Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 11 ... 76 Laatste
Acties:
  • 225.681 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:31
Hoeveel mag bij anderen het vat voor SWW afkoelen alvorens het weer opgewarmt word naar de ingestelde temperatuur? Heb nu 45 graden ingesteld staan en vat is afgekoeld naar 41,5: boiler blijft nog uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Noord27 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 14:56:
Hoeveel mag bij anderen het vat voor SWW afkoelen alvorens het weer opgewarmt word naar de ingestelde temperatuur? Heb nu 45 graden ingesteld staan en vat is afgekoeld naar 41,5: boiler blijft nog uit.
Ga voor de gein nu eens douche?

Bij 40 gaat ie aan, misschien 41 al

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:31
Nu? Vind de werkgever niet Ok denk ik. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Noord27 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:01:
Nu? Vind de werkgever niet Ok denk ik. ;)
Dan degene die 41.5 heeft afgelezen haha

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Dit wilde ik jullie ondanks de pauze niet onthouden. De WP gaat in de echte stand-by vanwege het feit dat het te lang duurt voor de Tr voldoende gezakt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GEm0Xny1EMHxzVzzEi2IZYAO/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DsiwAgbsDZJEzMxzKsRESI1G/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iSCXq6CfZq3WV3hiN7bjYJtw/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IXzN5QWoyIglPju0lGgpXs62/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qcs7iDOSoyeb1WrX4cuArtNO/thumb.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JCzqU3wiVhpF47Tu11V4sdI2/thumb.jpg

[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2017 16:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Noord27 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 14:56:
Hoeveel mag bij anderen het vat voor SWW afkoelen alvorens het weer opgewarmt word naar de ingestelde temperatuur? Heb nu 45 graden ingesteld staan en vat is afgekoeld naar 41,5: boiler blijft nog uit.
Laag zat denk ik, ik heb er 1 hier die op die temp doucht. :)

@Daannn1987

Nu hoeft ie helemaal niet meer aan ;)

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/320065/VSV2yhJ1.jpeg

Pui op zuid doet veel.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:03:
Dit wilde ik jullie ondanks de pauze niet onthouden. De WP gaat in de echte stand-by vanwege het feit dat het te lang duurt voor de Tr voldoende gezakt is.
Je bedoelt de circulatie pomp is gestopt?
En na hoeveel tijd was dat?
En weet je zeker dat het niet komt vanzelf overschrijding buiten temperatuur? Is 24 graden in Eindhoven

[ Voor 13% gewijzigd door reneeke1970 op 29-09-2017 15:13 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
Rol-Co schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:05:
[...]

Laag zat denk ik, ik heb er 1 hier die op die temp doucht. :)

@Daannn1987

Nu hoeft ie helemaal niet meer aan ;)

[afbeelding]

Pui op zuid doet veel.
Op zuid is wel erg lekker.
Hier op westen, maar in winter mis je dan echt de zon.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
Wij hebben besloten om tot aanschaf van een Techneco Loria duo warmtepomp over te gaan. :)
We twijfelen alleen nog of dit de 6008 of 6010 moet worden.
De installateur adviseert de 6010 onder het motto liever te veel als te weinig. :?
Het betreft een vrijstaande woning uit 1998 van 600m3
2 persoons huishouden altijd iemand thuis
vloerverwarming begane grond en radiatoren 1e verdieping
verwarming 1e verdieping heeft lagere prioriteit
gemiddeld gasverbruik 1400m3 voor warmte en 250m3 voor SWW

Wat denken jullie ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 10:51
Kort-door-de-bocht-vraag

Denken jullie dat een Panasonic Monoblock 5KW voldoende is voor ons huis:

• Gasverbruik afgelopen 12mnd: ~800m3
• HR++ glas, dakisolatie, muurisolatie
• Tussenwoning uit 1969
• LTV radiatoren + droogbouw vloerverwarming

Als ik zo dit topic doorlees zijn er mensen die de Pana hebben waarbij ze een hoger gasverbruik hadden. Moet kunnen toch?

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:41
Rol-Co schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:05:
[...]

Laag zat denk ik, ik heb er 1 hier die op die temp doucht. :)

@Daannn1987

Nu hoeft ie helemaal niet meer aan ;)

[afbeelding]

Pui op zuid doet veel.
Zijn dit weekend niet thuis dus gordijnen en zonwering van dakramen zit dicht is nu 22 graadjes in huis :+
Wel lekker gratis warmte

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:03:
Dit wilde ik jullie ondanks de pauze niet onthouden. De WP gaat in de echte stand-by vanwege het feit dat het te lang duurt voor de Tr voldoende gezakt is.
Is zoals @reneeke1970 aan geeft WP, gewoon gestopt met verwarmings mode, omdat het buiten inmiddels boven setting voor verwarmingsbedrijf is.
Wat is je setting "Heat off set" in menu [5sec SET] ?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

De WP stopte toen het buiten 20C was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kBPK3H68R37ib1HsO3aHSXHD/thumb.jpg
Door het kijken naar die instelling werd de WP weer actief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OodjFewcaUXzzpgC3KU8w838/thumb.png
@Domba En ondanks dat buitenT 21C is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cCZfDvxYqX1uzDizglT84rCh/thumb.jpg

[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2017 17:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
PASware schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:54:
Kort-door-de-bocht-vraag

Denken jullie dat een Panasonic Monoblock 5KW voldoende is voor ons huis:

• Gasverbruik afgelopen 12mnd: ~800m3
• HR++ glas, dakisolatie, muurisolatie
• Tussenwoning uit 1969
• LTV radiatoren + droogbouw vloerverwarming

Als ik zo dit topic doorlees zijn er mensen die de Pana hebben waarbij ze een hoger gasverbruik hadden. Moet kunnen toch?
Geen probleem...

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrt
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 06-08 16:33

hrt

PASware schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:54:
Kort-door-de-bocht-vraag

Denken jullie dat een Panasonic Monoblock 5KW voldoende is voor ons huis:

• Gasverbruik afgelopen 12mnd: ~800m3
• HR++ glas, dakisolatie, muurisolatie
• Tussenwoning uit 1969
• LTV radiatoren + droogbouw vloerverwarming

Als ik zo dit topic doorlees zijn er mensen die de Pana hebben waarbij ze een hoger gasverbruik hadden. Moet kunnen toch?
Lang door de bocht antwoord: met 2 vingers in de neus....

24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!
alberthakvoort schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:46:
Iemand nog een tip voor een betaalbaar buffervatje van een 50 liter?
Ik heb hier nog een rvs 300L buffer voor een vriendenprijsje :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Misschien een idee om eens de service manual voor je model van I-net te halen.
En meehelpen de foutjes op te sporen, dit staat gewoon onder 12.1.2.2

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:13
Rol-Co schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:05:
[...]

Laag zat denk ik, ik heb er 1 hier die op die temp doucht. :)

@Daannn1987

Nu hoeft ie helemaal niet meer aan ;)

[afbeelding]

Pui op zuid doet veel.
Hier ook nog behoorlijk warm door het zonnetje
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Nw5EPLG.png

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
koevlaas2 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 19:01:
[...]


Ik heb hier nog een rvs 300L buffer voor een vriendenprijsje :)
Moet je wel de spiraal afdoppen zeker :+

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Oxellaar schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 20:55:
[...]

Moet je wel de spiraal afdoppen zeker :+
1 van de 2 zal lek zijn, er is er vast nog wel 1 goed.
Ik zal eens kijken of ik de boel kan afpersen met een compressor en zo zien welke van de 2 het is.
Verder is het vat te koop, het hoeft niet meer terug naar Polen.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
@koevlaas2
Hopen dat de onderste spiraal nog dicht is.
Dat is wel de kleinste zeker?

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ja, dat is de zonnespiraal van 1.2m2.
Boilers kunnen ook op z'n kop als ik @AUijtdehaag mag geloven :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-05 21:51
PASware schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:54:
Kort-door-de-bocht-vraag

Denken jullie dat een Panasonic Monoblock 5KW voldoende is voor ons huis:

• Gasverbruik afgelopen 12mnd: ~800m3
• HR++ glas, dakisolatie, muurisolatie
• Tussenwoning uit 1969
• LTV radiatoren + droogbouw vloerverwarming

Als ik zo dit topic doorlees zijn er mensen die de Pana hebben waarbij ze een hoger gasverbruik hadden. Moet kunnen toch?
als je helemaal van het gas af wil zou ik voor een 6kw gaan.
of een 9kw panasonic.
met 5 kw zal je wel een behoorlijke reductie op je gasverbruik krijgen :)

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
Domba schreef op donderdag 28 september 2017 @ 18:26:
@Ramon_1984 Misschien kan die kijken of een vlakke stooklijn kan in geven in Hi-Toolkit mits toegang lukt
Ilk dacht dat die 20C alleen tussen Tb 12-20C is, met voetpunt W20@A20

Zonder buffer dien je nog steeds rekening te houden met de minimale deellast (Pdh) en minimale aantal minuten dat de WP loopt
Van de RAS-2WHVNP is die gunstiger dan mijn 6kW MDC Pana mono
De RAS-2.5WHVNP tot Tb=~5C en RAS-3WHVNP tot ca Tb=~7C, maar vanaf Tb+2C of lager leveren ze dan te veel thernisch vermogen op minimale deellast voor een flink lagere aanvoer temperatuur dan 35C ( resp 3,0 en 3,6kW)
@Domba
De werking met aanvoertemperaturen lager dan +18 °C is alleen
mogelijk met fancoil-units met condenswaterbak en bij buitentemperaturen hoger dan +10 °C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
koevlaas2 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:12:
Ja, dat is de zonnespiraal van 1.2m2.
Boilers kunnen ook op z'n kop als ik @AUijtdehaag mag geloven :)
Ja, maar de middelste spiraal blijft, omgekeerd, in het midden ;)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Oxellaar schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:42:
[...]

Ja, maar de middelste spiraal blijft, omgekeerd, in het midden ;)
Midden zit het begin en die loopt toch wel behoorlijk naar boven, de bovenste spiraal is iets in het voordeel op z'n kop.

Als ik een nieuwe schuur heb wil ik msschien op de onderste spiraal een zonneboiler systeem die op de schuur zit, dan kan het sww mooi ondersteund worden.

[ Voor 20% gewijzigd door koevlaas2 op 29-09-2017 22:46 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
koevlaas2 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:12:
Ja, dat is de zonnespiraal van 1.2m2.
Boilers kunnen ook op z'n kop als ik @AUijtdehaag mag geloven :)
Geen probleem, staat al een jaar op zijn kop.
(net als de rest van het huis)

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-09-2017 23:13 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!
AUijtdehaag schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 23:11:
[...]

Geen probleem, staat al een jaar op zijn kop.
(net als de rest van het huis)
Boze tongen beweren dat het bij jou 1 groot laboratorium is :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 10:51
Wodan89 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:21:
[...]


als je helemaal van het gas af wil zou ik voor een 6kw gaan.
of een 9kw panasonic.
met 5 kw zal je wel een behoorlijke reductie op je gasverbruik krijgen :)
Helemaal van gas af zal het nog niet gaan worden, maar de huidige cv ketel is wel de laatste.

Warmtepomp is plan voor volgend jaar, eerst rest van het huis afmaken.

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
TvanW schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:52:
Wij hebben besloten om tot aanschaf van een Techneco Loria duo warmtepomp over te gaan. :)
We twijfelen alleen nog of dit de 6008 of 6010 moet worden.
De installateur adviseert de 6010 onder het motto liever te veel als te weinig. :?
Het betreft een vrijstaande woning uit 1998 van 600m3
2 persoons huishouden altijd iemand thuis
vloerverwarming begane grond en radiatoren 1e verdieping
verwarming 1e verdieping heeft lagere prioriteit
gemiddeld gasverbruik 1400m3 voor warmte en 250m3 voor SWW

Wat denken jullie ?
Niemand die me hierbij wil/kan helpen :?

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
TvanW schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 08:32:
[...]

Niemand die me hierbij wil/kan helpen :?
Altijd lastig om met zekerheid in te schatten. Hier verwarmen we een huis van 625m^3 uit 2007 met een 7,5kW Ecodan. Dat doet hij met 2 vingers in zijn neus.. maar echt winter hebben we al jaren niet meer gehad. Als backup hebben we hier ook een houtkachel staan, mochten we nou echt een siberische winter krijgen, dan hebben we nog een extraatje zeg maar.
We hebben nooit een jaar gehad zonder zonneboiler of warmtepomp, maar ik vermoed dat ons verbruik zo rond de 1100m^3 zou liggen als we alles met gas zouden verwarmen.

Ik vermoed dat de 8kW meestal afdoende zal zijn, maar als je helemaal geen backup hebt, dan heb je met de 10kW wat meer ademruimte.

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Waarom wordt een pana 5 kW eigenlijk 5 kW genoemd?

Het ding trekt 1800 watt maximaal elektrisch, met een cop van 2,7 is dat 5 kW (werkelijke cop is beter voor cv)
En dan zit er nog een 3000 watt e-element in.

Moet het dan geen pana (1800*4=7200+3000) is 10,2 kW heten?
Of is die 5 kW elektrisch opgenomen vermogen (zonder rekening te houden met cop) ?

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2017 08:55 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
B-lex schreef op woensdag 27 september 2017 @ 20:39:
Experts,

Onze CV ketel is inmiddels 17 jaar oud (HR) en begint kuren te vertonen. Ons huis is 120 jaar oud en vertoont gelukkig nog geen kuren.

Ik denk erover om een lucht/water warmtepomp aan te schaffen ter vervanging van de oude ketel, ook voor her SWW. In de toekomst op inductie koken (gasloos is het doel).

Het huis is vrijstaand en er is vloer, wand en dak isolatie aangebracht tijdens verbouwingen (C label). Ook is er vloerverwarming aanwezig over bijna de gehele benedenverdieping, aangevuld met conventionele radiatoren. Badkamer, bijkeuken en 1e toilet zitten beneden en hebben ook vloerverwarming (en radiotoren). Genoeg afgiftebronnen dus.

Oppervlak is 127m2.
Inhoud is 425m3

Gasverbruik jaarlijks is 1750m3. (2 volwassenen die dagelijks douchen, bad aanwezig, word 3x per jaar gebruikt). We koken ook op gas.

Kinderen staan op de planning (de eerste over 3 jaar, wellicht een tweede).

Momenteel staat de thermostaat van 22:30-17:00 op 17c, en daar tussen op 19c. In het weekend staat de thermostaat van 9:30-22:30 op 19c. Radiatoren boven staan dicht op het toilet boven na.

Er is geen mechanische ventilatie (we zetten lekker een raampje open).

Er is een houtkachel aanwezig (8kw) die swinters lekker mee knettert (22 graden is binnen een half uur bereikt in de woonkamer met open klapraampje voor frisse lucht en alle deuren naar de boven verdieping en bijkeuken open). Vermogen genoeg dus.

Verwarmen en SWW is het doel. Koeling is geen pre.

Zelf ben ik gecharmeerd van de Loria met intern sww vat, een 6kw unit lijkt mij voldoende? Bij extreme kou kan de houtkachel aan.

Zijn er op basis van mijn gegevens nog andere interessante modellen? Zie ik iets over het hoofd?

P.s. Ik heb (nog) geen zonnepanelen.

Mvg

(Zijn er nog voorkeurs installateurs voor deze systemen? Of is dit ook een tweaker (moi) ook zelf te doen?)
Niemand? :N
Ik zou eerst PV nemen, of betaal je die extra 4000 kWh zo?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 08:51:
Waarom wordt een pana 5 kW eigenlijk 5 kW genoemd?

Het ding trekt 1800 watt maximaal elektrisch, met een cop van 2,7 is dat 5 kW (werkelijke cop is beter voor cv)
En dan zit er nog een 3000 watt e-element in.

Moet het dan geen pana (1800*4=7200+3000) is 10,2 kW heten?
Of is die 5 kW elektrisch opgenomen vermogen (zonder rekening te houden met cop) ?
Afbeeldingslocatie: http://aquarea.smallsolutions.de/images/thumb/9/92/COP.jpg/800px-COP.jpg

Volgens mij is hij gewoon begrensd op 5kW

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
Hmm 120 jaar oud huis, hoe is het geisoleerd?
Heb je een idee welke watertemperaturen je nodig hebt om het huis te verwarmen?
maw Hoe is de CV installatie gedimensioneerd?

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
reneeke1970 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:05:
[...]

Ik zou eerst PV nemen, of betaal je die extra 4000 kWh zo?
Die extra 4000kwh is toch goedkoper dan die 1700 kuub gas? Ik begreep dat mij dit mij €300,- per jaar scheelt. Dan heb ik zonder pv en met subsidie het verschil met een nieuwe cv ketel met 10 jaar terug. Komt er toch pv? Dan versnelt dit alleen maar.

(PV zit al even in de planning maar is vertraagd vanwege constructie technische redenen (dakbelastingen). De CV ketel begint nu te mekkeren dus die prio ligt hoger. )

  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
mightym schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:12:
[...]

Hmm 120 jaar oud huis, hoe is het geisoleerd?
Heb je een idee welke watertemperaturen je nodig hebt om het huis te verwarmen?
maw Hoe is de CV installatie gedimensioneerd?
Het huis heeft een C label. Piepschuim onder de vloerverwarming (geen kruipruimte), voorzetwanden aan de binnenzijde en isolatie later aangebracht onder het bestaande dakbeschot.

In de eerste post ligt is stookgedrag enz. toe om het gasverbruik te definiëren.

Ik heb geen harde isolatiewaarden voor handen, dit is allemaal door de vorige bewoners gedaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:15:
[...]


Het huis heeft een C label. Piepschuim onder de vloerverwarming (geen kruipruimte), voorzetwanden aan de binnenzijde en isolatie later aangebracht onder het bestaande dakbeschot.

In de eerste post ligt is stookgedrag enz. toe om het gasverbruik te definiëren.

Ik heb geen harde isolatiewaarden voor handen, dit is allemaal door de vorige bewoners gedaan.
Wellicht kan je eens laten informeren door @koevlaas2

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:15:
[...]


Het huis heeft een C label. Piepschuim onder de vloerverwarming (geen kruipruimte), voorzetwanden aan de binnenzijde en isolatie later aangebracht onder het bestaande dakbeschot.

In de eerste post ligt is stookgedrag enz. toe om het gasverbruik te definiëren.

Ik heb geen harde isolatiewaarden voor handen, dit is allemaal door de vorige bewoners gedaan.
Dimensionering van de CV installatie is ook heel belangrijk; met kleine radiatoren en water van 90 graden krijg je het huis ook warm, maar niet met een warmtepomp.
Met wat geluk is de isolatie aangebracht na de plaatsing van de radiatoren en heb je redelijk wat overdimensionering... (radiatoren gedimensioneerd op huis zonder isolatie, nu overcapaciteit doordat er geisoleerd is)

Die 1750 kuub gas zegt dus wel iets, maar niet alles.
Als je altijd water nodig hebt van 55 graden, dan moet je niet aan een warmtepomp beginnen. (COP tijdens stookseizoen lager dan 3) ,tenzij je op propaan stookt, dan is een COP van 1,5 al break even.

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
mightym schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:06:
[...]
Volgens mij is hij gewoon begrensd op 5kW
Dan zit er sjoemelsoftware in de kamstrup :+

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/bjlnooihz9w2s.jpg

Maar "I get the point".

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2017 09:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
mightym schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:20:
[...]

Dimensionering van de CV installatie is ook heel belangrijk; met kleine radiatoren en water van 90 graden krijg je het huis ook warm, maar niet met een warmtepomp.
Met wat geluk is de isolatie aangebracht na de plaatsing van de radiatoren en heb je redelijk wat overdimensionering... (radiatoren gedimensioneerd op huis zonder isolatie, nu overcapaciteit doordat er geisoleerd is)

Die 1750 kuub gas zegt dus wel iets, maar niet alles.
Als je altijd water nodig hebt van 55 graden, dan moet je niet aan een warmtepomp beginnen. (COP tijdens stookseizoen lager dan 3) ,tenzij je op propaan stookt, dan is een COP van 1,5 al break even.
Ik zal me hier eens in verdiepen. De tempmeter op vloerverwarmingsverdeler staat vaak niet hoger dan 25 graden. De radiatoren zijn lauw. Er is helemaal niks waterzijdig ingeregeld, de ketel is zo oud dat deze niet kan moduleren en ik heb geen idee tot hoever ik de aanvoer temperatuur kan laten zakken of wat deze nu is.

:)

Mijn enige drijfveer tot nu toe was dat ik een vrijstaand 120 jaar oud huis heb van 128m2 en 370kuub met een gasverbruik van 1700kuub. En dat vond ik al vrij netjes :D

[ Voor 7% gewijzigd door B-lex op 30-09-2017 09:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
Je zou eens kunnen proberen de aanvoer van je cv water op 35 graden te zetten.
Dan weet je in iedergeval of je woning daar warm mee wilt worden.

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:25:
[...]


Ik zal me hier eens in verdiepen. De tempmeter op vloerverwarmingsverdeler staat vaak niet hoger dan 25 graden. De radiatoren zijn lauw. Er is helemaal niks waterzijdig ingeregeld, de ketel is zo oud dat deze niet kan moduleren en ik heb geen idee tot hoever ik de aanvoer temperatuur kan laten zakken of wat deze nu is.

:)
O, als je met 25 graden vloerverwarming de boel warm kunt houden, dan kan jij wel aan de warmtepomp.

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
Ramon_1984 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:26:
[...]

Je zou eens kunnen proberen de aanvoer van je cv water op 35 graden te zetten.
Dan weet je in iedergeval of je woning daar warm mee wilt worden.
Kan dit op elk toestel?
Er hangt nu een Vaillant VHR 18-22c

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

PASware schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:54:
Kort-door-de-bocht-vraag

Denken jullie dat een Panasonic Monoblock 5KW voldoende is voor ons huis:

• Gasverbruik afgelopen 12mnd: ~800m3
• HR++ glas, dakisolatie, muurisolatie
• Tussenwoning uit 1969
• LTV radiatoren + droogbouw vloerverwarming

Als ik zo dit topic doorlees zijn er mensen die de Pana hebben waarbij ze een hoger gasverbruik hadden. Moet kunnen toch?
5 kW lijkt me ruim voldoende. En die heeft een significante betere COP.

@AUijtdehaag
Interessant. Zijn er meer mensen die meer vermogen meten.
Dus niet alleen de volgas stand bij mij zit in de sjoemel software, maar wellicht ook nog meer vermogen...

[ Voor 26% gewijzigd door Dre op 30-09-2017 09:40 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:28:
[...]


Kan dit op elk toestel?
Er hangt nu een Vaillant VHR 18-22c
Volgens de handleiding wel:

handeling displayaanwijzing
druk gelijktijdig op de “+” en ”-” toets : ”d xx”
druk op de ”+” of ”-” toets ”d 01”
druk op de ”mode” toets ”=” en de ingestelde temperatuur
van 60 °C
druk op de ”+” of ”-” 35 °C
druk ca. 3 sec op de ”mode” toets 35 °C knippert twee keer
druk gelijktijdig op de ”+” en ”-” toets de actuele bedrijfstoestand

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:24:
[...]

Dan zit er sjoemelsoftware in de kamstrup :+

[afbeelding]

Maar "I get the point".
8)7 :)

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:50
mightym schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:31:
[...]

Volgens de handleiding wel:

handeling displayaanwijzing
druk gelijktijdig op de “+” en ”-” toets : ”d xx”
druk op de ”+” of ”-” toets ”d 01”
druk op de ”mode” toets ”=” en de ingestelde temperatuur
van 60 °C
druk op de ”+” of ”-” 35 °C
druk ca. 3 sec op de ”mode” toets 35 °C knippert twee keer
druk gelijktijdig op de ”+” en ”-” toets de actuele bedrijfstoestand
Heb m op Google gevonden, zal dit vanmiddag eens proberen.

Als de vrouw vanavond niet klaagt is de temperatuur iig goed. Welke zaken dien ik nog meer in de gaten te houden bij het stoken op 35 graden aanvoer? Dat de ketel niet continu staat te branden bijvoorbeeld? Of dat hij niet elke 5 minuten aanspringt?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dre schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:28:
[...]


5 kW lijkt me ruim voldoende. En die heeft een significante betere COP.

@AUijtdehaag
Interessant. Zijn er meer mensen die meer vermogen meten. @Domba ?
Dus niet alleen de volgas stand bij mij zit in de sjoemel software, maar wellicht ook nog meer vermogen...
Was maar een grapje, maar bij deze "hitte" van 15 graden buiten levert de WP makkelijk meer vermogen.
Bij 7 graden nog eens meten. ;)

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2017 09:40 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:35:
[...]


Heb m op Google gevonden, zal dit vanmiddag eens proberen.

Als de vrouw vanavond niet klaagt is de temperatuur iig goed. Welke zaken dien ik nog meer in de gaten te houden bij het stoken op 35 graden aanvoer? Dat de ketel niet continu staat te branden bijvoorbeeld? Of dat hij niet elke 5 minuten aanspringt?
O, hij zal wel gaan pendelen op een gegeven moment denk ik. Minimum vermogen van die ketel is als ik het goed lees 11kW..
Een warmtepomp kan veel verder terug, dus dat zegt niet zoveel volgens mij.

Nu is zo'n lage temperatuur test eigenlijk pas echt interessant bij -10 graden :)
Nu is het niet zo'n kunst om je huis warmt te krijgen.
Hier heeft de verwarming nog niet aan gestaan sinds maart ofzo.

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:38:
[...]


Was maar een grapje, maar bij deze "hitte" van 15 graden buiten levert de WP makkelijk meer vermogen.
Bij 7 graden nog eens meten. ;)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/88e823d5fc63ffe56857586cde597c5e9a2ac1a9/?url=http%3A%2F%2Faquarea.smallsolutions.de%2Fimages%2Fthumb%2F9%2F92%2FCOP.jpg%2F800px-COP.jpg

Apart dat het dan niet in die in deze tabel terugkomt.

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:38:
[...]


Was maar een grapje, maar bij deze "hitte" van 15 graden buiten levert de WP makkelijk meer vermogen.
Bij 7 graden nog eens meten. ;)
Maareuh, ik heb wat gemist geloof ik.. jij had toch een 5kW mitsubishi??
Maakte die teveel herrie ofzo?

Die panasonics zijn overigens wel bijzonder stille machines, ik sta daar echt van te kijken!

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@mightym
Nee dit is een mitsubsidie inderdaad.
Maar geld voor iedere WP ga ik vanuit.

En idd, pana's zijn lekker stil (draait bij een vriend zonder kamstrup helaas)
Maar het is nog geen winter, dus nog geen echte ervaring aan mijn kant met die pana.

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2017 10:36 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:44:
@mightym
Nee dit is een mitsubsidie inderdaad.
Maar geld voor iedere WP ga ik vanuit.

En idd, pana's zijn lekker stil (draait bij een vriend zonder kamstrup helaas)
Maar het is nog geen winter.
Dat verklaart alles, bij de mitsubishi is het vermogen naar boven niet begrensd.
Ik heb bij mijn 7,5kW al waardes boven de 10-11kW voorbij zien komen onder gunstige omstandigheden.

Mijn verklaring is dat de plaatwarmtewisselaar in de mitsu binnenunit identiek is (sterker nog, de hele binnenunit is identiek) voor een hele vermogensrange. Die warmtewisselaars hebben dus overcapaciteit en op dit soort momenten kan de pomp zijn vermogen dus kwijt.

Die platenwisselaar in de pana's zijn veel kleiner, dat zal de bottleneck zijn denk ik.

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dat is inderdaad interessante theorie.
Ik kan het helaas niet meten bij de pana (vanwege geen kamstrup)

Voor de mitsu 5 kW lijkt het ongeveer te kloppen.
Al is dat sterk afhankelijk van de deltaT aanvoer en retour.
Vermogen is nu maar 4600 W met kleinere deltaT. En voorheen 6700 W

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/05ktuj5pjb305.png

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2017 09:59 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Heb er een volledig jaar gasloos met L/W WP op zitten en de jaarafrekening ontvangen:
In vergelijk met L/L WP iets meer verbruik maar dit is te verklaren aangezien de L/W WP vanaf Oktober tot Maart 24/7 aan staat en ook het SWW gedeelte voor z'n rekening neemt..

Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2ufujxy.jpg

Het verbruik van 33kWh is met extra zonnepanelen sinds juli 2017 opgelost, ook de Nissan Leaf kan nu 100% van eigen geproduceerde stroom tanken en kan daar een +/-15000 km mee rijden.
Deze (een beetje uit de hand gelopen) hobby zorgt ondertussen voor een redelijke verlaging van de maandelijkse vaste lasten. :)

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, MG Cyberster GT, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+11kW AC lader.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:27
BenEco schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 10:49:

Deze (een beetje uit de hand gelopen) hobby zorgt ondertussen voor een redelijke verlaging van de maandelijkse vaste lasten. :)
Hihi energie is hier in huis ook een bescheiden bron van neveninkomsten geworden.. :X
Zolang het salderen nog bestaat dan..

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@BenEco @mightym

Maar zelfs als je niet op 0 komt is het nog interessant met een leuke bonus. :)

Ruim 1400kWh in de plus wat bijna mijn hele warmtepomp verbruik was. En slechts 47m3 gas.

104,- voor een heel jaar.... peanuts!

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/320432/WwOwhBdV.png

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!
B-lex schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:15:
[...]


Het huis heeft een C label. Piepschuim onder de vloerverwarming (geen kruipruimte), voorzetwanden aan de binnenzijde en isolatie later aangebracht onder het bestaande dakbeschot.

In de eerste post ligt is stookgedrag enz. toe om het gasverbruik te definiëren.

Ik heb geen harde isolatiewaarden voor handen, dit is allemaal door de vorige bewoners gedaan.
Mijn huis van 1980 heeft ook een c label maar de isolatie is compleet waardeloos naar huidige maatstaven.
Alles wat later gewijzigd is qua isolatie zie je sowieso niet terug in het label.

Als het afgifte systeem op orde is en de aanvoer temperaturen laag gehouden kunnen worden dan is een WP heel goed mogelijk. Per situatie is dit verschillend dus zonder het gezien te hebben met een oordeel geschikt/ongeschikt komen is moeilijk.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).

Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 11:19:
@BenEco @mightym

Maar zelfs als je niet op 0 komt is het nog interessant met een leuke bonus. :)

Ruim 1400kWh in de plus wat bijna mijn hele warmtepomp verbruik was. En slechts 47m3 gas.

104,- voor een heel jaar.... peanuts!

[afbeelding]
€ 4,57 per m3 gas valt ook mee :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18:40
Niek_ schreef op woensdag 27 september 2017 @ 13:19:
Als iemand nog een adresje weet om een meter of 25 geïsoleerde CV-leiding aan te schaffen tegen een leuke prijs dan houd ik mij aanbevolen. Ben op zoek naar bijvoorbeeld Uponor® MLC meerlagenbuis Thermo, S9, 25 x 2,5 mm, blauw, rondom isolatie, 50 m rol. Diameter dient minimaal hetzelfde te zijn als de 22mm CV-leiding, isolatie zo dik mogelijk. Kom nu rond de 400 euro uit met isolatie van 9mm dik, heb de hoop dat het goedkoper kan/voor hetzelfde geld meer isolatie kan krijgen. Wordt nu toch hoog tijd om de WP aan te gaan sluiten (druk, druk, druk en nog steeds geen leiding gekocht...).
Toch een klein schopje, volgens mij wordt er zat leiding gebruikt door iedereen in dit topic ;) Erg benieuwd naar jullie oplossing of de prijs is gewoon goed/het materiaal is goed, dan ga ik bestellen natuurlijk.

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 09:38:
[...]


Was maar een grapje, maar bij deze "hitte" van 15 graden buiten levert de WP makkelijk meer vermogen.
Bij 7 graden nog eens meten. ;)
Klopt, pas een 16kW Daikin in bedrijf gezet toen het ruim 25c was.
Bij opwarmen van de koude SWW voorraad leverde hij 22kW...
Leek meer op een cv ketel.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 12:05:
[...]


€ 4,57 per m3 gas valt ook mee :)
Ja niet normaal he? 210,- voor 47 cuub gas :S
Daar zijn we gelukkig vanaf.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11-08 21:46
Vraag je, is misschien al een keer langsgekomen. Installateur nu aan de slag met wp Installatie. Alle leidingen zijn 28mm binnenmaat. Nu heb Ik een flowmeter, lengte 10cm, met binnenmaat 22mm. Ga ik hier last van krijgen met flow of drukval?

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

LittleTycoon schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:24:
Vraag je, is misschien al een keer langsgekomen. Installateur nu aan de slag met wp Installatie. Alle leidingen zijn 28mm binnenmaat. Nu heb Ik een flowmeter, lengte 10cm, met binnenmaat 22mm. Ga ik hier last van krijgen met flow of drukval?
Ultrasoon of schoepjes meter?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:13
BenEco schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 10:49:
Heb er een volledig jaar gasloos met L/W WP op zitten en de jaarafrekening ontvangen:
In vergelijk met L/L WP iets meer verbruik maar dit is te verklaren aangezien de L/W WP vanaf Oktober tot Maart 24/7 aan staat en ook het SWW gedeelte voor z'n rekening neemt..

[afbeelding]

Het verbruik van 33kWh is met extra zonnepanelen sinds juli 2017 opgelost, ook de Nissan Leaf kan nu 100% van eigen geproduceerde stroom tanken en kan daar een +/-15000 km mee rijden.
Deze (een beetje uit de hand gelopen) hobby zorgt ondertussen voor een redelijke verlaging van de maandelijkse vaste lasten. :)
Heel netjes! Ziet bij mij heel anders uit.

Ik krijg pas over 2,5 maand de eindafrekening maar voor zover ik nu kan zien in domoticz gaat het tegen vallen.

Heb nu een verbruik van 2247 kWh na aftrek van de zonnepanelen en we hebben dus nog 3 maanden te gaan waarvan schat ik nog zeker 2000 kWh voor de warmtepomp...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y7XJDZq.png

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Niek_ schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 12:27:
[...]

Toch een klein schopje, volgens mij wordt er zat leiding gebruikt door iedereen in dit topic ;) Erg benieuwd naar jullie oplossing of de prijs is gewoon goed/het materiaal is goed, dan ga ik bestellen natuurlijk.
Wat is de reden dat je dikkere isolatie wilt hebben? Bij LTV is erg dikke isolatie vaak niet nodig.
Van Henco heb je 26mm geïsoleerd, voor een flink lagere prijs.
Het voordeel van Henco is dat er veel meer hulpstukken zijn dan van Uponor en iets goedkoper.

@LittleTycoon Kun je niets over zeggen zo, je zult de Kv waarde van de flowmeter moeten weten.
En wat is de nominale flow van je flowmeter en wat is je daadwerkelijke flow straks? Dat bepaald de doorlaat van je appendages, wat de leidingdiameter is maakt niet uit. Ook of het wel of geen ultrasoon meter is, nominale doorlaat is van belang.

Maar ik neem aan dat je installateur een juiste flowmeter heeft geselecteerd.

[ Voor 22% gewijzigd door Oxellaar op 30-09-2017 13:49 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11-08 21:46
Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:40:
[...]

Ultrasoon of schoepjes meter?
Ultrasoon

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ah, dacht even dat het een aliexpress metertje was :)

Ik zou geen 22mm (3/4) deel in een 28mm leiding zetten, waarom zet je er geen warmtemeter tussen met duims aansluiting, daar heb je nog meer aan ook.

Ebay.co.uk staat er vol mee voor leuke prijs.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11-08 21:46
Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:44:
[...]

Wat is de reden dat je dikkere isolatie wilt hebben? Bij LTV is erg dikke isolatie vaak niet nodig.
Van Henco heb je 26mm geïsoleerd, voor een flink lagere prijs.
Het voordeel van Henco is dat er veel meer hulpstukken zijn dan van Uponor en iets goedkoper.

@LittleTycoon Kun je niets over zeggen zo, je zult de Kv waarde van de flowmeter moeten weten.
En wat is de nominale flow van je flowmeter en wat is je daadwerkelijke flow straks? Dat bepaald de doorlaat van je appendages, wat de leidingdiameter is maakt niet uit. Ook of het wel of geen ultrasoon meter is, nominale doorlaat is van belang.

Maar ik neem aan dat je installateur een juiste flowmeter heeft geselecteerd.
Nee, flowmeter heb Ik Geselecteerd, grootste van Nibe, EMK500. Ik zal zelf even checken zo, want er zitten 2 koppelstukken van 28mm bij volgens handleiding

  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Maikie18 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:41:
[...]

Heel netjes! Ziet bij mij heel anders uit.

Ik krijg pas over 2,5 maand de eindafrekening maar voor zover ik nu kan zien in domoticz gaat het tegen vallen.

Heb nu een verbruik van 2247 kWh na aftrek van de zonnepanelen en we hebben dus nog 3 maanden te gaan waarvan schat ik nog zeker 2000 kWh voor de warmtepomp...

[afbeelding]
Misschien nog ruimte op het dak over en meer zonnepanelen plaatsen om zo het verbruik van de WP te compenseren? :X

Wil me nu gaan verdiepen om elektrisch ook autonoom te gaan, heb nog enkele jaren hiervoor maar rond 2023 (einde huidige salderingsregeling) wil ik wel een plan klaar hebben liggen. Liefst in combi met auto accu. Iemand nog tips/info.

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, MG Cyberster GT, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+11kW AC lader.


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11-08 21:46
Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:07:
[...]

Ah, dacht even dat het een aliexpress metertje was :)

Ik zou geen 22mm (3/4) deel in een 28mm leiding zetten, waarom zet je er geen warmtemeter tussen met duims aansluiting, daar heb je nog meer aan ook.

Ebay.co.uk staat er vol mee voor leuke prijs.
Omdat Ik geen gezeur wil hebben met de regelunit, deze is gewoon officieel Nibe, dus hoort het doen. Ik vond "grijze" installatie al spannend genoeg.

  • Lurge
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

Lurge

ActueleWind

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:44:
[...]

Wat is de reden dat je dikkere isolatie wilt hebben? Bij LTV is erg dikke isolatie vaak niet nodig.
Van Henco heb je 26mm geïsoleerd, voor een flink lagere prijs.
Het voordeel van Henco is dat er veel meer hulpstukken zijn dan van Uponor en iets goedkoper.
Aanhakend hierop. Is 6mm ook voldoende voor het isoleren van leidingen die vanaf de wp buiten naar binnen lopen over een afstand van een meter of 10? is meer isolatie (9, 13 of zelfs met) niet beter of is dat verschil verwaarloosbaar?

ActueleWind


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:22

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

LittleTycoon schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 13:24:
Vraag je, is misschien al een keer langsgekomen. Installateur nu aan de slag met wp Installatie. Alle leidingen zijn 28mm binnenmaat. Nu heb Ik een flowmeter, lengte 10cm, met binnenmaat 22mm. Ga ik hier last van krijgen met flow of drukval?
In onderstaande link staan de techniche gegevens op blz 5

http://www.nibe.eu/nibedocuments/21155/431210-5.pdf

Met een flow tussen de 9 en 150 l/min is de dP 0,1 en 27 kPa waarbij 100 kPa 1 bar is
Wat is je nominale flow? Kun je de drukval inschatten. Normaal voor flow meters is c.a. 3 kPa dP.

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:07

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Lurge schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:29:
[...]

Aanhakend hierop. Is 6mm ook voldoende voor het isoleren van leidingen die vanaf de wp buiten naar binnen lopen over een afstand van een meter of 10? is meer isolatie (9, 13 of zelfs met) niet beter of is dat verschil verwaarloosbaar?
Meer is altijd beter. Ik had eerst de originele isolatie rondom de leidingen zitten en heb daar later nog extra aan toegevoegd. Ik heb daar warmtebeeldfoto's van gemaakt ( voor na ) Ik moet alleen bekennen dat ik die op dit moment niet kan vinden :P

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.

Lurge schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:29:
[...]

Aanhakend hierop. Is 6mm ook voldoende voor het isoleren van leidingen die vanaf de wp buiten naar binnen lopen over een afstand van een meter of 10? is meer isolatie (9, 13 of zelfs met) niet beter of is dat verschil verwaarloosbaar?
Isolatie over (bestaande) isolatie kan ook, dan krijg je wel hele dikke leidingen, maar de isolatie is natuurlijk ook erg goed.

Met 1 laag kies ik voor 13mm, 6 of 9 vind ik te weinig.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:07:
[...]

Ah, dacht even dat het een aliexpress metertje was :)

Ik zou geen 22mm (3/4) deel in een 28mm leiding zetten, waarom zet je er geen warmtemeter tussen met duims aansluiting, daar heb je nog meer aan ook.

Ebay.co.uk staat er vol mee voor leuke prijs.
Ik wel, als de flow binnen de specs valt is het onnodig om een grotere doorlaat te nemen. Kan zelfs nadelig zijn, als de flow tever buiten de nominale flow ligt, kan de afwijking groter zijn.

Kijk eens in je warmtepomp zelf, hoe klein de doorlaat is in sommige onderdelen.
Appendages selecteer je nooit op de toegepaste leidingdiameter. Je selecteert op nominale flow of Kv waarde.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 17:31:
[...]

Ik wel, als de flow binnen de specs valt is het onnodig om een grotere doorlaat te nemen. Kan zelfs nadelig zijn, als de flow tever buiten de nominale flow ligt, kan de afwijking groter zijn.

Kijk eens in je warmtepomp zelf, hoe klein de doorlaat is in sommige onderdelen.
Appendages selecteer je nooit op de toegepaste leidingdiameter. Je selecteert op nominale flow of Kv waarde.
Als de flow binnen spec's valt is de 28 onnodig groot, is de 28 binnen spec's is de flowmeter diameter te klein.
Lijkt me sterk dat er een 22mm flowmeter is die gemaakt is voor 28mm leiding.
;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Urza-
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11-09 13:30
We willen ook een lucht/water warmtepomp, met als doel uiteindelijk van het gas af.
Ik neig naar een Loria (6008), met de buitenunit op het dakkapel. Als we over een paar jaar aan kinderen beginnen dan wordt de zolder waarschijnlijk onze kamer. Ik knijp hem een beetje betreffende het geluid dat zon buitenunit produceert. 45dB op 5 meter, dat is 59 dB op 1 meter, zelfs als je je best doet dat te dempen, geluidsdruk vooral naar boven mikt is dat toch een boel herrie. Valt het mee of kan ik beter kijken naar andere opties waar ik de buitenunit kwijt kan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 17:43:
[...]

Als de flow binnen spec's valt is de 28 onnodig groot, is de 28 binnen spec's is de flowmeter diameter te klein.
Lijkt me sterk dat er een 22mm flowmeter is die gemaakt is voor 28mm leiding.
;)
Ik ken deze flowmeter niet, maar normaal hoor bij zulk spul een DN maat. Een kleinere DN maat is vaak goedkoper, groter is nutteloos. Dus je selecteert de juiste nominale flow, de diameter is nooit van belang.
Je verloopt met koppelingen naar een andere diameter.

Een pomp selecteer je toch ook niet op aansluitmaat? Alles draait om specs, hoef ik toch op tweakers niet uit te leggen?


Je kunt het ook anders zien, als de juiste flowmeter 22 als aansluiting heeft, zou de leidingdiameter dan wel juist zijn? Waarschijnlijk is 28 ook zwaar overkill.
;)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:27:
[...]

Ik ken deze flowmeter niet, maar normaal hoor bij zulk spul een DN maat. Een kleinere DN maat is vaak goedkoper, groter is nutteloos. Dus je selecteert de juiste nominale flow, de diameter is nooit van belang.
Je verloopt met koppelingen naar een andere diameter.

Een pomp selecteer je toch ook niet op aansluitmaat? Alles draait om specs, hoef ik toch op tweakers niet uit te leggen?


Je kunt het ook anders zien, als de juiste flowmeter 22 als aansluiting heeft, zou de leidingdiameter dan wel juist zijn? Waarschijnlijk is 28 ook zwaar overkill.
;)
Precies, dat bedoel ik ook, jouw aanname is dat de flow meter op spec is geselecteerd.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Metingen aan de Panasonic WH-MDC05F3E5 betreffende de regeling op Ta_sensor:
  • Ta_gewenst +/- 1°C = de laagst mogelijke frequentie van 20 Hz.
  • Ta_gewenst +2°C = de warmtepomp schakelt uit nadat de Ta_sensor 180 seconden aaneengesloten op, of boven, de Ta_gewenst +2°C zit. Het is dus inderdaad 2°C in plaats van de 1°C die ik eerder dacht met de DS18B20.
  • Ta_gewenst -2°C of kleiner = compressor frequentie verhogen.
Gedurende hooguit 2,5 seconden mag Ta_sensor = Ta_gewenst -2°C of kleiner zijn, anders gaat de compressor frequentie omhoog. Op het moment dat Ta_sensor weer op of boven Ta_gewenst zit stopt het verhogen van de frequentie direct. Het lijkt soms wel (soms niet) weer 60 seconden te duren voordat de frequentie begint te zakken naar 20 Hz.

Na het bereiken van Ta_gewenst +/- 1°C duurt het 60 seconden voordat de warmtepomp begint met terug moduleren. In systemen met weinig water kan dit betekenen dat de warmtepomp volgas staat te verwarmen terwijl Ta_gewenst al bereikt is...

Direct na het starten 'moet' de compressor altijd even naar een hogere frequentie blijkt uit mijn metingen.

Wat nu kan:
Warmtepomp starten, 175 seconden een hogere temperatuur simuleren, 2 seconden normaal, en vervolgt weer 175 seconden een hogere temperatuur. Hiermee loopt de warmtepomp 6 minuten rustig op 20 Hz.
Het parallel schakelen van een eenvoudige weerstand (10 kOhm?) zou afdoende zijn.

http://photouploads.com/images/d669a3.png
De temperatuur loopt van 0°C tot 126°C

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Rol-Co schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:35:
[...]

Precies, dat bedoel ik ook, jouw aanname is dat de flow meter op spec is geselecteerd.
Ja... Maar dat lijkt me logisch?

Of lag deze vooraan in het rek?

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 30-09-2017 18:39 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:38:
[...]

Ja... Maar dat lijkt me logisch?

Of lag deze vooraan in het rek?
Nou, bijna :)
LittleTycoon schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:07:
[...]

Nee, flowmeter heb Ik Geselecteerd, grootste van Nibe, EMK500. Ik zal zelf even checken zo, want er zitten 2 koppelstukken van 28mm bij volgens handleiding
Kan dus volgens spec

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/320569/Sr6cjNwI.png

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 30-09-2017 18:50 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
@Rol-Co 580l/h tot 9000l/h....flinke jongen.

Maar volgens de specs is de EMK 500 28mm, dus waar hebben we het over ;)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:02:
@Rol-Co 580l/h tot 9000l/h....flinke jongen.

Maar volgens de specs is de EMK 500 28mm, dus waar hebben we het over ;)
Precies!
Case closed :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@Oxellaar @Rol-Co
Wat betekend "Measurement Range" bij dergelijke sensoren dan eigenlijk.

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
@Dre Het meetbereik waarbinnen iets juist functioneert.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 20:45
TvanW schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 16:52:
Wij hebben besloten om tot aanschaf van een Techneco Loria duo warmtepomp over te gaan. :)
We twijfelen alleen nog of dit de 6008 of 6010 moet worden.
De installateur adviseert de 6010 onder het motto liever te veel als te weinig. :?
Het betreft een vrijstaande woning uit 1998 van 600m3
2 persoons huishouden altijd iemand thuis
vloerverwarming begane grond en radiatoren 1e verdieping
verwarming 1e verdieping heeft lagere prioriteit
gemiddeld gasverbruik 1400m3 voor warmte en 250m3 voor SWW

Wat denken jullie ?
Met een elga heb ik 1100m3 gas vervangen.en die is 5 kWh

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
Urza- schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:25:
We willen ook een lucht/water warmtepomp, met als doel uiteindelijk van het gas af.
Ik neig naar een Loria (6008), met de buitenunit op het dakkapel. Als we over een paar jaar aan kinderen beginnen dan wordt de zolder waarschijnlijk onze kamer. Ik knijp hem een beetje betreffende het geluid dat zon buitenunit produceert. 45dB op 5 meter, dat is 59 dB op 1 meter, zelfs als je je best doet dat te dempen, geluidsdruk vooral naar boven mikt is dat toch een boel herrie. Valt het mee of kan ik beter kijken naar andere opties waar ik de buitenunit kwijt kan?
Zelf zou ik een buitenunit niet op een dakkapel zetten, de kans dat je het binnen hoort is vrij groot.

Heb je geen alternatief?
BarryH schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 20:03:
[...]

Met een elga heb ik 1100m3 gas vervangen.en die is 5 kWh
@TvanW Ik ben het met je installateur eens, liever iets overkill dan te weinig.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:11
koevlaas2 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 20:05:
[...]


@TvanW Ik ben het met je installateur eens, liever iets overkill dan te weinig.
Geld dit ook bij een zubadan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Voor iedere modulerende WP.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Oxellaar schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:49:
@Dre Het meetbereik waarbinnen iets juist functioneert.
Tja, het juist functioneren staat niet gespecificeerd, of kan ik niet vinden. Qua nauwkeurigheid.
Een sensor met zo'n breed meetbereik lijkt me in eerste opzicht niet geschikt om het verschil tussen 9L/min en 10L/min aan te duiden. Ook de toegepaste analoog digitaal converter zal een behoorlijke nauwkeurigheid moeten hebben om de millivolts te onderscheiden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 05-09 20:57
koevlaas2 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 12:15:
[...]


Ik zit met smart te wachten tot @Tomexergie met de laatste update komt, neem ik die meteen op.
Als je je data doorgeeft aan Tomexergie dan kom je ook in de tabel.
BESTE FORUMLEDEN, MORGEN A.U.B. DE DATA VAN 1MEI T/M 30 SEPT DOORGEVEN

Voor de goede orde:
Voor CV:
kWh elektrisch
kWh warmte

Voor DHW:
kWh elektisch
kWh warmte

Eventueel combi DHW en CV als het niet anders kan door niet opgesplitste meting.

Voor de nieuwe deelnemers:

Type bemetering :
Mse = aparte gecertificeerde warmtemeter
Mhp= warmtemeting door warmtepomp
S= Self made warmtemeter
E eltimated (Heeft uiteraard niet onze voorkeur)

Niveau afgifte systeem:

Aanvoer temperatuur CV bij 2C buiten (Nieuwe deelnemers kunnen dat pas over een paar maanden
vaststellen) b.v. T2=35

Ik heb al eerder deze maand een voorbeeldtabel laten zien.

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20:03
Ik ben benieuwd hoeveel energie er op een koude (mistige) dag gaat zitten in het de-icen; en dan met name ook de energie die niet geleverd kan worden omdat de warmtepomp bezig is met wat anders dan het verwarmen van water voor de cv of sww...

Ik heb het plan om een 7kW Panasonic bi-bloc te plaatsen. Deze kan bijvoorbeeld bij lage temperaturen nog 5kW leveren. Dit zou neerkomen op 120kWh op een dag aan warmte.

Maar dat zou in de praktijk denk ik minder zijn? Maar hoeveel worst case? 90% daarvan; ca. 108kWh?

Wie heeft wat praktijk info?

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 05-09 20:57
Tomexergie schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 21:04:
[...]


BESTE FORUMLEDEN, MORGEN A.U.B. DE DATA VAN 1MEI T/M 30 SEPT DOORGEVEN
AanvullendL
Voor nieuwe deelnemers ook opgeven welk merk WP, vermogen, mono of split.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Beatman
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-06 15:05
Urza- schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:25:
We willen ook een lucht/water warmtepomp, met als doel uiteindelijk van het gas af.
Ik neig naar een Loria (6008), met de buitenunit op het dakkapel. Als we over een paar jaar aan kinderen beginnen dan wordt de zolder waarschijnlijk onze kamer. Ik knijp hem een beetje betreffende het geluid dat zon buitenunit produceert. 45dB op 5 meter, dat is 59 dB op 1 meter, zelfs als je je best doet dat te dempen, geluidsdruk vooral naar boven mikt is dat toch een boel herrie. Valt het mee of kan ik beter kijken naar andere opties waar ik de buitenunit kwijt kan?
Het probleem is niet zozeer het geluid dat de warmtepomp zelf maakt, maar de resonantie. Ik heb hier een airco op de dakkapel staan, en je hoort de hele dakkapel licht meedreunen. Op de dakkapel hoor je niets, maar eronder wel. Heb het nu een heel stuk minder weten te krijgen door rubberen trillingsdempers en trillingsmatjes.

Reden genoeg voor mij om destijds de ELGA niet ook op de dakkapel te zetten, maar op de schuur die aan het huis zit. Daar hoor je hem ook wel, maar daar is het minder storend. Een berg grind daar op het dak heeft ook geholpen.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Fullpower schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 21:06:
Ik ben benieuwd hoeveel energie er op een koude (mistige) dag gaat zitten in het de-icen; en dan met name ook de energie die niet geleverd kan worden omdat de warmtepomp bezig is met wat anders dan het verwarmen van water voor de cv of sww...

Ik heb het plan om een 7kW Panasonic bi-bloc te plaatsen. Deze kan bijvoorbeeld bij lage temperaturen nog 5kW leveren. Dit zou neerkomen op 120kWh op een dag aan warmte.

Maar dat zou in de praktijk denk ik minder zijn? Maar hoeveel worst case? 90% daarvan; ca. 108kWh?

Wie heeft wat praktijk info?
Ik kom op zijn best op 82% voor een etmaal met Tg tot -3.5C.
Maar gemiddelde is 75-77% er waren niet zoveel ijsdagen (5) afgelopen winter maar geen met daggemiddelde Tg tussen -5 tot -10C

Maar ik heb twee 6kW WP's die ik gekoppeld en ontkoppeld van elkaar kan laten draaien (zie schema in sign). zodat 1 een etmaal op max vermogen kan draaien, door vermogen van de ander wat terug te nemen.
Mistig weer verhoogt boven nul sneller het aantal defrosts, maar dat blijft niet toenemen bij mijn model, de minimale interval tussen 2 defrost is 38 min en naar mate verder onder nul neemt ook luchtvochtigheid weer af

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant

Pagina: 1 ... 11 ... 76 Laatste