Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Nefit EnviLine Split ervaringen uitwisselen

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

  • Kniepert
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 16-02 22:40
Hallo Fut41.
Ik ga zeker nog experimenteren met de ventilatie. De mechanische ventilatie jaagt erg veel warme lucht het huis uit, zelfs op de laagste stand. Omdat je toch moet ventileren de roosters open gezet. Op koude dagen gaan ze wat verder dicht (handmatig) maar iets open blijven ze toch. Ik moet toch wat frisse lucht hebben. Wat ik wel weer doe is , zodra het donker is, de gordijnen dicht. Dit deed ik nooit toen er nog geen WP in huis was.
Moet ook vermelden dat we iedere avond wat kaarsen/waxinelichtjes branden. Een stuk of 15 gelijktijdig. Dit verhoogt ook de temperatuur aanzienlijk (0,5 tot 1 graad binnen een uur) waardoor het 's avonds een graad of 21 a 21,3 is.

Het doel is om van het gas af te gaan. Ik trek 3 jaar uit om te beoordelen of de WP het een beetje trekt. Is dat het geval dan gaat de CV de deur uit en komt er voor het warme water een 100 liter boiler.
Een doorstroomboiler heeft de voorkeur maar is financieel niet aantrekkelijk (kosten realiseren krachtstroom 3x35 amp ( kleine 1000 euro) en de verhoging van het vastrecht met 700,-- per jaar). Voor een standaard boiler is geen krachtstroom nodig en dus ook geen verhoging van het vastrecht.
Het warme water is alleen voor douchen. 2 personen 5 minuten in de ochtend. In de keuken hebben we een 500 watt keukenboilertje.
Voor de koude dagen laat ik de WP bijstaan de een pellet kachel. Die komt dan weer in de plaats van onze sfeerhaard (gas).
Omdat ik WP en CV voor een minimaal bedrag heb kunnen aanschaffen ( incl. andere verdeler vloerverwarming, thermostaat, montage etc), een kleine 2200, -- totaal na subsidie, is de terugverdientijd niet al te lang.

Kniepert wijzigde deze reactie 27-01-2019 14:38 (7%)


  • kreidlermustang
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22-02 07:32
sinds vandaag de eviline all elect draaien , de 9 ts ;)
heb de ip module aangesloten

maar kan iemand mij vertellen hoe ik aan de app kan komen en hoe dat werkt ;)

  • DopjeD
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 14:10
Gewoon de app downloaden en handleiding volgen

  • papaleo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 15-02 20:00
papaleo schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 17:50:
Ik mag mij sinds vandaag 15-2-17 ook een trotse bezitter van een L/W warmtepomp noemen...
Het is een Nefit Enviline 9kw geworden,in principe is het een all electr. systeem,maar aangezien ik nog niet van het gas af wil trek ik wbt de sww dit nog uit mijn Nefit Topline.
Ik wil het eerst een twee/drie tal jaartjes op deze manier uittesten om daarna,als het goed draait wellicht het gas vaarwel te gaan zeggen en dan een grote boiler/buffervat er bij te gaan zetten om dan echt op all elektr over te gaan.
Ik kan ook nog wanneer de wp in storing zou gaan of evt defect is met een paar simpele kranen open te draaien de gasketel voor de vv er bij kunnen gebruiken.
Sinds vanmorgen draait het systeem voorbeeldig,aangezien de buitentemperaturen >12c zijn is het te begrijpen dat ik op dit moment een COP van 5,2 haal...,normaal gesproken ben ik niet zo van de kou,maar nu mag het van mij wel een paar graadjes gaan vriezen om te kijken hoe het systeem daar mee omgaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Bij deze quote ik mijzelf even uit een ander topic,ik vind dat dit hier beter op z’n plaats is


Op 15 Feb.2017 in bedrijf genomen en nu op 30-1-19 al een ‘ernstige’ storing met de buitenunit!
Kreeg gisteren een foutmelding (H01-5670/5671) in mijn display,blijkt dat de ventilator niets meer doet of vast staat!?


Zojuist een monteur van Nefit/Bosch langs geweest en die vermoed dat er een draad van de motor is afgebroken,want een collega van hem had kort geleden precies hetzelfde meegemaakt.
Deze Nefit heeft slechts 1,5 winter gedraaid...en nu al panne
Nu zoek ik gelijk de ‘logica/waardoor’ achter een probleem maar hij kon mij daar geen zinnig antwoord op geven waardoor de draad zomaar kon en kan afbreken...
Ik denk zelf door trilliningen/resonanties...
Er is nu een nieuwe ventilatormotor besteld en deze word zsm vervangen...blijft bij toch de vraag hangen...,tja wat nou als dit een fabrieksfout is,en ik over 1 a 2 jaar weer opgezadeld word met dit euvel?!

En ‘gelukkig’ heb ik nog de Nefit Topline gasketel als backup hangen dus kan ik daar verder mee de komende dagen de vloer mee verwarmen...
Als of ik destijds een voorgevoel had...van eerst ‘n jaartje of 3 uitproberen daarna zie ik wel of ik definitief van het gas afgaat...
Nu heel blij dat ik nog dat ‘ouderwetse’ gas tot mijn beschikking hebt.

Ik weet niet of dat dit probleem hier al voorbij is gekomen maar...is Iemand evt bekend met dit euvel?

9kW Nefit Enviline,17x Yingli Solar 245Wp panelen.(4085Wp) / 17x Enphase 215 Micro-inverters / Envoy Enlighten Communicatie Gateway,Tonzon vloerisolatie,Schlüter®-BEKOTEC-THERM Vloerverwarming,Panasonic climatcontrole, Nefit HR107,Vera domotica,


  • Artbij
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 10:45
papaleo schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:32:
[...]


Bij deze quote ik mijzelf even uit een ander topic,ik vind dat dit hier beter op z’n plaats is


Op 15 Feb.2017 in bedrijf genomen en nu op 30-1-19 al een ‘ernstige’ storing met de buitenunit!
Kreeg gisteren een foutmelding (H01-5670/5671) in mijn display,blijkt dat de ventilator niets meer doet of vast staat!?


Zojuist een monteur van Nefit/Bosch langs geweest en die vermoed dat er een draad van de motor is afgebroken,want een collega van hem had kort geleden precies hetzelfde meegemaakt.
Deze Nefit heeft slechts 1,5 winter gedraaid...en nu al panne
Nu zoek ik gelijk de ‘logica/waardoor’ achter een probleem maar hij kon mij daar geen zinnig antwoord op geven waardoor de draad zomaar kon en kan afbreken...
Ik denk zelf door trilliningen/resonanties...
Er is nu een nieuwe ventilatormotor besteld en deze word zsm vervangen...blijft bij toch de vraag hangen...,tja wat nou als dit een fabrieksfout is,en ik over 1 a 2 jaar weer opgezadeld word met dit euvel?!

En ‘gelukkig’ heb ik nog de Nefit Topline gasketel als backup hangen dus kan ik daar verder mee de komende dagen de vloer mee verwarmen...
Als of ik destijds een voorgevoel had...van eerst ‘n jaartje of 3 uitproberen daarna zie ik wel of ik definitief van het gas afgaat...
Nu heel blij dat ik nog dat ‘ouderwetse’ gas tot mijn beschikking hebt.

Ik weet niet of dat dit probleem hier al voorbij is gekomen maar...is Iemand evt bekend met dit euvel?
Niet meegemaakt maar zou niet zo druk maken. Kleine storing kan gebeuren.

Met gestrekt been.


  • papaleo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 15-02 20:00
Artbij schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:51:
[...]


Niet meegemaakt maar zou niet zo druk maken. Kleine storing kan gebeuren.
Kleine storing...?
Door deze ‘kleine storing’ zit je wel dagen,en misschien wel weken zonder verwarming want het is niet gelijk ter plaatse opgelost.
Nu maak ik mij niet druk omdat ik nog terug kan vallen op mijn’backup’ gasketel,maar anders zit je toch maar.

En dat er eens ‘n keertje een ‘storingkje’ kan optreden alá dat kan ik nog begrijpen maar naar 1 winter zo iets... 8)7
Ik heb hier thuis ook een Panasonic airco (cassette model) met buiten unit hangen die draaid nu al >20 jaar zonder dat daar ooit is ‘n keer een schroevedraaier aan heeft gezeten...
En dat gebruik ik als voorbeeld ,dus vind ik dit geen ‘kleine storing’ ;)

9kW Nefit Enviline,17x Yingli Solar 245Wp panelen.(4085Wp) / 17x Enphase 215 Micro-inverters / Envoy Enlighten Communicatie Gateway,Tonzon vloerisolatie,Schlüter®-BEKOTEC-THERM Vloerverwarming,Panasonic climatcontrole, Nefit HR107,Vera domotica,


  • Artbij
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 10:45
papaleo schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:26:
[...]


Kleine storing...?
Door deze ‘kleine storing’ zit je wel dagen,en misschien wel weken zonder verwarming want het is niet gelijk ter plaatse opgelost.
Nu maak ik mij niet druk omdat ik nog terug kan vallen op mijn’backup’ gasketel,maar anders zit je toch maar.

En dat er eens ‘n keertje een ‘storingkje’ kan optreden alá dat kan ik nog begrijpen maar naar 1 winter zo iets... 8)7
Ik heb hier thuis ook een Panasonic airco (cassette model) met buiten unit hangen die draaid nu al >20 jaar zonder dat daar ooit is ‘n keer een schroevedraaier aan heeft gezeten...
En dat gebruik ik als voorbeeld ,dus vind ik dit geen ‘kleine storing’ ;)
Weken? Misschien zit je wel jaren zonder!!

Zou me er niet zo druk om maken, het is niet net of het ene na het andere kapot gaat....

Artbij wijzigde deze reactie 01-02-2019 14:29 (5%)

Met gestrekt been.


  • papaleo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 15-02 20:00
Artbij schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:28:
[...]


Weken? Misschien zit je wel jaren zonder!!

Zou me er niet zo druk om maken, het is niet net of het ene na het andere kapot gaat....
Nou ja...,’jaren’ waar slaat dat nu weer op?

En nogmaals,ik maak mij nu niet druk om de storing maar wel om het feit dat het onderderl niet op voorraad is dus ze je in deze winter periode gewoon zonder verwarming zouden achterlaten...,in mijn geval gelukkig niet omdat ik op gas kan verwarmen.

Het onderdeel is niet op voorraad,en de monteur kon mij niet vertellen wanneer deze weer voorradig zou zijn maw...:dus in iedergeval nu al dagen.

9kW Nefit Enviline,17x Yingli Solar 245Wp panelen.(4085Wp) / 17x Enphase 215 Micro-inverters / Envoy Enlighten Communicatie Gateway,Tonzon vloerisolatie,Schlüter®-BEKOTEC-THERM Vloerverwarming,Panasonic climatcontrole, Nefit HR107,Vera domotica,


  • zuigzoen
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 21-02 13:30
gest1701 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 17:06:
[...]


Ben je hier nog ooit verder mee gekomen? Ik ben op zoek naar een manier om mijn installatie wat “slimmer" te maken, bijvoorbeeld door de thermische ontsmetting uit te laten voeren als ik een overschot in stroom heb door de zonnepanelen.
Beetje laat ;)

Maar ik ben ondertussen wel iets verder.
In de Nefit wamrtepomp zit een KM200 van Buderus. (van Bosch dus). Nefit is ook van Bosch.

Ik heb 2 oplossingen gevonden:
1. Via https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ kun je op basis van php de KM200 controller uitlezen. Ik ben echter niet zo handig met PHP en kan er dus niks mee.

Maar er is ook nog een optie 2: OpenHAB, daar is een binding beschikbaar voor de KM200. In OpenHAB is vervolgens de warmtepomp in te stellen qua temperatuur en kun je de verschillende temperaturen uitlezen.

voorbeeld warmtepomp 2
Warmtepomp voorbeeld 1

Persoonlijk zou ik een koppeling in Domoticz willen, maar dat ga ik niet redden

A.k.a. basjes


  • DopjeD
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 14:10
zuigzoen schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:09:
[...]
Maar er is ook nog een optie 2: OpenHAB, daar is een binding beschikbaar voor de KM200. In OpenHAB is vervolgens de warmtepomp in te stellen qua temperatuur en kun je de verschillende temperaturen uitlezen.

[Afbeelding: voorbeeld warmtepomp 2]
[Afbeelding: Warmtepomp voorbeeld 1]

Persoonlijk zou ik een koppeling in Domoticz willen, maar dat ga ik niet redden
WOW!!! Hoe gaaf is dit?! Leuk dat je dit terugkoppelt. Ik ben aan het stoeien met schema van bbqkees en nu ook via een Wemos met schema van Proddy, maar dat is nogal ingewikkeld en ik ben niet zo'n programmeur :) Ik ga eens kijken of ik ook successen kan boeken met OpenHAB en de binding

  • papaleo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 15-02 20:00
papaleo schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:32:
[...]


Bij deze quote ik mijzelf even uit een ander topic,ik vind dat dit hier beter op z’n plaats is


Op 15 Feb.2017 in bedrijf genomen en nu op 30-1-19 al een ‘ernstige’ storing met de buitenunit!
Kreeg gisteren een foutmelding (H01-5670/5671) in mijn display,blijkt dat de ventilator niets meer doet of vast staat!?


Zojuist een monteur van Nefit/Bosch langs geweest en die vermoed dat er een draad van de motor is afgebroken,want een collega van hem had kort geleden precies hetzelfde meegemaakt.
Deze Nefit heeft slechts 1,5 winter gedraaid...en nu al panne
Nu zoek ik gelijk de ‘logica/waardoor’ achter een probleem maar hij kon mij daar geen zinnig antwoord op geven waardoor de draad zomaar kon en kan afbreken...
Ik denk zelf door trilliningen/resonanties...
Er is nu een nieuwe ventilatormotor besteld en deze word zsm vervangen...blijft bij toch de vraag hangen...,tja wat nou als dit een fabrieksfout is,en ik over 1 a 2 jaar weer opgezadeld word met dit euvel?!

En ‘gelukkig’ heb ik nog de Nefit Topline gasketel als backup hangen dus kan ik daar verder mee de komende dagen de vloer mee verwarmen...
Als of ik destijds een voorgevoel had...van eerst ‘n jaartje of 3 uitproberen daarna zie ik wel of ik definitief van het gas afgaat...
Nu heel blij dat ik nog dat ‘ouderwetse’ gas tot mijn beschikking hebt.

Ik weet niet of dat dit probleem hier al voorbij is gekomen maar...is Iemand evt bekend met dit euvel?
12 dagen verder en eindelijk zijn ze van Nefit/Bosch mijn wp buitenunit komen repareren....,ik vind het gewoon belachelijk dat ze je in deze periode ongegeneerd 12 dagen zonder verwarming kunnen laten zitten.
Maar goed volgens de monteur was het onderdeel niet eerder op voorraad...,volgens mij had hij gewoon geen zin om in de regen buiten mijn wp eerder te komen repareren,want de dagen hiervoor regende het bijna elke dag, vandaag was het over het grote deel van de dag droog met n zonnetje maar toen het n klein beetje ging miezelen kroop hij gelijk de beschutting op. :?

Het was inderdaad een draad die vlakbij de ventilatormotor naar binnen ging in een gesealde-stekker,daar was deze draad door corroderen afgebroken. (Zie foto’s)
Ik heb hem nog de vraag gesteld of ze dit euvel gemodificeerd hadden... NEE,was zijn antwoord..,dus dan moet ik rekening hoouden dat dit over 1 á 2 jaar weer gaat gebeuren??
Daar wist hij geen antwoord op...,hij zei wel dat hij de ventilator nu op een meer gunstige stand had gemonteerd,een derde slag gedraaid, dat er geen vocht kon blijven staan in/op de stekker met de draadjes. :?
Tja,het is nu maar hopen dat dit helpt tegen dit euvel... _/-\o_

Ventilator

9kW Nefit Enviline,17x Yingli Solar 245Wp panelen.(4085Wp) / 17x Enphase 215 Micro-inverters / Envoy Enlighten Communicatie Gateway,Tonzon vloerisolatie,Schlüter®-BEKOTEC-THERM Vloerverwarming,Panasonic climatcontrole, Nefit HR107,Vera domotica,


  • Fut41
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 22-02 17:18
papaleo schreef op maandag 11 februari 2019 @ 13:05:
[...]


12 dagen verder en eindelijk zijn ze van Nefit/Bosch mijn wp buitenunit komen repareren....,ik vind het gewoon belachelijk dat ze je in deze periode ongegeneerd 12 dagen zonder verwarming kunnen laten zitten.
Maar goed volgens de monteur was het onderdeel niet eerder op voorraad...,volgens mij had hij gewoon geen zin om in de regen buiten mijn wp eerder te komen repareren,want de dagen hiervoor regende het bijna elke dag, vandaag was het over het grote deel van de dag droog met n zonnetje maar toen het n klein beetje ging miezelen kroop hij gelijk de beschutting op. :?

Het was inderdaad een draad die vlakbij de ventilatormotor naar binnen ging in een gesealde-stekker,daar was deze draad door corroderen afgebroken. (Zie foto’s)
Ik heb hem nog de vraag gesteld of ze dit euvel gemodificeerd hadden... NEE,was zijn antwoord..,dus dan moet ik rekening hoouden dat dit over 1 á 2 jaar weer gaat gebeuren??
Daar wist hij geen antwoord op...,hij zei wel dat hij de ventilator nu op een meer gunstige stand had gemonteerd,een derde slag gedraaid, dat er geen vocht kon blijven staan in/op de stekker met de draadjes. :?
Tja,het is nu maar hopen dat dit helpt tegen dit euvel... _/-\o_

[Afbeelding: Ventilator]
Wat ik gezien heb, heb je een split unit? De ventilator van een mono blok heeft een andere kleur en waarschijnlijk ook een andere leverancier. Hopelijk ben jij nu een lange tijd storing vrij.

  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 13:46
Ik heb nog nooit een ventilatormotor gezien waar de kabel niet de motorbehuizing in gaat. En om deze reden. Best kansloos op deze manier. Op de nieuwe ventilator zie je weer gewoon de kleurtjes/draden lopen?

AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp


  • Elimination
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 02:20
Ik heb sinds kort een 3 fasen kWh meter gehangen in de meterkast voor de groep van de warmtepomp, en kom erachter dat er volcontinu 90W verbruik is, ook als de compressor niet aan staat. Mijn CV pomp zet hier ~10W bovenop als deze actief rondpompt, dat valt nog mee.

Maar die 90W is toch weer 788KwH per jaar, wat neer komt op 1/7e van ons totale energieverbruik 8)7

Hoe is dit bij anderen?

  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 12:25
Lijkt me niet normaal. Zit er een vorstlint aan de afvoer toevallig?

24 x SF 170 + Fronius Primo 3.6 LIVE


  • Fut41
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 22-02 17:18
Elimination schreef op zondag 17 februari 2019 @ 20:46:
Ik heb sinds kort een 3 fasen kWh meter gehangen in de meterkast voor de groep van de warmtepomp, en kom erachter dat er volcontinu 90W verbruik is, ook als de compressor niet aan staat. Mijn CV pomp zet hier ~10W bovenop als deze actief rondpompt, dat valt nog mee.

Maar die 90W is toch weer 788KwH per jaar, wat neer komt op 1/7e van ons totale energieverbruik 8)7

Hoe is dit bij anderen?
Hier in de zomer ongeveer 25w. Monoblok. Nu in de winter, geen idee. Ik houd rekening met meer, de carter verwarming zal er met dit aan/uit weer extra druk mee zijn.

  • Jawi G
  • Registratie: februari 2019
  • Laatst online: 14:57
Zijn er hier mensen die de smartgrid functie gebruiken in combinatie met zonnepanelen.
Dit lijkt me wel interessant maar ik weet nog niet precies hoe dit gerealiseerd kan worden.
Bij Nefit navraag gedaan, maar die stuurt me door naar de installateur en die stuurt me weer door naar de zonnepanelen leverancier die ook van niets weet.

  • Fut41
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 22-02 17:18
Jawi G schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 12:33:
Zijn er hier mensen die de smartgrid functie gebruiken in combinatie met zonnepanelen.
Dit lijkt me wel interessant maar ik weet nog niet precies hoe dit gerealiseerd kan worden.
Bij Nefit navraag gedaan, maar die stuurt me door naar de installateur en die stuurt me weer door naar de zonnepanelen leverancier die ook van niets weet.
Het fenomeen smart grid is in Nederland nog niet zo goed bekend. Dat komt door het salderen, zodra het salderen afgelopen is zal de smard grid algemeen worden. De warmtepomp is een contact van de omvormer of een externe stuur unit nodig. Met behulp van de ingang op de warmtepomp kan je vervolgens activiteiten bepalen in je installatie menu. Solar edge geeft duidelijke uitleg op hun site. Er zijn ook losse meet en stuur regelingen te verkrijgen. Vaak loopt het via de server van de leverancier. Ik heb het nog niet geplaatst en velen met mij nog niet. Ik vind het nu nog te duur.

  • cco
  • Registratie: november 2015
  • Laatst online: 11:37
M'n vrouw en ik zijn bezig een nieuwbouwhuis te laten bouwen, op een plek waar geen gasaansluiting komt. Nu kwam de installateur op de proppen met een warmtepomp v.h. type 'Nefit Enviline lucht/water warmtepomp Tower monoblock 7.0 T-S'. Deze schijnt stiller te zijn dan de split, maar zit er ook verschil in rendement?
Omdat deze itt tot de split het warme water vanaf de buitenunit naar binnen transporteert is isolatie van de buis dan nog belangrijker voor je rendement?

cco wijzigde deze reactie 22-02-2019 23:10 (1%)
Reden: Verduidelijkt


  • Otmeister
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 15:27
Goedenavond iedereen,

na contact gehad te hebben met de installateur (de enige persoon die het weet bij dat bedrijf is op vakantie) én Nefit zelf (die er ook niet uit komt via de storingslijn), probeer ik het bij jullie. Ik hoop dat hier genoeg kenners zitten die me even in de goede richting helpen zodat mijn zus in ieder geval komend weekend een warme vloer heeft.

De situatie
Een nieuwbouwhuis, ze gaan er morgen voor het eerst overnachten. Volledig gasvrij, ze hebben een warmtepomp van Nefit. Ze hebben boven en beneden vloerverwarming en geen losse radiatoren.

De warmtepomp is een Nefit Enviline SPLIT 9.0 T-S Tower. Er zit een buffervat van 50 liter bij.

Het probleem
Het begon 14 dagen geleden al. Toen was het ineens 27 graden in huis en de vloer was echt heel warm. Bleek dat het vloerdroog programma aan stond waardoor de vloer super heet werd. De installateur wist het niet (want vakantie) en toen ben ik door Nefit zelf gebeld.

Deze alleraardigste monteur was kundig en heeft me geholpen met de 'juiste' instellingen. Wat heb ik samen met hem aangepast:

- Vloerdroogprogramma op UIT gezet
- Invloed ruimtevoelen op 1K gezet (dus weersafhankelijk is nu doorslaggevend aldus de monteur)
- Elektrische bijverwarming temperatuur op 0 graden gezet (stond op 10). Met als gevolg dat de warmtepomp weken lang heeft staan draaien met een verbruik van 9kw per uur. Want het was minder dan 10 graden buiten dus dan worden de verwarmingselementen in de pomp geactiveerd.
- Warmwater temperatuur verlaagd naar 55 graden (voor tap water, geen CV)

Maar nu het volgende:

het wordt niet warmer dan 17,5 graden in huis. De thermostaat staat op 20, maar hoger dan 18 graden krijg ik het niet in huis. Ik ben eerst zelf op onderzoek uit gegaan en het volgende valt me op:

- De aanvoer van de binnenunit naar het Buffervat wordt wel warm. Vervolgens gaat er ook een leiding van het buffervat naar een Buderus meter (met 2 meters voor de aanvoer en retour temp) zie:



Vanaf deze 'Buderus' gaat er een leiding naar de verdeler van de vloerverwarming.

Echter, de temperatuur vanaf het buffervat komt niet boven de 25 graden uit. De vloer wordt dus niet warm.

De enige logische verklaring die ik kan bedenken is dat er warm water het buffervat in gaat, zijn warmte afgeeft aan het water van het vat, en vervolgens afgekoeld het vat verlaat de verdeler van de vloerverwarming in.

Alleen zou je zeggen, dat het vat na een week toch wel opgewarmd moet zijn? Waardoor het inkomende water ook het vat warm kan verlaten?

Wat heb ik al geprobeerd
De monteur van Nefit heeft me zojuist teruggebeld en kwam met de oplossing: de thermostaat in de woonkamer op 27 graden zetten. Hierdoor 'denkt' de warmtepomp dat er een hogere temperatuur wordt gevraagd omdat de ketel staat ingesteld op weersafhankelijk stoken. Dan trekt de pomp dus zijn eigen plan en negeert de thermostaat in de woonkamer nagenoeg.

Ik heb de monteur verteld dat zijn collega - die me 2 weken geleden telefonisch hielp - me heeft verteld dat ik de weersafhankelijke instelling op 1k moest zetten. Dus ik vroeg nu aan de monteur of ik deze hoger moest zetten (richting 10K want dan heeft de ruimtevoeler meer invloed) maar ik kreeg doodleuk te horen 'dat deze functie helemaal niet op de pomp zat'. Terwijl ik dat menu voor me heb staan tijdens het gesprek.

Anyway, het wordt niet warm in huis. Het warmwater van de pomp komt koud het buffervat uit dus ik vermoed dat het daar niet goed gaat. Het lijkt me dus ook niet aannemelijk dat ik nu al extra ondersteund moet gaan stoken met 10 graden temperatuur buiten. Want het water dat van de pomp komt is echt wel warmer dan 40 graden. Dus het zou genoeg moeten zijn om de vloer te verwarmen zonder elektrische ondersteuning.


Kan iemand me helpen?

  • Ivow85
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 16:51
Hoe staat de stooklijn ingesteld? Deze 1 of 2 graden hoger zetten kan veel verschil maken.

Feitelijk doe je dit ook met de beïnvloeding van de kamerthermostaat. Bij een invloed van 1K wordt de stooklijn één graad verhoogd voor elke graad dat je de ruimtethermostaat boven de geprogrammeerde 'comfort temperatuur' zet.

Draait de buitenunit wel? Of start deze op nadat je de kamerthermostaat flink omhoog gedraaid hebt?

En kun je de pompsnelheid van de vloerverwarming mogelijk iets verhogen?

Welke temperatuur heeft het retourwater wat naar de warmtepomp toe gaat?

Wel flink balen dat er bij oplevering geen fatsoenlijke instellingen in gezet zijn. Bijverwarming inschakelen vanaf +10 graden Celsius is belachelijk. Als je boven het vriespunt al bijverwarming nodig hebt, dan heeft de installateur het systeem veel te klein gedimensioneerd.

Note: In een nieuwbouwwoning zit nog héél veel vocht. Dit vocht verwarmen en verdampen kost veel energie. Voor het gevoel zal het hierdoor veel minder snel opwarmen dan normaal. Volgende winter heb je daar veel minder last van.

Ivow85 wijzigde deze reactie 23-02-2019 08:19 (21%)

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.


  • Otmeister
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 15:27
Ik ben inmiddels wat wijzer.

- Nefit gebeld. Zij doen niks want de pomp werkt (hij levert warm water) dus zij geven aan dat het in de mengregeling zit. Begrijpelijk, ik snap dat Nefit ook niets doet. Ik wil dus kijken of ik zelf de logica kan begrijpen.

- Thermostaat is een Moduline 1010H. Daarnaast staat in de Enviline ketel, een menu waarin je de Thermostaat kunt kiezen. Maar dit type 1010H staat er ook niet tussen.


De installateur heeft gezegd, dat het voor kan komen dat je de thermostaat hoger moet instellen dan de gewenste temp om die temp daadwerkelijk te halen. Maar volgens mij pas je deze correctie toch toe met een kamer offset?

Want als ik 22 graden moet instellen, om het 20 te laten worden (en het wordt dan ook niet warmer) dan blijft de thermostaat een signaal krijgen dat het 2 graden te koud is, en dus niet 'af slaat'.

Ik heb de handleiding van het buffervat gecheckt en ik zie dat de aansluitingen van de retouren en aanvoeren zijn omgewisseld. De warmtepomp aanvoer zit op V2(1) maar in de handleiding hoort deze op V1(2) te zitten. Zelfde geldt voor de retour.

Klopt dit? Of suggereert (1) en (2) dat je deze kunt omdraaien, afhankelijk van de plaatsing van de warmtepomp unit?

ps: die BUDERUS unit is de VW pomp.

ps2: de stooklijn staat ingesteld conform de handleiding. Max 48 graden aanvoer temp, eindpunt van 45 graden bij -10 geloof ik, en voetpunt van 25.

ps3: de buitenunit draait, de pompsnelheid staat maximaal (naar links gedraaid, dus variabel) en de retour temp is ongeveer 20 graden.

ps4: ik heb de bijverwarming grens ingesteld op -5.


Nogmaals: er gaat warm water het buffer vat in, maar het komt er echt koud uit (rond de 27 graden) en daar krijg ik mijn vloer echt niet mee warm.

Otmeister wijzigde deze reactie 23-02-2019 14:00 (11%)

Pagina: 1 2 3 4 Laatste