Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Het compressorvermogen staat ook op het plaatje. Gemiddeld zakte die ook ietsje terug, gelijk aan de afgiftetemperatuur.
Zo te zien draait je warmtepomp op vol vermogen compressor lijkt rond de 7 kw continu te zittenLeonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.
[Afbeelding]
Het gaat mis door de vele defrosts op het laatste moment
Er is geen vermogen meer over om die te compenseren en daardoor zakt de temperatuur in huis
Alleen had dan bij een hybride systeem de cv moeten bij springen lijkt mij
Dus daar moet naar gekeken worden waarom de cv niet mee ging helpen
Hier een link naar de standaard instellingen dan kun je die nalopen :
https://www.nefit-bosch.n...e-hybride-v01-09-2023.pdf
En ik zag deze pagina misschien kun je met die instellingen spelen om zo eerder de cv mee te laten helpen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.Online JJ schreef op zondag 20 juli 2025 @ 12:42:
[...]
Zeker:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242type: picture-elements elements: - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_heatingpump image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.boiler_pc1on image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% entity: binary_sensor.compressor_on image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original state_image: "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: image style: left: 50% top: 50% width: 100% image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original tap_action: action: none hold_action: action: none - type: state-label entity: sensor.boiler_rettemp style: left: 39% top: 49.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc0 style: left: 44.1% top: 37.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc3 style: left: 44.1% top: 30.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptc1 style: left: 44.1% top: 24.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptw1 style: left: 13.2% top: 29.5% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_curflowtemp style: left: 30.0% top: 66.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp style: left: 6.0% top: 84.2% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr3 style: left: 53.9% top: 24.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr7 style: left: 53.9% top: 37.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr5 style: left: 62.3% top: 33.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr6 style: left: 76.3% top: 33.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptr4 style: left: 76.5% top: 11.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hppl1 style: left: 96.6% top: 12.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hptl2 style: left: 96.6% top: 21.4% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpph1 style: left: 96.6% top: 31.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpcircspd style: left: 35.2% top: 19.6% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_heatingpumpmod style: left: 20.6% top: 84.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp style: left: 48.2% top: 66.0% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.delta_currentflow_targetflow style: left: 39.0% top: 77.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp style: left: 59.7% top: 5.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hp4way style: left: 57.4% top: 53.3% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hppower style: left: 69.2% top: 23.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_hpactivity style: left: 69.2% top: 17.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.boiler_auxheaterstatus style: left: 23.0% top: 7.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond style: left: 55.5% top: 77.7% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.delta_tc3_tc0 style: left: 35.4% top: 33.8% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity style: left: 6.0% top: 90.1% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature style: left: 6.0% top: 95.9% font-size: 1.2vw - type: state-label entity: number.thermostat_hc1_seltemp style: left: 6.0% top: 78.3% font-size: 1.2vw suffix: " °C" image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.
Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Ik denk dat de mengerlooptijd en bijverwarming vertraagd aan een rol spelen wanneer de cv mee gaat werkenLeonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:13:
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.
Door de defrosts zou het kunnen dat de 300K,mi niet gehaald worden en dat daardoor de cv niet aangaat en dat zou ook kunnen gelden voor die mengerlooptijd
Maar dit weet ik niet zeker ik ben niet bekend met een monoblock of hybride systeem
Misschien dat iemand anders je daar mee kan helpen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
De monteur van Bosch-Nefit heeft naar eigen zeggen de vertragingen er zo veel mogelijk uit gehaald, dus ik denk dat daar geen rek meer in zit.
Je moet dan die picture element card gebruiken en dat plaatje heb je nodig (downloaden) en dan je eigen sensors er in gebruiken in die yaml codeBuis07 schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:40:
[...]
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.
Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Bij dat kaartje kun je dan naar code-editor gaan en daar moet je dit dan in plakken je sensor aanpassen dan zou het moeten gaan werken
Zoek op YouTube een video hoe dat moet met een picture element card is te moeilijk om zo even te doen en uit te leggen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ja wellicht. Hierna ook niet meer gebeurd, en afgelopen week de boel prima warm gehouden. Zolang het 1x per jaar is valt er mee te leven.GrubLeo schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:07:
[...]
Hiervoor had ik een Nefit Ecomline HR (?) in gebruik die ik elke nacht 5 min van de spanning haalde omdat ie anders elke paar dagen "in slaap" sukkelde en geen verwarming en SWW meer leverde.
Nefit dingetje?