Grootjestwins schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 15:09:
Aangezien de huidige ketel op zn laatste benen loopt zijn we ons aan het orienteren naar of een nieuwe HR ketel of een WP. Nu heb ik al bijna alle radiatoren vervangen voor Jaga met DBE en heb afgelopen jaar met 45 graden aanvoertemperatuur gedraaid op de CV.
Als we voor een WP gaan kan ik kiezen tussen een Enviline Tower 5 of 7kW. adv het bouwjaar moet ik warmtepomp met een vermogen hebben van 7,8kW en adv het gasverbruik kom ik op een vermogen van 4,7kW
5kW
Nominaal verwarmingsvermogen bij A-7/W35 = 5,93kW
wat is het vermogen bij W45?
7kW
Nominaal verwarmingsvermogen bij A-7/W35 = 6,06kW
wat is het vermogen bij W45?
We hebben de verwarming ingesteld op 20,5 graden, maar is tot op heden nog niet aangegaan. Temperatuur is binnen nu 20,8 graden.
Wat is jullie advies voor de keuze van het vermogen.
'het vermogen' (=het afgegeven vermogen!) van een warmtepomp wordt met name bepaald door het temperatuur-
verschil tussen verwarming-binnen (=benodigde watertemperatuur) en buitentemperatuur: dus A-7/35 is buiten -7C en 35C verwarmingswater (aan de uitgang van de pomp)
'het vermogen bij 45C' kun je dus niet opgeven ... -7/45 wel.. maar dat doet men niet.
hoe groter de delta-T, hoe kleiner de efficientie (de COP): -7/45 zal dus slechetr zijn dan -7/35 en het nominale vermogen zal dus minder zijn dan die 6kW.
en dat gaat best hard, ook omdat bij die omstandigheden de pomp dan vaak niet nominaal loopt, maar 100%... zo is de A-7/W35-nominaal vermogen 4.7 (enviline 5s-mono) maar de A-10W35-100%-vermogen 4.4
mooi zou zijn als de fabrikanten het OPGENOMEN vermogen en een COP curve opgaven: Delta-T tegen COP, evt bij verschillende buitentemperaturen/ Dergelijke curves worden meestal geheim gehouden.. :-/ want anders kan de 'erkende installateur' (erkend door zijn eigen branchevereniging!) niet de held uithangen en de zelf-installateur niet de wereld uit geduwd worden, want daar hebben we een hekel aan.
Het opgenomen vermogen is makkelijk uit te rekenen door het afgegeven vermogen te delen door de COP: echter zie je in de nefit tabel als snel dat het 100% afgegeven vermogen wel is opgegeven, maar de COP bij die instelling niet... Je kunt dat dan wel weer vinden bij de elektrische gegevens.
zo is de 5s maximaal opgenomen 2.9kW, en bij -10/W35, 100% afgegeven vermogen 4.37kW :==> COP= 1.51 !!!!
Grote vraag is: hoeveel heb je nu eigenlijk nodig in jou huis: daarvoor heb je een warmte-verlies berekening nodig, of je moet het testen op een koude dag :-).
Je kunt de test bijvoorbeeld doen door een winterdag dat het 0C buiten is met de CV mooi constant alle ruimtes op de gewenste temperatuur te houden: dan aan het eind van die dag (of beter week....) kijken wat je gebruikt aan gas: 1m3 gas = 10kWh, dus als je 6 kuub gas gebruikt hebt die 24h dan had je 2,5kW constant nodig om je huis warm te houden.
Een andere methode is: overal een electrisch radiatortje neer te zetten , en het dan mooi constant op 20C te houden. en dan na een dag ofzo kijken wat het energieverbruik ik van de electrische kacheltjes (met smartplugs ofzo). ook niet heel makkelijk maar wel te doen.
Hoeveel vermogen heb je dan nodig?:
- bij 0 graden buiten en 20 binnen (delta-T=20) ... heb je gemeten: bij -10C buiten wordt delta-T=30C dus heb je 1,5x vermogen nodig
- tevens is het snachts misschien wat kouden, en wil je je huis misscien ook nog kunnen opwarmen als het eenmal wat afgekoeld is, of als het wat waait... dus je moet iets overschot hebben: x1,5 fo x2 .. ??
- en neem je -10 of -20C als worse case?
Dat worse-case vermogen heb je dan dus nodig als het op zijn koudst is.. en bij dat pumt moet je dan ook de pomp dimensioneren: maar bedenk dat je WP-cop slechter wordt omdat de delta-T groter wordt EN omdat ie harder moet draaien!
dus dan heb je bijv A-10/45 nodig, en niet nominaal, maar maximaal vermogen... misschien is de COP dan maar 2.5 ofzo!
(ps.: onderd de -15C gaat het helaas mis, dan kan de WP het simpelweg niet: zie grafieken)
Dus:
- bepaal je minimale buitentemperatuur waarbij je het in huis nog confortabel wil hebben (=20C/21C?)
- bepaal het warmteverlies bij die conditie (verlies door isolatie en ventilatie)
- bepaal je matsfactoren (opwarmen, wind, comfort, marge etc)
- wil je ook nog SWW? => want dan doet die pump effe niks voor de CV!
Nu weet je het benodigde vermogen;
- bepaal hoe warm je CV water moet zijn om bij die worse case situatie je huis warm te krijgen, bijv 45C)
- kies nu bij die worse case conditie een pomp die bij die delta (dus bijv -10C buiten en 45C CV-water) minimaal jou berekende AFGEGEVEN vermogen heeft. Let op dat de COP onder die conditie het slechtste is!
ergo.. een WP tegen de buitenlucht is een rotding in de winter: daarom is men er ook wel een beetje van teruggeomen nu eindelijk.
succes
[
Voor 7% gewijzigd door
lc8 op 21-10-2024 16:00
]