Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ajaboot
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 30-09 14:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2H9Fxxp0ctZckMmAbnTOpoeWU0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1NGDM8I7r2CXDGus4nzhoPnD.png?f=user_large

Kan iemand uitleggen waarom mijn CV run typisch eindigt met een periode waarin de WP tussen 14 en 15% moduleert en de CV pomp nagenoeg stopt (op 1%)?

Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22:46
ajaboot schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:10:
[Afbeelding]

Kan iemand uitleggen waarom mijn CV run typisch eindigt met een periode waarin de WP tussen 14 en 15% moduleert en de CV pomp nagenoeg stopt (op 1%)?
Kan het niet uitleggen maar bij mij gebeurd hetzelfde.
Compressor draait op 25%, en de interne pomp gaat dan naar tussen de 0 en 2%.
Zie bovenste van de 3 grafieken.
Wanneer de compressor stopt gaat de interne pomp eventjes naar 20% en daarna blijft deze stabiel op 10%.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/428ke9Pwd0DSpFNSHnWrxdzC8TA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/djtoWRjfYkx6WloVjhApOtsG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door JP1980 op 09-01-2023 15:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
@ajaboot dit is als de aanvoertemperatuur boven de streeftemperatuur komt. De wp wil dan zo min mogelijk energie afgeven. Als dat na een tijd nog steeds teveel is, schakelt die uit. (zoek op hysterese..)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ajaboot
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 30-09 14:07
hackbard schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:39:
@ajaboot dit is als de aanvoertemperatuur boven de streeftemperatuur komt. De wp wil dan zo min mogelijk energie afgeven. Als dat na een tijd nog steeds teveel is, schakelt die uit. (zoek op hysterese..)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jQu4zB2g_49YO9lzapBkvWYhRJg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TdjAtbi2ewZuZAyRPI74LwXe.png?f=fotoalbum_large

Ik heb een aantal temperaturen naast elkaar gezet, maar ik begrijp nog niet wat je bedoelt.
Wil je e.e.a. nog verder toelichten aan de hand van de grafiek? Alvast bedankt.

Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M2c
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 27-09 15:54

M2c

M2c schreef op zondag 8 januari 2023 @ 03:46:

Zal loop van de dag eens zien wat aanvoertemperatuur zegt als ik gewenste temperatuur op 20°C zet ipv op 17°C.
Ik heb ruimte invloed op 0k gezet.
Offset op 0k
Demping op uit.
Dus normaal zou er nu niets meer zijn dat invloed zou hebben op de stooklijn.
Voetpunt 23 graden en eindpunt 30 graden.
Temperatuur in de woning is 16 graden.

Aanvoerstreeftemperatuur bij gewenste kamertemperatuur 17 graden, is dan 20 graden.

Gewenste kamertemperatuur op 20 graden gezet en dan was de Aanvoerstreeftemperatuur 24 graden.

Dus de gewenste kamertemperatuur zorgt voor een parallel verschuiving van de stooklijn.

[ Voor 5% gewijzigd door M2c op 09-01-2023 16:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
ajaboot schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:25:
[...]


[Afbeelding]

Ik heb een aantal temperaturen naast elkaar gezet, maar ik begrijp nog niet wat je bedoelt.
Wil je e.e.a. nog verder toelichten aan de hand van de grafiek? Alvast bedankt.
Als current boven target is, schakelt de wp omlaag en naar een bepaalde tijd en verschil uit. Zit de current flow onder de target, schakelt die een keer omhoog (of aan).
Helaas gebeurt ook bij jouw dat omlaag schakelen vrij laat en niet meteen bij overschrijden/benaderen van de target, zodat alles veel te ver schiet en daardoor de wp gauw weer uit moet schakelen.
Hier komt over een paar dagen de installateur, en dan hopelijk iemand die een software update kan verzorgen, kijken of dat helpt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
vraag- de kamertemperatuur instellen, is dat bij iedereen in stappen van 0,5? Ik vindt dat een beetje grof, meten kan het thermostaat hier wel in stappen van 0,1. Ik zou het veranderen van de temperatuurvraag wat geleidelijker willen, omdat het hier toch via software gebeurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
hackbard schreef op maandag 9 januari 2023 @ 18:37:
vraag- de kamertemperatuur instellen, is dat bij iedereen in stappen van 0,5? Ik vindt dat een beetje grof, meten kan het thermostaat hier wel in stappen van 0,1. Ik zou het veranderen van de temperatuurvraag wat geleidelijker willen, omdat het hier toch via software gebeurt.
bij ons 0,5 graad zowel bij WAR als 1010H (kamer).

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Ik heb nog eens naar mijn defrosts gekeken, ik had er 211 in december.
De laatste 1.5 maand ook best wel wat defrosts boven de10 graden (LT2 air inlet).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juM8lCyP7aiALO5Ho6Y3I1g-ND8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KFRFQP8ABR9u24kfKdaT6wnp.png?f=fotoalbum_large

SQL voor Home Assistant:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SELECT state,
       datetime(last_updated,'localtime') AS defrost_date_time,
       (
            SELECT CAST(state AS decimal)
              FROM states
             WHERE entity_id = 'sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2'
               AND state_id < defrost.state_id
               AND state <> 'unknown' 
               AND state IS NOT NULL
          ORDER BY state_id DESC LIMIT 1   
       ) AS air_inlet_temperature_tl2  
  FROM states defrost
 WHERE defrost.entity_id = 'sensor.boiler_compressor_activity'
   AND defrost.state = 'defrost'
ORDER BY air_inlet_temperature_tl2 DESC,
         state_id DESC

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
wow, dat kan ik copy/pasten en even de entity id's aanpassen. Ik bewaar de gegevens maar 10 dagen, daar had ik "maar" 7 defrosts boven 6 grad.
niet normaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tyypPAH_-hDAWGIpqjsGGpyqwuo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IkKoXGLdLpnLksUlSJwiFmYn.png?f=fotoalbum_large

edit: hoewel, misschien toch niet direct een enorm drama, waarschijnlijk zijn de meeste van je 200+ defrosts tijdens de koude dagen in december. Wel raar.

[ Voor 13% gewijzigd door hackbard op 09-01-2023 20:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Defrosts bij 14.2 graden???

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
hey, 13 is toch ook niet normaal? Maar je bent niet alleen,of recordhouder, als dit helpt..
zat even de beveiligingscamera terug te kijken. Niets opvallends, de ene keer wind, de andere niet. Misschien schrok die van het vuurwerk, zie mijn top 1 een paar minuten voor nieuwjaar? Ik ga hem/haar eens aaien. En over een paar dagen komt de specialist kijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-09 16:02
Raar. Mijn laatste defrost was op 18 december. De buiten unit staat wel vrij 'open' en wellicht is het in de kust regio iets zachter geweest kwa temperatuur.

Ik heb gisteren trouwens mijn TC3-TC0 waarde wat verlaagd in de hoop dat ik wat meer warmte kwijt kon voordat de hysterese de unit uitschakelde. Van 7 naar 6 k levert een aanzienlijke toename in flow op (van +/- 30% naar 40% pomp modulatie) en ik heb het idee dat de unit zijn warmte beter kwijt kan. Radiators + Fans.

Kleine aanpassingen kunnen dus best grote verschillen opleveren. De unit pruttelt nu al ruim 7 uur op minimaal vermogen

[ Voor 58% gewijzigd door SuperR1902 op 10-01-2023 12:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rcgzantvoo
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 21-09 10:52
Hallo allemaal,

Ben bezig met het optuigen van mijn Home Assistant en wil ook graag de Nefit Enviline Monoblock uit gaan lezen en tweaken middel een BBQkees module. Heb gisteren even een kijkje genomen in de binnenunit op zoek naar een mogelijke Jack service aansluiting zodat ik weet wat ik moet bestellen. Heb ik hier de Jack aansluiting gevonden? Hoor het graag of in nog een externe voeding nodig heb voor de BBQkees module of dat hii enkel op deze Jack aansluiting werkend is.

Gr Rick

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I03e1j97JRsaengfHYEeZbV3ct8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mboKrRovLKCPxJkwepa2uY6q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duihz8h2NIBo6rVXYMkaYORrKV8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nhxvF25iTk4j3C5YhLDRP0jR.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
@SuperR1902 ja ik heb ook de TC0-TC3 wat omlaag gedaan met hogere buitentemperaturen. De koude weken in december had ik het hoger, zelfs boven 8 met radiatoren. Met de test (10minuten vol vermogen met ramen open, TC0/Tc3 op 10?) kwam ik eens op 9, maar dan zou de pomp nu niks meer doen en word de warmte niet goed verdeeld.

Nog iets wat misschien de runs kan verlengen: ik presenteer:de softstart automation
voor de home assistant gebruikers: https://gist.github.com/d...fd5a9aafe7263fda19d205207
zet de min flow omlaag bij start, zodat zo snel mogelijk een modulatie omlaag gebeurt, en later gaat de min flow weer terug. Vooral interessant boven de 10 graden buiten, denk ik, en als je last heb van pendelen/overshoot.

@Rcgzantvoo bij mij zit die idd alleen op die jack aansluiting

[ Voor 7% gewijzigd door hackbard op 10-01-2023 15:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22:46
Rcgzantvoo schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 13:50:
Hallo allemaal,

Ben bezig met het optuigen van mijn Home Assistant en wil ook graag de Nefit Enviline Monoblock uit gaan lezen en tweaken middel een BBQkees module. Heb gisteren even een kijkje genomen in de binnenunit op zoek naar een mogelijke Jack service aansluiting zodat ik weet wat ik moet bestellen. Heb ik hier de Jack aansluiting gevonden? Hoor het graag of in nog een externe voeding nodig heb voor de BBQkees module of dat hii enkel op deze Jack aansluiting werkend is.

Gr Rick

[Afbeelding][Afbeelding]
Dat is hem inderdaad en je hebt geen extra voeding nodig als je hem daarop aansluit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 28-09 14:30
hackbard schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 13:53:
@SuperR1902 ja ik heb ook de TC0-TC3 wat omlaag gedaan met hogere buitentemperaturen. De koude weken in december had ik het hoger, zelfs boven 8 met radiatoren. Met de test (10minuten vol vermogen met ramen open, TC0/Tc3 op 10?) kwam ik eens op 9, maar dan zou de pomp nu niks meer doen en word de warmte niet goed verdeeld.

Nog iets wat misschien de runs kan verlengen: ik presenteer:de softstart automation
voor de home assistant gebruikers: https://gist.github.com/d...fd5a9aafe7263fda19d205207
zet de min flow omlaag bij start, zodat zo snel mogelijk een modulatie omlaag gebeurt, en later gaat de min flow weer terug. Vooral interessant boven de 10 graden buiten, denk ik, en als je last heb van pendelen/overshoot.

@Rcgzantvoo bij mij zit die idd alleen op die jack aansluiting
Wat doet min flow ook al weer exact? Met welke waarde in het setting menu is deze vergelijkbaar?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
dat is de voetpunt van de stooklijn. Bij mij staat die standaard vrij hoog op 27, het laagst mogelijke is 20.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grimelke
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-09 14:12
Hallo Allemaal,

Ben nieuw hierzo en heb een paar vraagjes!

Heb Home assistant al n paar jaar draaien (ook met mqtt) en hierop vandaag de module van BBQKees aangesloten 32E op het netwerk.

Al met al goed! ingesteld zodat mqtt draait.

In HA gecontroleerd met mqtt-explorer of er mqtt berichten binnen komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4s8XQt7lsu1zCKmHhCPThcL1efg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oP6bdW0pr9ykNy2uNCGRzFem.png?f=fotoalbum_large

Wat ik nu niet zie zijn apparaten of entiteiten die verwijzen naar EMS
Ook zoals de handleiding aangeeft integraties in mqtt zie ik niet.

Zou graag eerst alles willen monitoren zodat ik weet wanneer de Warmtepomp iets doet?

Heeft iemand antwoorden of dit zelf ook ervaren?

Groet,
Frans

[ Voor 23% gewijzigd door grimelke op 10-01-2023 22:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 28-09 14:30
Heb je al met een mqtt explorer gekeken wat er daadwerkelijk aan mqtt verkeer op je mqtt server binnenkomt?

Dan kan je daar uit halen of de ems de data niet goed verstuurd of dat HA de data niet goed ophaalt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 28-09 14:30
Oproep aan mensen die ook Domoticz icm bbqkees gebruiken om dit verzoek op GitHub kracht bij te zetten. Zoals het nu is werkt de bbqkees niet volledig met Domoticz ivm eerder benoemde incompatibiliteit van het type sensoren wat bbqkees ems naar domoticz stuurt (numbers type, wat door Domoticz niet supported is).

https://github.com/emsesp...4#issuecomment-1377784307

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grimelke
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-09 14:12
master1104 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 22:34:
Heb je al met een mqtt explorer gekeken wat er daadwerkelijk aan mqtt verkeer op je mqtt server binnenkomt?

Dan kan je daar uit halen of de ems de data niet goed verstuurd of dat HA de data niet goed ophaalt.
Ik zie de ems data maar allemaal 1 bericht!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grimelke
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-09 14:12
master1104 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 22:34:
Heb je al met een mqtt explorer gekeken wat er daadwerkelijk aan mqtt verkeer op je mqtt server binnenkomt?

Dan kan je daar uit halen of de ems de data niet goed verstuurd of dat HA de data niet goed ophaalt.
Nu komen er meerdere berichten binnen!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uldlpEfKzPDBcz8Zc3VpJQLS01E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yXRKH1lFKcfwQr2dFn2v1lY7.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grimelke
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-09 14:12
@master1104 Heb het .... thanks

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:24
Sheran schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 14:37:
[...]


Softwarematig moet het ook op hybride staan..

[Afbeelding]
Ik ben erachter dat als je de unit op Hybride zet, om een prijsverhouding te kunnen invoeren, dat de WP en cv ketel anders samen werken:

1. Hybride: de WP staat aan OF de cv ketel staat aan. Maar nooit beide
2. Parallel: zowel de WP en CV ketel kunnen aan staan.

De Hybride stand heeft soms dus nadelen. Als de WP berekent dat stoken op gas efficiënter is, dan gaat de WP compressor uit. IPV de WP blijft aan en stookt een beetje gas bij om de target temperatuur te kunnen halen.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:24
hackbard schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 13:53:
@SuperR1902 ja ik heb ook de TC0-TC3 wat omlaag gedaan met hogere buitentemperaturen. De koude weken in december had ik het hoger, zelfs boven 8 met radiatoren. Met de test (10minuten vol vermogen met ramen open, TC0/Tc3 op 10?) kwam ik eens op 9, maar dan zou de pomp nu niks meer doen en word de warmte niet goed verdeeld.

Nog iets wat misschien de runs kan verlengen: ik presenteer:de softstart automation
voor de home assistant gebruikers: https://gist.github.com/d...fd5a9aafe7263fda19d205207
zet de min flow omlaag bij start, zodat zo snel mogelijk een modulatie omlaag gebeurt, en later gaat de min flow weer terug. Vooral interessant boven de 10 graden buiten, denk ik, en als je last heb van pendelen/overshoot.
Zou je de hysterese sensor ook willen delen?
En is het mogelijk in de comments de oude namen (versie 3.4?) van de bbqkees mqqt topics erbij te zetten?

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
maartenvdv737 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 08:00:
[...]
En is het mogelijk in de comments de oude namen (versie 3.4?) van de bbqkees mqqt topics erbij te zetten?
Hier vind je de x-ref (Download the full CSV file)
https://emsesp.github.io/docs/All-Devices/

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Bouwjaar: 2010, hoekwoning
Oppervlak: 170 m2
Vloerverwarming: BGG
Radiatoren: 1e en 2e etage
Verbruik: 636 kWh (december 2022)

Is een verbruik van 636 kWh in december 2022 normaal met zo'n zachte winter? het lijkt mij nogal veel...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riddler85
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 09:42
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:23:
Bouwjaar: 2010, hoekwoning
Oppervlak: 170 m2
Vloerverwarming: BGG
Radiatoren: 1e en 2e etage
Verbruik: 636 kWh (december 2022)

Is een verbruik van 636 kWh in december 2022 normaal met zo'n zachte winter? het lijkt mij nogal veel...
794 kwh & 25M3 gas hier bij vrijstaand in hybride opstelling (7KW split) over december.

Ik vermoed dat redelijk normaal is je gebruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 30-09 21:21
Riddler85 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:51:
[...]

794 kwh & 25M3 gas hier bij vrijstaand in hybride opstelling (7KW split) over december.

Ik vermoed dat redelijk normaal is je gebruik.
Hier 581 kWh vrijstaand 2020, 175 m2. Dus lijkt me inderdaad redelijk normaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:23:
Bouwjaar: 2010, hoekwoning
Oppervlak: 170 m2
Vloerverwarming: BGG
Radiatoren: 1e en 2e etage
Verbruik: 636 kWh (december 2022)

Is een verbruik van 636 kWh in december 2022 normaal met zo'n zachte winter? het lijkt mij nogal veel...
Hier heeft de warmtepomp 493kWh gebruikt
Oude hoekwoning uit 1960
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJ549K43qg582Tm1A5eGGxQ6Y30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZGfp6yTsodbgN9LDrAVygpWN.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:23:
Bouwjaar: 2010, hoekwoning
Oppervlak: 170 m2
Vloerverwarming: BGG
Radiatoren: 1e en 2e etage
Verbruik: 636 kWh (december 2022)

Is een verbruik van 636 kWh in december 2022 normaal met zo'n zachte winter? het lijkt mij nogal veel...
Begin december was behoorlijk koud en gemiddeld gezien was het iets kouder dan normaal. Dus december was niet zacht qua weer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magiel
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:05
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:23:
Bouwjaar: 2010, hoekwoning
Oppervlak: 170 m2
Vloerverwarming: BGG
Radiatoren: 1e en 2e etage
Verbruik: 636 kWh (december 2022)

Is een verbruik van 636 kWh in december 2022 normaal met zo'n zachte winter? het lijkt mij nogal veel...
klinkt aardig netjes hoor. Ik zit op ~750kWh voor december. Zo'n 1250kWh voor het hele huis, waarvan ~350kWh de auto in is gegaan.

Bouwjaar: 1895, vrijstaand. Nageisoleerd bij funderingsherstel.
Oppervlakte: 110m2
Vloerverwarming: in zandcement
Radiatoren: alleen boven
Vebruik: ~750kWh

Ik wil het er _niet_ over hebben.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
maartenvdv737 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 08:00:
[...]


Zou je de hysterese sensor ook willen delen?
deze:
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:35:
Om in Home Assistent de aan/uit hysterese zichtbaar te maken heb ik het volgende gedaan.
...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-09 16:02
Met deze instructie was het mij gelukt.

De 'zaagtanden' lopen mooi op tot de instelling van de hysterese waarde en resetten weer naar 0.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
@Willem senior @HansRemmerswaal @magiel @Nous112

Dec-22
Hier tegen de Duitse grens koude-records.
Verbruik 881 kWh, 37 m3, vrijstaande woning 1996.
Niet na geïsoleerd
VVW 87 m2 bgg, 7 m2 badkamer.

Hybride, split 7 kW

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Zo zie je dat het per huis en de regio waar het huis staat en nog meer factoren
Verschilt en dat je dus niet echt kan vergelijken met iemand anders zijn verbruik
Maar ik vond het geen slecht verbruik van @HansRemmerswaal aangezien hij regelmatig defrost hebt met zijn warmtepomp

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
Willem senior schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 21:53:
Zo zie je dat het per huis en de regio waar het huis staat en nog meer factoren
Verschilt en dat je dus niet echt kan vergelijken met iemand anders zijn verbruik
Maar ik vond het geen slecht verbruik van @HansRemmerswaal aangezien hij regelmatig defrost hebt met zijn warmtepomp
Is onze 1e winter met de Enviline.
Wij hebben nog wel wat te winnen op het gebied van na isolatie en instelling Enviline.
Nu (jan) stoeien met de hybride instelling i.v.m. energie plafonds.
Gezien milde temperaturen lijkt dit niet relevant te worden.

Blijf nieuwsgierig volger van metingen en bevindingen van de techneuten op dit forum.

Overigens hier 562 graaddagen in december op 20 graden binnentemp.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
RobEppink schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:04:
[...]


Is onze 1e winter met de Enviline.
Wij hebben nog wel wat te winnen op het gebied van na isolatie en instelling Enviline.
Nu (jan) stoeien met de hybride instelling i.v.m. energie plafonds.
Gezien milde temperaturen lijkt dit niet relevant te worden.

Blijf nieuwsgierig volger van metingen en bevindingen van de techneuten op dit forum.

Overigens hier 562 graaddagen in december op 20 graden binnentemp.
Isolatie is altijd goed en als het kan ook je afgifte vergroten
met meer afgifte kan je aanvoertemperatuur omlaag en dat is ook zuiniger draaien met een warmtepomp
En die instelling is een hoop uitproberen om te vinden wat het beste bij jou en het huis past :)
Overzicht van Mindergas daar hou ik mijn kHw verbruik bij 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qK0CE5Rtwle4vQAAzTJQqMnET7M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fzgqvBHSdvLxdQAzig2riaWJ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door Willem senior op 12-01-2023 22:25 . Reden: Overzicht van Mindergas toegevoegd ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 28-09 14:30
Hier 842kwh voor de split 9kw in december, 240m2 vrijstaand bwj2000 in koude oosten en vol in de wind. Wel nageisoleerd, maar beglazing is nog HR ipv HR++.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 22:20
Willem senior schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:19:
[...]

Isolatie is altijd goed en als het kan ook je afgifte vergroten
met meer afgifte kan je aanvoertemperatuur omlaag en dat is ook zuiniger draaien met een warmtepomp
En die instelling is een hoop uitproberen om te vinden wat het beste bij jou en het huis past :)
Overzicht van Mindergas daar hou ik mijn kHw verbruik bij 8)
[Afbeelding]
hier 2,4 kwh/graaddag, 650m3,bouwjaar >100 jaar terug, bij een 9kw enviline dus hij schaalt redelijk met vermogen warmtepomp als ik zie dat jij een 5kw hebt staan.
over de periode nog deels enkelglas hier.

verwarmingsvermogen per graaddag per m3 is eigenlijk ook de energieberekening voor een nieuwbouwhuis toch? misschien interessant om de waarde elektrisch verbruik/graaddag/m3 te vergelijken.Als SI eenheid stel ik dan een “ “willempje” voor… Dus ik heb dan 3,69 kilowillempje. ( niet te verwarren met kw”s of kilo”s willem)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grimelke
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-09 14:12
Joris748 schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 11:08:
De gateway van BBQKees draait nu, is echt plug en play. Daar kan Nefit/Bosch nog iets van leren.

Nu nog wachten op een nieuw SD-kaartje en een externe SSD voor de Pi om Home Assistent, Influx en Grafana te draaien.
Heb je dit op een RPI 4 al draaien? krijg dit op flux 2.0 niet aan de gang

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
vandaag kwam de installateur langs, wist natuurlijk niks van waarom die was gestuurd (ik wil een update van de software). Kon dan ook niks zeggen over mijn problemen, als die ze al begreep:
-hoezo de modulatie bij overshoot niet meteen omlaag gaat, en verder alleen min en max kent. (en nee, te weinig flow of afgifte is niet het probleem)
-hoezo de menger dichtgaat zodra de bijverwarming aanvoer boven streef temp komt
-defrosts boven 10graden bestaan niet ;)

wel met nefit gebeld, die gaan even nadenken.
Ik vertelde over de bbqkees, hadden ze nog nooit van gehoord.
Enige aanbeveling van de installateur was misschien met de menger spelen, zelf wou die dat vandaag niet.
Wat opviel, is dat die helemaal open lijkt te staan (zie foto onderaan), terwijl de software 0% aangeeft. Tijdens alleen wp bedrijf staat op de cv ketel een temperatuur rond de aanvoertemperatuur, de leidingen zijn ook warm.
Vraag aan de hybride eigenaars- als jullie eens hebben binnen gekeken, staat die draai schakelaar ook blijkbaar open? Dit is echt zo goed als de enige knop waar ik nog niet aan durfde.. je kan hem eruit trekken en draaien/forceren, wel gaat die alleen op de oude positie weer in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kS3cVG4Iccmqn4A-XiSNUgc57sI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qDyhTC0RF4bCYi8hSKXRDuyJ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Lochnes schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:18:
[...]


hier 2,4 kwh/graaddag, 650m3,bouwjaar >100 jaar terug, bij een 9kw enviline dus hij schaalt redelijk met vermogen warmtepomp als ik zie dat jij een 5kw hebt staan.
over de periode nog deels enkelglas hier.

verwarmingsvermogen per graaddag per m3 is eigenlijk ook de energieberekening voor een nieuwbouwhuis toch? misschien interessant om de waarde elektrisch verbruik/graaddag/m3 te vergelijken.Als SI eenheid stel ik dan een “ “willempje” voor… Dus ik heb dan 3,69 kilowillempje. ( niet te verwarren met kw”s of kilo”s willem)
da's een leuke.
Zou even kunnen checken wat de definitie graddag standard is alweer.
En de kilo snap ik niet, die is toch al eruit dacht ik. Of ik heb 0,0034 kilowillempje hier.
verbruik wp december 700kWh, en 35m3 gas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 22:20
hackbard schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:54:
[...]

da's een leuke.
Zou even kunnen checken wat de definitie graddag standard is alweer.
En de kilo snap ik niet, die is toch al eruit dacht ik. Of ik heb 0,0034 kilowillempje hier.
verbruik wp december 700kWh, en 35m3 gas.
je hebt gelijk, als je watts/graaddag/m3 neemt komt er een keurig willempje uit, dus die kilo kan eruit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 30-09 21:21
RobEppink schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 21:39:
@Willem senior @HansRemmerswaal @magiel @Nous112

Dec-22
Hier tegen de Duitse grens koude-records.
Verbruik 881 kWh, 37 m3, vrijstaande woning 1996.
Niet na geïsoleerd
VVW 87 m2 bgg, 7 m2 badkamer.

Hybride, split 7 kW
Ook mijn waardes zijn voor Oost-Nederland (Twente), zo’n 4,5 km vanaf de grens. Het is een aantal dagen flink koud geweest in december, met als uitschieter 14 december met een gemiddelde dagtemperatuur van -5,9 graden. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
Willem senior schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:19:
[...]

Isolatie is altijd goed en als het kan ook je afgifte vergroten
met meer afgifte kan je aanvoertemperatuur omlaag en dat is ook zuiniger draaien met een warmtepomp
En die instelling is een hoop uitproberen om te vinden wat het beste bij jou en het huis past :)
Overzicht van Mindergas daar hou ik mijn kHw verbruik bij 8)
[Afbeelding]
Willem.
Help nog es.
Hoe vergroot je dan die afgifte?

Vanaf 01-09 1855/1430=1,37 kW p gd

Bijzonder kenmerk: Bestaande VVW met lange lussen, 6 op 90 m2

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
RobEppink schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 09:12:
[...]


Willem.
Help nog es.
Hoe vergroot je dan die afgifte?

Vanaf 01-09 1855/1430=1,37 kW p gd

Bijzonder kenmerk: Bestaande VVW met lange lussen, 6 op 90 m2
Afgifte vergroten kan door meer flow te krijgen door je pomp op een hogere stand te zetten en zoveel mogelijk alles open laten staan geen radiators of vloerverwarmings groepen dicht draaien
Maar regelen met je watertemperatuur en doorstroming
Of in je leidingen als daar knietjes gebruikt zijn deze vervangen voor bochten
En als je ook radiators hebt deze vergroten _/-\o_

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
voor de hybride gebruikers, hier mijn kleine studie over de menger.
Misschien vindt het toch iemand interessant. Als ik op dit forum op menger zoek, zijn de meeste posts van mezelf..
verder is er nog
de telegraaf schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:16:
[...]

Uiteindelijk doe ik nu het volgende: wanneer je de ronde knop (waar het streepje op staat) van de klep iets uittrekt, kun je 'm handmatig in elke stand zetten. (trucje geleerd van de leverancier die het even bekeken heeft). Die heb ik nu ongeveer 25% staan
heb je trouwens hetzelfde als ik, in het binnendeel, zie mijn foto gisteren? Als je de knop uittrekt en draait, kan je hem ook niet weer helemaal terug in drukken?

mijn bevindingen:
:F edit: allemaal gedaan met de verkeerde instelling, namelijk 0-10V aansluiting. Met 230V is het anders/beter ;w
tijdens alleen WP bedrijf, als ik handmatig die knop van 100% naar 0% zet, blijven de leidingen richting cv ketel en de sensor op de ketel eindelijk eens koud. Dus dat wil ik, anders gaat de warmte deels naar de gasketel en misschien zelfs de schoornsteen uit.

Knop op 0%
bijverw. excl., alleen bijverw. ja, bijverwarming uitschakelen: ja: de bijverwarmer gaat aan op hysterese wp (niet helemaal logisch maar oké)
Maar dan: menger sensor toont oplopen openen menger, maar er komt geen warmte in het systeem.
Dit werkt dus helemaal niet, ook niet voor sww. (Ja, warmwater loopt hier via de wp en een driewegklep, werkt prima met hybride voor mij)

Dat betekent wel dat ik voor elke disinfectie run of bijverwarm actie de deksel van het binnendeel moet erafhalen en aan de knop draaien. Tenminste als ik geen onnodig warmteverlies bij wp bedrijf via de cv ketel wil EN een werkende bijverwarming.

Verder heb ik de knop nooit zien bewegen. Ik had hem handmatig nog op 50% gezet, dus het 2e van de 3 streepjes (de 4e zou 100%moeten zijn).
Er bewegt niks, als de menger volgens display van 0 naar 100 gaat en terug.
Wel hebben zowel knop draaien als menger op display soms een effect op de flow temperaturen:
Knop op 0: geen flow
Knop op 100: altijd (een klein beetje) flow
Knop op 100, en sensor gaat richting 0 tijdens bijverwarmen, dan stopt de flow (nagenoeg) en blijft de cv zichzelf verwarmen. Dat was het beginpunt van mijn zoektocht, en hoop ik toch maar op een software oplossing van nefit, voordat ik weer zelf een automatie moet schrijven.
Of klopt er iets anders niet?
Trouwens, aanpassen van mengerlooptijd van 120s naar 500 en 20 had geen effect hier. Vertraging staat op 0.

Zo, dit was mijn ochtend. Tips/opmerkingen welkom.
Volgende keer wil ik weer de modulatie bekijken, daar zou ook voor de all-electric bedrijf misschien nog wat te halen vallen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-09 16:02
Ik hoor een motortje of in ieder geval iets elektromechnisch lopen als de binnenunit de klep wil verdraaien. Hoor jij dat ook?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
SuperR1902 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:57:
Ik hoor een motortje of in ieder geval iets elektromechnisch lopen als de binnenunit de klep wil verdraaien. Hoor jij dat ook?
nee is me niet opgevallen. Zou wel ergens iets gebeuren als de mengklep wordt aangepast, maar zonder dat de knop ook zichtbaar draait hier. Nu is de deksel weer erop, en vindt ik het ook niet iets wat ik te vaak wil doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 10:47:
[...]

Afgifte vergroten kan door meer flow te krijgen door je pomp op een hogere stand te zetten en zoveel mogelijk alles open laten staan geen radiators of vloerverwarmings groepen dicht draaien
Maar regelen met je watertemperatuur en doorstroming
Of in je leidingen als daar knietjes gebruikt zijn deze vervangen voor bochten
En als je ook radiators hebt deze vergroten _/-\o_
Willem dank.
En met pomp bedoel je de circulatiepomp?
(niet de warmtepomp).

Wij zijn voorzien van een buffervat met pomp achter dat vat.
Een Wilo. Moet die dan van 2 naar 3.
Of de pomp die in de binnenunit zit?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
RobEppink schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:56:
[...]


Willem dank.
En met pomp bedoel je de circulatiepomp?
(niet de warmtepomp).

Wij zijn voorzien van een buffervat met pomp achter dat vat.
Een Wilo. Moet die dan van 2 naar 3.
Of de pomp die in de binnenunit zit?
de circulatiepomp van 2 naar 3 scheelt al als deze dan niet teveel geluid gaat maken of de leidingen gaan suizen altijd proberen op de hoogste stand te zetten
meer water rond pompen op lagere temperatuur is namelijk meer afgifte
en de pomp in de warmtepomp op automatische regeling laten staan
je kunt wel spelen met de Tc3 en Tc0 instelling om de warmtepomp wat rustiger te laten draaien
maar dat is gewoon uitproberen en een dag aankijken wat de warmtepomp dan doet

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 14:42:
[...]

de circulatiepomp van 2 naar 3 scheelt al als deze dan niet teveel geluid gaat maken of de leidingen gaan suizen altijd proberen op de hoogste stand te zetten
meer water rond pompen op lagere temperatuur is namelijk meer afgifte
en de pomp in de warmtepomp op automatische regeling laten staan
je kunt wel spelen met de Tc3 en Tc0 instelling om de warmtepomp wat rustiger te laten draaien
maar dat is gewoon uitproberen en een dag aankijken wat de warmtepomp dan doet
WP loopt best rustig.
Nu ca 2 starts per dag, boven de 10 / 12 graden buiten loopt dat op.
Bij temperatuur rond/onder het vriespunt loopt ie dagen achtereen.

Wel verbaasd, dat de WP nooit onder de 3 kW output komt (= 0,6 tot 1,0 kW input). Maar dat zie/lees ik meer op dit forum.

Binnenkort komt er iemand van Nefit. Loopt de zaak nog eens door.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
RobEppink schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 15:01:
[...]
Wel verbaasd, dat de WP nooit onder de 3 kW output komt (= 0,6 tot 1,0 kW input). Maar dat zie/lees ik meer op dit forum.
Bij mij komt deze, buiten de SWW en de start van een run, niet boven de 3.6 kW uit.
Nog nooit een run voor CV gehad dat deze een output had van bijvoorbeeld 4 kW.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
hackbard schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 11:42:
voor de hybride gebruikers, hier mijn kleine studie over de menger.
Misschien vindt het toch iemand interessant. Als ik op dit forum op menger zoek, zijn de meeste posts van mezelf..
verder is er nog

[...]

heb je trouwens hetzelfde als ik, in het binnendeel, zie mijn foto gisteren? Als je de knop uittrekt en draait, kan je hem ook niet weer helemaal terug in drukken?

mijn bevindingen:
tijdens alleen WP bedrijf, als ik handmatig die knop van 100% naar 0% zet, blijven de leidingen richting cv ketel en de sensor op de ketel eindelijk eens koud. Dus dat wil ik, anders gaat de warmte deels naar de gasketel en misschien zelfs de schoornsteen uit.

Knop op 0%
bijverw. excl., alleen bijverw. ja, bijverwarming uitschakelen: ja: de bijverwarmer gaat aan op hysterese wp (niet helemaal logisch maar oké)
Maar dan: menger sensor toont oplopen openen menger, maar er komt geen warmte in het systeem.
Dit werkt dus helemaal niet, ook niet voor sww. (Ja, warmwater loopt hier via de wp en een driewegklep, werkt prima met hybride voor mij)

Dat betekent wel dat ik voor elke disinfectie run of bijverwarm actie de deksel van het binnendeel moet erafhalen en aan de knop draaien. Tenminste als ik geen onnodig warmteverlies bij wp bedrijf via de cv ketel wil EN een werkende bijverwarming.

Verder heb ik de knop nooit zien bewegen. Ik had hem handmatig nog op 50% gezet, dus het 2e van de 3 streepjes (de 4e zou 100%moeten zijn).
Er bewegt niks, als de menger volgens display van 0 naar 100 gaat en terug.
Wel hebben zowel knop draaien als menger op display soms een effect op de flow temperaturen:
Knop op 0: geen flow
Knop op 100: altijd (een klein beetje) flow
Knop op 100, en sensor gaat richting 0 tijdens bijverwarmen, dan stopt de flow (nagenoeg) en blijft de cv zichzelf verwarmen. Dat was het beginpunt van mijn zoektocht, en hoop ik toch maar op een software oplossing van nefit, voordat ik weer zelf een automatie moet schrijven.
Of klopt er iets anders niet?
Trouwens, aanpassen van mengerlooptijd van 120s naar 500 en 20 had geen effect hier. Vertraging staat op 0.

Zo, dit was mijn ochtend. Tips/opmerkingen welkom.
Volgende keer wil ik weer de modulatie bekijken, daar zou ook voor de all-electric bedrijf misschien nog wat te halen vallen.
Yep, ik heb ook die knop. Wanneer je die een beetje uittrekt kun je 'm handmatig verzetten, en inderdaad kun je 'm alleen terugklikken (op motorstand dus) in de originele stand, die bij mij altijd helemaal dicht is. Bij jou op de foto is ie inderdaad helemaal open, best raar.
Op zich doet ie het wel op de motorstand (kun je proberen in dat testprogramma) maar de afstelling 'beetje WP - beetje CV' is gewoonweg niet goed te krijgen op automatisch. Bij een flinke vorstperiode zet ik 'm handmatig op een kwart of een derde met de CV temp lekker hoog, dat werkt eigenlijk best goed. De wp blijft dan op een laag niveau meedraaien zodat ie het minst vaak ontdooit. Alleen op de wp wordt het bij mijn relatief grote afgiftesysteem al snel te koud binnen; met elke uur een defrost komt ie niet genoeg aan verwarmen toe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:32:
[...]


Bij mij komt deze, buiten de SWW en de start van een run, niet boven de 3.6 kW uit.
Nog nooit een run voor CV gehad dat deze een output had van bijvoorbeeld 4 kW.
is dat dan voldoende? Als je daar warm van wordt prima.
Trouwens, sww geleverd vermogen komt hier niet boven de 4kw, en input rond de 1,5kW als ik me niet vergis. Ik dacht ook niet met comfort mode. Daardoor duurt ssw best lang. Iets aan te doen? edit: klopt niet, vandaag boven de 50 grad wel 5kW en 2kW input. Rond de 40grad vindt ik vaak dat het wat harder mag gaan, misschien is dat idd de eco stand.

[ Voor 13% gewijzigd door hackbard op 13-01-2023 18:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
de telegraaf schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:00:
[...]

Op zich doet ie het wel op de motorstand (kun je proberen in dat testprogramma
Dank!
waar/wat is dat testprogramma alweer?
Heb je ook eens mee gemaakt dat de menger dichtgaat als de bijverwarmer aanvoer boven de streeftemperatuur komt? Of gebeurt dat gewoon niet zo gauw met je grote afgifte?

edit: je bedoeld waarschijnlijk diagnose- functietest
ik betwijfel ook niet of de menger iets doet, het probleem is het hoe/wanneer, en wat de samenhang met de draaiknop is.

[ Voor 18% gewijzigd door hackbard op 14-01-2023 09:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
de telegraaf schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:00:
[...]

Yep, ik heb ook die knop. Wanneer je die een beetje uittrekt kun je 'm handmatig verzetten, en inderdaad kun je 'm alleen terugklikken (op motorstand dus) in de originele stand, die bij mij altijd helemaal dicht is. Bij jou op de foto is ie inderdaad helemaal open, best raar.
Op zich doet ie het wel op de motorstand (kun je proberen in dat testprogramma) maar de afstelling 'beetje WP - beetje CV' is gewoonweg niet goed te krijgen op automatisch. Bij een flinke vorstperiode zet ik 'm handmatig op een kwart of een derde met de CV temp lekker hoog, dat werkt eigenlijk best goed. De wp blijft dan op een laag niveau meedraaien zodat ie het minst vaak ontdooit. Alleen op de wp wordt het bij mijn relatief grote afgiftesysteem al snel te koud binnen; met elke uur een defrost komt ie niet genoeg aan verwarmen toe.
Begrijp ik het goed, dat je deze instelling in de kast van de binnen-unit kunt verzetten?
Of kan dit via het menu?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
hackbard schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:03:
[...]
is dat dan voldoende? Als je daar warm van wordt prima.
Ik draai 100% WAR zonder correctie t.o.v. de ruimtetemperatuur. Af en toe moet ik de temperatuur op de thermostaat iets bijstellen. Maar toen het -5 was zag ik toch wel de temperatuur wat zakken...

Tijdens een run is bij mij de current flow temperatuur een stuk hoger dan de target flow temperatuur. Vandaag was bijvoorbeeld de current flow 30 graden en de target 27 graden. Dus de compressor gaat niet omhoog moduleren. Tijdens een run is mijn current flow temperatuur eigenlijk nooit onder de +/- 30 graden.

Zodra mijn target boven de 30 graden uitkomt is het kouder buiten, mijn compressor output zit dan ergens tussen de 2.7 en 3.6 kW. En dan komt het moment dat de compressor output gek gaat doen en er veel defrosts komen. Hierdoor krijgt de compressor niet de kans om omhoog te moduleren.

Op zolder, waar ik radiatoren heb, is het nu wel merkbaar kouder.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDN2xo_7dTRhUJNRLAdrZ1mJ2X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7culFwnsamLPTBKk2LemPs9N.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:32:
[...]


Bij mij komt deze, buiten de SWW en de start van een run, niet boven de 3.6 kW uit.
Nog nooit een run voor CV gehad dat deze een output had van bijvoorbeeld 4 kW.
Ik heb de zelfde ervaring 3 kw als het rond 5 graden buiten is
en boven de 10 graden buiten meestal 3.4 / 3.6kw output van de warmtepomp en hoger alleen bij warmwater bereiding en defrost of opstarten
Ik Zie als het kouder wordt alleen maar lagere output
net of je altijd op minimum vermogen draait

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:45:
[...]


Ik draai 100% WAR zonder correctie t.o.v. de ruimtetemperatuur. Af en toe moet ik de temperatuur op de thermostaat iets bijstellen. Maar toen het -5 was zag ik toch wel de temperatuur wat zakken...

Tijdens een run is bij mij de current flow temperatuur een stuk hoger dan de target flow temperatuur. Vandaag was bijvoorbeeld de current flow 30 graden en de target 27 graden. Dus de compressor gaat niet omhoog moduleren. Tijdens een run is mijn current flow temperatuur eigenlijk nooit onder de +/- 30 graden.

Zodra mijn target boven de 30 graden uitkomt is het kouder buiten, mijn compressor output zit dan ergens tussen de 2.7 en 3.6 kW. En dan komt het moment dat de compressor output gek gaat doen en er veel defrosts komen. Hierdoor krijgt de compressor niet de kans om omhoog te moduleren.

Op zolder, waar ik radiatoren heb, is het nu wel merkbaar kouder.


[Afbeelding]
Als je warmtepomp gek gaat doen probeer dan eens 1 groep of radiator dicht te draaien dan kan je retour wat oplopen misschien helpt dat en als het dan weer draait die groep of radiator weer rustig er bij open zetten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
Weet iemand toevallig hoe je de geschiedenis van data langer kan bewaren in home assistant? Data blijft hier 10 dagen bewaard...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Wollie91 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:28:
Weet iemand toevallig hoe je de geschiedenis van data langer kan bewaren in home assistant? Data blijft hier 10 dagen bewaard...
Met InfluxDB en Grafana kun je de gegevens langer opslaan en mooie en leuke grafieken maken

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:03:
[...]

Als je warmtepomp gek gaat doen probeer dan eens 1 groep of radiator dicht te draaien dan kan je retour wat oplopen misschien helpt dat en als het dan weer draait die groep of radiator weer rustig er bij open zetten
Zal ik volgende keer eens proberen. Maar toch raar dat hij op zulke momenten niet gewoon rustig naar 4 kW of zo gaat moduleren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZUFpxO1h78QpCNuX2KPrd9CpSVE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ihuoqXChTuoN9cT161L7oRzZ.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Wollie91 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:28:
Weet iemand toevallig hoe je de geschiedenis van data langer kan bewaren in home assistant? Data blijft hier 10 dagen bewaard...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6cpmzwxUK5bEv0ulwAF602_dBr8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/duUVSKrPFZktYvcoqGE4xdBB.jpg?f=user_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Met recorder op 365 dagen met je wel oppassen dat je hardeschijf niet vol loopt dat vind Home Assistant niet fijn en daar wordt je systeem ook langzaam van namelijk
Zijn namelijk best veel sensors en gegevens die dan bewaard worden
Beter kun je dan met include en exclude gaan werken zodat niet alles bewaard wordt :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 21:22:
[...]

Met recorder op 365 dagen met je wel oppassen dat je hardeschijf niet vol loopt dat vind Home Assistant niet fijn en daar wordt je systeem ook langzaam van namelijk
Zijn namelijk best veel sensors en gegevens die dan bewaard worden
Beter kun je dan met include en exclude gaan werken zodat niet alles bewaard wordt :)
Een jaar aan data van de warmtepomp... Hoeveel opslagruimte zal je daar voor nodig hebben dan? Doe verder niks met home assistant namelijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Wollie91 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 21:41:
[...]


Een jaar aan data van de warmtepomp... Hoeveel opslagruimte zal je daar voor nodig hebben dan? Doe verder niks met home assistant namelijk.
Dan kun je het wel proberen maar als je meer met Home Assistant gaat doen dan red je het niet

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:24
Wollie91 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:28:
Weet iemand toevallig hoe je de geschiedenis van data langer kan bewaren in home assistant? Data blijft hier 10 dagen bewaard...
Je kan bijvoorbeeld een utility meter maken van sommige waarden. Dan gaat hij ook gemiddelden bewaren van de ingestelde periode (dag, week, maand etc). Werkt niet voor elke sensor, maar wel voor numerieke die al een totale waarde hebben, of die zelf per periode resetten.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
RobEppink schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:33:
[...]


Begrijp ik het goed, dat je deze instelling in de kast van de binnen-unit kunt verzetten?
Of kan dit via het menu?
we hebben dezelfde hybride denk ik, dus daar zit binnen de binnenunit die draaiknop van de mengventiel.
Waarschijnlijk kan voor openen van de deksel beter eerst de spanning van het toestel, al deed de monteur dat niet.
In het menu kan ik de menger zelf niet instellen, alleen menger % status uitlezen in het gewone menu (of ha). (en vertraging en omlooptijd zijn instelbaar)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:45:
[...]


Ik draai 100% WAR zonder correctie t.o.v. de ruimtetemperatuur. Af en toe moet ik de temperatuur op de thermostaat iets bijstellen.
heb je dus ruimteinvloed op uit en kan toch nog iets instellen op de thermostaat wat effect heeft?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Tijdens een run is bij mij de current flow temperatuur een stuk hoger dan de target flow temperatuur. Vandaag was bijvoorbeeld de current flow 30 graden en de target 27 graden. Dus de compressor gaat niet omhoog moduleren.
hoeft toch ook niet als de flow al hoger is dan target?
edit: sorry verkeerd gelezen. Hier verwacht je ook geen omhoog moduleren.
Hierdoor krijgt de compressor niet de kans om omhoog te moduleren.
deze zin snap ik niet in verband met het plaatje, want daar zie ik wel degelijk omhoog moduleren, als daar niet net een defrost tussen komt. En als er een defrost was, gaat die daarna omhoog.
Op zich logisch dat defrosts vaak tegelijk met omhoog moduleren gebeuren, want dan voelt die pas echt de belemmering door het ijs lijkt mij.
De plaatjes zijn van december, toch? Toen had ik ongeveer net zoveel defrosts, ik had het gevoel dat dat met vorst normaal is.

[ Voor 52% gewijzigd door hackbard op 14-01-2023 10:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:55:
[...]

Ik heb de zelfde ervaring 3 kw als het rond 5 graden buiten is
en boven de 10 graden buiten meestal 3.4 / 3.6kw output van de warmtepomp en hoger alleen bij warmwater bereiding en defrost of opstarten
Ik Zie als het kouder wordt alleen maar lagere output
net of je altijd op minimum vermogen draait
opzich gaat de COP met koude buitenlucht omlaag en daarmee ook de geleverd vermogen.
Maar dat die dan vooral op minimum vermogen draait is erg raar. Juist met koud weer heb je toch dat hogere vermogen nodig?
In de plaatjes van @HansRemmerswaal zie ik trouwens wel pieken van hoger vermogen. Wel met enorm op en neer pendelen, dus daar is ook mijn vraag hoezo die niet een stabiel vermogen kan kiezen, bijvoorbeeld output 4kW ipv pendelen tussen min vermogen van 3kW en de max.
Bij mij is dit probleem vooral met buitentemperaturen tussen 0 en 8. Onder 0 is die hier toch echt met maximum vermogen bezig, output loopt omlaag tussen de defrosts dan vanwege ijsvorming. Is dat bij jullie echt anders, dat die als het nodig is, geen hoger vermogen levert?
Ik bedoel ik heb met vorst geen 10kW output meer, die ik tijdens 15grad buitentemperatuur wel kan krijgen. Maar wel nog 6 ofzo, allemaal met opgenomen vermogen van 2,5kW (= de max).

[ Voor 19% gewijzigd door hackbard op 14-01-2023 10:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
hackbard schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:03:
[...]

is dat dan voldoende? Als je daar warm van wordt prima.
Trouwens, sww geleverd vermogen komt hier niet boven de 4kw, en input rond de 1,5kW als ik me niet vergis. Ik dacht ook niet met comfort mode. Daardoor duurt ssw best lang. Iets aan te doen? edit: klopt niet, vandaag boven de 50 grad wel 5kW en 2kW input. Rond de 40grad vindt ik vaak dat het wat harder mag gaan, misschien is dat idd de eco stand.
Naar mijn mening IS die kraan met de knop de menger. Is drieweg, dus wanneer de knop op half staat mengt ie 50/50. Helemaal open is 100%CV, helemaal dicht 100%WP. De twee uitersten is niet moeilijk, maar om het systeem automatisch een goede middenstand laten vinden is mij tot nu toe (5e jaar) niet gelukt.

@Rob
De kast open is heel simpel eerst de onderste schroeven los, dan kun je voorzichtig het onderste deel loshalen. Het display zit hierin; uitkijken dus dat je het niet laat vallen vanwege de verbonden draden.
Nu vallen twee schroeven vrij van het bovenste deel, die losdraaien en je schuift zo het bovenste deel er af.
Die twee schroeven hoef je niet terug te zetten; ik heb het onderste deel weer gemonteerd zonder het bovendeel, en vervolgens kun je het bovendeel met de lipjes weer achter het onderdeel laten vallen en op zijn plaats zetten, zodat je een volgende keer het bovendeel er zo vanaf pakt zonder te schroeven.
Stroom hoeft er zeker niet af hiervoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
hackbard schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 10:01:
[...]

opzich gaat de COP met koude buitenlucht omlaag en daarmee ook de geleverd vermogen.
Maar dat die dan vooral op minimum vermogen draait is erg raar. Juist met koud weer heb je toch dat hogere vermogen nodig?
In de plaatjes van @HansRemmerswaal zie ik trouwens wel pieken van hoger vermogen. Wel met enorm op en neer pendelen, dus daar is ook mijn vraag hoezo die niet een stabiel vermogen kan kiezen, bijvoorbeeld output 4kW ipv pendelen tussen min vermogen van 3kW en de max.
Bij mij is dit probleem vooral met buitentemperaturen tussen 0 en 8. Onder 0 is die hier toch echt met maximum vermogen bezig, output loopt omlaag tussen de defrosts dan vanwege ijsvorming. Is dat bij jullie echt anders, dat die als het nodig is, geen hoger vermogen levert?
Ik bedoel ik heb met vorst geen 10kW output meer, die ik tijdens 15grad buitentemperatuur wel kan krijgen. Maar wel nog 6 ofzo, allemaal met opgenomen vermogen van 2,5kW (= de max).
Als het kouder buiten wordt krijg je minder vermogen dat klopt
Maar dat de warmtepomp gas geeft en dan weer terug zakt dus die golf beweging die je ziet
bij @HansRemmerswaal dat zou niet hoeven als de warmtepomp de gulden middenweg had gekozen
Dus geen 3kw maar 3.5 kw
En volgens mij heeft dat met de retour temperatuur te maken je aanvoer loopt op maar je retour niet en dan gaat de warmtepomp weer terug
Het eerste jaar 2021 februari had ik dat ook volgas en dan weer terug op minimum vermogen
En toen heb ik twee radiatoren boven op de vorst stand gezet en dat hielp toen en bleef het huis netjes op temperatuur 20,5 graden en liep de aanvoertemperatuur op
Ik denk dat tussen aanvoer en retour een x graden verschil mag zitten
Is dat verschil te groot en duurt dat x minuten komt het electriche element er bij om te helpen
Alleen hoe de warmtepomp dat precies regelt weet ik ook niet

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
de telegraaf schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:12:
[...]

Naar mijn mening IS die kraan met de knop de menger. Is drieweg, dus wanneer de knop op half staat mengt ie 50/50. Helemaal open is 100%CV, helemaal dicht 100%WP. De twee uitersten is niet moeilijk, maar om het systeem automatisch een goede middenstand laten vinden is mij tot nu toe (5e jaar) niet gelukt.

@Rob
De kast open is heel simpel eerst de onderste schroeven los, dan kun je voorzichtig het onderste deel loshalen. Het display zit hierin; uitkijken dus dat je het niet laat vallen vanwege de verbonden draden.
Nu vallen twee schroeven vrij van het bovenste deel, die losdraaien en je schuift zo het bovenste deel er af.
Die twee schroeven hoef je niet terug te zetten; ik heb het onderste deel weer gemonteerd zonder het bovendeel, en vervolgens kun je het bovendeel met de lipjes weer achter het onderdeel laten vallen en op zijn plaats zetten, zodat je een volgende keer het bovendeel er zo vanaf pakt zonder te schroeven.
Stroom hoeft er zeker niet af hiervoor.
je heb blijkbaar een ander toestel, @RobEppink en ik hebben de 3000i. Daar is maar 1 schroef aan de onderkant, en is de deksel in een deel. Ook hier wat gevoel nodig bij afhalen en terug plaatsen, met de isolatie en alle kabels..
Ook je mengventiel werkt blijkbaar anders, zie mijn bevindingen van gisteren. Zie je die knop echt fysiek bewegen? Kom je via je bovendeel makkelijk bij de mengerknop?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
@Willem senior @de telegraaf @hackbard

Blijkbaar zijn velen met mij op zoek naar oplossing om de energieverslindende defrost op één of andere manier het hoofd te bieden.

@Willem senior benoemt hier 'het elektrische element'.
Heeft onze WP, (split/hybride) ook een elektrisch element?

Ik ben erg nieuwsgierig naar met het spelen tussen gas CV enerzijds en WP anderzijds.
Om bij echt lage temperaturen (- 5 graden) de WP een 2e viool te laten spelen en de gas CV de 1e.
Ik zie de COP teruglopen van gem 5 naar gem 2.5 (gemiddeld!!) op echt koude dagen (2e week december).
Daarnaast knallen aanvoer- en retourtemperatuur door het hele defrost circus dik 10 graden terug.
En last but not least merken wij dat dan ook de vloer fors moet inleveren, hetgeen ten koste gaat van het comfort (en dan kijken we even minder naar de centen).

Ben benieuwd naar de resultaten van o.a. @hackbard t.a.v. de mengverdeler.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Willem senior schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:15:
[...]

Als het kouder buiten wordt krijg je minder vermogen dat klopt
Maar dat de warmtepomp gas geeft en dan weer terug zakt dus die golf beweging die je ziet
bij @HansRemmerswaal dat zou niet hoeven als de warmtepomp de gulden middenweg had gekozen
Dus geen 3kw maar 3.5 kw
precies. Nefit kom op!
PID controller heet dat soort software die dat doet, dacht ik. Ik zou al blij zijn met een silveren middenweg. Nu is het ping pong uit de bronstijd.
En volgens mij heeft dat met de retour temperatuur te maken je aanvoer loopt op maar je retour niet en dan gaat de warmtepomp weer terug
Het eerste jaar 2021 februari had ik dat ook volgas en dan weer terug op minimum vermogen
En toen heb ik twee radiatoren boven op de vorst stand gezet en dat hielp toen en bleef het huis netjes op temperatuur 20,5 graden en liep de aanvoertemperatuur op
Ik denk dat tussen aanvoer en retour een x graden verschil mag zitten
Is dat verschil te groot en duurt dat x minuten komt het electriche element er bij om te helpen
Alleen hoe de warmtepomp dat precies regelt weet ik ook niet
ik dacht de regeling is heel eenvoudig:
voor modulatie zijn alleen relevant: current flow en target flow
alleen zit er een soort vertraging of hysterese tussen, want helaas reageert die niet meteen als de een de andere kruist of benadert. Hier zoek ik nog naar een patroon, maar misschien heb ik het toch helemaal mis?
Of het werkt bij de een anders dan bij de andere, vanwege software versies bijvoorbeeld?
De retour temperatuur speelt alleen een rol voor de pompregeling, de TC0/TC3 instelling, in mijn theorie.

[ Voor 3% gewijzigd door hackbard op 14-01-2023 13:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
RobEppink schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:38:
@Willem senior @de telegraaf @hackbard

Blijkbaar zijn velen met mij op zoek naar oplossing om de energieverslindende defrost op één of andere manier het hoofd te bieden.

@Willem senior benoemt hier 'het elektrische element'.
Heeft onze WP, (split/hybride) ook een elektrisch element?
nee, de gasketel is de bijverwarming
Ik ben erg nieuwsgierig naar met het spelen tussen gas CV enerzijds en WP anderzijds.
Om bij echt lage temperaturen (- 5 graden) de WP een 2e viool te laten spelen en de gas CV de 1e.
Ik zie de COP teruglopen van gem 5 naar gem 2.5 (gemiddeld!!) op echt koude dagen (2e week december).
Daarnaast knallen aanvoer- en retourtemperatuur door het hele defrost circus dik 10 graden terug.
En last but not least merken wij dat dan ook de vloer fors moet inleveren, hetgeen ten koste gaat van het comfort (en dan kijken we even minder naar de centen).

Ben benieuwd naar de resultaten van o.a. @hackbard t.a.v. de mengverdeler.
de resultaten staan in mijn post van gisteren.
wat ik nogmaals kan bevestigen: de cv-ketel blijft eindelijk koud sinds ik de knop van helemaal open op nul heb gezet. De ruimte is duidelijk koeler, die heb ik onnodig/ongewenst met de wp mee gestookt al die tijd, als een soort extra radiator.

Naar de menger binnen kijken zou ik vooral doen als je van dit soort plaatjes had in december tijdens gasketel bedrijf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KbP7sDkCizAzbW1wALIStyrAp1A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YOeMFeW32pOrG8KiOpTx1TWp.png?f=fotoalbum_large
voor 8:00uur gaat het prima, maar zodra de aanvoer boven de streef temp komt, gaat de menger naar 0% (ook al is die fysiek nog steeds op "helemaal open") en knijpt de menger de cv ketel af. Daardoor pendelt de cv ketel, en komt de warmte amper het huis binnen.
Hier wacht ik op een oplossing van nefit, die zijn er mee bezig. Desnoods zou men een automatie kunnen maken in ha, die de bijverwarming een tijd uit zet op het moment dat aanvoer in de buurt van streeftemperatuur komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
hackbard schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:40:
[...]

precies. Nefit kom op!
PID controller heet dat soort software die dat doet, dacht ik. Ik zou al blij zijn met een silveren middenweg. Nu is het ping pong uit de bronstijd.


[...]

ik dacht de regeling is heel eenvoudig:
voor modulatie zijn alleen relevant: current flow en target flow
alleen zit er een soort vertraging of hysterese tussen, want helaas reageert die niet meteen als de een de andere kruist of benadert. Hier zoek ik nog naar een patroon, maar misschien heb ik het toch helemaal mis?
Of het werkt bij de een anders dan bij de andere, vanwege software versies bijvoorbeeld?
De retour temperatuur speelt alleen een rol voor de pompregeling, de TC0/TC3 instelling, in mijn theorie.
de regeling is juist heel complex er wordt naar buiten temperatuur gekeken en dan als je kamer invloed heb aanstaan wordt dat ook meegenomen om een aanvoerstreeftemperatuur te berekenen
dan nog je stooklijn en hysterese dus genoeg variabelen waar mee de warmtepomp werkt
en dat alles samen maakt een aanvoerstreeftemperatuur en een x output vermogen volgens mij
en er zetten nog meer sensoren in de warmtepomp welke invloed hebben en die we nog niet weten bevoorbeeld hoge en lage druk sensor.air inlet TL2. een tijd. wordt ook gebruikt om het element aan te zetten bij verwarming en warmwater bereiding als het binnen een bepaalde tijd x niet haald wordt

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 22:20
@Willem senior @hackbard dat er naar veel variabelen gekeken wordt hoeft nog niet te betekenen dat hij mooi egaal regelt.
Ik heb het idee dat hij niet traploos regelt maar in (vrij forse) stapjes, terwijl ik vermoed dat de hardware dat in veel kleinere stapjes zou kunnen. Verder zien we overshoots gevolgd door een “uit” in plaatsvan een uitdovende bijregeling met steeds kleinere afwijking.
Ik ben geen besturingsengineer maar wel al een boel regelingen tegengekomen waar de software developer nog nooit van PID had gehoord of voor het gemak maar de I en de D oversloeg omdat hij dat niet begreep. Daar heeft dit ook wat van.
Volgenns mij stonden verder de Nefit ketels ook niet bekend om hun duidelijke regelingen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
@Willem senior voor berekenen van de aanvoerstreeftemperatuur spelen idd al die dingen mee.
x output kent de mijne niet, alleen zoals beschreven omhoog richting max en weer omlaag naar min. Ik heb nog geen bewijs of idee dat die voor modulatie naar iets anders kijkt dan streef en aanvoer. Sterker nog:
Alleen als aanvoer boven streeftemperatuur komt, moduleert die omlaag, dat was nog nooit anders. En andersom.
Het raadsel zit mij in de vertraging.
Hysterese is in eerste instantie voor aan/uit, en ik heb nog geen aanwijzing dat die ook wordt gebruikt voor modulatie. Als ik naar mijn hysterese sensor kijk wanneer het vermogen omhoog of omlaag moduleert, zie ik verschillende waardes, ergens tussen hysterese 10 en 50 misschien naar kruisen current flow/target flow gebeurt iets met de modulatie. Een vaste tijdsduur is het ook niet, meestal duurt het van moment kruisen tot reactie modulatie rond de 10-20 minuten. En een bepaalde temperatuur verschil kan ik ook niet herkennen, de over/under shoot is meestal rond de 3 graden maar kan ook meer of minder zijn. Van wat ik tot nu toe heb gezien...
Ik heb niks aan iets wat heel complex is maar blijkbar niet werkt.. edit: niet goed werkt
Andere merken doen dat simpeler, neem een panasonic, die schakelt uit als er een overshoot van 2 graden is. Hoe daar de modulatie werkt weet ik weer niet. In ieder geval heb ik hier mijn idee voor een softstart vandaan, waarvoor dank:
blb4 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:20:
[...]

Ik denk dat waar jij op zoek naar bent precies wordt gedaan door de softstart function in de NodeRed Control applicatie die via Heishamon interface de Panasonic Warmtepompen kan besturen. De Panasonic WP schakelt uit als de Ta 2 graden boven 't setpoint komt, net daarvoor verhoogd deze functie 't setpoint met 1 graad zodat de WP blijft doorlopen. In die softstart function kan je een target looptijd opgeven (na die tijd schakelt de verhoging uit en schakelt de WP dus meestal direct uit) en je kan opgeven met hoeveel graden 't setpoint maximaal mag worden verhoogd. Je krijgt dan dit mooie gedrag als resultaat:
[Afbeelding]
Of zoiets mogelijk is/bestaat voor Nefit of dat je 't ook kan instellen in de Nefit zelf: geen idee
Bijverwarming staat bij mij de meeste tijd uit, en gaat dan alleen aan voor sww desinfectie. Als bijverwarming wel aan staat, start en stopt die precies op zijn eigen ingestelde hysterese.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Lochnes schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:49:
@Willem senior @hackbard dat er naar veel variabelen gekeken wordt hoeft nog niet te betekenen dat hij mooi egaal regelt.
Ik heb het idee dat hij niet traploos regelt maar in (vrij forse) stapjes, terwijl ik vermoed dat de hardware dat in veel kleinere stapjes zou kunnen. Verder zien we overshoots gevolgd door een “uit” in plaatsvan een uitdovende bijregeling met steeds kleinere afwijking.
Ik ben geen besturingsengineer maar wel al een boel regelingen tegengekomen waar de software developer nog nooit van PID had gehoord of voor het gemak maar de I en de D oversloeg omdat hij dat niet begreep. Daar heeft dit ook wat van.
Volgenns mij stonden verder de Nefit ketels ook niet bekend om hun duidelijke regelingen.
ja, helaas.
okay, nog een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5uRRWGHCvC7NSWZxMQXqoctCrPw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p03W9rzeIazSIGm9dRvW5Ond.png?f=fotoalbum_large
idd, de afwijkingen blijven ongeveer gelijk. Stappen/ ronding van de curve vindt ik wel voldoende. Minder golven zouden leuk zijn, de gouden middenweg graag.
Zou Nefit niet eens bij Bosch kunnen aankloppen, misschien hebben die al wat van PID gehoord?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
hackbard schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:30:
[...]

je heb blijkbaar een ander toestel, @RobEppink en ik hebben de 3000i. Daar is maar 1 schroef aan de onderkant, en is de deksel in een deel. Ook hier wat gevoel nodig bij afhalen en terug plaatsen, met de isolatie en alle kabels..
Ook je mengventiel werkt blijkbaar anders, zie mijn bevindingen van gisteren. Zie je die knop echt fysiek bewegen? Kom je via je bovendeel makkelijk bij de mengerknop?
Klopt ik heb nog de binnen-unit met de grotere kast, die meer compacte zijn veel nieuwer. Hierbij kan ik heel eenvoudig het bovendeel er af pakken en dan kan ik prima bij de mengkraan, ruimte zat in die oude kast. Wanneer dat één stuk is met het display er bij-in dan lijkt me dat inderdaad niet iets wat je steeds wil doen.
De mengkraan lijkt me wel hetzelfde. En inderdaad zie je die bewegen, wanneer je dat wilt dat het best in de functie test modus, of op de 'alleen bijverwarming' stand. Automatisch vrijwel nooit; blijft of op 2 a 3% hangen, of hij schiet naar 100% wanneer je de instellingen extreem zet. Maar goed, daar hebben we allemaal last van geloof ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:52
Willem senior schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 21:22:
[...]

Met recorder op 365 dagen met je wel oppassen dat je hardeschijf niet vol loopt dat vind Home Assistant niet fijn en daar wordt je systeem ook langzaam van namelijk
Zijn namelijk best veel sensors en gegevens die dan bewaard worden
Beter kun je dan met include en exclude gaan werken zodat niet alles bewaard wordt :)
Oeps...


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4obgvS7Rcuf3d3S4OW9aUPoqWEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DJ17uvZQrF7kff0BEFgc3c6m.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Ik zou Toch maar InfluxDB en Grafana gaan gebruiken _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XWjLNiNu_N8mmfjToGH-YdMoNY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQEgfhE5rd6BLj1L40expZJH.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
Even ter controle: ik neem aan dat bij jullie het electrisch element niet mee helpt met verwarmen van sww in de comfort mode?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
Wollie91 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 11:21:
Even ter controle: ik neem aan dat bij jullie het electrisch element niet mee helpt met verwarmen van sww in de comfort mode?
Nee alleen bij legionella run mag het electriche element gebruikt worden
Of heb je op de toets extra warmwater gedrukt want dan helpt het electrisch element wel mee met warm water maken

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
Willem senior schreef op zondag 15 januari 2023 @ 11:31:
[...]

Nee alleen bij legionella run mag het electriche element gebruikt worden
Of heb je op de toets extra warmwater gedrukt want dan helpt het electrisch element wel mee met warm water maken
Nee, probeer gewoon even wat dingen uit te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 28-09 14:30
@hackbard

Hier lijkt toch wel iets van modulatie plaats te vinden. Even na 3:30 begint hij op te toeren en even na 10:30 toert hij weer naar minimaal vermogen. (Grafiek even aanklikken om goed te kunnen zien, de rode lijn is het compressor vermogen)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1yQXmsxSx7mg-sahrlR3yetFGQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4iapZcuiKYbuzGZU5yNzfGtQ.png?f=fotoalbum_large

Moet wel zeggen dat het gedrag aan het begin van betreffende run een schoolvoorbeeld is van een slechte regeling. Als je PID regeling op orde is dan voorkom je de stuiter en loopt hij, zoals jij ook benoemd, gewoon rustig naar het juiste vermogen toe.

[ Voor 5% gewijzigd door master1104 op 15-01-2023 17:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
@master1104
dank, mooi om te zien.
Daar gebeurt iets wat ik hier niet zie:
Helemaal geen overshoot
En een modulatie naar een passend vermogen.
Dat moet toch bijna een software ding zijn?
Zullen we eens versies vergelijken?
Ik heb de volgende:
diagnose:
warmtepomp:
Type sturing: CUHP
Koelcirc. type 1p5-9
binneneenheid: Light1
SW-versie koelcirc.type 00.00
SW-versie binneneenheid 01.13
SW-vers. uitb.mod. 00.00
..
HPC410 (bedieningseenheid) 73.03
afstandsbediening (CR10H) 40.04

[ Voor 7% gewijzigd door hackbard op 15-01-2023 20:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
Wollie91 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 11:41:
[...]


Nee, probeer gewoon even wat dingen uit te sluiten.
wat is het verschil sww normal (=eco) en comfort mode? Ik heb alleen deze 2 opties, geen eco+. En ik kan geen verschil vinden, allebei gebruiken niet het volle vermogen, een run duurt ongeveer even lang (30min). Normal had ik op 48grad staan, comfort op 54, na beide runs is de sensor onderin de boiler op 41,5. Niet erg, maar wat zie ik over het hoofd? Ik schakel trouwens de sww mode naar 10min alweer uit, dan maakt die zijn run wel nog af eigenlijk en start niet meteen weer als de boiler temp onder de 40 zakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
hackbard schreef op zondag 15 januari 2023 @ 19:58:
@master1104
dank, mooi om te zien.
Daar gebeurt iets wat ik hier niet zie:
Helemaal geen overshoot
En een modulatie naar een passend vermogen.
Dat moet toch bijna een software ding zijn?
Zullen we eens versies vergelijken?
Ik heb de volgende:
diagnose:
warmtepomp:
Type sturing: CUHP
Koelcirc. type 1p5-9
binneneenheid: Light1
SW-versie koelcirc.type 00.00
SW-versie binneneenheid 01.13
SW-vers. uitb.mod. 00.00
..
HPC410 (bedieningseenheid) 73.03
afstandsbediening (CR10H) 40.04
@hackbard
Bovengenoemde gegevens komen overeen met die van onze installatie.

Vraag, hoe krijg ik de gegevens van mijn installatie in beeld (onderaan)?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
RobEppink schreef op maandag 16 januari 2023 @ 09:33:
[...]


@hackbard
Bovengenoemde gegevens komen overeen met die van onze installatie.

Vraag, hoe krijg ik de gegevens van mijn installatie in beeld (onderaan)?
hoe bedoel je?
Als het precies overeenkomt met de mijne, weten we genoeg. Als het ook gelijk werkt allemaal.
Via een knopje boven 2e van rechts kan men afbeeldingen toevoegen.
De gegevens zijn hier op de binneneenheid zichtbaar in 3 verschillende ondermenus van servicemenu: diagnose: warmtepomp, bedieningseenheid, afstandsbediening.

[ Voor 4% gewijzigd door hackbard op 16-01-2023 10:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • angelovds
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 15-02 15:14
Monitoring met bbqkees EMS-module zonder domotica-systeem?

Nadat ik er achter kwam dat bij installatie (2021-06) mijn warmtepomp (Enviline Monoblock 9.0 E-S) helemaal niet ingeregeld was, heb ik dankzij dit topic een hoop geleerd over hoe ik dat moet doen. Dank daarvoor!

Om nog wat nauwkeuriger te kunnen tunen, zou ik graag de "mooie grafieken" zoals ik die hier voorbij zie komen met de bbqkees EMS-module willen kunnen inspecteren. Echter, ik heb geen van de genoemde domotica-systemen (ik heb Digitalstrom).

Wat is de beste manier om deze monitoring te doen zonder domoticasysteem of het zelf draaien van componenten? Kan ik bijvoorbeeld nabu casa gebruiken als cloud-based HomeAssistant, of een hosted influx + grafana, of ...?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:49
hackbard schreef op maandag 16 januari 2023 @ 10:56:
[...]

hoe bedoel je?
Als het precies overeenkomt met de mijne, weten we genoeg. Als het ook gelijk werkt allemaal.
Via een knopje boven 2e van rechts kan men afbeeldingen toevoegen.
De gegevens zijn hier op de binneneenheid zichtbaar in 3 verschillende ondermenus van servicemenu: diagnose: warmtepomp, bedieningseenheid, afstandsbediening.
ik bedoel de tekst zoals bij jou opgenomen als volgt:

'Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, bbqkees, homeassistant, tibber'

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:35
ah, ja da's even zoeken:
klik op je naam boven, instellingen, Profiel, en ergens onderin staat dan: gegevens voor het forum, signature. Daar heb ik dat ingevult.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 30-09 17:01
hackbard schreef op maandag 16 januari 2023 @ 08:21:
[...]

wat is het verschil sww normal (=eco) en comfort mode? Ik heb alleen deze 2 opties, geen eco+. En ik kan geen verschil vinden, allebei gebruiken niet het volle vermogen, een run duurt ongeveer even lang (30min). Normal had ik op 48grad staan, comfort op 54, na beide runs is de sensor onderin de boiler op 41,5. Niet erg, maar wat zie ik over het hoofd? Ik schakel trouwens de sww mode naar 10min alweer uit, dan maakt die zijn run wel nog af eigenlijk en start niet meteen weer als de boiler temp onder de 40 zakt.
Ik heb ook geen eco+. Dit heb je geloof ik alleen bij een tower.

Door de verschillende programma's ben je flexibeler in combinatie met het klokprogramma. Bijvoorbeeld in het weekend extra verwarmen met het comfort programma.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:53
angelovds schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:23:
Monitoring met bbqkees EMS-module zonder domotica-systeem?

Nadat ik er achter kwam dat bij installatie (2021-06) mijn warmtepomp (Enviline Monoblock 9.0 E-S) helemaal niet ingeregeld was, heb ik dankzij dit topic een hoop geleerd over hoe ik dat moet doen. Dank daarvoor!

Om nog wat nauwkeuriger te kunnen tunen, zou ik graag de "mooie grafieken" zoals ik die hier voorbij zie komen met de bbqkees EMS-module willen kunnen inspecteren. Echter, ik heb geen van de genoemde domotica-systemen (ik heb Digitalstrom).

Wat is de beste manier om deze monitoring te doen zonder domoticasysteem of het zelf draaien van componenten? Kan ik bijvoorbeeld nabu casa gebruiken als cloud-based HomeAssistant, of een hosted influx + grafana, of ...?
Makkelijkste is een Raspberry Pi of een oude pc (Nuc mini pc) of als je een Nas thuis heb draaien daar
Home assistant op zetten op een Windows pc kan je het ook installeren als Virtuele machine
Andere mogelijkheid is om Mqtt Cloud and Grafana Cloud te gaan gebruiken maar of dat veilig en handig werkt weet ik niet
Mqtt heb je nodig om de gegevens van het kastje van BBQKEES door te sturen naar Home Assistant of Grafana

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,

Pagina: 1 ... 44 ... 105 Laatste