Rol-Co schreef op woensdag 27 april 2016 @ 15:47:
[...]
Volle sluiting van fase naar aarde is geen 2,3A en gaat de zekering er gewoon uit, een ALS meet het verschil tussen fase en de nul en is voor de veiligheid van de mensen inderdaad.
Sluit je de omvormer vast aan is dat geheel volgens de norm NEN 1010 om dat zonder ALS te doen, een 100 of 300 mA niet, ze zijn niet voor niets zo slecht verkrijgbaar.
Schroef of spijker door de kabel kan altijd maar geeft ook (meestal) volle sluiting en gaat de automaat of zekering er uit.
Begrijp me niet verkeerd, een ALS is zeker goed, maar geen verplichting in probleemgevallen, een 100 of 300 mA is voor de bewoners alvast geen beveiliging.
euhm, I=U/R
230V / 100 Ohm = 2,3A bij mij. en dat is een volle sluiting.
het kan ook erger:
50V (hierboven begint bij AC de voor mens en dier onveilige spanning) / 166 Ohm (maximale aardcircuit weerstand)= 0,301 A (waar kennen we die waarde van).
De bescherming bestaat eruit dat de ALS nadat de fout optreed binnen 200 mS (er zijn tabellen voor de maximale afschakeltijden, maar mijn ALS tester geeft meestal 12 mS aan) de spanning doet afslaan, en daarmee een veilige situatie laat ontstaan.
En in de meeste gevallen zul je dat toestel dan niet vasthouden. Dus bemerk je op een gegeven moment dat je omvormer uit staat, en de de automaat eruit ligt.
En bij i.i.g. een aantal merken (o.a. ABB) kun je dan aan de automaat zien dat hij is afgeschakeld vanwege een ALS fout, i.p.v. een overstroom fout.
Niet alleen de stroom is maatgevend voor het letsel die kan optreden, maar ook de duur.
De 100mA en de 300mA versie mogen maar beperkt (niet in combi met licht / WCD) ingezet worden, maar zijn er juist voor probleem situaties zoals o.a. bij "natte groepen" om sabotage (overbruggen) van het beveiligingssysteem te voorkomen als de ALS te vaak afslaat.
het verwarrende is dat bij woonhuizen van voor 1975 een aardpen moest worden aangebracht met een waarde van minder dan 1Ohm, wat nog best wat tijd en ook een boel geld kost, afgezet tegen de kostprijs van een ALS. En 1 Ohm met 50V geeft 50A, daar schakelt die smeltpatroon van 16A wel rap van door.
Daarnaast is het slaan van een aardpen en de meting daarvan bij huizen een eenmalige zaak in NL.
Dus dat kan in de loop der jaren best niet goed meer zijn zonder dat je er wat van merkt.
De verbinding kan makkelijk minder goed worden, en dat geeft dan meteen een hoop ander gezeur (de douche prikt; situatie bij mijn ouders thuis met een huis uit 1956) als er een fout optreed, omdat een hoop andere delen van het huis ook met die aarde zijn verbonden die dan geen (afdoende) aarde meer is.
Edit: het nare is dat een hoop PV word geplaatst door handige jongens die niet noodzakelijk heel veel elektra kennis hebben (je hoeft sinds 2007 ook niet meer erkend installateur oid te zijn, als je maar de NEN1010 aanhoud), en dat de markt in NL nogal prijs gedreven is. Dus een zo goedkoop mogelijke offerte aanbieden.
Daarbij komt dat ze dan veelal van de werkgever / opdrachtgever een (heul goedkoop) B16 automaatje mee krijgen en daar dan, als ze door vragen, maar even moeten kijken in de meterkast of dat mag en kan en eventueel met de klant moeten overleggen dat die klant een ALS moet kopen (en daar een meerprijs voor moet gaan betalen) als het niet mag. Tot zover de theorie.
In de praktijk ga je meestal eerst buiten aan de slag, en soms begint er één tegelijk binnen bij de omvormer (dat is makkelijk meteen gaatje voor de solarkabel naar buiten boren, omvormer ophangen en dan langzaam richting mk werken) en komt de mk pas als laatste aan de beurt, op het moment dat iedereen moe is en naar huis wil. 3x raden wat er gebeurd als je dan nog met de klant in discussie moet gaan over extra bijkomende kosten. Juist: automaatje erin, en gaan met die banaan.
[
Voor 17% gewijzigd door
Andre1973 op 27-04-2016 23:04
]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!