Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 10:08
RobEppink schreef op maandag 5 december 2022 @ 09:18:
[...]
Een vraag aan de hybrike gebruikers.
Wat is bij de Enviline het verschil tussen de opties 'Hybride' en 'parallel'?
Aldus de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbW-ZfiNeL26jxXcLO7QBf_Shhk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8VZiS4c02Y0FRHYDMThZW0EV.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De Eik
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-10 23:05
SuperR1902 schreef op zondag 4 december 2022 @ 17:35:
De foto vertekent wat.

Van links naar rechts;
3; 'Koud' uit wisselaar naar koud in/retour op gasketel
4; Aanvoer/warm/uit naar huis
2; Buitenunit aansluiting
5; Retour/koud/in van huis
1; Buitenunit aansluiting
6; Aanvoer/Warm/in van bijverwarming (Warm uit op gasketel)


[Afbeelding]
Aansluiting 3 ls de rode pijl (binnenunit links uit ) die naar de oorspronkelijke retour CV-ketel gaat en Aansluiting 6 is de rode pijl (binnenunit links in ) die komt vanuit de oorspronkelijke aanvoer CV-ketel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
de telegraaf schreef op maandag 5 december 2022 @ 09:43:
[...]

Uit mijn hoofd zijn er daar drie keuzes: iets van 'enkelvoudig', parallel en als derde hybride. Mijn interpretatie is altijd geweest dat ie op 'hybride' zowel parallel als alleen op bijverwarming kan lopen, dus de beide opties er boven mogelijk. Bij mij heeft ie altijd op hybride gestaan.
Helemaal zeker weten doe ik het niet.
Dank.
Het blijft een beetje een black box.
Ik veronderstel dat hybride een parallel bedrijf is, waarbij de schakelmomenten o.a. beïnvloed worden door de prijsverhouding gas/stroom. Bij keuze voor optie parallel spelen deze prijsaspecten geen rol en zijn er enkel de technische parameters als basis.

En dan de keuze 'enkelvoudig' (heet bij ons 'wisselbedrijf'?).
Is hier ook een combi met 'hybride' prijsaspecten te realiseren?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 10:08
De Eik schreef op maandag 5 december 2022 @ 10:13:
[...]

Aansluiting 3 ls de rode pijl (binnenunit links uit ) die naar de oorspronkelijke retour CV-ketel gaat en Aansluiting 6 is de rode pijl (binnenunit links in ) die komt vanuit de oorspronkelijke aanvoer CV-ketel.
Ja zo zit het. Ik kon de waardes die ik mat niet verklaren en begon toen aan alles te twijfelen. Gisteren heb ik op Externe Input 1 een kabel gezet zodat ik de compressor kan blokkeren. Hiermee forceer ik de gasketel aan. Ik heb deze vannacht gebruikt als test. In de toekomst kan ik die aansluiting met een Shelly gebruiken als ik me weer eens zorgen maak over overlast van de buitenunit.

De gasketel heeft vannacht (veel) gestookt om het huis warm te houden, maar dat ging goed. Wat de verwarring eerder mede veroorzaakte was dat de TC3 niet hoger wordt bij stoken op gas. Die interpreteer ik normaal gesproken als indicatie van de temperatuur van het water in de aanvoer naar het huis/aftgifte.

Toen ik naar het hydraulisch schema keek zag ik dat TC3 de uitgaande temperatuur direct na de wisselaar meet. Die wordt natuurlijk niet warm als de gasketel stookt. TC1 geeft er een beter beeld van de uitgaande temperatuur. Die loopt wel netjes op naar de streef temperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jg09W9qiVl5tcnFwP2Xs-Nz6w0c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zXxfAkiGwN8pRM5g8iaqnYUk.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door SuperR1902 op 05-12-2022 10:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riddler85
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 10:19
Zaterdag stond onze WP in storing met de melding H01/5451.

Volgens de handleiding betekend dit dat de filter vol zit en schoongemaakt dient te worden.

Dus ik dacht gisteren dat gaat lukken, ik de Magneetfilter filmpje gekeken:
YouTube: Flamco Smart – Removes even the smallest micro bubbles and minuscule...

Nu blijkt bij ons model filter het toch iets anders te werken en er geen kopje water uitkomt maar het hele systeem leeg loopt....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qZjlJ46T1pTM4n9-syfyFezxyLY=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/RzzIhR131KzkCIfLT3IW1yLg.gif?f=fotoalbum_large

Mocht je vergelijkbaar model hebben zodra je de kraan open zet & dop er af draait loopt je systeem leeg!
Dus oppassen voordat je dit type schoonmaak.

Betreft op basis van foto's waarschijnlijk een Flamco xstream clean dirt separator te zijn.

Hoe het wel moet:
https://flamcogroup.com/m...uals/man_xstream_v1.0.pdf

[ Voor 9% gewijzigd door Riddler85 op 05-12-2022 16:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
maartenvdv737 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 23:03:
[...]


Heb je de bbqkees module?

Ik maak eerst een utility meter voor het dagelijkse supply en consumption

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
utility_meter:
  heatpump_daily_energy_supplied:
    name: Daily heatpump energy supply
    source: sensor.boiler_total_energy_supplied
    cycle: daily
  heatpump_daily_energy_consumed:
    name: Daily heatpump energy consumption
    source: sensor.boiler_total_energy_consumption
    cycle: daily


En daarna een sensor voor de COP. Je kan dit natuurlijk ook wekelijks of maandelijks doen. Per uur heeft weinig zin. Tenminste bij mij is de update frequency van de production sensor elke 20 sec, maar de consumption ongeveer elk uur.

code:
1
2
3
4
5
template:
  - sensor:
    - name: "heatpump_cop_daily"
      state: "{{ ((states('sensor.daily_heatpump_energy_supply')|float) / (states('sensor.daily_heatpump_energy_consumption')|float))|round(2) }}"
      unit_of_measurement: "COP"
Thanks, ik probeerde het in prometheus op te lossen maar het is makkelijker om eht bij de bron te regelen :D. De COP per uur was vooral een probeersel, ik wil inderdaad naar dag/week/maand toe. Daarnaast ga ik nog een filter zetten op de waardes van de energie. Regelmatig zitten er meetfouten in, onlangs had ik 500.000KWH stroom in een uur verbruikt :+. De husdata had hier ook last van, ik vermoed dat het dus in de software van de nefit zelf zit, maar dit zou makkelijk op opgelost moeten kunnen worden met een filter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op zondag 4 december 2022 @ 19:25:
@hackbard heb jij dit gedrag altijd? Of alleen onder bepaalde temperatuur? Bij mij treedt het pas op onder de 4 graden.
altijd al. Boven een bepaalde buitentemperatuur is continue minimum vermogen al teveel, maar toch start die eerst op max vermogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
The Legend schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:21:
[...]


Dit lijkt mij toch een kwestie van een te groot WP-vermogen. Je schiet constant ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur. Iets anders kan ik niet bedenken.
precies, de WP kiest een te hoog vermogen, namelijk het maximum. Dat is na een tijd meestal te veel, en dan gaat die naar een te laag vermogen, het minimum. Hoe krijg je die naartoe dat die een andere beter passend vermogen pakt?

[ Voor 9% gewijzigd door hackbard op 05-12-2022 15:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 10:08
Riddler85 schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:58:
Zaterdag stond onze WP in storing met de melding H01/5451.

Volgens de handleiding betekend dit dat de filter vol zit en schoongemaakt dient te worden.
Het kan zijn dat het niet (enkel) het filter is, maar dat de pompflow niet hoog genoeg is bij een defrost. Dan zou het alarm dus terug kunnen komen zelfs na je schoonmaakactie.

Ik heb het opgelost door bij een defrost snel de meest dichtstbijzijnde radiators helemaal open te zetten. (Tado op 25 graden) en na 4 minuten weer op je normale temperatuur.
SuperR1902 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
de telegraaf schreef op maandag 5 december 2022 @ 08:26:
[...]

De Nefit man gaat zeggen dat het onvermijdelijk is dat je soms die golfbewegingen ziet, en dat je dat weliswaar met de pompsnelheden (Buderus en/of TC3-TC0) weer kunt opheffen, maar dan kun je wel aan de gang blijven.
Het weer (vochtigheid/temp) verandert voortdurend en je warmtevraag gedurende de dag wellicht ook.
Dat golven is niet negatief voor het rendement, pendelen wel maar dat is bij weinig warmtevraag onvermijdelijk.
met pendelen bedoel je aan-/uit of start/stop gedrag neem ik aan. Dan is golven zeker beter voor het rendement, maar nog beter zou minder golven zijn lijkt mij, toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
hackbard schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:15:
[...]

met pendelen bedoel je aan-/uit of start/stop gedrag neem ik aan. Dan is golven zeker beter voor het rendement, maar nog beter zou minder golven zijn lijkt mij, toch?
Dacht ik ook, maar bij mij heeft een golvend energieverbruik geen negatieve invloed op de COP, die ik per dag bij hou. Inderdaad zie je soms perioden van zeg 8 uur golven (ik zie dat op de home-wizard, gebruik verder geen uitgebreide logging) , en dan weer een hele tijd niet, vervolgens weer, enz.
Komt door veranderende buitentemperaturen en daar blijf je toch mee zitten. Je kunt niet handmatig steeds pompsnelheden hierop blijven aanpassen, daar zou je een dagtaak aan hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
de telegraaf schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:34:
[...]


Dacht ik ook, maar bij mij heeft een golvend energieverbruik geen negatieve invloed op de COP, die ik per dag bij hou. Inderdaad zie je soms perioden van zeg 8 uur golven (ik zie dat op de home-wizard, gebruik verder geen uitgebreide logging) , en dan weer een hele tijd niet, vervolgens weer, enz.
Komt door veranderende buitentemperaturen en daar blijf je toch mee zitten. Je kunt niet handmatig steeds pompsnelheden hierop blijven aanpassen, daar zou je een dagtaak aan hebben.
ah, interessant. Ik heb nog geen bewijzen via een nauwkeurige meting van COP/temperatuur of graaddagen. Ik zit al te denken of ik met kouder weer de delta T zeg maar 1 graad hoger zet. Helaas moet dat op het binnenunit, en kan niet automatiseert via de bbq kastje.
Maar ongeacht dat, draait jou WP dan soms een tijd op een ander vermogen dan het min of max?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
Hallo.
Graag de mening van een ervaringsdeskundige(n).

Is het onderstaand een normaal gedrag van de Enviline na een defrost?
Buitentemp 6 graden, stooklijn 25<>45.

++Output vermogen WP 8 kWh, aanvoertemp 36.8 graden++

Moduleert terug naar

++ Output vermogen WP 4,1 kWh, aanvoertemp 33,2 graden++

Is bovenstaand beeld normaal na een defrost proces?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
hackbard schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:52:
[...]

ah, interessant. Ik heb nog geen bewijzen via een nauwkeurige meting van COP/temperatuur of graaddagen. Ik zit al te denken of ik met kouder weer de delta T zeg maar 1 graad hoger zet. Helaas moet dat op het binnenunit, en kan niet automatiseert via de bbq kastje.
Maar ongeacht dat, draait jou WP dan soms een tijd op een ander vermogen dan het min of max?
M.i. kun je dat nooit automatiseren. Daar spelen zo veel factoren mee of ie mooi constant draait of een beetje gaat golven. De mijne draait de hele dag al op 8,6-8,7 kW, maar dat kan vannacht wel veranderen wanneer het iets kouder wordt en de buitenunit iets minder efficiënt draait. So be it.
Ik probeer het wel zo constant mogelijk te houden natuurlijk, en werk nu er zo weinig verschil in dag/nacht temp is met een vlakke stooklijn die ik in functie van de verwachtingen af en toe omhoog of omlaag zet met de knop op de binnenunit. Heb Evohome ipv thermostaat dus die communiceert ook niet met de wp.
Naregeling icm warmtepomp zou ik niet weer kopen trouwens, maar dat is weer iets heel anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • annoniem83
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 25-09 16:42
Ha allen, al veeel mooie dingen gelezen en geleerd hier en op basis daarvan al eea aangepast. Wil nog steeds ook een keer goed gaan monitoren en tweaked (maar niet te moeilijke oplossing) dus als iemand daar nog goede tips voor heeft. :)

Ik weet dat elk huis en systeem anders is maar ben toch wel benieuwd naar wat mensen nu een beetje gemiddeld per dag "verstoken" aan kwh met hun wp. Wij hebben net grondig verbouwd en geisoleerd en geen inzicht in het verbruik van de vorige bewoner (dat was ook op gas en zonder isolatie. Nu goede isolatie en vloervwrw).

Ik zit vandaag zelf rond de 25 a 30kwh ( vrijstaand huis enviline monoblock 9 all electric). Heb geen idee of dat nu veel of weinig is dus dacht zal het hier eens vragen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
annoniem83 schreef op maandag 5 december 2022 @ 22:51:
Ha allen, al veeel mooie dingen gelezen en geleerd hier en op basis daarvan al eea aangepast. Wil nog steeds ook een keer goed gaan monitoren en tweaked (maar niet te moeilijke oplossing) dus als iemand daar nog goede tips voor heeft. :)

Ik weet dat elk huis en systeem anders is maar ben toch wel benieuwd naar wat mensen nu een beetje gemiddeld per dag "verstoken" aan kwh met hun wp. Wij hebben net grondig verbouwd en geisoleerd en geen inzicht in het verbruik van de vorige bewoner (dat was ook op gas en zonder isolatie. Nu goede isolatie en vloervwrw).

Ik zit vandaag zelf rond de 25 a 30kwh ( vrijstaand huis enviline monoblock 9 all electric). Heb geen idee of dat nu veel of weinig is dus dacht zal het hier eens vragen.
Gisteren 20,7 kwh en vandaag 11,5 kwh verbruikt met warmwater bereiding
Aanvoer 25 tot 27 graden en kamer temperatuur 20,5

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXfP_CAAmNohaK1nhD2KunIfgtE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H827WU4d0z54PRinczpgpWjV.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-10 20:54
annoniem83 schreef op maandag 5 december 2022 @ 22:51:
Ha allen, al veeel mooie dingen gelezen en geleerd hier en op basis daarvan al eea aangepast. Wil nog steeds ook een keer goed gaan monitoren en tweaked (maar niet te moeilijke oplossing) dus als iemand daar nog goede tips voor heeft. :)

Ik weet dat elk huis en systeem anders is maar ben toch wel benieuwd naar wat mensen nu een beetje gemiddeld per dag "verstoken" aan kwh met hun wp. Wij hebben net grondig verbouwd en geisoleerd en geen inzicht in het verbruik van de vorige bewoner (dat was ook op gas en zonder isolatie. Nu goede isolatie en vloervwrw).

Ik zit vandaag zelf rond de 25 a 30kwh ( vrijstaand huis enviline monoblock 9 all electric). Heb geen idee of dat nu veel of weinig is dus dacht zal het hier eens vragen.
Zelfde situatie hier, 9kw split weliswaar. Ik doe er doorgaans geen sww mee, dus zonder sww zondag 33kwh (koud -0.5gr en gevoel -3.5gr, mistig en elk uur een defrost) en vandaag (3gr geen defrosts) 20kwh.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Toch lijkt mijn warmtepomp iets met de ketel te doen, onder de 5 graden zie ik ineens een laag, maar steady gasverbruik. Terwijl de bijverwarming met mengklep pas vanaf -5 is toegestaan? Anderen die dit gedrag zien?


Lekker trouwens: bij BBQKees kastje update van b9 naar b10 veranderen alle entity id’s :/

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-10 20:54
spok9 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 07:54:


Lekker trouwens: bij BBQKees kastje update van b9 naar b10 veranderen alle entity id’s :/
Betekend dat dat alle gekoppelde devices in HA / Domoticz corrupt raken? 😱 Moet er niet aan denken om alles weer opnieuw te koppelen aan mqqt/domoticz/influxdb/grafana/muurtablet. Ik draai niet voor niks trouw mijn backups van mijn domotica 😇

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
master1104 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 08:40:
[...]

Betekend dat dat alle gekoppelde devices in HA / Domoticz corrupt raken? 😱 Moet er niet aan denken om alles weer opnieuw te koppelen aan mqqt/domoticz/influxdb/grafana/muurtablet. Ik draai niet voor niks trouw mijn backups van mijn domotica 😇
Als je dat wil voorkomen kun je natuurlijk ook virtuele sensors aanmaken, die gewoon de waarde uit de bbqkees (of welke bron dan ook) gebruiken. Als de naam bij de bron dan verandert, hoef je alleen je virtuele sensor maar te wijzigen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonkmen
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-11-2024
SuperR1902 schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:10:
[...]

Het kan zijn dat het niet (enkel) het filter is, maar dat de pompflow niet hoog genoeg is bij een defrost. Dan zou het alarm dus terug kunnen komen zelfs na je schoonmaakactie.

Ik heb het opgelost door bij een defrost snel de meest dichtstbijzijnde radiators helemaal open te zetten. (Tado op 25 graden) en na 4 minuten weer op je normale temperatuur.
SuperR1902 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"
Ik heb exact dezelfde foutmelding, H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag, filter schoongemaakt maar blijft deze melding geven. Wij hebben vloerverwarming. Iemand een idee wat ik hiertegen kan doen? Ik heb zeker 10 installateurs gebeld, maar die willen niet of kunnen niet langskomen om naar deze storing te kijken. Ondertussen doet de warmtepomp het niet na deze melding, dus het wordt koud hier....
Hopelijk kan iemand helpen 😁

Ps. Kan iemand in "Nederlands" uitleggen wat deze melding betekent?

[ Voor 5% gewijzigd door tonkmen op 06-12-2022 19:28 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 10:08
tonkmen schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:27:
[...]


Ik heb exact dezelfde foutmelding, filter schoongemaakt maar blijft deze melding geven. Wij hebben vloerverwarming. Iemand een idee wat ik hiertegen kan doen? Ik heb zeker 10 installateurs gebeld, maar die willen niet of kunnen niet langskomen om naar deze storing te kijken. Ondertussen doet de warmtepomp het niet na deze melding, dus het wordt koud hier....
Hopelijk kan iemand helpen 😁
Kijk of je meer flow kan krijgen. Open dat ene radiatortje op de overloop/badkamer/slaapkamer etc zodat hij ff een paar minuten een hoop flow kan krijgen en niet tegen dichtgelopen thermostaten of kranen hoeft te werken. Ik moet 2 grote 140*40 T22 radiators op dezelfde verdieping en 1 lager open zetten via de Tado om er voor te zorgen dat er voldoende flow is. Anders zijn ze wellicht op temperatuur/dicht en moet de pomp water van 2 verdiepingen lager krijgen.

Onderstaande is vrij duidelijk. Zorg er voor dat 'we' genoeg flow/thermische capaciteit krijgen om de buiten unit te ontdooien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcnWwIK6hPVIRIHVELatqAeeLkY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Awc4ochLIy0KsmYb6p7wwl0.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door SuperR1902 op 06-12-2022 19:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonkmen
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-11-2024
SuperR1902 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:31:
[...]

Kijk of je meer flow kan krijgen. Open dat ene radiatortje op de overloop/badkamer/slaapkamer etc zodat hij ff een paar minuten een hoop flow kan krijgen en niet tegen dichtgelopen thermostaten of kranen hoeft te werken. Ik moet 2 grote 140*40 T22 radiators op dezelfde verdieping en 1 lager open zetten via de Tado om er voor te zorgen dat er voldoende flow is. Anders zijn ze wellicht op temperatuur/dicht en moet de pomp water van 2 verdiepingen lager krijgen.
Bedankt voor je snelle reactie! Alleen heb ik geen radiatoren, alleen maar vloerverwarming overal.
Op elke verdieping een verdeler van Allbrand. Kan ik hier iets mee doen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

tonkmen schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:35:
[...]


Bedankt voor je snelle reactie! Alleen heb ik geen radiatoren, alleen maar vloerverwarming overal.
Op elke verdieping een verdeler van Allbrand. Kan ik hier iets mee doen?
Heb je naregeling/ thermostaten in verschillende ruimtes? Zet alles hoger, zorg dat alle vertrekken warmte vragen.

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonkmen
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-11-2024
spok9 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:38:
[...]


Heb je naregeling/ thermostaten in verschillende ruimtes? Zet alles hoger, zorg dat alle vertrekken warmte vragen.
Ja, dat heb ik wel. Bedankt en ik ga het proberen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 07:54:
Toch lijkt mijn warmtepomp iets met de ketel te doen, onder de 5 graden zie ik ineens een laag, maar steady gasverbruik. Terwijl de bijverwarming met mengklep pas vanaf -5 is toegestaan? Anderen die dit gedrag zien?
ik vraag me wel eens af als je hybride insteld, of die de instellingen bijverwarming verder negeert. Of die kijkt naar de prijsverhouding en COP, of instellingen bijverwarming. Naar allebei kijken zou tegenstrijdige resultaten kunnen hebben.
Lekker trouwens: bij BBQKees kastje update van b9 naar b10 veranderen alle entity id’s :/
dank voor de waarschuving. Ik had net een update gedaan naar de minder avontuurlijke "latest" versie v3.4.4. Dat werkt wel, alleen kom ik wat nieuwe namen tegen. Dhw eco is nu normal bijvoorbeeld (eco+ heb ik niet). Iemand een idee wat "Hc1 switch-on optimization" zou doen? Anders test ik het wel morgen >:) Zo een knopje kan een tweaker toch niet met rust laten..
edit: in ha Hc1 switch-on optimization aan zetten doet niks, springt meteen weer naar uit

[ Voor 4% gewijzigd door hackbard op 07-12-2022 17:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-10 20:54
tonkmen schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:39:
[...]


Ja, dat heb ik wel. Bedankt en ik ga het proberen!
Hier was de storing opgelost na het (veel) verder openzetten van de groepen op de verdeler. Ik had een mooie balans tussen alle groepen, maar ze stonden allemaal vrij ver dicht. Gevolg was optreden van deze storing.
Daarna begonnen met alle groepen goed open te zetten en de te warme groepen te knijpen tot de balans weer terug was. Sindsdien geen storingen meer gehad en ook een veel rustiger draaiende interne waterpomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

master1104 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 23:26:
[...]

Hier was de storing opgelost na het (veel) verder openzetten van de groepen op de verdeler. Ik had een mooie balans tussen alle groepen, maar ze stonden allemaal vrij ver dicht. Gevolg was optreden van deze storing.
Daarna begonnen met alle groepen goed open te zetten en de te warme groepen te knijpen tot de balans weer terug was. Sindsdien geen storingen meer gehad en ook een veel rustiger draaiende interne waterpomp.
Waarom zou je ze ook knijpen/ zo ver dichtzetten? Zo open mogelijk lijkt me toch? En dan afregelen op retourtemperatuur, op alle groepen min of meer gelijk :) De warmtepomp regelt vervolgens wel hoeveel de flow moet zijn.

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!
spok9 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 18:43:
Waarom zou je ze ook knijpen/ zo ver dichtzetten? Zo open mogelijk lijkt me toch? En dan afregelen op retourtemperatuur, op alle groepen min of meer gelijk :) De warmtepomp regelt vervolgens wel hoeveel de flow moet zijn.
Dat is fout. Je moet eerst alles open zetten en daarna afregelen op ruimtetemperatuur, dus voor ruimtes waar het te warm wordt de groepen wat dichter draaien.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Is er hier toevallig iemand die een development build voor de bbq-kees unit nog heeft liggen? de v3.5.0b11 geeft een hele hoop andere namen in HASS

Als iemand v3.5.0b5 of eerder nog ergens heeft dan hoor ik het heel graag!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 13:32
de waterdruk bij mijn nefit monoblock zakt snel. al een paar keer water bijgevuld.
Ik had een nieuw circuit aangesloten en dus ook verwacht dat na ontluchten etc er wel wat water bijgevuld moest worden, maar heb nu voor de vierde keer bijgevuld en het is net alsof hij vanuit de binnenunit elke keer een beetje water in het riool blijft lozen ook bij lage druk. ik lijk zoiets te horen denk ik. Kan het zijn dat een een overdrukventiel
ofzo niet lekker sluit en lekt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Lochnes schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:35:
de waterdruk bij mijn nefit monoblock zakt snel. al een paar keer water bijgevuld.
Ik had een nieuw circuit aangesloten en dus ook verwacht dat na ontluchten etc er wel wat water bijgevuld moest worden, maar heb nu voor de vierde keer bijgevuld en het is net alsof hij vanuit de binnenunit elke keer een beetje water in het riool blijft lozen ook bij lage druk. ik lijk zoiets te horen denk ik. Kan het zijn dat een een overdrukventiel
ofzo niet lekker sluit en lekt?
Ik had dit een tijd geleden ook, bleek een slangklem bij de buitenunit niet goed aangedraaid en losgetrild. Waar de twee leidingen uit je huis op de buitenunit aansluiten. Je kunt daar vrij makkelijk zien of er water lekt, als dat zo is is het ook snel te fixen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonkmen
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-11-2024
tonkmen schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:27:
[...]


Ik heb exact dezelfde foutmelding, H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag, filter schoongemaakt maar blijft deze melding geven. Wij hebben vloerverwarming. Iemand een idee wat ik hiertegen kan doen? Ik heb zeker 10 installateurs gebeld, maar die willen niet of kunnen niet langskomen om naar deze storing te kijken. Ondertussen doet de warmtepomp het niet na deze melding, dus het wordt koud hier....
Hopelijk kan iemand helpen 😁

Ps. Kan iemand in "Nederlands" uitleggen wat deze melding betekent?
Ik blijf bovenstaand probleem houden ondanks het uitproberen van de adviezen, waarvoor dank uiteraard. Het lijkt erop dat de flow niet toeneemt als ik naar de flowmeters kijk. Iemand nog een idee?

Ps. een installateur inschakelen in de buurt van Utrecht is kennelijk heel lastig, niemand heeft tijd om er naar te kijken....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
JakeOfOz schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:30:
Is er hier toevallig iemand die een development build voor de bbq-kees unit nog heeft liggen? de v3.5.0b11 geeft een hele hoop andere namen in HASS

Als iemand v3.5.0b5 of eerder nog ergens heeft dan hoor ik het heel graag!
Ik draai op v3.5.0b10 en daar hoefde ik niet veel sensors voor aan te passen gelukkig
Die build heb ik nog op de pc staan en ook 3.4.4 heb ik ook nog :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
@Willem senior Heb je een DM gestuurd :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
Hallo allemaal,

Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik het goed doe.
Wij hebben vanaf mei dit jaar een Nefit Bosch Hybride WTP hangen. De installateur heeft de pomp opgehangen en in gebruik gesteld maar heeft aan de vloerverwarmingsverdeler niets aangepast. De woning (bouwjaar 2018 en volledig geisoleerd) wordt wel warm, maar met moeite. De beste man heeft ook geen buffervat geinstalleerd omdat wij op de begane grond vloerverwarming hebben met een vloeroppervlak van 22m2. Uiteindelijk hebben wij een monteur van Nefit Bosch laten komen en hij raad wel een buffervat aan, alleen kan het nog even duren omdat het slecht leverbaar is. In afwachting van de monteur wil ik eea met jullie delen. Bij de vloerverwarmingverdeler hangt een meter die zeer zelden meer van 25 graden C aangeeft.. In de meeste gevallen hangt het rond 23 en 24 graden C. De aanvoertemperatuur van de WTP geeft regelmatig 39-40 graden aan. Ook vraag ik me af of het retourventiel zo goed staat.Ik heb het idee dat de verdeler te weinig warm water doorlaat waardoor het langer duur voordat de woning warm is. Voor de duidelijkheid voeg ik een aantal foto's toe. Ik hoor het graag en dank alvast.

Mvg
Sher


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVduxrPmGFIyMEaw5B3BgpMjaaQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wYlnIHUvbZnxmlq2momAdHdb.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IsZgCwrOoZMUNjPETQ-K1QXCMI8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h7FSzQiJrPIVUiHnd7cXzu7D.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rG7NeIjiy2dS9SRTPSAQUtnnkM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kZCwVALeiru1qAHKu5yTHd7m.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 13:32
JakeOfOz schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:37:
[...]


Ik had dit een tijd geleden ook, bleek een slangklem bij de buitenunit niet goed aangedraaid en losgetrild. Waar de twee leidingen uit je huis op de buitenunit aansluiten. Je kunt daar vrij makkelijk zien of er water lekt, als dat zo is is het ook snel te fixen.
monteur is geweest, het is het overdrukventiel van de binnenunit die lekt. blijkbaar als
die is open geweest is het standaard dat die blijft lekken en moet er een nieuwe in die besteld moet worden.
Hij vond het maar raar dat ik zelf het water bijvulde en dat het mijn schuld was dat hij lekte omdat ik hem tot een veel te hoge druk had bijgevuld want de max 2 bar in de handleiding is veel te hoog (de klep gaat open bij 3).
En hij vond het ook niet relaxed dat ik de unit al had opengeschroefd en is weggegaan zonder bij te vullen en het afvoervluttertje in het pijpje terug te steken dus het lekwater stond nou onderin mijn binnenunit..
mmm, nou ja.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De Eik
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-10 23:05
Sheran schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:24:
Hallo allemaal,

Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik het goed doe.
Wij hebben vanaf mei dit jaar een Nefit Bosch Hybride WTP hangen. De installateur heeft de pomp opgehangen en in gebruik gesteld maar heeft aan de vloerverwarmingsverdeler niets aangepast. De woning (bouwjaar 2018 en volledig geisoleerd) wordt wel warm, maar met moeite. De beste man heeft ook geen buffervat geinstalleerd omdat wij op de begane grond vloerverwarming hebben met een vloeroppervlak van 22m2. Uiteindelijk hebben wij een monteur van Nefit Bosch laten komen en hij raad wel een buffervat aan, alleen kan het nog even duren omdat het slecht leverbaar is. In afwachting van de monteur wil ik eea met jullie delen. Bij de vloerverwarmingverdeler hangt een meter die zeer zelden meer van 25 graden C aangeeft.. In de meeste gevallen hangt het rond 23 en 24 graden C. De aanvoertemperatuur van de WTP geeft regelmatig 39-40 graden aan. Ook vraag ik me af of het retourventiel zo goed staat.Ik heb het idee dat de verdeler te weinig warm water doorlaat waardoor het langer duur voordat de woning warm is. Voor de duidelijkheid voeg ik een aantal foto's toe. Ik hoor het graag en dank alvast.


Mvg
Sher


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zou beginnen met na te gaan of de toevoer en de aanvoer op de verdeler helemaal open staan. Dan de kranen van de strengen van de vloerverwarming (5x) opendraaien, Kan de pompsnelheid misschien nog omhoog?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Sheran schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:24:
Hallo allemaal,

Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik het goed doe.
Wij hebben vanaf mei dit jaar een Nefit Bosch Hybride WTP hangen. De installateur heeft de pomp opgehangen en in gebruik gesteld maar heeft aan de vloerverwarmingsverdeler niets aangepast. De woning (bouwjaar 2018 en volledig geisoleerd) wordt wel warm, maar met moeite. De beste man heeft ook geen buffervat geinstalleerd omdat wij op de begane grond vloerverwarming hebben met een vloeroppervlak van 22m2. Uiteindelijk hebben wij een monteur van Nefit Bosch laten komen en hij raad wel een buffervat aan, alleen kan het nog even duren omdat het slecht leverbaar is. In afwachting van de monteur wil ik eea met jullie delen. Bij de vloerverwarmingverdeler hangt een meter die zeer zelden meer van 25 graden C aangeeft.. In de meeste gevallen hangt het rond 23 en 24 graden C. De aanvoertemperatuur van de WTP geeft regelmatig 39-40 graden aan. Ook vraag ik me af of het retourventiel zo goed staat.Ik heb het idee dat de verdeler te weinig warm water doorlaat waardoor het langer duur voordat de woning warm is. Voor de duidelijkheid voeg ik een aantal foto's toe. Ik hoor het graag en dank alvast.

Mvg
Sher


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Met een warmtepomp is een gesloten vloerverwarmings verdeler zonder pomp het beste maar of dat in jou geval ook kan met een hybride systeem zul je na moeten gaan vragen
Want als je 60 graden cv water nodig heb in de winter is dat geen goed idee met een gesloten verdeler zonder pomp of je moet de cv ketel kunnen begrenzen op een max aanvoertemperatuur van 50 graden bevoorbeeld
Voor nu als tussen oplossing kun je de pomp op de verdeler op max zetten en kijken of dat helpt

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 19:04:
[...]

Dat is fout. Je moet eerst alles open zetten en daarna afregelen op ruimtetemperatuur, dus voor ruimtes waar het te warm wordt de groepen wat dichter draaien.
Volgens mij is het beter om te streven naar zoveel mogelijk gelijke retourtemperatuur, al het retourwater min of meer dezelfde temperatuur is het meest efficiënt. Als verschillende ruimtes echt verschillende capaciteit nodig hebben is dat iets dat bij de aanleg al meegenomen moet worden.

Maar, verschillende situaties en doelen kennen verschillende aanpak, het is in ieder geval niet zo stellig als jij doet voorkomen ;)
Sheran schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:24:
Hallo allemaal,

Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik het goed doe.
Wij hebben vanaf mei dit jaar een Nefit Bosch Hybride WTP hangen. De installateur heeft de pomp opgehangen en in gebruik gesteld maar heeft aan de vloerverwarmingsverdeler niets aangepast. De woning (bouwjaar 2018 en volledig geisoleerd) wordt wel warm, maar met moeite. De beste man heeft ook geen buffervat geinstalleerd omdat wij op de begane grond vloerverwarming hebben met een vloeroppervlak van 22m2. Uiteindelijk hebben wij een monteur van Nefit Bosch laten komen en hij raad wel een buffervat aan, alleen kan het nog even duren omdat het slecht leverbaar is. In afwachting van de monteur wil ik eea met jullie delen. Bij de vloerverwarmingverdeler hangt een meter die zeer zelden meer van 25 graden C aangeeft.. In de meeste gevallen hangt het rond 23 en 24 graden C. De aanvoertemperatuur van de WTP geeft regelmatig 39-40 graden aan. Ook vraag ik me af of het retourventiel zo goed staat.Ik heb het idee dat de verdeler te weinig warm water doorlaat waardoor het langer duur voordat de woning warm is. Voor de duidelijkheid voeg ik een aantal foto's toe. Ik hoor het graag en dank alvast.

Mvg
Sher


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Check de thermostaatkraan van je vloer, misschien staat deze laag? Werd de temperatuur in je vloer wel hoger toen je nog geen warmtepomp had? Je kan kijken wat er gebeurd als je de pomp hoger en lager zet. Hoger is meer capaciteit, maar dan moet je warmtepomp ook wel meer warmte gaan leveren.

Het kan overigens best zijn dat je bij hogere pompsnelheid een lagere temperatuur hebt, dan levert de warmtepomp minder warm water dan bij die hogere pompsnelheid nodig is en zuigt de pomp dus relatief veel retourwater van de vloer aan. Hoeft niet erg te zijn, je zet het geleverde vermogen wel optimaal weg op die manier.

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Willem senior schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:37:
[...]

Met een warmtepomp is een gesloten vloerverwarmings verdeler zonder pomp het beste maar of dat in jou geval ook kan met een hybride systeem zul je na moeten gaan vragen
Let op met dit soort adviezen hoor, of dit kan in een specifieke hybride installatie is van zoveel zaken afhankelijk...

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
Bedankt iedereen voor jullie reacties!
De thermostaatknop heb ik helemaal losgeschroef zodat het ventiel in principe helemaal openstaat. Vanwege de hybride opstelling heb ik de aanvoertemp van de ketel voor het geval dat het bijspringt ingesteld op 35 graden. Ook heb in de warmtepomp ingesteld dat het alleen met de compressor verwarmt. Ik merk dat de ketel bijspringt als het systeem ontdooit. De vloerverwarmingspomp heb ik eerder op max gezet, maar dan wordt de retourleiding erg koud, weet niet of dat de bedoeling is. Wij wonen net een jaar in dit huis dus veel historische data heb ik niet, maar vorig jaar werden de woning en de vloer prima warm omdat de ketel op 80 graden aan het loeien was (met de VVW thermostaatknop op 45). Ik vraag me af of deze verdeler geschikt is voor een lage temp systeem. Is het een idee om het te laten vervangen door een TLV verdeler? En dan nog een vraag over het stroomververbruik. Op koude dagen zoals gisteren trekt de WTP ruim 18kwh. Is dat normaal? De kamerthermostaat staat op 20.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3RdFcXK8EiIIeMxvhQavZkg7KiQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCOeEJYIrJcWY9CTmdLpZ24N.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:50
Sheran schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:02:
Bedankt iedereen voor jullie reacties!
De thermostaatknop heb ik helemaal losgeschroef zodat het ventiel in principe helemaal openstaat. Vanwege de hybride opstelling heb ik de aanvoertemp van de ketel voor het geval dat het bijspringt ingesteld op 35 graden. Ook heb in de warmtepomp ingesteld dat het alleen met de compressor verwarmt. Ik merk dat de ketel bijspringt als het systeem ontdooit. De vloerverwarmingspomp heb ik eerder op max gezet, maar dan wordt de retourleiding erg koud, weet niet of dat de bedoeling is. Wij wonen net een jaar in dit huis dus veel historische data heb ik niet, maar vorig jaar werden de woning en de vloer prima warm omdat de ketel op 80 graden aan het loeien was (met de VVW thermostaatknop op 45). Ik vraag me af of deze verdeler geschikt is voor een lage temp systeem. Is het een idee om het te laten vervangen door een TLV verdeler? En dan nog een vraag over het stroomververbruik. Op koude dagen zoals gisteren trekt de WTP ruim 18kwh. Is dat normaal? De kamerthermostaat staat op 20.[Afbeelding]
Hier gisteren 28 kWh gebruikt full electric in een goed geïsoleerd huis. Wel met het verwarmen van de boiler erbij maar dat gebeurt dagelijks.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Sheran schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:02:
Bedankt iedereen voor jullie reacties!
De thermostaatknop heb ik helemaal losgeschroef zodat het ventiel in principe helemaal openstaat. Vanwege de hybride opstelling heb ik de aanvoertemp van de ketel voor het geval dat het bijspringt ingesteld op 35 graden. Ook heb in de warmtepomp ingesteld dat het alleen met de compressor verwarmt. Ik merk dat de ketel bijspringt als het systeem ontdooit. De vloerverwarmingspomp heb ik eerder op max gezet, maar dan wordt de retourleiding erg koud, weet niet of dat de bedoeling is. Wij wonen net een jaar in dit huis dus veel historische data heb ik niet, maar vorig jaar werden de woning en de vloer prima warm omdat de ketel op 80 graden aan het loeien was (met de VVW thermostaatknop op 45). Ik vraag me af of deze verdeler geschikt is voor een lage temp systeem. Is het een idee om het te laten vervangen door een TLV verdeler? En dan nog een vraag over het stroomververbruik. Op koude dagen zoals gisteren trekt de WTP ruim 18kwh. Is dat normaal? De kamerthermostaat staat op 20.[Afbeelding]
Die 18 kWh is prima mogelijk, ik zat gisteren op 28 :) Het voelt veel omdat je niet van dit soort grote verbruikers gewend bent qua elektriciteit, maar bedenk je dat 1 kuub gas gelijk staat aan de energie van zo'n 10 kWh elektriciteit.

Met je huidige verdeler moet het gewoon kunnen werken, ik heb de verdeler ook niet vervangen en dat werkt gewoon prima. Heb je gekeken wat er met de temperatuur in de verdeler gebeurt op de hoogste en laagste pompsnelheid?

Hier vind je een goed uitleg over pompsnelheid en temperatuur in je vloerverwarming en waarom de aanvoertemperatuur van je vloer juist kan stijgen als de pompsnelheid omlaag gaat:
http://nieuws.warmtecheck...loerverwarming-inregelen/

Een LTV verdeler is een optie (en efficiënter bij een warmtepomp), maar:
- Je moet zeker weten dat je je huis warm krijgt bij lage aanvoertemperaturen
- De ketel mag dan niet meer stoken boven de maximale temperatuur die je vloer in mag, als je ook radiatoren hebt is het maar zeer de vraag of dit haalbaar is.

[ Voor 14% gewijzigd door spok9 op 09-12-2022 11:13 ]

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
Sheran schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:02:
Bedankt iedereen voor jullie reacties!
Vanwege de hybride opstelling heb ik de aanvoertemp van de ketel voor het geval dat het bijspringt ingesteld op 35 graden. Ook heb in de warmtepomp ingesteld dat het alleen met de compressor verwarmt. Ik merk dat de ketel bijspringt als het systeem ontdooit.
welke instelling heb je onder extra warmtebron kiezen: hybride, bijverw. excl. of parallel? Ik heb hybride en ook onder bijverwarming uitsch.: ja, maar net staat de gasketel doodleuk tijdens verwarmen aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
Hi, ik heb het op hybride staan en in het menu bijverwarmen heb ik gekozen voor alleen met de compressor verwarmen. Het ontdooit wel met behulp van de CV. Misschien is dat wat je ziet gebeuren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/58JEGEVXswvxQgFmBwCVfTVYvWY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1AT18zivCGp2xiRW9VhIvJOt.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-1dzvlXzRjVKiNkzeDqYciXQjE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/A1qoQYvl3RIuxVwseIHMDSot.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

hackbard schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:16:
[...]

welke instelling heb je onder extra warmtebron kiezen: hybride, bijverw. excl. of parallel? Ik heb hybride en ook onder bijverwarming uitsch.: ja, maar net staat de gasketel doodleuk tijdens verwarmen aan.
Ik snap sowieso niet hoe onder bijverwarming de 'algemene instellingen bijverwarming' en 'bijverwarming via mengklep' zich tot elkaar verhouden.. Bijverwarming uitschakelen staat op nee, maar bijverwarming via mengklep mag pas vanaf -5. Toch zie ik bij deze temperaturen een continue gasverbruik :?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:43:
[...]


Ik snap sowieso niet hoe onder bijverwarming de 'algemene instellingen bijverwarming' en 'bijverwarming via mengklep' zich tot elkaar verhouden.. Bijverwarming uitschakelen staat op nee, maar bijverwarming via mengklep mag pas vanaf -5. Toch zie ik bij deze temperaturen een continue gasverbruik :?
ja ik had al eerder mijn verdacht geuit, dat die zich bij instelling hybride niks aantrekt van de instellingen bijverwarming. In ieder geval staat gasketel hier te verwarmen, terwijl bijverwarming is uitgeschakelt, zelfde instellingen als @Sheran boven. Hij gaat wel aan op een moment dat ik een defrost zou verwachten, maar half uur later is nog steeds ijs aan de buitenunit, staat de wp uit, had de flow een piek van 70 en draait de gasketel tussendoor rustig op 45 graden. Ik ga nog eens de instellingen op de gasketel nalopen, hoe die nou aan die piek komt. En desnoods weer de prijsverhouding omlaag, bij 1,5 deed de gasketel nog nooit iets (al werd het wel koud vanochtend)..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

hackbard schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:53:
[...]

ja ik had al eerder mijn verdacht geuit, dat die zich bij instelling hybride niks aantrekt van de instellingen bijverwarming. In ieder geval staat gasketel hier te verwarmen, terwijl bijverwarming is uitgeschakelt, zelfde instellingen als @Sheran boven. Hij gaat wel aan op een moment dat ik een defrost zou verwachten, maar half uur later is nog steeds ijs aan de buitenunit, staat de wp uit, had de flow een piek van 70 en draait de gasketel tussendoor rustig op 45 graden. Ik ga nog eens de instellingen op de gasketel nalopen, hoe die nou aan die piek komt. En desnoods weer de prijsverhouding omlaag, bij 1,5 deed de gasketel nog nooit iets (al werd het wel koud vanochtend)..
Wat heb je nu als energieprijsverhouding dan? Bij mij staat deze nu nog op 2.2, maar stond op het punt deze te verlagen inderdaad. Mogelijk is dat gewoon de instelling met de hoogste prioriteit in hybride situaties...

Hieronder het gasverbruik afgelopen 24 uur. Heel apart... Energieprijsverhouding nu aangepast naar 1.8.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ffHFZw8M-mmwSSLEnZD36wJ9B4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qUSu2Eg5EJjOnZLBbT4l6V6Y.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door spok9 op 09-12-2022 15:13 ]

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:56:
[...]


Wat heb je nu als energieprijsverhouding dan? Bij mij staat deze nu nog op 2.2, maar stond op het punt deze te verlagen inderdaad. Mogelijk is dat gewoon de instelling met de hoogste prioriteit in hybride situaties...
ik had hem vandaag voor testen op 4,2 gezet. Mijn COP met deze temperaturen is ergens tussen 3 en 3,5, dus daar zal de schakelpunt van de wp ergens liggen denk ik. De prijsverhouding is hier vandaag voor het eerst echt tegen de 3 (dynamische energietarief), s'nachts is het meestal onder de 2. Alleen is mijn wp zonder ketel te zwak om met vorst de woning op temperatuur te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

hackbard schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 15:12:
[...]

ik had hem vandaag voor testen op 4,2 gezet. Mijn COP met deze temperaturen is ergens tussen 3 en 3,5, dus daar zal de schakelpunt van de wp ergens liggen denk ik. De prijsverhouding is hier vandaag voor het eerst echt tegen de 3 (dynamische energietarief), s'nachts is het meestal onder de 2. Alleen is mijn wp zonder ketel te zwak om met vorst de woning op temperatuur te krijgen.
Ik heb dezelfde warmtepomp, maar heb dus weinig zicht op of de warmtepomp het nu niet redt, of dat er gewoon gekozen wordt voor gas vanwege de prijsverhouding.

Het huidige weer is wel het meest inefficiënt: koud en vochtig, daardoor veel defrosts. Als het gewoon steady vriest tussen de 0 en de -5 zit er nog maar weinig vocht in de lucht, heb je veel minder defrosts nodig en denk ik dat de warmtepomp het weer veel beter trekt.

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichTrip
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:59
Ongeveer wee weken terug merkte ik (via de Engie app) dat de ketel ongeveer 10m3 had verstookt op een dag. Dus toen maar eens de instelling gecontroleerd en een berekening gemaakt van de waarde welke ingesteld moest worden, op basis van mijn tarieven. Nu staat het ingesteld op 2,0 (het was 3.3). Nu nog geen extra gas verbruik weer gehad. Wel veel stroomverbruik.

Gisteren, 8 december, een totaalverbruik van 35kWh (dus niet alleen WP), maar een gasverbruik van maar 0,4m3 ;) Zondag 4 december een totaalverbruik van 48kWh.....

[ Voor 7% gewijzigd door RichTrip op 09-12-2022 17:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
spok9 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:06:
[...]


Die 18 kWh is prima mogelijk, ik zat gisteren op 28 :) Het voelt veel omdat je niet van dit soort grote verbruikers gewend bent qua elektriciteit, maar bedenk je dat 1 kuub gas gelijk staat aan de energie van zo'n 10 kWh elektriciteit.

Met je huidige verdeler moet het gewoon kunnen werken, ik heb de verdeler ook niet vervangen en dat werkt gewoon prima. Heb je gekeken wat er met de temperatuur in de verdeler gebeurt op de hoogste en laagste pompsnelheid?

Hier vind je een goed uitleg over pompsnelheid en temperatuur in je vloerverwarming en waarom de aanvoertemperatuur van je vloer juist kan stijgen als de pompsnelheid omlaag gaat:
http://nieuws.warmtecheck...loerverwarming-inregelen/

Een LTV verdeler is een optie (en efficiënter bij een warmtepomp), maar:
- Je moet zeker weten dat je je huis warm krijgt bij lage aanvoertemperaturen
- De ketel mag dan niet meer stoken boven de maximale temperatuur die je vloer in mag, als je ook radiatoren hebt is het maar zeer de vraag of dit haalbaar is.
Hi, ik heb de pomp van de verdeler verlaagd naar 1 (de laagste stand) en het lijkt nu wel warmer te worden. Retour temp kruipt nu richting 30 graden. Heel gek want je zou inderdaad denken dat de hoogste snelheid de vloer sneller opwarmt. Ik heb de stooklijn (eindpunt van 35 naar 45) ook iets hoger ingesteld. De pomp trekt nu bijna continu 2000 watt, maar het is ook erg koud buiten dus het zal wel. Ben benieuwd hoe de komende koudere dagen gaan verlopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2CGTCEhvM_LeRiHS2IuYvYZ9sUk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lCWzktO1hXPnkNzuDnCvl7Ha.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 08:37
Ik heb geen Bbqkees systeem maar kan wel vermogen monoblok meten.
Volgens mij peddelt het systeem enorm en de woning wordt niet heel warm.

Weet iemand wat ik moet veranderen aan de instellingen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRwzStPwPTVrS6L69krsxxYHiy8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vv6ePq3nLNo1rSEhG0Uldhl6.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Buis07 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 19:41:
Ik heb geen Bbqkees systeem maar kan wel vermogen monoblok meten.
Volgens mij peddelt het systeem enorm en de woning wordt niet heel warm.

Weet iemand wat ik moet veranderen aan de instellingen?

[Afbeelding]
Dat is waarschijnlijk geen pendelen van je warmtepomp
Maar het zijn defrosts het is mistig en zeer vochtig buiten en vorst
Hier ook bijna elk uur een defrost
Als je huis afkoelt kun je proberen de thermostaat of stooklijn een graad lager te zetten dan hoeft de warmtepomp minder hardt te werken
Voor de rest kun je hier zover ik weet niet veel aan doen

Ik heb nu een aanvoerstreeftemperatuur van 27 graden en de warmtepomp doet daar door de vele defrost 1 graad boven stoken is dat bij jullie ook het geval ??
Temperatuur blijft wel normaal in huis en loopt zelfs nog wat op
Thermostaat staat op 20,5 graden ingesteld maar het is nu 21 graden geworden :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
Is er op dit forum iemand die de ins & outs van de hybride/parallel/exclusief instellingen kent?
En dit wil delen?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Willem senior schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:49:
[...]

Dat is waarschijnlijk geen pendelen van je warmtepomp
Maar het zijn defrosts het is mistig en zeer vochtig buiten en vorst
Hier ook bijna elk uur een defrost
Als je huis afkoelt kun je proberen de thermostaat of stooklijn een graad lager te zetten dan hoeft de warmtepomp minder hardt te werken
Voor de rest kun je hier zover ik weet niet veel aan doen

Ik heb nu een aanvoerstreeftemperatuur van 27 graden en de warmtepomp doet daar door de vele defrost 1 graad boven stoken is dat bij jullie ook het geval ??
Temperatuur blijft wel normaal in huis en loopt zelfs nog wat op
Thermostaat staat op 20,5 graden ingesteld maar het is nu 21 graden geworden :)
Wow, ik zit al op een aanvoer streeftemperatuur van 35 graden, met elke 50 minuten een defrost. Toevallig vandaag het voetpunt verhoogd van 42 naar 44 omdat het wat teveel afkoelde in huis (19.4 graden).

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 27-09 20:23
Willem senior schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:49:
[...]

Dat is waarschijnlijk geen pendelen van je warmtepomp
Maar het zijn defrosts het is mistig en zeer vochtig buiten en vorst
Hier ook bijna elk uur een defrost
Als je huis afkoelt kun je proberen de thermostaat of stooklijn een graad lager te zetten dan hoeft de warmtepomp minder hardt te werken
Voor de rest kun je hier zover ik weet niet veel aan doen

Ik heb nu een aanvoerstreeftemperatuur van 27 graden en de warmtepomp doet daar door de vele defrost 1 graad boven stoken is dat bij jullie ook het geval ??
Temperatuur blijft wel normaal in huis en loopt zelfs nog wat op
Thermostaat staat op 20,5 graden ingesteld maar het is nu 21 graden geworden :)
Hier ook een aanstreeftemperatuur van 27. En ook daadwerkelijk 27 graden aanvoertemperatuur.

De warmtepomp draait hier overigens al sinds 8 december in 1 lange run. Bij jullie ook?

Edit: nu toch wel aanvoertemperatuur van 27,7 graden. En een defrost zit er aan te komen. Interessant dat dat idd de aanvoertemperatuur hoger ligt bij defrosts. Misschien door de starts en dan pas moduleren? Of Nefit heeft iets handigs gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIipW5CJIeHN_nX6F2p5W2Kmrf0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yGPl0XDuwuGVHyuYjGSQp3It.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door scarwoman op 09-12-2022 23:20 ]

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
scarwoman schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 23:14:
[...]


Hier ook een aanstreeftemperatuur. En ook daadwerkelijk 27 graden aanvoertemperatuur.

De warmtepomp draait hier overigens al sinds 8 december in 1 lange run. Bij jullie ook?
Nee vandaag geen lange runs te veel defrosts hier door de mist en net 1 tot 2 graden
Zit nu op 24 defrost vandaag
Kunnen wel een wedstrijdje defrost gaan houden wie heeft de meeste 8)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Wat voor eindpunt hebben jullie dan @Willem senior en @scarwoman? Ik heb 44.

Grappig dat er zulke grote verschillen zijn, ik was afgelopen weekend weg en had toen de ruimtetemperatuur op de warmtepomp teruggezet naar 18. Target flow ging dus een heel eind naar beneden en het koelde ook echt af tot 18 graden.

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 01-10 09:43
Willem senior schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 23:20:
[...]

Nee vandaag geen lange runs te veel defrosts hier door de mist en net 1 tot 2 graden
Zit nu op 24 defrost vandaag
Kunnen wel een wedstrijdje defrost gaan houden wie heeft de meeste 8)
Slechts 23 hier! ;( Wel lekker warm hier en maar heel weinig gas bijgestookt. Ik ben best tevreden.

Dit weekend lekker de haard aan. Eens kijken hoe dat het gedrag beïnvloed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
spok9 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 07:08:
Wat voor eindpunt hebben jullie dan @Willem senior en @scarwoman? Ik heb 44.

Grappig dat er zulke grote verschillen zijn, ik was afgelopen weekend weg en had toen de ruimtetemperatuur op de warmtepomp teruggezet naar 18. Target flow ging dus een heel eind naar beneden en het koelde ook echt af tot 18 graden.
Ik gebruik momenteel alleen de buitentemperatuur WAR met de ontwerp temperatuur
Bij instellingen naar Type regeling gaan en deze op B.ger zetten (lees buitentemperatuur geregeld)
ingesteld op 33 graden Dan heb je geen voetpunt om in te stellen
En de ruimteinvloed staat uit want die verlaagde steeds de aanvoerstreeftemperatuur waardoor de warmtepomp uit gaat
en doordat nu de warmtepomp langer draait kon de aanvoertemperatuur 2 graden naar beneden
Tot nu toe bevalt deze instelling prima draait nu een week als test en de kamer temperatuur schommelt tussen de 20 en 20,5 graden
Maar gisteren door alle defrost wordt de aanvoerstreeftemperatuur ineens verhoogt naar 28 graden en liep de temperatuur in huis langzaam op naar 21 graden
Maar dat zal een slim iets zijn van Nefit voor defrosts

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Hoe ziet de stooklijn er in zo’n geval dan uit? Een standaardhelling? De ontwerptemperatuur is net als eindpunt bij -10 geloof ik, of niet?

Veel defrosts maakt dat je minder warmte in je huis stopt dan wanneer je wel continu kan draaien, mogelijk verhoogt de warmtepomp daarom de stooklijn?

Volgens mij blijft het nu wat langer onder nul, ben benieuwd of de luchtvochtigheid afneemt en wat dat doet me de hoeveelheid defrosts. Dit was afgelopen week natuurlijk optimaal nadelig :P

@Willem senior jij toen je nog gas had nooit zo’n sluimerend gasverbruik gehad zoals ik hierboven postte?

Hieronder nog een voorbeeldje. Apart beeld ook met current en target flow, redt ie het nu niet of is dit normaal?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFL_cfGoaK7rB4amQCFrEE8NpXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oVZFYX9U0bi86Gc4idVNbac0.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 98% gewijzigd door spok9 op 10-12-2022 08:34 ]

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Noxa schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:12:
[...]

Slechts 23 hier! ;( Wel lekker warm hier en maar heel weinig gas bijgestookt. Ik ben best tevreden.

Dit weekend lekker de haard aan. Eens kijken hoe dat het gedrag beïnvloed.
Met de ophaard aan zal de warmtepomp niet draaien als je de ruimteinvloed aan heb staan
of je moet ook op alleen buitentemperatuur regelen dan zul je de warmtepomp zelf uit moeten zetten denk ik
En gas heb ik niet meer warmtepomp moet het zelf doen en tot nu toe gaat dat prima
Eerste jaar 2021 met de strenge vorst week in februari redde die het ook dus dan moet het nu ook goed komen lijkt mij was wel mijn eerste dag met zoveel defrosts door de mist heel de dag gisteren

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
spok9 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:27:
Hoe ziet de stooklijn er in zo’n geval dan uit? Een standaardhelling? De ontwerptemperatuur is net als eindpunt bij -10 geloof ik, of niet?

Veel defrosts maakt dat je minder warmte in je huis stopt dan wanneer je wel continu kan draaien, mogelijk verhoogt de warmtepomp daarom de stooklijn?

Volgens mij blijft het nu wat langer onder nul, ben benieuwd of de luchtvochtigheid afneemt en wat dat doet me de hoeveelheid defrosts. Dit was afgelopen week natuurlijk optimaal nadelig :P
Ja de ontwerp temperatuur heeft alleen een eindpunt om in te stellen
En als het rustig vries weer is dan bevriest de warmtepomp niet zoveel en kan dan rustig heel de dag blijven draaien
En de temperatuurs verhoging met een graad zal inderdaad met het warmte verlies te maken hebben
want de warmtepomp onttrekt warmte uit je systeem om een defrost te doen en dan zou je huis kunnen gaan afkoelen
Van dat gas weet ik niet of ik dat sluimerend had toen monitorde ik de gasketel niet
Zo te zien redden de warmtepomp het net niet maar dat kan ook door die defrosts komen want even later in je grafiek haalt die wel de aanvoerstreeftemperatuur

[ Voor 10% gewijzigd door Willem senior op 10-12-2022 08:42 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 01-10 09:43
Willem senior schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:29:
[...]

Met de ophaard aan zal de warmtepomp niet draaien als je de ruimteinvloed aan heb staan
of je moet ook op alleen buitentemperatuur regelen dan zul je de warmtepomp zelf uit moeten zetten denk ik
En gas heb ik niet meer warmtepomp moet het zelf doen en tot nu toe gaat dat prima
Eerste jaar 2021 met de strenge vorst week in februari redde die het ook dus dan moet het nu ook goed komen lijkt mij was wel mijn eerste dag met zoveel defrosts door de mist heel de dag gisteren
Klopt met alleen WAR gaat de warmtepomp gewoon verder. Ik heb de ruimte invloed aangezet nadat ik WAR onder controle had. Ik heb de ruimte invloed sowieso nodig ivm veel glas (geen HR+++) op het zuiden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 08:37
Het wordt niet echt warm in mijn woning.

Heb een hybride systeem met monoblok 7

Cv ketel gaat aan onder 0 graden

Instellingen:

Eindpunt: 55
Voetpunt: 25
Max aanvoertemperatuur: 58

Kamer invloed: uit


Twee vloerverwarmingsverdels met pomp.
Een buffervat.


Heb het gevoel dat de temperatuur wat monoblok levert te laag is

Wat is de beste stooklijn in mijn geval?

[ Voor 18% gewijzigd door Buis07 op 10-12-2022 09:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:27:
De ontwerptemperatuur is net als eindpunt bij -10 geloof ik, of niet?
verdraai je daar niet iets? Volgens handleiding is ontwerptemperatuur of eindpunt iets tussen 35 en 80C, voetpunt lager, bijvoorbeeld 25C. Je bedoeld misschien de minimale buitentemperatuur, die is standaard -10C (en het punt waar de eindpunt uitkomt, dus bij -10 buiten is streeftemp 80 bijvoorbeeld, (al zou ik 80 niet willen doen, maar voor een ongeisoleert tent moet dat misschien.)

Raar gasverbruik bij jou, echt best weinig, zou niet veel verwarmen. Hier staat de ketel weer uit sinds ik de prijsverhouding op 2,5 heb gezet. Wel maar 18C binnen, en dikke trui.

@Buis07 misschien heeft je wp toch te weinig vermogen met al die defrosts. Als je het warmer wil en de wp de streeftemperatuur niet haalt, zou toch de gasketel eerder moeten bijspringen. Anders stooklijn/eindpunt stapje omhoog zou ik zeggen. Je regelt die op buitentemperatuur, niet op prijsverhouding? Wat heb je bij "extra warmtebron kiezen" en werkt dat zoals je wil? Springt die echt bij -5C bij?

Ik heb hier hybride ingesteld, en onder bijverw met mengklep - buitentemp parallelbedr. 2C, maar de ketel bleef vannacht uit ondanks vorst.

@RobEppink
ik denk het is bij instelling hybride de prijsverhouding, en bij bijverw. wat je aldaar insteld. Alleen jammer dat niet verteld word dat als het één heb, de andere instellingen niets doen (want ze zouden elkaar kunnen tegenspreken). Of zoals @spok9 zei, de één heeft de hoogste prioriteit. Je wordt best misleid, als je denkt die regelt op wat staat onder buitentemperatuur parallelbedrijf, maar omdat hybride is ingesteld, kijkt die puur naar de prijsverhouding. Als je instellingen heb, die dezelfde kantelpunten hebben (COP 3, 0 graden), is het resultaat misschien hetzelfde, maar anders kan het erg verschillen.
Is mijn theorie totdat ik het tegendeel zie. :F
Als ik me goed herinner, hadden mijn installateurs niet hybride maar parallel ingesteld, dus blijkbaar kan dat met een hybride.. ik zal het eens testen.. :*)

[ Voor 30% gewijzigd door hackbard op 10-12-2022 09:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:50
Gistermiddag rond 14:30 is hier een run voor warm water begonnen. De boiler temperatuur was op dat moment 37 graden. De warmtepomp heeft tot ongeveer 21:00 er over gedaan om het water te verwarmen tot 52 graden. Het dipje in de grafiek rond 17:00 uur komt omdat er er gedoucht is tussendoor maar dit duur toch veel te lang...

Bij 52 graden stopt de warm water run hier altijd. Maar de warmtepomp is nu blijven draaien tot 01:30 voor warm water. Op dat moment heb ik de eindtemperatuur voor de boiler namelijk omlaag gezet zodat de verwarming weer aan zou gaan.

Ondanks dat de run onnodig lang doorgaat koelt water zelfs tussendoor weer af... Vorige week zaterdag had ik ook dit probleem maar ik dacht dit gerelateerd was aan de warm water wisselmodus die ik dezelfde dag had aangezet. Deze heb ik toen weer uitgezet. Maar het lijkt er op dat het aan de buitentemperatuur ligt maar ik snap niet waarom aangezien de water temperatuur wel wordt gehaald na vele uren 😢

Iemand een idee wat hier aan de hand is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/grZg9LAdQn89sQVWoZSyEcZ-nRo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CmotQ5xIueatXHqVmRzMHOdQ.png?f=fotoalbum_large

Doordat de woning wat was afgekoeld heb ik de kamerinvloed verhoogd zodat de aanvoerstreeftemperatuur omhoog gaat. Maar vervolgens trekt de warmtepomp zich hier niks van aan want de aanvoertemperatuur blijft op 30 graden staan 🤦

[ Voor 22% gewijzigd door Wollie91 op 10-12-2022 09:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Buis07 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 09:34:
Het wordt niet echt warm in mijn woning.

Heb een hybride systeem met monoblok 7

Cv ketel gaat aan onder 0 graden

Instellingen:

Eindpunt: 55
Voetpunt: 25
Max aanvoertemperatuur: 58

Kamer invloed: uit


Twee vloerverwarmingsverdels met pomp.
Een buffervat.


Heb het gevoel dat de temperatuur wat monoblok levert te laag is

Wat is de beste stooklijn in mijn geval?
Je stooklijn kan wel goed zijn
Maar misschien pomp je te weinig water rond in je cv systeem
Probeer je pomp zo hoog mogelijk te zetten tot je te veel geluid in de leidingen krijgt
Een warmtepomp houd van veel water rond pompen en een kleine DeltaT daar bij
Ik heb 2 graden verschil tussen aanvoer en retour zitten momenteel wel all electric hier
En werkt dat niet dan zal de cv ketel het moeten overnemen want daarvoor heb je een hybride systeem genomen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Wollie91 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 09:45:
Gistermiddag rond 14:30 is hier een run voor warm water begonnen. De boiler temperatuur was op dat moment 37 graden. De warmtepomp heeft tot ongeveer 21:00 er over gedaan om het water te verwarmen tot 52 graden. Het dipje in de grafiek rond 17:00 uur komt omdat er er gedoucht is tussendoor maar dit duur toch veel te lang...

Bij 52 graden stopt de warm water run hier altijd. Maar de warmtepomp is nu blijven draaien tot 01:30 voor warm water. Op dat moment heb ik de eindtemperatuur voor de boiler namelijk omlaag gezet zodat de verwarming weer aan zou gaan.

Ondanks dat de run onnodig lang doorgaat koelt water zelfs tussendoor weer af... Vorige week zaterdag had ik ook dit probleem maar ik dacht dit gerelateerd was aan de warm water wisselmodus die ik dezelfde dag had aangezet. Deze heb ik toen weer uitgezet. Maar het lijkt er op dat het aan de buitentemperatuur ligt maar ik snap niet waarom aangezien de water temperatuur wel wordt gehaald na vele uren 😢

Iemand een idee wat hier aan de hand is?

[Afbeelding]

Doordat de woning wat was afgekoeld heb ik de kamerinvloed verhoogd zodat de aanvoerstreeftemperatuur omhoog gaat. Maar vervolgens trekt de warmtepomp zich hier niks van aan want de aanvoertemperatuur blijft op 30 graden staan 🤦
Dat is wel heel lang voor warmwater bereiding
Dure hier ook wel wat langer dan anders nu een uur en anders is die met 30 tot 45 minuten wel klaar met warmwater maken ging van 39 graden naar 52 graden gisteren
Misschien moet je dan juist wel die ww wisselmodus gebruik in zo,n geval
En anders even je installateur bellen dan kan die het bij Nefit na vragen en hopelijk oplossen
En de warmtepomp reageert niet gelijk op een verhoging daar moet deze even over nadenken daarom altijd na een wijziging 24 uur aankijken wat er gebeurt

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 10-12-2022 10:48 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:50
Willem senior schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:45:
[...]

Dat is wel heel lang voor warmwater bereiding
Dure hier ook wel wat langer dan anders nu een uur en anders is die met 30 tot 45 minuten wel klaar met warmwater maken ging van 39 graden naar 52 graden gisteren
Misschien moet je dan juist wel die ww wisselmodus gebruik in zo,n geval
En anders even je installateur bellen dan kan die het bij Nefit na vragen en hopelijk oplossen
En de warmtepomp reageert niet gelijk op een verhoging daar moet deze even over nadenken daarom altijd na een wijziging 24 uur aankijken wat er gebeurt
Het probleem is dat de warmtepomp soms niet meer stopt als de temperatuur is bereikt. Heb een mail gestuurd naar de installateur om dit met Nefit op te nemen.

Bij jou/ jullie helpt het electrisch element niet mee met warm water bereiding toch?

In de zomer ging was de tijdsduur voor warm water maken zeker twee keer zo snel (300 liter boiler). Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt dus maar even afwachten tot ik meer informatie krijg van Nefit.

Dus zelfs als de warmtepomp een vraag temperatuur heeft van 38 graden begrijpt het systeem niet dat dit per direct moet? 😅

[ Voor 5% gewijzigd door Wollie91 op 10-12-2022 11:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Wollie91 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:10:
[...]


Het probleem is dat de warmtepomp soms niet meer stopt als de temperatuur is bereikt. Heb een mail gestuurd naar de installateur om dit met Nefit op te nemen.

Bij jou/ jullie helpt het electrisch element niet mee met warm water bereiding toch?

In de zomer ging was de tijdsduur voor warm water maken zeker twee keer zo snel (300 liter boiler). Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt dus maar even afwachten tot ik meer informatie krijg van Nefit.

Dus zelfs als de warmtepomp een vraag temperatuur heeft van 38 graden begrijpt het systeem niet dat dit per direct moet? 😅
Nee electriche element helpt alleen bij een legionella run voor het laatste stukje van 56 / 57 graden naar 63 graden eerste stuk gaat tot 54/ 55 graden op de compressor en dan komt het element erbij en bij 56/57 stopt de compressor
Heb je na dat je de instellingen had veranderd de warmtepomp van de stoom gehaald ( groepen in de meterkast uitzetten ) voor 5 minuten
Dat kan soms weleens helpen
Zou ook nog een slechte verbinding van de temperatuur sensor kunnen zijn ?

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 01-10 09:43
Buis07 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 09:34:
Het wordt niet echt warm in mijn woning.

Heb een hybride systeem met monoblok 7

Cv ketel gaat aan onder 0 graden

Instellingen:

Eindpunt: 55
Voetpunt: 25
Max aanvoertemperatuur: 58

Kamer invloed: uit


Twee vloerverwarmingsverdels met pomp.
Een buffervat.


Heb het gevoel dat de temperatuur wat monoblok levert te laag is

Wat is de beste stooklijn in mijn geval?
Zoals Willem zegt, de pompsnelheid van de vloerverwarming volluit. Je moet het zo zien dat je alleen "nieuwe" warmte toevoegt aan het geen wat je vloerverwarming net heeft afgegeven aan de woning. De warmte die je woning op dat verliest. Hoe sneller het stroomt hoe minder nieuwe warmte er toegevoegd moet worden. Hoe minder hard je pomp moet werken.

2, is denk ik toch een stijlere stooklijn. Dat is voor elk huis weer anders dus dat is een weekje zoeken. Mijn stooklijn begint op 27gr en eindigt op 47.

3. ruimte invloed weer aanzetten zodat je de thermostaat de kans geeft om te corrigeren.

En last resort is de kamer temperatuur hoger zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:50
Willem senior schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:48:
[...]

Nee electrische element helpt alleen bij een legionella run voor het laatste stukje van 56 / 57 graden naar 63 graden eerste stuk gaat tot 54/ 55 graden op de compressor en dan komt het element erbij en bij 56/57 stopt de compressor
Heb je na dat je de instellingen had veranderd de warmtepomp van de stoom gehaald ( groepen in de meterkast uitzetten ) voor 5 minuten
Dat kan soms weleens helpen
Zou ook nog een slechte verbinding van de temperatuur sensor kunnen zijn ?
Nee heb de warmtepomp niet van het stroom gehad. Nefit moet maar met een oplossing komen want als ik de warm water temperatuur instel op 55 graden dan lukt het ook niet om dit te halen. 53 graden is het maximaal haalbare hier... Dus er zal wel iets niet helemaal goed zijn. Te weinig koudemiddel misschien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
Wollie91 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:56:
[...]


Nee heb de warmtepomp niet van het stroom gehad. Nefit moet maar met een oplossing komen want als ik de warm water temperatuur instel op 55 graden dan lukt het ook niet om dit te halen. 53 graden is het maximaal haalbare hier... Dus er zal wel iets niet helemaal goed zijn. Te weinig koudemiddel misschien?
53 + 5 graden is 58 graden Dan boven in je vat dat zou goed moeten zijn
Nefit gebruikt voor de top temperatuur in je vat een software matige sensor vandaar die 5 graden optellen bij je ingestelde temperatuur en dat wordt gemeten met de sensor in het midden ongeveer
Die zelfde sensor meet ook wanneer je water weer opgewarmd moet worden
Althans zo werd het mij toen uitgelegd ik heb wel een tower met boilervat 200 liter alles in een grote kast
Met los boilervat zou het weer anders kunnen zijn

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:50
Willem senior schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:08:
[...]

53 + 5 graden is 58 graden Dan boven in je vat dat zou goed moeten zijn
Nefit gebruikt voor de top temperatuur in je vat een software matige sensor vandaar die 5 graden optellen bij je ingestelde temperatuur en dat wordt gemeten met de sensor in het midden ongeveer
Die zelfde sensor meet ook wanneer je water weer opgewarmd moet worden
Althans zo werd het mij toen uitgelegd ik heb wel een tower met boilervat 200 liter alles in een grote kast
Met los boilervat zou het weer anders kunnen zijn
Ik heb het over de echte waarde van de temperatuur sensor. Als ik de watertemperatuur instel op 53 graden via het menu, dan wordt het opgewarmd tot ongeveer 51,8 graden (sensor). Maar als ik de temperatuur via het menu op 54 of 55 graden zet wordt deze temperatuur niet gehaald en blijft de warmtepomp oneindig doorlopen totdat je het stroom eraf haalt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

hackbard schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 09:45:
[...]

verdraai je daar niet iets? Volgens handleiding is ontwerptemperatuur of eindpunt iets tussen 35 en 80C, voetpunt lager, bijvoorbeeld 25C. Je bedoeld misschien de minimale buitentemperatuur, die is standaard -10C (en het punt waar de eindpunt uitkomt, dus bij -10 buiten is streeftemp 80 bijvoorbeeld, (al zou ik 80 niet willen doen, maar voor een ongeisoleert tent moet dat misschien.)
Volgens mij doelen we op verschillende dingen van hetzelfde die allebei kloppen :)

De ontwerptemperatuur en eindpunt zijn beide meen ik de aanvoertemperatuur bij -10 (in mijn geval 42 graden). De minimumtemperatuur is volgens mij de temperatuur waarbij de warmtepomp het opgeeft en het geheel aan de ketel laat.
Raar gasverbruik bij jou, echt best weinig, zou niet veel verwarmen. Hier staat de ketel weer uit sinds ik de prijsverhouding op 2,5 heb gezet. Wel maar 18C binnen, en dikke trui.
Inderdaad weinig, maar wel continu, daarom zo vreemd wat mij betreft :) Terwijl de prijsverhouding op 1.8 staat en bijverwarming met mengklep pas vanaf -5 mag. Bijverwarming mag wel aan, misschien moet ik dat eens op nee zetten?
Ik heb hier hybride ingesteld, en onder bijverw met mengklep - buitentemp parallelbedr. 2C, maar de ketel bleef vannacht uit ondanks vorst.
En dus ook geen sluimerverbruik zoals bij mij? Mijn ketel geeft ook geen warmtevraag weer, maar toch verbruik…

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
spok9 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 16:15:
[...]

Inderdaad weinig, maar wel continu, daarom zo vreemd wat mij betreft :) Terwijl de prijsverhouding op 1.8 staat en bijverwarming met mengklep pas vanaf -5 mag. Bijverwarming mag wel aan, misschien moet ik dat eens op nee zetten?


[...]


En dus ook geen sluimerverbruik zoals bij mij? Mijn ketel geeft ook geen warmtevraag weer, maar toch verbruik…
Inzake bijverwarming CV-gas
Bij ons op stand 'Hybride" bij iedere defrost slaat de ketel aan.
Bijverw. dan 'aan', mengen blijft "0".
Bijverw. vertraagd aan = 10*K mi. Deze waarde wordt tijdens defrost zeker overschreden.
Temperatuur keldert in no time met 10 graden. Proces duurt enkele minuten.
Verbaasd dat CV-ketel dan niet bijdraagt..

Heb bijverwarming op nu "parallel" gezet met 10 graden buitentemp.
Testen of hier de CV-ketel wél gaat bijdragen.

Klinkt misschien eigenaardig, maar ik wil de CV (gas) wel eens aan het werk zien naast de WP.
Misschien geeft energieplafond in 2023 aanleiding hiermee te spelen.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
Hi, weet iemand hier de formule voor het berekenen van de energie prijsverhouding? Ik betaal per KWH €0,40 en per m3 €2,02 ;-) Mijn WTP staat nu ingesteld op 3,0. Ik merk nu het kouder geworden is dat de ketel het meeste werk doet. Dank alweer :-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
Sheran schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:13:
Hi, weet iemand hier de formule voor het berekenen van de energie prijsverhouding? Ik betaal per KWH €0,40 en per m3 €2,02 ;-) Mijn WTP staat nu ingesteld op 3,0. Ik merk nu het kouder geworden is dat de ketel het meeste werk doet. Dank alweer :-)
kWh € 0,40 / M3 (2,02/9,77=) € 0,21 = 1,93
=Energie/prijs verhouding x 0,902 = 1,7

[ Voor 20% gewijzigd door RobEppink op 10-12-2022 17:28 ]

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
spok9 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 16:15:
[...]


Volgens mij doelen we op verschillende dingen van hetzelfde die allebei kloppen :)
oh ja, daar heb ik weer niet goed gelezen :F
De ontwerptemperatuur en eindpunt zijn beide meen ik de aanvoertemperatuur bij -10 (in mijn geval 42 graden). De minimumtemperatuur is volgens mij de temperatuur waarbij de warmtepomp het opgeeft en het geheel aan de ketel laat.
je kan de minimumtemperatuur zelf instellen, Volgens handleiding "laagste gemiddelde buitentemperatuur in de betreffende klimaatregio..". De wp kan het ook op een ander punt al opgeven..
Inderdaad weinig, maar wel continu, daarom zo vreemd wat mij betreft :) Terwijl de prijsverhouding op 1.8 staat en bijverwarming met mengklep pas vanaf -5 mag. Bijverwarming mag wel aan, misschien moet ik dat eens op nee zetten?
kan geen kwaad lijkt me. Of een keer helemaal uitzetten de ketel en kijken wanneer die weer aangaat?
En dus ook geen sluimerverbruik zoals bij mij? Mijn ketel geeft ook geen warmtevraag weer, maar toch verbruik…
nee, ook sluimerverbruik had ik wel gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
RobEppink schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 16:56:
[...]


Inzake bijverwarming CV-gas
Bij ons op stand 'Hybride" bij iedere defrost slaat de ketel aan.
Bijverw. dan 'aan', mengen blijft "0".
hoe ziet u dat?
en betekend dat dat de ketel alleen zichzelf verwarmt en dus niet bijdraagt?
Ik had hier nog geen zicht op de menger.
Bijverw. vertraagd aan = 10*K mi. Deze waarde wordt tijdens defrost zeker overschreden.
Temperatuur keldert in no time met 10 graden. Proces duurt enkele minuten.
Verbaasd dat CV-ketel dan niet bijdraagt..

Heb bijverwarming op nu "parallel" gezet met 10 graden buitentemp.
Testen of hier de CV-ketel wél gaat bijdragen.

Klinkt misschien eigenaardig, maar ik wil de CV (gas) wel eens aan het werk zien naast de WP.
Misschien geeft energieplafond in 2023 aanleiding hiermee te spelen.
ha, ja ik lees geruchten dat het plafond per maand word gerekend
JKP in "Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic."

tot die tijd wil ik ook graag goed weten hoe de hybride werkt. Jammer voor de all-electric gebruikers, als die minder gebruik kunnen maken van de regeling.
Als in januari een plafond van 340kWh geld, ben ik er in 10 dagen doorheen als het weer is als in december tot nu toe. Daarna kan ik waarschijnlijk goedkoper gas stoken totdat ik het plafond daar ook vol heb. Of vooral tijdens laag COP gas stoken, dat is dan een klein beetje "duurzaam" misschien.
Maar ze zijn er nog mee bezig begrijp ik.

even nog over de hybride instellingen-
parallel bedrijf:
bijverw. vertraagd aan, in K*min zou moeten werken net als de aan/uit hysterese. Echter had ik hier 300, en toch ging de ketel net aan tijdens een defrost. De dip van aanvoer onder streef temp is vast meer dan 10, maar geen 300 lijkt me.
Verder loopt de flow temperatuur met ketel aan erg snel op, tot 60graden net. De wp pomp doet niks, omdat tc3 koud blijft, en de retour gaat pas omhoog, als de ketel weer uit is en wp draait (dat laatste zou ook van de buffer ect kunnen komen). Iets met de menger is zowiezo niet helemaal op orde, tijdens alleen wp bedrijf wordt de ketel best warm, ergens tussen aanvoer en retour temp. Misschien niet erg, maar toch onnodig warmteverlies.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Prijsplafond per maand? Kan ik me niet voorstellen… het plafond gaat nl ook over verbruik na salderen en salderen is per jaar.

Edit: het verbruik per jaar telt, als je daar onder zit betaal je maandelijks maximaal 240€ https://www.gaslicht.com/energienota/prijsplafond-energie

[ Voor 37% gewijzigd door spok9 op 10-12-2022 19:38 ]

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

hackbard schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 18:31:

je kan de minimumtemperatuur zelf instellen, Volgens handleiding "laagste gemiddelde buitentemperatuur in de betreffende klimaatregio..". De wp kan het ook op een ander punt al opgeven..
Ah, helder, maar wat die instelling dan doet?

Slaapverbruik van gas nooit in gedoken? Zal de installateur eens vragen…

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
[quote]hackbard schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:16:
[...]

hoe ziet u dat?
en betekend dat dat de ketel alleen zichzelf verwarmt en dus niet bijdraagt?
Ik had hier nog geen zicht op de menger.


Bedieningsunit op Enviline >> Info >> Systeeminformatie >> Status bijverw. met mengklep.

Ja inderdaad, ketel verwarmt zichzelf naar max temp, 45 graad, binnenunit pompt het water weer retour ketel.
Zo'n 5 minuten circuleert er een klein rondje warm water tussen ketel en binnenunit vice versa.
Echter de mengklep blijft dicht.

Na 5 minuten defrost gaat de WP weer aan de slag en warmt het inmiddels 10 graden afgekoelde water in het grote circuit weer op.

Niet bijzonder efficient.

[ Voor 107% gewijzigd door RobEppink op 10-12-2022 20:02 ]

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:57
RobEppink schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:45:
[quote]hackbard schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:16:
[...]

hoe ziet u dat?
en betekend dat dat de ketel alleen zichzelf verwarmt en dus niet bijdraagt?
Ik had hier nog geen zicht op de menger.


Bedieningsunit op Enviline >> Info >> Systeeminformatie >> Status bijverw. met mengklep.
geweldig, dank. Ik zat alleen in het service menu te neuzen, helemaal vergeten dat er ook nog een gewoon menu is. Er staat zelfs een COP. Het word tijd dat ik vaker naar dat ding toe loop. Ik kan toch niet alles op afstand uitlezen en sturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10:37

spok9

Groen...

Eye-opener inderdaad @RobEppink, was er een beetje vanuit gegaan dat alle zinnige info wel uit het BBQkees kastje kwam, niet dus :)

Edit:
Bijverwarming uit, mengklep 4% - mogelijk zit daar de reden voor het sluimerverbruik.

[ Voor 26% gewijzigd door spok9 op 10-12-2022 21:50 ]

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonkmen
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-11-2024
Is het mogelijk om de firmware van een enviline monoblock te updaten. Volgens de handleiding van de hmc310 is het mogelijk om in servicemenu "cv groep 1" de funtie "Herk. lage vol.stroom" uit te schakelen. Dan zou de laag debietdetectie gedeactiveerd kunnen worden.

Weet iemand dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sheran
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02 13:46
RobEppink schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:23:
[...]


kWh € 0,40 / M3 (2,02/9,77=) € 0,21 = 1,93
=Energie/prijs verhouding x 0,902 = 1,7
Super dankjewel! ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
tonkmen schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 21:23:
Is het mogelijk om de firmware van een enviline monoblock te updaten. Volgens de handleiding van de hmc310 is het mogelijk om in servicemenu "cv groep 1" de funtie "Herk. lage vol.stroom" uit te schakelen. Dan zou de laag debietdetectie gedeactiveerd kunnen worden.

Weet iemand dit?
De updates zijn niet vrij te downloaden jammer genoeg
Filmware update gaat via Nefit
Zelf Nefit bellen of via je installateur regelen om de nieuwste update te krijgen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RensvN
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 17-12-2024
Ik zie dat hier veel wordt geschreven over aanvoer streeftemperatuur, ik kan deze echter niet veranderen bij mijn warmtepomp?

Deze instelling staat er gewoon niet tussen in het menu?

Edit: waarschijnlijk omdat wij geen externe boiler hebben?

[ Voor 14% gewijzigd door RensvN op 11-12-2022 09:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 01-10 23:37

The Legend

*Plop*

Aanvoer streeftemperatuur kun je ook niet handmatig aanpassen, die bepaalt de WP aan de hand van je stooklijn.

Het 5kW monoblock houdt hier het huis nog op 20 graden, draait nu continu op rond 85% compressor power. COP kakt wel wat in, maar gisteren 108kW warmte in het huis gestopt wat me 31kW heeft gekost dus dat is nog steeds een COP van ca. 3,5. Dikke prima dus.

[ Voor 54% gewijzigd door The Legend op 11-12-2022 09:52 ]

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-10 20:54
De streeftemperatuur is een berekende waarde die de warmtepomp uit je stooklijn herleid. Het klopt dus dat je die niet in je menu als optie ziet. Door met je stooklijn te tweaken kom je op de juiste streeftemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur. Afhankelijk van je instellingen kan je kamerthermostaat je stooklijn nog iets omhoog of omlaag schuiven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De Eik
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-10 23:05
Sheran schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:13:
Hi, weet iemand hier de formule voor het berekenen van de energie prijsverhouding? Ik betaal per KWH €0,40 en per m3 €2,02 ;-) Mijn WTP staat nu ingesteld op 3,0. Ik merk nu het kouder geworden is dat de ketel het meeste werk doet. Dank alweer :-)
Probeer deze eens! Afbeeldingslocatie: https://1drv.ms/x/s!Aj79cXyuwJW2pD-d0n7BY25NXovC?e=mavGTN

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-10 09:49
Vraag.
Ik zie dat onze WAR-meting af gaat wijken van de feitelijke buitentemperatuur naarmate het kouder wordt.
Gem etmaal-temperatuur hier gister -2.1.
WAR afwijking nu 2 graden.
Waarschijnlijk met de straling van het huis te maken.

Hoe hierop te reageren? Stooklijn met 2 graden omhoog?
Of zijn er andere parameters, die dan in het gedrang komen?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheCeet
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 09:43
Iemand raad/ervaringen met hetvolgende.
Sinds de koudere temperaturen slaat de warmtepomp hier telkens in error H01/5451 - Alarm Z1 Debiet tijdens ontdooien te laag.
Die deeltjesfilter heb ik al gereinigd zonder succes

Installateur kan pas komende woensdag langskomen. En zit nu in koud huis uiteraard, heb de warmtepomp in vakantiemodus gezet omdat die anders continu probeert aan zijn temperatuur te komen met dus een super hoog elektriciteits verbruik tot gevolg.

Het rare is, bij vloerverwarming slaat die in error binnen het uur. Kan ook niet warmer gaan dan 27°c, terwijl die ingesteld staat op 35°c.
Maar het buffervat boilervat van 300l kan die wel perfect opwarmen.
Bosch Compress 3000 AWES

[ Voor 5% gewijzigd door TheCeet op 12-12-2022 08:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
TheCeet schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:23:
Iemand raad/ervaringen met hetvolgende.
Sinds de koudere temperaturen slaat de warmtepomp hier telkens in error H01/5451 - Alarm Z1 Debiet tijdens ontdooien te laag.
Die deeltjesfilter heb ik al gereinigd zonder succes

Installateur kan pas komende woensdag langskomen. En zit nu in koud huis uiteraard, heb de warmtepomp in vakantiemodus gezet omdat die anders continu probeert aan zijn temperatuur te komen met dus een super hoog elektriciteits verbruik tot gevolg.

Het rare is, bij vloerverwarming slaat die in error binnen het uur. Kan ook niet warmer gaan dan 27°c, terwijl die ingesteld staat op 35°c.
Maar het buffervat van 300l kan die wel perfect opwarmen.
Bosch Compress 3000 AWES
Voor defrost (ontdooien) gebruikt de warmtepomp de warmte uit je cv systeem
En dan wordt dus de cyclus omgedraaid
Daar is veel flow voor nodig
Dus zoveel mogelijk groepen vloerverwarming vol open zetten en als je ook radiators heb deze ook open zetten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheCeet
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 09:43
Willem senior schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:34:
[...]

Voor defrost (ontdooien) gebruikt de warmtepomp de warmte uit je cv systeem
En dan wordt dus de cyclus omgedraaid
Daar is veel flow voor nodig
Dus zoveel mogelijk groepen vloerverwarming vol open zetten en als je ook radiators heb deze ook open zetten
Heb ik geprobeerd ook zonder succes. Ook alle kringen op bovenverdieping vol open. Nog steeds slaat die in error dan.
Ook het issue dat hij niet kan opwarmen tot de streeftemperatuur heeft er ook mee te maken denk ik.
Meestal hangt die rond de 24gr met eens piek naar 27gr voor even. Als bovenverdieping open staat dan kan die maar opwarmen tot 22gr ong

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:02
TheCeet schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:10:
[...]

Heb ik geprobeerd ook zonder succes. Ook alle kringen op bovenverdieping vol open. Nog steeds slaat die in error dan.
Ook het issue dat hij niet kan opwarmen tot de streeftemperatuur heeft er ook mee te maken denk ik.
Meestal hangt die rond de 24gr met eens piek naar 27gr voor even. Als bovenverdieping open staat dan kan die maar opwarmen tot 22gr ong
ja dat klinkt niet goed
dan zal je toch op de installateur moeten wachten
of iemand anders hier moet een idee hebben als tijdelijke oplossing

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,

Pagina: 1 ... 38 ... 105 Laatste