Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ja dat is mogelijk en zo,n heimeier eclips kun je ook als radiatorknop krijgen en die op de convector monteren ik heb hier ook zo,n eclips de 300 L variant voor een grote radiator de gewone laat 150 L max door en dat was hier net teweinig had 200L voor deze radiator nodig en deze fluit gelukkig niet met flow knijpenmaartenvdv737 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:37:
Ik heb na mijn wp en buffervat 2 circuits. Beetje ongelukkig gebouwd ooit. 1 circuit is heel kort met 1 convector. Het andere circuit is heel lang met alle andere systemen erop.
Als ik het ventiel van de convector op korte circuit knel, dan gaat het ventiel enorm sluiten (te hoge pompdruk).
Weet iemand of ik een debietregelaar zoals heimeier imi Eclipse op dat circuit kan plaatsen om debiet te knijpen?
Dit om te voorkomen dat mijn WP een te hoge retourtemperatuur krijgt van het korte circuit
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Vanwege vakantie zal het huis ruim een maand onbewoond zijn. De WP wil ik dan uitzetten ivm onnodig stroomverbruik.
Advies van NEFIT is echter om de WP niet uit te zetten maar de kamerthermostaat laag te zetten (15 °C?).
Een argument is dat de buitenunit bij vorst defect kan raken omdat deze niet kan ontdooien.
Graag reactie op het volgende:
- Is NEFIT's advies juist?
- Is het mogelijk de buitenunit.wel uit te zetten?
- Is het mogelijk de buitenunit.vorstvrij te isoleren?
Dank!
al ie echt bevriest is ie stuk... duur risico om te nemen.woltingb schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:57:
Mijn huis heeft energielabel A+++ en een WP NEFIT Enviline IDU Split-26T met ODU Split 4 buitenunit.
Vanwege vakantie zal het huis ruim een maand onbewoond zijn. De WP wil ik dan uitzetten ivm onnodig stroomverbruik.
Advies van NEFIT is echter om de WP niet uit te zetten maar de kamerthermostaat laag te zetten (15 °C?).
Een argument is dat de buitenunit bij vorst defect kan raken omdat deze niet kan ontdooien.
Graag reactie op het volgende:
- Is NEFIT's advies juist?
- Is het mogelijk de buitenunit.wel uit te zetten?
- Is het mogelijk de buitenunit.vorstvrij te isoleren?
Dank!
dus
ja, nee, ja (maar hoe..)
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
geen idee wat voor pomp je hebt, maar normaliter moet dit geen probleem zijn:maartenvdv737 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:37:
Ik heb na mijn wp en buffervat 2 circuits. Beetje ongelukkig gebouwd ooit. 1 circuit is heel kort met 1 convector. Het andere circuit is heel lang met alle andere systemen erop.
Als ik het ventiel van de convector op korte circuit knel, dan gaat het ventiel enorm sluiten (te hoge pompdruk).
Weet iemand of ik een debietregelaar zoals heimeier imi Eclipse op dat circuit kan plaatsen om debiet te knijpen?
pomp op P-regeling (of delta-P) zetten.
mijn Wilo pomp (in budurus piepschuim) gaat naar 7 watt ofzo, en dan is er nog heeel weinig flow en druk over.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb alle thermostaten in huis op 21 °C gezet en de stooklijn verlaagd zodat er continu warmte gevraagd wordt.ZonnigY schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 22:02:
[...]
De oplossing is volgens mij wat @Willem senior ook zegt: Zorg dat de meeste afgifte gewoon altijd open staat, dan heeft de wp tijd om te moduleren.
Een alternatief op het slopen van de naregeling wat te proberen valt is de thermostaten allemaal een graadje hoger instellen en de stooklijn juist een graad omlaag. De thermostaattemperatuur wordt dan niet vaak meer gehaald, maar dat is geen ramp want die staat immers te hoog. Maar je runs worden wel langer.
/f/image/aguoIidgb9Go7SYOx9IfFxpN.png?f=fotoalbum_large)
(Vond het in de nacht wel te warm worden in de slaapkamers, dus die heb ik weer op 19 °C gezet, maar dan blijft er altijd nog 120 m2 vloerverwarmingsoppervlak met continue warmtevraag over)
Resultaat:
/f/image/alFvSrDgmaOJyHH4Ew5EFTZs.png?f=fotoalbum_large)
De runs worden inderdaad langer, en het aantal compressor starts gaat omlaag. Er is echter maar één run waarbij de compressor verder terugmoduleert dan 1 kW. Van 16:55 tot 19:10 draait de compressor op 0.5 kW vermogen en dat heb ik hem nog nooit eerder zien doen. De target/actual flow temperature was toen 22/24 °C bij een buitentemperatuur van 5.3 °C. Helaas komt er dan een defrost en gaat de warmtepomp weer uitsluitend runs van 1 kW maken, wat qua energieverbruik niet beter is dan voorheen.
Over energieverbruik gesproken, dit is het energieverbruik van de warmtepomp voor CV in januari.
/f/image/wwkICyU8MVtbLHL8MI7XOpny.png?f=fotoalbum_large)
Geen idee of dit veel of weinig is. Zou het graag vergelijken met een vergelijkbare woning (2025, vrijstaand, 180 m2 vloerverwarmingsoppervlak verdeeld over drie verdiepingen, WTW).
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Zeker tijdens een vorst periode, en het hebben van een monoblock bestaat daar een risico. ( In woon een wijk waar zwaar op net belast word tijdens de winter)
Nu zou ik een zware generator in de schuur kunnen zetten maar ik zag ook de Aretec vorstbeveiliging voorbijkomen.
Heeft iemand al zoiets laten installeren ( geen idee wat ie kost)
Ook Caleffi , Raminex en Atag hebben iets verzonnen voor dit risico (ze laten de druk van het systeem ) wat zou moeten werken indien de WP de laagste kwa hoogtenivo is
[ Voor 16% gewijzigd door cowboy02 op 01-02-2026 13:49 ]
Dit ziet er al een stuk beter uit qua lengte van de runs.sallander schreef op zondag 1 februari 2026 @ 09:07:
[...]
Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb alle thermostaten in huis op 21 °C gezet en de stooklijn verlaagd zodat er continu warmte gevraagd wordt.
[Afbeelding]
(Vond het in de nacht wel te warm worden in de slaapkamers, dus die heb ik weer op 19 °C gezet, maar dan blijft er altijd nog 120 m2 vloerverwarmingsoppervlak met continue warmtevraag over)
Resultaat:
[Afbeelding]
De runs worden inderdaad langer, en het aantal compressor starts gaat omlaag. Er is echter maar één run waarbij de compressor verder terugmoduleert dan 1 kW. Van 16:55 tot 19:10 draait de compressor op 0.5 kW vermogen en dat heb ik hem nog nooit eerder zien doen. De target/actual flow temperature was toen 22/24 °C bij een buitentemperatuur van 5.3 °C. Helaas komt er dan een defrost en gaat de warmtepomp weer uitsluitend runs van 1 kW maken, wat qua energieverbruik niet beter is dan voorheen.
Over energieverbruik gesproken, dit is het energieverbruik van de warmtepomp voor CV in januari.
[Afbeelding]
Geen idee of dit veel of weinig is. Zou het graag vergelijken met een vergelijkbare woning (2025, vrijstaand, 180 m2 vloerverwarmingsoppervlak verdeeld over drie verdiepingen, WTW).
De compressor heeft een minimaal vermogen dus veel lager dan 1kW gaat de compressor niet terugtoeren. Dat heeft te maken met smering van de compressor. Heel soms doet hij dat wel (die van mij doet dat ook), maar er is een duidelijke voorkeur vanuit de regeling om toch echt dat minimale vermogen te halen.
Dat maakt ook niet uit voor je energieverbruik, want je WP kan nog verder "terugmoduleren" als het ware door gewoon periodes uit te gaan (dat zie je ook gebeuren).
Als je het energieverbruik van je WP wilt optimaliseren probeer dan je aanvoertemp zo laag mogelijk te krijgen.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)
Klinkt logisch. De compressor is net weer begonnen aan een laaglast run (0.5 - 0.7 kW). Er lijkt een correlatie met de buitentemperatuur te zijn. Het lijkt erop dat de warmtepomp beneden de 5°C niet verder terug wil moduleren dan 1 kW. Maar als het warmer wordt dan 5°C dan gaat hij na verloop van tijd wel verder terug in vermogen.jaapzb schreef op zondag 1 februari 2026 @ 10:29:
[...]
Dit ziet er al een stuk beter uit qua lengte van de runs.
De compressor heeft een minimaal vermogen dus veel lager dan 1kW gaat de compressor niet terugtoeren. Dat heeft te maken met smering van de compressor. Heel soms doet hij dat wel (die van mij doet dat ook), maar er is een duidelijke voorkeur vanuit de regeling om toch echt dat minimale vermogen te halen.
Dat maakt ook niet uit voor je energieverbruik, want je WP kan nog verder "terugmoduleren" als het ware door gewoon periodes uit te gaan (dat zie je ook gebeuren).
Als je het energieverbruik van je WP wilt optimaliseren probeer dan je aanvoertemp zo laag mogelijk te krijgen.
Ik heb nu ook alle vloerverwarmingsgroepen helemaal open gezet. Eens kijken wat voor effect dat heeft.
Voor wat betreft het optimaliseren van de aanvoertemperatuur zit ik eraan te denken om een automation te maken in home assistant. De automation zou eens per uur het volgende kunnen doen:
- Is het in de woonkamer > 21°C dan aanvoertemperatuur graadje omlaag.
- Is het in de woonkamer < 20°C dan aanvoertemperatuur graadje omhoog.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Goed bezigsallander schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:58:
[...]
Klinkt logisch. De compressor is net weer begonnen aan een laaglast run (0.5 - 0.7 kW). Er lijkt een correlatie met de buitentemperatuur te zijn. Het lijkt erop dat de warmtepomp beneden de 5°C niet verder terug wil moduleren dan 1 kW. Maar als het warmer wordt dan 5°C dan gaat hij na verloop van tijd wel verder terug in vermogen.
Ik heb nu ook alle vloerverwarmingsgroepen helemaal open gezet. Eens kijken wat voor effect dat heeft.
Voor wat betreft het optimaliseren van de aanvoertemperatuur zit ik eraan te denken om een automation te maken in home assistant. De automation zou eens per uur het volgende kunnen doen:
- Is het in de woonkamer > 21°C dan aanvoertemperatuur graadje omlaag.
- Is het in de woonkamer < 20°C dan aanvoertemperatuur graadje omhoog.
Dat laatste is toch gewoon ruimtecompensatie toch.... Die kun je instellen als je de hoofdthermostaat in de woonkamer hangt waar hij hoort.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Het "probleem" is dat mijn installateur het systeem zo heeft geinstalleerd:ZonnigY schreef op zondag 1 februari 2026 @ 12:02:
[...]
Goed bezigbij een gewenste Ta van 24 graden is het trouwens ook niet zo gek dat hij af en toe uitslaat. Je zou nachtverlaging kunnen doen, dan doet de wp alleen overdag wat.
Dat laatste is toch gewoon ruimtecompensatie toch.... Die kun je instellen als je de hoofdthermostaat in de woonkamer hangt waar hij hoort.
/f/image/Rw7LB4A3f2OPaTIriVGijXKM.png?f=fotoalbum_large)
Voor zover ik weet is de thermostaat in de woonkamer niet verbonden met de warmtepomp.
Vandaar mijn idee om de aanvoertemperatuur met Home Assistant te gaan regelen. Ik zou dan ook meer inputs kunnen meenemen in het optimaliseren van de aanvoertemperatuur, zoals de actuele stroomprijs en de COP curve van de warmtepomp.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Mijn energieverbruik over januari met een vrijstaand huis van 210m2 en 620m3 bouwjaar 2021sallander schreef op zondag 1 februari 2026 @ 09:07:
[...]
Over energieverbruik gesproken, dit is het energieverbruik van de warmtepomp voor CV in januari.
[Afbeelding]
Geen idee of dit veel of weinig is. Zou het graag vergelijken met een vergelijkbare woning (2025, vrijstaand, 180 m2 vloerverwarmingsoppervlak verdeeld over drie verdiepingen, WTW).
Met thermostaat op 21graden in de winter,( en WTW)
Is 560kWh (full electric, dus incl. SWW)
Je kunt bevooroordeeld ook een accu met een omvormer gebruiken om alleen bij stroomstoring de pomp van stroom te voorzien een pomp gebruikt niet veel stroom en water wat circuleert bevriest ook niet snel zit namelijk ook warmte nog van het cv systeem in de leidingencowboy02 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 10:17:
Zijn er hier forum leden die wat aan het risico van stroomuitval hebben gedaan?
Zeker tijdens een vorst periode, en het hebben van een monoblock bestaat daar een risico. ( In woon een wijk waar zwaar op net belast word tijdens de winter)
Nu zou ik een zware generator in de schuur kunnen zetten maar ik zag ook de Aretec vorstbeveiliging voorbijkomen.
Heeft iemand al zoiets laten installeren ( geen idee wat ie kost)
Ook Caleffi , Raminex en Atag hebben iets verzonnen voor dit risico (ze laten de druk van het systeem ) wat zou moeten werken indien de WP de laagste kwa hoogtenivo is
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Valt wel mee vergeleken met mijn verbruik afgelopen maand: huis 175 m2 uit 2020 21 graden thermostaat vrijstaand in het oosten van Nederland: 703 kWh. Wel elke zaterdag een legionella runcowboy02 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 15:48:
[...]
Mijn energieverbruik over januari met een vrijstaand huis van 210m2 en 620m3 bouwjaar 2021
Met thermostaat op 21graden in de winter,( en WTW)
Is 560kWh (full electric, dus incl. SWW)
Ik zit met SWW op 580 kWh in januari. Net ten oosten van de IJssel. 3 persoons huishouden.cowboy02 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 15:48:
[...]
Mijn energieverbruik over januari met een vrijstaand huis van 210m2 en 620m3 bouwjaar 2021
Met thermostaat op 21graden in de winter,( en WTW)
Is 560kWh (full electric, dus incl. SWW)
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Zie ik goed dat de return temperatuur ongeveer gelijk is aan de target temperatuur? Dan zit de flow temperatuur bijna altijd boven de target en is de aan/uit hysterische snel op zijn 250Kmin. Met zoveel m2 vloerverwarming zou je een lagere retour temperatuur verwachten. Mogelijk is er bijmenging van het buffervat.sallander schreef op zondag 1 februari 2026 @ 09:07:
[...]
Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb alle thermostaten in huis op 21 °C gezet en de stooklijn verlaagd zodat er continu warmte gevraagd wordt.
[Afbeelding]
(Vond het in de nacht wel te warm worden in de slaapkamers, dus die heb ik weer op 19 °C gezet, maar dan blijft er altijd nog 120 m2 vloerverwarmingsoppervlak met continue warmtevraag over)
Resultaat:
[Afbeelding]
De runs worden inderdaad langer, en het aantal compressor starts gaat omlaag. Er is echter maar één run waarbij de compressor verder terugmoduleert dan 1 kW. Van 16:55 tot 19:10 draait de compressor op 0.5 kW vermogen en dat heb ik hem nog nooit eerder zien doen. De target/actual flow temperature was toen 22/24 °C bij een buitentemperatuur van 5.3 °C. Helaas komt er dan een defrost en gaat de warmtepomp weer uitsluitend runs van 1 kW maken, wat qua energieverbruik niet beter is dan voorheen.
Over energieverbruik gesproken, dit is het energieverbruik van de warmtepomp voor CV in januari.
[Afbeelding]
Geen idee of dit veel of weinig is. Zou het graag vergelijken met een vergelijkbare woning (2025, vrijstaand, 180 m2 vloerverwarmingsoppervlak verdeeld over drie verdiepingen, WTW).
Misschien een paar Dallas temperatuur sensoren aansluiten op de BBQKees om dat eens te meten. In/uit Buderus, in/uit WP en temperatuur in buffervat meten.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Ons huis uit 1972, wel hoop verduurzaamd, beetje 180m2 woonopp, thermostaat continu op 19 (temp 19-20 gemiddeld): 654kwh in Januari, dat is inclusief bad/douche. Is een 5800i van 7kw.cowboy02 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 15:48:
[...]
Mijn energieverbruik over januari met een vrijstaand huis van 210m2 en 620m3 bouwjaar 2021
Met thermostaat op 21graden in de winter,( en WTW)
Is 560kWh (full electric, dus incl. SWW)
Hier een vergelijkbaar verbruik per m2.Okasha schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:39:
[...]
Ons huis uit 1972, wel hoop verduurzaamd, beetje 180m2 woonopp, thermostaat continu op 19 (temp 19-20 gemiddeld): 654kwh in Januari, dat is inclusief bad/douche. Is een 5800i van 7kw.
240 m2 uit 1910, nageïsoleerd uiteraard. 854 kWh aan verwarming, 65 kWh aan warm water.
Thermostaat staat op 20.
[ Voor 6% gewijzigd door ZonnigY op 01-02-2026 22:48 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Klopt. De return temperatuur en de target temperatuur zijn ongeveer gelijk, en de flow temperatuur zit ongeveer 1.5 graden boven de return/target temperatuur.HansRemmerswaal schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:10:
[...]
Zie ik goed dat de return temperatuur ongeveer gelijk is aan de target temperatuur? Dan zit de flow temperatuur bijna altijd boven de target en is de aan/uit hysterische snel op zijn 250Kmin. Met zoveel m2 vloerverwarming zou je een lagere retour temperatuur verwachten. Mogelijk is er bijmenging van het buffervat.
Misschien een paar Dallas temperatuur sensoren aansluiten op de BBQKees om dat eens te meten. In/uit Buderus, in/uit WP en temperatuur in buffervat meten.
/f/image/NryXF41s6PDqIANDXWhBHLnW.png?f=fotoalbum_large)
Is dat niet goed? De compressor maakt nu mooie lange runs zoals je in het onderste balkgrafiekje kunt zien.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Er lijkt geen aan/uit hysterese te zijn: de wp gaat pas uit als de retour temperatuur boven de gevraagde Ta gaat.
Als je het weet is het ok, maar ik heb mijn stooklijn er wel op aangepast. In het voor- en naseizoen is de werkelijke Ta hierdoor namelijk veel hoger dan de gevraagde Ta, dat heb ik gecompenseerd door de stooklijn bij hogere buitentemperaturen veel lager in te stellen.
[ Voor 47% gewijzigd door ZonnigY op 02-02-2026 13:01 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Nope, hier nog geen voorzorgsmaatregelen op genomen. Nu staat mijn wp hoger dan mijn dikke betonvloer met hele korte goed geïsoleerde leidingen naar binnen... Ik denk/hoop dat er wel iets van natuurlijke watercirculatie gaat ontstaan als het echt koud wordt. Dan gaat het heel lang goed.cowboy02 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 10:17:
Zijn er hier forum leden die wat aan het risico van stroomuitval hebben gedaan?
Zeker tijdens een vorst periode, en het hebben van een monoblock bestaat daar een risico. ( In woon een wijk waar zwaar op net belast word tijdens de winter)
Nu zou ik een zware generator in de schuur kunnen zetten maar ik zag ook de Aretec vorstbeveiliging voorbijkomen.
Heeft iemand al zoiets laten installeren ( geen idee wat ie kost)
Ook Caleffi , Raminex en Atag hebben iets verzonnen voor dit risico (ze laten de druk van het systeem ) wat zou moeten werken indien de WP de laagste kwa hoogtenivo is
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
De current flow temperatuur moet ongeveer gelijk zijn aan de target temperatuur, de retour temperatuur ergens onder de target temperatuur.sallander schreef op maandag 2 februari 2026 @ 08:39:
[...]
Klopt. De return temperatuur en de target temperatuur zijn ongeveer gelijk, en de flow temperatuur zit ongeveer 1.5 graden boven de return/target temperatuur.
[Afbeelding]
Is dat niet goed? De compressor maakt nu mooie lange runs zoals je in het onderste balkgrafiekje kunt zien.
Zodra de current flow boven de target is gaat de aan/uit hysterese oplopen. De waarde van de aan/uit hysterese is simpel gezegd het oppervlak tussen de current flow en de target flow. Als de current 4 graden boven de target zit voor 50 min, dan is dit 4 x 50 = 200 Kmin. Bij een aantal modelen kun je deze max instellen op bijvoorbeeld 150 Kmin of 250 Kmin, bij andere modelen staat deze vast op (als ik me niet vergis) 250 Kmin. Als het verschil tussen de current en de target kleiner is dan krijg je een langere run.
Zodra de current onder de target gaat dan reset de aan/uit hysteresis op een bepaald moment. In de openings topic staat hier meer over. Door de defrosts gaat de current onder de target en reset deze dus...
Ik vind het raar dat de return temperatuur de target lijkt te volgen... Dat zou de current flow moeten doen...
Je zou de target eens wat hoger kunnen gaan zetten zodat deze meer in de buurt van de current flow temperatuur komt. Ik denk niet dat daardoor de current flow omhoog gaat. Hierdoor wordt het verschil tussen current en target kleiner en zou je een langere run moeten krijgen. Er van uitgaan dat deze niet wordt onderbroken door een defrost.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Heb ik geprobeerd en helpt bij mij in ieder geval niet. Het enige effect is dat de wp nog langer door bleef lopen en het te warm wordt in huisHansRemmerswaal schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:15:
[...]
De current flow temperatuur moet ongeveer gelijk zijn aan de target temperatuur, de retour temperatuur ergens onder de target temperatuur.
Zodra de current flow boven de target is gaat de aan/uit hysterese oplopen. De waarde van de aan/uit hysterese is simpel gezegd het oppervlak tussen de current flow en de target flow. Als de current 4 graden boven de target zit voor 50 min, dan is dit 4 x 50 = 200 Kmin. Bij een aantal modelen kun je deze max instellen op bijvoorbeeld 150 Kmin of 250 Kmin, bij andere modelen staat deze vast op (als ik me niet vergis) 250 Kmin. Als het verschil tussen de current en de target kleiner is dan krijg je een langere run.
Zodra de current onder de target gaat dan reset de aan/uit hysteresis op een bepaald moment. In de openings topic staat hier meer over. Door de defrosts gaat de current onder de target en reset deze dus...
Ik vind het raar dat de return temperatuur de target lijkt te volgen... Dat zou de current flow moeten doen...
Je zou de target eens wat hoger kunnen gaan zetten zodat deze meer in de buurt van de current flow temperatuur komt. Ik denk niet dat daardoor de current flow omhoog gaat. Hierdoor wordt het verschil tussen current en target kleiner en zou je een langere run moeten krijgen. Er van uitgaan dat deze niet wordt onderbroken door een defrost.
Wp slaat echt pas uit als de retour boven de gewenste Ta komt.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
ZonnigY schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:26:
[...]
Heb ik geprobeerd en helpt bij mij in ieder geval niet. Het enige effect is dat de wp nog langer door bleef lopen en het te warm wordt in huis
Wp slaat echt pas uit als de retour boven de gewenste Ta komt.
:strip_exif()/f/image/jaZP3jU2664qcAKcPsukg5MY.png?f=user_large)
Mijn 5800i slaat dus nooit uit idd, draait gewoon 24/7 paar maanden lang, grotendeels op 300~500W
- warm in huis = groepen dicht
- Tr gelijk aan Twens = buffer vol = wp uit
Gezien dit de standaard nieuwbouwsituatie is, niet gek dan Bosch deze keuze maakt.
Echter ben ik er niet erg blij mee; het is niet zo zuinig als het zou kunnen zijn (goed waterzijdig ingeregeld zonder buffer en zonder naregeling) en het matcht niet lekker met een WAR. Volgende keer een andere WP, over 15 jaar ofzo
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Interessant. Welk vermogen heeft jouw warmtepomp en kun je iets vertellen over wat voor woning je hebt?Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:43:
[...]
[Afbeelding]
Mijn 5800i slaat dus nooit uit idd, draait gewoon 24/7 paar maanden lang, grotendeels op 300~500W
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Ik zal het over een langere tijd in de gaten houden. Vandaag heeft de compressor 11:30 uur lang zonder onderbreking gedraaid, dus op dit moment nog geen teken van hysterese.HansRemmerswaal schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:15:
[...]
De current flow temperatuur moet ongeveer gelijk zijn aan de target temperatuur, de retour temperatuur ergens onder de target temperatuur.
Zodra de current flow boven de target is gaat de aan/uit hysterese oplopen. De waarde van de aan/uit hysterese is simpel gezegd het oppervlak tussen de current flow en de target flow. Als de current 4 graden boven de target zit voor 50 min, dan is dit 4 x 50 = 200 Kmin. Bij een aantal modelen kun je deze max instellen op bijvoorbeeld 150 Kmin of 250 Kmin, bij andere modelen staat deze vast op (als ik me niet vergis) 250 Kmin. Als het verschil tussen de current en de target kleiner is dan krijg je een langere run.
Zodra de current onder de target gaat dan reset de aan/uit hysteresis op een bepaald moment. In de openings topic staat hier meer over. Door de defrosts gaat de current onder de target en reset deze dus...
Ik vind het raar dat de return temperatuur de target lijkt te volgen... Dat zou de current flow moeten doen...
Je zou de target eens wat hoger kunnen gaan zetten zodat deze meer in de buurt van de current flow temperatuur komt. Ik denk niet dat daardoor de current flow omhoog gaat. Hierdoor wordt het verschil tussen current en target kleiner en zou je een langere run moeten krijgen. Er van uitgaan dat deze niet wordt onderbroken door een defrost.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Vrijstaand, 1995, niet extreem geisoleerd 188m2, gelegen in het Westland, 5800i 7kWsallander schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:38:
[...]
Interessant. Welk vermogen heeft jouw warmtepomp en kun je iets vertellen over wat voor woning je hebt?
In januari 575kWh verwarming, en 105kWh SWW.
/f/image/YA7RrwfVwiwuiSs8K129QQAQ.png?f=fotoalbum_large)
Het verschil tussen TC1 en TC0 is op een gegeven moment nog maar 3.7 graden, en ik lees overal dat een hogere delta-T beter is voor de efficientie van de warmtepomp.
Ik zie rond diezelfde tijd pendelgedrag in de compressor power output grafiek, wat een beetje zorgelijk is gelet op wat HansRemmerswaal hierboven schreef over hysteresis. Ik zie ditzelfde patroon echter niet terug in de compressor speed grafiek (die blijft constant op 20%) of de compressor state grafiek (die blijft constant On). Ook de boiler meter compressor (kW) grafiek loopt (met dezelfde 5-minuut resolutie als de power output grafiek) continu omhoog. En het aantal compressor starts blijft gelijk. Glitch? Of is hier echt iets aan de hand?
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Die output heb ik ook nog niet zo gezien, schommelend naar 0. Ga ik voorlopig ook niet zien want mijn wp moet met deze temperaturen iets harder aan de slag. Hij draait wel erg op zijn sloffen bij jou
[ Voor 32% gewijzigd door ZonnigY op 04-02-2026 08:59 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Erg blij mee, makkelijk inzicht in het verbruik etc.
Nu nog zien te koppelen met Homey pro.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata.
Huh?sallander schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 23:10:
Hallo allemaal. Ik heb de warmtepomp nu een paar dagen met heel lange compressor runs draaien. De aanvoertemperatuur wordt zodanig geregeld dat de temperatuur in de woonkamer tussen de 20 en 21 graden blijft. Nu vraag ik mij af of mijn delta-T niet te laag aan het worden is.
[Afbeelding]
Het verschil tussen TC1 en TC0 is op een gegeven moment nog maar 3.7 graden, en ik lees overal dat een hogere delta-T beter is voor de efficiëntie van de warmtepomp.
Ik zie rond diezelfde tijd pendelgedrag in de compressor power output grafiek, wat een beetje zorgelijk is gelet op wat HansRemmerswaal hierboven schreef over hysteresis. Ik zie ditzelfde patroon echter niet terug in de compressor speed grafiek (die blijft constant op 20%) of de compressor state grafiek (die blijft constant On). Ook de boiler meter compressor (kW) grafiek loopt (met dezelfde 5-minuut resolutie als de power output grafiek) continu omhoog. En het aantal compressor starts blijft gelijk. Glitch? Of is hier echt iets aan de hand?
Hogere ΔT beter?
Hoe lager hoe beter, als je WP op z'n laagste vermogen draaiend die ΔT net kan halen, en dus bijna continue draait -op eventuele defrosts na- is dat de ideale situatie.
Ik denk dat je wellicht in de war bent met een HR CV-ketel. Daar wil je juist een lage retour temp de CV in, zodat er condensatiewarmte gebruikt kan worden. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel. Hier zie je duidelijk dat het rendement bij een HR ketel omhoog gaat als de retourwatertemp lager is. Dat kan betekenen dat je juist een hogere ΔT wilt in zo'n geval, bijvoorbeeld omdat je afgiftesysteem niet genoeg warmte produceert bij een lage aanvoer temp. Een hogere ΔT creëer je in zo'n geval door het vermogen en/of de flow van de HR-ketel te verlagen. Met als resultaat een hogere aanvoertemp, en tóch een retourtemp die laag genoeg is om maximale condensatie in de HR-ketel te krijgen.
Voorbeeld:
Je afgiftesysteem heeft een aanvoer van 50º nodig om je huis op temperatuur te kunnen houden. Bij een lage ΔT van bijvoorbeeld 5º betekent dat een retour van 45º, en dus nauwelijks condensatie in de HR-ketel. Bij een ΔT van 15º heb je al een retour van 35º en een hoger rendement door condensatie. Zie de tabel hieronder.
Bij een WP is echter juiste een zo laag mogelijke ΔT belangrijk en heb je -als het goed is- sowieso al een lage aanvoertemp.
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC
In je table staan wel heel lage retourtemperature . Ik heb ook we eens gelezen dat een ketel niet the grote delta T mag hebben... Dat Zou niet goed voor de warmtewisselaar zijn misschien.. bedenk ik me.balblas schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:26:
[...]
Huh?
Hogere ΔT beter?
Hoe lager hoe beter, als je WP op z'n laagste vermogen draaiend die ΔT net kan halen, en dus bijna continue draait -op eventuele defrosts na- is dat de ideale situatie.
Ik denk dat je wellicht in de war bent met een HR CV-ketel. Daar wil je juist een lage retour temp de CV in, zodat er condensatiewarmte gebruikt kan worden. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel. Hier zie je duidelijk dat het rendement bij een HR ketel omhoog gaat als de retourwatertemp lager is. Dat kan betekenen dat je juist een hogere ΔT wilt in zo'n geval, bijvoorbeeld omdat je afgiftesysteem niet genoeg warmte produceert bij een lage aanvoer temp. Een hogere ΔT creëer je in zo'n geval door het vermogen en/of de flow van de HR-ketel te verlagen. Met als resultaat een hogere aanvoertemp, en tóch een retourtemp die laag genoeg is om maximale condensatie in de HR-ketel te krijgen.
Voorbeeld:
Je afgiftesysteem heeft een aanvoer van 50º nodig om je huis op temperatuur te kunnen houden. Bij een lage ΔT van bijvoorbeeld 5º betekent dat een retour van 45º, en dus nauwelijks condensatie in de HR-ketel. Bij een ΔT van 15º heb je al een retour van 35º en een hoger rendement door condensatie. Zie de tabel hieronder.
Bij een WP is echter juiste een zo laag mogelijke ΔT belangrijk en heb je -als het goed is- sowieso al een lage aanvoertemp.
[Afbeelding]
Ik kijk maar het installatieschema... Zit die buffer niet raar aangesloten. Ik lees meestal dat die in serie in de retour aangesloten wordt. Zit ie hier niet gewooon in serie in de aanvoer.. niet eens in serie... Maar also radiator..sallander schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:28:
[...]
Het "probleem" is dat mijn installateur het systeem zo heeft geinstalleerd:
[Afbeelding]
Voor zover ik weet is de thermostaat in de woonkamer niet verbonden met de warmtepomp.
Vandaar mijn idee om de aanvoertemperatuur met Home Assistant te gaan regelen. Ik zou dan ook meer inputs kunnen meenemen in het optimaliseren van de aanvoertemperatuur, zoals de actuele stroomprijs en de COP curve van de warmtepomp.
Maakt niet uit: hierbij dan als min of meer zelfstandige reactie. Ik heb dezelfde melding sinds eergisteren. 5160: Verwarmingselement in de condensbak werkt niet. Een dag later belde de installateur omdat ook hij die melding had gekregen via het serviceportaal. Afspraak gemaakt, dat hij het verwarmingselement komt vervangen (onder garantie). Dat wordt a.s. vrijdag. De verwarming werkt nog wel, de boiler niet meer... Ik zal niet resetten, maar wacht op de installateur.
Overigens voor het eerst dat er 'zomaar' wordt gereageerd op meldingen in het portaal: alle eerdere meldingen (5284: thermische desinfectie niet correct verlopen; 6255: dauwpuntssensor geactiveerd; 6256: te hoge aanvoertemperatuur) moest ik negeren zo kreeg ik te horen als ik belde. Storing A01-1017: CV waterdruk te laag kon ik zelf oplossen - maandelijks.. Het heeft een jaar geduurd voordat de problemen waren opgelost, o.a. omdat een leiding bleek te lekken, de instelling nog wat getuned moest worden en omdat de dauwpuntssensor vergeten was. Ik ben dus blij met deze spontane actie. Ik heb een Bosch CS5800AW 7 buitenunit met Nefit 5800i AW binnenunit, RT800 thermostaat, vloerverwarming met 2 Robot verdelers en Danfoss thermostaten en Controller. Met Home Assistant kan ik e.e.a. volgen.
[ Voor 13% gewijzigd door fredw op 05-02-2026 16:08 . Reden: tekstueel iets duidelijker ]
Ik begrijp alleen niet waarom je boiler niet meer opgewarmd kan worden zonder dat elektrische elementfredw schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:31:
ah, mijn reactie staat niet meer bij de post die ging over Verwarmingselement in de condensbak werkt niet.
Maakt niet uit: hierbij dan als min of meer zelfstandige reactie. Ik heb dezelfde melding sinds eergisteren. 5160: Verwarmingselement in de condensbak werkt niet. Een dag later belde de installateur omdat ook hij die melding had gekregen via het serviceportaal. Afspraak gemaakt, dat hij het verwarmingselement komt vervangen (onder garantie). Dat wordt a.s. vrijdag. De verwarming werkt nog wel, de boiler niet meer... Ik zal niet resetten, maar wacht op de installateur.
Overigens voor het eerst dat er 'zomaar' wordt gereageerd op meldingen in het portaal: alle eerdere meldingen (5284: thermische desinfectie niet correct verlopen; 6255: dauwpuntssensor geactiveerd; 6256: te hoge aanvoertemperatuur) moest ik negeren zo kreeg ik te horen als ik belde. Storing A01-1017: CV waterdruk te laag kon ik zelf oplossen - maandelijks.. Het heeft een jaar geduurd voordat de problemen waren opgelost, o.a. omdat een leiding bleek te lekken, de instelling nog wat getuned moest worden en omdat de dauwpuntssensor vergeten was. Ik ben dus blij met deze spontane actie. Ik heb een Bosch CS5800AW 7 buitenunit met Nefit 5800i AW binnenunit, RT800 thermostaat, vloerverwarming met 2 Robot verdelers en Danfoss thermostaten en Controller. Met Home Assistant kan ik e.e.a. volgen.
Normaal wordt het boilervat verwarmd door de buitenunit met de compressor zelfde als met verwarming voor cv, het elektrische element wordt alleen gebruikt voor de legionella preventie
Verwarming condensbak denk ik aan buiten in de buitenunit en dat is een verwarmings lint en die heeft niks met de boiler temaken
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Het systeem ziet er op het plaatje goed uit alleen weer jammer van die danfos naregeling daardoor krijg je kortere verwarmings runsfredw schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:17:
Ik begrijp het ook niet Willem. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb wel nu de binnenunit uitgeschakeld en na een paar minuten weer aangezet. Het water wordt weer warm!
Gelukkig werkt het warme water weer dat is het belangrijkste
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Beginnersfout van mijn kant. Ik begrijp nu pas dat de de delta-T van 4.5K een veelgebruikte instelling van de warmtepomp is en dat de warmtepomp de flow rate moduleert om zo dicht mogelijk bij deze waarde in de buurt te blijven.ZonnigY schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:54:
Dat 'een hogere delta-T beter is voor de efficientie van de warmtepomp' is onzin. Een lagere Ta is gunstig. Hogere delta-t door alle afgifte te knijpen werkt alleen averechts voor de efficiëntie van je warmtepomp.
Overigens dank voor je hulp, ook aan anderen die gereageerd hebben. Het pendelgedrag is nu wel verleden tijd (huidige run duurt al meer dan 15 uur). De temperatuur in de woonkamer schommelt nu wel wat meer dan toen de aanvoertemperatuur nog hoog was en de kamerthermostaten veelvuldig ingrepen (groep open/dicht) om de ingestelde temperatuur te bewaken. Wellicht wordt dit beter als ik de stooklijn nog wat verder tweak, en ook het effect van het al dan niet dempen van de buitentemperatuur moet ik nog uitproberen.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Geen idee. Dit is een standaard parallel aansluitschema van Bosch dat mijn installateur gevolgd heeft. In alle niet-hybride aansluitschemas beschreven in https://nefit-nl-nl-b.bos...d/pdf/file/6721882034.pdf met een los buffervat is het buffervat parallel aangesloten. Misschien is dit nodig omdat mijn woning zone/naregeling heeft met pomploze vloerverwarmingverdelers.belmonde schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:54:
[...]
Ik kijk maar het installatieschema... Zit die buffer niet raar aangesloten. Ik lees meestal dat die in serie in de retour aangesloten wordt. Zit ie hier niet gewooon in serie in de aanvoer.. niet eens in serie... Maar also radiator..
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Het gaat goed! De installateur is (na enige aansporing) teruggekomen voor ‘onderzoek’ en het bleek (niet een verrassing) dat de Danfoss geen blaam trof. De installateur heeft de volgende componenten gecontroleerd in februari 25:
Danfoss na-regeling:
· Werking kamerthermostaten (aan/uit)
· Werking motoren (openen en sluiten)
· Werking motoren in combinatie met thermostaten in de ruimtes (word de juiste zone aangestuurd)
Bosch warmtepomp:
· Controleren van de parameters
· Stooklijn bij-/afgesteld naar wens klant (dit is een slecht moment om daadwerkelijk te kunnen testen of dit vol staat, wachten op het najaar/winter of de instellingen naar wens zijn) [feb 2026: en dat gaat ook nu goed]
· Vertraging ingesteld op basis van verwarmen
· Koeling gecontroleerd (dauwpunt wordt gemeten) [feb 2026: leuk, maar er bleek geen dauwpuntsensor aanwezig; die was men vergeten te installeren]
De installateur: “Uit de bovenstaand benoemde punten zijn geen bijzonderheden en/of afwijkingen gevonden, wij hebben alleen op uw verzoek [FW: niet mijn verzoek, maar een suggestie die door Bosch was gedaan] de stooklijn en vertraging in-/afgesteld.”
het is al vaak gezegd hier:fredw schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 10:57:
het goed krijgen van de Danfoss in combinatie met de Bosch Nefit ging niet zonder slag of stoot: de kamers ...”
naregeling kan, maar:
- eerst ZONDER naregeling (met alle naregeling vol open dus) alle verwamningselementen en loops waterzijdig inregelen zodat de retourtemperaturen gelijk zijn.
- dan; de stooklijn van de WP (en/of ketel) instellen (met ruimtecompensaties UIT) dusdanig dat alle ruimtes ongeveer juist warm zijn. Als het systeem goed is ontworpen kwa warmte afgifte vermogens per ruimte, dan moet de temperatuur in alle ruimtes ongeveer goed zijn met 1 stooklijn. De koudste ruimte gaat leidend zijn : de naregeling kan alleen afknijpen.. niet bijtanken uiteraard.
- indien er veel verschil is tussen de ruimtetemperaturen en de gewenste ruimtetemperaturen te veel verschilt van ruimte tot ruimte en dit niet op te lossen is met de stooklijn kun je locaal iets meer knijpen om de flow ongelijk te verdelen; maar doe niet te veel.
Als dit alles goed staat, kun je ruimteregeling gaan toepassen , die de temperatuur per ruimte kan TERUG-regelen wanneer locaal minder warmte nodig is.
dit werkt het beste met de (secundaire) cv-pomp op P-regeling: dan is de systeem druk altijd gelijk en wordt de ingestelde flow niet noemenswaardig veranderd door het dichtzetten van een van de ruimte-regelingen.
(Ik heb het hier zo.. en het werkt: Enviline WP, radiatoren en ruimteregeling via TVRs gestuurd met HA.)
[ Voor 11% gewijzigd door lc8 op 06-02-2026 11:37 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Bekend probleem. Dat is dan ook de enige stap die @lc8 nog mist;fredw schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:59:
Dank lc8! Ik ben er van uit gegaan dat de installateur (best wel een grote firma) wist wat-ie deed. Helaas was dat niet echt het geval.
...
- controleer actief of je installateur dit stappenplan volgt.
Wat een bagger efficiëntie trouwens
Mijne is voor warm water al 2.2 in 2026, dus koude januari en februari.
[ Voor 39% gewijzigd door ZonnigY op 06-02-2026 13:23 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
- Ik mis mijn data uit 2025 (gelukkig heb ik de bbqKees). Geen aanleiding voor dat ik hier weet. Geen installateur die software updates heeft gedaan oid. Bbq Kees in oktober 2024 geïnstalleerd, dus ook parameterfout daardoor is onwaarschijnlijk.
- Gegenereerde energie lijkt wel de verbruikte energie in 2026. In 2024 dan weer niet.
- het verbruik wordt alleen in hele kWh geteld (energy consumption compressor heating) en lijkt een forse onderschatting op dagen dat de wp erg langzaam pruttelt is het rendement ongeloofwaardig (15 januari; 1op 57 gehaald
:strip_exif()/f/image/QCCidGl47RccxPOiF4v5kcDf.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/5nUPsd9iKOhURYnomFOJsMHO.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/Ly26jSj8wZ9J8XOEDsqTOgIj.jpg?f=fotoalbum_small)
[ Voor 109% gewijzigd door ZonnigY op 06-02-2026 16:13 . Reden: Aangevuld ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
enviline 9ES, RADIATOR gestookt huis, ruimteregeling, geen vloerverwarming, en het is bij mij gewoon 18 overdag en 20 savonds:
/f/image/g2NOF6GJrly3EsPMVE3KMUED.png?f=fotoalbum_large)
geel=input (3-fasen totaal gemeten, niet van de pomp zelf)
paars: ouput van de WP.
cop over deze periode: 3.64 (in de koude maanden dus; over het hele jaar >4,5)
dat doet fatsoenlijk inregen dus.
maar 'de erkende installateur' kan dat niet... en de overheid verplicht je daarvan gebruik te maken (middels subsidie regels en installatie regels.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
De installateur is zojuist geweest om probleem 5160: "Verwarmingselement in de condensbak werkt niet" op te lossen. Het bleek, dat er helemaal geen verwarmingselement in zat! Vergeten bij de oplevering... hoewel ik er toen nog expliciet naar heb gevraagd omdat ik dat ding eerder nog had zien liggen. Alsnog aangebracht. Waarom dan nu pas zo'n melding? Geen idee. Kennelijk is er een temperatuursensor die iets doorgeeft, maar we hebben veel koudere perioden gehad.
Volgende week verder met jullie tips.
Echt warm wordt het niet in huis.
Is het verschil tussen gewenst en actueel van de aanvoertemperatuur te verklaren?
Update: streeftemperatuur was 35 en aanvoer 22, maar inmiddels is ie begonnen gelukkig.
[ Voor 44% gewijzigd door Rob Z op 06-02-2026 16:15 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Ontdooistoring was 2 dagen geledenZonnigY schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:11:
@Rob Z Mogelijk een defrost geweest? Geeft het storingsmenu iets?
Mijn systeem is ook als toepassing 04 opgezet. Het was interesssant om de beschrijving van deze toepassing er nog eens bij te pakken.fredw schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 10:58:
Voor de Danfoss heb ik zelf de TOEPASSING 0004 - 2-PIJPS SYSTEEM MET DOOR WARMTEPOMP GEREGELDE OMSCHAKELING NAAR KOELEN ingesteld. Er bleek geen enkele TOEPASSING actief en daarom was bijvoorbeeld de parameter ME.7 niet zichtbaar in de kamerthermostaten. Nu wel.
/f/image/vlmxnUCXcd8DF8C8r1fFLGQJ.png?f=fotoalbum_large)
Van de beschreven aansluitingen zijn bij mij PWR1 en IN2 aangesloten, maar RELAY niet. Ook interessant om te zien dat de Danfoss controller een instelling heeft om pendelen van de warmtepomp te verminderen door een minimale flow te behouden. Deze heb ik net zelf aangezet (uiteraard had mijn installateur deze gewoon uit laten staan).
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Heel herkenbaar. Bij mij is de installateur ook een paar keer teruggekomen om koeling aan de praat te krijgen. Eerst bleek dat ze de koeling mode niet geactiveerd hadden op de Danfoss thermostaten. Toen het daarna nog niet werkte hebben ze Bosch maar gebeld. Toen kwamen ze er achter dat ze de CR11H thermostaat (met vochtsensor) hadden moeten installeren i.p.v. de CR11.fredw schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:02:
o ja, de dauwpuntsensor (die de installateur vergeten was te monteren) is naderhand alsnog aangesloten, maar op de Nefit binnenunit en niet op de Danfoss controller. Vind ik best, lekker dicht bij de bron.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Pas daarmee wel op, die storing had ik ook ineens en zit nu al 4 weken met een kapotte 3400i… condensor kapot en klaar.
Aanstaande donderdag komt Nefit/Bosch ein-de-lijk na 5 weken de condensor vervangen.
Brengt me gelijk bij het onderwerp aftersales, die is werkelijk waar echt waardeloos, heb overal zelf achteraan moeten bellen en van enig verantwoordelijkheidsgevoel in Deventer is totaal geen sprake, zelfs de accountmanager laat je (letterlijk) in de kou staan.
Zo dat is niet goed om te horenDen_S85 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:48:
[...]
Pas daarmee wel op, die storing had ik ook ineens en zit nu al 4 weken met een kapotte 3400i… condensor kapot en klaar.
Aanstaande donderdag komt Nefit/Bosch ein-de-lijk na 5 weken de condensor vervangen.
Brengt me gelijk bij het onderwerp aftersales, die is werkelijk waar echt waardeloos, heb overal zelf achteraan moeten bellen en van enig verantwoordelijkheidsgevoel in Deventer is totaal geen sprake, zelfs de accountmanager laat je (letterlijk) in de kou staan.
hopelijk is het donderdag gerepareerd
Maar Is er onderzocht waardoor die condensor kapot is gegaan anders zit je namelijk over een tijdje weer met dit probleem
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Vraagje. Meet de pomp zelf ongeveer hetzelfde aan verbruik als de 3 fasen meter, of is dat net zo'n zooitje als bij mij?lc8 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:22:
ok...
enviline 9ES, RADIATOR gestookt huis, ruimteregeling, geen vloerverwarming, en het is bij mij gewoon 18 overdag en 20 savonds:
[Afbeelding]
geel=input (3-fasen totaal gemeten, niet van de pomp zelf)
paars: ouput van de WP.
cop over deze periode: 3.64 (in de koude maanden dus; over het hele jaar >4,5)
dat doet fatsoenlijk inregen dus.
maar 'de erkende installateur' kan dat niet... en de overheid verplicht je daarvan gebruik te maken (middels subsidie regels en installatie regels.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Kijk hier maar eens naar https://youtu.be/VLMKfS7ld2g?si=enaKHyNJahR9kqmjbelmonde schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:51:
[...]
In je table staan wel heel lage retourtemperature . Ik heb ook we eens gelezen dat een ketel niet the grote delta T mag hebben... Dat Zou niet goed voor de warmtewisselaar zijn misschien.. bedenk ik me.
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC
Ja ik heb de video nu bekeken.balblas schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 10:46:
[...]
Kijk hier maar eens naar https://youtu.be/VLMKfS7ld2g?si=enaKHyNJahR9kqmj
Nu wil de temperatuur bij ons al helemaal niet omhoog. Dus regelt het zich allemaal vanzelf.
En dat is een probleempje. WE hebben beneden volledig vloerverwarming. en boven radiatoren. Maar de cv komt de laatste tijd niet hoog. De thermostaat vreog steeds laag 36 graden.. Thermostaat staat 24/7 op 19,5 graden. Die 36 graden is te laag voor de radiatoren. Max tmp van de cv staat op 53 graden. Vloerverdeler heeft dus een eigen pomp. Kamertmeperatuur wordt hiermee gehaald.
Retourtemperatuur opd e cv ketel geeft de cv ketel niet weer in info. Maar de retour van de vloerverdeler zijn koud.
Hoe krijg je dat de modulerende thermostaat hogere temperatuur gaat vragen ? De kamer is warm dus hij vindt het blijkbaar prima. Maar koud retourwater van de vloer weer opmengen met slechts 36 gaden aanvoer is ook ????
Iets anders over 1e reactie. Wat betreft lage retour voor cv zag ik deze.. rekent het effect uit.. https://cvtuner.nl/optimale-retourtemperatuur/
Nee, nul onderzoek verder. Nefit/Bosch heeft namelijk ook een flink kennisprobleem, de monteur moet steeds bellen met een specialist om bevestiging te krijgen van zijn technische vermoedens.Willem senior schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:49:
[...]
Zo dat is niet goed om te horen
hopelijk is het donderdag gerepareerd
Maar Is er onderzocht waardoor die condensor kapot is gegaan anders zit je namelijk over een tijdje weer met dit probleem
Valt me echt smerig tegen.
Mijn vermoeden is dat het gewoon een fabrieksfout was, achteraf waren die tientallen meldingen over lucht in het systeem waarschijnlijk een voorteken. Ik en de installateur gingen uit van lucht die tijdens de installatie in de leidingen waren gekomen, maar daar hebben we nu toch ernstige twijfels over.
[ Voor 21% gewijzigd door Den_S85 op 07-02-2026 19:00 ]
Nog even terugkomend op de Heap pump optimizer setting van de Danfoss controller. Ik heb deze afgelopen vrijdagmiddag aangezet en ik zie nu een veel minder grillig verloop van de verschillende watertemperaturen.sallander schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:11:
[...]
Mijn systeem is ook als toepassing 04 opgezet. Het was interesssant om de beschrijving van deze toepassing er nog eens bij te pakken.
[Afbeelding]
Van de beschreven aansluitingen zijn bij mij PWR1 en IN2 aangesloten, maar RELAY niet. Ook interessant om te zien dat de Danfoss controller een instelling heeft om pendelen van de warmtepomp te verminderen door een minimale flow te behouden. Deze heb ik net zelf aangezet (uiteraard had mijn installateur deze gewoon uit laten staan).
/f/image/UdBuC1XV1StyJzVgAgIBPevf.png?f=fotoalbum_large)
Ik zou zelf de correlatie tussen de Heap pump optimizer setting en het watertemperatuurverloop niet kunnen verklaren. Toeval misschien?
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
Je WP krijgt nu altijd een minimale flow, in de andere situatie zal hij kleppen verder dichtzetten en heb je dus minder afgifte waardoor het minimale vermogen van de WP groter is dan de afgifte van je vloer/radiatoren. Dan zal je aanvoertemperatuur omhoog gaan. Als je klep dan weer open gaat heb je weer voldoende afgifte en gaat je aanvoertemp weer naar beneden.sallander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 22:08:
[...]
Nog even terugkomend op de Heap pump optimizer setting van de Danfoss controller. Ik heb deze afgelopen vrijdagmiddag aangezet en ik zie nu een veel minder grillig verloop van de verschillende watertemperaturen.
[Afbeelding]
Ik zou zelf de correlatie tussen de Heap pump optimizer setting en het watertemperatuurverloop niet kunnen verklaren. Toeval misschien?
Nu je minimale flow hebt is de balans van het opwekkend vermogen van je WP en je afgiftevermogen beter, en heb je dus een minder grillig verloop in je aanvoertemperatuur.
Tenminste, dat lijkt mij de logische verklaring.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)
Ik zou beginnen met Boiler compressor speed en Boiler current flow temperature (Zo heten ze bij mij. Ik gebruik ems-esp van BBQKees). Afgelopen twee dagen met 5 min resolutie, bijvoorbeeld.fredw schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:20:
Ik zou best grafiekjes (geschiedenissen) willen delen, maar weet niet welke interessant zijn en welke niet.
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
:strip_exif()/f/image/u90K4nGD4c0AZ4jqw6mR0aqh.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/tf18EjP3B0tZn2Q4voIarvpa.png?f=user_large)
Maar wtf is er aan de hand met je warm water. Staat er een warm waterkraan continu open ofzo?
[ Voor 38% gewijzigd door ZonnigY op 11-02-2026 12:43 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Geen idee... de warme kraan is gisteravond even open geweest en vanmorgen rond half tien..
Flow komt zo.
Dit lijkt net alsof er constant warm water weg stroomt uit het vat. Daar moet je installateur echt direct naar kijken, want dit is niet normaal.
Dit is niet de dhw flow, maar de flow van je cvfredw schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:53:
[Afbeelding]
Tja, er zijn nogal wat flows.. vanuit de rechterkant heb ik de PC0 gekozen..
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)
Alles wat boiler heet heeft te maken met je cv en alles wat dhw hert met de warm watervoorziening
Er is iets mis met je boiler deze zakt te snel in temperatuurfredw schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:33:
ik gebruik ook ems-esp van bbqkees (met de E32 V2 KIT; heb met bbqkees toen even contact gehad over wat handig was en hij antwoorde duidelijk en snel). Ik heb de boel op NL, maar zijn dat de DHW Snelheid compressor, DHW Snelheid circulatiepomp, en de DHW interne temperatuur? (DHW staat voor Domestic Hot Water, las ik op internet)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Normaal is 1 tot 2 keer je boiler verwarmen op een dag de max ligt er aan hoeveel warmwater je gebruikt
Meestal is 1 keer voldoende bij de meeste mensen
Bij een legionella run doe ik 2 dagen met de boiler is dan opgewarmd tot 63 graden
Ik zie ook dat je normaal de boiler al verwarmt tot 58 graden dat kan meestal ook lager maar dat moet je gaan uitproberen als dit probleem is gevonden en opgelost
Hier is 47 graden genoeg voor dagelijkse opwarming van het boilervat
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
of je 3 weg klep functioneert niet, of je hebt een terugslagklep of U bocht in je sww heat circuit nodig, en er zijn nog meer redenen te bedenken.jaapzb schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:10:
Ik zou eerst maar eens naar je warmwaterverbruik kijken. Die mag zo snel niet afkoelen, dus er lekt waarschijnlijk ergens in je huis warm water weg. Draait je watermeter ook continu door?
[ Voor 19% gewijzigd door fredw op 11-02-2026 16:16 . Reden: tekstueel iets duidelijker ]
In de openingspost staat bij de known issues iet over versneld afkoelen van de boiler. De oplossing is in veel gevallen het installeren van een veerbelaste terugslagklepfredw schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:50:
Maar wtf is er aan de hand met je warm water. Staat er een warm waterkraan continu open ofzo?
Geen idee... de warme kraan is gisteravond even open geweest en vanmorgen rond half tien..
Flow komt zo.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Ik ben blij met jullie wijze Tweakers! Had veel eerder moeten kijken. Ik ga de pomp weer aan zetten.
De temperatuurdaling is in ieder geval veel minder nu.
Terugslagklep plaatsen zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/77440338jaapzb schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:10:
Ik zou eerst maar eens naar je warmwaterverbruik kijken. Die mag zo snel niet afkoelen, dus er lekt waarschijnlijk ergens in je huis warm water weg. Draait je watermeter ook continu door?
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC
Top, met een beetje mazzel gaat de efficiëntie van de verwarming mee omhoog ook; nu de wp niet meer zovaak warm water hoeft te maken kan hij stukken rustiger aandoen.fredw schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:37:
De zonnecollector heeft in de Atag-configuratie altijd goed gewerkt. De installateur die de Bosch/Nefit heeft geïnstalleerd, heeft de pomp en regelunit op een andere plek gehangen. Ik zie de snoertjes keurig aangesloten, maar de schakelaar is op "On". Moet op "Auto". Fijn... past in het rijtje lekkages, niet aangedraaide koppelingen, niet-naregelen, vergeten doppen, verkeerde dakdoorvoer, fout gemonteerde sensor, vergeten andere sensor, ontbrekende isolaties, vergeten vastzetten van leidingen, foute danfosssettings en nog een paar dingetjes. De installateur is diverse malen langs geweest om specifieke zaken op te lossen (met wisselend succes) en voor een algehele check (met ontbrekend inzicht kennelijk).
Ik ben blij met jullie wijze Tweakers! Had veel eerder moeten kijken. Ik ga de pomp weer aan zetten.
De temperatuurdaling is in ieder geval veel minder nu.
[Afbeelding]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
nou redelijk: ja.. de WP (hpcurpower) geeft alleen het compressor vermogen weer, niet de standby power. Ik weet niet of dat gecompenseerd is in de total energie used.ZonnigY schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:39:
[...]
Vraagje. Meet de pomp zelf ongeveer hetzelfde aan verbruik als de 3 fasen meter, of is dat net zo'n zooitje als bij mij?
hier zie je de mean per hour voor WP-EMS (hpcurpower van bbqK) versus 3f gemeten (zigbee meetmodule)
(ik heb die 3f zigbee module ook nooit gecalibreerd uiteraard.. dus geen idee hoe echt die waarde is. )
[ Voor 5% gewijzigd door lc8 op 11-02-2026 17:06 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Ik kom echter maar geen wijs uit mijn waarden. De power output lijkt voor dhw wel reëel, maar voor verwarming de input te geven. Als de compressor rustig pruttelt lijkt de wp helemaal geen verbruik te geven.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door ZonnigY op 11-02-2026 19:37 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
deze klopt redelijk, alleen meet volgens mij alleen de echte compressor (denk dat die van de inverter afkomt) en niet andere dingen zoals verwarmingslinten, standby current etc.
Jouw output power lijkt niet goed: volgens mij wordt die gereconstrueerd uit het temperatuur verschil TC3-TC- en de flow van de primaire waterpomp (uds uit de energie die in het water afgegeven is).
Als een van die sensoren niet goed is (fout geplaatst, foute sensor, niet in contact met de leiding etc) dan gaat de berekening fout. dus ik zou dat eerst eens checken.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Ik zie zo niet direct iets raars. Hoe hadden de grafieken er volgens jou uit moeten zien?ZonnigY schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:51:
@lc8 Thanks. als twee ongecalibreerde meteres ongeveer hetzelfde zijn lijkt het heel netjes.
Ik kom echter maar geen wijs uit mijn waarden. De power output lijkt voor dhw wel reëel, maar voor verwarming de input te geven. Als de compressor rustig pruttelt lijkt de wp helemaal geen verbruik te geven.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
[Afbeelding]
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
nou gedurende de hele nacht (eerste stuk grafiek) loopt de pomp op 16% , MAAR: de output is 0 dus dat klopt zeker niet. lijkt alsof de output vreemd afgekapt is aan de onderkant en er gewoon 2kW mist ofzosallander schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:49:
[...]
Ik zie zo niet direct iets raars. Hoe hadden de grafieken er volgens jou uit moeten zien?
[ Voor 20% gewijzigd door lc8 op 11-02-2026 22:17 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Bosch CS5800/10, vloerverw, DucoBox D325, 16x450W ZO
euhm... output onder de 400W haalt ie ook niet... laagste modulatie ~16%. en het is een 7 (?) kw pomp?sallander schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 22:38:
Bij mij gaat de compressor power output gelijk naar 0 als deze onder de 0.4kW komt. Zoiets lijkt bij ZonnigY ook het geval te zijn.
bij dat soort lage modulaties draait ie zeker cop 4... dus 16% van 7kW gedeeld door 4 => input ~300watt, output 1.2kW lager gaat ie echt niet.
(het werkelijke (opgenomen/input) vermogen van de pomp is waarschijnijk iets van 2kW. 16% daarvan => ~320W opgenomen: cop4 => 1.2kw maar no where near 400W output.
[ Voor 14% gewijzigd door lc8 op 11-02-2026 23:00 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
:strip_exif()/f/image/zr9DFUERAuLUyYD6oIgIOaht.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3SU7GUIQnDPuwXR4nf3czV22.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Av5kGoaDh5cugsReDDG1kSyH.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/qdZIxbeOM5FRZOgE1tMXXMzK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/dPAsDdGTWCKiKK3dabu2Iz5E.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/QsUfrk9PrexfgoMV6BecTLE5.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7HPbeuosKEBeAFt7DOETpNcN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/0eGrx4wm9BrOMcfvsO8eFBq5.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Tk961EsGyOLjBScxijmBNM6K.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lwyQCXWereny4fhmnbFh2JCE.png?f=fotoalbum_large)