Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

Pagina: 1 ... 10 11 12 Laatste
Acties:

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Ik heb vanmorgen weer gesproken met de instaleur. Die heeft de WVB naar Nathan door gestuurd en de berekening terug gekregen. Die bieden de bron aan en garanderen dat hij niet onder de nul komt.
Hij wil zelf geen berekeningen doen en geen risico nemen, dat besteed hij uit.
Daar kan ik prima mee leven.

Hij zou vragen wat een extra 120 meter boring kosten moet. Maar liet een beetje doorschemeren dat als hij onder 0 komt ze hem gratis aanleggen en het zo maar eerst proberen.

Dus ik heb maar de rpi die ik er toch al voor gekocht had klaarstaan. Die zal ik morgen inrichten met influxdb, python en grafana. Dan zet ik alle parameters maar in de database en kan er later gegvens uit trekken. Zit in een pidrive kastje met 320 GB hdd, dus die is direct niet vol.

We hebben nu de temperatuur beneden iets te warm, 1e verdieping goed en 2e te koud.
Dus de flow beneden moet iets lager zodat de naregeling boven iets meer tijd krijgt (er zou een koppeling met de WP komen zodat de naregeling ook warmte kan blijven vragen nadat de ongeregelde zone op temperatuur is)

Maar kijken hoe de bron zich gedraagd.

  • cossy nl
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 15-02 15:06
jacovn schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 07:45:
E
[...]

Krigen jullie een inverter WP of een aan/uit type.
Wij krijgen de volgende: https://www.nibe.eu/nl-nl...ompen/NIBE-F1255-PC-_-893

Wat een modulerende warmte pomp is volgens de omschrijving met en Inverter-gestuurde compressor.

cossy nl wijzigde deze reactie 05-02-2019 09:32 (8%)
Reden: extra text


  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Vandaag geen boring, maandag gehoord het zou donderdag worden. Vandaag gehoord het wordt morgen.
Vrijdag komt dan de persoon die de leidingen naar binnen aan gaat leggen, en volgende week wordt het geactiveerd. Beetje omslachtig en rommelig zo maar goed..

  • Deleon78
  • Registratie: oktober 2010
  • Nu online
jacovn schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 22:23:
Vandaag geen boring, maandag gehoord het zou donderdag worden. Vandaag gehoord het wordt morgen.
Vrijdag komt dan de persoon die de leidingen naar binnen aan gaat leggen, en volgende week wordt het geactiveerd. Beetje omslachtig en rommelig zo maar goed..
Balen, zeker als je rekening moet houden met vrij zijn etc :(

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Deleon78 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 23:48:
[...]

Balen, zeker als je rekening moet houden met vrij zijn etc :(
Ja, donderdag halve dag vrij genomen, en nu ben ik nog aan het werk, dus morgen komt wel goed uit, al wordt het een kort nachtje, 07:30 zouden ze er al zijn.

Update:
Gat zit erin, 130 meter zodat er met wat inzakken 125 meter overblijft.

Ik weet nu ook waarvoor ze de grondmonsters in die vakjes stoppen.
Nadat de leiding erin gezakt is, moet het aangevuld worden met grind waar zandlagen zitten, en waar ze door klei lagen heen gaan moet klei ingestort worden.
In die bakjes kunnen ze per 4 meter zien wat waar zit.

Er is 124.x meter slang de grond in gegaan, zit nog een halve meter boven maaiveld.

jacovn wijzigde deze reactie 06-02-2019 13:05 (39%)


  • Deleon78
  • Registratie: oktober 2010
  • Nu online
Gefeliciteerd :) Succes met het inregelen en opstarten!

  • jerh
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 16:49
jacovn schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 00:40:
[...]

Ja, donderdag halve dag vrij genomen, en nu ben ik nog aan het werk, dus morgen komt wel goed uit, al wordt het een kort nachtje, 07:30 zouden ze er al zijn.

Update:
Gat zit erin, 130 meter zodat er met wat inzakken 125 meter overblijft.

Ik weet nu ook waarvoor ze de grondmonsters in die vakjes stoppen.
Nadat de leiding erin gezakt is, moet het aangevuld worden met grind waar zandlagen zitten, en waar ze door klei lagen heen gaan moet klei ingestort worden.
In die bakjes kunnen ze per 4 meter zien wat waar zit.

Er is 124.x meter slang de grond in gegaan, zit nog een halve meter boven maaiveld.
Heb je een foto gemaakt van de grondmonsters? Dan kun je daarmee terugrekenen wat het vermogen is.

En de boormeester nog gevraagd wat hij van kwaliteit van de grond vond.

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Meer klei dan in model op dinoloket.
Omdat alles nat was moest hij me aanwijzen wat klei en zand was. Sommige stukken klei was overduidelijk.
De 2e klei laag is wel meter of 25-30 dik. Daaronder zit dan 45 meter zand en dat zit dan in watervoerend pakket (de watervoorziening laag is dat)m

Uodate:
Uitlezen WP was niet zo moeilijk.
Opslaan in influxdb iets moeilijker omdat ik niet goed gelezen had en het json formaat niet goed opbouwde.
Maar het lukt nu gelukkig, even nadenken welke parameters ik op wil slaan, de pyhon code aanpassen en in de crontab instellen van hoe vaak te draaien

jacovn wijzigde deze reactie 08-02-2019 12:21 (40%)


  • KC27
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 20-02 21:56
jacovn schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 09:11:
Meer klei dan in model op dinoloket.
Omdat alles nat was moest hij me aanwijzen wat klei en zand was. Sommige stukken klei was overduidelijk.
De 2e klei laag is wel meter of 25-30 dik. Daaronder zit dan 45 meter zand en dat zit dan in watervoerend pakket (de watervoorziening laag is dat)m

Uodate:
Uitlezen WP was niet zo moeilijk.
Opslaan in influxdb iets moeilijker omdat ik niet goed gelezen had en het json formaat niet goed opbouwde.
Maar het lukt nu gelukkig, even nadenken welke parameters ik op wil slaan, de pyhon code aanpassen en in de crontab instellen van hoe vaak te draaien
Bij mij was het maar 75 m diep waarvan ca 10 meter klei.
Er zijn om de 2,5 meter bodemmonsters genomen: dus 30 monsters.
Ik heb van ieder monster een klein jamflesje voor mezelf gevuld.
Ik ben ooit nog eens van plan om een lange smalle glazen maatbeker van 30 ml te kopen en dan iedere ml te vullen met bodem (zand, klei, fijn grind) van een opvolgende diepte zodat ik een mooi overzicht van mijn bodemprofiel krijg.

@jacovn
Ik ben ook op zoek naar "kant en klare" software om data uit mijn AI warmtepomp te importeren in een database: "beter goed gekopieerd dan slecht zelf ontworpen".
Heb je voor mij een link waar ik die kan vinden?

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
KC27 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 22:16:
[...]
@jacovn
Ik ben ook op zoek naar "kant en klare" software om data uit mijn AI warmtepomp te importeren in een database: "beter goed gekopieerd dan slecht zelf ontworpen".
Heb je voor mij een link waar ik die kan vinden?
Ik gebruik Home Assistant icm met Luxtronik component om mijn Alpha Innotec warmtepomp uit te lezen en alles waardes te loggen. Dit werkt echt perfect. Op web en mobiel.

Zie:
Luxtronik component: https://github.com/Bouni/Home-Assistant-Luxtronik
Parameters betekening: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219334 en https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219334




Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
@GAEvakYD Dat ziet er mooi uit. Log je ook de uitgang HUP, de cv pomp, wat doet deze als er geen warmtevraag meer is? Bij onze AI blijft deze een urrtje of 7-8 naadraaien nadat alle groepen al dichtgestuurd worden door alpha home. Geeft een hoop lawaai zo over de overstort draaien voor jan met de korte achternaam.
Hebben jullie daar ook last van? Verlaging van de stooklijn zou de oplossing moeten zijn maar het lijkt ernaar dat alpha home zich helemaal niet aan welke stooklijn dan ook houdt en zelf maar wat bedenkt.
Met een buitentemperatuur van 9 graden waagt hij het nog om Ta=32 te berekenen. Waarna hij naar 120Hz gaat en een uurtje later uit omdat het op temperatuur is en dan alles dicht stuurt, met HUP nog op 100% nadraaiend. 8)7

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Die home assist oplossing is wellicht wel de simpelste om snel een overzicht van iets te krijgen.

Ik ben met python bezig om dingen uit te lezen (temperatuur sensoren, warmtepomp, electra meters) en dan sla ik de data op in influxdb. Daarna moet ik nog met grafana er iets van maken.

Ik wilde toch wat meer weten hoe python werkt, dus vind het wel leuk om te doen. Het zijn maar een paar regels code om data uitte lezen.

Heb in basis dit gebruikt om de WP uit te lezen: https://github.com/doppel...blob/master/luxtronik2.py

En om het naar influxdb te sturen: https://influxdb-python.r...o/en/latest/examples.html

Dit draait op een raspberry pi, waar ik een soort van IOT ding van wil maken met mqtt broker en met dingen als node red etc ook wat gaan proberen.

Daar zijn diverse voorbeelden van te vinden. Maar kant en klaar is het niet.

  • jerh
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 16:49
jacovn schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 09:11:
Meer klei dan in model op dinoloket.
Omdat alles nat was moest hij me aanwijzen wat klei en zand was. Sommige stukken klei was overduidelijk.
De 2e klei laag is wel meter of 25-30 dik. Daaronder zit dan 45 meter zand en dat zit dan in watervoerend pakket (de watervoorziening laag is dat)m

Uodate:
Uitlezen WP was niet zo moeilijk.
Opslaan in influxdb iets moeilijker omdat ik niet goed gelezen had en het json formaat niet goed opbouwde.
Maar het lukt nu gelukkig, even nadenken welke parameters ik op wil slaan, de pyhon code aanpassen en in de crontab instellen van hoe vaak te draaien
Watervoerend pakket is fijn, heb ik hier twee keer. Dat geeft je bron een boost qua capaciteit.

Ben benieuwd hoe je volgende week draait.

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
jerh schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 08:11:
[...]


Watervoerend pakket is fijn, heb ik hier twee keer. Dat geeft je bron een boost qua capaciteit.

Ben benieuwd hoe je volgende week draait.
Ik ben ook heel benieuwd.
Monitoren gaat goed, doe nu:
- T bron in
- T bron uit
- T verwarming uit
- T verwarming retour
- T gewenst (thermostaat)
- T SWS gemeten
- T SWS gewenst
- T buiten

Dat per 10 minuten via de crontab.
Ik denk dat ik het maar per minuut ga doen.

Verder zijn er nog vermogen parameters maar ik heb nog niet duidelijk of het opgenomen vermogen is, of thermisch vermogen.
Ik heb een electra meter met MBUS voor de WP en naverwarmer aansluiting hangen, dus daar kan ik electra meten (MID gecertificeerd)
Als de WP nu thermische energie zou meten zou wel mooi zijn. Maar even verder zoeken.


In de hierboven genoemde link naar de parameters staat bijvoorbeeld dit:
151 ID_WEB_WMZ_Heizung Wärmemengenzähler Heizung Wert / 10 kWh
152 ID_WEB_WMZ_Brauchwasser Wärmemengenzähler Brauchwasser Wert / 10 kWh
153 ID_WEB_WMZ_Schwimmbad Wärmemengenzähler Schwimmbad Wert / 10 kWh
154 ID_WEB_WMZ_Seit Wärmemengenzähler Gesamt Wert / 10 kWh
155 ID_WEB_WMZ_Durchfluss LWärmemengenzähler Durchfluss Keine l / h

Kan ook domweg alles gaan loggen, maar er zitten volgens mij wel veel parameters bij waar je niets aan hebt. Maar eens goed naar kijken wat zinvol is en wat niet

jacovn wijzigde deze reactie 09-02-2019 10:27 (26%)


  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Cpt.Chaos schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 23:28:
@GAEvakYD Dat ziet er mooi uit. Log je ook de uitgang HUP, de cv pomp, wat doet deze als er geen warmtevraag meer is? Bij onze AI blijft deze een urrtje of 7-8 naadraaien nadat alle groepen al dichtgestuurd worden door alpha home. Geeft een hoop lawaai zo over de overstort draaien voor jan met de korte achternaam.
Hebben jullie daar ook last van? Verlaging van de stooklijn zou de oplossing moeten zijn maar het lijkt ernaar dat alpha home zich helemaal niet aan welke stooklijn dan ook houdt en zelf maar wat bedenkt.
Met een buitentemperatuur van 9 graden waagt hij het nog om Ta=32 te berekenen. Waarna hij naar 120Hz gaat en een uurtje later uit omdat het op temperatuur is en dan alles dicht stuurt, met HUP nog op 100% nadraaiend. 8)7
Ik toon inderdaad ook de HUP. Ik kom er nu alleen achter dat ik de HUP alleen maar toon maar nog niet opsla. Default heb ik uitgezet dat alles waardes die binnenkomen ook worden opgeslagen. Dat voorkomt dat mijn Home assistant Database ontploft. Ik heb de HUP nu wel laten loggen, dus ik zal het eens in de gaten houden.

De waardes die ik toon (en nu ook log) zijn de volgende. Die zijn allemaal wel uit de honderden waardes te halen in dat document dat ik in mijn vorige post benoemde.

- 'ID_WEB_VBOout' #brinepomp / Ventilator
- 'ID_WEB_ZUPout' #Aanvullende circulatiepomp
- 'ID_WEB_HUPout' #verwarmings-circulatiepomp
- 'ID_WEB_VD1out' #Compressor 1
- 'ID_WEB_Temperatur_TVL' #Aanvoer
- 'ID_WEB_Temperatur_TRL' #Retour
- 'ID_WEB_Sollwert_TRL_HZ' #Backup???
- 'ID_WEB_Temperatur_TBW' #Tabwater gemeten
- 'ID_WEB_Temperatur_TA' #Buitentemp
- 'ID_WEB_Temperatur_TWE' #Bron in
- 'ID_WEB_Temperatur_TWA' #Bron uit
- 'ID_WEB_RBE_RT_Ist' #Huidige ruimte temperatuur
- 'ID_WEB_WP_BZ_akt' #bedrijfsmodus pomp
- 'ID_WEB_Freq_VD' #Compressorfrequentie ,
- 'ID_WEB_HZIO_PWM' #Regelsignaal circulatiepomp

Bij mij komt het aantal Hz volgens mij nooit boven de 100Hz. Met deze temperaturen is Max aantal Hz op 88 gebleven de afgelopen dagen. De aanvoer temperatuur is dan Max 27.5 graad. Toen het buiten zo koud was vorige week heb ik wel die 100Hz gezien en een aanvoer temp van 28/29 graden.
jacovn schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 10:19:
[...]

Ik ben ook heel benieuwd.
Monitoren gaat goed, doe nu:
- T bron in
- T bron uit
- T verwarming uit
- T verwarming retour
- T gewenst (thermostaat)
- T SWS gemeten
- T SWS gewenst
- T buiten
Ik log dus ook alleen maar 10-15 waardes, de rest heb ik niet in HA ingesteld. Weet je zo hoe bij jou die gewenste ruimte temp( thermostaat) parameter heet? In die Duitse handleiding kan ik die nergens vinden. Ik dacht dat het één van deze was, maar helaas.
- 'ID_WEB_Temperatur_RFV' #Raumtemperatur Raumstation 1
- 'ID_WEB_HauptMenuAHP_Temp' #ID_WEB_HauptMenuAHP_Temp
- 'ID_WEB_SEC_TVL_Soll' # Temperatur Vorlauf Soll

GAEvakYD wijzigde deze reactie 09-02-2019 11:01 (23%)

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
@GAEvakYD
Er is een thermostaat en een buiten voeler.
Volgens mij heb je van de buitenvoeler alleeen een IST
Van een thermostaat heb je een IST en een SOLL normaal gesproken.

Als ik weer thuis ben en tijd heb zal ik wel kijken wat binnenkomt op welke parameter. Beide opslaan lijkt me wel handig ook om gedrag te zien hoeveel de IST van de SOLL af wijkt en de tijd die het duurt om het te halen.

Buitentemperatuur
15 ID_WEB_Temperatur_TA Aussentemperatur

Thermostaat 1 is denk ik deze:
23 ID_WEB_Temperatur_RFV Raumtemperatur Raumstation 1 Wert / 10


Edit:
Veld 23 geeft bij mij -0.2 aan (zou juiste getal moeten zijn)
Veld 142 geeft bij mij -2.0 aan (moet x 0.1 en wordt dan -0,2)
Veld 143 geeft bij mij -2.0 aan (moet x 0.1 en wordt dan -0,2)

Edit 2:
Thermostaat zou deze kunnen zijn:

227 ID_WEB_RBE_RT_Ist Raumtemperatur Istwert Wert / 10 °C
228 ID_WEB_RBE_RT_Soll Raumtemperatur Sollwert Wert / 10 °C

De RBE is de thermostaat die ik aan de muur heb hangen

jacovn wijzigde deze reactie 09-02-2019 21:11 (47%)


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
@GAEvakYD hoe heb jij de stooklijn dan staan nu dat je op zulke lage temperaturen draait? Wij zitten op 30 bij -20 en 18/18.

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Cpt.Chaos schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 15:36:
@GAEvakYD hoe heb jij de stooklijn dan staan nu dat je op zulke lage temperaturen draait? Wij zitten op 30 bij -20 en 18/18.
Bij mij staat die zo ingesteld:

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
Dat is zelfs nog hoger dan bij ons. Raar dat hij bij ons dan warmer loopt.
Ik was al van mening dat Alpha home niks doet met de stooklijn en daar lijkt het nu aardig op.
Hoe staat het dan in Alpha home ingesteld? Onder systeem-professional, dan de ruimte, verwarmingsmode. Correctietijd en regeling versterking. Hiero 120/2,0%. Nu weer is het 10 graden en vraagt hij 31,5. Waanzin! Ingestelde temperatuur is wel 22,5 trouwens.

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Cpt.Chaos schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:34:
Dat is zelfs nog hoger dan bij ons. Raar dat hij bij ons dan warmer loopt.
Ik was al van mening dat Alpha home niks doet met de stooklijn en daar lijkt het nu aardig op.
Hoe staat het dan in Alpha home ingesteld? Onder systeem-professional, dan de ruimte, verwarmingsmode. Correctietijd en regeling versterking. Hiero 120/2,0%. Nu weer is het 10 graden en vraagt hij 31,5. Waanzin! Ingestelde temperatuur is wel 22,5 trouwens.
Uhm Alpha home gebruik ik niet. Volgens mij zou ik die er wel bij krijgen.

Voordat ik mijn Home Assistant integratie had gebruikt ik
-Alpha App. Nuttelozen app die alleen heel beperkt wat temperaturen laat zien, maar niet de details die hij vraagt nu.
-de http://www.heatpump24.de inlog die ik ooit gekregen heb, maar dat is weinig bijzonders. Hetzelfde als wat ik op de pomp zelf zo kan zien in de menu's.
-webserver pagina op de pomp zelf. Bij mij: http://192.168.x.x/Webserver/index.html. Daar haal ik bijvoorbeeld de volgende waardes uit.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Retour-begrensd 40.0°C
Hysterese HR    2.0 K
Hysterese Tapw. 5.0 K
TR Verhoging max    3.0 K
Vrijgave ZWE    -16.0°C
TDI-Ingestelde temp.    65.0°C
T-WQ min.   -9.0°C
T-HG max.   120.0°C
Verlagen tot    -20.0°C
Aanvoer max.    64.0°C
T-verschil in   4.0 K
T-verschil uit  2.0 K
T-verschil max  70.0°C
TEE Verwarming  2.0 K
TEE Tapwater    5.0 K
min. Bron aanv. Max.    0.0°C
Aanvoer max. Grensw.    64.0°C
Hysterese koeling   2.0 K
Tapwater max.   58.0°C
Min. retourtemp.    15.0°C
min. aanvoer koeling    14.0°C



Kun je hier wat mee? Anders moet je me eens uitleggen hoe ik Alpha Home kan connecten. Die brakke app blijft maar laden als ik hem installeer en opstart. Ik gok dat die lokaal een warmtepomp zoekt, maar na 10 min en meerdere pogingen heb ik heb die app maar opgegeven.

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Dit is ook een boeiend scherm met instellingen die ik via webserver van de pomp zelf bekijk.



Ik zie daar een optie E.zuinige pomp. Die staat op Nee, maar ik ben wel erg benieuwd wat die optie doet

De optie energie staat op nee, maar die heeft ook 4 andere opties. V5 -100, V10-200, V20 - 400, V2-40

Iemand enig idee wat deze instellingen doen?

GAEvakYD wijzigde deze reactie 09-02-2019 21:17 (7%)

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • KC27
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 20-02 21:56
@GAEvakYD
Dank voor je voorbeeld scherm.
Als ik http://192.168.178.x/Webserver/index.html ingaf kreeg ik alleen een scherm met de menu-optie "informatie", maar niet met "Instelling" en "Toegang Verbruiker".
Maar door gebruik te maken van mijn eigen ingestelde wachtwoord krijg ik nu ook het uitgebreide scherm.
Als je dan het installateurswachtwoord invult bij "Toegang" kun je alle installateurs instellingen aanpassen ('don't do this at home!!).

In de handleiding (https://www.nathan.nl/wp-...MD2_Lux_installer_2.1.pdf , pag 50) staat:
E.zuinige pomp Efficiënte pomp
  • Ja = aansturing van een efficiënte verwarmingscirculatiepomp via 0 - 10 V (Analog Out 2)
  • Nee = geen energie-efficiënte pomp aangesloten
Energie
  • Moet in combinatie met de ‘Energiemeting’ volgens de gegevens in de betreffende handleiding worden ingesteld.
Bij mij staat wel pompoptimalisatie aan en dat werkt perfect: op dit moment draait mijn vloerverwarmingspomp (HUP) op 20% en de pomp van de bron (Ventil.-BOSUP) op 25%.
Bij mij staat "Energie" ook op "Nee".

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
Ik kan op het moment niet kijken want ik zit in het buitenland, en weet ook niet het ip adres, dat kan ik in de warmtepomp zelf zien?
Als ik weer thuis ben over drie weken dan zal ik daar eens naar kijken.

Ik krijg ook maar geen antwoord van de installateur op mijn vragen omtrent het rare gedrag van de warmtepomp, heel vervelend weer.

pompoptimalisatie is dat de pomp vooraf begint te draaien, wat ik ervan begrepen heb. Als de warmtepomp denkt dat er over tien minuten warmtevraag is dan start hij de pomp alvast om nog iets met het retourwater te verwarmen.

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
GAEvakYD schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 10:54:
Ik log dus ook alleen maar 10-15 waardes, de rest heb ik niet in HA ingesteld. Weet je zo hoe bij jou die gewenste ruimte temp( thermostaat) parameter heet? In die Duitse handleiding kan ik die nergens vinden. Ik dacht dat het één van deze was, maar helaas.
- 'ID_WEB_Temperatur_RFV' #Raumtemperatur Raumstation 1
- 'ID_WEB_HauptMenuAHP_Temp' #ID_WEB_HauptMenuAHP_Temp
- 'ID_WEB_SEC_TVL_Soll' # Temperatur Vorlauf Soll
Vrijwel zeker dat de ist en soll van de thermostaat deze zijn:

227 ID_WEB_RBE_RT_Ist Raumtemperatur Istwert Wert / 10 °C
228 ID_WEB_RBE_RT_Soll Raumtemperatur Sollwert Wert / 10 °C


Uitgetest en ik krijg voor zowel de ist als de soll (parameter 227 en 228) 22 graden terug.
Het is 22.5 op de RBE en er wordt nog verwarmd. Maar dit komt door de lage druk error in het systeem omdat de bron nog niet aangesloten zit. geactiveerd is.

Wel kan ik beter zien hoe warm het water de vloer in gaat als de interne meters kloppen.
Tout is 24 en Tin is 20, en daar wordt het warmer mee in huis.

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
jacovn schreef op zondag 10 februari 2019 @ 09:22:
[...]


Vrijwel zeker dat de ist en soll van de thermostaat deze zijn:

227 ID_WEB_RBE_RT_Ist Raumtemperatur Istwert Wert / 10 °C
228 ID_WEB_RBE_RT_Soll Raumtemperatur Sollwert Wert / 10 °C


Uitgetest en ik krijg voor zowel de ist als de soll (parameter 227 en 228) 22 graden terug.
Het is 22.5 op de RBE en er wordt nog verwarmd. Maar dit komt door de lage druk error in het systeem omdat de bron nog niet aangesloten zit.

Wel kan ik beter zien hoe warm het water de vloer in gaat als de interne meters kloppen.
Tout is 24 en Tin is 20, en daar wordt het warmer mee in huis.
Thanks, dat waren ze inderdaad.

Ook maar eens uitzoeken of ik ook de Sollwert kan instellen via HA. Opzicht kom ik nooit aan de ingestelde temperatuur, maar heel af en toe wil ik wel eens 1 graadje aanpassen.

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
GAEvakYD schreef op zondag 10 februari 2019 @ 09:35:
[...]


Thanks, dat waren ze inderdaad.

Ook maar eens uitzoeken of ik ook de Sollwert kan instellen via HA. Opzicht kom ik nooit aan de ingestelde temperatuur, maar heel af en toe wil ik wel eens 1 graadje aanpassen.
Even gezocht.

De RFV devices van deze parameters
ID_WEB_Temperatur_RFV

Zijn dit soort dingen: https://www.nathan.nl/wp-.../83019100aNL_RFV-DK_1.pdf

Voorloper van de RBE lijkt het,
Vermoedelijk kun je er max 3 aansluiten, en is dat vervangen door alpha home of zo.

  • Atlas
  • Registratie: mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Ik hoop dat dit het goede topic is :)

Wij hebben een nieuwbouwhuis met Water/ Waterpomp, vloerverwarming, zonnepalen en WTW installatie, Nul-Op-De-meter woning. Dan waren de markering termen :+

Alles bevalt vrij goed op het feit na dat de woning erg droge lucht heeft. Zeker de slaapkamer willen we met een hogere luchtvochtigheid hebben.

(De exacte luchtvochtigheid heb ik nog niet gemeten, hier moet ik nog even een meter voor aanschaffen).

Wat is jullie ervaring hiermee? Ik lees oplossingen van planten in huis, luchtbevochtigers tot complete HomEvap systemen (waar ik betwijfel of ze het uberhaupt doen...).

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.


  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
@Atlas
Die lage luchtvochtigheid ligt waarschijnlijkheid meer aan de lucht WTW dan aan de vloerverwarming/warmtepomp.
Als je opwarmt kan er meer vocht in de lucht in principe, dus de verwarming methode zou je uit kunnen sluiten denk ik.

Een lucht WTW zou vochtige lucht uit kunnen blazen en droge lucht naar binnen, en dan daalt de Luchtvochtigheid. Een WTW met Enthalpiewisselaar lost dat probleem op. Dat kan bij Zehnder bijvoorbeeld.

Wij hebben een itho QF en op dit moment is in alle kamers op 1e en 2e verdieping de relatieve luchtvochtigheid >50% (af te lezen via de uponor naregeling)

  • KC27
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 20-02 21:56
@Cpt.Chaos
Ik heb ook Alpha Home en bij mij draait het vrijwel probleemloos en momenteel heel stabiel.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke instellingen er bij jou voor zorgen dat het systeem zo "flippert".

Ik heb wel gemerkt dat het systeem "zelflerend" is.
Dat wil zeggen dat je niet steeds de instellingen moet wijzigen want dan kun je het systeem aardig van de wijs brengen. Ik breng een wijziging aan en dan wacht ik twee dagen om het effect daarvan terug te zien voordat ik weer verder aanpas.
Verder grijpt Alpha Home inderdaad in op ingestelde de stooklijn. Als in een ruimte de ingestelde temperatuur wordt overschreden dan wordt door het systeem de waterflow naar de groepen in die ruimte dichtgezet, maar als anderzijds de ingestelde temperatuur niet wordt gehaald dan wordt door het systeem de stooklijn verhoogd.
Voordeel van Alpha Home is voor mij dat ik iedere ruimte apart goed kan regelen zonder dat ik moet gaan ingrijpen in de waterflow van iedere groep (alle flowregelaars van alle groepen staan bij mij helemaal open). Onder regelen bedoel ik wel traag regelen. Het blijft LTV (laag temperatuur vloerverwarming).
Ik heb de instellingen nu zo dat de WP runs maakt van ca 10 uur of langer, waarbij mijn modulerend 6 kW systeem momenteel draait op ca 30-40% (2,5 kW). Ook de pompen van de vloerverwarming en de bron draaien op 40%. Het elektraverbruik van de warmtepomp (inclusief productie van warm tapwater) ligt op ca 12 kWh elektriciteit per dag.
Ik ben onder de indruk gekomen van de mogelijkheden van HAS. Ik ga de komende weken de HAS software op een raspberry pi installeren en alles loggen, zodat ik ook de COP kan berekenen en optimaliseren. Zodra ik resultaten heb zal ik ze hier laten zien.

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
Bij ons staan de groepen wel wat geknepen, we hebben de 9kW versie, die max 1500l/h verpompt, we hebben bijna 30 groepen liggen dus als alles open staat gebeurt er boven niks. Alles staat nu ongeveer op 1,5l/min. Ik zie bij ons niet echt dat de stooklijn gevolgd wordt, altijd dezelfde Taal ongeacht het weer. Ik wil eigenlijk ook de dat naar 4 hebben ipv 5, dan draait de HUP iets sneller wat net wat beter is met zoveel groepen en kan de Ta omlaag.

Jullie hebben ook geen last dat de HUP zolang blijft nadraaien?

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Ik heb vandaag ook eindelijk mijn garantie certificaat van Nathan / Duratherm. Ik vraag me alleen af of dit mij enige vorm van comfort geeft. Het zegt volgens mij niet zo veel.


code:
1
2
3
4
5
 Duratherm geeft door middel van dit certificaat een uitdrukkelijke garantie van 25 jaar op de duurzame werking van het gesloten collectorsysteem. Duratherm gaat hierbij uit van een gemiddelde temperatuur die hoger is dan 0 graden, hetgeen zich vertaalt in een hoge C.O.P. van uw warmtepomp.

De mechanische boringen zijn op basis van BRL SIKB 2100 uitgevoerd door Duratherm Nederland B.V. volgens het procescertificaat "Mechanisch Boren".

Het Verticale Bodem Warmte Wisselaarsysteem wordt aangelegd volgens de kwaliteitsnormen en richtlijnen voor bodemcollectoren zoals opgesteld door de SIKB-BRL 11000.



Vooral het punt gemiddeld temperatuur die hoger is dan 0 graden. Er staat niet welke temperatuur en ook niet hoe ze het gemiddelde berekenen. Over welke termijn, etc etc. Wat vinden jullie?

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • bbbrumbrum
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
GAEvakYD schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 11:52:
Ik heb vandaag ook eindelijk mijn garantie certificaat van Nathan / Duratherm. Ik vraag me alleen af of dit mij enige vorm van comfort geeft. Het zegt volgens mij niet zo veel.


code:
1
2
3
4
5
 Duratherm geeft door middel van dit certificaat een uitdrukkelijke garantie van 25 jaar op de duurzame werking van het gesloten collectorsysteem. Duratherm gaat hierbij uit van een gemiddelde temperatuur die hoger is dan 0 graden, hetgeen zich vertaalt in een hoge C.O.P. van uw warmtepomp.

De mechanische boringen zijn op basis van BRL SIKB 2100 uitgevoerd door Duratherm Nederland B.V. volgens het procescertificaat "Mechanisch Boren".

Het Verticale Bodem Warmte Wisselaarsysteem wordt aangelegd volgens de kwaliteitsnormen en richtlijnen voor bodemcollectoren zoals opgesteld door de SIKB-BRL 11000.



Vooral het punt gemiddeld temperatuur die hoger is dan 0 graden. Er staat niet welke temperatuur en ook niet hoe ze het gemiddelde berekenen. Over welke termijn, etc etc. Wat vinden jullie?
ALs je gemiddeld maar net boven de 0 graden uitkomt, is dan een LWWP niet veel efficienter? De gemiddelde buitentemperatuur (zeker als je overdag draaien prioritiseerd) is immers veel hoger. Alles behalve December, Januari en februari zit gemiddeld boven de 5gr.
Bovendien kun je in de zomer dan profiteren van de hoge temperaturen voor SWW bedrijf.
Blijf het raar vinden dat ze zo'n mooie (en dure) techniek (mogelijk) zo kritisch uitvoeren, voor iets meer geld is het wel goed en superieur qua COP.

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Dit gaat over de garantie die je krijgt op de bron temperatuur he. Je wilt in ieder geval niet dat de bron temp onder de 0 graden zakt omdat dan inderdaad je cop slechter zal zijn. Afgelopen weken was mijn bron temperatuur rond de 4.5-5 graden.

Ook wel boeiend is dat de borders alleen maar garanties afgeven op de minimale temperatuur, maar in de zomer is het natuurlijk andersom en wil je niet dat de temperatuur boven de 16 graden ofzo komt ivm je vloerkoeling.

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
Wij hebben een stuk papierwerk met de brontemperaturen erop vermeld. Daar staat een verwachte begin- en eindtemperatuur na 30 jaar op. Allebei rond de 8 graden.
Daar zitten we nu ook aan, onze bron is wel iets dieper dan berekend, 184 ipv 160.

Een maximale temperatuur zal je niet halen. Met koelen wordt er vergeleken met verwarmen nauwelijks warmte aan de bron toegevoegd. Zal misschien 1-2 graden max zijn.

  • GAEvakYD
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-02 21:44
Mijn bron temperatuur was in de zomer rond de 15 a 16 graden. Dat was wel direct na oplevering en de reactie vanuit Nathan was toen dat er eerst een winter overheen moest, zodat de bron temperatuur komende zomer als het goed is lager zou moeten zijn.

Van wie heb jij dat papierwerk gekregen Cpt.Chaos? Was dat ook van Nathan / Duratherm?

Verwacht : Kia Niro EV, 1 mei 2019


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 15:15
We hebben eerst de Timax EPG berekening naar Siso (daar hebben wel meer mensen hun pomp vandaan lees ik zo) gestuurd, daar kwam dan een vermogen uit, toen hebben we de bron iets groter gewild. Dit is dan allemaal naar Remon, de boorder, gegaan en deze heeft aan de hand van de warmteverliesberekening en de bron een ontwerptemperatuur gegeven. Jaar 1: 8 graden, jaar 25: 7,25 graden.
We hebben niets gehad van Nathan.
Remon is wel een nette partij voor boringen trouwens.

  • jerh
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 16:49
GAEvakYD schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 13:34:
Dit gaat over de garantie die je krijgt op de bron temperatuur he. Je wilt in ieder geval niet dat de bron temp onder de 0 graden zakt omdat dan inderdaad je cop slechter zal zijn. Afgelopen weken was mijn bron temperatuur rond de 4.5-5 graden.

Ook wel boeiend is dat de borders alleen maar garanties afgeven op de minimale temperatuur, maar in de zomer is het natuurlijk andersom en wil je niet dat de temperatuur boven de 16 graden ofzo komt ivm je vloerkoeling.
Ik zit op dit moment boven de 9 graden.

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
@GAEvakYD
Op de papieren die ik van Nathan heb gezien noemen ze geen gemiddelde, alleen dat het niet onder 0 komt (ook niet in pieklast)

Pieklast zul je best wel hebben als ze helt van ventilatie verilies in de bron berekening stoppen.
Ik zou niet zo makkelijk de ventilatie uit kunnen zetten als het erg koud is, en dan verwacht ik wel dat het verwarmings systeem de zaak wel warm kan houden.

  • austin_77
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 09:36
jerh schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 00:15:
[...]

Ik zit op dit moment boven de 9 graden.
Mijn bronleeftijd is ondertussen 15 jaar en hier ook boven de 9 graden 8)

Edit:
Mijn bron is 2x 100m. Eerst wilde men 3x60m boren, echter de vele lagen kiezel zorgden voor zoveel frust en kapotte boorkoppen dat men voor 2x 100m gekozen heeft destijds.Schijnbaar ook genoeg watervoerende grondlagen want ik ben nog nooit onder de 8 graden gekomen met mijn aanvoertemp bronzijde.

austin_77 wijzigde deze reactie 16-02-2019 17:46 (39%)
Reden: Aanvullende specs bron toegevoegd


  • Gwaihir
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 15:49
Gebruiken er hier ook mensen hun bron om ventilatielucht voor te verwarmen (winter) en voor te koelen (zomer) voor de balansventilatie? Bevalt dit (d.w.z. was het de extra investering waard)? Hoeveel kW onttrekt dit (hartje winter) aan de bron? Is daar bij je boring rekening mee gehouden? Hoe succesvol ontvochtigt dit de aangezogen lucht in de zomer?

Aanleiding voor al deze vragen: van plan zo'n unit aan te schaffen, samen met water/water warmtepomp. (Vooraan in beeld: EcoForest ecoGEO B2 1-9kW.) Mede nieuwsgierig hoeveel koeling in de zomer mogelijk is, voordat het huis te vochtig wordt.

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
Deze is leuk:
https://www.bouwformatie....niek&utm_term=lees_verder

Zal ik het de instalateur melden dat ik al 3 maanden een niet goed werkende bron heb :)
20€ voor een blok van 4 uur niet werken is meer vergoeding dan 4 uur x 6.6 kWh = 26.4 kWh a €0.21 = €5,55 betalen voor stroom.
100 dagen met elk 6 blokjes van 4 uur a €20 = €12.000

  • jerh
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 16:49
jacovn schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 15:19:
Deze is leuk:
https://www.bouwformatie....niek&utm_term=lees_verder

Zal ik het de instalateur melden dat ik al 3 maanden een niet goed werkende bron heb :)
20€ voor een blok van 4 uur niet werken is meer vergoeding dan 4 uur x 6.6 kWh = 26.4 kWh a €0.21 = €5,55 betalen voor stroom.
100 dagen met elk 6 blokjes van 4 uur a €20 = €12.000
Moet je wel op stadsverarming zitten... en je hebt een plicht om de schade zo gering mogelijk te houden. Dus je had dan beter zelf een bron boring kunnen regelen. Doet ie het nu goed? En is je verbruik gekelderd?

  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 12:52
jerh schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 17:34:
[...]


Moet je wel op stadsverarming zitten... en je hebt een plicht om de schade zo gering mogelijk te houden. Dus je had dan beter zelf een bron boring kunnen regelen. Doet ie het nu goed? En is je verbruik gekelderd?
Bron is er, leidingen zijn aangesloten op de WP.
Er moet nu een monteur van Nathan komen om het activeren.

Update: eind van deze week of begin volgende week komen ze met een datum.

jacovn wijzigde deze reactie 20-02-2019 11:08 (8%)


  • ArnoudN
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 16:49
Vraagje, ik zie in dit topic veel W/W warmtepompen met een verticale bron, maar weinig met een horizontale bron.

Omdat ik bij mijn nieuwe woning meer dan voldoende grond heb, wil ik graag een horizontale bron aanleggen. Weten jullie zo plekken waar ik meer informatie kan vinden? Ik heb al veel gezocht, maar kan tot op heden nog weinig informatie vinden.

  • jerh
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 16:49
ArnoudN schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 16:22:
Vraagje, ik zie in dit topic veel W/W warmtepompen met een verticale bron, maar weinig met een horizontale bron.

Omdat ik bij mijn nieuwe woning meer dan voldoende grond heb, wil ik graag een horizontale bron aanleggen. Weten jullie zo plekken waar ik meer informatie kan vinden? Ik heb al veel gezocht, maar kan tot op heden nog weinig informatie vinden.
Moet je zoeken op grabencollector, oa haustechnik.de staat er vol mee. Inclusief foto's, calculatie's etc. Is in DLD veel populairder dan hier, omdat ze daar minder postzegel formaat kavels hebben.