Heb je de instelling wel op thermostaat staan en niet op buitenlucht?sendermen schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:09:
Update: hij is zelf uitgegaan. Ik denk dat de temperatuur op zolder met een raam op een kier onder de ingestelde temperatuur van 18 graden was gekomen. Maar het was al lang 19 graden en hij heeft toch 1.5 kWh dus zo'n uur gedraaid. Waarom luistert 'ie niet naar de thermostaat?
De Spaarpomp en Modul-AIR blijven draaien tot 1 graden boven het setpoint van de thermostaat voor ze uit gaan, misschien dat dat met de Ecolution ook het geval is?
Dank voor het meedenken!
Binnenlucht neem ik aan, nee, hij reageert normaal wel op de thermostaat!Heb je de instelling wel op thermostaat staan en niet op buitenlucht?
Ga ik checken, ik dacht een half uur o.i.d.Staat er mss een nadraaitijd ingesteld voor de warmtepomp na einde warmtevraag? C/6
De Ecolution werkt via aan/uit thermostaat.ik denk niet dat hij weet wat de ingestelde tempertuur is...?De Spaarpomp en Modul-AIR blijven draaien tot 1 graden boven het setpoint van de thermostaat voor ze uit gaan, misschien dat dat met de Ecolution ook het geval is?
@sendermen ja binnenlucht bedoelde ik.
Ik heb de ecolution combi50 met aan/uit thermostaat en kan de unit laten draaien wanneer ik maar wil door te zorgen dat de thermostaat wilt gaan verwarmen.
Maar ik gebruik wel een relais die daarvoor zorgt aangestuurd door domotica die van een kamer temperatuur sensor
Wekt voor mij goed zo.
Je zou bij de unit een draadje er tussen kunnen zetten om te zien of je warmtepomp dan wel aanspringt (zit altijd wat tijd tussen)
Ik heb de ecolution combi50 met aan/uit thermostaat en kan de unit laten draaien wanneer ik maar wil door te zorgen dat de thermostaat wilt gaan verwarmen.
Maar ik gebruik wel een relais die daarvoor zorgt aangestuurd door domotica die van een kamer temperatuur sensor
Wekt voor mij goed zo.
Je zou bij de unit een draadje er tussen kunnen zetten om te zien of je warmtepomp dan wel aanspringt (zit altijd wat tijd tussen)
Ik heb hem niet op binnenlucht staan maar op kamerthermostaat.
De inkomende lucht was 19 graden, overigens, ook helemaal niet zo koud (ik had het raam open op zolder, maar het werd ineens een stuk kouder, beneden was het nog heel warm).
Ik heb nog niet echt eigen domotica maar met de Honeywell kan ik overal ter wereld de Ecolution laten aan of uitschakelen met de Resideo app (kan hem zelfs resetten met een powersocket als hij een halve dag met het legionelleprogramma bezig is of uitzetten als er weer eens brand is in het havengebied 🫣).
Vandaag is hij niet in A2 terecht gekomen.
De inkomende lucht was 19 graden, overigens, ook helemaal niet zo koud (ik had het raam open op zolder, maar het werd ineens een stuk kouder, beneden was het nog heel warm).
Ik heb nog niet echt eigen domotica maar met de Honeywell kan ik overal ter wereld de Ecolution laten aan of uitschakelen met de Resideo app (kan hem zelfs resetten met een powersocket als hij een halve dag met het legionelleprogramma bezig is of uitzetten als er weer eens brand is in het havengebied 🫣).
Vandaag is hij niet in A2 terecht gekomen.
Ik ben op zoek naar handleiding van de Nibe savant, maar kan die nergens vinden. Hoor graag of iemand een link heeft.
Is dit 'm? https://14fcff3ca6395ea19...kcdn.com/pdf-16655800.pdfZenix schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:05:
Ik ben op zoek naar handleiding van de Nibe savant, maar kan die nergens vinden. Hoor graag of iemand een link heeft.
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.
Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 gas geworden. Mijn energieaanbieder schat het verbruik in op 284m3 gas. We gaan nog de andere helft van de zolder volrammen met vlas en nog wat oud dubbel glas vervangen. Dus wellicht dat we de warmtevraag nog wat omlaag te krijgen. De Ecolution heeft in een kalenderjaar ongeveer 1.2MWh het huis ingeronkt. Hij doet het best goed, dus, en goede ventilatie is echt een upgrade. Maar het is nét niet genoeg om helemaal geen gas te verbruiken (was ook niet de illusie, overigens).
Dan blijft er maar weinig gas over. In de zomer gebruiken we 4m3 en betalen we met vastrecht toch 26 euro per maand. Als je dan gaat denken aan een alternatief voor de gasketel (oud beestje, maar op zich gezond)...misschien iets anders naast de Ecolution hangen...? Ik heb dus geen haast, maar je kent de Tweaker.
Als je rekent met Koevlaas zit je dan rond de 1kW / 1,5 kW (als je het geschatte verbruik aanneemt). Dat is echt niet veel...wat zijn jullie suggesties voor een all-electric oplossing met de Ecolution? Nog even afwachten? Toch een klein warmtepompje erbij zoeken? Je zou met de oven het huis kunnen verwarmen. Bijna dan.
Een 'slimme' boiler na de Ecolution, (Ecolution voor verwarmen en op temperatuur houden op de zonnige uurtjes) of wil je dit vooral met de warmtepomp doen?
Kun je dan een andere hybride warmtepomp erbij zetten, bv. een WH Flint hybride, of moet je naar de "All-Electric" oplossing gaan om een aardige CoP te houden als het wel een keer 10 graden vriest? Hoe doen jullie dit? Met een Monoblock met vermogen dat een beetje ruimer is?
Any hacks, out-of-the-box ideeën? Geen zwembad-warmtepomp natuurlijk. Of nog even wachten op BlueHeart technology? Komen er nog waanzinnige uitvindingen aan? Of is elke propaan-monoblockoplossing prima?
Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 gas geworden. Mijn energieaanbieder schat het verbruik in op 284m3 gas. We gaan nog de andere helft van de zolder volrammen met vlas en nog wat oud dubbel glas vervangen. Dus wellicht dat we de warmtevraag nog wat omlaag te krijgen. De Ecolution heeft in een kalenderjaar ongeveer 1.2MWh het huis ingeronkt. Hij doet het best goed, dus, en goede ventilatie is echt een upgrade. Maar het is nét niet genoeg om helemaal geen gas te verbruiken (was ook niet de illusie, overigens).
Dan blijft er maar weinig gas over. In de zomer gebruiken we 4m3 en betalen we met vastrecht toch 26 euro per maand. Als je dan gaat denken aan een alternatief voor de gasketel (oud beestje, maar op zich gezond)...misschien iets anders naast de Ecolution hangen...? Ik heb dus geen haast, maar je kent de Tweaker.
Als je rekent met Koevlaas zit je dan rond de 1kW / 1,5 kW (als je het geschatte verbruik aanneemt). Dat is echt niet veel...wat zijn jullie suggesties voor een all-electric oplossing met de Ecolution? Nog even afwachten? Toch een klein warmtepompje erbij zoeken? Je zou met de oven het huis kunnen verwarmen. Bijna dan.
Een 'slimme' boiler na de Ecolution, (Ecolution voor verwarmen en op temperatuur houden op de zonnige uurtjes) of wil je dit vooral met de warmtepomp doen?
Kun je dan een andere hybride warmtepomp erbij zetten, bv. een WH Flint hybride, of moet je naar de "All-Electric" oplossing gaan om een aardige CoP te houden als het wel een keer 10 graden vriest? Hoe doen jullie dit? Met een Monoblock met vermogen dat een beetje ruimer is?
Any hacks, out-of-the-box ideeën? Geen zwembad-warmtepomp natuurlijk. Of nog even wachten op BlueHeart technology? Komen er nog waanzinnige uitvindingen aan? Of is elke propaan-monoblockoplossing prima?
[ Voor 4% gewijzigd door sendermen op 09-09-2025 21:30 ]
Ik zou hier even kijken: Pat! in "Ervaringen en instellingen Inventum Modul-Air warmtepomp"sendermen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 21:27:
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.
Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 ...
Ecolution Combi 50 geeft 1.51kW dat geeft 3 graden extra mee aan je cv. een modul-air 1.7 kW geeft 5 graden mee Je kunt dat ding aan alle kanten tweaken met een Raspberry met HA.
@sendermen mooi verbruik klopt wel een beetje met wat ik ook had toen ik in 2013 de ecolution combi50 geinstalleerd heb, ben toen van 900m3 naar minder dan 200m3 per jaar gegaan.
En ja als je die m3 uitrekent zijn het dure m3.
Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgelsoten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
En ja als je die m3 uitrekent zijn het dure m3.
Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgelsoten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
Als ik je goed begrijp... Pas op! Als je met een hygieneboiler een watersupply op 27-35oC houdt als "voorverwarmd douchewater" voor je sww-systeem, heb je een bron van legionella. Die krijg je er niet makkelijk uit, of je moet een doorstroomverwarmer op 60oC zetten. Dan kun je beter de hele week op 45oC draaien, en 1x/week op 60oC.SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:18:
@sendermen mooi verbruik klopt wel een beetje met wat ik ook had toen ik in 2013 de ecolution combi50 geinstalleerd heb, ben toen van 900m3 naar minder dan 200m3 per jaar gegaan.
En ja als je die m3 uitrekent zijn het dure m3.
Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgelsoten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
@tonwes99 Een hygiene boiler is gevuld met c.v. water en er loopt een spiraal doorheen voor je warmwater die dan naar de inventum toe gaat.
Hygiene boiler hoef je dus geen rekening te houden met legionella.
Daarom voor die oplossing gekozen zodat ik niet 300L aan 60c warm water hoef te maken.
De inventum heeft wel een legionella run en dat water staat op 50c (wat maximaal is).
Hygiene boiler hoef je dus geen rekening te houden met legionella.
Daarom voor die oplossing gekozen zodat ik niet 300L aan 60c warm water hoef te maken.
De inventum heeft wel een legionella run en dat water staat op 50c (wat maximaal is).
Ok, als sww door spiraal en niet door het vat zelf gaat, dan is er voldoende verversing.SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:31:
@tonwes99 Een hygiene boiler is gevuld met c.v. water en er loopt een spiraal doorheen voor je warmwater die dan naar de inventum toe gaat.
Hygiene boiler hoef je dus geen rekening te houden met legionella.
Daarom voor die oplossing gekozen zodat ik niet 300L aan 60c warm water hoef te maken.
De inventum heeft wel een legionella run en dat water staat op 50c (wat maximaal is).
daarom heet het hygiene boilertonwes99 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:22:
[...]
Ok, als sww door spiraal en niet door het vat zelf gaat, dan is er voldoende verversing.
Je hebt geen modul air? Want de doorstromer van 4,5 kWh zou dan al perfect kunnen werken en heeft het hier 1 winter ook op temperatuur gehouden.sendermen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 21:27:
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.
Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 gas geworden. Mijn energieaanbieder schat het verbruik in op 284m3 gas. We gaan nog de andere helft van de zolder volrammen met vlas en nog wat oud dubbel glas vervangen. Dus wellicht dat we de warmtevraag nog wat omlaag te krijgen. De Ecolution heeft in een kalenderjaar ongeveer 1.2MWh het huis ingeronkt. Hij doet het best goed, dus, en goede ventilatie is echt een upgrade. Maar het is nét niet genoeg om helemaal geen gas te verbruiken (was ook niet de illusie, overigens).
Dan blijft er maar weinig gas over. In de zomer gebruiken we 4m3 en betalen we met vastrecht toch 26 euro per maand. Als je dan gaat denken aan een alternatief voor de gasketel (oud beestje, maar op zich gezond)...misschien iets anders naast de Ecolution hangen...? Ik heb dus geen haast, maar je kent de Tweaker.
Als je rekent met Koevlaas zit je dan rond de 1kW / 1,5 kW (als je het geschatte verbruik aanneemt). Dat is echt niet veel...wat zijn jullie suggesties voor een all-electric oplossing met de Ecolution? Nog even afwachten? Toch een klein warmtepompje erbij zoeken? Je zou met de oven het huis kunnen verwarmen. Bijna dan.
Een 'slimme' boiler na de Ecolution, (Ecolution voor verwarmen en op temperatuur houden op de zonnige uurtjes) of wil je dit vooral met de warmtepomp doen?
Kun je dan een andere hybride warmtepomp erbij zetten, bv. een WH Flint hybride, of moet je naar de "All-Electric" oplossing gaan om een aardige CoP te houden als het wel een keer 10 graden vriest? Hoe doen jullie dit? Met een Monoblock met vermogen dat een beetje ruimer is?
Any hacks, out-of-the-box ideeën? Geen zwembad-warmtepomp natuurlijk. Of nog even wachten op BlueHeart technology? Komen er nog waanzinnige uitvindingen aan? Of is elke propaan-monoblockoplossing prima?
Desalniettemin heb ik zelf ervoor gekozen om een 5 kW buiten unit erbij te zetten. Een tweedehands Mitsubishi op de kop getikt via marktplaats. Die draait alleen op koude winterdagen en dat scheelt flink in het verbruik.
COP3 haalt de unit makkelijk rond vriespunt. In de regeling is de Ecolution altijd leidend.
Vermogen bepaald als standalone unit. Ik kwam dan op iets onder de 4,5 kW uit voor ons.
Voor de gasaansluiting af te sluiten had ik al eerder een water-water warmtepomp boiler geplaatst.
Ik ben erg tevreden over mijn opstelling en zou het zo weer doen. En als je geen water-water warmteboiler kwijt kan zou ik voor een hygienevat in combinatie met warmtepomp buiten unit opstelling gaan.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Dank voor je suggestie. Maar met 0.2 kW meer ga ik het nog niet redden lijkt me...ook al ziet dat Tweaken er prima uit. Maar in de wintermaanden staat de Ecolution gewoon te rammen zonder slimme aansturing, want dan is het buiten koud en hij heeft toch niet genoeg vermogen, nietwaar?Ecolution Combi 50 geeft 1.51kW dat geeft 3 graden extra mee aan je cv. een modul-air 1.7 kW geeft 5 graden mee Je kunt dat ding aan alle kanten tweaken met een Raspberry met HA.
Mooie oplossing. Die doorstromer is waarschijnlijk nooit nodig, toch? Dat is eigenlijk de waterkoker die ik noemde. Maar met een 5kW warmtepomp erbij heb je volgens mij genoeg. Slimme oplossing met die hygiëneboiler. Neem ik in overweging.SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:18:
@sendermen Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgesloten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 10-09-2025 23:11 ]
Nee, ik heb geen Modul-Air. Jammer dat je met zo'n oplossing met CoP 1 zit te verwarmen, maar het gas wordt uiteindelijk als je weinig afneemt ook vanzelf duur.beestemans schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:14:
[...]
Je hebt geen modul air? Want de doorstromer van 4,5 kWh zou dan al perfect kunnen werken en heeft het hier 1 winter ook op temperatuur gehouden.
Desalniettemin heb ik zelf ervoor gekozen om een 5 kW buiten unit erbij te zetten. Een tweedehands Mitsubishi op de kop getikt via marktplaats. Die draait alleen op koude winterdagen en dat scheelt flink in het verbruik.
COP3 haalt de unit makkelijk rond vriespunt. In de regeling is de Ecolution altijd leidend.
Vermogen bepaald als standalone unit. Ik kwam dan op iets onder de 4,5 kW uit voor ons.
Voor de gasaansluiting af te sluiten had ik al eerder een water-water warmtepomp boiler geplaatst.
Ik ben erg tevreden over mijn opstelling en zou het zo weer doen. En als je geen water-water warmteboiler kwijt kan zou ik voor een hygienevat in combinatie met warmtepomp buiten unit opstelling gaan.
Water-water warmtepomp, bodemgebonden, met grondboring of een horizontale lus ofzo?
Die buitenunit, daar zit ik nog even mee. Ik heb een stuk plat dak, maar een warmtepomp maakt schaduw op de zonnepanelen en het is best even een ding, 80 kilo op het dak zetten. Maar het is echt niet wenselijk om de WP in de tuin of op de uitbouw te zetten. WeHeat Flint is een praktisch model, maar weer veel te krachtig voor onze situatie.
Dan heb je van die units zonder buitenunit...nog meer gebrom in huis.
Die doorstroom verwarmer (zo een model 3kwh uitvoering 2kwh aangesloten https://www.groenehoedduu...modellen-1-tot-10-kw.html) gebruik ik alleen om energie op te maken geschakeld dmv domotica.sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:03:
[...]
Mooie oplossing. Die doorstromer is waarschijnlijk nooit nodig, toch? Dat is eigenlijk de waterkoker die ik noemde. Maar met een 5kW warmtepomp erbij heb je volgens mij genoeg. Slimme oplossing met die hygiëneboiler. Neem ik in overweging.
Als het echt koud word -10 of kouder is het meestal ook zeer helder dus veel pv die energie stop ik dan liever in het huis als de warmtepomp het niet op krijgt.
Hygiene boiler inderdaad overwegen waard, betere COP door de lagere temperaturen.
Wat heb je nu hangen: een Combi Solo of een Combi50? Qua geluid en mogelijkheden is een Modul Air echt een wereld van verschil. Ik heb zelf een Combi50 gehad, dus qua geluid weet ik er alles van. Die twee graden verschil kunnen echt een paar honderd kubieke meter per jaar schelen, afhankelijk van je huis.sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:01:
[...]
Dank voor je suggestie. Maar met 0.2 kW meer ga ik het nog niet redden lijkt me...ook al ziet dat Tweaken er prima uit. Maar in de wintermaanden staat de Ecolution gewoon te rammen zonder slimme aansturing, want dan is het buiten koud en hij heeft toch niet genoeg vermogen, nietwaar?
Ik gebruik nu de boiler die eronder hangt als zonneboiler, dus ik verwarm alleen wanneer de zon schijnt. Dat kan met het verwarmingselement of met de warmtepomp zelf. In de winter wordt dat wat lastiger, maar je kunt het wel optimaliseren. Nachtventilatie werkt ook prima.
Daarnaast ga ik een klep maken om de koude lucht die in de zomer vrijkomt bij het verwarmen van de boiler op hete dagen, weer terug naar de zolder te blazen. Deze zomer heb ik dit als test uitgeprobeerd om te ervaren wat het effect is, en de familie was erg tevreden.
Die naverwarmer (ALL electric) voor de CV kun je trouwens ook op meerdere fasen en de temperatuur zelf instellen. Ik heb deze terug geschroefd op 2 fasen en max 35 graden verwarmen omdat hij dat makkelijk haalt. Alles hangt samen met je type woning en de mate van isolatie.
Ik heb genoeg vloerverwarming om het huis als bron te gebruiken. 8-9 maanden in het jaar is het een voordeel. 3-4 maanden is het een “last”. Bijkomend voordeel is wat extra koeling tijdens de zomer. En die last merk ik vrij weinig van, enkel dat de verwarming 2 uurtjes wat harder moet werken.sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:10:
[...]
Nee, ik heb geen Modul-Air. Jammer dat je met zo'n oplossing met CoP 1 zit te verwarmen, maar het gas wordt uiteindelijk als je weinig afneemt ook vanzelf duur.
Water-water warmtepomp, bodemgebonden, met grondboring of een horizontale lus ofzo?
Die buitenunit, daar zit ik nog even mee. Ik heb een stuk plat dak, maar een warmtepomp maakt schaduw op de zonnepanelen en het is best even een ding, 80 kilo op het dak zetten. Maar het is echt niet wenselijk om de WP in de tuin of op de uitbouw te zetten. WeHeat Flint is een praktisch model, maar weer veel te krachtig voor onze situatie.
Dan heb je van die units zonder buitenunit...nog meer gebrom in huis.
COP1 was in mijn geval en ik denk in jou geval goedkoper dan de gasaansluiting vastrecht. Je hebt er enkel de winter last van.
Is een airco hangen passender? Of een warmtepomp aan de geval hangen?
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Vraagje mbt Inventum Ecolution Combi 50:
We hebben deze nu 9jr (woning is ook 9jr), voor de 2e keer is de afstandsbediening stuk die we in de badkamer gebruiken om hem aan te zetten. Is hier ook een andere oplossing voor? Het liefst iets van een sensor dat als de douche aan gaat de Inventum ook aangaat?
Of zijn er nog andere mogelijkheden? Thanks
We hebben deze nu 9jr (woning is ook 9jr), voor de 2e keer is de afstandsbediening stuk die we in de badkamer gebruiken om hem aan te zetten. Is hier ook een andere oplossing voor? Het liefst iets van een sensor dat als de douche aan gaat de Inventum ook aangaat?
Of zijn er nog andere mogelijkheden? Thanks
Ik gebruik domotica daarvoor.Road-runner83 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:26:
Vraagje mbt Inventum Ecolution Combi 50:
We hebben deze nu 9jr (woning is ook 9jr), voor de 2e keer is de afstandsbediening stuk die we in de badkamer gebruiken om hem aan te zetten. Is hier ook een andere oplossing voor? Het liefst iets van een sensor dat als de douche aan gaat de Inventum ook aangaat?
Of zijn er nog andere mogelijkheden? Thanks
Dus een fibaro schakeleraar op zolder die de wp50 naar stand 2 of 3 zet.
Op de badkamer kan je een vochtsensor plaatsen.
Dit automatiseren en klaar.
Op Marktplaats een Zehnder RFZ kopen. Ik betaalde 25 en 20 euro per stuk.Road-runner83 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:26:
Vraagje mbt Inventum Ecolution Combi 50:
We hebben deze nu 9jr (woning is ook 9jr), voor de 2e keer is de afstandsbediening stuk die we in de badkamer gebruiken om hem aan te zetten. Is hier ook een andere oplossing voor? Het liefst iets van een sensor dat als de douche aan gaat de Inventum ook aangaat?
Of zijn er nog andere mogelijkheden? Thanks
Misschien niet in de badkamer plaatsen, maar erbuiten. Vanwege vochtgevoeligheid?
[ Voor 5% gewijzigd door sendermen op 16-09-2025 17:58 ]
Sorry, blijkt dat ik mijn antwoord niet goed heb verstuurd. Ik heb een combi 50, ja. Eerlijk gezegd ben ik blij dat hij hangt en hij is nog niet zo heel oud, dus ik laat het even zo.Simpel78 schreef op donderdag 11 september 2025 @ 10:25:
[...]
Wat heb je nu hangen: een Combi Solo of een Combi50? Qua geluid en mogelijkheden is een Modul Air echt een wereld van verschil. Ik heb zelf een Combi50 gehad, dus qua geluid weet ik er alles van. Die twee graden verschil kunnen echt een paar honderd kubieke meter per jaar schelen, afhankelijk van je huis.
Ik gebruik nu de boiler die eronder hangt als zonneboiler, dus ik verwarm alleen wanneer de zon schijnt. Dat kan met het verwarmingselement of met de warmtepomp zelf. In de winter wordt dat wat lastiger, maar je kunt het wel optimaliseren. Nachtventilatie werkt ook prima.
Daarnaast ga ik een klep maken om de koude lucht die in de zomer vrijkomt bij het verwarmen van de boiler op hete dagen, weer terug naar de zolder te blazen. Deze zomer heb ik dit als test uitgeprobeerd om te ervaren wat het effect is, en de familie was erg tevreden.
Die naverwarmer (ALL electric) voor de CV kun je trouwens ook op meerdere fasen en de temperatuur zelf instellen. Ik heb deze terug geschroefd op 2 fasen en max 35 graden verwarmen omdat hij dat makkelijk haalt. Alles hangt samen met je type woning en de mate van isolatie.
Elektrisch naverwarmen is altijd een oplossing, maar ook wel weer minder efficiënt en daarmee energieverspillend dus heeft niet mijn voorkeur.
Die koude lucht tijdens boiler verwarmen, daar heb ik ook over nagedacht. Maar ons ons geval betekent dat dat de vochtige lucht uit de badkamer zo onder het dak wordt gepompt. Wat heb jij hier op verzonnen?
Monitor je het stroomverbruik van de naverwarmer toevallig?
Ontrek je water uit de vloerverwarming in warm water te maken voor de vloerverwarming? Dat begrijp ik niet helemaal. Hoeveel vloerverwarming heb je dan? Ik zie dit nergens online hoe dit zou kunnen werken. Zou je het willen toelichten? Dank je!beestemans schreef op donderdag 11 september 2025 @ 21:00:
[...]
Ik heb genoeg vloerverwarming om het huis als bron te gebruiken. 8-9 maanden in het jaar is het een voordeel. 3-4 maanden is het een “last”. Bijkomend voordeel is wat extra koeling tijdens de zomer. En die last merk ik vrij weinig van, enkel dat de verwarming 2 uurtjes wat harder moet werken.
COP1 was in mijn geval en ik denk in jou geval goedkoper dan de gasaansluiting vastrecht. Je hebt er enkel de winter last van.
Is een airco hangen passender? Of een warmtepomp aan de geval hangen?
Heb ik er al wel 2 van versleten maar idd misschien buiten de badkamer hangen. Heb toch liever een oplossing met automatische afzuigingsendermen schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:48:
[...]
Op Marktplaats een Zehnder RFZ kopen. Ik betaalde 25 en 20 euro per stuk.
Misschien niet in de badkamer plaatsen, maar erbuiten. Vanwege vochtgevoeligheid?
Ja, snap ik, zou ik ook nog wel willen, maar heb even andere prioriteiten.
Ik geloof dat @migjes dat deed met een temperatuursensor op de warmwaterleiding. Op zich simpele en effectieve hack (alleen gaat bij ons dan de ventilatie op 350m3 als je ww voor een sopje voor een tafelkleed tapt, dus werken met een timer ofzo in je aansturing lijkt me wel handig).
Ik geloof dat @migjes dat deed met een temperatuursensor op de warmwaterleiding. Op zich simpele en effectieve hack (alleen gaat bij ons dan de ventilatie op 350m3 als je ww voor een sopje voor een tafelkleed tapt, dus werken met een timer ofzo in je aansturing lijkt me wel handig).
Ja, mijn vloerverwarming is mijn bron. Daar pomp ik over rond en ontrek warmte.sendermen schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:56:
[...]
Ontrek je water uit de vloerverwarming in warm water te maken voor de vloerverwarming? Dat begrijp ik niet helemaal. Hoeveel vloerverwarming heb je dan? Ik zie dit nergens online hoe dit zou kunnen werken. Zou je het willen toelichten? Dank je!
Aftakking van de CV retour richting water-water warmtepomp boiler gemaakt.
130 m2 en de retour temperatuur bron komt zelden onder de 12 graden. En in de winter zelfs zelden onder de 19 graden.
[ Voor 12% gewijzigd door beestemans op 17-09-2025 19:16 ]
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
En weet jij toevoellig (of @migjes) of het ook mogelijk is om de ventilatiestand van 3 naar 1 te zetten via de Inventum zelf? Ik kan namelijk via de afstandsbediening hem wel op 3 zetten maar kreeg hem niet op 1. Stekker eruit en erin lukte wel maar is ook niet ideaalsendermen schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:12:
Ja, snap ik, zou ik ook nog wel willen, maar heb even andere prioriteiten.
Ik geloof dat @migjes dat deed met een temperatuursensor op de warmwaterleiding. Op zich simpele en effectieve hack (alleen gaat bij ons dan de ventilatie op 350m3 als je ww voor een sopje voor een tafelkleed tapt, dus werken met een timer ofzo in je aansturing lijkt me wel handig).
Heb de gebruikershandleiding gecheckt om in het gebruikersmenu te komen maar wordt daar nog niet zo wijzer van....
van 1 naar 3 is iets simpeler als van 3 naar 1.Road-runner83 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:28:
[...]
En weet jij toevoellig (of @migjes) of het ook mogelijk is om de ventilatiestand van 3 naar 1 te zetten via de Inventum zelf? Ik kan namelijk via de afstandsbediening hem wel op 3 zetten maar kreeg hem niet op 1. Stekker eruit en erin lukte wel maar is ook niet ideaal.
Heb de gebruikershandleiding gecheckt om in het gebruikersmenu te komen maar wordt daar nog niet zo wijzer van....
(dit komt omdat er een aantal over-rules in het apparaat zitten.
als hij warm tap water maakt moet hij even meer ventileren als de normale stand 1 om dat voor elkaar te krijgen. dit kun je ook apart instellen.)
(ik ga er even van uit dat je slim genoeg bent om geen 12V en 230V met elkaar te mixen. lol.
het is allemaal niet heel in gewikkeld, maar ga wel een beetje van iets van gezond verstand uit. is dat niet aanwezig dan niet doen.)
er zijn 2x 3 pinnen op de aansturing kaart.
zet je op pin 1 de 12V of de 230V, dan draait de ventilatie in stand 1.
zet je op pin 2 de 12V of de 230V, dan draait de ventilatie in stand 2.
etc etc...
(er is ook nog een pinnen paar die werkt met 0-10V, alleen die heb ik nog nooit geprobeerd te gebruiken.)
ik heb zelf een sensor op de buis die naar de douche gaat zitten.
die schakelt de 12V op pin 3 actief als de temperatuur boven de 30 graden komt.
hier door gaat de ecolution harder ventileren.
het duurt een tijdje voor dat de buis weer is afgekoeld, dus meteen een leuke na draai tijd.
lees de handleiding het staat er eigenlijk allemaal wel in.
moeilijk is het niet.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Thanks voor je uitgebreide reactie!migjes schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:56:
[...]
van 1 naar 3 is iets simpeler als van 3 naar 1.
(dit komt omdat er een aantal over-rules in het apparaat zitten.
als hij warm tap water maakt moet hij even meer ventileren als de normale stand 1 om dat voor elkaar te krijgen. dit kun je ook apart instellen.)
(ik ga er even van uit dat je slim genoeg bent om geen 12V en 230V met elkaar te mixen. lol.
het is allemaal niet heel in gewikkeld, maar ga wel een beetje van iets van gezond verstand uit. is dat niet aanwezig dan niet doen.)
er zijn 2x 3 pinnen op de aansturing kaart.
zet je op pin 1 de 12V of de 230V, dan draait de ventilatie in stand 1.
zet je op pin 2 de 12V of de 230V, dan draait de ventilatie in stand 2.
etc etc...
(er is ook nog een pinnen paar die werkt met 0-10V, alleen die heb ik nog nooit geprobeerd te gebruiken.)
ik heb zelf een sensor op de buis die naar de douche gaat zitten.
die schakelt de 12V op pin 3 actief als de temperatuur boven de 30 graden komt.
hier door gaat de ecolution harder ventileren.
het duurt een tijdje voor dat de buis weer is afgekoeld, dus meteen een leuke na draai tijd.
lees de handleiding het staat er eigenlijk allemaal wel in.
moeilijk is het niet.
De sensor op de buis klinkt wel ideaal. Heb je die op de buis bij de Ecolution zelf? Opzich zit bij mij de Ecolution echt recht boven de douche en de buis dus ook dichtbij. Zou je willen delen welke sensor je hebt?
Thanks!
ik heb de sensor gescoord bij Alibaba en de 40 rovers.Road-runner83 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:08:
[...]
Thanks voor je uitgebreide reactie!
De sensor op de buis klinkt wel ideaal. Heb je die op de buis bij de Ecolution zelf? Opzich zit bij mij de Ecolution echt recht boven de douche en de buis dus ook dichtbij. Zou je willen delen welke sensor je hebt?
Thanks!
alleen dat is wel weer een aantal jaren geleden.
zelf in gebouwd in een kastje, alleen de lipjes braken af, dus gewoon maar helemaal dicht gelijmd.
sorry meer weet ik niet meer.
(het werkt nog steeds, en "If it ain't broke, don't fix it". )
kan zelf solderen aan de buizen, dus ik heb zelf 3 warm water lussen in huis aangelegd.
1x wasmachine. (jep die gebruikt koud en warm water)
1x keuken + bad.
1x douche + wastafel slaapkamer. (en hier zit de sensor op.)
als ik dan warm water pak in de slaap kamer, dan gaat hij ook harder ventileren.(maar goed dat doe ik eigenlijk bijna nooit, dus boeit me niet.)
dus zelf even kijken of je dit ergens handig kunt doen of dat het onzinnig is in je huis.
het verschilt per huis gewoon een heel stuk.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Is dat hetzelfde als een boosterwarmtepomp? Vaak worden die gebruikt om SWW te maken uit LTV. Maar op zich interessant dat die ongeveer 2kW zijn.beestemans schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:14:
[...]
Ja, mijn vloerverwarming is mijn bron. Daar pomp ik over rond en ontrek warmte.
Aftakking van de CV retour richting water-water warmtepomp boiler gemaakt.
130 m2 en de retour temperatuur bron komt zelden onder de 12 graden. En in de winter zelfs zelden onder de 19 graden.
Welke specifieke merk heb je hiervoor gebruikt? Is hij stil?
De term booster warmtepomp zegde mij niks, totdat ik het opzocht in Google en bij mijn warmtepomp uit kwam:sendermen schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:31:
[...]
Is dat hetzelfde als een boosterwarmtepomp? Vaak worden die gebruikt om SWW te maken uit LTV. Maar op zich interessant dat die ongeveer 2kW zijn.
Welke specifieke merk heb je hiervoor gebruikt? Is hij stil?
https://www.nibe.eu/nl-nl...-water-warmtepompen/mt-mb
Ik heb weliswaar een Metroterm (zie mijn onderschrift), dat is technisch gezien dezelfde unit.
Even voor de duidelijkheid, ik maak daar warmwater mee. Ik krijg het idee dat jij het als verwarming wilt gebruiken. Dat gaat niet werken.
[ Voor 10% gewijzigd door beestemans op 21-09-2025 07:55 ]
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
LEKKAGE WARMTEWINNER
Ik heb een warmtewinner/spaarpomp. Bij het opstarten deze winter merkte ik dat er een lekkage onder de pomp zit. Voorzover ik kan zien zit de lekkage echt in de pomp, en niet de aansluitingen:
Is het CV-water, ik verlies druk in het CV-systeem
Lekt hij alleen als de warmtepomp draait, als hij niet draait lijkt hij niet te lekken
Maar... als ik de voorkant verwijder, lijkt het ook dat er druppels langs de achterwand naar beneden lopen
Iemand suggesties?
(oorspronkelijke installateur is failliet, nieuwe installateurs staan niet te springen de klus over te nemen)
Ik heb een warmtewinner/spaarpomp. Bij het opstarten deze winter merkte ik dat er een lekkage onder de pomp zit. Voorzover ik kan zien zit de lekkage echt in de pomp, en niet de aansluitingen:
Is het CV-water, ik verlies druk in het CV-systeem
Lekt hij alleen als de warmtepomp draait, als hij niet draait lijkt hij niet te lekken
Maar... als ik de voorkant verwijder, lijkt het ook dat er druppels langs de achterwand naar beneden lopen
Iemand suggesties?
(oorspronkelijke installateur is failliet, nieuwe installateurs staan niet te springen de klus over te nemen)
Als de lekkage echt in de pomp zit, dan lekt het niet naar buiten en zal er geen druk verlies zijn… 
Uit elkaar halen is de enige oplossing, hopelijk een o-ring of een schroefverbinding die je zelf kan repareren.
Uit elkaar halen is de enige oplossing, hopelijk een o-ring of een schroefverbinding die je zelf kan repareren.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Vraag!
De Ecolution gaat nu het tweede seizoen in, draait lekker mee. In oktober en begin november is het hier in huis superwarm. 21.5 graden als ik niet oppas.
Wordt het buiten kouder, dan moet de Ecolution natuurlijk harder werken en dat kost sinds de derde week van november dan ook wat gas.
Ik heb (al jaren geleden) een pompschakelaar op de verdeler van de vloerverwarming gezet. De inschakeltemperatuur had ik laatst op 21 gezet. De verdeler laat op de thermometers zien: invoer 20 á 21 graden. Uitvoer ook. Veel warmer wordt de temperatuur van de vloer ook niet, een beetje lauwtjes totdat de ketel er een kuub gas inknalt en dan is het echt even een aantal uren behaaglijk warm aan de voeten.
Net de inschakeltemperatuur van de vloerverwarming op 25 gezet. De pomp ging uit en vrijwel meteen vlogen die meters van de verdeler richting de 25 graden. Als de 25 graden in de aanvoer (uit de Ecolution) bereikt is, gaat de pomp aan en geven die twee meters weer 21 graden aan.
Installatie
Afgifte:
Combi Convectoren Jaga Strada
Verticale Henrad Alto met heatfans
Vloerverwarming met gesloten verdeler Robot (niet Pro, dus geen menginstelling).
Ik heb de groepen van de vloerverwarming een heel klein beetje geknepen zodat er ook wat warmte naar boven kan.
Jaarverbruik wordt waarschijnlijk iets van 240m3 gas.
Woning uit 1902 á 1910, tussenwoning, bijna overal HR++. Zolder half rd 4.2 / half rd 2.0.
Remehaketel op lager vermogen, 40 graden.
Valt hier nou nog wat te tweaken, of is dit het een beetje met een gesloten verdeler? Als in: je trekt koude lucht naar binnen en het warmteverlies van de vloerverwarming zorgt ervoor dat de Ecolution de temperatuur net boven de 21 graden houdt?
De Ecolution gaat nu het tweede seizoen in, draait lekker mee. In oktober en begin november is het hier in huis superwarm. 21.5 graden als ik niet oppas.
Wordt het buiten kouder, dan moet de Ecolution natuurlijk harder werken en dat kost sinds de derde week van november dan ook wat gas.
Ik heb (al jaren geleden) een pompschakelaar op de verdeler van de vloerverwarming gezet. De inschakeltemperatuur had ik laatst op 21 gezet. De verdeler laat op de thermometers zien: invoer 20 á 21 graden. Uitvoer ook. Veel warmer wordt de temperatuur van de vloer ook niet, een beetje lauwtjes totdat de ketel er een kuub gas inknalt en dan is het echt even een aantal uren behaaglijk warm aan de voeten.
Net de inschakeltemperatuur van de vloerverwarming op 25 gezet. De pomp ging uit en vrijwel meteen vlogen die meters van de verdeler richting de 25 graden. Als de 25 graden in de aanvoer (uit de Ecolution) bereikt is, gaat de pomp aan en geven die twee meters weer 21 graden aan.
Installatie
Afgifte:
Combi Convectoren Jaga Strada
Verticale Henrad Alto met heatfans
Vloerverwarming met gesloten verdeler Robot (niet Pro, dus geen menginstelling).
Ik heb de groepen van de vloerverwarming een heel klein beetje geknepen zodat er ook wat warmte naar boven kan.
Jaarverbruik wordt waarschijnlijk iets van 240m3 gas.
Woning uit 1902 á 1910, tussenwoning, bijna overal HR++. Zolder half rd 4.2 / half rd 2.0.
Remehaketel op lager vermogen, 40 graden.
Valt hier nou nog wat te tweaken, of is dit het een beetje met een gesloten verdeler? Als in: je trekt koude lucht naar binnen en het warmteverlies van de vloerverwarming zorgt ervoor dat de Ecolution de temperatuur net boven de 21 graden houdt?
[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 26-11-2025 23:22 ]
@sendermen
Mijn ecolution combi50 draait nu 13jaar maar met deze buiten temperaturen vriest dat ding nogal vaak in.
Dat deed die altijd wel al laatste paar jaar wat sneller.
Onder de 7c buiten temperatuur moest de c.v. ook bijspringen altijd ik had toen ook een gasverbruik van een 200m3
Nu een 2e panasonic warmtepomp erbij en gas eruit.
de ecolution doet voornamelijk ventilatie en warm water.
Die 50L hebben wij genoeg aan staat op 45c maar krijgt door de hygiene boiler van de panasonic warmtepomp altijd water aangevoerd van minimaal 25c.
Mijn ecolution combi50 draait nu 13jaar maar met deze buiten temperaturen vriest dat ding nogal vaak in.
Dat deed die altijd wel al laatste paar jaar wat sneller.
Onder de 7c buiten temperatuur moest de c.v. ook bijspringen altijd ik had toen ook een gasverbruik van een 200m3
Nu een 2e panasonic warmtepomp erbij en gas eruit.
de ecolution doet voornamelijk ventilatie en warm water.
Die 50L hebben wij genoeg aan staat op 45c maar krijgt door de hygiene boiler van de panasonic warmtepomp altijd water aangevoerd van minimaal 25c.
Onze Ecolution vriest volgens mij niet in. Ik krijg een notificatie als de Ecolution stopt met serieus energie gebruiken en dat gebeurt eigenlijk niet. Alleen één keer in de week gaat hij los en dan gaat hij een extra legionella-programma doen en dan gaat hij elk kwartier uit en de rest van de warmte gaat de boiler in. Dan wordt het heel naar koud in huis, dus ik laat hem 1x per week een minuutje uitschakelen zodat hij dit niet doet. Er zit toch een luie ketel achter voor het tapwater.
Ik experimenteer wel eens met de ventilatie op 1 zetten als er niemand thuis is, maar dan gaat de Ecolution wel invriezen en steeds op pauze. En dan gaat er ineens een lekkere dot gas in de ketel.
Je blijft als tweaker altijd kijken of er nog meer te tweaken valt, maar misschien is dit het. Ik zie dat de Ecolution het pas echt niet meer trekt als de warmte het huis uit getrokken is aan het einde van November, als er veel minder zon is en als de temperatuur onder de 6 graden duikt. De Ecolution doet het gewoon super, frisse binnenlucht, basislastverwarming en een fijn najaar met een warm huis. Vloerverwarming met EPS en schuimbeton is waanzinnig, met de sokjes op een warme buffer en de Ecolution helpt goed mee (een gasverbruik van +/-240m3 p/j voor een oude tussenwoning van 155m2 vind ik netjes). En die gasketel gaat er nog wel eens uit, ik wacht nog even op wat innovaties.
Je ziet dat het gasverbruik pas start als de temperatuur langer flink lager is...
/f/image/fihYxJoaRbX5lI9rFNaUHfBd.png?f=fotoalbum_large)
(Dat piekje begin nov is 7 dagen douchen naverwarmen, niet goed weg gefilterd in mindergas).
Ik experimenteer wel eens met de ventilatie op 1 zetten als er niemand thuis is, maar dan gaat de Ecolution wel invriezen en steeds op pauze. En dan gaat er ineens een lekkere dot gas in de ketel.
Je blijft als tweaker altijd kijken of er nog meer te tweaken valt, maar misschien is dit het. Ik zie dat de Ecolution het pas echt niet meer trekt als de warmte het huis uit getrokken is aan het einde van November, als er veel minder zon is en als de temperatuur onder de 6 graden duikt. De Ecolution doet het gewoon super, frisse binnenlucht, basislastverwarming en een fijn najaar met een warm huis. Vloerverwarming met EPS en schuimbeton is waanzinnig, met de sokjes op een warme buffer en de Ecolution helpt goed mee (een gasverbruik van +/-240m3 p/j voor een oude tussenwoning van 155m2 vind ik netjes). En die gasketel gaat er nog wel eens uit, ik wacht nog even op wat innovaties.
Je ziet dat het gasverbruik pas start als de temperatuur langer flink lager is...
/f/image/fihYxJoaRbX5lI9rFNaUHfBd.png?f=fotoalbum_large)
(Dat piekje begin nov is 7 dagen douchen naverwarmen, niet goed weg gefilterd in mindergas).
De ecolution draait 22/26 graden, 25.4 bij de vloerverwarming (niet overal buisisolatie).
Luchttemperatuur gemengd is 17, uitvoer 5 graden.
Buiten is het 9 graden.
26 graden is eigenlijk wel wat weinig voor de radiatoren, het gaat allemaal net.
Als de ketel aangaat, vliegt de watertemperatuur omhoog naar 40 graden. Daarna gaan we weer langzaam zitten afkoelen. Zou de Ecolution de warmte hoger houden als ik de ketel nog lager zet, bv op 35 graden en de ketel vaker moet bijspringen? Verbruikt de ketel dan meer?
Krijgt de Ecolution die 26 graden hoger als de luchtaanvoertemp hoger is dan 17 graden?
Wat zijn jullie ervaringen?
Luchttemperatuur gemengd is 17, uitvoer 5 graden.
Buiten is het 9 graden.
26 graden is eigenlijk wel wat weinig voor de radiatoren, het gaat allemaal net.
Als de ketel aangaat, vliegt de watertemperatuur omhoog naar 40 graden. Daarna gaan we weer langzaam zitten afkoelen. Zou de Ecolution de warmte hoger houden als ik de ketel nog lager zet, bv op 35 graden en de ketel vaker moet bijspringen? Verbruikt de ketel dan meer?
Krijgt de Ecolution die 26 graden hoger als de luchtaanvoertemp hoger is dan 17 graden?
Wat zijn jullie ervaringen?
[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 27-11-2025 22:53 ]
ik draai op de panasonic momenteel, hier 6c daarmee gaat de ecolution het niet redden.sendermen schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:50:
De ecolution draait 22/26 graden, 25.4 bij de vloerverwarming (niet overal buisisolatie).
Luchttemperatuur gemengd is 17, uitvoer 5 graden.
Buiten is het 9 graden.
26 graden is eigenlijk wel wat weinig voor de radiatoren, het gaat allemaal net.
Als de ketel aangaat, vliegt de watertemperatuur omhoog naar 40 graden. Daarna gaan we weer langzaam zitten afkoelen. Zou de Ecolution de warmte hoger houden als ik de ketel nog lager zet, bv op 35 graden en de ketel vaker moet bijspringen? Verbruikt de ketel dan meer?
Krijgt de Ecolution die 26 graden hoger als de luchtaanvoertemp hoger is dan 17 graden?
Wat zijn jullie ervaringen?
Voor lage temperaturen heb je ook LT radiatoren nodig of fans erop zetten.
Nadeel van c.v. ketel is dat deze bij zulke lage temperaturen giga gaat pendelen.
Ik had een nefit die ik minimaal vermogen kon instellen en dat was 5,2kwh maar dat was nog veel te veel naast de ecolution.
Overigens doet de panasonic van 5kw ook te veel momenteel ondanks die op minimaal vermogen staat, maar met deze 6c buitentemp. is de COP ook bijna 7.
Ik denk dat dit het is, ik liep ook tegen hetzelfde aan hier met de intergas. Die pompte er vrijwel direct +50 graden in en viel dan weer even uit.
En die innovatie die je zoekt is er al, dat noemen ze een warmtepomp buiten unit
En die innovatie die je zoekt is er al, dat noemen ze een warmtepomp buiten unit
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Mijn Remeha staat goed afgericht, maar het is echt wat uurtjes aan en dan een dagdeel uit, soms een hele dag.beestemans schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:25:
Ik denk dat dit het is, ik liep ook tegen hetzelfde aan hier met de intergas. Die pompte er vrijwel direct +50 graden in en viel dan weer even uit.
En die innovatie die je zoekt is er al, dat noemen ze een warmtepomp buiten unit
Ik heb de aanwarmsteilte van de thermostaat gewijzigd en dat scheelt een hoop (rustig verwarmen in plaats van keihard vlammen). Zelflerend van de Chronotherm uitgezet, want hij bakte er niets van.
Ik heb niet de indruk dat de ketel pendelt, maar hij is gewoon te krachtig. Ik ga toch eens kijken of ik het vermogen nóg wat lager kan zetten. Volgens koevlaas heb ik een warmtepomp van 0.96kW nodig, kom je aan met een 35kW ketel op 30%.
Die innovatie is er, weet ik. Eigenlijk zoek ik een WeHeat Blackbird, maar dan 3 of 4 kW.
En ik vind het lastig om een ketel die bijna niets doet te vervangen voor duizenden euro's en weer in zee te gaan met mannetjes die dan weer niet het dak op willen en dan hangt er weer een lelijke airco aan het balkon of staat er een brommende bak in de tuin.
BlueHeart Technology schiet ook maar niet op, hé...
Toch maar even twee sensortjes tegen de leidingen geplakt, dat scheelt een hoop menugeklik steeds. 😀
De ecolution geeft zelf aan: 28/23. Metertjes zijn redelijk nauwkeurig mss afwijking van 0.1 graad).
De ecolution geeft zelf aan: 28/23. Metertjes zijn redelijk nauwkeurig mss afwijking van 0.1 graad).
[ Voor 9% gewijzigd door sendermen op 28-11-2025 11:59 ]
Kijk eens naar shelly die kan je met een addon met sensoren krijgen max 5 dan dacht ik, hoef je ook niet meer naar bovensendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:57:
Toch maar even twee sensortjes tegen de leidingen geplakt, dat scheelt een hoop menugeklik steeds. 😀
De ecolution geeft zelf aan: 28/23. Metertjes zijn redelijk nauwkeurig mss afwijking van 0.1 graad).
[Afbeelding]
ik gebruik ze ook perfect
Ja, ik had hier nog wat esp8266's voor liggen... en een bos DS18B20's, net voor de lockdown gekocht en toen blijven liggen. Maar die shelly, goede tip!
[ Voor 4% gewijzigd door sendermen op 28-11-2025 19:25 ]
Addon. https://www.shelly.com/products/shelly-plus-add-onsendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:23:
Ja, ik had hier nog wat esp8266's voor liggen... en een bos DS18B20's, net voor de lockdown gekocht en toen blijven liggen. Maar die shelly, goede tip!
Shelly zelf. https://www.shelly.com/products/shelly-1pm-gen3
Maak het niet te moeilijk, je zoekt een unit die minimaal onder de 1kW kan draaien. En ook die kan je zelf installeren. Ik heb een tweedehands Mitsubishi unit op de kop getikt.sendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:53:
[...]
Mijn Remeha staat goed afgericht, maar het is echt wat uurtjes aan en dan een dagdeel uit, soms een hele dag.
Ik heb de aanwarmsteilte van de thermostaat gewijzigd en dat scheelt een hoop (rustig verwarmen in plaats van keihard vlammen). Zelflerend van de Chronotherm uitgezet, want hij bakte er niets van.
Ik heb niet de indruk dat de ketel pendelt, maar hij is gewoon te krachtig. Ik ga toch eens kijken of ik het vermogen nóg wat lager kan zetten. Volgens koevlaas heb ik een warmtepomp van 0.96kW nodig, kom je aan met een 35kW ketel op 30%.
Die innovatie is er, weet ik. Eigenlijk zoek ik een WeHeat Blackbird, maar dan 3 of 4 kW.
En ik vind het lastig om een ketel die bijna niets doet te vervangen voor duizenden euro's en weer in zee te gaan met mannetjes die dan weer niet het dak op willen en dan hangt er weer een lelijke airco aan het balkon of staat er een brommende bak in de tuin.
BlueHeart Technology schiet ook maar niet op, hé...
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Nog veel dank voor de suggesties, ik blijf langzaam zoeken naar warmtepompoplossingen.
Ondertussen de ketel nog wat verder geoptimaliseerd:
De ketel was nog steeds heel krachtig en gooide er elke drie dagen een dot gas in. Laaglasttemperatuur aangepast en vermogen verder verlaagd voor rustiger en geleidelijker draaien, meer comfort
...en het is niet echt koud...bizar, het lage gasverbruik van december...
Ondertussen de ketel nog wat verder geoptimaliseerd:
De ketel was nog steeds heel krachtig en gooide er elke drie dagen een dot gas in. Laaglasttemperatuur aangepast en vermogen verder verlaagd voor rustiger en geleidelijker draaien, meer comfort
...en het is niet echt koud...bizar, het lage gasverbruik van december...
[ Voor 14% gewijzigd door sendermen op 19-12-2025 00:03 ]
The usual, de Ecolution draait vanaf half november 24/7 op het boilerverwarmen na, verbruikt in cv-bedrijf 280W, dus richting de 7kW per dag. Ik monitor hem met een smart plug, maar er zit een bugje in de app, zal later wel een screenshotje opzoeken.
Bij mij is er 1218lwh verbruikt door de warmtepompen vanaf 1 januari 2025 tm nu.
Waarvan 450kwh door de eculution
en
768kwh door de panasonic.
gasverbruik 0 natuurlijk geen gas aansluiting meer wat al 350 euro per jaar scheelt.
Oja huis 24/7 op 20.5 a 21c
1218kwh a €0,24 = €292.32 ( ik heb trouwens maar 23c per kwh)
Veel van die kwh komt van pv ook nog eens af.
Als ik daar naar kijk heb ik 840kwh dit jaar uit het net gehaald.
Waarvan 450kwh door de eculution
en
768kwh door de panasonic.
gasverbruik 0 natuurlijk geen gas aansluiting meer wat al 350 euro per jaar scheelt.
Oja huis 24/7 op 20.5 a 21c
1218kwh a €0,24 = €292.32 ( ik heb trouwens maar 23c per kwh)
Veel van die kwh komt van pv ook nog eens af.
Als ik daar naar kijk heb ik 840kwh dit jaar uit het net gehaald.
Sinds januari 2025 heeft de Ecolution 1,223 kWh verbruikt.
Over 2025 net 200m3 gas, waarvan 6 in december.
Per maand gebruiken we 4m3 gas voor douchewater.
Dit jaar is het gasverbuik in december waanzinnig laag. Je ziet echt dat we eigenlijk geen gas nodig hebben voor verwarmen als de temperatuur hoger is dan een graad of 6.
De vaste kosten voor gas zijn irritant, ja. Ik snap dat je daar vanaf wilde zijn.
Jouw Ecolution draait niet fulltime? Dan gooi je ook warme ventilatielucht weg, toch?
Dagverbruik vd Ecolution:
:strip_exif()/f/image/cHbLPteX8b59H7CFyHATNbpb.jpg?f=fotoalbum_large)
Maandverbruik Ecolution:
:strip_exif()/f/image/FynkUdsNJZIz7xN6BtS4eFdH.jpg?f=fotoalbum_large)
Gasverbruik december:
Over 2025 net 200m3 gas, waarvan 6 in december.
Per maand gebruiken we 4m3 gas voor douchewater.
Dit jaar is het gasverbuik in december waanzinnig laag. Je ziet echt dat we eigenlijk geen gas nodig hebben voor verwarmen als de temperatuur hoger is dan een graad of 6.
De vaste kosten voor gas zijn irritant, ja. Ik snap dat je daar vanaf wilde zijn.
Jouw Ecolution draait niet fulltime? Dan gooi je ook warme ventilatielucht weg, toch?
Dagverbruik vd Ecolution:
:strip_exif()/f/image/cHbLPteX8b59H7CFyHATNbpb.jpg?f=fotoalbum_large)
Maandverbruik Ecolution:
:strip_exif()/f/image/FynkUdsNJZIz7xN6BtS4eFdH.jpg?f=fotoalbum_large)
Gasverbruik december:
@sendermen
Klopt mijn ecolution draait niet altijd, althans de warmtepomp ervan dan, ventilatie wel.
Ik kan ze niet beide aan hebben, dus boven de 7c draait de ecolution en daaronder mijn Panasonic.
Ja gooi inderdaad warme lucht weg.
Maar als de Panasonic draait heb veel te veel vermogen zolang het nog niet gaat vriezen.
Dus de Panasonic draait dan meestal een 36h voor die uit gaat voor een nacht en dan de volgende dag weer opnieuw als het echt veel kouder word gaan ze wel beide draaien onder -10 dan denk. Even afwachten ook nog.
Klopt mijn ecolution draait niet altijd, althans de warmtepomp ervan dan, ventilatie wel.
Ik kan ze niet beide aan hebben, dus boven de 7c draait de ecolution en daaronder mijn Panasonic.
Ja gooi inderdaad warme lucht weg.
Maar als de Panasonic draait heb veel te veel vermogen zolang het nog niet gaat vriezen.
Dus de Panasonic draait dan meestal een 36h voor die uit gaat voor een nacht en dan de volgende dag weer opnieuw als het echt veel kouder word gaan ze wel beide draaien onder -10 dan denk. Even afwachten ook nog.
Waarom niet andersom? De Ecolution draait hier altijd en de warmtepomp daaromheen wanneer er extra warmte behoefte is.SpikeHome schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 22:15:
@sendermen
Klopt mijn ecolution draait niet altijd, althans de warmtepomp ervan dan, ventilatie wel.
Ik kan ze niet beide aan hebben, dus boven de 7c draait de ecolution en daaronder mijn Panasonic.
Ja gooi inderdaad warme lucht weg.
Maar als de Panasonic draait heb veel te veel vermogen zolang het nog niet gaat vriezen.
Dus de Panasonic draait dan meestal een 36h voor die uit gaat voor een nacht en dan de volgende dag weer opnieuw als het echt veel kouder word gaan ze wel beide draaien onder -10 dan denk. Even afwachten ook nog.
Wat neerkomt op in de daluren aan tot aan setpunt en dan weer uit van 07:00 tot 21:00. Temperatuur blijft dan constant op 20,5 graden hier. Pas als we richting min getallen gaan kan de tweede warmtepomp gaan moduleren op temperatuur. Zit nu in het grijze gebied dat de tweede warmtepomp op minimaal vermogen 5 graden boven zijn stooklijn zit.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Help!
Sinds eergisteren-avond heb ik foutcode f-50. Dit betekent dat de ID sensor vervangen moet worden. Mijn ventilatiewarmtepomp staat sindsdien in de blokkering modus.
Vanmorgen heb ik koud water uit de kraan (en douche). De boiler wordt niet meer verwarmd. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de cv ketel alle tapwater verwarmd, zodat er weer warm water uit de kraan komt. De verwarming werkt gelukkig prima. Deze wordt prima door de cv ketel verwarmd.
Ik heb via het menu van de Ventiline “warm tapwater” uitgezet. Dit kan via extra instellingen [9-0]. Dit lijkt niet te helpen.
Ik heb een Nefit ventiline warmtepomp in combinatie met een Nefit Trendline cv ketel.
Sinds eergisteren-avond heb ik foutcode f-50. Dit betekent dat de ID sensor vervangen moet worden. Mijn ventilatiewarmtepomp staat sindsdien in de blokkering modus.
Vanmorgen heb ik koud water uit de kraan (en douche). De boiler wordt niet meer verwarmd. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de cv ketel alle tapwater verwarmd, zodat er weer warm water uit de kraan komt. De verwarming werkt gelukkig prima. Deze wordt prima door de cv ketel verwarmd.
Ik heb via het menu van de Ventiline “warm tapwater” uitgezet. Dit kan via extra instellingen [9-0]. Dit lijkt niet te helpen.
Ik heb een Nefit ventiline warmtepomp in combinatie met een Nefit Trendline cv ketel.
Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 13:36:
Help!
Sinds eergisteren-avond heb ik foutcode f-50. Dit betekent dat de ID sensor vervangen moet worden. Mijn ventilatiewarmtepomp staat sindsdien in de blokkering modus.
Vanmorgen heb ik koud water uit de kraan (en douche). De boiler wordt niet meer verwarmd. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de cv ketel alle tapwater verwarmd, zodat er weer warm water uit de kraan komt. De verwarming werkt gelukkig prima. Deze wordt prima door de cv ketel verwarmd.
Ik heb via het menu van de Ventiline “warm tapwater” uitgezet. Dit kan via extra instellingen [9-0]. Dit lijkt niet te helpen.
Ik heb een Nefit ventiline warmtepomp in combinatie met een Nefit Trendline cv ketel.
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.
Bedankt voor je reactie! (Alle goeds voor 2026 trouwens)SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:37:
[...]
Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.
Status is A1 (betekent: Alleen ventileren). Daarna komt de foutcode F-50 weer in beeld. Dit betekent dat de ID sensor defect is,
hierdoor wordt het water in de ingebouwde boiler niet verwarmd.
Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de komende dagen het water weer via de cv ketel wordt verwarmd, zodat ik thuis kan douchen etc. Komende week kan de installatie monteur de sensor dan vervangen.
Hoe kan ik in dit inregelen?
Kan ik ervoor zorgen dat ik geen water via de boiler krijg, maar via de cv ketel?
Het uitzetten van de warmtepomp had ook geen resultaat. Blijkbaar blijft de toegang tot de boiler (3 wegklep waarschijnlijk) open staan.
Voor de goede orde ik weet dat het niet verstandig is de warmtepomp en dus de boiler een tijd uit te zetten (vanwege legionella). Maar goed dit is een tijdelijke oplossing.
[ Voor 17% gewijzigd door alku1606 op 01-01-2026 17:30 ]
Update:SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:37:
[...]
Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.
Zojuist nog naar de 3 wegklep gekeken. Het pinnetje steekt eruit. Is het mogelijk dit pinnetje naar beneden te drukken?
Dit lukt mij met geen mogelijkheid..
Ik had begrepen dat dit mogelijk moet zijn.
Ja die moet je in kunnen drukken, of zit vast onder.alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 21:59:
[...]
Update:
Zojuist nog naar de 3 wegklep gekeken. Het pinnetje steekt eruit. Is het mogelijk dit pinnetje naar beneden te drukken?
Dit lukt mij met geen mogelijkheid..
Ik had begrepen dat dit mogelijk moet zijn.
Inderdaad…ik was te voorzichtig. Het pinnetje veert meteen weer terug. Daarna heb ik het plastic kapje er weer op geklemd.SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:08:
[...]
Ja die moet je in kunnen drukken, of zit vast onder.
Maar goed…helaas heb ik nog steeds geen warm water.
Ik heb de documentatie gelezen. Ondanks dat de ID sensor vervangen moet worden, zou er gewoon warm water uit de kraan moeten komen. De 3 weg klep zou dit moeten regelen.
[ Voor 14% gewijzigd door alku1606 op 01-01-2026 22:34 ]
@alku1606 Hele vreemde storing, de ID sensor bepaald vlg mij of het apparaat solo of combi is. Ik heb een Ecolution Solo voorzien van een combi ID zodat de boiler functionaliteit beschikbaar wordt en zo een 500 liter boiler aangesloten op een solo. De sensor is niet meer dan een weerstand van .....?Ohm
Heb je de sensor al losgehaald en weer opnieuw aangesloten? Wellicht dat er iets aan te zien is. Misschien kun je hem doormeten?
Heb je de sensor al losgehaald en weer opnieuw aangesloten? Wellicht dat er iets aan te zien is. Misschien kun je hem doormeten?
Om het even op te lossen kan je misschien pinnetje onder vast zetten met iets.alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:33:
[...]
Inderdaad…ik was te voorzichtig. Het pinnetje veert meteen weer terug. Daarna heb ik het plastic kapje er weer op geklemd.
Maar goed…helaas heb ik nog steeds geen warm water.
Ik heb de documentatie gelezen. Ondanks dat de ID sensor vervangen moet worden, zou er gewoon warm water uit de kraan moeten komen. De 3 weg klep zou dit moeten regelen.
Als de boiler op temperatuur is dan even kijken of het motertje die de pin indrukt terug is gegaan.
Het pinnetje is mbv een lijmtang ingedrukt. Helaas nog geen warm water,SpikeHome schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 07:27:
[...]
Om het even op te lossen kan je misschien pinnetje onder vast zetten met iets.
Als de boiler op temperatuur is dan even kijken of het motertje die de pin indrukt terug is gegaan.
Foutcode F-50 komt wel eens voor. Is ook wel eens in een forum behandeld. Het vervangen van de ID sensor is dan de oplossing, Deze zit achter het bedieningspaneel.BuysB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 06:19:
@alku1606 Hele vreemde storing, de ID sensor bepaald vlg mij of het apparaat solo of combi is. Ik heb een Ecolution Solo voorzien van een combi ID zodat de boiler functionaliteit beschikbaar wordt en zo een 500 liter boiler aangesloten op een solo. De sensor is niet meer dan een weerstand van .....?Ohm
Heb je de sensor al losgehaald en weer opnieuw aangesloten? Wellicht dat er iets aan te zien is. Misschien kun je hem doormeten?
Ik ga er liever zelf niet mee prutsen.
Een update.
De CV ketel (Nefit TrendLine) verwerkte geen tapwater. Dit kun je uitlezen. De waarde hiervan bleef op 0% staan. Normaliter is dit bij gebruik ca. 7%. De installateur heeft een component vervangen. Nefit levert dit component al met korting, omdat het een bekend probleem is.
Op het ogenblik heb ik weer warm water.
De F-50 gaat, waarschijnlijk, komende week opgelost worden. De ID sensoren zullen vervangen worden. Hiervan zitten 2 in de warmtepomp. Er wordt nog met Nefit overlegd of er nog een onderdeel vervangen moet worden. De sensoren zijn natuurlijk aan een ander component gekoppeld.
Ik had dus 2 problemen 🫣
De cv ketel en ventilatiewarmtepomp draaien onafhankelijk van elkaar. Dit is dus weer een bevestiging,
Nog bedankt voor jullie reacties. 👍
De CV ketel (Nefit TrendLine) verwerkte geen tapwater. Dit kun je uitlezen. De waarde hiervan bleef op 0% staan. Normaliter is dit bij gebruik ca. 7%. De installateur heeft een component vervangen. Nefit levert dit component al met korting, omdat het een bekend probleem is.
Op het ogenblik heb ik weer warm water.
De F-50 gaat, waarschijnlijk, komende week opgelost worden. De ID sensoren zullen vervangen worden. Hiervan zitten 2 in de warmtepomp. Er wordt nog met Nefit overlegd of er nog een onderdeel vervangen moet worden. De sensoren zijn natuurlijk aan een ander component gekoppeld.
Ik had dus 2 problemen 🫣
De cv ketel en ventilatiewarmtepomp draaien onafhankelijk van elkaar. Dit is dus weer een bevestiging,
Nog bedankt voor jullie reacties. 👍
@alku1606 Is je probleem nog opgelost ? En wat was er nu precies aan de hand / wat is er vervangen ?
De warmtepomp wordt komende maandag gerepareerd. Dan komt er een monteur langs. Dit gaat dus om de F-50 melding. Ik draai in de koude januari maand tot met komende maandag alleen op de cv-ketel. Beetje jammer.BuysB schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:00:
@alku1606 Is je probleem nog opgelost ? En wat was er nu precies aan de hand / wat is er vervangen ?
F-50 is melding heeft betrekking op een kapotte sensor, maar er kan natuurlijk iets anders aan de hand zijn. Als de monteur is geweest, dan plaats ik hier een reactie.
Ik ben benieuwd.
Ben ook al eens op zoek geweest naar een bedrijf voor onderhoud vooral de koelvloeistof bijvullen eigenlijk.
maar die nog niet gevonden.
Mijne draait al sinds nov-2012
Ben ook al eens op zoek geweest naar een bedrijf voor onderhoud vooral de koelvloeistof bijvullen eigenlijk.
maar die nog niet gevonden.
Mijne draait al sinds nov-2012
Bijvullen van koudemiddel is niet nodig. Bij een lekkage in het systeem zal het vrijwel direct tot voortdurende storingen leiden, dan heb je het niet over onderhoud maar over een defect.
Onderhoud is niet veel meer dan filter schoonmaken/vervangen, een lager van de fan vervangen valt ook niet echt onder onderhoud. Ik kan me nog voorstellen dat een temperatuursensor stuk gaat, maar ook dat is een defect.
Ik heb gemerkt dat het systeem tegen de grenzen aanloopt bij het verwarmen van het sanitair water, het heeft moeite met hoge temperaturen en valt dan in AP1 storing, deze overschrijd dan de maximum ingestelde waarde welke helaas niet te wijzigen is. Dat is dus altijd bij de legionella-run. Daar deed hij bij mij 3 of 4x met storing AP1 over waardoor het zeker in de winter niet werkbaar is. Ik sla daarom de legionella-run over (1x in de week afschakelen) en heb de sanitair water temperatuur op 45 graden staan, daarmee al zeker 10 jaar geen AP1 storing meer gezien.
Oh, storingen en onderhoud doe ik lekker zelf, een marktplaats toestel voor onderdelen beschikbaar voor weinig :-)
Onderhoud is niet veel meer dan filter schoonmaken/vervangen, een lager van de fan vervangen valt ook niet echt onder onderhoud. Ik kan me nog voorstellen dat een temperatuursensor stuk gaat, maar ook dat is een defect.
Ik heb gemerkt dat het systeem tegen de grenzen aanloopt bij het verwarmen van het sanitair water, het heeft moeite met hoge temperaturen en valt dan in AP1 storing, deze overschrijd dan de maximum ingestelde waarde welke helaas niet te wijzigen is. Dat is dus altijd bij de legionella-run. Daar deed hij bij mij 3 of 4x met storing AP1 over waardoor het zeker in de winter niet werkbaar is. Ik sla daarom de legionella-run over (1x in de week afschakelen) en heb de sanitair water temperatuur op 45 graden staan, daarmee al zeker 10 jaar geen AP1 storing meer gezien.
Oh, storingen en onderhoud doe ik lekker zelf, een marktplaats toestel voor onderdelen beschikbaar voor weinig :-)
@BuysB ja met sanitair water warm maken krijg ik steeds vaker ap melding.
Maar daarvan heb ik gehoord dat je toch koudemiddel moet toevoegen.
Schoonmaken en filters doe ik zelf.
Maar daarvan heb ik gehoord dat je toch koudemiddel moet toevoegen.
Schoonmaken en filters doe ik zelf.
@SpikeHome Precies dat probleem had mijn Ecolution ook, op den duur viel hij voort iedereen keer in AP1, nadat ik het sanitair warm water had uitgeschakeld heeft hij nog een tijd probleemloos gewerkt.
Was er in dit topic niet iemand die het koudemiddel zelf had bijgevuld waarna de AP1 meldingen waren opgelost?
Was er in dit topic niet iemand die het koudemiddel zelf had bijgevuld waarna de AP1 meldingen waren opgelost?
@205Gutmann ja dat klopt
Maar ik wil daar eigenlijk niet zelf mee aan de gang.
Maar ik wil daar eigenlijk niet zelf mee aan de gang.
wss is het bijvullen van koudemiddel niet de oplossing of slechts tijdelijk.
De compressor gaat na verloop van tijd wat slijtage vertonen, de kleppen zullen niet meer optimaal afsluiten waardoor het rendement ietsje lager wordt. De berekende grenzen, ik geloof dat AP1 geactiveerd wordt bij heetgas van 80 (of82) graden, worden eerder bereikt dan dat het sanitairwater de 60 (of62) graden aantikt. Als je dus 4 storingen verder bent voordat de 62 graden wordt gehaald kan er 3 uur geen cv worden verwarmd. Deze achterstand wordt in koude periodes niet meer ingehaald (als je zoals ik geen cv-ketel meer hebt !)
De compressor gaat na verloop van tijd wat slijtage vertonen, de kleppen zullen niet meer optimaal afsluiten waardoor het rendement ietsje lager wordt. De berekende grenzen, ik geloof dat AP1 geactiveerd wordt bij heetgas van 80 (of82) graden, worden eerder bereikt dan dat het sanitairwater de 60 (of62) graden aantikt. Als je dus 4 storingen verder bent voordat de 62 graden wordt gehaald kan er 3 uur geen cv worden verwarmd. Deze achterstand wordt in koude periodes niet meer ingehaald (als je zoals ik geen cv-ketel meer hebt !)
Vanmiddag een telefoontje….Helaas komen ze niet maandag as.alku1606 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:39:
[...]
De warmtepomp wordt komende maandag gerepareerd. Dan komt er een monteur langs. Dit gaat dus om de F-50 melding. Ik draai in de koude januari maand tot met komende maandag alleen op de cv-ketel. Beetje jammer.
F-50 is melding heeft betrekking op een kapotte sensor, maar er kan natuurlijk iets anders aan de hand zijn. Als de monteur is geweest, dan plaats ik hier een reactie.
De planning is nu 27 februari. Mocht eerder mogelijk zijn, dan bellen ze mij.
Ik hou jullie op de hoogte.
@alku1606 ja als je geen onderhouds contract hebt kom je vaak achteraan in de lijst.
Reden dat ik voor mijn Panasonic Wp wel een contract heb.
Helaas doet dat bedrijf geen inventum.
Reden dat ik voor mijn Panasonic Wp wel een contract heb.
Helaas doet dat bedrijf geen inventum.
Had lekkage met mijn spaarpomp en wilde de dakdoorvoer laten isoleren. Op de Inventum site gezocht naar een dealer. Van de 3 firma's slechts 1 reactie gekregen. Dakdoorvoer zou eur1200 kosten, lekkage was onduidelijk wat ze ermee konden.alku1606 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:00:
[...]
Vanmiddag een telefoontje….Helaas komen ze niet maandag as.Dus ook februari wordt een dure maand.
De planning is nu 27 februari. Mocht eerder mogelijk zijn, dan bellen ze mij.
Ik hou jullie op de hoogte.
Enfin...
- Ubbink dakdoorvoer gekocht (eur150) en drie uur werk
- Lekkage opgelost door de unit iets (meer) voorover te zetten (schuim pott bleek met de tijd ingezakt aan de achterzijde, condenswater liep langs de achterkant de kast uit ipv. het hiervoor bedoelde slangetje)
Blijkt met WP steeds lastiger support te krijgen als je WP niet door hen gemonteerd is
Er komt een monteur van Nefit (via ‘mijn’ installatiebedrijf). Dit is de 3e keer, dat ie komt. 1e keer was een garantiegevalletje. De 2e keer was vervanging van de ventilator (vorig jaar). En nu dus de 3e keer. Ze kwamen altijd keurig op tijd. Heb goede ervaringen met hen.
Ik vermoed dat het slechte weer van de afgelopen maand in het Noorden, de oorzaak van de vertraging is. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar,
Mijn Nefit Ventiline is van het jaar 2016. Ik was van plan deze nog wel wat jaren te gebruiken. We gaan het zien!
Ik vermoed dat het slechte weer van de afgelopen maand in het Noorden, de oorzaak van de vertraging is. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar,
Mijn Nefit Ventiline is van het jaar 2016. Ik was van plan deze nog wel wat jaren te gebruiken. We gaan het zien!
Hi, is er iemand die misschien kan helpen met de EVA thermostaat gekoppeld te krijgen aan de app.
Wat een incompotente bende bij Inventum. Sinds begin dit jaar een woning gekocht met Inventum Warmtepomp. Met een EVA thermostaat. Koppelen met de app lukt na vele pogingen beperkt (pas in compabiliteitsmodus wil dit lukken), maar de EVA blijft aangeven dat hij de firmware moet updaten. Nu al 1,5 maand lang. Verschillende malen gerest, geen verschil.
Inventum geeft al 1,5 maand aan dat hun backoffice er naar gaat kijken. Zullen het wel via 56K moeten pushen ofzo. Iemand nog een idee?
Huidige versie is 3.0.3. Wat is de actuele versie?
Wat een incompotente bende bij Inventum. Sinds begin dit jaar een woning gekocht met Inventum Warmtepomp. Met een EVA thermostaat. Koppelen met de app lukt na vele pogingen beperkt (pas in compabiliteitsmodus wil dit lukken), maar de EVA blijft aangeven dat hij de firmware moet updaten. Nu al 1,5 maand lang. Verschillende malen gerest, geen verschil.
Inventum geeft al 1,5 maand aan dat hun backoffice er naar gaat kijken. Zullen het wel via 56K moeten pushen ofzo. Iemand nog een idee?
Huidige versie is 3.0.3. Wat is de actuele versie?
11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S
Ik reageer dit weekend over mijn ‘problemen’ met de Ventiline . Ik kan wel verklappen dat de monteur niks heeft bijgedragen of opgelost.tonwes99 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:38:
[...]
Had lekkage met mijn spaarpomp en wilde de dakdoorvoer laten isoleren. Op de Inventum site gezocht naar een dealer. Van de 3 firma's slechts 1 reactie gekregen. Dakdoorvoer zou eur1200 kosten, lekkage was onduidelijk wat ze ermee konden.
Enfin...
- Ubbink dakdoorvoer gekocht (eur150) en drie uur werk
- Lekkage opgelost door de unit iets (meer) voorover te zetten (schuim pott bleek met de tijd ingezakt aan de achterzijde, condenswater liep langs de achterkant de kast uit ipv. het hiervoor bedoelde slangetje)
Blijkt met WP steeds lastiger support te krijgen als je WP niet door hen gemonteerd is
Wat ik nog niet had gemeld, is dat ik ook last heb van ‘condens lekkage’. Jouw oplossing hiervoor kan ook een oplossing voor mij zijn.
De pomp werkt nu wel (lekt een beetje). Dat ie werkt is wonderlijk (kom ik op terug).
Ik noteer mijn bevindingen (incl, foto’s).
Stapsgewijs mijn belevenissen/bevindingen.
———————
Begin november: Lekkage condens. Per dag druppelde bijna 5 liter in een emmer. Vocht kwam onder uit de WP
Na een week een paar dagen de WP uitgezet.
Na het aanzetten van de WP nam het lekken af,
In december werd het kouder (ik woon in het Noorden van het land). De WP moest serieus aan het werk. De WP deed het amper op halve kracht.
Veel AP-2, AP-3 en AP-4 meldingen. Daardoor bijna geen lekkage.
Rond de feestdagen en oud/nieuw kwam de F-50 melding. Hierdoor ventileerde de WP alleen. De melding verwijst naar een verstoring in de sensoren. Uiteraard lekte er geen condens, de WP ventileerde alleen.
Telefonisch advies van Nefit (via mijn installateur) was de WP minimaal 1 uur van het stroom te halen. Dit hielp niet. Ook een halve dag van stroom hielp niet.
Besloten werd Nefit erbij te halen. Monteur zou 9 februari komen. In de tussentijd heb ik af en toe de WP van stroom gehaald. Helaas zonder resultaat.
1e week februari deelde Nefit mee dat de afspraak naar 27 februari wordt verzet.😡
Na een week weer een poging van stroomloos maken van de WP. En zowaar er kwam leven in de WP. Na dagen met veel AP-3 meldngen begon de WP weer normaal te functioneren. Een belangrijk punt te vermelden is dat het buiten warmer begon te worden, De WP heeft het dan minder druk.
Er is 1 euvel overgebleven. En dat is een kleine lekkage, op 1 punt, in de WP. De lekkage is zo klein dat er geen condenswater uit de WP druppelt. De druppels komen op het boilervat.
Toen Nefit op 27 februari kwam, had deze geen oplossing voor de lekkage. En de monteur had geen sensoren bij zich.
Dat laatste vind ik wel erg kwalijk. Er is gemeld dat er sensor problemen waren. De monteur is zonder iets te doen vertrokken.
De huidige situatie is nu…..
De WP werkt naar behoren. Er is nog steeds een kleine lekkage, waarvan ik probeer te achterhalen hoe ik deze kan stoppen. Misschien een stukje “All Weather” tape plakken, Onder bij het koperen buisje. Bijgaand stuur ik foto’s. De pijltjes wijzen naar de lekkage, De lekkage komt op de isolatie omhulsel van het buisje en daarna het boilervat. Het zwarte omhulsel is al gescheurd. Het buisje voelt koud aan, Verder heb ik andere lekkages kunnen ontdekken,
Hebben jullie hier ervaring mee? Hebben jullie een oplossing?
Ik laat de WP verder ongemoeid. Ik laat de sensoren zitten. Mocht het kouder worden, dan hoop ik dat het lekken niet erger wordt. Mocht dat wel zo zijn, dan vervang ik meteen de 2 sensoren,
.:strip_exif()/f/image/GxV0oTUb5qXARXSf1lAbkpiO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QccvZmRXyO092nvJKTPn4AWM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KYMjzh9lY1DO1L6mKNoUQ5B6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZpzvMaxNLxSscc1gegDJiVOu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pcnXnmv3wSDemjGFLX22s8VD.jpg?f=fotoalbum_large)
———————
Begin november: Lekkage condens. Per dag druppelde bijna 5 liter in een emmer. Vocht kwam onder uit de WP
Na een week een paar dagen de WP uitgezet.
Na het aanzetten van de WP nam het lekken af,
In december werd het kouder (ik woon in het Noorden van het land). De WP moest serieus aan het werk. De WP deed het amper op halve kracht.
Veel AP-2, AP-3 en AP-4 meldingen. Daardoor bijna geen lekkage.
Rond de feestdagen en oud/nieuw kwam de F-50 melding. Hierdoor ventileerde de WP alleen. De melding verwijst naar een verstoring in de sensoren. Uiteraard lekte er geen condens, de WP ventileerde alleen.
Telefonisch advies van Nefit (via mijn installateur) was de WP minimaal 1 uur van het stroom te halen. Dit hielp niet. Ook een halve dag van stroom hielp niet.
Besloten werd Nefit erbij te halen. Monteur zou 9 februari komen. In de tussentijd heb ik af en toe de WP van stroom gehaald. Helaas zonder resultaat.
1e week februari deelde Nefit mee dat de afspraak naar 27 februari wordt verzet.😡
Na een week weer een poging van stroomloos maken van de WP. En zowaar er kwam leven in de WP. Na dagen met veel AP-3 meldngen begon de WP weer normaal te functioneren. Een belangrijk punt te vermelden is dat het buiten warmer begon te worden, De WP heeft het dan minder druk.
Er is 1 euvel overgebleven. En dat is een kleine lekkage, op 1 punt, in de WP. De lekkage is zo klein dat er geen condenswater uit de WP druppelt. De druppels komen op het boilervat.
Toen Nefit op 27 februari kwam, had deze geen oplossing voor de lekkage. En de monteur had geen sensoren bij zich.
Dat laatste vind ik wel erg kwalijk. Er is gemeld dat er sensor problemen waren. De monteur is zonder iets te doen vertrokken.
De huidige situatie is nu…..
De WP werkt naar behoren. Er is nog steeds een kleine lekkage, waarvan ik probeer te achterhalen hoe ik deze kan stoppen. Misschien een stukje “All Weather” tape plakken, Onder bij het koperen buisje. Bijgaand stuur ik foto’s. De pijltjes wijzen naar de lekkage, De lekkage komt op de isolatie omhulsel van het buisje en daarna het boilervat. Het zwarte omhulsel is al gescheurd. Het buisje voelt koud aan, Verder heb ik andere lekkages kunnen ontdekken,
Hebben jullie hier ervaring mee? Hebben jullie een oplossing?
Ik laat de WP verder ongemoeid. Ik laat de sensoren zitten. Mocht het kouder worden, dan hoop ik dat het lekken niet erger wordt. Mocht dat wel zo zijn, dan vervang ik meteen de 2 sensoren,
.
:strip_exif()/f/image/GxV0oTUb5qXARXSf1lAbkpiO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QccvZmRXyO092nvJKTPn4AWM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KYMjzh9lY1DO1L6mKNoUQ5B6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZpzvMaxNLxSscc1gegDJiVOu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pcnXnmv3wSDemjGFLX22s8VD.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 34% gewijzigd door alku1606 op 08-03-2026 21:15 ]
@alku1606
Tja AP meldingen heb ik ook veel last van, eerste jaren kon ik nog gewoon naar 60c warm water gaan voor de legionella tegen te gaan.
Maar nu gaat de wp al bij 50c warm water maken al naar AP meldingen.
Lekkages gelukkig nog nooit last van gehad.
Mijn draait vanaf 2013, dus 13jaar nu.
Ben wel aan het kijken naar een opvolger, inventum doet bij mij de laatste jaren voornamelijk warm water, en voor en na seizoen, daarbuiten is ie alleen als ventilatie.
Komt dat ik er een Panasonic warmtepomp naast heb,
Tja AP meldingen heb ik ook veel last van, eerste jaren kon ik nog gewoon naar 60c warm water gaan voor de legionella tegen te gaan.
Maar nu gaat de wp al bij 50c warm water maken al naar AP meldingen.
Lekkages gelukkig nog nooit last van gehad.
Mijn draait vanaf 2013, dus 13jaar nu.
Ben wel aan het kijken naar een opvolger, inventum doet bij mij de laatste jaren voornamelijk warm water, en voor en na seizoen, daarbuiten is ie alleen als ventilatie.
Komt dat ik er een Panasonic warmtepomp naast heb,
Volgens mij is het niet zo moeilijk. 3 jaar geleden heb ik deze verkocht als onderdelen systeem en een modal air van marktplaats geplukt. Deze draait nog steeds. De lekkage is een scheur in de "kit" door de trillingen van de compressor. Dat heb ik ook gehad. Voor de rest zit er gewoon te weinig druk in de compressor. Waardoor je al deze errors krijgt. Ergens heb ik in dit forum uitgelegd, hoe ik dit gevuld heb en mijn ervaring gedeeld. Daar heeft het nog een winterseizoen prima op gedraaid. Dat ding moet ongelooflijke herrie maken, vanwege te weinig druk. Die nieuwe dit ik nu heb hoor ik helemaal niet en hangt aan een houten wandje met rubberen verbinding.
@SpikeHome en @Simpel78 bedankt voor jullie reacties.
Ik wil niet meteen 7 sloten tegelijk lopen. Op het ogenblik (met het warmere weer ..maar toch koude nachten) is mijn gasverbruik bijna 0. De WP maakt geen lawaai en draait mooi rustig. Ik ben benieuwd hoe de WP gaat werken als het kouder wordt, waarschijnlijk moet ik tot eind dit jaar wachten :-).
Bij problemen (dus meer lekkage en veel AP meld8ngen) overweeg ik de 2 sensoren te vervangen. Dit zijn de kosten niet en is het proberen waard.
Voor de huidige lekkage zou ik wel graag een oplossing zien. @Simpel78 wat heb jij gedaan om dit te verhelpen?
(Anders moet ik dit forum afstruinen….geen probleem natuurlijk :-))
Heb jij opnieuw gekit? De bodem van het bovenste gedeelte van de WP is van kunststof en fungeert als een soort van lek-bak. Er zit een geultje in, die het condenswater afvoert naar een zwart geribbeld plastic slangetje - die weer richting een afvoer gaat (buiten de WP).. slangetje is zichtbaar aan de rechterkant van de WP….zie 4e foto….rechtsonderin zie je een gedeelte van de zwarte slang (buis),
Ik vermoed dat mijn lekkage bij het koperen buisje zit. Dus een scheurtje in de kunststof bodem, Ik kan daar een stukje “All weather” tape plakken.
Ik wil niet meteen 7 sloten tegelijk lopen. Op het ogenblik (met het warmere weer ..maar toch koude nachten) is mijn gasverbruik bijna 0. De WP maakt geen lawaai en draait mooi rustig. Ik ben benieuwd hoe de WP gaat werken als het kouder wordt, waarschijnlijk moet ik tot eind dit jaar wachten :-).
Bij problemen (dus meer lekkage en veel AP meld8ngen) overweeg ik de 2 sensoren te vervangen. Dit zijn de kosten niet en is het proberen waard.
Voor de huidige lekkage zou ik wel graag een oplossing zien. @Simpel78 wat heb jij gedaan om dit te verhelpen?
(Anders moet ik dit forum afstruinen….geen probleem natuurlijk :-))
Heb jij opnieuw gekit? De bodem van het bovenste gedeelte van de WP is van kunststof en fungeert als een soort van lek-bak. Er zit een geultje in, die het condenswater afvoert naar een zwart geribbeld plastic slangetje - die weer richting een afvoer gaat (buiten de WP).. slangetje is zichtbaar aan de rechterkant van de WP….zie 4e foto….rechtsonderin zie je een gedeelte van de zwarte slang (buis),
Ik vermoed dat mijn lekkage bij het koperen buisje zit. Dus een scheurtje in de kunststof bodem, Ik kan daar een stukje “All weather” tape plakken.
[ Voor 6% gewijzigd door alku1606 op 09-03-2026 23:26 ]
@alku1606 zie maart 2022 in het forum, ik heb hetzelfde gehad, ik heb ruimte gemaakt onder de plastic opvangbak (metalen voorstrip losgehaald, piepschuim weggezaagd) en daar zat de scheur, vulkaniserende tape erop geplakt en weer in elkaar zetten (piepschuim zo goed mogelijk terugplaatsen en strip aan voorzijde weer terugzetten. Draait sindsdien weer lekvrij (moest alleen wel mijn print vervangen, die was verzopen).
@BuysB
De Nefit monteur stelde ook voor om de metalen strip weg te halen. Echter de strip zit met popnagels vast. Deze zouden er uitgeboord moeten worden.
Hij durfde het blijkbaar zelf niet aan.
Hoe heb jij deze strip weer bevestigd?
Valt mij wel op dat de strip ook voor de stevigheid van de gehele kast zorgt. Als je al aan de strip trekt, dan beweegt de kast asymmetrisch. Je merkt dan dat de kast uit 2 delen bestaat.
De Nefit monteur stelde ook voor om de metalen strip weg te halen. Echter de strip zit met popnagels vast. Deze zouden er uitgeboord moeten worden.
Hij durfde het blijkbaar zelf niet aan.
Hoe heb jij deze strip weer bevestigd?
Valt mij wel op dat de strip ook voor de stevigheid van de gehele kast zorgt. Als je al aan de strip trekt, dan beweegt de kast asymmetrisch. Je merkt dan dat de kast uit 2 delen bestaat.
popnagels idd uitgeboord aan 1 zijde, strip daarna opzij gebogen. Zit nu weer vast met 2 boutjes/moertjes.
Op basis van mijn ervaringen met het vervangen van de lagers in de Ecolution. Popnagels uitboren en vervangen door nieuwe popnagels is prima te doen en trilt nooit los. 🙂
Heb jij de 2 sensoren al eens vervangen?SpikeHome schreef op maandag 9 maart 2026 @ 07:49:
@alku1606
Tja AP meldingen heb ik ook veel last van, eerste jaren kon ik nog gewoon naar 60c warm water gaan voor de legionella tegen te gaan.
Maar nu gaat de wp al bij 50c warm water maken al naar AP meldingen.
Lekkages gelukkig nog nooit last van gehad.
Mijn draait vanaf 2013, dus 13jaar nu.
Ben wel aan het kijken naar een opvolger, inventum doet bij mij de laatste jaren voornamelijk warm water, en voor en na seizoen, daarbuiten is ie alleen als ventilatie.
Komt dat ik er een Panasonic warmtepomp naast heb,
Vanwege de AP meldingen, die net te vaak verschijnen, zit ik te denken dat te doen. Met dit ‘warme’ weer valt het mee, maar vanmorgen toch weer een AP-3. Vanmorgen was het 19 graden in huis terwijl de pomp met dit weer de 20 kan halen, zonder CV ondersteuning. Op het ogenblik draait de WP weer (A2 stand).
De sensoren zijn eenvoudig te vervangen.
Heb een plaatje toegevoegd,
Update:
De gehele dag springt de WP in de AP3 modus. Blijft niet lang in de A2 modus.
[ Voor 3% gewijzigd door alku1606 op 14-03-2026 16:53 ]
@alku1606 er is nog nooit iets aan mijn warmtepomp vervangen.
Bij mij draait de ventiline een paar dagen al non-stop en nog geen ap melding gehad.
Bij mij draait de ventiline een paar dagen al non-stop en nog geen ap melding gehad.
Ik heb heel soms AP3 gehad in de winter als er geen zon is én de ketel met niet aan hoeft te springen. Dan is de invoertemperatuur lucht te laag (17 graden). In de winter zet ik de ventilatiestand op min debiet, en de ketel laat ik eerder aangaan.
Dat voorkomt dat bij een AP3 het hele huis teveel afkoelt.
Dus: als de Ecolution afslaat, maar even minimale ventilatie.
Dat voorkomt dat bij een AP3 het hele huis teveel afkoelt.
Dus: als de Ecolution afslaat, maar even minimale ventilatie.
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Ja, kijk eens in het monitoringmenu hoe hoog die temperatuur van de aangezogen binnenlucht is. Bij mij gaat het mis als de aanvoertemperatuur zo'n 17 graden wordt en het cv-water ook nog maar 21 graden is en als het buiten een graad of drie is.alku1606 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:28:
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Mijn woning van 1994 een 2 onder 1 kap.alku1606 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:28:
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Nu in huis 20,8c en draai alleen op de inventum die doet ook war water.
Daraait nu 4 dagen non stop heb ik gezien.
Vanmorgen wel mijn Panasonic warmtepomp even een 3 uurtjes aangeslingerd, was hier 0c het vroor dus.
En even wat boost in het c.v. Water gegeven.
Ventilatie debiet staat wel op 18 dus 180m3
edit:
grafiekje van mijn wp50, ik heb er dus een zwave schakelaar met energie meting tussen zitten en temperatuur sensoren ingebouwd, die zitten weer in mijn Homey.
:strip_exif()/f/image/aI3cbX4xHob6LJ94o9EMwdNj.jpg?f=fotoalbum_large)
Bovenste grafiek is de energie meting de piekjes zijn warm water maken (nog geen legionella run gehad).
2e rode grafiek is de koudgas leiding in de warmtepomp je ziet daar ook de sensor van de warmtepomp zelf zitten en ik heb er een sensor bij gezet.
de onderste grafiek meet de lucht die naar buiten gaat, als die te koud word of de de koudgas te koud kan ik de warmtepomp naar ventilatie stand 2 of 3 zetten dmv de homey.
[ Voor 36% gewijzigd door SpikeHome op 16-03-2026 07:29 ]
Ik heb een spaarpomp (met het Eneco label) en deze moet over een paar weken afgekoppeld worden ivm plaatsing dakkapel. Weet iemand of daar een bepaalde procedure voor is? Zit er nog iets van een aftap kraantje in de unit? Of is puur de CV leiding loskoppelen en het water daar uit laten lopen?
(de vraag staat nog open of hij terug komt, aan de ene kant meh dat ding doet niet super veel, aan de andere kant terug plaatsen kost me niks behalve miss een uurtje werk om de dakdoorvoer te verleggen....)
(de vraag staat nog open of hij terug komt, aan de ene kant meh dat ding doet niet super veel, aan de andere kant terug plaatsen kost me niks behalve miss een uurtje werk om de dakdoorvoer te verleggen....)
3780wP (18x 210wP EC Solar) | 2x Marstek Venus E (5.12kWh)
:strip_exif()/f/image/XoBMI1INTNzEDcHAEhp4u6vH.jpg?f=fotoalbum_large)