.....

En een buffer zal dat ongetwijfeld 'glad strijken' zo dat je er minder van ziet.
Edit:
Uiteindelijk maakt het niet uit. Defrost kost XkWh, bij de een komt het uit het afgiftesysteem, bij de ander uit de buffer en bij nog weer een ander uit afgiftesysteem + heater-element. Enige wat mogelijk 'telt' is kosten en comfort.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 11:02 ]
Conclusie; slap beleid en weer teveel vertrouwen dat de markt z'n werk doet. Gezien de urgentie van de CO2 problematiek en de zeer dure maatregelen die men wil treffen zou ik zeggen alles wat je nu direct kunt regelen zonder te veel kosten "doen" !!!!! Of is er nog invloed van heimelijke klimaat ontkenners binnen de Overheid en politiek? Waarom niet direct 130km/h afschaffen? Toch wel een compliment voor Henk Kamp met zijn warmtepomp subsidie.Domba schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:29:
[...]
Er is een moeizaam compromie bereikt.
Er is geen verbruiksverbod, maar een stapgewijze productie afbouw voor diverse synthetische koudemiddelen, om die nog op de markt te brengen.
Hierbij is vergaande mate vertrouwd op marktwerking, maar een importeur/fabrikant heeft een quotum van aantal tonnen (eigenlijk GWP) die ze naar keuze mogen invullen, en het is net ETS voor CO2 een beetje ruim in verstrekte rechten.
Diverse fabrikanten hebben nieuwe modelen, maar zolang ze qoutum over hebben worden die niet geintroduceerd tenzij uit concurrentie overweging. Zoals de Etherea serie van Panasonic met R32 in 2016
Ik zie geen 8 graden verlaging van de Ta. Niet op de AB en niet op de Kamstrup.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:08:
[...]
Heb je dan ook een mogelijke verklaring / theorie'tje waarom zijn Ta kennelijk met ruim meer dan 8C daalt ?
Edit:
Ik bedenk me net dat 1500l/h is 25l/min, dat in 4min mijn gehele systeeminhoud net wel/niet volledig aangesproken is.
Maar de temperatuur die op de AB aangegeven wordt is onbetrouwbaar. En de Kamstrup zit 2,5 meter van de WP. Dus het zou best kunnen dat de sensoren in de WP wel die 8 graden registreren.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Edit: boosdoener keerklep van thermostatisch mengventiel omgedraaid

[ Voor 21% gewijzigd door Luiaard op 11-12-2017 11:43 ]
Import van EVs
Ben heel benieuwd! Ik heb mijn installateur gevraagd om binnenkort een offerte te komen maken voor extra zonnepanelen en dan wil ik hem direct vragen om de nieuwe firmware er ook bij mij op te zetten.amarkest schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:50:
[...]
voor stroommetingen gebruik ik het draadloze "energomonitor" systeem. Is ook op zolder goed te volgen en heeft een analyze grafiek, welke verbruik per minuut aangeeft als je er op inklikt.Heb nl geen zin meer om eea zelf te programmeren. Is wel een web-site. https://app.energomonitor.com/dashboard
Vanmiddag nwe Firmware voor de ELGA, in de loop vd week weet ik meer mbt gedrag en verbruik.
Ik log de boel nu met Domoticz, wat op zich uitstekend werkt. Alleen is de afstand Z-stick - Fibaro stekker denk ik toch te groot en met teveel beperkingen voor een stabiel z-wave signaal. Als ik de nas in de meterkast zet scheelt dat weer een vloer en hoeft het signaal alleen nog door hout en baksteen heen, dus dan hoop ik dat het wel gaat lukken.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Zou kunnen dat er een tekort is maar de retour naar de pana blijft wel boven de 20gr dus dat snap ik dan niet. Wat die tijd betreft heb ik dat niet gedaan om de kortste tijd te kunnen noemen en wanneer begin je te tellen en wanneer stop je weer.reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:34:
[...]
Als jou pana 12 min nodig heeft dan is er ernstig tekort aan energie, logisch dat hij element pakt. Mijne is 2/3 min bezig, staat op stille mode overigens.
@Verwijderd Ik zal die manual er nog eens bij pakken.
De test zal nog even moeten wachten want de oven staat aan en dat gaat voor, wil niet het risico dat ik weer zonder stroom zit met deze temperaturen..
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Inderdaad, het ontdooien zelf is zo gebeurd, ik heb het niet gemeten maar niet meer dan een paar minuten.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:38:
[...]
Wat ik onder ongeveer 10min. versta is dat de cyclus van Ta=34 -> Ta=26 -> Ta=34 volledig is doorlopen. Het ontdooien an sich gaat inderdaad in veel kortere tijd.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Die twintig graden is toch stromend water? Hij maakt geen ijsklontjes hi.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 11:29:
[...]
Zou kunnen dat er een tekort is maar de retour naar de pana blijft wel boven de 20gr dus dat snap ik dan niet. Wat die tijd betreft heb ik dat niet gedaan om de kortste tijd te kunnen noemen en wanneer begin je te tellen en wanneer stop je weer.
@Verwijderd Ik zal die manual er nog eens bij pakken.
De test zal nog even moeten wachten want de oven staat aan en dat gaat voor, wil niet het risico dat ik weer zonder stroom zit met deze temperaturen..
Ach ja je situatie is toch zo, kunt niks aan veranderen.
Maar als jij ruim 4 kWh per dag van element hebt, betekent het dat ik het met cop 4 dus slechts 1 kWh uit de buffer haal, is toch 3 kWh verdient zeg ik maar.
Of zie ik dat verkeerd?
1 PVoutput . Dongen NB
Verwijderd
Edit:
Maar als die 3 dure kWh's een capaciteits-/comfortprobleem op kunnen lossen en je hebt PV, dan heb je dat voor weinig opgelost.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 11:56 ]
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Verwijderd
Je element wordt toch aangesproken tijdens een defrost ?PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 11:56:
@reneeke1970 Dat is appels met peren vergelijken, want ik gebruik het element niet.
Min. Kamp was voorspelbaar met zijn "droge" rekenen en heeft veel in gang gezet.Tomexergie schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:59:
[...]
Conclusie; slap beleid en weer teveel vertrouwen dat de markt z'n werk doet. Gezien de urgentie van de CO2 problematiek en de zeer dure maatregelen die men wil treffen zou ik zeggen alles wat je nu direct kunt regelen zonder te veel kosten "doen" !!!!! Of is er nog invloed van heimelijke klimaat ontkenners binnen de Overheid en politiek? Waarom niet direct 130km/h afschaffen? Toch wel een compliment voor Henk Kamp met zijn warmtepomp subsidie.
In 2018 is er weer 100mln beschikbaar voor ISDE, maar ook diverse wijzingen.
Voor zonneboilers en warmtepompen
Zoals onderdeel A het E-element niet meer mee wordt meegerekend voor vermogen
Maar in bijzonder voor tweakers ook bij onderdeel E waar aan artikel 4.5.17 een lid wordt toegevoegd, luidende:
6. De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur.
Die zo te zien mogelijk oin nadeel van monoblock gaat uit pakken, het is wachten op RVO voor de exacte invulling
De huidige regeling
De wijzinging per 1 januari
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Oh sorry, dacht dat jij degene was die 4 kWh per dag registreerde.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 11:56:
@reneeke1970 Dat is appels met peren vergelijken, want ik gebruik het element niet.
@Verwijderd je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind het toch een makkelijk weg geveegd voordeel voor het buffer vat.
Meeste roepen hier ach buffer nergens voor nodig.......
1 PVoutput . Dongen NB
Wellicht voldoet een foto van de installatie ookDomba schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:04:
[...]
6. De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur.
Die zo te zien mogelijk oin nadeel van monoblock gaat uit pakken, het is wachten op RVO voor de exacte invulling
Als ik zie hoe Uneto-VNI het in sommige gevallen achterlaat...
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Verwijderd
Wat bedoel je met "makkelijk weggeveegd voordeel" ? Ik 'zie' het 'voordeel' nl. niet. Geen investering in een buffer met bijbehorende installatie en ik heb 'm kennelijk niet nodig.reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:05:
[...]
Oh sorry, dacht dat jij degene was die 4 kWh per dag registreerde.
@Verwijderd je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind het toch een makkelijk weg geveegd voordeel voor het buffer vat.
Meeste roepen hier ach buffer nergens voor nodig.......
Defrosten gebeurt bij mij zonder element, want die heb ik gewoon "hard" uitgezet (automaat uitgezet).
De boel loopt verder goed in deze omstandigheden.
Vanaf vanochtend 07:00 tot nu toe 4 defrosts gehad, die duren zo'n 5 á 6 minuten per stuk.
Ze voorspellen tot 15CM sneeuw in Twente vanmiddag, dus ik ben benieuwd of en hoe ik thuis ga komen vanavond
[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 11-12-2017 12:19 ]
Import van EVs
Rijkswaterstaat krijgt het waarschijnlijk druk, want persoonscertificaat register is niet direct openbaar te raadplegen, enkel het bedrijfs-register
Mijn warmtepompen hebben het alweer een dik uur moeilijk, zo op te camera's te zien ligt er alweer een flink aantal centimeters sneeuw, ik gok ca 5cm en is die sneeuw weer net zo fijn poeder sneeuw als gisteren
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Pur is uniek. Luchtdicht. Geen vocht op de plek vh dauwpuntDylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 07:10:
[...]
Klopt wat je zegt...
Maar wel triest dat er veel mensen die er mee werken ook erg ziek worden/zijn.
En het klopt ALS het goed aangebracht is.....
Maar waarom geen hennep of schapenwol oid? Zou je natuurlijk af kunnen vragen...
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Mijn cv deel maakt haast geen uren. Ik ga daar geen onderhoudscontract voor nemen. Doe zelf het legen vd syfon wel. Tzt.kmf schreef op maandag 11 december 2017 @ 07:52:
Wat zijn eigenlijk de reguliere onderhoudskosten van warmtepompen? Dat soort gegevens mis ik nog in de OP.
Een hybride heeft uiteraard de standaard CV-onderhoud nodig+eventueel de WP gedeelte zelf.
Een splut-unit en monobloc behoeft veel minder/geen onderhoud? Maar enkel tot 2,x gewicht aan koelmiddel?
offtopic:
jongens... begint het niet een beetje heel erg offtopic te worden met vloerisolatie? (hoewel wel zeer interessant brengt SBS het wel heel sensationeel...
De bewoners bleven dus, net als al die meldingen van 2012. Sindsdien moeten mensen het huis uit terwijl het pur ophardt.
) Misschien dat comfortklimaat-slachtoffers ook even kunnen aankloppen bij sbs?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
logboek is alleen verplicht boven de 3 kg koudemiddel meen ikGrolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 07:59:
De split units moeten officieel elk jaar STEK gekeurd worden, nu wordt er zo ver ik weet bij particulieren niet op gehandhaafd, maar het lijkt mij wel verstandig om dit te (laten) doen.
Voor de rest behoeft een WP volgens mij minder onderhoud als een CV installatie, maar misschien dat @Oxellaar hier meer over kan vertellen
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Dat is mijn punt juist. Ik ben ervan afgestapt. Heb nu een vlakke stooklijn. Dat betekent dat ruimtetemp wisselend is met het weer. Maar binnen een marge. Wij plussen bij als het moet.No Hands schreef op maandag 11 december 2017 @ 08:05:
[...]
Mijn regeling is weersafhankelijk geloof ik, geen idee of ik daarin kan instellen.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Verwijderd
Blijft als enige vraag waarom de Ta bij jou met 11C zakt, maar als dat bij @jaari ook gebeurd is het misschien onder jullie omstandigheden wel als normaal te omschrijven. Ik heb overigens sinds vanochten 7:30 geen defrosts meer gehad zo te zien.PeterZ(on) schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:35:
Zojuist een defrost gehad met het element ingeschakeld en de Ta zakte van 29gr naar 18gr dus dat maakt weinig uit voor de Ta. Het defrosten duurde nu een minuut of 7 maar kost dan wel een 0,3kWh extra en m.i. dus weinig zinvol het element te gebruiken.

De problemen zijn gekomen door probleem tijdens het spuiten waarbij de mengverhouding niet klopt. 2 componenten.joostmaas schreef op maandag 11 december 2017 @ 08:42:
[...]
Volgens mij is er uitsluitend risico bij onvoldoende ventilatie tijdens het aanbrengen. Eenmaal uitgehard geen risico. Sluipmoordenaar insinueert dat je er op langere termijn aan dood gaat.
De chemische reactie stopt dan niet.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik dacht eerst dat ik het verkeerd berekende maar een defrost kost bij mij altijd ergens tussen de 0,04 en 0,07kWh die thermisch uit mijn huis wordt getrokken.jaari schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:00:
[...]
Blijkbaar kost een defrost van een ELGA veel minder warmte? @mkleinman
Bij mij zijn de defrosts zelf niet het probleem maar vooral de tijd die de ELGA er over doet. Namelijk elke keer tussen de 3 en 4 minuten. Als je dan 25 defrosts op een dag hebt dan verlies ik in die periode dus nog een keer tussen de 75 en 100 minuten verwarming en dat tikt heel hard aan.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Stel je hebt zoals ik geen buffervat.
Heb je een verdeler die een instelbaar retourventiel heeft dan kun je de verdeler neutraal maken of actief. Pas op met actief. Bij defrosts moet de pomp vd WP dan tegen de stroom intrekken.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
R410a heeft een CO2 equivalent van 2088/kg. Dus boven de 2.39kg vulling ben je verplicht tot onderhoud en logboek.
En R32 blijft achter, omdat het niet het ideale universele koudemiddel is zoals R410a wel is.
[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 11-12-2017 12:55 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
fabrikanten/installateurs zullen we geklaagd hebben over de parallelle importDomba schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:04:
[...]
Maar in bijzonder voor tweakers ook bij onderdeel E waar aan artikel 4.5.17 een lid wordt toegevoegd, luidende:
6. De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur.
Die zo te zien mogelijk oin nadeel van monoblock gaat uit pakken, het is wachten op RVO voor de exacte invulling
De huidige regeling
De wijzinging per 1 januari
Wellicht dat ik daar eens naar moet kijken dan. Gemak dient de mens natuurlijk en het is handig dat ik nooit wat hoeft aan te passen maar een stukje optimalisatie is ook belangrijk.Knowbody schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:41:
[...]
Dat is mijn punt juist. Ik ben ervan afgestapt. Heb nu een vlakke stooklijn. Dat betekent dat ruimtetemp wisselend is met het weer. Maar binnen een marge. Wij plussen bij als het moet.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Inderdaad, de heater ging gewoon aan. Misschien is de Ta te laag om het op eigen kracht te doen en hebben anderen die hoger staan maar dat ga ik niet doen zolang dat niet echt noodzakelijk is. Verder zie ik in het afzien van de heater geen nadelen dus ik laat hem voorlopig maar uit.jaari schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:05:
[...]
Quiet mode is bij mij niet ingeschakeld.
En ook vloerverwarming met ongeveer dezelfde inhoud van de vloer.
Dus ik denk dat ik al weet wat jouw heater gaat doen bij de volgende defrost.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
Service manualGrolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:05:
Hoe kom ik er eigenlijk achter hoeveel R410A in mijn Zubadan 11,2KW zitIn het boekje vind ik alleen info over bijvullen, maar niet over de totale inhoud
de Zubadan 80 en 112 hebben ca 5,5kg R410a
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Bij de pana staat het op type plaatje. Bij split is het ook afhankelijk van leiding lengte die gevuld is.Grolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:05:
Hoe kom ik er eigenlijk achter hoeveel R410A in mijn Zubadan 11,2KW zitIn het boekje vind ik alleen info over bijvullen, maar niet over de totale inhoud
1 PVoutput . Dongen NB
Hij is niet extra bijgevuld, dat hoeft bij de Zubadan niet tot 30 meter leiding.reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:09:
[...]
Bij de pana staat het op type plaatje. Bij split is het ook afhankelijk van leiding lengte die gevuld is.
[ Voor 49% gewijzigd door Grolsch op 11-12-2017 13:11 ]
De pomp van de CV blijft gewoon lopen in dezelfde richting en niet tegen de stroom in. Ta-Tr wordt slechts een paar graden negatief om warmte uit de woning te onttrekken.Knowbody schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:54:
Mbt defrosts.
Stel je hebt zoals ik geen buffervat.
Heb je een verdeler die een instelbaar retourventiel heeft dan kun je de verdeler neutraal maken of actief. Pas op met actief. Bij defrosts moet de pomp vd WP dan tegen de stroom intrekken.
De leidingen bij de compressor worden met een vierweg ventiel omgedraaid, daar dus wel tegen de stroom in en wordt de verdamper even condensor.
Verwijderd
Is dat zo ? Hoe kan het dan dat de Ta daalt en de Tr gelijk blijft ?Tomexergie schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:13:
[...]
De pomp van de CV blijft gewoon lopen in dezelfde richting en niet tegen de stroom in. Ta-Tr wordt slechts een paar graden negatief om warmte uit de woning te onttrekken.
De leidingen bij de compressor worden met een vierweg ventiel omgedraaid, daar dus wel tegen de stroom in en wordt de verdamper even condensor.
Edit:
Zou toch wel kunnen bij nader inzien, in cool-mode daalt de Ta ook en is de Tr hoger.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 13:20 ]
Omdat stroming richting niet veranderd.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:18:
[...]
Is dat zo ? Hoe kan het dan dat de Ta daalt en de Tr gelijk blijft ?
Tr blijft tr waar het wp binnen komt.
Ta word minder omdat er warmte uit onttrokken is.
1 PVoutput . Dongen NB
.LittleTycoon schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:04:[...]fabrikanten/installateurs zullen we geklaagd hebben over de parallelle import
<MMM dat wordt wel een dingetje....
Is er a iets bekend wanneer dit ingaat?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
En inschrijven bij de KvK als intallatiebedrijf, zou dat geldig zijn? CV installateur is volgens mij een vrij beroep. (De STEK monteur kun je inhuren.) Voor de BTW aftrek van PV panelen ben je even leverancier van energie en heb je ook (tijdelijk)een BTW nummer.LittleTycoon schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:04:
[...]
fabrikanten/installateurs zullen we geklaagd hebben over de parallelle import
Ik acht een meetverschil waarschijnlijker. Ik moet er nog ff goed in duiken of er nu echt wat mis gaat met mijn cijfers of mijn meting.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:55:
@mkleinman @jaari Panasonic en ELGA condensor zijn binnen grenzen identiek qua massa, dan kan de hoeveelheid energie die het kost om een ingevroren unit te ontdooien toch geen factor 10 verschillen ? Meetverschil of Magic ?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Maar dat ben jij eerst kwijt door het vat te warmen en op temp te houden.reneeke1970 schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:05:
[...]
Oh sorry, dacht dat jij degene was die 4 kWh per dag registreerde.
@Verwijderd je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind het toch een makkelijk weg geveegd voordeel voor het buffer vat.
Meeste roepen hier ach buffer nergens voor nodig.......
4kW kou in de leiding of een vat, je moet het toch weer warmen.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Het zijn twee aparte circuits. Tr=Tretour blijft voor die 4minuten Defrost nagenoeg gelijk. Het is inderdaad gewoon de Cool-mode gedurende 4 minuten maar dan de compressor op een laag pitje.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:18:
[...]
Is dat zo ? Hoe kan het dan dat de Ta daalt en de Tr gelijk blijft ?
Edit:
Zou toch wel kunnen bij nader inzien, in cool-mode daalt de Ta ook en is de Tr hoger.
1-1-2018 schreef hij.Dylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:23:
[...]
.
<MMM dat wordt wel een dingetje....
Is er a iets bekend wanneer dit ingaat?
Daar heb je gelijk in, maar je zal er minder van merken (discomfort) als het uit een (groot) buffervat wordt getrokken.Rol-Co schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:29:
[...]
Maar dat ben jij eerst kwijt door het vat te warmen en op temp te houden.
4kW kou in de leiding of een vat, je moet het toch weer warmen.
staat volgens mij op het label op de buitenunitGrolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:05:
Hoe kom ik er eigenlijk achter hoeveel R410A in mijn Zubadan 11,2KW zitIn het boekje vind ik alleen info over bijvullen, maar niet over de totale inhoud
Klopt, maar op een vloer ook niet, met radiators misschien wel.Rhaelak schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:35:
[...]
Daar heb je gelijk in, maar je zal er minder van merken (discomfort) als het uit een (groot) buffervat wordt getrokken.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
maar dat wordt gvd k*&^t
De H versie is nog niet uit grrrr..
En stek heb je niet nodig.. bij een monoblock lijkt me..
Maar wat is een installateur die goedgekeurd is..?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik ben nu niet thuis en gezien de sneeuwval is er nu weinig meer van te lezen verwacht ikkanaaldijk schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:36:
[...]
staat volgens mij op het label op de buitenunit
Wat kost zo'n STEK keuring per jaar ongeveer, iemand van jullie ervaring hiermee
Ik heb afgelopen zaterdag de buitenunit ff getrakteerd op een schoonmaak beurt, hij staat redelijk onder de bomen en er zat redelijk wat groene aanslag.
Ook in een monoblock zit koudemiddel, dus als die aan de waarde voldoet (zie eerdere posts) moet je ook monoblocks jaarlijks laten controleren.Dylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:37:
mmm maar zie dat er ook een andere 1-2-2018 bij staat voor andere onderdelen..
maar dat wordt gvd k*&^t
De H versie is nog niet uit grrrr..
En stek heb je niet nodig.. bij een monoblock lijkt me..
Maar wat is een installateur die goedgekeurd is..?
[ Voor 33% gewijzigd door Grolsch op 11-12-2017 13:39 ]
Misschien hierover niet teveel tweaken anders maken we ze wijzer en gaan ze definities aanpassen.Tomexergie schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:24:
[...]
En inschrijven bij de KvK als intallatiebedrijf, zou dat geldig zijn? CV installateur is volgens mij een vrij beroep. (De STEK monteur kun je inhuren.) Voor de BTW aftrek van PV panelen ben je even leverancier van energie en heb je ook (tijdelijk)een BTW nummer.
Bel eens met RVO, of ze al weten wat ze wel en niet als bewijs zien.Dylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:37:
mmm maar zie dat er ook een andere 1-2-2018 bij staat voor andere onderdelen..
maar dat wordt gvd k*&^t
De H versie is nog niet uit grrrr..
En stek heb je niet nodig.. bij een monoblock lijkt me..
Maar wat is een installateur die goedgekeurd is..?
Die je aan de lijn krijgt misschien na 1 of 2 keer doorverbinden weet echt wel wat een WP en monoblock is, 2 leidingen eraan en stekker in stop contact
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
???Domba schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:41:
[...]Bel eens met RVO, of ze al weten wat ze wel en niet als bewijs zien.
Die je aan de lijn krijgt misschien na 1 of 2 keer doorverbinden weet echt wel wat een WP en monoblock is, 2 leidingen eraan en stekker in stop contact
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
email: kv@rvo.nl ka@rvo.nl
Komt bij de specialisten uit. Heb ze twee keer gemaild. Alle twee de keren binnen 48 uur een goed onderbouwde inhoudelijke reactie.
Verwijderd
5kW blijft onder de keuringsnorm, geen jaarlijks terugkerende kosten met voorrijkosten ed. Less is More volgens mij.Dylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:37:
mmm maar zie dat er ook een andere 1-2-2018 bij staat voor andere onderdelen..
maar dat wordt gvd k*&^t
De H versie is nog niet uit grrrr..
En stek heb je niet nodig.. bij een monoblock lijkt me..
Maar wat is een installateur die goedgekeurd is..?
Edit:
Weer een mogelijke reden om in 2 5kWers i.p.v. 1 10kWer, tenminste als je er plek voor hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 13:50 ]
Mail werkt niet..:-)thefox154 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:46:[...]email: kv@rvo.nl
Komt bij de specialisten uit. Heb ze twee keer gemaild. Alle twee de keren binnen 48 uur een goed onderbouwde inhoudelijke reactie.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Excuses!
ka@rvo.nl
Dacht dat ik hem uit mijn hoofd wel wist

in de 5 kW Pana zit 1.3 of 1.4 kg freon. Die valt onder buiten de norm tot verplichte keuring. Vanaf ongeveer 2,3-2,4 kg mag je hem jaarlijks laten keuren.
@Verwijderd
Je hebt best kans dat die vlieger in de toekomst ook niet op gaat. Als de wet wordt gewijzigd naar totaal opgesteld vermogen / koudemiddel inhoud op hetzelfde adres of op gezamenlijk afgiftesysteem dan moet je alsnog keuren.
Veel mensen dachten voorheen onderuit een verplichte ketelkeuring (meer dan 100 kW) te komen door meerdere kleinere ketels in cascade op te stellen, hier is ook een stokje voor gestoken door de aanpassing totaal opgesteld vermogen achter de gasleiding.
Zou zo maar kunnen dat tzt dat met F-gassen controles ook gaat gebeuren, zeker als WP's mainstream worden/zijn geworden.
Jawel maar met de compressor cop 4 kost dat maar 1 kWh, met element kost het 4 kWhRol-Co schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:29:
[...]
Maar dat ben jij eerst kwijt door het vat te warmen en op temp te houden.
4kW kou in de leiding of een vat, je moet het toch weer warmen.
1 PVoutput . Dongen NB
088 042 42 42 (keuzemenu), maar E-mail kan ook
Ik heb ze wel eens vaker, niet heel vaak, aan de lijn, alleen niet meer naar verwachting dit jaar nog omdat er al 1 keer contact is geweest, er zijn altijd situaties die niet beschreven zijn.
Bijv 3 losstaande panden, met 1 verwarmingssyteem, waarvan eigenaar/aanvrager ook niet de bewoner is een situatie waar bij ze extra navraag doen
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Die parallelle import kan nog steeds, als je maar laat installeren door een 'deskundig' installateur. Dus iedereen die zichzelf laat registreren als 'deskundig' installateur mag zijn gang gaan!?LittleTycoon schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:04:
[...]
fabrikanten/installateurs zullen we geklaagd hebben over de parallelle import
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Verwijderd
Dat zien we dan wel weer, net als met saldering, zal ook eerst een wetswijziging moeten komen waarbij de teruglever-meter verplicht wordt.Rhaelak schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:01:
@Grolsch @Dylantje2
in de 5 kW Pana zit 1.3 of 1.4 kg freon. Die valt onder buiten de norm tot verplichte keuring. Vanaf ongeveer 2,3-2,4 kg mag je hem jaarlijks laten keuren.
@Verwijderd
Je hebt best kans dat die vlieger in de toekomst ook niet op gaat. Als de wet wordt gewijzigd naar totaal opgesteld vermogen / koudemiddel inhoud op hetzelfde adres of op gezamenlijk afgiftesysteem dan moet je alsnog keuren.
Veel mensen dachten voorheen onderuit een verplichte ketelkeuring (meer dan 100 kW) te komen door meerdere kleinere ketels in cascade op te stellen, hier is ook een stokje voor gestoken door de aanpassing totaal opgesteld vermogen achter de gasleiding.
Zou zo maar kunnen dat tzt dat met F-gassen controles ook gaat gebeuren, zeker als WP's mainstream worden/zijn geworden.
-------------------
Installateur schijnt een vrij beroep te zijn. Ik ben erg benieuwd wat de reden is dat RVO die aanvulling erbij heeft gezet. Wat definieert in hun ogen een deskundig installateur? Leeuwendeel van de installateurs zijn nog lang niet zo deskundig op het gebied van warmtepompen installeren....
Import van EVs
Verwijderd
Zou het kunnen dat Uneto de lobbyist is en dat bijv. een Uneto-lidmaatschap als 'deskundigheidscertificaat' voorlopig kan/mag dienen ?Rhaelak schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:27:
@Verwijderd Daar heb je gelijk in.
-------------------
Installateur schijnt een vrij beroep te zijn. Ik ben erg benieuwd wat de reden is dat RVO die aanvulling erbij heeft gezet. Wat definieert in hun ogen een deskundig installateur? Leeuwendeel van de installateurs zijn nog lang niet zo deskundig op het gebied van warmtepompen installeren....
De wijziging van onderdeel E betreft het opnemen van een kwaliteitseis aan het installeren van de installaties voor duurzame warmteproductie die via de ISDE gesubsidieerd worden. De eis van een deskundige installateur leidt er naar verwachting toe dat de kwaliteit van de installatie, en daarmee de duurzaamheid van de investering, zal verbeteren. Aanvragers van de ISDE-subsidie zullen bewijs moeten aanleveren dat de installatie door een deskundige installateur is uitgevoerd. Dit betekent een lichte verhoging van de administratieve lasten voor aanvragers van de subsidie, omdat deze een additioneel bewijsstuk moeten aanleveren. Dit wordt echter gerechtvaardigd door het beter functioneren van de duurzame warmteproductie-installaties.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat zou zomaar kunnen. Uneto-VNI is de branche organisatie van installatiebedrijven. Maar niet iedereen is daar bij aangesloten, dus dat zou eigenlijk niet kunnen.
Volgens mij geld die regel ook al vanaf het begin voor zonneboilers. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dat er nu bij is gezet of waarom dat vanaf het begin er niet bij stond.
Zou het echt te maken hebben met paralle import / veel DHZ-ers die aan de slag zijn gegaan?
Hopelijk vraagt iemand het al na bij RVO en post hij of zij het antwoord hier
[ Voor 7% gewijzigd door Rhaelak op 11-12-2017 14:41 ]
Verwijderd
Even een @koevlaas2 'tje doen ?Rhaelak schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:39:
@SpiceWorm Maar wat wordt gezien als additioneel bewijsstuk? Wiens briefhoofd is toereikend?
Uneto-VNI heeft zeer intensieve lobby gevoerd dat ook voor gastechnische installaties wettelijke regels komen vanaf 1 januari 2019.Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:32:
[...]
Zou het kunnen dat Uneto de lobbyist is en dat bijv. een Uneto-lidmaatschap als 'deskundigheidscertificaat' voorlopig kan/mag dienen ?
En dat CV-monteurs aan specifieke schoolingseisen moeten gaan voldoen
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dit wordt in de wet niet als zodanig genoemd...
Zie hier https://www.rvo.nl/subsid...oorwaarden-1-januari-2018
https://www.rvo.nl/certif...oor-installateurs-archief
https://www.qbisnl.nl/
Het maakt rapportjes op @koevlaas2 briefpapier dat hij het deskundig heeft geïnstalleerd tegen een "geringe" vergoeding
Ik snap het aan de ene kant wel, er zijn natuurlijk veel "beunhazers" die WP's geïnstalleerd hebben die gewoon slecht zijn opgeleverd. En een WP die COP=1 draait is natuurlijk geen verbetering voor het milieu.
Maar iemand zonder bedrijf kan best een deskundig installateur zijn.
Misschien dat ze een soort van "APK" voor warmtepompen kunnen introduceren zodat een controlerende instantie (APK keurmeester voor WP's) kunnen checken of een installatie goed is geïnstalleerd.
Zelfde als met je auto kun je dan zelf het onderhoud doen, moet je alleen ff paar 10'tjes betalen voor "de APK".
[kleine edit]
De eis is dus blijkbaar "gecertificeerd installateur" dat is wat anders als een deskundig installateur.
Lijkt me op zich duidelijk, of wij hier gelukkig van worden betwijfel ik.Veilig installeren door een gekwalificeerd installateur?
Verbergen
De installatie van een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel wordt veilig en correct uitgevoerd door een gecertificeerd installateur. Via kwaliteitsregister www.qbisnl.nl is de lijst met gekwalificeerde installateurs openbaar en kunt u vakbekwame installateurs eenvoudig vinden.
Bezoek certificering en opleiding als u geïnteresseerd in de certificeringsregeling en opleidingsstructuur duurzame energie voor installateurs.
[ Voor 32% gewijzigd door Grolsch op 11-12-2017 14:46 ]
Top zo'n cv monteur die het cv water als eerste op 80 graden gaat zeten, dan is het tenminste lekker snel warm...
Ik denk dat het zo simpel is als een bewijs van inhuren van een (F-gassen) bevoegd installatiebedrijf.Rhaelak schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:39:
@Speedy-Andre Maar wat wordt gezien als additioneel bewijsstuk? Wiens briefhoofd is toereikend?
In de geest van de 'duurzaamheid' zal het om de gehele installatie gaan en niet alleen F-gassen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als het echt zo gaat worden...: Bij de Lucht/water staan er maar een paar op 75 km afstand en dat zijn grote jongens..:Grolsch schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:43:
Ik voorzie extra handel voor @koevlaas2 .
Het maakt rapportjes op @koevlaas2 briefpapier dat hij het deskundig heeft geïnstalleerd tegen een "geringe" vergoeding![]()
Ik snap het aan de ene kant wel, er zijn natuurlijk veel "beunhazers" die WP's geïnstalleerd hebben die gewoon slecht zijn opgeleverd. En een WP die COP=1 draait is natuurlijk geen verbetering voor het milieu.
Maar iemand zonder bedrijf kan best een deskundig installateur zijn.
Misschien dat ze een soort van "APK" voor warmtepompen kunnen introduceren zodat een controlerende instantie (APK keurmeester voor WP's) kunnen checken of een installatie goed is geïnstalleerd.
Zelfde als met je auto kun je dan zelf het onderhoud doen, moet je alleen ff paar 10'tjes betalen voor "de APK".
[kleine edit]
De eis is dus blijkbaar "gecertificeerd installateur" dat is wat anders als een deskundig installateur.
[...]Lijkt me op zich duidelijk, of wij hier gelukkig van worden betwijfel ik.
https://www.qbisnl.nl/zoe...ater%29/lijst/3/6678pw/75
gvd K98t land....
Weken inlezen enz enz enz rekenen
En dan.. zeggen doe maar weer anders...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Is niet te hopen, in de wet staat deskundig installateur, niet gecertificeerd installateur...Dylantje2 schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:49:
[...]
Als het echt zo gaat worden...: Bij de Lucht/water staan er maar een paar op 75 km afstand en dat zijn grote jongens..:
https://www.qbisnl.nl/zoe...ater%29/lijst/3/6678pw/75
gvd K98t land....
Weken inlezen enz enz enz rekenen
En dan.. zeggen doe maar weer anders...
Ga ze nog een keer bellen