ik snap eigenlijk niet zo goed wat je precies hiermee bedoelt. Kun je een toepassing aangeven waarbij een nul ook de functie van aarde heeft (pen) in een woonhuis situatie?
Bij distributiegroepen en eindgroepen zijn op grond van rubriek 536 zowel schakelaars en scheiders voor het
veilig gebruik van de installatie en het veilig verrichten van bedieningswerkzaamheden, als schakelaars en
scheiders voor het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden nodig.
Voor het afzonderlijk kunnen in- en uitschakelen van de distributiegroepen en eindgroepen moeten alle dis-
tributiegroepen en eindgroepen zijn voorzien van schakelaars.
Voor het veilig kunnen verrichten van (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden aan distributiegroepen
of eindgroepen moet elke distributiegroep of eindgroep kunnen worden geschakeld en gescheiden.
Als hoofdregel wordt daarom elke distributiegroep en eindgroep voorzien van een lastscheider waarmee alle
fasen en de nul kunnen worden geschakeld en gescheiden. Deze lastscheider wordt vaak groepsschakelaar
genoemd.
bron: npr5310:2015 blad 37
Ook zou ik graag willen zien, wat de regels zijn met betrekking tot welke groepen achter een aardlek moeten of mogen. In "mijn tijd" (mid jaren 90), stond er in de NEN 1010, dat permanent aangesloten apparaten niet achter een aardlek hoefden. Zoals een wasmachine met een trekkoord (kastje) aan het plafond. Ook een vaatwasser die permanent op één plek staat hoefde niet.
In een woning moeten 30mA-aardlekschakelaars worden toegepast.
Dit, vanwege de eis tot het aanbrengen van aanvullende bescherming in een dergelijke installatie.
Deze eis geldt voor alle:
– contactdozen tot en met 20 A voor algemeen gebruik;
– stroomketens in de badkamer;
– aansluitpunten voor verlichting;
– aansluitpunten voor verplaatsbaar materieel tot en met 32 A voor gebruik buitenshuis.
Op de voornoemde eis gelden een aantal uitzonderingen. Echter, het is in het algemeen niet aan te raden om die uitzonderingen in woningen toe te passen. In plaats van aardlekschakelaars mogen ook andere toestellen voor aardlekbeveiliging worden gebruikt, bijvoorbeeld aardlekautomaten van 30 mA.
bron: npr5310:2015 blad 1
en de achterliggende norm met uitzonderingen
411.3.3 Aanvullende bescherming
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel
voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
— contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
OPMERKING
Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is
bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
OPMERKING
Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
— contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
— een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
— verplaatsbaar materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en — aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke
verkeersruimten.
bron: nen1010:2015 411.3.3
[
Voor 22% gewijzigd door
realsoft op 29-01-2017 01:54
. Reden: uitzondering aardlekschakelaar toegevoegd ]