Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 13:18
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Hema56 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:01:
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk
De warmwater run start bij 48 ingesteld pas bij 47 het boilervat weer te verwarmen er zit dus 1 graad wacht tijd op

Maar heb je toevallig niet het warmwater met het klokprogramma ingesteld want dan reageert de warmwater run pas bij de ingestelde tijd ( tijd vak dat de warmtepomp het boilervat mag verwarmen)

En wat ook nog kan is dat je thermostaat kraan niet goed kan mengen (werken ) met een lagere warmwater temperatuur

De standaard instellingen kun je vinden in de TS van dit topic en dan downloaden zodat je die kan controleren

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 29-07-2025 17:52 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 13:18
Hoi Willem

Bedankt voor je bericht .
Het ww staat bij mij opcontinu aan ik ga topic van TS lezen en deze indtellingen nakijken.
Alvast bedankt voor je reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:17
Uitbreiden installatie met extra vloerverwarmingsgroep voor tuinhuis

Hi, als eigenaar van een Nefit Enviline Monoblock all-electric volg ik de laatste jaren dit topic regelmatig en heb al vele tips toegepast. Nu heb ik zelf ook een vraag over hoe ik op een eenvoudige manier een vloerverwarmingszone kan toevoegen.

Ik wil de warmtepomp namelijk gaan gebruiken voor de vloerverwarming van een tuinkantoor wat wij recent hebben laten plaatsen. Het gaat om +/- 10m2 extra en de transportleidingen heb ik inmiddels al in de grond liggen. Vanuit het buffervat komt er een aftakking naar het tuinkantoor, daar wil ik een zoneklep laten plaatsen die afhankelijk van of er warmtevraag is in het tuinkantoor open of dicht wordt gezet.

In principe wil ik in eerste instantie de thermostaat alleen de zoneklep laten regelen, wat betekent dat als de hoofdwoning geen warmtevraag heeft het tuinkantoor dat ook niet krijgt. Ik wil even aankijken hoe dat gaat, omdat volledige naregeling volgens mij een wat kostbaardere operatie is.

Nu lees ik ook dat mensen een thermostaatkraan gebruiken ipv een zoneklep. Zou dat ook een optie zijn? En ik ben uberhaupt benieuwd of er mensen zijn met een soortgelijke situatie en hoe ze dit opgelost hebben en met welke thermostaat(kraan) en/of zoneklep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:42
JelmerV schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 14:47:
Uitbreiden installatie met extra vloerverwarmingsgroep voor tuinhuis

Hi, als eigenaar van een Nefit Enviline Monoblock all-electric volg ik de laatste jaren dit topic regelmatig en heb al vele tips toegepast. Nu heb ik zelf ook een vraag over hoe ik op een eenvoudige manier een vloerverwarmingszone kan toevoegen.

Ik wil de warmtepomp namelijk gaan gebruiken voor de vloerverwarming van een tuinkantoor wat wij recent hebben laten plaatsen. Het gaat om +/- 10m2 extra en de transportleidingen heb ik inmiddels al in de grond liggen. Vanuit het buffervat komt er een aftakking naar het tuinkantoor, daar wil ik een zoneklep laten plaatsen die afhankelijk van of er warmtevraag is in het tuinkantoor open of dicht wordt gezet.

In principe wil ik in eerste instantie de thermostaat alleen de zoneklep laten regelen, wat betekent dat als de hoofdwoning geen warmtevraag heeft het tuinkantoor dat ook niet krijgt. Ik wil even aankijken hoe dat gaat, omdat volledige naregeling volgens mij een wat kostbaardere operatie is.

Nu lees ik ook dat mensen een thermostaatkraan gebruiken ipv een zoneklep. Zou dat ook een optie zijn? En ik ben uberhaupt benieuwd of er mensen zijn met een soortgelijke situatie en hoe ze dit opgelost hebben en met welke thermostaat(kraan) en/of zoneklep.
Als je een zoneregeling zou gaan toepassen (mijn voorkeur) zou je dat ook voor je bestaande circuit moeten doen. Uit je bericht kan ik niet halen of je hiervoor ook een zoneregeling gebruikt, of dit ook vloerverwarming of verwarming met radiatoren betreft. Bij geen zoneregeling zou je ervoor kunnen kiezen om een thermostaatkraan te kiezen met een externe temperatuurvoeler die dan in de ruimte zelf komt te hangen. In het start topic staan wel een aantal zoneregelingen beschreven, zelf gebruik ik WattsVision welke met zonnekleppen werkt op de vloerverwarming verdelers. Je moet er in elk geval wel rekening mee houden dat je de flow door de nieuwe groep sterk zal moeten gaan knijpen, dit om overshoot van de nieuwe groep te voorkomen en een vermindering van warmtecapaciteit in je bestaande woning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:17
Nous112 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 09:48:
[...]

Als je een zoneregeling zou gaan toepassen (mijn voorkeur) zou je dat ook voor je bestaande circuit moeten doen. Uit je bericht kan ik niet halen of je hiervoor ook een zoneregeling gebruikt, of dit ook vloerverwarming of verwarming met radiatoren betreft. Bij geen zoneregeling zou je ervoor kunnen kiezen om een thermostaatkraan te kiezen met een externe temperatuurvoeler die dan in de ruimte zelf komt te hangen. In het start topic staan wel een aantal zoneregelingen beschreven, zelf gebruik ik WattsVision welke met zonnekleppen werkt op de vloerverwarming verdelers. Je moet er in elk geval wel rekening mee houden dat je de flow door de nieuwe groep sterk zal moeten gaan knijpen, dit om overshoot van de nieuwe groep te voorkomen en een vermindering van warmtecapaciteit in je bestaande woning.
Ik pas op dit moment geen zoneregeling toe. Het huidige circuit is alleen vloerverwarming voor een 2-kamer appartement van 55m2, dus het is voor ons niet echt nodig de groepen apart te regelen.

In eerste instantie zoek ik een eenvoudige (en budget vriendelijke) oplossing voor het 2e circuit. Een thermostaatkraan die draait de aanvoer naar het circuit dan open of dicht afhankelijk van de ingestelde temperatuur in het tuinkantoor? Dus dan heb je geen 2-weg klep nodig?

[ Voor 6% gewijzigd door JelmerV op 17-08-2025 14:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
Als je een heel nieuw circuit aanlegt waarom ga je dan niet een 2e pompgroep?

Misschien overkill voor "enkel 10m2", maar transport door je tuin zou ik graag los houden van de circulatie in huis. Al is het alleen maar vanwege drukverliezen van een lange transport leiding tov bestaande installatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:17
JMS 450 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 08:50:
Als je een heel nieuw circuit aanlegt waarom ga je dan niet een 2e pompgroep?

Misschien overkill voor "enkel 10m2", maar transport door je tuin zou ik graag los houden van de circulatie in huis. Al is het alleen maar vanwege drukverliezen van een lange transport leiding tov bestaande installatie.
Mensen die ik tot nu toe heb gesproken hebben dat niet geopperd, maar het lijkt mij dat dit ook een duurdere oplossing is. Bedoel je daarmee een vloerverwarming verdeler met pomp of heb ik het dan mis?

Ik heb nu overigens ook een vloerverwarming verdeler met pomp voor het huis (en ken de discussies binnen dit topic hierover) en dat werkt voor ons nog steeds prima. De aanvoer en retour zijn ongeveer 12m enkele reis, dus dat valt denk ik mee qua afstand?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanEck1981
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 04-09 12:59
Heeft er iemand toevallig ervaring met het aansturen van deze WP met Homey? Is het mogelijk om via Homey te sturen indien de dynamische energieprijs bv hoger is dan €0,30. Of wanneer er een overschot aan zonne energie is het warm water vat tot max energie te verwarmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
JelmerV schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 13:00:
[...]
.... Bedoel je daarmee een vloerverwarming verdeler met pomp of heb ik het dan mis?
....
Nee ik doelde op een extra Buderus pompgroep met een MM100 module, de pomp die vanuit je buffervat je huis voorziet van CV water.
De pomp die in het zwarte piepschuim zit. Je kan zo'n module er naast zetten en dan kan je de warmte vraag van je schuur los regelen van je huis.

Toevoeging,
Linkje naar aansluitschema's als je op pagina 12 kijkt zie je de aansluiting van een tweede pomp groep.

[ Voor 19% gewijzigd door JMS 450 op 01-09-2025 16:32 ]


  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:17
JMS 450 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:41:
[...]


Nee ik doelde op een extra Buderus pompgroep met een MM100 module, de pomp die vanuit je buffervat je huis voorziet van CV water.
De pomp die in het zwarte piepschuim zit. Je kan zo'n module er naast zetten en dan kan je de warmte vraag van je schuur los regelen van je huis.

Toevoeging,
Linkje naar aansluitschema's als je op pagina 12 kijkt zie je de aansluiting van een tweede pomp groep.
Aha helder, ik heb momenteel een Grundfos Alpha2 pomp op mn buffervat zitten die zorgt voor het transport naar de verdeler in mn hoofdwoning. Dit is een gesloten verdeler waar ook een pomp op zit. Een uitbreiding met extra pomp is direct een kostbare investering, ik wil eerst kijken of ik het met de huidige opzet red. Het ombouwen van de huidige verdeler (is een therminon) naar een open verdeler is ook nog een optie die ik daarbij overweeg.

Wat ik nu overweeg is om mijn huidige 1010 thermostaat te vervangen met een Nefit Easy Control thermostaat. In de aanvoerleiding naar mijn tuinhuis plaats ik vervolgens een zoneklep die wordt aangestuurd door een bosch slimme thermostaat die ook gekoppeld is aan easycontrol, zodat deze bij warmte vraag de klep aanstuurt en een signaal geeft aan de warmtepomp. Enige wat ik mij nog afvraag is of ik voor de hoofdwoning dan nog een aparte thermostaat nodig hebben en een zoneklep.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • KaEs
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13:45
VanEck1981 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:08:
Heeft er iemand toevallig ervaring met het aansturen van deze WP met Homey? Is het mogelijk om via Homey te sturen indien de dynamische energieprijs bv hoger is dan €0,30. Of wanneer er een overschot aan zonne energie is het warm water vat tot max energie te verwarmen?
We zitten hier op Tweakers dus wat spelen met me Homey en HA is natuurlijk helemaal prima. Ik vraag met wel af wat het aan comfort verlies geeft en de daadwerkelijke (financiële) winst is als je sterkt gaat sturen op de actuele (!) energieprijzen.

Ook ik heb een dynamisch energietarief. Sinds een jaar hanteer ik de volgende instelling zonder tussenkomst van Homey of HA.

- via het klokprogramma alle dagen tussen 7:00-9:00 uur en 17:00-20:00 uur de ruimte temperatuur 2 graden lager. Door een goede isolatie en en de bufferende werking van vloerverwarming koelt het niet merkbaar af. De genoemde uren zijn tijdens de winter bijna altijd de duurste uren dus daarmee bespaar je. Zomers zijn dat niet altijd (wel vaak) de duurste uren maar dan staat de verwarming toch niet aan.
- om 14:00 uur heb ik elke dag standaard een Comfort + blok voor het warme tapwater ingesteld. Op dat tijdstip is het tarief voor de dagperiode vaak relatief laag. Na afschaffing van de salderingregeling komt daar het argument bij dat de zonnepanelen op dat tijdstip vaak het meeste stroom opwekken en daarmee het zelfgebruik stijgt.

Ik draai nu ongeveer een jaar met bovenstaande instellingen. Het patroon van de dynamische tarieven is vrijwel elke dag het zelfde. Alleen uitzonderlijke situaties zoals harde wind of geen wind kunnen af en toe het patroon verstoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pachmo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 19-10 10:05
Heb de zoekfunctie reeds gebruikt maar niet kunnen.

Zit met het volgende we hebben een nefit enviline split 7.0 t-s en onlangs in de keuken en hal een nieuwe dekvloer en plavuizen gekregen.
Nu wil ik het vloerdroog programma laten lopen maar dan word er geen warm water gemaakt in de boiler?
Wat zou hier aan instelling fout kunnen staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online
pachmo schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 22:22:
Nu wil ik het vloerdroog programma laten lopen maar dan word er geen warm water gemaakt in de boiler?
Wat zou hier aan instelling fout kunnen staan.
Dat lijkt me geen instellingsfout, maar eerder een standaard instelling. Het vloerdroogprogramma volgt een aantal dagen met getrapte verwarmingstemperatuurverhogingen en -verlagingen. Ik denk niet dat het programma hierbij ook rekening houdt dat er ook nog warmwater bereid moet worden. Deze instelling is dan ook voornamelijk gericht op nieuwbouwwoningen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijs-96
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:50
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het integreren van mijn Nefit EnviLine warmtepomp in Loxone, via het bekende BBQ-Kees kastje. Op dit moment kan ik al diverse sensoren uitlezen en enkele instellingen aanpassen, maar ik loop tegen een paar beperkingen aan.
Wat ik graag zou willen realiseren:

✅ Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.
✅ Thermostaat vervangen: Ik wil de originele Nefit thermostaat verwijderen en de gewenste ruimtetemperatuur vanuit Loxone naar de warmtepomp sturen.
✅ Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Zijn er hier mensen die dit al succesvol hebben geïntegreerd via het BBQ-Kees kastje in Loxone? Ik zou het enorm waarderen als iemand een voorbeeldconfiguratie, stappenplan of tips wil delen.
Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Gijs-96 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:56:
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het integreren van mijn Nefit EnviLine warmtepomp in Loxone, via het bekende BBQ-Kees kastje. Op dit moment kan ik al diverse sensoren uitlezen en enkele instellingen aanpassen, maar ik loop tegen een paar beperkingen aan.
Wat ik graag zou willen realiseren:

✅ Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.
✅ Thermostaat vervangen: Ik wil de originele Nefit thermostaat verwijderen en de gewenste ruimtetemperatuur vanuit Loxone naar de warmtepomp sturen.
✅ Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Zijn er hier mensen die dit al succesvol hebben geïntegreerd via het BBQ-Kees kastje in Loxone? Ik zou het enorm waarderen als iemand een voorbeeldconfiguratie, stappenplan of tips wil delen.
Alvast bedankt!
Ik heb 1 en 3 voor elkaar. 2 zou ik afraden omdat die Nefit een thermostaat op de EMS bus verwacht voor aansturing van hc1.

Ik vanavond wel mijn implementatie van 1 en 3 delen.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 20-10 20:16
Afgelopen januari had de hybride Wp monoblok het heel erg zwaar in perioden dat het mistig was en koud.
Hierdoor bevroor de buitenunit steeds en ging al de warmte in het defrossen was de buiten unit zitten.
De woning werd hierdoor niet warm want het defrossen ging de hele dag door omdat het de hele mistig was.

Ik laat de cv ketel zolaat mogelijk bijspringen en wordt pas ingeschakeld onder de 1-2 graden.
Volgens berekeningen was een 5kW Wp voldoende , ik heb gekozen voor een 7kW dus moet sterk genoeg zijn.

Wat zou ik kunnen doen om komende winter dit probleem op te lossen zonder dat ik veel meer gas ga gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

JackBol schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 13:10:
[...]


Ik heb 1 en 3 voor elkaar. 2 zou ik afraden omdat die Nefit een thermostaat op de EMS bus verwacht voor aansturing van hc1.

Ik vanavond wel mijn implementatie van 1 en 3 delen.
Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.

Ik kijk naar de lastcode waarde in de boiler API (http://<EMSESP_IP>/api/boiler/). Bij een actieve fout staat daar iets zoals:

code:
1
  "last error code (lastcode)": "A01(5271) 16.09.2025 16:48 - now"


En bij een oude error staat er:

code:
1
  "last error code (lastcode)": "A01(5271) 16.09.2025 16:48 - 16.09.2025 17:42"


Ik heb een HTTP virtual input op de boiler API met de onderstaande command recognition die de eerste letter na ' - ' uitleest. Als dat een "n" is (ascii 110) dan gaat het signaal hoog.

code:
1
lastcode":"\i - \i\1


Daarmee kan je vervolgens doen wat je wilt, zoals bijv een push notification.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AX4Ww5AxSij3Vk8JltNqnAYOj5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8eSCTB8V1Q7IBFen1ZAfoDWX.png?f=fotoalbum_large


Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Dit heb ik met een selection switch en een virtual out gedaan.
De reden waarom deze overigens op 25 staat is omdat ik vloerverwarming heb en met de valves de room temp beheers.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRKpfZHmQ9wxEzjBN1oBeqD3iHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DAfAtEnQEU9Eqyu3hriscBLm.png?f=fotoalbum_large

Dit is de config van de virtual out.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXI6C71F3LV0hC2_z0d8k7ZRUgw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q3GFuCWvJDaLlDNHTixz8XD2.png?f=fotoalbum_large

code:
1
{"cmd":"remoteseltemp", "data":"<v>"}

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Buis07 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:43:
Afgelopen januari had de hybride Wp monoblok het heel erg zwaar in perioden dat het mistig was en koud.
Hierdoor bevroor de buitenunit steeds en ging al de warmte in het defrossen was de buiten unit zitten.
De woning werd hierdoor niet warm want het defrossen ging de hele dag door omdat het de hele mistig was.

Ik laat de cv ketel zolaat mogelijk bijspringen en wordt pas ingeschakeld onder de 1-2 graden.
Volgens berekeningen was een 5kW Wp voldoende , ik heb gekozen voor een 7kW dus moet sterk genoeg zijn.

Wat zou ik kunnen doen om komende winter dit probleem op te lossen zonder dat ik veel meer gas ga gebruiken.
Onder de 5 graden buiten zijn defrosts normaal vorige winter was extreem mistig en dus ook zeer veel vocht in de lucht wat dan bevriest op de buiten unit
Wat kan helpen is zorgen dat je warmtepomp rustig en continu draait en geen hoge aanvoer temperatuur moet maken max 35 graden lager is nog beter dit kun je door bevooroordeeld je pomp op een hogere snelheid in te stellen dan kun je met een lagere aanvoer temperatuur toch dezelfde warmte in huis krijgen
Maar dat moet je zelf uitzoeken/ proberen want elk huis / systeem is anders
Succes deze winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:45
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
Dat is al snel nu al een defrost
Het stook seizoen moet hier nog beginnen
heb net vorige week de filters schoongemaakt en weer bij gevult voor het nieuwe stook seizoen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RiCkY82
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09-10 21:06
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?

[ Voor 14% gewijzigd door RiCkY82 op 25-09-2025 09:06 ]


  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 17:25
RiCkY82 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:00:
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?
Buitenunit resetten? Was het niet dat je een combinatie moest indrukken om de wachttijden over te slaan, zodat je warmtepomp meteen ging verwarmen of warmwater ging bereiden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 23:36
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:45
hackbard schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 09:13:
[...]

ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.
Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • boschhd
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:12:
[...]


Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.
Ruwwerg bij mij hetzelfde gedrag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19:46

spok9

Groen...

Zijn er toevallig mensen die een draadloze CR20RF thermostaat gebruiken i.c.m. een K30 wifi module?

Het lukt me niet deze als afstandsbediening te selecteren in mijn Enviline (Compress Hybrid 3000i), hij verschijnt simpelweg niet in het 'Afstandsbediening' menu van de verwarmingsgroep. Dat is wel de stap die ik volgens de handleiding moet doorlopen. De thermostaat koppelt wel met de wifi module over RF en rapporteert ook een goede verbinding.

Ik zag via EMS-ESP dat er wel een korte periode een "hc1 RF room temperature sensor" entity mét waarde doorgegeven werd. Dat was echter maar een halve dag. Het was overigens binnen die periode dat ik 'm ook probeerde in te stellen in de warmtepomp. Er gaat dus wel iets goed, maar niet helemaal.

Heeft iemand dit werkend gekregen?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Pin me er niet op vast maar volgens mij zit er in de WP logica die kijkt of je compressor voldoende warmte levert, het vat dus voldoende snel opwarmt via de compressor. Is dat niet zo (bijvoorbeeld als je een best hoge temperatuur wilt maken en de compressor aan het einde van de run steeds inefficienter word), dan schakelt hij over naar het elektrische element (of andere bijverwarming zoals gasketel).

Heeft je WP storingen? Is je systeem nog op voldoende druk?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Ik vermoed dat er een probleem met de buitenunit dan is
Het Elektrische element wordt gebruikt als de temperatuur niet gehaald wordt en dan ook nog na x minuten er wordt namelijk altijd eerst met de compressor geprobeerd de gevraagde temperatuur te bereiken
Het kan misschien een kapotte ventilator zijn is al bij meerdere buitenunits kapot gegaan ( draadjes door gebrand) dit kun je zien als je het voorpaneel los schroeft of er is een koelmiddel te kort maar dat kun je zelf niet controleren
Ik zou voor dat het echt koud wordt je installateur laten kijken beter nu even op de installateur wachten dan als het vriest en het huis koud wordt
Werkt de compressor wel voor verwarming ?
Want dan zijn het niet de punten die ik eerder schreef en zou je met de standaard instellingen het probleem ook moeten kunnen oplossen deze kun je de downloaden op de eerste pagina van dit topic
Hier foto van ventilator heb ik pas zelf gecontroleerd voor de winter :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FfWNFccHMMEWwAzRgQKs3kCduo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c6Rvcg8MM3K3cfudOc6f3H1.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:10:
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?
Dat is goed nieuws dan zal het in de instellingen zitten waarschijnlijk
even alle instellingen nalopen en op standaard advies van nefit zetten
En hopelijk draait die dan morgen weer normaal warm tapwater
Is er toevallig een stroomstoring of heb je zelf de stroom van de warmtepomp gehaald instellingen die toen niet opgeslagen zijn zet de warmtepomp dan terug
Of heb je een Bbqkees kastje daar kun je ook perongeluk instellingen veranderen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:49
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Ik had dat eerst ook, kwam doordat het niet snel genoeg ging volgens een instelling. Ik heb niets met die instelling gedaan, maar gewoon elektrische element op disabled gezet indien de compressor loopt. Ook dat is bij mij een instelling (5800i) (Bijverwarming...begrenzen met compressor 0kW)

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Omdat je 15 minuten op compressor draait vermoed ik dat het in een timer ergens fout staat ingesteld
Wat @Maurice v/d Zwaan zegt kun je ook doen elektrisch element uitschakelen
Heb deze even opgezocht zie foto :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZltUVXW6fgKh4wfSt0l6n1ukDAc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WCp0vgo4X5APyva57UDfE6Qc.jpg?f=fotoalbum_large
En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:49
Willem senior schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:23:
[...]

En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat
Dat wisselbedrijf is volgens mij wat anders, dat is bij een lange sww run, dat hij even stopt om het huis te verwarmen, omdat anders bij zeer lage temperaturen en een lange sww run je huis teveel afkoelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLtunT3bZUpxTNFIg1bNtXiae20=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gFUlRcHtiOyaMxinVLvwSZ8f.png?f=fotoalbum_large

Hier moet je zijn bij een nefit.

Bijverw. vertraagd aan die zorgt na 15 minuten voor bijschakelen elektrisch element. Ik snap die waarde niet, dus ik zou zelf 150 en 600 proberen en kijken welke kant die parameter op moet voor het gedrag wat je wil.

en daaronder zie je begrenz.m.compressor. Die heb ik dus op 0kw staan omdat ook in de winter de compressor het bij mij prima kan redden. Ik zou ook bijverwarming kunnen uitzetten, maar met mijn huidige instelling zal hij bij kouder dan -15C toch de bijverwarmer gaan gebruiken zodat ik dan niet hoef te zoeken.

[ Voor 7% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13:28
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlJ_5T2BhVI1uCchiEqqE7j2m4I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uq3l5bQIXMOnFupoN9UCBSki.png?f=user_large

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?

[ Voor 27% gewijzigd door Supermario16 op 01-10-2025 20:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
maartenvdv737 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:24:
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer
Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18-10 16:11
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 20:47:
[...]


Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.
ipv de thermostaat direct beinvloeden, kun je ook de stooklijn/thermosaat offset bijstellen met bijv: number.thermostat_hc1_offsettemp of een van de stooklijn parameters.
Voordeel: het systeem blijft autonoom met zijn eigen regeling, je stuur alleen een beetje bij.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13:28
Ja, jullie hebben gelijk. Dat maakt deze integratie niet mogelijk. Dan zou ik het moeten aanpassen.

Was vooral benieuwd of iemand het gedaan had.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:09
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 19:34:
[...]


Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
[Afbeelding]

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?
Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:45
Supermario16 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 15:20:
[...]


Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.
Ik heb alleen silent mode aanstaan bij verwarmen CV, bij defrost en SWW staat de silent mode uit omdat je dan graag veel vermogen wilt hebben.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Online JJ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10-10 11:55
Kan iemand mij het verschil tussen de volgende twee instellingen uitleggen:

number.thermostat_hc1_room_influence (staat op 1)
number.thermostat_hc1_room_influence_factor (staat op 4)

Ik snap dat het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur invloed heeft op de stooklijn met deze room influence, maar waarom twee instellingen en het verschil ervan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 23:36
Online JJ schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:06:
Kan iemand mij het verschil tussen de volgende twee instellingen uitleggen:

number.thermostat_hc1_room_influence (staat op 1)
number.thermostat_hc1_room_influence_factor (staat op 4)

Ik snap dat het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur invloed heeft op de stooklijn met deze room influence, maar waarom twee instellingen en het verschil ervan?
ja die vraag komt hier zeker eens per herfst langs. Als je even zoekt in dit forum, vind je best wat discussie.
Ik denk het laatste consensus was dat room_influence een factor is die de stooklijn verschuift tenzij die op 0 staat. En influence_factor doet helemaal niets.
Maar de precieze formule blijft een geheim van de fabrikant. Als je die kan achterhalen, ben je de held van dit forum.
In de TS: Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen wat uitleg. Waarbij ik durf te stellen dat de standaard basis kamertemperatuur 21 en niet 20C is.

mijn formule die helaas niet overeenkomt met de praktijk:
hackbard in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13:28
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
1 bar verliezen in 3 maanden is niet erg veel water in liter, misschien 2 tot 8 liter? De vraag is of het niet gewoon verdampt bij een ventiel.

Lijkt mij een redelijke analyze dat het expansievat een scheurtje heeft en zich langzaam met water vult.

Wellicht kan je het testen door te zien of de druk in het systeem stijgt als je verwarmt, en daalt als het water afkoelt. Dat zou niet moeten gebeuren bij een goed functionerend expansievat.

Of je laat het gewoon vervangen. Is niet de meest dure ingreep.

Welk type WP heb je? Monoblock of split? Bij een split is het warmtecircuit gescheiden. Dus dan zijn er een cv leidingen die naar buiten lopen.

[ Voor 5% gewijzigd door maartenvdv737 op 10-10-2025 06:20 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Als je tikt op het expansie vat dan klinkt deze aan een kant hol en de ander kant dof daar zit je cv water als het goed is . Klinkt het expansie vat overal het zelfde dan is deze lek en gevuld met cv water
Het is ook mogelijk dat je overdrukventiel een beetje lekt ( is misschien geactiveerd een keer)
Daarom vullen tot max 1.8 bar is het advies ik zelf hou hier 1.5 bar aan en bijvullen bij 1.0 bar je moet soms iets bijvullen nadat je de filters schoon gemaakt hebt
Bij een split warmtepomp komt er geen cv water bij de buitenunit deze werkt met gas tussen de binnen unit en buitenunit bij een monoblok warmtepomp lopen de cv leidingen wel tot de buitenunit

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online
Ik heb een monoblock. Ik had gisteren de ontluchtingsfunctie laten draaien en hoorde vanmorgen en vanmiddag bij de WW bereiding een sissend geluid komen uit de binnenunit. Kan dat ook het geluid van een lek expansievat zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
Pompadour schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 17:42:
Ik heb een monoblock. Ik had gisteren de ontluchtingsfunctie laten draaien en hoorde vanmorgen en vanmiddag bij de WW bereiding een sissend geluid komen uit de binnenunit. Kan dat ook het geluid van een lek expansievat zijn?
Dat is het overdrukventiel van het boilervat waarschijnlijk water in je boilervat zet door het verwarmen uit en die druk / beetje water loost /gooit die naar het riool zit aangesloten op een afvoer
Het is ook mogelijk dat er nog wat lucht in je cv leiding zat en dat die nu door de automatische ontluchter is afgeblazen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 19-10 10:38
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Lijkt heel erg op mijn probleem. De oorzaak was inderdaad een defect expansievat. Geen lek, maar het expansievat was gewoon kapot, waardoor het simpelweg niet meer werkte. Daardoor liep de druk soms kortstondig op tot boven de 3 bar of zo, waardoor het overdrukventiel open ging. Even later liep de druk dan weer terug. Na en paar keer zo'n cyclus is de druk dan uiteindelijk onder de 1 bar. Bij mij duurde dat eerst een paar weken, maar na verloop van tijd steeds korter tot ik elke week bij moest vullen.

Nefit EnviLine ODUSPLIT15t warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | Tesla Model YLR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-10 22:42
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16:44
@GerhardHeus goede vraag. Ik zat me dat ook af te vragen van de week. In het hoofd l/w topic gaat het er ook geregeld over.

Momenteel is hier niets aan vorstbeveiliging bij stroomuitval voor zover ik kan nagaan. Wel heb ik het geluk dat mijn wp hoger staat dan een serieus deel van mijn afgiftesysteem en ik heb er geen buffer ertussen zitten. Er zal wat natuurlijke stroming onstaan hoop ik; met een beetje mazzel kan hij uitzingen tot de souterrainvloer een ijsklontje is. Maarja, liever heb ik iets meer zekerheid dan 'hoop ik'... Circulatiepompje erbij op noodstroom lijkt me niet heel gek.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:28
GerhardHeus schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:46:
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?
Antivries in je systeem is slecht voor de warmte overdracht zover ik weet ( hogere aanvoer nodig)
Dan buiten bij de monoblok warmtepomp zou je vorst beveiligingskleppen moeten plaatsen
Of je kunt als de stroom uitvalt met een accu en en omvormer daarop aangesloten alleen je cv pomp laten draaien dat kan ook dan houd de pomp het cv water in beweging en zal daardoor ook minder snel bevriezen maar dit onttrekt wel warmte uit je huis/ vloer zodat die ook weer sneller afkoelt het blijft een moeilijke keuze bij een monoblok systeem
Het makkelijkste lijkt mij het installeren van de vorst beveiligingskleppen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-10 22:42
Vorstbescherming bij stroomuitval: dank voor de reacties. Ik denk inderdaad dat het in stand houden van de circulatie van belang is en dat dus de circulatiepomp(en) op noodstroom al een minimum voorwaarde is die er ook voor zorgt dat je meteen nadat er weer stroom is, zonder problemen weer naar normaal bedrijf kunt terugkeren.

Mijn vraag is: is het bekend of de circulatie over de warmtepomp (via de pomp van de Compress Hybrid) blijft werken als de warmtepomp is uitgeschakeld of geen voedingsspanning meer heeft? Je zou het wel verwachten, omdat het een voordehand liggende voorzorgsmaatregel is, maar is het ook ergens gedocumenteerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-10 22:42
Vorstbescherming bij stroomuitval: Nog een andere mogelijke oplossingsrichting; is dat een goed idee? Moet je dan ergens op letten?
4) Een warmtebron, bijvoorbeeld een terrasverwarmer bij de buitenunit plaatsen voordat bevriezing plaatsvindt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16:44
GerhardHeus schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:10:
Vorstbescherming bij stroomuitval: Nog een andere mogelijke oplossingsrichting; is dat een goed idee? Moet je dan ergens op letten?
4) Een warmtebron, bijvoorbeeld een terrasverwarmer bij de buitenunit plaatsen voordat bevriezing plaatsvindt
En dan op gas? Helpt niet echt als je niet thuis bent. Een verwarmingslint op accu onder de isolatie lijkt me dan zinniger.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 17-10 22:42
GerhardHeus schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:46:
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?
Inmiddels een reactie van Nefit-Bosch ontvangen: antivries wordt niet genoemd; noodvoeding zou meestal niet werken vanwege een te weinig constante spanning en daarom adviseert Nefit-Bosch vorstbeschermingskleppen op de in- en uitgang van de monoblock unit, zo dicht mogelijk op het apparaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jeroen Bos
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
KaEs schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:55:
[...]


We zitten hier op Tweakers dus wat spelen met me Homey en HA is natuurlijk helemaal prima. Ik vraag met wel af wat het aan comfort verlies geeft en de daadwerkelijke (financiële) winst is als je sterkt gaat sturen op de actuele (!) energieprijzen.

Ook ik heb een dynamisch energietarief. Sinds een jaar hanteer ik de volgende instelling zonder tussenkomst van Homey of HA.

- via het klokprogramma alle dagen tussen 7:00-9:00 uur en 17:00-20:00 uur de ruimte temperatuur 2 graden lager. Door een goede isolatie en en de bufferende werking van vloerverwarming koelt het niet merkbaar af. De genoemde uren zijn tijdens de winter bijna altijd de duurste uren dus daarmee bespaar je. Zomers zijn dat niet altijd (wel vaak) de duurste uren maar dan staat de verwarming toch niet aan.
- om 14:00 uur heb ik elke dag standaard een Comfort + blok voor het warme tapwater ingesteld. Op dat tijdstip is het tarief voor de dagperiode vaak relatief laag. Na afschaffing van de salderingregeling komt daar het argument bij dat de zonnepanelen op dat tijdstip vaak het meeste stroom opwekken en daarmee het zelfgebruik stijgt.

Ik draai nu ongeveer een jaar met bovenstaande instellingen. Het patroon van de dynamische tarieven is vrijwel elke dag het zelfde. Alleen uitzonderlijke situaties zoals harde wind of geen wind kunnen af en toe het patroon verstoren.
Dat is een goed idee. Ik krijg echter niet voor elkaar om 2 stops en 2 starts te programmeren per dag in de Nefit enviline all electric tower. Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy V
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 09:57
Ik ben ook op zoek naar de mogelijkheid om bij mijn Nefit all electric enviline split meerdere starts en stops per dag te programmeren. Kom echter ook niet verder dan 1 stop en 1 start.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Eddy V schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:38:
Ik ben ook op zoek naar de mogelijkheid om bij mijn Nefit all electric enviline split meerdere starts en stops per dag te programmeren. Kom echter ook niet verder dan 1 stop en 1 start.
Met de BBQ Kees S3 gateway heb je volledige API access en kan je in je favo home automation solution doen wat je wilt.

Ik doe zelf 2 dingen:
  • Bij hoge prijzen pas ik de offset met 10C aan waardoor effectief de wp stopt met verwarmen.
  • Bij negatieve stroomprijzen doe ik een dhw onetime en verwarm de boiler naar 75C.
Met de BBQ kees gateway is dat super eenvoudig,

Bash:
1
2
3
4
5
BBQ_IP=1.1.1.1
TOKEN=0123456789abcdef

curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/boiler/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"onetime", "data":"on"}'
curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/thermostat/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"offsettemp", "data":"10"}'

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lexvis
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:40
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Ik heb iets soortgelijks gehad. Bij mij bleek de spiraal van het warmwatervat lek te zijn geraakt. Het water uit de CV kring lekte dus langzaam de warmwatervoorziening in. We hebben het vat inmiddels vervangen door een RVS variant en nu geen problemen meer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy V
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 09:57
JackBol schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:56:
[...]


Met de BBQ Kees S3 gateway heb je volledige API access en kan je in je favo home automation solution doen wat je wilt.

Ik doe zelf 2 dingen:
  • Bij hoge prijzen pas ik de offset met 10C aan waardoor effectief de wp stopt met verwarmen.
  • Bij negatieve stroomprijzen doe ik een dhw onetime en verwarm de boiler naar 75C.
Met de BBQ kees gateway is dat super eenvoudig,

Bash:
1
2
3
4
5
BBQ_IP=1.1.1.1
TOKEN=0123456789abcdef

curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/boiler/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"onetime", "data":"on"}'
curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/thermostat/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"offsettemp", "data":"10"}'
Heb geen BBQ Kees, maar wel de internetmodule van Nefit. Zie deze ook in HASS en ga kijken wat ik daarmee kan. Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:49
JelmerV schreef op donderdag 4 september 2025 @ 09:52:
[...]


Aha helder, ik heb momenteel een Grundfos Alpha2 pomp op mn buffervat zitten die zorgt voor het transport naar de verdeler in mn hoofdwoning. Dit is een gesloten verdeler waar ook een pomp op zit. Een uitbreiding met extra pomp is direct een kostbare investering, ik wil eerst kijken of ik het met de huidige opzet red. Het ombouwen van de huidige verdeler (is een therminon) naar een open verdeler is ook nog een optie die ik daarbij overweeg.

Wat ik nu overweeg is om mijn huidige 1010 thermostaat te vervangen met een Nefit Easy Control thermostaat. In de aanvoerleiding naar mijn tuinhuis plaats ik vervolgens een zoneklep die wordt aangestuurd door een bosch slimme thermostaat die ook gekoppeld is aan easycontrol, zodat deze bij warmte vraag de klep aanstuurt en een signaal geeft aan de warmtepomp. Enige wat ik mij nog afvraag is of ik voor de hoofdwoning dan nog een aparte thermostaat nodig hebben en een zoneklep.
Wij hebben een bijgebouw met een traditionele vloerverwarmingsverdeler (met pomp dus) gewoon op het circuit van de hoofdwoning aangesloten met een zoneklep (aangestuurd door Honeywell Evohome).
We hebben daarbij een smoorkraan op de retour zitten om de waterverdeling tussen bijgebouw en hoofdwoning goed te balanceren. Water neemt altijd de weg van de minste weerstand dus je moet iets hebben om dit in te regelen.
Pagina: 1 ... 104 105 Laatste