Meten is weten. Ik heb een eigen sensor bovenin.Willem senior schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 18:03:
[...]
Die 5 graden verschil is je stelt 55 graden als eind temperatuur in bij de warm water instellingen
Maar de warmtepomp stopt bij 49,en een beetje dat is die 5 graden die je er bij moet tellen volgens nefit.
Want dan is het water bovenin het boilervat 55 graden zoals je ingesteld hebt
Een tweede sensor boven in het boilervat had dit misverstand eenvoudig op kunnen lossen
Zie het resultaat van mijn meting met 3 temperatuur opnemers.
Als iemand bij Nefit zegt dat je er 5 graden bij moet optellen voor de temperatuur boven in het vat dan zit hij volgens mij naast. (Waar staat dat).
Waarop de WP eerder stopt met opwarmen weet ik (nog) niet.
Bij legionella run stopt de WP bij 60 graden en dan is bij mij ook het hele vat 60 graden.
Nefit Enviline A/W Monoblock 7E, geen buffer, 3 verdiepingen vloerverwarming, bivalente boiler 200l WP/zon collector.