De hoeveelheid groepen is op dit moment eigenlijk ook mijn enige punt van twijfel. Moet ik zo’n (dubbele) krachtgroep voor inductie als één of twee groepen zien? Telt die namelijk dubbel, dan zit de derde groep al vol. Maar mogelijk zie ik dat verkeerd.Jim423 schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:03:
Ik denk dat je een denkfout maakt. Een PV installatie levert stroom, dus hoeveel apparatuur er verder achter die fase zit maakt niet uit. Je moet natuurlijk wel opletten max. 4 groepen per ALS.
Je mag sowiewso geen PV toevoegen op een bestaande groep, een omvormer moet op een eigen groep worden aangesloten. Wel mag die groep op één van de 3 fasen worden aangesloten en mogelijk zelfs achter één van de 3 bestaande aardlekschakelaars.Barkart schreef op zondag 22 december 2019 @ 10:34:
Nu hebben we een 3x25A aansluiting, waarbij ik zeker weet dat we een 1-fase omvormer 3000Wp op groep 1 kwijt kunnen, een 1-fase 3600Wp omvormer op groep 2, maar groep 3 is al redelijk druk met 1x een ‘algemene groep’, een combi-oven groep en een (dubbele?) kookgroep (inductie). Mag ik op deze derde groep nu ook nog een PV groep bijplaatsen,
Een kookgroep telt als één groep, je zou dus achter al je aardlekschakelaars nog een groep kunnen toevoegen.Barkart schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:49:
[...]
De hoeveelheid groepen is op dit moment eigenlijk ook mijn enige punt van twijfel. Moet ik zo’n (dubbele) krachtgroep voor inductie als één of twee groepen zien? Telt die namelijk dubbel, dan zit de derde groep al vol. Maar mogelijk zie ik dat verkeerd.
En eigenlijk heeft die kookgroep niets te zoeken in een 3x25A installatie, maar die discussie is hier al vaak genoeg voorbij gekomen. Gisteren nog.
Mijn gasgestookte CV wordt dan ook niet gevoed vanuit een onderverdeler welke ik bewust niet selectief heb voorbeveiligd.hrt schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:43:
[...]
Gasgestookte cv/Palletkacher hebben ook stroom nodig.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Dat is geen krachtgroep, maar een kookgroep, hoort niet thuis in jouw installatie en telt als 1.Barkart schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:49:
[...]
De hoeveelheid groepen is op dit moment eigenlijk ook mijn enige punt van twijfel. Moet ik zo’n (dubbele) krachtgroep voor inductie als één of twee groepen zien? Telt die namelijk dubbel, dan zit de derde groep al vol. Maar mogelijk zie ik dat verkeerd.
Je kast zit dus al te vol voor wat je wilt. Dus kast er naast, kookgroep wegknikkeren en daarin een 3P+N aardlekautomaat voor je kookplaat. Kun je in de huidige kast 3 groepen bijplaatsen voor PV.
Top! Gaan dat doen. Dank!kabeltjekabel schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:59:
[...]
Dat is geen krachtgroep, maar een kookgroep, hoort niet thuis in jouw installatie en telt als 1.
Je kast zit dus al te vol voor wat je wilt. Dus kast er naast, kookgroep wegknikkeren en daarin een 3P+N aardlekautomaat voor je kookplaat. Kun je in de huidige kast 3 groepen bijplaatsen voor PV.
Huidige situatie:
3x25A vanuit het net
2x 3-fase aardlek (A1 & A2)
1x 1-fase aardlek (A3 zonnepanelen 4500Wp)
1x 25A 1-fase automaat (F9 zonnepanelen 4500Wp)
1x 16A 3-fase automaat (F5 kookplaat, gebruikt 2 fases)
6x 16A 1-fase automaat (F1-F7 diverse ruimtes en apparatuur, verdeeld op de 3-fase aardlekschakelaars)
Foto (klikbaar):

Nu willen wij graag het volgende erbij:
1x Hoofdschakelaar (S1)
1x 1-fase aardlek (A5 laadpaal auto)
1x 25A 1-fase automaat (F11 laadpaal, zappi, loadbalancing)
1x 1-fase aardlek (A4 nieuwe zonnepanelen schuurtje)
1x 16A 1-fase automaat (F10 nieuwe zonnepanelen schuurtje)
1x 16A 1-fase automaat (F8 wcd nieuw schuurtje)
3x kwh meter (P1-3) voor zonnepanelen en laadpaal
Dat is dus teveel voor de huidige kast en wil ik er graag een extra kast naast plaatsen en alles even wat beter indelen en kwam ik op de volgende indeling uit (klikbaar):

Welke groepen exact over welke fases moet ik nog even over nadenken en goed verdelen.
Nu klopt officieel de grote zonnepanelen groep niet volgens de selectiviteitsregels, maar ik ga deze omvormer niet "even" vervangen voor een 3-Fase omvormer.
De laadpaal is nu een 1-fase, maar de bekabeling bereid ik voor op 3-Fase zodat deze heel misschien in de toekomst nog opgewaardeerd kan worden.
Lijkt deze opzet er een beetje op en volgens de regels van de NEN 1010?
1-Fase groepen achter 3-fase Aarlekschakelaars is niet het meest ideale, maar niet verboden volgens mij.
Qua selectiviteit klopt er geen hout van natuurlijk maar daar is weinig aan te doen.
Stel je zet die 2 nieuwe 2P ALS achter L1 L2 (noem maar wat) kun je je 25A PV (F9) achter L3 zetten, zo kan je invoeding je aardlekschakelaars verder niet overbelasten. Als je je 25A Zappi ook achter L3 zet kun je dan rechtstreeks vanaf je PV laden mits de auto thuis is natuurlijk. Nieuwe PV (F10) kan wel op L1 of L2 dan erbij.
[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 22-12-2019 12:48 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
25A automaten in een 3x25A installatie zijn niet toegestaan ivm selectiviteitseis uit de netcode.
Zitten er bovenop die aardlekschakelaar midden onderin twee solid kern draden in 1 klem?
L1 en N zitten onzichtbaar aangesloten op de ALS rechtsonderin?
[ Voor 14% gewijzigd door kabeltjekabel op 22-12-2019 12:45 ]
Onder diezelfde aardlekschakelaar bij L2 en L3 gaat het ook niet helemaal zoals het hoort volgens mij...kabeltjekabel schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:43:
Zitten er bovenop die aardlekschakelaar midden onderin twee solid kern draden in 1 klem?
Die zullen wel een hele scherpe bocht naar boven maken, lijkt afgetakt te worden onder die 2-polige aardlekschakelaar bovenin. Boven op die rechter aardlekschakelaar volgens mij ook weer 2 draden in de nulklem.L1 en N zitten onzichtbaar aangesloten op de ALS rechtsonderin?
Onder die tweede 1P+N automaat twee verschillende doorsneden massieve draad in dezelfde klem (6mm² en 2,5mm²?).
En boven de eerste 1P+N automaat zijn de fase en nul verkeerdom aangesloten...
Mooi kastje...
Waarom plaats je voor groep 9, 10 en 11 geen aardlekautomaat? Als je toch maar 1 groep achter een aardlekschakelaar plant?Lieuwe15 schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:29:
Dat is dus teveel voor de huidige kast en wil ik er graag een extra kast naast plaatsen en alles even wat beter indelen en kwam ik op de volgende indeling uit (klikbaar):
[Afbeelding]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
De huidige kast is inderdaad bagger, daarom wil ik deze kast dan ook opnieuw opbouwen.kabeltjekabel schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:43:
Wat een clusterfuck...
25A automaten in een 3x25A installatie zijn niet toegestaan ivm selectiviteitseis uit de netcode.
Zitten er bovenop die aardlekschakelaar midden onderin twee solid kern draden in 1 klem?
L1 en N zitten onzichtbaar aangesloten op de ALS rechtsonderin?
Er zitten idd 2 solide kern draden in 1 klem, op meerdere plekken in de kast trouwens, dit moet er allemaal uit.
L1 en N zitten met een koperen strip verbonden met de ALS ernaast.
Selectiviteit is praktisch niet aan te voldoen, dan moet ik de zonnepanelen omvormer ook gaan vervangen voor een 3-fase omvormer en dat gaat mij net even iets te ver. De huidige omvormer geeft maximaal 20A.
Wellicht vervangen door een 20A automaat ipv 25A automaat nu? Dit geeft wellicht een kleine selectiviteit, maar bestaat misschien de mogelijkheid dat de groep eruit kan klappen op een zonnige dag.
Het is wel het plan om de zappi aan de grootste pv installatie te koppelen. Mag de PV en Zappi achter dezelfde ALS of moeten deze wel gescheiden zijn.Jim423 schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:43:
Zou je niet A1 vervangen voor 2x 2P aardlek. Daar F1-F4 en F6-F8 achter zetten.
Qua selectiviteit klopt er geen hout van natuurlijk maar daar is weinig aan te doen.
Stel je zet die 2 nieuwe 2P ALS achter L1 L2 (noem maar wat) kun je je 25A PV (F9) achter L3 zetten, zo kan je invoeding je aardlekschakelaars verder niet overbelasten. Als je je 25A Zappi ook achter L3 zet kun je dan rechtstreeks vanaf je PV laden mits de auto thuis is natuurlijk. Nieuwe PV (F10) kan wel op L1 of L2 dan erbij.
Verder is het dan even kijken hoe de zware belastingen niet op dezelfde fase komen (diegene die ook wel tegelijkertijd gebruikt worden)
[ Voor 5% gewijzigd door Lieuwe15 op 22-12-2019 13:35 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dat is wel een goede om te onthouden hoe het zit qua overige verbruikers en ik denk dat de overige verbruikers wel goed te verdelen zijn over 2 fases (inductie 2-f, oven, waterkoker, vaatwasser, wasmachine).
Fase 1: Inductie-1, oven, vaatwasser
Fase 2: Inductie-2, Waterkoker, wasmachine + PV klein
De huidige kast is op z'n zachtst gezegd niet bepaald goed...Xander schreef op zondag 22 december 2019 @ 13:22:
[...]
Onder diezelfde aardlekschakelaar bij L2 en L3 gaat het ook niet helemaal zoals het hoort volgens mij...
[...]
Die zullen wel een hele scherpe bocht naar boven maken, lijkt afgetakt te worden onder die 2-polige aardlekschakelaar bovenin. Boven op die rechter aardlekschakelaar volgens mij ook weer 2 draden in de nulklem.
Onder die tweede 1P+N automaat twee verschillende doorsneden massieve draad in dezelfde klem (6mm² en 2,5mm²?).
En boven de eerste 1P+N automaat zijn de fase en nul verkeerdom aangesloten...
Mooi kastje...
[...]
Waarom plaats je voor groep 9, 10 en 11 geen aardlekautomaat? Als je toch maar 1 groep achter een aardlekschakelaar plant?
Die eerste automaat waar de fase en nul omgedraaid zitten, zitten nu wel goed, direct even aangepast.
Qua ALS en ALAMAT's maakt het qua kosten niet veel uit, is het om het even en ruimte is er wel door de uitbreiding.
[ Voor 49% gewijzigd door Lieuwe15 op 22-12-2019 14:02 ]
Ik dacht dat die een eigen type B ALS had. Of zijn we bij de versie 3 aanbeland?Jim423 schreef op zondag 22 december 2019 @ 13:40:
Als de PV-omvormer en Zappi beide een DC 6mA verklaring hebben mogen ze achter dezelfde type-A 40A ALS. De nieuwe Zappi heeft dit geloof ik.
Maar dan zou de Zappi geen ALS nodig hebben of samen achter de ALS van de grote PV groep, zodat de kabel toch nog beschermd is en bij het laden op zonnestroom dat de ALS niet alle stroom erdoorheen krijgt.
Of zit ik nu verkeerd te beredeneren?
[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 22-12-2019 18:13 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Die Zappi heeft detectie. Die omvormer is gewoon zo ontworpen dat er geen DC lekstroom kan plaatsvinden. Indien er dus een DC lek vanaf die Zappi komt, schakelt die zelf al uit. De hele reden dat ze dat ingebouwd hebben is zodat je geen type B aardlekschakelaar hoeft te kopen.
[ Voor 26% gewijzigd door kabeltjekabel op 22-12-2019 19:24 ]
Dat durf ik niet te stellen. Immers is die zooi die trafoloos is dus niet gal. gescheiden.kabeltjekabel schreef op zondag 22 december 2019 @ 19:21:Die omvormer is gewoon zo ontworpen dat er geen DC lekstroom kan plaatsvinden.
Het zou dus goed kunnen dat de PV-omvormer ook gewoon detectie heeft en het netrelais opent. Immers geeft hij ook gewoon een foutmelding ''Earth leakage current is too high'' of iets in die trant op het display en stopt.
Een verklaring hoeft dus niet te betekenen dat het zo geconstrueerd is dat het niet kan gebeuren.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Wat is dat/doet dat?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Een snelle Google opdracht later lijkt mij dat meest waarschijnlijk een "smart" EV charger te zijn.Naalroc schreef op zondag 22 december 2019 @ 21:24:
Er is tientallen keren hierboven gerefereerd naar een "Zappie"
Wat is dat/doet dat?
Moeilijk hé, dat Googelen?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Je bent buitengewoon behulpzaam!azerty schreef op zondag 22 december 2019 @ 21:26:
[...]
Een snelle Google opdracht later lijkt mij dat meest waarschijnlijk een "smart" EV charger te zijn.
Moeilijk hé, dat Googelen?

Dan hoop je in elk geval een antwoord te krijgen in de juiste context.
Maar helaas: nee, alleen van een beterweter
[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 22-12-2019 23:39 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Nu willen we gebruik maken van 2 sonos one SL maar...daar heb je stroom voor nodig.
Jammer genoeg zitten de boxdraden helemaal vast in de leiding, onmogelijk om ze eruit te halen en te vervangen door 3x2.5mm2.
Vandaar m'n vraag: is het mogelijk om de luidsprekerkabel te gebruiken om de sonos op 230V te voeden?
Ik weet dat je normaal gezien vob met min 1.5mm2 moet gebruiken, maar ik dacht dat het extra afzekeren (bv op 1A) en ze aansluiten via een stekker dit misschien mogelijk zou zijn omdat sommige verlengkabels ook 0.75mm2 gebruiken. De lengte van de luidsprekerkabel is ongeveer 13m.
Hier inmiddels ook een mooie klus erbij, of nja mooi...

Dit was het stopcontact van de boiler...
Zit op een eigen 16A groep, boiler is 3600W en om te voorkomen dat de boel zo heet werd ervoor gekozen om er een tijdschakelaar tussen te zetten, ook als energiebesparing. Dit gaf kennelijk toch teveel overgangsweerstand en dat stopcontact heeft in de jaren voor mij al behoorlijk wat geleden.

Nu heb ik best al behoorlijk wat uitgebreid en vernieuwd qua elektrische installatie, complete elektrische bedrading van de vvw installatie vernieuwd, nu dit dus.
Net een bestelling eruit gedaan voor een klein kastje van Hager, tijdschakelaar en relais en dan het spul vernieuwen. Kabel van de boiler in een opbouwdoosje binnenbrengen en direct aansluiten met Wago klemmen. Wel jammer ik vanavond niet kan afwassen en douchen.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Werkt zo'n Sonos niet met een adapter? Kun je hem niet via 12V voeden ofzo? Al wordt dan waarschijnlijk de spanningsval een probleem.
Knal je er toch voor die €4 even een nieuwe WCD in? Of leen er één ergens anders in de woning?Joopieboy schreef op maandag 23 december 2019 @ 12:14:
Wel jammer ik vanavond niet kan afwassen en douchen.
[ Voor 34% gewijzigd door Xander op 23-12-2019 12:16 ]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Het leven is te kort om geduld te hebben!
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Probleem is dat je voor een 3.6 kW duurbelasting een heel goede WCD nodig hebt. Eigenlijk moet je niet meer dan 10A op een gewone WCD willen aansluiten. Zwaardere apparatuur via iets degelijkers, zoals een werkschakelaar of zo'n blauwe CEE stekker.Xander schreef op maandag 23 december 2019 @ 12:14:
Knal je er toch voor die €4 even een nieuwe WCD in? Of leen er één ergens anders in de woning?
Collega van mij (die een elektrische auto met 16A oplaadt) heeft ook al twee keer een gesmolten stopcontact gehad. Nu het geheel vervangen is door een blauwe campingstekker heeft ie geen problemen meer.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja ik heb de gok genomen en verloren, les voor de volgende keer. Qua vermogen en specificaties zou het kunnen, maar niet voor langere tijd (continue belasting).Jim423 schreef op maandag 23 december 2019 @ 12:41:
@Joopieboy In mijn ervaring zoiets altijd via een relais schakelen ja, een tijdklokje/indrukschakelaar/verdeelslof is altijd garantie voor problemen na een aantal jaar met 3600W element.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Het enige goede antwoord is, nee dit kan nietPromy schreef op maandag 23 december 2019 @ 12:03:
Bij de nieuwbouw van onze woning (10jaar geleden) hebben we een aantal punten voorzien om luidsprekers te hangen. Vanuit de tv kast zijn toen een aantal 2x0.75mm2 luidsprekerkabels voorzien.
Nu willen we gebruik maken van 2 sonos one SL maar...daar heb je stroom voor nodig.
Jammer genoeg zitten de boxdraden helemaal vast in de leiding, onmogelijk om ze eruit te halen en te vervangen door 3x2.5mm2.
Vandaar m'n vraag: is het mogelijk om de luidsprekerkabel te gebruiken om de sonos op 230V te voeden?
Ik weet dat je normaal gezien vob met min 1.5mm2 moet gebruiken, maar ik dacht dat het extra afzekeren (bv op 1A) en ze aansluiten via een stekker dit misschien mogelijk zou zijn omdat sommige verlengkabels ook 0.75mm2 gebruiken. De lengte van de luidsprekerkabel is ongeveer 13m.
Isolatie waarde is hiervoor niet geschikt.
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Ik vreesde al zoietsSpeedfightserv schreef op maandag 23 december 2019 @ 14:43:
[...]
Isolatie waarde is hiervoor niet geschikt.

Maar wordt toch wel gebruikt voor 100v audioinstallaties?Speedfightserv schreef op maandag 23 december 2019 @ 14:43:
[...]
Het enige goede antwoord is, nee dit kan niet
Isolatie waarde is hiervoor niet geschikt.
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
De bestelling:

Bij de ketel een nieuwe (hittebestendige) kabel eraan gezet en naderhand nog het stopcontact uit de muur gehaald, alles schoongemaakt en opgeruimd:

En daarna begonnen met de meterkast aan te passen:

Bedrading vanuit de meterkast vernieuwd en via een AK1 doosje naar beneden gelegd waar dadelijk een Hager GD miniverdeler voor komt te hangen, bedrading ook doorgevoerd vanuit het ketelhok daar naartoe. In dat kastje komt een relais en schakelklok te hangen.

Nu is alles weer netjes en nieuw, en kan morgen het spul ertegenaan en erin. Zit dat iig weer goed.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Vorkjes voor aardlekautomaten en aardlekschakelaars (en hoofdschakelaars) van Eaton. Die hebben daar een apart gat voor.Japie.G schreef op maandag 23 december 2019 @ 12:30:
Edit: foutje
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Wat gebeurd daar met de 5 draden in die flexbuis?Joopieboy schreef op maandag 23 december 2019 @ 17:09:
[Afbeelding]
Nu is alles weer netjes en nieuw, en kan morgen het spul ertegenaan en erin. Zit dat iig weer goed.
Met pen? Ja, kan ook. Maar met vork is mooier.Japie.G schreef op maandag 23 december 2019 @ 20:11:
Haha dankje. Had het eigenlijk direct al gevonden. Maar die ALSen kunnen toch ook met een normale steek kamrail toch?
6 draden, voedende fase en nul met een aarde, en de afgaande voeding voor naar de boiler toe. Omdat de compacte verdeler zo compact is kan ik alleen maar 1x vanaf boven erbij komen. Zodoende.kabeltjekabel schreef op maandag 23 december 2019 @ 20:50:
[...]
Wat gebeurd daar met de 5 draden in die flexbuis?
Edit: ok, misschien was ik niet helemaal helder gisteravond.




Anyway, nu wachten op de 2e bezorger en dan alles afmaken.
[ Voor 53% gewijzigd door Joopieboy op 24-12-2019 12:58 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!

Relais ertussen (die trouwens echt stil schakelt, niet gewend):

Afgebeugeld:

Kapje erop:

Opbouwdoosje gemonteerd, draden ingevoerd en kabel aangesloten:

En werken!

Vanavond weer lekker douchen, en geen angst meer voor eventuele brand.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Daarnaast is een standaard huishoudelijke wcd niet echt geschikt voor dit soort vermogens kwam ik achter.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Je hebt hem nu dus gewoon kouder en doucht korter.Joopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 19:51:
Nachttarief is (nog) niet eens het issue, gaat er meer om dat mijn energieverbruik van 3500 naar 2300kwh is gezakt nadat ik zelf de controle nam over wanneer en hoeveel die mocht gaan verwarmen.
Daarnaast is een standaard huishoudelijke wcd niet echt geschikt voor dit soort vermogens kwam ik achter.
Niet eens, hij staat niet meer heel de dag op de 70 graden te houden... Die paar graden dat ie afkoelt na een halve dag is voor mij niet spannend, buffer is groot zat. Voor mijn energierekening scheelt het veel.kabeltjekabel schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 20:30:
[...]
Je hebt hem nu dus gewoon kouder en doucht korter.
Maar idd, nachtstroom, komend jaar maar eens kijken of het zin heeft om over te sluiten.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Die boiler verliest een x hoeveelheid aan warmte per dag. En of die dat nou de hele dag in korte periodes bij stookt of wanneer hij mag van de tijdschakelaar. Hij moet hetzelfde energie verlies aanvullen.
Dus het kan niet zuiniger zijn tenzij hij alweer uit moet voordat hij op temperatuur is maar dan heb je altijd te koud water. Dan kun je ook de thermostaatknop op de boiler op 2 zetten.
Maar altijd wat te leren, dus als ik het fout heb lees ik graag hoe het wel zit.
Of het moet echt een pauperslechte boiler zijn... maar dan had je het ding beter kunnen vervangen.
En idd het kost juist relatief veel energie om hem op temperatuur te brengen en houden met die laatste paar graden. Die 70 graden is een maximum, en vandaag vanaf kamertemperatuur in 2x 1 uur zit ie op 65 graden. Voor mij voldoende.
[ Voor 44% gewijzigd door Joopieboy op 24-12-2019 20:53 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Bij familie hier hangt ook een boiler; maar dat is puur een vat die verwarmd wordt door de combiketel. Fijn he, zo'n Nefit met tapdrempel standje wolkbreuk?
[ Voor 32% gewijzigd door kabeltjekabel op 24-12-2019 20:57 ]
Dat klinkt mij onbekend, ik kan er nog eens induiken. Enig idee onder welk hoofdstuk dit valt?MadDog11 schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 20:55:
Nu je de stekker en de contactdoos vervangen hebt door een lasdoos, ontbreekt de mogelijkheid om de boiler plaatselijk uit te schakelen en zul je de lasdoos moeten vervangen door een werkschakelaar om veilig onderhoud , volgens NEN1010 , mogelijk te kunnen maken.
@kabeltjekabel geen optie, appartement.
En die drempel is instelbaar vaak?
Trouwens, fijn dat jullie meedenken en tips en adviezen geven, maar heel eerlijk, als ik zie en met name voor het geld wat mijn warmte installatie heeft gekost en hoe die aangesloten was, en niet beveiligd was:


Dan denk ik dat mijn werk redelijk heilig is.
Tips en adviezen zijn altijd welkom, en ja, ik ben NEN 1010/3140/61439 gecertificeerd dus ik weet er wel iets vanaf.
[ Voor 39% gewijzigd door Joopieboy op 24-12-2019 21:15 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
En ze wilde het eens goed doen dus met installatiedraad.
Dus heeft ze van de trekschakelaar bij haar bed naar beneden een gleufje gebikt met een schroevendraaier in het stuc.
Daar die 6 draden in gekit en alles dicht geplamuurd.
Toen tussen laminaat en plint door naar achter beide nachtkastjes.
En weer omhoog naar de stopcontacten door het stucwerk en weer dicht geplamuurd.
Achter de trekschakelaar de draadjes goed platgeknepen en samen in een kroonsteen gefrut.
Heb weiselijk mijn mond gehouden...


Ook met aanbouwen en verbouwingen maken mensen soms bizarre keuzes...
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Toch raar soort contact tussen collega's dan...FrankBlom schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:19:
Mijn collega zat vanmiddag te vertellen hier dat ze een paar stopcontacten heeft aangelegd van het weekend naar beide nachtkastjes.
En ze wilde het eens goed doen dus met installatiedraad.
Dus heeft ze van de trekschakelaar bij haar bed naar beneden een gleufje gebikt met een schroevendraaier in het stuc.
Daar die 6 draden in gekit en alles dicht geplamuurd.
Toen tussen laminaat en plint door naar achter beide nachtkastjes.
En weer omhoog naar de stopcontacten door het stucwerk en weer dicht geplamuurd.
Achter de trekschakelaar de draadjes goed platgeknepen en samen in een kroonsteen gefrut.
Heb weiselijk mijn mond gehouden...
Raar contact?kabeltjekabel schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:24:
[...]
Toch raar soort contact tussen collega's dan...
Zij heeft (net als ik) een technische opleiding.
Haar man zit in de bouw.
Heb er wel een opmerking over gemaakt maar ga niet zeggen dat ze dat eruit moet halen.
En vind dat toch wel haar eigen verantwoording.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Technische bedrijfskunde is geen technische opleiding he.FrankBlom schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:32:
[...]
Raar contact?
Zij heeft (net als ik) een technische opleiding.
Haar man zit in de bouw.
Heb er wel een opmerking over gemaakt maar ga niet zeggen dat ze dat eruit moet halen.
En vind dat toch wel haar eigen verantwoording.
Ik bedoel dat het bij mijn collega's meer zo gaat van "Ha, beunhazerij!" "Is dat volgens de TUR1010?" etc. etc.
NEN1010:2015 Hfd 536.3Joopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:05:
[...]
Dat klinkt mij onbekend, ik kan er nog eens induiken. Enig idee onder welk hoofdstuk dit valt?
@kabeltjekabel geen optie, appartement.
En die drempel is instelbaar vaak?
Trouwens, fijn dat jullie meedenken en tips en adviezen geven, maar heel eerlijk, als ik zie en met name voor het geld wat mijn warmte installatie heeft gekost en hoe die aangesloten was, en niet beveiligd was:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dan denk ik dat mijn werk redelijk heilig is.
Tips en adviezen zijn altijd welkom, en ja, ik ben NEN 1010/3140/61439 gecertificeerd dus ik weet er wel iets vanaf.
Wel interessant om even weer op scherp gezet te worden, deze is niet van toepassing voor een huishoudelijke toepassing waar deze installatie onder valt. Is namelijk geen elektrisch materieel in die zin van het woord of voor zonnepanelen die buiten de woning zich bevinden en de bijbehorende installatiie.
Uitschakelen voor niet elektrische werkzaamheden is de grondslag, machines dus.
Zie o.a. wat uitleg hier:
http://www.nieuws1010.nl/...en-en-scheiden-deel-2.pdf
https://www.elektroraad.n...orkomen-bij-werkzaamheden
Puur een industriële grondslag en verwisseling is er vaker.
[ Voor 25% gewijzigd door Joopieboy op 24-12-2019 22:33 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Stukje van Peter Treffers gaat over PV en geen boiler.
[ Voor 6% gewijzigd door MadDog11 op 24-12-2019 22:38 . Reden: aanvulling ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
En vergeet de normen voor de waterinstallaties niet, die kunnen ook eisen stellen aan de aansluit/afsluit mogelijkheden qua stroom.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Daarom mijn opmerking, plaats een werkschakelaar, beter bestand tegen hogere stromen en daarnaast kan een derde veilig werken, best of both worldsJoopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 22:42:
Mm ja precies, enige zorg waar ik dan mee zit, even praktisch gedacht, is dat als nu een stopcontact en nieuwe kabel zou plaatsen dat dit probleem over een aantal jaar weer terugkomt. Vandaar eigenlijk ook deze keuze.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Heb je rekening gehouden met de koeling van het relais?
Dat wago klemmetje in de onderverdeler hoort niet.
Nou bij dezen danFrankBlom schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 20:42:
Volgens mij heeft dat geen enkel zin.
Die boiler verliest een x hoeveelheid aan warmte per dag. En of die dat nou de hele dag in korte periodes bij stookt of wanneer hij mag van de tijdschakelaar. Hij moet hetzelfde energie verlies aanvullen.
Dus het kan niet zuiniger zijn tenzij hij alweer uit moet voordat hij op temperatuur is maar dan heb je altijd te koud water. Dan kun je ook de thermostaatknop op de boiler op 2 zetten.
Maar altijd wat te leren, dus als ik het fout heb lees ik graag hoe het wel zit.
Een boiler verliest warmte aan de hand van het temperatuurverschil met de omgeving, het oppervlakte en de isolatiewaarde van de isolatie. Dit is gelukkig linear. Dus zodra je de gemiddelde (... ietwat kort) temperatuur lager maakt, verlies je minder warmte.
Nu verlies je dus linear energie, en krijg je een zaagtand. De oppervlakte van de zaagtand is 1/2 hoogte * breedte, en dus is je gemiddelde hoeveelheid opgeslagen energie lager als je de boiler laat afkoelen tot een lagere temperatuur tot de thermostaat weer aanslaat. Minimaal verschil waarschijnlijk maar toch
Moraal: het verlies is (praktisch) afhankelijk van de ingestelde temperatuur en minder van de histerese van de thermostaat.
[ Voor 80% gewijzigd door Xiphalon op 24-12-2019 23:24 ]
Koeling maak ik mij het minste zorgen over, en de wago snap ik maar kon weinig anders. 2 schroeven onder een enkele aansluiting is nog erger. Of jij moet een oplossing hebben?
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Besturing van gloeilampenJoopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 23:21:
https://www.hager.nl/prod...akelaars/erc125/52532.htm
Koeling maak ik mij het minste zorgen over, en de wago snap ik maar kon weinig anders. 2 schroeven onder een enkele aansluiting is nog erger. Of jij moet een oplossing hebben?
Max. vermogen met gloeilampen: 1900 W
There you go. Je gloeispiraal is praktisch een gloeilamp
Om die wago weg te werken (en beter te koelen
[edit]
Hoewel je misschien wel 2 volkerndraden onder een klem mag plaatsen in het relais, als het een kooiklem is en Hager geeft aan dat het mag, kan het gewoon. Let dan wel extra op het aandraaimoment.
[ Voor 21% gewijzigd door Xiphalon op 24-12-2019 23:29 ]
Dus eigenlijk kan ik beter alle weer eruit slopen en opnieuw doen. Nog tips/adviezen of hoe zouden jullie het dan doen met welke componenten?
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Daar een 6 rail-eenheden (oid) kastje hangen met:
- hoofdschakelaar/lastscheider (hoofdschakelaar is dat in principe, heeft als extra dat deze ook kan/mag schakelen onder kortsluiting o.a.)
- tijdschakelaar (die je al hebt)
- juist relais, ik zoek er ff een voor je.
[edit 1]
kabel kan je vervangen door normaal vd-draad in buis, maar dan onderverdeler op de muuraansluiting bij boiler monteren
[edit 2]
De Hager ESC240 of ERC240 zou moeten kunnen.
Zelf zou ik toch serieus naar een warmtepompboiler kijken
[edit 3]
die kabel naar je boiler laat je dus het kastje inkomen via een wartel met klemring zodat trekontlasting ook geregeld is
[ Voor 41% gewijzigd door Xiphalon op 24-12-2019 23:50 ]
Subsidie is wel op dit jaar he ...Xiphalon schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 23:32:
Zelf zou ik toch serieus naar een warmtepompboiler kijken(niet alleen omdat die dus niet onder vollast het verwarmingselement vereisen te schakelen, maar ook omdat dat nog met subsidie kan)
Volgend jaar is het maar de vraag wat je gaat krijgen.
ESC240 heb ik ook paar van gehangen maar die geven wel een gigantische klap bij schakelen. Hou hier dus wel rekening mee, je wilt niet je slaapkamer hebben naast dat ding
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Tekontlasting is geregeld door klemming en borging met een ty-rap.
Relais wat zoals een gewoon relais schakelt valt af, het is geen technische ruimte apart, meterkast zit tegenover mijn slaapkamer, ketelhok daar weer langs tegen de keuken en kamer aan. Vandaar de keuze voor dit type relais.
En of ik zo vrolijk word van een volledige verdeler in die ruimte betwijfel ik. Maar goed, bedankt voor je advies, ik slaap er eens een nachtje over. Morgen maar eens met een frisse kop verder nadenken.
Edit: dan nog maar even een vraag stellen, ik zie de verschillende klasses qua vermogen maar de gene waar ik op gelet heb is deze:
"AC-7A: Zwak inductieve last in huishoudelijke apparaten en dergelijke toepassingen conform specificaties van de leverancier"
Dat is toch in deze van toepassing? Volgens spec bij nominale stroom geld dan de opgegeven waarde van 25A. 7B voor motoren is zeker niet van toepassing.
Dus vanwaar ineens de vergelijking leggen naar de opgegeven waarde voor verlichting? In mijn ogen is dat appels met peren vergelijken. Inschakelstroom is verwaarloosbaar omdat het niet een inductieve last of andere gekke zaken.
Of zit ik er nu langs?
[ Voor 36% gewijzigd door Joopieboy op 25-12-2019 00:06 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Maar het voordeel van een klein kastje naast de boiler is, is dat het duidelijk is wát er gebeurt voor de onderhoudsmensen (qua tijdschakelaar); en je het kastje hoeft niet groter te zijn dan een werkschakelaar.
En het relais is niet veel meer dan die je nu hebt, alleen wat groter (en sneller ivm vonk).
Borging met tywrap is uiteraard niet zoals het hoort
Zwak inductief is iets heel anders dan puur resistief (en onder last schakelen) (want een inductie limiteert de stroom)
[ Voor 13% gewijzigd door Xiphalon op 25-12-2019 00:11 ]
Heb betreffende tekst nog eens zitten doorlezen, ik zie daar eigenlijk nergens dat er een werkschakelaar bij de boiler moet zijn.
Die voorziening is er, de installatieautomaat in de groepenkast. Ook dit is een handbediende schakelaar met een duidelijke standaanwijzing die de ‘open’ of 'uit’ stand aangeeft.536.3.1.1 Indien bij niet-elektrotechnische werkzaamheden gevaar voor lichamelijk letsel kan ontstaan, moeten voorzieningen om uit te schakelen zijn aangebracht.
Challenge accepted! @Joopieboy legt gewoon deze in de meterkast:536.3.1.2 Passende voorzieningen moeten aanwezig zijn om te verhinderen dat elektrisch aangedreven materieel onbedoeld wordt ingeschakeld tijdens niet-elektrotechnische werkzaamheden.
Dit is niet van toepassing indien de voorziening om uit te schakelen voortdurend onder toezicht is van degene die de werkzaamheden uitvoert.

De laatste regel van bovenstaande quote geeft al aan dat de schakelaar niet per sé in de buurt van de boiler hoeft te zijn.
Check, een installatieautomaat is ook een vermogensschakelaar.OPMERKING Als werkschakelaar kunnen dienen:
— vermogensschakelaars;
Soms vind ik het wel jammer dat een norm als de NEN1010 op zoveel manieren te interpreteren is.
Die "Feit of Fabel" van elektroraad is ook een leuke. Wordt volgens mij vooral door mensen in het vak ingevuld en je ziet hoe divers de antwoorden zijn.
En dan wilde ik bij het zien van je foto's eigenlijk vragen waarom je in vredesnaam een spatwaterdichte kabeldoos met wartelinvoeren hiervoor gebruikt. Had daar toch gewoon een 3611 doosje voor gepakt!Joopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 23:29:
Ik geef het op, dan denk je dat je aan alles hebt gedacht en het fatsoenlijk hebt aangesloten is het nog allemaal waardeloos.
Dus eigenlijk kan ik beter alle weer eruit slopen en opnieuw doen. Nog tips/adviezen of hoe zouden jullie het dan doen met welke componenten?
Ik vind het wel meevallen met dat "waardeloos".
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Daarom is dus een werkschakelaar 'bij' het apparaat (want directe supervisie) handiger @Xander
[ Voor 24% gewijzigd door Xiphalon op 25-12-2019 00:22 ]
Mja ik wil vooral weten het hoe en waarom, net zoals een ty-rap als borging, dat wordt echt veel gedaan, en ik heb echt veel machines aangesloten. Ook machines die dekra gekeurd zijn. Dus wat dat betreft.Xiphalon schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:09:
Tja moet je zelf weten.
Maar het voordeel van een klein kastje naast de boiler is, is dat het duidelijk is wát er gebeurt voor de onderhoudsmensen (qua tijdschakelaar); en je het kastje hoeft niet groter te zijn dan een werkschakelaar.
En het relais is niet veel meer dan die je nu hebt,alleen wat groter (en sneller ivm vonk).
Borging met tywrap is uiteraard niet zoals het hoort
Zwak inductief is iets heel anders dan puur resistief (en onder last schakelen) (want een inductie limiteert de stroom)
Dus als je dat laatste zou kunnen uitleggen of iig een berekening aan kan geven zou dat heel fijn zijn. Met die 1900W kom ik iig op een stroom uit van 8,26A, aka net onder de opgegeven waarde voor een AC 7-B sturing (8,5A), aka een motorstoring.
Dus hoe meer ik erover nadenk hoe minder logisch ik jouw antwoord hierop vind. Aanname is snel gemaakt, daar weet ik zelf alles van.
En waarom zou ik de sleutel beschikbaar moeten stellen aan personeel? Je praat nog steeds alsof we industrieel bezig zijn, en ja die regels ken ik goed. Maar voor huishoudelijk? Ik snap @Xander wel erg goed in deze.
Ik slaap er een nachtje over iig...
@Xander dat doosje had ik nog liggen, is per ongeluk in mijn kofferbak terecht gekomen. Super handig die AK-1 doosjes.
[ Voor 13% gewijzigd door Joopieboy op 25-12-2019 00:21 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Ik zou zeggen dat je boiler een AC-1 last is.Joopieboy schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 23:56:
Edit: dan nog maar even een vraag stellen, ik zie de verschillende klasses qua vermogen maar de gene waar ik op gelet heb is deze:
"AC-7A: Zwak inductieve last in huishoudelijke apparaten en dergelijke toepassingen conform specificaties van de leverancier"
Dat is toch in deze van toepassing? Volgens spec bij nominale stroom geld dan de opgegeven waarde van 25A. 7B voor motoren is zeker niet van toepassing.
Dus vanwaar ineens de vergelijking leggen naar de opgegeven waarde voor verlichting? In mijn ogen is dat appels met peren vergelijken.
Inderdaad een ander soort belasting dan gloeilampen:AC-1 Non-inductive or slightly inductive loads, example: resistive furnaces, heaters
AC-5b Switching of incandescent lamps
Dat slotje is natuurlijk niet de enige manier om wederinschakeling te voorkomen.Xiphalon schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:16:
Dan moet je dus het slotje (en harnas) wel beschikbaar stellen aan het werkzaam personeel. Je mag er niet vanuitgaan dat ze het zelf meenemen/ter beschikking hebben
Misschien vindt @Joopieboy het goed dat de monteur de sleutel van de meterkast even in zijn broekzak steekt.OPMERKING Genoemde maatregelen kunnen zijn:
— het aanbrengen van sloten;
— het aanbrengen van waarschuwingsborden;
— plaatsing in een afsluitbare ruimte of afsluitbaar omhulsel.
Handiger, zeker. Chiquer, netter, ja dat ook.Daarom is dus een werkschakelaar 'bij' het apparaat (want directe supervisie) handiger @Xander
Maar een eis?
[ Voor 31% gewijzigd door Xander op 25-12-2019 00:26 ]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Top dank voor je aanvulling, geen idee waarom ik zo erg twijfelde maar goed. Oud collega schoot ook al in de lach hierom.Xander schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:18:
[...]
Ik zou zeggen dat je boiler een AC-1 last is.
[...]
Inderdaad een ander soort belasting dan gloeilampen:
[...]

Nadeel van de norm ook direct weer duidelijk, net zoals op het werk zo vaak. Vrij interpreteerbaar en zoveel mensen zoveel meningen.
[ Voor 15% gewijzigd door Joopieboy op 25-12-2019 00:29 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Nee hoor, dat verlies gaat veel harder omhoog bij een hoger temperatuurverschil. Zo gaat straling met temperatuur van het object (in Kelvin) tot de 4e macht min omgevingstemperatuur tot de 4e macht. En ook luchtstroming gaat steeds harder naarmate de temperatuur stijgt. Eea is ook terug te zien in het vermogen van radiatoren als functie van de aanvoertemperatuur. Dat gaat dus echt niet lineair.Xiphalon schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 23:08:
Ik vermoed trouwens dat het gekozen relais maar iets van max 2KVA mag schakelen. De nominale stroom mag dan wel 25A zijn, maar de schakelstroom is dat waarschijnlijk niet.
Heb je rekening gehouden met de koeling van het relais?
Dat wago klemmetje in de onderverdeler hoort niet.
[...]
Nou bij dezen dan
Een boiler verliest warmte aan de hand van het temperatuurverschil met de omgeving, het oppervlakte en de isolatiewaarde van de isolatie. Dit is gelukkig linear. Dus zodra je de gemiddelde (... ietwat kort) temperatuur lager maakt, verlies je minder warmte.
Nu verlies je dus linear energie, en krijg je een zaagtand. De oppervlakte van de zaagtand is 1/2 hoogte * breedte, en dus is je gemiddelde hoeveelheid opgeslagen energie lager als je de boiler laat afkoelen tot een lagere temperatuur tot de thermostaat weer aanslaat. Minimaal verschil waarschijnlijk maar toch
Moraal: het verlies is (praktisch) afhankelijk van de ingestelde temperatuur en minder van de histerese van de thermostaat.
Het is dus veel interessanter om vooral de pieken van de zaagtand af te knippen.... maar wel met periodieke hogere verhitting ivm legionella. Maar of dat schakelklokje daar aan doet...
In welk materiaal? Die blokken waar ze niet-dragende binnenmuren van maken kun je gewoon met een 82mm gatzaag in en dan dus niet hameren. Dat beton van de de woningscheidende muren.... niet.Chocola schreef op woensdag 25 december 2019 @ 02:11:
Ervaring met dozenboren gezocht. Voor mijn nieuwe woning wil ik tien 82mm wandcontactdozen toevoegen. En ik heb wel een sterke boorhamer (die je natuurlijk niet op de boorstand gebruikt) maar heb geen idee wat een beetje goede dozenboor is hiervoor. Heeft iemand hier suggesties/tips voor? Liefst droog, want mijn boorhamer heeft geen natboorfunctie (het is geen kern-/diamantboormachine). Of kan dit ook met een plantenspuit/lichte straal van een tuinslang o.i.d. i.v.m. natdozenboor?
Voor dat laatste heb je zulke dingen;
https://www.bosch-profess...orecutter-2593290-ocs-ac/ (SDS-Plus)
https://www.bosch-profess...re-cutter-2593280-ocs-ac/ (SDS-Max)
Die gebruik je wel met hameren.
Natboren kan ook. Systeemkosten wat hoger.
Google naar 'dozenboor 82mm' en je krijgt een hele lijst; hoe duurder hoe beter.Chocola schreef op woensdag 25 december 2019 @ 02:11:
Ervaring met dozenboren gezocht. Voor mijn nieuwe woning wil ik tien 82mm wandcontactdozen toevoegen. En ik heb wel een sterke boorhamer (die je natuurlijk niet op de boorstand gebruikt) maar heb geen idee wat een beetje goede dozenboor is hiervoor. Heeft iemand hier suggesties/tips voor? Liefst droog, want mijn boorhamer heeft geen natboorfunctie (het is geen kern-/diamantboormachine). Of kan dit ook met een plantenspuit/lichte straal van een tuinslang o.i.d. i.v.m. natdozenboor?
Is de muur van Cellen (gas) beton of Gibo/ gips dan neem je gewoon een simpele gatenzaag van 82mm of iets meer.
Een diamant boor klop je dus niet en alleen in echt harde steen/ beton gebruik (ik) water.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
De hoofdverdeelinstallatie is de meterkast?Xiphalon schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:32:
@Xander Ik neem aan dat je weet dat @Joopieboy niet zomaar de deur van de hoofdverdeelinstallatie mag vergrendelen
Die zit bij mij ook op slot, het alarmsysteem zit daarin en de deur van de meterkast heeft ook een contact.
Na installatie zeiden ze nog dat de deur bij voorkeur op slot moest om het inbrekers moeilijker te maken het alarm te saboteren.
En begrijo me niet verkeerd, als een duurdere veel lekkerder werkt en superlang meegaat dan wil ik dat best overwegen
Thanks trouwens!
1 dag huren en alle 10 de dozen boren?
Deze bijvoorbeeld:
https://www.machineverhuu...48/dozenboormachine-230-v
Ik vind het prettig om dit soort gereedschap zelf te hebben. Ik klus vrij veel (alleen tot nu toe vooral met muren van veel zwakker materiaal) en heb ook veel vrienden die nu langzaam aan koophuizen gaan beginnen. Dus als ik meteen een wat betere koop kunnen vrienden hem meteen lenen daarna en bespaart het iedereen weer geld. Overigens wordt één dag al snel twee dagen als het wat tegenzit en het is al snel zonde van het geld.nllight schreef op woensdag 25 december 2019 @ 09:55:
Waarom huur je geen dozenboor die is gemaakt om Electra dozen te boren?
1 dag huren en alle 10 de dozen boren?
Deze bijvoorbeeld:
https://www.machineverhuu...48/dozenboormachine-230-v
Voldoende onderbouwing?
Zou je zo'n droge boor overwegen die is waarschijnlijk na 2 of 3 gaten versleten mede omdat er ook ijzer in je muur zit. Ik heb vroeger vaker keuken renovaties moeten doen in woningen met beton muren en dit was geen pretje.

Ben gegaan voor symetrie, de kasten waren paar tientjes, dat was het me wel waard.
Er is bijgekomen:
AC overspanning beveiling van Dehn
1 groep voor solar plat dak indien dat door gaat (AC overspanning, aardlek automaat, finder 1 fase meter)
1 groep tuinhuis (aardlek automaat)
1 groep solar op tuinhuis (aardlek automaat finder meter)
1 groep.voor zwembad (aardlek automaat, finder meter)
3 fase groep voor EV (aardlek automaat, finder meter)
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Ben het met je eens dat de norm een stuk duidelijker moet zijn en zonder discussie te interpreteren is , echter de NEN4010 die dusdanig bedoeld is, geeft ook nog discussie. Maar de oplossing die jij geeft is ook een mooie, maar welke boiler/cv monteur heeft deze ? Zit de boiler naast de meterkast kun je inderdaad het zonder werkschakelaar af. Echter om veilig te werken is een werkschakelaar de mooiste en veiligste , een stekker en contactdoos de goedkoopste. De rest is gevoelig voor vergeten en het veel gedoe vinden en dus nalaten om spanningsloos te werken.Xander schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:11:
[...]
Heb betreffende tekst nog eens zitten doorlezen, ik zie daar eigenlijk nergens dat er een werkschakelaar bij de boiler moet zijn.
[...]
Die voorziening is er, de installatieautomaat in de groepenkast. Ook dit is een handbediende schakelaar met een duidelijke standaanwijzing die de ‘open’ of 'uit’ stand aangeeft.
[...]
Challenge accepted! @Joopieboy legt gewoon deze in de meterkast:
[Afbeelding]
De laatste regel van bovenstaande quote geeft al aan dat de schakelaar niet per sé in de buurt van de boiler hoeft te zijn.
[...]
Check, een installatieautomaat is ook een vermogensschakelaar.
Soms vind ik het wel jammer dat een norm als de NEN1010 op zoveel manieren te interpreteren is.Een werkschakelaar bij de boiler is uiteraard een stuk chiquer, maar als de insteek van de normtekst zou zijn dat het ding er moet zitten, bij de boiler, waarom schrijven ze dat dan niet gewoon?
[...]
Die "Feit of Fabel" van elektroraad is ook een leuke. Wordt volgens mij vooral door mensen in het vak ingevuld en je ziet hoe divers de antwoorden zijn.
[...]
En dan wilde ik bij het zien van je foto's eigenlijk vragen waarom je in vredesnaam een spatwaterdichte kabeldoos met wartelinvoeren hiervoor gebruikt. Had daar toch gewoon een 3611 doosje voor gepakt!
Ik vind het wel meevallen met dat "waardeloos".
Zoals hier boven ook al is aangegeven, voor in beton kun je beter huren.Chocola schreef op woensdag 25 december 2019 @ 09:37:
@kabeltjekabel @frisianstar oh dat had ik natuurlijk even moeten melden! Het gaat om beton. En van wat ik gehoord heb ook nog eens best hard beton (tijdens de bouw gestort). Dus dan wordt het sowieso een wat duurdere lijkt mij. Hebben jullie goede ervaringen met een specifiek merk of type? Wat is de goedkoopste waarmee ik waarschijnlijk uit de voeten kan?
En begrijo me niet verkeerd, als een duurdere veel lekkerder werkt en superlang meegaat dan wil ik dat best overwegen. Maar om keuzes af te wegen ben ik ook benieuwd naar goedkopere opties.
Thanks trouwens!
Moet je ook sleuvenfrezen? dan is huren ook beter, afgelopen dagen veel gezocht naar een betaalbare en redelijke goede sleuvenfrees, maar onder de 350 euro krijg je niet veel soeps.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
Nee hier loop ik ook tegenaan. Het is of van die goedkope meuk die snel kapot zal gaan, of meteen Makita/Metabo/Hilti voor superveel geld. Er lijkt wel geen middenklasse te zijn bij muur-/sleuvenfrezen. Waarom eigenlijk niet? Geen veelgebruikte apparaten ofzo?frisianstar schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:23:
[...]
Zoals hier boven ook al is aangegeven, voor in beton kun je beter huren.
Moet je ook sleuvenfrezen? dan is huren ook beter, afgelopen dagen veel gezocht naar een betaalbare en redelijke goede sleuvenfrees, maar onder de 350 euro krijg je niet veel soeps.
Wel een leuke tegenstelling, goedkope Gacia spullen zoals ze hier altijd zeggen en dure kWh-meters.jacovn schreef op woensdag 25 december 2019 @ 10:28:
Hier is de meterkast uitbreiding klaar.
[Afbeelding: Meterkast]
Ben gegaan voor symetrie, de kasten waren paar tientjes, dat was het me wel waard.
Er is bijgekomen:
AC overspanning beveiling van Dehn
1 groep voor solar plat dak indien dat door gaat (AC overspanning, aardlek automaat, finder 1 fase meter)
1 groep tuinhuis (aardlek automaat)
1 groep solar op tuinhuis (aardlek automaat finder meter)
1 groep.voor zwembad (aardlek automaat, finder meter)
3 fase groep voor EV (aardlek automaat, finder meter)
Maar wel leuk om te zien zo’n uitgebreide kast
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
SEP behuizing met Gacia was keuze van instalateur. Nu SEP aardelek automaten gekocht en dezelfde SEP kasten.klump4u schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:35:
[...]
Wel een leuke tegenstelling, goedkope Gacia spullen zoals ze hier altijd zeggen en dure kWh-meters.![]()
Maar wel leuk om te zien zo’n uitgebreide kast
De finder meters en Dehn dingen zijn eigen keuze.
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Nee, vertel?Xiphalon schreef op woensdag 25 december 2019 @ 00:32:
@Xander Ik neem aan dat je weet dat @Joopieboy niet zomaar de deur van de hoofdverdeelinstallatie mag vergrendelen
Ik weet wel dat een meterruimte afsluitbaar moet zijn. Was me er niet van bewust dat je dat slot dan niet zou mogen gebruiken?
quote: NEN 27684.2 Toegankelijkheid en afsluitbaarheid
De meterruimte moet met een deur met slot kunnen worden afgesloten. Indien de meterruimte zich in een gemeenschappelijke ruimte bevindt moet de deur met een cilinderslot kunnen worden afgesloten.
OPMERKING 2 De achtergrond van deze eis is veiligheid. In de meterruimte bevinden zich gas-, elektra en watervoorzieningen en -installaties. Door te voldoen aan deze eis wordt voorkomen dat de meterruimte ongewenst wordt geopend
De NEN4010 vind ik al helemaal zo'n gedrocht. Ze leggen wel uit waar een werkschakelaar aan moet voldoen (paragraaf 5.3.3.2), maar ik kan in het hele document niet terugvinden waar die dingen geplaatst zouden moeten worden.MadDog11 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:20:
Ben het met je eens dat de norm een stuk duidelijker moet zijn en zonder discussie te interpreteren is , echter de NEN4010 die dusdanig bedoeld is, geeft ook nog discussie. Maar de oplossing die jij geeft is ook een mooie, maar welke boiler/cv monteur heeft deze ? Zit de boiler naast de meterkast kun je inderdaad het zonder werkschakelaar af. Echter om veilig te werken is een werkschakelaar de mooiste en veiligste , een stekker en contactdoos de goedkoopste. De rest is gevoelig voor vergeten en het veel gedoe vinden en dus nalaten om spanningsloos te werken.

Sterker nog, beun maar wat aan met je boiler want er zijn geen installatie-eisen voor elektrische verwarmingstoestellen (tenzij je het ding in je badkamer hangt).

Ik weet niet precies wat ze denken op te lossen met de NEN4010.quote: NEN4010:20195.5.1 Inleiding
Tot overig elektrisch materieel behoren onder andere contactdozen, verlichtingsarmaturen en elektrische verwarmingstoestellen.
Voor overig elektrisch materieel zijn er alleen installatie-eisen die gelden voor bijzondere ruimten. Deze eisen komen in de volgende paragraaf aan de orde.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Ik heb hier zo'n FERM WSM1008 in gebruik en dat ding is prima voor een DHZ-er.
Als ik dat ding bekijk zit er vrij weinig spannends in. Het is een soort dubbele slijptol. Het enige verbeterpunt is het uitlijnen. (Zo'n laser is grappig, maar een lijntje van 1mm breed moet wel op de juiste plaats staan tov de sleuf van 4cm breed)
En met 3 jaar garantie haal je altijd je geld er wel uit.
Ik heb zelf een standaard droogboor diamant dozenboor en dat gaat tot nu toe overal doorheen. De standaard Toolstation boren (40mm, 50mm & 125mm) gaan ook prima door (keiharde) muren.
Het 'principe' van die boren is slijpen, dus of af en toe laten afkoelen of water koelen (plantenspuit) en je komt overal in.
Huren kan natuurlijk, maar je betaalt toch voor verbruiksmateriaal. Kun je het net zo goed zelf kopen.
Enige zinnige alternatief is imho iemand inhuren. Waarschijnlijk goedkoper dan huren en je staat niet te kloten.
Wat betreft droogboor: volgens mij moet het ook wel kunnen met voldoende pauzes en wat water. Met wat voor machine doe je dit? En bedoel je deze: https://www.toolstation.nl/heller-hm-kernboor/p45500? Of meer dit soort modellen: https://www.toolstation.nl/marcrist-dozenboor/p83338?
Thanks!
Met de standaard groene Bosch Hamerboor op alleen boren. Bij de 125mm begon hij wel te slippen (ratelen). Maar het is een oude machine die ik een beetje misbruik.Chocola schreef op woensdag 25 december 2019 @ 12:43:
Met wat voor machine doe je dit?
De Heller heb ik in 40mm & 50mm gebruikt voor rioolleidingen. Prima kernboren. Met SDS+ koppelstukje werkt het prima. Met de 50mm zelfs een Gresbuis te lijf gegaan, maar dat was niet echt fijn (duurde heel lang).Chocola schreef op woensdag 25 december 2019 @ 12:43:
En bedoel je deze: https://www.toolstation.nl/heller-hm-kernboor/p45500? Of meer dit soort modellen: https://www.toolstation.nl/marcrist-dozenboor/p83338?
Maar ik zou wel kijken naar het tweede type, die zijn net iets duurzamer. Ik heb een vergelijkbare van een ander merk.
Je wilt ook geen 80mm, maar net iets meer, zodat de doos er ook in past.
Controleer ook de lengte van de centreerboor, die moet niet door de muur gaan. Ook kun je soms alvast voorboren met een hamer/klopboor, dan is de centreerboor alleen voor het centreren.
Ik heb weleens gehad dat de centreerboor moeilijker de muur in ging dan de kernboor, volgens de handleiding moet je de centreerboor verwijderen (uit mijn hoofd) na het eerste begin bij sommige kernboren.
Ik zie hier heel regelmatig opmerkingen komen over het onjuist bedraden in een groepenkast, zo in de trant van:
"zie ik daar xx draden onder 1 klem?"
"die draaddikte kan nooit goed zijn gekozen"
"Je moet dit toch niet willen?"
"Brandgevaarlijk, zo te zien"
Ik doel hier op praktische dingen over het bedraden van de groepenkast, bij voorbeeld:
Na een ALS mag je maximaal 4 automaten plaatsen, maar als je om wat voor reden geen kammen wilt/kunt gebruiken, hoe doe je dat dan wel?
Met 4x 4mm2 met soepele kern in de uitgaande kant van de automaat?
4 x doorlussen? met 4mm2 ? met 6mm2?
2 stuks twin adereind buisjes, geïsoleerd en die samen in de ALS waardoor elke automaat zijn eigen aanvoer krijgt?
Met 2,5mm2 VD draad doorlussen?
en als je niet 2 VD draden samen in 1 automaat mag schroeven, hoe doe je dat dan als je een pulsrelais toepast voor verlichting, want je hebt zonder meer een uitgaande draad naar de centraaldoos, maar ook een voeding voor het relais nodig, dat natuurlijk in dezelfde kast zit; dus dat móet dan wel op dezelfde uitgang van de automaat.
Zomaar een aantal praktische vragen,die bij mij opkomen, als ik hier regelmatig schampere opmerkingen lees over de 'fouten' van een ander, die ofwel denkt het goed te doen, of (inderdaad) misschien zelf geen idee heeft.
Maar niet zo vaak kom ik dan gelijk de juiste oplossing tegen, met daarbij de reden van hoe het wel moet.
Ik heb wel gezocht op google met allerlei zoektermen, maar ik ben nog nergens tegen gekomen hoe de juiste werkwijze is van dergelijke zaken.
Een oplossing, met reden van de bovenstaande vragen zou heel erg handig zijn, of, misschien nog beter, een link naar een site dat hierover duidelijkheid verschaft
Met DANK!
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Dit topic is gesloten.
Dit topic gaat over huisinstallaties. Denk daarbij aan groepenkasten, wandcontactdozen en bekabeling.
Alles waarbij een stekker aan te pas komt is dus offtopic.
Zaken zoals elektriciteitsmeters, zonnepanelen, omvormers, domotica en overige apparaten horen hier dus niet thuis.