Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
TL2 was 35 graden, dan zou het geweest kunnen zijn.Supermario16 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:07:
[...]
Als de air intake te warm is wordt ook de aux heater gebruikt.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:RobEppink schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:08:
[...]
Willem..
Koelen is toch een aparte tak van sport.
De aanvoerstreeftemp is bij verwarmen in hoofdlijnen afhankelijk van i. stooklijn, ii. buitentemp en iii kamertemp..
Maar waar is de aanvoerstreeftemp bij koelen van afhankelijk?
Het lijkt erop, dat bij een stijging van de buitentemp. de aanvoerstreeftemp. eveneens stijgt.
Dit lijkt tegenstrijdig.
Kun jij enig licht in de tunnel brengen? Dank vast.
- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.
- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset
/f/image/cvmkvZKxwiSV2CUJYtWp2Wiv.png?f=fotoalbum_large)
basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
Thanks! Dit gaat mijn pet duidelijk te boven voor nu. Heb de boel gereset maar melding kwam snel terug. Morgen koud douchen en maandag de monteur bellen..
Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.lc8 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 23:04:
[...]
ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:
- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.
- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset
[Afbeelding]
basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...
Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
De minimale aanvoer streeftemperatuur was 18 graden, die heb ik maar omhoog gezet naar 20 in de hoop dat het systeem eerder gaat koelen. Ik heb liever dat hij koelt met 20, dan niet koelen met 18.
Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.
Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-FunctionsSRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:16:
Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.
To activate the Remote Thermostat feature follow these steps:EMS-ESP will search for the master thermostat and create a new thermostat with entities for room temperature and optionally humidity. These values will automatically be updated and synchronized with the master thermostat.
- set thermostat/hc<x>/control (or Room Control in the WebUI) to the remote thermostat you want to control
- send thermostat/hc<x>/remotetemp with your desired temperature. Optionally for an RC100H send thermostat/hc<x>/remotehum with a value for the humidity
[ Voor 34% gewijzigd door HansRemmerswaal op 27-06-2026 08:28 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:26:
[...]
Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-Functions
[...]
Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.
Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...
[ Voor 4% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 09:17 ]
De nood oplossing in de link werkt alleen als je BBQKees hebt met Home Assistent. Maar als het koelen nu goed werkt zonder een truukje dan is dat uiteraard veel beter.SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:15:
[...]
Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.
Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.
Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.
Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
Ik heb hier ook last van, ik meen me iets te herinneren dat de warmtepomp bij temperaturen boven de 35? Graden geen warm water maakt, maar dat kan ik me niet herinneren en kan het in de handleiding ook niet vinden. Vanochtend was het volgens de warmtepomp zelf 30 graden en sprongen alsnog de elementen aan, dus als dit al waar is zit er ergens nog iets wat dit blokkeert. Voorafgaand aan het warm water had de warmtepomp geen koeling erin gemaakt. Ik heb een enviline 9kW.JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.
Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
In de categorie 'waarom had ik daar niet eerder aan gedacht'; de souterrainvloer is een fantastische buffer in het stookseizoen, maar blijft in de zomer praktisch altijd koeler dan het dauwpunt. Tot dusver werkte de koeling dus amper. Simpele oplossing = inregelen. De bovenverdieping heeft veel meer afgifte nu het daar warmer is. Ik heb het souterrain nagenoeg helemaal geknepen en een ontvochtiger neergezet bij de thermostaat en het draait als een tierelier.
Misschien zijn meer zo traag van begrip; doe er je voordeel mee.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
In mijn geval wel, zie de post boven jeSupermario16 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:07:
Beneden houden we het redelijk koel nu, maar boven begint de temperatuur op te lopen. Heeft er iemand hier tips voor? Is het zinvol de flow beneden wat te knijpen?
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Ik zou eerder voor de EasyControl gaan. Dan kun je zelf bepalen (via instelling app) of je gebruik wil maken van de luchtvochtigheidmeting.SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.
Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:34:
Ik heb inmiddels de CR11 (opvolger) hangen en hij koelt weer
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring meeSRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.
Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.
Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:38:
[...]
Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?
Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.Lochnes schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:08:
[...]
De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring mee
Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
Kort daarna kreeg ik een dauwpuntsensor melding. Dus dat was het probleem. Inmiddels doet die het weer. Ik heb nu tijdelijk het systeem gefopt door de sensor om een klein stukje ongebruikt koperen leiding te knopen. Die wordt sowieso niet nat.
[ Voor 12% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 16:30 ]
:strip_exif()/f/image/EHteIaHPOUvyUvdZ7xw6QCr9.jpg?f=fotoalbum_large)
Opgelost in versie 3.8.3-dev.7HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:55:
[...]
Ik heb een ticket aangemaakt bij EMS-ESP team voor het dauwpunt, ik vermoed dat ze daar een foutje maken en dat de warmtepomp zelf wel met een juiste waarde werkt.
[Afbeelding]
Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Ja dat is je dauwpunt sensor en je leidingen zijn nat dus goed dat die de warmtepomp uitzetResiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
De dauwpunt sensor kun je niet uitzetten je zet alleen de luchtvochtigheids meting uit op de EasyControl
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Dat heb je snel gefixedHansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:34:
[...]
Opgelost in versie 3.8.3-dev.7
Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.
zal vanavond die nieuwste dev versie ook downloaden en installeren dan werkt die meting hier hopelijk ook goed
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Als je geen storing hebt, dan is het vrijwel zeker dat de aanvoer (curflowtemp) lager was dan de dauwpuntbescherming (hc1_targetflowtemp - (r.hphystcool / 100.0)).SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:21:
[...]
[...]
Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.
Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Ik heb er een stuk isolatiebuis omheen gedaan om de alarmen te voorkomen. Ik heb lage luchtvochtigheid vanwege airco door het hele huis dus die condensvorming in de technische ruimte is niet echt representatief voor de woonruimtes.Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
jepSRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:02:
Dat doe je over de sensor heen? En dat is voldoende? Wel interessant, want onze technische ruimte is ook warmer en vochtiger dan de woonkamer.
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Ik heb de 1010h vervangen voor de 1010, geeft dat hetzelfde effect als luchtvochtigheid controle uitzett3n?Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:23:
[...]
Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:24:
[...]
ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:32:
[...]
Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Buiten geeft 44,5 aan (hangt op dit moment in de zon). Dauwpunt zooi heb ik omzeild, dus hij zou moeten koelen, maar er gebeurt niks.
Aanvoerstreef temp 17,0
Aanvoertemp 25,1
Kamerstreeftemp 22,0
TC3 23,5
TC0 24,4 (die laatste 2 schijnen belangrijk te zijn maar veranderen wel veel?)
Ding zou gewoon moeten koelen toch zonder dauwpuntregeling?
Oh en ik ben klaar met mijn post en hij doet het weer. Apart. Ik heb TB53 gelezen. Werkt de delta tussen TC0 en TC3 ook door met een thermostaat zonder vochtmeting?
Als de compressor wel draait, dan zie ik daadwerkelijk dat het aanvoertemperatuur daalt naar bv. 18, 19 graden. Hoe kan het zijn dat de compressor niet regelmatig draait / actief is?
Dit is mijn WP:
En dit is nu mijn aanvoer + retour temp.
En foto's van mijn display:
:strip_exif()/f/image/MwwlGUB4zLSJWlcQFxiOuD4L.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mrg5LYrQ9xQWUavp7aSxTvoi.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn concrete vraag dus is, waarom blijft de compressor niet draaien zodat de woning wel goed koelt. Ik snap goed dat het niet werkt als. een airco, maar ik ga terug naar de basis waarbij de instellingen zo staan dat het wel een juiste aanvoertemperatuur moet afgeven en dat gebeurt dus niet constant. Hebben we hier met een volrm van beveiliging te maken? Of juist een instelling?
[ Voor 8% gewijzigd door caribman op 27-06-2026 18:20 ]
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Bij mij zijn de buizen zeiknat omdat de current flow ruim onder de dauwpunt temperatuur gaat. Ik snap even niet waarom de WP de run niet afbreekt. Ik heb trouwens nog geen dauwpunt sensor.JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:38:
[...]
Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt.rroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
De sensor op je buitenunit die de warmtepomp uitschakelt als de buitentemperatuur te hoog wordtrroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
Buitenunit beetje schaduw geven sensor zit achterop
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actiefNous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 08:21:
[...]
Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt.
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koeldeWillem senior schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:00:
[...]
Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actief
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft
Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).
Als je geen dauwsensor wilt kan je hem denk ik gewoon afkoppelen, ik heb geen dauwsensor op de leiding en koelt bij mij verder primaNous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:20:
[...]
Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koelde).
Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).
Heb een thermostaat zonder RV meting, misschien maakt dat nog uit
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.
mmm begin maar eerst met het af isoleren van al die leidingen zoals dat hoort te zijn...Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
een sensor zal allen werken voor de ruimte waar deze zich bevindt. het koude water komt door het hele huis... Dus ALS je toch HA gebruikt, kijk dan naar de luchtvochtigheid en temperatuur per ruimte en stem daar de flowtemperatuur op af.
edit: ik heb even wat 'ge-claude-vioolt' voor home-assistant, en hier is een stukje sensor code te gebruiken als template-sensor helper ('temperatuur' in C):
preconditie:
- maak een group-helper "sensor.thxx_humidity" met alle humidity sensors van de TH-devices per kamer in een sensor-groep helper. (zo'n groep heeft een entity lijst als attribute, je kunt deze group helper bijv de max-humidity laten weergeven)
- de template neemt aan dat de temperatuur-sensor ook in ieder device zit en 'dezelfe naam' heeft maar eindigend op 'temperature')
- het dewpoint wordt per kamer berekend en het maximum wordt weergegeven als resultaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| {% set entities = state_attr('sensor.thxx_humidity', 'entity_id') %}
{% set ns = namespace(dp_list=[], entity_list=[]) %}
{% for e in entities %}
{% set t = states(e | replace('humidity', 'temperature')) | float(none) %}
{% set rh = states(e) | float(none) %}
{% if t is not none and rh is not none %}
{% set ns.dp_list = ns.dp_list + [t - ((100 - rh) / 5)] %}
{% set ns.entity_list = ns.entity_list + [e] %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.dp_list | max | round(1) }} |
[ Voor 74% gewijzigd door lc8 op 28-06-2026 18:13 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
idd zoals eerder gezegd (in geval van verwarmen) is de hysterese bij de enviline mono niet in te stellen (je krijgt hem wel in HA te zien maar dat doet niks).HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:14:
[...]
Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.
Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.
De integratie heb ik destijds ook gemaakt en die komt dan niet op een vaste waarde uit.. dus ik denk dat dat systeem toch gewoon net iets anders werkt... de integratie is in het systeem namelijk al te zien: als de 'selected-burn-power' (hoezo afkomstig van ketel technology?) ...
anyway.. voor mij werkt het zo.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:41:
Die dauwpunt sensor gaf bij mij ook alleen maar problemen, dus heb em er vanaf gehaald. Normaal gesproken is 18 graden veilig genoeg, maar met de huidige luchtvochtigheid ligt het dauwpunt daar toch een graad boven.
Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 18:22:
[...]
Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?
Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:
number.thermostat_hc1_dewoffset op 3
Temp diff TC3/TC0 cool op 2
Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| actions: - if: - condition: state entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode state: - cooling then: - action: number.set_value metadata: {} target: entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp data: value: >- {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() + 0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }} |
Bedankt! Dit ga ik ook eens proberen. Voor mij was niet helemaal duidelijk waar de Enviline nu precies gebruik van maakte (selected flow temperature kon ik niet aanpassen in bbqkees, enkel op de binnenunit zelf, dus moet dus blijkbaar de hc1 HP min. flow temp. gebruiken).jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.
Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:
number.thermostat_hc1_dewoffset op 3
Temp diff TC3/TC0 cool op 2
Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturingYAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 actions: - if: - condition: state entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode state: - cooling then: - action: number.set_value metadata: {} target: entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp data: value: >- {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() + 0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Verder heb ik net als meerderen hier het probleem dat de technische ruimte vaak veel vochtiger is dan het huis zelf. Ik heb een geïsoleerde garage waar de Enviline en de WTW unit staan, maar de wasmanden met o.a. natte handdoeken staan er ook waardoor de dauwpuntsensor zo’n beetje elk uur de boel blokkeert (met vervolgens een wachttijd van ook weer ongeveer een uur). Ik heb nu een ontvochtiger besteld en hoop hiermee het probleem op te lossen.
Overigens zit het er dik in dat er in de nabije toekomst toch ook een airco komt, want vloerkoeling koelt wel maar doet verder niks aan de luchtvochtigheid. Juist die luchtvochtigheid vind ik het meest irritant.
ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.
Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:
number.thermostat_hc1_dewoffset op 3
Temp diff TC3/TC0 cool op 2
mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Niet helemaal, wat je met deze automation kunt doen is bepalen wat de minimale aanvoertemperatuur voor de warmtepomp is. De WP bepaald nog steeds zelf wat de aanvoertemperatuur moet zijn, maar deze kan nooit onder de minimale aanvoertemperatuur zijn. Het bepaald dus alleen de ondergrens voor het water.vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]
ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?
mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Als je WP 18 graden aanmaakt, maar met 20 graden bij de verdelers aankomt zou ik eerst eens kijken of er niet ergens isolatie toegepast kan worden, want 2 graden opwarming is wel erg veel en je verliest veel koelpotentieel daarmee.
Dat wordt ook met dezelfde thermometer gemeten?vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]
ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?
mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.
Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:
number.thermostat_hc1_dewoffset op 3
Temp diff TC3/TC0 cool op 2
Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturingYAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 actions: - if: - condition: state entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode state: - cooling then: - action: number.set_value metadata: {} target: entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp data: value: >- {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() + 0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Deze berekend de BBQKees zelf voor de EasyControl (sinds de laatste dev release) want het is geen waarde die van de EasyControl komt. Dus je kunt deze ook zelf eenvoudig berekenen aan de hand van de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur.Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Als je home assistent hebt en Hacs hebt dan kun je met andere temperatuur en luchtvochtigheid sensors ook het dauwpunt laten berekenenNous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Deze doet dat :
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.
In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.
Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.
Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.
In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.
Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
[ Voor 4% gewijzigd door HansRemmerswaal op 30-06-2026 17:07 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.HansRemmerswaal schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:05:
[...]
Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…
[Afbeelding]
Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.
Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.
Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.
Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Ja helaas, ik heb meer afgifte nodig. Mijn work-a-round nu is om die aan/uit hysterese zo klein mogelijk in te stellen voor koelen. Dan heb ik op de dag wat meer kortere runs maar gaat de water temperatuur tenminste niet zo ver naar beneden.jaapzb schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 18:45:
[...]
Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.
Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.
Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.
Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.
Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.
Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.
In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.
Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
Benedenverdieping:
- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!
Eerste verdieping:
- Lage temperatuur radiatoren.
Probleem:
Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.
Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?
- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.Seafarer schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:16:
[...]
Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?
Een warmtepomp laten draaien voor 1 radiator is vragen om pendelen.ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!
Benedenverdieping:
- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!
Eerste verdieping:
- Lage temperatuur radiatoren.
Probleem:
Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.
Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?
- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
Wat ik eerder zou overwegen;
1. Checken of je ltv radiator voldoende flow krijgt, inregelen dus. Sowieso, bij een goed ingeregeld systeem moet de wp bij een beetje kou nagenoeg 24/7 lopen.
2. Deur van de woonkamer naar boven openzetten in de ochtend, net als de deur van de werkkamer -- warmte stijgt op, wp blijft langer lopen
3. Grotere ltv radiator.
4. Iets anders ophangen voor de bijverwarming. Ir paneel of airco.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Tsja dan is de warmte al binnen.menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:27:
[...]
Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.
Zoek eens op "rolgordijn voor buiten" ik kocht er eentje voor onze hal. Het effect was zo goed dat ik dezelfde dag er nog twee gekocht heb voor de schuifpui op West.
Niet zo handig en mooi als screens. Maar het prijs verschil maakt dit weer goed.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!
Benedenverdieping:
- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!
Eerste verdieping:
- Lage temperatuur radiatoren.
Probleem:
Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.
Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?
- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
- Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
- In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.
Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.
It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.
Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).evleerdam schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:12:
[...]Probleem van beton is dat het zeer langzaam afkoelt. Dat in tegenstelling tot radiatoren. Je moet je beton dus heel laag maar lang verwarmen, zodat de radiatoren ook lange tijd worden opgewarmd.
- Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
- In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.
Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.
Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
ik weet het niet… bij mij van alles geprobeerd en lange runs zitten er echt niet in met mijn vloerverwarming op de begane grond en radiatoren met ventilatoren op de 1e en 2e etage. Het kan natuur ook zo zijn dat er niet genoeg afgifte is voor het minimale vermogen van de warmtepomp.jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]
Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Ja, helemaal mee eens. Als de boel goed ingeregeld is, dan moet dat kunnen natuurlijk.jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]
Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).
Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
Maar als de boel niet goed ingeregeld is, dan draait de warmtepomp wellicht maar 4 uur per dag op een 'hoge' temperatuur. Vervolgens blijft het beton prima op temperatuur, daar sla je veel warmte in op. Maar bij de radiatoren zal het koud worden. Daar sla je gewoon weinig warmte in op.
It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.
Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.
Om de temperatuur van je flow te kunnen meten zul je om te beginnen wel flow moeten hebben. Verder voorkomt het het bezinken van vuil in je systeem.JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant
Ik hoop dat je buffervat bedoeld?JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Ik heb mijn 5800i zonder buffervat laten installeren en merk dat de regeling daar niet op gebouwd is. De aanvoertemperatuursensor zit op de cv leiding, als er geen continue stroom is meet hij afkoelende leiding. Dat kan erg lang duren, zeker als er dhw warmte in het systeem zit soms een uur of 3 zonder verwarming. Gelukkig heb ik een grote dikke betonnen vloer als buffer dus merk ik er net niets van.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Heb vandaag in het dauwpunt probleem bekeken. Bedankt allemaal voor jullie input. Omdat mijn binnenunit in een soort technische ruimte staat waar ook het boilervat saw en boilervat van de heatpipe zijn geplaatst, is de temperatuur in deze ruimte hoger dan die van de omliggende ruimte (24,3 graden versus 23,0 graden). In de technische ruimte zit nu ook nog de vochtigheidssensor op de leiding ; de EasyControl thermostaat zit in de ruimte waar de temperatuur dus lager is. Als de EasyControl een luchtvochtigheid van 68% aangeeft, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat deze luchtvochtigheidswaarde hetzelfde is in de technische ruimte, deze kan hoger of lager zijn. Ik zal dus uiteindelijk een aparte vochtigheidssensor en temperatuursensor in deze ruimte moeten plaatsen om een exacte sturing mogelijk te kunnen maken met HA (met een ESP32 board met DHT22 module).Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
De hogere temperatuur in de technische ruimte zorgt dat ik minder speelruimte heb voor het koelen. Zie onderstaande grafiek waarin de temperatuur/vochtigheid/dauwpunt in wordt weergegeven.
Mijn ingestelde koeltemperatuur is 18 graden, bij een temperatuur van 24,3 graden zoals vandaag gemeten kan ik niet condenserend koelen tot een luchtvochtigheid (in deze ruimte) van 68%. De afgelopen dagen met de extreme temperaturen was de temperatuur is deze ruimte aanzienlijk hoger (en dus de maximale luchtvochtigheid waarbij ik nog kon koelen lager). Ik zal dus eerst de warmte uit de technische ruimte af moeten voeren, dit zou makkelijk moeten kunnen met behulp van de ventilatieunit die ook in deze ruimte is geplaatst. Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
En zakken rijst etc etc. Ik zou echt voor een 1010 gaan zonder H en een condensmeter op de leiding.Nous112 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:19:
[...]
Heb vandaag in het dauwpunt probleem bekeken. Bedankt allemaal voor jullie input. Omdat mijn binnenunit in een soort technische ruimte staat waar ook het boilervat saw en boilervat van de heatpipe zijn geplaatst, is de temperatuur in deze ruimte hoger dan die van de omliggende ruimte (24,3 graden versus 23,0 graden). In de technische ruimte zit nu ook nog de vochtigheidssensor op de leiding ; de EasyControl thermostaat zit in de ruimte waar de temperatuur dus lager is. Als de EasyControl een luchtvochtigheid van 68% aangeeft, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat deze luchtvochtigheidswaarde hetzelfde is in de technische ruimte, deze kan hoger of lager zijn. Ik zal dus uiteindelijk een aparte vochtigheidssensor en temperatuursensor in deze ruimte moeten plaatsen om een exacte sturing mogelijk te kunnen maken met HA (met een ESP32 board met DHT22 module).
De hogere temperatuur in de technische ruimte zorgt dat ik minder speelruimte heb voor het koelen. Zie onderstaande grafiek waarin de temperatuur/vochtigheid/dauwpunt in wordt weergegeven.[Afbeelding]
Mijn ingestelde koeltemperatuur is 18 graden, bij een temperatuur van 24,3 graden zoals vandaag gemeten kan ik niet condenserend koelen tot een luchtvochtigheid (in deze ruimte) van 68%. De afgelopen dagen met de extreme temperaturen was de temperatuur is deze ruimte aanzienlijk hoger (en dus de maximale luchtvochtigheid waarbij ik nog kon koelen lager). Ik zal dus eerst de warmte uit de technische ruimte af moeten voeren, dit zou makkelijk moeten kunnen met behulp van de ventilatieunit die ook in deze ruimte is geplaatst. Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
Of je haalt de dauwpuntsensor weg op de leiding...
Dan ga je wel vocht op de leidingen krijgen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook in de vloer gaat gebeuren.
ik heb nu een luchtontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) en zie al direct een positieve impact op de koeling runs. Die lopen nu continue door in plaats van elk uur zo’n beetje te worden afgebroken vanwege storing H01-5294/5 en dan met een vertraging weer opnieuw op te starten. De garage is goed geïsoleerd maar eigenlijk onvoldoende geventileerd waardoor de luchtvochtigheid hoog blijft (de wasmanden met natte handdoeken staan er ook, dat helpt natuurlijk ook niet).Nous112 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:19:
[...]
Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
De crux is juist een thermostaat zonder luchtvochtigheidsmeter. Dat leidt bij iedereen hier tot succes. Dus een 1010 (zonder H) bijvoorbeeld. Te koop op marktplaats.SRB12 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 20:27:
Zoiets heeft hij toch (met Easy control)? Het probleem zit er volgens mij in dat de temperatuur en luchtvochtigheid in die technische ruimte hoger is. Dus een sensor op de leiding gaat daar ook eerder condens meten dan dat deze dat zou doen in de woonkamer.
Of je haalt de dauwpuntsensor weg op de leiding...
Dan ga je wel vocht op de leidingen krijgen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook in de vloer gaat gebeuren.
Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.menn0 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 10:53:
[...]
De crux is juist een thermostaat zonder luchtvochtigheidsmeter. Dat leidt bij iedereen hier tot succes. Dus een 1010 (zonder H) bijvoorbeeld. Te koop op marktplaats.
Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.
Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:07:
[...]
Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.
Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.
Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.
Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?
Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
weet je of dit ook mogelijk is met een compress 5800i?HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:07:
[...]
Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.
Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.
Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.
De BBQKees stuurt dan die EMS berichten. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, niet nodig gehad, maar deze optie is een tijdje geleden geïntroduceerd op de BBQKees.jaapzb schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:17:
[...]
Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.
Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?
Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.
https://emsesp.org/Special-Functions
Ik weet even niet wat er gebeurd als er zowel een 1010H en een virtuele thermostaat aan de EMS bus hangt, ik gok dat je op de WP kunt instellen wat dan de master is.
Ik denk dat ik het eens ga proberen, leuk projectje!
[ Voor 5% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 12:55 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Ik vermoed dat je dan de EasyControl weg moet laten en alleen de master als bedieningHansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:13:
Update, ik heb een EasyControl en als ik een een 1010H probeer te simuleren dan krijg ik een error op mijn warmtepomp; "geen communicatie met afstandbediening". In https://emsesp.org/Special-Functions staat de TC100 niet, dus mogelijk is die virtual thermostaat niet compatible met de TC100.
Met alleen de master en je virtuele thermostaat zal het waarschijnlijk wel werken want dan heb je er weer twee 1 master en een slave thermostaat meer kan volgens mij ook niet op de warmtepomp
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Je zou het kunnen proberen door eerst geen thermostaat in te stellenHansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:59:
Het idee is juist, zover ik begrijp, dat er een virtuele 1010H wordt aangemaakt en dat die op de warmtepomp wordt geselecteerd als thermostaat. En die virtuele 1010H (of eventueel een ander type) kun je dan zelf van temperaturen en luchtvochtigheid voorzien.
En dan via de virtuele thermostaat proberen de temperatuur te wijzigen
Misschien kun je dan de master foppen maar je geplaatste thermostaat zal dan niet meer werken maar voor een tijdelijke test is dat niet erg
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
1) Access Token
In de EMS-ESP ga naar Settings -> Manage Users en klik op de sleutel van een van de gebruikers.Daar zie je een heel lang token, voor dit voorbeeld MySecretToken
2) secrets.yaml
In home assistant voeg in de secrets.yaml de volgende regel toe met je token
ems_esp_api_token: "Bearer MySecretToken"
3) configuration.yaml
Voeg de volgende code toe aan de configuration.yaml, pas even het ip nummer aan naar die van de EMS-ESP.
rest_command:
set_ems_esp:
url: "http://192.168.xxx.xxx/api/{{device}}/{{name}}"
method: POST
headers:
authorization: !secret ems_esp_api_token
content_type: "application/json"
payload: '{"value":"{{value}}"}'Restart is nodig voor de secrets.yaml
5) Remote Thermostat
Settings -> Developer tools -> Actions
Zet de control op RC100 (en dan perform action) en de remotetemp op 15. Als het goed is krijg je in de response een status 200. Als je iets anders dan 200 krijgt dan is er iets fout gegaan...
/f/image/OWPlpFshPS51jEVGiUwe8pkg.png?f=fotoalbum_large)
action: rest_command.set_ems_esp data: device: thermostat name: hc1/control value: "RC100" action: rest_command.set_ems_esp data: device: thermostat name: hc1/remotetemp value: "15"
Nu zorgen dat je een losse thermometer heb in de woonkamer die je uitleest en stuurt als remotetemp...
In de EMS-ESP zie je nu ook een RC100 als een van de devices...!
Als je klaar bent met spelen dan stuur je -1 naar de remotetemp om de RC100 te deleten en sluit je de thermostaat weer aan op de EMS bus. Ik heb ook TC100 verzonden naar control om aan te geven dat het weer de EasyControl is. Weet niet zeker of dat laatste nodig is want nadat de EasyControl was aangesloten was de temperatuur weer correct voordat ik die TC100 stuurde.
[ Voor 7% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 22:48 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Het is dat je de 1010 al hebt gekocht, maar met die virtuele 1010 had het ook moeten werken. Voor mijn warmtepomp hing er gewoon een 1010 aan toen ik de virtuele 1010 had gemaakt. Je had ook een virtuele 1010H kunnen maken en die een lage luchtvochtigheid kunnen geven…jaapzb schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:17:
[...]
Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.
Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?
Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.
[ Voor 7% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 22:19 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
Toch wel mooi dat dat allemaal kan met het kastje van BBQKeesHansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 21:35:
Ik heb de remote thermostat aan de praat gekregen! Hiervoor moest ik wel mijn EasyControl los koppelen.
[Afbeelding]
1) Access Token
In de EMS-ESP ga naar Settings -> Manage Users en klik op de sleutel van een van de gebruikers.Daar zie je een heel lang token, voor dit voorbeeld MySecretToken
[Afbeelding]
2) secrets.yaml
In home assistant voeg in de secrets.yaml de volgende regel toe met je token
ems_esp_api_token: "Bearer MySecretToken"
3) configuration.yaml
Voeg de volgende code toe aan de configuration.yaml, pas even het ip nummer aan naar die van de EMS-ESP.4) Restart Home Assistantrest_command: set_ems_esp: url: "http://192.168.xxx.xxx/api/{{device}}/{{name}}" method: POST headers: authorization: !secret ems_esp_api_token content_type: "application/json" payload: '{"value":"{{value}}"}'
Restart is nodig voor het de secrets.yaml
5) Remote Thermostat
Settings -> Developer tools -> Actions
Zet de control op RC100 (en dan perform action) en de remotetemp op 15. Als het goed is krijg je in de response een status 200. Als je iets anders dan 200 krijgt dan is er iets fout gegaan...
[Afbeelding] [Afbeelding]6) Automation...action: rest_command.set_ems_esp data: device: thermostat name: hc1/control value: "RC100" action: rest_command.set_ems_esp data: device: thermostat name: hc1/remotetemp value: "15"
Nu zorgen dat je een losse thermometer heb in de woonkamer die je uitleest en stuurt als remotetemp...
In de EMS-ESP zie je nu ook een RC100 als een van de devices...!
Als je klaar bent met spelen dan stuur je -1 naar de remotetemp om de RC100 te deleten en sluit je de thermostaat weer aan op de EMS bus. Ik heb ook TC100 verzonden naar control om aan te geven dat het weer de EasyControl is. Weet niet zeker of dat laatste nodig is want nadat de EasyControl was aangesloten was de temperatuur weer correct voordat ik die TC100 stuurde.
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Komt inderdaad overeen met mijn casus. We zullen de komende week zien of de luchtontvochtiger (nu nog een simpel bakje met korrels) een verbetering geeft.Pompadour schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 21:36:
[...]
ik heb nu een luchtontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) en zie al direct een positieve impact op de koeling runs. Die lopen nu continue door in plaats van elk uur zo’n beetje te worden afgebroken vanwege storing H01-5294/5 en dan met een vertraging weer opnieuw op te starten. De garage is goed geïsoleerd maar eigenlijk onvoldoende geventileerd waardoor de luchtvochtigheid hoog blijft (de wasmanden met natte handdoeken staan er ook, dat helpt natuurlijk ook niet).
Die virtuele thermostaat zat er 3 jaar geleden nog niet in denk ik?HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:17:
[...]
Het is dat je de 1010 al hebt gekocht, maar met die virtuele 1010 had het ook moeten werken. Voor mijn warmtepomp hing er gewoon een 1010 aan toen ik de virtuele 1010 had gemaakt. Je had ook een virtuele 1010H kunnen maken en die een lage luchtvochtigheid kunnen geven…
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
EMS-ESP release history
Het is trouwens nu confirmed dat de virtuele thermostaat alleen werkt als er geen andere thermostaat al is aangesloten. Als je dus een 1010H hebt dan hoef je niet een 1010 te kopen maar moet je de 1010H loskoppelen en kun je een virtuele 1010 of 1010H maken. Dan kun je via automation doorgeven wat de temperaturen en luchtvochtigheid zijn. Moet je wel ergens een thermometer hebben staan om de ruimte temperatuur door te sturen.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2
ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.
De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.
Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.
ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).
Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?
Beste manier om zoiets te debuggen is data verzamelen met een BBQkees gateway. Dan kan je beter onderbouwen wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens een run.LennG schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:28:
Beste tweakers,
ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.
De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.
Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.
ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).
Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?
Daarnaast is het goed om te vermelden hoe je systeem precies is uitgelegd dus welk model WP, wat voor afgiftesysteem heb je (radiatoren, vloerverwarming en wat voor verdeler dan?), hoe zit je Evohome in elkaar (zonekleppen of vloerverwarmingsmotortjes?), buffervat ja/nee en hoe is die aangesloten. Ook goed om te vermelden zijn de precieze instellingen van je WP.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Ik denk dat het te maken heeft met de buitentemperatuur en de timers om het koelen vrij te gevenLennG schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:28:
Beste tweakers,
ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.
De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.
Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.
ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).
Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?
Bekijk deze technische bulletin van nefit
https://nefit-nl-nl-b.bos...k3blq4i8perfgm4f4g7rto1d6
Makkelijkste vind ik om in de zomer de warmtepomp op continu koelen te zetten dan hoef je maar 1 keer een uur te wachten en de koeling zou dan moeten werken
Als je dan in het najaar/ voorjaar weer verwarming nodig heb dan kun je de warmtepomp terug op automatisch of op continu verwarming zetten
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Helaas heb ik (nog) geen BBQkees gateway.jaapzb schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:42:
[...]
Beste manier om zoiets te debuggen is data verzamelen met een BBQkees gateway. Dan kan je beter onderbouwen wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens een run.
Daarnaast is het goed om te vermelden hoe je systeem precies is uitgelegd dus welk model WP, wat voor afgiftesysteem heb je (radiatoren, vloerverwarming en wat voor verdeler dan?), hoe zit je Evohome in elkaar (zonekleppen of vloerverwarmingsmotortjes?), buffervat ja/nee en hoe is die aangesloten. Ook goed om te vermelden zijn de precieze instellingen van je WP.
Wat betreft de verdere vragen.
Ik heb een Nefit Enviline 7KW B-S
Overal in huis vloerverwarming met zonekleppen (die nu tijdelijk heb uitgeschakeld) zodat het hele huis meeloopt op de thermostaat in de woonkamer.
Er zit een 50L buffervat tussen. Wat je precies bedoelt met "hoe is die aangesloten" gaat mijn kennis als amateur voorbij, dus mocht je dat nader kunnen uitleggen kan ik dat misschien beantwoorden.
De instellingen die gehanteerd zijn, zijn de adviesinstellingen van Nefit zelf (ik weet niet of ik die hier kan/mag linken). Maar via website van Nefit op adviesinstellingen Enviline Hyrbide snel te vinden.
Het automatisch omschakelen op basis van temperatuur heb ik uitgeschakeld en de WP in "permanent koelen" stand gezet.
Hij geeft in het schermpje van de binnenunit steeds het sneeuwvlokje, alleen draait de compressor met regelmaat niet. Het is mij vooralsnog niet gelukt om te achterhalen wat nu maakt dat die wel/niet draait.
De compressor staat op dit moment te draaien waardoor de aanvoertemperatuur wordt teruggebracht naar 18 graden. Toen ik een uur gelden keek, was de gemeten aanvoertemperatuur 21,5 graden.
Toen het laatst zo heet was, was de aanvoertemperatuur van de vloer zelf 24 graden maar toen schakelde alsnog de compressor nog niet in. Pas toen het buiten koeler werd, ging de compressor draaien.
De binnenthermostaat is geschakeld via een relais met de WP en geeft op dit moment continue signaal door, waardoor de pomp van de vloerverwarming flow geeft door heel de woning. Alleen de temperatuur van dat water heb ik liever wat lager
Bij "type afstandsbediening // bedieningseenheid" zie ik staat CR10H. Dat is (vermoedelijk) dat witte thermostaat kastje wat in mij WP/Ketel ruimte hangt. Ik zie verder geen storingsmeldingen in het log van de WP die kunnen verklaren waarom die niet aangaat.
:strip_exif()/f/image/if2FfVO7FeSYBgrG4VEonSKc.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/aP41ahwb6FKsHOfIrcgArp2v.png?f=fotoalbum_large)