PieterL schreef op maandag 1 april 2024 @ 17:35:
Misschien heb ik onlangs dit Stilte onderwerp zelf aangekaart. Heb nu veel hierover geleerd maar schiet er zelf niets mee op. Waarschijnlijk omdat mijn wp veel te groot is.
Bij Stilte blijft hier:
- de snelheid van de compressor zoals bij normaal op 22%
- het vermogen van de compressor blijft rond de normale 3.3kw dus 33% van de 10 kw
- de start piek van een run blijft ca 70%, dus pakweg 7kw
Met de Hollandse nattigheid heeft de 3400i tot 12.5C veel defrosts en die knallen alles nog ff flink hoger. Ook zonder verschillen tussen Normaal en Stilte.
Misschien voor Stilte toch maar wachten op de komende winter???
Een WP groot genoeg maar niet te groot kiezen is intrinsiek bijna onmogelijk omdat alle fysische parameters je tegenwerken :
simpel rekenvoorbeeld waarin je dat kunt zien:
Als je full electric wil zijn, moet je in de koudste omstandigheid je huis nog voldoende warm krijgen.
stel dat je voor deze 'worse case' -10 C neemt (en hoopt dat het niet kouder wordt, het niet waait en je je huis alleen maar warm hoeft te houden, niet opstoken ofzo.. etc.))
bij -10C en 20C binnen, heb je een delta-T van 30C : dat bepaalt het warmteverlies en dus het benodigde vermogen. Maar om dat vermogen af te geven moet het water warmer zijn: bijv 35C (vloerverwarming).
de warmtepomp moet dus een delta-T van 45C maken onder die omstandigheden.
De COP van de WP bij -10_35 is meestal ~3. bij nominaal vermogen... echter: we hebben niet nominaal maar MAX vermogen nodig.. dus de COP zal slechter zijn!
mijn 9kW Enviline is volgens spec bij -10_35 echter geen 9kW maar maar 7.65 kW (omdat de COP geen 3 is maar slechter.)
Laten we aannemen dat we een klein en goed geisoleerd huisje hebben en die 7.65kW precies voldoen is
Dan nu de ~10C case (wat het NU ongeveer is) met dezelfde installatie:
binnen nog steeds 20C. Delta-T =10C --> maar ook kunnen we met 25C water stoken: Delta-T die de WP moet stoken is nu maar 15C . Het benodigde vermogen is 3x zo klein: 1/3 van 7.65= 2.55kW
de pomp is nu echter zeer efficient (cop>6), minstens 2x zo goed als bij de koude omstandigheden: hij moet dus niet 3x maar minstens 6x terug moduleren: <17% van het nominale vermogen, en dat kan ie dus al niet.
in bovenstaand voorbeeld hebben we ons al enorm rijk gerekend... de werkelijkheid is nog veel erger, bijv omdat je radiatoren hebt en 45 of 50 graden nodig hebt. bij -10C het ooste wind is en je toch echt meer dan 3x het vermogen nodig hebt.De zon minder instraalt omdat het diep winter is. de WP regelmatig defrosts moet draaien, misschien warm water moet maken voor sanitair etc.
Het lukt dus nooit om een WP zo te dimensioneren dat ie bij de koudste omstandigheden 'ruim' voldoen is en je niet in de kou zit, maar bij 10C niet te groot is en bijna continu kan blijven draaien in laagste modulatie.