• Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
Het is dan buiten te warm en daarom wordt dan het elektrische element gebruikt
Met deze hitte doe ik WW om 11:00 smorgens want dan was het nog niet zo warm buiten
De precieze uitschakel temperatuur voor buitenunit verwarming, weet ik niet maar dacht dat dat rond de 35 graden was voor de buitenunit verwarmen ,en voor koelen was dat hoger volgens mij zat die rond de 45 graden gemeten door de buitenunit de sensor zit achterop de buitenunit

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Supermario16 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:07:
[...]

Als de air intake te warm is wordt ook de aux heater gebruikt.
TL2 was 35 graden, dan zou het geweest kunnen zijn.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19-08 21:18
RobEppink schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:08:
[...]

Willem..

Koelen is toch een aparte tak van sport.
De aanvoerstreeftemp is bij verwarmen in hoofdlijnen afhankelijk van i. stooklijn, ii. buitentemp en iii kamertemp..


Maar waar is de aanvoerstreeftemp bij koelen van afhankelijk?
Het lijkt erop, dat bij een stijging van de buitentemp. de aanvoerstreeftemp. eveneens stijgt.
Dit lijkt tegenstrijdig.

Kun jij enig licht in de tunnel brengen? Dank vast.
ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:

- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.

- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHagPAnKgIpuyTK3d9-RxQqc5TM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cvmkvZKxwiSV2CUJYtWp2Wiv.png?f=fotoalbum_large

basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Thanks! Dit gaat mijn pet duidelijk te boven voor nu. Heb de boel gereset maar melding kwam snel terug. Morgen koud douchen en maandag de monteur bellen..

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
lc8 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 23:04:
[...]


ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:

- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.

- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset

[Afbeelding]

basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...
Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.

Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
Relatieve luchtvochtigheid is bij ons nu 67% met een dauwpunt van 21°C... Dus dat schiet niet op. Ik heb nu maar een zakje rijst om onze 1010H geplakt in de hoop dat de vochtigheid wat gaat dalen.

De minimale aanvoer streeftemperatuur was 18 graden, die heb ik maar omhoog gezet naar 20 in de hoop dat het systeem eerder gaat koelen. Ik heb liever dat hij koelt met 20, dan niet koelen met 18.


Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:16:

Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.
Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-Functions
To activate the Remote Thermostat feature follow these steps:
  • set thermostat/hc<x>/control (or Room Control in the WebUI) to the remote thermostat you want to control
  • send thermostat/hc<x>/remotetemp with your desired temperature. Optionally for an RC100H send thermostat/hc<x>/remotehum with a value for the humidity
EMS-ESP will search for the master thermostat and create a new thermostat with entities for room temperature and optionally humidity. These values will automatically be updated and synchronized with the master thermostat.

[ Voor 34% gewijzigd door HansRemmerswaal op 27-06-2026 08:28 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • nefitenviline
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 30-06 20:18
Is het mogelijk om zelf de firmware te update op de 17et of gaat dit automatisch? Volgens de app heb ik nu versie 3.10.2

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:26:
[...]

Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-Functions

[...]
Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.


Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.

Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...

[ Voor 4% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 09:17 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:15:
[...]

Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.


Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.

Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...
De nood oplossing in de link werkt alleen als je BBQKees hebt met Home Assistent. Maar als het koelen nu goed werkt zonder een truukje dan is dat uiteraard veel beter.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
Ai, dat is spijtig.

Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08:15
JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
Ik heb hier ook last van, ik meen me iets te herinneren dat de warmtepomp bij temperaturen boven de 35? Graden geen warm water maakt, maar dat kan ik me niet herinneren en kan het in de handleiding ook niet vinden. Vanochtend was het volgens de warmtepomp zelf 30 graden en sprongen alsnog de elementen aan, dus als dit al waar is zit er ergens nog iets wat dit blokkeert. Voorafgaand aan het warm water had de warmtepomp geen koeling erin gemaakt. Ik heb een enviline 9kW.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:45
De hittegolf helpt wel om eindelijk de koeling serieus te onderzoeken.

In de categorie 'waarom had ik daar niet eerder aan gedacht'; de souterrainvloer is een fantastische buffer in het stookseizoen, maar blijft in de zomer praktisch altijd koeler dan het dauwpunt. Tot dusver werkte de koeling dus amper. Simpele oplossing = inregelen. De bovenverdieping heeft veel meer afgifte nu het daar warmer is. Ik heb het souterrain nagenoeg helemaal geknepen en een ontvochtiger neergezet bij de thermostaat en het draait als een tierelier.

Misschien zijn meer zo traag van begrip; doe er je voordeel mee.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 07:15
Beneden houden we het redelijk koel nu, maar boven begint de temperatuur op te lopen. Heeft er iemand hier tips voor? Is het zinvol de flow beneden wat te knijpen?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:45
Supermario16 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:07:
Beneden houden we het redelijk koel nu, maar boven begint de temperatuur op te lopen. Heeft er iemand hier tips voor? Is het zinvol de flow beneden wat te knijpen?
In mijn geval wel, zie de post boven je ;)

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-08 23:25
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
Ik zou eerder voor de EasyControl gaan. Dan kun je zelf bepalen (via instelling app) of je gebruik wil maken van de luchtvochtigheidmeting.

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
Ik heb inmiddels de CR11 (opvolger) hangen en hij koelt weer :*)

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:34:
Ik heb inmiddels de CR11 (opvolger) hangen en hij koelt weer :*)
Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • peter243
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 08:30
Ik heb de rt800 en zou die graag koppelen aan de homecom app. Ik heb echter geen key of ander nummer meer. Iemand een idee hoe te koppelen. Net nog iets vreemds. Ik ben aan het koelen en zag dat er water van 50 graden de vloerverwarming in ging. Klep die keuze boiler of vloer kiest vast gezeten?

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08:18
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.

Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring mee

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:38:
[...]

Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?
Lochnes schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:08:
[...]

De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring mee
Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.

Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
edit:
Kort daarna kreeg ik een dauwpuntsensor melding. Dus dat was het probleem. Inmiddels doet die het weer. Ik heb nu tijdelijk het systeem gefopt door de sensor om een klein stukje ongebruikt koperen leiding te knopen. Die wordt sowieso niet nat.

[ Voor 12% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 16:30 ]


  • Resiba
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20-08 12:51
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x5DbcgYTw0nkPeTRu3-LuB1wHhg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHteIaHPOUvyUvdZ7xw6QCr9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VG2vtUvjwe_1Z0egqbVP5plD1M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x1pDcy4rsiP7M7bC4oOOOJa8.jpg?f=fotoalbum_large

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:55:
[...]

Ik heb een ticket aangemaakt bij EMS-ESP team voor het dauwpunt, ik vermoed dat ze daar een foutje maken en dat de warmtepomp zelf wel met een juiste waarde werkt.

[Afbeelding]
Opgelost in versie 3.8.3-dev.7

Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja dat is je dauwpunt sensor en je leidingen zijn nat dus goed dat die de warmtepomp uitzet
De dauwpunt sensor kun je niet uitzetten je zet alleen de luchtvochtigheids meting uit op de EasyControl

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:34:
[...]

Opgelost in versie 3.8.3-dev.7

Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.
Dat heb je snel gefixed (y)
zal vanavond die nieuwste dev versie ook downloaden en installeren dan werkt die meting hier hopelijk ook goed

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:21:
[...]


[...]

Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.

Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
Als je geen storing hebt, dan is het vrijwel zeker dat de aanvoer (curflowtemp) lager was dan de dauwpuntbescherming (hc1_targetflowtemp - (r.hphystcool / 100.0)).

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb er een stuk isolatiebuis omheen gedaan om de alarmen te voorkomen. Ik heb lage luchtvochtigheid vanwege airco door het hele huis dus die condensvorming in de technische ruimte is niet echt representatief voor de woonruimtes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Mu60zs5_5orGIgqFLq0Nh_R8N0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MlRASBM734anYSICSinOhyGg.png?f=user_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
Dat doe je over de sensor heen? En dat is voldoende? Wel interessant, want onze technische ruimte is ook warmer en vochtiger dan de woonkamer.

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:02:
Dat doe je over de sensor heen? En dat is voldoende? Wel interessant, want onze technische ruimte is ook warmer en vochtiger dan de woonkamer.
jep

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • nefitenviline
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 30-06 20:18
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb de 1010h vervangen voor de 1010, geeft dat hetzelfde effect als luchtvochtigheid controle uitzett3n?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:23:
[...]

Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?
ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:24:
[...]

ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.
Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:32:
[...]

Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...
Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
En de koeling is weer uit. Ik snap er niks van. Het is 27,0 graden in de woonkamer, met ingesteld 22.

Buiten geeft 44,5 aan (hangt op dit moment in de zon). Dauwpunt zooi heb ik omzeild, dus hij zou moeten koelen, maar er gebeurt niks.

Aanvoerstreef temp 17,0

Aanvoertemp 25,1

Kamerstreeftemp 22,0

TC3 23,5

TC0 24,4 (die laatste 2 schijnen belangrijk te zijn maar veranderen wel veel?)

Ding zou gewoon moeten koelen toch zonder dauwpuntregeling?


Oh en ik ben klaar met mijn post en hij doet het weer. Apart. Ik heb TB53 gelezen. Werkt de delta tussen TC0 en TC3 ook door met een thermostaat zonder vochtmeting?

  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16-08 10:24
Mijn WP heeft veel moeite met de hitte. De WP koelt ook, heb in zowel vloer als plafond extra groepen om te koelen. Mijn aanvoer temperatuur stijgt boven de 20 graden, koelen is ingesteld nu op 16 graden. Het valt mij op dat de compressor niet vaak draait, het symbool (zie printscreen) zie ik dus niet op de display. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Dn5jZYroKlZAS9ruzaDtXcqAyo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MVnPQCQTd7G48oScsQE8LlPZ.png?f=user_large

Als de compressor wel draait, dan zie ik daadwerkelijk dat het aanvoertemperatuur daalt naar bv. 18, 19 graden. Hoe kan het zijn dat de compressor niet regelmatig draait / actief is?

Dit is mijn WP:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DbGqw4s7lRl_tRtNte_TDY5f0VM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IaJ5aYdFglUTL8nXdKOnbYYx.png?f=user_large En dit is nu mijn aanvoer + retour temp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYJrfrhkAkwK_P0sfHpRym_smu4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iAFAmLxzBsV3gJDly4HCzhXw.jpg?f=fotoalbum_large

En foto's van mijn display:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpu_Vi_vF8Qe72DwQb_8v6_u97o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MwwlGUB4zLSJWlcQFxiOuD4L.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nroqHJqalqz9Xb9SRzaw9db-F80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mrg5LYrQ9xQWUavp7aSxTvoi.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn concrete vraag dus is, waarom blijft de compressor niet draaien zodat de woning wel goed koelt. Ik snap goed dat het niet werkt als. een airco, maar ik ga terug naar de basis waarbij de instellingen zo staan dat het wel een juiste aanvoertemperatuur moet afgeven en dat gebeurt dus niet constant. Hebben we hier met een volrm van beveiliging te maken? Of juist een instelling?

[ Voor 8% gewijzigd door caribman op 27-06-2026 18:20 ]


  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 14-07 21:50
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXk0HRvC7Wc_HVWYXc_v3ZQP8nQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/if2FfVO7FeSYBgrG4VEonSKc.jpg?f=fotoalbum_large

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Overigens had Claude gisteren ook even last van een zonnesteek 😅

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_8PlCn9AIm9SJEo2k1OIUoSASY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aP41ahwb6FKsHOfIrcgArp2v.png?f=fotoalbum_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:38:
[...]

Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.
Bij mij zijn de buizen zeiknat omdat de current flow ruim onder de dauwpunt temperatuur gaat. Ik snap even niet waarom de WP de run niet afbreekt. Ik heb trouwens nog geen dauwpunt sensor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_pBP4NO00nkDfnGMYSEA8_XJ2T4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wdm9YFUteFDtsH82GFNzXpER.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • peter243
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 08:30
Bij bovenstaande mist waarschijnlijk de factor luchtvochtigheid. Dauwpunt wordt berekent aan de hand van temp en luchtvocht. Bij nefit wordt er gewerkt met een dauwpuntsensor. Ook de thermostaat die binnen hangt speelt een rol. Als ik dese uitzet geeft de wp een dauwpunt foutmelding.

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
rroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt. :(

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
rroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
De sensor op je buitenunit die de warmtepomp uitschakelt als de buitentemperatuur te hoog wordt
Buitenunit beetje schaduw geven sensor zit achterop

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 08:21:
[...]

Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt. :(
Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actief
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
Willem senior schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:00:
[...]

Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actief
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft
Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koelde ;( ).

Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:20:
[...]

Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koelde ;( ).

Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).
Als je geen dauwsensor wilt kan je hem denk ik gewoon afkoppelen, ik heb geen dauwsensor op de leiding en koelt bij mij verder prima

Heb een thermostaat zonder RV meting, misschien maakt dat nog uit

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08:15
Die dauwpunt sensor gaf bij mij ook alleen maar problemen, dus heb em er vanaf gehaald. Normaal gesproken is 18 graden veilig genoeg, maar met de huidige luchtvochtigheid ligt het dauwpunt daar toch een graad boven.

Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19-08 21:18
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
mmm begin maar eerst met het af isoleren van al die leidingen zoals dat hoort te zijn...

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19-08 21:18
in zijn algemeenheid zijn al die dauwpuntsensoren op de leiding of in die ene thermostaat natuurlijk enige mate onzin: (dit is nog steeds een beetje het nederlandse principe van 1 thermostaat die het hele gebouw zou moeten regelen...)
een sensor zal allen werken voor de ruimte waar deze zich bevindt. het koude water komt door het hele huis... Dus ALS je toch HA gebruikt, kijk dan naar de luchtvochtigheid en temperatuur per ruimte en stem daar de flowtemperatuur op af.

edit: ik heb even wat 'ge-claude-vioolt' voor home-assistant, en hier is een stukje sensor code te gebruiken als template-sensor helper ('temperatuur' in C):
preconditie:
- maak een group-helper "sensor.thxx_humidity" met alle humidity sensors van de TH-devices per kamer in een sensor-groep helper. (zo'n groep heeft een entity lijst als attribute, je kunt deze group helper bijv de max-humidity laten weergeven)
- de template neemt aan dat de temperatuur-sensor ook in ieder device zit en 'dezelfe naam' heeft maar eindigend op 'temperature')
- het dewpoint wordt per kamer berekend en het maximum wordt weergegeven als resultaat
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
{% set entities = state_attr('sensor.thxx_humidity', 'entity_id') %}
          {% set ns = namespace(dp_list=[], entity_list=[]) %}
          {% for e in entities %}
            {% set t = states(e | replace('humidity', 'temperature')) | float(none) %}
            {% set rh = states(e) | float(none) %}
            {% if t is not none and rh is not none %}
              {% set ns.dp_list = ns.dp_list + [t - ((100 - rh) / 5)] %}
              {% set ns.entity_list = ns.entity_list + [e] %}
            {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ ns.dp_list | max | round(1) }}

[ Voor 74% gewijzigd door lc8 op 28-06-2026 18:13 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19-08 21:18
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:14:
[...]

Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.

Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.
idd zoals eerder gezegd (in geval van verwarmen) is de hysterese bij de enviline mono niet in te stellen (je krijgt hem wel in HA te zien maar dat doet niks).
De integratie heb ik destijds ook gemaakt en die komt dan niet op een vaste waarde uit.. dus ik denk dat dat systeem toch gewoon net iets anders werkt... de integratie is in het systeem namelijk al te zien: als de 'selected-burn-power' (hoezo afkomstig van ketel technology?) ...
anyway.. voor mij werkt het zo.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:41:
Die dauwpunt sensor gaf bij mij ook alleen maar problemen, dus heb em er vanaf gehaald. Normaal gesproken is 18 graden veilig genoeg, maar met de huidige luchtvochtigheid ligt het dauwpunt daar toch een graad boven.

Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.
Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08:15
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 18:22:
[...]

Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-08 23:25
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Bedankt! Dit ga ik ook eens proberen. Voor mij was niet helemaal duidelijk waar de Enviline nu precies gebruik van maakte (selected flow temperature kon ik niet aanpassen in bbqkees, enkel op de binnenunit zelf, dus moet dus blijkbaar de hc1 HP min. flow temp. gebruiken).

Verder heb ik net als meerderen hier het probleem dat de technische ruimte vaak veel vochtiger is dan het huis zelf. Ik heb een geïsoleerde garage waar de Enviline en de WTW unit staan, maar de wasmanden met o.a. natte handdoeken staan er ook waardoor de dauwpuntsensor zo’n beetje elk uur de boel blokkeert (met vervolgens een wachttijd van ook weer ongeveer een uur). Ik heb nu een ontvochtiger besteld en hoop hiermee het probleem op te lossen.

Overigens zit het er dik in dat er in de nabije toekomst toch ook een airco komt, want vloerkoeling koelt wel maar doet verder niks aan de luchtvochtigheid. Juist die luchtvochtigheid vind ik het meest irritant.

  • vdiermen
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 19-08 11:35
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2
ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08:15
vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]

ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Niet helemaal, wat je met deze automation kunt doen is bepalen wat de minimale aanvoertemperatuur voor de warmtepomp is. De WP bepaald nog steeds zelf wat de aanvoertemperatuur moet zijn, maar deze kan nooit onder de minimale aanvoertemperatuur zijn. Het bepaald dus alleen de ondergrens voor het water.

Als je WP 18 graden aanmaakt, maar met 20 graden bij de verdelers aankomt zou ik eerst eens kijken of er niet ergens isolatie toegepast kan worden, want 2 graden opwarming is wel erg veel en je verliest veel koelpotentieel daarmee.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:12

Seafarer

XXX

vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]

ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Dat wordt ook met dezelfde thermometer gemeten?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08:15
Wat je dan kunt doen is zelf het dauwpunt berekenen op basis van de WP data. Als je de temperatuur en luchtvochtigheid weet kun je het gemakkelijk zelf berekenen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Deze berekend de BBQKees zelf voor de EasyControl (sinds de laatste dev release) want het is geen waarde die van de EasyControl komt. Dus je kunt deze ook zelf eenvoudig berekenen aan de hand van de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Als je home assistent hebt en Hacs hebt dan kun je met andere temperatuur en luchtvochtigheid sensors ook het dauwpunt laten berekenen
Deze doet dat :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YhKEzvTbrXGbUMJfgna_E5t_uZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8n8TL6YAlfgNyyqO7gcBTBD.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19-08 11:46
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqp9rTCH0bNuF_EpgX2E5HQP3Ps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZMudcibuUtfq0TUqO8S0Kbg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door HansRemmerswaal op 30-06-2026 17:07 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:05:
[...]

Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…

[Afbeelding]
Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.

Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.

Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.

Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.

Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
jaapzb schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 18:45:
[...]


Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.

Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.

Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.

Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.

Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.
Ja helaas, ik heb meer afgifte nodig. Mijn work-a-round nu is om die aan/uit hysterese zo klein mogelijk in te stellen voor koelen. Dan heb ik op de dag wat meer kortere runs maar gaat de water temperatuur tenminste niet zo ver naar beneden.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:12

Seafarer

XXX

menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • ozero
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 23-07 00:20
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19-08 11:46
Seafarer schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:16:
[...]

Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?
Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:45
ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
Een warmtepomp laten draaien voor 1 radiator is vragen om pendelen.

Wat ik eerder zou overwegen;
1. Checken of je ltv radiator voldoende flow krijgt, inregelen dus. Sowieso, bij een goed ingeregeld systeem moet de wp bij een beetje kou nagenoeg 24/7 lopen.
2. Deur van de woonkamer naar boven openzetten in de ochtend, net als de deur van de werkkamer -- warmte stijgt op, wp blijft langer lopen
3. Grotere ltv radiator.
4. Iets anders ophangen voor de bijverwarming. Ir paneel of airco.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:12

Seafarer

XXX

menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:27:
[...]

Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.
Tsja dan is de warmte al binnen.

Zoek eens op "rolgordijn voor buiten" ik kocht er eentje voor onze hal. Het effect was zo goed dat ik dezelfde dag er nog twee gekocht heb voor de schuifpui op West.
Niet zo handig en mooi als screens. Maar het prijs verschil maakt dit weer goed.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • evleerdam
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:58
ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
  1. Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
  2. In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
Probleem van beton is dat het zeer langzaam afkoelt. Dat in tegenstelling tot radiatoren. Je moet je beton dus heel laag maar lang verwarmen, zodat de radiatoren ook lange tijd worden opgewarmd.

In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.

Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.

It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
evleerdam schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:12:
[...]
  1. Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
  2. In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
Probleem van beton is dat het zeer langzaam afkoelt. Dat in tegenstelling tot radiatoren. Je moet je beton dus heel laag maar lang verwarmen, zodat de radiatoren ook lange tijd worden opgewarmd.

In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.

Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.
Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
ik weet het niet… bij mij van alles geprobeerd en lange runs zitten er echt niet in met mijn vloerverwarming op de begane grond en radiatoren met ventilatoren op de 1e en 2e etage. Het kan natuur ook zo zijn dat er niet genoeg afgifte is voor het minimale vermogen van de warmtepomp.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • evleerdam
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:58
jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]


Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
Ja, helemaal mee eens. Als de boel goed ingeregeld is, dan moet dat kunnen natuurlijk.

Maar als de boel niet goed ingeregeld is, dan draait de warmtepomp wellicht maar 4 uur per dag op een 'hoge' temperatuur. Vervolgens blijft het beton prima op temperatuur, daar sla je veel warmte in op. Maar bij de radiatoren zal het koud worden. Daar sla je gewoon weinig warmte in op.

It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • ajaboot
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21-07 13:13
JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Om de temperatuur van je flow te kunnen meten zul je om te beginnen wel flow moeten hebben. Verder voorkomt het het bezinken van vuil in je systeem.

Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant


  • ozero
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 23-07 00:20
Bedankt voor de tips, voordat ik bezig ga met alternatieve warmtebronnen (airco e.d.) zal ik mij eens verder verdiepen over het inregelen van de WP, installateur komt ook nog langs binnenkort, hopelijk kan hij hier wat in betekenen.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:45
JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Ik hoop dat je buffervat bedoeld?

Ik heb mijn 5800i zonder buffervat laten installeren en merk dat de regeling daar niet op gebouwd is. De aanvoertemperatuursensor zit op de cv leiding, als er geen continue stroom is meet hij afkoelende leiding. Dat kan erg lang duren, zeker als er dhw warmte in het systeem zit soms een uur of 3 zonder verwarming. Gelukkig heb ik een grote dikke betonnen vloer als buffer dus merk ik er net niets van.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Heb vandaag in het dauwpunt probleem bekeken. Bedankt allemaal voor jullie input. Omdat mijn binnenunit in een soort technische ruimte staat waar ook het boilervat saw en boilervat van de heatpipe zijn geplaatst, is de temperatuur in deze ruimte hoger dan die van de omliggende ruimte (24,3 graden versus 23,0 graden). In de technische ruimte zit nu ook nog de vochtigheidssensor op de leiding ; de EasyControl thermostaat zit in de ruimte waar de temperatuur dus lager is. Als de EasyControl een luchtvochtigheid van 68% aangeeft, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat deze luchtvochtigheidswaarde hetzelfde is in de technische ruimte, deze kan hoger of lager zijn. Ik zal dus uiteindelijk een aparte vochtigheidssensor en temperatuursensor in deze ruimte moeten plaatsen om een exacte sturing mogelijk te kunnen maken met HA (met een ESP32 board met DHT22 module).

De hogere temperatuur in de technische ruimte zorgt dat ik minder speelruimte heb voor het koelen. Zie onderstaande grafiek waarin de temperatuur/vochtigheid/dauwpunt in wordt weergegeven.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JZHSojXmB5BRof0s2CU164C7838=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MhVuzvbBdshVcx6ddrYr9LF7.png?f=fotoalbum_large

Mijn ingestelde koeltemperatuur is 18 graden, bij een temperatuur van 24,3 graden zoals vandaag gemeten kan ik niet condenserend koelen tot een luchtvochtigheid (in deze ruimte) van 68%. De afgelopen dagen met de extreme temperaturen was de temperatuur is deze ruimte aanzienlijk hoger (en dus de maximale luchtvochtigheid waarbij ik nog kon koelen lager). Ik zal dus eerst de warmte uit de technische ruimte af moeten voeren, dit zou makkelijk moeten kunnen met behulp van de ventilatieunit die ook in deze ruimte is geplaatst. Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19-08 11:46
Nous112 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:19:
[...]

Heb vandaag in het dauwpunt probleem bekeken. Bedankt allemaal voor jullie input. Omdat mijn binnenunit in een soort technische ruimte staat waar ook het boilervat saw en boilervat van de heatpipe zijn geplaatst, is de temperatuur in deze ruimte hoger dan die van de omliggende ruimte (24,3 graden versus 23,0 graden). In de technische ruimte zit nu ook nog de vochtigheidssensor op de leiding ; de EasyControl thermostaat zit in de ruimte waar de temperatuur dus lager is. Als de EasyControl een luchtvochtigheid van 68% aangeeft, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat deze luchtvochtigheidswaarde hetzelfde is in de technische ruimte, deze kan hoger of lager zijn. Ik zal dus uiteindelijk een aparte vochtigheidssensor en temperatuursensor in deze ruimte moeten plaatsen om een exacte sturing mogelijk te kunnen maken met HA (met een ESP32 board met DHT22 module).

De hogere temperatuur in de technische ruimte zorgt dat ik minder speelruimte heb voor het koelen. Zie onderstaande grafiek waarin de temperatuur/vochtigheid/dauwpunt in wordt weergegeven.[Afbeelding]

Mijn ingestelde koeltemperatuur is 18 graden, bij een temperatuur van 24,3 graden zoals vandaag gemeten kan ik niet condenserend koelen tot een luchtvochtigheid (in deze ruimte) van 68%. De afgelopen dagen met de extreme temperaturen was de temperatuur is deze ruimte aanzienlijk hoger (en dus de maximale luchtvochtigheid waarbij ik nog kon koelen lager). Ik zal dus eerst de warmte uit de technische ruimte af moeten voeren, dit zou makkelijk moeten kunnen met behulp van de ventilatieunit die ook in deze ruimte is geplaatst. Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
En zakken rijst etc etc. Ik zou echt voor een 1010 gaan zonder H en een condensmeter op de leiding.

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09:15
Zoiets heeft hij toch (met Easy control)? Het probleem zit er volgens mij in dat de temperatuur en luchtvochtigheid in die technische ruimte hoger is. Dus een sensor op de leiding gaat daar ook eerder condens meten dan dat deze dat zou doen in de woonkamer.

Of je haalt de dauwpuntsensor weg op de leiding...

Dan ga je wel vocht op de leidingen krijgen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook in de vloer gaat gebeuren.

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-08 23:25
Nous112 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:19:
[...]

Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
ik heb nu een luchtontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) en zie al direct een positieve impact op de koeling runs. Die lopen nu continue door in plaats van elk uur zo’n beetje te worden afgebroken vanwege storing H01-5294/5 en dan met een vertraging weer opnieuw op te starten. De garage is goed geïsoleerd maar eigenlijk onvoldoende geventileerd waardoor de luchtvochtigheid hoog blijft (de wasmanden met natte handdoeken staan er ook, dat helpt natuurlijk ook niet).

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19-08 11:46
SRB12 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 20:27:
Zoiets heeft hij toch (met Easy control)? Het probleem zit er volgens mij in dat de temperatuur en luchtvochtigheid in die technische ruimte hoger is. Dus een sensor op de leiding gaat daar ook eerder condens meten dan dat deze dat zou doen in de woonkamer.

Of je haalt de dauwpuntsensor weg op de leiding...

Dan ga je wel vocht op de leidingen krijgen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook in de vloer gaat gebeuren.
De crux is juist een thermostaat zonder luchtvochtigheidsmeter. Dat leidt bij iedereen hier tot succes. Dus een 1010 (zonder H) bijvoorbeeld. Te koop op marktplaats.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
menn0 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 10:53:
[...]

De crux is juist een thermostaat zonder luchtvochtigheidsmeter. Dat leidt bij iedereen hier tot succes. Dus een 1010 (zonder H) bijvoorbeeld. Te koop op marktplaats.
Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.

Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.

Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:07:
[...]

Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.

Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.

Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.
Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.

Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?

Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • vdiermen
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 19-08 11:35
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:07:
[...]

Met home assistent en bbqkees kun je elke thermostaat gebruiken. De bbqkees heeft de mogelijkheid tot een virtuele thermostaat waarbij je zelf de luchtvochtigheid (en temperatuur) kunt bepalen.

Dus bijvoorbeeld de temperatuur uit de huiskamer en de luchtvochtigheid van een sensor bij de WP. Of de luchtvochtigheid vast op een lage waarden.

Is dus ook een optie ipv een 1010 of EasyControl.
weet je of dit ook mogelijk is met een compress 5800i?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
jaapzb schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:17:
[...]


Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.

Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?

Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.
De BBQKees stuurt dan die EMS berichten. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, niet nodig gehad, maar deze optie is een tijdje geleden geïntroduceerd op de BBQKees.

https://emsesp.org/Special-Functions

Ik weet even niet wat er gebeurd als er zowel een 1010H en een virtuele thermostaat aan de EMS bus hangt, ik gok dat je op de WP kunt instellen wat dan de master is.

Ik denk dat ik het eens ga proberen, leuk projectje!

[ Voor 5% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 12:55 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Update, ik heb een EasyControl en als ik een een 1010H probeer te simuleren dan krijg ik een error op mijn warmtepomp; "geen communicatie met afstandbediening". In https://emsesp.org/Special-Functions staat de TC100 niet, dus mogelijk is die virtual thermostaat niet compatible met de TC100.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:13:
Update, ik heb een EasyControl en als ik een een 1010H probeer te simuleren dan krijg ik een error op mijn warmtepomp; "geen communicatie met afstandbediening". In https://emsesp.org/Special-Functions staat de TC100 niet, dus mogelijk is die virtual thermostaat niet compatible met de TC100.
Ik vermoed dat je dan de EasyControl weg moet laten en alleen de master als bediening
Met alleen de master en je virtuele thermostaat zal het waarschijnlijk wel werken want dan heb je er weer twee 1 master en een slave thermostaat meer kan volgens mij ook niet op de warmtepomp

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Het idee is juist, zover ik begrijp, dat er een virtuele 1010H wordt aangemaakt en dat die op de warmtepomp wordt geselecteerd als thermostaat. En die virtuele 1010H (of eventueel een ander type) kun je dan zelf van temperaturen en luchtvochtigheid voorzien.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:59:
Het idee is juist, zover ik begrijp, dat er een virtuele 1010H wordt aangemaakt en dat die op de warmtepomp wordt geselecteerd als thermostaat. En die virtuele 1010H (of eventueel een ander type) kun je dan zelf van temperaturen en luchtvochtigheid voorzien.
Je zou het kunnen proberen door eerst geen thermostaat in te stellen
En dan via de virtuele thermostaat proberen de temperatuur te wijzigen
Misschien kun je dan de master foppen maar je geplaatste thermostaat zal dan niet meer werken maar voor een tijdelijke test is dat niet erg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DesjpaegyLHwRKkuU05CWfXgBDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/61eGlfMmTkp6J2crwmSNrM7t.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Ik ga vanavond mijn thermostaat loskoppelen en het nog eens proberen. Kijken of het volgende nog steeds waar is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VKgu6zFJJXKFT17TKYbQOYp-Llg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xZqZoSX2lzfbxLVUpSPcOUrN.png?f=user_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
Ik heb de remote thermostat aan de praat gekregen! Hiervoor moest ik wel mijn EasyControl los koppelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDY30HfeuxEmGkmq48ZzZ68eVOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/17URLsXXUtm7SLeTIkNvN9h3.png?f=fotoalbum_large

1) Access Token
In de EMS-ESP ga naar Settings -> Manage Users en klik op de sleutel van een van de gebruikers.Daar zie je een heel lang token, voor dit voorbeeld MySecretToken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjqdnUqax_gcLpyC2uXaJTN1KlQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Fcv0zPojqdBzu3LyY6Q8Uw4s.png?f=fotoalbum_large

2) secrets.yaml
In home assistant voeg in de secrets.yaml de volgende regel toe met je token
ems_esp_api_token: "Bearer MySecretToken"

3) configuration.yaml
Voeg de volgende code toe aan de configuration.yaml, pas even het ip nummer aan naar die van de EMS-ESP.
rest_command:
  set_ems_esp:
    url: "http://192.168.xxx.xxx/api/{{device}}/{{name}}"
    method: POST
    headers:
      authorization: !secret ems_esp_api_token
    content_type: "application/json"
    payload: '{"value":"{{value}}"}'
4) Restart Home Assistant
Restart is nodig voor de secrets.yaml

5) Remote Thermostat
Settings -> Developer tools -> Actions
Zet de control op RC100 (en dan perform action) en de remotetemp op 15. Als het goed is krijg je in de response een status 200. Als je iets anders dan 200 krijgt dan is er iets fout gegaan...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfyGEj8QrvqYkeLloJ8soP6qQ5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EoQhjfprJBfbpXFsjMOw9AhK.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWzHHIF_feYWUl3uelrNG-QqD4Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OWPlpFshPS51jEVGiUwe8pkg.png?f=fotoalbum_large
action: rest_command.set_ems_esp
data:
  device: thermostat
  name: hc1/control
  value: "RC100"

action: rest_command.set_ems_esp
data:
  device: thermostat
  name: hc1/remotetemp
  value: "15"
6) Automation...
Nu zorgen dat je een losse thermometer heb in de woonkamer die je uitleest en stuurt als remotetemp...

In de EMS-ESP zie je nu ook een RC100 als een van de devices...!

Als je klaar bent met spelen dan stuur je -1 naar de remotetemp om de RC100 te deleten en sluit je de thermostaat weer aan op de EMS bus. Ik heb ook TC100 verzonden naar control om aan te geven dat het weer de EasyControl is. Weet niet zeker of dat laatste nodig is want nadat de EasyControl was aangesloten was de temperatuur weer correct voordat ik die TC100 stuurde.

[ Voor 7% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 22:48 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
jaapzb schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:17:
[...]


Alleen bij mijn model MOET er een thermostaat aan de warmtepomp hangen, anders gaat hij simpelweg niet koelen.

Tenzij je met speciale EMS berichtjes deze thermostaat kan faken via de BBQKees?

Maar bij mij ging de koelmodus pas echt wat doen nadat ik de 1010 had aangesloten.
Het is dat je de 1010 al hebt gekocht, maar met die virtuele 1010 had het ook moeten werken. Voor mijn warmtepomp hing er gewoon een 1010 aan toen ik de virtuele 1010 had gemaakt. Je had ook een virtuele 1010H kunnen maken en die een lage luchtvochtigheid kunnen geven…

[ Voor 7% gewijzigd door HansRemmerswaal op 03-07-2026 22:19 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 21:35:
Ik heb de remote thermostat aan de praat gekregen! Hiervoor moest ik wel mijn EasyControl los koppelen.

[Afbeelding]

1) Access Token
In de EMS-ESP ga naar Settings -> Manage Users en klik op de sleutel van een van de gebruikers.Daar zie je een heel lang token, voor dit voorbeeld MySecretToken

[Afbeelding]

2) secrets.yaml
In home assistant voeg in de secrets.yaml de volgende regel toe met je token
ems_esp_api_token: "Bearer MySecretToken"

3) configuration.yaml
Voeg de volgende code toe aan de configuration.yaml, pas even het ip nummer aan naar die van de EMS-ESP.
rest_command:
  set_ems_esp:
    url: "http://192.168.xxx.xxx/api/{{device}}/{{name}}"
    method: POST
    headers:
      authorization: !secret ems_esp_api_token
    content_type: "application/json"
    payload: '{"value":"{{value}}"}'
4) Restart Home Assistant
Restart is nodig voor het de secrets.yaml

5) Remote Thermostat
Settings -> Developer tools -> Actions
Zet de control op RC100 (en dan perform action) en de remotetemp op 15. Als het goed is krijg je in de response een status 200. Als je iets anders dan 200 krijgt dan is er iets fout gegaan...

[Afbeelding] [Afbeelding]
action: rest_command.set_ems_esp
data:
  device: thermostat
  name: hc1/control
  value: "RC100"

action: rest_command.set_ems_esp
data:
  device: thermostat
  name: hc1/remotetemp
  value: "15"
6) Automation...
Nu zorgen dat je een losse thermometer heb in de woonkamer die je uitleest en stuurt als remotetemp...

In de EMS-ESP zie je nu ook een RC100 als een van de devices...!

Als je klaar bent met spelen dan stuur je -1 naar de remotetemp om de RC100 te deleten en sluit je de thermostaat weer aan op de EMS bus. Ik heb ook TC100 verzonden naar control om aan te geven dat het weer de EasyControl is. Weet niet zeker of dat laatste nodig is want nadat de EasyControl was aangesloten was de temperatuur weer correct voordat ik die TC100 stuurde.
Toch wel mooi dat dat allemaal kan met het kastje van BBQKees (y)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-08 18:34
Pompadour schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 21:36:
[...]

ik heb nu een luchtontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) en zie al direct een positieve impact op de koeling runs. Die lopen nu continue door in plaats van elk uur zo’n beetje te worden afgebroken vanwege storing H01-5294/5 en dan met een vertraging weer opnieuw op te starten. De garage is goed geïsoleerd maar eigenlijk onvoldoende geventileerd waardoor de luchtvochtigheid hoog blijft (de wasmanden met natte handdoeken staan er ook, dat helpt natuurlijk ook niet).
Komt inderdaad overeen met mijn casus. We zullen de komende week zien of de luchtontvochtiger (nu nog een simpel bakje met korrels) een verbetering geeft.

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:17:
[...]

Het is dat je de 1010 al hebt gekocht, maar met die virtuele 1010 had het ook moeten werken. Voor mijn warmtepomp hing er gewoon een 1010 aan toen ik de virtuele 1010 had gemaakt. Je had ook een virtuele 1010H kunnen maken en die een lage luchtvochtigheid kunnen geven…
Die virtuele thermostaat zat er 3 jaar geleden nog niet in denk ik?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:04
De afgelopen jaren is het stap voor stap geintroduceerd voor de verschillende master thermostaten.

EMS-ESP release history

Het is trouwens nu confirmed dat de virtuele thermostaat alleen werkt als er geen andere thermostaat al is aangesloten. Als je dus een 1010H hebt dan hoef je niet een 1010 te kopen maar moet je de 1010H loskoppelen en kun je een virtuele 1010 of 1010H maken. Dan kun je via automation doorgeven wat de temperaturen en luchtvochtigheid zijn. Moet je wel ergens een thermometer hebben staan om de ruimte temperatuur door te sturen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NfW2ijj3O9sAGJBvlmy2NljlbxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kLjhHebcri5zOap9Zf7FBAt3.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • LennG
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 09-08 21:38
Beste tweakers,

ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.

De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.

Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.

ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).

Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
LennG schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:28:
Beste tweakers,

ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.

De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.

Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.

ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).

Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?
Beste manier om zoiets te debuggen is data verzamelen met een BBQkees gateway. Dan kan je beter onderbouwen wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens een run.

Daarnaast is het goed om te vermelden hoe je systeem precies is uitgelegd dus welk model WP, wat voor afgiftesysteem heb je (radiatoren, vloerverwarming en wat voor verdeler dan?), hoe zit je Evohome in elkaar (zonekleppen of vloerverwarmingsmotortjes?), buffervat ja/nee en hoe is die aangesloten. Ook goed om te vermelden zijn de precieze instellingen van je WP.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-08 22:55
LennG schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:28:
Beste tweakers,

ik heb nu 3x een monteur langsgehad voor het koelbedrijf van mijn nefit enviline hybride opstelling maar dat wil nog niet erg vlotten.

De warmtepomp wordt aangestuurd door een Evohome Systeem. Deze staat in koelstand, geeft koelvraag en ook de Pomp draait. Nu is het bijzondere dat ‘s avonds veelal tussen 9 en 11 de compressor aanslaat en begint te koelen.

Op dit moment is de aanvoertemperatuur voor de vloer zo’n 21,5 graden terwijl er wel koelvraag is.

ik heb de instelling eerder uit dit draadje allemaal doorgevoerd maar het lijkt erop dat ofwel de buitentemperatuur leidend is voor wanneer die aangaat (het lijkt erop als die 20 graden of lager is) of de luchtvochtigheid bepalend is (maar dat zou nu geen issue moeten zijn).

Iemand een idee wat het kan zijn of wat Ik aanvullend aan info kan verstrekken in deze zoektocht?
Ik denk dat het te maken heeft met de buitentemperatuur en de timers om het koelen vrij te geven
Bekijk deze technische bulletin van nefit
https://nefit-nl-nl-b.bos...k3blq4i8perfgm4f4g7rto1d6

Makkelijkste vind ik om in de zomer de warmtepomp op continu koelen te zetten dan hoef je maar 1 keer een uur te wachten en de koeling zou dan moeten werken
Als je dan in het najaar/ voorjaar weer verwarming nodig heb dan kun je de warmtepomp terug op automatisch of op continu verwarming zetten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • LennG
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 09-08 21:38
jaapzb schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:42:
[...]


Beste manier om zoiets te debuggen is data verzamelen met een BBQkees gateway. Dan kan je beter onderbouwen wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens een run.

Daarnaast is het goed om te vermelden hoe je systeem precies is uitgelegd dus welk model WP, wat voor afgiftesysteem heb je (radiatoren, vloerverwarming en wat voor verdeler dan?), hoe zit je Evohome in elkaar (zonekleppen of vloerverwarmingsmotortjes?), buffervat ja/nee en hoe is die aangesloten. Ook goed om te vermelden zijn de precieze instellingen van je WP.
Helaas heb ik (nog) geen BBQkees gateway.
Wat betreft de verdere vragen.
Ik heb een Nefit Enviline 7KW B-S
Overal in huis vloerverwarming met zonekleppen (die nu tijdelijk heb uitgeschakeld) zodat het hele huis meeloopt op de thermostaat in de woonkamer.
Er zit een 50L buffervat tussen. Wat je precies bedoelt met "hoe is die aangesloten" gaat mijn kennis als amateur voorbij, dus mocht je dat nader kunnen uitleggen kan ik dat misschien beantwoorden.

De instellingen die gehanteerd zijn, zijn de adviesinstellingen van Nefit zelf (ik weet niet of ik die hier kan/mag linken). Maar via website van Nefit op adviesinstellingen Enviline Hyrbide snel te vinden.

Het automatisch omschakelen op basis van temperatuur heb ik uitgeschakeld en de WP in "permanent koelen" stand gezet.

Hij geeft in het schermpje van de binnenunit steeds het sneeuwvlokje, alleen draait de compressor met regelmaat niet. Het is mij vooralsnog niet gelukt om te achterhalen wat nu maakt dat die wel/niet draait.

De compressor staat op dit moment te draaien waardoor de aanvoertemperatuur wordt teruggebracht naar 18 graden. Toen ik een uur gelden keek, was de gemeten aanvoertemperatuur 21,5 graden.

Toen het laatst zo heet was, was de aanvoertemperatuur van de vloer zelf 24 graden maar toen schakelde alsnog de compressor nog niet in. Pas toen het buiten koeler werd, ging de compressor draaien.

De binnenthermostaat is geschakeld via een relais met de WP en geeft op dit moment continue signaal door, waardoor de pomp van de vloerverwarming flow geeft door heel de woning. Alleen de temperatuur van dat water heb ik liever wat lager :)

Bij "type afstandsbediening // bedieningseenheid" zie ik staat CR10H. Dat is (vermoedelijk) dat witte thermostaat kastje wat in mij WP/Ketel ruimte hangt. Ik zie verder geen storingsmeldingen in het log van de WP die kunnen verklaren waarom die niet aangaat.
Pagina: 1 ... 115 ... 117 Laatste