Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
A.B. te D schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:58:
volgens mij bij inst menu
warmtepomp
pompen
dan verschil TC3- TC0

heb ik ook vraag waar lees het af op hoeveel procent van zijn capaciteit de warmtepomp draait.
ik stook ook via de WAR en heb wel een ruimtethermostaat Nefit 1010H .
Staat continu op 20C temp. die hij aangeeft is ook inderdaad meestal 20C, soms even kort 19,5 en bij veel zoninval loopt hij soms op naar 20,5C.
Bij mij draait de warmtepomp bijna continu , sinds de installatie op 4 januari '21 heb ik 89 starts gehad en op genomen energie compressor verwarming 639 Kwh, afgeven energie 2427 Kwh.
ter aanvulling ik heb een hybride installatie en enkel vloerverwarming 100m2 , boven radiatoren maar worden nagenoeg nooit gebruikt. Woning vrijstaand bouwjaar 1997.
Ben je bekend met de h60 gateway van husdata? Daarmee kan je vrij eenvoudig alle data uitlezen. Het heeft ook al apps voor homey en domotics, die van homey is standaard maar beperkt waardoor ik hem zelf uitgebereid heb met alle waardes, de code is echter van te slechte kwaliteit om als pull request in te dienen.

Ik verwacht dat het ook wel in het menu van de pomp zelf is af te lezen, wellicht in het diagnose menu.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VK1wMPAGEmggAL4znhm2imnI1t8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VPPcnCcRy1nvBKAw2bGwe3Zc.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A.B. te D
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 07-03-2023
Helaas hsdata zegt mij niets

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:31
A.B. te D schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:58:
volgens mij bij inst menu
warmtepomp
pompen
dan verschil TC3- TC0

heb ik ook vraag waar lees het af op hoeveel procent van zijn capaciteit de warmtepomp draait.
ik stook ook via de WAR en heb wel een ruimtethermostaat Nefit 1010H .
Staat continu op 20C temp. die hij aangeeft is ook inderdaad meestal 20C, soms even kort 19,5 en bij veel zoninval loopt hij soms op naar 20,5C.
Bij mij draait de warmtepomp bijna continu , sinds de installatie op 4 januari '21 heb ik 89 starts gehad en op genomen energie compressor verwarming 639 Kwh, afgeven energie 2427 Kwh.
ter aanvulling ik heb een hybride installatie en enkel vloerverwarming 100m2 , boven radiatoren maar worden nagenoeg nooit gebruikt. Woning vrijstaand bouwjaar 1997.
Bij een Split kun je niet aflezen hoeveel de warmtepomp moduleert. De buitenunit is van Mitsubishi en de IP-module van Nefit communiceert daar maar in beperkte mate mee blijkbaar. Ik weet niet of hetzelfde geldt voor een Monoblock. Ikzelf zie wel aan de hand van het actuele stroomverbruik of de WP op 100% draait of moduleert.

Nefit EnviLine ODUSPLIT15t warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | Tesla Model YLR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Borgward
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Bij onze Monoblock - overigens standaard met een Zweedse IVT buitenunit - is er een prima communicatie tussen de buiten- en binnen unit. Op de Bosch App - Monoblock heeft tegenwoordig standaard een IP-module - kun je het totale electrisch verbruik aflezen plus het modulatiepercentage. In het menu van de regeling is o.a. een compleet diagnosemenu opgenomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Borgward schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:47:
Bij onze Monoblock - overigens standaard met een Zweedse IVT buitenunit - is er een prima communicatie tussen de buiten- en binnen unit. Op de Bosch App - Monoblock heeft tegenwoordig standaard een IP-module - kun je het totale electrisch verbruik aflezen plus het modulatiepercentage. In het menu van de regeling is o.a. een compleet diagnosemenu opgenomen.
Kun je een link naar de app geven? Werkt die ook met een Nefit met ip-module?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Borgward
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
@ Joris748

APP = Nefit ProControl (Google playstore)
Werkzaam bij Nefitwarmtepompen met IP-module
Wachtwoord en inlog staan op de module
Versie: 3.8.1. (6 november 2020)

[ Voor 13% gewijzigd door Borgward op 15-02-2021 11:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Borgward schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:22:
@ Joris748

APP = Nefit ProControl (Google playstore)
Werkzaam bij Nefitwarmtepompen met IP-module
Wachtwoord en inlog staan op de module
Versie: 3.8.1. (6 november 2020)
Je kan de gebruikersnaam en wachtwoord ook in het info menu uitlezen, anders moet je de kap eraf halen om de stikker op de ipmodule te zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:31
Borgward schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:47:
Bij onze Monoblock - overigens standaard met een Zweedse IVT buitenunit - is er een prima communicatie tussen de buiten- en binnen unit. Op de Bosch App - Monoblock heeft tegenwoordig standaard een IP-module - kun je het totale electrisch verbruik aflezen plus het modulatiepercentage. In het menu van de regeling is o.a. een compleet diagnosemenu opgenomen.
Het klopt dat de communicatie tussen buitenunit en IP module bij een Monoblock vollediger is dan die bij een Split.

In de Nefit ProControl app zie je voor de modulatie enkel 100% of 0% staan bij een Split, oftewel enkel aan/uit.

Zo kan de firmware van de buiten-unit bij een Split ook niet zo simpel opgewaardeerd worden als bij een Monoblock. Alleen een monteur van Nefit kan een Split buitenunit firmware upgrade doen.

Nefit EnviLine ODUSPLIT15t warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | Tesla Model YLR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Borgward schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:22:
@ Joris748

APP = Nefit ProControl (Google playstore)
Werkzaam bij Nefitwarmtepompen met IP-module
Wachtwoord en inlog staan op de module
Versie: 3.8.1. (6 november 2020)
Jammer, die heb ik al. Ik dacht dat er een (betere) Bosch app was, in plaats van de Nefit app.

Lukt me nog steeds niet om de modulatiefrequentie van de monoblock te zien, ook niet met OpenHAB. Denk dat dat een probleem is met de firmware van de IP-module?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Borgward
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Wellicht dat dit met de software te maken heeft. Een collega op dit forum heeft ook het wegvallen van de modulatie op de App beschreven. Dit was een direct gevolg van een update van de software van versie 01.15 naar 01.16. Toen de oude software er weer werd opgezet was de modulatie weer zichtbaar. Welke software versie draait er bij jou? Hier draait mijn Enviline op versie 01.15 en alles werkt prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daan3128
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 07-04 20:16
Borgward schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:25:
Wellicht dat dit met de software te maken heeft. Een collega op dit forum heeft ook het wegvallen van de modulatie op de App beschreven. Dit was een direct gevolg van een update van de software van versie 01.15 naar 01.16. Toen de oude software er weer werd opgezet was de modulatie weer zichtbaar. Welke software versie draait er bij jou? Hier draait mijn Enviline op versie 01.15 en alles werkt prima.
Interessant; ik vroeg het me idd ook al af waarom de modulatie niet zichtbaar was. Ik heb de enviline 7KW monoblock met zonnecollector met de volgende versies:
- binnenunit: 01.16
- buitenunit: 04.17
- HMC300: NF13.07
- Gateway: 04.07.05
- SM100 (zonnecollector module): NF27.05

Iemand toevallig al iets van een changelog kunnen vinden van de verschillende versies? En is er een mogelijkheid om het zelf te kunnen bijwerken/downgraden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Borgward
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Naar mijn weten kan dit alleen door een Bosch/Nefit specialist gedaan worden. Ook biedt Bosch/Nefit geen OTA aan. Wat de verschillen tussen de diverse versies van de software van de bedieningseenheid betreft - HMC300 - kun je iets afleiden uit het installatie- en gebruikersmenu waarvan de versie 6.0 momenteel wordt gebruikt. Deze versie is te vinden op de website van Nefit, Technische Bulletins. In deze versie 6 worden wel de verschillen met versie 5 toegelicht. Bijvoorbeeld wordt er geen standaard buffervat meer toegepast (TB 51) en is er een extra WW-optie van ECO+. Zelf ben ik niet zo bezig met updates, want de Enviline draait goed op de huidige software (bouwjaar 2018). Een update houdt ook weer risico´s in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
Ik heb een Enviline heb hem ingesteld als boiler. Ik heb de WAR uitgezet.
De temperatuur waar hij tussen moet aan en uit gaan is 40-48
Ik vind dat te hoog voor mijn situatie zou 32-40 beter zijn.
Ik heb een weerstand van 10K over de boiler sensor gezet, hij geeft ongeveer 10 graden hoger aan dus dacht ik nu moet het goed zijn maar hij liet vanmorgen de boiler afkoelen tot 25 graden en de warmtepomp starte bij 25 en stopte bij 52,6. In feite was de temperatuur van de boiler 42,6
Het gekke was toen de boiler 25 graden was gaf hij in het info van het service menu aan dat hij 40,1 was en de warmtepomp starte toen hij daar 40 graden aangaf.
Mijn vraag is als ik een weerstand van 10K over de boiler sensor heen zet moet ik dan ook een zelfde weerstand op de andere sensoren die in de binnen unit zitten zetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Massie64
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23-02-2021
Vraag aan andere Nefit Enviline warmtepomp gebruikers....

Wordt het bij jullie in huis ook zo ontzettend warm? Vorige week vroor het buiten 10-15 graden en had onze vloer een temperatuur van 30 graden. In huis was het onaangenaam warm, zeker 28 graden. Dit terwijl de thermostaat op 21 graden staat. Volgens de installateur klopt alles....

Het gaat om een nieuwbouwhuis met zeer goede isolatie. Het huis is zo gebouwd dat we optimaal gebruik zouden kunnen maken van de zon die in de winter naar binnen schijnt.
Maar dat het zo'n sauna zou worden hadden we niet verwacht.
Ook in de zomer van 2020 was het veel te warm binnen. De verwachte koeling met de warmtepomp was er niet....

Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
gr. MAS

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
Massie64 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:39:
Vraag aan andere Nefit Enviline warmtepomp gebruikers....

Wordt het bij jullie in huis ook zo ontzettend warm? Vorige week vroor het buiten 10-15 graden en had onze vloer een temperatuur van 30 graden. In huis was het onaangenaam warm, zeker 28 graden. Dit terwijl de thermostaat op 21 graden staat. Volgens de installateur klopt alles....

Het gaat om een nieuwbouwhuis met zeer goede isolatie. Het huis is zo gebouwd dat we optimaal gebruik zouden kunnen maken van de zon die in de winter naar binnen schijnt.
Maar dat het zo'n sauna zou worden hadden we niet verwacht.
Ook in de zomer van 2020 was het veel te warm binnen. De verwachte koeling met de warmtepomp was er niet....

Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
gr. MAS
Waar hangt je thermostaat?
Het lijkt er op dat hij op de binnen unit te hoog staat. Om daar wat zinnigs over te zeggen moet je weten hoe hij je systeem heeft ingesteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Borgward schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:25:
Wellicht dat dit met de software te maken heeft. Een collega op dit forum heeft ook het wegvallen van de modulatie op de App beschreven. Dit was een direct gevolg van een update van de software van versie 01.15 naar 01.16. Toen de oude software er weer werd opgezet was de modulatie weer zichtbaar. Welke software versie draait er bij jou? Hier draait mijn Enviline op versie 01.15 en alles werkt prima.
Sorry voor de late reactie. Ben een weekje op vakantie geweest. De binnenunit draait op versie 01.16.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Massie64 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:39:
Vraag aan andere Nefit Enviline warmtepomp gebruikers....

Wordt het bij jullie in huis ook zo ontzettend warm? Vorige week vroor het buiten 10-15 graden en had onze vloer een temperatuur van 30 graden. In huis was het onaangenaam warm, zeker 28 graden. Dit terwijl de thermostaat op 21 graden staat. Volgens de installateur klopt alles....

Het gaat om een nieuwbouwhuis met zeer goede isolatie. Het huis is zo gebouwd dat we optimaal gebruik zouden kunnen maken van de zon die in de winter naar binnen schijnt.
Maar dat het zo'n sauna zou worden hadden we niet verwacht.
Ook in de zomer van 2020 was het veel te warm binnen. De verwachte koeling met de warmtepomp was er niet....

Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
gr. MAS
Onderschat de invloed van de zon niet. Hier loopt de temperatuur ook gemakkelijk op tot 25-28 graden zonder zonwering of zonder ramen open.

Wat voor zonwering heb je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 23:10
Massie64 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:39:
Vraag aan andere Nefit Enviline warmtepomp gebruikers....

Wordt het bij jullie in huis ook zo ontzettend warm? Vorige week vroor het buiten 10-15 graden en had onze vloer een temperatuur van 30 graden. In huis was het onaangenaam warm, zeker 28 graden. Dit terwijl de thermostaat op 21 graden staat. Volgens de installateur klopt alles....

Het gaat om een nieuwbouwhuis met zeer goede isolatie. Het huis is zo gebouwd dat we optimaal gebruik zouden kunnen maken van de zon die in de winter naar binnen schijnt.
Maar dat het zo'n sauna zou worden hadden we niet verwacht.
Ook in de zomer van 2020 was het veel te warm binnen. De verwachte koeling met de warmtepomp was er niet....

Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
gr. MAS
Deed je WP wel iets dan? Zon warm een goed geïsoleerd huis erg snel op. Op de zonnige koude dagen slaat hier bijvoorbeeld de WP niet aan omdat de zon dan genoeg warmte brengt.

Dat goed isoleren is echt klote voor veel mensen. Ik zie overal airco's verschijnen.....

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Vraagje, is de Moduline 1010H de enige beschikbare thermostaat voor de Enviline?

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:10
Massie64 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:39:
Vraag aan andere Nefit Enviline warmtepomp gebruikers....

Wordt het bij jullie in huis ook zo ontzettend warm? Vorige week vroor het buiten 10-15 graden en had onze vloer een temperatuur van 30 graden. In huis was het onaangenaam warm, zeker 28 graden. Dit terwijl de thermostaat op 21 graden staat. Volgens de installateur klopt alles....

Het gaat om een nieuwbouwhuis met zeer goede isolatie. Het huis is zo gebouwd dat we optimaal gebruik zouden kunnen maken van de zon die in de winter naar binnen schijnt.
Maar dat het zo'n sauna zou worden hadden we niet verwacht.
Ook in de zomer van 2020 was het veel te warm binnen. De verwachte koeling met de warmtepomp was er niet....

Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
gr. MAS
Toen het zo hard vroor, was de lucht strak blauw (behalve de eerste dagen dat de sneeuw viel).
Juist nu de zon nog laag staat, komt er heel veel zonlicht je woning binnen wanneer je ramen op het zuiden hebt.

Volgens de installateur werkt alles naar behoren, maar of het dan ook 'klopt' is wat anders. Het klopt pas wanneer het systeem doet wat jij als eindgebruiker er van verwacht. In de standaard instellingen van de Enviline, wordt geen invloed van de ruimtetemperatuur (kamerthermostaat) toegepast. De stooklijn wordt uitsluitend op basis van de buitentemperatuur bepaald. En als de installatie dan goed werkt en ingesteld is, dan is je huis ook warm bij -10 graden, windkracht 7 en sneeuwval. Je weet wel, die eerste dag van de vorstperiode. Een dag zonder zonne-warmte.

De temperatuur op zonnige winterse dagen moet te temperen zijn door de stooklijn te laten beïnvloeden door de kamertemperatuur. Wanneer de werkelijke temperatuur dan boven de ingestelde kamertemperatuur komt, wordt de stooklijn naar beneden bijgesteld. Dat voorkomt dat de temperatuur als gevolg van zonne-instraling te ver doorschiet.

Wat betreft de koeling in de zomer:
Koelen met een warmtepomp en vloerverwarming heeft maar een beperkt vermogen. Terwijl de zon in de zomer op een heldere dag 1000W per vierkante meter aan warmte naar de aarde straalt. Wanneer je een paar grote ramen op het zuiden hebt, dan is het vermogen aan zonne-warmte al snel véél hoger dan je maximale koel-capaciteit. En dan zal ondanks dat de koeling zijn werk doet, de temperatuur oplopen. Bij dergelijke bouw is het dan ook zaak om van april-mei tot eind september te voorkomen dat de zon naar binnen schijnt. Zonneschermen, bomen, schaduwdoeken, dakoverstekken, luiken. Het maakt niet uit hoe. Als je de zon maar tegenhoudt voordat de zonnestralen de woning in komen.
Het beetje warmte wat dan via transmisse en ventilatie je goed geïsoleerde huis binnen komt, kun je dan prima te lijf gaan met de koelfunctie van de warmtepomp.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hanckey
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Avvd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:08:
[...]


Je kan de gebruikersnaam en wachtwoord ook in het info menu uitlezen, anders moet je de kap eraf halen om de stikker op de ipmodule te zien.
Dat is wel makkelijker dan de kap er af halen. Kan het zijn dat ik dit niet kan terugvinden in het info menu? Waar precies in het menu kan je dit aflezen? Ik heb SW versie 01.16 van de binneneenheid.

[ Voor 5% gewijzigd door hanckey op 03-03-2021 20:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Nu online

The Legend

*Plop*

Ter vervanging van een defecte Nefit Ventiline zit ik nu te kijken naar een Enviline 5.0 split in hybride opstelling. De buitenunit moet op het platte dak van de garage (houten balken dak), vandaar dat ik erva pen uitga dat een monoblock geen optie is omdat die op de grond moet, klopt die aanname? Ik lees over de split dat hij toch behoorlijk wat geluid maakt, heeft iemand ervaring met een suskast over de buitenunit?

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Borgward
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Buitenunit Enviline Split
Gewicht; 60 kg
Decibel: 52

Buitenunit Enviline Monoblock
Gewicht: 67 kg
Decibel: 40

Ik ken mensen die een Nefit Enviline Monoblock buitenunit op hun garage hebben staan. Wel goede rubber en/of veren dempers op zware betontegels gebruiken. Ook aandacht voor windgevoeligheid van de hoge Monoblock. Qua gewicht valt het wel mee, 7 kg verschil. Verschil ligt met name in het geluid (Monoblock is stiller) en de aanvoertemperatuur die bij een Monoblock toch wel 7 graden hoger ligt. Wel meer warmteverlies in lange aanvoer bij Monoblock (LT water) t.o.v. Split (HT gas).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Nu online

The Legend

*Plop*

Borgward schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:46:
Buitenunit Enviline Split
Gewicht; 60 kg
Decibel: 52

Buitenunit Enviline Monoblock
Gewicht: 67 kg
Decibel: 40

Ik ken mensen die een Nefit Enviline Monoblock buitenunit op hun garage hebben staan. Wel goede rubber en/of veren dempers op zware betontegels gebruiken. Ook aandacht voor windgevoeligheid van de hoge Monoblock. Qua gewicht valt het wel mee, 7 kg verschil. Verschil ligt met name in het geluid (Monoblock is stiller) en de aanvoertemperatuur die bij een Monoblock toch wel 7 graden hoger ligt. Wel meer warmteverlies in lange aanvoer bij Monoblock (LT water) t.o.v. Split (HT gas).
Dat verschil in gewicht kan het probleem niet zijn lijkt me inderdaad. De geïsoleerde leidingen moeten dan van het platte dak van de garage over de gevel een kleine 3 meter omhoog, en dan nog inpandig een meter of 3 horizontaal versleept. Niet gehinderd door enige kennis op dit gebied, zou ik denken dat dit toch ook niet het probleem zou moeten zijn?

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 29-04 12:34
Borgward schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:46:
Buitenunit Enviline Split
Gewicht; 60 kg
Decibel: 52

Buitenunit Enviline Monoblock
Gewicht: 67 kg
Decibel: 40

Ik ken mensen die een Nefit Enviline Monoblock buitenunit op hun garage hebben staan. Wel goede rubber en/of veren dempers op zware betontegels gebruiken. Ook aandacht voor windgevoeligheid van de hoge Monoblock. Qua gewicht valt het wel mee, 7 kg verschil. Verschil ligt met name in het geluid (Monoblock is stiller) en de aanvoertemperatuur die bij een Monoblock toch wel 7 graden hoger ligt. Wel meer warmteverlies in lange aanvoer bij Monoblock (LT water) t.o.v. Split (HT gas).
Wij hebben een monoblock op de garage staan en de binnenunit op zolder. Geen problemen gehad bij ons tot nu toe

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 30-04 15:45
StephanLu schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 19:41:
[...]


We beschikken inderdaad over een WTW unit van Zehnder, deze staat ingesteld op comfort temperatuur van 21 graden. De warmtepomp voorziet de hele woning van warmte en warm water en is voorzien van een spiraal vanuit een Solarline zonnepaneel. Dikke EPS als spouwmuurisolatie dus dat moet allemaal wel goed zitten...

Daarnaast is de volledige woning voorzien van vloerverwarming. Geen radiatoren. Boven hebben we deze vloerverwarming nooit aanstaan.

Elektrische bijverwarming is tot op heden slecht 169 kwh dus daar zit het hem niet in. Ik ga eens wat spelen met het voetpunt en eindpunt van de stooklijn. Wat hebben jullie daar zoal ingesteld staan?
Ben je hier verder mee gekomen? Ook hier het probleem dat 's nachts de temperatuur in huis daalt onder de ingestelde temperatuur en dan in de ochtend weer moeten opwarmen. Ik heb geen nachtverlaging ingesteld en de warmtepomp ook niet op klokfunctie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-03 16:00

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

De afgelopen maanden had ik steeds last van wegvallende druk in mijn all-electric monoblock systeem. Ik kon elke dag wel water bijvullen, maar de druk viel altijd snel terug naar 1 bar en daaronder. Na 4 (!) maanden zoeken met de installateur zijn we verleden week eindelijk achter de oorzaak gekomen.

Gelukkig wist een ervaren/oplettende monteur bij het derde bezoek te melden dat soms bij de buitenunit nog wel eens wat lekkage wil ontstaan door een niet strak genoeg aangedraaide slangenklem. Dit bleek het euvel inderdaad te zijn geweest en druk op het systeem is nu al enkele weken constant 2 bar.

In eerste instantie was er overigens bij de buitenunit niets te zien. Echter, wanneer de ventilator aanspringt trilt alles een beetje en dat was ook het moment dat er water uit de plek met de slangenklem kwam.

Omdat er over dit type probleem met de Nefit Warmtepomp niets te vinden was op het internet, heb ik dit berichtje geplaatst. Hopelijk vindt iemand dit wanneer hij soortgelijke problemen ervaart en hoeft diegene niet 4 maanden lang te zoeken.

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tecci
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 15-10-2024
Hallo Nefit gebruikers/experts,

Wat een fijn forum dit! Ben zelf nu sinds 2017 in bezit van Nefit Enviline All-Electric Monoblock All Electric en na de nodige opstart problemen in de 1e 18 maanden, hebben we een behoorlijk stabiel systeem. Maar of alles optimaal staat ingesteld is een andere vraag en ik heb gemerkt dat het ook bij mijn installateur aan de kennis/tijd ontbreekt om eea verder te finetunen. Vandaar dat ik zelf maar de handschoen heb opgepakt en me ben gaan verdiepen in de Nefit LWP, te beginnen met dit forum en de Nefit handleidingen.

Stap 1 was het starten met het monitoren van de LWP via Domoticz. Daarmee ben ik begin dit jaar begonnen op basis van de km200 scripts (direct op de IP module van de LWP) van Phoenix in dit forum. Dat heeft mijn begrip vergroot van de basis werking en instellingen van de LWP en ook al tot kostenbesparing geleid: in de koude periode in februari, schakelde de bijverwarming te snel in wat leidde tot een piek in stroomverbruik ‘s nachts, maar dat was eenvoudig te corrigeren door de temperatuur waarbij de bijverwarming inschakelt (‘Grenswaarde Buitentemp.’) te verlagen van 0 naar -5. Ook bij deze instelling bleef het binnen warm. Nu nog een alarm in Domoticz instellen zodat ik voortaan gewaarschuwd wordt.

Er blijven nog genoeg vragen over voor mij, vooral tav het optimaliseren van het verbruik. Daarvoor is inzicht in het opgenomen/geproduceerd vermogen key. Via de km200 scripts lukt het me nog niet om hier goed inzicht in te krijgen zoals anderen al eerder hebben geconstateerd. Is hier inmiddels al iemand in geslaagd? Is er een relatie met de software versies van de componenten? Is dit met oplossingen zoals OpenHAB of Husdata wel goed uit te lezen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enviline All-Electric Monoblock: IDU Monoblock 5-9 E (SW 01.15), ODU Monoblock 7.0 ES, HMC 300 (SW NF13.05), Moduline 1000H (NF40.02), IP Module (SW 04.07.05), Buffervat 120L en Boiler 300L. Type Woning: Bungalow (150m2 met vloerverwarming). Instelling: WAR (Buitentemperatuur met Voetpunt).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 30-04 09:01
Goedemorgen! Ik heb sinds kort ook een Nefit Enviline (Split 9.0) en wil graag gaan optimaliseren, maar ik weet niet helemaal waar ik moet beginnen. Een paar vragen:

- ik zie dat jullie extern gegevens verzamelen. Komt dit uit de IP module die je erbij kan halen, of uit de (van wat ik begreep) servicemodule met netwerkaansluiting (die bij ons niet is aangesloten)?
- zijn er bepaalde resources die ik kan raadplegen voor het optimaliseren? Sites of blogs die jullie aanraden? Ik heb het servicemenu gevonden, maar wil ik niet zomaar van alles veranderen natuurlijk.

Groet!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
tecci schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 17:54:Hoe heb je de stooklijn ingesteld?
Hallo Nefit gebruikers/experts,

Wat een fijn forum dit! Ben zelf nu sinds 2017 in bezit van Nefit Enviline All-Electric Monoblock All Electric en na de nodige opstart problemen in de 1e 18 maanden, hebben we een behoorlijk stabiel systeem. Maar of alles optimaal staat ingesteld is een andere vraag en ik heb gemerkt dat het ook bij mijn installateur aan de kennis/tijd ontbreekt om eea verder te finetunen. Vandaar dat ik zelf maar de handschoen heb opgepakt en me ben gaan verdiepen in de Nefit LWP, te beginnen met dit forum en de Nefit handleidingen.

Stap 1 was het starten met het monitoren van de LWP via Domoticz. Daarmee ben ik begin dit jaar begonnen op basis van de km200 scripts (direct op de IP module van de LWP) van Phoenix in dit forum. Dat heeft mijn begrip vergroot van de basis werking en instellingen van de LWP en ook al tot kostenbesparing geleid: in de koude periode in februari, schakelde de bijverwarming te snel in wat leidde tot een piek in stroomverbruik ‘s nachts, maar dat was eenvoudig te corrigeren door de temperatuur waarbij de bijverwarming inschakelt (‘Grenswaarde Buitentemp.’) te verlagen van 0 naar -5. Ook bij deze instelling bleef het binnen warm. Nu nog een alarm in Domoticz instellen zodat ik voortaan gewaarschuwd wordt.

Er blijven nog genoeg vragen over voor mij, vooral tav het optimaliseren van het verbruik. Daarvoor is inzicht in het opgenomen/geproduceerd vermogen key. Via de km200 scripts lukt het me nog niet om hier goed inzicht in te krijgen zoals anderen al eerder hebben geconstateerd. Is hier inmiddels al iemand in geslaagd? Is er een relatie met de software versies van de componenten? Is dit met oplossingen zoals OpenHAB of Husdata wel goed uit te lezen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enviline All-Electric Monoblock: IDU Monoblock 5-9 E (SW 01.15), ODU Monoblock 7.0 ES, HMC 300 (SW NF13.05), Moduline 1000H (NF40.02), IP Module (SW 04.07.05), Buffervat 120L en Boiler 300L. Type Woning: Bungalow (150m2 met vloerverwarming). Instelling: WAR (Buitentemperatuur met Voetpunt).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fut41
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 30-01-2022
dynasty5 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 11:20:
Ik heb een Enviline heb hem ingesteld als boiler. Ik heb de WAR uitgezet.
De temperatuur waar hij tussen moet aan en uit gaan is 40-48
Ik vind dat te hoog voor mijn situatie zou 32-40 beter zijn.
Ik heb een weerstand van 10K over de boiler sensor gezet, hij geeft ongeveer 10 graden hoger aan dus dacht ik nu moet het goed zijn maar hij liet vanmorgen de boiler afkoelen tot 25 graden en de warmtepomp starte bij 25 en stopte bij 52,6. In feite was de temperatuur van de boiler 42,6
Het gekke was toen de boiler 25 graden was gaf hij in het info van het service menu aan dat hij 40,1 was en de warmtepomp starte toen hij daar 40 graden aangaf.
Mijn vraag is als ik een weerstand van 10K over de boiler sensor heen zet moet ik dan ook een zelfde weerstand op de andere sensoren die in de binnen unit zitten zetten?
Regel technisch kan ik jouw niet volgen, tuurlijk snap ik jouw temperatuur vraag. Echter volg ik jouw regel strategie niet. Dat komt misschien ook wel door het gebrek aan info over jouw installatie. Ik weet wel dat regel sensor voor warm water in de monoblock op tc3 wordt bepaald, deze een andere waarde geven lijkt me onwenselijk. Hier wordt de delta T over bepaald voor de regel strategie voor de warmtepomp. Mocht deze info niet voldoende zijn dan is het handig om de probleem omschrijving iets duidelijker te maken? Voorgaande posts heb ik niet gelezen, misschien had je daar een en ander al uitgelegd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tecci
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 15-10-2024
Stooklijn is als volgt:
- Voetpunt: 20
- Eindpunt: 40
- Max aanvoer temperatuur: 48

Doel-temperatuur op de Moduline is 22.5 en daarmee is het constant 21 graden in de woonkamer/keuken. Bij zonnige dagen loopt de temperatuur wel wat op agv instraling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tecci
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 15-10-2024
jeffreytigch schreef op zondag 7 maart 2021 @ 08:39:
Goedemorgen! Ik heb sinds kort ook een Nefit Enviline (Split 9.0) en wil graag gaan optimaliseren, maar ik weet niet helemaal waar ik moet beginnen. Een paar vragen:

- ik zie dat jullie extern gegevens verzamelen. Komt dit uit de IP module die je erbij kan halen, of uit de (van wat ik begreep) servicemodule met netwerkaansluiting (die bij ons niet is aangesloten)?
- zijn er bepaalde resources die ik kan raadplegen voor het optimaliseren? Sites of blogs die jullie aanraden? Ik heb het servicemenu gevonden, maar wil ik niet zomaar van alles veranderen natuurlijk.

Groet!
Er zijn meerdere manieren om gegevens uit te lezen zoals verschillende post op het forum laten zien. Ik gebruik de IP module(de KM200 controller) die bij mij was meegeleverd en daarna was het alleen kwestie van kabel aansluiten en koppelen met Domoticz. Ook de OpenHAB oplossing gebruikt deze IP module.

Andere opties gebruiken de EMS bus of andere connector, en daarvoor is weer extra HW nodig:
- Arduino, zie https://github.com/bbqkee...-EMS-bus-Arduino-Domoticz
- HUsdata, zie https://husdata.se/produkter.asp?prodid=18

Mijn koppeling (IP-module en php-scripts) werkt, maar nog niet voor de verbruiksgegevens. Ben benieuwd of de andere uitleesopties (e.g. OpenHAB, Husdata, Arduino) dit soort beperkingen ook heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Hi! Wat een mooi topic over de Nefit Enviline! Wij hebben net een nieuw huis, waarbij we volledig verwarmen met een Enviline Monoblock 13. Ik ben zelf al met de stooklijn aan het stoeien geweest, maar wil er de komende periode ook nog eens wat verder in duiken. De verdieping en zolder hebben ook allebei vloerverwarming, maar daar zitten afsluiters op de verdeler, en thermostaten in de kamers. De begane grond heeft alleen een losse thermostaat (stooklijnvertrager heet dat geloof ik?)

Ik heb ook 10,3 wattpiek aan zonnepanelen, dus ik heb nu ingesteld dat elke dag het buffervat voor de sww wordt opgewarmd op het tijdstip dat ik het meeste vermogen heb (meestal zo rond 13:00 uur). Omdat het buffervat vrij groot is hoop ik daarmee dan de rest van de dag/nacht door te komen.

Eerst maar eens de posts in dit topic teruglezen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
tecci schreef op zondag 7 maart 2021 @ 21:01:
[...]

Er zijn meerdere manieren om gegevens uit te lezen zoals verschillende post op het forum laten zien. Ik gebruik de IP module(de KM200 controller) die bij mij was meegeleverd en daarna was het alleen kwestie van kabel aansluiten en koppelen met Domoticz. Ook de OpenHAB oplossing gebruikt deze IP module.
Ik heb ook een IP-module in mijn Nefit Enviline (in ieder geval een LAN-poort, dus lijkt me dat die er in zit). Hoe heb jij hem in Domoticz gekoppeld? (heb je daar een plugin voor, of kun je een van de bestaande hardware types voor gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 30-04 09:01
JakeOfOz schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:43:
[...]


Ik heb ook een IP-module in mijn Nefit Enviline (in ieder geval een LAN-poort, dus lijkt me dat die er in zit). Hoe heb jij hem in Domoticz gekoppeld? (heb je daar een plugin voor, of kun je een van de bestaande hardware types voor gebruiken?
Ik begreep dat de service module anders is dan de IP module (waarmee je via een app kan besturen), maar ik kan het verkeerd hebben.

Ik heb zelf de S32 module van BBQKees, op aanraden van anderen hier: https://bbqkees-electroni...-s32-standard-edition-lr/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.C. te NW
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-04-2021
@martin.h dit is exact waar ik naar op zoek ben, Martin. Ons systeem is nu ruim 15 maanden in gebruik en heeft ook druk-problemen gekend, maar die werden veroorzaakt door ondeugdelijke pakkingen op de 300L boiler. Daarna bleef de druk netjes, maar de laatste dagen is het inderdaad dagelijkse praktijk.
Ik heb net gekeken bij het Monoblock maar zag niets. Toch nogmaals uitkleden dat ding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-03 16:00

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

@Joepv Dit was precies de reden om het te posten :)

Helaas was van de week de lekkage weer terug. Weer op hetzelfde punt de slangklem moeten aandraaien om het op te lossen. Op de foto zie je waar het nat is, wat dus komt door de aansluiting erboven die niet volledig vast zit c.q. los trilt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L4GIqGkbw5VFPCvk4smSzCAuLK0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8imMzUb8gpZ6czwHN9KvCUy3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door martin.h op 03-04-2021 19:46 ]

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
tecci schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 17:54:

Stap 1 was het starten met het monitoren van de LWP via Domoticz. Daarmee ben ik begin dit jaar begonnen op basis van de km200 scripts (direct op de IP module van de LWP) van Phoenix in dit forum.
Hey @tecci , hoe heb jij dit werkend gekregen? Ik zit enorm te worstelen met die PHP-scripts. Kreeg eerst de foutmelding dat mcrypt niet meer gebruikt wordt, en na enorm veel zoeken in dat originele Duitse forum een oplossing gevonden om het met openssl op te lossen, maar dat geeft nu ook foutmeldingen.

De foutmelding die ik krijg is: EDIT: even de quotes bij regel 81 om OPENSSL_ZERO_PADDING weghalen helpt...

Nu is het probleem dat ik geen waardes krijg uit de km200.php
Als ik via mn browser km200-allcommands.php aanroep, krijg ik alleen maar een lijst met null of false bij een regel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TW61onKAp8UyVIxYn3rcKtcQzG0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tnozFQ3gSnWcHeEQgPuBNNHT.png?f=fotoalbum_tile


Hoe heb jij het draaien? (ik probeer het op een raspberry pi werkend te krijgen allemaal, en uiteindelijk naar Domoticz te zetten)

EDIT: Code even weggehaald voor leesbaarheid van de thread

[ Voor 150% gewijzigd door JakeOfOz op 06-04-2021 10:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noisewood
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 17-04 19:07
martin.h schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 19:44:
@Joepv Dit was precies de reden om het te posten :)

Helaas was van de week de lekkage weer terug. Weer op hetzelfde punt de slangklem moeten aandraaien om het op te lossen. Op de foto zie je waar het nat is, wat dus komt door de aansluiting erboven die niet volledig vast zit c.q. los trilt.

[Afbeelding]
Er zit standaard een rubberen afdichtring in, deze moet vooral niet te vast worden aangedraaid. Wat ook kan is de rubberen afdichtring vervangen door een fiber ring, deze kan iets vaster worden aangedraaid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
EUFORIE!
Het is me gelukt om het werkend te krijgen. Een restart van m'n Raspberry Pi, en even wachten tot de warmtepomp zelf ook de gegevens wilde versturen heeft de magie geholpen.

Ik heb meteen mijn huidige settings maar op GitHub gezet, met (hopelijk) een goede how-to om het werkend te krijgen
https://github.com/JakeOfOz/DomoticZ/tree/main

Tegenwoordig schijnt het dat de Enviline standaard met een km200 module wordt geleverd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-04 10:01

Daniel

Kapitein NCC-1701
Iemand een idee hoe je de ondergrens van het tapwater kunt verhogen? Bij mij kan deze niet hoger dan 38 graden ingesteld worden. Effect is dat de installatie het water laat afkoelen tot 38 graden en dán pas weer begint met opwarmen naar de door mij ingestelde 50 graden.
Zowel voor de comfort-, eco- en ecoplus-instelling geldt dat 38 het maximum is, terwijl ik het liever op 42 graden zou hebben.

De dagelijkse opwarmcyclus is geen oplossing omdat die juist weer de ingestelde maximale tapwatertemperatuur negeert en gewoon naar een vaste temperatuur van 60 graden verwarmd. Dat is nodeloos warm en kost me bakken aan energie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@Daniel welk model warmtepomp heb je? Bij mij is de warmwatertemperatuur namelijk gewoon in te stellen via het servicemenu. Zowel de inschakel- als uitschakeltemperatuur.
(Servicemenu - tapwaterinstellingen - Eco+/Eco/Comfort - uitschakeltemperatuur)

In het servicemenu kom je door 5 seconden de menuknop ingedrukt te houden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-04 10:01

Daniel

Kapitein NCC-1701
JakeOfOz schreef op maandag 12 april 2021 @ 07:24:
@Daniel welk model warmtepomp heb je? Bij mij is de warmwatertemperatuur namelijk gewoon in te stellen via het servicemenu. Zowel de inschakel- als uitschakeltemperatuur.
(Servicemenu - tapwaterinstellingen - Eco+/Eco/Comfort - uitschakeltemperatuur)

In het servicemenu kom je door 5 seconden de menuknop ingedrukt te houden
Enviline E-S 9.0 Monoblock

Dat servicemenu ken ik, en die temperatuurinstellingen ook. Het probleem is dat de inschakeltemperatuur (bij mij) niet hoger kan dan 38 graden en dat vind ik te weinig. De handleiding zegt daarover 'het instelbereik hangt af van de geïnstalleerde warmtebron' maar is verder niet specifieker.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Hmm... Ik heb een Enviline 13.0 E-T Monoblock, en heb het minimum op 42 staan. Ik kan straks wel even zoeken of er niet een ander menu in het servicemenu zit wat die minimumwaarde beperkt. Vind het wel vreemd, want 38 is inderdaad wel vrij laag.

Mogelijk heeft het ermee te maken dat je het split-model hebt? Kan best zijn dat ze die begrensd hebben, zodat 'ie niet constant hard hoeft te werken om het minimum te halen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jthelast
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 12-08-2024
Ik heb ook een enviline E-S 9.0 Monoblock

Naar mijn weten is het verschil tussen in- en uitschakelen minimaal 12 graden. Bij 50 graden is de minimale inschakeltemperatuur dan 38 graden. Ik heb zelf nog niet kunnen vinden of die 12 graden kleiner in te stellen is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jthelast
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 12-08-2024
Heeft iemand een idee waarom mijn gewenste warmwater temperatuur nooit gehaald wordt. Ik heb deze nu ingesteld staan op 55 graden met een inschakeltemperatuur van 43 graden.
In het servicemenu kun je bij warmwatersysteem zien wat je warmwatertemperatuur is en je boilertemperatuur. Ik heb geen idee wat het verschil hier tussen is?
Wat ik merk is dat de boilertemperatuur zakt tot ca. 37 graden voordat de warmwaterrun begint. De warmwatertemperatuur staat dan vaak rond de 43 graden. De boilertemperatuur stijgt dan tot dat deze gelijk is aan de warmwatertemperatuur. Daarna stijgen beide gelijk tot ca. 49 graden. Daarna stopt de warmwaterrun. Een verschil van ca. 6 graden dus. Zowel bij in- als uitschakelen.
Wanneer ik mijn gewenste temperatuur verhoog blijft dit verschil 6 graden.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 30-04 15:45
@Jthelast
verschil boiler/ warmwatertemperatuur zie: BB-One in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"

Wat betreft de 12 graden verschil: Volgens Nefit technische dienst is dat niet aan te passen want dan zijn de runs tekort en daarmee niet efficiënt... Waardoor ik 'gedwongen' ben om elke dag de boiler gewoon te verwarmen naar de ingestelde temperatuur. Weet niet wat nu efficienter is...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-04 10:01

Daniel

Kapitein NCC-1701
Ah kijk, dat is de verklaring dan. Ww temp nu op 54 gezet en de inschakeltemp kan op 42.

Laat ik zeggen dat het niet de eerste keer is dat de rigide instellingen van deze warmtepomp me in de weg zitten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zlPGDzKZVSKctUCnwhII2L9u77o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iTrmtfYKtoK1JGsCJTNo8X9o.png?f=fotoalbum_large

Ik zit nu met het volgende, via Grafana kan ik nu plotten wat de temperaturen zijn die ik uitlees. Dit was van vandaag, de legenda spreekt redelijk voor zich denk ik.
Waar ik me vooral over verbaas is de gele lijn: de aanvoertemp van de vloerverwarming. Die schiet omhoog als de warmtepomp aanslaat (op zich logisch), maar zodra de pomp afslaat ontstaat altijd een piek, en daarna zakt de temp weer heel snel. En je ziet ook af en toe een stijging als de pomp niet aanstaat.

Mijn doel is om de pomp zo min mogelijk starts te laten maken, maar zo'n dag als vandaag heb ik er toch al 4 tot 5 te pakken. Uiteindelijk is ook nog het doel om die starts overdag te laten zijn, want dan hoeft 1. de pomp minder hard te werken en 2. mijn zonnepanelen leveren dan ook het meest terug.

Iemand nog tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jthelast
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 12-08-2024
Weet iemand of het normaal is dat tijdens een warmwater run (bij hoge ingestelde temperatuur) of legionella run (60 graden) de aanvoer temperatuur van cv-circuit oploopt tot boven de 50 graden (zie afbeelding). Overigens blijven de leidingen richting mijn vv pomp wel koud tijdens deze run. Het is dus niet zo dat er te warm water in mijn vv komt naar mijn idee. Alsof voor zowel de ww als cv circuit dezelfde sensor wordt gebruikt voor de aanvoertemperatuur. Tijdens de legionella run kregen we ook steeds de blokkeringsmelding A01/5271 alarm cv circuit hoge aanvoertemperatuur. Installateur heeft daarom de max aanvoer temperatuur verhoogd van 48 (standaard instelling van nefit) naar 60 graden. Mijn gevoel zegt echter dat er toch iets niet klopt. Anders zou iedereen toch deze foutmelding moeten krijgen bij de legionella run.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MOU84SdWSyMUs9E6b4zZYt5DzZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BqV1KEPgk6upJVgnAAibgqZA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/odXadxZBm21XG_xusk_Df9NQdEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZkEDDT3AsxjiK7nOyPdpyd79.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door Jthelast op 19-04-2021 19:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Jthelast schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:27:
Weet iemand of het normaal is dat tijdens een warmwater run (bij hoge ingestelde temperatuur) of legionella run (60 graden) de aanvoer temperatuur van cv-circuit oploopt tot boven de 50 graden (zie afbeelding).
...
Tijdens de legionella run kregen we ook steeds de blokkeringsmelding A01/5271 alarm cv circuit hoge aanvoertemperatuur. Installateur heeft daarom de max aanvoer temperatuur verhoogd van 48 (standaard instelling van nefit) naar 60 graden. Mijn gevoel zegt echter dat er toch iets niet klopt. Anders zou iedereen toch deze foutmelding moeten krijgen bij de legionella run.
Ik weet niet of het normaal is, maar wij kregen deze foutmelding ook, met dezelfde oplossing: de max temp iets verhogen. Ik zie ook duidelijk een piek in de gegevens die ik uitlees na elke verwarmings-run.
Ik vermoed dat er tussen de twee buffervaten gemengd wordt, en dat er dan een net iets te hoge uitschieter in de temperatuur van de verwarming komt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-03 16:00

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Wij zien deze foutmelding ook af en toe (vooral in de zomer). Volgens mij hangt het ook af van waar je temperatuursensor precies zit. Ik dacht gehoord te hebben dat er ook al installaties opgeleverd worden zonder buffervat voor de vloerverwarming. Ik kan me voorstellen dat de foutmelding dan nog sneller voorkomt.

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 29-04 12:34
Hi,

Zijn er mensen die op een slimme manier de teruglevering van de zonnepanelen gebruiken om het water te verwarmen?

Stel dat je x tijd de zonnepanelen een aantal wattage teruglevert dat je dan extra warmwater inschakelt of iets dergelijks?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@rroetenberg dat is iets waar ik net mee bezig wil :)
Je kunt de warmtepomp uitlezen, maar ook aansturen via een ip-module. Die zijn echter wel lastig zelf te programmeren (paar posts terug zie je mijn ervaringen wel). Ik heb nu een bestelling geplaatst bij bbqkees electronics, hij levert kastjes om meer te kunnen lezen en schrijven.

Dit kun je dan via Domoticz of Home Assistant doen bijvoorbeeld, door een stuk logica op basis van je teruglevering te doen. Kun je zelfs nog wel koppelen aan de weersvoorspelling dmv een buienradar-plugin.

Ik hoop mijn kastje deze week te ontvangen, en er dan mee bezig te kunnen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 29-04 12:34
JakeOfOz schreef op woensdag 21 april 2021 @ 07:13:
@rroetenberg dat is iets waar ik net mee bezig wil :)
Je kunt de warmtepomp uitlezen, maar ook aansturen via een ip-module. Die zijn echter wel lastig zelf te programmeren (paar posts terug zie je mijn ervaringen wel). Ik heb nu een bestelling geplaatst bij bbqkees electronics, hij levert kastjes om meer te kunnen lezen en schrijven.

Dit kun je dan via Domoticz of Home Assistant doen bijvoorbeeld, door een stuk logica op basis van je teruglevering te doen. Kun je zelfs nog wel koppelen aan de weersvoorspelling dmv een buienradar-plugin.

Ik hoop mijn kastje deze week te ontvangen, en er dan mee bezig te kunnen
Jaa tof, ik heb de Husdata module en dat werkt ook goed inderdaad. Maar was met name benieuwd of er ook andere manieren zijn. Ik las al iets over een ModBus i.c.m. omvormer. Zelf de logica bouwen kan natuurlijk ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-03 16:00

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Ik zat hier bij de aanschaf van ons systeem ook aan te denken, maar ik vraag nu me af of er veel winst te behalen valt. In ons geval hebben we ook een zonneboiler, dus het opwarmen van het warmwater vat heeft niet veel nut. Qua vloerverwarming merk ik dat met onze nieuwbouwwoning de warmtepomp in deze dagen bijvoorbeeld al nauwelijks meer draait en dat het verder opwarmen van het huis niet echt veel voordelen gaat bieden?

Of mis ik iets wat wel erg handig kan zijn?

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@martin.h Ik denk dat je weinig mist. Als ik ooit nog een verbetering aan ons nieuwbouwhuis ga doen, is het ook om een zonneboiler toe te voegen, die lost precies op waar @rroetenberg en ik naar op zoek zijn :)

@rroetenberg welk merk/type warmtepomp heb je? mogelijk komen er gewoon dezelfde soort gegevens uit de module. Ik lees mijn Nefit Monoblock 13 E-T nu dan via de meegeleverde IP-module (Buderus km200) uit, maar dat kan nog wel een stukje beter dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 29-04 12:34
JakeOfOz schreef op woensdag 21 april 2021 @ 10:08:
@martin.h Ik denk dat je weinig mist. Als ik ooit nog een verbetering aan ons nieuwbouwhuis ga doen, is het ook om een zonneboiler toe te voegen, die lost precies op waar @rroetenberg en ik naar op zoek zijn :)

@rroetenberg welk merk/type warmtepomp heb je? mogelijk komen er gewoon dezelfde soort gegevens uit de module. Ik lees mijn Nefit Monoblock 13 E-T nu dan via de meegeleverde IP-module (Buderus km200) uit, maar dat kan nog wel een stukje beter dus.
Wij hebben de Nefit MonoBlock 7.0 editie met IP Module en HusData. Lees alles in via HomeAssistant, dus ik zou het een en andere kunnen automatiseren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
@rroetenberg Volgens de installatieinstructie van de HMC300 kun je één van de externe ingangen gebruiken voor een PV installatie:
Fotovoltaïsche installatie:
een actief signaal op de externe ingang maakt de besturing door een pv-systeem mogelijk.
Verhoging verwarmen
De in het pv-systeem beschikbare energie wordt voor verwarmen gebruikt, wanneer de installatie zich in cv-bedrijf bevindt.
0...5 K
Instellen, met hoeveel de kamertemperatuur kan worden verhoogd.
Verhoging warmwater
De in het pv-systeem beschikbare energie wordt voor de warmwatervoorziening gebruikt.
ja | Nee
Wanneer dit punt is geactiveerd, wordt het warm water op de voor de bedrijfsmodus warm water ingestelde temperatuur verwarmd. Wanneer het vakantieprogramma actief is, volgt geen verwarming.
Koelen alleen m PV
Het koelbedrijf wordt alleen geactiveerd, wanneer het pvsysteem energie beschikbaar stelt.
ja | Nee
Wanneer dit punt is geactiveerd, wordt de kamertemperatuur op de voor het koelbedrijf ingestelde temperatuur verlaagd. Wanneer het vakantieprogramma actief is, volgt geen koeling.
Er staat wel een disclaimer bij. Dus wellicht zijn de instellingen niet voor alle installaties beschikbaar.
Deze instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer de installatie overeenkomstig is opgebouwd en
geconfigureerd en wanneer het gebruikte toesteltype de betreffende instellingen ondersteunt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JP1980
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 30-04 13:51
rroetenberg schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 23:54:
Hi,

Zijn er mensen die op een slimme manier de teruglevering van de zonnepanelen gebruiken om het water te verwarmen?

Stel dat je x tijd de zonnepanelen een aantal wattage teruglevert dat je dan extra warmwater inschakelt of iets dergelijks?
Wij hebben zo iets dergelijks, een speciale boiler met 2 thermostaat knoppen. 1 voor netstroom en 1 voor zonne-energie. Die van netstroom zet je dan bijvoorbeeld op 50 graden, en zonne-energie op 70 graden.
Van de 33 panelen zitten er 4 op een kleine omvormer. Als de zonnethermostaatkraan warmte vraagt dan schakelt hij naar een DC verwarmingsprogramma met zonnestroom (bypass bij omvormer). Als hij niet vraagt dan levert de omvormer aan het net. Dit hebben wij genomen in plaats van een zonneboiler.

Er valt heel erg veel over te vertellen over dit systeem, maar achteraf zou ik dit niet meer zo kiezen.
Dat komt omdat onze boiler vrij klein is en het belangrijk is dat we zo snel mogelijk weer warm water nodig hebben. In de praktijk komt het er dan op neer dat de netstroom thermostaat vrij hoog staat. Wij douchen in de avond, en dan duurt het nog tot de volgende ochtend voordat de zon weer gaat verwarmen. Verder is het systeem wel wat prijziger dan een losse boiler.

Al met al ligt veel aan de persoonlijke situatie. In de toekomst kan je daarmee meer stroom direct verbruiken. Het is een betrouwbaar systeem, het is een installatie met minder gevoelige componenten / problemen dan een zonnecollector. Maar ook minder efficiënt. Echter ons systeem levert gewoon elektriciteit terug wanneer de boiler geen warmte nodig heeft. Als je met vakantie bent kan de zonneboiler z'n warmte niet kwijt en ons systeem schakelt dan gewoon naar terug levering. Of het netto beter is wat betreft rendement is ook weer afhankelijk van hoeveel water je nodig hebt.

Toch vind ik het niet laten verwarmen van tapwater met de WP nog wel een goed idee. Onze beredenering was dat dit veel start/stops gaat voorkomen vooral in de zomer, en dat dit de levensduur van de WP ten goede komt. En daarmee langer van onze investering kunnen genieten. Als ik het opnieuw had gedaan had ik gewoon een goedkopere elektrische boiler genomen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@JP1980 Over de starts en stops: ik heb eens nagezocht, en zo'n Nefit warmtepomp zou tussen de 100.000 en 150.000 starts moeten kunnen maken in z'n leven (getallen van een modulerende warmtepomp).
Afgelopen maand heb ik gemiddeld 5 starts per dag gemaakt (was nog aan het afstellen), maar als je dat doorrekent zit je dan tussen de 54 en 82 jaar.

@Joris748 en @rroetenberg Wat ik me ook nog bedacht: voor het opwarmen van de verwarming zit ik met het feit dat ons huis zó goed is geïsoleerd, dat als de zon schijnt dat we helemaal de verwarming niet nodig hebben. Ik zou dan ons boilervat voor tapwater bijvoorbeeld wel een paar graden warmer willen zetten, maar het vat voor de vloerverwarming niet. Dat kan dan weer met de Extra Warmwater-functie. Momenteel doe ik dat nog handmatig als het zonnig is :)

Wij hebben dan wel weer twee extra grote boilervaten, juist om meer warmtecapaciteit te hebben. 300L voor tapwater en 400L voor de verwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 29-04 12:34
JakeOfOz schreef op woensdag 21 april 2021 @ 12:12:
@JP1980 Over de starts en stops: ik heb eens nagezocht, en zo'n Nefit warmtepomp zou tussen de 100.000 en 150.000 starts moeten kunnen maken in z'n leven (getallen van een modulerende warmtepomp).
Afgelopen maand heb ik gemiddeld 5 starts per dag gemaakt (was nog aan het afstellen), maar als je dat doorrekent zit je dan tussen de 54 en 82 jaar.

@Joris748 en @rroetenberg Wat ik me ook nog bedacht: voor het opwarmen van de verwarming zit ik met het feit dat ons huis zó goed is geïsoleerd, dat als de zon schijnt dat we helemaal de verwarming niet nodig hebben. Ik zou dan ons boilervat voor tapwater bijvoorbeeld wel een paar graden warmer willen zetten, maar het vat voor de vloerverwarming niet. Dat kan dan weer met de Extra Warmwater-functie. Momenteel doe ik dat nog handmatig als het zonnig is :)

Wij hebben dan wel weer twee extra grote boilervaten, juist om meer warmtecapaciteit te hebben. 300L voor tapwater en 400L voor de verwarming.
Ja, het gaat ook puur om het warme water inderdaad. Wel slaat bij ons de nabrander aan wanneer ik de extra warm water functionaliteit aanzet. Volgens de installateur is het wenselijk na nabrander aan te houden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeroen Bos
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 13-07-2023
Ik zou graag mijn Enviline willen aansturen met een externe ingang om zo op afstand de extra warmwater aan te kunnen zetten (zonder gebruik van de nefit app)
In de documentatie is te lezen dat er standaard op een all electric enviline (tower model) 4 externe ingangen beschikbaar zouden zijn.
Kan iemand mij wegwijs maken welke ingangen hiervoor gebruikt dienen te worden?
Tussen welke 2 pinnen dient een relais geplaatst te worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f7Au70rauQiEQEqhgvmAoWph6yA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LalKhhnyiaFxRTqmoIPA2wBU.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:06
Jeroen Bos schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 08:54:
Ik zou graag mijn Enviline willen aansturen met een externe ingang om zo op afstand de extra warmwater aan te kunnen zetten (zonder gebruik van de nefit app)
In de documentatie is te lezen dat er standaard op een all electric enviline (tower model) 4 externe ingangen beschikbaar zouden zijn.
Kan iemand mij wegwijs maken welke ingangen hiervoor gebruikt dienen te worden?
Tussen welke 2 pinnen dient een relais geplaatst te worden.
I1, I2, I3 zijn externe ingangen de vierde welke in de handleiding staat is een 5v poort

[ Voor 15% gewijzigd door zxr king op 18-05-2021 16:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:06
https://tweakers.net/i/bo...85noJW0f.jpg?f=user_large

[ Voor 31% gewijzigd door zxr king op 18-05-2021 16:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeroen Bos
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 13-07-2023
zxr king Dankje voor de hulp!
Dien ik bij bijvoorbeeld I1 ingang 13 met ingang 14 te verbinden (met relais) om een signaal hoog te krijgen?
of dien ik ergens spanning op te zetten op 1 van de ingangen.?
zxr king schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 16:16:
[...]


I1, I2, I3 zijn externe ingangen de vierde welke in de handleiding staat is een 5v poort

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hulpje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-04 21:08
Ja je kan een maak of verbreek contact zetten op 13 en 14 dit kun je instellen bij *externe aansluitingen*
Daar kun je gelijk aangeven wat je wilt doen met dat contact.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Nu online

The Legend

*Plop*

Vandaag is hier een hybride Bosch Compress 7400i 5kW geïnstalleerd. Definitieve ingebruikstelling gaat nog gebeuren door Nefit/Bosch, maar dat is pas op 16 juni en ik ben bang dat we dan niet echt meer stoken :p Nu probeer ik dus vast zoveel mogelijk info te verzamelen over hoe het systeem bij mij nu werkt. Ik heb een systeem met een 50L buffervat, een extra pompgroep (component die het meeste herrie maakt in de hele installatie 8)7). Afgiftesysteem is ca. 70m2 vloerverwarming en wat LTV radiatoren die meest dicht staan. Buitenunit draait nu vanaf 16.00 en wat ik vreemd vind is dat de primaire aanvoertemp (dus rechtstreeks van de buitenunit) blijft steken op 30.5 graden. Retour is 23.5. Aanvoertemp cv-circuit is 24.7, aanvoerstreeftemperatuur is 37 graden, maar dat haalt ‘ie dus niet.

De installatie heeft 2 dagen geduurd, en die tijd heeft de cv-ketel ook niet kunnen verwarmen, dat zal meespelen, plus het opwarmen van het gevulde systeem met koud leidingwater vermoedelijk ook.

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-04 10:01

Daniel

Kapitein NCC-1701
Weer de jaarlijkse mot met de warmtepomp (Enviline monoblock 9kW) die de eerste paar dagen dat het warm is prima koelt - zo goed dat je denkt damn tijd voor pantoffels - en vervolgens zonder enige aanwijsbare aanleiding na een dag of 4 niet meer in koelbedrijf wil gaan. Geen storing, geen melding. Het is nu 23.5 graden in de woonkamer en niks. Dauwpunt is 13 graden dus condens zou geen probleem moeten zijn.

Zo frustrerend. Alles staat goed om aan het koelen te gaan, ding doet niks. En forceren kan niet met deze pomp, je bent overgeleverd aan onduidelijke beslissingen van de software.

Mocht iemand nog tips hebben, let me know

[ Voor 72% gewijzigd door Daniel op 07-06-2021 20:10 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hanckey
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Daniel schreef op maandag 7 juni 2021 @ 18:04:
Weer de jaarlijkse mot met de warmtepomp (Enviline monoblock 9kW) die de eerste paar dagen dat het warm is prima koelt - zo goed dat je denkt damn tijd voor pantoffels - en vervolgens zonder enige aanwijsbare aanleiding na een dag of 4 niet meer in koelbedrijf wil gaan. Geen storing, geen melding. Het is nu 23.5 graden in de woonkamer en niks. Dauwpunt is 13 graden dus condens zou geen probleem moeten zijn.

Zo frustrerend. Alles staat goed om aan het koelen te gaan, ding doet niks. En forceren kan niet met deze pomp, je bent overgeleverd aan onduidelijke beslissingen van de software.

Mocht iemand nog tips hebben, let me know
Hier ook eenzelfde opstelling die niet meer in koelen wil. Vorige week heeft deze lekker gekoeld, maar van het weekend toch maar uitgezet ivm de kou in de kamer (vrouwen en koude voeten :| ). Ik zie ook het vlammetje niet op de thermostaat verschijnen.

Als iemand de oplossing weet dan houd ik me aanbevolen.

Update: er zit weer leven in de brouwerij. Ik denk dat de warmtepomp nog ergens een wachtsignaal had ivm bescherming voor te snelle schakeltijden tussen verwarmen en koelen. Je kan hier (vorig jaar al een keer gedeeld) meer over het koelbedrijf lezen.

[ Voor 15% gewijzigd door hanckey op 08-06-2021 11:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DopjeD
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:31
@Daniel @hanckey hier zelfde gedoe... ingesteld, 1.5uur gewacht en hij gaat meteen koelen. Vreugde! Volgende dag gestopt, weer begonnen en weer gestopt. Geen idee waarom.

Gewenste aanvoer temp staat nu op 18, huidige aanvoer temp is 20.8. Al een paar uur meer dan 2 graden verschil, maar koelen ho maar. Waarom kunnen we dit ding niet instellen op aanvoer temp 18, geen andere fratsen en dan maar koelen....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DopjeD
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:31
Ah, het is nu half 11 en hij denkt ineens: ik ga koelen....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rob Z
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 09:19
@Jeroen Bos
In de installatiehandleiding van je binnenunit staat de pinbezetting van de digitale ingangen beschreven. Die zijn online te vinden.
Dit is een voorbeeld van de onze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ngn4VcCI0h_iKaVBBw0p98ZCTmU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ppXzu2vpTqbXleQfrXbr79CY.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Rob Z op 12-06-2021 14:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bennoone
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17-04 15:51
Hi,

Onze warmtepomp geeft de volgende storingsmelding H01/5266
Kan met Google niets vinden, weet iemand wat deze foutcode betekend?
Gaat ook niet koelen, warmwater gaat wel goed.

Gr Ben

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@bennoone
https://www.lviraty.fi/da...EO-312-412_vikakoodit.pdf
Daar staan bijna alle codes in.

Toevallig was vandaag bij ons ook de monteur op bezoek, en die heeft z'n papieren met storingshandleiding laten liggen. 5266 betekent dat code 5265 meedere keren is voorgekomen.
5265 betekent "slechte verbinding of interferentie op de CAN-bus bedrading tussen binnen- en buitenunit"
Oplossing is controleren op slecht contact, kortsluiting of kabelbreuk, of kijken dat de CAN-bus niet te dicht langs de voedingskabels lopen. Of de aarding van de mantel van de CAN-bus is niet goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bennoone
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17-04 15:51
JakeOfOz schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 21:05:
@bennoone
https://www.lviraty.fi/da...EO-312-412_vikakoodit.pdf
Daar staan bijna alle codes in.

Toevallig was vandaag bij ons ook de monteur op bezoek, en die heeft z'n papieren met storingshandleiding laten liggen. 5266 betekent dat code 5265 meedere keren is voorgekomen.
5265 betekent "slechte verbinding of interferentie op de CAN-bus bedrading tussen binnen- en buitenunit"
Oplossing is controleren op slecht contact, kortsluiting of kabelbreuk, of kijken dat de CAN-bus niet te dicht langs de voedingskabels lopen. Of de aarding van de mantel van de CAN-bus is niet goed.
Dank je, ga ik controleren of ik iets in de kabel kan vinden. _/-\o_ _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 30-04 21:24
DopjeD schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 19:15: Waarom kunnen we dit ding niet instellen op aanvoer temp 18, geen andere fratsen en dan maar koelen....
Eens.
Tot vandaag is het koelen goed gegaan, maar waarschijnlijk nu een te hoge luchtvochtigheid (wat is de grens, dit is nergens gedocumenteerd!?) waardoor ie vandaag helemaal niks heeft gedaan. K*t ding, op de momenten dat je hem het hardst nodig hebt laat ie het weer afweten. De volgende WP wordt zeer waarschijnlijk geen Nefit meer…Eigenlijk nog steeds spijt dat ik niet voor Nibe ben gegaan…ook vanwege het geluid.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Pompadour schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 00:26:
[...]

Eens.
Tot vandaag is het koelen goed gegaan, maar waarschijnlijk nu een te hoge luchtvochtigheid (wat is de grens, dit is nergens gedocumenteerd!?) waardoor ie vandaag helemaal niks heeft gedaan. K*t ding, op de momenten dat je hem het hardst nodig hebt laat ie het weer afweten. De volgende WP wordt zeer waarschijnlijk geen Nefit meer…Eigenlijk nog steeds spijt dat ik niet voor Nibe ben gegaan…ook vanwege het geluid.
Dit klinkt mij alsof het meer in de instellingen zit. Overigens is het niet zo makkelijk als 'hou het maar op 18 graden'. Sowieso is het een schommeling, want ergens moet de pomp grenzen hebben waar 'ie start, en waar 'ie weer stopt met koelen. Als je die te dicht bij elkaar zet slaat je pomp de hele tijd af en aan. Dat komt de levensduur niet ten goede.
Je geeft zelf al aan dat het waarschijnlijk in de luchtvochtigheid zit. Dat is een belangrijke, want als je de vloer te koud maakt, slaat er vocht op neer. Met als gevolg dat je in je huis problemen kunt krijgen.

Als ik jou was zou ik je installateur eens vragen of hij de instellingen wat aan kan passen, zodat het wat beter gaat. Er zijn best wel wat instellingen aan te passen zodat het wat beter gaat. Vraag hem eens om de volgende punten wat aan te passen:
- Temp. verschil TC0 TC3 (wat lager, dan kan de warmtepomp langer op een lager pitje draaien)
- Marge t.o.v dauwpunt wat lager (neem je een risico, maar standaard staat dit wel erg laag ingesteld)
- Je kunt overwegen om 's zomers je CV-pomp meer te laten draaien. Standaard draait die alleen als de warmtepomp ook aan staat, maar met koelen is het comfortabeler om die langer te laten draaien
- Misschien hebben zij zelf nog andere tips, die ik ook nog niet ken. Dan hoor ik ze graag :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 30-04 21:24
JakeOfOz schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 08:33:
[...]
Dit klinkt mij alsof het meer in de instellingen zit.

Als ik jou was zou ik je installateur eens vragen of hij de instellingen wat aan kan passen, zodat het wat beter gaat. Er zijn best wel wat instellingen aan te passen zodat het wat beter gaat.
Ik denk dat ik het instellingen menu inmiddels beter ken dan mijn installateur ;)
Vraag hem eens om de volgende punten wat aan te passen:
- Temp. verschil TC0 TC3 (wat lager, dan kan de warmtepomp langer op een lager pitje draaien)
Staat nu op 2K (stond op 3), lager kan niet.
- Marge t.o.v dauwpunt wat lager (neem je een risico, maar standaard staat dit wel erg laag ingesteld)
Staat op 3K (fabrieksinstelling). Wanneer ik die op 2K zet schiet ie te vaak in storing vanwege dauwpuntbeveiliging.
- Je kunt overwegen om 's zomers je CV-pomp meer te laten draaien. Standaard draait die alleen als de warmtepomp ook aan staat, maar met koelen is het comfortabeler om die langer te laten draaien
Staat op automatisch, maar CV pomp staat aan als ik de diagnose settings check.
- Misschien hebben zij zelf nog andere tips, die ik ook nog niet ken. Dan hoor ik ze graag :)
Ik denk dat Nefit zelf de firmware eens grondig onder handen moet nemen op het punt van koelen. Verwarmen ben ik zeer tevreden over, maar voor koelen onder warme omstandigheden is ie ongeschikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
Ok, het is voor mij natuurlijk wat lastig inschatten hoeveel je er zelf al mee hebt ingesteld. Klinkt wel alsof je er al langer mee bezig bent. (ik heb ook het idee dat ik het servicemenu vaker gebruik dan de monteur overigens :p )
Pompadour schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 11:26:
Staat op automatisch, maar CV pomp staat aan als ik de diagnose settings check.
Ik heb bij ons nu de CV pomp op 'aan' gezet, zodat 'ie altijd rondpompt. Dat zet ik weer uit als het tijd wordt om te verwarmen, maar met koelen zorgt het in ieder geval voor een temperatuurverschil. Ik hoop daarmee dat het buffervat sneller warm wordt, waardoor de buitenunit weer wat te doen heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 30-04 09:01
Misschien meer een algemene warmtepomp vraag, maar heeft het uberhaupt zin om te koelen met de warmtepomp icm vloerverwarming (alleen BG)? Logischerwijs zakt de kou naar beneden en merk je er weinig van, maar wellicht zie ik iets over het hoofd...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 30-04 15:45
jeffreytigch schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 13:16:
Misschien meer een algemene warmtepomp vraag, maar heeft het uberhaupt zin om te koelen met de warmtepomp icm vloerverwarming (alleen BG)? Logischerwijs zakt de kou naar beneden en merk je er weinig van, maar wellicht zie ik iets over het hoofd...
Ja hoor dat heeft zin!
het was gisteren heerlijk koel bij ons in huis en ook alleen maar vloerverwarming op de begane grond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 30-04 21:24
BB-One schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 13:20:
[...]

Ja hoor dat heeft zin!
het was gisteren heerlijk koel bij ons in huis en ook alleen maar vloerverwarming op de begane grond.
Wat was de luchtvochtigheid binnen als ik vragen mag? Of heb je de 1010 i.p.v. 1010H?
En het heeft zeker zin, tot gisteren heb ik het huis ook redelijk koel kunnen houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Pompadour schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 14:12:
[...]

Wat was de luchtvochtigheid binnen als ik vragen mag? Of heb je de 1010 i.p.v. 1010H?
En het heeft zeker zin, tot gisteren heb ik het huis ook redelijk koel kunnen houden.
Hier geven de ruimtevoelers vandaag waarden tussen de 65% en 75% relatieve vochtigheid aan. Is het nu niet gewoon te vochtig buiten om nog effectief te kunnen koelen met vloerverwarming?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotzooi007
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 16-07-2021
Ik heb vorig jaar de 1010h vervangen voor een 1010 (zonder hygrometer). Hij wil hier nu helemaal niet meer koelen! Staat wel op koelen in display, maar de compressor springt niet aan. Zodra ik de 1010h erop klik werkt het weer. Zijn er mensen die het met de 1010 wel werkend hebben gekregen? Wellicht is het een instelling? Wat ik nu heb gedaan is de werkschakelaar bij de binnenunit uitgezet, thermostaat vervangen voor 1010, werkschakelaar omzetten, de RC100 (zonder H) als afstandsbediening selecteren. Moet er nog iets gewijzigd worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:59
Rotzooi007 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 15:42:
Ik heb vorig jaar de 1010h vervangen voor een 1010 (zonder hygrometer). Hij wil hier nu helemaal niet meer koelen! Staat wel op koelen in display, maar de compressor springt niet aan. Zodra ik de 1010h erop klik werkt het weer. Zijn er mensen die het met de 1010 wel werkend hebben gekregen? Wellicht is het een instelling? Wat ik nu heb gedaan is de werkschakelaar bij de binnenunit uitgezet, thermostaat vervangen voor 1010, werkschakelaar omzetten, de RC100 (zonder H) als afstandsbediening selecteren. Moet er nog iets gewijzigd worden?
Ik heb begrepen van de installateur dat de hygrometer noodzakelijk is om het dauwpunt te bepalen. Hier hebben wij de 1010h alleen geinstalleerd voor koelbedrijf, ruimteinvloed voor verwarmingsbedrijf staat uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotzooi007
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 16-07-2021
Joris748 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 15:50:
[...]

Ik heb begrepen van de installateur dat de hygrometer noodzakelijk is om het dauwpunt te bepalen. Hier hebben wij de 1010h alleen geinstalleerd voor koelbedrijf, ruimteinvloed voor verwarmingsbedrijf staat uit.
Klopt, maar zoals je verder terug in dit forum (rond vorig jaar met de zomerse temperaturen) kunt lezen zitten er behoorlijk veiligheidsmarges ingebouwd en koelt hij op de dagen dat het er echt toe doet nauwelijks tot niet. Ik heb een sensor op de leiding geplakt, zodra die vocht meet slaat koelbedrijf meteen uit. De minimum aanvoertemperatuur heb ik op 18 graden staan. Als ik nu de 1010h er aan hang gaat hij met vochtigheid een dauwpunt bepalen, gooit daar weer flink wat op waardoor de aanvoertemperatuur zo’n 23 graden is. Dan wordt er weinig gekoeld….

Ik heb ook mensen gezien die een paar vochtvreters in een plastic zakje om de thermostaat knopen. Dan leek mij vervangen voor een 1010 een mooiere oplossing. En volgens mij zijn er wel mensen die dit vorig jaar op die manier werkend hebben gekregen, dus ik hoop dat iemand mij het duwtje in de juiste richting kan geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 30-04 09:01
Pompadour schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 14:12:
[...]

Wat was de luchtvochtigheid binnen als ik vragen mag? Of heb je de 1010 i.p.v. 1010H?
En het heeft zeker zin, tot gisteren heb ik het huis ook redelijk koel kunnen houden.
Ga ik nakijken. Ik zie dat ik een 1010H heb, dus dat moet lukken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@Rotzooi007 is in de instellingen niet gewoon een optie voor welke thermostaat je hebt? Kun je daarmee het koelbedrijf niet gewoon werkend krijgen met een 1010?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rob Z
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 09:19
De aanvoer- en retourtemperatuur voor de vloerverwarming wil ik gaan meten.
Daarvoor wil ik sensoren plakken op de uit- en ingaande buis bovenop de binnenunit.
Is dat de juiste plek?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 30-04 15:45
Pompadour schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 14:12:
[...]

Wat was de luchtvochtigheid binnen als ik vragen mag? Of heb je de 1010 i.p.v. 1010H?
En het heeft zeker zin, tot gisteren heb ik het huis ook redelijk koel kunnen houden.
Luchtvochtigheid zou ik niet weten... Maar ik heb de 1010H.

Gisteravond kreeg ik wel een foutcode dat het te vochtig was dus is hij een tijdje uit geweest, maar vannacht /vanochtend draaide hij weer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 30-04 21:24
Ik heb het idee dat er een keiharde restrictie is ingebouwd, dat wanneer de luchtvochtigheid boven een bepaalde waarde (58% ?) zit, dat de compressor dan niet meer aanslaat. Want anders snap ik niet waarom ie met de huidige settings en berekende dauwpuntstemperatuur niets doet. Hij staat dus wel in koelmodus, maar de compressor werkt niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fe8388pzPoR5i_6MHito7P2CqWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LyzmgSCLgqTqAq9zQ2PFn8mh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z7hDBgu5bscsWsU2Z9JGoCRZgB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QnTDpepAnI5CGjya0X8YHXgs.jpg?f=fotoalbum_large

[edit] inmiddels is luchtvochtigheid gedaald naar 57% en nu koelt ie wel met actieve compressor.

[ Voor 4% gewijzigd door Pompadour op 18-06-2021 17:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • prammers
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 26-04 21:31
Goede avond. Recentelijk is Nefit weer bij mij langs gekomen omdat de warmtepomp niet wilde koelen. Die concludeerde dat een aantal instellingen niet goed stonden, maar gezien de setup het beter was om met 2 verwarmingsgroepen te werken, 1 voor het grote buffervat, inclusief een eigen thermostaat en 1 voor de vloerverwarming zelf. Nu heeft mijn installateur wat zaken aangepast op aanraden van deze Nefit installateur (Nefit kon niet voor de 28e komen maken). Nu zie ik het water in het buffervat prachtig naar de 17 graden gaan, alleen de pomp voor de vloer komt niet in actie. Het blijft dus dramatisch warm in huis. Iemand een idee hoe het kan dat de vloerpomp niet start (er zit een separate mengmodule op).

Of anders hoe ik de vloerpomp aan kan krijgen. De dauwpunt sensor geeft geen fout (die komt pas na het buffervat).

[ Voor 7% gewijzigd door prammers op 18-06-2021 19:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:31
Rotzooi007 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 15:42:
Ik heb vorig jaar de 1010h vervangen voor een 1010 (zonder hygrometer). Hij wil hier nu helemaal niet meer koelen! Staat wel op koelen in display, maar de compressor springt niet aan. Zodra ik de 1010h erop klik werkt het weer. Zijn er mensen die het met de 1010 wel werkend hebben gekregen? Wellicht is het een instelling? Wat ik nu heb gedaan is de werkschakelaar bij de binnenunit uitgezet, thermostaat vervangen voor 1010, werkschakelaar omzetten, de RC100 (zonder H) als afstandsbediening selecteren. Moet er nog iets gewijzigd worden?
Ik heb exact hetzelfde gedaan, 1010H vervangen door 1010 en RC100 (zonder H) geselecteerd als afstandsbediening. Vervolgens 18 graden als minimale aanvoertemperatuur ingesteld. Ik heb een dauwsensor op m'n aanvoer om koelen te stoppen bij condensvorming. Ik weet niet wat je bedoelt met werkschakelaar omzetten.

Bij mij werkt koelen nu prima. Ik heb wel de timers ingesteld zoals aanbevolen in een Technisch Bulletin van Nefit waarin precies beschreven wordt hoe de koeling werkt en waar elke timer voor dient.

Met de 1010H werd koelen telkens beëindigd vanwege te hoge luchtvochtigheid, juist op die dagen dat je er het meest behoefte aan had. Ik heb eerst de 'test' met de 1010H in een afgesloten zakje met vochtvreters gedaan om te bewijzen dat de luchtvochtigheid de oorzaak van het niet verder willen koelen was.

Afgifte is enkel via vloerverwarming op de begane grond. De vloer is lekker koel, en twee grote ventilatoren in de nok zorgen voor de nodige luchtcirculatie.

Vandaag heeft de WP vanaf het middaguur continue staan te pruttelen. Overigens moet je geen wonderen verwachten. Aan het einde van de dag was het verschil tussen binnen en buiten 6 à 7 graden, oftewel nog steeds 26 à 27 graden binnen. Het is geen airco en zal dat ook nooit worden.

Nefit EnviLine ODUSPLIT15t warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | Tesla Model YLR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Scr33x0r
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 31-03 12:57
Ik ga ook maar eens een verhaaltje hier neer typen en kijken naar jullie ervaringen en of jullie tips hebben. Onze installateur weet het ook niet meer namelijk.

Begin dit jaar hebben we ons nieuwe huis opgeleverd gekregen met daarin een Nefit Enviline All-electric split 9.0 E-S warmtepomp en een HR300 boiler. Al vanaf het moment dat we er wonen klaag ik over het geluid van de buitenunit. In het begin hoorden we de unit door het hele huis, het zat direct aan de wand, met 4 kleine rubbers en het resoneerde door het hele huis. Hij zat eerst met een paar rubbers vast:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gujtUze.jpg

Daarna hebben ze een iteratie gedaan met alleen rubbers tussen de gevel en de beugel:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JKIswtV.jpg

Inmiddels (geen foto, en het regent momenteel :P) zitten er meer rubbers en veren tussen, en is het grootste deel van de resonantie in het huis weg. Helaas zit mijn kantoor onder waar de warmtepomp hangt. Zie foto:


Mijn kantoor is een geisoleerde ruimte, maar geen kanaalplaten dak, maar gewoon balkenlaag met daarop dakbeschot en dakleer. Ik hoor dus constant als hij aan slaat de ventilator draaien en de compressor brommen, daarnaast is het moduleren enorm irritant. Hij hangt natuurlijk relatief recht boven mijn hoofd en op dit dak hoor ik bijvoorbeeld ook regen vallen (niet goed geluidstechnisch geisoleerd?)

Ik wil van dat geluid af, Nefit is al een paar keer geweest, hebben dus andere rubbers geplaatst, veren geplaatst, in het begin resoneerde het enorm. Grootste deel van de resonatie is weg, maar ik hoor hem dus nog steeds. Nefit zegt, veel stiller dan dit wordt hij niet.

De installateur stelde voor om de buiten unit te verplaatsen naar het dak van onze garage (zie foto hieronder voor volledige overzicht). Ik ben een beetje sceptisch, de garage/carport zit aan ons huis vast met veel houten balken en een stalen drager. De garage is volledig van hout en zal denk ik als een soort klankkast gaan werken. Het is helaas ook niet even proberen natuurlijk, als hij verplaatst moet worden moet er koelmiddel af, verplaatsen en weer erop. Offerte voor verplaatsen € 2400,-, waarbij ik geen garantie krijg dat het geluid verholpen is. Een ander bijkomend nadeel is dat de buiten unit dichter bij de buren komt, die overigens nu al lopen te klagen over het geluid.

Nu hebben een aantal huizen hier verder op een monoblock van Nefit, naar mijn mening is die een stuk stiller. Ik heb al voorgesteld om, gewoon tegen betaling, onze split unit om te bouwen van naar een monoblock, waarbij we dus een nieuwe leiding over de gevel moeten trekken, aangezien door de spouw zoals de koelgasleiding niet meer kan. Helaas willen ze hier niet in mee, omdat ze ook hier niet kunnen zeggen dat ik die unit dan niet binnen hoor. Onze uitbouw van de keuken heeft wel een kanaalplaat vloer, en volgens mij moet hij daar dan prima op kunnen staan.


Waar grind ligt is kanaalplaatvloer en uitbouw van de keuken, waar dakleer te zien is is berging (omgebouwd tot kantoor) met "houten dak". Rechts om het hoekje hangt de buitenunit aan de muur.

Met de nieuwe regelgeving omtrent warmtepompen en geluid (ons huis heeft natuurlijk een bouwvergunning van voor 1 april 2021) ben ik benieuwd wat Nefit/Bosch gaat doen. Onze huidige buiten unit doet 65dB op een meter, als je dan relatief dicht op een erfgrens zit, ga je met deze unit nooit 40dB halen.

Heeft iemand van jullie suggesties, ervaringen of whatever omtrent dit probleem, ik word er gillend gek van en wil gewoon van het geluid binnen af. Dat het ding buiten wat geluid maakt als hij bezig is, prima, maar op mijn kantoor of eigenlijk nergens binnen, wil ik hem gewoon niet horen..

[ Voor 6% gewijzigd door Scr33x0r op 10-08-2021 08:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 24-04 21:36
Scr33x0r schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:29:
Ik ga ook maar eens een verhaaltje hier neer typen en kijken naar jullie ervaringen en of jullie tips hebben. Onze installateur weet het ook niet meer namelijk.

Begin dit jaar hebben we ons nieuwe huis opgeleverd gekregen met daarin een Nefit Enviline All-electric split 9.0 E-S warmtepomp en een HR300 boiler. Al vanaf het moment dat we er wonen klaag ik over het geluid van de buitenunit. In het begin hoorden we de unit door het hele huis, het zat direct aan de wand, met 4 kleine rubbers en het resoneerde door het hele huis. Hij zat eerst met een paar rubbers vast:
[Afbeelding]

Daarna hebben ze een iteratie gedaan met alleen rubbers tussen de gevel en de beugel:
[Afbeelding]

Inmiddels (geen foto, en het regent momenteel :P) zitten er meer rubbers en veren tussen, en is het grootste deel van de resonantie in het huis weg. Helaas zit mijn kantoor onder waar de warmtepomp hangt. Zie foto:


***members only***


Mijn kantoor is een geisoleerde ruimte, maar geen kanaalplaten dak, maar gewoon balkenlaag met daarop dakbeschot en dakleer. Ik hoor dus constant als hij aan slaat de ventilator draaien en de compressor brommen, daarnaast is het moduleren enorm irritant. Hij hangt natuurlijk relatief recht boven mijn hoofd en op dit dak hoor ik bijvoorbeeld ook regen vallen (niet goed geluidstechnisch geisoleerd?)

Ik wil van dat geluid af, Nefit is al een paar keer geweest, hebben dus andere rubbers geplaatst, veren geplaatst, in het begin resoneerde het enorm. Grootste deel van de resonatie is weg, maar ik hoor hem dus nog steeds. Nefit zegt, veel stiller dan dit wordt hij niet.

De installateur stelde voor om de buiten unit te verplaatsen naar het dak van onze garage (zie foto hieronder voor volledige overzicht). Ik ben een beetje sceptisch, de garage/carport zit aan ons huis vast met veel houten balken en een stalen drager. De garage is volledig van hout en zal denk ik als een soort klankkast gaan werken. Het is helaas ook niet even proberen natuurlijk, als hij verplaatst moet worden moet er koelmiddel af, verplaatsen en weer erop. Offerte voor verplaatsen € 2400,-, waarbij ik geen garantie krijg dat het geluid verholpen is. Een ander bijkomend nadeel is dat de buiten unit dichter bij de buren komt, die overigens nu al lopen te klagen over het geluid.

***members only***

Nu hebben een aantal huizen hier verder op een monoblock van Nefit, naar mijn mening is die een stuk stiller. Ik heb al voorgesteld om, gewoon tegen betaling, onze split unit om te bouwen van naar een monoblock, waarbij we dus een nieuwe leiding over de gevel moeten trekken, aangezien door de spouw zoals de koelgasleiding niet meer kan. Helaas willen ze hier niet in mee, omdat ze ook hier niet kunnen zeggen dat ik die unit dan niet binnen hoor. Onze uitbouw van de keuken heeft wel een kanaalplaat vloer, en volgens mij moet hij daar dan prima op kunnen staan.

[Afbeelding]
Waar grind ligt is kanaalplaatvloer en uitbouw van de keuken, waar dakleer te zien is is berging (omgebouwd tot kantoor) met "houten dak". Rechts om het hoekje hangt de buitenunit aan de muur.

Met de nieuwe regelgeving omtrent warmtepompen en geluid (ons huis heeft natuurlijk een bouwvergunning van voor 1 april 2021) ben ik benieuwd wat Nefit/Bosch gaat doen. Onze huidige buiten unit doet 65dB op een meter, als je dan relatief dicht op een erfgrens zit, ga je met deze unit nooit 40dB halen.

Heeft iemand van jullie suggesties, ervaringen of whatever omtrent dit probleem, ik word er gillend gek van en wil gewoon van het geluid binnen af. Dat het ding buiten wat geluid maakt als hij bezig is, prima, maar op mijn kantoor of eigenlijk nergens binnen, wil ik hem gewoon niet horen..
De nieuwe Nefit Compress 7400i AW CS7400iAW 7 OR 7738602076 produceert volgens het label 55dB voor de dag, 51dB voor de nacht. Elke 3 dB vermindering is een halvering van het geluid.
Zie voor meer info https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721831564

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Scr33x0r schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:29:
Ik ga ook maar eens een verhaaltje hier neer typen en kijken naar jullie ervaringen en of jullie tips hebben. Onze installateur weet het ook niet meer namelijk.

Begin dit jaar hebben we ons nieuwe huis opgeleverd gekregen met daarin een Nefit Enviline All-electric split 9.0 E-S warmtepomp en een HR300 boiler. Al vanaf het moment dat we er wonen klaag ik over het geluid van de buitenunit. In het begin hoorden we de unit door het hele huis, het zat direct aan de wand, met 4 kleine rubbers en het resoneerde door het hele huis. Hij zat eerst met een paar rubbers vast:
[Afbeelding]

Daarna hebben ze een iteratie gedaan met alleen rubbers tussen de gevel en de beugel:
[Afbeelding]

Inmiddels (geen foto, en het regent momenteel :P) zitten er meer rubbers en veren tussen, en is het grootste deel van de resonantie in het huis weg. Helaas zit mijn kantoor onder waar de warmtepomp hangt. Zie foto:


***members only***


Mijn kantoor is een geisoleerde ruimte, maar geen kanaalplaten dak, maar gewoon balkenlaag met daarop dakbeschot en dakleer. Ik hoor dus constant als hij aan slaat de ventilator draaien en de compressor brommen, daarnaast is het moduleren enorm irritant. Hij hangt natuurlijk relatief recht boven mijn hoofd en op dit dak hoor ik bijvoorbeeld ook regen vallen (niet goed geluidstechnisch geisoleerd?)

Ik wil van dat geluid af, Nefit is al een paar keer geweest, hebben dus andere rubbers geplaatst, veren geplaatst, in het begin resoneerde het enorm. Grootste deel van de resonatie is weg, maar ik hoor hem dus nog steeds. Nefit zegt, veel stiller dan dit wordt hij niet.

De installateur stelde voor om de buiten unit te verplaatsen naar het dak van onze garage (zie foto hieronder voor volledige overzicht). Ik ben een beetje sceptisch, de garage/carport zit aan ons huis vast met veel houten balken en een stalen drager. De garage is volledig van hout en zal denk ik als een soort klankkast gaan werken. Het is helaas ook niet even proberen natuurlijk, als hij verplaatst moet worden moet er koelmiddel af, verplaatsen en weer erop. Offerte voor verplaatsen € 2400,-, waarbij ik geen garantie krijg dat het geluid verholpen is. Een ander bijkomend nadeel is dat de buiten unit dichter bij de buren komt, die overigens nu al lopen te klagen over het geluid.

***members only***

Nu hebben een aantal huizen hier verder op een monoblock van Nefit, naar mijn mening is die een stuk stiller. Ik heb al voorgesteld om, gewoon tegen betaling, onze split unit om te bouwen van naar een monoblock, waarbij we dus een nieuwe leiding over de gevel moeten trekken, aangezien door de spouw zoals de koelgasleiding niet meer kan. Helaas willen ze hier niet in mee, omdat ze ook hier niet kunnen zeggen dat ik die unit dan niet binnen hoor. Onze uitbouw van de keuken heeft wel een kanaalplaat vloer, en volgens mij moet hij daar dan prima op kunnen staan.

[Afbeelding]
Waar grind ligt is kanaalplaatvloer en uitbouw van de keuken, waar dakleer te zien is is berging (omgebouwd tot kantoor) met "houten dak". Rechts om het hoekje hangt de buitenunit aan de muur.

Met de nieuwe regelgeving omtrent warmtepompen en geluid (ons huis heeft natuurlijk een bouwvergunning van voor 1 april 2021) ben ik benieuwd wat Nefit/Bosch gaat doen. Onze huidige buiten unit doet 65dB op een meter, als je dan relatief dicht op een erfgrens zit, ga je met deze unit nooit 40dB halen.

Heeft iemand van jullie suggesties, ervaringen of whatever omtrent dit probleem, ik word er gillend gek van en wil gewoon van het geluid binnen af. Dat het ding buiten wat geluid maakt als hij bezig is, prima, maar op mijn kantoor of eigenlijk nergens binnen, wil ik hem gewoon niet horen..
Hoor je de pomp via de resonantie van de muren of het dak? Dan kan je de pomp wellicht aan nog meer rubbers hangen. Mocht je het geluid rechtstreeks horen (via de lucht als geleiding) zou je eens wat dempend materiaal op je dak onder je pomp kunnen leggen.

Zoiets bijvoorbeeld: https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-pu/

Edit: en je kan er toch ook nog een ruime kast omheen timmeren?

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 30-04 12:49
@Scr33x0r
In dit document van Nefit staat meer info over geluid op pagina 9, met tips ter reductie op pagina 10:
http://nl.documents2.nefi...d/pdf/file/6720883900.pdf

Is jullie huis houtskeletbouw? Dan zou je kunnen kijken of je massa kunt toevoegen, door met zware tegels op het platte dak te plaatsen (en dan alsnog de Bigfoot blokken eronder).

Een split maakt altijd meer geluid dan een monoblock. Is er een speciale reden dat je voor een split gekozen hebt?
Vreemd dat Nefit niet meegaat in je voorstel om alsnog om te bouwen naar een monoblock.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rob Z
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 09:19
@Scr33x0r Hier een 7kWh monoblock op een dak van kanaalplaat en die hoor ik bijna niet/nooit
Pagina: 1 ... 11 ... 103 Laatste