SpikeHome schreef op maandag 22 november 2021 @ 12:45:
@
Simpel78 Ik zie een mooie taak voor je weg gelegd

Je mag bij mij dat best een keer komen doen natuurlijk hoeft dat niet voor niks.
Ik heb het idee dat ik ook dat probleem van koelmiddel heb vooral nu als die naar de legionella stand gaat dus 60c tapwater maken.
Kan je gelijk mij mij de originele instellingen bekijken.
Wanneer dat ding 10 jaar oud is. Zou dat best kunnen, wellicht is de druk ook wat lager geworden, in de loop van de tijd. Wanneer je mijn aankoop googled. zie je een drukmeter met slangetjes.
Je gebruikt de blauwe meter met de blauwe slang. De rode is voor hoge druk. Daar kom je verder niet aan. De gele is voor vacumeren en vullen. Je draait het blauwe kraantje dicht en schroeft het blauwe slangetje op de blauwe meter en de linkerzijde van de compressor in de warmtepomp. Dan zie je zo waar de meter staat. Die van mij staat op 45, wel zorgen dat de blauwe kraan dichtzit anders loopt je verdamper leeg
Verder moet ik dat ding nog optimizen met de paramlist. Ik heb nu een zaagtand in mijn stroom verbruik. Waarbij de boiler volgens mij elke keer op temp word gehouden. Vroeger was het een rechte horizontale streep. Wellicht dat ik de heetgas temp iets omhoog zet. Zodat de beveiliging er wat later uit springt. Het temp verschilt aan/afvoer CV is nu 3 graden. Dat is volgens mij normaal. Bij mij is de koudgastemp nu rond de 5-6 graden is dat bij jou ook zo?
Ik weet niet meer wat de standaard instellingen zijn. Ik heb mijn instellingen op standaard ingesteld, maar volgens mij zijn dat niet de instellingen, die je krijgt bij aankoop van dat ding. Het zou fijn zijn wanneer iemand deze post. Ik zal die van mij binnenkort ook even posten. Wel leuk dat ik er nu weer mee kan spelen. Het kan best zijn dat de verdamper lek is en na 2 maand leeg is. Ik heb hier namelijk al een nieuwe modul-air staan uit een faillissement. Deze moet nog maar even wachten. Alleen jammer dat van dit nieuwe apparaat nog weinig tweaker info bekend is.
Hier nog even mijn paramlist. Ik zou deze graag vergelijken met iemand anders.
Ik wil het zaagtand verbruik eruit en de startup weer normaal krijgen.
Password is param 87 zie ik nu. De paswoord vraag staat bij mij uit.
ECOLUTION>paramlist
param 00 0 : 3Stand select n
param 01 1800 : 3Stand timer 1s
param 02 200 : Fan volume bedrijf 0.1m3/h
param 03 0 : Auto luchtvolume 0/1
param 04 100 : Fan volume 1 0.1m3/h
param 05 150 : Fan volume 2 0.1m3/h
param 06 230 : Fan volume 3 0.1m3/h
param 07 10 : Fan accel limit %/s
param 08 5 : Fan threshold %
param 09 5 : CV2 dT limit 0.1gr
param 10 50 : CV2 dT time 100ms
param 11 400 : CV2 temp limit 0.1gr
param 12 0 : SwapLuchtInUit 0/1
param 13 150 : NoodLuchtIn Offset 0.1gr
param 14 -150 : NoodLuchtUit Offset 0.1gr
param 15 160 : NoodLuchtIn 0.1gr
param 16 10 : NoodLuchtUit 0.1gr
param 17 1 : CV vraag select n
param 18 210 : CV1 uitschakeltemp 0.1gr
param 19 10 : CV1 hysterese 0.1gr
param 20 30 : CV1 naloop minuut
param 21 60 : CV2 naloop minuut
param 22 60 : CV4 naloop minuut
param 23 1800 : CV4 ketelth. delay 1s
param 24 70 : Pomp step limit %/s
param 25 8000 : Pomp start 0.01%
param 26 10 : Pomp start tijd 100ms
param 27 8 : LegCyclDag n
param 28 30 : LegCyclTijd hh:mm
param 29 1 : Buzzer aan/uit 0/1
param 30 50 : Pomp control tijd 1s
param 31 500 : Pomp up 0.01%
param 32 34 : Pomp up limit 0.1gr
param 33 500 : Pomp down 0.01%
param 34 26 : Pomp down limit 0.1gr
param 35 7000 : Pomp noodbedrijf 0.01%
param 36 600 : Pomp nadraaitijd 100ms
param 37 0 : Calibratie cv 0.1gr
param 38 1 : Boiler aan/uit 0/1
param 39 450 : Boiler temp 0.1gr
param 40 50 : Boiler hysterese 0.1gr
param 41 50 : Vorstbeveiliging 0.1gr
param 42 300 : IdentificatieCode 0.1gr
param 43 3 : WarmteVoorrang n
param 44 1 : Backlight n
param 45 2100 : Comp. anti pendel 1s
param 46 200 : Comp. start tijd 10ms
param 47 30 : Boil.nood uit temp 0.1gr
param 48 30 : Boil.nood aan temp 0.1gr
param 49 3600 : Boil.nood intvl 1s
param 50 3000 : Boil.nood wachttijd 10ms
param 51 1000 : Boiler 3w-pomp delay 10ms
param 52 550 : Persg. limiet hoog 0.1gr
param 53 120 : Persg. tijd 1s
param 54 500 : Persg. limiet laag 0.1gr
param 55 150 : Persg. limiet offset 0.1gr
param 56 820 : Heetg. limiet hoog 0.1gr
param 57 600 : Heetg. tijd 1s
param 58 800 : Heetg. limiet laag 0.1gr
param 59 9000 : Pomp nadraaitijd LE 100ms
param 60 115 : Max fan overshoot %
param 61 1200 : AP1 tijd 1s
param 62 60 : AP2 tijd 1s
param 63 1200 : AP3 tijd 1s
param 64 30 : LuchtUit limiet 0.1gr
param 65 60 : LuchtUit tijd 1s
param 66 10 : Zuigg. limiet 0.1gr
param 67 600 : Zuigg. tijd 1s
param 68 5 : Invriesbev. stap %
param 69 100 : Invries LuchtIn limit 0.1gr
param 70 780 : Heetg. limiet hoog LE 0.1gr
param 71 10 : CV flow dT limit 0.1gr
param 72 1800 : CV flow mintijd 100ms
param 73 20 : CV flow tijd minuut
param 74 6 : CV flow max n
param 75 10 : Datalogger interval 1s
param 76 3000 : Pomp laagstand 0.01%
param 77 3000 : Pomp minimum 0.01%
param 78 1800 : Compr controle tijd 100ms
param 79 30 : Compr minimum dT 0.1gr
param 80 60 : Compr contr uittijd minuut
param 81 0 : Flow bewaak limiet 0.1gr
param 82 8000 : Flow bewaak pwm 0.01%
param 83 550 : CVext limiet 0.1gr
param 84 600 : CVext tijd 1s
param 85 10 : CVext dT limiet 0.1gr
param 86 180 : CVext dT tijd 100ms
param 87 1 : Password aan/uit 0/1
param 88 600 : Password menu timeout 1s
param 89 5 : LegCycleDuurMax h
param 90 2700 : LegAP4Tijd 1s
param 91 630 : LegSetp 0.1gr
param 92 20 : LegSetpDiff 0.1gr
param 93 2200 : CVnachtUit hh:mm
param 94 2200 : CVnachtIn hh:mm
param 95 0 : Swap Heetgas/Zuiggas 0/1
param 96 30 : Compr contr.dTtijd 1s
param 97 4 : ComprControle max n/6h
param 98 0 : OpwBoilertemp 0.1gr
param 99 120 : OpwBoilertijd minuut
param 100 25 : Fan regelinterval 100ms
param 101 1500 : Fan regelstap 0.01%
param 102 4000 : PWM pomp in clyclus 0.01%
param 103 1000 : Duur PWM cyclus 10 ms
param 104 50 : Omloop 3w naar boiler 10 ms
param 105 50 : Omloop 3w naar cv 10 ms
param 106 10 : Aantal omloop cycli n
param 107 8000 : PWM pomp boilerbedr 0.01%
param 108 4000 : Duur PWM eind boiler 10 ms
param 109 3 : Bedrijfsmodus n
param 110 0 : Uitschakelen F53 0/1
param 111 0 : Uitschakelen F54 0/1
param 112 0 : Uitschakelen F57 0/1
param 113 1 : Seizoen tijd aan/uit 0/1
param 114 4 : Zomer start maand
param 115 10 : Zomer eind maand
param 116 150 : CV1 temp zomer 0.1gr
param 117 100 : Pomp bewaking tijd 100 ms
param 118 8 : Pomp bewaking trig. 0.1gr
param 119 30 : Wachttijd temp. 33f s
eind..
ECOLUTION>help
dump (hexaddr) (#lines) show memory contents
help display this list
csum (csum) (command) exec command
loop (count) (delay) (cmd..)
usbsend
usbget
tstpatt
usart test USART
startopt (hexstart) (hextill) (hexCRC) (hexbootflag)
bootloader
pinit (psw) (PC#dec) (datehex) (serialstr)
defaults
protect
crash
cal
info
paramlist
paramdefaults
paramdefaultssolo
paramdefaultscombi62
param
RTCcal
RTCinit
time
settime (hr) (min) (sec)
setdate (d) (m)
ioval (ioid)
ioset (ioid) (ioval)
[
Voor 65% gewijzigd door
Simpel78 op 23-11-2021 13:54
]