• sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Ik ben er altijd van uitgegaan dat "compressor power output" het geconsumeerde vermogen van de compressor is, en dat lijkt ook zo te zijn. Nooit bij stil gestaan dat dit een verwarrende naam is. Bugje in in ems-esp?

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 06:40:
Ik ben er altijd van uitgegaan dat "compressor power output" het geconsumeerde vermogen van de compressor is, en dat lijkt ook zo te zijn. Nooit bij stil gestaan dat dit een verwarrende naam is. Bugje in in ems-esp?
Compressor power output is het afgegeven vermogen, niet het opgenomen (geconsumeerde) vermogen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19:42

tomtom901

Moderator General Chat
Stomme vraag wellicht maar, kun je dat zelf of is dat iets voor de installateur?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
lc8 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 22:09:
[...]

nou gedurende de hele nacht (eerste stuk grafiek) loopt de pomp op 16%, MAAR: de output is 0 dus dat klopt zeker niet. lijkt alsof de output vreemd afgekapt is aan de onderkant en er gewoon 2kW mist ofzo
Dit @sallander . En rond 8 uur als de compressor even over de 50% loopt verwacht ik een hogere output dan 2kW... de 7 kW tijdens een warm water run geloof ik dan weer wel. Ik heb een 10 kW 5800i.

De integraal van de de 'compressor power output' lijkt overeen te komen met het oplopen van de 'energy consumption compressor heating' zodra hij op cv stand staat. En dat is gek want 'compressor power output' zou de output moeten zijn en niet de 'energy consumption'. Omdat warm water wèl de power output lijkt te geven is het des te gekker.

De hut wordt gewoon goed warm, dus het zijn echt de metingen die de mist in gaan. Mijn installateur benaderen is daarom compleet zinloos. Die snapt sowieso geen jota van wat ik bedoel.

[ Voor 38% gewijzigd door ZonnigY op 12-02-2026 11:50 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 06:40:
Ik ben er altijd van uitgegaan dat "compressor power output" het geconsumeerde vermogen van de compressor is, en dat lijkt ook zo te zijn. Nooit bij stil gestaan dat dit een verwarrende naam is. Bugje in in ems-esp?
Nee, je warmtepomp wekt ook energie op, dat doet hij met een bepaald vermogen (power).

Dus hij neemt elektrische energie op (kWh), en vormt dat om naar warmte-energie (ook in kWh). Het vermogen (power) van beide druk je uit in kW. Zo kan je compressor dus 1 kW elektrisch vermogen opnemen en vervolgens (met een COP van 3) 3kW warmtevermogen opwekken (power output).

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Snap ik. Wat ik wil zeggen is dat het erop lijkt dat ems-esp het door de compressor geconsumeerde vermogen publiceert onder de naam "compressor power output". Verkeerde naam dus. Iets wat in ems-esp aangepast zou kunnen worden.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:43:
Snap ik. Wat ik wil zeggen is dat het erop lijkt dat ems-esp het door de compressor geconsumeerde vermogen publiceert onder de naam "compressor power output". Verkeerde naam dus. Iets wat in ems-esp aangepast zou kunnen worden.
Ah zo, sorry dan had ik je post verkeerd begrepen.

Heb je de 5800i? Misschien dat de BBQKees module voor dat model de twee door elkaar haalt. De firmware die op het bakje draait is open source dus je zou hier een issue kunnen maken: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32

Maar ik vraag het mij af, want volgens mij publiceert geen enkele WP van nefit/bosch het afgenomen vermogen, alleen het opgewekte vermogen. Zou wel mooi zijn als ze dat voor de nieuwere modellen nu wel doen! Dat maakt het berekenen van actueel COP een stuk makkelijker.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Nu online
tomtom901 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:03:
[...]


Stomme vraag wellicht maar, kun je dat zelf of is dat iets voor de installateur?
Ik heb het zelf gedaan. Google is your friend.

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Als ik naar Boiler Meter Compressor kijk dan zie ik pieken van 7kW tijdens een DHW heating run. Dat lijkt erop te wijzen dat ook tijdens een DHW heating run Compressor Power Output het geconsumeerde vermogen van de compressor geeft.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:55:
Als ik naar Boiler Meter Compressor kijk dan zie ik pieken van 7kW tijdens een DHW heating run. Dat lijkt erop te wijzen dat ook tijdens een DHW heating run Compressor Power Output het geconsumeerde vermogen van de compressor geeft.
Je hebt gelijk! Dit was precies het legionellarondje, vandaar dat het zoveel hoger was dan ik verwacht had.

Okey; de 'Compressor Power Output' geeft dus, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, het geconsumeerde vermogen. Dan lijkt het er inderdaad op alsof hij hem onder de ca 400 watt afkapt om een of andere reden. home wizard geeft net na 6en zo'n 300 watt minder verbruik dan tussen 0 en 6 uur.

Dan neem ik verder aan dat de Bosch software de 'energy consumpion compressor heating' bepaald op basis van de 'Compressor Power Output' én daarop ook de efficiëntie bepaald. Dat verklaart ook de belachelijke hoge COP's in voor en naseizoen; dan komt de wp praktisch niet uit pruttelstand.

Ik ga bij het bbqkees team eens vragen of dit bij hun ligt of een error van Bosch is.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • jacal
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 02:16
Mijn ervaringen met Nefit/Bosch: ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van een aanschaf als van de Bosch 3400i. Nota bene het merk Bosch was een aanrader van de Consumentenbond! Werkelijk een wanprodukt. De WP kan in de winter niet blijven werken. We hebben de vorige winter 3 maanden moeten wachten op de reparatie. Een gescheurde warmtewisselaar. Ook de buitenunit moest vervangen worden. Honderden euro's extra aan stookkosten vanwege alleen gasgebruik, maar met de instellingen van permanent branden via de warmtepomp. Nu is het weer winter: foutmelding 21, dus de printplaat is niet verbonden. We hebben helaas de slechtste installateur van Nederland: Roveco van de Pronkgroep (noot nemen dus!!!!!!), vanwege een collectieve aanpak van de CV-ketels door de VvE. Weten niets van WP-en. Monteurs komen gewoon niet. Bosch zelf is niet bereikbaar voor consumenten. Dat er nog consumenten zijn van een Bosch produkt?!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:55:
Als ik naar Boiler Meter Compressor kijk dan zie ik pieken van 7kW tijdens een DHW heating run. Dat lijkt erop te wijzen dat ook tijdens een DHW heating run Compressor Power Output het geconsumeerde vermogen van de compressor geeft.
De sensor die je laat zien is Compressor Power Output (mean), bij mij - en screenshots van andere - staat die (mean) er niet bij. Heb je ook de sensor zonder die "mean"?

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-03 23:59
jacal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:32:
Mijn ervaringen met Nefit/Bosch: ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van een aanschaf als van de Bosch 3400i. Nota bene het merk Bosch was een aanrader van de Consumentenbond! Werkelijk een wanprodukt. De WP kan in de winter niet blijven werken. We hebben de vorige winter 3 maanden moeten wachten op de reparatie. Een gescheurde warmtewisselaar. Ook de buitenunit moest vervangen worden. Honderden euro's extra aan stookkosten vanwege alleen gasgebruik, maar met de instellingen van permanent branden via de warmtepomp. Nu is het weer winter: foutmelding 21, dus de printplaat is niet verbonden. We hebben helaas de slechtste installateur van Nederland: Roveco van de Pronkgroep (noot nemen dus!!!!!!), vanwege een collectieve aanpak van de CV-ketels door de VvE. Weten niets van WP-en. Monteurs komen gewoon niet. Bosch zelf is niet bereikbaar voor consumenten. Dat er nog consumenten zijn van een Bosch produkt?!
Vervelend jouw ervaringen! Niet fijn als het om je warmtevoorziening gaat.

Mijn ervaringen met Bosch zijn op zich prima, en ook het contact dat ik met ze gehad heb als particulier.
Ik heb steeds contact met zijn gehad door eerst het contactformulier (https://www.nefit-bosch.nl/service-consument/contact/) in te vullen en heb ze daarna telefonisch gesproken om een afspraak te maken voor een monteur. De ene monteur is de ander niet, dus heb daar wel een niveauverschil tussen gezien.

ehhhh..HOI


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
jacal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:32:
Mijn ervaringen met Nefit/Bosch: ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van een aanschaf als van de Bosch 3400i. Nota bene het merk Bosch was een aanrader van de Consumentenbond! Werkelijk een wanprodukt. De WP kan in de winter niet blijven werken. We hebben de vorige winter 3 maanden moeten wachten op de reparatie. Een gescheurde warmtewisselaar. Ook de buitenunit moest vervangen worden. Honderden euro's extra aan stookkosten vanwege alleen gasgebruik, maar met de instellingen van permanent branden via de warmtepomp. Nu is het weer winter: foutmelding 21, dus de printplaat is niet verbonden. We hebben helaas de slechtste installateur van Nederland: Roveco van de Pronkgroep (noot nemen dus!!!!!!), vanwege een collectieve aanpak van de CV-ketels door de VvE. Weten niets van WP-en. Monteurs komen gewoon niet. Bosch zelf is niet bereikbaar voor consumenten. Dat er nog consumenten zijn van een Bosch produkt?!
Mijn ervaring (n=1) is dat het probleem vooral de installateur is die niet voldoende kennis heeft en/of tijd heeft voor het opvolgen van problemen. Voor huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine kun je bij Bosch direct een service afspraak maken, jammer dat dit niet voor een WP kan.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
jacal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:32:
Mijn ervaringen met Nefit/Bosch: ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van een aanschaf als van de Bosch 3400i. Nota bene het merk Bosch was een aanrader van de Consumentenbond! Werkelijk een wanprodukt. De WP kan in de winter niet blijven werken. We hebben de vorige winter 3 maanden moeten wachten op de reparatie. Een gescheurde warmtewisselaar. Ook de buitenunit moest vervangen worden. Honderden euro's extra aan stookkosten vanwege alleen gasgebruik, maar met de instellingen van permanent branden via de warmtepomp. Nu is het weer winter: foutmelding 21, dus de printplaat is niet verbonden. We hebben helaas de slechtste installateur van Nederland: Roveco van de Pronkgroep (noot nemen dus!!!!!!), vanwege een collectieve aanpak van de CV-ketels door de VvE. Weten niets van WP-en. Monteurs komen gewoon niet. Bosch zelf is niet bereikbaar voor consumenten. Dat er nog consumenten zijn van een Bosch produkt?!
Met Nefit-bosch heb ik geen slechte ervaringen maar wel met de installateur en dat gebeurt vaker dat de installateur fouten maakt met de installatie van warmtepompen ( dit gebeurt bij alle merken)
Maar de warmtewisselaar kapot heb ik al meer gelezen/gehoord bij de 3400i dus dat zou ook een productie fout kunnen zijn of een installatie fout van een installateur

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:55:
Als ik naar Boiler Meter Compressor kijk dan zie ik pieken van 7kW tijdens een DHW heating run. Dat lijkt erop te wijzen dat ook tijdens een DHW heating run Compressor Power Output het geconsumeerde vermogen van de compressor geeft.
Heb jij een 7kW warmtepomp model? Want de 7kW die bosch/nefit in hun modellen aangeeft gaat over het opgewekte warmtevermogen en niet over het afgenomen elektrisch vermogen.

Mijn 7kW (oudere) model schiet ook naar (iets boven de) 7kW wanneer er bijvoorbeeld een defrost is en hij even de compressor op 100% aanstuurt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_LKdqqgDcyoCVgk84DgzEo85uQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZotKwfPQOoBwSym1kpYjDYKC.png?f=fotoalbum_large

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • fredw
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 17:58
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 14:55:
[...]

Mijn ervaring (n=1) is dat het probleem vooral de installateur is die niet voldoende kennis heeft en/of tijd heeft voor het opvolgen van problemen. Voor huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine kun je bij Bosch direct een service afspraak maken, jammer dat dit niet voor een WP kan.
Mijn ervaring met consument@nefit.nl is redelijk. Ze hebben uitgebreid gereageerd op een lijst met vragen, maar verwezen uiteindelijk wel door naar de installateur. Een antwoorden op mijn vragen was: Ja, de installateur kan bij ons trainingen volgen en wij kunnen ze voorzien van extra documentatie zoals bijvoorbeeld aansluitschema’s. Verder kreeg ik een uitgebreide toelichting op de achtergrond van stooklijnen.

Maar ook toen ik na 3,5 maanden vroeg "Wat kan en mag ik verwachten m.b.t. het aantal starts en stops en draai-uren nu de installatie een tijdje draait?" kwam als antwoord "Eigenlijk kan ik daar niet meer of wat anders op zeggen als wat de installateur al heeft gedaan. Niet omdat ik het niet wil maar, omdat dit onmogelijk is om nu aan te geven. Aan een indicatie heeft u niet zoveel omdat niet elke situatie hetzelfde is.

Toen had ik dus die talloze starts en stops t.g.v. de verkeerde heraansluiting van de zonnecollecotor. Jullie Tweakers riepen in koor na 1 blik op de data: dat is helemaal niet goed!

Tot slot een vraag via de mail die ook bij anderen wel eens leeft: er verschijnen wel vaker codes zonder toelichting. En verdwijnen ook soms vanzelf. (6256: te hoge aanvoertemperatuur; 5284: thermische desinfectie niet correct verlopen; A01-1017). Een wat duidelijker aanduiding zou fijn zijn. En soms is een code ergens af te lezen (oa vanuit Nefit gebruikershandleiding-com_51839), soms te herleiden (CV waterdruk 1,0 naar 1,6 aangevuld, daarmee verdween storing A01-1017). Kunt u een lijst geven van alle codes en hun betekenis? Beter nog: kan zo’n lijst op de website van Bosch? Of kan ik gewoon niet zoeken en staat die er al? Antwoord: Die hebben we helaas nog niet. Wanneer we deze hebben, zal deze op de site te downloaden zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat ongeveer gaat plaatsvinden.

Kortom: de fabrikant lijkt me redelijk, de installateur blijkt bagger. Ik zal Bosch/Nefit eens mailen hoe ze zlef eventueel omgaan met ervaringen van installateurs.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
nou, ik heb de 5800i nu bijna twee jaar. Dat er nog steeds geen lijst met foutcodes beschikbaar is vind ik niet 'redelijk'.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • fredw
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 17:58
ZonnigY schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:20:
nou, ik heb de 5800i nu bijna twee jaar. Dat er nog steeds geen lijst met foutcodes beschikbaar is vind ik niet 'redelijk'.
ok, suboptimaal dan 8)7 . Het mailtje dateerde juli 2024. Je moet ze wat tijd gunnen..

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
fredw schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:24:
[...]

ok, suboptimaal dan 8)7 . Het mailtje dateerde juli 2024. Je moet ze wat tijd gunnen..
ah, dan zou het kunnen zijn dat die lijst er inmiddels wel is. dan heb ik voor mijn beurt gesproken.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
jaapzb schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 15:45:
[...]

Heb jij een 7kW warmtepomp model? Want de 7kW die bosch/nefit in hun modellen aangeeft gaat over het opgewekte warmtevermogen en niet over het afgenomen elektrisch vermogen.

Mijn 7kW (oudere) model schiet ook naar (iets boven de) 7kW wanneer er bijvoorbeeld een defrost is en hij even de compressor op 100% aanstuurt:

[Afbeelding]
Ik heb de 10kW. Maar je hebt wel een punt, 7kW is wel erg hoog. De 10 kW is een 3-fase systeem dus 7kW is wel mogelijk. Ook doe ik mijn DHW heating runs 's nachts, met een lage COP van 1.8. Ik zal er nog eens kritisch naar kijken.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:55:
Als ik naar Boiler Meter Compressor kijk dan zie ik pieken van 7kW tijdens een DHW heating run. Dat lijkt erop te wijzen dat ook tijdens een DHW heating run Compressor Power Output het geconsumeerde vermogen van de compressor geeft.
nee het gecomsumeerde vermogen van de compressor is nooit 7kW, dan zouden ze het als een 21kW pomp adverteren.
Wanneer het pomp-vermogen in de bruchure wordt genoemd is dat altijd het AFGEGEVEN vermogen (dus inclusief de enrgie die uit de buitenlucht verzameld wordt). dit wordt dan opgegeven bij een bepaalde conditie (meestal ergens rond cop 3): als je in de manuals zoekt kun je de tabel met condities versus cop vaak wel wel vinden.
Ergens in het technisch blad staat uiteindelijk ook wel het 'maximaal opgenomen vermogen'aangegeven, want dat moet voor ieder apparaat in nederland nog steeds.

zoals gezegd: een '7kw' geadverteerde pomp is ~2kW opgenomen vermogen bij maximum load!
en let wel: een 7kW pomp kan ook 12kW afgeven als de condities gunstig zijn en de cop dus hoog is! (maar datzul je niet vaak zien want dan loopt de pomp meetsal ook niet hard omdat het niet nodig is)

ALs je een elektrische heater (all electric) er bij in hebt zitten, dan kun je wel 7kW meten , als de compressor voluit loopt en de backup of SWW heater ook nog aan staat.. (geen idee hoeveel het SWW element is.. want dat heb ik niet)

plaatje bij voor de verduielijking. Let op: power in bovenste grafiek is op een LOGschaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYlNXSG_yC3h11BSgEg_sGfM8a8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sQt2LcMPVFbs5LAqVXQzTLeK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door lc8 op 12-02-2026 16:41 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
lc8 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:37:
[...]


nee het gecomsumeerde vermogen van de compressor is nooit 7kW, dan zouden ze het als een 21kW pomp adverteren.
Wanneer het pomp-vermogen in de bruchure wordt genoemd is dat altijd het AFGEGEVEN vermogen (dus inclusief de enrgie die uit de buitenlucht verzameld wordt). dit wordt dan opgegeven bij een bepaalde conditie (meestal ergens rond cop 3): als je in de manuals zoekt kun je de tabel met condities versus cop vaak wel wel vinden.
Ergens in het technisch blad staat uiteindelijk ook wel het 'maximaal opgenomen vermogen'aangegeven, want dat moet voor ieder apparaat in nederland nog steeds.

zoals gezegd: een '7kw' geadverteerde pomp is ~2kW opgenomen vermogen bij maximum load!
en let wel: een 7kW pomp kan ook 12kW afgeven als de condities gunstig zijn en de cop dus hoog is! (maar datzul je niet vaak zien want dan loopt de pomp meetsal ook niet hard omdat het niet nodig is)
Dit klopt niet voor warm water.

Ik dacht hetzelfde en heb ook een 10kW wp. Echter bij de legionellacyclus tikt hij hier ook de 7kW opgenomen vermogen wel degelijk aan. En dan staat de BUH uit. Dit klopt ook wel ongeveer met wat ik uitlees in homewizard aan stroomverbruik. Voor regulier warm water maken is die 7kW niet nodig hier. Die heb ik op standje langzaam en overdag om maximaal gebruik te maken van de zonnepanelen. Dan trekt hij max 4 kW als hij flink afgekoeld was, meestal blijft hij onder de 3 kW.

[ Voor 6% gewijzigd door ZonnigY op 12-02-2026 16:47 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
fredw schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:13:
[...]


Mijn ervaring met consument@nefit.nl is redelijk. Ze hebben uitgebreid gereageerd op een lijst met vragen, maar verwezen uiteindelijk wel door naar de installateur. Een antwoorden op mijn vragen was: Ja, de installateur kan bij ons trainingen volgen en wij kunnen ze voorzien van extra documentatie zoals bijvoorbeeld aansluitschema’s. Verder kreeg ik een uitgebreide toelichting op de achtergrond van stooklijnen.

Maar ook toen ik na 3,5 maanden vroeg "Wat kan en mag ik verwachten m.b.t. het aantal starts en stops en draai-uren nu de installatie een tijdje draait?" kwam als antwoord "Eigenlijk kan ik daar niet meer of wat anders op zeggen als wat de installateur al heeft gedaan. Niet omdat ik het niet wil maar, omdat dit onmogelijk is om nu aan te geven. Aan een indicatie heeft u niet zoveel omdat niet elke situatie hetzelfde is.

Toen had ik dus die talloze starts en stops t.g.v. de verkeerde heraansluiting van de zonnecollecotor. Jullie Tweakers riepen in koor na 1 blik op de data: dat is helemaal niet goed!

Tot slot een vraag via de mail die ook bij anderen wel eens leeft: er verschijnen wel vaker codes zonder toelichting. En verdwijnen ook soms vanzelf. (6256: te hoge aanvoertemperatuur; 5284: thermische desinfectie niet correct verlopen; A01-1017). Een wat duidelijker aanduiding zou fijn zijn. En soms is een code ergens af te lezen (oa vanuit Nefit gebruikershandleiding-com_51839), soms te herleiden (CV waterdruk 1,0 naar 1,6 aangevuld, daarmee verdween storing A01-1017). Kunt u een lijst geven van alle codes en hun betekenis? Beter nog: kan zo’n lijst op de website van Bosch? Of kan ik gewoon niet zoeken en staat die er al? Antwoord: Die hebben we helaas nog niet. Wanneer we deze hebben, zal deze op de site te downloaden zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat ongeveer gaat plaatsvinden.

Kortom: de fabrikant lijkt me redelijk, de installateur blijkt bagger. Ik zal Bosch/Nefit eens mailen hoe ze zlef eventueel omgaan met ervaringen van installateurs.
In het openingstopic staat een link naar een lijst met foutcodes. Daarin staat bijvoorbeeld die 5284 "thermische desinfectie niet correct verlopen" uitgebreid beschreven.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
ZonnigY schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:41:
[...]


Dit klopt niet voor warm water.
bij een 5800 (4/5/7) is voor zosnel ik kan zien de buitenunit (met daarin de compressor) altijd enkel-fase aangesloten: daar kan je sowieso al geen 7kW uit trekken: dan ligt de zekering(automaat) er uit..

in onderstaande snapshot van de 5800 buitenunit installatiemanual zie je (onderaan) de OPGENOMEN vermogens... trek zelf je conclusie aub.
Als je dus echt 7kW meet, dan komt dat uit meerdere fasen en staat er dus ergens nog een heater aan.
maar je mag anders denken van mij hoor :-)

leuk feitje: als je naar de bovenste rijen kijkt zie je ook dat het maximum afgegeven vermogen van de conditie afhangt en bijv bij -10/35 (-10C buiten, met 35C VC water temperatuur afgegeven) het MAX afgegeven vermogen maar 5.86kW is maar Bosch dit wel een 7kW pomp noemt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYJO3PnjVKp6X9G98t0Txnamdqc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i5FZSG0URgMR0ys904t7FnmJ.png?f=fotoalbum_large

[...]

[ Voor 13% gewijzigd door lc8 op 12-02-2026 17:11 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
lc8 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:57:
[...]

bij een 5800 (4/5/7) is voor zosnel ik kan zien de buitenunit (met daarin de compressor) altijd enkel-fase aangesloten: daar kan je sowieso al geen 7kW uit trekken: dan ligt de zekering(automaat) er uit..

in onderstaande snapshot van de 5800 buitenunit installatiemanual zie je (onderaan) de OPGENOMEN vermogens... trek zelf je conclusie aub.
Als je dus echt 7kW meet, dan komt dat uit meerdere fasen en staat er dus ergens nog een heater aan.
maar je mag anders denken van mij hoor :-)

leuk feitje: als je naar de bovenste rijen kijkt zie je ook dat het maximum afgegeven vermogen van de conditie afhangt en bijv bij -10/35 (-10C buiten, met 35C VC water temperatuur afgegeven) het MAX afgegeven vermogen maar 5.86kW is maar Bosch dit wel een 7kW pomp noemt.

[Afbeelding]

[...]
Ik zal mijn eigen conclusies trekken, maar dan wel obv het juiste type. Ik heb de 10kW warmtepomp die wel degelijk op 3 fase staat. :+ @sallander heeft ook de 10kW

A+2/W35 geeft bij de 10kW al een maximaal opgenomen vermogen van 4,11 kW. Als we het over dhw hebben is dat eerder A+2/W50 en bij legionella A+2/W70. 7 kW opgenomen vermogen kan dus prima.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 18:17
7 kW opgenomen vermogen zie ik hier nooit behalve als mijn electrische elementen aanspringen. Dan zou je met een COP van 3 21kW aan vermogen je huis/boilervat in pompen! Om het in perspectief te zetten, wij zijn thuis met 2 personen en het opwarmen van het warm water kost ons per dag iets van 12 a 15 kWh waarbij er afhankelijk van de buitentemperatuur 1500 a 2500 watt wordt getrokken.

Zou toch maar even goed kijken of er bij jou geen electrische elementen aansporingen.

  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
ZonnigY schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:27:
[...]


Ik zal mijn eigen conclusies trekken, maar dan wel obv het juiste type. Ik heb de 10kW warmtepomp die wel degelijk op 3 fase staat. :+ @sallander heeft ook de 10kW

A+2/W35 geeft bij de 10kW al een maximaal opgenomen vermogen van 4,11 kW. Als we het over dhw hebben is dat eerder A+2/W50 en bij legionella A+2/W70. 7 kW opgenomen vermogen kan dus prima.
Dat is ook mijn conclusie. Het modulatiebereik van de 10kW versie bij A2/W35 is 2.1 - 11.7kW. Als ik die 11.7 kW deel door de DHW COP van 1.8 kom ik op 6.5kW geconsumeerd vermogen.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • fredw
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 17:58
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:48:
[...]

In het openingstopic staat een link naar een lijst met foutcodes. Daarin staat bijvoorbeeld die 5284 "thermische desinfectie niet correct verlopen" uitgebreid beschreven.
Klopt, maar bijvoorbeeld codes 5160, 6256, 6255 zijn wat lastiger te vinden. Ik heb de vraag opnieuw gesteld aan Bosch. (Ik weet inmiddels wat ze betekenen :))

  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
jaapzb schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:49:
[...]

Ah zo, sorry dan had ik je post verkeerd begrepen.

Heb je de 5800i? Misschien dat de BBQKees module voor dat model de twee door elkaar haalt. De firmware die op het bakje draait is open source dus je zou hier een issue kunnen maken: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32
Ik denk dat het een ongelukkig gekozen Engelse vertaling is. In https://github.com/emsesp...ore/locale_translations.h staat

MAKE_TRANSLATION(hpPower, "hppower", "compressor power output", "Kompressorleistung", "Compressorvermogen", "Kompressoreffekt",

Alleen de Engelse vertaling heeft de term "output". Verder komt die term niet voor.
offtopic:
Dezelfde file bevat ook

MAKE_TRANSLATION(hpCurrPower, "hpcurrpower", "compressor current power", "akt. Kompressorleistung", "", "Kompressoreffekt"

Maar die kan ik in mijn EMS-ESP UI (net geupdate naar 3.8.1) nergens terugvinden.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 14:16:
[...]

De sensor die je laat zien is Compressor Power Output (mean), bij mij - en screenshots van andere - staat die (mean) er niet bij. Heb je ook de sensor zonder die "mean"?
Die "(mean)" is een artifact van de Statistics Graph card die ik in mijn Home Assistant dashboards gebruikt. Een direct entity graph ziet er hetzelfde uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2-0hLFSWA7Y_HJajFmuyH2HUzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/18RoUbj7I4Z9m0TTgJalKCae.png?f=fotoalbum_large

Overigens kun je hier mooi zien dat de Compressor power output onder de 0.4kW afgekapt wordt. Het lijkt misschien dat de compressor vandaag nauwelijks gedraaid heeft, maar in werkelijkheid draaide hij bijna continu (maar verbruikte blijkbaar minder dan 0.4kW).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OE2TQ2alRB7pY_qLTPHKCn5aKaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JNt7cJZ6TwZnL8T4TeXlFJSy.png?f=fotoalbum_large

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
sallander schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:09:
[...]


Die "(mean)" is een artifact van de Statistics Graph card die ik in mijn Home Assistant dashboards gebruikt. Een direct entity graph ziet er hetzelfde uit:

[Afbeelding]

Overigens kun je hier mooi zien dat de Compressor power output onder de 0.4kW afgekapt wordt. Het lijkt misschien dat de compressor vandaag nauwelijks gedraaid heeft, maar in werkelijkheid draaide hij bijna continu (maar verbruikte blijkbaar minder dan 0.4kW).

[Afbeelding]
Ook leuk om ook eens te kijken naar El. Heater step 1, 2 en 3 om te zien of per ongeluk het elektrische element aan het meehelpen is.

Bij de wekelijkse thermische desinfectie zie je ze alle 3 aangaan. Maar ze kunnen ook aangaan als er een probleem is met de compressor. Heel soms zie ik ze meedoen bij een defrost als het heel koud is buiten.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oiEjgBIVGrwy5ZTZnSQXfz4bhT8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Xu282N4JGCnD1rN1RuZEQgRJ.jpg?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door HansRemmerswaal op 12-02-2026 19:41 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:31:
[...]

Ook leuk om ook eens te kijken naar El. Heater step 1, 2 en 3 om te zien of per ongeluk het elektrische element aan het meehelpen is.
Gelukkig niet :*)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LXMvLeCwj4eMoGMYxrfJoeUduys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/38i7CZa9VYIx1sbuH9TXJWAb.png?f=fotoalbum_large

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 18:17
Ik heb ze handmatig uitgezet omdat ik merkte dat ze soms aansloegen terwijl de warmtepomp zelf het nog wel trok en dan bijna altijd gelijk alle 3 de elementen tegelijk aan gingen.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:31:
[...]

Ook leuk om ook eens te kijken naar El. Heater step 1, 2 en 3 om te zien of per ongeluk het elektrische element aan het meehelpen is.

Bij de wekelijkse thermische desinfectie zie je ze alle 3 aangaan. Maar ze kunnen ook aangaan als er een probleem is met de compressor. Heel soms zie ik ze meedoen bij een defrost als het heel koud is buiten.


[Afbeelding]
Hier worden ze niet gebruikt, ook niet bij desinfectie

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
ZonnigY schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 08:27:
[...]


Hier worden ze niet gebruikt, ook niet bij desinfectie
Waarschijnlijk heb je dan een compressor met voldoende vermogen om de desinfectie temperatuur te halen. Dat scheelt veel kWh per jaar!

De sensoren bestaan trouwens al een tijdje maar bij mij laten ze pas sinds versie 3.7.3-dev.0 een waarde zien anders dan "off".

[ Voor 19% gewijzigd door HansRemmerswaal op 13-02-2026 09:47 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Den_S85
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 10:38
jacal schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:32:
Mijn ervaringen met Nefit/Bosch: ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van een aanschaf als van de Bosch 3400i. Nota bene het merk Bosch was een aanrader van de Consumentenbond! Werkelijk een wanprodukt. De WP kan in de winter niet blijven werken. We hebben de vorige winter 3 maanden moeten wachten op de reparatie. Een gescheurde warmtewisselaar. Ook de buitenunit moest vervangen worden. Honderden euro's extra aan stookkosten vanwege alleen gasgebruik, maar met de instellingen van permanent branden via de warmtepomp. Nu is het weer winter: foutmelding 21, dus de printplaat is niet verbonden. We hebben helaas de slechtste installateur van Nederland: Roveco van de Pronkgroep (noot nemen dus!!!!!!), vanwege een collectieve aanpak van de CV-ketels door de VvE. Weten niets van WP-en. Monteurs komen gewoon niet. Bosch zelf is niet bereikbaar voor consumenten. Dat er nog consumenten zijn van een Bosch produkt?!
"Fijn" dat er nog iemand is met exact dezelfde ervaringen. Zie mijn post een stukje terug, gisteren is ein-de-lijk na 5 weken de condensor vervangen.

Nieuwe software versie erop gekregen die zoals het lijkt nog minder marge heeft en nog sneller in de foutmeldingen schiet (zou dat ter compensatie van veelvuldig technisch falen zijn?!?). Resultaat... monteurs hebben de unit in bedrijf gesteld, vertrekken en na 5 minuten komen de foutmeldingen alweer op het scherm.

Mijn installateur belt direct met Bosch, want als consument kun je inderdaad niets daar, monteur zou rechtsomkeert maken en gelijk weer langskomen. Ik wacht nu nog op de monteur, is dus mooi niet meer langsgekomen.

Ondanks dat mijn installatie aan alle technische vereisten vanuit Bosch voldoet gooien ze het toch steeds op het ontbreken van een buffervat. Uit pure frustratie laat ik een buffervat plaatsen, terwijl ik ondertussen weet dat dat niet de oorzaak mag zijn van de problemen.

Wat eigenlijk nog het meest schokkend is, is dat de monteurs zelf aangeven dat de foutmeldingen die je krijgt, tekstueel niet juist zijn. "ja dat staat er wel, maar.... het is dan eigenlijk....". Vind ik echt een zeer kwalijke zaak. Als er staat, lucht in systeem, dan ga ik ontluchten en niet naar iets anders kijken.

[ Voor 7% gewijzigd door Den_S85 op 13-02-2026 10:27 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 09:43:
[...]

De sensoren bestaan trouwens al een tijdje maar bij mij laten ze pas sinds versie 3.7.3-dev.0 een waarde zien anders dan "off".
goeie tip: ik had deze namelijk ook aan staan met een push message naar mijn foon zodat ik kon zien of ze ergens een keer aangaan...maar dat leek nooit te gebeuren, tot het laatst koud was: toen sprong de e-heater even een uurtje bij maar deze parameter bleef op OFF staan (handmatig de E-heater aan, dan doen ze het wel).

maar idd.. ik had nog niet de laatste update: hopenlijk nu gefixt!

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
ZonnigY schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:27:
[...]


Ik zal mijn eigen conclusies trekken, maar dan wel obv het juiste type. Ik heb de 10kW warmtepomp die wel degelijk op 3 fase staat. :+ @sallander heeft ook de 10kW

A+2/W35 geeft bij de 10kW al een maximaal opgenomen vermogen van 4,11 kW. Als we het over dhw hebben is dat eerder A+2/W50 en bij legionella A+2/W70. 7 kW opgenomen vermogen kan dus prima.
RTFM

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
:?
lekker gezellig zo hier :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YwoaweKdPXjm96S8Zy906QOzSME=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/F2OrIIEZ1jUyrU7dFvDvXlqb.png?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door ZonnigY op 13-02-2026 14:34 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Misschien geloof je ons als je dit plaatje ziet? DHW heating run van afgelopen nacht (Slimmelezer is mijn P1 meter). Elk balkje is het gemiddelde vermogen gemeten over 5 minuten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7WxnCSAq4q1dwJQHMoycNt8Sa90=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZrAx1J6fBMqheu2xu12RPgnY.png?f=user_large

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:27:
[...]


Misschien geloof je ons als je dit plaatje ziet? DHW heating run van afgelopen nacht (Slimmelezer is mijn P1 meter). Elk balkje is het gemiddelde vermogen gemeten over 5 minuten.
en waar zie ik dat daar geen electrisch element bij aan staat?

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
tja ik geloof alleen feiten: jouw meting zegt 7kW opgenomen. De 7kW output is verwarrend maar incorrect genaamd (weten we inmiddels). de manual zegt 4.11 max in de compressor. er is geen enkele data die laat zien dat er wel of geen electrsich element aan staat.

De manual zegt 4.11kW, dus geen 7. Ik zou het raar vinden als ie in SWW run dan ineens wel 7kW trekt op de compressor (zonder een electrisch bijverwarmings element), want dan zou de compressor veel groter bemeten zijn dan wat gebruikt wordt in CV mode, en dat komt de minimum modulatie (en cop) niet ten goede.

Maar ik heb zelf geen SWW dus ik kan het niet bevestigen of ontkrachten.
3x16 A iseen zekering voorschrift: dat is max-max dus met alle heaters aan: heeft niks te maken met het compressor opgenomen vermogen.

kijk eens naar deze grafiek per fase (komt ookuit je p1 meter.. ): gezien dit idd een 3f inverter is zal de compressor stroom altijd perfect gelijk verdeeld zijn over de fasen. E-heaters zijn per fase geschakeld.. dus dan zie je meestal verschil (tenzij ze alle 3 tegelijk aan staan)

[ Voor 40% gewijzigd door lc8 op 13-02-2026 17:55 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
lc8 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:32:
[...]


en waar zie ik dat daar geen electrisch element bij aan staat?
Er is geen entity die het geconsumeerde vermogen van de e-heater geeft. Maar we kunnen die wel afleiden uit het energieverbruik van de e-heater. Resolutie is weer 5 minuten, dus geconsumeerde vermogen in kW = 12 x verandering per 5 minuten in energieverbruik in kWh die je hieronder ziet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/US-dhGm2K3O8zGqnxhH813C82zQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6LkKhH3xTgSYxmcI6b6kqp1i.png?f=fotoalbum_large

Ten overvloede, de verandering in energieverbruik van de e-heater is de hele dag 0.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:27:
[...]


Misschien geloof je ons als je dit plaatje ziet? DHW heating run van afgelopen nacht (Slimmelezer is mijn P1 meter). Elk balkje is het gemiddelde vermogen gemeten over 5 minuten.

[Afbeelding]
Lijkt me niet goed je neemt 6 kw van het net en je krijgt uit de compressor ook 6 kw
Heb dit even gemaakt met een aparte 1 fase kWh meter ( is buitenunit) en ik heb ook een 3 fase kWh meter ( ( is de binnenunit Tower model bij mij ) tussen de warmtepomp zitten voor monitoring zodat er echt het verbruik van de warmtepomp apart gemeten wordt
En dan zie je dit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6YeJBucW8N_oxuqXMgKGJEvuRs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rhAUHTSJ1FbB5guqoRgxp48E.jpg?f=fotoalbum_large
De warmtepomp pakt ongeveer 600Watt van het net en ik krijg ongeveer 3kw terug aan warmte uit de compressor voor de cv in dit geval
Bij het BBQKees kastje is de compressor power output het vermogen aan opgewekte energie (warmte) en niet het opgenomen elektrische vermogen teminste bij de Nefit enviline

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Willem senior schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:56:
[...]

Lijkt me niet goed je neemt 6 kw van het net en je krijgt uit de compressor ook 6 kw
Heb dit even gemaakt met een aparte 1 fase kWh meter ( is buitenunit) en ik heb ook een 3 fase kWh meter ( ( is de binnenunit Tower model bij mij ) tussen de warmtepomp zitten voor monitoring zodat er echt het verbruik van de warmtepomp apart gemeten wordt
En dan zie je dit :
[Afbeelding]
De warmtepomp pakt ongeveer 600Watt van het net en ik krijg ongeveer 3kw terug aan warmte uit de compressor voor de cv in dit geval
Bij het BBQKees kastje is de compressor power output het vermogen aan opgewekte energie (warmte) en niet het opgenomen elektrische vermogen teminste bij de Nefit enviline
Bij jou is het inderdaad het geproduceerde vermogen, bij ons (CS5800 10kW gebruikers) niet. Ik ben bezig een issue in te schieten in EMS-ESP. Kun je vertellen welke firmware versie van EMS-ESP jij hebt?

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:01:
[...]


Bij jou is het inderdaad het geproduceerde vermogen, bij ons (CS5800 10kW gebruikers) niet. Ik ben bezig een issue in te schieten in EMS-ESP. Kun je vertellen welke firmware versie van EMS-ESP jij hebt?
Moest even zoeken maar ik draai versie 3.8.1 is alweer een nieuwere zie ik maar die is beta versie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3JKKkgb8qx9-v08wN30kYE1Jm2A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fK0GwrOgbqnE4DTUIlrKgmDy.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Willem senior schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:08:
[...]

Moest even zoeken maar ik draai versie 3.8.1 is alweer een nieuwere zie ik maar die is beta versie
[Afbeelding]
Hmm, dat is dezelfde als ik heb. Ik ga eens in de EMS-ESP log graven.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
lc8 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:39:
[...]


tja ik geloof alleen feiten: jouw meting zegt 7kW opgenomen. De 7kW output is verwarrend maar incorrect genaamd (weten we inmiddels). de manual zegt 4.11 max in de compressor. er is geen enkele data die laat zien dat er wel of geen electrsich element aan staat.

De manual zegt 4.11kW, dus geen 7. Ik zou het raar vinden als ie in SWW run dan ineens wel 7kW trekt op de compressor (zonder een electrisch bijverwarmings element), want dan zou de compressor veel groter bemeten zijn dan wat gebruikt wordt in CV mode, en dat komt de minimum modulatie (en cop) niet ten goede.

Maar ik heb zelf geen SWW dus ik kan het niet bevestigen of ontkrachten.
3x16 A iseen zekering voorschrift: dat is max-max dus met alle heaters aan: heeft niks te maken met het compressor opgenomen vermogen.

kijk eens naar deze grafiek per fase (komt ookuit je p1 meter.. ): gezien dit idd een 3f inverter is zal de compressor stroom altijd perfect gelijk verdeeld zijn over de fasen. E-heaters zijn per fase geschakeld.. dus dan zie je meestal verschil (tenzij ze alle 3 tegelijk aan staan)
Zie onder. Volgende keer iets minder denigrerend graag, met je rtfm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PuihdDWM_eDedsLPuctm2m4N4ew=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yjU4G0dIi8VMZ9RPTTtIkpOg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSYkYpQSiroCwRbUu75cuJcX-kQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pf0BI7Lo0UATDtT8xgm6NpY2.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door ZonnigY op 13-02-2026 20:19 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:01:
[...]


Bij jou is het inderdaad het geproduceerde vermogen, bij ons (CS5800 10kW gebruikers) niet. Ik ben bezig een issue in te schieten in EMS-ESP. Kun je vertellen welke firmware versie van EMS-ESP jij hebt?
Fijn dat je dat doet! Zo te lezen ben jij meer thuis in de programmeerwereld... Ik ken mijn weg niet daarin en ben ook echt een noob met home Assistant.

Ik heb 3.6.4 trouwens. Ik zou niet eens weten hoe ik moet updaten :|

[ Voor 5% gewijzigd door ZonnigY op 13-02-2026 20:36 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
@Willem senior Kun jij in Home Assistant of EMS-ESP de entity "compressor current power" of "hpcurrpower" zien? Het is bekend dat de CS5800 deze niet publiceert. Als de Enviline hem wel publiceert dan ben ik benieuwd welke waarde deze heeft. Misschien staat hier voor de Enviline het geconsumeerde vermogen in?

NB: "compresssor current power" wordt in W weegegeven terwijl "compressor power output" in kW wordt weergegeven.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:40:
@Willem senior Kun jij in Home Assistant of EMS-ESP de entity "compressor current power" of "hpcurrpower" zien? Het is bekend dat de CS5800 deze niet publiceert. Als de Enviline hem wel publiceert dan ben ik benieuwd welke waarde deze heeft. Misschien staat hier voor de Enviline het geconsumeerde vermogen in?

NB: "compresssor current power" wordt in W weegegeven terwijl "compressor power output" in kW wordt weergegeven.
Kan alleen deze vinden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4188DIRoMNsKkrhNJq8qBfGtQCE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bpn4yaNVzf6S6FCReDsvPzpD.jpg?f=fotoalbum_large
En ik heb nog compressor speed geeft dezelfde waarde maar die kwam dacht ik uit het husdata kasje ik heb namelijk 2 kasjes gekoppeld aan de warmtepomp
Die 6.2 klopt momenteel was net een defrost toen ik dit kopieerde

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Willem senior schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:03:
[...]

Kan alleen deze vinden
[Afbeelding]
En ik heb nog compressor speed geeft dezelfde waarde maar die kwam dacht ik uit het husdata kasje ik heb namelijk 2 kasjes gekoppeld aan de warmtepomp
Die 6.2 klopt momenteel was net een defrost toen ik dit kopieerde
Interessant. @lc8 heeft hpcurrpower wel (zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84622400) en die heeft ook een Enviline. Daar lijkt inderdaad het geconsumeerde vermogen van de compressor in te staan.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:33:
[...]


Interessant. @lc8 heeft hpcurrpower wel (zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84622400) en die heeft ook een Enviline. Daar lijkt inderdaad het geconsumeerde vermogen van de compressor in te staan.
Zal aan de filmware versie van BBQKees liggen vermoed ik ik zie de sensor in elk geval niet

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
ZonnigY schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:22:
[...].

Ik heb 3.6.4 trouwens. Ik zou niet eens weten hoe ik moet updaten :|
  1. In de webbrowser het IP nummer van je BBQKees ingeven
  2. Inloggen
  3. Kies de menu optie status
  4. Kies de menu optie EMS-ESP Firmware
  5. Kies de optie om de nieuwste firmware te installeren

    Het menu is met één van de releases wat omgegooid, dus als je een wat oudere firmware zit de optie misschien nog op een andere plek.

    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fK8yGHo6HUDHQUYzL8e42YgLa4g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D3OlNtrq2sfLg3n9l5vxjsxk.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door HansRemmerswaal op 13-02-2026 22:27 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:33:
[...]


Interessant. @lc8 heeft hpcurrpower wel (zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84622400) en die heeft ook een Enviline. Daar lijkt inderdaad het geconsumeerde vermogen van de compressor in te staan.
Zo heeft die van mij bijvoorbeeld niet de compressor speed die jij wel hebt.

De warmtepomp onderdelen praten met elkaar via de EMS bus via een vast protocol en de BBQKees doet zich voor als een device op die EMS bus. De communicatie gaat via een “telegram”. De definitie van deze telegram is niet openbaar maar zijn via reverse engineering bepaald. Van veel van de telegrams is trouwens nog niet bekend wat ze doet, maar als een telegram eenmaal bekend is dan is die, zover ik weet, voor alle EMS devices hetzelfde.

Via je BBQKees kun je trouwens direct de EMS bus uitlezen, je wordt dan overspoeld met telegrams. Door een actie te doen in het service menu van de warmtepomp en te kijken naar de telegrams kun je een patroon ontdekken tussen een bepaalde actie en een telegram. Zo heb ik in het verleden een paar sensoren laten toevoegen aan de EMS ESP firmware .

In de EMS ESP firmware worden de telegrams uitgelezen en gekoppeld aan een sensor die je in Home Assistent ziet. Ik ging er altijd vanuit dat dit een 1 op 1 relatie was, maar misschien dat telegram A en B mappen naar bijvoorbeeld compressor power output. En dat afhankelijk van de EMS bus versie het telegram A of B wordt gebruikt door de warmtepomp. Dan zou het probleem wat jij hebt met de compressor power output een mapping probleem zijn.

De compressor speed die ik niet heb zou dan een van de onbekende telegrams kunnen zijn…

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Dank voor de uitleg, Hans. Ik ben eens gaan grasduinen in de EMS-ESP log en zie dan bijvoorbeeld de volgende telegram:

2026-02-13T09:27:41.896 T 1975: [emsesp] boiler(0x08) W me(0x0B), HpPower(0x048D), data: 00 00 10 10 20 00 00 01 00 00 00 05 40 00 00 0A 0E 17 64 2F 20 0A 18 E9 2D

De twee vetgedrukte bytes worden door EMS-ESP op de hppower entity gemapped. De warmtepomp rapporteert dus 5 * 0.1kW = 0.5kW. Dit komt overeen met wat ik in Home Assistant zie. Als mogelijke oplossing zou EMS-ESP er voor kunnen kiezen om in het geval van een CS58000 dit te mappen op hpcurrpower.

Voor ons CS58000 bezitters is het echter nog beter om helemaal niet naar hppower (of hpcurrpower) te kijken. hppower is verre van accuraat en heeft bovendien het afkappings artifact. De afgeleide van Boiler Meter compressor is veel accurater en heeft ook het afkappings artifact niet.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
als je nou echt netjes de werkelijke power/energy wil weten met alle standby use er bij: hang dan zelf een powermeter in je meterkast er bij, of een power-meter-addon zoals deze van shelly:
https://www.robbshop.nl/s...er-voor-1-3-fase-systemen
of een goedkopere zigbee variant van Ali.
(op de WP-groep alleen uiteraard)

[ Voor 7% gewijzigd door lc8 op 14-02-2026 10:31 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
ZonnigY schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:14:
[...]


Zie onder. Volgende keer iets minder denigrerend graag, met je rtfm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
thnks. dat lijkt idd netjes verdeeld te zijn over de drie fasen
design technisch toch wel raar: waarom zou bosch het compressor vermogen voor CV zo ver beperken (~60% max)? misschien een kwestie van continu last versus duurlast en levensduur. ik heb dat noog niet eerder gezien.
En het zou bosch netjes staan als dit soort specificaties ook in de installatiemanual staan.
in deze combi zal de 5800 dan ook E-heater (3/6/9kw = 3x een 3kw element op elke fase..) en SWW run niet kunnen combineren of het compressor vermogen passend moeten limiteren. immers kom je met 3x16 ookj op drie fase niet verder dan 11.2kW
(bij de enkel fase variant mag de e-heater op de compressorfase niet tegelijk aan.)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
lc8 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:43:
En het zou bosch netjes staan als dit soort specificaties ook in de installatiemanual staan.
in deze combi zal de 5800 dan ook E-heater (3/6/9kw = 3x een 3kw element op elke fase..) en SWW run niet kunnen combineren of het compressor vermogen passend moeten limiteren. immers kom je met 3x16 ookj op drie fase niet verder dan 11.2kW
(bij de enkel fase variant mag de e-heater op de compressorfase niet tegelijk aan.)
Ik heb een 5800i 7kW.. Ik heb 4 groepen in de meterkast gekregen. 3-fase aansluiting richting de binnenunit voor de unit zelf en de bijverwarmer (3/6/9 zoals je aangeeft), en nog een aparte groep voor alleen de buitenunit. Het maximum wat ik zie op de buitenunit aan opgenomen vermogen (en dan het door de buitenunit gerapporteerde, geen losse meter) is ~2700W.

Overigens wijkt de 5800i idd af van de enviline in een paar entities mbt current power die niet beschikbaar zijn op de 5800i maar hier wel vaak genoemd worden door enviline gebruikers. Ik gebruik zelf boiler_hppower vooral om opgenomen vermogen te tonen, maar er is naar mijn weten geen entity voor huidige gegeneerd vermogen.

[ Voor 15% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-02-2026 10:49 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:46:
[...]


Ik heb een 5800i 7kW.. Ik heb 4 groepen in de meterkast gekregen. 3-fase aansluiting richting de binnenunit voor de unit zelf en de bijverwarmer (3/6/9 zoals je aangeeft), en nog een aparte groep voor alleen de buitenunit. Het maximum wat ik zie op de buitenunit aan opgenomen vermogen (en dan het door de buitenunit gerapporteerde, geen losse meter) is ~2700W
Ja de 7kW is (als ik het goed zie) een enkelfasige odu. en die 2700W komt redelijk overeen met opgegeven vermogen van de ODU (opgenomen vermogen).
als je een aparte groep voor de odu aanlegt (en hem niet vanuit de idu voedt) kan je de 9kW heater vol aanhebben idd.
uiteraard kun je dat voor de 10/12kw ook doen: 2 aparte 3 fasen groepen.. maar dan is die 3x25A aansluiting van je huis er ook snel uit :-)
wel apart dus dat de 10/12kW versie zijn compressor heel anders gebruikt voor SWW.

[ Voor 14% gewijzigd door lc8 op 14-02-2026 10:55 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
lc8 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:51:
[...]

Ja de 7kW is (als ik het goed zie) een enkelfasige buitenunit. en die 2700W komt redelijk overeen met opgegeven vermogen van de ODU (opgenomen vermogen).
als je een aparte groep voor de odu aanlegt (en hem niet vanuit de binneunit voedt) kan je de 9kW heater vol aanhebben idd.
wel apart dus dat de 10/12kW versie zijn compressor heel anders gebruikt voor SWW.
Ik kan die idd vol aan hebben, maar draai nu dus al 2 jaar zonder enig gebruik van de e-heater, ook met -5 lukt het de compressor prima om met cop > 2.5 een legionalla run te doen.

Ik heb de e-heater nu dus begrens op 0 bij gebruik compressor (dat is een instelling los van de absolute begrenzer). Ik vermoed / hoop dat bij uitschakelen compressor bij -20 de e-heater het dus wel gaat overnemen, en dat is ook de enige reden waarom ik die erin wil hebben. Ik verwacht niet dat het hier aan de kust ooit die temperatuur gaat worden overigens

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:18:
[...]

Zo heeft die van mij bijvoorbeeld niet de compressor speed die jij wel hebt.

De warmtepomp onderdelen praten met elkaar via de EMS bus via een vast protocol en de BBQKees doet zich voor als een device op die EMS bus. De communicatie gaat via een “telegram”. De definitie van deze telegram is niet openbaar maar zijn via reverse engineering bepaald. Van veel van de telegrams is trouwens nog niet bekend wat ze doet, maar als een telegram eenmaal bekend is dan is die, zover ik weet, voor alle EMS devices hetzelfde.

Via je BBQKees kun je trouwens direct de EMS bus uitlezen, je wordt dan overspoeld met telegrams. Door een actie te doen in het service menu van de warmtepomp en te kijken naar de telegrams kun je een patroon ontdekken tussen een bepaalde actie en een telegram. Zo heb ik in het verleden een paar sensoren laten toevoegen aan de EMS ESP firmware .

In de EMS ESP firmware worden de telegrams uitgelezen en gekoppeld aan een sensor die je in Home Assistent ziet. Ik ging er altijd vanuit dat dit een 1 op 1 relatie was, maar misschien dat telegram A en B mappen naar bijvoorbeeld compressor power output. En dat afhankelijk van de EMS bus versie het telegram A of B wordt gebruikt door de warmtepomp. Dan zou het probleem wat jij hebt met de compressor power output een mapping probleem zijn.

De compressor speed die ik niet heb zou dan een van de onbekende telegrams kunnen zijn…
ik heb (door jouw getriggerd), gisteren ems-esp geupdate naar de 3.8.2-dev5 (nieuwste nu). en daarmee (enviline ES9, geen sww) volgende (read only) parameters ter beschikking: (listed en als graph)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDP0XfqZ2n4uuOAwDESYmuFzpBw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ua6PEsZTlFhIV4kcwj8Jti8B.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rq7GQvpGdUH40aa9NVE6SKjw-aQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oOCSlMh8qX0Y9udZwcLqX5d1.png?f=fotoalbum_large

voor het complete beeld: nog even gemeten en gerapporteed WP opgenomen vermogen:
- door de enviline gerqapporteerd
- door 3f meting op de groep
- door p1 meter (die natuurlijk alle verbruik meet en ook solarproductie ziet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-RudZFmJOzdpqWWudlax8p-TILM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5nFrBo0zj29sPdIrLfsCqT9.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door lc8 op 14-02-2026 11:25 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
Bij 5800i heb ik dus alleen (firmware 3.8.1):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TaqgJOB3TnQgSYRQWrJHY7WuvE0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jvptbSoZSO5eFHh621vqZ1xG.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lTAC-13cSXaJzpPuL1NZpxkooYg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iLBsf9S0oZlSDmm9cHmzR94q.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CTRpPqyyhSUQ26kF7TiE7FKttnU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2EdK7ntfYYVGr0Zi1iuUHtW5.png?f=user_large

Ik gebruik dus in home assistant helper sensors om delta's te berekenen op de totalen (die helaas niet veel decimalen bevatten). En waar power output staat, is het dus compressor power output staat, moet dat dus volgens mij power input zijn. Dat is de waarde die max 2700W is, en bij rustig draaien 300W... Mijn 5800i draait de hele winter 24/7 op minimaal 300W... Ik moet de ruimte invloed echt op 4~5 zetten wil hij tijdens een zonnige dag uitslaan (dan is het binnen al 21C+, ingesteld 20C, en dan blijft hij gewoon doordraaien op 300W)

[ Voor 23% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-02-2026 11:30 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
ter vergelijk: vanaf enviline 9ES :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knc7P6mrCyrz2hz_WR76ck89uys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TyjayjYxQuSh54g5Y1bfUak8.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U9gBO8ZTJ2E2rGpT0xE7-70PNKg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hr3xZ1lchVex90DecWsS83qf.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i8DQuoQqUVXFRAwcfeyRCik01MI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6NS6Kwno3iVJKlbFPd20y22D.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nS8GiG5SHkA3aLqD9l1xOXkLeWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IIpCTsYv94ufLs5M6eQ4COpw.png?f=fotoalbum_large

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
Ik zie dat iemand hier de discrepantie in de beschikbare attributen, en de zeer onhandige compressor output power die bij enviline output is, en bij bosch input is al gemeld heeft : https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/2957

Ik vermoed @sallander gezien de screenshot.

[ Voor 9% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-02-2026 11:50 ]


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
sallander schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:27:
[...]


Misschien geloof je ons als je dit plaatje ziet? DHW heating run van afgelopen nacht (Slimmelezer is mijn P1 meter). Elk balkje is het gemiddelde vermogen gemeten over 5 minuten.

[Afbeelding]
Ik heb geen losse power meter, en gebruik nu de 5800i power output om te bepalen hoeveel stroom ik verbruik, dat zit dus te laag zie ik aan deze grafiek. Ik krijg het gevoel dat het om ongeveer 400W gaat die ik niet zie. Het lijkt alsof het een vast extra verbruik is en geen percentage op de door de 5800i doorgegeven power ? Kun jij dat bevestigen ? Bij jouw hoge pieken lijkt het alsof het blauwe balkje ook 400W hoger is namelijk

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Deze discussie heeft er bij mij toe geleid dat ik nog eens door mijn entities ben gaan zoeken naar power gerelateerde entities. Ik gebruik nu de firmware 3.7.0 en ik zie nu ook de hpcurrpower (compressor current power) entity. Dat is blijkbaar het afgenomen vermogen van de compressor! Ik weet vrij zeker dat ik deze in het begin niet had, maar heb verschillende firmware updates gedaan dus die zal er later wel bij gekomen zijn.

Dus dan moet ik mezelf corrigeren (mea culpa!), in ieder geval voor mijn model meldt de EMS-ESP beide waarden:

- hpcurpower: het actueel afgenoment vermogen van de compressor, in watt
- hppower: het actueel opgewekte (warmte)vermogen van de compressor, in kilowatt

Bij mijn model lijken beide ook daadwerkelijk de juiste waarden te geven. Ik heb nu bijvoorbeeld een hpcurpower van 1472 W en een hppower van 5.2kW, dat betekent dus een actueel COP van 3.5 wat wel realistisch is.

EDIT voor de volledigheid ook maar even wat screenshotjes gemaakt (fw 3.7.0 dus)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cvYnp_fmSb7NhgcyiCLcnMhgnE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kE7kmqFUDpm36b2Ehhod89Ua.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7wEe0J4LyxwdjUUiTsgdEwWUIg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PNXRqB2GVEMPkxVbQ398hSb1.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZaUdlRyiUAGE5EkdohuMjfJ78k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W9KYWxqszGNxRPCHaQ7uqFzN.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WtL7LzuotJmx5JLgX-a1pI6Eito=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1CGLxpy5rYD5AbYRsAwz60Fg.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door jaapzb op 14-02-2026 12:03 ]

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
Ik heb dus alleen burner current power, en dat is een percentage... Ik vraag me af of ik die met 7 (7kw unit) kan vermenigvuldigen en dat ik dan ook een 'current produced power' heb... Zal wel niet ;)

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
jaapzb schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:58:
Deze discussie heeft er bij mij toe geleid dat ik nog eens door mijn entities ben gaan zoeken naar power gerelateerde entities. Ik gebruik nu de firmware 3.7.0 en ik zie nu ook de hpcurrpower (compressor current power) entity. Dat is blijkbaar het afgenomen vermogen van de compressor! Ik weet vrij zeker dat ik deze in het begin niet had, maar heb verschillende firmware updates gedaan dus die zal er later wel bij gekomen zijn.

Dus dan moet ik mezelf corrigeren (mea culpa!), in ieder geval voor mijn model meldt de EMS-ESP beide waarden:

- hpcurpower: het actueel afgenoment vermogen van de compressor, in watt
- hppower: het actueel opgewekte (warmte)vermogen van de compressor, in kilowatt

Bij mijn model lijken beide ook daadwerkelijk de juiste waarden te geven. Ik heb nu bijvoorbeeld een hpcurpower van 1472 W en een hppower van 5.2kW, dat betekent dus een actueel COP van 3.5 wat wel realistisch is.
Compress 7000i gebruikt dezelfde parameter lijst als de Enviline (zie ems-esp gateway header/apparaat)
en idd dat kan ik ook bevestigen: eerder (2j terug) waren die parameters er niet. en er zijn nog steeds updates.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:02:
Ik heb dus alleen burner current power, en dat is een percentage... Ik vraag me af of ik die met 7 (7kw unit) kan vermenigvuldigen en dat ik dan ook een 'current produced power' heb... Zal wel niet ;)
nee want dat hangt van de COP af .. en die kan 2,5 of 8 zijn....
Burner current power is een percentage van het input vermogen van de compressor... dus vermenigvuldigen met de max-opgenomen vermogen en dan krijg je iets wat redelijk overeen zal komen met het opgenomen vermogen. (en dat zal redelijk overeenkomen met de fout gelabelde ouput-power )

zoek eens op energie? misschien heeft ie afgegeven energy (of zelfs cop?)
Afgegeven warmte vermogen kun je dan uitrekenen uit de afgeleide van de energie.

[ Voor 36% gewijzigd door lc8 op 14-02-2026 12:10 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:53:
[...]

Ik heb geen losse power meter, en gebruik nu de 5800i power output om te bepalen hoeveel stroom ik verbruik, dat zit dus te laag zie ik aan deze grafiek. Ik krijg het gevoel dat het om ongeveer 400W gaat die ik niet zie. Het lijkt alsof het een vast extra verbruik is en geen percentage op de door de 5800i doorgegeven power ? Kun jij dat bevestigen ? Bij jouw hoge pieken lijkt het alsof het blauwe balkje ook 400W hoger is namelijk
Ik durf niet te zeggen of het een vast verschil is, maar dat hppower structureel een te lage waarde rapporteert is duidelijk. Vandaar dat ik hppower maar laat voor wat het is. De Meter en Energy entities zijn wel accuraat. Met de Statistics Graph card in Home Assistant kan ik daar redelijk makkelijk de afgeleide van visualizeren, maar echt fraai is het niet.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
lc8 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:04:
[...]

nee want dat hangt van de COP af .. en die kan 2,5 of 8 zijn....
Ik heb hem even aangemaakt en deel hem door boiler_hppower (die als label compressor output power heeft op de 5800i). Als dat constant blijft is hij idd onbruikbaar.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
lc8 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:04:
[...]

zoek eens op energie? misschien heeft ie afgegeven energy (of zelfs cop?)
Afgegeven warmte vermogen kun je dan uitrekenen uit de afgeleide van de energie.
Alle 'energy' is kWh, vandaar dat de bosch gebruikers dus afgeleiden moeten maken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TEt31mckxtlrdU6_sdqOwowf3kc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Dx814QP7qkJbEsf3pvX67Bxg.png?f=user_large

"pikant" detail, die 27kWh electric heater is van de eerste 2~3 dagen met de comfort instellingen van de installateur... Dan gaat het hard....

[ Voor 11% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-02-2026 12:19 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:15:
[...]

Alle 'energy' is kWh, vandaar dat de bosch gebruikers dus afgeleiden moeten maken...
[Afbeelding]

"pikant" detail, die 27kWh electric heater is van de eerste 2~3 dagen met de comfort instellingen van de installateur... Dan gaat het hard....
je hebt iig een energy-heating: daar kun je dus een afgegeven/ouput vermogen uit halen middels afgeleide helper in HA.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • cakker
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 15-02 11:15
We hebben dynamische energie van Frank Energie. Frank ondersteunt Slim verwarmen niet voor Bosch Nefit warmtepompen. We hebben een Bosch Compress 2000 AWF van 10Kwh. Bestaat er een mogelijkheid om deze warmtepomp te koppelen aan Slim Verwarmen van Frank Energie. Bij voorbeeld via de EasyControl van Bosch waarmee we de warmtepomp en cv-ketel aansturen, via de thermostaat op de muur en via de app?

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-02 17:47
maartenvdv737 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:06:
[...]


Voor iedereen een tip:
Als je een k30 of easycontrol aanvraagt wordt dit uiteindelijk geïnstalleerd door iemand van Nefit Bosch.

Ik heb gevraagd om een laatste firmware update te krijgen. Dat is toegezegd en wordt bij de installatie van de k30 meteen uitgevoerd. In mijn geval moest de installateur dit verzoek doen aan Nefit Bosch voor een firmware update.

Hopelijk lost dit mijn modulatieproblemen op. Ik zou zeggen: grijp de kans. Het kost niets.
Vandaag is de module geïnstalleerd door Nefit Bosch. Niet de k30 maar k40. Deze kan via wifi of ethernet verbinden. Je kan er een aantal parameters mee uitlezen en comfort temperatuur instellen in de Bosch HomeCom app. Meest interessant is dat je de installateur/ onderhoudsbedrijf toegang kan geven tot deze parameters voor monitoren van het systeem. Mijn installateur stond al in de lijst.

Verder werkt de BBQkees nog gewoon.

Er is ook een nieuwe firmware geïnstalleerd. 1.14 is de laatste update (komen geen nieuwe meer voor compress 3000i want die is uit de handel). Enige verschil met 1.13 is dat deze smart grid ready aansluiting mogelijk maakt voor een potentieel vrij contact. Misschien weinig toegevoegd waarde als je een BBQkees hebt. Maar evt voor anderen wel.

Let erop dat na firmware update alle instellingen gereset zijn. De installateur maakt een download van de instellingen, maar kan die niet me je delen. Sla ze zelf even op.

Verder werd me vertelt dat de compressor zijn eigen modulatie regelt en voor de compressor zijn geen firmware updates. Ook stelde hij dat de 25cm afstand van mijn compressor tot de muur geen probleem moet zijn, maar wellicht wel een iets lagere COP oplevert. @HansRemmerswaal .

In mijn opstelling met buffervat (opstelling G) werd ook bevestigd dat de T0 sensor het beste bovenin het buffervat zit (wat bij mij zo is) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6QMse5ADcX4CNDZqKzO-aYYSqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hcpmhHJkNUizQEpgUckZjuhS.jpg?f=fotoalbum_large

Ook werd me vertelt dat er tweakers zijn die via BBQkees de compressor hebben weten te mollen, voor wat het waard is: dan is er heen garantie.

Verder werd vertelt dat vaak de interne pomp in de WP en de externe pomp na het buffervat niet gelijk lopen, en daardoor kan er meer vermenging zijn in het buffervat of wordt zelfs het warme water de retour in geduwd (interne pomp > externe pomp)

[ Voor 27% gewijzigd door maartenvdv737 op 16-02-2026 17:47 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:35
maartenvdv737 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Ook werd me vertelt dat er tweakers zijn die via BBQkees de compressor hebben weten te mollen, voor wat het waard is: dan is er heen garantie.
Denk dat mijn compressor eerder kapot gaat door de vele restarts per dag, o.a. door de vele nep defrosts per dag die NEFIT niet kan oplossen...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
maartenvdv737 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Verder werd vertelt dat vaak de interne pomp in de WP en de externe pomp na het buffervat niet gelijk lopen, en daardoor kan er meer vermenging zijn in het buffervat of wordt zelfs het warme water de retour in geduwd (interne pomp > externe pomp)
dat is inherent aan dit systeem. immers is de interne pomp delta-T geregeld en de externe pomp dela-P geregeld: dit garandeert op geen enkele wijze dat de ene altijd grotere flow geeft dan de ander of v.v.

Als de afgifte bijna nul is, zal de interne pomp ook tot zijn minimum terug regelen en de ingestelde delta-T nastreven en de compressor modulatie tot minimum terug regelen. Maar op een gegeven moment is dat ook nog te veel.. en wordt 'alleen' het bufervat opgestookt, totdat de integral van T0-Tc3 te groot wordt en de compressor uit gaat.
Ik laat dit zelfs bewust gebeuren om extra energie op te slaan als ik zonnenstroom over heb. niks op tegen

Het kan wel redelijk in balans zijn, maar zeker als je naregeling hebt zullen beide sitúaties voorkomen I>E en I<E. en dat is ook niet erg.. anders zou het buffervat ook erg onnodig zijn anders dan enkel en alleen voor de defrost bij te weinig capaciteit van het afgifte systeem.


ps.: weet je zeker dat je situatie-G hebt? Nefit beveelt zelf een 2 gats aansluiting van het buffervat (schets-D), met een T verbinding aan beide kanten. situatie G is een 3 gats aansluiting, waarbij er dus ook meer menging in het buffervat is.
T0 moet op de T-splitsing zitten: effectief zit die T bij situatie-G in de top van het buffervat.. dus ja dan moet de T0 sensor daar zitten...

[ Voor 33% gewijzigd door lc8 op 16-02-2026 22:07 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17:42
maartenvdv737 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Verder werd me vertelt dat de compressor zijn eigen modulatie regelt en voor de compressor zijn geen firmware updates.
dat is jammer. En NefitBosch vindt de modulatie wel naar behoren werken?
Ook werd me vertelt dat er tweakers zijn die via BBQkees de compressor hebben weten te mollen, voor wat het waard is: dan is er heen garantie.
hoe weten ze dat dan? Of roepen ze gewoon "geen garantie" zodra er een BBQkees kastje in de buurt was?
Dank voor het berichten trouwens, ik laat die k40 dan maar voorbij gaan.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
maartenvdv737 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Verder werd me vertelt dat de compressor zijn eigen modulatie regelt en voor de compressor zijn geen firmware updates. Ook stelde hij dat de 25cm afstand van mijn compressor tot de muur geen probleem moet zijn, maar wellicht wel een iets lagere COP oplevert. @HansRemmerswaal .
Er zit hier natuurlijk 'een vertaling' tussen, maar zoals het hier staat is het niet juist.
De compressor wordt gewoon gestuurd met een inverter/frequentieregelaar/vfd. en die krijgt een input signaal ergens van.
Bij de enviline is dit de "boiler-burner-selected max power" wat een soort integraal van de (T0-TC3)= delta gewenste flowtemp is. De werkelijke boiler compressor speed volgt deze max-power curve in modulatie stapjes.
Daarnaast regelt de primaire water-pomp de delta-T over de WP (TC0-TC3): effectief gezien ijlt deze gewoon na op het compressor vermogen.

plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8r_AItApk89XlSlqyWobWFpQ5cA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2bP7O5p9i4aNQ9EYECo4pOyD.png?f=fotoalbum_large

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-03 23:59
Ik heb mijn installateur erop aangesproken hoe hij mijn installatie heeft opgeleverd qua aansluitingen en netheid van de installatie. Volgens hem zit het goed. Ik heb specifiek nu een vraag over een t-stuk.

Hoe het bij mij zit aangesloten is dat je na het buffervat, een circulatiepomp hebt en daarna komt er meteen een t-stuk. 1 kant gaat naar de verdeler boven, en de andere kant gaat naar de verdeler voor de beneden verdieping die zit eronder op de foto.

Ik heb problemen om de warmte boven te krijgen. Zou dit kunnen komen omdat die pomp dat water een duw geeft wat zich stuk slaat op dat t-stuk? Beneden wordt het wel warm genoeg.

Het betreft een Bosch hybride WP lucht/water


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJtgWilnUljhLeZ_sy3UAq2o404=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C42CIlS0SfTJjMagaTZJAbzz.jpg?f=fotoalbum_large

ehhhh..HOI


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
krizzziz schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:55:
Ik heb mijn installateur erop aangesproken hoe hij mijn installatie heeft opgeleverd qua aansluitingen en netheid van de installatie. Volgens hem zit het goed. Ik heb specifiek nu een vraag over een t-stuk.

Hoe het bij mij zit aangesloten is dat je na het buffervat, een circulatiepomp hebt en daarna komt er meteen een t-stuk. 1 kant gaat naar de verdeler boven, en de andere kant gaat naar de verdeler voor de beneden verdieping die zit eronder op de foto.

Ik heb problemen om de warmte boven te krijgen. Zou dit kunnen komen omdat die pomp dat water een duw geeft wat zich stuk slaat op dat t-stuk? Beneden wordt het wel warm genoeg.

Het betreft een Bosch hybride WP lucht/water


[Afbeelding]
Cv water gaat altijd naar de kant met de minste weerstand
Dus waarschijnlijk helpt waterzijdig inregelen
Beneden de vloerverwarming of radiatoren een beetje knijpen om ook warm cv water naar boven te sturen
Het beste is proberen bij elke radiator of vloerverwarmings groep dezelfde retour temperatuur te bereiken
En waar het dan te warm wordt ( slaapkamers of hal bevooroordeeld) die draai je dan nog iets verder dicht
Kost wel wat tijd het waterzijdig inregelen maar werkt wel om een cv installatie in balans te krijgen
Ik heb even een filmpje opgezocht die legt het waterzijdig inregelen uit
Zie link :
YouTube: inregelen radiatoren

[ Voor 5% gewijzigd door Willem senior op 19-02-2026 11:55 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-03 23:59
Willem senior schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:48:
[...]

Cv water gaat altijd naar de kant met de minste weerstand
Dus waarschijnlijk helpt waterzijdig inregelen
Beneden de vloerverwarming of radiatoren een beetje knijpen om ook warm cv water naar boven te sturen
Het beste is proberen bij elke radiator of vloerverwarmings groep dezelfde retour temperatuur te bereiken
En waar het dan te warm wordt ( slaapkamers of hal bevooroordeeld) die draai je dan nog iets verder dicht
Kost wel wat tijd het waterzijdig inregelen maar werkt wel om een cv installatie in balans te krijgen
Ik heb even een filmpje opgezocht die legt het waterzijdig inregelen uit
Zie link :
YouTube: inregelen radiatoren
Top en bedankt!

Je opmerking over de “weg van de minste weerstand” doet mij denken. Wat is de weg van de minste weerstand bij zo een t-stuk na een circulatiepomp. Terug? Of anders is het een 50/50 toch van naar boven of beneden? Of omdat de verdeler van de beneden verdieping gewoon korter is, is het makkelijker om daar water te krijgen?

ehhhh..HOI


  • fredw
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 17:58
fredw schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:29:
[...]


Klopt, maar bijvoorbeeld codes 5160, 6256, 6255 zijn wat lastiger te vinden. Ik heb de vraag opnieuw gesteld aan Bosch. (Ik weet inmiddels wat ze betekenen :))
Ik heb gevraagd aan Bosch of er een complete lijst is met foutmeldingen. Die is er niet, maar Bosch gaf aan dat in de Bosch Easy Service App alle meldingen te vinden zijn.

Dat blijkt het geval, ook zonder abonnement. Linksboven is het menu uit te klappen. Tik op Fout zoeken en voilà. Iedere fout die ik zelf heb zien langskomen wordt kort beschreven met een uitklapmogelijkheid voor Oorzaken en Mogelijke oplossing(en).

(De Demo-modus laat ook allerlei getallen zien, maar dat is echt demo en gaat niet over je eigen installatie.)

  • fredw
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 17:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xAwylIOeqTy2cApJpsWePnyF6E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BygxNwGxXv0ffU9Xvbz8kWum.jpg?f=fotoalbum_large

Voorbeeld van een Foutmelding uit de app.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
krizzziz schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:03:
[...]


Top en bedankt!

Je opmerking over de “weg van de minste weerstand” doet mij denken. Wat is de weg van de minste weerstand bij zo een t-stuk na een circulatiepomp. Terug? Of anders is het een 50/50 toch van naar boven of beneden? Of omdat de verdeler van de beneden verdieping gewoon korter is, is het makkelijker om daar water te krijgen?
Omdat beneden minder weerstand heeft gaat het water die kant op via het T-stuk dus dan krijg je bevooroordeeld 70% naar de beneden verdieping en dan blijft er nog maar 30 % over voor de boven verdieping
En met waterzijdig inregelen ga je daar dan een 50/50 verdeling van maken bevooroordeeld

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Nu online
Willem senior schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:35:
[...]

Omdat beneden minder weerstand heeft gaat het water die kant op via het T-stuk dus dan krijg je bevooroordeeld 70% naar de beneden verdieping en dan blijft er nog maar 30 % over voor de boven verdieping
En met waterzijdig inregelen ga je daar dan een 50/50 verdeling van maken bevooroordeeld
Ik denk dat 'beneden minder weerstand' wat kort door de bocht is. De weerstand wordt voornamelijk bepaalt door de dikte van de leidingen (als die verschillen tussen boven en beneden) maar vooral door radiatorkranen en voetventielen die verder open of dicht staan in beide circuits.

Waterzijdig inregelen dus is de oplossing. Dat is een tijdrovend klusje wat nauwkeurig meten vereist. Ik zou het laten doen door een prof als ik OP was.

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC


  • jozef444
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 27-02 07:04
Een vraag vanuit mijn kant. heb al wat zitten zoeken hier, maar antwoord nog niet kunnen vinden. Heb sinds 2 jaar een 7400i draaien. Heb ook aardig wat zonnepanelen liggen en in principe alles via enphase draaien. Die hebben een sgready oplossing, maar daar staat de 7400i niet bij. Ik heb ongeveer 3000kwh over per jaar om 300l buffervat of warmtepomp op te laten draaien indien nodig (zit al iets over de 50% eigen verbruik met een EV/slimme laadpaal en regulier eigen verbruik). Eigenlijk allemaal om voorbereid te zijn op straks de afschaffing van het salderen. Batterij inprikken in het systeem is wat mij betreft laatste optie, en ik wil eerst kijken of ik de warmtepomp/buffervat slim mee aan kan laten sturen.

Iemand hier al ervaring mee (ben zelf niet handig, dus vraag heb ik ook al wel bij huisinstallateur gesteld, maar extra info aan jullie vragen gezien de ervaring hier kan nooit kwaad :)) zat al even snel te kijken maar zou de ems gateway ook een oplossing kunnen zijn voor het inprikken van die enphase oplossing voor sgready? Hoor het graag!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
jozef444 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:21:
Een vraag vanuit mijn kant. heb al wat zitten zoeken hier, maar antwoord nog niet kunnen vinden. Heb sinds 2 jaar een 7400i draaien. Heb ook aardig wat zonnepanelen liggen en in principe alles via enphase draaien. Die hebben een sgready oplossing, maar daar staat de 7400i niet bij. Ik heb ongeveer 3000kwh over per jaar om 300l buffervat of warmtepomp op te laten draaien indien nodig (zit al iets over de 50% eigen verbruik met een EV/slimme laadpaal en regulier eigen verbruik). Eigenlijk allemaal om voorbereid te zijn op straks de afschaffing van het salderen. Batterij inprikken in het systeem is wat mij betreft laatste optie, en ik wil eerst kijken of ik de warmtepomp/buffervat slim mee aan kan laten sturen.

Iemand hier al ervaring mee (ben zelf niet handig, dus vraag heb ik ook al wel bij huisinstallateur gesteld, maar extra info aan jullie vragen gezien de ervaring hier kan nooit kwaad :)) zat al even snel te kijken maar zou de ems gateway ook een oplossing kunnen zijn voor het inprikken van die enphase oplossing voor sgready? Hoor het graag!
JA, en al eerder gepost.
maar je moet iets hebben om de zaak te sturen: meest geintegreerde oplossing is denk ik op dit moment HomeAssitant. (HA). EMS-gatewat er in, en Enphase koppelen (das niet moeilijk) .. en dan zelf wat automatisering maken die de WP pusht als er stroom over is: Ik doe dat door de stooklijn omhoog te pushen met de offset-waarde die beschikbaar is + de temperatuur van het huis wat omhoog te pushed (Thermostaat/ruimteregelingen), maar er zijn meer opties uiteraard.

niks kant en klaars vrees is.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • jozef444
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 27-02 07:04
Tnx, had al zo'n idee dat dat de beste optie ging worden. Leuke om samen met de installateur naar te gaan koekeloeren ;)

  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
lc8 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:42:
[...]
Ik doe dat door de stooklijn omhoog te pushen met de offset-waarde die beschikbaar is
Wat bedoel je precies met "de offset-waarde die beschikbaar is"?

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
Kom net terug van wintersport en heb een vraagje;

Vinden jullie de vakantieinstelling van de bosch ook zo stom? Gooit domweg de gewenste Ta in een klap van 22 naar 32 graden. Met een forse betonvloer een recept voor defrostsmania. Met een rustige opbouw van een graad per uur ofzo, dan was volgens mij met deze buitentemperaturen echt geen defrost nodig geweest.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
ZonnigY schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 22:32:
Kom net terug van wintersport en heb een vraagje;

Vinden jullie de vakantieinstelling van de bosch ook zo stom? Gooit domweg de gewenste Ta in een klap van 22 naar 32 graden. Met een forse betonvloer een recept voor defrostsmania. Met een rustige opbouw van een graad per uur ofzo, dan was volgens mij met deze buitentemperaturen echt geen defrost nodig geweest.
Het is beter om een tot twee dagen eerder te beginnen met verwarming stel je stelt 17 graden als vakantie temperatuur in dan 1 graad omhoog per dag en dan kom je thuis als het huis is opgewarmd tot 19 of 20 graden als je dat wilt en dan draait de warmtepomp ook rustiger met de kleine stapjes omhoog
Ik weet niet of je ruimte invloed aan had staan maar die verhoogd ook nog eens de aanvoer temperatuur om zijn doel sneller te halen
Ik zelf heb de vakantie instelling niet gebruikt maar zette de thermostaat via home assistent opafstand omhoog en dat werkte prima, kan nu ook via de Bosch EasyControl app volgens mij

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sallander
  • Registratie: November 2025
  • Niet online
Weet iemand wat de ems-esp Thermostat hc1 Temporary set temperature automode entity doet? Deze staat bij mij op -1°C, en ik vraag mij af of dit kan verklaren waarom mijn ems-esp Thermostat hc1 target temperature gisteren om 18:26 ongevraagd van 18°C naar 17°C versprong, en vanmorgen om 04:57 weer terug naar 18°C.

Bosch CS5800/10 | vloerverw | DucoBox D325 | 16x450W ZO 8x450W NW


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
sallander schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:02:
Weet iemand wat de ems-esp Thermostat hc1 Temporary set temperature automode entity doet? Deze staat bij mij op -1°C, en ik vraag mij af of dit kan verklaren waarom mijn ems-esp Thermostat hc1 target temperature gisteren om 18:26 ongevraagd van 18°C naar 17°C versprong, en vanmorgen om 04:57 weer terug naar 18°C.
nee maar..
je kunt de history van ems-esp Thermostat hc1 Temporary set temperature automode entity terugkijken: veranderde die? (hier nooit..)
persoonlijk kan ik deze entity nergens in de netity-dump van ems-esp vinden: ems-esp Thermostat hc1 target temperature ? is dus waarschijnlijk 5800 specifiek.. =/= enviline
Ik heb alleen een target-flow temperature, en die hangt natuurlijk na veel meer af...
zeg ook even welke firmware EMS-ESP versie je gebruikt..

[ Voor 3% gewijzigd door lc8 op 22-02-2026 10:45 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:17
sallander schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 10:29:
[...]


Wat bedoel je precies met "de offset-waarde die beschikbaar is"?
RC300/RC310/Moduline 3000/1010H/CW400/Sense II/HPC410 thermostat 158 offsettemp offset temperature int (>=-126<=126) C TRUE number.thermostat_hc1_offset_temperature number.thermostat_hc1_offsettemp

[ Voor 26% gewijzigd door lc8 op 22-02-2026 10:49 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17:10
Willem senior schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:13:
[...]

Het is beter om een tot twee dagen eerder te beginnen met verwarming stel je stelt 17 graden als vakantie temperatuur in dan 1 graad omhoog per dag en dan kom je thuis als het huis is opgewarmd tot 19 of 20 graden als je dat wilt en dan draait de warmtepomp ook rustiger met de kleine stapjes omhoog
Ik weet niet of je ruimte invloed aan had staan maar die verhoogd ook nog eens de aanvoer temperatuur om zijn doel sneller te halen
Ik zelf heb de vakantie instelling niet gebruikt maar zette de thermostaat via home assistent opafstand omhoog en dat werkte prima, kan nu ook via de Bosch EasyControl app volgens mij
Dat was mijn gedachte ook dat dat beter was. Had dit ook wel verwacht van de standaard vakantiemodus van zo'n duur model, maar toch te veel verwacht hier. Ik heb mijn ha en mijn thermostaat niet verbonden met de cloud en was dat ook niet van plan eigenlijk... Volgende wintersport maar kijken of ik een eigen vakantiemodus kan knutselen in ha.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17:40
ZonnigY schreef op zondag 22 februari 2026 @ 11:10:
[...]


Dat was mijn gedachte ook dat dat beter was. Had dit ook wel verwacht van de standaard vakantiemodus van zo'n duur model, maar toch te veel verwacht hier. Ik heb mijn ha en mijn thermostaat niet verbonden met de cloud en was dat ook niet van plan eigenlijk... Volgende wintersport maar kijken of ik een eigen vakantiemodus kan knutselen in ha.
beetje offtopic maar toch : Installeer tailscale op je HA en je telefoon, dan kun je overal er gewoon bij. Is gratis voor single user. Geen open poorten nodig, werkt gewoon ;)

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 22-02-2026 11:18 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:25
ZonnigY schreef op zondag 22 februari 2026 @ 11:10:
[...]


Dat was mijn gedachte ook dat dat beter was. Had dit ook wel verwacht van de standaard vakantiemodus van zo'n duur model, maar toch te veel verwacht hier. Ik heb mijn ha en mijn thermostaat niet verbonden met de cloud en was dat ook niet van plan eigenlijk... Volgende wintersport maar kijken of ik een eigen vakantiemodus kan knutselen in ha.
Ik sponser Nabu casa ( home assistent) en dan krijg je ook een beveiligde verbinding via hun zodat je ook opafstand bij je smart home kan komen maar via een automatisering kun je ook iets maken

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,

Pagina: 1 ... 110 111 Laatste