Ik zit met het volgende:
Mijn woning heeft een hoofdzekering van 25A, daarna volgen er aan aantal 16A zekeringen.
Nu is het zo dat als ik mijn zaagtafel(1850W) en stofzuiger(1000W) inschakel via stekker op de stofzuiger de zekering doorslaat.
Koppel ik de zaagtafel en stofzuiger los van elkaar.(Ik zet eerste de ene, dan de andere aan of andersom) dan slaat de zekering niet door.
Mijn vermoeden is dus, dat de inschakelstroom van deze apparaten samen te hoog is.
Na enig internet onderzoek en een snelle blik in de meterkast blijkt dat ik zekeringen met een B-karakteristiek heb.
Vraag: Kan ik mijn B16-zekering vervangen door een zekering met C16-karakteristiek of krijg ik dan problemen met interfererende karakteristieken bij mijn hoofdzekering?