• maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09-12 23:54
Ik wil een verwarmingselement van 3kw bijplaatsen in mijn buffervat die achter de compress 3000i zit. WP heeft een 24v schakeluitgang om het verwarmingselement te schakelen. Daar komt een 24v primair naar 230v secundair relais tussen.

Ik wil de WP het backup element kunnen laten sturen, maar ik wil het zelf ook kunnen. Ik heb de bbqkees aan de ems bus hangen.

Weet iemand of het mogelijk is het backup element aan te zetten? Ik vermoed dat het om de Aux Heater gaat? Ik zie een mogelijkheid deze van Eco naar Comfort te zetten, maar dat lijkt me niet echt een on/off switch.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09-12 23:54
The Legend schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:23:
[...]


Ik vind de gedachte ook wel interessant. Ik heb een hybride WP die voor 99% alleen het huis verwarmd. Gasketel is puur back-up en voor SWW. Voor het tapwater stap ik liever over op een WP-boiler. Dan is een E-ketel misschien niet gek als back-up.
Heb je een buffervat in de opstelling? Overweeg dan een verwarmingselement in het buffervat voor backup van de warmtepomp. Zie mijn bericht hierboven. En een warmtepompboiler extra voor SWW (of een elektrische boiler).

Doorstroomverwarmer moet je 3 fase hebben, anders krijg je het niet warm. Een boiler is wellicht beter?

[ Voor 16% gewijzigd door maartenvdv737 op 17-11-2025 06:32 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09-12 23:54
Buis07 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:49:
[...]


Heb alleen vloerverwarming met evohome zonesysteem.
Welke opstelling heb je precies? Evohome schakelt soms anders dan je denkt. 90% warmtevraag is bijv 90% van het uur aan, 10% uit. Dan schakelt het vloerverwarmingsverdeler bij jou uit via een klep?

Als je wilt dat de vloerverwarming altijd draait tenzij er nul warmtevraag is, dan moet je er een timer (tijdrelais) tussen zetten. Is eerder langs gekomen op dit forum.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 16:23
zxr king schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:51:
[...]


Elektrische ketel / doorstromer is alleen interessant als je geen gas aansluiting hebt of geen mogelijkheid hebt tot een fulltime-electric warmtepomp.

Wat is het idee achter je vraag?
De cv ketel zorgt voor warm water en af en toe in extreme gevallen ondersteunt hij de Wp.

Mijn Wp kan het net niet alleen af, afgelopen stookseizoen alleen in januari af en toe moeten bijspringen.

Ik overweeg om een warmtepompboiler te kopen voor warmwater.

Er is weinig te vinden qua oplossingen van ombouw van hybride warmtepomp naar helemaal van het gas af zonder extreme investeringen te doen.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 16:23
maartenvdv737 schreef op maandag 17 november 2025 @ 06:26:
[...]


Welke opstelling heb je precies? Evohome schakelt soms anders dan je denkt. 90% warmtevraag is bijv 90% van het uur aan, 10% uit. Dan schakelt het vloerverwarmingsverdeler bij jou uit via een klep?

Als je wilt dat de vloerverwarming altijd draait tenzij er nul warmtevraag is, dan moet je er een timer (tijdrelais) tussen zetten. Is eerder langs gekomen op dit forum.
Ik heb twee HCC100 zoneregelaars. Hierdoor kan ik elke ruimte apart regelen. Elke ruimte heeft ook een eigen thermostaat

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
Buis07 schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:07:
Heeft iemand ervaring met een 3 fasen cv doorstroomverwarming als ondersteuning van de Wp ipv een cv ketel?
Enviline kan je met backup heater krijgen: dit is een 3/6/9 kW doorstroom heater in de binnenunit. Deze kan wekren samen met de WP als het buiten te koud wordt en de WP compressor het niet haalt, of als de WP compressor om een andere rede niet werkt.

ik heb deze: 9kW WP (=7kW bij -10C !) en dan max 6 kW E-heater er bij (=samen 13kW verwarming)
draait nu 1,5 jaar, backup heater nog niet nodig gehad (omdat ik ook een houtkachel heb)

[ Voor 16% gewijzigd door lc8 op 17-11-2025 12:30 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 16:23
lc8 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:26:
[...]


Enviline kan je met backup heater krijgen: dit is een 3/6/9 kW doorstroom heater in de binnenunit. Deze kan wekren samen met de WP als het buiten te koud wordt en de WP compressor het niet haalt, of als de WP compressor om een andere rede niet werkt.

ik heb deze: 9kW WP (=7kW bij -10C !) en dan max 6 kW E-heater er bij (=samen 13kW verwarming)
draait nu 1,5 jaar, backup heater nog niet nodig gehad (omdat ik ook een houtkachel heb)
Kan je deze backup heater er later in laten zetten?
En zo ja waar komt deze dan te zitten?

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Buis07 schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:08:
[...]


Kan je deze backup heater er later in laten zetten?
En zo ja waar komt deze dan te zitten?
Ik heb een hybride opstelling met een gasketel en wilde deze all electric laten maken, maar dan moet de hele binnenunit vervangen worden door de variant met de doorstroomverwarmer er in

Dat werd mij wat te prijzig

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 16:23
jaapzb schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:10:
[...]


Ik heb een hybride opstelling met een gasketel en wilde deze all electric laten maken, maar dan moet de hele binnenunit vervangen worden door de variant met de doorstroomverwarmer er in

Dat werd mij wat te prijzig
Ik bedoel dit soort . Deze kan je volgens mij gewoon en serie met Wp plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Vz49TuQj-XTBup-jbZu8r7UWXI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KMbBFCjn5whsUYn3BeHibxjX.png?f=fotoalbum_large

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:24
Buis07 schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:30:
[...]


Ik bedoel dit soort . Deze kan je volgens mij gewoon en serie met Wp plaatsen.

[Afbeelding]
Alles bij elkaar moet je investeren in een nieuwe warmtepompboiler, een doorstroomverwarmer en een heleboel dure installatie-uren voor in feite hetzelfde als wat je nu hebt.
Ik zou het nog even heroverwegen; gas is een heel effectieve manier om SWW water goed warm te krijgen en zo'n doorstroomverwarmer slurpt ongelofelijk veel stroom.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:26
argh... Mijn wp trekt zijn defrosts soms uit de boiler. Zonde van mijn warme water.
Installateur gaan wij bellen maar die heeft helaas niet mijn volledige vertrouwen (lang verhaal met veel installatiefouten). Wat niet meehelpt in gesprek met de installateur is mijn 'bijzondere' systeem; ik heb heel eigenwijs geen buffervat. Wel zo simpel en efficiënt, maar de installateur wijt alles daaraan. Lijkt me echter sterk dat dit issue door het ontbrekende buffervat komt; of het cv water nu een buffer in stroomt of een vloerverwarming - defrosts horen niet uit de boiler te komen.

Dankzij dit topic heb ik de monitoring opgezet en al zoveel fouten uit mijn installatie kunnen halen. Daarom wou ik jullie ook voor dit punt bevragen; hebben jullie een idee zodat ik wat beter beslagen ten ijs kan komen als ik de installateur bel? Het enige wat ik kan bedenken is dat de driewegklep gaar is.

Onderstaand het plaatje. De defrost om 1.45 en om 8.45 komen uit de boiler, die om 9.23 en 11.09 weer niet :S
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zFdnqtcz8Tz3Mm78FBnImUeg178=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ny0t9J1kGCxRlgzOgLydYY5j.png?f=fotoalbum_large

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:21
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:18:
argh... Mijn wp trekt zijn defrosts soms uit de boiler. Zonde van mijn warme water.
Installateur gaan wij bellen maar die heeft helaas niet mijn volledige vertrouwen (lang verhaal met veel installatiefouten). Wat niet meehelpt in gesprek met de installateur is mijn 'bijzondere' systeem; ik heb heel eigenwijs geen buffervat. Wel zo simpel en efficiënt, maar de installateur wijt alles daaraan. Lijkt me echter sterk dat dit issue door het ontbrekende buffervat komt; of het cv water nu een buffer in stroomt of een vloerverwarming - defrosts horen niet uit de boiler te komen.

Dankzij dit topic heb ik de monitoring opgezet en al zoveel fouten uit mijn installatie kunnen halen. Daarom wou ik jullie ook voor dit punt bevragen; hebben jullie een idee zodat ik wat beter beslagen ten ijs kan komen als ik de installateur bel? Het enige wat ik kan bedenken is dat de driewegklep gaar is.

Onderstaand het plaatje. De defrost om 1.45 en om 8.45 komen uit de boiler, die om 9.23 en 11.09 weer niet :S
[Afbeelding]
Jij hebt toch ook 5800i ?

Dit gedrag had ik ook toen de 3 weg klep het bij mij na installatie niet deed (3 aderig kabeltje was niet aangesloten met het stekkertje bovenin de klep).

Probleem in de discussie is overigens wel dat een buffervat juist wordt genoemd als buffer voor de defrost, dus dat zal een installateur altijd direct benoemen.

Maar je kunt aantonen dat je SWW vat enorm daalt in temperatuur tijdens defrost en dat mag niet kunnen.

Dat kan dus 3 weg klep zijn maar bijv. ook https://gathering.tweaker...message/56397839#56397839

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:26
@Maurice v/d Zwaan jup inderdaad ook een 5800i. Dank voor jou ervaring ook.

Die eenpijpscirculatie hebben we onder schot. (Ook weer, niet vanuit de kennis vanuit de installateur maar vanuit tweakers) Waar een sifon niet kon is een veerbelaste terugslagklep geplaatst. Dat scheelde behoorlijk in afkoeling over de dag heen en de hoop was dat het ook dit 'defrost uit de boiler' probleem zou oplossen. Maar helaas geïnstalleerd na de defrostperiode, dus nu pas zichtbaar dat dat niet het geval is.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:35:
[...]

Jij hebt toch ook 5800i ?

Dit gedrag had ik ook toen de 3 weg klep het bij mij na installatie niet deed (3 aderig kabeltje was niet aangesloten met het stekkertje bovenin de klep).

Probleem in de discussie is overigens wel dat een buffervat juist wordt genoemd als buffer voor de defrost, dus dat zal een installateur altijd direct benoemen.

Maar je kunt aantonen dat je SWW vat enorm daalt in temperatuur tijdens defrost en dat mag niet kunnen.

Dat kan dus 3 weg klep zijn maar bijv. ook https://gathering.tweaker...message/56397839#56397839
Nu viel mij gister idd het zelfde gedrag op. Maar of het de 3-weg klep is weet ik niet. Hier ook een i5800, eerder problemen gehad met een ventiel in de buiten unit dus ik sta al snel klaar om dat ding te vervloeken.

Als ik naar het gedrag kijk lijkt het mij eerder doelbewust. Ik heb 2 soorten defrosts, 1 korte van vaak maar 1 a 2 minuten, en 1 lange van 12 tot soms 15 minuten. Juist bij die langere word het boiler vat aan gesproken.
De reden dat ik denk dat het niet mijn 3 weg klep is is dat ik geen dip in boiler temp zie bij de korte defrosts en mijn CV circulatie schiet niet omhoog tijdens een warmwater run.

Plaatje voor effect;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uUygSShqykiw5ohDNdfgD1HldFM=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/d8CMmXj7awa3baOS7xqHai15.png?f=fotoalbum_medium

als dit doelbewust is weet ik nog niet of ik hier mee happy ben of niet.

*Toevoeging,
Naar de DHW run zie je wel de circulatie temp even omhoog schieten.

[ Voor 7% gewijzigd door JMS 450 op 19-11-2025 14:54 ]


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:26
@JMS 450 Dat zou toch wat zijn als t bewust is...

Bij mij zit er geen patroon in tussen de lengte van de defrost en het gebruik van de boiler.

1.44 met boiler was 4 minuut nog wat
8.45 met boiler 2 min 40
9.23 zonder boiler 11 minuten
11.09 zonder boiler duurde 4 minuut 9

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 15:06:
@JMS 450 Dat zou toch wat zijn als t bewust is...

Bij mij zit er geen patroon in tussen de lengte van de defrost en het gebruik van de boiler.

1.44 met boiler was 4 minuut nog wat
8.45 met boiler 2 min 40
9.23 zonder boiler 11 minuten
11.09 zonder boiler duurde 4 minuut 9
Volgens mij had ik gelezen dat het temaken heeft de aanvoer temperatuur kan ook de retour zijn moet je even in de gaten gaan houden om dat te bepalen als deze onder de 22/ 23 graden komt dan gaat of het elektrisch element aan als je die hebt of er wordt warmte uit het boilervat gebruikt voor de defrost om deze goed te kunnen uitvoeren

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:26
@Willem senior thanks, dat zou hem best kunnen zijn. Ik stook met zeer lage temperaturen eigenlijk, misschien vindt ie dat te laag.

De twee met boiler waren met 23 en 23,4 graden op de retourtemperatuur voorafgaand aan de defrost
De twee defrosts zonder boiler waren met 24 en 26 graden.

Elektrisch element is overigens niet aangeweest

Ik ga deze even in de gaten houden.
@JMS 450 heb jij dit patroon ook?

[ Voor 11% gewijzigd door ZonnigY op 19-11-2025 18:06 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:21
N.B. Via het installateurs menu van de 5800i kun je de 3 weg klep zelf omschakelen... Dit is een simpele servo bovenop de klep zelf en die hoor je werken.

Ik zie overigens geen enkele invloed op de sww temperatuur tijdens defrost bij verwarmen, en gezien de fysieke opzet van de warmtepomp kan dat ook echt alleen via de 3 weg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r80L0rbdqUFEHAWM6EHnPEd2VXs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KazHYvEaCeyZjbA0h0rTQdnw.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXj62blUD1iWswBWpJqeAw3pzy8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/y5QB6uhRvyfGj4PsIxhijK56.png?f=user_large
Geel is defrost bij mij
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z6RiwO24KYxLMeBe-Bg4KsSYhd4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VDnVH9Vdku46zhMB43w7q30c.png?f=user_large
en ik verwarm ook echt met lage temperaturen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MTru6b42mJCuTFQEKC5rGYBWDOY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HgeVFWUN299Q0h8LCzqG2cDX.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 91% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 19-11-2025 18:26 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:05:
@Willem senior thanks, dat zou hem best kunnen zijn. Ik stook met zeer lage temperaturen eigenlijk, misschien vindt ie dat te laag.

De twee met boiler waren met 23 en 23,4 graden op de retourtemperatuur voorafgaand aan de defrost
De twee defrosts zonder boiler waren met 24 en 26 graden.

Elektrisch element is overigens niet aangeweest

Ik ga deze even in de gaten houden.
@JMS 450 heb jij dit patroon ook?
Ik vond hier een stukje informatie misschien staat daar ook ergens hoe je kunt kiezen om alleen het elektrische element te gebruiken in plaats van boilervat warmte
Link : https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf/file/6721866645
En screenshot :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HR8DVpyqQXc3E0h55YOYJ2A5S34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WgsLomf3MC7hr7y0J4hq6xDR.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:21
Willem senior schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:27:
[...]

Ik vond hier een stukje informatie misschien staat daar ook ergens hoe je kunt kiezen om alleen het elektrische element te gebruiken in plaats van boilervat warmte
Link : https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf/file/6721866645
En screenshot :
[Afbeelding]
Heel interessant, maar dit zou je dan idd moeten zien aan de temperaturen invoer/uitvoer CV circuit op de binnenunit... Als je geen eigen sensoren gebruikt zou je dan T0 en TC0 eens moeten bekijken.

Ook kun je het zien aan binary_sensor.boiler_ww3wayvalve of de pomp deze zelf schakelt.

Dit is mijn temp sensor op de retour cv tegen de binnenunit aan (dus na het buffervat etc.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0aksYJ-e4PVBPGWZtL5JoCkukdM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x1JFgRB4KPMhAmdcaOKgEAm7.png?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 19-11-2025 18:37 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:31:
[...]

Heel interessant, maar dit zou je dan idd moeten zien aan de temperaturen invoer/uitvoer CV circuit op de binnenunit... Als je geen eigen sensoren gebruikt zou je dan T0 en TC0 eens moeten bekijken.

Ook kun je het zien aan binary_sensor.boiler_ww3wayvalve of de pomp deze zelf schakelt.

Dit is mijn temp sensor op de retour cv tegen de binnenunit aan (dus na het buffervat etc.)
[Afbeelding]
Tc1 en Tc0
heat carrier forwardt Tc1
Heat carrier retour Tc0
Als je geen home assistent hebt om te monitoren bij de enviline kan anders zijn bij 5800I ?
Maar ik zie daar in de documentatie verder geen informatie over de defrost regeling daar staan dus dit moet een Tweaker weer zelf uitzoeken

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lexvis
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20-11 21:12
Pompadour schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:54:
[...]

Ik ben nog steeds aan het wachten totdat mijn installateur een keer tijd heeft om te komen checken.
Hoe hebben ze dat lek uiteindelijk gedetecteerd? Want die spiraal zit in het boilervat en kun je niet zien?
Ik heb dat zelf aan de installateur moeten aangeven. Het viel me op een gegeven moment op dat de druk nooit echt onder een bar kwam en elders in het systeem konden we geen lek vinden. Het expansievat was al een keer vervangen.

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:05:
...

Ik ga deze even in de gaten houden.
@JMS 450 heb jij dit patroon ook?
In de grafiek zie je idd een dip voordat op TC0 het boilervat wordt aangesproken.

  • dr-no
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 05-12 00:16
Kan iemand voor mijn een foto maken waar tco zit op welke buis en tc1 op welke buis de sensor zit. Alvast bedank

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-12 22:37
Even een vraag aan de experts. Mijn warmtepomp (compress 3400i) staat met deze koude dagen eigenlijk continue op een laag pitje te draaien. Af en toe tussen de middag even uit maar verder niet. En nu istie vannacht om een uurtje of 3 uitgegaan en tot nu toe niet meer aan. Nu is het op dit moment gewoon nog 20 graden in huis, maar ik vind het toch opmerkelijk gezien de temperatuur buiten. Iemand een verklaring hiervoor?

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
howareyou2day schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:09:
Even een vraag aan de experts. Mijn warmtepomp (compress 3400i) staat met deze koude dagen eigenlijk continue op een laag pitje te draaien. Af en toe tussen de middag even uit maar verder niet. En nu istie vannacht om een uurtje of 3 uitgegaan en tot nu toe niet meer aan. Nu is het op dit moment gewoon nog 20 graden in huis, maar ik vind het toch opmerkelijk gezien de temperatuur buiten. Iemand een verklaring hiervoor?
Staat je gewenste temperatuur ook op 20?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
dr-no schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:00:
Kan iemand voor mijn een foto maken waar tco zit op welke buis en tc1 op welke buis de sensor zit. Alvast bedank
TC0 en TC1 zitten beide IN de IDU.(binnen dus)
[TC0] Temperatuursensor voor retour buitenunit: koud water naar de buitenunit. Sensor zit direct na de pomp in de IDU,
[TC1] Temperatuursensor voor aanvoer buitenunit: Warm water vanaf de buitenunit. Sensor zit in de IDU ergens in de E-heater bij mij (niet 100% duidelijk of ie voor of na de heater zit.. ik denk na...). TC1 ziet dus ongeveer hetzelfde als TC3 (in de ODU).

als je de binnenunit open hebt vind je ze zo door de draadjes vanaf de regelunit aansluiting even te volgen.

ps.: niet te verwarren met T0 en T1
[T0] Sensor aanvoertemperatuur (van IDU) naar het CV-circuit voor de pomp, direct na de T-splitsing van het buffer
[T1] Buitentemperatuursensor

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFKrQqkwuxoYh48IU-FKThd_xD4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TZghOJjkeNtqR3cdpvNU0Z5l.png?f=user_large

TC1 is na electrische verwarmer, TC3 ervoor

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 14:52:
[Afbeelding]

TC1 is na electrische verwarmer, TC3 ervoor
ah, das een mooi plaatje wat ik nog niet had inde collectie (wel zelf gescribbled op een blaadje...)
-> Uit welk bosch-doc komt die? (TB of systeemwijzer nr?)

ok, dank for the confirmatie ! (ja en TC3 zit in de ODU.. als de heater niet aan is zie je ook verschil TC1-TC3: dat is het verlies in de leidingen van buitenunit naar binnenunit.

ps.: pas op met die sensor waarden.. die zijn niet gelijk voor alle systemen:
bijv enviline monoblock E lijken anders::
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_QZzWtrv6AhvGNTLUCfYceyEgGM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qvgZRQUag5sTuxx0S71r8G3n.png?f=user_large
source: EnviLine A/W IDU Monoblock E • 6721817930 (2023/03)

[ Voor 24% gewijzigd door lc8 op 22-11-2025 15:37 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:21
lc8 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 15:28:
[...]

7

ps.: pas op met die sensor waarden.. die zijn niet gelijk voor alle systemen:
bijv enviline monoblock E lijken anders::
klopt, die moet ik er nog even afknippen, maar vond de tabel ook nog wel handig. Geen idee waar ik deze ooit vandaan heb gehaald... Toen ik BBQKees kreeg wilde ik alle waarden kunnen plaatsen in de unit en daar heb ik dit soort info voor gebruikt.

De temperatuursensor waarden kloppen ook niet met de 5800i, (en die heeft andere waarden dan de nefits, en bijv. zelfs een verschillende sensor voor T0 en TW1.... dat had mijn installateur eerst omgedraaid want die deed alleen nefit en deed niet aan de handleiding lezen)

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-12 22:37
jaapzb schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 10:27:
[...]


Staat je gewenste temperatuur ook op 20?
21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
howareyou2day schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:56:
[...]

21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.
Staat er bij diagnose geen storingsmelding?
Anders is het wel vreemd iets dat de warmtepomp ineens stopt met verwarming

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
caribman schreef op zondag 16 maart 2025 @ 11:35:
Na lang zoekwerk en diverse bezoeken van de installateur zit ik nog steeds met het volgende (ik kan een soortgelijk probleem in deze forum niet vinden: Mijn WP maakt een bonkend (zwaar tikkend) geluid, zo zwaar dat het door het hele huis te horen is. Het geluid is met name als het (inderdaad) buiten koud is. Het gaat hier om een Nefit Enviline A/W Split 12 E-T. Overige apparatuur: [Afbeelding]

Het geluid heb ik in een filmpje verwerk met een linkje naar Youtube (meerdere fragmenten achter elkaar geplaatst) : [YouTube: Geluid warmtepomp]

Zoals gezegd, de installateur heeft dit nooit eerder meegemaakt (nu zijn ze niet meer echt te spreken over Nefit Bosch) en is helaas de kennis daar in mijn optiek te beperkt om dit op te lossen. Wellicht dat jullie hier iets in herkennen waardoor ik de installateur op het goede spoor kan zetten? Ik lees hier dat tijdens het defrosten de WP ook geluid maakt, maar wat ik hier heb is toch best extreem. Ik ben ten einde raad.

Alvast bedankt!
Goedemorgen allen, nu de winter is aangebroken, is dit probleem (bonkend, tikkend geluid) weer terug. Het probleem is nog steeds niet verholpen. Gisteravond bleef het letterlijk aantal minuten tikken, bonken. Bij toeval zag ik (tijdens het getik, gebonk) dit bij de verdeler -> bij leiding 7 (in mijn geval badkamer) zie ik dus dat de flowmeter reageert tijdens het getik / gebonk. Ik draaide heel kort aan de witte knop (boven, zorgt voor manueel, automatisch openen / sluiten) en toen was het getik, gebonk heel even weg. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yEXVYB01eTamjZ9OQXQaUqq297g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mIY5NlmIe3NdvkmOlEglME3B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wuGC2gUGMpSDx0gskdeftUQhrGM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTnVmtU0sf5dIutjffIiZ7KV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door caribman op 23-11-2025 12:22 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
caribman schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:17:
[...]

Goedemorgen allen, nu de winter is aangebroken, is dit probleem (bonkend, tikkend geluid) weer terug. Het probleem is nog steeds niet verholpen. Gisteravond bleef het letterlijk aantal minuten tikken, bonken. Bij toeval zag ik (tijdens het getik, gebonk) dit bij de verdeler -> bij leiding 7 (in mijn geval badkamer) zie ik dus dat de flowmeter reageert tijdens het getik / gebonk. Ik draaide heel kort aan de witte knop (boven, zorgt voor manueel, automatisch openen / sluiten) en toen was het getik, gebonk heel even weg. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[YouTube: Flowmeter]
Lijkt op een thermostaatkraan die verkeerd is aangesloten ( aanvoer/ retour ) omgedraaid
Voor nu als snelle oplossing is die knop er afhalen en dan de installateur bellen om het te laten oplossen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:26

tomtom901

Moderator General Chat
caribman schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:17:
[...]
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
Met zo'n duidelijk gedrag moet e installateur toch ook wel raad weten?

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09-12 13:17
howareyou2day schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:56:
[...]

21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.
doet de bijverwarming misschien het werk?

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
Willem senior schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:42:
[...]

Lijkt op een thermostaatkraan die verkeerd is aangesloten ( aanvoer/ retour ) omgedraaid
Voor nu als snelle oplossing is die knop er afhalen en dan de installateur bellen om het te laten oplossen
het zal niet de eerste installatie zijn die ik meemaak waarbij de hele flow verkeerdom staat.. dus je weet maar nooit.

het lijkt er op dat de flow even wegvalt, door iets wat veer-belast is en die omloop-7 even afsluit. dat kan een foute kraan zijn, of een brok vuil van iets wat de flow blokkeert en weer vrij komt als de flow gestopt is.
Voor het thermo-element zelf (dus vanuit de sturing) lijkt het me wat snel.
Haal het hele ding er eens af of zet hem dicht (via sturing of met de hand) en kijk dan eens een dagje of het helemaal weg is.
relatie met áls het kouder is': dan zal ook de flow hoger zijn omdat de WP harder pompt.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-12 22:37
Willem senior schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:47:
[...]

Staat er bij diagnose geen storingsmelding?
Anders is het wel vreemd iets dat de warmtepomp ineens stopt met verwarming
Nee niks. Van een paar dagen daarvoor wel (iets wat zichzelf ook gelijk oploste), maar van die nacht niet.
Vond het ook erg raar omdat het rond het vriespunt was. En niet een half uurtje uit ofzo maar 6 volle uren.

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-12 22:37
hackbard schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:52:
[...]

doet de bijverwarming misschien het werk?
Nee ook niet. Gewoon alsof er geen warmtevraag was, terwijl de gewenste aanvoertemp rond 35 was, en de retour op dat moment 21.

  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
lc8 schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:53:
[...]

het zal niet de eerste installatie zijn die ik meemaak waarbij de hele flow verkeerdom staat.. dus je weet maar nooit.

het lijkt er op dat de flow even wegvalt, door iets wat veer-belast is en die omloop-7 even afsluit. dat kan een foute kraan zijn, of een brok vuil van iets wat de flow blokkeert en weer vrij komt als de flow gestopt is.
Voor het thermo-element zelf (dus vanuit de sturing) lijkt het me wat snel.
Haal het hele ding er eens af of zet hem dicht (via sturing of met de hand) en kijk dan eens een dagje of het helemaal weg is.
relatie met áls het kouder is': dan zal ook de flow hoger zijn omdat de WP harder pompt.
En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.

  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:26

tomtom901

Moderator General Chat
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Wauw

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Goed dat het opgelost wordt (y)
nu zal het systeem ook beter gaan werken deze winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:26
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Welkom bij de club van achterstevoren. Toch :X dat dit zo vaak voorkomt.
Fijn dat het opgelost wordt!

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
ZonnigY schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:45:
[...]


Welkom bij de club van achterstevoren. Toch :X dat dit zo vaak voorkomt.
Fijn dat het opgelost wordt!
Tja, wat zal ik ervan zeggen. Dank allen voor het meedenken!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
_/-\o_ _/-\o_
neeee... doe het zelfinstallatie is uit den boze in nederland want de profi kan het zo goed. Ja hoor, zucht.

in ieder geval fijn dat het gevonden is, en iemand zijn werk misschien gewoon over moet doen.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 10-12 09:51
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit

[ Voor 35% gewijzigd door cowboy02 op 03-12-2025 19:18 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
cowboy02 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:03:
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit
Download de standaard instellingen en kijk of je iets anders ziet staan bij jou instellingen van de warmtepomp op de eerste pagina van dit Forum kun je deze vinden en Downloaden
Het is moeilijk om zo te zeggen waar dat aan kan liggen misschien gebruik je het BBQKees kasje wel en dan kan de fout ook in Home assistent zitten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 18:41
cowboy02 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:03:
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit
Als de temperatuur van sww te ver terug zakt zal hij ook de bijverwarming gebruiken om op te warmen.

  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 10-12 09:51
Ik heb de standaard instellingen terug gezet, en een klokprogramma voor het warm water,
(Zodat de stroom van pv zoveel mogelijk benut word)
Zo stond het voorheen ook, daarom valt het in de homecom app ook zo goed op, dat er bij inschakelen van het sww verwarmen geen energie word verbruikt door de WP alleen de bijverwarming word gebruikt
En idd heb ik ook een bbqkees maar daar is eigenlijk nog niets op ingesteld,
Welke entiteit zou ik kunnen controleren om iets te kunnen achterhalen?

Ik heb ondertussen nu 2 dagen kunnen kijken wat er gebeurt, bbq kees heeft ieg geen invloed
(Losgekoppeld gehad) Het resetten naar de standaard waarden is wel positief,
Waar voorheen 100% door de bijverwarming (van de verwarming voor sww) werd gedaan is dat nu nog 1/3 ik weet niet of dat normale waarden zijn maar het scheelt ieg al veel
(Ik heb een 300 liter boilervat en een 7 Kw WP)

[ Voor 27% gewijzigd door cowboy02 op 06-12-2025 13:35 ]


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
[quote]Willem senior schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:16:
[...]

Willem.
Ik heb het forum de laatste tijd wat minder gevolgd, daarom deze vraag.

Is er al een slimme oplossing voor de problematiek, buderus-buffervat-kortsluiting?
Resp. een te lage aanvoer (T0) of een te hoge retour (TC0).
Ik stel het nu van tijd tot handmatig bij. Bij te lage T0 buderus omlaag v.v.
Hoor het graag. Dank

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
cowboy02 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:30:
Ik heb de standaard instellingen terug gezet, en een klokprogramma voor het warm water,
(Zodat de stroom van pv zoveel mogelijk benut word)
Zo stond het voorheen ook, daarom valt het in de homecom app ook zo goed op, dat er bij inschakelen van het sww verwarmen geen energie word verbruikt door de WP alleen de bijverwarming word gebruikt
En idd heb ik ook een bbqkees maar daar is eigenlijk nog niets op ingesteld,
Welke entiteit zou ik kunnen controleren om iets te kunnen achterhalen?

Ik heb ondertussen nu 2 dagen kunnen kijken wat er gebeurt, bbq kees heeft ieg geen invloed
(Losgekoppeld gehad) Het resetten naar de standaard waarden is wel positief,
Waar voorheen 100% door de bijverwarming (van de verwarming voor sww) werd gedaan is dat nu nog 1/3 ik weet niet of dat normale waarden zijn maar het scheelt ieg al veel
(Ik heb een 300 liter boilervat en een 7 Kw WP)
Hoe hoog / warm staat het warme water ingesteld
Boven de 55 graden komt het elektrische element bij om te helpen
Je kunt deze op 50 zetten dan is het vat bovenin toch 55 graden

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:05:
[quote]Willem senior schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:16:
[...]

Willem.
Ik heb het forum de laatste tijd wat minder gevolgd, daarom deze vraag.

Is er al een slimme oplossing voor de problematiek, buderus-buffervat-kortsluiting?
Resp. een te lage aanvoer (T0) of een te hoge retour (TC0).
Ik stel het nu van tijd tot handmatig bij. Bij te lage T0 buderus omlaag v.v.
Hoor het graag. Dank
Als de boderus pomp genoeg rond pompt .en er moet ook altijd genoeg afgifte open staan dan zou er geen kortsluiting over het buffervat moeten zijn

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:52:
[...]

Als de boderus pomp genoeg rond pompt .en er moet ook altijd genoeg afgifte open staan dan zou er geen kortsluiting over het buffervat moeten zijn
Willem, dank.

Het blijft hier een worsteling met de afgifte bij hogere buitentemperatuur (10d), ofwel lagere aanvoer streeftemperatuur (30d).

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:56:
[...]


Willem, dank.

Het blijft hier een worsteling met de afgifte bij hogere buitentemperatuur (10d), ofwel lagere aanvoer streeftemperatuur (30d).
Probeer het buffervat ongeveer gelijk met heat carrier return ( TC0 ) te krijgen hier zit er nu ongeveer 1 graad verschil tussen
Plaatje van een lange run om het duidelijk te laten zien

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZksD-2qlBIihUbiVtJqiG8LOkJw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAjhSOJCtsEqN56TEIIkeDa2.jpg?f=fotoalbum_large
En zo loopt pomp warmtepomp en boderus pomp bijna gelijk was wel een puzzel maar ik ben eindelijk tevredenheid met hoe de warmtepomp hier nu draait :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:24:
[...]

Probeer het buffervat ongeveer gelijk met heat carrier return ( TC0 ) te krijgen hier zit er nu ongeveer 1 graad verschil tussen
Plaatje van een lange run om het duidelijk te laten zien

[Afbeelding]
En zo loopt pomp warmtepomp en boderus pomp bijna gelijk was wel een puzzel maar ik ben eindelijk tevredenheid met hoe de warmtepomp hier nu draait :)
Willem.Dank.
Zo te zien heb je inmiddels meer sensoren ter beschikking.
Ik heb alleen de standaard TC0 (retour) beschikbaar. Dus dat vergelijk kan ik niet maken (denk ik?).

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 15:03:
[...]


Willem.Dank.
Zo te zien heb je inmiddels meer sensoren ter beschikking.
Ik heb alleen de standaard TC0 (retour) beschikbaar. Dus dat vergelijk kan ik niet maken (denk ik?).
Je kunt deze sensor zelf maken met een esp bordje en dallas sensor heb hier weleens een filmpje dacht ik gedeeld hoe die zelf te maken
Of je koop zo iets zie plaatje : kun je ook voor waterzijdig inregelen gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5veofS2ZFcP8EczpJSD0rbAjgXg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8RA69v6TrdgkiBlIN2sWPFhs.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
ALs je een BBQKees EMS-ESP gateway hebt kun je daar ook rechtstreeks extra dallas sensoren aanhangen (ik hebt er 4 extra aan, gaat prima: dan kun je makkelijk buffer top, mid en bottom apart monitoren)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:24

The Legend

*Plop*

lc8 schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:52:
ALs je een BBQKees EMS-ESP gateway hebt kun je daar ook rechtstreeks extra dallas sensoren aanhangen (ik hebt er 4 extra aan, gaat prima: dan kun je makkelijk buffer top, mid en bottom apart monitoren)
Hoe werkt dat precies? :)

Ik ben toch malle pietje niet!


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:42
De sensoren kun je parallel aan elkaar aansluiten op de ingang van de BBQKees. Zie link.

Elke sensor heeft een uniek nummer. Zodra de sensoren zichtbaar zijn dan hou je een voor een de sensoren in je hand om te zien bij welke de temperatuur omhooggaat en dan pas je de beschrijving van de sensor aan. Zie onderstaand screenshot hoe het er dan uitziet in BBQKees. De sensoren zijn ook zichtbaar in Home Assistent.

In 11.5 van de TS staat een link naar informatie als je deze via een ESP wilt aansluiten. De sensoren zijn in dat geval niet zichtbaar via BBQKees maar rechtstreeks in Home Assistent.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zbggoaloe0QWH9nOYHRh2nCuTvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3s8jziHN6GtsiyBnW7nA5yFT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 63% gewijzigd door HansRemmerswaal op 08-12-2025 07:04 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 10-12 09:51
Zelfs de sww temperatuur naar 50 graden verlagen heeft niet het effect wat ik daarvan verwachtteAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwxBpLFc32R5bYEtoFI1VbDfC1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Va8upORGUvMYK1sknfZ0gaWj.jpg?f=fotoalbum_large
Zou er nog iets fout kunnen staan?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:50
Kun je de electrische elementen uitschakelen op jou pomp via BBQKees? Op mijn versie heb ik dat namelijk wel en werkt dat ook.

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 17:27:
[...]

Je kunt deze sensor zelf maken met een esp bordje en dallas sensor heb hier weleens een filmpje dacht ik gedeeld hoe die zelf te maken
Of je koop zo iets zie plaatje : kun je ook voor waterzijdig inregelen gebruiken
[Afbeelding]
Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08-12 21:21
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:00:
[...]


Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?
Ik snap denk ik wat je bedoelt, maar er is niet echt iets als een kortsluiting... Het zijn gewoon 2 gekoppelde circuits met ieder een eigen pomp ('zeg maar; een 8 met in ieder rondje een pomp'), en daar gaat niks mis mee: het buiffervat mengt gewoontussen de 2 circuits. Alleen voor je rendement zou het theoretisch het beste zijn als er precies geen menging is in het vast.
Ik heb daar zelf al eens over gedacht, en toen bedacht dat je eigenlijk de CV pomp ook op delta-T zou moeten sturen. Dat is vrij eenvoudig te doen met een ESPhome bordje (ik heb het zelfs gemaakt) maar dan moet de cv pomp wel een puls-modulatie ingang hebben (en dat hebben ze meestal niet.. er woorden ook verschillende soorten pompen gebruikt). Uiteindleijk heb ik het niet gedaan omdat het volgens mij geen moer uitmaakt: Zet de delta-T van de WP gewoon vrij laag (2-3): dan mengt de WP omloop altijd over het buffervat en is de delta-T voor de WP het laagst, en dus de WP het meest efficient!. De cv-pomp kun je dan gewoon op delta-P zetten, zodat ie harder gaat pompen als er meer naregeling open staat.. zodat de delta-T van de CV ook ongeveer constant is.
Dus volgens mij is er ook geen problematiek...

[ Voor 4% gewijzigd door lc8 op 08-12-2025 19:07 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:00:
[...]


Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?
Je hele systeem moet je instellen om de pompen gelijk te krijgen
Ik heb de boderus pomp op stand 2 van 2 staan ( is hier de middelste stand)
Dan waterzijdig inregelen vloerverwarming ongeveer op 2 liter per minuut instellen, Radiatoren van boven warm en onderkant voelbaar kouder zit hier nu ongeveer 2 graden tussen aanvoer en retour bij de Radiatoren en bij vloerverwarming zit tussen aanvoer en retour ongeveer 3 graden dit is bij rustig draaien op 28/ 29 graden aanvoer
En dan als laatste heb ik de warmtepomp pomp verschil tussen TC3 en TC0 aangepast staat nu op 6 hier zodat het buffervat niet leeg getrokken of vol gepompt wordt
ik moet bij kouder weer buiten de TC3 en TC0 verschil misschien nog wat aanpassen maar dat gaan we zien als het koud / winter wordt
Dus is best wel even werk en een paar extra sensors zijn dan wel handig en makkelijk om er bij te hebben
(Kleine Delta T door meer flow geeft een warmere vloer/radiator wat meer afgifte is en daardoor kan je stooklijn 1 tot 2 graden lager )

De slimme oplossing zit volgens Nefit in de warmtepomp door de pomp op automatisch te zetten past deze zichzelf aan maar als Tweaker wil je net dat beetje extra uit de warmtepomp halen 8)
En dit werkt voor hier goed zoals je op mijn gedeelde plaatje kan zien
Maar voor een ander huis / afgifte systeem niet dus dit moet je zelf gaan uitzoeken wat past bij jou huis / afgifte systeem

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 08-12-2025 19:23 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
Willem senior schreef op maandag 8 december 2025 @ 19:19:
[...]

Je hele systeem moet je instellen om de pompen gelijk te krijgen
Ik heb de boderus pomp op stand 2 van 2 staan ( is hier de middelste stand)
Dan waterzijdig inregelen vloerverwarming ongeveer op 2 liter per minuut instellen, Radiatoren van boven warm en onderkant voelbaar kouder zit hier nu ongeveer 2 graden tussen aanvoer en retour bij de Radiatoren en bij vloerverwarming zit tussen aanvoer en retour ongeveer 3 graden dit is bij rustig draaien op 28/ 29 graden aanvoer
En dan als laatste heb ik de warmtepomp pomp verschil tussen TC3 en TC0 aangepast staat nu op 6 hier zodat het buffervat niet leeg getrokken of vol gepompt wordt
ik moet bij kouder weer buiten de TC3 en TC0 verschil misschien nog wat aanpassen maar dat gaan we zien als het koud / winter wordt
Dus is best wel even werk en een paar extra sensors zijn dan wel handig en makkelijk om er bij te hebben
(Kleine Delta T door meer flow geeft een warmere vloer/radiator wat meer afgifte is en daardoor kan je stooklijn 1 tot 2 graden lager )

De slimme oplossing zit volgens Nefit in de warmtepomp door de pomp op automatisch te zetten past deze zichzelf aan maar als Tweaker wil je net dat beetje extra uit de warmtepomp halen 8)
En dit werkt voor hier goed zoals je op mijn gedeelde plaatje kan zien
Maar voor een ander huis / afgifte systeem niet dus dit moet je zelf gaan uitzoeken wat past bij jou huis / afgifte systeem
Dus de interne pomp niet op automatisch? En dan een vaste snelheid via TC0/TC3 instelling?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:19:
[...]


Dus de interne pomp niet op automatisch? En dan een vaste snelheid via TC0/TC3 instelling?
Gewoon op automatisch laten staan staat die hier ook nog steeds. dan bij verwarming 7 instellen dat is standaard en bij koeling is het 2
Wil je zelf gaan spelen dan ga je die 7 van verwarming aanpassen naar beneden gaat de interne pomp harder en naar boven langzamer draaien dit wil je zo instellen dat het buffervat alleen een beetje opwarmt bij het opstarten na het terug moduleren wil je het buffervat ongeveer gelijk met de TC0 hebben
dan is er wel warmte (retour temperatuur) om te helpen bij een defrost maar er is geen bij menging naar je afgifte systeem en draaien de pompen bijna gelijk
Loopt de temperatuur van het buffervat op dan zal uiteindelijk ook de retour naar de warmtepomp warmer worden ( buffervat vult zich dan ) en gaat de warmtepomp automatisch een stapje harder draaien (door de warmer worden de retour) en dat wil je nu juist niet
Nefit adviseert dat buffervat om geen gezeur te krijgen 1 systeem tot buffervat ( warmtepomp) en een systeem voor afgifte ( boderus pomp)
In mijn geval zou nu het buffervat weg gehaald kunnen worden ik weet alleen niet of de pomp van de warmtepomp sterk genoeg is voor mijn afgifte systeem

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:24

The Legend

*Plop*

HansRemmerswaal schreef op maandag 8 december 2025 @ 06:51:
[...]


De sensoren kun je parallel aan elkaar aansluiten op de ingang van de BBQKees. Zie link.

Elke sensor heeft een uniek nummer. Zodra de sensoren zichtbaar zijn dan hou je een voor een de sensoren in je hand om te zien bij welke de temperatuur omhooggaat en dan pas je de beschrijving van de sensor aan. Zie onderstaand screenshot hoe het er dan uitziet in BBQKees. De sensoren zijn ook zichtbaar in Home Assistent.

In 11.5 van de TS staat een link naar informatie als je deze via een ESP wilt aansluiten. De sensoren zijn in dat geval niet zichtbaar via BBQKees maar rechtstreeks in Home Assistent.

[Afbeelding]
Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:42
The Legend schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:22:
[...]


Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?
Je sluit ze parallel aan elkaar aan. Het zijn allemaal kleine devices die via een serial bus communiceren.

Er is wel een max aan hoeveel je er parallel kunt aansluiten aan een poort. Maar een stuk of 5 moet wel lukken.

Op de BBQKees heb ik er 5 aangesloten.
Ik heb twee ESP kaartjes waar ik per kaartje 8 sensoren heb aangesloten, 4 op een poort en 4 op een andere poort. Het leuke van die ESP kaartjes is dat ze vaak WiFi hebben, dus zo kun je de temperaturen bij een verdeel unit meten.

Zoek even op DS18B20 en parallel dan vind je een aantal voorbeelden. De weerstand in die schemas is niet nodig als je deze direct aansluit op de BBQKees.

[ Voor 32% gewijzigd door HansRemmerswaal op 09-12-2025 08:04 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:37
The Legend schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:22:
[...]


Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?
Per kleur de draadjes bij / aan elkaar
Kunnen 10 sensors 0p de BBQKees volgens deze link
https://bbqkees-electroni...ing-external-sensors.html

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-12 10:27
Willem senior schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:08:
[...]

Gewoon op automatisch laten staan staat die hier ook nog steeds. dan bij verwarming 7 instellen dat is standaard en bij koeling is het 2
Wil je zelf gaan spelen dan ga je die 7 van verwarming aanpassen naar beneden gaat de interne pomp harder en naar boven langzamer draaien dit wil je zo instellen dat het buffervat alleen een beetje opwarmt bij het opstarten na het terug moduleren wil je het buffervat ongeveer gelijk met de TC0 hebben
dan is er wel warmte (retour temperatuur) om te helpen bij een defrost maar er is geen bij menging naar je afgifte systeem en draaien de pompen bijna gelijk
Loopt de temperatuur van het buffervat op dan zal uiteindelijk ook de retour naar de warmtepomp warmer worden ( buffervat vult zich dan ) en gaat de warmtepomp automatisch een stapje harder draaien (door de warmer worden de retour) en dat wil je nu juist niet
Nefit adviseert dat buffervat om geen gezeur te krijgen 1 systeem tot buffervat ( warmtepomp) en een systeem voor afgifte ( boderus pomp)
In mijn geval zou nu het buffervat weg gehaald kunnen worden ik weet alleen niet of de pomp van de warmtepomp sterk genoeg is voor mijn afgifte systeem
Dank je, helder.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride