Ik heb een tweetal vragen waar hopelijk de mensen hier me mee kunnen helpen
Situatie:
* CV -> Intergas HRE 28/24 A
* Thermosstaat -> Honeywell Chronoterm Modulation (TH8200M1003)
Ketel Instellingen
Max aanvoer: 70
Comfortstand: UIT
3 - 50% (Ingesteld maximaal CV-vermogen)
3. - 60% (Maximum capaciteit modulerende pomp)
8 - 2 (CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf)
b - 0 (Booster uit)
c - 25 (Minimaal toerental CV)
c.- 40 (Minimum capaciteit modulerende pomp)
E - 45 (Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm))
E. - 1 (Warmte aanvragen bepalen met minimale waarde Parameter E)
O. - 0 (Wachttijd CV-vraag beantwoording 0-15)
P - 10 (Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf)
Wat zie ik nu gebeuren:
Display thermosstaat
1. klokprogramma ingesteld om 20gr te hebben om half 6 avonds (thuiskomst). Bij thuiskomst is de woonkamer netjes op 20 graden.. Als ik op de thermosstaat naar het installatiemenu ga, zie ik de
aanvoertemperatuur- en de gevraagde temperatuur ~55graden staan en vermogen: 1%.
Display CV
1. De ketel brandt ~8minuten code stand 5 (cv bedrijf).
2. De ketel springt terug naar code 3 (ventileren) en naar code 0 (nadraaien cv)
3. Ingesteld staan met parameter 8 dat dit 2 minuten is (standaard is 1min)
4. Voordat de ketel in "standby" gaat, krijgt de ketel weer signaal om te gaan branden, in cyclus zie ik op display code 1 verschijnen (gewenste temperatuur bereikt), vrijwel direct gevolgd door code 3 (ventileren), door 4 (ontsteken) en terug naar code 5 (cv bedrijf).
6. Met het opstarten springt de ketel naar 100% vermogen en 70graden aanvoer (max) om later aanvoer te vragen rond de 55graden en vermogen aflezen via de thermostaat weer tussen de 1-10% lijkt te liggen.
Deze cyclus lijkt zich constant te herhalen en zo de hele avond zo door te gaan.Dit laatste is een aanname omdat ik geen meet appratuur heb en ook niet de hele avond voor de cv sta

. Wel zie ik met regelmaat 1 vlam in display van de thermostaat wat duidt op cv vraag. (controle laat dit ook zien via installatiemenu)
Vraag 1:
Is dit nu het bekende lowload principe van de Honeywell?
Ik twijfel omdat met het nalezen in dit topic het lowload principe bij anderen de ketel kort laat aanslaan om daarna weer om daarna voor 5-10minuten de ketel met rust te laten om daarna weer kort aan te springen.
Het scenario wat ik schets is juist het omgekeerde. (5-10minuten cv bedrijf, <2min pomp nadraai tijd (code 0), om vervolgens weer op te starten voor 5-10min)
Of is dit nu juist wel het gewenste lowload principe omdat op deze manier de ketel ook niet te vaak aanslaat per uur. (~6x).
Ik heb nog niets gedaan met de optie
o. cv vraag beantwoording (waarde 0min=direct reageren)
Vraag 2:
Als je optie
3 Maximale cv vermogen verlaagd, moet je dan ook optie
3. (max capaciteit modulerende pomp) ook met dezelfde waarde omlaag brengen.
Anders gezegd: De standaard waarden zijn
3 70%
3. 80%
Als je alleen optie 3 verlaagd naar 50%, welke waarde zou dan goed zijn voor optie 3. Op basis van de default waardes zou je denken
als optie 3 50% is,
dan optie 3. naar 60%