Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 09:18
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 09-08 22:53
Hema56 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:01:
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk
De warmwater run start bij 48 ingesteld pas bij 47 het boilervat weer te verwarmen er zit dus 1 graad wacht tijd op

Maar heb je toevallig niet het warmwater met het klokprogramma ingesteld want dan reageert de warmwater run pas bij de ingestelde tijd ( tijd vak dat de warmtepomp het boilervat mag verwarmen)

En wat ook nog kan is dat je thermostaat kraan niet goed kan mengen (werken ) met een lagere warmwater temperatuur

De standaard instellingen kun je vinden in de TS van dit topic en dan downloaden zodat je die kan controleren

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 29-07-2025 17:52 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 09:18
Hoi Willem

Bedankt voor je bericht .
Het ww staat bij mij opcontinu aan ik ga topic van TS lezen en deze indtellingen nakijken.
Alvast bedankt voor je reactie.
Pagina: 1 ... 104 105 Laatste