Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp

Pagina: 1 ... 39 40 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19-05 09:34
Road-runner83 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:08:
[...]


Thanks voor je uitgebreide reactie!

De sensor op de buis klinkt wel ideaal. Heb je die op de buis bij de Ecolution zelf? Opzich zit bij mij de Ecolution echt recht boven de douche en de buis dus ook dichtbij. Zou je willen delen welke sensor je hebt?

Thanks!
ik heb de sensor gescoord bij Alibaba en de 40 rovers.
alleen dat is wel weer een aantal jaren geleden.
zelf in gebouwd in een kastje, alleen de lipjes braken af, dus gewoon maar helemaal dicht gelijmd.
sorry meer weet ik niet meer.
(het werkt nog steeds, en "If it ain't broke, don't fix it". )

kan zelf solderen aan de buizen, dus ik heb zelf 3 warm water lussen in huis aangelegd.
1x wasmachine. (jep die gebruikt koud en warm water)
1x keuken + bad.
1x douche + wastafel slaapkamer. (en hier zit de sensor op.)
als ik dan warm water pak in de slaap kamer, dan gaat hij ook harder ventileren.(maar goed dat doe ik eigenlijk bijna nooit, dus boeit me niet.)
dus zelf even kijken of je dit ergens handig kunt doen of dat het onzinnig is in je huis.
het verschilt per huis gewoon een heel stuk.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
beestemans schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:14:
[...]

Ja, mijn vloerverwarming is mijn bron. Daar pomp ik over rond en ontrek warmte.
Aftakking van de CV retour richting water-water warmtepomp boiler gemaakt.
130 m2 en de retour temperatuur bron komt zelden onder de 12 graden. En in de winter zelfs zelden onder de 19 graden.
Is dat hetzelfde als een boosterwarmtepomp? Vaak worden die gebruikt om SWW te maken uit LTV. Maar op zich interessant dat die ongeveer 2kW zijn.
Welke specifieke merk heb je hiervoor gebruikt? Is hij stil?

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
sendermen schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:31:
[...]

Is dat hetzelfde als een boosterwarmtepomp? Vaak worden die gebruikt om SWW te maken uit LTV. Maar op zich interessant dat die ongeveer 2kW zijn.
Welke specifieke merk heb je hiervoor gebruikt? Is hij stil?
De term booster warmtepomp zegde mij niks, totdat ik het opzocht in Google en bij mijn warmtepomp uit kwam:
https://www.nibe.eu/nl-nl...-water-warmtepompen/mt-mb
Ik heb weliswaar een Metroterm (zie mijn onderschrift), dat is technisch gezien dezelfde unit.
Even voor de duidelijkheid, ik maak daar warmwater mee. Ik krijg het idee dat jij het als verwarming wilt gebruiken. Dat gaat niet werken.

[ Voor 10% gewijzigd door beestemans op 21-09-2025 07:55 ]

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-05 20:34
LEKKAGE WARMTEWINNER

Ik heb een warmtewinner/spaarpomp. Bij het opstarten deze winter merkte ik dat er een lekkage onder de pomp zit. Voorzover ik kan zien zit de lekkage echt in de pomp, en niet de aansluitingen:
Is het CV-water, ik verlies druk in het CV-systeem
Lekt hij alleen als de warmtepomp draait, als hij niet draait lijkt hij niet te lekken
Maar... als ik de voorkant verwijder, lijkt het ook dat er druppels langs de achterwand naar beneden lopen

Iemand suggesties?

(oorspronkelijke installateur is failliet, nieuwe installateurs staan niet te springen de klus over te nemen)

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Als de lekkage echt in de pomp zit, dan lekt het niet naar buiten en zal er geen druk verlies zijn… ;)
Uit elkaar halen is de enige oplossing, hopelijk een o-ring of een schroefverbinding die je zelf kan repareren.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Vraag!

De Ecolution gaat nu het tweede seizoen in, draait lekker mee. In oktober en begin november is het hier in huis superwarm. 21.5 graden als ik niet oppas.
Wordt het buiten kouder, dan moet de Ecolution natuurlijk harder werken en dat kost sinds de derde week van november dan ook wat gas.
Ik heb (al jaren geleden) een pompschakelaar op de verdeler van de vloerverwarming gezet. De inschakeltemperatuur had ik laatst op 21 gezet. De verdeler laat op de thermometers zien: invoer 20 á 21 graden. Uitvoer ook. Veel warmer wordt de temperatuur van de vloer ook niet, een beetje lauwtjes totdat de ketel er een kuub gas inknalt en dan is het echt even een aantal uren behaaglijk warm aan de voeten.

Net de inschakeltemperatuur van de vloerverwarming op 25 gezet. De pomp ging uit en vrijwel meteen vlogen die meters van de verdeler richting de 25 graden. Als de 25 graden in de aanvoer (uit de Ecolution) bereikt is, gaat de pomp aan en geven die twee meters weer 21 graden aan.

Installatie
Afgifte:
Combi Convectoren Jaga Strada
Verticale Henrad Alto met heatfans
Vloerverwarming met gesloten verdeler Robot (niet Pro, dus geen menginstelling).
Ik heb de groepen van de vloerverwarming een heel klein beetje geknepen zodat er ook wat warmte naar boven kan.
Jaarverbruik wordt waarschijnlijk iets van 240m3 gas.
Woning uit 1902 á 1910, tussenwoning, bijna overal HR++. Zolder half rd 4.2 / half rd 2.0.
Remehaketel op lager vermogen, 40 graden.

Valt hier nou nog wat te tweaken, of is dit het een beetje met een gesloten verdeler? Als in: je trekt koude lucht naar binnen en het warmteverlies van de vloerverwarming zorgt ervoor dat de Ecolution de temperatuur net boven de 21 graden houdt?

[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 26-11-2025 23:22 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@sendermen
Mijn ecolution combi50 draait nu 13jaar maar met deze buiten temperaturen vriest dat ding nogal vaak in.
Dat deed die altijd wel al laatste paar jaar wat sneller.
Onder de 7c buiten temperatuur moest de c.v. ook bijspringen altijd ik had toen ook een gasverbruik van een 200m3
Nu een 2e panasonic warmtepomp erbij en gas eruit.
de ecolution doet voornamelijk ventilatie en warm water.
Die 50L hebben wij genoeg aan staat op 45c maar krijgt door de hygiene boiler van de panasonic warmtepomp altijd water aangevoerd van minimaal 25c.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Onze Ecolution vriest volgens mij niet in. Ik krijg een notificatie als de Ecolution stopt met serieus energie gebruiken en dat gebeurt eigenlijk niet. Alleen één keer in de week gaat hij los en dan gaat hij een extra legionella-programma doen en dan gaat hij elk kwartier uit en de rest van de warmte gaat de boiler in. Dan wordt het heel naar koud in huis, dus ik laat hem 1x per week een minuutje uitschakelen zodat hij dit niet doet. Er zit toch een luie ketel achter voor het tapwater.
Ik experimenteer wel eens met de ventilatie op 1 zetten als er niemand thuis is, maar dan gaat de Ecolution wel invriezen en steeds op pauze. En dan gaat er ineens een lekkere dot gas in de ketel.

Je blijft als tweaker altijd kijken of er nog meer te tweaken valt, maar misschien is dit het. Ik zie dat de Ecolution het pas echt niet meer trekt als de warmte het huis uit getrokken is aan het einde van November, als er veel minder zon is en als de temperatuur onder de 6 graden duikt. De Ecolution doet het gewoon super, frisse binnenlucht, basislastverwarming en een fijn najaar met een warm huis. Vloerverwarming met EPS en schuimbeton is waanzinnig, met de sokjes op een warme buffer en de Ecolution helpt goed mee (een gasverbruik van +/-240m3 p/j voor een oude tussenwoning van 155m2 vind ik netjes). En die gasketel gaat er nog wel eens uit, ik wacht nog even op wat innovaties.

Je ziet dat het gasverbruik pas start als de temperatuur langer flink lager is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hoZXrhyMh57b79Hz9cQGCr4bxJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fihYxJoaRbX5lI9rFNaUHfBd.png?f=fotoalbum_large
(Dat piekje begin nov is 7 dagen douchen naverwarmen, niet goed weg gefilterd in mindergas).

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
De ecolution draait 22/26 graden, 25.4 bij de vloerverwarming (niet overal buisisolatie).
Luchttemperatuur gemengd is 17, uitvoer 5 graden.
Buiten is het 9 graden.

26 graden is eigenlijk wel wat weinig voor de radiatoren, het gaat allemaal net.

Als de ketel aangaat, vliegt de watertemperatuur omhoog naar 40 graden. Daarna gaan we weer langzaam zitten afkoelen. Zou de Ecolution de warmte hoger houden als ik de ketel nog lager zet, bv op 35 graden en de ketel vaker moet bijspringen? Verbruikt de ketel dan meer?
Krijgt de Ecolution die 26 graden hoger als de luchtaanvoertemp hoger is dan 17 graden?
Wat zijn jullie ervaringen?

[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 27-11-2025 22:53 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
sendermen schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:50:
De ecolution draait 22/26 graden, 25.4 bij de vloerverwarming (niet overal buisisolatie).
Luchttemperatuur gemengd is 17, uitvoer 5 graden.
Buiten is het 9 graden.

26 graden is eigenlijk wel wat weinig voor de radiatoren, het gaat allemaal net.

Als de ketel aangaat, vliegt de watertemperatuur omhoog naar 40 graden. Daarna gaan we weer langzaam zitten afkoelen. Zou de Ecolution de warmte hoger houden als ik de ketel nog lager zet, bv op 35 graden en de ketel vaker moet bijspringen? Verbruikt de ketel dan meer?
Krijgt de Ecolution die 26 graden hoger als de luchtaanvoertemp hoger is dan 17 graden?
Wat zijn jullie ervaringen?
ik draai op de panasonic momenteel, hier 6c daarmee gaat de ecolution het niet redden.
Voor lage temperaturen heb je ook LT radiatoren nodig of fans erop zetten.

Nadeel van c.v. ketel is dat deze bij zulke lage temperaturen giga gaat pendelen.
Ik had een nefit die ik minimaal vermogen kon instellen en dat was 5,2kwh maar dat was nog veel te veel naast de ecolution.

Overigens doet de panasonic van 5kw ook te veel momenteel ondanks die op minimaal vermogen staat, maar met deze 6c buitentemp. is de COP ook bijna 7.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Ik denk dat dit het is, ik liep ook tegen hetzelfde aan hier met de intergas. Die pompte er vrijwel direct +50 graden in en viel dan weer even uit.

En die innovatie die je zoekt is er al, dat noemen ze een warmtepomp buiten unit ;)

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
beestemans schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:25:
Ik denk dat dit het is, ik liep ook tegen hetzelfde aan hier met de intergas. Die pompte er vrijwel direct +50 graden in en viel dan weer even uit.
En die innovatie die je zoekt is er al, dat noemen ze een warmtepomp buiten unit ;)
Mijn Remeha staat goed afgericht, maar het is echt wat uurtjes aan en dan een dagdeel uit, soms een hele dag.
Ik heb de aanwarmsteilte van de thermostaat gewijzigd en dat scheelt een hoop (rustig verwarmen in plaats van keihard vlammen). Zelflerend van de Chronotherm uitgezet, want hij bakte er niets van.
Ik heb niet de indruk dat de ketel pendelt, maar hij is gewoon te krachtig. Ik ga toch eens kijken of ik het vermogen nóg wat lager kan zetten. Volgens koevlaas heb ik een warmtepomp van 0.96kW nodig, kom je aan met een 35kW ketel op 30%.

Die innovatie is er, weet ik. Eigenlijk zoek ik een WeHeat Blackbird, maar dan 3 of 4 kW.
En ik vind het lastig om een ketel die bijna niets doet te vervangen voor duizenden euro's en weer in zee te gaan met mannetjes die dan weer niet het dak op willen en dan hangt er weer een lelijke airco aan het balkon of staat er een brommende bak in de tuin.

BlueHeart Technology schiet ook maar niet op, hé...

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Toch maar even twee sensortjes tegen de leidingen geplakt, dat scheelt een hoop menugeklik steeds. 😀

De ecolution geeft zelf aan: 28/23. Metertjes zijn redelijk nauwkeurig mss afwijking van 0.1 graad).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VeBD0wVMM8NqUNb6kjFNb82uh3w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b34MirTSaMkmh4t6hAxEYgIr.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door sendermen op 28-11-2025 11:59 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
sendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:57:
Toch maar even twee sensortjes tegen de leidingen geplakt, dat scheelt een hoop menugeklik steeds. 😀

De ecolution geeft zelf aan: 28/23. Metertjes zijn redelijk nauwkeurig mss afwijking van 0.1 graad).
[Afbeelding]
Kijk eens naar shelly die kan je met een addon met sensoren krijgen max 5 dan dacht ik, hoef je ook niet meer naar boven :)
ik gebruik ze ook perfect

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ja, ik had hier nog wat esp8266's voor liggen... en een bos DS18B20's, net voor de lockdown gekocht en toen blijven liggen. Maar die shelly, goede tip!

[ Voor 4% gewijzigd door sendermen op 28-11-2025 19:25 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
De add-on was geloof ik een weerstand.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
sendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:23:
Ja, ik had hier nog wat esp8266's voor liggen... en een bos DS18B20's, net voor de lockdown gekocht en toen blijven liggen. Maar die shelly, goede tip!
Addon. https://www.shelly.com/products/shelly-plus-add-on
Shelly zelf. https://www.shelly.com/products/shelly-1pm-gen3

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
sendermen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:53:
[...]

Mijn Remeha staat goed afgericht, maar het is echt wat uurtjes aan en dan een dagdeel uit, soms een hele dag.
Ik heb de aanwarmsteilte van de thermostaat gewijzigd en dat scheelt een hoop (rustig verwarmen in plaats van keihard vlammen). Zelflerend van de Chronotherm uitgezet, want hij bakte er niets van.
Ik heb niet de indruk dat de ketel pendelt, maar hij is gewoon te krachtig. Ik ga toch eens kijken of ik het vermogen nóg wat lager kan zetten. Volgens koevlaas heb ik een warmtepomp van 0.96kW nodig, kom je aan met een 35kW ketel op 30%.

Die innovatie is er, weet ik. Eigenlijk zoek ik een WeHeat Blackbird, maar dan 3 of 4 kW.
En ik vind het lastig om een ketel die bijna niets doet te vervangen voor duizenden euro's en weer in zee te gaan met mannetjes die dan weer niet het dak op willen en dan hangt er weer een lelijke airco aan het balkon of staat er een brommende bak in de tuin.

BlueHeart Technology schiet ook maar niet op, hé...
Maak het niet te moeilijk, je zoekt een unit die minimaal onder de 1kW kan draaien. En ook die kan je zelf installeren. Ik heb een tweedehands Mitsubishi unit op de kop getikt.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Nog veel dank voor de suggesties, ik blijf langzaam zoeken naar warmtepompoplossingen.

Ondertussen de ketel nog wat verder geoptimaliseerd:
De ketel was nog steeds heel krachtig en gooide er elke drie dagen een dot gas in. Laaglasttemperatuur aangepast en vermogen verder verlaagd voor rustiger en geleidelijker draaien, meer comfort
...en het is niet echt koud...bizar, het lage gasverbruik van december...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e_27x3jOMAaX-qb38VbGe8-1SRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OAxPHZOmKlcitKZRjIeb9n01.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door sendermen op 19-12-2025 00:03 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@sendermen en hoeveel kWh is erin gegaan?

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
The usual, de Ecolution draait vanaf half november 24/7 op het boilerverwarmen na, verbruikt in cv-bedrijf 280W, dus richting de 7kW per dag. Ik monitor hem met een smart plug, maar er zit een bugje in de app, zal later wel een screenshotje opzoeken.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
Bij mij is er 1218lwh verbruikt door de warmtepompen vanaf 1 januari 2025 tm nu.
Waarvan 450kwh door de eculution
en
768kwh door de panasonic.
gasverbruik 0 natuurlijk geen gas aansluiting meer wat al 350 euro per jaar scheelt.
Oja huis 24/7 op 20.5 a 21c

1218kwh a €0,24 = €292.32 ( ik heb trouwens maar 23c per kwh)
Veel van die kwh komt van pv ook nog eens af.
Als ik daar naar kijk heb ik 840kwh dit jaar uit het net gehaald.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Sinds januari 2025 heeft de Ecolution 1,223 kWh verbruikt.
Over 2025 net 200m3 gas, waarvan 6 in december.
Per maand gebruiken we 4m3 gas voor douchewater.
Dit jaar is het gasverbuik in december waanzinnig laag. Je ziet echt dat we eigenlijk geen gas nodig hebben voor verwarmen als de temperatuur hoger is dan een graad of 6.

De vaste kosten voor gas zijn irritant, ja. Ik snap dat je daar vanaf wilde zijn.

Jouw Ecolution draait niet fulltime? Dan gooi je ook warme ventilatielucht weg, toch?

Dagverbruik vd Ecolution:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6UGraK5oLKUUMdiAW-pg2PqinQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cHbLPteX8b59H7CFyHATNbpb.jpg?f=fotoalbum_large

Maandverbruik Ecolution:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vIYpgZPWqTo6fkWNY0DkbAR1ZEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FynkUdsNJZIz7xN6BtS4eFdH.jpg?f=fotoalbum_large

Gasverbruik december:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cNOO8jZ5rDBH8RsPmmzOPW4yHAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8VlfFuyhu1Dq3jB2Yq6vVfge.jpg?f=fotoalbum_large

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@sendermen
Klopt mijn ecolution draait niet altijd, althans de warmtepomp ervan dan, ventilatie wel.
Ik kan ze niet beide aan hebben, dus boven de 7c draait de ecolution en daaronder mijn Panasonic.

Ja gooi inderdaad warme lucht weg.
Maar als de Panasonic draait heb veel te veel vermogen zolang het nog niet gaat vriezen.
Dus de Panasonic draait dan meestal een 36h voor die uit gaat voor een nacht en dan de volgende dag weer opnieuw als het echt veel kouder word gaan ze wel beide draaien onder -10 dan denk. Even afwachten ook nog.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
SpikeHome schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 22:15:
@sendermen
Klopt mijn ecolution draait niet altijd, althans de warmtepomp ervan dan, ventilatie wel.
Ik kan ze niet beide aan hebben, dus boven de 7c draait de ecolution en daaronder mijn Panasonic.

Ja gooi inderdaad warme lucht weg.
Maar als de Panasonic draait heb veel te veel vermogen zolang het nog niet gaat vriezen.
Dus de Panasonic draait dan meestal een 36h voor die uit gaat voor een nacht en dan de volgende dag weer opnieuw als het echt veel kouder word gaan ze wel beide draaien onder -10 dan denk. Even afwachten ook nog.
Waarom niet andersom? De Ecolution draait hier altijd en de warmtepomp daaromheen wanneer er extra warmte behoefte is.
Wat neerkomt op in de daluren aan tot aan setpunt en dan weer uit van 07:00 tot 21:00. Temperatuur blijft dan constant op 20,5 graden hier. Pas als we richting min getallen gaan kan de tweede warmtepomp gaan moduleren op temperatuur. Zit nu in het grijze gebied dat de tweede warmtepomp op minimaal vermogen 5 graden boven zijn stooklijn zit.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
Help!

Sinds eergisteren-avond heb ik foutcode f-50. Dit betekent dat de ID sensor vervangen moet worden. Mijn ventilatiewarmtepomp staat sindsdien in de blokkering modus.

Vanmorgen heb ik koud water uit de kraan (en douche). De boiler wordt niet meer verwarmd. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de cv ketel alle tapwater verwarmd, zodat er weer warm water uit de kraan komt. De verwarming werkt gelukkig prima. Deze wordt prima door de cv ketel verwarmd.
Ik heb via het menu van de Ventiline “warm tapwater” uitgezet. Dit kan via extra instellingen [9-0]. Dit lijkt niet te helpen.

Ik heb een Nefit ventiline warmtepomp in combinatie met een Nefit Trendline cv ketel.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 13:36:
Help!

Sinds eergisteren-avond heb ik foutcode f-50. Dit betekent dat de ID sensor vervangen moet worden. Mijn ventilatiewarmtepomp staat sindsdien in de blokkering modus.

Vanmorgen heb ik koud water uit de kraan (en douche). De boiler wordt niet meer verwarmd. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de cv ketel alle tapwater verwarmd, zodat er weer warm water uit de kraan komt. De verwarming werkt gelukkig prima. Deze wordt prima door de cv ketel verwarmd.
Ik heb via het menu van de Ventiline “warm tapwater” uitgezet. Dit kan via extra instellingen [9-0]. Dit lijkt niet te helpen.

Ik heb een Nefit ventiline warmtepomp in combinatie met een Nefit Trendline cv ketel.
Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:37:
[...]

Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.
Bedankt voor je reactie! (Alle goeds voor 2026 trouwens)
Status is A1 (betekent: Alleen ventileren). Daarna komt de foutcode F-50 weer in beeld. Dit betekent dat de ID sensor defect is,
hierdoor wordt het water in de ingebouwde boiler niet verwarmd.

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de komende dagen het water weer via de cv ketel wordt verwarmd, zodat ik thuis kan douchen etc. Komende week kan de installatie monteur de sensor dan vervangen.
Hoe kan ik in dit inregelen?
Kan ik ervoor zorgen dat ik geen water via de boiler krijg, maar via de cv ketel?

Het uitzetten van de warmtepomp had ook geen resultaat. Blijkbaar blijft de toegang tot de boiler (3 wegklep waarschijnlijk) open staan.

Voor de goede orde ik weet dat het niet verstandig is de warmtepomp en dus de boiler een tijd uit te zetten (vanwege legionella). Maar goed dit is een tijdelijke oplossing.

[ Voor 17% gewijzigd door alku1606 op 01-01-2026 17:30 ]


  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:37:
[...]

Is je status wel dat hij water aan het verwarmen is?
1x links onder drukken dacht ik.
Daar moet dan 3 staan, 2 is verwarmen.
Als die daar op staat denk ik je 3-weg klep.
Update:
Zojuist nog naar de 3 wegklep gekeken. Het pinnetje steekt eruit. Is het mogelijk dit pinnetje naar beneden te drukken?
Dit lukt mij met geen mogelijkheid..
Ik had begrepen dat dit mogelijk moet zijn.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 21:59:
[...]


Update:
Zojuist nog naar de 3 wegklep gekeken. Het pinnetje steekt eruit. Is het mogelijk dit pinnetje naar beneden te drukken?
Dit lukt mij met geen mogelijkheid..
Ik had begrepen dat dit mogelijk moet zijn.
Ja die moet je in kunnen drukken, of zit vast onder.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
SpikeHome schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:08:
[...]

Ja die moet je in kunnen drukken, of zit vast onder.
Inderdaad…ik was te voorzichtig. Het pinnetje veert meteen weer terug. Daarna heb ik het plastic kapje er weer op geklemd.
Maar goed…helaas heb ik nog steeds geen warm water.

Ik heb de documentatie gelezen. Ondanks dat de ID sensor vervangen moet worden, zou er gewoon warm water uit de kraan moeten komen. De 3 weg klep zou dit moeten regelen.

[ Voor 14% gewijzigd door alku1606 op 01-01-2026 22:34 ]


  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
@alku1606 Hele vreemde storing, de ID sensor bepaald vlg mij of het apparaat solo of combi is. Ik heb een Ecolution Solo voorzien van een combi ID zodat de boiler functionaliteit beschikbaar wordt en zo een 500 liter boiler aangesloten op een solo. De sensor is niet meer dan een weerstand van .....?Ohm

Heb je de sensor al losgehaald en weer opnieuw aangesloten? Wellicht dat er iets aan te zien is. Misschien kun je hem doormeten?

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
alku1606 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:33:
[...]


Inderdaad…ik was te voorzichtig. Het pinnetje veert meteen weer terug. Daarna heb ik het plastic kapje er weer op geklemd.
Maar goed…helaas heb ik nog steeds geen warm water.

Ik heb de documentatie gelezen. Ondanks dat de ID sensor vervangen moet worden, zou er gewoon warm water uit de kraan moeten komen. De 3 weg klep zou dit moeten regelen.
Om het even op te lossen kan je misschien pinnetje onder vast zetten met iets.
Als de boiler op temperatuur is dan even kijken of het motertje die de pin indrukt terug is gegaan.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
SpikeHome schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 07:27:
[...]

Om het even op te lossen kan je misschien pinnetje onder vast zetten met iets.
Als de boiler op temperatuur is dan even kijken of het motertje die de pin indrukt terug is gegaan.
Het pinnetje is mbv een lijmtang ingedrukt. Helaas nog geen warm water,

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
BuysB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 06:19:
@alku1606 Hele vreemde storing, de ID sensor bepaald vlg mij of het apparaat solo of combi is. Ik heb een Ecolution Solo voorzien van een combi ID zodat de boiler functionaliteit beschikbaar wordt en zo een 500 liter boiler aangesloten op een solo. De sensor is niet meer dan een weerstand van .....?Ohm

Heb je de sensor al losgehaald en weer opnieuw aangesloten? Wellicht dat er iets aan te zien is. Misschien kun je hem doormeten?
Foutcode F-50 komt wel eens voor. Is ook wel eens in een forum behandeld. Het vervangen van de ID sensor is dan de oplossing, Deze zit achter het bedieningspaneel.
Ik ga er liever zelf niet mee prutsen.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
Een update.
De CV ketel (Nefit TrendLine) verwerkte geen tapwater. Dit kun je uitlezen. De waarde hiervan bleef op 0% staan. Normaliter is dit bij gebruik ca. 7%. De installateur heeft een component vervangen. Nefit levert dit component al met korting, omdat het een bekend probleem is.
Op het ogenblik heb ik weer warm water.
De F-50 gaat, waarschijnlijk, komende week opgelost worden. De ID sensoren zullen vervangen worden. Hiervan zitten 2 in de warmtepomp. Er wordt nog met Nefit overlegd of er nog een onderdeel vervangen moet worden. De sensoren zijn natuurlijk aan een ander component gekoppeld.

Ik had dus 2 problemen 🫣

De cv ketel en ventilatiewarmtepomp draaien onafhankelijk van elkaar. Dit is dus weer een bevestiging,

Nog bedankt voor jullie reacties. 👍

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
@alku1606 Is je probleem nog opgelost ? En wat was er nu precies aan de hand / wat is er vervangen ?

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
BuysB schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:00:
@alku1606 Is je probleem nog opgelost ? En wat was er nu precies aan de hand / wat is er vervangen ?
De warmtepomp wordt komende maandag gerepareerd. Dan komt er een monteur langs. Dit gaat dus om de F-50 melding. Ik draai in de koude januari maand tot met komende maandag alleen op de cv-ketel. Beetje jammer.

F-50 is melding heeft betrekking op een kapotte sensor, maar er kan natuurlijk iets anders aan de hand zijn. Als de monteur is geweest, dan plaats ik hier een reactie.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
Ik ben benieuwd.
Ben ook al eens op zoek geweest naar een bedrijf voor onderhoud vooral de koelvloeistof bijvullen eigenlijk.
maar die nog niet gevonden.
Mijne draait al sinds nov-2012

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
Bijvullen van koudemiddel is niet nodig. Bij een lekkage in het systeem zal het vrijwel direct tot voortdurende storingen leiden, dan heb je het niet over onderhoud maar over een defect.

Onderhoud is niet veel meer dan filter schoonmaken/vervangen, een lager van de fan vervangen valt ook niet echt onder onderhoud. Ik kan me nog voorstellen dat een temperatuursensor stuk gaat, maar ook dat is een defect.

Ik heb gemerkt dat het systeem tegen de grenzen aanloopt bij het verwarmen van het sanitair water, het heeft moeite met hoge temperaturen en valt dan in AP1 storing, deze overschrijd dan de maximum ingestelde waarde welke helaas niet te wijzigen is. Dat is dus altijd bij de legionella-run. Daar deed hij bij mij 3 of 4x met storing AP1 over waardoor het zeker in de winter niet werkbaar is. Ik sla daarom de legionella-run over (1x in de week afschakelen) en heb de sanitair water temperatuur op 45 graden staan, daarmee al zeker 10 jaar geen AP1 storing meer gezien.

Oh, storingen en onderhoud doe ik lekker zelf, een marktplaats toestel voor onderdelen beschikbaar voor weinig :-)

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@BuysB ja met sanitair water warm maken krijg ik steeds vaker ap melding.
Maar daarvan heb ik gehoord dat je toch koudemiddel moet toevoegen.

Schoonmaken en filters doe ik zelf.

  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:09
@SpikeHome Precies dat probleem had mijn Ecolution ook, op den duur viel hij voort iedereen keer in AP1, nadat ik het sanitair warm water had uitgeschakeld heeft hij nog een tijd probleemloos gewerkt.
Was er in dit topic niet iemand die het koudemiddel zelf had bijgevuld waarna de AP1 meldingen waren opgelost?

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@205Gutmann ja dat klopt
Maar ik wil daar eigenlijk niet zelf mee aan de gang.

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
wss is het bijvullen van koudemiddel niet de oplossing of slechts tijdelijk.

De compressor gaat na verloop van tijd wat slijtage vertonen, de kleppen zullen niet meer optimaal afsluiten waardoor het rendement ietsje lager wordt. De berekende grenzen, ik geloof dat AP1 geactiveerd wordt bij heetgas van 80 (of82) graden, worden eerder bereikt dan dat het sanitairwater de 60 (of62) graden aantikt. Als je dus 4 storingen verder bent voordat de 62 graden wordt gehaald kan er 3 uur geen cv worden verwarmd. Deze achterstand wordt in koude periodes niet meer ingehaald (als je zoals ik geen cv-ketel meer hebt !)

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
alku1606 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:39:
[...]


De warmtepomp wordt komende maandag gerepareerd. Dan komt er een monteur langs. Dit gaat dus om de F-50 melding. Ik draai in de koude januari maand tot met komende maandag alleen op de cv-ketel. Beetje jammer.

F-50 is melding heeft betrekking op een kapotte sensor, maar er kan natuurlijk iets anders aan de hand zijn. Als de monteur is geweest, dan plaats ik hier een reactie.
Vanmiddag een telefoontje….Helaas komen ze niet maandag as. :-( Dus ook februari wordt een dure maand.
De planning is nu 27 februari. Mocht eerder mogelijk zijn, dan bellen ze mij.
Ik hou jullie op de hoogte.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@alku1606 ja als je geen onderhouds contract hebt kom je vaak achteraan in de lijst.
Reden dat ik voor mijn Panasonic Wp wel een contract heb.

Helaas doet dat bedrijf geen inventum.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-05 20:34
alku1606 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:00:
[...]
Vanmiddag een telefoontje….Helaas komen ze niet maandag as. :-( Dus ook februari wordt een dure maand.
De planning is nu 27 februari. Mocht eerder mogelijk zijn, dan bellen ze mij.
Ik hou jullie op de hoogte.
Had lekkage met mijn spaarpomp en wilde de dakdoorvoer laten isoleren. Op de Inventum site gezocht naar een dealer. Van de 3 firma's slechts 1 reactie gekregen. Dakdoorvoer zou eur1200 kosten, lekkage was onduidelijk wat ze ermee konden.

Enfin...
- Ubbink dakdoorvoer gekocht (eur150) en drie uur werk
- Lekkage opgelost door de unit iets (meer) voorover te zetten (schuim pott bleek met de tijd ingezakt aan de achterzijde, condenswater liep langs de achterkant de kast uit ipv. het hiervoor bedoelde slangetje)

Blijkt met WP steeds lastiger support te krijgen als je WP niet door hen gemonteerd is

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
Er komt een monteur van Nefit (via ‘mijn’ installatiebedrijf). Dit is de 3e keer, dat ie komt. 1e keer was een garantiegevalletje. De 2e keer was vervanging van de ventilator (vorig jaar). En nu dus de 3e keer. Ze kwamen altijd keurig op tijd. Heb goede ervaringen met hen.
Ik vermoed dat het slechte weer van de afgelopen maand in het Noorden, de oorzaak van de vertraging is. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar,
Mijn Nefit Ventiline is van het jaar 2016. Ik was van plan deze nog wel wat jaren te gebruiken. We gaan het zien!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 10:22

Freakie1NL

Grote Baas

Hi, is er iemand die misschien kan helpen met de EVA thermostaat gekoppeld te krijgen aan de app.

Wat een incompotente bende bij Inventum. Sinds begin dit jaar een woning gekocht met Inventum Warmtepomp. Met een EVA thermostaat. Koppelen met de app lukt na vele pogingen beperkt (pas in compabiliteitsmodus wil dit lukken), maar de EVA blijft aangeven dat hij de firmware moet updaten. Nu al 1,5 maand lang. Verschillende malen gerest, geen verschil.

Inventum geeft al 1,5 maand aan dat hun backoffice er naar gaat kijken. Zullen het wel via 56K moeten pushen ofzo. Iemand nog een idee?

Huidige versie is 3.0.3. Wat is de actuele versie?

10*290 WP (2900) op ZW & 9*450 WP (4050).


  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
tonwes99 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:38:
[...]

Had lekkage met mijn spaarpomp en wilde de dakdoorvoer laten isoleren. Op de Inventum site gezocht naar een dealer. Van de 3 firma's slechts 1 reactie gekregen. Dakdoorvoer zou eur1200 kosten, lekkage was onduidelijk wat ze ermee konden.

Enfin...
- Ubbink dakdoorvoer gekocht (eur150) en drie uur werk
- Lekkage opgelost door de unit iets (meer) voorover te zetten (schuim pott bleek met de tijd ingezakt aan de achterzijde, condenswater liep langs de achterkant de kast uit ipv. het hiervoor bedoelde slangetje)

Blijkt met WP steeds lastiger support te krijgen als je WP niet door hen gemonteerd is
Ik reageer dit weekend over mijn ‘problemen’ met de Ventiline . Ik kan wel verklappen dat de monteur niks heeft bijgedragen of opgelost. :-(
Wat ik nog niet had gemeld, is dat ik ook last heb van ‘condens lekkage’. Jouw oplossing hiervoor kan ook een oplossing voor mij zijn.
De pomp werkt nu wel (lekt een beetje). Dat ie werkt is wonderlijk (kom ik op terug).
Ik noteer mijn bevindingen (incl, foto’s).

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
Stapsgewijs mijn belevenissen/bevindingen.
———————
Begin november: Lekkage condens. Per dag druppelde bijna 5 liter in een emmer. Vocht kwam onder uit de WP
Na een week een paar dagen de WP uitgezet.
Na het aanzetten van de WP nam het lekken af,
In december werd het kouder (ik woon in het Noorden van het land). De WP moest serieus aan het werk. De WP deed het amper op halve kracht.
Veel AP-2, AP-3 en AP-4 meldingen. Daardoor bijna geen lekkage.
Rond de feestdagen en oud/nieuw kwam de F-50 melding. Hierdoor ventileerde de WP alleen. De melding verwijst naar een verstoring in de sensoren. Uiteraard lekte er geen condens, de WP ventileerde alleen.

Telefonisch advies van Nefit (via mijn installateur) was de WP minimaal 1 uur van het stroom te halen. Dit hielp niet. Ook een halve dag van stroom hielp niet.
Besloten werd Nefit erbij te halen. Monteur zou 9 februari komen. In de tussentijd heb ik af en toe de WP van stroom gehaald. Helaas zonder resultaat.
1e week februari deelde Nefit mee dat de afspraak naar 27 februari wordt verzet.😡
Na een week weer een poging van stroomloos maken van de WP. En zowaar er kwam leven in de WP. Na dagen met veel AP-3 meldngen begon de WP weer normaal te functioneren. Een belangrijk punt te vermelden is dat het buiten warmer begon te worden, De WP heeft het dan minder druk.
Er is 1 euvel overgebleven. En dat is een kleine lekkage, op 1 punt, in de WP. De lekkage is zo klein dat er geen condenswater uit de WP druppelt. De druppels komen op het boilervat.
Toen Nefit op 27 februari kwam, had deze geen oplossing voor de lekkage. En de monteur had geen sensoren bij zich.
Dat laatste vind ik wel erg kwalijk. Er is gemeld dat er sensor problemen waren. De monteur is zonder iets te doen vertrokken.

De huidige situatie is nu…..
De WP werkt naar behoren. Er is nog steeds een kleine lekkage, waarvan ik probeer te achterhalen hoe ik deze kan stoppen. Misschien een stukje “All Weather” tape plakken, Onder bij het koperen buisje. Bijgaand stuur ik foto’s. De pijltjes wijzen naar de lekkage, De lekkage komt op de isolatie omhulsel van het buisje en daarna het boilervat. Het zwarte omhulsel is al gescheurd. Het buisje voelt koud aan, Verder heb ik andere lekkages kunnen ontdekken,

Hebben jullie hier ervaring mee? Hebben jullie een oplossing?

Ik laat de WP verder ongemoeid. Ik laat de sensoren zitten. Mocht het kouder worden, dan hoop ik dat het lekken niet erger wordt. Mocht dat wel zo zijn, dan vervang ik meteen de 2 sensoren,
.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7I6oqh8Uj6e4rY_c5WprRcpYVU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GxV0oTUb5qXARXSf1lAbkpiO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78Ku7Hxdaqbi46IQ_tArtiMO7ZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QccvZmRXyO092nvJKTPn4AWM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5pTBdrhHBTh8AvcYotrqWTX2Db4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KYMjzh9lY1DO1L6mKNoUQ5B6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-O8XN25aHDZk6pcG4o9qGUq95Bc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZpzvMaxNLxSscc1gegDJiVOu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ej5K38Yg2Db7zwQlvahdP5WQ8hY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pcnXnmv3wSDemjGFLX22s8VD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHZivdES7qDMtXhCZSDc8_kt0AU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pHdRomWi68SiQkxjcho70Ae.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door alku1606 op 08-03-2026 21:15 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@alku1606
Tja AP meldingen heb ik ook veel last van, eerste jaren kon ik nog gewoon naar 60c warm water gaan voor de legionella tegen te gaan.
Maar nu gaat de wp al bij 50c warm water maken al naar AP meldingen.
Lekkages gelukkig nog nooit last van gehad.
Mijn draait vanaf 2013, dus 13jaar nu.
Ben wel aan het kijken naar een opvolger, inventum doet bij mij de laatste jaren voornamelijk warm water, en voor en na seizoen, daarbuiten is ie alleen als ventilatie.
Komt dat ik er een Panasonic warmtepomp naast heb,

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12:08
Volgens mij is het niet zo moeilijk. 3 jaar geleden heb ik deze verkocht als onderdelen systeem en een modal air van marktplaats geplukt. Deze draait nog steeds. De lekkage is een scheur in de "kit" door de trillingen van de compressor. Dat heb ik ook gehad. Voor de rest zit er gewoon te weinig druk in de compressor. Waardoor je al deze errors krijgt. Ergens heb ik in dit forum uitgelegd, hoe ik dit gevuld heb en mijn ervaring gedeeld. Daar heeft het nog een winterseizoen prima op gedraaid. Dat ding moet ongelooflijke herrie maken, vanwege te weinig druk. Die nieuwe dit ik nu heb hoor ik helemaal niet en hangt aan een houten wandje met rubberen verbinding.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
@SpikeHome en @Simpel78 bedankt voor jullie reacties.
Ik wil niet meteen 7 sloten tegelijk lopen. Op het ogenblik (met het warmere weer ..maar toch koude nachten) is mijn gasverbruik bijna 0. De WP maakt geen lawaai en draait mooi rustig. Ik ben benieuwd hoe de WP gaat werken als het kouder wordt, waarschijnlijk moet ik tot eind dit jaar wachten :-).

Bij problemen (dus meer lekkage en veel AP meld8ngen) overweeg ik de 2 sensoren te vervangen. Dit zijn de kosten niet en is het proberen waard.

Voor de huidige lekkage zou ik wel graag een oplossing zien. @Simpel78 wat heb jij gedaan om dit te verhelpen?
(Anders moet ik dit forum afstruinen….geen probleem natuurlijk :-))
Heb jij opnieuw gekit? De bodem van het bovenste gedeelte van de WP is van kunststof en fungeert als een soort van lek-bak. Er zit een geultje in, die het condenswater afvoert naar een zwart geribbeld plastic slangetje - die weer richting een afvoer gaat (buiten de WP).. slangetje is zichtbaar aan de rechterkant van de WP….zie 4e foto….rechtsonderin zie je een gedeelte van de zwarte slang (buis),

Ik vermoed dat mijn lekkage bij het koperen buisje zit. Dus een scheurtje in de kunststof bodem, Ik kan daar een stukje “All weather” tape plakken.

[ Voor 6% gewijzigd door alku1606 op 09-03-2026 23:26 ]


  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
@alku1606 zie maart 2022 in het forum, ik heb hetzelfde gehad, ik heb ruimte gemaakt onder de plastic opvangbak (metalen voorstrip losgehaald, piepschuim weggezaagd) en daar zat de scheur, vulkaniserende tape erop geplakt en weer in elkaar zetten (piepschuim zo goed mogelijk terugplaatsen en strip aan voorzijde weer terugzetten. Draait sindsdien weer lekvrij (moest alleen wel mijn print vervangen, die was verzopen).

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
@BuysB
De Nefit monteur stelde ook voor om de metalen strip weg te halen. Echter de strip zit met popnagels vast. Deze zouden er uitgeboord moeten worden.
Hij durfde het blijkbaar zelf niet aan.
Hoe heb jij deze strip weer bevestigd?

Valt mij wel op dat de strip ook voor de stevigheid van de gehele kast zorgt. Als je al aan de strip trekt, dan beweegt de kast asymmetrisch. Je merkt dan dat de kast uit 2 delen bestaat.

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
popnagels idd uitgeboord aan 1 zijde, strip daarna opzij gebogen. Zit nu weer vast met 2 boutjes/moertjes.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Op basis van mijn ervaringen met het vervangen van de lagers in de Ecolution. Popnagels uitboren en vervangen door nieuwe popnagels is prima te doen en trilt nooit los. 🙂

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
SpikeHome schreef op maandag 9 maart 2026 @ 07:49:
@alku1606
Tja AP meldingen heb ik ook veel last van, eerste jaren kon ik nog gewoon naar 60c warm water gaan voor de legionella tegen te gaan.
Maar nu gaat de wp al bij 50c warm water maken al naar AP meldingen.
Lekkages gelukkig nog nooit last van gehad.
Mijn draait vanaf 2013, dus 13jaar nu.
Ben wel aan het kijken naar een opvolger, inventum doet bij mij de laatste jaren voornamelijk warm water, en voor en na seizoen, daarbuiten is ie alleen als ventilatie.
Komt dat ik er een Panasonic warmtepomp naast heb,
Heb jij de 2 sensoren al eens vervangen?
Vanwege de AP meldingen, die net te vaak verschijnen, zit ik te denken dat te doen. Met dit ‘warme’ weer valt het mee, maar vanmorgen toch weer een AP-3. Vanmorgen was het 19 graden in huis terwijl de pomp met dit weer de 20 kan halen, zonder CV ondersteuning. Op het ogenblik draait de WP weer (A2 stand).
De sensoren zijn eenvoudig te vervangen.
Heb een plaatje toegevoegd,

Update:
De gehele dag springt de WP in de AP3 modus. Blijft niet lang in de A2 modus.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dyqiONkEMSMqsXvS0_wiZhjQpJI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AE66TaBvXxTF1oRY5odQLPE4.jpg?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door alku1606 op 14-03-2026 16:53 ]


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
@alku1606 er is nog nooit iets aan mijn warmtepomp vervangen.
Bij mij draait de ventiline een paar dagen al non-stop en nog geen ap melding gehad.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ik heb heel soms AP3 gehad in de winter als er geen zon is én de ketel met niet aan hoeft te springen. Dan is de invoertemperatuur lucht te laag (17 graden). In de winter zet ik de ventilatiestand op min debiet, en de ketel laat ik eerder aangaan.
Dat voorkomt dat bij een AP3 het hele huis teveel afkoelt.
Dus: als de Ecolution afslaat, maar even minimale ventilatie.

  • alku1606
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22-05 23:09
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
alku1606 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:28:
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Ja, kijk eens in het monitoringmenu hoe hoog die temperatuur van de aangezogen binnenlucht is. Bij mij gaat het mis als de aanvoertemperatuur zo'n 17 graden wordt en het cv-water ook nog maar 21 graden is en als het buiten een graad of drie is.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Dit jaar de verwarming iets meer laten verwarmen in januari (20m3 meer). Maar evengoed een leuk ding, die Ecolution!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BtvLIwANr4NWlp04HYolPLv9KhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoBMI1INTNzEDcHAEhp4u6vH.jpg?f=fotoalbum_large

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:22
alku1606 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:28:
Tsja…die AP 3 meldingen komen mij deze week te vaak voor. Temperatuur in huis 19* graden (huis is van 1998). Thermostaat van de cv ketel staat op 18 graden). Dus het gasverbruik is minimaal.
Ik zal zelf nog e.e.a. bekijken. Volgens mij is de aanvoertemperatuur niet te laag…..maar dat is een aanname.
Met de invoertemperatuur/aanvoertemperatuur bedoelen jullie toch de temperatuur van de lucht binnenshuis (komend vanuit douche/keuken/toilet)?
Mijn woning van 1994 een 2 onder 1 kap.
Nu in huis 20,8c en draai alleen op de inventum die doet ook war water.
Daraait nu 4 dagen non stop heb ik gezien.
Vanmorgen wel mijn Panasonic warmtepomp even een 3 uurtjes aangeslingerd, was hier 0c het vroor dus.
En even wat boost in het c.v. Water gegeven.

Ventilatie debiet staat wel op 18 dus 180m3


edit:
grafiekje van mijn wp50, ik heb er dus een zwave schakelaar met energie meting tussen zitten en temperatuur sensoren ingebouwd, die zitten weer in mijn Homey.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A1ryHJq0sJelxrIkOnXJ1lCnyRM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aI3cbX4xHob6LJ94o9EMwdNj.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenste grafiek is de energie meting de piekjes zijn warm water maken (nog geen legionella run gehad).
2e rode grafiek is de koudgas leiding in de warmtepomp je ziet daar ook de sensor van de warmtepomp zelf zitten en ik heb er een sensor bij gezet.
de onderste grafiek meet de lucht die naar buiten gaat, als die te koud word of de de koudgas te koud kan ik de warmtepomp naar ventilatie stand 2 of 3 zetten dmv de homey.

[ Voor 36% gewijzigd door SpikeHome op 16-03-2026 07:29 ]


  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22-05 14:28
Ik heb een spaarpomp (met het Eneco label) en deze moet over een paar weken afgekoppeld worden ivm plaatsing dakkapel. Weet iemand of daar een bepaalde procedure voor is? Zit er nog iets van een aftap kraantje in de unit? Of is puur de CV leiding loskoppelen en het water daar uit laten lopen?

(de vraag staat nog open of hij terug komt, aan de ene kant meh dat ding doet niet super veel, aan de andere kant terug plaatsen kost me niks behalve miss een uurtje werk om de dakdoorvoer te verleggen....)

3780wP (18x 210wP EC Solar) | 2x Marstek Venus E (5.12kWh)


  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:09
In de unit zal waarschijnlijk genen aftapkraantje zitten.
Je kunt het beste je cv circuit drukloos maken, dit doe je door de vulslang aan te sluiten op de vulopening van je cv circuit en de andere kant van de slang in een afvoer hangen en dat het kraantje opendraaien.
Bij het loshalen van de kopelling en zal er dan nog wel wat cv water vrijkomen wat je op moet vangen.

Ik zou de spaarpomp terug hangen, je hebt hem, ventileren moet je sowieso, en je bespaart nog wat op je gasverbruik. Niet terug hangen zou zonde zijn van de investering.

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22-05 14:28
205Gutmann schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:36:
In de unit zal waarschijnlijk genen aftapkraantje zitten.
Je kunt het beste je cv circuit drukloos maken, dit doe je door de vulslang aan te sluiten op de vulopening van je cv circuit en de andere kant van de slang in een afvoer hangen en dat het kraantje opendraaien.
Bij het loshalen van de kopelling en zal er dan nog wel wat cv water vrijkomen wat je op moet vangen.

Ik zou de spaarpomp terug hangen, je hebt hem, ventileren moet je sowieso, en je bespaart nog wat op je gasverbruik. Niet terug hangen zou zonde zijn van de investering.
Thanks! Investering valt mee was in de 'pioneersperiode' geloof dat ik er €500 voor heb betaald. Ik snap dat je in theorie gas bespaard maar ben maar weinig thuis en dan is een uurtje de airco op verwarmen een stuk logischer dan dit. Het zou leuk zijn als hij de vloer op 18gr kan houden maar als het buiten koud is heeft hij niet genoeg capaciteit en springt de CV bij. Dat vind ik dan weer onzin, als de zon er bij komt wamt het toch weer op.

En natuurlijk kan aan de gang met een losse thermostaat etc maar meh ik vind het niet fantastisch (al zijn er misschien ook al wel veel firmware updates geweest die ik niet heb die de boel verbeteren...)

3780wP (18x 210wP EC Solar) | 2x Marstek Venus E (5.12kWh)


  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:09
Mattie112 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:21:
[...]


Thanks! Investering valt mee was in de 'pioneersperiode' geloof dat ik er €500 voor heb betaald. Ik snap dat je in theorie gas bespaard maar ben maar weinig thuis en dan is een uurtje de airco op verwarmen een stuk logischer dan dit. Het zou leuk zijn als hij de vloer op 18gr kan houden maar als het buiten koud is heeft hij niet genoeg capaciteit en springt de CV bij. Dat vind ik dan weer onzin, als de zon er bij komt wamt het toch weer op.

En natuurlijk kan aan de gang met een losse thermostaat etc maar meh ik vind het niet fantastisch (al zijn er misschien ook al wel veel firmware updates geweest die ik niet heb die de boel verbeteren...)
Ik heb een jaar of 2 verwarmd met een Ecolution en een airco.
Beneden heb ik vloerverwarming en dat werkte best prima.
De Ecolution had net genoeg vermogen om de kou van de vloer af te houden, de rest deed ik met een airco van 2,5 kW.
Mijn woning is uit 2011 en redelijk goed geïsoleerd, dat scheelt ook.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Goedemorgen, vanochtend hoorde ik een erg scruffy piepje. Dat leek de Ecolution te zijn. Wist niet dat hij ook een piezobuzzertje heeft.

Hij gaf een F94 error. Ik heb de ontluchtingsmodus gestart.

Daarna sloeg de compressir aan voor de boiler.
Daarna kreeg ik afwisselend F81 en AP4.

En nu F81 en A1.
Ik zet hem nu maar even een uur uit.

Iemand ervaringen met dit gedrag? De Ecolution draait nu nog net geen twee jaar netjes mee.
Hij komt uit 2017.

[ Voor 8% gewijzigd door sendermen op 02-05-2026 10:03 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Na het uur uit gewoon AP4 zonder foutcode.

En nu gaat hij op A3 boiler verwarmen, ik hoop dat hij aan wil blijven.

[ Voor 47% gewijzigd door sendermen op 02-05-2026 09:29 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ja, hij blijft aan. Geen storing meer.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
En nu een dag later, zelfde tijd: F81, AP4.

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
Hoi @sendermen mijn Ecolution staat vanwege het weer niet meer te draaien voor CV (A2) alleen nog af en toe op A3 warmwater. Komt jouw storing tijdens A3 of A2? In geval van A2 zou er dan een doorstromingsprobleem kunnen zijn ? Als het een A3 probleem is dan is dat minder waarschijnlijk, start hij dan wel op en valt hij daarna uit of start hij gewoon niet op?

Er zitten een aantal diagnose menu's op de Ecolution, hier kun je o.a. het vermogen op aflezen, ik heb er een HomeWizard plug voor zitten waarop ik het vermogen kan zien, is met verwarmen A2 tussen de 280 en 330W Met A3 is dat meer afhankelijk van de ingestelde boiler temperatuur (vuistregel 45graden boiler is ongeveer 450W max). Het zou kunnen dat de condensator defect is, dit is in het verleden een veel voorkomend probleem geweest. Dan start de compressor wss niet op !

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Hoi @BuysB, dank voor je suggesties.

De Ecolution doet al sinds 14 april geen CV-water meer, nee.
Hij gaat de boiler verwarmen, maar slaat na 4 minuten weer af. De temperatuur van de uitgaande lucht is 1 graad hoger dan de inkomende, dus hij doet niet veel.

De Ecolution in uit 2017 en draaide eerst altijd prima. Het vermogen monitor ik ook met een smart plug idd, CV bedrijf is 280W, boiler 430W.
Opvallend is dat hij ermee gestopt is nadat we 4 dagen weg waren.

Uit 0_1
0 29
1 20
2 21
3 20
4 35
5 39
6 39
7 43
9 00

Die condensatoren heb ik net zien zitten, moeten ze dan allebei vervangen? En hoe weet ik dat het daar aan ligt en niet bv het koelgas is? Dank!

[ Voor 7% gewijzigd door sendermen op 03-05-2026 10:28 ]


  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
Uit je lijstje met temperatuur gegevens lees ik dat de toestel ID29 is, ik heb een Ecolution Combi die heeft ID39. Ik heb een Ecolution Solo omgebouwd tot Combi door simpel de ID sensor te wisselen. De print is gewoon hetzelfde, ID weerstandje bepaald welk type het is. Ik meen dat de Solo ID19 heeft. Heb jij toevallig een Ventline ?

Het lijstje met temperaturen lijkt van een stationaire toestand, compressor doet niets (als die niet pompt is er geen koudemiddel circulatie, verdamper wordt niet koud, condensor wordt niet warm.

Kun je met je smart plug zien wat het vermogen doet vanaf de start tot de storing (eerste 4min) ?

Condensatoren vervangen kun je wss zelf, als het een koudemiddel lekkage is moet je dit kunnen traceren, vaak gecorodeerde verbindingen en vettige substantie (olie). Als dit het geval is ben je verder van huis.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ik heb net in de Ecolution gekeken, geen vettige sustantie, wel een beetje afgezet kalk onder de condensor.

Ik heb een echte Ecolution, geen Ventiline.

Net weer een restart gedaan. De Ecolution is lekker de boiler aan het verwarmen met 340W zonder af te slaan.

Ik zag net wel dat de ventilatie nog op stand 1 staat. Dat doe ik in de winter: als de warmtepomp afslaat trekt hij niet steeds het hele huis koud.
Heb hem op stand 2 gezet (maar je zou verwachten dst hij in warmtepompbedrijf gewoon naar de debiet tijdens warmtepompbedrijfstand gaat).

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
Dat klopt, ventilatiestand heeft niets te maken met het ingestelde debiet tijdens warmtepompbedrijf.

Ben toch bang dat het een condensator dingetje is, die zorgt er volgens mij voor dat het opstarten van de compressor mogelijk is, is ie stuk dan start de compressor niet of niet altijd, zoveel verstand heb ik daar ook niet van.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Na de herstart...
Uit 0_1
0 29
1 20
2 19
3 21
4 45
5 40
6 43
7 50
9 00

Maar toch weer beland in AP4, maar wel het water op 50 graden gekregen.

[ Voor 10% gewijzigd door sendermen op 03-05-2026 12:33 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Moeten die condensatoren losgesoldeerd om ze te kunnen doormeten?
Ook zie ik dat te moeilijk te krijgen zijn. Is een exemplaar met vergelijkbare specs (V/W en F) ook goed?

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Familielid ging even de haren wassen. Nu staat 'ie weer keurig te draaien.

1 21
1 09
3 10
4 62
5 38
6 40
7 38

Zou het in het achterste bereik zitten, dus dichtbij de 50 graden boilertemp en daar dan in beveiliging omdat de temp te hoog wordt?
Misschien is de condensator dan niet kapot maar versleten.

Ik had hem ook nog even flink laten ontluchten, voor de zekerheid.

Update: boiler 50 graden, AP4. Geen error.

[ Voor 25% gewijzigd door sendermen op 03-05-2026 15:22 ]


  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:22
Volgens mij (maar ik ben geen expert op dat gebied) wordt een condensator gebruikt om de compressor vanuit stilstand te laten draaien (een zetje te geven). Als de compressor eenmaal draait is de condensator werkeloos.

De temperaturen zien er prima uit tijdens je laatste opname, dit wijst niet op een tekort aan koudemiddel m.i.

En ja hoe hoger de temperaturen hoe moeilijker de compressor het heeft en moet harder werken, verbruikt meer stroom en zal warmer worden. Uiteindelijk vliegt de heetgas boven zijn max en treedt er een storing op maar dat is dan een AP1 storing. Jij hebt een AP4 storing, die treedt op als er binnen een kwartier een 2e warmtevraag is. Deze is om het systeem tot rust te laten komen na uitschakeling, om zg pendelen te voorkomen.

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Dank voor het meedenken.
Die AP4 is een feature, inderdaad...zo lang er maar geen F-codes komen en die lijken nu weer even weg.
Heel vreemd dat hij gewoon weer helemaal goed heeft gedraaid. Ik hou het in de gaten, misschien dat ontluchten hem toch veel goed heeft gedaan?

[ Voor 23% gewijzigd door sendermen op 03-05-2026 17:02 ]


  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Zit de afzuiging ook op de douche/badkamer?

[ Voor 29% gewijzigd door beestemans op 04-05-2026 09:06 ]

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ja, hoezo?

Dat wil je toch?

[ Voor 50% gewijzigd door sendermen op 04-05-2026 11:09 ]


  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Warme vochtige lucht kan de warmtewisselaar een goede reiniging geven. Wellicht toch iets van ijs ontstaan?

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Aha...
Hij is vanochtend weer in AP4/F81 terechtgekomen. Als ik hem niet power cycle, blijft hij daarin hangen. Dus het is niet vanzelf opgelost...

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Genoeg ventilatie debiet? Want vochtige warme lucht is gunstiger en als je doucht zet je misschien ook een hogere ventilatie stand aan. En F81 is te weinig debiet als oorzaak. Niet zozeer de compressor.

[ Voor 19% gewijzigd door beestemans op 04-05-2026 17:05 ]

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Er is wel iets aan de hand. Als ik herstart, gaat hij ventileren in stand 1. Eerst bleef hij op stand 2. Stand 1 is 90m3, stand 2 150, stand 3 350.
Ik zal er weer eens naar kijken, dank voor de aanvulling. De luchtvochtigheid was ook een tijdje best laag.

Vandaag de hele dag geen F81-gedoe gehad.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
90 m3 is echt laag. Volgens mij adviseren ze minimaal iets van 180 m3. Al zat er uit mijn hoofd ook een link per m2 woonoppervlakte.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Ja, snap ik. Maar dat is alleen in de zomer als we raampjes open hebben. Als de warmtepomp gaat werken, gaat hij hoger. En als we douchen, even knallen. Ik had het ventiel in de douche schoongemaakt en iets minder open gezet, dat weer hersteld.

Hij heeft weer een paar dagen goed meegedaan.

Nu ineens weer F94...

Hoe ik weet dat er goed gedraaid is? De slimme stekker waarop de ecolution is aangesloten stuurt me een berichtje als de warmtepomp gaat draaien. Als 'ie een half uur in werking is, gaat het goed. Als er steeda 5 minuten gewerkt wordt, zal er wel een storing zijn...

[ Voor 29% gewijzigd door sendermen op 08-05-2026 10:25 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
En na een korte herstart is het boilerwater weer keurig 50 graden precies, geen foutmeldingen.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Onvoldoende doorstroming CV water. Pomp te weinig debiet of voorkeursstroming in je CV circuit waardoor er geen warmte afgifte is?

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • Cheezborger
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
Voordat ik een eigen topic open, check ik het even hier: zijn er mensen hier met een Inventum Modul-AIR All-E?

Ik overweeg een dynamisch energiecontract, maar mijn grootste constante energieslurper in huis is de Inventum-wp die altijd ’s nachts aanslaat (22.00–07.00) - niet ideaal met een dynamisch contract. Ik heb geprobeerd om instellingsmogelijkheden op de wp te vinden om dat ding te forceren overdag aan te slaan, maar dat is niet gelukt.

Ik heb de elektrische doorstroomverwarmer in de monteurinstellingen al lager gezet (van 4,5 kW naar 3,0).

Ben benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost?

[ Voor 11% gewijzigd door Cheezborger op 11-05-2026 16:57 ]


  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:09
Cheezborger schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:35:
Voordat ik een eigen topic open, check ik het even hier: zijn er mensen hier met een Inventum Modul-AIR All-E?

Ik overweeg een dynamisch energiecontract, maar mijn grootste constante energieslurper in huis is de Inventum-wp die altijd ’s nachts aanslaat (22.00–07.00) - niet ideaal met een dynamisch contract. Ik heb geprobeerd om instellingsmogelijkheden op de wp te vinden om dat ding te forceren overdag aan te slaan, maar dat is niet gelukt.

Ik heb de elektrische doorstroomverwarmer in de monteurinstellingen al lager gezet (van 4,5 kW naar 3,0).

Ben benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost?
Ik heb een Modulair-red. Niet helemaal hetzelfde apparaat, maar ik herken me ook in de gebrekkige instellingen van het apparaat.

Ik zou ook graag wat meer controle hebben over hoe en wanneer het apparaat het element inschakelt, maar die functie zit er niet en gaat ook niet komen.

Ik zou graag zien dat je het element kunt inschakelen op het moment dat mijn panelen veel stroom opwekken, dat kan alleen door zelf met domotica te gaan knutselen en het element aansturen middels een relais oid.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
Cheezborger schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:35:
Voordat ik een eigen topic open, check ik het even hier: zijn er mensen hier met een Inventum Modul-AIR All-E?

Ik overweeg een dynamisch energiecontract, maar mijn grootste constante energieslurper in huis is de Inventum-wp die altijd ’s nachts aanslaat (22.00–07.00) - niet ideaal met een dynamisch contract. Ik heb geprobeerd om instellingsmogelijkheden op de wp te vinden om dat ding te forceren overdag aan te slaan, maar dat is niet gelukt.

Ik heb de elektrische doorstroomverwarmer in de monteurinstellingen al lager gezet (van 4,5 kW naar 3,0).

Ben benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost?
Euhm, wil je dat die overdag aanstaat? Stel hem dan in van 07:00 tot 22:00.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
Cheezborger schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:35: ik overweeg een dynamisch energiecontract, maar mijn grootste constante energieslurper in huis is de Inventum-wp die altijd ’s nachts aanslaat (22.00–07.00) - niet ideaal met een dynamisch contract. Ik heb geprobeerd om instellingsmogelijkheden op de wp te vinden om dat ding te forceren overdag aan te slaan, maar dat is niet gelukt.

Ik heb de elektrische doorstroomverwarmer in de monteurinstellingen al lager gezet (van 4,5 kW naar 3,0).

Ben benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost?
Is de modulair aangesloten via de luchttemperatuursensor? Met een thermostaat zou je d.m.v. een nachtverlaging kunnen bepalen wanneer hij loopt. Maar waarschijnlijk wil je dat hij in de winter de hele dag loopt, anders krijg je een koud huis en gaan de backupheaters aan.

Maar ik heb een Ecolution en een CV-ketel en die kan ik los van elkaar schakelen.

Dmv een temperatuurverhoging en verlaging van de ketel zorg ik dat de ketel in de avond eerder aangaat: als het vriest en als de warmte van het koken begint te verdwijnen, gaat de thermostaat van de ketel van 19 naar 19.5 en dan als we gaan slapen naar 18.5. De Ecolution houdt de boel dan op temperatuur, maar anders zitten we van 20h-3h in een afkoelend huis en gaat de ketel om 4 uur in de nacht lopen vlammen en zweten we ons bed uit. Met die halve graad hoger of lager bepaal ik wanneer de ketel aan mag gaan.

Als de buitentemperatuur hoger is, draait de Ecolution zelfstandig.

Misschien kun je met een externe thermostaat ook zoiets doen? Gaan de backups aan bij een bepaalde delta t, of een bepaalde tijd de temperatuur niet hoger krijgen?

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-05 23:37
beestemans schreef op zondag 10 mei 2026 @ 09:18:
Onvoldoende doorstroming CV water. Pomp te weinig debiet of voorkeursstroming in je CV circuit waardoor er geen warmte afgifte is?
CV bedrijf is niet actief, ons huis is warm genoeg.

Sinds deze melding geen errors of afslaan tijdens boiler verwarmen meer gehad. Ik snap er niks van!

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 09:23
sendermen schreef op maandag 11 mei 2026 @ 23:44:
[...]

CV bedrijf is niet actief, ons huis is warm genoeg.

Sinds deze melding geen errors of afslaan tijdens boiler verwarmen meer gehad. Ik snap er niks van!
Het CV water kan misschien geen kant op waardoor de temperatuur oploopt? Geen bypass klep die bij de juiste druk opengaat in het circuit?

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-05 20:34
Cheezborger schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:35:
Ik heb geprobeerd om instellingsmogelijkheden op de wp te vinden om dat ding te forceren overdag aan te slaan, maar dat is niet gelukt.

Ben benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost?

Je kunt wel iets bereiken met een klokthermostaat, zet hem kouder tussen 22-24h, weer normaal tussen 0:0-05h (lage stroomkosten), kouder tussen 05h-011h, juist hoger tussen 11h-16h, normaal 16h-22h.

Hoeveel hoger/lager en of dat comfort-effecten heeft is afhankelijk van je buffer in verwarming en woning, met een natte vloerverwarming werkt het prima.

[ Voor 24% gewijzigd door tonwes99 op 13-05-2026 19:14 ]

Pagina: 1 ... 39 40 Laatste