Maf. Met een hybride zou ik verwachten dat de cv ketel bijspringt als de wp het niet trekt... Waarom heb je anders immers nog die cv erbij hangen?

Wat deed de compressor speed in deze periode?

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:16
Het compressorvermogen staat ook op het plaatje. Gemiddeld zakte die ook ietsje terug, gelijk aan de afgiftetemperatuur.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.

[Afbeelding]
Zo te zien draait je warmtepomp op vol vermogen compressor lijkt rond de 7 kw continu te zitten
Het gaat mis door de vele defrosts op het laatste moment
Er is geen vermogen meer over om die te compenseren en daardoor zakt de temperatuur in huis
Alleen had dan bij een hybride systeem de cv moeten bij springen lijkt mij
Dus daar moet naar gekeken worden waarom de cv niet mee ging helpen
Hier een link naar de standaard instellingen dan kun je die nalopen :
https://www.nefit-bosch.n...e-hybride-v01-09-2023.pdf
En ik zag deze pagina misschien kun je met die instellingen spelen om zo eerder de cv mee te laten helpen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FAcC1OoO-AUC7LVuyXao8F7OidU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CRf5ZHMyTKHi7tx0p2viT8pX.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:16
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:02
Online JJ schreef op zondag 20 juli 2025 @ 12:42:
[...]


Zeker:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
type: picture-elements
elements:
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original
      "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_heatingpump
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_pc1on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.compressor_on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_rettemp
    style:
      left: 39%
      top: 49.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc0
    style:
      left: 44.1%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc3
    style:
      left: 44.1%
      top: 30.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc1
    style:
      left: 44.1%
      top: 24.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptw1
    style:
      left: 13.2%
      top: 29.5%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_curflowtemp
    style:
      left: 30.0%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 84.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr3
    style:
      left: 53.9%
      top: 24.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr7
    style:
      left: 53.9%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr5
    style:
      left: 62.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr6
    style:
      left: 76.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr4
    style:
      left: 76.5%
      top: 11.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppl1
    style:
      left: 96.6%
      top: 12.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptl2
    style:
      left: 96.6%
      top: 21.4%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpph1
    style:
      left: 96.6%
      top: 31.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpcircspd
    style:
      left: 35.2%
      top: 19.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_heatingpumpmod
    style:
      left: 20.6%
      top: 84.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp
    style:
      left: 48.2%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_currentflow_targetflow
    style:
      left: 39.0%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp
    style:
      left: 59.7%
      top: 5.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hp4way
    style:
      left: 57.4%
      top: 53.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppower
    style:
      left: 69.2%
      top: 23.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpactivity
    style:
      left: 69.2%
      top: 17.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_auxheaterstatus
    style:
      left: 23.0%
      top: 7.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond
    style:
      left: 55.5%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_tc3_tc0
    style:
      left: 35.4%
      top: 33.8%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity
    style:
      left: 6.0%
      top: 90.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature
    style:
      left: 6.0%
      top: 95.9%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: number.thermostat_hc1_seltemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 78.3%
      font-size: 1.2vw
    suffix: " °C"
image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original
dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.

Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:13:
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.
Ik denk dat de mengerlooptijd en bijverwarming vertraagd aan een rol spelen wanneer de cv mee gaat werken
Door de defrosts zou het kunnen dat de 300K,mi niet gehaald worden en dat daardoor de cv niet aangaat en dat zou ook kunnen gelden voor die mengerlooptijd
Maar dit weet ik niet zeker ik ben niet bekend met een monoblock of hybride systeem
Misschien dat iemand anders je daar mee kan helpen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:16
De monteur van Bosch-Nefit heeft naar eigen zeggen de vertragingen er zo veel mogelijk uit gehaald, dus ik denk dat daar geen rek meer in zit.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Buis07 schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:40:
[...]


Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.

Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Je moet dan die picture element card gebruiken en dat plaatje heb je nodig (downloaden) en dan je eigen sensors er in gebruiken in die yaml code
Bij dat kaartje kun je dan naar code-editor gaan en daar moet je dit dan in plakken je sensor aanpassen dan zou het moeten gaan werken
Zoek op YouTube een video hoe dat moet met een picture element card is te moeilijk om zo even te doen en uit te leggen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
GrubLeo schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:07:
[...]

Hiervoor had ik een Nefit Ecomline HR (?) in gebruik die ik elke nacht 5 min van de spanning haalde omdat ie anders elke paar dagen "in slaap" sukkelde en geen verwarming en SWW meer leverde.
Nefit dingetje?
Ja wellicht. Hierna ook niet meer gebeurd, en afgelopen week de boel prima warm gehouden. Zolang het 1x per jaar is valt er mee te leven.