Woehoee, gisteren de Atlantic Explorer V4 geïnstalleerd en 's-avonds heerlijk kunnen douchen. CV ketel is weg en gaskraan is dicht!
Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.
Wat voor warmtepomp heb je voor je CV water genomen? Heb je wel of geen boiler tussen je WP en WPB?Knielen schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 10:48:
![]()
![]()
Woehoee, gisteren de Atlantic Explorer V4 geïnstalleerd en 's-avonds heerlijk kunnen douchen. CV ketel is weg en gaskraan is dicht!
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dan heb je hetzelfde systeem als ik voornemens ben te nemen.Knielen schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 11:09:
Ik heb de hier zo bekende Panasonic Monoblock 5 kWh in bestelling staan in Duitsland, over 2 weken ophalen en installeren. Ik maak geen gebruik van een extra boiler, 2 gescheiden systemen.
Ik ga ‘m morgen halen bij TobiasKnielen schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 11:55:
Jep, daar besteld, hij staat al voor me klaar heb alleen nog geen tijd om hem op te halen. Maar goed, dit gaat een beetje offtopic: hier maar verder
[ Voor 7% gewijzigd door JoKo op 05-08-2019 11:58 ]
Ouddorp ZW 6.175 Wp — NO+ZO 7.825 Wp —Totaal 14.000 Wp
Ik heb even overwogen om de pomp van de cvketel te gebruiken, maar daar zit een 3-weg klep in die voorwaardelijk wordt aangestuurd.I-King schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 11:50:
Ik wil hem ook aan gaan schaffen, ik heb eerst getwijfeld om 'm met een mengventiel aan te sluiten parallel aan de CV, maar daar stap ik vanaf. Ik zet de tapwater geheel uit op de ketel. Wij moeten ons met 3 en alleen douchen wel kunnen redden op 200L.
Ik wil echter wel mijn airco's gebruiken om de benedenverdieping te verwarmen, en incidenteel de slaapkamer met de airco die daar hangt. Echter mis ik dan warmte in de badkamer en de kinderkamer.
Ik wil dus de extra spoel gebruiken, zoals dit topic dat ook omschrijft. Ik ben dus alleen nog aan 't twijfelen wat de beste methode is, of ik deze het beste kan opnemen in serie en de CV laat pompen, of dat ik een extra pomp ertussen plaats? Iemand advies? De WPB zou op zolder naast de CV gezet worden, dus qua aansluitingen zo handig mogelijk. Lucht pak ik dan in eerste instantie gewoon van de zolderruimte. Ideaal in de zomer, in de winter gaat dat nog wel blijken.
Ik heb een intergas 24/18 ketel, dus daar moet ik 't mee doen, ik weet niet of dat handig is om daar iets met de pomp te regelen.
Aangezien ik de airco's pas dit jaar heb, weet ik niet hoe reeël het is om van het gas te komen, maar als ik mijn verbruik van 1000m3 naar <500m3 weet te brengen ben ik aardig tevreden.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
https://www.pvoutput.org/...d=53374&sid=65160&v=2&t=mPossible schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 21:50:
@Chris499 wij hebben dan niet een super deluxe regendouche die 10 liter per minuut doet hoor. Ik gok eerder zon 5 liter per minuut. Er zit zon eco stand op en die gebruik ik. Ik douche dan ook maar 3 minuutjes ofzo..niet heel lang. Mijn vat warm ik altijd op naar 55 graden. Bij mij staat hij in de garage en is de afstand dus ook nog eens een stuk langer. Ik gok zo'n 10 meter.
Leeg is ie wel eens geweest. Maar dan heb ik dus een bad half vol / half leeglaten lopen en twee douche momenten achter elkaar. Het is ook niet zo dat het ineens koud water hebt..je voelt dat het water gewoon minder warm wordt.
@Atomic2005 heeft ook een 200 l met 2 volwassenen en 2 kids.
16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
En? Wat zei de instantie?Chris499 schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 12:38:
[...]
Wat betreft de subsidie: ik vind het vreemd dat het boilervat van 200 liter duurder is dan die van 270 liter. Daarnaast ga ik eens naar de instantie bellen om te vragen of de subsidie van 2800 euro wel klopt.
[...]
Ik heb niet meer gebeld. Ik ga deze boiler namelijk niet nemen, heb je minimaal 100 m2 vloerverwarming voor nodig wat ik niet heb. Dit is nodig om in de zomer ook de warmtepomp goed te laten functioneren.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Spannend, ik ga de mijne zonder vloerverwarming aansluiten. Ach, zolang ik maar minimaal 1kW aan warmte kan leveren aan dat apparaat zal het wel goed gaan.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:28:
[...]
Ik heb niet meer gebeld. Ik ga deze boiler namelijk niet nemen, heb je minimaal 100 m2 vloerverwarming voor nodig wat ik niet heb. Dit is nodig om in de zomer ook de warmtepomp goed te laten functioneren.
Wordt het apparaat dan niet enorm energie onzuinig als je het niet op de vv aansluit? Ik wil dit apparaat wel hebben aangezien het 270 liter bevat en fysiek bij mij op zolder wel zou passen. De Atlantic Explorer past alleen het 200 liter vat fysiek op zolder. Waarom kies jij niet voor de Atlantic Explorer?Ep Woody schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:34:
[...]
Spannend, ik ga de mijne zonder vloerverwarming aansluiten. Ach, zolang ik maar minimaal 1kW aan warmte kan leveren aan dat apparaat zal het wel goed gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Chris499 op 06-08-2019 11:54 ]
Minimaal 100m2 is niet helemaal waar, ik heb 65 m2 en hij draait als een tiet (200L variant).Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:28:
[...]
Ik heb niet meer gebeld. Ik ga deze boiler namelijk niet nemen, heb je minimaal 100 m2 vloerverwarming voor nodig wat ik niet heb. Dit is nodig om in de zomer ook de warmtepomp goed te laten functioneren.
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Dat gaat wel loslopen, het gaat erom dat er voldoende warmte in het water zit. In mijn geval komt dat uit 2 fancoils, die qua warmteafgifte te sturen is door de luchtsnelheid te vergroten.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:53:
[...]
Wordt het apparaat dan niet enorm energie onzuinig als je het niet op de vv aansluit? Ik wil dit apparaat wel hebben aangezien het 270 liter bevat en fysiek bij mij op zolder wel zou passen. De Atlantic Explorer past alleen het 200 liter vat fysiek op zolder. Waarom kies jij niet voor de Atlantic Explorer?
Edit: De Auer Air 270 Liter zou bij mij ook passen, maar die kost +/- 2400 en zit € 1250 subsidie. Daardoor is de aanschaf een stuk duurder.
Er is nog weinig ervaring mee, ik geef het aan omdat de L/W wp of andere cv warmtebron dit moet kunnen compenseren.amarkest schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:47:
@Speedy-Andre
kleine aanvulling op de mooieintroductie bij dit topic mbt de Edel Auer. Je schrijft:
Het rendement is vergelijkbaar met die op lucht (deze levert Auer ook) maar dit gaat ten koste van cv verwarming die er in feite een flinke radiator bij krijgt.
maar, mi:
De warmte, die L/W waterpompen uit de woning zuigen, zal , afhankelijk van plaats van installatie, gecompenseerd moeten worden.
Indien de bron voor de Eau versie een (A+) buffer is zal het te compenseren warmteverlies tov een flinke radiator wel meevallen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als de CV verwarming ook een warmtepomp is maakt het niks uit.Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 13:02:
[...]
Er is nog weinig ervaring mee, ik geef het aan omdat de L/W wp of andere cv warmtebron dit moet kunnen compenseren.
Ik verdeel de aan te zuigen lucht tussen binnen en buiten omdat mijn airco's vrij krap gedimensioneerd zijn.
Het hangt ook van het tapwater verbruik af hoe vaak de Auer zal werken.
Van de Atlantic Explorer is bekend dat de warmtepomp ongeveer 2kW warmte kan leveren, als dat volledig uit mijn huis zou komen dan moeten de airco's dat zien aan te vullen.
Als de Auer zo veel aan de vv onttrekt dan zou je er aan kunnen rekenen.
Een verschil is natuurlijk de massa van de opgewarmde vloer, dat geeft meer spreiding van de belasting.
1 PVoutput . Dongen NB
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik denk dat iedere verwarming dit aan kan, als je binnen zuigt geeft het gelijdelijk temperatuur daling die dus ook geleidelijk weer word toegevoegd. Als je verwarming thermisch geen 2/3 kW kan bij leveren verspreid over halve dag is er iets niet goed.Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 13:41:
Het gaat mij er om dat je de L/W wp dus extra belast en dat dit wel moet kunnen.
Ik merk het zeker aan de cop en draaitijd van mijn wpb als hij alleen van buiten aanzuigt.
Dat nam ik in eerste instantie op de koop toe om de airco's te ontlasten, in de praktijk blijkt
het prima te kunnen dus nu zuigt de wpb grotendeels van binnen aan.
1 PVoutput . Dongen NB
Als ik op de lijst kijk zie ik gewoon 1250. Of ben ik helemaal abuis. Dan heb ik het over de Auer Edel 270l. Had jij het over een andere?Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:38:
In het geval van Bart_Denon zou het bij mij ook wel moeten kunnen werken. Ik heb wel iets minder vv oppervlakte, namelijk +/- 45 m2.
Zojuist even contact gehad met RVO (instantie die de subsidies uitkeerd). Ze gaf aan dat als het apparaat € 2.350 euro kost, je de volle 2.650 euro subsidie uitgekeerd krijgt volgens de ISDE lijst. Dat betekend dus dat je 300 euro toe krijgt.
bron: https://www.warmtepomp-on...70l-warmtepompboiler.html
Dan begint de Auer edel water voor mij wel weer interessant te worden. Enige vraagteken is of dit met mijn aantal vv oppervlakte m2 gaat werken. @Bart_Denon Heb jij dit systeem naast een warmtepomp draaien? Zijn er nog meer dingen waar ik aan moet denken/ rekening mee moet houden?
Tenzij het -10°C is en je krap zit qua vermogen warmtepomp, maar dan zet je voor die dagen gewoon een elektrisch element in.reneeke1970 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 13:45:
[...]
Ik denk dat iedere verwarming dit aan kan, als je binnen zuigt geeft het gelijdelijk temperatuur daling die dus ook geleidelijk weer word toegevoegd. Als je verwarming thermisch geen 2/3 kW kan bij leveren verspreid over halve dag is er iets niet goed.
[ Voor 10% gewijzigd door Ep Woody op 06-08-2019 14:28 ]
Dat is de lucht versie. Kijk op pagina 117. Daar staat de Eau (water) versie. Werkt op het retour water van de cv. Ik moet de brochure nog steeds goed doorlezen. Vraag me af wat er gebeurd als je cv water niet warm genoeg is, of te weinig capaciteit heeft. Waarschijnlijk gebruikt hij dan veel meer elektra. Hij zal wel blijven werken verwacht ik. Weet iemand of die zou werken als je de retour aansluiting van de cv niet aan zou sluiten?jebice schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:03:
O
[...]
Als ik op de lijst kijk zie ik gewoon 1250. Of ben ik helemaal abuis. Dan heb ik het over de Auer Edel 270l. Had jij het over een andere?
Bij -10 werkt de wpb vanaf buiten ook niet meer. Twee backup elementen nodig dusEp Woody schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:27:
[...]
Tenzij het -10°C is en je krap zit qua vermogen warmtepomp, maar dan zet je voor die dagen gewoon een elektrisch element in.
Maar of je dat dan doet met een water/water warmtepompboiler of een lucht/water warmtepompboiler is dan om het even.
1 PVoutput . Dongen NB
Auer Edel WATER, staat in de ww lijstjebice schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:03:
O
[...]
Als ik op de lijst kijk zie ik gewoon 1250. Of ben ik helemaal abuis. Dan heb ik het over de Auer Edel 270l. Had jij het over een andere?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Mensen hier op dit forum die er een hebben melden de de Tr nauwelijks terugloopt. Wel steeds in combinatie WP met vloerverwarming. Dus in het stookseizoen geen enkel probleem voor de WP (Ta tussen de 24 en 30] en zomers wat extra gratis koeling.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:31:
[...]
Dat is de lucht versie. Kijk op pagina 117. Daar staat de Eau (water) versie. Werkt op het retour water van de cv. Ik moet de brochure nog steeds goed doorlezen. Vraag me af wat er gebeurd als je cv water niet warm genoeg is, of te weinig capaciteit heeft. Waarschijnlijk gebruikt hij dan veel meer elektra. Hij zal wel blijven werken verwacht ik. Weet iemand of die zou werken als je de retour aansluiting van de cv niet aan zou sluiten?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Orca heeft er eentje waar je 2 warmtewisselaars kan kiezen, weet niet of die ook daadwerkelijk leverbaar is. Moet je wel de grotere variant pakken.Baapje327 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 09:38:
Vandaag even gemaild met warmtepompboiler shop.nl
Er schijnt over enkele maanden een w/w wpb van auer te komen met een extra warmtewisselaar (tbv collectoren)
Goede zaak, lijkt mij voor velen een goede optie (als je collectoren hebt iig, maar er zijn vast mensen die iets anders slims hiermee bedenken, dus extra opties voor tweakers 😊)
Eveneens de bevestiging gehad dat deze nu nog niet bestaat (voor zover ik begrijp ook niet van andere merken)
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
Zou dus prima moeten werken met een panasonic monobloc 5kW er bij en zonder extra boilervat? Wat bedoel je met Tr en Ta tussen dr 25 e 30?t.oswald schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:22:
[...]
Mensen hier op dit forum die er een hebben melden de de Tr nauwelijks terugloopt. Wel steeds in combinatie WP met vloerverwarming. Dus in het stookseizoen geen enkel probleem voor de WP (Ta tussen de 24 en 30] en zomers wat extra gratis koeling.
Ik draai met mijn 5H 24/7 met WAR in het stookseizoen. MijnTa, aanvoer watertemperatuur ligt dan afhankelijk van de Tb, buitentemperatuur tussen de 25 en 30 graden. De Tr, retour watertemperatuur is 2 graden lager, dus tussen de 23 en 28. De Auer edel water krijgt dus eigenlijk altijd een optimale aanvoer temperatuur. Met water lucht zou dat bij mij niet goed lukken. Vandaar de keuze voor de water en niet voor de lucht. Het scheelt ook nog wat geluid. Je hoort geen luchtstroming, alleen de compressor. De keuze hangt dus af van de omstandigheden, zoals waar komt de WPB te staan, waar haal je de lucht vandaan en waar zijn je slaapkamers......Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:35:
[...]
Zou dus prima moeten werken met een panasonic monobloc 5kW er bij en zonder extra boilervat? Wat bedoel je met Tr en Ta tussen dr 25 e 30?
[ Voor 9% gewijzigd door t.oswald op 06-08-2019 16:49 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
De WP komt buiten 2 meter van de gevel te staan. Wordt onder de vloer door op ongeveer 6 meter aan het cv circuit aangekoppeld. Eventueel 2e punt via een t stuk kan vanaf de WP naar 1 verdieping worden verbonden op ook ongeveer 6 meter. WPB komt op zolder te staan. Ik heb ongeveer 45 m2 vv en 5 standaard radiatoren waarvan 4 op de middelste verdieping en 1 op zolder. Raadt jij een lucht/water of een water/water warmtepomp aan?t.oswald schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:46:
[...]
Ik draai met mijn 5H 24/7 met WAR in het stookseizoen. MijnTa, aanvoer watertemperatuur ligt dan afhankelijk van de Tb, buitentemperatuur tussen de 25 en 30 graden. De Tr, retour watertemperatuur is 2 graden lager, dus tussen de 23 en 28. De Auer edel water krijgt dus eigenlijk altijd een optimale aanvoer temperatuur. Met water lucht zou dat bij mij niet goed lukken. Vandaar de keuze voor de water en niet voor de lucht. Het scheelt ook nog wat geluid. Je hoort geen luchtstroming, alleen de compressor. De keuze hangt dus af van de omstandigheden, zoals waar komt de WPB te staan, waar haal je de lucht vandaan en waar zijn je slaapkamers......
Dus ja, gaat prima zonder buffervat (Ik heb alleen VV en daarom ook geen buffervat nodig, de pana zit gewoon direct op de dichtstbijzijnde CV leiding, een appeltje eitje aansluiting)
Edit: in het stook seizoen is het geen probleem nogmaals: vraag is of de WPB in de zomer vanwege de lagere retour temp goed kan functioneren.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:57:
[...]
De WP komt buiten 2 meter van de gevel te staan. Wordt onder de vloer door op ongeveer 6 meter aan het cv circuit aangekoppeld. Eventueel 2e punt via een t stuk kan vanaf de WP naar 1 verdieping worden verbonden op ook ongeveer 6 meter. WPB komt op zolder te staan. Ik heb ongeveer 45 m2 vv en 5 standaard radiatoren waarvan 4 op de middelste verdieping en 1 op zolder. Raadt jij een lucht/water of een water/water warmtepomp aan?
Ik verwacht ook niet dat je retour temperatuur gigantisch terug loopt. Er zit echt een klein pis slangetje aan de Auer Edel Water van circa 7mm (aanvoer en retour).Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:57:
[...]
De WP komt buiten 2 meter van de gevel te staan. Wordt onder de vloer door op ongeveer 6 meter aan het cv circuit aangekoppeld. Eventueel 2e punt via een t stuk kan vanaf de WP naar 1 verdieping worden verbonden op ook ongeveer 6 meter. WPB komt op zolder te staan. Ik heb ongeveer 45 m2 vv en 5 standaard radiatoren waarvan 4 op de middelste verdieping en 1 op zolder. Raadt jij een lucht/water of een water/water warmtepomp aan?
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Dat klinkt goed, maar ik vraag me af wat er in de zomer gebeurd. Ik ga proberen in contact te komen met de verkoper/ fabrikant.Nickkie55 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:00:
[...]
Ik verwacht ook niet dat je retour temperatuur gigantisch terug loopt. Er zit echt een klein pis slangetje aan de Auer Edel Water van circa 7mm (aanvoer en retour).
Op dit moment gaat mijn voorkeur gewoon uit naar een water/water warmtepomp boiler. Het scheelt mij gewoon te veel qua geluid.
In de zomer gebruik je ook de inhoud van je radiators. Maar.... Je moet ten alle tijden wel een circulatie pomp starten die over de vloer en radiators gaat circuleren. Dus je bent eigenlijk verplicht een buffer te plaatsen met extra circulatie pomp.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:22:
[...]
Dat klinkt goed, maar ik vraag me af wat er in de zomer gebeurd. Ik ga proberen in contact te komen met de verkoper/ fabrikant.
1 PVoutput . Dongen NB
De subsidie wordt gebaseerd op het rendement en tapprofiel bij een warmtepompboiler. In dit geval zijn de 150 en 200 van de auer edel eau a++ en hebben een tapprofiel M. De 100 versie heeft a+, waardoor je hier minder subsidie op krijgt. Hetzelfde geldt voor de 270 liter, die tapprofiel L heeft en energielabel a+. Hier krijg je dus ook minder subsidie op.Chris499 schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 12:38:
Wat betreft de subsidie: ik vind het vreemd dat het boilervat van 200 liter duurder is dan die van 270 liter. Daarnaast ga ik eens naar de instantie bellen om te vragen of de subsidie van 2800 euro wel klopt.
[ Voor 14% gewijzigd door Murkmans op 06-08-2019 17:45 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Hier in het forum staat hij wel ergens een link.Murkmans schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:43:
Heeft er iemand een handleiding van de auer edel eau/water versie? Ik wil deze evt in combinatie met een buffervat gebruiken in 1 van mijn huurwoningen, maar vraag me af wat het minimum inhoudsvermogen van je CV dan dient te zijn.
[...]
De subsidie wordt gebaseerd op het rendement en tapprofiel bij een warmtepompboiler. In dit geval zijn de 150 en 200 van de auer edel eau a++ en hebben een tapprofiel M. De 100 versie heeft a+, waardoor je hier minder subsidie op krijgt. Hetzelfde geldt voor de 270 liter, die tapprofiel L heeft en energielabel a+. Hier krijg je dus ook minder subsidie op.
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
De water versie heeft een RVS tank en dus geen anodeSpeedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:25:
Weinig handleidingen te vinden van de Edel water, inde UK wat van de Edel air
Daar uit concludeer ik dat in de modellen met een geëmailleerde tank een opoffer anode zit omdat daar iets over staat wat onderhoud en garantie betreft.
Mogelijk is dat bij de water versie eender.
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Je moet binnen 6 maanden na installatie de subsidie nog aanvragen. Aanvragen in 2020 zou dan geen probleem zijn, maar ik hoor graag wat de klantenservice zegt!Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:18:
Hebben jullie al gelezen dat er al 78 miljoen van de beschikbare 100 miljoen voor ISDE tot de maand juli 2019 is verbruikt? Als je al je spullen koopt en indient en de pot is leeg, dan betaal je volle pond. Morgen even de klantenservice bellen om te vragen of je dan je factuur van 2019 ook in 2020 mag indienen als er nieuw geld beschikbaar is. Ik schat zo in dat dat niet kan. Dan ga ik het hele plan naar 2020 verschuiven.
Link @Bart_DenonSpeedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:25:
Weinig handleidingen te vinden van de Edel water, inde UK wat van de Edel air
Daar uit concludeer ik dat in de modellen met een geëmailleerde tank een opoffer anode zit omdat daar iets over staat wat onderhoud en garantie betreft.
Mogelijk is dat bij de water versie eender.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
interessant, @orca wat/welke heb jij staan dan?India Sierra schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:29:
[...]
Orca heeft er eentje waar je 2 warmtewisselaars kan kiezen, weet niet of die ook daadwerkelijk leverbaar is. Moet je wel de grotere variant pakken.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Daar staat duidelijk in dat hij met cv radiators niet goed werkt omdat daar te weinig water in zit.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat geldt niet voor de 100l en 150l modellenNickkie55 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:30:
[...]
De water versie heeft een RVS tank en dus geen anode
[ Voor 16% gewijzigd door Speedy-Andre op 06-08-2019 19:06 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Gebruikt hij dan voor het aantal % dat je vloer verwarming te klein is het element, of gaat het element voor 100% werken?Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:56:
[...]
Daar staat duidelijk in dat hij met cv radiators niet goed werkt omdat daar te weinig water in zit.
Voor vv is er een minimum oppervlakte van 90m2 bij het 200l model en 100m2 bij 270l model.
Gebruik je hem toch met minder m2 vv dan zal het element worden aangesproken.
Da's moeilijk te zeggen, ik ga uit van het temperatuurbereik waar hij dan buiten komt.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:09:
[...]
Gebruikt hij dan voor het aantal % dat je vloer verwarming te klein is het element, of gaat het element voor 100% werken?
Dus in het geval van 50 m2 voor 50% het element en voor 50% de vloerverwarming retour, of 100% element als je geen 100 m2 vv hebt?
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 06-08-2019 19:19 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
[ Voor 56% gewijzigd door Nickkie55 op 06-08-2019 19:55 ]
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Mij is door ACR meegedeeld dat je voor een 200ltr eau met een 80ltr buffervat toe moet kunnen.Murkmans schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:43:
Heeft er iemand een handleiding van de auer edel eau/water versie? Ik wil deze evt in combinatie met een buffervat gebruiken in 1 van mijn huurwoningen, maar vraag me af wat het minimum inhoudsvermogen van je CV dan dient te zijn.
[...]
De bypass voor de Edel zit in de retour. Ik heb zelfs met koelen geen Tr uit de vloer zien komen onder de 18. Als je dat wel hebt kan je waarschijnlijk wel beginnen met dweilen. De Ta gaat met koelen wel vlot naar de ingestelde 17 of 18, maar de Tr blijft gelukkig voor de condensatie enkele graden hoger. Als ik de koeling overigens uitzet, is de Tr meestal direct weer boven de 20, tenzij ik al enkele dagen 24/7 aan het koelen ben op 18 graden en de betonbuffer van de vloer volledig is afgekoeld. Heb ik tijdens de laatste hittegolf gedaan met als gevolg dat de vloer blank kwam te staan toen er enkele gasten op bezoek kwamen en de luchtvochtigheid door de kritische grens ging voor de gegeven ruimtetemperatuur.Proton_ schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:19:
Hij blijft met de compressor werken tot het cv water 18 graden is, daaronder maakt hij het af met het element.
Reden is het voorkomen van condens, CV zijdig.
Ik weet niet of hij dan blijft pompen om de compressor weer aan te zetten als het water weer warmer wordt.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
De 200 liter heeft 90m2 vloerverwarming nodig.amarkest schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:44:
[...]
Mij is door ACR meegedeeld dat je voor een 200ltr eau met een 80ltr buffervat toe moet kunnen.
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Afhankelijk van de buffertemp uiteraard.Nickkie55 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:59:
[...]
De 200 liter heeft 90m2 vloerverwarming nodig.
10 meter slang per M2
90m2 x 10 = 900 meter slang van 16mm (Inwendig 12mm)
Inhoud cilinder = π * r2 * h (3.1415 x 0,6cm x 0,6cm x 90000cm = 101.784 cm³) dan zal deze dus een 101liter buffer nodig hebben.
Je mist denk ik de essentie.Nickkie55 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:59:
[...]
De 200 liter heeft 90m2 vloerverwarming nodig.
[...] 101liter buffer nodig hebben.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Helaas gaat je energierekening in dat geval wel omhoog. Ik denk dat je dan qua rendement beter uit bent met een lucht-water warmtepomp.reneeke1970 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:29:
[...]
In de zomer gebruik je ook de inhoud van je radiators. Maar.... Je moet ten alle tijden wel een circulatie pomp starten die over de vloer en radiators gaat circuleren. Dus je bent eigenlijk verplicht een buffer te plaatsen met extra circulatie pomp.
Je kunt altijd nog als het fout gaat (vloer word te koud ) de wp buiten mee laten starten, dus je zit nooit zonder water.
Ik denk dat je een verkeerd iemand hebt getagt? Maar goed, ik heb niks staan. Mijn ouders denken er over om zo eentje te kopen maar hebben nog niks.Baapje327 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:51:
[...]
interessant, @orca wat/welke heb jij staan dan?
opzich heb ik maar 1 warmtewisselaar nodig, maar als het er 2 zijn, dan ik er 1 van het grote buffervat hangen, en 1 aan de collectoren. opties opties
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
Ik heb het volgende gevonden:Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:15:
[...]
Da's moeilijk te zeggen, ik ga uit van het temperatuurbereik waar hij dan buiten komt.
Er is een paar posts terug een linkje van een manual gepost, staat daar iets in?
Ik lees niet letterlijk dat die voor een % overschakeld naar het verwarmingselement als de warmtepomp het niet alleen aan kan vanwege een te klein vv systeem. Dit lijkt me wel logisch, waardoor je energieverbruik omhoog gaat. Wat er wel in staat is dat de warmtepomp tot 60 graden kan verwarmen. Vanaf 60 tot 65 graden neemt het element het over.Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 19:15:
[...]
Da's moeilijk te zeggen, ik ga uit van het temperatuurbereik waar hij dan buiten komt.
Er is een paar posts terug een linkje van een manual gepost, staat daar iets in?
Pompje van 15 watt is niet zo erg hoor. De ventilator uit lucht wpb trekt meer....Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:26:
[...]
Helaas gaat je energierekening in dat geval wel omhoog. Ik denk dat je dan qua rendement beter uit bent met een lucht-water warmtepomp.
[ Voor 12% gewijzigd door reneeke1970 op 06-08-2019 21:59 ]
1 PVoutput . Dongen NB
Volgens de gebruikaanwijzging van de Auer Edel Water dient er minimaal 300 L/uur door te stromen.reneeke1970 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:56:
[...]
Pompje van 15 watt is niet zo erg hoor. De ventilator uit lucht wpb trekt meer....
Als je aanvoer onder 18 komt stopt compressor, dus hoe warmer je beton, des te langer hij draait.
[ Voor 5% gewijzigd door Chris499 op 06-08-2019 22:12 ]
2.4.1.4 - Underflow heating minimum areaChris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:51:
[...]
Ik lees niet letterlijk dat die voor een % overschakeld naar het verwarmingselement als de warmtepomp het niet alleen aan kan vanwege een te klein vv systeem. Dit lijkt me wel logisch, waardoor je energieverbruik omhoog gaat. Wat er wel in staat is dat de warmtepomp tot 60 graden kan verwarmen. Vanaf 60 tot 65 graden neemt het element het over.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Wat is de Atlantic E3? Kan deze niet direct via google vinden. Bedoel je soms de Atlantic V3, of heeft Atlantic ook een w/w WPB?Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 22:11:
[...]
2.4.1.4 - Underflow heating minimum area
To prevent electrical backup switching air underflow heating
minimum area is required
Wat die 'air' in dat zinnetje doet weet ik niet
Het hangt ook af van hoe vaak de wpb draait, in de zomer is dat bij mij nog geen uur achtereen (Atlantic E3).
Hij start pas als SWW 5 graden kouder is dan de gewenste temperatuur.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Er gebeurd niet zo bijster veel hoor. In mijn situatie met alleen vvw van 65m2 op de benedenverdieping gaat 't helemaal goed. De dT tussen aan en afvoer van de wpb zit bijvoorbeeld nu zo rond de 2 a 2,5 graden hooguit.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:22:
[...]
Dat klinkt goed, maar ik vraag me af wat er in de zomer gebeurd. Ik ga proberen in contact te komen met de verkoper/ fabrikant.
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Bedankt voor je update! Hier heb je wat aan. Einde discussie neem ik aan?Bart_Denon schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 23:51:
[...]
Er gebeurd niet zo bijster veel hoor. In mijn situatie met alleen vvw van 65m2 op de benedenverdieping gaat 't helemaal goed. De dT tussen aan en afvoer van de wpb zit bijvoorbeeld nu zo rond de 2 a 2,5 graden hooguit.
Op 't moment dat het 'gekoelde' water van ongeveer 20 graden de vloer weer ingaat (en daarvoor met 22 graden is aangevoerd naar de wpb) is het alweer bijna volledig opgewarmd in de verdeler. De uiteindelijke dT van de vloer is iets van 0,4 a 0,5 graden als de wpb draait. Na bijvoorbeeld 3 uur draaien is de vloer netto misschien 0,2 graden kouder..
Je koelt dus niet zomaar even je vloer met een paar graden, zelfs niet al zou die 8 uur draaien.
In mijn situatie, huis uit 2017 met goede vloerisolatie.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Nee ik heb geen WP, bij mij hangt nog een CV er naast, die tzt wil vervangen voor een monoblock.Chris499 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:38:
@Bart_Denon Heb jij dit systeem naast een warmtepomp draaien? Zijn er nog meer dingen waar ik aan moet denken/ rekening mee moet houden?
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Ik wil heel graag blind geloven dat het bij mij ook een succesverhaal zou zijn, maar dat zou naïef zijn. Mijn woning heeft zoals gezegd +/- 45 m2 vv op de benendenverdieping en is van het bouwjaar 1985. Nu is het bouwjaar misschien nog wel een voordeel, omdat de isolatie minder is en de vloer in de zomer sneller is opgewarmd.Bart_Denon schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 00:08:
[...]
Nee ik heb geen WP, bij mij hangt nog een CV er naast, die tzt wil vervangen voor een monoblock.
Je kan natuurlijk gokken met die 45 m2, anders kan je er wellicht nog een buffer bijplaatsen van 20 of 30 liter. Eén en ander is ook afhankelijk van je SWW behoefte. Wij zijn met z'n 3en en de wpb draait dagelijks tussen de 2 en 5 uur. Waarbij 5 uur beide douchen, kleine in bad en soms in de keuken (flink) warm water door moeder de vrouw.
[ Voor 4% gewijzigd door Chris499 op 07-08-2019 08:13 ]
OepsiepoepsieIndia Sierra schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:45:
[...]
Ik denk dat je een verkeerd iemand hebt getagt? Maar goed, ik heb niks staan. Mijn ouders denken er over om zo eentje te kopen maar hebben nog niks.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Zojuist contact gehad met de klantenservice.Deveon schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 18:33:
[...]
Je moet binnen 6 maanden na installatie de subsidie nog aanvragen. Aanvragen in 2020 zou dan geen probleem zijn, maar ik hoor graag wat de klantenservice zegt!
Klinkt logisch als je het klimaatakkoord bekijkt. Echter zal ik me niet druk maken over die subsidie pot want ze willen dat we van de fossiele brandstoffen af gaan. Dus dat potje wordt wel aangevuld.Chris499 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 09:14:
[...]
Zojuist contact gehad met de klantenservice.
Je moet het jaar van installatie/ aanschaf indienen. Het is dus niet zo dat als je in 2019 aanschaft, je mee kunt gaan met de pot van 2020.
Ze geven aan dat in 2018 de pot ook 100 miljoen was. Er is een verhoging geweest naar 108 miljoen, vanwege het hogere aantal aanvragen. Ze weten niet of dat dit jaar ook gaat gebeuren. Erg onzeker dus. Voor mij een reden om het naar 2020 te gaan verplaatsen. Ik wil niet het risico lopen dat ik achteraf geen subsidie krijg.
De mevrouw aan de klantenservice wist mij ook te vertellen dat er een brief van de kamer binnen was gekomen met vragen over de pallet kachel. Waarschijnlijk wordt de subsidie hiervoor opgeheven, omdat het te vervuilend is.
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
“Je huis aan het stoken”? Volgens mij begrijp je nog niet helemaal wat er gaat veranderen als je van gas naar Wp gaat. Je moet dan in veel lagere temperaturen leren denken. Als je zomers je VV al onder de 18 zou krijgen met excessief koelen (moet je helemaal niet willen i.v.m. condensatie) dan zal je een watertemperatuur verandering naar 20 graden voor de duur dat de WPB draait, echt niet merken in je kamertemperatuur en ook niet in je stroomverbruik van de Wp. Misschien eerst de Wp installeren en pas een jaar later het SWW aanpakken?Chris499 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 06:53:
[...]
Ik wil heel graag blind geloven dat het bij mij ook een succesverhaal zou zijn, maar dat zou naïef zijn. Mijn woning heeft zoals gezegd +/- 45 m2 vv op de benendenverdieping en is van het bouwjaar 1985. Nu is het bouwjaar misschien nog wel een voordeel, omdat de isolatie minder is en de vloer in de zomer sneller is opgewarmd.
Wij zijn met 2 kleine kinderen en 2 volwassenen in de woning. Beneden staat een Grohe red heet water boiler die voor warm water voorziening zorgt. De sww behoefte bij ons thuis is tussen de +/- 200 en 300 liter per dag. Zal in de toekomst wel stijgen als de kinderen groter worden.
CV leidingen laten verwarmen door WP in de zomer lijkt me een beetje te veel van het goede, dan ben je je huis aan het stoken, ook al is het maar heel weinig, hoewel je het juist kouder wilt krijgen. Mij lijkt dat een biffervat van 20 - 30 liter erg klein is om het eventueel missende vv opp te compenseren. Hoe weet jij overigens dat het verwarmingselement niet inschakeld bij je WPB, heb je deze standaard uitgeschakeld?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Hoelang heeft het voor jou geduurd? Vanaf het moment van aanvragen en het krijgen van de knikkers?corsat schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 10:18:
Zojuist mijn subsidie ontvangen voor de nibe f130, 1100 euro. De totale kosten om de laatste 180m3 gas te vervangen waren net zo hoog als de aanschaf van mij wp echter ik ben nu wel voorbereid voor mijn nieuwe badkamer met mijn 300l rvs sww vat. Ben nog aan het uitzoeken hoe ik mijn sww rendement moet monitoren, nu alleen een kW meter tussen de nibe.
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Ahhh, had niet door dat je een water-water wpb zochtBaapje327 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 08:42:
[...]
Oepsiepoepsie
Maar dat is een lucht/water wpb, al heeft ie wel 2 spiralen. Kun je misschien wel iets mee klussen, of de zonnecollectoren dubbel op doorlussen, maar dan haalt ie nog steeds z'n warmte uit de lucht in de onverwarmde garage (bij mij) ipv uit een 30/35 graden vat (in het geval van een water water wpb.
Ik ga denk ik wachten op de auer eau 270 met spiraal. Dat is eigenlijk precies wat ik wil.
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
Ik denk dat je wel gelijk hebt betreft het 'opstoken'met de WP in de zomer. Dat zal wel meevallen in de zomer.t.oswald schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 10:06:
[...]
“Je huis aan het stoken”? Volgens mij begrijp je nog niet helemaal wat er gaat veranderen als je van gas naar Wp gaat. Je moet dan in veel lagere temperaturen leren denken. Als je zomers je VV al onder de 18 zou krijgen met excessief koelen (moet je helemaal niet willen i.v.m. condensatie) dan zal je een watertemperatuur verandering naar 20 graden voor de duur dat de WPB draait, echt niet merken in je kamertemperatuur en ook niet in je stroomverbruik van de Wp. Misschien eerst de Wp installeren en pas een jaar later het SWW aanpakken?
Zie @Bart_Denon en de opmerking van ACR bij @amarkest dat het zonder VV met een buffervat van 80l kan.
Er is ook al eerder opgemerkt dat de Edel water vooral een alternatief kan zijn voor de standaard WPB als je geluidsproblemen verwacht en of de luchtaanvoer en afvoer niet eenvoudig kunt optimaliseren.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Nickkie55 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 10:22:
[...]
Hoelang heeft het voor jou geduurd? Vanaf het moment van aanvragen en het krijgen van de knikkers?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Nickkie55 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 10:22:
[...]
Hoelang heeft het voor jou geduurd? Vanaf het moment van aanvragen en het krijgen van de knikkers?
Voor WPB en WPNickkie55 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 23:30:
@bvuaemal @colvano Waarvoor hebben jullie subsidie aangevraagd aangezien er zo'n verschil in zit?
Nickkie55 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 23:30:
@bvuaemal @colvano Waarvoor hebben jullie subsidie aangevraagd aangezien er zo'n verschil in zit?
2 aanvraag voor 2 dezelfde WPB's? Dat mag volgens mij niet.
Zeker wel. Lees maar terug hier in dit topic. Als je kan aantonen/uitleggen dat je bijvoorbeeld geen ruimte hebt om een 270 liter vat te plaatsen.Chris499 schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 21:23:
[...]
2 aanvraag voor 2 dezelfde WPB's? Dat mag volgens mij niet.
Wil je niet teleurstellen, of bang maken, ik hoop dan ook dat ik ongelijk heb, maar:
Stap 5. Subsidie aanvragen
"u mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat"
Je kunt deze zin op 2 manieren interpreteren:
Je mag voor 1 dezelfde apparaat slechts 1 subsidie aanvraag doen;
of, je mag maar 1 subsidie aanvraag doen voor een aangekocht apparaat.
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Vorig jaar gebeld met RVO, kon een Atlantic onder plaatsen voor keuken, en boven een voor badkamer, twee keer aanvraag doen was geen probleem zei medewerker, uit eindelijk een 270 liter genomen maar het kan wel zeker. Is dus wel voor ieder apparaat apart een aanvraag doen.Chris499 schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 21:23:
[...]
2 aanvraag voor 2 dezelfde WPB's? Dat mag volgens mij niet.
Wil je niet teleurstellen, of bang maken, ik hoop dan ook dat ik ongelijk heb, maar:
Stap 5. Subsidie aanvragen
"u mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat"
Je kunt deze zin op 2 manieren interpreteren:
Je mag voor 1 dezelfde apparaat slechts 1 subsidie aanvraag doen;
of, je mag maar 1 subsidie aanvraag doen voor een aangekocht apparaat.
[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 09-08-2019 22:15 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Ja daar heb ik heb ik hem ook gekocht. De eigenaar heeft me nog even opgebeld om het één en ander te bespreken, alles was mogelijk. Prima geholpenChris499 schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 21:11:
Waar hebben degene die de Auer Edel Water hebben gekocht deze gekocht? Ik kom terrecht op Warmtepomp-Online.Com. Iemand hier ervaring mee?
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
Dat begrijp ik wel voor die prijs ja....en gratis thuis bezorgd lijkt me ook niet meer dan normaal. Zijn marge is al door 't dak gegaan namelijk. Het neveneffect van subsidie...Nickkie55 schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 22:17:
[...]
Ja daar heb ik heb ik hem ook gekocht. De eigenaar heeft me nog even opgebeld om het één en ander te bespreken, alles was mogelijk. Prima geholpen
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Klopt ook. Maar toen ik hoorde dat de subsidie hoger was dan de aanschafprijs wou ik snel actie ondernemen.Bart_Denon schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 07:54:
[...]
Dat begrijp ik wel voor die prijs ja....en gratis thuis bezorgd lijkt me ook niet meer dan normaal. Zijn marge is al door 't dak gegaan namelijk. Het neveneffect van subsidie...
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
1 PVoutput . Dongen NB
Toevallig gisteren nog een aangesloten. (niet bij mezelf)MichaelReitsma schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 12:53:
Hoi,
Zijn er al mensen met een atlantic v4 ?
Is er ergens een gebruiksaanwijzing te vinden ?
Mike
Ik las dit in een eerdere post:reneeke1970 schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:12:
Ik heb geen box, je bedoelt vast iemand anders.
reneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:17:
[...]
Een 90 graden t stuk geeft wat weerstand, en je hebt risico dat je mv de weg van minste weerstand volgt en dat is via je boiler. Als je nu het t stuk vervangt door een box tegen je dak waarvan het gat door je dak extra groot is dan heb je beide problemen opgelost. In feite een soort open verdeler principe .
Al dat gedoe met die kleppen.....
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights