MikeyMan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:15:
Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?
Ergens houdt het op met verbouwen.... dure 'hobby'

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19:26
Ik heb afgelopen jaar een huis gekocht waar een vloerverwarming in zit. Deze ziet er als volgt uit:



Specs: de CV is een Nefit Topline HRC25. De circulatiepomp is een Zan Euroflex 35-18. Wat de verdeler voor iets is durf ik niet te zeggen helaas. De vloerverwarming bedekt een oppervlak van circa 45m2 en het betreft een stenen vloer, volgens mij van keramische tegels.

Er zijn wel radiatoren aanwezig, maar deze staan allen semi-permanent dicht ivm de aanwezigheid van luchtverwarming boven (en beneden) via LLWP. De vloerverwarming is dus de enige warmtevrager, afgezien van SWW.

Nu ben ik bezig met het optimaliseren van de CV en vloerverwarming. Ik denk dat ik de temperatuur goed onder controle heb. De aanvoertemperatuur van de CV is gemaximeerd op 30 graden (de laagstmogelijke temperatuur), maar de CV schommelt tussen de 23 en de 31 graden, doch meestal meer richting de 23. Vooralsnog kan ik hiermee het gewenste resultaat bereiken, maar het is natuurlijk nog even afwachten wat het gaat doen als het echt koud wordt.

Het retourwater schommelt tussen de 20 en 24 zo'n beetje. Dit is bijna net zo warm als de aanvoer. Is dit "erg"? Of is dit juist heel efficiënt?

Mijn grootste vraag is hoe optimaal de circulatiepompen werken. Die van de vloerverwarming draait volgens mij 24/7 op de laagste stand (44W). De pomp in de CV draait volgens mij ook 24/7 als de vloerverwarming aan staat. Terwijl de verwarming in de CV lang niet altijd aan staat (CV-bedrijf). Ofwel, de pompen zijn lange tijd water rond aan het pompen van de CV naar de vloerverwarming en weer terug, zonder dat er wordt bijverwarmd. Dit klinkt enigszins inefficiënt.

Nu weet ik dat er pompschakelaars bestaan die de pomp uitschakelen als de aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, maar hoeveel zin heeft dit? Want ik zou niet weten op welke temperatuur ik die schakelaar dan in zou moeten stellen. 23 graden, omdat dit binnen de range van de temperatuur van het retourwater valt? Maw als het aanvoerwater warmer is dan 23 graden dan zal de CV dus wel hebben verwarmd, dus kan ik maar beter wat gaan pompen? Is het niet handiger om te sturen op de temperatuur van het retourwater? Dat klinkt mij logischer en simpeler, maar er zal wel een goede reden zijn dat alle pompschakelaars aangeven dat je hem moet aansluiten op de aanvoerleiding.

En klopt het ook dat als mijn VV-pomp zichzelf uitschakelt, dat de CV-pomp dan ook stopt met draaien?

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW


  • henkNL
  • Registratie: september 2019
  • Niet online
ThinkPad schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:53:
@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.
Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?

Kia e-Niro my19 | 2100Wp oost/1800Wp west | OTGW | d-wtw (in voorbereiding)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
henkNL schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:05:
[...]

Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?
Ja, in de kamer ernaast zat al een CV-verdeler om de hoofdleiding vanaf de ketel op te splitsen naar de radiatoren op de bovenverdieping. Daar kon ik dus vrij eenvoudig de verdeler voor de vloerverwarming bij aan knopen.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Robje1244
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 18:37
Misschien is het al een keer gevraagd, maar ik krijg het niet echt gevonden.

Mijn vloerverwarming kwam niet boven de 30 graden uit. Dit was niet heel erg omdat hij hiermee het huis wel warm kreeg, echter duurde het wat lang voor mijn gevoel. Na van alles geprobeerd te hebben uiteindelijk de handleiding eens bekeken. Wat blijkt, met een schroef aan de zijkant kan ik instellen hoe veel water er bij gemengd mag worden. Nu staat hij half dicht en wordt het water rond de 35-40 graden. Echter hoor je hem nu wat "fluiten" door dat hij geknepen wordt. Wat is nu het beste voor de ketel/vloer? De plug helemaal open, helemaal dicht of half open? Of maakt dit voor de ketel niets uit? Het liefst zet ik hem helemaal dicht zodat ik de temperatuur volledig kan sturen met de ketel/thermostaatkraan.

Ter info:
Alleen de vloerverwarming beneden en de vloerverwarming van de badkamer staan aan. De radiatoren op de bovenverdieping staan volledig dicht.

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 08:24
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Robje1244
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 18:37
naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).
Bedankt voor je reactie.
Momenteel heb ik de schroef net niet dicht staan. De flow zakt ook behoorlijk als ik hem helemaal dicht draai dus dat lijkt me ook niet ideaal. Hij "fluit" nu nog wel een beetje maar de verdeler hangt in het washok dus het is niet direct storend zodra de deur dicht is. Het water dat de vloer in gaat is nu rond de 35 a 36 graden. Nu hopen of wat kouder weer zodat ik het goed kan testen.

De pomp staat net iets meer dan de helft open (traploos) op een 11 groeps verdeler. Het retour water wordt rond de 26 a 27 max. Ik kan kijken of ik hier nog wat winst kan halen.

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19:26
Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW


  • Robje1244
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 18:37
HarmoniousVibe schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 16:41:
Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?
Voor de thermostaatknop. Dus op de aanvoerleiding vanaf de ketel/warmtepomp. Zodra die warm wordt moet de pomp aanspringen.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
En liefst zo dicht mogelijk bij de ketel. Dit zodat hij sneller warmte meet en je de reactietijd van de pompschakelaar verkort :)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19:26
@Robje1244 @ThinkPad bedankt! Dichtbij de ketel zal niet lukken want er zitten 2 verdiepingen tussen, maar heel erg zal het niet zijn gok ik.

Als mijn "cyclus" van de CV als volgt is, hoe kan ik dan het beste mijn pompschakelaar instellen?

Mijn CV is gemaximeerd op 30 graden, maar hij stook toch door naar 37 graden:

23C -> 37C, 1m15s (hier is er warmtevraag)
37C -> 30C, 2m00s
30C -> 28C, 1m15s
28C -> 26C, 2m00s
26C -> 24C, 5m30s
24C -> 23C, 5m00s

Hierna begint de cyclus weer opnieuw. Zelf zat ik te denken aan 26 of 27 graden, dan is de pomp per cyclus van ~17 minuten ongeveer 6,5 minuten aan het draaien en is hij een dikke 10 minuten stil. Klinkt dit een beetje zinnig?

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • zerokill
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 06-10 09:52
naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).
Wat bedoel je met "ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren"?

Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen. Als ik het goed begrijp kan ik de flow die de vloer in gaat dus vergroten als ik hem meer dichtknijp met het voetventiel? Omdat de pomp dan meer "aan gaat zuigen"?

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
zerokill schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:36:
[...]
Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen.
[...]
Misschien is dit filmpje interessant voor je: ThinkPad in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Gramser
  • Registratie: juli 2020
  • Laatst online: 19:16
ThinkPad schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:33:
Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.
Daarvoor heeft mijn ketel een zomerstand. Dan reageert hij niet op een CV-warmtevraag in de zomer. Wel wanneer er SWW gewenst is. Kun je bij mij instellen via de thermostaat (Vaillant CalorMatic 350). En de vvw-pomp draait dan elke dag sowieso een paar minuutjes dankzij de pompschakelaar.

Of, nu ik dit tik - bedoel je dat je de temperatuur zo moet kiezen dat de omgevingswarmte de buis niet al opwarmt en de pomp laat aanspringen? Dat had ik deze zomer in de hittegolf 😅

OhSunnyDay


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dat laatste inderdaad.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • zerokill
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 06-10 09:52
Ik heb het filmpje inderdaad langs zien komen! Razend interessant maar voor mij jammer genoeg niet van toepassing omdat mijn Remeha Avanta ketel niet zulke instel mogelijkheden heeft :(

Ik ga verder zoeken naar een oplossing. Op dit moment wordt de vloerverwarming niet warmer dan 29 graden. 'S nachts slaat de hele vloerverwarming af omdat de CV in pendel stand schiet. Mijn schoonvader heeft uitgelegd dat onze CV veel te zwaar is voor een vloerverwarming. Nu moet ik dus op zoek naar een manier om te zorgen dat de CV geleidelijker zijn warmte kan afstaan aan de vloer.

Maar zo te lezen ben ik niet de enige die dergelijke problemen heeft!

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
@zerokill De instellingen die hij bij langs in de video gaat zijn standaardinstellingen die op elke ketel aanwezig zouden moeten zijn. Misschien onder andere termen of minder makkelijk toegankelijk.
Ik denk dat pagina 53 van deze handleiding is wat je zoekt.

Mocht je er niet uit komen of nog vragen hebben dan raad ik aan even te komen buurten in Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 02-12-2020 08:39]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • zerokill
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 06-10 09:52
@ThinkPad Bedankt voor de link! Ik zie nu hoe ik die parameters moet wijzigen! Ik ga het gelijk proberen en ik kom even kijken in het CV tuning topic!

  • jeanpaulh
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 22-10 18:51
Ik heb recente een Remeha Tzerra Ace CW4 ketel en wil deze gaan aansturen vanuit Domoticz. Hiervoor wil ik een 0-10V stuurspanning gaan gebruiken.

Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen:
https://tools.remeha.nl/w...andleiding-Tzerra-Ace.pdf

Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op
basis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.

In de handleiding kan ik hier verder niets van terugvinden. Ik vraag me dan ook af of de standaard besturingsprint in de ketel deze mogelijkheid heeft of niet?
Weet iemand hier toevallig hoe dit aangesloten kan worden; dus welke klemmen gebruikt kunnen worden en of de ketels dit standaard aan boord hebben of niet?

De 'customercare' van Remeha is een aanfluiting wat dat betreft. Ze hebben de melding op hun site staan dat ze geen klanten helpen (bijzonder voor een customercare) en doen dat ook echt niet. Bjizondere keuze...

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje

[Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2020 11:10]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • frennek
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 17:14
In onze jaren 70 woning zijn wij grondig aan het verbouwen en verduurzamen, waarbij vloerverwarming uiteraard niet mag ontbreken. Met het oog om in de toekomst over te stappen naar een lucht/water warmtepomp, zal de aangelegde vloerverwarming als hoofdverwarming gaan dienen.

Het 'vervelende' is echter dat de vloerverwarming direct op de bestaande betonnen vloer gelegd zal worden vanwege de geringe opbouwhoogte. Gelukkig is de kruipruimte zeer ruim bemeten en is van onderaf isoleren geen enkel probleem, maar er zal wel een grote thermische massa aan de vloerverwarming hangen. Hierdoor zal snel regelen met de vloerverwarming onmogelijk zijn, waardoor het mij verstandig lijkt om enkele lage temperatuur radiatoren toe te passen zoals de Jaga low H2O convector modellen om de ruimte wat sneller op te warmen. Ik voorzie dus dat de vloerverwarming nagenoeg constant zal draaien en het bijregelen zal gebeuren door deze snel regelbare radiatoren.

De grote vraag is natuurlijk hoe dit het beste te regelen valt. Zijn er thermostaten die hiermee om kunnen gaan en is dit überhaupt in te regelen met een enkele warmtebron? Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.

  • llevering
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 17:07
frennek schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:43:
Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.
Hier een begin jaren 80 woning met vloerverwarming ingefreest en daaroverheen een tegelvloer. Er zijn snellere systemen dan vloerverwarming, maar ik vind dat het best vlot is. Binnen 2 uur is het altijd wel op temperatuur. En het voelt snel warm aan als je vloerverwarming dicht onder het vloeroppervlak ligt.

Op de 1ste verdieping ligt de vloer dieper in de dekvloer met eroverheen laminaat. Dat is beduidend trager en in die situatie kan ik je idee wel begrijpen, maar bedenk dat LTV ook met Jaga's gewoon traag is. Er wordt gewoonweg veel minder warmte aangevoerd als met een HTV systeem op 75c.

Ik zou op de benedenverdieping niet al te veel nachtverlaging toepassen, en de vraag is ook maar hoeveel kouder het wordt. Wij hebben de spouwmuren met originele isolatie +/- 5cm steenwol, wel (inmiddels) goede vloerisolatie en bijna overal HR++ glas (alleen in de gang nog 1,5m2 oud dubbelglas, dat is ook wel merkbaar kouder). En als de vloer goed warm is dan heb je bij buiten temperaturen tussen de 0 en 5 graden maximaal een graad afkoeling in de nacht. Als je de volgende dag weer warm gevoel wil hebben, dan heb je dat snel als de vloer weer warm is (alleen bij stil zitten en werken merk je wel dat het nog wat kouder is, dus het is uiteraard wel een beetje afhankelijk van je situatie).

Bij een warmtepomp is de vraag sowieso hoeveel nachtverlaging je wil toepassen, maar dat is weer een discussie voor een ander topic :)

  • jaari
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 22-10 22:21
ThinkPad schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:02:
[...]

Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje
Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 19:32

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
jaari schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:38:
[...]

Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.
Dit is inderdaad de langste groep. Precieze lengte is niet bekend, maar schat ik toch op een 70-80m minstens.

Er zit EPS onder de vloer, volgens mij iets van 10cm ofzo (weet het niet precies meer, jaren geleden dat ik er onder de vloer ben geweest, woon er zelf niet meer). Een dT van 10°C schijnt wel gebruikelijk te zijn voor vloerverwarming met een gasgestookte CV-ketel.

We gaan gewoon nog wat tweaken en zien wel wat we er uit kunnen persen. De pomp staat nu op stand 2 van 3.

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2020 10:31]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 22-10 23:52
Over twee weken komen ze bij ons in het kantoor vloerverwarming frezen in de bestaande geisoleerde betonvloer. Echter ligt deze groep (circa 12m2) een meter of 10 van de verdeler af en eigenlijk kan de buis niet door de vloer die kant op. Die vloer wordt namelijk niet verwarmt en dat zou een hoop verlies beteken.

Kan ik de vloerverwarming via de muur over het plafond naar de verdeler brengen? Boven het plafond (en evt in de muur?) kan ik de buis dan isoleren.

Groetjes Bas


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 08:24
Kan het wat dieper/ breder uitgefreesd worden in het stuk wat niet verwarmd moet worden? Dan kan je in dat stuk een mantelbuis gebruiken, dat zal al veel warmte tegenhouden.
Ligt het stuk vloer in een niet verwarmde ruimte? Zo niet, is al het 'verlies' eigenlijk geen verlies, maar draagt het mee bij aan opwarmen.

Via plafond en muur kan wel, maar dan heb je daar ook verliezen en moet je ontluchters zetten.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 22-10 23:52
@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.

[Voor 21% gewijzigd door Nhz op 20-12-2020 09:16]

Groetjes Bas


  • frennek
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 17:14
Nhz schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:14:
@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.
Slangen omhoog leiden tot een niveau boven de verdeler kan vervelende gevolgen hebben met ontluchten doordat luchtbellen op het hoogste punt blijven hangen, dus het is wel echt aan te raden om de slangen lager dan je verdeler te houden. Er zijn natuurlijk kunstgrepen uit te halen met een ontluchter op het hoogste punt etc., maar het maakt het wel allemaal complexer.

Ik zou voor een geïsoleerde mantel gaan voor het stuk waar je de warmte afgifte moet beperken, dus op die plek dieper en breder uitfrezen om daar voldoende ruimte voor te reserveren.

  • jappas
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 10:50
Eind februari krijgen we de sleutels van een nieuwe woning (‘82). In onze huidige woning (’93) hebben we vloerverwarming als bijverwarming en dit bevalt ons erg goed. We willen daarom in onze nieuwe woning VV als hoofdverwarming toe gaan passen.

Ik heb me al wat ingelezen, ook in dit topic, maar wil toch graag erg zeker van mijn zaak zijn. Je kunt maar niet genoeg weten ;).

Huidige situatie:
  • Verwarming middels CV-ketel Nefit bj. 2006 (begin op leeftijd te raken dus), opgesteld in de bijkeuken. Mogelijk tzt vervangen door warmtepomp (zie plattegrond)
  • In het woongedeelte: 3 radiatoren tegen de voorgevel, 1 tegen de achtergevel. 1 radiator in de keuken en 1 in de hal.
  • Glas in de voorgevel is uit 2012 (HR+(+?)).
  • Reeds enige isolatie onder de vloer (beton + 4 cm dekvloer). Op termijn willen we dit wellicht nog verder na-isoleren.
Beoogde situatie:
  • Er komen 5 leefzones, in totaal ca 60 m2 (zie plattegrond)
    o Woonkamer: Zithoek (12,5); ‘Speelhoek/niet specifiek’ (17,5); Eethoek (10,5)
    o Keuken (11)
    o Hal (9)
  • Verwijderen radiatoren leefgedeelte BG, vervangen door VV als hoofdverwarming (10cm)
  • Verdeler in bijkeuken, vlak naast de ketel. Hier staat een radiator die nooit aan staat. De ruimte is geisoleerd en voorzien van dubbelglas. Geen vorst of vochtproblemen.
Genomen stappen:
  1. Iemand 'van vroeger'/bij mijn ouders uit het dorp benaderd. Ik hoor er veel positief over, mensen zijn te spreken over zijn werk. Een nadeel hier is hij enkel VV aanlegt (t/m de verdeler), het aansluiten op de CV installatie laat hij aan anderen over. Hij stelt voor om 6 (4 in de woonkamer) groepen te leggen, specificatie van de verdeler nog niet ontvangen. Kosten € 2100 incl. BTW (materiaal + werk excl. aansluiten op CV).
  2. Onze vaste (erkende) installateur. Deze heeft onze ketel in onderhoud en heeft leidingwerk voor ons gedaan. Altijd over te spreken en niet erg duur. Hier hebben wij onze ketel in onderhoud (en ook de huidige bewoners van onze nieuwe woning, is al enigszins bekend). Dit is ook meteen het 'nadeel'. Op dit moment in de winter zitten ze vol met ketels plaatsen en onderhoud. Hij heeft nu geen tijd om een offerte te maken voor andere (grote) werkzaamheden. Deze partij zou wellicht de installatie van 1 kunnen aansluiten denk ik.
  3. Een andere (erkende) installateur uit de regio gevraagd, ook ivm elektrazaken (groepenkast, groepen + waterleidingen (ver)leggen tbv keuken en wasdroger). Deze vraagt voor het leggen + aansluiten van 60 m2 VV, weghalen van radiatoren en vervangen stijgleidingen langs deze radiatoren ruim € 4600 incl. BTW (materiaal + werk). Dit klinkt me als veel geld (ook met de groepenkast vervangen á €1900 (€950 materiaal) klinkt me dit gewoon als een dure partij). Er niet echt iets gespecificeerd en de verdeler stellen ze voor in de hal, ondanks dat dit reeds was besproken en bekeken. Al met al een flink verschil met 1 dus.
Vragen:
  • Wat denken jullie van de prijzen bij 1 en 3 en wat zou het aansluiten van de verdeler op de CV ketel nog gaan kosten naar schatting? Gezien de plaatsing op de plek van een radiator hoeft er denk ik geen leidingwerk vervangen, hooguit iets verlengd. In het ergste geval is het enkele meters door de 1,10m hoge kruipruimte van de ketel naar de VV door al bestaande gaten
  • - Is het idee van zonering in leefzones juist? en zijn de voorgestelde 6 groepen (4 voor de woonkamer) wel voldoende? Of kan ik beter pushen op 7 groepen ivm slanglengtes? Het voelt voor me als randje met 4 groepen op ruim 40 m2.
  • - Ik lees over verdelers met pomp (hoge temperatuur aanvoer (CV)) en zonder (lage aanvoer temp (warmtepomp). Kan ik al rekening houden met eventuele vervanging van CV ketel door een warmtepomp in de toekomst of is een verdeler makkelijk te vervangen?
  • - Welke merken verdelers cq. pompen bevelen jullie aan? Ik kom vaak Wilo en Grundfos pompen tegen. Zijn flowmeters een grote pré?
  • Er zal vast nog wel wat volgen na de reacties :)
Foto's:


  • ruedisueli
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 27-01 10:02
Beste forum leden,

Ik heb een nieuwe cv ketel Remeha calenta ace 40 c met de Etwist thermostaat; daarbij heb ik beneden vloerverwarming (hoofd) eerste verdieping radiatoren met thermostaat kranen.

Heb nu een buitenvoeler van Remeha er op aangesloten en deze werkt geeft de temperatuur aan.
ik heb geprobeerd om de stooklijn in te stellen op de Etwist maar snap er niks van ?
Heb nu naar iets ingesteld ?? en heb de regeling ingesteld op ruimte en buitentemperatuur.

Is er iemand die mijn daarbij kan helpen met bv wat betekenen die temp instellingen allemaal ect of heeft iemand een passende stooklijn ?

  • Kees16
  • Registratie: juni 2020
  • Laatst online: 21-10 20:17
dit is geen werkspot

[Voor 91% gewijzigd door teacher op 09-09-2021 13:29]


  • dirkmuis
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 29-09 09:28
Mijn vraag maar even hier geplaatst omdat dit topic het meeste in de richting komt. Wij zijn onlangs verhuist naar een jaren '70 woning. Hier hebben we alle 1-pijps convectoren uit het bouwjaar verwijderd en vloerverwarming laten inslijpen, water dus. Deze ligt om de 10 cm en is gelegd door een erkend installateur. De benedenverdieping van zo'n 60 m2 is verdeeld in 6 groepen. Deze groepen zitten uiteraard op een verdeler in de hal, welke weer op een pompschakelaar zit.
Dit alles aangestuurd door een NEST thermostaat en een (nieuwe) Remeha Tzerra Ace 39c CW5. De kruipruimte is volgestort met korrels (pur was onmogelijk vanwege de geringe hoogte), de muren waren al geïsoleerd.

De ketel hangt op zolder en er is ook nog een aftakking naar de badkamer, waar ook vloerverwarming ingeslepen is. Deze zit met een RTL venriel op de retourleiding (dus 1 groep).

Nu kan ik de aanvraagtemperatuur regelen in de NEST en de aanvoertemperatuur in de ketel.
De NEST staat op 50 graden en de ketel ook. Dus in theorie is de aanvoertemperatuur vanuit zolder maximaal 50 graden omdat er enerzijds nooit meer gevraagd wordt en anderzijds niet meer gegeven wordt.
De thermostaat zit overigens via opentherm aangesloten.

Wat ik nu kan zien in de NEST app is hoe lang de ketel stookt maar niet hoe hoog deze stookt. Ik heb dan geschiedenis van de afgelopen week. Als ik kijk zie ik soms dagen dat hij 15 uur of meer stookt. Ik vraag me af of de stooktijd zo lang is omdat we het over lage temperatuur stoken hebben en dus uiteindelijk nog steeds energiezuiniger is dan veel heter stoken. Dat is natuurlijk nergens af te lezen.

De thermostaat staat in principe op 19,5 of 20 graden en in de nacht 1 graadje kouder.
Ik twijfel nog of een reset van de NEST na onze verhuis verstandig is. Echter hebben we hier wel dezelfde ketel, dus dan wis ik settings en zet ik ze daarna terug.

Mvg,
Dirk

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 08:24
Accountje maken op mindergas, regelmatig stand van de gasmeter invullen, en dan kan je zien wat je verbruik is en eventueel gaan vergelijken (let wel: graaddagen houden geen rekening met impact van wind en zon, een winderige bewolkte week en een zonovergoten windstille week bij zelfde buitentemperatuur zijn niet te vergelijken ook al zijn de graaddagen gelijk).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Vincent17
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22-10 13:30
Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe nagenoeg vrijstaande woning(eind jaren 80). Hier heb ik vloerverwarming op de gehele benedenverdieping laten aanleggen.(80m2). Daarbij is ook een nieuwe CV ketel geplaatst( Intergas HRE 36/30A) en ik heb een Tado thermostaat in de woonkamer.
Op de 1e en 2e verdieping heb ik radiatoren.

Ik wilde hier eigenlijk even een checkvraag stellen omdat ik twijfels heb of dit systeem nu wel het meest handig is aangelegd. Aanleiding van deze twijfel is eigenlijk dat ik zie dat de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming niet boven de 30 graden komt, behalve als ik alle radiatoren dichtzet.

Ik heb overigens de CV ketel getuned via dit filmpje: YouTube: Tips & Trucs #28 Hoe stel je een Intergas Kombi Kompakt Hre 36/30...
Tevens heb ik ook de radiatoren die ik gebruik geknepen via voetventiel om een grote Delta T te verkrijgen.

Link naar plaatje vloerverwarming verdeler: https://ibb.co/YD6kjf7

Ik heb al diverse topics etc. doorgenomen en ik heb dus twijfel of de juiste verdeler wel is gebruikt. Is dit nu een HTV die niet erg handig is met het modulerende gebeuren en zeker ook met het tweaken van de CV ketel? Dus te weinig flow/heet water naar de verdeler?
Wat zou ik hier eventueel nog aan kunnen doen?

Ik heb overigens ook nieuwe PVC vloer, die volgens mij niet warmer mag dan 27 graden dus ik weet niet precies hoe belangrijk bovenstaande is. Maar ik heb op dit moment een onbevredigend gevoel bij de nieuwe vloerverwarmingsinstallatie. :P

[Voor 7% gewijzigd door Vincent17 op 10-03-2021 12:16]


  • Gramser
  • Registratie: juli 2020
  • Laatst online: 19:16
Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?

OhSunnyDay


  • Vincent17
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22-10 13:30
Gramser schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 13:30:
Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?
Ik woon er net een week en heb nog wat aannemers rondlopen die af en toe deuren en schuifpui laten openstaan maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima.
Het gaat er mij nu eigenlijk om of de hele setup wel klopt en natuurlijk of dit nu wel zo efficient\zuinig mogelijk draait.

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 08:24
Vincent17 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 18:44:
[...]maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima....
Zolang dat zo is, op lage aanvoertemperatuur (30° is super), heb je niets om je zorgen over te maken.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Myrd
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 21-10 21:29
Snelle vraag.
Ik heb een VTE Slim open verdeler op de vloerverwarming in mijn woonkamer. Sinds deze winter zijn we aan het kijken of we met lage tempratuur kunnen verwarmen. Dit werkt prima voor het huis behalve de deze verdeler in de woonkamer. (Tempratuur blijft te laag. Pelletkachel stookt bij)

In het begin van het topic zie ik dat de VTE DrukVerschilRegelaar hier in zou kunnen helpen. Deze heb ik dan ook besteld. Nu heb ik de pomp een uurtje uitstaan en merk ik dat de tempratuur op de verdeler wel oploopt naar 32 graden.

Kan het kwaad om de pomp uit te laten tot de DVR binnen is of gaat dat problemen geven met de verdeler?
Aangenomen dat de aanvoer niet boven de 40 graden komt.

[Voor 6% gewijzigd door Myrd op 11-03-2021 14:41]


  • Myrd
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 21-10 21:29
Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).

  • boredgeestje
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 08:34
Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:14:
Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).
Ik heb jouw post met belangstelling gevolgd. In mijn nieuwe huis zit ik in een vergelijkbare situatie, maar dan zonder aanpasbare standaard robot verdeler.

Waar de vorige bewoners op 85C stookten, doen wij dat op 50C.
Heeft het uitzetten van de pomp iets opgeleverd? Of stuwt de CV het warme water dan zowel de aanvoer als retour in?
Op welke temperatuur stook je en hoe heb je de DVR nu moeten instellen?

This post was created with 100% recycled electrons


  • Myrd
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 21-10 21:29
Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.

  • Vincent17
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22-10 13:30
Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:11:
Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.
Ik heb onderstaande verdeler:
https://vte-smartersoluti...delers/vte-slim-verdeler/

Maar ik heb dus geen DVR ventiel erop zitten. Hoe gaat het montageproces precies?

  • Myrd
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 21-10 21:29
Als je de handleiding erbij pakt op die pagina dan heb ik het volgende gedaan:

- Ketel en de vloerverwarmingspomp uitgezet.
- Alle retourkranen (F) en regelventiel (D) dichtgedraaid.
- Een slang aangesloten op de aftapkraan (N) en het water laten weglopen in een aantal emmers.
- De 3/4 blindstop (A) losgedraaid en verwijderd.
- Het DVR ventiel op (A) gemonteerd. De mijne had al teflontape. Mocht dat niet zo zijn dan is dat wel aan te bevelen.
- Ontluchter (H) opengezet.
- Slang weer op de kraan bij de ketel aangesloten. Deze Laten vollopen zodat er geen lucht in zit en aansluiten op de ketel.
- De kraan opengezet en ketel weer aangezet zodat er weer druk komt.
- Retourkranen (F) en en regelventiel (D) weer opengedraaid.
- Ontluchter (H) weer dichtdraaien zodra er water uit komt.
- Druk van de ketel ondertussen wel in de gaten houden en kraan uit doen als de druk goed is.
- Pomp weer aanzetten.
- DVR ventiel zover mogelijk dichtdraaien richting 0.2 / 0.1 bar.
- Voor de rest alles in huis ontluchten en later nog 1 of 2x alles ontluchten incl. de ontluchter (H).

  • Caayn
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 16:40
Afgelopen week heb ook ik een DVR laten installeren op mijn VTE verdeler. De overige radiatoren in huis zijn uitgerust met extra isolatie aan de achterzijde, en speedcomforts op de werkkamer, waardoor deze al prima overweg kunnen met een lage aanvoertemperatuur. Enkel de vloerverwarming wou een hoge aanvoer temperatuur hebben om het vervolgens te mengen met koud retourwater. Met de DVR is de temperatuur van het water wat daadwerkelijk de vloer in gaat vrijwel gelijk aan de watertemperatuur vlak voordat het de verdeler ingaat (volgens de pompschakelaar en de thermometer op de verdeler).

Voor nu heb ik de pomp van de verdeler een stapje terug gezet (mogelijk kan die volledig uit?). Dat lijkt prima te werken en op het eerste gezicht ben ik tevreden met de keuze om een DVR te installeren, helaas is de winter zo goed als voorbij en zal ik nog even moeten wachten voor een echte test.

Pomp (Wilo-Para): Verschildruk constant I (stond eerst op: Verschildruk constant II)
DVR: 0.2/0.1 bar
Ketel aanvoer temp: 45c werkt prima, nu terug geschroefd naar 40c om te kijken of dat ook werkt.

offtopic:
De precieze verschillen tussen de pomp profielen "Verschildruk constant", "Verschildruk variabel" en "Constant toerental" zijn mij nog niet helemaal duidelijk.

[Voor 4% gewijzigd door Caayn op 22-03-2021 08:55]

20 * 370wp @ SE7K


  • duimp
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 11-10 13:20
We willen binnenkort ons huis verbouwen, 2 onder 1 kap bouwjaar 1988 met uitbouw keuken 1996.
Gasverbruik nu nog 1400 m3.

Bedoeling is om beneden overal vloerverwarming aan te leggen en misschien een hybride warmtepomp.
Nu heb ik nog enkele vragen en hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.

Ik heb een offerte betreft vloerverwarming infrezen en daar staat een hartafstand van 12,5 cm vermeld, is dit normaal of moet je echt 10 cm hebben?

Waar plaats je normaal de verdeler, de gang zou kunnen maar die ik wil eigenlijk de gang niet zo warm stoken als de rest. We hebben boven vaak de ramen open staan van de slaapkamers dus kouval naar beneden.

Wat doe ik met de radiatoren boven? Kinderen zijn nu nog jong maar als ze ouder worden gaan ze denk ik vaker boven zitten. Vloerverwarming boven is geen optie voor de 2 uurtjes per dag als ze boven zitten. Elektrische radiator of een jaga zou een optie kunnen zijn?

Vloer wordt nog extra geïsoleerd en hr++ ramen komen er ook nog

  • Speedfight
  • Registratie: januari 2003
  • Niet online
Onze woning heeft vloerverwarming als hoofdverwarming (er zijn geen aparte pompen, de Intergas HRE 36/30a CV doet het rondpompen):


De CV heb ik overigens al ge-tuned om max 35 graden te leveren op 30% vermogen (= 9,6 kW).
Lees alleen dat daarmee de pomp ook zijn vermogen aanpast en daarmee zo'n 300 liter p/u (= 5 l/min) doet. Dat zou dan eigenlijk te weinig zijn kijkende naar de berekende volumestroom uit de tabel.
- Moet ik de minimale pompstand dan toch ophogen (parameter c.) om voldoende rond te pompen?

Nu is het zo dat we bepaalde kamers niet gebruiken en dus ook niet verwarmt hoeven te worden.
- Kan ik die groepen gewoon dichtzetten of is dat slecht voor het systeem en moet er altijd wat flow zijn?

Daarnaast is er een groep in de woonkamer defect (geen flow; vermoedelijk verstopt o.i.d.).
- Moet ik de volumestroom op de andere groepen in de woonkamer opschroeven om de ontbrekende capaciteit te compenseren of is dat niet nodig als ik de kamer nu ook warm krijg?

[Voor 22% gewijzigd door Speedfight op 06-04-2021 20:27]


  • ErgoStijn
  • Registratie: oktober 2007
  • Nu online
Dag samen,

Even een vraag aan de kenners. De vvw moet hier enkele dagen uit ivm plaatsing pvc. Het is nog niet warm genoeg om zonder verwarming te kunnen.

Wat moet ik afsluiten om de vloer niet te verwarmen? Alle groepen (aanvoer en retour?) en de thermostaat naar 20 en pomp uit?

Dank alvast
Pagina: 1 2 3 Laatste


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

    Cookies van derden

    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

    janee