Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 55 ... 106 Laatste
Acties:
  • 647.246 views

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
De Explorer 3 stel je per graad in door aan de knop te draaien.
Ik heb hem op handmatig staan, automatisch geeft grotere stappen en dat regelt hij dan zelf.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijhas
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 13-09 19:03
@Speedy-Andre hmm, ik heb hem ook op handmatig staan. Toch maar 3 stappen. Zo eens kijken wat hij op automatisch doet.

Ook merk ik dat boiler 1 bij 5 graden onder setpoint aan gaat en boiler 2 net bij 46 nog niet aan sprong terwijl hij op setpoint 55 staat. Beide handmatig 24/24. Dus de tijdklok kan het niet zijn toch? Als ik dat menu van de tijdklok open zie ik wel dat hij in blokken staat ingedeeld.

Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Bij automatisch vertaalt hij het naar aantal douches, ook is bij de Explorer 3 het bereik verschillend bij manual eco inactief en manual eco actief, de eerste is 50-62 graden en laatste gaat van 50 tot 55.
Een douche telt voor 50 liter (van 40 graden) en ik zie er 4 als ik 52 instel (regelbereik tot 55).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijhas
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 13-09 19:03
De Calypso vertaalt alleen in handmatige modus naar een aantal douches maar met bijbehorende temp. Handmatig Eco= 50 of 54, handmatig zonder Eco= 50, 54 of 62. Als ik hem op automatisch zet zie ik geen temp en geen doches.

Iets andere software dus.

Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
ijhas schreef op maandag 11 maart 2019 @ 11:48:
@Jim423 @bvuaemal De extra kosten voor twee boilers in serie zijn wel meer dan 25 euro.

Exta inlaatcombi (6bar): 18 euro
Extra flex slangen 3/4: 20 euro? (ik heb alles vast aangesloten dus extra koper buis a 15 mm, 15 euro?)
Thx voor het filmpje. De extra inlaatcombinatie is netjes maar niet echt nodig natuurlijk. Bij mij zit alles(incl. cv ketel) achter een enkele ILC.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Jim, aannemende dat je twee WPBs in serie hebt en dat je deze afzonderlijk kunt bypassen en dat de inlaat combinatie de hoge druk beveiliging is, hoe heb je dan jouw beide boilers tegen een mogelijke overdruk beveiligd? Je kunt dan nl 1 boiler kompleet isoleren zonder dat er een overdruk beveiliging binnen het geisoleerde circuit zit.....
Jim423 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 22:11:
[...]


Thx voor het filmpje. De extra inlaatcombinatie is netjes maar niet echt nodig natuurlijk. Bij mij zit alles(incl. cv ketel) achter een enkele ILC.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

bvuaemal schreef op maandag 11 maart 2019 @ 13:05:
@Jim423 @Speedy-Andre @ijhas @Atomic2005
Hartelijk dank voor de info. In mijn geval moet de WPB in mijn stookhok (afgezonderde ommuurder ruimte in het midden van mijn huis) komen te staan. Dus het "geluidsoverlast" zal we iets meevallen.
Twee WPBs spreken me wel aan maar dan zal ik mijn vaste 25A Enexist zekeringen moeten laten vervangen door automaten want ik loop tegen de grenzen van mijn electrisch systeem aan. (bv 5 L/L WPs + elektrisch koken + 2 WPB op max met electrisch element dat zal een keer mis gaan)

Kan iemend nog iets zeggen over Atlantic vs Daikin??
Met de atlantic ben ik nog niet boven de 560W geweest. Element alleen de eerste avond na installatie even gebruikt bij het opstarten.
Als deze in een apart stookhok staat lijkt het me sowieso prima. Hier staat ie op een open zolder. Daarom alleen 1 of 2 runs overdag.

Verbruik en vat temperatuur hier te volgen :

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=53374&sid=65160

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Hartelijk dank. Ik ben niet bang voor het vermogen wat de WP neemt maar het vermogen van de electric heater + de WP dan zit je op 2.5 kW
Atomic2005 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 13:19:
[...]

Met de atlantic ben ik nog niet boven de 560W geweest. Element alleen de eerste avond na installatie even gebruikt bij het opstarten.
Als deze in een apart stookhok staat lijkt het me sowieso prima. Hier staat ie op een open zolder. Daarom alleen 1 of 2 runs overdag.

Verbruik en vat temperatuur hier te volgen :

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=53374&sid=65160

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Dat geluid valt reuze mee: tussen 35-40dB. Vraag: staan hier 1 of 2 Calypsos te draaien?
ijhas schreef op maandag 11 maart 2019 @ 11:48:
@Jim423 @bvuaemal

Ik heb een filmpje gemaakt van de Calypso's in werking en zal hem vanavond even posten.
In de binnen/binnen stand hoor ik nagenoeg geen ventilatiegeluid. Enkel de compressor welke je kunt vergelijken met een luide brom van een koelkast.

De extra kosten voor twee boilers in serie zijn wel meer dan 25 euro.

Exta inlaatcombi (6bar): 18 euro
Extra flex slangen 3/4: 20 euro? (ik heb alles vast aangesloten dus extra koper buis a 15 mm, 15 euro?)

Extra koppelingen afhankelijk van hoe je het aan wilt sluiten. Ik heb gekozen voor een flexibele opstelling waarbij ik dm van kraantjes eventueel en boiler kan omzeilen.
3 extra kraantjes (21 euro)
twee T stuken (8 euro).
2 exta knietjes 3/4 naar 15 mm voor de aansluiting op de boiler zelf (9 euro)

En dan nog luchtzijdig
Extra lengte geisoleerde slang
2 extra T stukken
2 terugslagkleppen (je wilt geen circulatie door boiler 1 als boiler 2 aan het draaien is.

Edit:
Bij deze het filmpje. Ik moet zeggen dat het geluid in het filmpje wel erg zacht klink. Ik heb er een random decibel app bij gepakt. Niet geijkt oid.
https://drive.google.com/...U4nYq3tj/view?usp=sharing

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

bvuaemal schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:29:
Hartelijk dank. Ik ben niet bang voor het vermogen wat de WP neemt maar het vermogen van de electric heater + de WP dan zit je op 2.5 kW


[...]
die gebruik ik niet. Die booster hoef je niet te gebruiken. Die kun je gewoon uit laten als je dat wilt

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Moet je de electric heater niet gebruiken voor de legionella run?
Atomic2005 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:35:
[...]

die gebruik ik niet. Die booster hoef je niet te gebruiken. Die kun je gewoon uit laten als je dat wilt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ijhas
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 13-09 19:03
@bvuaemal Dit was er een. Op de binnen/binnen stand

Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Dus met 2 zal het geluid 38-43 dB zijn. Dat valt reuze mee!
ijhas schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:41:
@bvuaemal Dit was er een. Op de binnen/binnen stand

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
bvuaemal schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 12:52:
Jim, aannemende dat je twee WPBs in serie hebt en dat je deze afzonderlijk kunt bypassen en dat de inlaat combinatie de hoge druk beveiliging is, hoe heb je dan jouw beide boilers tegen een mogelijke overdruk beveiligd? Je kunt dan nl 1 boiler kompleet isoleren zonder dat er een overdruk beveiliging binnen het geisoleerde circuit zit.....
Ik heb geen enkele kraan in het WW circuit, dat vind ik onzin, zelfs aftappen kun je doen met 2 3/4 dopjes zonder kranen en zonder spill. Bij een storing in 1 van de 2 boilers zal het systeem gewoon doordraaien tenzij je extreem weinig sww afneemt en een storing in boiler 2 hebt. Iedereen staat natuurlijk vrij om een kranenklit© ertussen te bouwen maar dan kun je niet stellen dat de kosten voor een tweede boiler aan te sluiten zoveel zijn uitgaande van een standaard/normale situatie.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Jim, Dat is prima. Dan zijn jouw boilers goed beveiligd.
Jim423 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 19:09:
[...]


Ik heb geen enkele kraan in het WW circuit, dat vind ik onzin, zelfs aftappen kun je doen met 2 3/4 dopjes zonder kranen en zonder spill. Bij een storing in 1 van de 2 boilers zal het systeem gewoon doordraaien tenzij je extreem weinig sww afneemt en een storing in boiler 2 hebt. Iedereen staat natuurlijk vrij om een kranenklit© ertussen te bouwen maar dan kun je niet stellen dat de kosten voor een tweede boiler aan te sluiten zoveel zijn uitgaande van een standaard/normale situatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
bvuaemal schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:37:
Moet je de electric heater niet gebruiken voor de legionella run?

[...]
Nee, hij gaat zonder element naar 62 graden en als je dat regelmatig (bijv. met het PV contact) doet dan kan je de legionella run zelfs uitschakelen.
De noodzaak is er alleen als je langdurig geen warm water tapt en de water temperatuur vrij laag is.
Bij regelmatig gebruik is er door het spoelen al geen risico meer.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q-bone
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:56

Q-bone

Dusss...

Kan iemand mij vertellen wat de witte aansluiting op de atlantic explorer v3 is? rood, is warmte uitvoer, blauw is koud water invoer, maar wat is de witte?

Hij heeft een warmtespiraal, misschien dat het daar mee te maken heeft?

En sluiten jullie hem ook aan met een expansie vat, of alleen met een veiligheidsgroep?

bla?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

Q-bone schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 13:08:
Kan iemand mij vertellen wat de witte aansluiting op de atlantic explorer v3 is? rood, is warmte uitvoer, blauw is koud water invoer, maar wat is de witte?

Hij heeft een warmtespiraal, misschien dat het daar mee te maken heeft?

En sluiten jullie hem ook aan met een expansie vat, of alleen met een veiligheidsgroep?
Linksboven? Is dat niet de condenswaterafvoer? Die geribbelde L vormige plastic uitgang/aansluiting..
edit : antwoord word hieronder gegeven.

[ Voor 4% gewijzigd door Atomic2005 op 13-03-2019 20:53 ]

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Q-bone schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 13:08:
Kan iemand mij vertellen wat de witte aansluiting op de atlantic explorer v3 is? rood, is warmte uitvoer, blauw is koud water invoer, maar wat is de witte?

Hij heeft een warmtespiraal, misschien dat het daar mee te maken heeft?

En sluiten jullie hem ook aan met een expansie vat, of alleen met een veiligheidsgroep?
Foto doet wonderen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
De handleiding ligt zeker al in de prullenbak? :P
Zie 6.3.
Voor tapwater is geen expansievat nodig, het is wel een mogelijkheid als je geen of minder water wil spuien.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q-bone
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:56

Q-bone

Dusss...

This one

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3bdvn1.png

bla?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Dat is voor een retourleidingaansluiting, voor warmwater circuleren. Kan je afdoppen met bijgeleverde dop.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=53374&sid=65160

Hier is nu de temperatuur logging te volgen van in- en uitblaas luchtkanalen van mijn Atlantic boiler icm de vattemperatuur.

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B152
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-09 22:23
Laatst werd er hier in het forum wat gepost over een onderdruk ventiel. Zijn er nog mensen die zoiets hebben toegepast. Ik heb bij esano gecheckt maar die kunnen er niet veel nuttigs over zeggen. Wel kreeg ik een pagina van de handleiding meegestuurd waar de onderdruk beveiliging (in de frans/belgische situatie?) direct na de watermeter lijkt te zitten.

Ik wilde hem zelf wel voor de inlaatcombinatie plaatsen of bij de warme uitgang van de boiler. Iemand ervaring/tips. Ik moet overigens zeggen dat ik het aanbod van deze ventielen niet heel ruim vindt... Weet iemand nog een voordelige variant?

Daarnaast nog een kleine andere vraag. Geld de subsidie ook als hij op binnenventilatie staat en er dus geen ventilatieslangen aangesloten zijn?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

B152 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 15:53:
Geld de subsidie ook als hij op binnenventilatie staat en er dus geen ventilatieslangen aangesloten zijn?
Ja

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JPHR
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 25-04 20:17
@B152 Blz 13 van de installatiehandleiding vermeldt een reduceerventiel logisch direct achter de watermeter om zo de druk in zowel koud- als warmwatercircuits te reduceren in het geval dat de waterdruk hoger is als 5 bar.

Dat is in Nederland overbodig:
https://www.aquacombi.nl/hydrofoor/waterdruk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 09:59
2x calypso, stel je deze dan zo in dat ze niet samen inbedrijf zijn. Wat is de minimale luchtflow van de calypso en neem je uit allebei tegelijk sww af ?

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B152
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-09 22:23
@JPHR Ah dan is dat dus wat ik op dat plaatje in de handleiding zie. Bedankt voor de toelichting. Geen onderdrukventiel in ieder geval dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
@B152 Alleen nodig als hij niet op de begane grond staat. Dan kan een onderdruk voorkomen door leeglopen dmv zwaartekracht via de tappunten in de woning. Ook kan het voorkomen als de terugslagkleppen in de thermostaatkranen niet goed meer zijn en de druk vanuit het waternet wegvalt. Ik heb een wasmachinekraan afgedopt als onderdrukventiel ge(mis)bruikt zie foto stukje terug. Omdat bij mij de WPB op 5m hoogte staat van straatniveau vond ik de negatieve druk toch te link worden. Ik heb geen idee wat het vat kan hebben.

Officiële van Nibe kost 34 euro ofzo dus dat zijn ook de kosten niet.

[ Voor 15% gewijzigd door Jim423 op 15-03-2019 21:46 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Zojuist ook een Atlantic Explorer 270 besteld.
Ben benieuwd, vooral naar het naar zolder brengen!

Wat is de aansluiting van de dieelectische koppeling, waarop de inlaatcombi wordt aangesloten? 3/4” buitendraad?

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Ja klopt, precies dezelfde draad/aansluiting eigenlijk als op de boiler zelf.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
IBoat schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 21:53:
Zojuist ook een Atlantic Explorer 270 besteld.
Ben benieuwd, vooral naar het naar zolder brengen!

Wat is de aansluiting van de dieelectische koppeling, waarop de inlaatcombi wordt aangesloten? 3/4” buitendraad?
Leuk, het gaat maar door hier :)
De koppeling zit niet op de inlaatcombinatie of andersom, inlaatcombinatie op koude toevoer en koppeling op warme uitgang die beide 3/4 buitendraad hebben.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Ah duidelijk, bedankt.
Het is voor mij de eerste stap naar gasloos. Van de zomer volgt hopelijk de pana mono.

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Graag ook wat foto's als de installatie gereed is van je leidingen/boiler etc :)

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B152
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-09 22:23
@Jim423 Ik had hem inderdaad voorbij zien komen.Ga denk ik toch maar voor zo'n keer klepje. Nou is het water er over het algemeen niet vaak af maar voor die 3 tientjes koop wel een beetje gemoedsrust.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
Een wat algemenere vraag aan de gebruikers hier van een WPB.

Gebruiken jullie ook uit de WPB warm water voor in de keuken? Zoja, hoe is de praktijk ervaring, indien de WPB op zolder staat bijvoorbeeld?
of
Gebruik je naast de WPB specifiek een boiler voor de warm water voorziening in de keuken?

Ga binnenkort over naar een WPB (Edel 200) en ben benieuwd hoe men dat hier over t algemeen heeft aangevlogen? Ben namelijk niet zo happig op een (plint)boiler erbij die 24/7 aan staat, het is toch weer een extra 500-600 kWh per jaar verbruik.

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinom
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 14:59
@Bart_Denon Ik gebruik de boiler voor al het warme water in huis en ja als ik dan beneden warm water wil tappen duurt dat toch wel een seconde of twintig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb nu beide mogelijk in de keuken, net als met de cv wachten op warm water maar verder prima.
Het ging idd om het verbruik, de kokend water kraan werkt nog als ik de boiler aan zet maar hij levert geen warm water meer.
Dat warme water was net aan genoeg met het 8l vat, de wpb levert heel veel meer water :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Je hebt nu een ketel op zolder hangen neem ik aan? Dan blijft de wachttijd op warmte toch gewoon gelijk of korter? Anders aantal meter leiding x seconden doen en dan heb je ongeveer de wachttijd.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
vinom schreef op maandag 18 maart 2019 @ 17:15:
@Bart_Denon Ik gebruik de boiler voor al het warme water in huis en ja als ik dan beneden warm water wil tappen duurt dat toch wel een seconde of twintig.
Jim423 schreef op maandag 18 maart 2019 @ 17:53:
Je hebt nu een ketel op zolder hangen neem ik aan? Dan blijft de wachttijd op warmte toch gewoon gelijk of korter? Anders aantal meter leiding x seconden doen en dan heb je ongeveer de wachttijd.
Ja de ketel hangt nu op zolder en 't wachten momenteel is zo'n 20 tot 30 seconden. Ga ik eerst gewoon maar de WPB gebruiken voor ww beneden.

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • llevering
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-09 18:56
Ik overweeg (nog steeds) om twee Atlantic Explorers V3 neer te zetten. Die wil ik buiten/buiten aansluiten via een dakdoorvoer. Ik vraag me af hoeveel geluid geeft dat buiten op het dak. De aan/afvoer komt dan namelijk vlak bij de dakramen terecht van ons en onze buren (dakraam van badkamer) en dat moet natuurlijk geen scheve gezichten gaan opleveren, anders hebben we geen warmwater meer :o. Iemand hier ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Is al meerdere malen langsgekomen. Je kan 2 1M lange dempers zetten op de Atlantic (in jouw geval dus 4) heb ik ook, je hoort dan gegarandeerd geen gebrom meer uit de schoorsteen. Je hoort hem uiteraard wel nog blazen maar dat is extreem zacht.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • llevering
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-09 18:56
Bedankt de dempers was ik wel tegengekomen een tijd terug inderdaad, was wat weggezakt en hing bij mij in de context van binnenshuis. Ik moet nog even kijken of dat lukt, want ik maar heb heel weinig ruimte boven de boilers. Maar als het te passen en te meten is, dan is het wel de oplossing.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Als de buren niet slapen achter dat dakraam zou ik het gewoon doen met flex slang. Dempt ook al fors geluid.
Je kan evt de demper onder een flauwe hoek 90 graden buigen, hij doet het alleen wel wat minder goed dan.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Nou, hij staat op zolder. Viel me alles mee, met z’n 3en 10 min werk. Je kunt de boiler goed aan de ring vanonder vastpakken.
Morgen aansluitmateriaal bestellen. Ik ga denk ik toch ook zo een onderdrukbeveiliging bestellen.
Hoe hebben jullie de elektrakabel aangesloten? Direct in een verdeeldoos, of een geaarde stekker aan het snoer gemaakt?

Overigens heb ik geen circulatieleiding ontdekt, die ik af kan doppen. Heb de versie zonder coil.

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Jim423 schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 22:42:
Graag ook wat foto's als de installatie gereed is van je leidingen/boiler etc :)
Als ik heb ontdekt hoe ik foto’s kan posten, dan zal ik dat zeker doen!

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Je kan je foto uploaden naar een imagehost zoals mupload punt nl en de [ IMG ] code hier posten

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 20-03-2019 20:42 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinom
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 14:59
IBoat schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 20:38:
Nou, hij staat op zolder. Viel me alles mee, met z’n 3en 10 min werk. Je kunt de boiler goed aan de ring vanonder vastpakken.
Morgen aansluitmateriaal bestellen. Ik ga denk ik toch ook zo een onderdrukbeveiliging bestellen.
Hoe hebben jullie de elektrakabel aangesloten? Direct in een verdeeldoos, of een geaarde stekker aan het snoer gemaakt?

Overigens heb ik geen circulatieleiding ontdekt, die ik af kan doppen. Heb de versie zonder coil.
Geaarde stekker aan het snoer in mijn geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Bij iedereen wel denk ik. Zat er ook geen 3/4 dop bij iboat?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb vandaag 'even' de elektrische klep verplaatst, hij sluit nu de badkamer afvoer richting MV af.
Eerst zat hij tussen aanvoer wpb en de MV, echter kon de MV lucht alsnog via een omweg naar de wpb.
Volgens de temperatuurmeter in de aanvoer is de stand van de MV bepalend voor de mengverhouding.
De badkamer afsluiten zodra de wpb draait zorgt voor minder warmte verlies, opwarmen gaat daar toch al moeizaam en als je de warmte dan ook nog weg zuigt ...
Er zit een vast ventiel in de badkamer op een lastig bereikbare plek dus die hou ik maar zo.
De klep gaat open als de wpb stopt, meestal neem ik dan een douche en is het daar warm genoeg.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Jim423 schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 21:06:
Bij iedereen wel denk ik. Zat er ook geen 3/4 dop bij iboat?
Die heb ik nog niet ontdekt. Zie onderstaande foto:

[url]Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/64z0p548.jpeg[/url]

Edit: de boiler komt direct rechts naast de CV ketel. De deurstijl gaat eruit. Voor de nis komen schuifdeuren.

[ Voor 16% gewijzigd door IBoat op 20-03-2019 21:21 ]

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
De Edel 200 staat inmiddels op z'n plekkie in 't stookhok.
Edel1

Nu de onderdelen aan 't verzamelen en hopelijk snel aansluiten.
Twijfel alleen over de te kiezen inlaatcombinatie. De handleiding schrijft een 7 bar variant voor, echter kan ik dan ook zonder problemen voor een 6 bar kiezen? Een 8 bar lijkt me dan weer niet. Wat is wijsheid?

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Ik gebruik deze: Duco boiler inlaatcombinatie met slangtule knel 6 bar DN15 15mm
8 bar wordt ook wel gebruikt in dit topic volgens mij.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb een 8 bar die van de voormalige cvketel is, een drukmeter stopt bij 7,6 bar dus daar zal hij aanspreken.
Hoe lager je hem kiest, hoe meer water hij loost.
7 bar aanhouden is het veiligst, al kan dat wegens een norm uit het land van herkomst zijn.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
Heb nu ook nog een groene pentec 8 bar naar de cv ketel zitten, die is 1,5 jaar oud maar ga toch geen risico's lopen. Ga toch maar voor een 6 bar, dan maar iets meer waterverlies...

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Net met het RVO gebeld over de subsidie aanvraag voor 2 WPB's (een of twee aanvragen). Het antwoord was dat als het om dezelfde type apparaten gaat 1 aanvraag voldoende is. Heeft iemand daar ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • siepeltjuh
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online
De douche zit bij ons direct boven de plek waarde WPB zou moeten komen te staan, dus overweeg ik naast de Atlantic 270L ook direct een WTW douchepijp (QB1-21) er bij aanschaffen.

Nu ben ik alleen allergisch voor lawaai :-) en heb geen benul van het lawaai dat de Atlantic maakt. Hij komt in de berging te staan, wat een gedeeltelijke uitbouw aan het huis is en waar iedereen het huis binnenkomt. Tussen die ruimte en de woonkamer/keuken zit nog een hal. Is hier op de een of andere manier door jullie iets zinnigs over te zeggen?

Zowel de aan als afvoer gaat via een pijpje door het platte dak, hoever moeten die ongeveer uit elkaar?

Can`t live without the mods


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Ik neem aan dat tussen de berging en de hal + de hal en de woonkamer nog een (dichte) deur zit? Dan ga je hem in de woonkamer/keuken niet horen. Is de berging naar de hal en naar de woonkamer/keuken een open verbinding? Dan ga je zeker wel een gezoem horen in de woonkamer. Met pijpje bedoel je hoop ik wel 2x 160mm doorvoer? 100cm uit elkaar lijkt me prima. Ga je nog lucht uit de berging aanzuigen met een T-stuk via een regelbare klep?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tasma
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 13-09 18:08
Hier ook een atlantic explorer 270 besteld! Komt in de bijkeuken. Lang getwijfeld over het spiraal, maar de extra leidingen alsmede de lagere COP van de atlantic tegenover de wp die er ook gaat komen houden mij tegen om dit te doen. Enkel voor extreem koude dagen zou het dan nuttig zijn, en om speciaal voor die dagen een extra circuit aan te leggen met afsluiters vond ik toch teveel van het goede. Bovendien kan de haard bijstoken als de WP het niet trekt..

Atlantic komt in de bijkeuken bij de droger/vaatwasser2/wasmachine. Nog in dubio over de lucht.

Optie 1: Aanzuiging uit de achterliggende vrij grote onverwarmde (3,5-5 (1 kant stuk breder!) bij 7) en uitblazen naar buiten. Voordeel: meer ventilatie in de garage en dus minder vocht (nu vaak wat klam). Garage is meestal iets warmer dan buiten door het platte dak (met PV erop).

Optie 2: aanzuiging van buiten en uitblazen naar de garage. Voordeel: drogere lucht de garage in..

Optie 3: aanzuiging vanuit de bijkeuken, uitblazen naar de garage. Voordeel: Warmte uit de bijkeuken wordt goed benut. Zodra het stookseizoen ook maar enigzins voorbij is is deze bijkeuken WARM tot heet. Al helemaal met de apparatuur.

Optie 4: uit bijkeuken, naar bijkeuken. Nadeel: Koudere bijkeuken in de winter/herfst.

Al typende bedenk ik mijzelf dat ik eigenlijk gewoon met een klep moet werken op basis van temperatuur. Als de bijkeuken >18 is, pak lucht uit de bijkeuken. Zo niet, dan uit de garage.. Iemand tips voor zo'n klep?

Ik kan natuurlijk ook gewoon 2x per jaar een klep met de hand omzetten..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Ja klopt, Optie 5 dus: Aanzuiging met een T vanuit de garage en bijkeuken. Uitblazen in de garage.
Wil je elektrisch of handmatige klep? Merk of aliexpress? Ik heb deze:
Joventa servomotor DAN2.N type "silence" open/dicht voor ventilatie regelkleppen tot diameter 250mm met motorvoorbereiding. Met deze servomotor zorgt u ervoor dat u de klep door een 230V signaal open of dicht kan zetten.
Zorgt voor bijzuiging :+ uit mijn serverrack als aan de eisen wordt voldaan: wanneer de WPB actief is (anders blaast de MV mn rack in) + de ruimtetemperatuur 22gr (of hoger) is. (hysterese 1 gr)

Je zou dan een terugslagklep kunnen zetten naar de bijkeuken en een elektrische klep naar de garage. Wanneer deze sluit wordt de onderdruk te groot waardoor de terugslagklep open gaat (drukt door de veer). De WPB heeft hier ruim voldoende power voor. Let er wel op dat je met brandvoorzieningen zit als je gaten tussen de woning en de garage gaat maken (er zit als het goed is ook een brandwerende deur).

Handmatige klep (voor afzuiging zolder) heb ik deze voor: Regelklep Ø 160mm - handbediend Artikelnummer: DS160.

[ Voor 50% gewijzigd door Jim423 op 23-03-2019 23:09 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tasma
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 13-09 18:08
Jim423 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 22:53:
Ja klopt, Optie 5 dus: Aanzuiging met een T vanuit de garage en bijkeuken. Uitblazen in de garage.
Wil je elektrisch of handmatige klep? Merk of aliexpress? Ik heb deze:


[...]


Zorgt voor bijzuiging :+ uit mijn serverrack als aan de eisen wordt voldaan: wanneer de WPB actief is (anders blaast de MV mn rack in) + de ruimtetemperatuur 22gr (of hoger) is. (hysterese 1 gr)

Je zou dan een terugslagklep kunnen zetten naar de bijkeuken en een elektrische klep naar de garage. Wanneer deze sluit wordt de onderdruk te groot waardoor de terugslagklep open gaat (drukt door de veer). De WPB heeft hier ruim voldoende power voor. Let er wel op dat je met brandvoorzieningen zit als je gaten tussen de woning en de garage gaat maken (er zit als het goed is ook een brandwerende deur).

Handmatige klep (voor afzuiging zolder) heb ik deze voor: Regelklep Ø 160mm - handbediend Artikelnummer: DS160.
Ha, brandwerende deur! :o

Huis uit 1967. Bijkeuken was voorheen onderdeel van de garage dus tussen garage en bijkeuken zit een eenvoudige deur. Tussen bijkeuken en woonkamer zit een massieve multiplex deur. Dat is ook brandwerend, maar niet heel lang.. Het kattenluik dat daarin zit is ook niet zo brandwerend :X

Ik denk dat een handmatige klep i.c.m. servo's die ik hier voor modelbouw nog heb liggen. Die zouden krachtig genoeg moeten zijn.. Ik heb al een temperatuur en luchtvochtigheid gestuurde ventilator hangen nu vanuit de bijkeuken naar buiten (zeflbouw). Die afzuiging kan ik dan vervangen voor een aanvoer naar de WP..


(met betrekking tot brandwering, om alarmen te voorkomen, ik heb dan weer wel 9 netwerk brandmelders en 3 brandblussers in huis op centrale locaties)

[ Voor 4% gewijzigd door Tasma op 24-03-2019 00:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Het is alleen dan wel zo dat wanneer de WPB opgewarmd is je je afzuiging ook kwijt bent in de bijkeuken. Dus dan moet je maar even bekijken of je die ventilator laat zitten of niet. Die mag gewoon door de WPB heen blazen als het niet een te stevig modelletje is. Je hebt wel een optie om de ventilator in de WPB permanent in te schakelen alleen misschien is dat iets teveel van het goede.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
Ik heb de knoop doorgehakt en 2 * 150l Atlantic Calypso besteld. Levertijd is ongeveer een maand. Ik ga me nu even verdiepen in het aansluit materiaal dus daar komen nog wel wat vragen over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • siepeltjuh
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online
Jim423 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 13:38:
Ik neem aan dat tussen de berging en de hal + de hal en de woonkamer nog een (dichte) deur zit? Dan ga je hem in de woonkamer/keuken niet horen. Is de berging naar de hal en naar de woonkamer/keuken een open verbinding? Dan ga je zeker wel een gezoem horen in de woonkamer. Met pijpje bedoel je hoop ik wel 2x 160mm doorvoer? 100cm uit elkaar lijkt me prima. Ga je nog lucht uit de berging aanzuigen met een T-stuk via een regelbare klep?
De berging is ongeveer 25m³ en matig verwarmd en matig geïsoleerd. Op dit moment is het buiten 12 graden en in de berging 16. Lucht aanzuigen vanuit die ruimte lijkt me geen goed plan.

Tussen de berging, de hal en de woonkamer zitten 2 deuren, dus dat zal dan wel goed komen v.w.b. het geluid. Is esanico nog steeds de beste shop om de atlantic aan te schaffen?

Can`t live without the mods


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
siepeltjuh schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 12:59:
[...]


De berging is ongeveer 25m³ en matig verwarmd en matig geïsoleerd. Op dit moment is het buiten 12 graden en in de berging 16. Lucht aanzuigen vanuit die ruimte lijkt me geen goed plan.

Tussen de berging, de hal en de woonkamer zitten 2 deuren, dus dat zal dan wel goed komen v.w.b. het geluid. Is esanico nog steeds de beste shop om de atlantic aan te schaffen?
Waarschijnlijk mis ik wat waarom zou lucht van 16 graden niet goed zijn, BTW Esanico is nog steeds de goedkoopste.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fdbkc01
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 18-05 19:57
Naast mijn zonneboiler van 123kaminofen met 1000 liter buffervat(hygieneboiler) en 72 heatpipes en mijn houtvergasser Atmos 50 gsx nu ook een warmtepomp aangeschaft om nu eindelijk gasloos te worden.Dit naast de 12 zonnepanelen. Dit alles ten behoeve van mijn LT vloerverwarmingsinstallatie.

Deze ook rechtstreeks op het buffervat aangesloten en op de regelaar resol slt.

Hewalex PCWU (kan op ventilatiebox aangesloten worden en is zonder boilervat) 1050,00 Euro (nadat ik een angebot had gekregen (ipv 1350 bij zonneboilermagazijn waar die solmax heet)
EKO Lan Modem für - 120,00 Euro
versand : 85,00 Euro
www.heizung-solar24.de (zit direct naast polen en kopen hem daar goedkoop in) In polen zelf is het mij niet gelukt om te via internet te bestellen.

1600 euro subsidie, netto dus nog 345 euro over voor de installatie (www.installatiestore.com) / aansluiten op buffervat etc. Terugverdientijd is 0 jaar!!

Verbruik zou rond 1000 kwh liggen dus ca 200 euro per jaar
www.heizung-solar24.de (is papa/mama bedrijf) betrouwbaar en binnen een week geleverd.

[ Voor 57% gewijzigd door fdbkc01 op 28-03-2019 21:43 . Reden: betere uitleg door mijzelf ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Max 45-50 graden, geen vat (die kost geen 345 euro), geen vat dus ook geen ACI hybride bescherming, hoop losse apparaten en leidingwerk, bedankt maar nee bedankt.

ok, je reactie is wat uitgebreid. Als je reeds een (zonne)boiler hebt dan kan het interessant zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Jim423 op 28-03-2019 22:05 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fdbkc01
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 18-05 19:57
Bedankt voor je reactie. Ik reageer op je "hoop losse apparaten". Heb jij dan een 1 apparaat waarmee ik gasloos kan? Juist met de buffer (accu warmteopslag) kun je individueel alle kanten op. Dit is mijn ervaring en kan daarmee heel veel mensen adviseren. Ik begrijp ook dat je geen kennis heb van lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming. Ik heb daarvoor niet meer dan 40 graden nodig. Verder gaat deze warmtepomp tot 55 graden en de andere apparaten tot 90 graden prima voor tapwater.
Ik vind wel dat je reactie belerend is en niet echt onderbouwd. Ik vind dit ook geen (onderbouwd) advies van jou. Maar dat mag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
fdbkc01 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 09:05:
Bedankt voor je reactie. Ik reageer op je "hoop losse apparaten". Heb jij dan een 1 apparaat waarmee ik gasloos kan? Juist met de buffer (accu warmteopslag) kun je individueel alle kanten op. Dit is mijn ervaring en kan daarmee heel veel mensen adviseren. Ik begrijp ook dat je geen kennis heb van lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming. Ik heb daarvoor niet meer dan 40 graden nodig. Verder gaat deze warmtepomp tot 55 graden en de andere apparaten tot 90 graden prima voor tapwater.
Ik vind wel dat je reactie belerend is en niet echt onderbouwd. Ik vind dit ook geen (onderbouwd) advies van jou. Maar dat mag.
Erg jammer dat je gelijk zo van leer trek met aannames over de kennis en kunde van mede tweakers. :(
Je plempt eerst een partij getallen neer in de veronderstelling dat de mede tweakers waarschijnlijk met een pasklaar advies komen. ;)

Wat voor jou een passende oplossing is hoeft dat niet voor een ander te zijn in dit topic is het over en weer delen van ervaring en advies, kennis en kunde, stel je daar voor open zou ik zeggen en absorbeer. :)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Gezellig hier :+
Heb je de hele zonneboiler mikmak al staan, dan is een oplossing zonder extra vat wel een idee.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
Speedy-Andre schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 10:53:
Gezellig hier :+
Heb je de hele zonneboiler mikmak al staan, dan is een oplossing zonder extra vat wel een idee.
Wel he, maar een losse wp kan werken.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
fdbkc01 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 09:05:
Ik vind wel dat je reactie belerend is en niet echt onderbouwd. Ik vind dit ook geen (onderbouwd) advies van jou. Maar dat mag.
De reactie was een reactie op je eerste bericht voordat hij gewijzigd was. Die post was erg kortaf en leek wel op spam voor de webwinkel. Vandaar dat ik ook geen verdere onderbouwing heb gepost omdat er puur een artikel + webwinkel stond en verder niets.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • siepeltjuh
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online
wizzopa schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 18:46:
[...]


Waarschijnlijk mis ik wat waarom zou lucht van 16 graden niet goed zijn, BTW Esanico is nog steeds de goedkoopste.
De temperatuur is wel goed, gaat meer om de combinatie met de kleine ruimte. De Atlantic zou die paar m³ zo wegzuigen en het is onvoldoende verwarmt om de ruimte dan op 16+ graden te houden.

Can`t live without the mods


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Vandaar komt er ook een regelbare klep op het T-stuk. De verhouding wordt dan bijv bu-bi 80%-20%.
Warmteafgifte (stilstandsverlies) van het vat/leidingen zal grotendeels afkoeling opvangen. Wel zal het iets afkoelen dus als het zo warm mogelijk moet blijven moet je het niet doen. Hou er wel rekening mee dat wanneer het (flink) vriest de WP in de WPB uit gaat, hij verwarmt dan puur op het element. (Mede daarom meng je binnenlucht bij).

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 15:31
Hierbij trap ik de rapportage van maart vast af.

CV ondersteuning door de CV pomp continue aan.
Kamerthermostaat stond op 19 of 20 graden, maar het is ook wel 21.2 graden geweest. De warmtepompboiler wordt namelijk niet geregeld door de kamerthermostaat.

Ik verwacht dit stookseizoen geen gas meer te verbruiken. De laatste 2 weken ook nauwelijks gas verbruikt. Al met al heeft de warmtepompboiler met CV ondersteuning, bij mij dit stookseizoen, het jaarlijkse gasverbruik van +/- 1200 m3 naar +/- 350 m3 gekregen. Volledig zonder elektrisch element, maar wel inclusief 2 weken vakantie met de thermostaat op 10 graden.

Voor mij was het een leuk experiment en ik ben van plan om de extra fan er nog wel bij op te zetten @Jim423 (ik werk met een L/L warmtewisselaar zodat er alleen schone voorverwarmde lucht in de wpb komt, maar helaas heeft dat wat drukverlies tot gevolg)
In de logging van de machine staat dat fout 28 (ontdooien) 70 keer heeft plaatsgevonden in de 3213 werkingsuren van de 5713 bedrijfsuren (238 dagen geleden voor het eerst aangezet).
Alleen als het meerdere keren kort achter elkaar gebeurt gaat de wpb een paar uur uit.

Inmiddels heb ik de temperatuur van het vat op 55 graden gezet ipv 62. (het water bij de sensor wordt namelijk zo`n 57 graden bij de 270 liter versie als er een paar dagen weinig SWW wordt verbruikt)


Van 1 november 2017 tot 1 november 2018 zaten we op 0.367 m³ / graaddag. Bij 0,724747 euro per m³ was dat dus 0.266 euro per graaddag geweest.

Van 1 maart tot 1 april is er 23.5 m3 verbruikt.
De wpb heeft 380 kWh getrokken.
Er waren 258 graaddagen bij 18 graden kamertemperatuur.

Ik stook de wpb van pv overschot dus de elektriciteitsprijs is 0.11 euro per kWh.
380 kWh * 0.11 = 41.8 euro.
Gasverbruik: 0,724747*23.5=17.03
Totaal 41.8 +17.03=58.83 euro per 258 graaddagen = 0.228 euro / graaddag.
(ik heb wel even de extra draaitijd van de CV pomp verwaarloost)

Zonder wpb had dat 0.266 euro / graaddag gekost. Besparing is dus 10%.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Mijn WPB staat er nu precies een jaar. Ik heb zo'n 400 m3 gas verbruikt en dus pakweg 1000m3 gas bespaard op jaar (graaddagen 2484 vs 2836 vorige periode). De kWh teller staat op 2650 kWh. Stroomkosten: €503. Bespaard gas: €810. Besparing is dus €307 (tel je de -300 m3 gas van de doucheWTW ook nog op zit je op €550 besparing). Besparing is dus ongeveer 20% wat wel klopt met de COP berekeningen. Als ik de groepenkast ombouw naar 3-fase en een e-CV plaats (Elterm 6kW) dan zou ik tegen gelijkblijvende energiekosten gasloos zijn (omdat ik de vaste kosten á 280 euro mis van de gasaansl.).

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb ook weer wat stilstandsverlies genoteerd, 32,228kWh en 538 liter warm getapt.
Als ik de getallen hier boven zie is het bijna jammer dat ik het niet in gas besparing kan uitdrukken :+
Maar goed, daar is mijn airco topic voor :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Ik denk dat jouw L/L een stuk zuiniger draait dan onze WPB's :) Jammer genoeg is een buitenunit hier een no-go.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Het was wel een klap geld in een keer, maar de stroomrekening van 0 of geld terug maakt dat al jaren goed :9
Afgelopen jaar ging er nog maar 1270kWh de airco's in en 390kWh in de wpb waardoor ik mijn overschot niet op krijg :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

Hier heeft de Atlantic200L in de eerste volle maand in gebruik 34,7kWh verbruikt in maart. Staat op zolder, zuigt gewoon de lucht daar aan op binnen/binnen stand.
Voorheen was dit 20 a 25m3 gas voor SWW. Nu blijft er alleen 3m3 per maand over voor het (gas)fornuis, die word over een paar maanden vervangen.

13/16euro gas voor SWW, nu 7euro electra.

In mijn geval is het electra uit ruim pv-overschot, dus verdienmodel is nog veel interessanter. Ook ruim 10euro extra besparing per maand omdat het onderhoudscontract gasketel is opgezegd.

In mijn specifieke situatie is de Atlantic +materiaal binnen anderhalf jaar terugverdient waarschijnlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door Atomic2005 op 01-04-2019 10:22 ]

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12-09 13:32
Hier de Atlantic 200L in maart: 46.47kWh.. Geen idee hoeveel liter.

Ik ben tevreden met (eigenlijk) alleen maar aanzuiging van buitenlucht (ongeisoleerde garage)

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • basvn
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 10-09 16:38

basvn

Breezand - NHN

23.808 kwh, en 775liter warm water

3000Wp oost-west pvoutput.org | 550Wp zuid | SSW: Atlantic Explorer 3 200L pvoutput.org| Mitsubishi SRK 35ZS-S pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Jim423 schreef op zondag 31 maart 2019 @ 23:00:
Mijn WPB staat er nu precies een jaar. Ik heb zo'n 400 m3 gas verbruikt en dus pakweg 1000m3 gas bespaard op jaar (graaddagen 2484 vs 2836 vorige periode). De kWh teller staat op 2650 kWh. Stroomkosten: €503. Bespaard gas: €810. Besparing is dus €307 (tel je de -300 m3 gas van de doucheWTW ook nog op zit je op €550 besparing). Besparing is dus ongeveer 20% wat wel klopt met de COP berekeningen. Als ik de groepenkast ombouw naar 3-fase en een e-CV plaats (Elterm 6kW) dan zou ik tegen gelijkblijvende energiekosten gasloos zijn (omdat ik de vaste kosten á 280 euro mis van de gasaansl.).
Ik heb met de airco's ruim 15% minder stroom verbruikt dan een jaar eerder, dat zie je in de graaddagen terug maar die 1000m3 minder heb je binnen :)
De doucheWTW zorgt voor minder verbruik, maar die 300m3 zit al in je totale besparing en is denk ik minder.
Lees hoe ik bij de start van dit topic werd 'afgebrand' over dit hele idee en zie hier het resultaat _/-\o_
Met de extra kosten voor cv ondersteuning er bij is de investering snel terugverdiend.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
En de cijfers voor Maart.

Warm water 2,712 m3
Stroom 56,02 kWh

COP 2,48

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

wizzopa schreef op maandag 1 april 2019 @ 12:13:
En de cijfers voor Maart.

Warm water 2,712 m3
Stroom 56,02 kWh

COP 2,48
Heb je een watermeter achter je Atlantic zitten? Ik weet alleen mn temperaturen van boiler, in- en uitblaas, verbruik, maar geen exact sww verbruik.

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
Atomic2005 schreef op maandag 1 april 2019 @ 12:34:
[...]

Heb je een watermeter achter je Atlantic zitten? Ik weet alleen mn temperaturen van boiler, in- en uitblaas, verbruik, maar geen exact sww verbruik.
Ik heb hem voor mijn boilers in de aanvoer.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Maart
2,433 M3 warmwater (55gr.)
60,7 kWh
270 ltr versie

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Speedy-Andre schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:07:
[...]De doucheWTW zorgt voor minder verbruik, maar die 300m3 zit al in je totale besparing en is denk ik minder.
Lees hoe ik bij de start van dit topic werd 'afgebrand' over dit hele idee en zie hier het resultaat _/-\o_
Met de extra kosten voor cv ondersteuning er bij is de investering snel terugverdiend.
Even voor de volledigheid nog: Ik ben van 1850 naar 400 kuub gegaan, 1450 kuub minder dus.
Hiervan is 300 kuub rekening voor de WTW en 150 kuub rekening voor de mindere graaddagen. Die 1000 is dan bespaard door de WPB, ik kan er paar tientallen kuubs naastzitten (er namelijk afgelopen jaar ook permanent iemand thuis) maar in grote lijnen klopt het wel en voor het gemak heb ik alles even afgerond. Je hebt inderdaad wel wat teweeg gebracht hier op zolder :+ Inprincipe zou je met een goed geisoleerd huis (niet die van mij dus met 1100 kuub @20gr) volledig kunnen verwarmen op 2 Atlantics.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 06-09 15:25

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

wizzopa schreef op maandag 1 april 2019 @ 12:41:
[...]


Ik heb hem voor mijn boilers in de aanvoer.
Ik heb een meter maar krijg hem niet goed uitgelezen met iets..
Heb je misschien ook een uitlees op een domotica systeem..?
Esp oid?

Mijn verbruik .:
https://pvoutput.org/aggr...sp?id=15321&sid=13862&t=m

4 personen.. 2 tieners
watertemp op 63 ivm alleen aan op zonmomenten


Iets te veel?? [ liters even zoeken ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12-09 13:32
Dylantje2 schreef op woensdag 3 april 2019 @ 07:16:
[...]


Ik heb een meter maar krijg hem niet goed uitgelezen met iets..
Heb je misschien ook een uitlees op een domotica systeem..?
Esp oid?

Mijn verbruik .:
https://pvoutput.org/aggr...sp?id=15321&sid=13862&t=m

4 personen.. 2 tieners
watertemp op 63 ivm alleen aan op zonmomenten


Iets te veel?? [ liters even zoeken ]
Doe je naar 62 verwarmen alleen om aan je pv overschot af te komen???

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:22
Dylantje2 schreef op woensdag 3 april 2019 @ 07:16:
[...]


Ik heb een meter maar krijg hem niet goed uitgelezen met iets..
Heb je misschien ook een uitlees op een domotica systeem..?
Esp oid?

Mijn verbruik .:
https://pvoutput.org/aggr...sp?id=15321&sid=13862&t=m

4 personen.. 2 tieners
watertemp op 63 ivm alleen aan op zonmomenten


Iets te veel?? [ liters even zoeken ]
Hier even kijken, https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=13232&sid=61026, @klump4u die kan je zeker wel helpen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • basvn
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 10-09 16:38

basvn

Breezand - NHN

3000Wp oost-west pvoutput.org | 550Wp zuid | SSW: Atlantic Explorer 3 200L pvoutput.org| Mitsubishi SRK 35ZS-S pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jenssen
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-08 11:29
Hallo,

Ik sta ook op het punt om een Atlantic WPB aan te schaffen, via esano.be.

Aangezien ik zelf de installatie wil doen, zal er ook geen installatie op de factuur vermeld komen staan, enkel de meldcode.

Is er iemand die de afgelopen weken problemen heeft gehad met de aanvraag van de subsidie, met een factuur waarop geen werkzaamheden stonden vermeld?

Mvg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ze willen een bewijs zien dat de wpb degelijk geïnstalleerd is, lever je dat niet dan wordt het misschien lastig :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JPHR
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 25-04 20:17
@jenssen Op 16 januari aanvraag ingediend voor 270L zonder coil met expliciet vermeld invoer uit Belgie en zelf geinstalleerd. Aanvraag geïllustreerd met foto's voor en na installatie en en paar installatie details.
Op 25 februari gelijktijdig overschrijving en brief met toekenning subsidie ontvangen zonder vragen en zonder problemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Dylantje2 schreef op woensdag 3 april 2019 @ 07:16:
[...]


Ik heb een meter maar krijg hem niet goed uitgelezen met iets..
Heb je misschien ook een uitlees op een domotica systeem..?
Esp oid?

Mijn verbruik .:
https://pvoutput.org/aggr...sp?id=15321&sid=13862&t=m

4 personen.. 2 tieners
watertemp op 63 ivm alleen aan op zonmomenten


Iets te veel?? [ liters even zoeken ]
Is een heel topic over watermeters uitlezen, https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1596066/0
Hier even kijken, https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=13232&sid=61026, @klump4u die kan je zeker wel helpen.
Klump4u draait Windows10 iot op de Pi, dat wil niemand hier :)

[ Voor 14% gewijzigd door klump4u op 03-04-2019 13:55 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Het 'probleem' bij @Dylantje2 is eigenlijk alleen de notatie in Pvo, water wordt als energie behandeld.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jenssen
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-08 11:29
Ik heb twee vragen:

- is er iemand met een gezin van vier personen die de WPB enkel gebruikt voor tapwater, wat verbruik je dan gemiddeld per jaar, ongeveer 700kWh?
- hoeveel koele lucht blaast de WPB uit en welke temperatuur heeft deze lucht? is dit ongeveer 10 graden koeler dan de lucht die erin gaat, m.a.w. in de winter is de uitblaastemperatuur koeler dan in de zomer (ofwel uitblaastempertuur is inblaastemperatuur minus ongeveer 10 graden)? Kun je iets met deze koele lucht of is het zo minimaal? Ik zit er aan te denken om de koele lucht op de kelder te laten binnenkomen, in de zomer loopt de temperatuur op, op deze manier blijft deze wellicht wat koeler in de zomer.

Alvast bedankt.

[ Voor 4% gewijzigd door jenssen op 03-04-2019 21:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04
Hangt compleet van je verbruik af qua SWW maar 700-800kWh klopt wel aardig als je royale doucher bent. Er komt 300m3/h lucht uit van 5 á 7 graden, 3-4 uurtjes per dag denk ik in de zomer. De lucht is ongeveer 15-20 graden koeler dan wat erin gaat. Kelder zal iets koeler blijven maar dit is wel minimaal. Na de draaitijd zal de temperatuur waarschijnlijk weer vrij snel als vanouds zijn.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Verbruik zie de tabel, linkje in startpost onder het Atlantic filmpje.
Het hangt van de situatie af hoeveel je verbruikt, in een onverwarmde schuur of met lucht van binnen scheelt behoorlijk in de winter.
700kWh is een aardig gemiddelde.
Hij blaast net zo veel uit als er in komt, max 300 of 390m3/u afhankelijk van de instelling en het model.
Waar kan de lucht nog heen als je het in de kelder blaast?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW

Pagina: 1 ... 55 ... 106 Laatste

Dit topic is gesloten.