@albert04
Als eerste: de keurmeester en installateur doen het verkeerd door naar het aantal/vermogen panelen te kijken. Dat is in deze niet relevant.
4680, 3000 of 8000 Wp maakt voor de AC kabeldiameter niet uit. Oost/west ook niet.
In de datasheet van de omvormer staat een max AC stroom, daar kies je de zekering en kabel op.
In de norm staat dan welke kabels er geschikt zijn, gegeven de ontwerpstroom, zekering, lengte en montagemethode.
Grote kans dat 2.5mm² dan geschikt is. De keurmeester moet in die tabel kunnen aanwijzen dat er 4 mm² nodig is in jouw situatie, dat is geen rocket science.
Edit:
Jouw omvormer doet max 19A. In de meterkast verwacht ik een 20A B-karakteristiek automaat.
Als ik dat hier invoer:
http://nen1010.cobouw.nl/...eningen/leidingberekening
dan is 4mm² nodig als de kabel in een thermisch geïsoleerde wand ligt. Anders is 2.5 mm² genoeg tot 82 meter.
Als eerste: de keurmeester en installateur doen het verkeerd door naar het aantal/vermogen panelen te kijken. Dat is in deze niet relevant.
4680, 3000 of 8000 Wp maakt voor de AC kabeldiameter niet uit. Oost/west ook niet.
In de datasheet van de omvormer staat een max AC stroom, daar kies je de zekering en kabel op.
In de norm staat dan welke kabels er geschikt zijn, gegeven de ontwerpstroom, zekering, lengte en montagemethode.
Grote kans dat 2.5mm² dan geschikt is. De keurmeester moet in die tabel kunnen aanwijzen dat er 4 mm² nodig is in jouw situatie, dat is geen rocket science.
Edit:
Jouw omvormer doet max 19A. In de meterkast verwacht ik een 20A B-karakteristiek automaat.
Als ik dat hier invoer:
http://nen1010.cobouw.nl/...eningen/leidingberekening
dan is 4mm² nodig als de kabel in een thermisch geïsoleerde wand ligt. Anders is 2.5 mm² genoeg tot 82 meter.