Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
hackbard schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 12:15:
[...]

ik denk er zijn verschillende dingen.
@de telegraaf en ik hadden bij koude temperaturen een extra stap boven het gewone maximale vermogen gezien, met nog onduidelijke oorzaak, maar welkom.
Kan je ook "compressor speed" laten zien op de momenten dat je opeens extra vermogen lijkt te hebben? Compressor speed is in procenten en laat zien op welke snelheid de compressor aangestuurd word. Jullie hebben het telkens over de power output.

Het is niet een gegeven dat bij 100% compressor speed altijd dezelfde power output gegenereerd word, namelijk.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
Heeft iemand een beschrijving van de 'Current Flow' waarde? Is dat een gemeten waarde of een berekende waarde? Zie namelijk iets geks gebeuren heel veel waardes zijn nu stabiel echter plotseling zakt de current temperatuur naar beneden terwijl alle andere parameters zoals TC0, TC3 en de damped buitentemperatuur en het compressor vermogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjenvdknijff
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-05 15:18
JP1980 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:23:
Heeft iemand een beschrijving van de 'Current Flow' waarde? Is dat een gemeten waarde of een berekende waarde? Zie namelijk iets geks gebeuren heel veel waardes zijn nu stabiel echter plotseling zakt de current temperatuur naar beneden terwijl alle andere parameters zoals TC0, TC3 en de damped buitentemperatuur en het compressor vermogen.
Hmm dat klinkt vreemd. Ik zou dit ook graag achterhalen, bij mij is de currentflow over algemeen bijna gelijk met de TC0 wat eigenlijk best gek lijkt. Maar geen idee of deze daadwerkelijk van een sensor komt.

Ik ben van plan dit weekend van mijn installatie (hybride met monoblock) de exacte meet plekken eens in kaart te brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
JP1980 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:23:
Heeft iemand een beschrijving van de 'Current Flow' waarde? Is dat een gemeten waarde of een berekende waarde? Zie namelijk iets geks gebeuren heel veel waardes zijn nu stabiel echter plotseling zakt de current temperatuur naar beneden terwijl alle andere parameters zoals TC0, TC3 en de damped buitentemperatuur en het compressor vermogen.
De current flow temperatuur wordt gemeten met de sensor die op aanvoer leiding zit T0 is dat
En bij mij is die bijna gelijk met de Tc3 sensor

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fraserboer
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-06 09:09
Willem senior schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:01:
[...]

Ik zal het proberen iets duidelijker te vertellen
Zoals ik het nu zie
Er wordt stroom verbruikt door de warmtepomp
Meestal is dat hier tussen de 600W en 700W
Met dat opgenomen vermogen kan de warmtepomp cv water maken tot 31 graden
Maar nu komt het
mijn afgifte trekt meer dan die 31 graden dus de aanvoertemperatuur zakt snel terug
Gevolg is dat de warmtepomp weer gas gaat geven tot die 31 graden weer gehaald is
Zie plaatje:
[Afbeelding]
Dit gebeurde snachts bij aanvoerstreeftemperatuur 30 graden

Hier zie je dat de warmtepomp nu wel naar die 1000W gaat
Toen had ik het eindelijk gevonden
Kijk naar de tijd van 17:00
Daar zie je aanvoerstreeftemperatuur 32 en 1000W Opgenomen vermogen
En ook dat de compressor een tandje harder gaat :)
[Afbeelding]


En dat vond ik vreemd want bij warmwater bereiding pakt de warmtepomp 1900W
Waarom nu niet bij die 30 graden?
Dus ben ik gaan proberen om de warmtepomp een stap harder te laten draaien
Dat lukte eindelijk na het aanpassen van de stooklijn naar Eindpunt 40 en die maximaal temperatuur op 60 te zetten
Maar dat vermogen van 1000W werd pas vrijgegeven toen ik de aanvoerstreeftemperatuur op 32 had gezet
En toen kreeg ik dus wel weer een strak lopende warmtepomp op 32 graden
Dus zoals ik het nu zie zijn er een soort trappen in vermogen
En die worden pas vrijgegeven als je naar die aanvoerstreeftemperatuur van de volgende trap gaat en niet eerder
Dus elke range van opgenomen vermogen kan tot een bepaalde aanvoerstreeftemperatuur
Er wordt pas opgeschakeld als je aanvoerstreeftemperatuur in die volgorde trap ligt en niet eerder
Dus dan krijg je die rare golf beweging ( optoeren en weer terug toeren)
Hopelijk is het nu wat duidelijker geworden oOo
Aha duidelijk nu, dank. Ik combineerde de 2 verhalen. Extra vermogen en trapjes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
Willem senior schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:56:
[...]

De current flow temperatuur wordt gemeten met de sensor die op aanvoer leiding zit T0 is dat
En bij mij is die bijna gelijk met de Tc3 sensor
T0 is wat anders dan TC0?
Want anders dan ontkracht dit plaatje wel wat dat verhaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hdjmphaz5vsebghGCtj89wd0_uw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XQXbRbUmduQQ5svy3aGu56Ay.png?f=fotoalbum_large

In het laatste stukje zakt de currentflow (lichtblauw) plotseling weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjenvdknijff
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-05 15:18
Willem senior schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:56:
[...]

De current flow temperatuur wordt gemeten met de sensor die op aanvoer leiding zit T0 is dat
En bij mij is die bijna gelijk met de Tc3 sensor
En waar zit bij jou de TC1? En is die dan hoger of lager dan de current flow? En heb je naast T0 dan ook TC0? Ook hybride icm monoblock?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
De TC3 en TC0 zitten in je warmtepomp die meten op de warmte wisselaar
Dat zijn dus de aanvoer en retour temperaturen van de warmtepomp
T0 zit op je cv aanvoer leiding die meet de current flow die je cv systeem in gaatAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DejUSSUNrJfpT_7qIQS0Cq0ccI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I4usKj0uPlrVT255XtNryMtQ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door Willem senior op 12-01-2024 14:14 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
Willem senior schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:08:
De TC3 en TC0 zitten in je warmtepomp die meten op de warmte wisselaar
Dat zijn dus de aanvoer en retour temperaturen van de warmtepomp
T0 zit op je cv aanvoer leiding die meet de current flow die je cv systeem in gaat[Afbeelding]
ok dus T0 is current flow en zeker niet TC0. Dus T0 is dan ook na het buffervat. Bij afwijking koers van T0 (current flow) ten opzichte van de TC0/1/3 dan denk ik nu aan de invloed van de externe pomp. Kan dat correct zijn? Kan de binnenunit deze moduleren?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • fraserboer
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-06 09:09
arjenvdknijff schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:49:
[...]


Hmm dat klinkt vreemd. Ik zou dit ook graag achterhalen, bij mij is de currentflow over algemeen bijna gelijk met de TC0 wat eigenlijk best gek lijkt. Maar geen idee of deze daadwerkelijk van een sensor komt.

Ik ben van plan dit weekend van mijn installatie (hybride met monoblock) de exacte meet plekken eens in kaart te brengen.
Dat lijkt me sterk, TC0 is de retour temp naar buitenunit dus na het afgiftesysteem en de currentflow (T0) juist voor het afgifte systeem, tenminste als op de juiste plek geplaatst en goed vastgezet.
In de hybride monoblock compress 7400i uitvoering:
TC3 wordt in buitenunit gemeten.
TC1 net onder de mengklep in binnenunit
T0 (currentflow) zit in binnenunit vlak onder TC1 of veplaatst naar T stuk na buffervat
TC0 retour sensor vlak boven de pomp in binnenunit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 10:49:
Dat wil trouwens niet zeggen dat de Boiler Compressor Speed niet is uit te lezen op de split.

In BBQKees kun je de settings exporteren en dan zie je zoiets als...

"Devices": [
{
"type": "boiler",
"name": "Enviline/Compress 6000AW/Hybrid 3000-7000iAW/SupraEco/Geo 5xx/WLW196i/WSW196i",
"device id": "0x08",
"product id": 172,
"version": "01.13",
"entities": 144,
"handlers received": "0xBF 0xC2 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE9 0x0494 0x0495 0x048F",
"handlers fetched": "0x14 0xE6 0xEA 0x048D 0x048A 0x04A2 0x0485 0x0486 0x0492 0x0488 0x0484 0x048B 0x0491 0x0499 0x049C 0x049D",
"handlers pending": "0x10 0x11 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A",
"handlers ignored": "0x049F 0x04A0 0x04A3 0x0497"


Met Putty kun je inloggen op de BBQKees en dan kun je met watch 08 alle telegrams zien van dat device.

ems-esp:$ watch 08
Watching incoming telegrams, displayed in decoded format
Filtering only telegrams that match a deviceID or telegram type of 0x08

003+18:33:06.795 N 1: [emsesp] boiler(0x08) -R-> thermostat(0x10), RC300Settings (0x0240), length: 0x01 (offset 12)
003+18:33:06.818 N 2: [emsesp] thermostat(0x10) -W-> boiler(0x08), RC300Settings (0x0240), data: FF (offset 12)
003+18:33:06.857 N 3: [emsesp] boiler(0x08) -R-> thermostat(0x10), HPMode(0x0291 ), length: 0x01
003+18:33:06.880 N 4: [emsesp] thermostat(0x10) -W-> boiler(0x08), HPMode(0x0291 ), data: 01
003+18:33:06.921 N 5: [emsesp] boiler(0x08) -R-> thermostat(0x10), RC300Curves(0 x029B), length: 0x01 (offset 1)
003+18:33:06.942 N 6: [emsesp] thermostat(0x10) -W-> boiler(0x08), RC300Curves(0 x

Nog niet elk bericht is gedecodeerd.
En van andere berichten is maar een gedeelte gedecodeerd.

Het is allemaal reverse engineering... en regelmatig komen er nieuwe sensoren bij omdat iemand is gaan uitspitten wat zo'n message doet.

Zo heb ik ook een aantal sensoren uitgezocht door iets te doen met de instellingen op de WP en te kijken naar de messages op datzelfde moment. En zodra je een patroon ziet kun je dit doorgeven en voegen ze de sensor toe in de volgende firmware upgrade.
maar dan moet dat tenminste op de binnenunit display ergens uitleesbaar zijn, of niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
jaapzb schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:16:
[...]


Kan je ook "compressor speed" laten zien op de momenten dat je opeens extra vermogen lijkt te hebben? Compressor speed is in procenten en laat zien op welke snelheid de compressor aangestuurd word. Jullie hebben het telkens over de power output.

Het is niet een gegeven dat bij 100% compressor speed altijd dezelfde power output gegenereerd word, namelijk.
tot nu toe kan ik geen compressor speed (laten) zien.
Staat die bij jullie ergens in de binnenunit diagnose menu?

[ Voor 5% gewijzigd door hackbard op 12-01-2024 14:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
De temperatuur in ons huis is op dit moment steady 18 graden. Wat voor ons prima is.

Enkel vloerverwarming (boven en beneden) met 4.5K TC3/TC0 diff ingesteld. Vreemde wat ik nog constateer is de aanzienlijke piek in compressor power output en daling op TC3+TC1. Zouden dit defrosts kunnen zijn? Ik probeer deze te identificeren mbv BBQKees sensoren, maar weet deze nog niet voldoende te herkennen.

Ook gek dat in die gevallen de aanvoertemperatuur dermate (bijna 10 graden) zakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyvtYJ_e6aQ1mxwjn8Dl7LYlQRU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6K9Vv3f6UiCBMOPMcuWzKzUt.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
mobstaa schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:30:
De temperatuur in ons huis is op dit moment steady 18 graden. Wat voor ons prima is.

Enkel vloerverwarming (boven en beneden) met 4.5K TC3/TC0 diff ingesteld. Vreemde wat ik nog constateer is de aanzienlijke piek in compressor power output en daling op TC3+TC1. Zouden dit defrosts kunnen zijn? Ik probeer deze te identificeren mbv BBQKees sensoren, maar weet deze nog niet voldoende te herkennen.

Ook gek dat in die gevallen de aanvoertemperatuur dermate (bijna 10 graden) zakt.

[Afbeelding]
lijkt heel erg op defrosts. Er is een entity met naam Compressor activity. Die verteld precies of die nou een defrost doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
hackbard schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:23:
[...]

tot nu toe kan ik geen compressor speed (laten) zien.
Staat die bij jullie ergens in de binnenunit diagnose menu?
Ik meen dat deze uit te lezen is met bijvoorbeeld BBQKees. ems-esp Boiler Compressor speed.

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
hackbard schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:33:
[...]

lijkt heel erg op defrosts. Er is een entity met naam Compressor activity. Die verteld precies of die nou een defrost doet.
Thanks! Die defrosts waren me de vorige keer niet goed opgevallen in de grafiek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gjSv8Nh6gkN3ljeRFSXfflXXeEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DlyEE4GTl1TrwAS1kh9oIf2o.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
mobstaa schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:33:
[...]


Ik meen dat deze uit te lezen is met bijvoorbeeld BBQKees. ems-esp Boiler Compressor speed.
kan momenteel blijkbaar alleen bij monoblocks

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
JP1980 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:37:
[...]


kan momenteel blijkbaar alleen bij monoblocks
Dat zou kunnen kloppen. Ik heb zelf een monoblock.

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
hackbard schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:22:
[...]

maar dan moet dat tenminste op de binnenunit display ergens uitleesbaar zijn, of niet?
Ik weet niet of elke sensor ook in het menu zichtbaar is, maar dat lijkt mij wel een logische aanname.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjenvdknijff
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-05 15:18
fraserboer schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:18:
[...]

In de hybride monoblock compress 7400i uitvoering:
TC3 wordt in buitenunit gemeten.
TC1 net onder de mengklep in binnenunit
T0 (currentflow) zit in binnenunit vlak onder TC1 of veplaatst naar T stuk na buffervat
TC0 retour sensor vlak boven de pomp in binnenunit
Ja zo is het bij mij ook, ik heb dezelfde installatie. Ik ga die t0 even controleren.

----

Ok, een controle heeft me geleerd dat het buffervat mijn inziens verkeerd om is aangesloten :O.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sO5FcIWu19z_8cHYzapZ0k88sqE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mwVBdAR3zfj3jjtcC015KGNU.png?f=user_large

dit is een 4 pijs aansluiting en de aanvoer zit nu aan de retour zijde en de retour aan de aanvoerzijde. Dat verklaard direct waarom de T0 sensor min of meer hetzelfde meet als de TC0 sensor. onderstaand wat de handleiding er over schrijft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4RZO7CYXjyqn9D9b7C8BMCrdEIg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zswU3SVQNETuLNDCcS2us49M.png?f=fotoalbum_large

Best vervelend, direct even contact gezocht met de installateur. Wel een uitgelezen kans om alsnog om te bouwen naar een 2 pijps installatie. 'Een geluk bij een ongeluk' ?

De installatie draait nu zo'n twee maanden met het buffervat omgekeerd aangesloten. Benieuwd wat het effect is bij correcte aansluiting :)

[ Voor 58% gewijzigd door arjenvdknijff op 12-01-2024 15:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
The Legend schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:06:
@hackbard gewoon je CV-bedrijf op de ketel uitzetten. Heb ik iig gedaan.
gek dat dit nodig is. Die hybride modus is voor mij volstrekt waardelos. Energieprijsverhouding staat op 1, ik meet een COP van ergens boven de 3 vandaag. En toch wil die steeds weer alleen met gas verwarmen |:( . Omdat de wp maar niet meer aan wil gaan, en ik geen gas wil stoken, gaat die modus na 2uur weer naar parallel, anders wordt het te koud hier.
Waar is die energieprijsverhouding instelling dan voor als die zich daar niks van aantrekt?

edit: toch een tijdje laten lopen de hybride stand. Nu draait die sinds dagen alleen op stroom zoals ik wou, prijsverhouding 1.
Vannacht 5uur lang niet de target gehaald, vanwege veel defrosts. Ook toen geen gas erbij. Misschien omdat de hysterese vertraging niet werd gehaald, staat op 300 K*min.

[ Voor 26% gewijzigd door hackbard op 16-01-2024 18:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • s441558
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09-06 22:18
arjenvdknijff schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:42:
[...]

Best vervelend, direct even contact gezocht met de installateur. Wel een uitgelezen kans om alsnog om te bouwen naar een 2 pijps installatie. 'Een geluk bij een ongeluk' ?

De installatie draait nu zo'n twee maanden met het buffervat omgekeerd aangesloten. Benieuwd wat het effect is bij correcte aansluiting :)
Bij mij was het ook verkeerd om aangesloten, maar wel een 2 pijps installatie. Het is inmiddels aangepast, maar de invloed op het systeem was beperkt. Zie alleen dat de retourtemperatuur over het buffervat iets later oploopt. maar ik zag voor de rest weinig veranderingen in de rest van het systeem.

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
arjenvdknijff schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:42:
[...]


Ja zo is het bij mij ook, ik heb dezelfde installatie. Ik ga die t0 even controleren.

----

Ok, een controle heeft me geleerd dat het buffervat mijn inziens verkeerd om is aangesloten :O.

[Afbeelding]

dit is een 4 pijs aansluiting en de aanvoer zit nu aan de retour zijde en de retour aan de aanvoerzijde. Dat verklaard direct waarom de T0 sensor min of meer hetzelfde meet als de TC0 sensor. onderstaand wat de handleiding er over schrijft.

[Afbeelding]

Best vervelend, direct even contact gezocht met de installateur. Wel een uitgelezen kans om alsnog om te bouwen naar een 2 pijps installatie. 'Een geluk bij een ongeluk' ?

De installatie draait nu zo'n twee maanden met het buffervat omgekeerd aangesloten. Benieuwd wat het effect is bij correcte aansluiting :)
Voor nu als tijdelijke oplossing zou je de T0 sensor (zit nu in het buffervat) op de aanvoer leiding van de warmtepomp kunnen plaatsen dan meet de warmtepomp wel de goede aanvoertemperatuur en zal daar op gaan regelen
Nu zal je warmtepomp waarschijnlijk volgas draaien omdat de aanvoertemperatuur te koud blijft en dus zijn streeftemperatuur niet haalt
Het zal na de aanpassing beter gaan draaien en goed gevonden zo zie je maar ook installateurs maken fouten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09-06 23:16
fraserboer schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:00:
[...]

Aha duidelijk nu, dank. Ik combineerde de 2 verhalen. Extra vermogen en trapjes.
Yep, ik had het idd ook puur over het extra vermogen wat vrij komt tijdens extreme kou. Globaal 25% extra vermogen. Stooklijn stopt bij mij op 34 graden, dus lijkt echt gekoppeld aan de gedempte buitentemperatuur die onder een bepaalde waarde komt (0 graden?).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nubscake
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-09-2024
Goedenavond. Wij hebben een Nefit Bosch Enviline A/W 7.0 E-S lucht/water full electric warmtepomp.

We hebben een Nefit buffervat van 50L
We hebben een 300L Boiler.

De warmtepomp is sinds Februari 2023 in gebruik en geïnstalleerd. Ik heb een werkende CV (beneden vloerverwarming) en ook warm water voor douchen e.d.

Nu heeft mijn buurman bij dezelfde installateur exact dezelfde warmtepomp laten installeren alleen hebben ze het leidingwerk anders aangelegd.

Zoals je je misschien kan voorstellen snap ik niet waarom dat anders is. Ik heb hieronder een schematische tekening gemaakt hoe het leidingwerk bij mij loopt. Ik heb de installatiehandleidingen bekeken en zoals ik het zie klopt het niet met hoe het zou moeten zijn geïnstalleerd. Ik zie dat de driewegklep in de retourleiding moet zijn aangesloten, alleen bij mij is die in de toevoer aangesloten. Ik heb even met rood en geel gearceerd wat de toevoer en retour leidingen zijn.

Is er misschien iemand die hier verstand van heeft. Ik wil namelijk de installateur benaderen, maar wil hem wel kunnen vertellen wat er aan de hand is.

Ik kan wat foto’s toevoegen als dat wenselijk is. Alvast bedankt voor jullie meedenken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SD7NFWWqcX0DW6RItBdwJhVPPdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dwAQWxvAPJbveGNpXKWNNlWF.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kApqbVKadZjYvjP8oTR8f7_eWNc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3kueAZ3MWneMC7Y9h6Tjxgi2.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nubscake
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-09-2024
Nubscake schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 20:49:
Goedenavond. Wij hebben een Nefit Bosch Enviline A/W 7.0 E-S lucht/water full electric warmtepomp.

We hebben een Nefit buffervat van 50L
We hebben een 300L Boiler.

De warmtepomp is sinds Februari 2023 in gebruik en geïnstalleerd. Ik heb een werkende CV (beneden vloerverwarming) en ook warm water voor douchen e.d.

Nu heeft mijn buurman bij dezelfde installateur exact dezelfde warmtepomp laten installeren alleen hebben ze het leidingwerk anders aangelegd.

Zoals je je misschien kan voorstellen snap ik niet waarom dat anders is. Ik heb hieronder een schematische tekening gemaakt hoe het leidingwerk bij mij loopt. Ik heb de installatiehandleidingen bekeken en zoals ik het zie klopt het niet met hoe het zou moeten zijn geïnstalleerd. Ik zie dat de driewegklep in de retourleiding moet zijn aangesloten, alleen bij mij is die in de toevoer aangesloten. Ik heb even met rood en geel gearceerd wat de toevoer en retour leidingen zijn.

Is er misschien iemand die hier verstand van heeft. Ik wil namelijk de installateur benaderen, maar wil hem wel kunnen vertellen wat er aan de hand is.

Ik kan wat foto’s toevoegen als dat wenselijk is. Alvast bedankt voor jullie meedenken.

[Afbeelding]


[Afbeelding]
Ik heb hier even een foto toegevoegd van het buffervat. Ik werd vooral getriggerd omdat de leiding van de binnenunit naar het buffervat en van het buffervat naar de driewegklep loopt. Terwijl dit in het schema juist in de retourleiding van CV hoort te zitten.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QYW01rOEyaAv8WJj1bh2_yM-H08=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ERpHaOxuGYktPFiP6QTWkP9J.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
Nubscake schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 08:48:
[...]


Ik heb hier even een foto toegevoegd van het buffervat. Ik werd vooral getriggerd omdat de leiding van de binnenunit naar het buffervat en van het buffervat naar de driewegklep loopt. Terwijl dit in het schema juist in de retourleiding van CV hoort te zitten.


[Afbeelding]
Bij mij is het zo aangesloten, de twee geïsoleerde buizen lopen naar de boiler, de andere twee naar de vloerverwarming etc.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOuS4ggbWCdKXVMrzoXqQQm3Ul0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qH47zz6763sLy0lni0tnIVq3.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door HansRemmerswaal op 13-01-2024 10:06 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 08-06 21:03
Willem senior schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:08:
De TC3 en TC0 zitten in je warmtepomp die meten op de warmte wisselaar
Dat zijn dus de aanvoer en retour temperaturen van de warmtepomp
T0 zit op je cv aanvoer leiding die meet de current flow die je cv systeem in gaat[Afbeelding]
Zit bij jou de T0 sensor (ver) na het buffervat? Hij volgt TC1 zo mooi! Bij mij zit daar wel afwijking in…

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
@Nubscake ik heb hier ook een driewegklep naar de sww boiler in de aanvoer ipv retour. Zelf laten plaatsen, en is uit onwetenheid in de aanvoer beland.
Het schema zegt iets anders, maar ik weet niet waarom het in de aanvoer niet net zo goed zou werken. Voor de doorstroming zou het niet uitmaken of je het voor of achter sluit.
Alleen zegt de oorspronkelijke installateur inmiddels dat alle problemen die ik heb (modulatie, defrosts), hiermee te maken zouden hebben. Dat begrijp ik dan weer niet.
Beetje andersom dan bij jou. En ik heb geen buffervat. Maar ik zou het tenminste aangeven dat het niet volgens schema is. Misschien wil je installateur je uitleggen waarom men niet het schema van Nefit hoeft te volgen. Naar die uitleg zou ik wel benieuwd zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
JvdBosch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 10:50:
[...]


Zit bij jou de T0 sensor (ver) na het buffervat? Hij volgt TC1 zo mooi! Bij mij zit daar wel afwijking in…
Mijn T0 sensor zit nu in de boderus pomp
En het buffervat staat daar onder zit ongeveer een meter tussen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PdYtwd7vUx47tWD3fMvukDlWbzc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/34b6Da0fkDF3bQIIoBHKNmIK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jVLqaCXw-CxZDLaOH9EUY35zxR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUkNz1dR930tcu8fQVRSGI9F.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 08-06 21:03
Willem senior schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:08:
[...]

Mijn T0 sensor zit nu in de boderus pomp
En het buffervat staat daar onder zit ongeveer een meter tussen
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Aha, helder, dank. Ik heb nog wat gespeeld met de evohome naregeling, ik denk dat dat nog een reden is voor afwijkingen. Ik meet ook de power output van de buderus pomp en zie daar een fluctuatie iedere 10 minuten, dat zullen de zones zijn die in/uit schakelen. Ook zit mijn sensor (nog) op het T-stuk, terwijl die volgens Nefit er net na moet.

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
JvdBosch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:45:
[...]


Aha, helder, dank. Ik heb nog wat gespeeld met de evohome naregeling, ik denk dat dat nog een reden is voor afwijkingen. Ik meet ook de power output van de buderus pomp en zie daar een fluctuatie iedere 10 minuten, dat zullen de zones zijn die in/uit schakelen. Ook zit mijn sensor (nog) op het T-stuk, terwijl die volgens Nefit er net na moet.
Heb je de CV-pomp geregeld met een BDR91T? Die kan je in het evohome bedieningspaneel koppelen als "warmtepompmodule". Dan kan evohome veel langere periodes warmte afnemen en krijg je niet dat continue geschakel aan/uit elke paar minuten. Ik heb hem zelf staan op een minimale aan tijd van 30 minuten en een minimale uit tijd van 10 minuten. Dat geeft de rustigste regeling.

Verder als je zonekleppen voor je vloerverwarming hebt die open/dicht gezet worden worden met BDR91 relais, is het zaak om daar een tijdsrelais tussen te zetten zodat je zoneklep langer open blijft. Dat helpt ook tegen het continue geschakel en geeft je warmtepomp meer tijd om rustig zijn warmte af te kunnen geven.

Radiatorknoppen van evohome zijn dan weer 0-100% dus daar heb je dat probleem van continu schakelen gelukkig niet.

[ Voor 10% gewijzigd door jaapzb op 13-01-2024 11:57 ]

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 08-06 21:03
jaapzb schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:54:
[...]


Heb je de CV-pomp geregeld met een BDR91T? Die kan je in het evohome bedieningspaneel koppelen als "warmtepompmodule". Dan kan evohome veel langere periodes warmte afnemen en krijg je niet dat continue geschakel aan/uit elke paar minuten.

Verder als je zonekleppen voor je vloerverwarming hebt die open/dicht gezet worden worden met BDR91 relais, is het zaak om daar een tijdsrelais tussen te zetten zodat je zoneklep langer open blijft. Dat helpt ook tegen het continue geschakel en geeft je warmtepomp meer tijd om rustig zijn warmte af te kunnen geven.

Radiatorknoppen van evohome zijn dan weer 0-100% dus daar heb je dat probleem van continu schakelen gelukkig niet.
Ik regel inderdaad de buderus pomp met een BDR91T als warmtepomp module. Hij is ook constant aan. Maar ik meet dus dat er een fluctuatie in zit. Mijn vloerverwarming gaat middels een HCE80, daar heb ik weinig controle over. Ik kan er inderdaad tijdrelais tussen zetten, maar ik hoopte dat het ding zichzelf wel regelt. Ik kan/moet ook de stooklijn nog wat aanpassen. Ik heb de WP pas een maand…

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nubscake
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-09-2024
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 10:04:
[...]


Bij mij is het zo aangesloten, de twee geïsoleerde buizen lopen naar de boiler, de andere twee naar de vloerverwarming etc.

[Afbeelding]
Zoals ik zie lijkt het bij jou helemaal goed aangesloten volgens de tekening.

Ik ben zojuist met de installateur gesproken en hij gaat maandag Nefit bellen.

Bij mij is het buffervat 50L in serie geplaatst met de toevoerleiding (volgens hem zodat er geen extra pomp nodig was). De driewegafsluiter gaat hij ook navragen. Of dit voor problemen kan zorgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nubscake
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-09-2024
hackbard schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 10:58:
@Nubscake ik heb hier ook een driewegklep naar de sww boiler in de aanvoer ipv retour. Zelf laten plaatsen, en is uit onwetenheid in de aanvoer beland.
Het schema zegt iets anders, maar ik weet niet waarom het in de aanvoer niet net zo goed zou werken. Voor de doorstroming zou het niet uitmaken of je het voor of achter sluit.
Alleen zegt de oorspronkelijke installateur inmiddels dat alle problemen die ik heb (modulatie, defrosts), hiermee te maken zouden hebben. Dat begrijp ik dan weer niet.
Beetje andersom dan bij jou. En ik heb geen buffervat. Maar ik zou het tenminste aangeven dat het niet volgens schema is. Misschien wil je installateur je uitleggen waarom men niet het schema van Nefit hoeft te volgen. Naar die uitleg zou ik wel benieuwd zijn.
Ik vind het vreemd dat dit met defrost te maken zou hebben. Volgens mij staat dit er helemaal los van. Ik heb de installateur gesproken en ik zal de uitkomst hier delen.

In principe zou het ook wel kunnen werken op deze manier maar we willen zeker weten dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor het gebruik/verbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
JvdBosch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:45:
[...]


Aha, helder, dank. Ik heb nog wat gespeeld met de evohome naregeling, ik denk dat dat nog een reden is voor afwijkingen. Ik meet ook de power output van de buderus pomp en zie daar een fluctuatie iedere 10 minuten, dat zullen de zones zijn die in/uit schakelen. Ook zit mijn sensor (nog) op het T-stuk, terwijl die volgens Nefit er net na moet.
Op het Tstuk kreeg ik de meting niet goed
Het Tstuk is namelijk niet vlak
En het kleine stukje koperen leiding boven het Tstuk is ook net te klein om de sensor vlak te monteren
Anders was dat waarschijnlijk ook goed geweest
En doe je de sensor iets te laag dan wordt de aanvoer naar het buffervat meer gemeten maar die is niet goed want die mengt iets met de retour
Dus wou ik die beter krijgen en dat ging het beste op deze plaats in mijn geval

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
JvdBosch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 12:00:
[...]


Ik regel inderdaad de buderus pomp met een BDR91T als warmtepomp module. Hij is ook constant aan. Maar ik meet dus dat er een fluctuatie in zit. Mijn vloerverwarming gaat middels een HCE80, daar heb ik weinig controle over. Ik kan er inderdaad tijdrelais tussen zetten, maar ik hoopte dat het ding zichzelf wel regelt. Ik kan/moet ook de stooklijn nog wat aanpassen. Ik heb de WP pas een maand…
Ah ok. De HCE80 regelt de zones geloof ik ook 0-100% dus dat zou dan goed moeten gaan. Je zal altijd fluctuaties in aanvoertemperatuur krijgen op het moment dat evohome een wijziging doet in de regeling. Als de kleppen van je zones wat verder dicht gezet worden zal er minder flow zijn over de vloer en zal bij hetzelfde vermogen van de WP dus een hogere temperatuur geproduceerd worden omdat er minder afgifte is. De WP reageert daar weer op door het vermogen te verlagen en uiteindelijk door uit te gaan.

Tijdsrelais heeft alleen zin als je een open/dicht zoneklep hebt die de hele vloerverwarmingsgroep afsluit. Bij jou niet van toepassing.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 11:21
HansRemmerswaal schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 16:09:
[...]


Zoiets als het volgende? Nog niet getest...

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
- alias: Disinfecting start allow aux heater 
  description: 'Automation to only allow the electric element to be enabled during the disinfecting'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - switch.boiler_dhw_disinfecting
    to: on
    from:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition: []
  action:
  - service: select.select_option
    data:
      option: 'off'
    target:
      entity_id: switch.boiler_disable_aux_heater
  mode: restart
- alias: Disinfecting end disable aux heater 
  description: 'Automation to only allow the electric element to be enabled during the disinfecting'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - switch.boiler_dhw_disinfecting
    to: off
    from:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition: []
  action:
  - service: select.select_option
    data:
      option: 'on'
    target:
      entity_id: switch.boiler_disable_aux_heater
  mode: restart
@hackbard @HansRemmerswaal

Een beetje late reactie van mijn kant....

Ik heb het electrisch element handmatig uitgezet voor warm water. 1 dag later was er weer een sanitair warm water run waarbij de warmtepomp het laatste deel electrisch wou verwarmen (na een defrost).

De software is dan niet slim genoeg want het resultaat was dat het systeem denkt dat de boiler wordt verwarmd maar er gebeurd helemaal niets. Resultaat: de cv had de hele dag niet gedraaid :|


Ik denk dat het volgende wel zou kunnen werken. Wanneer de warmtepomp overgaat na electrisch verwarmen wordt de compressor ook weer opgestart op een laag vermogen (werken dus samen). Wanneer ik dan handmatig de warmwater run uitschakel door op het "kraantje+" te drukken op de warmtepomp gaat het electrisch element weer uit maar blijft de compressor draaien.

Dus in het kort:

Wanneer de warmtepomp het electrisch start moet deze na een paar seconden weer uitgeschakeld worden. Dan blijft de compressor door gaan. Alleen op de dag van de desinfectie run moet deze functie logischerwijs niet werken.

Is dit te programmeren in Home Assistant? _/-\o_

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M2c
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:57

M2c

Ik heb eergisteren een kwh meter geplaatst voor de warmtepomp.

Nu was ik eens aan het kijken wat die in de ochtend na het plaatsen heeft gedaan. Het valt me op dat de warmtepomp 2 keer kortstondig optrekt. Hij geeft het niet aan als een defrost. Een defrost ziet er ook anders uit, om 20:00 heeft die er nog eentje gedaan.
Je ziet duidelijk een piek in verbruik, aanvoertemperatuur en compressor speed. Dus hij schaalt wel degelijk op.

Zou iemand hier een reden voor weten? Is een monoblock zonder buffervat, rechtstreeks in de vloer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yp2MuL6KBhDEu9ajjBFWJDTfois=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3kwk9g0UKGdQw36FsSKvj5Jw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door M2c op 14-01-2024 06:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
Wollie91 schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 22:18:
[...]


@hackbard @HansRemmerswaal

Een beetje late reactie van mijn kant....

Ik heb het electrisch element handmatig uitgezet voor warm water. 1 dag later was er weer een sanitair warm water run waarbij de warmtepomp het laatste deel electrisch wou verwarmen (na een defrost).

De software is dan niet slim genoeg want het resultaat was dat het systeem denkt dat de boiler wordt verwarmd maar er gebeurd helemaal niets. Resultaat: de cv had de hele dag niet gedraaid :|


Ik denk dat het volgende wel zou kunnen werken. Wanneer de warmtepomp overgaat na electrisch verwarmen wordt de compressor ook weer opgestart op een laag vermogen (werken dus samen). Wanneer ik dan handmatig de warmwater run uitschakel door op het "kraantje+" te drukken op de warmtepomp gaat het electrisch element weer uit maar blijft de compressor draaien.

Dus in het kort:

Wanneer de warmtepomp het electrisch start moet deze na een paar seconden weer uitgeschakeld worden. Dan blijft de compressor door gaan. Alleen op de dag van de desinfectie run moet deze functie logischerwijs niet werken.

Is dit te programmeren in Home Assistant? _/-\o_
Nog niet... Dan moeten deze knop eerst beschikbaar komen in BBQKees. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Ik zal eens kijken of ik kan achterhalen welke message wordt verzonden als ik op die knop druk, dan kunnen de developers van BBQKees deze toevoegen.

In het test menu van de WP zit ergens een optie op het elektrische element 1, 2 en 3 handmatig aan/uit te zetten, dit is de switch.boiler_el_heater_step_1 _2 en _3. Helaas gaat die switch niet aan als de WP zelf het elektrische element aan/uit zet. Maar misschien kun je deze hiermee dan wel uitzetten...

@Willem senior had jij het er niet over dat je met HusData wel kunt zien of het elektrische element aan/uit staat?

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 08:02:
[...]


Nog niet... Dan moeten deze knop eerst beschikbaar komen in BBQKees. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Ik zal eens kijken of ik kan achterhalen welke message wordt verzonden als ik op die knop druk, dan kunnen de developers van BBQKees deze toevoegen.

In het test menu van de WP zit ergens een optie op het elektrische element 1, 2 en 3 handmatig aan/uit te zetten, dit is de switch.boiler_el_heater_step_1 _2 en _3. Helaas gaat die switch niet aan als de WP zelf het elektrische element aan/uit zet. Maar misschien kun je deze hiermee dan wel uitzetten...

@Willem senior had jij het er niet over dat je met HusData wel kunt zien of het elektrische element aan/uit staat?
Ja dat kan ik zien met Husdata
En ook met welke stap die het gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-MUPcuDXCEIpiRn9WNMkHQMcpc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pxg65Pe5xJomZoF738FXAKle.jpg?f=user_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
Willem senior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:11:
[...]

Ja dat kan ik zien met Husdata
En ook met welke stap die het gebruikt
[Afbeelding]
Dan moet het met BBQKees ook kunne, nu nog de message vinden…

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09-06 10:17
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 08:02:
[...]


Nog niet... Dan moeten deze knop eerst beschikbaar komen in BBQKees. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Ik zal eens kijken of ik kan achterhalen welke message wordt verzonden als ik op die knop druk, dan kunnen de developers van BBQKees deze toevoegen.

In het test menu van de WP zit ergens een optie op het elektrische element 1, 2 en 3 handmatig aan/uit te zetten, dit is de switch.boiler_el_heater_step_1 _2 en _3. Helaas gaat die switch niet aan als de WP zelf het elektrische element aan/uit zet. Maar misschien kun je deze hiermee dan wel uitzetten...

@Willem senior had jij het er niet over dat je met HusData wel kunt zien of het elektrische element aan/uit staat?
Zou je dan bbqkees ook willen vragen de COP toe te voegen?
Die is ergens te lezen in de compress

Bosch 3400iElec 10kw bbqkees HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:16
Ik heb een Nefit Envile en ik heb sinds een week nadat ik de vakantiemodus gebruikt heb het idee dat de warmtepomp heel hard werkt, maar dat ik maar weinig warmte terugkrijg. Hij heeft echt moeite om mijn huis op temperatuur te houden en ik zie 'snachts de temperatuur 1 graad zakken, net of hij dan helemaal uit gaat. Stroomverbruik geeft echter aan dat hij wel blijft draaien. Zie dat aan de verbruiksmeter van de eletriciteitsmaatschappij.

Via de homecom app zie ik ook dat hij op 100% moduleert. Vaak zie ik het dat het temperatuursverschil tussen de flow en de retourtemperatuur maar een paar tiendes is. Ook zie ik regelmatig een hogere retour temperatuur dan flow temperatuur.

Iemand ideeen hoe ik de werking kan controleren?

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
Artbij schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:20:
Ik heb een Nefit Envile en ik heb sinds een week nadat ik de vakantiemodus gebruikt heb het idee dat de warmtepomp heel hard werkt, maar dat ik maar weinig warmte terugkrijg. Hij heeft echt moeite om mijn huis op temperatuur te houden en ik zie 'snachts de temperatuur 1 graad zakken, net of hij dan helemaal uit gaat. Stroomverbruik geeft echter aan dat hij wel blijft draaien. Zie dat aan de verbruiksmeter van de eletriciteitsmaatschappij.

Via de homecom app zie ik ook dat hij op 100% moduleert. Vaak zie ik het dat het temperatuursverschil tussen de flow en de retourtemperatuur maar een paar tiendes is. Ook zie ik regelmatig een hogere retour temperatuur dan flow temperatuur.

Iemand ideeen hoe ik de werking kan controleren?
Heb je waterzijdig ingeregeld
Want je retour mag niet net zo warm terug komen bij de warmtepomp
Lijkt er op dat er ergens kortsluiting is (bypass) die niet goed werkt of een radiator die te ver open staat
Een korte vloerverwarmingslus kan dat ook veroorzaken
Een DeltaT van 3 tot 5 is netjes
Om dat te gaan meten staat een handige link in de TS
Om dat met Dallas sensors te gaan doen en een Esp bordje
Als je denkt dat het door de vakantie modus is gekomen
Zou je kunnen proberen om de warmtepomp 5 minuten van de stroom te halen
En dan eerst de buitenunit opstarten en dan de binnenunit dan loopt de warmtepomp zelf alle sensors en instellingen na en zal weer opstarten (soort resetten )

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1221402

Iemand enig idee hoe je een T1 sensor/buitenvoeler plaatst (ODU split 4 buitenunit / 2-6b binnenunit)? Ik krijg niets terug van de installateur, behalve dat ze niet meer met Nefit werken en dat ik het zelf uit mag zoeken. Ook van Nefit hoor ik niet terug.

Volgens de installateur hoort die op de bestaande bedrading, maar het werd mij niet verteld welke. Dat wist hij zelf ook niet, dus zou hij contact opnemen met nefit. Dat is ondertussen een maand geleden, mijn 2 reminders worden genegeerd. Ondertussen blijft onze stooklijn niet zo lekker lopen, na de nachtverlaging is de buitentemp de juiste temperatuur, maar als die aan gaat wordt het ruim 5 graden warmer. Hierdoor moeten we onze voetpunt verhogen, wat niet zo handig is qua rendement.

In alle handleidingen zag ik dat er in de buitenunit ook een temperatuursensor zit. Deze gebruikt die omdat er geen T1 sensor is, maar die wordt dus een stuk warmer als de warmtepomp aan staat. Moet ik de bedrading van die sensor aan de buitenvoeler verbinden? Of moet ik een losse kabel kopen en ergens langs trekken? De buitenvoeler heeft geen kabel.

Ik weet welke voeler ik moet hebben, maar de bedrading kom ik maar niet mee uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KAR1EY0tA0uDCC4sxGjNAdDbIwE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rwnE2e8daN5jsRcqYqd2YUMV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 14-01-2024 09:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
Anoniem: 1221402 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:42:
Iemand enig idee hoe je een T1 sensor/buitenvoeler plaatst (ODU split 4 buitenunit / 2-6b binnenunit)? Ik krijg niets terug van de installateur, behalve dat ze niet meer met Nefit werken en dat ik het zelf uit mag zoeken. Ook van Nefit hoor ik niet terug.

Volgens de installateur hoort die op de bestaande bedrading, maar het werd mij niet verteld welke. Dat wist hij zelf ook niet, dus zou hij contact opnemen met nefit. Dat is ondertussen een maand geleden, mijn 2 reminders worden genegeerd. Ondertussen blijft onze stooklijn niet zo lekker lopen, na de nachtverlaging is de buitentemp de juiste temperatuur, maar als die aan gaat wordt het ruim 5 graden warmer. Hierdoor moeten we onze voetpunt verhogen, wat niet zo handig is qua rendement.

In alle handleidingen zag ik dat er in de buitenunit ook een temperatuursensor zit. Deze gebruikt die omdat er geen T1 sensor is, maar die wordt dus een stuk warmer als de warmtepomp aan staat. Moet ik de bedrading van die sensor aan de buitenvoeler verbinden? Of moet ik een losse kabel kopen en ergens langs trekken? De buitenvoeler heeft geen kabel.

Ik weet welke voeler ik moet hebben, maar de bedrading kom ik maar niet mee uit.
[Afbeelding]
De kabel moet naar de binnenunit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcDmFGU36blYv69UtdjFGiz0Cy0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tn4QsZHDrTnixU6bqHU8MiyO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o81h8Eyd67_RJkcnpFEEq4wYFsI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wC9VdapDclYAv4Rm6Ia4on1I.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:16
Willem senior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:33:
[...]

Heb je waterzijdig ingeregeld
Want je retour mag niet net zo warm terug komen bij de warmtepomp
Lijkt er op dat er ergens kortsluiting is (bypass) die niet goed werkt of een radiator die te ver open staat
Een korte vloerverwarmingslus kan dat ook veroorzaken
Een DeltaT van 3 tot 5 is netjes
Om dat te gaan meten staat een handige link in de TS
Om dat met Dallas sensors te gaan doen en een Esp bordje
Als je denkt dat het door de vakantie modus is gekomen
Zou je kunnen proberen om de warmtepomp 5 minuten van de stroom te halen
En dan eerst de buitenunit opstarten en dan de binnenunit dan loopt de warmtepomp zelf alle sensors en instellingen na en zal weer opstarten (soort resetten )
Heb hem gereset op bovenstaande manier. Heb alleen vloerverwaring, dus waterzijdig inregelen kan volgens mij niet.

Draait nu weer een tijdje en de flowtemps zijn 28 en retour 27.7.

Met gestrekt been.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
M2c schreef op zondag 14 januari 2024 @ 06:58:
Ik heb eergisteren een kwh meter geplaatst voor de warmtepomp.

Nu was ik eens aan het kijken wat die in de ochtend na het plaatsen heeft gedaan. Het valt me op dat de warmtepomp 2 keer kortstondig optrekt. Hij geeft het niet aan als een defrost. Een defrost ziet er ook anders uit, om 20:00 heeft die er nog eentje gedaan.
Je ziet duidelijk een piek in verbruik, aanvoertemperatuur en compressor speed. Dus hij schaalt wel degelijk op.

Zou iemand hier een reden voor weten? Is een monoblock zonder buffervat, rechtstreeks in de vloer.

[Afbeelding]
Heb ook een monoblock met 50L buffer, maar ik zie zo af en toe hetzelfde. Ben er ook nog niet achter wat dat is. Het gebeurd ook op momenten dat de current flow nog boven de target ligt dus er is geen enkele reden voor meer vermogen. Overigens incidenteel zie ik ook een zelfde soort fenomeen maar dan als een korte dip.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1221402

Die hebben we dus al. Alleen geen voeler er aan vast. Van de WP lopen er 2 draden naar de binnenunit, voor stroom en de ander moet dan wel de T1 sensor zijn. Maar er is geen T1 sensor, zou die op dit moment dan verbonden staan met de sensor in de buitenunit zelf?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2a6rmEszryMvmxnAwQf45Bldho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eDpz8RITBGakc5WuzEAkBTjN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6FMSe3SKL5N78du8g-9JX7znI8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TQO2ektR3dmgT3pnqjQgztL1.jpg?f=fotoalbum_large

*kleine correctie: de kabel van de buitenunit is dikker dan de T1 sensor die er aan zit nu ik het wat beter bekeek. Geen idee waar die van de T1 dan vandaan komt.

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 14-01-2024 10:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 14:30
Artbij schreef op zondag 14 januari 2024 @ 10:15:
[...]


Heb hem gereset op bovenstaande manier. Heb alleen vloerverwaring, dus waterzijdig inregelen kan volgens mij niet.

Draait nu weer een tijdje en de flowtemps zijn 28 en retour 27.7.
wat is je target temperatuur stooklijn en komt hij daar in de buurt?
Meet verder eens fysiek de aanvoer en retourtemperatuur van de vloerverwarmingslussen en of daar geen rare tussenzit die veel hoger is dan de rest. vloerverwarming kun (moet) je ook per lus waterzijdig inrgelen, zit een regelkraantje op.

als het daar niet zit, kijk eens fysiek bij je buitenunit of wr niet een klomp ijs in hangt dat hij. de hele tijd probeert de defrosten.

je kunt ook nog je delta t tc0 tc1 omhoog gaan zetten richting 6 of 7 ofzo.

ik had hier de rare situatie dat door omstandigheden de ene helft van het huis normale temp had en de andere helft op 7 graden was gekomen. doordat de retourtemp gemiddeld na menging niet zo laag was ging hij natuurlijk nooit vol vermogen verwarmen dus duurde dat eindeloos om het daar weer warm te krijgen. tc0-tc1 omhoog gezet waarmee hij de aanvoertemp hoger maakt en dan werd het wel sneller warm. en de vloerverwarmingslussen in het koude stuk allemaal
wijd open gezet. Nu dus weer opnieuw waterzijdig inregelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
Anoniem: 1221402 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 10:25:
[...]

Die hebben we dus al. Alleen geen voeler er aan vast. Van de WP lopen er 2 draden naar de binnenunit, voor stroom en de ander moet dan wel de T1 sensor zijn. Maar er is geen T1 sensor, zou die op dit moment dan verbonden staan met de sensor in de buitenunit zelf?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

*kleine correctie: de kabel van de buitenunit is dikker dan de T1 sensor die er aan zit nu ik het wat beter bekeek. Geen idee waar die van de T1 dan vandaan komt.
De kabel tussen buitenunit en binnenunit is een speciale canbus kabel die Nefit leverd
Die regelt de sturing
De buitenvoeler kun je overal wel plaatsen maar het beste is op het noorden zie mijn plaatje hier boven bij de eerdere post
Waar nu je kabel ligt dat kan ik niet zien
Als je zelf een goede plek heb gevonden haal je deze kabel los en trek je een nieuwe kabel naar de plek die jij wil gebruiken
Wel bij zulke klussen aan de warmtepomp de STROOM van de warmtepomp af halen
Is veiliger voor je zelf maar ook voor de printplaten in de warmtepomp

EN MISSCHIEN HANDIGER
Als je Nefit belt dan zoeken die een nieuwe installateur voor je en dan kan die het voor je aansluiten
Is beter voor de garantie als er ooit wat opdoet met je warmtepomp

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
JP1980 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 10:25:
[...]


Heb ook een monoblock met 50L buffer, maar ik zie zo af en toe hetzelfde. Ben er ook nog niet achter wat dat is. Het gebeurd ook op momenten dat de current flow nog boven de target ligt dus er is geen enkele reden voor meer vermogen. Overigens incidenteel zie ik ook een zelfde soort fenomeen maar dan als een korte dip.
Dat even optoeren is om de olie terug te krijgen dat zie je ook bij de compressor output
Is normaal gedrag :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
PieterL schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:17:
[...]

Zou je dan bbqkees ook willen vragen de COP toe te voegen?
Die is ergens te lezen in de compress
De BBQKees gebruikt de EMS-ESP32 software, requests voor zoiets als de COP toevoegen kun je hier doen. Maar zover ik weet zijn dit vrijwilligers, je moet zelf informatie aanleveren in welk "telegram" die COP zit.

Met PuTTY kun je inloggen op de EMS-ESP en kun je met het watch commando de EMS bus monitoren. Door iets aan te passen op de warmtepomp kun je dan kijken welke messages er zijn op de EMS bus. Elke seconde zijn er vele messages, dus het is een beetje speuren... Een instelling aan/uit/aan/uit/aan/uit en dan kijken of je ergens zo'n patroon ziet. Uiteindelijk krijg je dan zoiets als dit.

Probleem met de COP is dat het niet te voorspellen is wanneer deze veranderd. Maar misschien dat de COP elke minuut wordt gepublished... Het is zoeken... dus als je zin hebt dan wil ik je wel op weg helpen met hoe de EMS bus af te luisteren.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
Wollie91 schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 22:18:
[...]


@hackbard @HansRemmerswaal

Een beetje late reactie van mijn kant....

Ik heb het electrisch element handmatig uitgezet voor warm water. 1 dag later was er weer een sanitair warm water run waarbij de warmtepomp het laatste deel electrisch wou verwarmen (na een defrost).

De software is dan niet slim genoeg want het resultaat was dat het systeem denkt dat de boiler wordt verwarmd maar er gebeurd helemaal niets. Resultaat: de cv had de hele dag niet gedraaid :|


Ik denk dat het volgende wel zou kunnen werken. Wanneer de warmtepomp overgaat na electrisch verwarmen wordt de compressor ook weer opgestart op een laag vermogen (werken dus samen). Wanneer ik dan handmatig de warmwater run uitschakel door op het "kraantje+" te drukken op de warmtepomp gaat het electrisch element weer uit maar blijft de compressor draaien.

Dus in het kort:

Wanneer de warmtepomp het electrisch start moet deze na een paar seconden weer uitgeschakeld worden. Dan blijft de compressor door gaan. Alleen op de dag van de desinfectie run moet deze functie logischerwijs niet werken.

Is dit te programmeren in Home Assistant? _/-\o_
Zie ticket 1557 voor de optie in de EMS-ESP software. Zodra die erin zit kunnen we vanaf Home Assistant die knop bedienen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1221402

@Willem senior gezien de draad van de WP een canbus is, en niet eventueel een bundel, ben ik wat verder wezen kijken vlak na de knieschotten. Dit keer met een zaklamp.. En toen zag ik het. De vorige bewoners hebben het mee geschilderd of het huis dezelfde kleur gegeven.. Het zit dus een paar cm van de buizen af, ondanks de minimale buisisolatie worden de buizen nog warm genoeg om de sensor op een paar cm 5 graden op te warmen.

Volgens mij is het ook niet de bedoeling deze vlak onder een dakgoot te hebben? Het zit op het noordoosten, dus dat is prima. Ik denk dat er wel genoeg speling in de kabel zit om het nog een cm of 10 naar rechts te schuiven, misschien is dat al voldoende om geen last te hebben van de warmte door de buizen. Maar dan zit die nog wel onder de dakgoot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-IowQXWG9-D2d1MYGkqQ-S6W1Ms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9GYoINyBnRszMzJAYwpkxptk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMR-188aQQay88umya3U-2dH5cI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0MS3qniphqkDUrHIHmjw1Et4.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09-06 10:17
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 11:19:
[...]


De BBQKees gebruikt de EMS-ESP32 software, requests voor zoiets als de COP toevoegen kun je hier doen. Maar zover ik weet zijn dit vrijwilligers, je moet zelf informatie aanleveren in welk "telegram" die COP zit.
Gaat me te ver Hans maar dank voor je aanbod

Met PuTTY kun je inloggen op de EMS-ESP en kun je met het watch commando de EMS bus monitoren. Door iets aan te passen op de warmtepomp kun je dan kijken welke messages er zijn op de EMS bus. Elke seconde zijn er vele messages, dus het is een beetje speuren... Een instelling aan/uit/aan/uit/aan/uit en dan kijken of je ergens zo'n patroon ziet. Uiteindelijk krijg je dan zoiets als dit.

Probleem met de COP is dat het niet te voorspellen is wanneer deze veranderd. Maar misschien dat de COP elke minuut wordt gepublished... Het is zoeken... dus als je zin hebt dan wil ik je wel op weg helpen met hoe de EMS bus af te luisteren.

Bosch 3400iElec 10kw bbqkees HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09-06 10:17
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 11:21:
[...]


Zie ticket 1557 voor de optie in de EMS-ESP software. Zodra die erin zit kunnen we vanaf Home Assistant die knop bedienen.
Gaat me te ver Hans maar bedankt voor je aanbod

Bosch 3400iElec 10kw bbqkees HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
Anoniem: 1221402 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 11:27:
@Willem senior gezien de draad van de WP een canbus is, en niet eventueel een bundel, ben ik wat verder wezen kijken vlak na de knieschotten. Dit keer met een zaklamp.. En toen zag ik het. De vorige bewoners hebben het mee geschilderd of het huis dezelfde kleur gegeven.. Het zit dus een paar cm van de buizen af, ondanks de minimale buisisolatie worden de buizen nog warm genoeg om de sensor op een paar cm 5 graden op te warmen.

Volgens mij is het ook niet de bedoeling deze vlak onder een dakgoot te hebben? Het zit op het noordoosten, dus dat is prima. Ik denk dat er wel genoeg speling in de kabel zit om het nog een cm of 10 naar rechts te schuiven, misschien is dat al voldoende om geen last te hebben van de warmte door de buizen. Maar dan zit die nog wel onder de dakgoot.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Lasdoos daar buiten of binnen plaatsen
Dan kun je die kabel gewoon verlengen en de sensor verplaatsen waar deze wel goed zit op de muur :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1221402

Willem senior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 11:45:
[...]

Lasdoos daar buiten of binnen plaatsen
Dan kun je die kabel gewoon verlengen en de sensor verplaatsen waar deze wel goed zit op de muur :)
Top, bedankt! Heb het voor nu 10cm opgeschoven, over een paar maanden staan er steigers dus doe ik het dan zoals het hoort.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 11:21:
[...]


Zie ticket 1557 voor de optie in de EMS-ESP software. Zodra die erin zit kunnen we vanaf Home Assistant die knop bedienen.
@Wollie91

Met switch.thermostat_dhw_charge kun je deze on/off zetten. Net getest en het werkt.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-06 01:22
Willem senior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 09:33:
[...]
Om dat te gaan meten staat een handige link in de TS
Om dat met Dallas sensors te gaan doen en een Esp bordje
je bedoeld 11.5 Extra Temperatuursensoren ?
Met bbqkees kastje is het me gelukt, maar de esp soldeer verhalen, dat is nog een stap te ver voor mij.
Ik wil al een heatbooster van SDR bestellen Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic
Maar weet iemand nog andere kant en klaar oplossingen voor dallas temperatuursensoren ipv onderdelen bestellen en solderen?
Liefst met zigbee. Deze vind ik ook weer moeilijk: https://community.home-as...ture-measurement/246584/1
Mijn infrarood thermometer werkt niet zo erg goed op de buizen, ook niet met tape en zo.

[ Voor 6% gewijzigd door hackbard op 14-01-2024 13:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18:19
Dit weekend maar weer eens geprobeerd de EasyControl CT200 opnieuw te installeren ter vervanging van de 1010H. Nog steeds het probleem dat de firmware van de CT200 niet wordt geüpdate, de Bosch custom integration in Home Assistant komt ook terug met "Unknown model - null" dus er zit ergens iets fout in de huidige software versie. Had al wel ergens gelezen dat Nefit-Bosch op afstand iets zou kunnen pushen via XMPP, dus heb maar een berichtje achtergelaten voor de klantenservice.

In plaats van de 1010H weer terug plaatsen, heb ik nu gekozen voor weersafhankelijke regeling zonder thermostaat. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee! Eindelijk wordt de kamertemperatuur weer 20 graden zoals gewenst en niet 19 overdag of 18.5 's nachts.
Aan de stooklijn heb ik verder niets veranderd, dat vind ik dan wel weer vreemd. De comfort temperatuur en de thermostaat staan steeds beide op 20 graden (eigenlijk altijd continue), dus waarom zich dit nu anders gedraagt is mij niet duidelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
hackbard schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:51:
[...]

je bedoeld 11.5 Extra Temperatuursensoren ?
Met bbqkees kastje is het me gelukt, maar de esp soldeer verhalen, dat is nog een stap te ver voor mij.
Ik wil al een heatbooster van SDR bestellen Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic
Maar weet iemand nog andere kant en klaar oplossingen voor dallas temperatuursensoren ipv onderdelen bestellen en solderen?
Liefst met zigbee. Deze vind ik ook weer moeilijk: https://community.home-as...ture-measurement/246584/1
Mijn infrarood thermometer werkt niet zo erg goed op de buizen, ook niet met tape en zo.
Er zijn dallas sensors met een stekkertje zodat die gelijk op de esp pinnetjes geschoven kan worden
Dan hoef je niet te solderen
Moet je nog
Wel de code even met EspHome op de esp zetten met home assistant en je bent klaar om te gaan monitoren 8)
En van die code zijn genoeg voorbeelden te vinden
En anders kan dat script hier ook gedeeld worden
Makkelijker kunnen we het niet maken dacht ik :)
En bij de HeatBooster worden de sensors kant en klaar geleverd ook met een stekkertje

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjenvdknijff
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-05 15:18
Anoniem: 1221402 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 10:25:
[...]
*kleine correctie: de kabel van de buitenunit is dikker dan de T1 sensor die er aan zit nu ik het wat beter bekeek. Geen idee waar die van de T1 dan vandaan komt.
Volgens mij zit de t1 normaal gesproken in de binnenunit op de leiding die warmte richting het afgifte systeem/buffer stuurt.

Edit:
sorry ik las TC1. De T1 zal je installateur als het goed is ergens buitengeplaatst hebben. Advies is noordzijde. Maar waarschijnlijk ergens bij je wp in de buurt. Dan hoef je maar 1 keer kabels te trekken.

[ Voor 21% gewijzigd door arjenvdknijff op 14-01-2024 15:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09-06 23:16
Dat T1 net onder de dakgoot zit lijkt me geen nadeel hoor. Is mooi beschermt en hangt mooi in de schaduw voor zover dat aan die zijde van toepassing is. Dat ze hem een andere kleur hebben gegeven kan wel effect hebben! Als hij ergens IR straling van de zon oppikt (rechtstreeks of reflectie) zal hij veel meer opwarmen dan een wit kastje. Niet fijn voor een nauwkeurige meting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fraserboer
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-06 09:09
jaapzb schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 13:25:
[...]


Ah ok. De HCE80 regelt de zones geloof ik ook 0-100% dus dat zou dan goed moeten gaan. Je zal altijd fluctuaties in aanvoertemperatuur krijgen op het moment dat evohome een wijziging doet in de regeling. Als de kleppen van je zones wat verder dicht gezet worden zal er minder flow zijn over de vloer en zal bij hetzelfde vermogen van de WP dus een hogere temperatuur geproduceerd worden omdat er minder afgifte is. De WP reageert daar weer op door het vermogen te verlagen en uiteindelijk door uit te gaan.

Tijdsrelais heeft alleen zin als je een open/dicht zoneklep hebt die de hele vloerverwarmingsgroep afsluit. Bij jou niet van toepassing.
Ik heb uiteindelijk een radiatorknop op de vloerverwarmings verdeler gezet ipv de open/dicht klep. En de vloerverwarmingspomp staat nu altijd aan. Ik had enorme fluctuaties in kamertemp en dat gaat nu stukken beter, nog niet ideaal maar wel comfortabel genoeg.

Hoe zit het systeem bij jullie eigenlijk in elkaar. Bij mij wordt de afgiftekant geheel door Evohome geregeld inclusief eigen pomp met tijdsrelais. De warmtepomp stuurt puur op de buitentemperatuur en delta T. Er is dus geen koppeling tussen beide. Is dat bij jullie ook zo?

[ Voor 11% gewijzigd door fraserboer op 14-01-2024 16:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
Willem senior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 10:56:
[...]

Dat even optoeren is om de olie terug te krijgen dat zie je ook bij de compressor output
Is normaal gedrag :)
Wat? Olie? Ik was in de illusie fossielvrij te zijn. ;) Zonder gekheid nooit geweten dat er olie in een WP zit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
JP1980 schreef op zondag 14 januari 2024 @ 16:36:
[...]


Wat? Olie? Ik was in de illusie fossielvrij te zijn. ;) Zonder gekheid nooit geweten dat er olie in een WP zit.
Die olie zit in het koelmiddel om de compressor te smeren
En de olie cyclus zoals het genoemd wordt doet die om de olie terug te krijgen
Of het nog meer smeert (kleppen bevoorbeeld) weet ik niet
Misschien weet iemand anders hier dat wel

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 11:21
HansRemmerswaal schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:46:
[...]


@Wollie91

Met switch.thermostat_dhw_charge kun je deze on/off zetten. Net getest en het werkt.
Klopt inderdaad.

Als de ww run voor de defrost stopt gaat "EMS-ESP Boiler Hp dhw" van aan naar uit. Dus wellicht kunnen we dit als trigger gebruiken om de "switch.thermostat_dhw_charge" in en uit te schakelen als de boiler temperatuur nog niet is bereikt (boiler temperatuur - 5 graden).

Wat denk jij?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PU4tmBgXFN8CSW4Fg7kiOHTb01I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I5NF3py1OGKj9fkQpoZEZBOo.png?f=fotoalbum_large

Verder kwam ik nog "EMS-ESP Boiler dhw Comfort mode" tegen. Hier kun je een instelling veranderen van high comfort maar eco. Zal dit wellicht hier iets mee te maken hebben? Ik draai op eco maar deze instelling staat op high comfort.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tyZOMNQKRf8HFBx-3Eq-DhtRL-g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TOYbGZJuV6Qvwq8eVun45U6K.png?f=fotoalbum_large

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 08-06 21:03
fraserboer schreef op zondag 14 januari 2024 @ 16:20:
[...]

Ik heb uiteindelijk een radiatorknop op de vloerverwarmings verdeler gezet ipv de open/dicht klep. En de vloerverwarmingspomp staat nu altijd aan. Ik had enorme fluctuaties in kamertemp en dat gaat nu stukken beter, nog niet ideaal maar wel comfortabel genoeg.

Hoe zit het systeem bij jullie eigenlijk in elkaar. Bij mij wordt de afgiftekant geheel door Evohome geregeld inclusief eigen pomp met tijdsrelais. De warmtepomp stuurt puur op de buitentemperatuur en delta T. Er is dus geen koppeling tussen beide. Is dat bij jullie ook zo?
Zo zit het bij mij ook. Met een BDR91T stuur ik de buderus aan en ik heb de stooklijn zo ingesteld dat het zo ongeveer klopt met de vraag. En de TC0/TC3 zo ingesteld dat de flow ongeveer klopt met wat de afgiftekant gemiddeld wil. De evohome houdt alle zones mooi op temperatuur en de WP maakt runs van vele uren tot soms wel meerdere dagen. Alleen de badkamer krijg ik niet warmer dan 18, daar hangt nog een T21. Wellicht nog een fan erop of vervangen door een andere radiator. En wellicht dat ik nog wat slimmigheid inbouw dat als de evohome meer warmte wil dat ik de stooklijn wat aanpas via bbqkees.

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-06 11:26
SuperR1902 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 10:33:
[...]

Ik ben ook wel benieuwd of ik mijn gasketel wat minder kan laten pendelen als ik de klep wat sneller laat moduleren. Uit de tekst van de handleiding maakte ik op dat de tijd de periode was tussen volledig open en dicht, of dicht naar open. Uit jouw woorden maak ik op dat ik aan mijn begrijpend lezen moet werken,


[...]
Ik had sinds aangekondigde 2*C en sneeuw/vochtigheid de WP op de gasketel laten werken. Sinds de aanpassing van looptijd 60s naar 600s lijkt de gasketel veel minder te pendelen. Ik hoor hem veel minder regelmatig aanslaan. Of het verbruik (veel) lager is weet ik niet, maar de aanpassing naar een hogere waarde lijkt het gedrag in hybride/gas modus rustiger/beter te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
Wat is met deze temperaturen jullie verloop in warmwater?

Wij hebben een 300 liter boiler. Hieronder het verloop van gisteren in temperatuur. Die dag amper warm water gebruikt. Niet gedoucht en we hebben een quooker die enkel koudwater afneemt en zelf opwarmt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v742qsi7YZLpW2vhqgliBrUARHs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m6VDa6Qcxd0DvxEu0NL2oIEa.jpg?f=fotoalbum_large

Grote factor kan ook de ruimte temperatuur zijn. Die was gedurende die dag tussen de 17 en 17,5 graad.

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
mobstaa schreef op maandag 15 januari 2024 @ 09:46:
Wat is met deze temperaturen jullie verloop in warmwater?

Wij hebben een 300 liter boiler. Hieronder het verloop van gisteren in temperatuur. Die dag amper warm water gebruikt. Niet gedoucht en we hebben een quooker die enkel koudwater afneemt en zelf opwarmt.

[Afbeelding]

Grote factor kan ook de ruimte temperatuur zijn. Die was gedurende die dag tussen de 17 en 17,5 graad.
Je moet naar de dhw current extern temperature kijken, het nut van de "intern" is nog niet duidelijk.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op maandag 15 januari 2024 @ 10:09:
[...]


Je moet naar de dhw current extern temperature kijken, het nut van de "intern" is nog niet duidelijk.
In mijn geval lijkt dat onjuist?

Hieronder beide met elkaar vergeleken voor vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7rfR43FwaMNzbSfQXgj4B6j5E8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WEa2wOwU602nmF2QrUppVAnm.png?f=fotoalbum_large

Vooral als ik ook de waarde uit het display overneem. Klopt deze exact met de interne waarde:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iNghndfZQ5Szf7X37r9sTEVutik=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0QMXtxcqy0tL31rhXwpTs3J.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door mobstaa op 15-01-2024 10:16 ]

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-06 13:58
mobstaa schreef op maandag 15 januari 2024 @ 10:16:
[...]


In mijn geval lijkt dat onjuist?

Hieronder beide met elkaar vergeleken voor vandaag:

[Afbeelding]

Vooral als ik ook de waarde uit het display overneem. Klopt deze exact met de interne waarde:

[Afbeelding]
Zet je warm water kraan een paar minuten aan en kijk dan naar de grafiek.
Je kunt ook een periode van een paar dagen selecteren, dan zie je het ook direct als je kijkt naar je douche momenten.

De intern is een "berekende" temperatuur van het water, de extern is de sensor waarde.

[ Voor 6% gewijzigd door HansRemmerswaal op 15-01-2024 10:46 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:09
Gisteravond heb ik met de hand de inzuig van de monoblock WP ijsvrij moeten maken. Het (ijs)regende en de WP ging keihard tikken bij de ventilator. Zaten dikke ijspegels op en blijkbaar deels in. Is al eens eerder gebeurd. Hebben anderen hier wel eens last van? Lijkt mij niet gezond dat de propeller tegenwerking krijgt van ijs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op maandag 15 januari 2024 @ 10:42:
[...]


Zet je warm water kraan een paar minuten aan en kijk dan naar de grafiek.
Je kunt ook een periode van een paar dagen selecteren, dan zie je het ook direct als je kijkt naar je douche momenten.

De intern is een "berekende" temperatuur van het water, de extern is de sensor waarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiLRxCP_b9vJ28oShnkCkn7pUFI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PFKn2hf1CXBVtOGVKuKLwrwa.png?f=fotoalbum_large

Vanaf 10:40 de kraan met warm water opengezet. Wat je zegt lijkt wel te kloppen ja. Dan is het verloop in temperatuur nog erger dan gedacht. Er stond een Known Issue in de TS, ik zal eens kijken of dit in mijn geval ook speelt. Bedankt!

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-06 15:35
SuperR1902 schreef op maandag 15 januari 2024 @ 09:22:
[...]

Ik had sinds aangekondigde 2*C en sneeuw/vochtigheid de WP op de gasketel laten werken. Sinds de aanpassing van looptijd 60s naar 600s lijkt de gasketel veel minder te pendelen. Ik hoor hem veel minder regelmatig aanslaan. Of het verbruik (veel) lager is weet ik niet, maar de aanpassing naar een hogere waarde lijkt het gedrag in hybride/gas modus rustiger/beter te maken.
De 60s naar 600s; heeft dat betrekking op de mengerlooptijd?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18:19
Pompadour schreef op zondag 14 januari 2024 @ 14:26:
Nog steeds het probleem dat de firmware van de CT200 niet wordt geüpdate, de Bosch custom integration in Home Assistant komt ook terug met "Unknown model - null" dus er zit ergens iets fout in de huidige software versie. Had al wel ergens gelezen dat Nefit-Bosch op afstand iets zou kunnen pushen via XMPP, dus heb maar een berichtje achtergelaten voor de klantenservice.
Terugkoppeling gehad van Bosch dat het een productie fout betreft bij sommige CT200 thermostaten met firmware versie 03.02.00 en dat ik hem kan omruilen (benieuwd of dit gaat lukken want had hem 2e hands gekocht via Marktplaats).

Blijft nog wel de vraag staan waarom de kamertemperatuur met enkel weersafhankelijke regeling en zonder thermostaat wel gemakkelijk de gewenste ingestelde comfort temperatuur van 20 graden haalt, terwijl met gebruik van thermostaat ingesteld op 20 graden deze temperatuur niet wordt gehaald, zonder verdere aanpassing van de stooklijn in beide gevallen?

De belangrijkste reden waarom ik eigenlijk de EasyControl wilde installeren ipv de 10101H is omdat je daarbij de luchtvochtigheids check kunt uitschakelen bij koelbedrijf.
Volgens mij is er verplicht een thermostaat nodig voor koelbedrijf, dus kan dan niet enkel de weersafhankelijke regeling gebruiken zonder thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
Pompadour schreef op maandag 15 januari 2024 @ 21:18:
[...]

Terugkoppeling gehad van Bosch dat het een productie fout betreft bij sommige CT200 thermostaten met firmware versie 03.02.00 en dat ik hem kan omruilen (benieuwd of dit gaat lukken want had hem 2e hands gekocht via Marktplaats).

Blijft nog wel de vraag staan waarom de kamertemperatuur met enkel weersafhankelijke regeling en zonder thermostaat wel gemakkelijk de gewenste ingestelde comfort temperatuur van 20 graden haalt, terwijl met gebruik van thermostaat ingesteld op 20 graden deze temperatuur niet wordt gehaald, zonder verdere aanpassing van de stooklijn in beide gevallen?

De belangrijkste reden waarom ik eigenlijk de EasyControl wilde installeren ipv de 10101H is omdat je daarbij de luchtvochtigheids check kunt uitschakelen bij koelbedrijf.
Volgens mij is er verplicht een thermostaat nodig voor koelbedrijf, dus kan dan niet enkel de weersafhankelijke regeling gebruiken zonder thermostaat.
Misschien in het menu van de thermostaat dat daar een offset niet goed ingesteld is
De thermostaat zelf heeft namelijk ook een menu met instellingen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P-twin
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 11:22
mobstaa schreef op maandag 15 januari 2024 @ 09:46:
Wat is met deze temperaturen jullie verloop in warmwater?

Wij hebben een 300 liter boiler. Hieronder het verloop van gisteren in temperatuur. Die dag amper warm water gebruikt. Niet gedoucht en we hebben een quooker die enkel koudwater afneemt en zelf opwarmt.

[Afbeelding]

Grote factor kan ook de ruimte temperatuur zijn. Die was gedurende die dag tussen de 17 en 17,5 graad.
Hieronder het temperatuurverloop van ons warm water ook 300L boiler.
Hij staat op ECO en ik laat hem 1x per dag opwarmen. vanaf 14:00 uur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9LmIlAw5ACI8OUHGRW2UZpNVXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uIT7nsNwleqnxuJsWGZzmOiS.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
Even een vraag voor mensen die net een nieuwe warmtepomp hebben gekregen. Bij wie gaf de CR10H (Bosch opdruk) problemen en die waren opgelost zodra deze werd vervangen door een moduline 1010H (nefit opdruk)?

Op basis van BBQkees had de CR10 een versie nummer van 40.07 en de 1010H versie 40.04.

Het probleem was dat de CR10H geen gegevens publiceerde op de bus. Mijn installateur gaf aan dat dit nu al de derde was in korte tijd waar hij een CR10H had die niet goed werkte.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-06 11:26
RobEppink schreef op maandag 15 januari 2024 @ 13:42:
[...]


De 60s naar 600s; heeft dat betrekking op de mengerlooptijd?
Ja de mengerlooptijd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-06 11:26
JMS 450 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:50:
Even een vraag voor mensen die net een nieuwe warmtepomp hebben gekregen. Bij wie gaf de CR10H (Bosch opdruk) problemen en die waren opgelost zodra deze werd vervangen door een moduline 1010H (nefit opdruk)?

Op basis van BBQkees had de CR10 een versie nummer van 40.07 en de 1010H versie 40.04.

Het probleem was dat de CR10H geen gegevens publiceerde op de bus. Mijn installateur gaf aan dat dit nu al de derde was in korte tijd waar hij een CR10H had die niet goed werkte.
Het probleem is dat de installateur even had moeten opzoeken welke thermostaten compatibel zijn ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARWrfRaIR6czi_8aAM3LZ9yC4LI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R29z5UwrcaCjYNQ0CP9XOMqL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-06 11:26
Pompadour schreef op maandag 15 januari 2024 @ 21:18:
[...]

De belangrijkste reden waarom ik eigenlijk de EasyControl wilde installeren ipv de 10101H is omdat je daarbij de luchtvochtigheids check kunt uitschakelen bij koelbedrijf.
Volgens mij is er verplicht een thermostaat nodig voor koelbedrijf, dus kan dan niet enkel de weersafhankelijke regeling gebruiken zonder thermostaat.
Dan hoop ik voor je dat het koelen werkt voor de zomer begint.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SclLg4agoVXY-ZbDasaLnUxnjcY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DzwfXNNhbVP0EWVguGeEwOcY.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • s441558
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09-06 22:18
Koelen werkt al sinds vorig jaar met de EasyControl. Denk dat dat lijstje nog oud is. Er was van de week overigens een update van de firmware van de EasyControl waar volgens mij een bug met het uitschakelen van de luchtvochtigheidsmeter was gefixed. Kan het niet helemaal meer herinneren wat er stond, maar volgens mij zoiets.

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:16
SuperR1902 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:11:
[...]

Het probleem is dat de installateur even had moeten opzoeken welke thermostaten compatibel zijn ;)
[Afbeelding]
Die koelfunctie zou er juni 2023 al moeten zijn.

Zijn er behalve de condens functie omzeilen nog andere voordelen van de easycontrol?

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-06 11:26
s441558 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:58:
Koelen werkt al sinds vorig jaar met de EasyControl. Denk dat dat lijstje nog oud is. Er was van de week overigens een update van de firmware van de EasyControl waar volgens mij een bug met het uitschakelen van de luchtvochtigheidsmeter was gefixed. Kan het niet helemaal meer herinneren wat er stond, maar volgens mij zoiets.
Ah ok. Ik vond die lijstje na 1 minuut Googlen dus weet niet of het het laatste-laatste is. Ik meen dat het van September 2023 was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • s441558
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09-06 22:18
Voordelen van de EasyControl zijn o.a. bediening via app, afwezigheidsdetectie, koelen/verwarmen per ruimte (met bosch smart thermostats op alle radiatoren), energiegrafiekjes.

Of het voor jouw voordelen heeft moet je zelf beslissen, ik vind het in ieder geval een fijn apparaat + app. Bij de beoordelingen op tweakers lees ik nogal wat slechte recensies (met name wifi valt uit), maar mijn ervaring is anders, eigenlijk nooit storing gehad. En ook al zou de wifi uitvallen, lokale bediening blijft werken.

Zie deze pagina met de meest recente toevoegingen. https://www.bosch-easycon.../nl/easycontrol/whatsnew/

[ Voor 10% gewijzigd door s441558 op 17-01-2024 15:12 ]

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 18:37

The Legend

*Plop*

Belangrijkste voordeel vond ik dat de 1010H spuuglelijk is aan de muur en de EasyControl niet :p

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • s441558
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09-06 22:18
Dat is zeker ook een voordeel

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:16
s441558 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:10:
Voordelen van de EasyControl zijn o.a. bediening via app, afwezigheidsdetectie, koelen/verwarmen per ruimte (met bosch smart thermostats op alle radiatoren), energiegrafiekjes.

Of het voor jouw voordelen heeft moet je zelf beslissen, ik vind het in ieder geval een fijn apparaat + app. Bij de beoordelingen op tweakers lees ik nogal wat slechte recensies (met name wifi valt uit), maar mijn ervaring is anders, eigenlijk nooit storing gehad. En ook al zou de wifi uitvallen, lokale bediening blijft werken.

Zie deze pagina met de meest recente toevoegingen. https://www.bosch-easycon.../nl/easycontrol/whatsnew/
Doe grafiekjes heb je toch ook in je homecom app sinds kort?

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18:19
The Legend schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 17:23:
Belangrijkste voordeel vond ik dat de 1010H spuuglelijk is aan de muur en de EasyControl niet :p
Dat is nogal smaakgevoelig denk ik, mijn vrouw vond het geen verbetering (understatement) :?
Ik vind hem zelf ook mooier maar wel wat aan de grote kant, hij had wat compacter gemogen.
Maar ja, functionaliteit boven alles :)

Bosch-Nefit heeft nog geprobeerd op afstand de firmware te updaten, maar is ook hen niet gelukt. Ik krijg nu een nieuwe toegestuurd met inlevering van de oude. Goede service!

[ Voor 16% gewijzigd door Pompadour op 17-01-2024 19:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17:33

Daniel

Kapitein NCC-1701
Ik ben een beetje aan het tweaken aan de stooklijn om het rendement te verbeteren. Ik ben begonnen met het stappenplan uit de TS. Hindernis; ik heb er geen HA of andere monitoring aan hangen dus het is een beetje op de gok wat er precies gebeurt, ik heb alleen de info uit de HomeCom-app als informatie. Hieruit leidt ik af dat de COP als het wat kouder is rond de 3 ligt en dat is best weinig volgens mij. WP is een Enviline monoblock 9kW met buffervat en 300 liter sww. Gaat puur om de verwarming, sww gaat goed.

Oude instellingen waren voetpunt 20, eindpunt 35 met ruimteinvloed op 1 en offset ruimteinvloed op 2.
De minimale buitentemperatuur stond op -15. De thermostaat staat standaard op 19,5 thuis, dat is warm zat. De woning is HSB uit 2019 met vloerverwarming op alle verdiepingen.

Ben begonnen met voetpunt op 25, eindpunt 35 en de ruimteinvloed uit. Dit ging goed, het werd zelfs iets te warm. Heb toen voetpunt en eindpunt met een graad verlaagd. Toen werd het buiten een stuk kouder en bleef de kamertemp hangen op 18. Wel was de COP drastisch verbeterd :P naar bijna 4 maar goed, wel beetje koude voeten.
Ik ben toen teruggegaan naar 25/35 en heb de ruimteinvloed op 1 gezet. Nu wordt het wel weer aangenaam warm.

Twee vragen:
- wat is het effect van die minimumtemp van -15? Volgens mij wordt de stooklijn daardoor vlakker en verwarm ik nu met relatief koel water in verhouding tot de buitentemp (omdat 35 pas wordt gemaakt bij -15 buiten). Is dat nu beter of juist niet?
- Gezien het feit dat de aanbevolen instelling voor voetpunt van Nefit 20 is lijkt lager mij beter. Is dat een instelling die je eigenlijk moet tweaken als het buiten warmer is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
P-twin schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:39:
[...]


Hieronder het temperatuurverloop van ons warm water ook 300L boiler.
Hij staat op ECO en ik laat hem 1x per dag opwarmen. vanaf 14:00 uur.

[Afbeelding]
Een graad of 6 a 7 verlies per dag? Je lijn ziet er wel super stabiel uit. Die dagen niet veel warm water verbruikt of heel geleidelijk?


Bedankt voor het delen.

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:16
Daniel schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 20:25:
Ik ben een beetje aan het tweaken aan de stooklijn om het rendement te verbeteren. Ik ben begonnen met het stappenplan uit de TS. Hindernis; ik heb er geen HA of andere monitoring aan hangen dus het is een beetje op de gok wat er precies gebeurt, ik heb alleen de info uit de HomeCom-app als informatie. Hieruit leidt ik af dat de COP als het wat kouder is rond de 3 ligt en dat is best weinig volgens mij. WP is een Enviline monoblock 9kW met buffervat en 300 liter sww. Gaat puur om de verwarming, sww gaat goed.

Oude instellingen waren voetpunt 20, eindpunt 35 met ruimteinvloed op 1 en offset ruimteinvloed op 2.
De minimale buitentemperatuur stond op -15. De thermostaat staat standaard op 19,5 thuis, dat is warm zat. De woning is HSB uit 2019 met vloerverwarming op alle verdiepingen.

Ben begonnen met voetpunt op 25, eindpunt 35 en de ruimteinvloed uit. Dit ging goed, het werd zelfs iets te warm. Heb toen voetpunt en eindpunt met een graad verlaagd. Toen werd het buiten een stuk kouder en bleef de kamertemp hangen op 18. Wel was de COP drastisch verbeterd :P naar bijna 4 maar goed, wel beetje koude voeten.
Ik ben toen teruggegaan naar 25/35 en heb de ruimteinvloed op 1 gezet. Nu wordt het wel weer aangenaam warm.

Twee vragen:
- wat is het effect van die minimumtemp van -15? Volgens mij wordt de stooklijn daardoor vlakker en verwarm ik nu met relatief koel water in verhouding tot de buitentemp (omdat 35 pas wordt gemaakt bij -15 buiten). Is dat nu beter of juist niet?
- Gezien het feit dat de aanbevolen instelling voor voetpunt van Nefit 20 is lijkt lager mij beter. Is dat een instelling die je eigenlijk moet tweaken als het buiten warmer is?
Hier dezelfde installatie en ook cop 3. Ik merk hier dat de bij verwarmer veel gebruikt als ik die laat gebruiken. Hoe heb jij die staan?

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 14:30
Artbij schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 21:32:
[...]


Hier dezelfde installatie en ook cop 3. Ik merk hier dat de bij verwarmer veel gebruikt als ik die laat gebruiken. Hoe heb jij die staan?
ik ook enviline 9kw.
bijverwarmer uit.
COP verwarmen 3,09 volgens waardes in enviline zelf. derde winter nu.
kamertemp 19-19,5 graden
voetpunt 21 eindpunt 48 ruimteinvloed 1
ca 120m2 vloerverwarming, 650m3 bouwjaar 1800? vrijstaande boerderij.
4 pijps buffervat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17:33

Daniel

Kapitein NCC-1701
Artbij schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 21:32:
[...]

Hier dezelfde installatie en ook cop 3. Ik merk hier dat de bij verwarmer veel gebruikt als ik die laat gebruiken. Hoe heb jij die staan?
Nee die staat uit voor zover ik weet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nubscake
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-09-2024
Goedemorgen

Weet iemand op hoeveel ampere de Enviline split 7 kw e-s (full electric) afgezekerd moet worden als deze op 1 fase is aangesloten?

De reden dat ik dit vraag is dat de installateur deze op 20A heeft gezekerd met een aardlekautomaat maar de aardlekautomaat springt er sinds de laatste dagen steeds door.
Pagina: 1 ... 74 ... 103 Laatste