PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Bij mij draait ie bijna de hele dag door op 20 Hz (behalve als ie SWW maakt):
:fill(white):strip_exif()/f/image/MAMQv6hnHXb9fKyHB0a2Fk6E.png?f=user_large)
Je kunt wellicht het aantal runs verminderen door de schakelhysterese (het verschil in K tussen inschakelen en uitschakelen van de wp) wat groter in te stellen (als dat kan bij jouw wp).
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Zal denk ik sterk afhankelijk zijn van je isolatieniveau, je afgifte systeem, ligging pand, soort pand, grote pand, etc .....ArdNieuwenhuiz schreef op maandag 9 januari 2023 @ 22:01:
Hoe lang en vaak zijn jullie runs bij de warmtepomp voor verwarming? Bij mij gaat de Bosch Compress 7800i nu ongeveer 6-7 keer per dag voor 1.5 a 2 uur aan op het laagste vermogen, zo'n 2.5 kW afgegeven vermogen. Zie onderstaande plaatje. 1 Piekje naar 7.5 kW voor het sanitair warm water in de boiler.
[Afbeelding]
Is dit een beetje oke, of maak ik zo wel veel korte runs? De afgifte kant staat helemaal open, dus vloerverwarming alles open en drie LTV verwarmingen op begane grond. Ben benieuwd hoe dat bij anderen is?
Hier draait die continue op gem. 4,5 kw. Is gewoon lastig vergelijken.
Op eerste indruk heb je een wat zwaar model staan voor je aangenaam lage vraag
T.a.v. de afstelling: als de installateur dat zo 'default' heeft neergezet, kun je inderdaad nog met de hysterese spelen. Klanten klagen doorgaans als eerste over comfort, dus doorgaans zijn ze daarop afgesteld. Je kunt dan nog 'betalen' voor één à twee runs minder per dag met een net wat minder gelijkmatige temperatuur in huis.
Hier tuft hij de laatste dagen door met zo'n 4,25 - 5,5kW (beide de huidige begrenzingen), totdat hij eruit gedrukt wordt door de middagzon of CV-haard (die tevens het SWW doet). Runs daarmee pakweg 17 - 40 uur. Warmteverliesberekening over deze dagen zo'n 4,4 - 5,8 kW (gemiddeld over 24 uur).
Ik zal eens zoeken of ik de schakelhysterese kan instellen, of daar een instelling voor aantal Kelvin te vinden is. Dat is een goede suggestie.KC27 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 22:57:
@ArdNieuwenhuiz
Bij mij draait ie bijna de hele dag door op 20 Hz (behalve als ie SWW maakt):
[Afbeelding]
Je kunt wellicht het aantal runs verminderen door de schakelhysterese (het verschil in K tussen inschakelen en uitschakelen van de wp) wat groter in te stellen (als dat kan bij jouw wp).
PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Hydraulisch in balans, nog niet perfect, maar met langzaam bijregelen steeds beter. Ik heb drie nieuwe LTV radiatoren die halen een goede delta T over aanvoer en retour. Twee oude radiatoren en badkamerradiator zijn nog een soort kortsluiting, die moeten nog beter ingeregeld. Vloerverwarming heeft ook een goede delta T.Yaldair schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 12:21:
@ArdNieuwenhuiz verder alles ook in hydraulisch balans?
PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Dank voor je reactie! Nee het is het 8kW model. Gebaseerd op de warmteverliesberekening, historisch gasverbruik e.d. gekozen samen met installateur. We hebben het over een tussenwoning 1973, 2 volwassenen, 3 pubers. Wel overal nageisoleerd, HR++, mechanische ventilatie (met een Nefit Ventiline welke nu de sanitair warm water 50 liter voorverwarmd), en dakisolatie.Gwaihir schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 11:16:
@ArdNieuwenhuiz Piekje naar 7,5kW? Dat is dan niet het kleinste (6kW) model. Welk model (in kW) is dit dan en waarom?
Op eerste indruk heb je een wat zwaar model staan voor je aangenaam lage vraag. (Nieuwbouwhuis?) Desondanks, zeker "een beetje ok"
.
T.a.v. de afstelling: als de installateur dat zo 'default' heeft neergezet, kun je inderdaad nog met de hysterese spelen. Klanten klagen doorgaans als eerste over comfort, dus doorgaans zijn ze daarop afgesteld. Je kunt dan nog 'betalen' voor één à twee runs minder per dag met een net wat minder gelijkmatige temperatuur in huis.
Hier tuft hij de laatste dagen door met zo'n 4,25 - 5,5kW (beide de huidige begrenzingen), totdat hij eruit gedrukt wordt door de middagzon of CV-haard (die tevens het SWW doet). Runs daarmee pakweg 17 - 40 uur. Warmteverliesberekening over deze dagen zo'n 4,4 - 5,8 kW (gemiddeld over 24 uur).
PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Zo'n Bosch WP heb ik hier nog nimmer langs zien komen. Hoe je hysterese erop instelt, is voor ons hier dus ook helemaal nieuw. (Met hopelijk een uitzondering van iemand die er eerdaags in springt??) Veelal moet je er de installateurshandleiding op na slaan en heb je een toetscombinatie (en soms ook een pincode) nodig voor dit deel van de instellingen.
Ik heb dus een Stiebel Eltron WPC13C (maar 10kW compressor, is geswapped). Aan-uit model uit 2007/2008. Bij deze kan je niet zo veel regelen/meten. Er zat een buffervat aangesloten, maar die heb ik laten weghalen. Nu draait alles een stuk soepeler/beter in te regelen. Nu kan je in principe 2 dingen instellen:
Stooklijn (staat bij mij op 0.36)
Kamertemperatuur (18.7 graden nu ingesteld). Ik gebruik geen kamer-sensor, dus de kamertemperatuur regelt vooral de parallele verschuiving van je stooklijn. Dus bij hogere temperaturen en het is te warm, wil je die omlaag zetten. BIj lage temperaturen wordt de stooklijn dominant.
Hoe dan ook: ik kan ervoor kiezen om de VVW pomp continue of geschakeld te laten draaien. Bij continue is het redelijk simpel: dat ding gebruikt continue 59W --> standaard verbruik op 1.4kWh per dag. Je meet continue de retour-temperatuur, zodra retourtemperatuur 1 graden onder gewenst komt, gaat de compressor aan. (je kan dit niet lager zetten, enige wat je kan doen is langer doorverwarmen als "hysterese").
Bij geschakeld kijkt hij naar de buitentemperuur, en afhankelijk van buitentemperatuur gaat de VVW pomp 5 minuten draaien na een pauze van 5, 10, 20, 30 etc. minuten. Je verlaagt dus het verbruik van de VVW pomp (en verhoogt zo je COP).
Nu viel het me op dat als ik de VVW pomp in "schakelmodus" zet, de compressor sneller aan gaat dan wanneer je hem continue laat draaien. Ik denk nu te snappen hoe dat komt: de warmtepomp berekend de verwachte retourtemperatuur aan de hand van Newton's law of cooling. Hij kijkt dus wat de retourtemperatuur is na de compressor run. Vervolgens schakelt hij na x minuten de VVW pomp kort in. Dan meet hij de retourtemperatuur weer. En samen met de buitentemperatuur berekent hij dan na hoeveel minuten de retourtemperatuur onder de gewenste-retour - 1 graad komt. Vervolgens kijkt hij hoeveel "cycli" de VVW pomp moet maken (bijv 3) wanneer de retour onder de gewenste retour komt. Hij plant dus wanneer hij weer de compressor moet aan slingeren. Echter, hij overschat de rate van afkoeling, waardoor hij continue te snel gaat verwarmen / eerder gaat verwarmen dan nodig. Dit iljkt te liggen dat de retour in de eerste 10 minuten sneller afkoelt dan later. Dus zijn berekende slope is te stijl, dus hij denkt dat het water sneller afkoelt dan werkelijkheid. Hierdoor gaat je compressor dus meer cycli maken (slechter voor levensduur compressor) en verhoog je de warmte-afgifte + energieverbruik.
Puur kijkend naar COP, is die wel beter, bij geschakelde VVW. Nu geeft in "schakel-modus" de WP echter meer warmte af dan nodig voor een bepaalde buitentemperatuur.
DIt zou betekenen dat ik dit misschien kan corrigeren met stooklijn en parallele verschuiving.
Zeg: ik heb 60kWh warmte nodig bij 10 graden buiten, maar hij geeft nu 70kWh warmte. Dan warmt mijn huis dus op (i.p.v. stabiel blijven) dus kan ik de offset/stooklijn wat lager zetten om weer op 60kWh te komen.
Klopt dit? Dus kan ik dan op een lager totaal energieverbruik komen? Of zit ik dan suboptimaal te werken (omdat stooklijn onder -10 wel gelijk moet blijven) en moet ik steeds blijven finetunen. Kan ik dan niet beter de VVW pomp continue laten lopen? Energieverbruik verschil zal voornamelijk liggen rond 10-20 graden denk ik. Dan hoef je maar weinig bij te verwarmen, dus is de impact van continue lopen VVW pomp vele malen groter dan rond 0 graden bijv.
Plaatje om het gedrag te visualiseren:
/f/image/WxewEmkvUUULCFBJuoX4m6gI.png?f=fotoalbum_large)
sidenote: ik pas een halve graad verlaging toe tussen 23:00-7:00 om zo weinig mogelijk runs in de nacht te hebben (zonnepanelen overschot bij Engie, dus wil voornamelijk verbruik in hoog tarief)
De vvw pomp is ook vast toerental? Dan valt er op zich weinig te winnen en zou ik kiezen voor de optie met het meeste comfort.
Wat je nog zou kunnen doen is alles waterzijdig controleren want daar zit de winst bij een aan/uit pomp. Moet je alleen niet zoals ik vanochtend zag k*tverdelers hebben die totaal 600l/h zeggen terwijl de WP 1600l/h zegt. Ik kan dus geen drol meer inregelen.
Welk type heb je draaien en heb je ooit gas in huis gehad voordat de warmtepomp er in ging?Gwaihir schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 11:16:
@ArdNieuwenhuiz Piekje naar 7,5kW? Dat is dan niet het kleinste (6kW) model. Welk model (in kW) is dit dan en waarom?
Op eerste indruk heb je een wat zwaar model staan voor je aangenaam lage vraag. (Nieuwbouwhuis?) Desondanks, zeker "een beetje ok"
.
T.a.v. de afstelling: als de installateur dat zo 'default' heeft neergezet, kun je inderdaad nog met de hysterese spelen. Klanten klagen doorgaans als eerste over comfort, dus doorgaans zijn ze daarop afgesteld. Je kunt dan nog 'betalen' voor één à twee runs minder per dag met een net wat minder gelijkmatige temperatuur in huis.
Hier tuft hij de laatste dagen door met zo'n 4,25 - 5,5kW (beide de huidige begrenzingen), totdat hij eruit gedrukt wordt door de middagzon of CV-haard (die tevens het SWW doet). Runs daarmee pakweg 17 - 40 uur. Warmteverliesberekening over deze dagen zo'n 4,4 - 5,8 kW (gemiddeld over 24 uur).
Zo ja dan ben ik benieuwd hoeveel gas je gebruikte.
Ik kan misschien een F2120-16 kopen voor een mooi prijsje maar heb niet meteen door waar ik het minimaal afgegeven vermogen (lees: frequentie) ligt voor dit model.
Een wat grotere buffertank van 300-500 liter kan hier wellicht de oplossing voor zijn.
Ik moet 50 graden water hebben bij nul graden dus echt tegen het laagste toerental zal deze niet snel aanlopen vrees ik.
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
[ Voor 97% gewijzigd door prettig op 14-01-2023 10:45 ]
Hier draait een Bosch compress 7800i van 8 kW (minimum vermogen lijkt 2.5 kW). Mijn historisch gasverbruik zat rond de 1000-1200 kubieke meter. Maar in een opgroeiend gezin met wisselend gebruikspatroon kun je daar ook niet altijd alles mee. Tevens is de isolatie toegenomen en vloerverwarming aangelegd. Als je nog 50 graden bij 0 nodig hebt, zou ik toch eerst isolatie en afgiftevermogen met LTV aanpakken.bioscrasher schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 22:04:
[...]
Welk type heb je draaien en heb je ooit gas in huis gehad voordat de warmtepomp er in ging?
Zo ja dan ben ik benieuwd hoeveel gas je gebruikte.
Ik kan misschien een F2120-16 kopen voor een mooi prijsje maar heb niet meteen door waar ik het minimaal afgegeven vermogen (lees: frequentie) ligt voor dit model.
Een wat grotere buffertank van 300-500 liter kan hier wellicht de oplossing voor zijn.
Ik moet 50 graden water hebben bij nul graden dus echt tegen het laagste toerental zal deze niet snel aanlopen vrees ik.
PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Ik heb wel gezorgd dat ik zat flow heb (2100l/h max). Bij ons kon dat makkelijk (nu 5 verwarmingsgroepen, waarvan 2 voor de vloerverwarming). Helaas is dit meestal niet zo eenvoudig (meestal heb je een 22mm aanvoer leiding en kun je niet makkelijk meerdere groepen maken).
Nuttige ondergrens ergens tussen de 5,5 en 7,2 kW schat ik, afgaande op wat andere fabrikanten presteren.bioscrasher schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 22:04:
Ik kan misschien een F2120-16 kopen voor een mooi prijsje maar heb niet meteen door waar ik het minimaal afgegeven vermogen (lees: frequentie) ligt voor dit model.
Let er bij je vergelijk op dat het niet altijd gunstig is het technisch toegestane minimum te gebruiken. De optimale COP kan best iets verderop liggen. (En daar is vanuit de meeste fabrikanten weinig data van beschikbaar.)
Iemand ook al eens getest ?
Ja ik heb de volgende regels geïmplementeerd:prettig schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:02:
Nachtverhoging met dynamische prijzen. Ga het paar weken testen (0,5 graad meer in de nacht aan laag tarief). Eens kijken of die dan in de ochtend/dag minder verbruikt.
Iemand ook al eens getest ?
- Is uurlijkse prijs 10% hoger dan daggemiddelde prijs dan stooklijn 0,5 K lager
- Is uurlijkse prijs 10% lager dan daggemiddelde prijs dan stooklijn 0,5K hoger.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Dank je, als dit werkt ga ik een eenvoudige schedule maken: nacht hoger en de middaguren hoger. Daarmee zit ik voor 90% van de tijd in de lage tarieven als ik 0,5 graad verhoog. De EPEX prijzen zijn qua trend namelijk zowat elke dag hetzelfde.KC27 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:50:
[...]
Ja ik heb de volgende regels geïmplementeerd:Het lijkt erop dat ca tweederde van het dagverbruik plaatsvindt in de uren onder het daggemiddelde.
- Is uurlijkse prijs 10% hoger dan daggemiddelde prijs dan stooklijn 0,5 K lager
- Is uurlijkse prijs 10% lager dan daggemiddelde prijs dan stooklijn 0,5K hoger.
En dan uiteraard eens kijken of we dan ook lager kosten hebben.
Eerst maar eens de Nibe F2120-12 in de wacht slepen binnenkort, staat al voor me gereserveerdArdNieuwenhuiz schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:55:
[...]
Hier draait een Bosch compress 7800i van 8 kW (minimum vermogen lijkt 2.5 kW). Mijn historisch gasverbruik zat rond de 1000-1200 kubieke meter. Maar in een opgroeiend gezin met wisselend gebruikspatroon kun je daar ook niet altijd alles mee. Tevens is de isolatie toegenomen en vloerverwarming aangelegd. Als je nog 50 graden bij 0 nodig hebt, zou ik toch eerst isolatie en afgiftevermogen met LTV aanpakken.
Dan de leidingen naar het vat en van daar naar zolder voor het algemene CV systeem.
Plan twee is het plaatsen van een JAGA hoofdradiator in de woonkamer naast het buffervat met een directe fatsoenlijke 22mm leiding naartoe kan i.p.v. de door de dekvloer lopende spaghetti leidinkjes van 16mm minus 4 mm wanddikte
Hiermee houden we de woonkamer met 45 gaden al warm maar zal ik de radiatoren in de rest van de woonkamer moeten vervangen door geblazen varianten die het dan iets beter doen met 45 graden dan de huidige.
eerst maar eens op 50 graden de boel warmstoke, verbeteren kan altijd nog achteraf.
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
Ma heeft een huis van 80m² uit 2012, hoekwoning. Woning is full-electric, WP zorgt voor SWW en verwarming (vloerverwarming). Enkel begane grond. In de woonkamer hangt een thermostaat met verder geen mogelijkheden, op een draaiknop met een blauwe en rode kant na. De pomp zelf heeft een interface met draaiknop waar je van alles kan instellen.
De pomp werkt met een stooklijn en heeft een buitenvoeler. Bij afwezigheid vind ik het stroomverbruik nog vrij groot (sluipverbruik ZONDER de warmtepomp aan is 2kWh). Op een dag zoals deze waar het 12c buiten is, verbruikt de pomp 5kWh met SWW uitgeschakeld. Dan is er ook echt 24 uur niemand thuis.Dat vind ik echt belachelijk hoog voor zo'n klein huisje met goede isolatie en weinig warmtevraag.
Bij afwezigheid zou het top zijn om de warmtepomp gewoon op 17c te zetten, bij aanwezigheid is de temperatuur 19c. Bij vloerverwarming heb ik gehoord dat de temp. niet meer dan 2c moet afwijken bij nachtschakeling.
Is er iemand die kan verder helpen? Nu staat de vakantiemodus aan en heb ik de temperatuur met "-4" gewijzigd. Uberhaupt heb ik geen idee wat de "richttemperatuur" is, want die zie ik nergens. Proberen al maanden een installateur te laten komen die de pomp van onderhoud kan voorzien en wat kan uitleggen, maar drie bedrijven laten het na x-maanden wachten afweten, alles via verplicht onderhoudscontract en "geen mensen". Word daar zo moe van, is er hier iemand die kan helpen?
Uit de handleiding haal ik vrij weinig info m.b.t. de richttemperatuur en het principe van een kamerthermostaat. Specifieke handleiding van de controller zegt ook niet veel. Toen het in december met -5 vroor was het binnen 20 graden, en als het buiten 15 graden is, dan is het binnen toch opeens 18. Weet niks van stooklijnen, maar waarom kun je niet gewoon temperatuur X instellen met het liefst een klokschema erachter?
[ Voor 7% gewijzigd door Processorkoeler op 15-01-2023 21:50 ]
Bij vaste retourtemperatuur kan je ook nachtverlaging toepassen. Ik kan de handleiding niet openen maar er zit ook een luxtronic bij die wp? Zo ja, dan is dit makkelijk in te stellen.
CV? het is een water-water warmtepomp met vloerverwarming, hoe zou je die waterzijdig inregelen zonder radiatoren?Cpt.Chaos schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:17:
@Processorkoeler Wat je zou kunnen doen is de cv pomp op vast toerental kunnen zetten, alles waterzijdig correct inregelen en dan op een vaste retourtemperatuur gaan regelen. Dan hoef je niet over een stooklijn na te denken want dat zit al in de vaste retourtemperatuur, immers aanvoer gaat vanzelf omhoog als de vraag groter wordt. Ik weet ook niet op welke hysterese de wp afschakelt.
Bij vaste retourtemperatuur kan je ook nachtverlaging toepassen. Ik kan de handleiding niet openen maar er zit ook een luxtronic bij die wp? Zo ja, dan is dit makkelijk in te stellen.
En wat is een luxtronic?
Ik zal morgen wat foto's maken van de installatie.
Als je in het midden van Nederland woont zou je Schimmel uit Barneveld kunnen vragen. Misschien heeft die tijd om een monteur een dag de zaak op orde te laten brengen en een onderhoudsbeurt uit te voeren. Zij zijn ervaringsdeskundig.
[ Voor 4% gewijzigd door KC27 op 15-01-2023 23:03 ]
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Ik overweeg mijn warmtepomp preventief te vervangen door een nieuwere:
- Mijn warmtepomp is reeds 15 jaar oud. Ik hoor van kennissen met dezelfde warmtepomp en leeftijd dat zij een lekke compressor hebben. Deze is niet te vervangen. Techneco/Remeha maakt deze niet meer.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Nibe, Thermia, EcoForest, Bosch, Buderus, ...JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Nog tips van lezers hier in een vergelijkbare situatie? Merken met redelijke levertijden? Goede, redelijk geprijsde installateurs?
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Als het puur om vervanging van een bestaande warmtepomp gaat zou het niet zo duur moeten zijn. Er moet misschien een buffervat bij or weg, een drukvat vervangen en wat leidingwerk. Ik zou zeggen max 2k-3k bovenop de prijs van de warmtepomp.JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Sinds 15 jaar draait mijn huis op een Techneco Toros TTBW 12 warmtepomp. Dat werkt eigenlijk prima. Ik vind alleen de geluidsproductie nogal aan de hoge kant. De volgende warmtepomp zou een stillere moeten zijn.
Ik overweeg mijn warmtepomp preventief te vervangen door een nieuwere:Nog tips van lezers hier in een vergelijkbare situatie? Merken met redelijke levertijden? Goede, redelijk geprijsde installateurs?
- Mijn warmtepomp is reeds 15 jaar oud. Ik hoor van kennissen met dezelfde warmtepomp en leeftijd dat zij een lekke compressor hebben. Deze is niet te vervangen. Techneco/Remeha maakt deze niet meer.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Kijk ook eens naar andere merken, bijv. Nibe, en vraag nog wat andere offertes op.
Buurman heeft zijn 12 jarige niet modulerende warmte pomp vervangen voor een alpha innotec alterra wzsv 92k3m. Offerte 15.000 incl leidingwerk en nieuw buffervat. De pomp staat voor 11.000 op de webshops.en kwam in aanmerking voor 4200 euro subsidie.[b]JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
• Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Hij doet het nu toch nog, dus dat lijkt me (momenteel) geen probleem.JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Sinds 15 jaar draait mijn huis op een Techneco Toros TTBW 12 warmtepomp.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
Als ik naar de specs kijk van wat je nodig zou hebben als vervanging zal dat dan een WZSV 122K3M zijn (frequentiegeregeld, 12 kW, met warmwaterbuffervat, met passieve koeling) of WZSV 122H3M (idem maar dan zonder passieve koeling). Die zijn inderdaad best duur...
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Maar EUR 25000 inclusief installatie terwijl je de bron en alles al hebt lijkt me inderdaad absurd veel.
Bivalent systeem met cv als backupJeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Sinds 15 jaar draait mijn huis op een Techneco Toros TTBW 12 warmtepomp. Dat werkt eigenlijk prima. Ik vind alleen de geluidsproductie nogal aan de hoge kant. De volgende warmtepomp zou een stillere moeten zijn.
Ik overweeg mijn warmtepomp preventief te vervangen door een nieuwere:Nog tips van lezers hier in een vergelijkbare situatie? Merken met redelijke levertijden? Goede, redelijk geprijsde installateurs?
- Mijn warmtepomp is reeds 15 jaar oud. Ik hoor van kennissen met dezelfde warmtepomp en leeftijd dat zij een lekke compressor hebben. Deze is niet te vervangen. Techneco/Remeha maakt deze niet meer.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Eén warmtebron is soms geen warmtebron...
Heb je nog gas?
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
Ze zijn inderdaad gek (die pomp kost inkoop z'n 10K in de btw......vermogen maakt nog niet eens zoveel uit). Heb technisch bedrijf (dus kan die pompen inkopen bij de cv groothandel).JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Sinds 15 jaar draait mijn huis op een Techneco Toros TTBW 12 warmtepomp. Dat werkt eigenlijk prima. Ik vind alleen de geluidsproductie nogal aan de hoge kant. De volgende warmtepomp zou een stillere moeten zijn.
Ik overweeg mijn warmtepomp preventief te vervangen door een nieuwere:Nog tips van lezers hier in een vergelijkbare situatie? Merken met redelijke levertijden? Goede, redelijk geprijsde installateurs?
- Mijn warmtepomp is reeds 15 jaar oud. Ik hoor van kennissen met dezelfde warmtepomp en leeftijd dat zij een lekke compressor hebben. Deze is niet te vervangen. Techneco/Remeha maakt deze niet meer.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
Aansluiten: 1 dag. Het is gewoon een grote CV met dikkere leidingen. Zeker als je al een pomp hebt. En weet het ook 100% zeker, omdat ik het zelf gedaan heb met ZZP-er (die doet zelf WP-en).
Moet er wat aangepast worden (moest bij mij): dat was 2 dagen en 2K materiaal (open verdelers, leidingen, koppelingen, isolatie, etc ...).
Ik liep tegen hetzelfde aan: helemaal gek qua prijzen, dus alles in eigen beheer geregeld.
Zelfs subsidie stelt niks voor. Moet officieel bla bla bedrijf zijn. Ze kijken alleen naar de juist SBI code !
Ik heb afgelopen zomer ook een Techneco laten vervangen door een Nibe S1255 serie. Die van ons was 18 jaar oud en had vooral problemen met allerhande andere zaken die steeds stuk gingen. Drie weg kleppen en bron en cv pomp. Monteur gaf aan dat de compressor nog wel even mee kon maar na de laatste reparatie van 750 euro en een baby op komst toch maar besloten hem te vervangen. En jeetje wat een verschil, aanzienlijk minder stroom verbruik en je hoort de Nibe gewoon niet. Zorg er wel voor dat je je goed laat adviseren en met inregelen de juiste persoon hebt.JeeDeWee schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:00:
Sinds 15 jaar draait mijn huis op een Techneco Toros TTBW 12 warmtepomp. Dat werkt eigenlijk prima. Ik vind alleen de geluidsproductie nogal aan de hoge kant. De volgende warmtepomp zou een stillere moeten zijn.
Ik overweeg mijn warmtepomp preventief te vervangen door een nieuwere:Nog tips van lezers hier in een vergelijkbare situatie? Merken met redelijke levertijden? Goede, redelijk geprijsde installateurs?
- Mijn warmtepomp is reeds 15 jaar oud. Ik hoor van kennissen met dezelfde warmtepomp en leeftijd dat zij een lekke compressor hebben. Deze is niet te vervangen. Techneco/Remeha maakt deze niet meer.
- Een nieuwe warmtepomp heeft 9-12 maanden levertijd. Ik kan toch niet zo lang in de kou zitten of zonder warm water
- Heb al eens een prijs opgevraagd van een Alpha Innotec warmtepomp die ik in een webshop kan kopen voor ongekeer 13000 euro. De installateur rekent 25000 inclusief installatie. Dat is toch niet normaal meer?
CV betekent toch altijd nog centrale verwarming, oftewel: waar je het over hebt. Waterzijdig inregelen is bij een WP minstens zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, dan bij een gasketel. En het gaat voor radiatoren en VVW hetzelfde: je draait aan een stroom-begrenzer aan het eind van de radiator of vvw-groep.Processorkoeler schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:19:
CV? het is een water-water warmtepomp met vloerverwarming, hoe zou je die waterzijdig inregelen zonder radiatoren?
Kortom: zeker aan te raden. Al betwijfel ik of er je werkelijke probleem zit.
Het kastje in de woonkamer dat je voor een kamerthermostaat verslijt. Edit: ik leer net bij dat de Luxtronic de besturingsunit van dit merk is, op de WP zelf gemonteerd.En wat is een luxtronic?
Ik zal morgen wat foto's maken van de installatie.
Even noteren wat er er op het kastje in de woonkamer staat is wellicht handig, ja, maar bespaar je de moeite van foto's.
Je installatie is nl. waarschijnlijk niet zo uniek als je erin springt en je handleiding ook niet zo nietszeggend, mits je het als een WP-installatie gaat bekijken, i.p.v. een aloude gasketel. (Voorbeeld: twee graden laten dalen, 's nachts of als je even de deur uit stapt?
Oh, en verkijk je niet op de '12 graden' van de afgelopen dagen. We hadden dagenlang bijzonder veel wind. En dat voelt een sensor voor buitentemperatuur er niet bij..
[ Voor 4% gewijzigd door Gwaihir op 23-01-2023 13:29 ]
Ik wil hem 's nachts wat meer laten verwarmen (dagmodus) en dan grofweg uithebben over dag. Zijn er anderen die dit geprobeerd hebben? Werkt het? scheelt het energie kosten? (Vooral omdat ze normaal zeggen een constante temp te houden bij warmtepomp & vloerverwarming)
Met verwarming volledig uit daalt de temperatuur in huis ongeveer 0,5 graad per dag. Dus 's nachts even kort aan om een halve graad omhoog te krijgen zou prima moeten kunnen.
Dus:
om 00:00 aan naar richt temperatuur 19,5
om 06:00 uit (of richt temp naar 15 oid)
[ Voor 20% gewijzigd door JohanB op 18-01-2023 13:44 ]
Vergeet ook het verwarmen van je sanitair warm water niet.
Ik vraag me af of een warmtepomp nou echt een goede investering is. Als je om de 18 jaar moet vervangen, kost het 12k/18 zo'n 666 euro/jaar. Daarvoor kan je elke 2 jaar een nieuwe CV ketel ophangen of een behoorlijke hoeveelheid gas kopen.dennismaus schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:08:
[...]
Ik heb afgelopen zomer ook een Techneco laten vervangen door een Nibe S1255 serie. Die van ons was 18 jaar oud en had vooral problemen met allerhande andere zaken die steeds stuk gingen. Drie weg kleppen en bron en cv pomp. Monteur gaf aan dat de compressor nog wel even mee kon maar na de laatste reparatie van 750 euro en een baby op komst toch maar besloten hem te vervangen. En jeetje wat een verschil, aanzienlijk minder stroom verbruik en je hoort de Nibe gewoon niet. Zorg er wel voor dat je je goed laat adviseren en met inregelen de juiste persoon hebt.
Vooralsnog verdien ik hem terug in 3-5 jaar (tenzij gas weer echt goedkoop wordt). Dus prima als ik hem moet vervangen na 18 jaar.Z___Z schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 18:32:
[...]
Ik vraag me af of een warmtepomp nou echt een goede investering is. Als je om de 18 jaar moet vervangen, kost het 12k/18 zo'n 666 euro/jaar. Daarvoor kan je elke 2 jaar een nieuwe CV ketel ophangen of een behoorlijke hoeveelheid gas kopen.
- gas vastrecht (kan je ook uitsparen tenzij je nog met gas kookt)
- verplicht onderhoud (toch in België om de 2 jaar)
- bepaalde risico's (ik ken genoeg vrouwen dat geen gas in huis willen, zeker met kinderen)
maar je hebt wel een punt. WW WP wint niet altijd financieel. Nu ik denk veel verder dan puur financieel, genoeg andere redenen (o.a. uitstoot) om het wel te doen.
Volgens mij doet je gas-CV ook niet goed aan koeling in de zomer ^_^.
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Ja net mee begonnen, dus nog geen idee hoeveel het gaat schelen. Zo te zien werkt het. Volgende week ga ik dan nog verlagen in de ochtend en avond en verhogen in de middag (10:00-16:00). Nu alleen de nacht.JohanB schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:41:
Ik ga naar een dynamisch energie tarief. Nu kan mijn AlphaInnotec MSW daar niet zo heel veel. Maar ik wil "slim" gebruik maken van de dagmodus.
Ik wil hem 's nachts wat meer laten verwarmen (dagmodus) en dan grofweg uithebben over dag. Zijn er anderen die dit geprobeerd hebben? Werkt het? scheelt het energie kosten? (Vooral omdat ze normaal zeggen een constante temp te houden bij warmtepomp & vloerverwarming)
Met verwarming volledig uit daalt de temperatuur in huis ongeveer 0,5 graad per dag. Dus 's nachts even kort aan om een halve graad omhoog te krijgen zou prima moeten kunnen.
Dus:
om 00:00 aan naar richt temperatuur 19,5
om 06:00 uit (of richt temp naar 15 oid)
Hier verlies ik veel meer dan 0,5 graad/dag (2010 pand) maar wel flinke buffer in het pand (vloeren).
Je kunt dat ook automatiseren op basis van de EPEX tarieven. Ik ben IT-er en doe het niet.
Waarom: EPEX prijsverloop is zowat elke dag hetzelfde. Dus simpel schema in de pomp vangt 90% af, veel makkelijker en geen afhankelijkheid van beschikbaarheid van de tarieven (ik haal ze al binnnen, elke dag ... en liggen er soms gewoon uit). Daarnaast geen extra hardware nodig.
Ik heb een script draaien (ieder uur) dat dagelijks rond 13 uur de day ahead prijzen ophaalt bij NordPool. Op basis daarvan stuur ik de sww productie naar het goedkoopste uur en verschuif ik de stooklijn. Als de prijs meer dan 10% hoger is dan het daggemiddelde dan wordt de stooklijn met 0,5K verlaagd en als die meer dan 10% lager is dan wordt de stooklijn met 0,5K verhoogd. Heel tevreden mee.JohanB schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:41:
Ik ga naar een dynamisch energie tarief. Nu kan mijn AlphaInnotec MSW daar niet zo heel veel. Maar ik wil "slim" gebruik maken van de dagmodus.
Ik wil hem 's nachts wat meer laten verwarmen (dagmodus) en dan grofweg uithebben over dag. Zijn er anderen die dit geprobeerd hebben? Werkt het? scheelt het energie kosten? (Vooral omdat ze normaal zeggen een constante temp te houden bij warmtepomp & vloerverwarming)
Met verwarming volledig uit daalt de temperatuur in huis ongeveer 0,5 graad per dag. Dus 's nachts even kort aan om een halve graad omhoog te krijgen zou prima moeten kunnen.
Dus:
om 00:00 aan naar richt temperatuur 19,5
om 06:00 uit (of richt temp naar 15 oid)
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Ik was inclusief installatie minus subsidie rond de 10k kwijt, met huidige gas prijzen gaat dat vrij vlot. En ik woon in een gasloze wijk dus ik kan niet veel anders. Ik had de gok kunnen nemen en wachten tot hij echt stuk stuk ging. Maar dat was voor ons geen optie met een kleine man op komst. Ik zie het als verzekering nu. Had er geen kleine op komst geweest had ik lekker gewacht tot ie het had op gegeven en dan zien we wel verder. Had zo maar nog een paar jaar door gekunt, maar dat weten we niet zeker.Z___Z schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 18:32:
[...]
Ik vraag me af of een warmtepomp nou echt een goede investering is. Als je om de 18 jaar moet vervangen, kost het 12k/18 zo'n 666 euro/jaar. Daarvoor kan je elke 2 jaar een nieuwe CV ketel ophangen of een behoorlijke hoeveelheid gas kopen.
Nb: ik heb en grond sensor die tussen de slangen ligt.
Op dit moment is de temperatuur van het input water 1 graad, in de herfst was dat 8.
Opgenomen vermogen is 600W maar van de herfst was dat 800W. Cop is ook wat teruggelopen.
Vraag,…
Dat de cop terug loopt snap ik nog wel aangezien de delta T groter wordt.
Maar waarom is het opgenomen vermogen terug gelopen?
En weet iemand of er systeem parameters zijn die ik verder kan tunen?
[ Voor 4% gewijzigd door Stefannn op 19-01-2023 15:51 ]
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Electrisch vermogen dat er in gaat.Turrican schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:05:
Wat bedoel je hier met "opgenomen vermogen"?
Het is een aan/uit ding
In de herfst heb ik 800W electrisch in, 5900W thermisch out, cop=7.3
Nu heb ik 600W electrich in, 2400W thermisch out, cop=4.0
Die cop snap ik wel aangezien de delta T veel groter is.
Maar waarom loopt het electrische vermogen met 25% terug?
Ik zou liever 25% meer thermisch vermogen hebben (het is nu koud immers :-) )
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Om het simpel te zeggen.Stefannn schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:58:
[...]
Electrisch vermogen dat er in gaat.
Het is een aan/uit ding
In de herfst heb ik 800W electrisch in, 5900W thermisch out, cop=7.3
Nu heb ik 600W electrich in, 2400W thermisch out, cop=4.0
Die cop snap ik wel aangezien de delta T veel groter is.
Maar waarom loopt het electrische vermogen met 25% terug?
Ik zou liever 25% meer thermisch vermogen hebben (het is nu koud immers :-) )
Het is een aan/uit warmtepomp.
Dan verwacht ik dat de compressor, de bron pomp, en afgifte pomp allemaal op een vast electrisch energie verbruik zitten.
Maar kennelijk gebruiken ze meer bij 7 graden bron temperatuur dan bij 1 graad brontemperatuur.
En eigenlijk vraag ik me af of ik die compressor middels een setting niet harder kan laten werken nu de brontemperatuur zo gezakt is.
Of….
Zeggen de thermodynamica wetten dat de lagere brontemperatuur voor minder “compressie weerstand” (of zoiets) zorgen en moet ik me er bij neerleggen?
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Dat de pompen ook exact één tempo aanhouden is minder een gegeven m.i., maar de verbruiksverschillen die dat veroorzaakt zijn doorgaans relatief klein.
ben je zeker van je metingen? of mix je toevallig SWW en CV cycli door elkaar?
daarnaast: weet iemand of die aan/uit WP een synchrone of een asynchrone AC-motor heeft? De ene heeft een vast toerental, de andere niet.
[ Voor 3% gewijzigd door bjp op 19-01-2023 20:24 ]
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Gwaihir schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:06:
Ik sluit me wel bij je aan, @Stefannn: raadselachtig. Meestal betekent aan / uit dat de compressor een vast toerental draait. Bij een lagere brontemperatuur kost dat meer moeite (= elektriciteit), niet minder.
Dat de pompen ook exact één tempo aanhouden is minder een gegeven m.i., maar de verbruiksverschillen die dat veroorzaakt zijn doorgaans relatief klein.
Dank voor de inputs. Mijn gedachtegang is dus niet raar.bjp schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:24:
als er meer 'warmte' door gaat, zou ik verwachten dat de bron-/cv-pompen harder draaien (voor een gelijke delta-T). Maar dat verklaard geen 200W verschil.
ben je zeker van je metingen? of mix je toevallig SWW en CV cycli door elkaar?
daarnaast: weet iemand of die aan/uit WP een synchrone of een asynchrone AC-motor heeft? De ene heeft een vast toerental, de andere niet.
Nb… ik weet het ook werkelijk niet. Bij lagere brontemperatuur kom je toch in een ander werkgebied.
Maar goed… “ben ik zeker van de metingen” —->> nee.
Het betreft de uitlezing op de display van het apparaat zelf. De eigen rapportage dus.
Dan moet ik die dus via een meter in de aansluit kabel gaan bepalen.
Geen probleem…
Alleen duurt het nu tot minimaal de zomer voordat ik de meting met hoge brontemperatuur kan herhalen. Oeps :-)
Anyway… ga ik wel doen.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Het ding heeft toch ook een spec? Welke watertemperatuur maakt hij, iets onder de 35 graden? Dan zou je de B0W35 opgave in thermische output en COP moeten overtreffen.Stefannn schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:59:
Alleen duurt het nu tot minimaal de zomer voordat ik de meting met hoge brontemperatuur kan herhalen.
Natuurlijk heeft die een spec.Gwaihir schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 10:06:
[...]
Het ding heeft toch ook een spec? Welke watertemperatuur maakt hij, iets onder de 35 graden? Dan zou je de B0W35 opgave in thermische output en COP moeten overtreffen.
En die lijk ik ook wel ongeveer te halen.
Maar ik vraag me af wat de natuurkundige verklaring is dat je bij lagere brontemperatuur minder Compressor-electriciteit nodig hebt. Ik had dat niet verwacht. En… ik vraag me af of er iets te tweaked is.
Specs hieronder.
Geen gegevens mbt afhankelijkheid van bron temperatuur bij gelijke afgifte temperatuur.
Ik zal morgen eens een volledige meting van alle waardes doen en posten.
Inputs en ideeen Welkom.
In het kort: “minder Compressor vermogen bij lagere brontemperatuur is voor mij “counter intuitive”, en aangezien dat 25% thermisch vermogen betekent net als je het het hardste nodig hebt ben ik op zoek naar een tweak om die 25% terug te krijgen”
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Doet inderdaad wel twijfelen aan die 800W in, in de herfst. Jouw bron zal in het voorjaar wel vrij snel weer omhoog komen. Kun je dan je meting over doen.
Brainfart: Houdt dat ding de maxima vast of zo? 800W recent max verbruik tijdens SWW run en 5900W thermisch voor de CV op een eerder moment op die dag (/ dat uur / die week / whatever)?
Ja dat bedoel ikGwaihir schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 20:42:
@Stefannn Minder compressor verbruik bij lagere brontemperatuur voelt verkeerdom, bedoel je toch?
Klopt, dat vind ik niet raar. Kan ik misschien met wat tunen van de pomp snelheid nog een beetje verbeteren.Bij vermogen denk ik primair aan het nuttige vermogen = het thermische vermogen. Dat gaat inderdaad omlaag bij lagere brontemperatuur.
Ja ga ik doen. Ik vertrouw het ook niet allemaal. Ik ga dat van het voorjaar nog eens heel precies opnieuw doen.Doet inderdaad wel twijfelen aan die 800W in, in de herfst. Jouw bron zal in het voorjaar wel vrij snel weer omhoog komen. Kun je dan je meting over doen.
Dit betreft trouwens de rapportage van de pomp zelf. Geen idee of die sensoren betrouwbaar zijn.
Ik zal morgen ook het vermogen eens via de electriciteitsmeter meten. Dan weet ik het zeker.
Ik zal sowieso alle sensoren en instellingen posten. Wellicht is er nog iets in te stellen (al wil ik hem niet stuk maken).
Wat achtergrond voor de geïnteresseerde:
Ik heb dat ding al een paar jaar.
De bron bestaat uit 300meter slang op 1.5meter diep in de tuin.
In eerste instantie voor de vloerverwarming in de aanbouw en dat ging eigenlijk tot 0 graden goed.
Dat betekende ook dat dat ding in voor- en na-seizoen op 50% stond.
Derhalve heb ik van de zomer 17 ventilatoren op de radiatoren in de woonkamer geplaatst en gebruik ik de warmtepomp daar nu ook voor.
Dan wordt hij er wel heel wat meer van gevraagd, dus ik ben me nu aan het afvragen of dat ding echt wel op de max zit.
Ik kijk nu aan hoe de bron zich houdt, of die niet teveel afkoelt. Ik heb zelfs 1 van de 3 slangen van 100m afgekoppeld om te kijken hoe ver dat gaat.
Als dat allemaal goed gaat wil ik er van de zomer eenzelfde warmtepomp naast hangen.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Voor zover ik kan vinden zit er geen capaciteitsregeling op dus dat is het niet.
Dank voor de reactie.Cpt.Chaos schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 07:01:
Bij lagere aanvoertemperatuur vraagt de compressor minder vermogen.
Zeg je nu dat lage aanvoer temperatuur >> lager vermogen normaal is?
Dat is dus exact wat ik zie, en voor mij is dat “counter intuitive”
Ik vertrouw de meting inderdaad niet, het is ook een rapportage door het apparaat zelf. Ik weet wel heel erg zeker dat ik alleen meet na minimaal 1 uur draaien. De 800W heb ik ook niet 1x maar 5x gemeten.Ik doe een gok en zeg dat die 800W die je hebt gezien tijdens een sww run was.
Dat ga ik zeker opnieuw meten, maar dat duurt nog een paar maanden.
Oei, en dank. Dit was het soort antwoord waar ik op hoopte!De compressor draait altijd hetzelfde toerental dus de persdruk verhoogt opgenomen vermogen, en druk=temperatuur.
Yep.. ik snap dat hogere druk meer vermogen betekent.
Maar is lagere bron temperatuur dan minder druk? Kom je in een lager werk punt met lagere druk/debiet verhouding in het interne circuit?
Klopt. Het is een aan/uit ding.Voor zover ik kan vinden zit er geen capaciteitsregeling op dus dat is het niet.
Ik heb de uitgebreide installateurs handleiding. Die heb ik al 100x doorgespit. Heb jij meer info? Hogelijk geïnteresseerd!
[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 21-01-2023 08:07 ]
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
https://www.google.com/ur...Vaw3oIC3xblpz7ZfzMSYNrz4-
SUPER!Cpt.Chaos schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 09:19:
@Stefannn Zeker, kijk op blz twee, ik zit mobiel dus geen mooie linkjes.
https://www.google.com/ur...Vaw3oIC3xblpz7ZfzMSYNrz4-
super leerzaam.
Daarin een grafiek die ik nog niet had en die niet in de installateurs handleiding staat (hieronder).
Elektrisch vermogen loopt dus inderdaad wat terug bij koudere bron.
Verder zie ik dat elektrisch vermogen ook sterk afhangt van de afgifte temperatuur. Dat had ik me niet gerealiseerd. Wel de de cop minder wordt maar niet dat de compressor dan harder gaat werken. Ik had gedacht dat hij gewoon minder power zou leveren bij toenemende temperatuur --> fout dus.
Dat kan ook een verklaring zijn, tijdens de meting in het najaar was de afgifte temperatuur 5 graden hoger. Dat is niet helemaal logisch maar aangezien het systeem toen geen 100% draaide was er iets nog niet helemaal stabiel. Gemeten afgifte temperatuur was 5 graden hoger, dus dat verklaart middels de grafiek wel het hogere opgenomen elektrisch vermogen.
[ Voor 17% gewijzigd door Stefannn op 21-01-2023 11:54 ]
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Kan het hier ook zien. Mijn grafieken laten duidelijk zien dat de aanvoertemperatuur, opgenomen vermogen en de efficientie van de compressor bepaald. Hoe hoger hoe beter. COP zakt eigenlijk pas iets in rond de 2 graden aanvoer.Stefannn schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 11:50:
[...]
SUPER!
super leerzaam.
Daarin een grafiek die ik nog niet had en die niet in de installateurs handleiding staat (hieronder).
Elektrisch vermogen loopt dus inderdaad wat terug bij koudere bron.
Verder zie ik dat elektrisch vermogen ook sterk afhangt van de afgifte temperatuur. Dat had ik me niet gerealiseerd. Wel de de cop minder wordt maar niet dat de compressor dan harder gaat werken. Ik had gedacht dat hij gewoon minder power zou leveren bij toenemende temperatuur --> fout dus.
Dat kan ook een verklaring zijn, tijdens de meting in het najaar was de afgifte temperatuur 5 graden hoger. Dat is niet helemaal logisch maar aangezien het systeem toen geen 100% draaide was er iets nog niet helemaal stabiel. Gemeten afgifte temperatuur was 5 graden hoger, dus dat verklaart middels de grafiek wel het hogere opgenomen elektrisch vermogen.
[Afbeelding]
Wat is je minimum aanvoer die je gezien hebt. Ook wel benieuwd hoe snel die weer boven de 10 graden zit.
D'oh! Dat verklaart zeker ja.Stefannn schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 11:50:
Verder zie ik dat elektrisch vermogen ook sterk afhangt van de afgifte temperatuur. Dat had ik me niet gerealiseerd. Wel de de cop minder wordt maar niet dat de compressor dan harder gaat werken. Ik had gedacht dat hij gewoon minder power zou leveren bij toenemende temperatuur --> fout dus.
Dat kan ook een verklaring zijn, tijdens de meting in het najaar was de afgifte temperatuur 5 graden hoger. Dat is niet helemaal logisch maar aangezien het systeem toen geen 100% draaide was er iets nog niet helemaal stabiel. Gemeten afgifte temperatuur was 5 graden hoger, dus dat verklaart middels de grafiek wel het hogere opgenomen elektrisch vermogen.
Hoe hard de compressor moet werken (bij een vast toerental) zit 'm vooral in het verschil tussen bron en afgifte. Dat kan van beide kanten komen dus.
Uitgebreide aflezing van alle meters is er vandaag niet van gekomen.prettig schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 13:12:
Wat is je minimum aanvoer die je gezien hebt. Ook wel benieuwd hoe snel die weer boven de 10 graden zit.
Ik log een aantal waardes op dagelijkse basis maar lang niet allemaal.
Mbt minimum
Bron temperatuur zit nu ongeveer op minimum dat ik ooit zag.
Maar dat is vertekend.
Ten eerste is het sinds ik de warmtepomp heb nooit super koud geweest.
Ten tweede doe ik nu een “test” met kleinere bron. Ik gebruik nu 200 meter van de 300 meter die er ligt.
Systeem was ooit bedoeld voor alleen de aanbouw-vloerverwarming en kwa dimensionering zou dat kloppen.
Vanwege de gasprijzen verwarm ik nu ook de woonkamer-radiatoren maar kom power tekort.
Als die 200 meter toereikend voor deze winter is dan plaats ik van de zomer eenzelfde warmtepomp erbij en zet ik de boel weer op 300m.
Dat gezegd hebbende….
Ik heb ook “grond sensoren”, die heb ik tussen de waterlussen in de grond liggen.
Momenteel:
6.5 graden in de lussen die actief zijn
7.3 graden in de lus die niet actief is, ik ben heel benieuwd of die 0.8 graad delta stabiliseert
(Ik heb de lus pas sinds een paar weken afgeschakeld).
Brontemperatuur zit dus ongeveer 5 graden onder de bodem temperatuur.
En vooralsnog trekt ze de bodem temperatuur 0.8 graden naar beneden.
Maar… mbt antwoord op je vraag…
Die bodem sensoren had ik al een paar jaar voordat ik de warmtepomp had.
Ik heb in een strenge winter, zonder warmtepomp, ook al 4 graden bodemtemperatuur gezien.
Dan zou je met warmtepomp dus 0.8graad verlaging,en 5 graden delta met bron temperatuur verwachten dus -2 graden bron temperatuur.
Maar dat is speculatie
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Dank, ik leefde in de veronderstelling dat je een soort vaste power input had en dat output power variabel was afhankelijk van belasting. Niet dus.Gwaihir schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:27:
[...]
D'oh! Dat verklaart zeker ja.
Hoe hard de compressor moet werken (bij een vast toerental) zit 'm vooral in het verschil tussen bron en afgifte. Dat kan van beide kanten komen dus.
Dat grafiekje helpt wel heel erg veel :-)
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Meet je ook op de leiding bij de pomp ? Bij mij is het water (wisselaars in het water) ook altijd iets warmer dan er binnenkomt bij de pomp. Dat zou je een beter beekd geven,Stefannn schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 17:25:
[...]
Dat gezegd hebbende….
Ik heb ook “grond sensoren”, die heb ik tussen de waterlussen in de grond liggen.
Momenteel:
6.5 graden in de lussen die actief zijn
7.3 graden in de lus die niet actief is, ik ben heel benieuwd of die 0.8 graad delta stabiliseert
(Ik heb de lus pas sinds een paar weken afgeschakeld).
Brontemperatuur zit dus ongeveer 5 graden onder de bodem temperatuur.
En vooralsnog trekt ze de bodem temperatuur 0.8 graden naar beneden.
True energie via P1 uitlezing van mijn meter in de meterkast.
Daarvoor alle apparaten met een thermostaat (koelkast, close-in boiler, koffie apparaat) eerst uitgezet om vervuiling te voorkomen
Warmtepomp draait al dagen continu op 100% dus het is een super steady state situatie
Opgenomen elektrisch vermogen:
true reading via P1: 730W
rapportage apparaat: 700W (hij rapporteert in stapjes van 100W dus dit is heel behoorlijk correct)
Afgifte:
pomp: 85%, 430L/h
Tout: 37,1 C
Tin: 32,6C
Daarmee:
is delta T out dus 37,1-32,6 = 4,5K
afgegeven vermogen = 430L/h x 4.5K x 1,163W/kgK = 2250W
cop = 2250W/730W = 3,1
NB: opgenomen elektrisch vermogen is dus wat hoger dan vorige week. Daarmee heb ik ook wat minder zorgen. Dat het opgenomen vermogen tussen 700W en 800W pendelt vind ik niet zo erg.
Bron:
pomp: 50%, L/h onbekend
Tin:1.0C
Tout: -1.6C
Daarmee deltaT =2.6K
Grondsensor in de 2 actieve 100m lussen: 6,1C & 6,6C dus ongeveer 6,3C gemiddeld
Daarmee dus 5,3C delta T tussen de grond en het bronwater in de buis dat actief door de warmtepomp gekoeld.
Grondsensor in de inactieve 100m lus:7,2C
Daarmee wordt de grond dus 7,2-6,3= 0,9K "gekoeld" door de warmtepomp
Met daarbij de opmerking dat ik die ene lus pas een paar weken geleden heb afgeschakeld dus dit is nog geen steady state.
Verder wat interessante getallen waar ik compleet niet weet wat ik ermee moet
EEV 34% ==> deze lijkt als enige editable (heb ik niet geprobeerd)
Compressor uitaat 76,5C
Compressor inlaat 0,3C
EEV omgeving circuit temperatuur -3,5C
EEV afgiftesysteem temperatuur 33,1C
Hoge druk 24,3bar
Kondensatie temperatuur 40,1C
Lage druk 7,1bar
Verdmpings temperatuur -3,3C
Gewenste oververhitting 3,7K
Waarde oververhitting 3,6K
Waarde onderkoeling 7,0K
Vraag: "wat zou de EVV zijn"? is dat de compressor? een "instelpunt"?
Waarde oververhitting is kennelijk goed gelukt. Ik kan die oververhitting echter niet instellen, ook geen idee of dit een "mooie waarde" is.
Enerzijds zou ik hem willen "boosten", anderzijds ben ik daar huiverig voor. Ik wil heb niet stuk maken en eigenlijk doet hij heel behoorlijk wat het grafiekje beloofd.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Ik denk dat het niet helemaal duidelijk is:prettig schreef op zondag 22 januari 2023 @ 10:23:
[...]
Meet je ook op de leiding bij de pomp ? Bij mij is het water (wisselaars in het water) ook altijd iets warmer dan er binnenkomt bij de pomp. Dat zou je een beter beekd geven,
ik heb dus (van warm tot koud):
- Grondsensor (dat is een sensor die ik heb ingegraven en via mijn domotica uitlees) op 1.5m diepte op een plek waar GEEN warmte wordt onttrokken: 7,2C
- Grondsensor op 1.5m diepte op een plek waar WEL warmte wordt onttrokken: 6,3C
- Water door de grondbuizen, gemeten door de warmtepomp zelf in het apparaat bij binnenkomst: 1.0C
- Water dat weer naar de grondbuizen gestuurd wordt, gemeten door warmtepomp zelf, bij verlaten van apparaat: -1,6C
En voor de grap en wellicht duidelijkheid een foto uit 2009 toen ik de leidingen heb ingegraven. Het was een nieuwbouwhuis met maagdelijke grond er omheen dus ik heb dat toen ingegraven nog voor ik goed wist wat ik ermee zou moeten.
[ Voor 13% gewijzigd door Stefannn op 22-01-2023 13:45 ]
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Yesss!!! dank!!Dirduc schreef op zondag 22 januari 2023 @ 11:16:
EEV is electronic expansion valve
Die lijk ik dus te kunnen verstellen (niet geprobeerd en ook wat huiverig voor).......
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Aha, dus je eerdere metingen zouden ook 751 vs. 649W kunnen zijn geweest!Stefannn schreef op zondag 22 januari 2023 @ 10:44:
rapportage apparaat: 700W (hij rapporteert in stapjes van 100W dus dit is heel behoorlijk correct)
(Die metingen van het apparaat geven nogal een marge om iets op te concluderen..)
Leuk, maar toch lekker afblijven?EEV 34% ==> deze lijkt als enige editable (heb ik niet geprobeerd)
Tja, je mag ervan uitgaan dat de fabrikant al geoptimaliseerd heeftEnerzijds zou ik hem willen "boosten", anderzijds ben ik daar huiverig voor. Ik wil heb niet stuk maken en eigenlijk doet hij heel behoorlijk wat het grafiekje beloofd.
Ahh... try meGwaihir schreef op zondag 22 januari 2023 @ 12:00:
Je hebt niet 'n heel tweakbaar apparaat gekocht.
off-topic...
Ik heb ook een jacuzzi,
die heb ik getweaked door de temperatuursensoren via relais van parallel en serie weerstanden te voorzien.
Ook een eigen temperatuursensor geplaatst.
Ik kan hem nu vanuit mijn Domotica systeem laten verwarmen (temperatuursensor lager zetten); blokkeren (temperatuursensor op overheat zetten) en filteren (externe temperatuursensor vorstbeveiliging laten aanspringen)
Maar... in dit geval blijf ik denk ik wel van mijn warmtepomp af. Hij lijkt zich netjes aan de specs te houden.
Dank voor alle hulp.
De experimenten zijn extreem tijdrovend: alles wat ik nu vergeet te meten kan ik volgend jaar pas opnieuw meten dus slimme input is erg waardevol.
Van de zomer wil ik de warmtepomp uitbreiden want nu ik er ook mijn radiators op doe is die 2400W te weinig.
ik probeer nu data te verzamelen om een goede beslissing te maken:
- ofwel eenzelfde bijplaatsen --> dat is verreweg het goedkoopste en het makkelijkste
- ofwel iets nieuws
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Ik log van alles. Zo hoop ik veel experimenten al gedaan te hebben op het moment dat ik ze verzinStefannn schreef op zondag 22 januari 2023 @ 12:51:
De experimenten zijn extreem tijdrovend: alles wat ik nu vergeet te meten kan ik volgend jaar pas opnieuw meten dus slimme input is erg waardevol.
Wil ik ook graag zo doen. Kon je dit direct op je warmtepomp instellen via een menu? Ik heb een Ecoforest en zou graag zelfde willen met zo min mogelijk extra toeters en bellen? THX .prettig schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 18:57:
[...]
Ja net mee begonnen, dus nog geen idee hoeveel het gaat schelen. Zo te zien werkt het. Volgende week ga ik dan nog verlagen in de ochtend en avond en verhogen in de middag (10:00-16:00). Nu alleen de nacht.
Hier verlies ik veel meer dan 0,5 graad/dag (2010 pand) maar wel flinke buffer in het pand (vloeren).
Je kunt dat ook automatiseren op basis van de EPEX tarieven. Ik ben IT-er en doe het niet.
Waarom: EPEX prijsverloop is zowat elke dag hetzelfde. Dus simpel schema in de pomp vangt 90% af, veel makkelijker en geen afhankelijkheid van beschikbaarheid van de tarieven (ik haal ze al binnnen, elke dag ... en liggen er soms gewoon uit). Daarnaast geen extra hardware nodig.
Op de pomp bij de innotec. Maar weer uitgezet. Verbruik meer omdat ik teveel verlies, dus staat die in de nacht meer te verbruiken en dat heeft nauwelijks effect in de ochtend.Ddeklerk79 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 18:49:
[...]
Wil ik ook graag zo doen. Kon je dit direct op je warmtepomp instellen via een menu? Ik heb een Ecoforest en zou graag zelfde willen met zo min mogelijk extra toeters en bellen? THX .
Als je nieuw huis hebt denk ik wel dat het gaat uitmaken. Ik moet gewoon fijn verder gaan met meer isoleren (dat levert nu het meeste op).
ik vermoed:
- alle thermostatische kranen helemaal open
- binnendeuren openzetten (zodat alle ruimtes ongeveer dezelfde temperatuur hebben)
- thermostaat hoog zetten
starten met alle voetventielen open (om zoveel mogelijke flow initieel te hebben), dan daarna op basis van aanvoer-/retour- temperaturen bijregelen.
Veel geduld hebben? (gezien de lage temperaturen)
Is het nodig om van "stooklijn" naar "vaste temperatuur" te gaan in de thermostaat? Of gaan we ervan uit dat de buitentemperatuur niet teveel gaat veranderen? Of is net een verhoogde "vaste temperatuur" gemakkelijker om in te regelen?
andere tips?
[ Voor 4% gewijzigd door bjp op 22-01-2023 21:36 ]
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Interessant dat je die info hebt, met grondsensor. Ik draai nu voor het eerste jaar met bron en probeer voor mezelf helder te krijgen of de bron naar wens werkt. Als alternatief voor een grondsensor werk ik met de temperatuur van het leidingwater. Ongeveer dezelfde diepte en geen onttrekking van warmte.Stefannn schreef op zondag 22 januari 2023 @ 11:17:
[...]
Ik denk dat het niet helemaal duidelijk is:
ik heb dus (van warm tot koud):En meer sensoren heb ik niet :-)
- Grondsensor (dat is een sensor die ik heb ingegraven en via mijn domotica uitlees) op 1.5m diepte op een plek waar GEEN warmte wordt onttrokken: 7,2C
- Grondsensor op 1.5m diepte op een plek waar WEL warmte wordt onttrokken: 6,3C
- Water door de grondbuizen, gemeten door de warmtepomp zelf in het apparaat bij binnenkomst: 1.0C
- Water dat weer naar de grondbuizen gestuurd wordt, gemeten door warmtepomp zelf, bij verlaten van apparaat: -1,6C
Vandaag kom ik dan op leidingwater van 7C en bron temp (warmtepomp in) van 6C. Daaruit concludeer ik vooralsnog dat de bron prima werkt, met kanttekening van het zachte weer.
De 5C verschil die je ziet tussen grond temperatuur en watertemperatuur de WP in, had je dat verwacht / berekend?
Ik heb 'm helemaal doorgelezen, maar kom er toch niet echt uit. Vind dat er erg veel energie wordt verbruikt, 7kWh voor een heel klein huis uit 2012 waarvan 1/2 van de groepen niet eens open staat om te verwarmen (slaap/badkamer bijv.) nu bij afwezigheid.Gwaihir schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:20:
[...]
CV betekent toch altijd nog centrale verwarming, oftewel: waar je het over hebt. Waterzijdig inregelen is bij een WP minstens zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, dan bij een gasketel. En het gaat voor radiatoren en VVW hetzelfde: je draait aan een stroom-begrenzer aan het eind van de radiator of vvw-groep.
Kortom: zeker aan te raden. Al betwijfel ik of er je werkelijke probleem zit.
[...]
Het kastje in de woonkamer dat je voor een kamerthermostaat verslijt. Even noteren wat er erop staat is wellicht handig, ja, maar bespaar je de moeite van foto's.
Je installatie is nl. waarschijnlijk niet zo uniek als je erin springt en je handleiding ook niet zo nietszeggend, mits je het als een WP-installatie gaat bekijken, i.p.v. een aloude gasketel. (Voorbeeld: twee graden laten dalen, 's nachts of als je even de deur uit stapt?) Lees gerust een paar flinke stukken uit dit topic. Deze vraagstelling komt elke paar weken langs en is te over beantwoord. Gedetailleerd afstellen van een Alpha Innotec ook.
Oh, en verkijk je niet op de '12 graden' van de afgelopen dagen. We hadden dagenlang bijzonder veel wind. En dat voelt een sensor voor buitentemperatuur er niet bij..
Ook valt het op dat er enkel grote pieken zijn en dat de pomp 100% lijkt te draaien. Moduleert dat ding niet ofzo? Foto's:
:strip_exif()/f/image/5AcDRw0YCedPyg8FQT6tJN9F.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/v9jI4Xj1LwGPXXdAVauqPrqv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/r3GMJH9tjyeydAIF3ql3Ynm8.jpg?f=fotoalbum_large)
Weet niet hoe ik ze kleiner moet croppen, maar hierbij. Wat ik me afvraag:
Hoe regel ik de temperatuur? Het moet gewoon 15c zijn ivm x-tal weken afwezigheid.
Is dit een aan/uit pomp? Alpha Innotec WZS-41-H-KS. Kon de specs zelf niet vinden, handleiding is vaag / geeft niet de info weer die ik zoek.
Blijkt met een stooklijn te werken. Geen idee hoe dit werkt
Installateurs nog altijd niet te vinden, moet het echt zelf uitzoeken. Met CV's ben ik redelijk, maar W/W warmptepompen begrijp ik niet veel van. Diagnostics staan ook op 0, zie overal bij bijv. energieverbruik "0kwh" sinds 1-1-1970.
Nee dat was laten verrassen.sjoerd1980 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 22:15:
De 5C verschil die je ziet tussen grond temperatuur en watertemperatuur de WP in, had je dat verwacht / berekend?
Ik had me wel goed ingelezen mbt de capaciteit van een horizontale bron.
Bijvoorbeeld hier: https://warmtepomp-weetje...e-warmtepomp/#horizontaal
Dan kom je op 10W tot 35W met m2 (nb… dus niet per m hetgeen vaak gezegd wordt) afhankelijk van grondsoort.
Buizen liggen op minimaal 1.5m van elkaar.
Bij mijn grondsoort zou ik zo’n 3000 tot 6000W moeten kunnen trekken.
Maar goed…
In eerste instantie aangelegd voor alleen de vloerverwarming van de aanbouw.
Deze winter probeer ik aan de hand van de meetdata te concluderen of de bron goed genoeg is dat ik de warmtepomp kwa vermogen kan verdubbelen.
Slim! En verrassend genoeg ongeveer dezelfde waarde als mijn grondsensorenAls alternatief voor een grondsensor werk ik met de temperatuur van het leidingwater. Ongeveer dezelfde diepte en geen onttrekking van warmte.
Vandaag kom ik dan op leidingwater van 7C en bron temp (warmtepomp in) van 6C. Daaruit concludeer ik vooralsnog dat de bron prima werkt, met kanttekening van het zachte weer.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Geduld valt op zich wel mee. Je ziet de temperatuur best snel veranderen, tenminste als je realtime meet. Ik heb een aantal nodemcuv3 esp uitgerust met ds18b20 temperatuursensoren en die bij de aanvoer en retour van radiatoren geplaatst. Mijn installatie heeft ook een parallel buffervat en aparte pompgroep, door goed te meten kun je zien wat het effect is van een radiator open of dicht zetten en de delta t op het systeem als geheel. Afgifte is een functie van flow en delta t.bjp schreef op zondag 22 januari 2023 @ 21:35:
enige tips bij het waterzijdig inregelen van radiatoren met een WW WP?
ik vermoed:
- alle thermostatische kranen helemaal open
- binnendeuren openzetten (zodat alle ruimtes ongeveer dezelfde temperatuur hebben)
- thermostaat hoog zetten
starten met alle voetventielen open (om zoveel mogelijke flow initieel te hebben), dan daarna op basis van aanvoer-/retour- temperaturen bijregelen.
Veel geduld hebben? (gezien de lage temperaturen)
Is het nodig om van "stooklijn" naar "vaste temperatuur" te gaan in de thermostaat? Of gaan we ervan uit dat de buitentemperatuur niet teveel gaat veranderen? Of is net een verhoogde "vaste temperatuur" gemakkelijker om in te regelen?
andere tips?
PVOutput - 14xDMEGC-SE4000 4200Wp PVOutputTotal - 6840Wp total
Hmm.. ik zou willen inregelen naar de werkelijke omstandigheden. Oftewel: als een slaapkamer nooit boven de 15 graden verwarmd wordt, waarom 'm dan inregelen om netjes mee te komen met 20 graden?bjp schreef op zondag 22 januari 2023 @ 21:35:
- binnendeuren openzetten (zodat alle ruimtes ongeveer dezelfde temperatuur hebben)
Dat zal iemand die 'even komt inregelen' moeten doen, lijkt me. Maar als bewoner weet ik dat nog zo net niet, met alle doorlooptijd en specifieke gebruikservaring beschikbaar. Je kunt het ook in een paar slagen doen, op de winterse ochtenden van deze week.- thermostaat hoog zetten
Radiatoren zullen inderdaad al redelijk snel weer een stabiele situatie bereiken. Met VVW zal dat een stuk trager zijn. En waar zit je sensor? Meet je midden in de stroom, of zit hij er tegenaan geplakt, zo goed mogelijk geïsoleerd?ArdNieuwenhuiz schreef op maandag 23 januari 2023 @ 10:23:
Geduld valt op zich wel mee. Je ziet de temperatuur best snel veranderen, tenminste als je realtime meet. Ik heb een aantal nodemcuv3 esp uitgerust met ds18b20 temperatuursensoren en die bij de aanvoer en retour van radiatoren geplaatst. Mijn installatie heeft ook een parallel buffervat en aparte pompgroep, door goed te meten kun je zien wat het effect is van een radiator open of dicht zetten en de delta t op het systeem als geheel. Afgifte is een functie van flow en delta t.
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Ik heb bij zonneboiler en CV-haard sensoren op de buizen geklemd (onder de isolatie). Daarvan merk ik dat ze flink na-ijlen en (vermoedelijk) bij hoge temperaturen steeds wat minder mee komen. Een IR thermometer moet dat kunnen verslaan. Ik heb er ook, op alle VVW-retouren, die met een dompelbuisje middenin de stroom zitten. Dat gaat sneller en zeker nauwkeuriger, ook omdat de stroming in het hart het eerst van temperatuur verandert. En dan heb ik er in de aanvoerleidingen zitten die echt rechtstreeks middenin de stroom meten (kun je er dus ook niet 'even' uit halen). Die gaan nog wat sneller dan sensoren achter een metaal laag..
later kan ik nog 'fijn' bijregelen met thermostatische kranen op gewone stand (dus lager in koudere ruimtes, hoger in warmere, helemaal open waar de thermostaat staat), en deuren zoals gebruikelijk (de meeste dicht).
ik heb nu al via domotica wat temperatuurmetingen van de ruimtes.
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Ik denk het niet nee. Het is een Luxtronik 2.0 besturing, volgens mij is de pomp(en) modulerend aansturen iets dat pas vanaf versie 2.1 gebeurt.Processorkoeler schreef op zondag 22 januari 2023 @ 23:22:
[...]
Ik heb 'm helemaal doorgelezen, maar kom er toch niet echt uit. Vind dat er erg veel energie wordt verbruikt, 7kWh voor een heel klein huis uit 2012 waarvan 1/2 van de groepen niet eens open staat om te verwarmen (slaap/badkamer bijv.) nu bij afwezigheid.
Ook valt het op dat er enkel grote pieken zijn en dat de pomp 100% lijkt te draaien. Moduleert dat ding niet ofzo?
Ja, volgens mij zijn types die beginnen met WZS inderdaad aan/uit modellen. De modulerende modellen eindigen met een V.Wat ik me afvraag:
Hoe regel ik de temperatuur? Het moet gewoon 15c zijn ivm x-tal weken afwezigheid.
Is dit een aan/uit pomp? Alpha Innotec WZS-41-H-KS. Kon de specs zelf niet vinden, handleiding is vaag / geeft niet de info weer die ik zoek.
Je zegt dat het een klein huis is, en dat er ook nog groepen dichtstaan. Heeft je afgiftesysteem wel voldoende buffering? Is er ook nog een buffervat?
Daar is echt genoeg over te vinden.Blijkt met een stooklijn te werken. Geen idee hoe dit werkt
Dat is volgens mij de geleverde warmte, niet het verbruik. Er zit kennelijk geen ingebouwde warmtemeter in deze warmtepomp.Installateurs nog altijd niet te vinden, moet het echt zelf uitzoeken. Met CV's ben ik redelijk, maar W/W warmptepompen begrijp ik niet veel van.
Diagnostics staan ook op 0, zie overal bij bijv. energieverbruik "0kwh" sinds 1-1-1970.
mijn gevoel: zoals gewoonlijk, 'auto' radiator stand.
[ Voor 16% gewijzigd door bjp op 23-01-2023 12:05 ]
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Is dit efficiënt? Beter meerdere bursts met hogere minimum toerentallen of is het beter hoe het nu is, een langere periode op lage rpm. De COP, varieert dit met rpm? En op welke manier?
COP kan nergens uitgelezen worden op de WP zelf (Thermia Inverter Mini).
Het warm water wordt natuurlijk wel op een hoge rpm opgewekt.
[ Voor 7% gewijzigd door Mee_ op 24-01-2023 16:57 ]
Ik ga dus niet meer repareren en ga op zoek naar een alternatief. Ik kom voorlopig uit bij Watts Vision, maar ik sta open voor betere alternatieven. Ik kan ook kiezen voor een RBE+ voor de woonkamer en de temperaturen in de andere kamers met de huidige sensoren uitlezen met een zwave-master en met HA de regel ventielen open / dicht sturen.
Wat zouden jullie doen?
Voorwaarde: het systeem moet ook kunnen koelen (dus badkamer dicht en andere kamers selectief open).
Ik hoor graag jullie mening.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Dit wil je vast niet horen, maar helemaal geen naregeling. Je bespaart er niets mee, zeker niet als je de reparatiekosten en vervangingskosten meeneemt. Gewoon alle verdelers vol open en dan handmatig afregelen als een kamer te warm is/wordt. Badkamer 2x per jaar met de hand open en dicht doen en je bent klaar. WP is toch traag gezien het lage vermogen, dus snel reageren lukt toch al niet. Zo draai ik sinds 2016 en heb nog geen euro aan onderhoud uitgegeven.KC27 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:01:
Gisteren heeft de Control Box het begeven van mijn Alpha Home naregeling. Twee maanden terug gaf de regelunit bij verdeler op de verdieping de geest. Iedere keer weer ettelijke honderen euro's aftikken om het te repareren. Dus ik ben klaar met dat ding, temeer omdat de meerwaarde van deze regeling i.m.o. ver te zoeken is.
Ik ga dus niet meer repareren en ga op zoek naar een alternatief. Ik kom voorlopig uit bij Watts Vision, maar ik sta open voor betere alternatieven. Ik kan ook kiezen voor een RBE+ voor de woonkamer en de temperaturen in de andere kamers met de huidige sensoren uitlezen met een zwave-master en met HA de regel ventielen open / dicht sturen.
Wat zouden jullie doen?
Voorwaarde: het systeem moet ook kunnen koelen (dus badkamer dicht en andere kamers selectief open).
Ik hoor graag jullie mening.
Warmtemeter van de wp zelf gedeeld door mijn elektrameter (minus 160W baseload, in het donker) kwam ik op zijn beste uit op een cop van 7,7. Met een Ta van 25 is het heerlijk 21,5 graad in de woonkamer.
Er is nu alleen nog naregeling voor de zolder want die hoeft niet te verwarmen maar wel te koelen van de zomer.
Edit: het enige wat helaas niet werkt is pompenoptimalisatie, deze blijft nominaal draaien ipv naar minimaal als er geen vraag is, maar als het goed is gaat hij toch niet zo vaak meer uit en misschien fixen ze dat nog eens. Weet iemand trouwens waar je feedback kan geven op de firmware van AI?
[ Voor 17% gewijzigd door Cpt.Chaos op 25-01-2023 10:52 ]
Inmiddels is hier de kogel door de kerk: het spul gaat er uit. De laatste tijd stonden de kleppen toch alleen maar open (alles wasal goed ingeregeld) en de wp is bezig met een run van meer dan 200 uur: moduleert tussen 20 en 60 Hz, o.a. ook afhankelijk van de dynamische energieprijs.
Ik moet alleen bij koelen de benedenverdieping (en de badkamer) dichtzetten omdat het anders beneden tee koud wordt. Alleen bij buitentemperaturen boven 35°C moet beneden ook (tijdelijk) gekoeld worden. Dat ga ik voorlopig doen met een (eventueel later op afstand of met Home Assistant bedienbare) schakelaar in de meterkast die de thermische afsluiters open/dicht zet (230V), zodat ik (of mijn vrouw) niet aan de ingestelde flow hoeven te zitten.
Dus als iemand nog onderdelen moet hebben van Alpha Home: ik heb nog wat onderdelen die niet kapot zijn liggen: Control Box, twee regelunits. Stuur maar een pm.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Dat koelen heb ik een vraagje over; ik ben een lucht/water warmtepomp aan het installeren maar in dat topic lees ik vrijwel niet dat men er ook mee koelt, terwijl zo'n unit dat wel kan.KC27 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 12:03:
Ik moet alleen bij koelen de benedenverdieping (en de badkamer) dichtzetten omdat het anders beneden tee koud wordt. Alleen bij buitentemperaturen boven 35°C moet beneden ook (tijdelijk) gekoeld worden.
Nu hebben wij beneden vloerverwarming en boven normale radiatoren. Iemand vertelde mij dat de vloer een beetje koelen nog wel gaat maar dat de gewone radiatoren een grote condens boel wordt als je er mee probeert te koelen. Nu hoef ik beneden eigenlijk nooit te koelen maar boven zou een paar graadjes lager op de aller warmste zomer dagen wel prettig zijn.
In dit topic lees ik vrij regelmatig over koelen. Hebben jullie dan speciale radiatoren die dat wel kunnen?
De meeste mensen met een w/w wp zullen vloerverwarming of een andere vorm van LTV hebben. Daarmee kun je niet-condenserend koelen. Huiskamer op standje koelkast gaat dus niet lukken.KarsS schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:34:
[...]
Hebben jullie dan speciale radiatoren die dat wel kunnen?
It's time to play the music, it's time to light the lights
De mensen met een w/w warmtepomp werken met passieve koeling: het water in de vloerverwarming wordt direct gekoeld door het bronwater zonder tussenkomst van de compressor. Daarbij wordt erop gelet dat die temperatuur nooit onder het dauwpunt binnen komt zodat er geen condens optreedt. Dus die temperaturen komen nooit lager dan 15 - 18 oC. Als je water met die temperatuur naar een radiator stuurt zal er niet veel gekoeld worden. Dus je moet echt vloerverwarming (met een groot afgifte oppervlak) hebben om zo te koelen.KarsS schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:34:
[...]
Dat koelen heb ik een vraagje over; ik ben een lucht/water warmtepomp aan het installeren maar in dat topic lees ik vrijwel niet dat men er ook mee koelt, terwijl zo'n unit dat wel kan.
Nu hebben wij beneden vloerverwarming en boven normale radiatoren. Iemand vertelde mij dat de vloer een beetje koelen nog wel gaat maar dat de gewone radiatoren een grote condens boel wordt als je er mee probeert te koelen. Nu hoef ik beneden eigenlijk nooit te koelen maar boven zou een paar graadjes lager op de aller warmste zomer dagen wel prettig zijn.
In dit topic lees ik vrij regelmatig over koelen. Hebben jullie dan speciale radiatoren die dat wel kunnen?
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
vloerverwarming kan gerust lekker koelen door de grote oppervlakte, maar vooral omdat een vloer niet zo direct gaat roesten
Hoe de koeling nu gebeurt (actief met L/W of passief met W/W) maakt er weinig toe.
L/L kan wel vaak goed om met koelen.
[ Voor 5% gewijzigd door bjp op 25-01-2023 18:24 ]
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
L/W kan makkelijk kouder, maar kost je ook veel meer energie (in feite een airco) en je systeem moet het aankunnen. Onder de 18 graden: vloerverwarming gaat condenseren, dus kun je niet gebruiken. Je radiatoren moeten actief (fan) zijn en afvoer hebben voor de condens. Je leidingen moeten geisoleerd zijn om condensvorming te voorkomen.
Nieuwbouw is dit vaak al geregeld. Ik zou mijn huis moeten verbouwen, voegde weinig toe tov passief koelen.
Hmm.. ik raad het toch echt af om onder het dauwpunt te gaan. Er is zat wat daar niet tegen kan (leidingen, wapening, waar je maar op drupt vanaf leidingen, etc.)bjp schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 18:23:
vloerverwarming kan gerust lekker koelen door de grote oppervlakte, maar vooral omdat een vloer niet zo direct gaat roesten
Hier stalen vloerverwarming - kan dus wel degelijk roesten - op een NeHoBo vloer. Dat zijn holle gemetselde bakstenen, met wapening in de delen die ook niet zorgvuldig luchtdicht zit afgesloten.
(Nieuwbouw regelt hopelijk een isolatieniveau waardoor niet-condenserend koelen plenty is.)
Er is een reden dat mensen met een l/w warmtepomp niet koelen.KarsS schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:34:
In dit topic lees ik vrij regelmatig over koelen. Hebben jullie dan speciale radiatoren die dat wel kunnen?
De nadelen zijn er te groot van.
Om te kunnen koelen met een warmtepomp dien je zoals al is vermeld iets meer te hebben dan alleen LTV radiatoren. Vloerverwarming is het beste.
De temperatuur van de vloer is daarbij dan minimaal 18 graden om het veilig te houden tov het dauwpunt. Lager kan zeker wel ondanks dat degene boven mij zegt dat het niet kan alleen dien je dan het dauwpunt te berekenen. Een aantal tweakers doen dit ook dmv Home Assistant.
Met een l/w warmtepomp kun je niet passief koelen, de compressor dient daarvoor omgekeerd zijn werk te doen. Dit kost dus veel energie, terwijl het relatief weinig opbrengt.
Beter is dus om een l/l warmtepomp (airco) op te hangen. Die zijn veel efficiënter met koelen omdat die een ventilator bij de “radiator” hebben. Die gaat ook een stuk lager qua temperatuur omdat die ook kan ontvochtigen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Verder bevestigen jullie wel een beetje dat koelen met de vloerverwarming nog wel enigszins kan maar dat je met radiatoren, of een boel condens krijgt, of weinig koelvermogen...
Van het koelen van de vloer beneden verwacht ik boven niet zoveel te merken, de warmte blijft toch bovenin hangen ben ik bang. De badkamer vloer boven heeft wel vloerverwarming, misschien als ik boven de deuren open zet dat dat nog een beetje merkbaar is.
Ik hoef niet veel te koelen, deze zomer was het max. 29 graden op de slaapkamer, dat is net zo'n 2 a 3 graden meer dan we nog wel goed te doen vinden. Een airco plaatsen kan natuurlijk maar ik ga komende zomer eerst maar eens wat experimenteren met de L/W.
begrepenGwaihir schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:03:
[...]
Hmm.. ik raad het toch echt af om onder het dauwpunt te gaan. Er is zat wat daar niet tegen kan (leidingen, wapening, waar je maar op drupt vanaf leidingen, etc.)
Hier stalen vloerverwarming - kan dus wel degelijk roesten - op een NeHoBo vloer. Dat zijn holle gemetselde bakstenen, met wapening in de delen die ook niet zorgvuldig luchtdicht zit afgesloten.
(Nieuwbouw regelt hopelijk een isolatieniveau waardoor niet-condenserend koelen plenty is.)
radiatoren zonder ventilatoren zijn idd maar 'bakken koud water', zonder veel circulatie. Gaat weinig koelen.
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Je kunt zelfs wel wat lager dan met TA = 18 koelen omdat de oppervlaktetemperatuur altijd wat warmer is dan de watertemperatuur die in je vloer gaat (zonder een waterballet te krijgen). Wel aan-/afvoerleidingen isoleren.DutchKel schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:06:
[...]
.... Vloerverwarming is het beste.
De temperatuur van de vloer is daarbij dan minimaal 18 graden om het veilig te houden tov het dauwpunt. Lager kan zeker wel ondanks dat degene boven mij zegt dat het niet kan alleen dien je dan het dauwpunt te berekenen. Een aantal tweakers doen dit ook dmv Home Assistant.
Met een el. hygrometer houd je dit goed in de hand.
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
Ik ben nieuwsgierig wat je bedoelt: lager dan 18 graden kan (soms), of lager dan het dauwpunt kan?DutchKel schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:06:
De temperatuur van de vloer is daarbij dan minimaal 18 graden om het veilig te houden tov het dauwpunt. Lager kan zeker wel ondanks dat degene boven mij zegt dat het niet kan alleen dien je dan het dauwpunt te berekenen.
Mijn post staat nl. direct daarboven, maar ik heb niets over 18 graden gezegd. Ook ik bereken actief het dauwpunt voor dit doel (in Loxone).
En dan blijf ik ietsje boven mijn berekening. Ga jij bewust nog iets onder het dauwpunt? Zo ja, blijft het daardoor zo duidelijk koeler?
Ook dit stukje maakt me nieuwsgierig. Een L/L zal ontvochtigen, da's helder en absoluut fijn. Maar zeg je nu dat een L/L een betere COP op koelen doet dan een L/W met VVW? Indien dat zo is - ik weet 't echt niet - waarom gaat die vlieger dan niet net zo goed op bij verwarmen? (Zelfde ventilator..)Met een l/w warmtepomp kun je niet passief koelen, de compressor dient daarvoor omgekeerd zijn werk te doen. Dit kost dus veel energie, terwijl het relatief weinig opbrengt.
Beter is dus om een l/l warmtepomp (airco) op te hangen. Die zijn veel efficiënter met koelen omdat die een ventilator bij de “radiator” hebben.
Heb je een ventilatiesysteem met WTW? Dat helpt wellicht nog wat mee met circuleren.KarsS schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:27:
Van het koelen van de vloer beneden verwacht ik boven niet zoveel te merken, de warmte blijft toch bovenin hangen ben ik bang.
Maar de badkamer wordt eigenlijk nooit mee gekoeld. Ook dit vanwege de condens.De badkamer vloer boven heeft wel vloerverwarming, misschien als ik boven de deuren open zet dat dat nog een beetje merkbaar is.
Ik bedoelde eigenlijk de post boven jou, jou post kwam tussendoor toen ik mijn post aan het typen was. Maar je kunt prima de temperatuur onder de 18 graden zetten zolang je maar boven het dauwpunt blijft.Gwaihir schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 14:20:
[...]
Ik ben nieuwsgierig wat je bedoelt: lager dan 18 graden kan (soms), of lager dan het dauwpunt kan?
Mijn post staat nl. direct daarboven, maar ik heb niets over 18 graden gezegd. Ook ik bereken actief het dauwpunt voor dit doel (in Loxone).
En dan blijf ik ietsje boven mijn berekening. Ga jij bewust nog iets onder het dauwpunt? Zo ja, blijft het daardoor zo duidelijk koeler?
[...]
Ook dit stukje maakt me nieuwsgierig. Een L/L zal ontvochtigen, da's helder en absoluut fijn. Maar zeg je nu dat een L/L een betere COP op koelen doet dan een L/W met VVW? Indien dat zo is - ik weet 't echt niet - waarom gaat die vlieger dan niet net zo goed op bij verwarmen? (Zelfde ventilator..)
Zelf heb ik hem op 18 graden staan, dat is over het algemeen een veilige temperatuur waar het dauwpunt niet snel tegenaan komt.
Qua koelen zijn ze wel efficient qua verbruikt vermogen, waarbij een w/w helemaal efficient werkt omdat deze passief kan koelen, maar qua koelvermogen zelf zijn ze erg beperkt ivm het dauwpunt waar rekening mee gehouden moet worden.
Qua verwarmen is een L/L warmtepomp ook wel efficient maar de andere (w/w en l/w) zijn daar toch handiger in, omdat die via watercirculatie een heel huis kunnen bedienen ipv 1 kamer. Of je moet een heel systeem in huis aanleggen die met lucht werkt (bij bedrijven zie je dat ook wel wat meer). Via lucht verwarmen of koelen werkt best snel. Daar waar je bij een w/w of l/w warmtepomp wel een paar uur nodig hebt om de temperatuur 1 graden hoger te krijgen gaat het bij een l/l warmtepomp een stuk sneller.
Ik doelde met efficiënt dus niet het opgenomen vermogen tov afgevoerde koeling of verwarming, maar het maximale wat je aan koeling kunt krijgen. Met een warmtepomp die de vloer tot 18 graden koelt kun je het in huis nog 24-26 graden krijgen (met een buitentemperatuur van 35 graden, dit is ook afhankelijk van de isolatie e.d.), terwijl een l/l warmtepomp de temperatuur wel kan laten zakken tot 15 graden als je dat wilt (of dat gezond is daar hou ik me hier even buiten).
Qua efficiëntie met opgenomen vermogen schat ik dat een l/l warmtepomp mogelijk wel vergelijkbaar is met een l/w warmtepomp. Maar dit is een schatting. Er is ook maar een redelijk klein verschil met een l/w en w/w warmtepomp, tenzij het buiten ontzettend koud is dan is een w/w warmtepomp wel een stuk efficiënter.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
:strip_exif()/f/image/EvDR6IK6AV3V1bMikfqw7ekY.jpg?f=fotoalbum_large)