Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Zo te zien draait je warmtepomp op vol vermogen compressor lijkt rond de 7 kw continu te zittenLeonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.
[Afbeelding]
Het gaat mis door de vele defrosts op het laatste moment
Er is geen vermogen meer over om die te compenseren en daardoor zakt de temperatuur in huis
Alleen had dan bij een hybride systeem de cv moeten bij springen lijkt mij
Dus daar moet naar gekeken worden waarom de cv niet mee ging helpen
Hier een link naar de standaard instellingen dan kun je die nalopen :
https://www.nefit-bosch.n...e-hybride-v01-09-2023.pdf
En ik zag deze pagina misschien kun je met die instellingen spelen om zo eerder de cv mee te laten helpen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.Online JJ schreef op zondag 20 juli 2025 @ 12:42:
[...]
Zeker:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242type: picture-elements elements: - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_heatingpump image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_pc1on image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.compressor_on image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: state-label entity: sensor.boiler_rettemp style: left: 39% top: 49.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc0 style: left: 44.1% top: 37.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc3 style: left: 44.1% top: 30.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc1 style: left: 44.1% top: 24.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptw1 style: left: 13.2% top: 29.5% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_curflowtemp style: left: 30.0% top: 66.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp style: left: 6.0% top: 84.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr3 style: left: 53.9% top: 24.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr7 style: left: 53.9% top: 37.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr5 style: left: 62.3% top: 33.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr6 style: left: 76.3% top: 33.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr4 style: left: 76.5% top: 11.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hppl1 style: left: 96.6% top: 12.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptl2 style: left: 96.6% top: 21.4% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpph1 style: left: 96.6% top: 31.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpcircspd style: left: 35.2% top: 19.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_heatingpumpmod style: left: 20.6% top: 84.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp style: left: 48.2% top: 66.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.delta_currentflow_targetflow style: left: 39.0% top: 77.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp style: left: 59.7% top: 5.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hp4way style: left: 57.4% top: 53.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hppower style: left: 69.2% top: 23.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpactivity style: left: 69.2% top: 17.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_auxheaterstatus style: left: 23.0% top: 7.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond style: left: 55.5% top: 77.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.delta_tc3_tc0 style: left: 35.4% top: 33.8% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity style: left: 6.0% top: 90.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature style: left: 6.0% top: 95.9% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: number.thermostat_hc1_seltemp style: left: 6.0% top: 78.3% font-size: 1.2vw suffix: " °C" image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.
Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Ik denk dat de mengerlooptijd en bijverwarming vertraagd aan een rol spelen wanneer de cv mee gaat werkenLeonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:13:
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.
Door de defrosts zou het kunnen dat de 300K,mi niet gehaald worden en dat daardoor de cv niet aangaat en dat zou ook kunnen gelden voor die mengerlooptijd
Maar dit weet ik niet zeker ik ben niet bekend met een monoblock of hybride systeem
Misschien dat iemand anders je daar mee kan helpen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Je moet dan die picture element card gebruiken en dat plaatje heb je nodig (downloaden) en dan je eigen sensors er in gebruiken in die yaml codeBuis07 schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:40:
[...]
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.
Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Bij dat kaartje kun je dan naar code-editor gaan en daar moet je dit dan in plakken je sensor aanpassen dan zou het moeten gaan werken
Zoek op YouTube een video hoe dat moet met een picture element card is te moeilijk om zo even te doen en uit te leggen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ja wellicht. Hierna ook niet meer gebeurd, en afgelopen week de boel prima warm gehouden. Zolang het 1x per jaar is valt er mee te leven.GrubLeo schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:07:
[...]
Hiervoor had ik een Nefit Ecomline HR (?) in gebruik die ik elke nacht 5 min van de spanning haalde omdat ie anders elke paar dagen "in slaap" sukkelde en geen verwarming en SWW meer leverde.
Nefit dingetje?
Is een bekend probleem en komt vrijwel elke vorstperiode aan de orde hier. Het probleem is dat de CV wel een seintje krijgt om te gaan stoken (je ziet het bijverwarmings-icoontje in het display)en dat ook wel doet, maar de mengklep van de wp gaat niet of nauwelijks open. Wanneer je de kap er af haalt kun je dat controleren.Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.
[Afbeelding]
De 'voorkeursinstelling' van de mengerlooptijd (120 in het schema dat hier al gegeven is) is helemaal verkeerd. Die moet véél hoger staan, ikzelf heb 'm nu op het maximum van 4000 maar heb het ook goed werkend met 3000 gehad. Is een beetje proberen. Dan werkt ie alert en gaat direct flink open wanneer CV gevraagd wordt.
Ikzelf gebruik de hybride stand niet meer en heb 'm op parallel staan. Het is (in ieder geval bij ons) met de huidige prijzen geen afweging meer of gas of stroom goedkoper is. Stroom is altijd goedkoper (21 cent hier) en dus moet de CV alleen bijschakelen wanneer de wp het niet meer trekt.
Vanaf welke temperatuur de CV moet bijspringen is uiteraard verschillend voor elke situatie.
Hier wordt de kelder verwarmd met radiatoren ik had de temperatuur op 20 graden staan maar het werd 21 graden met een aanvoertemperatuur van 40 graden, nu ben ik al 2 dagen de temperatuur lager aan het zetten ( hier verander je de stooklijn toch mee he?) maar ik zie dat de aanvoertemperatuur steeds hetzelfde blijft, iemand enig idee hoe dit kan?
Ik ben al gezakt van 20 graden naar 14 graden en toch gebeurt er niks met de aanvoertemperatuur
[ Voor 6% gewijzigd door Philip43 op 30-12-2025 12:15 ]
misschien handig als je het opgenomen vermogen er ook ff bij plot dan zie je ook wat die compressor echt doet (afgegeven is immers afhankelijk van de cop, en dus van het weer etcetc): sensor.boiler_hpcurrpowerLeonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:10:
Het compressorvermogen staat ook op het plaatje. Gemiddeld zakte die ook ietsje terug, gelijk aan de afgiftetemperatuur.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Stooklijn moet je in het menu van de warmtepomp aanpassenPhilip43 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:15:
Dag allen,
Hier wordt de kelder verwarmd met radiatoren ik had de temperatuur op 20 graden staan maar het werd 21 graden met een aanvoertemperatuur van 40 graden, nu ben ik al 2 dagen de temperatuur lager aan het zetten ( hier verander je de stooklijn toch mee he?) maar ik zie dat de aanvoertemperatuur steeds hetzelfde blijft, iemand enig idee hoe dit kan?
Ik ben al gezakt van 20 graden naar 14 graden en toch gebeurt er niks met de aanvoertemperatuur
[Afbeelding]
En zo te zien draait je nu op de buitentemperatuur zonder ruimte compensatie
Want anders zou nu je kamer afkoelen tot 14 graden ongeveer
Kun je niet de Radiatoren iets dicht draaien met de knoppen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Misschien kun je het meten als de warmtepomp stil staat via de leidingen voor de driewegklep meten en na de driewegklepNous112 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:20:
Ondanks de aanwezigheid van een terugslagklep in mijn monoblock systeem heb ik het gevoel dat de laatste tijd het warm water sneller afkoelt dan voorheen. Omdat niet vaker sww water wordt verbruikt dan voorheen verdenk ik een van driewegkleppen ervan niet meer goed af te sluiten. Is dit op een bepaalde manier te testen?
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Je bedoelt met een temperatuurmeter?Willem senior schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:29:
[...]
Misschien kun je het meten als de warmtepomp stil staat via de leidingen voor de driewegklep meten en na de driewegklep
Ja of met dallas sensors net wat je hebt om temperatuur te meten
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Je zou dan moeten testen in bijvoorbeeld sww modus om te zien of je lekkage over de 3-weg kleppen hebt, of in de situatie dat de warmtepomp volledig is uitgeschakeld?Willem senior schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:41:
[...]
Ja of met dallas sensors net wat je hebt om temperatuur te meten
Je denk dat deze lekt naar de cv dacht ikNous112 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:17:
[...]
Je zou dan moeten testen in bijvoorbeeld sww modus om te zien of je lekkage over de 3-weg kleppen hebt, of in de situatie dat de warmtepomp volledig is uitgeschakeld?
Dus dan warmtepomp uit ( zeg uurtje ) dan zou het voor de driewegklep kouder moeten zijn dan na de driewegklep want daar komt dan warmte vanuit de boiler naar je cv systeem lijkt me
Maar met het boilervat opwarmen zou je het misschien ook wel kunnen zien alleen dan na het opwarmen gaat de klep terug naar cv zijde en dan komt er altijd een beetje rest warmte naar de cv kant dus daar moet je dan wel rekening mee houden
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik zal het binnenkort wel eens gaan uitproberen. Wat betreft je laatste punt: tijdens de legionella run in de zomer periode heb ik regelmatig de melding gekregen van te hoge cv inlaat temperatuur.Willem senior schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:38:
[...]
Je denk dat deze lekt naar de cv dacht ik
Dus dan warmtepomp uit ( zeg uurtje ) dan zou het voor de driewegklep kouder moeten zijn dan na de driewegklep want daar komt dan warmte vanuit de boiler naar je cv systeem lijkt me
Maar met het boilervat opwarmen zou je het misschien ook wel kunnen zien alleen dan na het opwarmen gaat de klep terug naar cv zijde en dan komt er altijd een beetje rest warmte naar de cv kant dus daar moet je dan wel rekening mee houden
Dat kan met de max - aanvoertemperatuur instelling ook te maken hebben als die te laag staatNous112 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 10:49:
[...]
Ik zal het binnenkort wel eens gaan uitproberen. Wat betreft je laatste punt: tijdens de legionella run in de zomer periode heb ik regelmatig de melding gekregen van te hoge cv inlaat temperatuur.
Zie hier :
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Zou vreemd zijn, zijn in 2021 ooit ingesteld en nooit meer gewijzigd, maar ik kan het wel ff checken…… zal wel ff duren ben ik bang (gevallen door gladheid en pols gebrokenWillem senior schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:11:
[...]
Dat kan met de max - aanvoertemperatuur instelling ook te maken hebben als die te laag staat
Zie hier :
[Afbeelding]
Beterschap en alvast een goede jaarwisseling gewenstNous112 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:08:
[...]
Zou vreemd zijn, zijn in 2021 ooit ingesteld en nooit meer gewijzigd, maar ik kan het wel ff checken…… zal wel ff duren ben ik bang (gevallen door gladheid en pols gebroken)
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Dank je, jij ookWillem senior schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:21:
[...]
Beterschap en alvast een goede jaarwisseling gewenst
wij hebben sinds 2023 een nieuwbouwwoning met warmtepomp, een Nefit Envyline Monoblock 5-0E met buffervat en 300l warmwatervat.
Het huis heeft vloerverwarming beneden & laag temperatuur radiatoren boven, boven staan ze altijd uit deze hebben we echt nog nooit gebruikt.
Thermostaat voor vloerverwarming staat altijd op 20 graden.
Ik heb mij wel altijd verbaasd over het verbruik van de warmtepomp, zeker in de winter. 60kwh per dag was weinig op een gemiddelde winterdag.
Toevallig vorige week met een bekende hier over gesproken, zij hebben een vergelijkbare setting qua woning en verbruiken een kwart van wat wij doen. (2e kerstdag waren we allebei niet thuis en wij hebben 84kwh verbruikt aldus homewizard p1 en vrienden 19kwh, vergelijkbare woning zelfde stad)
Daar schrok ik nogal van dus ben eens gaan zoeken op internet en kwam hier uit.
wat bleek: WP stond erg onzuininig afgesteld,
Bijvoorbeeld max aanvoer temp: 55 graden voor vloerverwarming.. terwijl er volgens mij max 40 graden toegestaan wordt door het vloerverwarmingssysteem..
Nu heb ik het de stooklijn alsvolgt ingesteld::
max aanvoer: 40 graden
eindpunt 35 graden
voetpunt 20 graden
kamerinvloed 1k (stond op 10k)
Elektrisch bijverwarmen vanaf -5
Dit scheelt al aardig qua verbruik
2 punten waar ik nog mee zit:
Wat is een goede instelling voor warm water? Deze staat nu op comfort max 63 graden.
Dit hebben we echt niet nodig maar als ik overschakel naar de eco modus dan heb ik de ene dag sochtends prima warm water maar de volgende dag niet, wat kan ik hier aan doen?
punt 2:
Wat moet ik aanschaffen om de WP aan te kunnen sluiten op internet, liefst wifi. nu moet ik alles op het apparaat zelf doen en ik zou graag via een app data bij willen houden en zaken in willen stellen.
Mijn ervaringen met de installateur die het geplaatst heeft zijn niet heel best dus daar wil ik liever niet om advies vragen.
Ik hoor graag of ik nog iets kan verbeteren aan de stooklijn en wat jullie tips zijn betreft het warme water & het aansluiten op internet.
Punt 1, in de Bonne unit kun je de onder (vanaf welk moment hij moet gaan opwarmen) en boven(tot welke temperatuur er opgewarmd moet worden) temperatuur van het eco/eco+/comfort profiel aanpassen, dan kun je steeds met stapjes aanpassen om te zien wat in jouw situatie het meest passend is.Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:00:
Goedemiddag,
wij hebben sinds 2023 een nieuwbouwwoning met warmtepomp, een Nefit Envyline Monoblock 5-0E met buffervat en 300l warmwatervat.
Het huis heeft vloerverwarming beneden & laag temperatuur radiatoren boven, boven staan ze altijd uit deze hebben we echt nog nooit gebruikt.
Thermostaat voor vloerverwarming staat altijd op 20 graden.
Ik heb mij wel altijd verbaasd over het verbruik van de warmtepomp, zeker in de winter. 60kwh per dag was weinig op een gemiddelde winterdag.
Toevallig vorige week met een bekende hier over gesproken, zij hebben een vergelijkbare setting qua woning en verbruiken een kwart van wat wij doen. (2e kerstdag waren we allebei niet thuis en wij hebben 84kwh verbruikt aldus homewizard p1 en vrienden 19kwh, vergelijkbare woning zelfde stad)
Daar schrok ik nogal van dus ben eens gaan zoeken op internet en kwam hier uit.
wat bleek: WP stond erg onzuininig afgesteld,
Bijvoorbeeld max aanvoer temp: 55 graden voor vloerverwarming.. terwijl er volgens mij max 40 graden toegestaan wordt door het vloerverwarmingssysteem..
Nu heb ik het de stooklijn alsvolgt ingesteld::
max aanvoer: 40 graden
eindpunt 35 graden
voetpunt 20 graden
kamerinvloed 1k (stond op 10k)
Elektrisch bijverwarmen vanaf -5
Dit scheelt al aardig qua verbruik
2 punten waar ik nog mee zit:
Wat is een goede instelling voor warm water? Deze staat nu op comfort max 63 graden.
Dit hebben we echt niet nodig maar als ik overschakel naar de eco modus dan heb ik de ene dag sochtends prima warm water maar de volgende dag niet, wat kan ik hier aan doen?
punt 2:
Wat moet ik aanschaffen om de WP aan te kunnen sluiten op internet, liefst wifi. nu moet ik alles op het apparaat zelf doen en ik zou graag via een app data bij willen houden en zaken in willen stellen.
Mijn ervaringen met de installateur die het geplaatst heeft zijn niet heel best dus daar wil ik liever niet om advies vragen.
Ik hoor graag of ik nog iets kan verbeteren aan de stooklijn en wat jullie tips zijn betreft het warme water & het aansluiten op internet.
Hoe hoger de temperatuur hoe meer energie het kost. Het aantal graden tussen boven en onder niet te klein maken anders krijg je hele korte runs.
Punt 2, met de EasyControl app kun je wat instellingen aanpassen, maar lang niet alles, dan kom je op een bbqkees kastje terecht wat je bijv. Via home assistant aansluit.
met bbqkees kun je niks meer aanpassen dan je al kon: al die dingen kun je direct op de WP-IDU instellen via het servicemenu (3s menu knop vasthouden, zoals bij iedere nefit ketel/wp)Yaay schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 16:41:
[...]
Punt 2, met de EasyControl app kun je wat instellingen aanpassen, maar lang niet alles, dan kom je op een bbqkees kastje terecht wat je bijv. Via home assistant aansluit.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Dank voor de info. Ik ga eens proberen.Yaay schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 16:41:
[...]
Punt 1, in de Bonne unit kun je de onder (vanaf welk moment hij moet gaan opwarmen) en boven(tot welke temperatuur er opgewarmd moet worden) temperatuur van het eco/eco+/comfort profiel aanpassen, dan kun je steeds met stapjes aanpassen om te zien wat in jouw situatie het meest passend is.
Hoe hoger de temperatuur hoe meer energie het kost. Het aantal graden tussen boven en onder niet te klein maken anders krijg je hele korte runs.
Punt 2, met de EasyControl app kun je wat instellingen aanpassen, maar lang niet alles, dan kom je op een bbqkees kastje terecht wat je bijv. Via home assistant aansluit.
Om te verbinden met de home connect app moet ik een qr code scannen, deze zit nergens op mijn wp en een instructieboek heb ik er niet bij gekregen 😅
Kan het zijn dat ik nog iets extra’s aan moet schaffen?
Daarvoor heb je de EasyControl thermostaat nodig.Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:05:
[...]
Dank voor de info. Ik ga eens proberen.
Om te verbinden met de home connect app moet ik een qr code scannen, deze zit nergens op mijn wp en een instructieboek heb ik er niet bij gekregen 😅
Kan het zijn dat ik nog iets extra’s aan moet schaffen?
Dat klopt en goede toevoeging, maar ik schreef ook dat je met de bbqkees meer kunt aanpassen dan met de EasyControl app.lc8 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 16:49:
[...]
met bbqkees kun je niks meer aanpassen dan je al kon: al die dingen kun je direct op de WP-IDU instellen via het servicemenu (3s menu knop vasthouden, zoals bij iedere nefit ketel/wp)
Dat is spijtig, die heb ik niet. Ik heb een simpel kastje aan de muur met alleen een temp display en een draaiknop. Is dit makkelijk te vervangen voor een easy control thermostaat?Yaay schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:19:
[...]
Daarvoor heb je de EasyControl thermostaat nodig.
Kolere wat een verbruik. Heb je de instellingen en het document met advies instellingen van nefit al eens gechecked?Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:00:
Goedemiddag,
wij hebben sinds 2023 een nieuwbouwwoning met warmtepomp, een Nefit Envyline Monoblock 5-0E met buffervat en 300l warmwatervat.
Het huis heeft vloerverwarming beneden & laag temperatuur radiatoren boven, boven staan ze altijd uit deze hebben we echt nog nooit gebruikt.
Thermostaat voor vloerverwarming staat altijd op 20 graden.
Ik heb mij wel altijd verbaasd over het verbruik van de warmtepomp, zeker in de winter. 60kwh per dag was weinig op een gemiddelde winterdag.
Toevallig vorige week met een bekende hier over gesproken, zij hebben een vergelijkbare setting qua woning en verbruiken een kwart van wat wij doen. (2e kerstdag waren we allebei niet thuis en wij hebben 84kwh verbruikt aldus homewizard p1 en vrienden 19kwh, vergelijkbare woning zelfde stad)
Daar schrok ik nogal van dus ben eens gaan zoeken op internet en kwam hier uit.
wat bleek: WP stond erg onzuininig afgesteld,
Bijvoorbeeld max aanvoer temp: 55 graden voor vloerverwarming.. terwijl er volgens mij max 40 graden toegestaan wordt door het vloerverwarmingssysteem..
Nu heb ik het de stooklijn alsvolgt ingesteld::
max aanvoer: 40 graden
eindpunt 35 graden
voetpunt 20 graden
kamerinvloed 1k (stond op 10k)
Elektrisch bijverwarmen vanaf -5
Dit scheelt al aardig qua verbruik
2 punten waar ik nog mee zit:
Wat is een goede instelling voor warm water? Deze staat nu op comfort max 63 graden.
Dit hebben we echt niet nodig maar als ik overschakel naar de eco modus dan heb ik de ene dag sochtends prima warm water maar de volgende dag niet, wat kan ik hier aan doen?
punt 2:
Wat moet ik aanschaffen om de WP aan te kunnen sluiten op internet, liefst wifi. nu moet ik alles op het apparaat zelf doen en ik zou graag via een app data bij willen houden en zaken in willen stellen.
Mijn ervaringen met de installateur die het geplaatst heeft zijn niet heel best dus daar wil ik liever niet om advies vragen.
Ik hoor graag of ik nog iets kan verbeteren aan de stooklijn en wat jullie tips zijn betreft het warme water & het aansluiten op internet.
De installateur dit dit zo heeft geleverd heeft blijkbaar geen verstand van warmtepompen….Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:00:
Goedemiddag,
wij hebben sinds 2023 een nieuwbouwwoning met warmtepomp, een Nefit Envyline Monoblock 5-0E met buffervat en 300l warmwatervat.
Het huis heeft vloerverwarming beneden & laag temperatuur radiatoren boven, boven staan ze altijd uit deze hebben we echt nog nooit gebruikt.
Thermostaat voor vloerverwarming staat altijd op 20 graden.
Ik heb mij wel altijd verbaasd over het verbruik van de warmtepomp, zeker in de winter. 60kwh per dag was weinig op een gemiddelde winterdag.
Toevallig vorige week met een bekende hier over gesproken, zij hebben een vergelijkbare setting qua woning en verbruiken een kwart van wat wij doen. (2e kerstdag waren we allebei niet thuis en wij hebben 84kwh verbruikt aldus homewizard p1 en vrienden 19kwh, vergelijkbare woning zelfde stad)
Daar schrok ik nogal van dus ben eens gaan zoeken op internet en kwam hier uit.
wat bleek: WP stond erg onzuininig afgesteld,
Bijvoorbeeld max aanvoer temp: 55 graden voor vloerverwarming.. terwijl er volgens mij max 40 graden toegestaan wordt door het vloerverwarmingssysteem..
Nu heb ik het de stooklijn alsvolgt ingesteld::
max aanvoer: 40 graden
eindpunt 35 graden
voetpunt 20 graden
kamerinvloed 1k (stond op 10k)
Elektrisch bijverwarmen vanaf -5
Dit scheelt al aardig qua verbruik
2 punten waar ik nog mee zit:
Wat is een goede instelling voor warm water? Deze staat nu op comfort max 63 graden.
Dit hebben we echt niet nodig maar als ik overschakel naar de eco modus dan heb ik de ene dag sochtends prima warm water maar de volgende dag niet, wat kan ik hier aan doen?
punt 2:
Wat moet ik aanschaffen om de WP aan te kunnen sluiten op internet, liefst wifi. nu moet ik alles op het apparaat zelf doen en ik zou graag via een app data bij willen houden en zaken in willen stellen.
Mijn ervaringen met de installateur die het geplaatst heeft zijn niet heel best dus daar wil ik liever niet om advies vragen.
Ik hoor graag of ik nog iets kan verbeteren aan de stooklijn en wat jullie tips zijn betreft het warme water & het aansluiten op internet.
In het start topic staat stap voor stap uitgelegd hoe de stooklijn in te stellen. Daar is ook een link te vinden naar de adviesinstellingen van de WP. Als je iets meer wilt monitoren dan is de BBQKees Home Assistent aan te raden. Ook dit staat beschreven in het start topic.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Tussen de 50 en 60 kWh per dag is vrij normaalResiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:00:
Goedemiddag,
wij hebben sinds 2023 een nieuwbouwwoning met warmtepomp, een Nefit Envyline Monoblock 5-0E met buffervat en 300l warmwatervat.
Het huis heeft vloerverwarming beneden & laag temperatuur radiatoren boven, boven staan ze altijd uit deze hebben we echt nog nooit gebruikt.
Thermostaat voor vloerverwarming staat altijd op 20 graden.
Ik heb mij wel altijd verbaasd over het verbruik van de warmtepomp, zeker in de winter. 60kwh per dag was weinig op een gemiddelde winterdag.
Toevallig vorige week met een bekende hier over gesproken, zij hebben een vergelijkbare setting qua woning en verbruiken een kwart van wat wij doen. (2e kerstdag waren we allebei niet thuis en wij hebben 84kwh verbruikt aldus homewizard p1 en vrienden 19kwh, vergelijkbare woning zelfde stad)
Daar schrok ik nogal van dus ben eens gaan zoeken op internet en kwam hier uit.
wat bleek: WP stond erg onzuininig afgesteld,
Bijvoorbeeld max aanvoer temp: 55 graden voor vloerverwarming.. terwijl er volgens mij max 40 graden toegestaan wordt door het vloerverwarmingssysteem..
Nu heb ik het de stooklijn alsvolgt ingesteld::
max aanvoer: 40 graden
eindpunt 35 graden
voetpunt 20 graden
kamerinvloed 1k (stond op 10k)
Elektrisch bijverwarmen vanaf -5
Dit scheelt al aardig qua verbruik
2 punten waar ik nog mee zit:
Wat is een goede instelling voor warm water? Deze staat nu op comfort max 63 graden.
Dit hebben we echt niet nodig maar als ik overschakel naar de eco modus dan heb ik de ene dag sochtends prima warm water maar de volgende dag niet, wat kan ik hier aan doen?
punt 2:
Wat moet ik aanschaffen om de WP aan te kunnen sluiten op internet, liefst wifi. nu moet ik alles op het apparaat zelf doen en ik zou graag via een app data bij willen houden en zaken in willen stellen.
Mijn ervaringen met de installateur die het geplaatst heeft zijn niet heel best dus daar wil ik liever niet om advies vragen.
Ik hoor graag of ik nog iets kan verbeteren aan de stooklijn en wat jullie tips zijn betreft het warme water & het aansluiten op internet.
Voor mijn dan 10 kw wp en 2 woningen vrijstaand op plot
tomtom901 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:04:
[...]
Kolere wat een verbruik. Heb je de instellingen en het document met advies instellingen van nefit al eens gechecked?
Ja ik ben ook niet heel happy met de installateur, ik heb het begin doorgelezen en daar nu mijn stooklijn op aangepast, merk nu al echt een verschil, zo’n 50% verbetering qua verbruik en geen comfort verlies. Nu nog ff puzzelen met het warm water.HansRemmerswaal schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:13:
[...]
De installateur dit dit zo heeft geleverd heeft blijkbaar geen verstand van warmtepompen….
In het start topic staat stap voor stap uitgelegd hoe de stooklijn in te stellen. Daar is ook een link te vinden naar de adviesinstellingen van de WP. Als je iets meer wilt monitoren dan is de BBQKees Home Assistent aan te raden. Ook dit staat beschreven in het start topic.
Qua bbqkees ga ik mij er eens in verdiepen of dit aan te sluiten is, zoals vermeld heb ik nu geen mogelijkheid om met de easy control app verbinding te maken met de wp.
Verbruik is lastig te vergelijken. De afgelopen twee weken zit ik gemiddeld onder de 20 kWh per dag met mijn ruime hoekwoning.dr-no schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:58:
[...]
Tussen de 50 en 60 kWh per dag is vrij normaal
Voor mijn dan 10 kw wp en 2 woningen vrijstaand op plot
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Dit zou vrij gemakkelijk te vervangen moeten zijn. In de easy control app kun je overigens niet de stooklijn en meer geavanceerde instellingen aanpassen. Het geeft vooral de mogelijkheid om de thermostaat te bedienen, klokprogramma (ook voor tapwater) in te stellen en je gebruik in te stellen.Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:22:
[...]
Dat is spijtig, die heb ik niet. Ik heb een simpel kastje aan de muur met alleen een temp display en een draaiknop. Is dit makkelijk te vervangen voor een easy control thermostaat?
Dus echt de reguliere gebruikersinstellingen, zaken als de stooklijn moet je eigenlijk eenmaal goed instellen maar daarna niet veel meer aan hoeven te zitten.
Kijk dus even goed of dit aansluit bij je wens.
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 19:31:
[...]
Verbruik is lastig te vergelijken. De afgelopen twee weken zit ik gemiddeld onder de 20 kWh per dag met mijn ruime hoekwoning.
:strip_exif()/f/image/Z992Z9R7AxMX8xWtbHQysBuh.png?f=user_large)
Vrijstaand, 197m2 woonoppervlakte, Westland (maar dat zie je ook al aan temperatuur). 20kWh is heel normaal, alles boven de 40 vind ik momenteel een duidelijk indicatie dat er iets goed mis is.
Zal vast de electrische bijverwarmer zijn
Heb ik geprobeerd, maar bij mij (Bbq-Kees met HA) zie ik die waarde niet.lc8 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:53:
[...]
misschien handig als je het opgenomen vermogen er ook ff bij plot dan zie je ook wat die compressor echt doet (afgegeven is immers afhankelijk van de cop, en dus van het weer etcetc): sensor.boiler_hpcurrpower
[...]
Is een bekend probleem en komt vrijwel elke vorstperiode aan de orde hier. Het probleem is dat de CV wel een seintje krijgt om te gaan stoken (je ziet het bijverwarmings-icoontje in het display)en dat ook wel doet, maar de mengklep van de wp gaat niet of nauwelijks open. Wanneer je de kap er af haalt kun je dat controleren.
Ik heb de kap eraf (zie foto) maar kan iemand mij vertellen waar de mengklep zit?
De unit is overigens we steeds aan het tikken, alsof er iets moet bewegen dat het niet doet. Maar kan ook mijn levendige fantasie zijn, of wishfull thinking want ik ben het na drie jaar gesleutel zo langzamerhand wel spuugzat.
Linksonder, zwart-rode draaiknop. Als je die uittrekt kun je hem handmatig verstellen. Bij mij werkte dat ook nooit lekker, heb uiteindelijk de boel waterzijdig goed ingeregeld en het verwarmingsbedrijf op de CV-ketel helemaal uitgezet. 5kW monoblock houdt het in z’n eentje warm.Leonard Smit schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 09:25:
[quote]de telegraaf schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:46:
[...]
Is een bekend probleem en komt vrijwel elke vorstperiode aan de orde hier. Het probleem is dat de CV wel een seintje krijgt om te gaan stoken (je ziet het bijverwarmings-icoontje in het display)en dat ook wel doet, maar de mengklep van de wp gaat niet of nauwelijks open. Wanneer je de kap er af haalt kun je dat controleren.
Ik heb de kap eraf (zie foto) maar kan iemand mij vertellen waar de mengklep zit?
De unit is overigens we steeds aan het tikken, alsof er iets moet bewegen dat het niet doet. Maar kan ook mijn levendige fantasie zijn, of wishfull thinking want ik ben het na drie jaar gesleutel zo langzamerhand wel spuugzat.
[Afbeelding]
Ik ben toch malle pietje niet!
Bedankt. Hij staat nu op de hoogste stand. Is dat oké, en zo niet waar moet ‘ie dan op?The Legend schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 09:46:
[...]
Linksonder, zwart-rode draaiknop. Als je die uittrekt kun je hem handmatig verstellen. Bij mij werkte dat ook nooit lekker, heb uiteindelijk de boel waterzijdig goed ingeregeld en het verwarmingsbedrijf op de CV-ketel helemaal uitgezet. 5kW monoblock houdt het in z’n eentje warm.
Ik heb een beetje offtopic vraag, wel gerelateerd aan mijn Nefit Bosch WP. Na eindelijk 4 jaar ellende is afgelopen maand het probleem (aanvoer / retour verwisseld) opgelost. Nu met de kou loop ik tegen het volgende aan, zie ook tekening. Mijn vloerinstallatie (verwarmen en koelen) specifiek voor zones:
A2 (keuken / eetkamer)
A4 & A5 (woonkamer)
A3* (entree / hal)
(*)ruimte woonkamer & entree / hal is gescheiden dmv dubbele taatsdeur
Al deze zones zijn gekoppeld (bedraad) met één thermostaat, deze bevindt zich tussen woonkamer / eetkamer. Nu heb ik dus het volgende (en daar is dus niet over nagedacht door de installateur) ->
- In de winter warmt zone A2, A4 & A5 (woon- / eetkamer / keuken) prima op en schakelt de thermostaat uit als gewenste temperatuur is behaald, echter zone A3 (entree / hal) is het natuurlijk een stuk koeler en omdat de thermostaat in de woonkamer hangt, zal zone A3 nooit op temperatuur komen
- In de zomer icm koelen is het in feite hetzelfde, woonkamer bereikt sneller gewenste koeltemperatuur, maar entree / hal blijft altijd warmer
Nu heb ik het "geluk" dat zone A3 apart is en zou de oplossing liggen het ophangen een extra thermostaat en deze koppelen aan zone A3, echter heb ik geen loze leiding en zal ik draadloos moeten werken. In de hoop dat ik niet alles hoef te vervangen...het volgende is geïnstalleerd (zie ook foto):
- Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
- Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X
- Servomotor
- Uponor T-Style thermostaten (bedraad)
Nu mijn vraag: Ik kom op de site van Uponor er niet helemaal uit, wat is compatible met wat en is bv. Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208 nodig (om installatie met de app te bedienen). Hoe kan ik ervoor zorgen dat Zone A3 apart aan te sturen is dmv een draadloze thermostaat die ik dan kan monteren in de zone. Wat heb ik ervoor nodig, het liefst zonder het apparatuur te vervangen. Alle info is welkom, alvast bedankt!
:strip_exif()/f/image/BZzn3Y66FOKYRoyu3m8cIaRY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 255% gewijzigd door caribman op 03-01-2026 12:04 ]
Ik zou die knop A3 er afhalen en dan met de flow meter het 1 keer instellencaribman schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 11:28:
Goedemorgen allen,
Ik heb een beetje offtopic vraag, wel gerelateerd aan mijn Nefit Bosch WP. Na eindelijk 4 jaar ellende is afgelopen maand het probleem (aanvoer / retour verwisseld) opgelost. Nu met de kou loop ik tegen het volgende aan, zie ook tekening. Mijn vloerinstallatie (verwarmen en koelen) specifiek voor zones:
A2 (keuken / eetkamer)
A4 & A5 (woonkamer)
A3* (entree / hal)
(*)ruimte woonkamer & entree / hal is gescheiden dmv dubbele taatsdeur
Al deze zones zijn gekoppeld (bedraad) met één thermostaat, deze bevindt zich tussen woonkamer / eetkamer. Nu heb ik dus het volgende (en daar is dus niet over nagedacht door de installateur) ->
- In de winter warmt zone A2, A4 & A5 (woon- / eetkamer / keuken) prima op en schakelt de thermostaat uit als gewenste temperatuur is behaald, echter zone A3 (entree / hal) is het natuurlijk een stuk koeler en omdat de thermostaat in de woonkamer hangt, zal zone A3 nooit op temperatuur komen
- In de zomer icm koelen is het in feite hetzelfde, woonkamer bereikt sneller gewenste koeltemperatuur, maar entree / hal blijft altijd warmer
Nu heb ik het "geluk" dat zone A3 apart is en zou de oplossing liggen het ophangen een extra thermostaat en deze koppelen aan zone A3, echter heb ik geen loze leiding en zal ik draadloos moeten werken. In de hoop dat ik niet alles hoef te vervangen...het volgende is geïnstalleerd (zie ook foto):
- Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
- Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X
- Servomotor
- Uponor T-Style thermostaten (bedraad)
Nu mijn vraag: Ik kom op de site van Uponor er niet helemaal uit, wat is compatible met wat en is bv. Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208 nodig (om installatie met de app te bedienen). Hoe kan ik ervoor zorgen dat Zone A3 apart aan te sturen is dmv een draadloze thermostaat die ik dan kan monteren in de zone. Wat heb ik ervoor nodig, het liefst zonder het apparatuur te vervangen. Alle info is welkom, alvast bedankt!
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Die elektrische knop los halen dan draait de A3 groep altijd mee en die kun je inregelen met de rode knop met het kijkglaasje als de rode ring verwijderd is ( naar boven trekken gaat die los )
Denk dat dat de goedkoopste En makkelijkste manier is om het probleem opgelost te krijgen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Hoeveel graden stook je in de woonkamer en hoe oud is u huisHansRemmerswaal schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 19:31:
[...]
Verbruik is lastig te vergelijken. De afgelopen twee weken zit ik gemiddeld onder de 20 kWh per dag met mijn ruime hoekwoning.
Het huis is 15 jaar oud en de ingestelde temperatuur is 20 graden.dr-no schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:13:
[...]
Hoeveel graden stook je in de woonkamer en hoe oud is u huis
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Vrij nieuwe huis dat scheelt wel behoorlijk die van mijn is uit 1999. En wij stoken 21.5 gr vrijstaand 2 woningen op 1 plotHansRemmerswaal schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 19:05:
[...]
Het huis is 15 jaar oud en de ingestelde temperatuur is 20 graden.
Dankjewel, ik neem morgen sowieso contact op met de installateur, zullen het nu wel erg druk hebben met de kou. Nogmaals dank!Willem senior schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 13:07:
[...]
Ik zou die knop A3 er afhalen en dan met de flow meter het 1 keer instellen
Die elektrische knop los halen dan draait de A3 groep altijd mee en die kun je inregelen met de rode knop met het kijkglaasje als de rode ring verwijderd is ( naar boven trekken gaat die los )
Denk dat dat de goedkoopste En makkelijkste manier is om het probleem opgelost te krijgen
Hoi Resiba, ik geloof dat je eerste vraag nog niet was beantwoord... bij mij zat de sticker met qr-code IN de binnenunit, deze was op de metalen kap rond de electronica module geplakt. Je moet daarvoor het voorfront even verwijderen (je handen aan de uiterste onderzijde links en rechts plaatsen en naar je toe trekken, dan ontgrendelen de pennen aan de onderkant), vervolgens het hele front enkele centimeters liften zodat de haken aan de bovenkant loskomen en dat is het. Let op ! Er zit een kabel achter die aan het display zit aangesloten en deze is niet erg lang.... Terugplaatsen gaat in de omgekeerde volgorde... Succes !Resiba schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:05:
[...]
Dank voor de info. Ik ga eens proberen.
Om te verbinden met de home connect app moet ik een qr code scannen, deze zit nergens op mijn wp en een instructieboek heb ik er niet bij gekregen 😅
Kan het zijn dat ik nog iets extra’s aan moet schaffen?
Ik zie nu pas je bericht, excuses.Leonard Smit schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 08:59:
[...]
Heb ik geprobeerd, maar bij mij (Bbq-Kees met HA) zie ik die waarde niet.
Je klep zit inderdaad linksonder (ronde knop met streepje) en die staat nu helemaal open, de CV zou dus flink mee moeten werken. Wanneer je aanvoertemperatuur nog steeds onder je gewenste aanvoertemperatuur (checken) ligt dat warmt je CV dus niet genoeg mee.
Wat is op de CV het ingestelde maximum vermogen en de maximale aanvoertemperatuur? Een van deze twee kan/zal de beperkende factor zijn.
Dat tikken betekent dat de WP méér warmte vraagt en de klep blijft aansturen om meer open te gaan. Kan geen kwaad maar is een teken dat je iets bij de CV moet veranderen om die harder te laten werken.
Je kunt de mengklep inderdaad handmatig bedienen door hem iets uit te trekken, je trekt 'm dan uit het raster van de actuator die hem normaliter open en dicht laat gaan. Kan soms handig zijn om dat even te doen wanneer je er mee bezig bent.
Mooi. 37 graden is veel te weinig en dit was dus het probleem. Vreemd dat je installateur hier overheen keek; zijn toch gewoon basisinstellingen.Leonard Smit schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:23:
Dag ‘Telegraaf’, ik ben blij met je reactie. Heb de (naar ik aanneem) maximale aanvoertemperatuur van de cv verhoogd van 37(!) naar 60 graden. De binnenunit stopte meteen met tikken, de driewegklep ging bewegen en de leiding van de cv naar de binnenunit werd voor het eerst echt heet. Niet te vroeg juichen, maar dit biedt hoop. Bedankt. Ik laat morgen nog even weten hoe het ervoor staat.
Anyway, u zult nu gaan merken dat het hybride systeem wel een beetje afstelling behoeft. De CV moet ook weer niet té warm water maken want dan draait de wp de mengkraan steeds weer dicht en blijft het systeem heen en weer slingeren. Ikzelf beperk de CV middels het vermogen (in mijn geval 9kW ingesteld), menger op 6000 (kan ook 4000 hoor), vertraging op 0, parallel stand die activeert beneden 1 graad.
Maar al dit is verschillend per situatie. CV beperken op aanvoertemperatuur (bij u dus 60 nu en zou misschien wel iets lager kunnen) kan ook prima werken.
Gewoon beetje proberen, succes!
Hé. De mengerlooptijd komt weer in beeld (6.000, kan ook 4.000).de telegraaf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:46:
[...]
Mooi. 37 graden is veel te weinig en dit was dus het probleem. Vreemd dat je installateur hier overheen keek; zijn toch gewoon basisinstellingen.
Anyway, u zult nu gaan merken dat het hybride systeem wel een beetje afstelling behoeft. De CV moet ook weer niet té warm water maken want dan draait de wp de mengkraan steeds weer dicht en blijft het systeem heen en weer slingeren. Ikzelf beperk de CV middels het vermogen (in mijn geval 9kW ingesteld), menger op 6000 (kan ook 4000 hoor), vertraging op 0, parallel stand die activeert beneden 1 graad.
Maar al dit is verschillend per situatie. CV beperken op aanvoertemperatuur (bij u dus 60 nu en zou misschien wel iets lager kunnen) kan ook prima werken.
Gewoon beetje proberen, succes!
Enig idee wat die instelling eigenlijk doet?
Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride
:strip_exif()/f/image/N440T0ysNhPhBjoVn346HTyu.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb WW-Wisselmodus nu aangezet. Hopelijk gaat het dan wel goed 😊
[ Voor 68% gewijzigd door aGraPusher op 05-01-2026 19:37 ]
Nefit EnviLine Tower Monoblock All Electic - 18x350wp (6300wp) Zuid - 2x Anker Solix Solarbank 3 Pro + 1x BP2700 - iPhone 17 Pro 256 GB Zilver - LG OLED 55” B16LA - Apple TV 4K 32GB – Sonos Beam
Nu heb ik ook zone-verwarming met mijn Nefit WP en zie ik dat ik dezelfde type servomotoren heb (Robot). Nu heb ik geen uponor aansturing, maar van Robot zelf en alles werkt prima met de digitale draadloze thermostaten van Robot. Maar waar ik op af ga is het feit dat je zone-verwarming hebt en problemen gekend hebt met de installatie. Zoals ik ook. Kan je wat meer achtergrond geven over dat verwisselen van de aanvoer/toevoer probleem? heb je nog tips?caribman schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 11:28:
Goedemorgen allen,
Ik heb een beetje offtopic vraag, wel gerelateerd aan mijn Nefit Bosch WP. Na eindelijk 4 jaar ellende is afgelopen maand het probleem (aanvoer / retour verwisseld) opgelost. Nu met de kou loop ik tegen het volgende aan, zie ook tekening. Mijn vloerinstallatie (verwarmen en koelen) specifiek voor zones:
A2 (keuken / eetkamer)
A4 & A5 (woonkamer)
A3* (entree / hal)
(*)ruimte woonkamer & entree / hal is gescheiden dmv dubbele taatsdeur
Al deze zones zijn gekoppeld (bedraad) met één thermostaat, deze bevindt zich tussen woonkamer / eetkamer. Nu heb ik dus het volgende (en daar is dus niet over nagedacht door de installateur) ->
- In de winter warmt zone A2, A4 & A5 (woon- / eetkamer / keuken) prima op en schakelt de thermostaat uit als gewenste temperatuur is behaald, echter zone A3 (entree / hal) is het natuurlijk een stuk koeler en omdat de thermostaat in de woonkamer hangt, zal zone A3 nooit op temperatuur komen
- In de zomer icm koelen is het in feite hetzelfde, woonkamer bereikt sneller gewenste koeltemperatuur, maar entree / hal blijft altijd warmer
Nu heb ik het "geluk" dat zone A3 apart is en zou de oplossing liggen het ophangen een extra thermostaat en deze koppelen aan zone A3, echter heb ik geen loze leiding en zal ik draadloos moeten werken. In de hoop dat ik niet alles hoef te vervangen...het volgende is geïnstalleerd (zie ook foto):
- Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
- Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X
- Servomotor
- Uponor T-Style thermostaten (bedraad)
Nu mijn vraag: Ik kom op de site van Uponor er niet helemaal uit, wat is compatible met wat en is bv. Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208 nodig (om installatie met de app te bedienen). Hoe kan ik ervoor zorgen dat Zone A3 apart aan te sturen is dmv een draadloze thermostaat die ik dan kan monteren in de zone. Wat heb ik ervoor nodig, het liefst zonder het apparatuur te vervangen. Alle info is welkom, alvast bedankt!
[Afbeelding]
[Afbeelding]
ehhhh..HOI
Zie ik goed dat de WP ongeveer 20 uur bezig is geweest warm water te maken? En dan met een beetje pech ook nog het elektrische element erbij omdat de temperatuur niet werd gehaald….aGraPusher schreef op maandag 5 januari 2026 @ 17:08:
Koud thuiskomen.. het is hier 18,3 in de woonkamer. De warmtepomp heeft een aanvoertemp van 20,1. 😌
[Afbeelding]
Ik heb WW-Wisselmodus nu aangezet. Hopelijk gaat het dan wel goed 😊
Voor zulke dingen is home assistent toch wel weer erg handig.
[ Voor 12% gewijzigd door HansRemmerswaal op 05-01-2026 20:10 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Klopt 😊 Hopelijk gaat het nu beter.HansRemmerswaal schreef op maandag 5 januari 2026 @ 20:04:
[...]
Zie ik goed dat de WP ongeveer 20 uur bezig is geweest warm water te maken? En dan met een beetje pech ook nog het elektrische element erbij omdat de temperatuur niet werd gehaald….
Voor zulke dingen is home assistent toch wel weer erg handig.
![]() | ![]() | ![]() |
Nefit EnviLine Tower Monoblock All Electic - 18x350wp (6300wp) Zuid - 2x Anker Solix Solarbank 3 Pro + 1x BP2700 - iPhone 17 Pro 256 GB Zilver - LG OLED 55” B16LA - Apple TV 4K 32GB – Sonos Beam
Dit is omdat van af 2000 beter isolatie regels waren toegepastedr-no schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 23:51:
[...]
Vrij nieuwe huis dat scheelt wel behoorlijk die van mijn is uit 1999. En wij stoken 21.5 gr vrijstaand 2 woningen op 1 plot
de telegraaf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:46:
[...]
Mooi. 37 graden is veel te weinig en dit was dus het probleem. Vreemd dat je installateur hier overheen keek; zijn toch gewoon basisinstellingen.
Anyway, u zult nu gaan merken dat het hybride systeem wel een beetje afstelling behoeft. De CV moet ook weer niet té warm water maken want dan draait de wp de mengkraan steeds weer dicht en blijft het systeem heen en weer slingeren. Ikzelf beperk de CV middels het vermogen (in mijn geval 9kW ingesteld), menger op 6000 (kan ook 4000 hoor), vertraging op 0, parallel stand die activeert beneden 1 graad.
Maar al dit is verschillend per situatie. CV beperken op aanvoertemperatuur (bij u dus 60 nu en zou misschien wel iets lager kunnen) kan ook prima werken.
Gewoon beetje proberen, succes!
Ik zou nog rapporteren na een dagje de cv maximumtemp op 60. Zoals je op het plaatje hieronder ziet, steeg de huidige temperatuur vanaf 17.00 uur in de richting van de berekende temperatuur toen ik de cv temperatuur verhoogde van 37 naar 60 graden. Maar niet helemaal. Daarom vanmiddag rond 17.00 uur de cv temp op 70 graden gezet. Nu ik het bovenstaande verhaal lees, vraag ik me af of dat wel moet. Maar weer afwachten wat de situatie morgen is…
Het is momenteel 0°C buiten. De stooklijn is zo ingesteld dat ik een gewenste flowtemperatuur van 33°C krijg. Echter blijft de compressor rond de 2kW werken waarbij deze inderdaad ca. 33°C afgeeft (TC1) en retour is 27°C, dus een delta T van 5°C.
Op zich logisch, maar ik zie dat de circulatiepomp nu heel laag draait, soms onder 10% modulatie. En ik haal op deze manier nooit de gewenste flowtemperatuur van 33°C. Waarom gaat de compressor niet harder werken om een hogere temperatuur aan te leveren? Waarom blijft die actuele flow zo structureel onder de gewenste temperatuur? En waarom blijft die circulatiepomp zo ultra laag moduleren?
Ik heb de delta T al eens verlaagd naar 4°C, logischerwijs komen de temperaturen dan dichter bij elkaar en gaat de pomp harder moduleren. Maar dit geeft ook een Z1 debiet te laag storing bij een defrost run. Complex apparaatje...
Westland is stukje warmer dan waar ik zit op de hoge Veluwe en hoe oud is u huis en hoe groot is u wp die van mijn is 11 kW en 250 m2. Vrijstaand 1999. Verbruik rond de 60 kWh per dan nuMaurice v/d Zwaan schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 20:39:
[...]
[Afbeelding]
Vrijstaand, 197m2 woonoppervlakte, Westland (maar dat zie je ook al aan temperatuur). 20kWh is heel normaal, alles boven de 40 vind ik momenteel een duidelijk indicatie dat er iets goed mis is.
Zal vast de electrische bijverwarmer zijn
Met gestrekt been.
Dit had ik gisteren ook en het bleek dat hij blijft hangen op warmwater maken. Ik heb WW-wisselmodus aangezet in het servicemenu om het verhelpen.Artbij schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 11:39:
Ik heb een nefit enviline warmtepomp, binnen wordt het niet warm genoeg. Ik voel dat de leiding die van buiten komt warm is, maar vanaf het expansievat voelt de leiding een stuk kouder aan. Klopt dit wel? En wat kan ik controleren of doen?
Nefit EnviLine Tower Monoblock All Electic - 18x350wp (6300wp) Zuid - 2x Anker Solix Solarbank 3 Pro + 1x BP2700 - iPhone 17 Pro 256 GB Zilver - LG OLED 55” B16LA - Apple TV 4K 32GB – Sonos Beam
Uw gewenste aanvoertemperatuur is 45 graden zie ik. Om dat met deze weersomstandigheden aan te maken zal waarschijnlijk de CV flink mee moeten helpen. Wanneer dat bij u 70 graden vanaf de CV is, dan is dat zo.
Het gaat sowieso niet met die temperatuur het afgiftesysteem in; eerst wordt er gemengd in de open verdeler tussen CV en WP en daarna nog een keer door de beruchte mengkraan in de WP.
Hoe dat bij u uiteindelijk precies uitpakt is totaal afhankelijk van uw installatie.
Het afstellen van die CV functie is een heel gedoe en aangezien je het maar een of twee weken per jaar echt nodig hebt zullen velen hier met hybride installaties dit steeds (dagelijks) een beetje bijstellen tijdens een koude-periode naar ik aanneem.
Ikzelf heb normaal (wanneer het niet zo koud als nu is dus) de bijverwarming op uit staan (bijverwarming uit: 'ja') zodat ie niet ongemerkt gas verbruikt wanneer niet strict noodzakelijk.
Deze instelling regelt hoe snel en hoe veel de mengklep zich opent en sluit.RobEppink schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:39:
[...]
Hé. De mengerlooptijd komt weer in beeld (6.000, kan ook 4.000).
Enig idee wat die instelling eigenlijk doet?
Maar hoe ik dat aan de naam en de schaal (van 0 tot 6000 wat?) moet relateren heb ik nooit begrepen.
Het moet in ieder geval veel hoger staan dan de standaardinstelling van 120 (wat bij nader inzien ook wel raar is aangezien de schaal tot 6000 gaat, vandaar dat ik na vele frustraties eens probeerde die instelling in het midden van de voorhanden schaal te zetten.
Hier is de target flow lekker stabiel. Heb je ergens een instelling niet lekker staan zoals de gedempte buitentemp en gebouw soort of je kamer invloed?tomtom901 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:19:
Is bij andere de target flow ook een beetje (in een +/- 2 graden bandbreedte) onrustig?
60 kWh per dag is gemiddeld continue 2.5 kW.dr-no schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 11:33:
[...]
Westland is stukje warmer dan waar ik zit op de hoge Veluwe en hoe oud is u huis en hoe groot is u wp die van mijn is 11 kW en 250 m2. Vrijstaand 1999. Verbruik rond de 60 kWh per dan nu
Met een COP van 4 is dat 10 kW aan warmte.
De WP is 11 kW, dus dan staat deze continue op max te draaien?
Als deze nu op max staat te draaien om het huis op temperatuur te houden, dan is de WP misschien te klein voor als het een keertje wat kouder gaat worden.
Of staat er ook een elektrisch element mee te verwarmen?
Of is deze een groot deel van de dag bezig de boiler te verwarmen?
Gisteren verbruikte mijn WP 24.4 kWh (inclusief warm water) voor mijn 180 m2 hoekwoning uit 2011.
En dan heeft mijn WP nog het probleem dat deze niet goed kan moduleren, anders zou het verbruik lager zijn.
[ Voor 49% gewijzigd door HansRemmerswaal op 06-01-2026 16:25 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Room influence stond op 2, die eens wat aangepast.jordyc schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:49:
[...]
Hier is de target flow lekker stabiel. Heb je ergens een instelling niet lekker staan zoals de gedempte buitentemp en gebouw soort of je kamer invloed?
woning uit 1995, 7kw 5800idr-no schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 11:33:
[...]
Westland is stukje warmer dan waar ik zit op de hoge Veluwe en hoe oud is u huis en hoe groot is u wp die van mijn is 11 kW en 250 m2. Vrijstaand 1999. Verbruik rond de 60 kWh per dan nu
Dat kan gebeuren als er niet voldoende warmte is in het CV systeem en de defrost te lang duurt.Kobus28 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 17:29:
Hallo, wie kan mij uitleggen waarom tijdens de defrost ook de E- element bijschakeld? Ligt dit aan een instelling? Hoe dit te voorkomen.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Dank voor je reactie.de telegraaf schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:20:
[...]
Deze instelling regelt hoe snel en hoe veel de mengklep zich opent en sluit.
Maar hoe ik dat aan de naam en de schaal (van 0 tot 6000 wat?) moet relateren heb ik nooit begrepen.
Het moet in ieder geval veel hoger staan dan de standaardinstelling van 120 (wat bij nader inzien ook wel raar is aangezien de schaal tot 6000 gaat, vandaar dat ik na vele frustraties eens probeerde die instelling in het midden van de voorhanden schaal te zetten.
Ik had gehoopt dat onze doos van Pandorra opnieuw een geheim zou prijsgegeven.
Hier staat ie op 120. Ik heb de bijverwarming (gas) aan de praat gekregen door het eindpunt op 45d te zetten. Hierdoor krijgt de WP het bij deze buitentemp. (-5) domweg te moeilijk om de aanvoerstreefwaarde te halen. De gasketel springt bij en de mengklep moduleert er vrolijk op los. Ik laat het zo.
Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride
als het werkt gefeliciteert.RobEppink schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:05:
[...]
Dank voor je reactie.
Ik had gehoopt dat onze doos van Pandorra opnieuw een geheim zou prijsgegeven.
Hier staat ie op 120. Ik heb de bijverwarming (gas) aan de praat gekregen door het eindpunt op 45d te zetten. Hierdoor krijgt de WP het bij deze buitentemp. (-5) domweg te moeilijk om de aanvoerstreefwaarde te halen. De gasketel springt bij en de mengklep moduleert er vrolijk op los. Ik laat het zo.
Ik had ook ooit probeert erachter te komen: hackbard in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"
de waarde van mengerlooptijd in seconden is precies andersom dan ik zou verwachten. Bij een hogere instelling is de omlooptijd korter.
Bij 120sec zag ik dat die ongeveer deze tijd erover doet om van 0 naar 100% te gaan. Bij een kleinere instelling, bijvoorbeeld 60sec., zegt de sensor hetzelfde, maar fysiek gaat de menger maar tot de helft in 120sec, en heeft nog eens 120sec nodig tot 100%.
Vaak is een hogere instelling beter, zodat de ketel snel zijn vermogen kwijt kan en niet tegen een dichte klep aan werkt.
Deze winter moest mijn gasketel gelukkig nog niet bijspringen, staat gewoon uit, dan gaat het lekker
[ Voor 3% gewijzigd door hackbard op 06-01-2026 18:26 ]
Wie kan me helpen met de goede instellingen?
Met gestrekt been.
Verder zou ik ook controleren of je 3wegklep en verdelers wel goed werken en open gaan wanneer dat moet. Er zijn al meerdere mensen op dit forum langsgekomen waar dlbijv de 3wegklep het niet meer deed of vast zat.
Heb het al gevonden, mijn thermostaat (easycontrol) schommelt soms tussen 19.5 en 20, en daardoor gaat de flow met 1 omhoog of omlaag. Misschien maar gewoon volledig op buitenregeling zetten.tomtom901 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:19:
Is bij andere de target flow ook een beetje (in een +/- 2 graden bandbreedte) onrustig?
[Afbeelding]
Hoe controleer je die klep?jordyc schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:18:
Je kunt beginnen met de basisinstellingen uit de startpost en vanuit daar gaan kijken wat jou huis nodig heeft.
Verder zou ik ook controleren of je 3wegklep en verdelers wel goed werken en open gaan wanneer dat moet. Er zijn al meerdere mensen op dit forum langsgekomen waar dlbijv de 3wegklep het niet meer deed of vast zat.
Met gestrekt been.
Begin eens met een wat uitgebreidere beschrijving van je installatie (met foto's zou helemaal mooi zijn). Welk model warmtepomp? Buffervat ja/nee. Welke instellingen staan er momenteel ingesteld...Artbij schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:59:
Ik heb het idee dat mijn enviline te weinig warm water door de vv pompt, de buizen naar de vv zijn vaak koud, terwijl de buis vanuit buiten en die naar het boilervat warm worden. Die naar het boilervat zelf zo warm dat je hem bijna niet vast kunt houden.
Wie kan me helpen met de goede instellingen?
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)
We moeten eerst wat meer weten over uw installatie.Artbij schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:59:
Ik heb het idee dat mijn enviline te weinig warm water door de vv pompt, de buizen naar de vv zijn vaak koud, terwijl de buis vanuit buiten en die naar het boilervat warm worden. Die naar het boilervat zelf zo warm dat je hem bijna niet vast kunt houden.
Wie kan me helpen met de goede instellingen?
1) hoe lang heeft u deze al in gebruik?
2) is er een buffervat? (niet te verwarren met boilervat)
3) Zo ja: hoe is deze aangesloten; met twee of vier pijpen?
4) hoe ziet het afgiftesysteem er uit; alleen vloerverwarning of ook radiatoren? Wordt de rest wel warm? Is er mogelijk een bypass ergens? Vloerverwarming met of zonder pompverdeler?
[...]
We moeten eerst wat meer weten over uw installatie.
1) hoe lang heeft u deze al in gebruik?
8 jaar
2) is er een buffervat? (niet te verwarren met boilervat)
ja
3) Zo ja: hoe is deze aangesloten; met twee of vier pijpen?
4 pijpen
4) hoe ziet het afgiftesysteem er uit; alleen vloerverwarning of ook radiatoren? Wordt de rest wel warm? Is er mogelijk een bypass ergens? Vloerverwarming met of zonder pompverdeler?
Hoe zie ik dat?
[ Voor 24% gewijzigd door Artbij op 07-01-2026 17:27 ]
Met gestrekt been.
Dat is grappig. Mijn wp wilde deze koude dagen (zowat sinds begin december) mijn gevraagde kamertemp maar niet realiseren. Het vermogen ging alle kanten op (beetje zoals het modulatie probleem in de TS). Daardoor ook extreem veel defrosts (30+ per dag).tomtom901 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:10:
[...]
Heb het al gevonden, mijn thermostaat (easycontrol) schommelt soms tussen 19.5 en 20, en daardoor gaat de flow met 1 omhoog of omlaag. Misschien maar gewoon volledig op buitenregeling zetten.
Easycontrol eraf en hoppa. Natuurlijk nog de nodige defrosts maar nu een veel rustiger gedrag.
Ik gebruik mijn Easycontrol nu alleen nog om het energie verbruik te monitoren.
In het voorjaar ben ik natuurlijk de klos want dan schijnt de zon weer naar binnen en dan kan mis ik weer een kamermeting om de stooklijn omlaag te trekken.
Iemand hier die modulatie problemen heeft gehad met een 1010H?
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
Ik heb het probleem al de hele dag niet meer gehad gezien de easy control achter de deur naar de gang hangt, waar het kouder is en de brievenbus een beetje tocht (natuurlijk). Ik denk dat hij reageerde op dat kleine beetje koude lucht. Deur consequent dichthouden = stabiele target flowGrubLeo schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:58:
[...]
Dat is grappig. Mijn wp wilde deze koude dagen (zowat sinds begin december) mijn gevraagde kamertemp maar niet realiseren. Het vermogen ging alle kanten op (beetje zoals het modulatie probleem in de TS). Daardoor ook extreem veel defrosts (30+ per dag).
Easycontrol eraf en hoppa. Natuurlijk nog de nodige defrosts maar nu een veel rustiger gedrag.
Ik gebruik mijn Easycontrol nu alleen nog om het energie verbruik te monitoren.
In het voorjaar ben ik natuurlijk de klos want dan schijnt de zon weer naar binnen en dan kan mis ik weer een kamermeting om de stooklijn omlaag te trekken.
Iemand hier die modulatie problemen heeft gehad met een 1010H?
Heeft iemand dit probleem ook (gehad) en hoe lossen jullie dat op?
De Easycontrol is sowieso gevoeliger heb ik al gemerkt. Maar nee, geen last van jouw probleem, blijft mega strak. Zelfs toen target flow schommelde doordat de ruimte temperatuur kortstondig schommelt.jordyc schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:34:
Wij hebben een 1010H hangen bij de deur naar de gang en geen problemen met de modulatie, zelfs als de deur open staat. Waar ik wel tegenaan loop en me steeds meer aan begin te ergeren is het onderstaande gedrag. De warmtepomp heeft regelmatig de neiging om niet in een mooie strakke lijn door pruttelen. De warmtepomp heeft er een handje van om agressief het vermogen omhoog te gooien en flink de aanvoertemperatuur te overshooten. Ik zou verwachten dat dit in kleinere stapjes opgevoerd wordt om juist dit soort over shoots te voorkomen.
Heeft iemand dit probleem ook (gehad) en hoe lossen jullie dat op?[Afbeelding]
Je kunt door langer de info knop ingedrukt te houden een extra menu in. Daar kun je naar ik meen systeem. Vanuit daar kun je verschillende functietesten draaien, waarom je 3wegklep. De 3wegklep is het grijze kastje wat op jou foto staat, als je deze test draait zou je wat geluid hieruit moeten horen. Ook zou in het systeem moeten staan dat je 3wegklep op de stand cv staat.
De instellingen staan zoals in de documentatie van Nefit.jordyc schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:18:
Je kunt beginnen met de basisinstellingen uit de startpost en vanuit daar gaan kijken wat jou huis nodig heeft.
Verder zou ik ook controleren of je 3wegklep en verdelers wel goed werken en open gaan wanneer dat moet. Er zijn al meerdere mensen op dit forum langsgekomen waar dlbijv de 3wegklep het niet meer deed of vast zat.
3weg gestest, die hoor ik.
Met gestrekt been.
Omdat het zo koud wordt heb ik de stooklijn verschoven met 1 graad omhoog zowel eindpunt als voetpunt
Waardoor de target flow met 1 graad verhoogd is van 29 aanvoertemperatuur naar 30 aanvoertemperatuur
Binnen was/ is het 20,5 / 21 normaal maar zal nu rustig gaan stijgen naar 21 / 21,5 graden zodat er een kleine warmte buffer ontstaat in huis
Tot nu toe geen problemen gehad wel veel defrosts met de sneeuwval maar het huis bleef netjes op temperatuur
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Wat was je reden om het zo te doen? Is het niet logischer om gewoon je thermostaat een graadje hoger te zetten?Willem senior schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:20:
Het weerbericht geeft extreme kou op voor dit weekend met veel wind wat het huis extra zal afkoelen
Omdat het zo koud wordt heb ik de stooklijn verschoven met 1 graad omhoog zowel eindpunt als voetpunt
Waardoor de target flow met 1 graad verhoogd is van 29 aanvoertemperatuur naar 30 aanvoertemperatuur
Binnen was/ is het 20,5 / 21 normaal maar zal nu rustig gaan stijgen naar 21 / 21,5 graden zodat er een kleine warmte buffer ontstaat in huis
Tot nu toe geen problemen gehad wel veel defrosts met de sneeuwval maar het huis bleef netjes op temperatuur
Hier ook geen enkel probleem gehad. Vooralsnog houd hij het op zijn sloffen bij; de compressor draait gemiddeld op zo'n 50% capaciteit, maximaal 10 defrosts per dag.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Rede voor de stooklijn verhoging was dat de thermostaat dan niet ingrijpt anders wordt de target gehaald en gaat deze van 30 aanvoertemperatuur weer terug naar 29 en schakelt de warmtepomp uit en dat wou ik nu voorkomen had misschien ook met alleen op buitentemperatuur regeling zetten gelukt wat ik nu via de stooklijn probeerZonnigY schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:08:
[...]
Wat was je reden om het zo te doen? Is het niet logischer om gewoon je thermostaat een graadje hoger te zetten?
Hier ook geen enkel probleem gehad. Vooralsnog houd hij het op zijn sloffen bij; de compressor draait gemiddeld op zo'n 50% capaciteit, maximaal 10 defrosts per dag.
Misschien probeer ik dat vanavond nog
OPGELOST : ik dacht te moeilijk heb voor nu de hc1 Room influence op 0 (was 1 ) gezet dan verhoogd of verlaagd de thermostaat de stooklijn ook niet
[ Voor 9% gewijzigd door Willem senior op 09-01-2026 14:01 ]
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
In eerste instantie zag ik geen foutmeldingen op het hoofdscherm van de binnenunit. Toen ik echter het diagnosemenu opende, zag ik twee foutcodes:
A01/5822
A01/5374
Ik vermoed dat dit mogelijk komt doordat de buitenunit tijdens de stroomonderbreking te koud is geworden. Ik dacht dat het probleem te maken had met een te lage temperatuur op TC0, TC1 of TC3. Inmiddels kan ik echter zien dat deze temperaturen op dit moment allemaal redelijk warm zijn. Ik ging ervan uit dat dit vanzelf zou verdwijnen en dat de compressor na verloop van tijd weer zou starten. Maar zelfs na zes uur bevinden we ons nog steeds in dezelfde situatie.Ik heb enkele screenshots toegevoegd. Ik heb geprobeerd de foutcodes te resetten, maar ik kan in het menu “actuele storingen” geen optie vinden om dit te doen.
Is er een manier waarop ik deze foutcodes kan resetten zodat de compressor weer kan starten? Of moet ik wachten totdat de buitentemperatuur weer stijgt?
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kun je de binnenunit en buitenunit apart uitzettencybrother schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:52:
Ik zit momenteel in een vervelende situatie met een koud huis omdat mijn Compress 3400i hybride warmtepomp (6kW) niet kan herstellen na een plotselinge stroomonderbreking. Vandaag rond het middaguur heeft een elektricien de stroom ongeveer één uur uitgeschakeld. Nadat de stroom weer werd ingeschakeld, schakelde de warmtepomp over naar bijverwarming en bleef hij in deze modus draaien. Als bijverwarming gebruik ik een cv ketel.
In eerste instantie zag ik geen foutmeldingen op het hoofdscherm van de binnenunit. Toen ik echter het diagnosemenu opende, zag ik twee foutcodes:
A01/5822
A01/5374
Ik vermoed dat dit mogelijk komt doordat de buitenunit tijdens de stroomonderbreking te koud is geworden. Ik dacht dat het probleem te maken had met een te lage temperatuur op TC0, TC1 of TC3. Inmiddels kan ik echter zien dat deze temperaturen op dit moment allemaal redelijk warm zijn. Ik ging ervan uit dat dit vanzelf zou verdwijnen en dat de compressor na verloop van tijd weer zou starten. Maar zelfs na zes uur bevinden we ons nog steeds in dezelfde situatie.Ik heb enkele screenshots toegevoegd. Ik heb geprobeerd de foutcodes te resetten, maar ik kan in het menu “actuele storingen” geen optie vinden om dit te doen.
Is er een manier waarop ik deze foutcodes kan resetten zodat de compressor weer kan starten? Of moet ik wachten totdat de buitentemperatuur weer stijgt?
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ik heb hier 1 keer Z -1 storing gehad en toen was het advies eerst buitenunit aanzetten dan 10 minuten wachten en dan pas binnenunit aanzetten dan loopt de warmtepomp zelf een paar test en zal de compressor verwarming aanzet worden en als het dan goed is zal deze weer starten na 15 minuten ongeveer met verwarming
Alleen was dit wel bij mijn all Electric systeem ( geen hybride) maar je zou het wel zo kunnen proberen en hopelijk werkt de warmtepomp dan weer normaal
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Je bent echt een redder in nood! Deze truc werkte perfect, net op tijd voor de volgende sneeuwstormWillem senior schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 22:21:
[...]
Kun je de binnenunit en buitenunit apart uitzetten
Ik heb hier 1 keer Z -1 storing gehad en toen was het advies eerst buitenunit aanzetten dan 10 minuten wachten en dan pas binnenunit aanzetten dan loopt de warmtepomp zelf een paar test en zal de compressor verwarming aanzet worden en als het dan goed is zal deze weer starten na 15 minuten ongeveer met verwarming
Alleen was dit wel bij mijn all Electric systeem ( geen hybride) maar je zou het wel zo kunnen proberen en hopelijk werkt de warmtepomp dan weer normaal
Lees de OP eens door...RBBA schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:02:
Goedemorgen
In bijlage zit een foto van het menu van onze WP. Hoe hoog moeten deze temperaturen ingesteld worden?[Afbeelding]
https://gathering.tweaker...51/0#HoeWerktEenStooklijn
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
:strip_exif()/f/image/l0j4p0yV54ndawnQJ8hyiWM1.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/bIQUxDn5VqPZbQUDwJE5inBz.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/TUJJXVYuSmiNKQ6LsUM0r87Q.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/vFkq3x3Nk2UsvQwZ7RopTMUL.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/cJyEXH0e0svRPZiyyBXXmm3W.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZdNaVDZBDfUloKLVNd0KHQaj.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/DfeYIj02izhFbavMv0HboLnJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/CowUEXpVQqx4FCCR3ALP55OP.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/irrNcBV5znafbYwgGYDmwQdf.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/VrRRkm2cYvjwN3YKgP64dpAO.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/qndZ80jwp1aawE2L6a0Zhc1F.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/z6IdrcKuAbHWpNlUjdkpf4qT.jpg?f=fotoalbum_large)