Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp

Pagina: 1 ... 29 ... 39 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • roderickvd
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21-04 19:00
Terecht punt. Stel een stilstandverlies van 100W voor een boiler richting de 300 liter. (Dit is op 55 graden, in de praktijk een stuk lager.) Voor een Savent is dat 6,25% en voor een DucoBox Eco 4%. De vergelijking is niet altijd appels met appels, want:

- Afhankelijk van de plaatsing van het vat, worden de verliezen weer deels teruggewonnen in de ventilatielucht;
- Duco heeft zelf wel een ander schema met een boiler, waar evengoed verliezen optreden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LEm22hKVAtue3EMpz5IJrS1Onxg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/160YWqBigNEPIT808Mw1NM0X.png?f=fotoalbum_large

Ik ben niet zo'n fan van dit schema, omdat de Eco nu desinfectieruns moet doen met een slechte COP. Je mag er onder de NEN 1006 niet van uitgaan dat de legionella wordt gedood door naverwarming in de ketel.

[ Voor 2% gewijzigd door roderickvd op 18-11-2021 13:39 . Reden: Stilstandsverlies bij 55 graden ]


  • sixfeet-under
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-02 04:21
Goedemiddag mensen,

Weet iemand mijn Inventum spaarpomp geeft een sensorfout met foutcode 60 op.
Weet iemand wat ik hiermee kan?
De pomp begon van de week raar te doen een hoop lawaai te maken en kreeg meldingen van pendelstand, ook reageert het niet meer op warmtevraag eveneens rf standen 1 tot 3 werken niet meer. Vanochtend de stekker eruit getrokken, nu bromt het apparaat iets maar doet voor de rest niets.
Ook als je het apparaat op de gewone ventilatie zet zonder pomp aan zit hier geen beweging in.
Alleen dezelfde foutcode 60 met sensorfout blijft terugkomen.

Inventum verwijst naar Installateur, maar deze doet nik, is er mee gestopt.
Andere bedrijven die ik gebeld heb, geven aan het product is slecht en doen er ook niks mee,
De pomp is 3 jaar oud,

:? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqIS4MaWLHU8xcqPGlNHHxF2E7E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f9X2rOq7flR7Ov3OYX8YcFvf.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • roderickvd
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21-04 19:00
Luchtflow sensor fout: https://www.inventum.com/...handleiding_Spaarpomp.pdf

In hoofdstuk 13 staan tevens de garantiebepalingen (en laat ze je geen zand in de ogen strooien wat betreft je wettelijke garantierechten). Je kunt de leverancier gewoon aanspreken op het nakomen van die garantie. Ik kan wel begrijpen dat zij vragen of een installateur het naloopt. Zoveel staat er ook in hun regeling én een goede diagnose helpt wel om hen wel aan jou vervangende onderdelen toe te sturen (want: welke dan). Wellicht kunnen ze je helpen met installateurs in de buurt.

Zelf zou je ook kunnen kijken (met de stekker er uit!) of de luchtkanalen verstopt zijn. Misschien zit er iets in je ventilator? Als er iets in is gekomen, kan dat eerst het rommelende geluid verklaren en nu het gebrom van een elektromotor die niet tot draaien komt.

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Ik denk dat de ventilator vast zit. Als je een beetje handig bent is dat wel te fixen verwacht ik.

snameroc


  • sixfeet-under
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-02 04:21
Het klopt dat de ventilator vast zit en soms niet, het is wel vuil en aangekoekt, terwijl toch de filter netjes op tijd vernieuwd. Ik kan moeilijk bij de ventilator het hangt boven de lekbak en krijg het er niet uit, iemand idee. Heb al geprobeerd door te blazen, met perslucht stofzuigen , voorzichtig met borsteltje. Kan ik de ventilator alleen maar via de buitenkant benaderen, Als dat moet moet de unit eraf om dat ruimte zeer beperkt is. In verband met de CV.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Paul

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Ik ken dit apparaat verder niet maar een handig iemand moet de lagertjes kunnen vervangen. Die kun je gewoon bij de hornbach halen. Net als bij standaard ventilatie boxen komt dat nu eenmaal voor het draait 24/7

snameroc


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
Voor degene, die denkt dat zijn warmtepomp combi 50 is overleden, hier een mogelijke oplossing.

Een Tweaker gaat verder , waar de installateur stopt. (En van Inventum hoef je niks te verwachten)

Een warmtepomp met veel F-81 en F-80 errors en eentje die veel geluid maakt. Die van mij kon nauwelijks meer aan, of de compressor was weer te zwaar belast. Uiteindelijk had ik het vermoeden dat het aan de compressor lag waarbij er te weinig koelmiddel in de warmtewisselaar zat. Deze werd namelijk niet meer koud. Ook had ik daarvoor het probleem. Dat het opwarmen van de boiler wel 5x moest gebeuren, omdat de warmtepomp elke keer in storing kwam omdat de heetgas temp tot een “kookpunt” kwam.

Oftewel 90 kilo naar beneden tillen, of nog 1x wat proberen. Dat was het moment om een vacuümpomp te kopen en 800 gram koudemiddel 134a. Bij elkaar iets van 160 euro.

Het is vrij eenvoudig te doen. Ik heb een Ac Refrigeration Kit A/c Manifold Gauge Air Vacuum Pump Hvac Combo 1.8cfm ¼ Hp × 1 gekocht bij Vevor. Daar zit ook een drukmeter bij.

In de warmtepomp linksboven, boven de condensatoren zitten 2 uitgangen van de compressor. Dat zit achter een plaatje met een rood schroefje die je moet losdraaien. Ik heb de linker gebruikt om de druk meter erop aan te sluiten. Wat er toen gebeurde bevestigde mijn vermoeden. Er zat geen druk meer in. Je zou denken een lek en wellicht is dat ook zo. Maar bij het vacumeren bleek toch dat het ding niet direct lek was. Ik heb het een paar dagen laten staan om te kijken of de druk op liep.

Mijn laatste hoop was gevestigd op het vullen van het apparaat. Dat werk ongeveer hetzelfde als bij een auto en er staan genoeg youtube filmpjes online, hoe je dat moet doen.

Zorg er wel voor dat er geen lucht in de compressor komt en laat de gele slang zich even vullen met het koudemiddel.

Het vullen gaat vrij eenvoudig. Je zet het apparaat aan, zodat je de compressor hoort gaan. Dan zet je de kraantjes open en schud je een beetje met de het koudemiddel flesje. Totdat alles eruit is. Bij mij kwam de druk op 60 psi te staan. Wat eigenlijk teveel is. Daar kwam ik later achter.

Het apparaat ging in het begin een paar keer in errorstand. (error 80/81) maar ook AP-4. Maar na starten ging het weer prima en ook steeds langer. Wellicht om zo het koudemiddel goed in de verdamper te laten gaan. De verdamper begon weer koud te worden. Iets wat al 8 maanden niet was gebeurd.

Ik heb toen de druk iets laten zakken naar 45 psi en het apparaat begon de boiler weer te verwarmen.

Ik wist niet wat ik zag via mijn zwave fibaro systeem. De combi 50 ging in AP1 modes bij het verwarmen van de boiler. Het heetgas bereikte een temp van 78 graden. En de temp in de boiler stond toen de eerste keer op 43 graden geloof ik. Toen draaide de combi 50 nog een rondje en eindige op 49 graden om weer uit te vallen. Ik heb toen de temp van de boiler maar wat lager gezet 45 graden. Zodat de warmtepomp de volgende keer deze in 1x of in 2x kan verwarmen. Evt. kun je de heetgas beveiliging wat hoger kunnen zetten(via de paramlist, daarover later meer). Ik las hier op het forum heetgas temp van 83 graden. Ik heb ervoor gekozen om de temp van de boiler wat lager te zetten.

Inmiddels is dit een week geleden en draait de warmtepomp weer perfect. Op een USB dingetje na. Ik heb ook het idee, dat hij stiller is, dan ooit tevoren. Waarschijnlijk omdat de compressor lekker stationair draait en tijdens de aankoop er al iets te weinig koudemiddel in zat. Het beste schijnt een compressor te draaien tussen de 25 en 50 psi. Vandaar het instellen van mij op 45 psi

Nu het te tweaken gedeelte.

Afbeeldingslocatie: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1858057

Inventum Ecolution Combi50 (WP) regelen via de USB poort

Je kunt via putty en de USB de Ecolution uitlezen en parameters veranderen.

Wanneer dit eenmaal is gelukt is het beste gelijk het wachtwoord uit te zettten.

Je komt na het inloggen eerst in een standaard menu. Dmv CTRL-X ga je dan uit dat menu structuur.

Je krijgt dan de vraag "programma afbreken j/n" en met ja krijg je een command prompt.

Door het commando 'help' krijg je daar een lijst met commando's:
'paramlist' geeft lijst van te configureren parameters. Een daarvan is password aan/uit. Deze heb ik van 1 naar 0 veranderd en nu hoef ik geen codes meer in te voeren om in te loggen. Veranderen gaat via 'param' commando.

Dus “param 73 0 “ geeft aan dat de password vraag wordt uitgezet. Kan ook param 75 zijn, dat weet ik niet meer.
Op dit moment start mijn Ecolution altijd op in de bootloader en moet ik hem met 'start' echt opstarten. (mijn eigen fout) Dat is dan ook mijn enige vraag, op het volledig functioneren van mijn combi 50, weet iemand waar de param staat om dit weer normaal te krijgen?

Het mooiste zou zijn, wanneer iemand het voor elkaar krijgt om dit te integreren met bv “Home assistant” via de USB kabel en een kastje, zoals bij Youless. En dat je dan via de ~75 entiteiten (lees paramlist combi 50) dit kunt veranderen, zodat je de Combi 50 kunt optimaliseren in je Home assistant voor je eigen woning.

Uiteraard is dit verhaal op eigen risico. Maar als je toch dat ding naar beneden moet tillen. Kan dit een laatste redmiddel zijn 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@Simpel78 Ik zie een mooie taak voor je weg gelegd :)
Je mag bij mij dat best een keer komen doen natuurlijk hoeft dat niet voor niks.
Ik heb het idee dat ik ook dat probleem van koelmiddel heb vooral nu als die naar de legionella stand gaat dus 60c tapwater maken.
Kan je gelijk mij mij de originele instellingen bekijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
SpikeHome schreef op maandag 22 november 2021 @ 12:45:
@Simpel78 Ik zie een mooie taak voor je weg gelegd :)
Je mag bij mij dat best een keer komen doen natuurlijk hoeft dat niet voor niks.
Ik heb het idee dat ik ook dat probleem van koelmiddel heb vooral nu als die naar de legionella stand gaat dus 60c tapwater maken.
Kan je gelijk mij mij de originele instellingen bekijken.
Wanneer dat ding 10 jaar oud is. Zou dat best kunnen, wellicht is de druk ook wat lager geworden, in de loop van de tijd. Wanneer je mijn aankoop googled. zie je een drukmeter met slangetjes.
Je gebruikt de blauwe meter met de blauwe slang. De rode is voor hoge druk. Daar kom je verder niet aan. De gele is voor vacumeren en vullen. Je draait het blauwe kraantje dicht en schroeft het blauwe slangetje op de blauwe meter en de linkerzijde van de compressor in de warmtepomp. Dan zie je zo waar de meter staat. Die van mij staat op 45, wel zorgen dat de blauwe kraan dichtzit anders loopt je verdamper leeg 8)7

Verder moet ik dat ding nog optimizen met de paramlist. Ik heb nu een zaagtand in mijn stroom verbruik. Waarbij de boiler volgens mij elke keer op temp word gehouden. Vroeger was het een rechte horizontale streep. Wellicht dat ik de heetgas temp iets omhoog zet. Zodat de beveiliging er wat later uit springt. Het temp verschilt aan/afvoer CV is nu 3 graden. Dat is volgens mij normaal. Bij mij is de koudgastemp nu rond de 5-6 graden is dat bij jou ook zo?

Ik weet niet meer wat de standaard instellingen zijn. Ik heb mijn instellingen op standaard ingesteld, maar volgens mij zijn dat niet de instellingen, die je krijgt bij aankoop van dat ding. Het zou fijn zijn wanneer iemand deze post. Ik zal die van mij binnenkort ook even posten. Wel leuk dat ik er nu weer mee kan spelen. Het kan best zijn dat de verdamper lek is en na 2 maand leeg is. Ik heb hier namelijk al een nieuwe modul-air staan uit een faillissement. Deze moet nog maar even wachten. Alleen jammer dat van dit nieuwe apparaat nog weinig tweaker info bekend is.


Hier nog even mijn paramlist. Ik zou deze graag vergelijken met iemand anders.
Ik wil het zaagtand verbruik eruit en de startup weer normaal krijgen.

Password is param 87 zie ik nu. De paswoord vraag staat bij mij uit.

ECOLUTION>paramlist
param 00 0 : 3Stand select n
param 01 1800 : 3Stand timer 1s
param 02 200 : Fan volume bedrijf 0.1m3/h
param 03 0 : Auto luchtvolume 0/1
param 04 100 : Fan volume 1 0.1m3/h
param 05 150 : Fan volume 2 0.1m3/h
param 06 230 : Fan volume 3 0.1m3/h
param 07 10 : Fan accel limit %/s
param 08 5 : Fan threshold %
param 09 5 : CV2 dT limit 0.1gr
param 10 50 : CV2 dT time 100ms
param 11 400 : CV2 temp limit 0.1gr
param 12 0 : SwapLuchtInUit 0/1
param 13 150 : NoodLuchtIn Offset 0.1gr
param 14 -150 : NoodLuchtUit Offset 0.1gr
param 15 160 : NoodLuchtIn 0.1gr
param 16 10 : NoodLuchtUit 0.1gr
param 17 1 : CV vraag select n
param 18 210 : CV1 uitschakeltemp 0.1gr
param 19 10 : CV1 hysterese 0.1gr
param 20 30 : CV1 naloop minuut
param 21 60 : CV2 naloop minuut
param 22 60 : CV4 naloop minuut
param 23 1800 : CV4 ketelth. delay 1s
param 24 70 : Pomp step limit %/s
param 25 8000 : Pomp start 0.01%
param 26 10 : Pomp start tijd 100ms
param 27 8 : LegCyclDag n
param 28 30 : LegCyclTijd hh:mm
param 29 1 : Buzzer aan/uit 0/1
param 30 50 : Pomp control tijd 1s
param 31 500 : Pomp up 0.01%
param 32 34 : Pomp up limit 0.1gr
param 33 500 : Pomp down 0.01%
param 34 26 : Pomp down limit 0.1gr
param 35 7000 : Pomp noodbedrijf 0.01%
param 36 600 : Pomp nadraaitijd 100ms
param 37 0 : Calibratie cv 0.1gr
param 38 1 : Boiler aan/uit 0/1
param 39 450 : Boiler temp 0.1gr
param 40 50 : Boiler hysterese 0.1gr
param 41 50 : Vorstbeveiliging 0.1gr
param 42 300 : IdentificatieCode 0.1gr
param 43 3 : WarmteVoorrang n
param 44 1 : Backlight n
param 45 2100 : Comp. anti pendel 1s
param 46 200 : Comp. start tijd 10ms
param 47 30 : Boil.nood uit temp 0.1gr
param 48 30 : Boil.nood aan temp 0.1gr
param 49 3600 : Boil.nood intvl 1s
param 50 3000 : Boil.nood wachttijd 10ms
param 51 1000 : Boiler 3w-pomp delay 10ms
param 52 550 : Persg. limiet hoog 0.1gr
param 53 120 : Persg. tijd 1s
param 54 500 : Persg. limiet laag 0.1gr
param 55 150 : Persg. limiet offset 0.1gr
param 56 820 : Heetg. limiet hoog 0.1gr
param 57 600 : Heetg. tijd 1s
param 58 800 : Heetg. limiet laag 0.1gr
param 59 9000 : Pomp nadraaitijd LE 100ms
param 60 115 : Max fan overshoot %
param 61 1200 : AP1 tijd 1s
param 62 60 : AP2 tijd 1s
param 63 1200 : AP3 tijd 1s
param 64 30 : LuchtUit limiet 0.1gr
param 65 60 : LuchtUit tijd 1s
param 66 10 : Zuigg. limiet 0.1gr
param 67 600 : Zuigg. tijd 1s
param 68 5 : Invriesbev. stap %
param 69 100 : Invries LuchtIn limit 0.1gr
param 70 780 : Heetg. limiet hoog LE 0.1gr
param 71 10 : CV flow dT limit 0.1gr
param 72 1800 : CV flow mintijd 100ms
param 73 20 : CV flow tijd minuut
param 74 6 : CV flow max n
param 75 10 : Datalogger interval 1s
param 76 3000 : Pomp laagstand 0.01%
param 77 3000 : Pomp minimum 0.01%
param 78 1800 : Compr controle tijd 100ms
param 79 30 : Compr minimum dT 0.1gr
param 80 60 : Compr contr uittijd minuut
param 81 0 : Flow bewaak limiet 0.1gr
param 82 8000 : Flow bewaak pwm 0.01%
param 83 550 : CVext limiet 0.1gr
param 84 600 : CVext tijd 1s
param 85 10 : CVext dT limiet 0.1gr
param 86 180 : CVext dT tijd 100ms
param 87 1 : Password aan/uit 0/1
param 88 600 : Password menu timeout 1s
param 89 5 : LegCycleDuurMax h
param 90 2700 : LegAP4Tijd 1s
param 91 630 : LegSetp 0.1gr
param 92 20 : LegSetpDiff 0.1gr
param 93 2200 : CVnachtUit hh:mm
param 94 2200 : CVnachtIn hh:mm
param 95 0 : Swap Heetgas/Zuiggas 0/1
param 96 30 : Compr contr.dTtijd 1s
param 97 4 : ComprControle max n/6h
param 98 0 : OpwBoilertemp 0.1gr
param 99 120 : OpwBoilertijd minuut
param 100 25 : Fan regelinterval 100ms
param 101 1500 : Fan regelstap 0.01%
param 102 4000 : PWM pomp in clyclus 0.01%
param 103 1000 : Duur PWM cyclus 10 ms
param 104 50 : Omloop 3w naar boiler 10 ms
param 105 50 : Omloop 3w naar cv 10 ms
param 106 10 : Aantal omloop cycli n
param 107 8000 : PWM pomp boilerbedr 0.01%
param 108 4000 : Duur PWM eind boiler 10 ms
param 109 3 : Bedrijfsmodus n
param 110 0 : Uitschakelen F53 0/1
param 111 0 : Uitschakelen F54 0/1
param 112 0 : Uitschakelen F57 0/1
param 113 1 : Seizoen tijd aan/uit 0/1
param 114 4 : Zomer start maand
param 115 10 : Zomer eind maand
param 116 150 : CV1 temp zomer 0.1gr
param 117 100 : Pomp bewaking tijd 100 ms
param 118 8 : Pomp bewaking trig. 0.1gr
param 119 30 : Wachttijd temp. 33f s


eind.. >:)

ECOLUTION>help
dump (hexaddr) (#lines) show memory contents
help display this list
csum (csum) (command) exec command
loop (count) (delay) (cmd..)
usbsend
usbget
tstpatt
usart test USART
startopt (hexstart) (hextill) (hexCRC) (hexbootflag)
bootloader
pinit (psw) (PC#dec) (datehex) (serialstr)
defaults
protect
crash
cal
info
paramlist
paramdefaults
paramdefaultssolo
paramdefaultscombi62
param
RTCcal
RTCinit
time
settime (hr) (min) (sec)
setdate (d) (m) (y)
ioval (ioid)
ioset (ioid) (ioval)

[ Voor 65% gewijzigd door Simpel78 op 23-11-2021 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-05 16:39
@Simpel78 welk nieuwe apparaat bedoel je nu? De Modul Air of de combi 50 die je hebt gerepareerd?

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
beestemans schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 13:16:
@Simpel78 welk nieuwe apparaat bedoel je nu? De Modul Air of de combi 50 die je hebt gerepareerd?
combi 50 uiteraard

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@Simpel78
Boiler word altijd op temperatuur gehouden bij mij staat die op 50c die zakt dat naar 45 om dan naar de 50 te gaan dus dat is 1x per dag ongeveer.
tijdens c.v. verwarmen idd en 3c verschil ongeveer.
koudgas zit bij mij rond de 2c
Dat uitlezen via usb heb ik niks mee gedaan en mij er niet in verdiept,
ik zie bij je instellingen dat je de AP tijden ook kan instellen! dat is wel handig.
Die apparatuur aanschaffen zie ik niet zo zitten ik ken wel een airco monteur die zou ik dat toch dan ook kunnen laten doen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
SpikeHome schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:42:
Die apparatuur aanschaffen zie ik niet zo zitten ik ken wel een airco monteur die zou ik dat toch dan ook kunnen laten doen!
Dat lijkt me wel. Ik denk dat een automonteur het ook wel kan. Het is allemaal hetzelfde. Youtube staat er vol mee.

[ Voor 17% gewijzigd door Simpel78 op 24-11-2021 11:05 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:00

The Legend

*Plop*

Ik ben sinds dit voorjaar overgestapt van een Nefit Ventiline naar een Bosch 5kW monoblock warmtepomp (in hybride opstelling met ketel). Wat me nu opvalt is dat ik tot op heden niet meer elektra verbruik dan tijdens novembermaanden waarin de Ventiline nog volop draaide. Alleen verbruikte ik dan ook nog 50-100m3 gas voor verwarmen, en tot op heden nog geen m3 gas verbruikt voor verwarmen :) De monoblock werkt in mijn situatie dus veel efficiënter dan de Ventiline.

[ Voor 3% gewijzigd door The Legend op 24-11-2021 20:22 ]

Ik ben toch malle pietje niet!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@The Legend
Ik heb een airco erbij draaien.
Tot nu toe ook geen gas verbruikt.
Merk wel dat de ecolution niet meer zo goed werkt als in de eerste jaren.
Gisteren een 12kw verbruikt.
Monoblocks werken idd veel beter voordeel dat je alleen buitenlucht gebruikt
Ik kan zo een monoblock nergens kwijt dus geen optie.
zelf zie ik de Ducobox wel zitten omdat deze ook buitenlucht kan pakken, dus je kan je huis gewoon ventileren en daarnaast met buitenlucht er extra energie uit kan halen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bimmermans
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 27-02-2023
sixfeet-under schreef op donderdag 18 november 2021 @ 16:19:
Goedemiddag mensen,

Weet iemand mijn Inventum spaarpomp geeft een sensorfout met foutcode 60 op.
Weet iemand wat ik hiermee kan?
De pomp begon van de week raar te doen een hoop lawaai te maken en kreeg meldingen van pendelstand, ook reageert het niet meer op warmtevraag eveneens rf standen 1 tot 3 werken niet meer. Vanochtend de stekker eruit getrokken, nu bromt het apparaat iets maar doet voor de rest niets.
Ook als je het apparaat op de gewone ventilatie zet zonder pomp aan zit hier geen beweging in.
Alleen dezelfde foutcode 60 met sensorfout blijft terugkomen.

Inventum verwijst naar Installateur, maar deze doet nik, is er mee gestopt.
Andere bedrijven die ik gebeld heb, geven aan het product is slecht en doen er ook niks mee,
De pomp is 3 jaar oud,

:? [Afbeelding]
toon volledige bericht
Ik zou toch bij inventum aandringen op een servicebezoek

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:46
Vandaag een aantal gekke foutmeldingen op de Ecolution die ik niet goed kan verklaren. Sinds vanmiddag een melding F94 in beeld. Heb daarna de stekker uit de Ecolution gehaald en na 30 sec weer teruggestopt. Nu een uurtje later staat hij in een andere foutmelding namelijk F53. Wat me opviel toen ik hem open maakte was dat er nogal wat ijsvorming aan de binnenkant zit, is dit normaal of heeft dit te maken met de foutmeldingen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2jQx8yC-hUPeQme-BXc2-cYBl48=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INxC3YBqmjKHkJlcpZS41Wi6.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand een idee wat hier aan de hand is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Is er wel voldoende lucht doorstroming?
Zijn de afzuig ventielen dichtgedrukt zijn er ventilatie openingen in je huis voor lucht aanvoer?

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:46
snameroc schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:25:
Is er wel voldoende lucht doorstroming?
Zijn de afzuig ventielen dichtgedrukt zijn er ventilatie openingen in je huis voor lucht aanvoer?
Ik heb hem net verder open geschroefd en het lijkt erop dat de ventilator van de afzuiging niet meer draait. Vrees dat hij kapot is en daardoor de foutmeldingen geeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Is er niet gewoon een lagertje stuk?

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:46
snameroc schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:53:
Is er niet gewoon een lagertje stuk?
Goede vraag. Hij maakte de laatste weken wel flink meer lawaai. Nu draait hij dus helemaal niet meer. Je ziet hem proberen te draaien maar het is net of hij vast slaat. Er is volgens mij niet een goede manier om er makkelijk bij te komen tenzij ik iets mis

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Ik ken het apparaat niet echt maar ik vermoed dat je gewoon de ventilator moet uitbouwen. De lagertjes hebben ze gewoon bij hornbach. Iemand die handig is heeft het in een uurtje geklaard verwacht ik.

Als ik in de gebruiksaanwijzing kijk zit het slakkenhuis rechts boven vast geschroefd. De ventilator wordt als ruildeel aangeboden voor 110 euro dus het komt meer voor.

Nogmaals ik zou het zelf doen.

[ Voor 34% gewijzigd door snameroc op 01-12-2021 22:47 ]

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
rusman schreef op woensdag 1 december 2021 @ 22:29:
[...]


Goede vraag. Hij maakte de laatste weken wel flink meer lawaai. Nu draait hij dus helemaal niet meer. Je ziet hem proberen te draaien maar het is net of hij vast slaat. Er is volgens mij niet een goede manier om er makkelijk bij te komen tenzij ik iets mis
Bij de combi 50 zitten de schroeven aan de bovenkant. Die kun je losdraaien en de stekker even losmaken uit de regelunit en dan schuif je de ventilator er zo uit. Hoe dat bij de solo is, weet ik niet precies. Heel moeilijk zal het niet zijn. Kost alleen een hoop tijd. Dat het aan de ventilator ligt is wel duidelijk. Als de ventilator stil staat, is er geen luchtstroming en gaat de verdamper bevriezen.F94 heeft de compressor het zwaar en F53 is volgens mij een sensorfout (geen luchtstroming)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
Bij mij werkt de fan na 9 jaar nog steeds goed.
De wp zelf wat minder merk ik en ben al met iemand aan het contacten om deze bij te laten vullen met r134a.
Als dat niet gaat ga ik deze denk ik vervangen voor de Duco eco.
Daar kan ik ook maar weinig ervaring over vinden helaas.

@Simpel78
edit. net contact gehad dat we een afspraak gaan maken om het r143 bij te gaan vullen.

Hij werkt echter wel nog steeds temp. verschil aan/retour ongeveer een 2,5c als ik op de leiding meet.
Alleen met legionella heb ik problemen, en hij lijkt me sneller af te slaan op koudgas ook (ap3/ap4).

[ Voor 35% gewijzigd door SpikeHome op 02-12-2021 12:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:46
Simpel78 schreef op donderdag 2 december 2021 @ 10:21:
[...]


Bij de combi 50 zitten de schroeven aan de bovenkant. Die kun je losdraaien en de stekker even losmaken uit de regelunit en dan schuif je de ventilator er zo uit. Hoe dat bij de solo is, weet ik niet precies. Heel moeilijk zal het niet zijn. Kost alleen een hoop tijd. Dat het aan de ventilator ligt is wel duidelijk. Als de ventilator stil staat, is er geen luchtstroming en gaat de verdamper bevriezen.F94 heeft de compressor het zwaar en F53 is volgens mij een sensorfout (geen luchtstroming)
Het lijkt hier inderdaad hetzelfde te zitten. Ik zal hem eens losschroeven om te kijken of ik er wat mee kan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ndrost
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 07-05 16:14
SpikeHome schreef op donderdag 2 december 2021 @ 12:15:
Als dat niet gaat ga ik deze denk ik vervangen voor de Duco eco.
Daar kan ik ook maar weinig ervaring over vinden helaas.
Heb je de nieuwe Itho Vincent ook nog overwogen? Stuk meer vermogen, r290 als warmtemiddel, minder losse onderdelen, etc.

Zie https://grijsnaargroen.nl...-all-e-warmtepomp-vincent voor verwachte specs en kostenindicatie (lijkt mee te vallen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@ndrost tnx nog nooit van gehoord.
Itho zie ik.
Bij samenstellen kom je op een 10k met boiler

[ Voor 32% gewijzigd door SpikeHome op 02-12-2021 13:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
SpikeHome schreef op donderdag 2 december 2021 @ 12:15:
edit. net contact gehad dat we een afspraak gaan maken om het r143 bij te gaan vullen.

Hij werkt echter wel nog steeds temp. verschil aan/retour ongeveer een 2,5c als ik op de leiding meet.
Alleen met legionella heb ik problemen, en hij lijkt me sneller af te slaan op koudgas ook (ap3/ap4).
Na mijn actie heb ik nergens meer last van. Bij het opwarmen van de boiler slaat hij 1x per opwarm sessie uit, omdat hij het net niet redt. Dat is na het douchen. Hij blijft stabiel op ~300 watt en het CV verschil is precies 3 graden volgens het apparaat dan.

Bij mij ligt de koudgas temp wel hoger dan vroeger. Tussen de 5-7 graden. Invriezen heeft hij dus nog niet gedaan. Ik zat zo te denken wellicht nog een beetje tweaken met de params... Wellicht ligt de ventilatiecapaciteit te hoog. Of zou het nu mogelijk zijn om het temp verschil van de CV naar 4 graden te brengen? Maar ik ga volgende week eerst even de params bij mijn ouders ophalen. Daar heb ik dezelfde combi 50 hangen. Kan ik mooi vergelijken.

Of dat ding lek is weet ik nog niet. Het kan best zijn dat het over een paar maanden het een ander verhaal is. Dat ding van mij is inmiddels al 10 jaar oud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-05 14:31
@Simpel78
mijn excuses, had graag even de param lijst voor je op gehaald.
helaas is mijn laptop met de koppeling naar de ecolution overleden.
dus vandaar dat ik niet even eerder reageerde.
(had gehoopt dat ik een nieuwe/oude laptop had kunnen scoren deze week, niet gelukt.)

mea culpa. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kevinns
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23:31
ndrost schreef op donderdag 2 december 2021 @ 13:22:
[...]


Heb je de nieuwe Itho Vincent ook nog overwogen? Stuk meer vermogen, r290 als warmtemiddel, minder losse onderdelen, etc.

Zie https://grijsnaargroen.nl...-all-e-warmtepomp-vincent voor verwachte specs en kostenindicatie (lijkt mee te vallen).
Bij gebrek aan ruimte voor een buiten unit ziet dat er wel heel interessant uit. Ik ben benieuwd hoeveel geluid het binnen gaat maken en vanaf wanneer het interessant wordt om dit full electric in te zetten. Zou de doorstroomverwarmer vaan aanslaan? Of beter toch een CV ernaast houden…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-05 16:39
Ik draai mijn Modul Air als ALL-E. Met zonnepanelen en laag gas verbruik (geen gasaansluiting) is verwarmen met hulp van de doorstroom verwarmer gunstiger.
Heb de gasaansluiting net overbodig gemaakt. Zat op <200m3 en dat is kantjeboord. Met mijn lage gasverbruik is het gunstig om nu nog het gas te gebruiken door de vaste aansluitkosten van het gas, echter als de gasaansluiting weg is valt het kwartje direct om naar elektra verwarming en ben ik bijna 200,- per jaar goedkoper uit, ondanks meer elektra verbruik.
Heb 2600 kW aan zonnepanelen liggen. Circa 5000 kW aan elektra verbruik. 180 m2 woning, overal vloerverwarming, bouwjaar 2016.
Het is gunstiger om zonnepanelen bij te leggen dan een warmtepomp buiten unit erbij te zetten. Al overweeg ik dat laatste serieus…

[ Voor 32% gewijzigd door beestemans op 02-12-2021 20:52 ]

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sixfeet-under
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-02 04:21
@Bimmermans

Inventum doet echt niks service is bout, ben al 3 weken bezig verwijzen je door naar de bekende dealer lijst, maar niemand waagt zich eraan, in deze tijden te druk en onderbezet. Het is hetzelfde probleem wat hieronder is met de ecolution 50 de ventilator draait niet, dus geen luchtflow, dan krijg sensor 60 melding alleen zou ik niet weten hoe ik de ventilator eruit krijg. Het betreft een Inventum Spaarpomp.

Tips welkom.

Groetjes Paul

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rusman
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:46
@Simpel78 @snameroc

Inmiddels de ventilatiebox eruit gehaald met de 4 schroefjes aan de bovenkant. Stelt inderdaad weinig voor. De ventilator zelf zit zo vast als een huis en lijkt aardig smerig. Duidelijk dat hier een probleem zit. Ik zie alleen geen mogelijkheid om hem verder open te maken zonder de behuizing kapot te maken. Tips?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLaed1qDZif0ajv9d22yexy5HG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WuEOSs6DZQW27L31ohNwSjXp.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Heb je al gekeken of onder het ronde stikkertjr een circlips zit?

Edit zit aan de andere kant zie viedeo
Ik heb het al een paar keer gedaan bij diverse merken.
De lagers hebben ze gewoon bij hornbach. Kosten een euro per stuk of zo.
YouTube: Lagertausch ebm papst Lüfter z.B. R3G160-AD52

[ Voor 67% gewijzigd door snameroc op 02-12-2021 22:48 ]

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
rusman schreef op donderdag 2 december 2021 @ 21:52:
@Simpel78 @snameroc

Inmiddels de ventilatiebox eruit gehaald met de 4 schroefjes aan de bovenkant. Stelt inderdaad weinig voor. De ventilator zelf zit zo vast als een huis en lijkt aardig smerig. Duidelijk dat hier een probleem zit. Ik zie alleen geen mogelijkheid om hem verder open te maken zonder de behuizing kapot te maken. Tips?
Ik heb het zelf nooit gedaan. Je kunt hem ook naar Alkmaar sturen of langsgaan. Kost 110 euro marktplaats. Hoef je zelf niet te klooien met poelietrekkers. Ik heb eens in een bovenfrees, een nieuwe lager in moeten zetten. Dat was best een gedoe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
Ik zie die van compleet staat voor 400 bijna!
https://www.saniheat.nl/p...coultion-solo-en-combi-50


edit:
gevonden
https://www.marktplaats.n...ventum-ecolution-combi-50

[ Voor 39% gewijzigd door SpikeHome op 03-12-2021 09:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
Ik heb al vele ebm papst ventilators gedaan en nog nooit een poelietrekker nodig gehad. Maar als hij inmiddels muurvast zit zou het kunnen natuurlijk.

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johndoe_1975
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:35
Ik heb onlangs ook lagers vervangen en had ook geen poelietrekker nodig. Wel heb ik een paar popnagels uitgeboord om bij de motor te kunnen. Al met al was het echt een eenvoudig klusje. Als het niet lukt kun je hem altijd nog opsturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
Goede avond,

Net nieuw hier maar al 3 jaar tevreden gebruiker van de inventum spaarpomp via eneco ook wel de Eneco Warmtewinner genoemd.

Nu ben ik een aantal maanden geleden overgestapt naar een nieuwe remeha tzerra ace cw 5 ketel die het opzicht prima doet in combinatie warmtewinner.

Heb ketel via GP007 begrenst tot 10 kw wat voldoende is om mij huis te verwarmen

Nu weet ik dat de pomp snelheid van de ketel ook aangepast moet worden maar de juiste waarde weer niet heb hem nu via pp016 maximale pompsnelheid op 80 procent staan en pp018 minimaal 30 procent.

Wat zou de juiste pomp snelheid zijn ik denk het minimum niet verlagen maar het maximale naar 70 of minimaal 60 procent ?

Situatie beneden staan 6 radiatoren aan en vloerverwarming op stand 1 stand en boven staan 3 radiatoren aan

Alvast bedankt voor het antwoord

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim Hovius
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 02-05 22:51
Jaspervdkellen schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 20:27:
Goede avond,

Net nieuw hier maar al 3 jaar tevreden gebruiker van de inventum spaarpomp via eneco ook wel de Eneco Warmtewinner genoemd.

Nu ben ik een aantal maanden geleden overgestapt naar een nieuwe remeha tzerra ace cw 5 ketel die het opzicht prima doet in combinatie warmtewinner.

Heb ketel via GP007 begrenst tot 10 kw wat voldoende is om mij huis te verwarmen

Nu weet ik dat de pomp snelheid van de ketel ook aangepast moet worden maar de juiste waarde weer niet heb hem nu via pp016 maximale pompsnelheid op 80 procent staan en pp018 minimaal 30 procent.

Wat zou de juiste pomp snelheid zijn ik denk het minimum niet verlagen maar het maximale naar 70 of minimaal 60 procent ?

Situatie beneden staan 6 radiatoren aan en vloerverwarming op stand 1 stand en boven staan 3 radiatoren aan

Alvast bedankt voor het antwoord
toon volledige bericht
De pomp moet best hoog ingesteld worden. Dit staat beschreven in de installatie handleiding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
Tim Hovius schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 21:47:
[...]


De pomp moet best hoog ingesteld worden. Dit staat beschreven in de installatie handleiding.
Ja maarhoog betekent toch vaak hogere retourtemperatuur dus minder zuinig ? 40 minimum Max 70 ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim Hovius
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 02-05 22:51
Jaspervdkellen schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 21:50:
[...]


Ja maarhoog betekent toch vaak hogere retourtemperatuur dus minder zuinig ? 40 minimum Max 70 ?
Ja klopt, het is een beetje proberen welke instellingen goed bij de installatie passen. Een te lage pompinstelling kan de ketel veel doen pendelen (wat ook zorgt voor een hoger verbruik). Dit komt omdat de spaarpomp ook een pomp heeft die de CV pomp gaat tegenwerken als ze beide in bedrijf zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
Tim Hovius schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 22:52:
[...]


Ja klopt, het is een beetje proberen welke instellingen goed bij de installatie passen. Een te lage pompinstelling kan de ketel veel doen pendelen (wat ook zorgt voor een hoger verbruik). Dit komt omdat de spaarpomp ook een pomp heeft die de CV pomp gaat tegenwerken als ze beide in bedrijf zijn.
Ja in handleiding staat niet echt duidelijk wel hoger pompsnelheid maar meer voor oudere ketels remeha calenta oude versie zeggen ze bijvoorbeeld minimaal 60 maximaal 100 maar te hoge snelheid lijkt me ook niet goed. Ga eens proberen min 40 Max 80 denk ik eens kijken hoe hij dat doet.

Ook zeggen ze weer met modulerende pomp vaste snelheid min 70 Max 80. Inventum gebeld die verwijzen naar installateur en Eneco gebeld zeggen weer laat hem tussen 30 en 80 staan. Beetje tegenstrijdig allemaal.

[ Voor 13% gewijzigd door Jaspervdkellen op 05-12-2021 00:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
Zijn er hier nog meer mensen met ideeën?

@SpikeHome ?

[ Voor 18% gewijzigd door Jaspervdkellen op 05-12-2021 20:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
Jaspervdkellen schreef op zondag 5 december 2021 @ 20:18:
Zijn er hier nog meer mensen met ideeën?

@SpikeHome ?
Ik heb de pomp op 80% staan van mijn Nefit.
Zachter kan hij zijn warmte niet kwijt.
C.v. Op 5kw ingesteld Max.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
SpikeHome schreef op zondag 5 december 2021 @ 21:59:
[...]

Ik heb de pomp op 80% staan van mijn Nefit.
Zachter kan hij zijn warmte niet kwijt.
C.v. Op 5kw ingesteld Max.
En minimum pomp snelheid ? Ik heb minimum 30 Max 80 nu ingesteld staan minimum dus wat verhogen ? Heb hem hier op 10 kw staan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@Jaspervdkellen Minimum van 80% en max van 100%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
Ok hier nu op minimum 50 en Max 80 gezet eens kijken hoe dat gaat merk dat vloerverwarming warmer wordt ook.

Het is nu buiten 3 graden dus ook nog wat lastig meten aangezien ketel meedraait nu

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@Jaspervdkellen als ik de pomp van de c.v. te laag zette kon hij zijn warmte niet kwijt vandaar dat deze gewoon harder draait.
Als de pomp van de c.v. harder gaat komt er ook kouder water retour tenzij je alles volledig open hebt staan.
Maar rendement van hr c.v. is ook hoger bij een lagere temperatuur dus ik laat he sneller circuleren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
Simpel78 schreef op zondag 21 november 2021 @ 20:23:
Voor degene, die denkt dat zijn warmtepomp combi 50 is overleden, hier een mogelijke oplossing.

Een Tweaker gaat verder , waar de installateur stopt. (En van Inventum hoef je niks te verwachten)

Een warmtepomp met veel F-81 en F-80 errors en eentje die veel geluid maakt. Die van mij kon nauwelijks meer aan, of de compressor was weer te zwaar belast. Uiteindelijk had ik het vermoeden dat het aan de compressor lag waarbij er te weinig koelmiddel in de warmtewisselaar zat. Deze werd namelijk niet meer koud. Ook had ik daarvoor het probleem. Dat het opwarmen van de boiler wel 5x moest gebeuren, omdat de warmtepomp elke keer in storing kwam omdat de heetgas temp tot een “kookpunt” kwam.

Oftewel 90 kilo naar beneden tillen, of nog 1x wat proberen. Dat was het moment om een vacuümpomp te kopen en 800 gram koudemiddel 134a. Bij elkaar iets van 160 euro.

Het is vrij eenvoudig te doen. Ik heb een Ac Refrigeration Kit A/c Manifold Gauge Air Vacuum Pump Hvac Combo 1.8cfm ¼ Hp × 1 gekocht bij Vevor. Daar zit ook een drukmeter bij.

In de warmtepomp linksboven, boven de condensatoren zitten 2 uitgangen van de compressor. Dat zit achter een plaatje met een rood schroefje die je moet losdraaien. Ik heb de linker gebruikt om de druk meter erop aan te sluiten. Wat er toen gebeurde bevestigde mijn vermoeden. Er zat geen druk meer in. Je zou denken een lek en wellicht is dat ook zo. Maar bij het vacumeren bleek toch dat het ding niet direct lek was. Ik heb het een paar dagen laten staan om te kijken of de druk op liep.

Mijn laatste hoop was gevestigd op het vullen van het apparaat. Dat werk ongeveer hetzelfde als bij een auto en er staan genoeg youtube filmpjes online, hoe je dat moet doen.

Zorg er wel voor dat er geen lucht in de compressor komt en laat de gele slang zich even vullen met het koudemiddel.

Het vullen gaat vrij eenvoudig. Je zet het apparaat aan, zodat je de compressor hoort gaan. Dan zet je de kraantjes open en schud je een beetje met de het koudemiddel flesje. Totdat alles eruit is. Bij mij kwam de druk op 60 psi te staan. Wat eigenlijk teveel is. Daar kwam ik later achter.

Het apparaat ging in het begin een paar keer in errorstand. (error 80/81) maar ook AP-4. Maar na starten ging het weer prima en ook steeds langer. Wellicht om zo het koudemiddel goed in de verdamper te laten gaan. De verdamper begon weer koud te worden. Iets wat al 8 maanden niet was gebeurd.

Ik heb toen de druk iets laten zakken naar 45 psi en het apparaat begon de boiler weer te verwarmen.

Ik wist niet wat ik zag via mijn zwave fibaro systeem. De combi 50 ging in AP1 modes bij het verwarmen van de boiler. Het heetgas bereikte een temp van 78 graden. En de temp in de boiler stond toen de eerste keer op 43 graden geloof ik. Toen draaide de combi 50 nog een rondje en eindige op 49 graden om weer uit te vallen. Ik heb toen de temp van de boiler maar wat lager gezet 45 graden. Zodat de warmtepomp de volgende keer deze in 1x of in 2x kan verwarmen. Evt. kun je de heetgas beveiliging wat hoger kunnen zetten(via de paramlist, daarover later meer). Ik las hier op het forum heetgas temp van 83 graden. Ik heb ervoor gekozen om de temp van de boiler wat lager te zetten.

Inmiddels is dit een week geleden en draait de warmtepomp weer perfect. Op een USB dingetje na. Ik heb ook het idee, dat hij stiller is, dan ooit tevoren. Waarschijnlijk omdat de compressor lekker stationair draait en tijdens de aankoop er al iets te weinig koudemiddel in zat. Het beste schijnt een compressor te draaien tussen de 25 en 50 psi. Vandaar het instellen van mij op 45 psi

Nu het te tweaken gedeelte.

[Afbeelding]

Inventum Ecolution Combi50 (WP) regelen via de USB poort

Je kunt via putty en de USB de Ecolution uitlezen en parameters veranderen.

Wanneer dit eenmaal is gelukt is het beste gelijk het wachtwoord uit te zettten.

Je komt na het inloggen eerst in een standaard menu. Dmv CTRL-X ga je dan uit dat menu structuur.

Je krijgt dan de vraag "programma afbreken j/n" en met ja krijg je een command prompt.

Door het commando 'help' krijg je daar een lijst met commando's:
'paramlist' geeft lijst van te configureren parameters. Een daarvan is password aan/uit. Deze heb ik van 1 naar 0 veranderd en nu hoef ik geen codes meer in te voeren om in te loggen. Veranderen gaat via 'param' commando.

Dus “param 73 0 “ geeft aan dat de password vraag wordt uitgezet. Kan ook param 75 zijn, dat weet ik niet meer.
Op dit moment start mijn Ecolution altijd op in de bootloader en moet ik hem met 'start' echt opstarten. (mijn eigen fout) Dat is dan ook mijn enige vraag, op het volledig functioneren van mijn combi 50, weet iemand waar de param staat om dit weer normaal te krijgen?

Het mooiste zou zijn, wanneer iemand het voor elkaar krijgt om dit te integreren met bv “Home assistant” via de USB kabel en een kastje, zoals bij Youless. En dat je dan via de ~75 entiteiten (lees paramlist combi 50) dit kunt veranderen, zodat je de Combi 50 kunt optimaliseren in je Home assistant voor je eigen woning.

Uiteraard is dit verhaal op eigen risico. Maar als je toch dat ding naar beneden moet tillen. Kan dit een laatste redmiddel zijn 8)
toon volledige bericht
waar heb je de r143a gekocht?
Mijn mannetje kan alleen maar 12kg kopen en kost dan €400,- en hij heeft het nooit nodig voor airco's dus beetje kostbaar voor mij alleen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kevinns
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23:31
SpikeHome schreef op maandag 6 december 2021 @ 13:01:
[...]


waar heb je de r143a gekocht?
Mijn mannetje kan alleen maar 12kg kopen en kost dan €400,- en hij heeft het nooit nodig voor airco's dus beetje kostbaar voor mij alleen.
Ik zou voorstellen die 12kg voor hem te kopen dan, 225E ex btw.
https://www.kippersrijssen.nl/koudemiddel-r134a-12kg-vulling

Verder is het in Nederland volgens mij niet toegestaan om dit had zelf bij te vullen omdat het een zeer sterk broeikasgas is maar ik kan het mis hebben. Ik zie het dan ook alleen bij zakelijke winkels en in het buitenland.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
SpikeHome schreef op maandag 6 december 2021 @ 13:01:
[...]


waar heb je de r134a gekocht?
Mijn mannetje kan alleen maar 12kg kopen en kost dan €400,- en hij heeft het nooit nodig voor airco's dus beetje kostbaar voor mij alleen.
klopt ik kon ook niks goeds vinden. Aangezien ik precies 800g. nodig had.


Ali

Weight 800g x1 hele fles erin en daarna druk er een beetje uit laten lopen om het op 45 psi te krijgen.
Deze heb ik er ook bij besteld. R134a corkscrew x1. Past precies op de vacumeren setje. Duurde een week of 3 voor dat het kwam. 66 euro was ik kwijt.

In 2011 verbood de EU het koudemiddel te gebruiken, voor nieuwe producten. Maar het wordt nog steeds algemeen gebruikt. bv auto's voor 2011. Ik snap ook niet dat Inventum deze nog gebruikt in die combi 50. Of dat is wellicht inmiddels een ander koudemiddel of dezelfde naam met andere samenstelling? Ik heb daar geen verstand van. Maar als ik het zo bekijk, wordt het nog steeds verkocht in de combi 50 en solo. Misschien omdat het producttype voor 2011 is uitgebracht geen idee.

update:
in de gewone koeltechniek mag R134a nog tot 2030 gebruikt worden , daar moet ook alles geregistreerd worden tot op 100 gram.


R134a, ook bekend als tetrafluorethaan, komt uit de HCFC koudemiddelfamilie. Door het extreem lage kookpunt kan het verdampen in een damp met zeer weinig thermische energie, waardoor de warmte snel kan worden afgevoerd. Ook belangrijk: het koudemiddel is niet ontvlambaar of explosief.

ook wel fijn.

Het ging er mij om dat het werkt.
Verder zit mijn koudegas temp. momenteel op 4 graden en de lucht uit op ~5.5graden. Tot nu toe nog geen bevriezings verschijnselen en loopt het ding nog fijn.

voor de liefhebber
https://nl.climalife.deho...all-replacement-solutions

[ Voor 54% gewijzigd door Simpel78 op 07-12-2021 09:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaspervdkellen
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06-05 12:31
SpikeHome schreef op maandag 6 december 2021 @ 12:57:
@Jaspervdkellen als ik de pomp van de c.v. te laag zette kon hij zijn warmte niet kwijt vandaar dat deze gewoon harder draait.
Als de pomp van de c.v. harder gaat komt er ook kouder water retour tenzij je alles volledig open hebt staan.
Maar rendement van hr c.v. is ook hoger bij een lagere temperatuur dus ik laat he sneller circuleren.
Ja ik laat hem nu op 50 / 80 staan met 65 als aanvoer temperatuur dat gewoon even aankijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
Voor de liefhebber de instellingen van mijn ketel Proline NxT 24/CW4

Maximale CV aanvoer temp: 45 graden
Maximale CV-vermogen: 6kW
Warmwater bedrijf comfort instelling : 1
Min. Pomp toerental: 30
max pomp toerental :90
pomp nadraaitijd : 1

Ik heb eigenlijk nooit met de pomp gespeeld. alleen de 1e 3 opties ingesteld.
Mijn huis is volledig voorzien van vloerverwarming.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sixfeet-under
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-02 04:21
Beste mensen,

Bij deze laat ik jullie weten, dat ik het euvel mede dankzij jullie inbreng verholpen. heb.
Ik heb de ventilator kunnen verwijderen en deze ter revisie opgestuurd naar Alkmaar, deze link was geplaats door 1 van jullie leden op 3 december jl. Vorige week vrijdag opgestuurd, gisteren retour helaas, door drukte Post.nl.
Ventilator erin gezet en het draait weer als een zonnetje, van Inventum zelf kan je niks verwachten.
Kosten rond de 65 Euro,


Heb de ventilatiepomp een fabriek reset gegeven de ventilatie debiet ingegeven en het is weer lekker comfortabel warm.

Hopelijk gaan deze lagers langer mee dan 3 jaar.

Dank je wel allen.

Groetjes Paul

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robs30
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 31-10-2023
Beste Forumleden,

Wij hebben een Ecolution Combi 50 van 5 jaar oud in onze woning.
Enige weken geleden zelf de lagers vervangen van de ventilator,
dit was goed zelf te doen en werkt weer prima.

Nu heb ik een probleem met de 3weg klep in de WP.
De pin in het binnenwerk die door de 3weg klepmotor bediend wordt blijft af en toe hangen.
De WP (in A2) geeft nu steeds een AP2 melding.
Als ik de 3weg klepmotor verwijder kan ik deze met een tangetje weer losmaken
en werkt de A2 stand weer goed, maar na enkele dagen komt dit weer terug.

Het lijkt erop dat het binnenwerk van de 3weg klep moet worden vervangen,
Heeft iemand dit al een gedaan en een idee welk model binnenwerk dit is.

Hartelijk dank
Rob

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTo1L65ftnrsjmtIR-4bFCUxizM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UNc4Yh302UXKj58JBTEWtDLA.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
robs30 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 13:58:
Beste Forumleden,

Wij hebben een Ecolution Combi 50 van 5 jaar oud in onze woning.
Enige weken geleden zelf de lagers vervangen van de ventilator,
dit was goed zelf te doen en werkt weer prima.

Het lijkt erop dat het binnenwerk van de 3weg klep moet worden vervangen,
Heeft iemand dit al een gedaan en een idee welk model binnenwerk dit is.

Hartelijk dank
Rob
Zou je hem niet kunnen losmaken en schoonmaken?

John Visser weet raad

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@robs30 Ik heb daar ook wel een last mee gehad dat die niet terug kwam pinnetje handmatig ingedrukt en dat werkte wel na de regelunit erop gezet te hebben functioneert het nog steeds na 8 jaar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-05 14:31
aarg, ook mijn ventilator lagers waren kadukerig van mijn ecolution combi 50.

zijn nu vervangen, en alles lijkt weer te werken.
ben nu de AP4 melding aan het afwachten, maar komt vast goed na 45 minuten. ;)
oke zit al op A3, dus dit gaat al aardig goed.

maar: er zit een plastic doorzichtig slangetje vlak boven de 3weg klep op een unit.
die is losgeschoten, en nu weet ik niet waar die eigenlijk naar toe moet lopen?

ik gok dat het een soort van overdruk beveiliging is en dit is het afwater slangetje.
dus heb hem maar naar boven geleid, zodat het kan afwateren met het condenswater.
kan dit kloppen? of zit die eigenlijk ergens anders vast?

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 10-12-2021 18:23 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
migjes schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 16:36:
aarg, ook mijn ventilator lagers waren kadukerig van mijn ecolution combi 50.

zijn nu vervangen, en alles lijkt weer te werken.
ben nu de AP4 melding aan het afwachten, maar komt vast goed na 45 minuten. ;)
oke zit al op A3, dus dit gaat al aardig goed.

maar: er zit een plastic doorzichtig slangetje vlak boven de 3weg klep op een unit.
die is losgeschoten, en nu weet ik niet waar die eigenlijk naar toe moet lopen?
Gewoon lekker los laten hangen. Is het slangetje voor de ontluchting van het systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sixfeet-under
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-02 04:21
Weet iemand de instellingen voor inventum spaarpomp
Het wp debiet staant nu op 140 en 0 uur nadraaitijd.

DE ventilatiestanden zijn in stand 3 200
stand 2 100
stand 1 60

Huis gebouwd in 2000 hr++ glas ongeveer 130 M2 waarvan 1 gedeelte van 27 M2 aanbouw met vloerverwarming. Intergas 36 hr eco.
Aanvoertemperatuur ingesteld op 47 graden .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQodAXSndquJhSbjvXUhiQTxoDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7CHwXEl4bwcjPPOe17zUYWW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door sixfeet-under op 10-12-2021 22:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mierenfokker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13-12-2024
Inmiddels ook de lagers van de ventilator van een Ecolution Combi 50 vervangen. Ik vond het niet een heel eenvoudig werkje, was wel goed te doen maar goed gereedschap is het halve werk. Daarnaast had ik 2 lagers nodig.

Moeilijkste vond ik het ringetje over de bovenste lager krijgen, zo gezegd niet het juiste gereedschap ervoor. De popnagels vervangen door 3mm schroefjes van de praxis.

Is nu weer lekker stil, had ik een half jaar geleden moeten doen.

Ik weet dat er in mijn straat legio van deze dingen met hetzelfde euvel allemaal zijn vervangen door nieuwe dingen a 650 euro, exclusief voorrijkosten en uren. Dus met een kleine 10-15 euro meer dan tevreden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x8D8BXLhzmgoPUxSn0SkCRmE9sU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OppmJWl1PGJcdNNfKuyZLSNn.jpg?f=fotoalbum_large

  • mierenfokker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13-12-2024
Simpel78 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 18:28:
[...]


Gewoon lekker los laten hangen. Is het slangetje voor de ontluchting van het systeem.
Hing bij mij ook los

  • mierenfokker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13-12-2024
Nog even een vraagje: Hij staat nu op A2. Is dat goed? Of moet dat A3 zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
mierenfokker schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:55:
Inmiddels ook de lagers van de ventilator van een Ecolution Combi 50 vervangen. Ik vond het niet een heel eenvoudig werkje, was wel goed te doen maar goed gereedschap is het halve werk. Daarnaast had ik 2 lagers nodig.

Moeilijkste vond ik het ringetje over de bovenste lager krijgen, zo gezegd niet het juiste gereedschap ervoor. De popnagels vervangen door 3mm schroefjes van de praxis.

Is nu weer lekker stil, had ik een half jaar geleden moeten doen.

Ik weet dat er in mijn straat legio van deze dingen met hetzelfde euvel allemaal zijn vervangen door nieuwe dingen a 650 euro, exclusief voorrijkosten en uren. Dus met een kleine 10-15 euro meer dan tevreden.

[Afbeelding]
Ik vraag mij af wanneer ik aan de beurt ben voor de lagers draait al 8 jaar nu.
Kan de lagers misschien wel dan beter in huis halen al.
Ff terug zoeken in het forum welk type en waar.
Of heb je dat zo bij de hand voor mij :)
mierenfokker schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:14:
Nog even een vraagje: Hij staat nu op A2. Is dat goed? Of moet dat A3 zijn?
AP2 = c.v. bedrijf dus goed.

[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 17-12-2021 08:55 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mierenfokker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13-12-2024
SpikeHome schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 08:47:
[...]

Ik vraag mij af wanneer ik aan de beurt ben voor de lagers draait al 8 jaar nu.
Kan de lagers misschien wel dan beter in huis halen al.
Ff terug zoeken in het forum welk type en waar.
Of heb je dat zo bij de hand voor mij :)


[...]

AP2 = c.v. bedrijf dus goed.
https://www.neita.nl/webs...ellager-1-r-8x22x7-102471

Deze heb ik besteld. In het topic stond dat je ze bij de Hornbach kon bestellen, maar iemand gaf als review daaronder dat de kwaliteit niet goed was en dat hij liever SKF lagers had. Dus ben ik daar op gaan zoeken, en vond deze. Binnen 2 dagen per brievenbuspost bezorgd (DHL for you)

[ Voor 3% gewijzigd door mierenfokker op 17-12-2021 13:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
mierenfokker schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:13:
[...]


https://www.neita.nl/webs...ellager-1-r-8x22x7-102471

Deze heb ik besteld. In het topic stond dat je ze bij de Hornbach kon bestellen, maar iemand gaf als review daaronder dat de kwaliteit niet goed was en dat hij liever SKF lagers had. Dus ben ik daar op gaan zoeken, en vond deze. Binnen 2 dagen per brievenbuspost bezorgd (DHL for you)
Besteld 2 lagers met dhl voor €10,-
nu wachten dat ik de lagers ga horen : :9
TNX

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
Lagers zijn binnen.
Denk dat ik ze van de zomer preventief vervang.
volgens mijn zoon goede lagers die licht lopen gezien de type aanduiding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Njj5Te1ZLwHvormDA4Zeece57Xo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yrswLDwXZRMjVX7ZtfpRPwW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ra93bZC6ycPVF06ULb2FkSoAfZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FpwwubHUtcdGDOv0CdKwqMmu.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door SpikeHome op 22-12-2021 07:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wie
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13-04 00:17

wie

5130Wp, Ecolution V.warmtepomp

SpikeHome schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 14:09:
[...]

Besteld 2 lagers met dhl voor €10,-
nu wachten dat ik de lagers ga horen : :9
TNX
ook maar besteld mijne is van 2011 lijkt wel alsof ze later slechtere lagers hebben gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
wie schreef op woensdag 22 december 2021 @ 13:30:
[...]


ook maar besteld mijne is van 2011 lijkt wel alsof ze later slechtere lagers hebben gebruikt.
De mijne is van 2012 en draait ook nog goed hoor.
Wp werkt nog steeds goed al heb ik het idee dat het wat minder vermogen levert.
Al toen het vorige week tussen 8 en 10c was liep de woonkamer temperatuur op naar 22c
Nu echter weer c.v. weer mee aan het helpen.
Overdag -2 a -3 en de nachten van -5.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-05 16:39
Iemand ervaring met afwijkende temperatuur sensoren in een Inventum warmtepomp?
Ik heb het idee dat mijn verdamper temperatuur afwijkt, deze is zo nu en dan 5 graden lager dan de uitgaande lucht.
Sowieso wat kuren deze week, net een fabrieksreset moeten doen omdat de ventilator op 100% bleef hangen.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
beestemans schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:36:
Iemand ervaring met afwijkende temperatuur sensoren in een Inventum warmtepomp?
Ik heb het idee dat mijn verdamper temperatuur afwijkt, deze is zo nu en dan 5 graden lager dan de uitgaande lucht.
Sowieso wat kuren deze week, net een fabrieksreset moeten doen omdat de ventilator op 100% bleef hangen.
even na meten met een IR meter?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bimmermans
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 27-02-2023
sixfeet-under schreef op donderdag 2 december 2021 @ 21:27:
@Bimmermans

Inventum doet echt niks service is bout, ben al 3 weken bezig verwijzen je door naar de bekende dealer lijst, maar niemand waagt zich eraan, in deze tijden te druk en onderbezet. Het is hetzelfde probleem wat hieronder is met de ecolution 50 de ventilator draait niet, dus geen luchtflow, dan krijg sensor 60 melding alleen zou ik niet weten hoe ik de ventilator eruit krijg. Het betreft een Inventum Spaarpomp.

Tips welkom.

Groetjes Paul
Fanbox zit vast met 1 schroef van boven af. Als je die er uit hebt kun je de hele fanbox naar voren er uit pakken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
Even wat vergelijkingsmateriaal:

uitdraai van een andere combi 50

ECOLUTION>paramlist
param 00 2 : 3Stand select n
param 01 1800 : 3Stand timer 1s
param 02 200 : Fan volume bedrijf 0.1m3/h
param 03 0 : Auto luchtvolume 0/1
param 04 120 : Fan volume 1 0.1m3/h
param 05 210 : Fan volume 2 0.1m3/h
param 06 300 : Fan volume 3 0.1m3/h
param 07 10 : Fan accel limit %/s
param 08 5 : Fan threshold %
param 09 5 : CV2 dT limit 0.1gr
param 10 50 : CV2 dT time 100ms
param 11 400 : CV2 temp limit 0.1gr
param 12 0 : SwapLuchtInUit 0/1
param 13 150 : NoodLuchtIn Offset 0.1gr
param 14 -150 : NoodLuchtUit Offset 0.1gr
param 15 160 : NoodLuchtIn 0.1gr
param 16 10 : NoodLuchtUit 0.1gr
param 17 4 : CV vraag select n
param 18 210 : CV1 uitschakeltemp 0.1gr
param 19 10 : CV1 hysterese 0.1gr
param 20 30 : CV1 naloop minuut
param 21 600 : CV2 naloop minuut
param 22 60 : CV4 naloop minuut
param 23 1800 : CV4 ketelth. delay 1s
param 24 70 : Pomp step limit %/s
param 25 10000 : Pomp start 0.01%
param 26 100 : Pomp start tijd 100ms
param 27 0 : unused
param 28 0 : unused
param 29 0 : unused
param 30 50 : Pomp control tijd 1s
param 31 500 : Pomp up 0.01%
param 32 34 : Pomp up limit 0.1gr
param 33 500 : Pomp down 0.01%
param 34 26 : Pomp down limit 0.1gr
param 35 7000 : Pomp noodbedrijf 0.01%
param 36 600 : Pomp nadraaitijd 100ms
param 37 -3 : Calibratie cv 0.1gr
param 38 0 : Boiler aan/uit 0/1
param 39 400 : Boiler temp 0.1gr
param 40 100 : Boiler hysterese 0.1gr
param 41 50 : Vorstbeveiliging 0.1gr
param 42 390 : IdentificatieCode 0.1gr
param 43 3 : WarmteVoorrang n
param 44 1 : Backlight n
param 45 900 : Comp. anti pendel 1s
param 46 200 : Comp. start tijd 10ms
param 47 30 : Boil.nood uit temp 0.1gr
param 48 30 : Boil.nood aan temp 0.1gr
param 49 3600 : Boil.nood intvl 1s
param 50 3000 : Boil.nood wachttijd 10ms
param 51 1000 : Boiler 3w-pomp delay 10ms
param 52 550 : Persg. limiet 0.1gr
param 53 60 : Persg. tijd 1s
param 54 500 : Persg. limiet nood 0.1gr
param 55 150 : Persg. tijd nood 1s
param 56 820 : Heetg. limiet 0.1gr
param 57 60 : Heetg. tijd 1s
param 58 820 : Heetg. limiet nood 0.1gr
param 59 60 : Heetg. tijd nood 1s
param 60 0 : unused
param 61 1200 : AP1 tijd 1s
param 62 1200 : AP2 tijd 1s
param 63 600 : AP3 tijd 1s
param 64 40 : LuchtUit limiet 0.1gr
param 65 1800 : LuchtUit tijd 1s
param 66 45 : Zuigg. limiet 0.1gr
param 67 600 : Zuigg. tijd 1s
param 68 0 : unused
param 69 0 : unused
param 70 200 : Drooginzet dT tijd 100ms
param 71 2 : Drooginzet dT limit 0.1gr
param 72 50 : DroogInzet mintijd 100ms
param 73 60 : DroogInzet tijd minuut
param 74 6 : DroogInzet max n
param 75 10 : Datalogger interval 1s
param 76 3000 : Pomp laagstand 0.01%
param 77 3000 : Pomp minimum 0.01%
param 78 1800 : Compr controle tijd 100ms
param 79 30 : Compr minimum dT 0.1gr
param 80 60 : Compr contr uittijd minuut
param 81 0 : Flow bewaak limiet 0.1gr
param 82 8000 : Flow bewaak pwm 0.01%
param 83 550 : CVext limiet 0.1gr
param 84 600 : CVext tijd 1s
param 85 10 : CVext dT limiet 0.1gr
param 86 180 : CVext dT tijd 100ms
param 87 30 : Max druk start comp. 0.1 bar
param 88 -12 : Corr. overhitting 0.1gr
param 89 4 : Corr. nakoeling 0.1gr
param 90 370 : AP5boilerVw 0.1gr
param 91 400 : AP5persgasVw 0.1gr
param 92 45 : AP5vervaltijd minuut
param 93 2200 : CVnachtUit hh:mm
param 94 2200 : CVnachtIn hh:mm
param 95 0 : Swap Heetgas/Zuiggas 0/1
param 96 30 : Compr contr.dTtijd 1s
param 97 4 : ComprControle max n/6h
param 98 0 : OpwBoilertemp 0.1gr
param 99 120 : OpwBoilertijd minuut
param 100 25 : Fan regelinterval 100ms
param 101 1500 : Fan regelstap 0.01%
param 102 4000 : PWM pomp in clyclus 0.01%
param 103 1000 : Duur PWM cyclus 1s
param 104 50 : Omloop 3w naar boiler 10 ms
param 105 50 : Omloop 3w naar cv 10 ms
param 106 10 : Aantal omloop cycli n
param 107 8000 : PWM pomp boilerbedr 0.01%
param 108 4000 : Duur PWM eind boiler 1s
param 109 0 : Bedrijfsmodus n
param 110 0 : Uitschakelen F53 0/1
param 111 0 : Uitschakelen F54 0/1
param 112 0 : Uitschakelen F57 0/1
param 113 1 : Seizoen tijd aan/uit 0/1
param 114 4 : Zomer start maand
param 115 10 : Zomer eind maand
param 116 150 : CV1 temp zomer 0.1gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 19:44
robs30 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 13:58:
Beste Forumleden,

Wij hebben een Ecolution Combi 50 van

Het lijkt erop dat het binnenwerk van de 3weg klep moet worden vervangen,
Heeft iemand dit al een gedaan en een idee welk model binnenwerk dit is.

Hartelijk dank
Rob

[Afbeelding]
Is het al opgelost?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUv5kPOHKXSRbwN_JjIwhr2RNzk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WFGgBiKiWi59pCN9yhObvttl.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
xcode35 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 01:25:
@jurjenhoekstra @spikeHome @migjes @miciel Hier de ervaringsdeskundige Inventum Modul-Air Combi inclusief Evohome :D

Ik heb het destijds tot op de bodem uitgezocht, maar dat heb ik niet meer gedeeld in dit topic.

Het probleem Modul-Air inclusief Evohome is dat als Evohome bedenkt om alle kleppen dicht te draaien (komt wel eens voor in het voor en na stookseizoen) dan gaat de Modul-Air binnen een uur in storing vanwege te hoog opgelopen CV water temperatuur. (De Modul-Air kan niet hoger dan 65 graden terwijl er nog steeds warmtevraag is.)
Ik heb even een vraag over de Modul-air combi. Wat is het temp verschil van de CV in en CV uit van dit ding?
Bij de combi 50 is dat 3 graden. Ligt dat bij de modul-air hoger? en is het mogelijk om via de usb of netwerkaansluiting een uitdraai van de parameters eruit te halen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SFA
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:31

SFA

Heeft er iemand hier ervaring met een Ducobox eco? Ben vooral benieuwd of die niet al te veel lawaai maakt. Hij is nu wel erg interessant met 2400 euro subsidie, ik kan vooralsnog alleen geen installateur vinden.
Achtergrond info:
Wij wonen in een 2-kapper uit 1963, onlangs gerenoveerd met o.a. spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen met triple glas en jaga strada hybrid radiatoren. Ik hoef alleen de b.g. (ongeveer 70 m2) te verwarmen en warm water voor de douche voor 4 personen verdeeld over de dag. Zou m.i. moeten kunnen, maar heb niet heel veel kennis op dit gebied.

ID.4 1ST


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@SFA helaas niet ook niet gevonden.
Maar ik ben ook erg naar die unit aan het kijken als vervanger voor de combi 50.
Ook de itho daalderop vincent lijkt mij wat.
2e is een installateur vinden inderdaad ook erg lastig.
Al heb ik hier in Groesbeek bij Nijmegen wel 1 gevonden maar of ze tijd hebben is vaak een 2e.
Als je iemand vind met ervaring met de duco eco laat maar weten.
Zoek zelf ook nog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 06-05 14:35
Ik zou ook graag een Ducobox eco willen. Een buitenunit kan wel, maar met de nieuwe geluidsnormen (echt te extreem vind ik, maar goed), het feit dat ik enkel en alleen een LTV-vloerverwarming hoef te draaien en bovendien nog een volwaardige LLWP heb hangen om mee te doen (=weinig vermogen nodig), en het feit dat mijn MV-box aan vervanging toe is, lijkt zo'n Ecobox me ideaal eigenlijk.

edit: wel vreemd dat het all-electric model volgens hun eigen flyer niet in aanmerking komt voor ISDE-subsidie? Dat maakt het wel een redelijke non-starter voor mij. Dan kijk ik liever naar de Itho Daalderop HP-M25-i en een losse WPB.

[ Voor 30% gewijzigd door HarmoniousVibe op 09-01-2022 19:28 ]

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@HarmoniousVibe de M25-i word denk ik vervangen voor de Vincent die dit jaar uit komt.
Als je bij de hybride versie wel subsidie krijgt kan je toch zelf later full electric van maken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 06-05 14:35
SpikeHome schreef op zondag 9 januari 2022 @ 20:10:
@HarmoniousVibe de M25-i word denk ik vervangen voor de Vincent die dit jaar uit komt.
Als je bij de hybride versie wel subsidie krijgt kan je toch zelf later full electric van maken?
Ja over dat laatste zat ik ook al na te denken maar dat is toch gewoon raar?

de Vincent heeft ook "slechts" een COP van 3,7 bij A7/W33. Dat valt dan toch erg tegen tov een Duco, heeft Duco gewoon optimalere parameters gebruikt voor hun COP van 5,3?

[ Voor 15% gewijzigd door HarmoniousVibe op 10-01-2022 08:15 ]

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • robs30
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 31-10-2023
Ik heb inmiddels een vervangende drieweg klep in mijn bezet, moet deze er alleen nog een keer inzetten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SFA
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:31

SFA

HarmoniousVibe schreef op zondag 9 januari 2022 @ 19:06:
Ik zou ook graag een Ducobox eco willen. Een buitenunit kan wel, maar met de nieuwe geluidsnormen (echt te extreem vind ik, maar goed), het feit dat ik enkel en alleen een LTV-vloerverwarming hoef te draaien en bovendien nog een volwaardige LLWP heb hangen om mee te doen (=weinig vermogen nodig), en het feit dat mijn MV-box aan vervanging toe is, lijkt zo'n Ecobox me ideaal eigenlijk.

edit: wel vreemd dat het all-electric model volgens hun eigen flyer niet in aanmerking komt voor ISDE-subsidie? Dat maakt het wel een redelijke non-starter voor mij. Dan kijk ik liever naar de Itho Daalderop HP-M25-i en een losse WPB.
Dat is inderdaad vreemd en zou voor mij ook een no-go zijn, ik zal eens contact zoeken met Duco. Dan vraag ik meteen of zij installatie partners hebben in Nederland.

ID.4 1ST


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-05 16:39
Simpel78 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:49:
[...]


Ik heb even een vraag over de Modul-air combi. Wat is het temp verschil van de CV in en CV uit van dit ding?
Bij de combi 50 is dat 3 graden. Ligt dat bij de modul-air hoger? en is het mogelijk om via de usb of netwerkaansluiting een uitdraai van de parameters eruit te halen?
Afhankelijk van het debiet CV pomp. Bij 100% is die circa 2 °C a 3 °C. Wanneer het debiet afneemt zal het temperatuurverschil toenemen.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@HarmoniousVibe @SFA
wel een case gevonden die de duco eco gebruikt https://www.duco.eu/nl/all-electric-wonen-gellicum


en hier op linkedin een bericht van iemand die als tester de eco heeft
https://www.linkedin.com/pulse/warmtepomp-twee-keer-vervangen-binnen-een-jaar-bas-hasselaar/?originalSubdomain=nl

installateurs vinden is een ander ding nog

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roviaro
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 07-05 13:03
Zit met een probleempje met mijn Nefit Ecolution Combi 50. Kwam er achter dat deze een F53/F03 geeft maar het ding draait wel gewoon. Door een storing op de ketel zag ik ook de storing op de warmptepomp.

Dit is dan de rookgassensor die kapot is. Installateur kwam aanzetten met een reparatiekitje, eerder in dit topic zag ik dat dit 'verlengde rookgassensor' heeft. Dit bleek echter niet te passen, althans geen aansluiting voor te zijn. Nu schijnt dit alleen via Nefit opgelost te kunnen worden waarbij direct de kassa gaat rinkelen.

Ik vroeg me dus af of iemand hier weet hoe dat reparatiesetje aangesloten zit, wellicht kan dit toch aangesloten worden ondanks dat er geen goede connector zit.. En of er ook iemand is die een andere oplossing heeft gekregen en hoe dat dan zit. Ik probeer te voorkomen dat ik flink moet dokken voor een apparaat van 5/6 jaar oud.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SFA
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:31

SFA

SFA schreef op maandag 10 januari 2022 @ 12:33:
[...]


Dat is inderdaad vreemd en zou voor mij ook een no-go zijn, ik zal eens contact zoeken met Duco. Dan vraag ik meteen of zij installatie partners hebben in Nederland.
@SpikeHome Het antwoord van Duco v.w.b. de subsidie is "De ISDE subsidie wordt alleen maar toegekend wanneer er aanpassing gebeurt het gasverbruik verminderd of wordt stopgezet.
Als er dus een DucoBox Eco + All-Electric concept wordt toegepast in een nieuwbouw woning zal er geen subsidie toegekend worden omdat nieuwbouw woningen sowieso zonder gas aangesloten worden."

Ik heb aangegeven dat dat in mijn geval n.v.t. is waarop zij weer hebben gereageerd "Dan ga je dit best even afstemmen met de gemeente of op de website zelf of u in aanmerking komt."

Installateurs die volgens Duco in ieder geval een Duco opleiding hebben gevolgd:
Sankomij in Veldhoven, Snoeks in Valkenswaard en Egas in Leende.

En tot slot nog het geluidsniveau van de DucoBox Eco: max 57 db.

ID.4 1ST


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@SFA die installateurs zijn allemaal rond Eindhoven.
Zal ze eens vragen of er ook bij mij Nijmegen) in de buurt zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21:36
SFA schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 19:13:
[...]


@SpikeHome Het antwoord van Duco v.w.b. de subsidie is "De ISDE subsidie wordt alleen maar toegekend wanneer er aanpassing gebeurt het gasverbruik verminderd of wordt stopgezet.
Als er dus een DucoBox Eco + All-Electric concept wordt toegepast in een nieuwbouw woning zal er geen subsidie toegekend worden omdat nieuwbouw woningen sowieso zonder gas aangesloten worden."

Ik heb aangegeven dat dat in mijn geval n.v.t. is waarop zij weer hebben gereageerd "Dan ga je dit best even afstemmen met de gemeente of op de website zelf of u in aanmerking komt."

Installateurs die volgens Duco in ieder geval een Duco opleiding hebben gevolgd:
Sankomij in Veldhoven, Snoeks in Valkenswaard en Egas in Leende.

En tot slot nog het geluidsniveau van de DucoBox Eco: max 57 db.
toon volledige bericht
Zijn dat de 3 enige installateurs in Nederland met een opleiding van Duco? Gaat dan nog erg lastig worden om deze warmtepomp geïnstalleerd te krijgen, al helemaal als je in regio Utrecht woont.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SFA
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:31

SFA

GoEV6 schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 12:57:
[...]

Zijn dat de 3 enige installateurs in Nederland met een opleiding van Duco? Gaat dan nog erg lastig worden om deze warmtepomp geïnstalleerd te krijgen, al helemaal als je in regio Utrecht woont.
Nee, bij Duco vroegen ze in welke regio ik woon. Als je het wil weten voor je eigen regio kun je gewoon mailen naar ze: info@duco.eu ;)

ID.4 1ST


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-05 14:31
roviaro schreef op maandag 10 januari 2022 @ 15:17:
Zit met een probleempje met mijn Nefit Ecolution Combi 50. Kwam er achter dat deze een F53/F03 geeft maar het ding draait wel gewoon. Door een storing op de ketel zag ik ook de storing op de warmptepomp.

Dit is dan de rookgassensor die kapot is. Installateur kwam aanzetten met een reparatiekitje, eerder in dit topic zag ik dat dit 'verlengde rookgassensor' heeft. Dit bleek echter niet te passen, althans geen aansluiting voor te zijn. Nu schijnt dit alleen via Nefit opgelost te kunnen worden waarbij direct de kassa gaat rinkelen.

Ik vroeg me dus af of iemand hier weet hoe dat reparatiesetje aangesloten zit, wellicht kan dit toch aangesloten worden ondanks dat er geen goede connector zit.. En of er ook iemand is die een andere oplossing heeft gekregen en hoe dat dan zit. Ik probeer te voorkomen dat ik flink moet dokken voor een apparaat van 5/6 jaar oud.
ik ken geen Nefit Ecolution Combi 50, wel een inventum Ecolution Combi 50.
(maar die zijn ook onder andere labels verkocht, dacht alleen niet nefit, kan het mis hebben.)

een inventum Ecolution Combi 50 die heeft geen verbranding, dus ook geen rookgassensor?

bij inventum is een F53 een zuiggas sensor fout, het kan zijn dat je die bedoeld?
krijg je ook een AP3 melding?
dit zegt de handleiding:
"Zuiggassensor heeft een niet acceptabele
waarde gemeten / AP3 gedurende
10 minuten. "
en dat hoeft niet te betekenen dat de sensor kapot is, verstopte filters of te weinig lucht toevoer kan dit ook veroorzaken.
F03 is veroorzaakt door de eerdere melding, dus sensor kan gewoon goed zijn.

door deze dingen begrijp ik niet wat je vraag is, of er wel een probleem is, of wel het juiste probleem word aangepakt?
of misschien een combi van deze dingen. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21:36
SFA schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 14:04:
[...]


Nee, bij Duco vroegen ze in welke regio ik woon. Als je het wil weten voor je eigen regio kun je gewoon mailen naar ze: info@duco.eu ;)
Dank gelijk mailtje verzonden naar ze.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-05 15:50
migjes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 14:17:
[...]

ik ken geen Nefit Ecolution Combi 50, wel een inventum Ecolution Combi 50.
(maar die zijn ook onder andere labels verkocht, dacht alleen niet nefit, kan het mis hebben.)

een inventum Ecolution Combi 50 die heeft geen verbranding, dus ook geen rookgassensor?

bij inventum is een F53 een zuiggas sensor fout, het kan zijn dat je die bedoeld?
krijg je ook een AP3 melding?
dit zegt de handleiding:
"Zuiggassensor heeft een niet acceptabele
waarde gemeten / AP3 gedurende
10 minuten. "
en dat hoeft niet te betekenen dat de sensor kapot is, verstopte filters of te weinig lucht toevoer kan dit ook veroorzaken.
F03 is veroorzaakt door de eerdere melding, dus sensor kan gewoon goed zijn.

door deze dingen begrijp ik niet wat je vraag is, of er wel een probleem is, of wel het juiste probleem word aangepakt?
of misschien een combi van deze dingen. ;)
toon volledige bericht
De tempsensor achter het bedieningspanel geeft ook F53 als deze niet goed werkt.
Tenminste dat was bij mij het geval. Even omgeruild voor een andere toen was de error weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wie
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13-04 00:17

wie

5130Wp, Ecolution V.warmtepomp

Ontluchter blijft na druppelen in de ecolution combi 50. na opnieuw vullen van cv circuit...
word gewoon onder in de bak geloosd. zag het gelukkig druppelen onder de warmtepomp.

zal wel nieuwe in moeten of is er anders nog wat aan te doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 06-05 14:35
Even een domme vraag hè. Als je de Duco toch al in een hybride opstelling met een gasketel draait, waarom zou je dan nog een boilervat gebruiken? Want met een COP van 2,5 is het niet per se heel veel goedkoper dan gewoon op gas te stoken. En je hebt geen volle groep nodig om een element aan te sturen tegen de legionella. Gaat het dan eigenlijk voornamelijk om de bufferende werking / hydraulische ontkoppeling?

En als dat het geval is, zou je het boilervat dan ook kunnen vervangen door een buffervat en het vat gewoon helemaal bypassen voor SWW (welke gewoon via de gasketel blijft lopen)?

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:56
@HarmoniousVibe Verder gas minimaliseren. minder groningen/putin...

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xcode35
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 05-05 17:39
Simpel78 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:49:
[...]


Ik heb even een vraag over de Modul-air combi. Wat is het temp verschil van de CV in en CV uit van dit ding?
Bij de combi 50 is dat 3 graden. Ligt dat bij de modul-air hoger? en is het mogelijk om via de usb of netwerkaansluiting een uitdraai van de parameters eruit te halen?
Ik kijk binnenkort wat de dT is. Maar ik verwacht dat dit ook afhankelijk is van pomp debiet?

De modul-air heeft een com poort en usb poort. Maar het is me nog niet gelukt om daar data uit te krijgen. De usb poort werkt denk ik anders dan bij de combi 50.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 06-05 14:35
roderickvd schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:31:
Terecht punt. Stel een stilstandverlies van 100W voor een boiler richting de 300 liter. (Dit is op 55 graden, in de praktijk een stuk lager.) Voor een Savent is dat 6,25% en voor een DucoBox Eco 4%. De vergelijking is niet altijd appels met appels, want:

- Afhankelijk van de plaatsing van het vat, worden de verliezen weer deels teruggewonnen in de ventilatielucht;
- Duco heeft zelf wel een ander schema met een boiler, waar evengoed verliezen optreden:

[Afbeelding]

Ik ben niet zo'n fan van dit schema, omdat de Eco nu desinfectieruns moet doen met een slechte COP. Je mag er onder de NEN 1006 niet van uitgaan dat de legionella wordt gedood door naverwarming in de ketel.
Kan de Eco überhaupt desinfectieruns doen of moet je daar een los element met COP=1 voor inbouwen in de boiler?

Ik zit namelijk een beetje met hetzelfde te stoeien en ik zie niet echt een hele goede reden om tapwater niet direct vanuit de gasketel te laten komen. De nominale SWW COP van de Duco zal vast wel hoog genoeg zijn om hem net wat efficiënter te maken dan een gasketel, maar als ik dan geen ruimte kwijt ben aan een boilervat, een groep kwijtben aan een elektrisch element tegen legionella en de echte COP niet nog eens omlaag gaat door de energie die legionellaruns kosten, dan blijf ik liever op puur gas voor mijn SWW.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:36
@HarmoniousVibe ik zou de boiler die erbij zit als voorverwarmer gebruiken en met een elektrische boiler daarna plaatsen voor je warm water.
Ik zou zelf ook eerder een hygiëne bolier nemen .
Die is gevuld met c.v. Water en je drinkwater gaat er doorheen in een spiraal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roderickvd
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21-04 19:00
HarmoniousVibe schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 16:06:
[...]

Kan de Eco überhaupt desinfectieruns doen of moet je daar een los element met COP=1 voor inbouwen in de boiler?
Hij *zou* 60 graden water moeten kunnen maken, en tot zover strekt mijn kennis.

Ik heb Duco een maand of twee geleden gemaild met de vraag of het schema met het voorraadvat en de cv puur als naverwarmer mogelijk was. Antwoord:
De DucoBox Eco kan inderdaad het buffervat helpen mee verwarmen aan de hand van een temperatuursensor die in het buffervat geplaatst wordt.
Dit is echter alleen mogelijk met onze eigen temperatuursensoren en pas mogelijk met de vrije configuratie vrijgave in april 2022.
Aan de hand van de temperatuursensor zal de DucoBox Eco zijn warmte dan in het buffervat steken tot de gewenste temperatuur bereikt is.
Ik wil ook nog even aanvullen dat de DucoBox Eco een ventilatiewarmtepomp is die met buitenlucht en ventilatielucht warm water kan maken.
Ik zit namelijk een beetje met hetzelfde te stoeien en ik zie niet echt een hele goede reden om tapwater niet direct vanuit de gasketel te laten komen. De nominale SWW COP van de Duco zal vast wel hoog genoeg zijn om hem net wat efficiënter te maken dan een gasketel, maar als ik dan geen ruimte kwijt ben aan een boilervat, een groep kwijtben aan een elektrisch element tegen legionella en de echte COP niet nog eens omlaag gaat door de energie die legionellaruns kosten, dan blijf ik liever op puur gas voor mijn SWW.
Ik zou het ook alleen doen met een "hygiëneboiler" met tapspiraal.

Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt. De sleutel voor mijn volgende huis moet ik nog krijgen. Ben benieuwd naar je verdere vorderingen en overwegingen.
Pagina: 1 ... 29 ... 39 Laatste