Iemand hier bekent mee??Kievit1964 schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 12:41:
Mijn omvormer geeft vandaag regelmatig de foutmelding:
DC inj High
Hij schakelt dan uit en na een halve minuut schakelt hij weer in.
Het lijkt erop dat hij af en toe boven de 500 V komt.
Kan dat de reden zijn?
(Samil Power 3300TL; 13 ET 660250 panelen op één string)
Kan dit kwaad of is er echt iets aan de hand?
[ Voor 113% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:43 ]
DC INJ High Output DC injection too high. The inverter is generating excessive DC current on the AC mains grid.
DC INJ High The detected DC current of Hall sensor component of AC output side is higher than permission 1. The Hall sensor at output is abnormal 2. DC current of AC grid is higher than the permissible value. 3. Inverter is abnormal Proposed Actions for End-user 1. Observe the faulty condition for 1 minute. 2. If it does not restore to normal operation, please call service. Proposed Actions for End-user Proposed Actions for Professionals 1. Reconnect DC connection and check 2. If the fault continues Update the firmware according to instructions, or Replace the Inverter
Anoniem: 238103
de dc Vmax is iets anders dan de mpp VmaxDre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 19:00:
Nevermind, je omvormer mag 550V hebben. Wat zegt de leverancier?
13 panelen is teveel volgens mij, ik reken 41 Volt per paneel. 13×41=533 Volt. Waarom heb je eigenlijk 13 panelen genomen?
Waarom je last zou hebben van de openklem spanning als de omvormer in bedrijf is zou ik niet durven zeggen.
[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 26-03-2013 19:47 ]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Anoniem: 238103
Huh? Wp is toch gemeten onder ideale omstandigheden. Hoe kun je daar nou boven komen..? (en niet te zuinig)woekele schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 20:12:
Vandaag 1614W gemiddeld over 5 minuten, op een 1440Wp-setWist dat hij wat hoger kon. Maar zoveel?
Wise enough to play the fool
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik haal toch ook geen 2500w met mijn 2300w panelen terwijl de zon er om 14:00 toch wel erg netjes op stond. 1972 was de max.
Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.
[ Voor 107% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:43 ]
Bedankt voor het posten, dit is handige informatie!SunnySel schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:07:
Hier even een voorbeeld hoe optitrack op sma werkt.
2 identieke sets 13 panelen op een omvormer, beide een string van 8 en een string van 5.
Liggend op hetzelfde dak naast elkaar, gericht oost, helling 20 graden.
Alleen de ene set heeft last van schaduw van een schoorsteen vanaf 11.30u. ( verder in het jaar daar minder last van hoop ik)
Vanmiddag op een gegeven moment optitrack aangezet en je ziet de produktie van zon2 weer toenemen.
[afbeelding]
Ter vergelijk ook de grafiek van zon1 die geen schaduwprobleem heeft.
[afbeelding]
Tijd klopt wel ongeveer.mrmrmr schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:30:
[...]
Bedankt voor het posten, dit is handige informatie!
Klopt het dat het tijdstip van aanzetten van optitrack ongeveer 13:40 uur was?
Heb je ook 2 grafieken wanneer optitrack de hele dag aanstaat?
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Dat exporteren naar Excel is een eitje; als je het leuk vind kan ik wel de data van mijn ondergedimensioneerde 2002-setup (624Wp op een Soladin '600') en de overgedimensioneerde 2012-setup (1880Wp op een SB2100TL) organiseren. Ze liggen op hetzelfde dakvlak, schaduwloos.Dre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:26:
[...]
Interessant, hoeveel invloed hebben de piekverliezen van deze dag op het jaargemiddelde?
* Dre had piekverliezen tussen 10:15u-14:10u en haalde toch 6,4 kWh/ kWp
Is het jou nou al gelukt je plugwise data te exporteren naar Excel, dan zal ik eens uitrekenen wat de piekverliezen bij jou kunnen zijn
[ Voor 29% gewijzigd door hansdegit op 26-03-2013 22:44 ]
Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.
Anoniem: 238103
das een leuk voorbeeld ja, die toeter soladin, alleen al die 12Watt fan heeft procenten op zijn geweten daar in den helder.(12watt van 498Wac is alweer best veel)Karelprior schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 22:26:
[...]
Dat exporteren naar Excel is een eitje; als je het leuk vind kan ik wel de data van mijn ondergedimensioneerde 2002-setup (624Wp op een Soladin '600')
Ook niet om wat vergelijkingsmateriaal te hebben, door de jaren heen?Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 23:15:
[...]
das een leuk voorbeeld ja, die toeter soladin, alleen al die 12Watt fan heeft procenten op zijn geweten daar in den helder.(12watt van 498Wac is alweer best veel)
ik heb helemaal geen zin om te exporteren of iets te bewijzen wat ik al weet.
het is goed zoals het is, neem het ter harte of niet
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Onderaan deze pagina ?Karelprior schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 22:26:
[...]
Dat exporteren naar Excel is een eitje; als je het leuk vind kan ik wel de data van mijn ondergedimensioneerde 2002-setup (624Wp op een Soladin '600') en de overgedimensioneerde 2012-setup (1880Wp op een SB2100TL) organiseren. Ze liggen op hetzelfde dakvlak, schaduwloos.
Nu is het pas eind maart, dus het aftoppen valt nog relatief mee. Eind april betekent een dag volle zon al aftopping van 11 - 15 uur...
En jammer dat Plugwise op uurbasis logt. 'k moet nog eens iets vinden wat de Soladin continu logt zonder PC er aan. Kan dat met een Synology DS?
Onder je panelen meet je in de luwte van de wind, bovenkant van de panelen liggenSpeedy-Andre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 20:48:
Onder mijn panelen heb ik toch 18 graden gemeten vandaag
Ik ben van plan om volgende week een temperatuursensor op de panelen te bevestigen om ook de temperatuur te kunnen monitoren.PClop schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:06:
[...]
Onder je panelen meet je in de luwte van de wind, bovenkant van de panelen liggen
vol in de ijsige wind 0.35%/ C va 25 > 0 = 8.75% meer Vmp / Voc
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Ik denk dat een sensor die open en bloot aan de zon wordt blootgesteld wel eens heter kan worden dan de panelen zelf en daardoor niet echt nauwkeurige metingen oplevert.Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:10:
[...]
Ik ben van plan om volgende week een temperatuursensor op de panelen te bevestigen om ook de temperatuur te kunnen monitoren.
Begrijp ik nu goed dat ik die sensor boven op de panelen moet bevestigen i.p.v. er onder?
Eigenlijk niet op het paneel (de afdekplaat) maar op een cel.Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:10:
[...]
Begrijp ik nu goed dat ik die sensor boven op de panelen moet bevestigen i.p.v. er onder?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
De omvormer geeft aan dat het een Belgische is.Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 19:45:
[...]
de dc Vmax is iets anders dan de mpp Vmax
het mpp bereik staat in ook relatie tot de netspanning
[ Voor 5% gewijzigd door Kievit1964 op 27-03-2013 08:20 ]
Maar als je dan een klein nep paneeltje maakt ( van 1 a 4 cellen ) met eenzelfde lagen opbouw als een echteweebl15 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:21:
[...]
Ik denk dat een sensor die open en bloot aan de zon wordt blootgesteld wel eens heter kan worden dan de panelen zelf en daardoor niet echt nauwkeurige metingen oplevert.
Mijn temperatuursensor zit onder een cel op het paneel. Maar met de plat dak opstelling op zuid en een noordoosten wind meet ik eerder een te lage dan een te hoge temperatuur.Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:38:
Wow, een simpel iets wordt weer erg ingewikkeld.
Onder het paneel bevestigen geeft luwte, dus meer opwarming, boven op het paneel geeft weer meer directe instraling/opwarming van de sensor, bevestigen boven op een cel betekent dat je de instraling op die cel gaat beïnvloeden, bevestiging op de alu lijst geeft weer een andere warmtegeleiding.
Nog eentje: de sensor is voorzien van een ronde, langwerpige behuizing van chrome, dus veel reflectie; meer dan die van de glasplaat op het paneel.
Ik word hier lichtelijk gestoord van.
Een correcte temperatuurmeting is dus niet mogelijk, in feite.
Wat is dan de bevestigingsplaats voor een meest correcte meting??
A'dam PVOutput
Piek kan zomaar zijn ja.Crxtreem schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 09:12:
Deze week draait mijn nieuwe Omniksol 4K omvormer ook als een zonnetje.
Gisteren 20,77kWh gemaakt dus gaat wel goed.
Wat ik wel vreemd vond, was dat een maandag ik een piek in mijn grafiek had van 3980W!
Ik heb op de omvormer 3510Wp aan panelen hangen.
De spanning zakte ook in van 338V naar 252Volt.
Klopt het dat je boven de Wp kan komen?
Of is dit een vreemde piek in de datalogging?
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Het sticker vermogen van een paneel is bij een gecontroleerde vaste instraling.Crxtreem schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 09:12:
Deze week draait mijn nieuwe Omniksol 4K omvormer ook als een zonnetje.
Gisteren 20,77kWh gemaakt dus gaat wel goed.
Wat ik wel vreemd vond, was dat een maandag ik een piek in mijn grafiek had van 3980W!
Ik heb op de omvormer 3510Wp aan panelen hangen.
De spanning zakte ook in van 338V naar 252Volt.
Klopt het dat je boven de Wp kan komen?
Of is dit een vreemde piek in de datalogging?
Anoniem: 239318
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Anoniem: 239318
Als je alles in 1 string wilt kan je beter een Kostal Piko 4.2 nemen, die voedt met 3 fasen in (mooi verdeeld), en kan de hoge spanning aan van 18 panelen.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:07:
Zucht....
Het valt nog niet mee om informatie te krijgen van leveranciers.
Ik krijg net het volgende aangeboden:
16x Full Black panelen ET Solar M660250 (pdf in browser)
icm
Omniksol-4.0k-TL (rechtstreekse link naar pdf)
Kan iemand hier zo eens een mening over geven?
Is het verstandig om alles in 1 string te plaatsen bij deze opzet?
Als er namelijk 2 strings gebruikt worden komt het voltage naar de omvormer uit op 16 * 30.43 = 486.88
2 strings worden dan 8* 30.43 = 243.44
De omvormer zou vanaf 360V het meest eficient draaien, 244V lijkt mij dus niet echt rendabel...
Mijn vraag naar de leverancier was of hij panelen had van ongeveer 44,5V met een max van 65.5V, 245 - 250W
Deze zou ik dan in 2 strings van 9 willen plaatsen. (kan dat trouwens in de meterkast, 4500W invoeren op 1 fase?)
Graag jullie hulp, ik wil deze week de knoop door hakken namelijk
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
Ok, dank voor je antwoord.Anoniem: 239318 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:16:
bij de omnik 4 is het max 2250 wp per mpp tracker dus je moet ze wel op 2 strings aansloten
de Voc is 37.70V oftewel 8*37.70V = 301 V max
dit is geen enkel probleem
ik heb hier zelf een installatie van 18*240 wp totaal 4320 wp op 1 groep van 20A zitten
[ Voor 7% gewijzigd door Casper de Boer op 27-03-2013 10:22 ]
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Dat samen met het promotiefilmpje van SMA zelf: http://www.sma.de/en/solu...optitrac-global-peak.htmlSunnySel schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:07:
Hier even een voorbeeld hoe optitrack op sma werkt.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Anoniem: 239318
op zich leuk bedacht.Weet je ook hoeveel gewicht zo'n opener kan opdrukken?Anoniem: 239318 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:29:
aangaande de omnik als ik naar de efficienty kijk draai ik rond de 97,3% specs geven aan 97,6%
@migjes zo''n automatische opener werkt op warmte , de hydraulik zet uit waardoor de stang uitschuift,
als ik naar het kasje kijk zie ik toch al heel snel het ding opengaan.vandaar dat ik op dit idee kwam
middels een hefboom met korte en lange steel zou je je panelen volgens mij zo simpel onder een groteere hoek kunnen plaatsen
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
ik ken ze.Anoniem: 239318 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:29:
@migjes zo''n automatische opener werkt op warmte , de hydraulik zet uit waardoor de stang uitschuift,
als ik naar het kasje kijk zie ik toch al heel snel het ding opengaan.vandaar dat ik op dit idee kwam
middels een hefboom met korte en lange steel zou je je panelen volgens mij zo simpel onder een groteere hoek kunnen plaatsen
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Kijk, zulke antwoorden was ik naar op zoekAnoniem: 239318 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:29:
aangaande de omnik als ik naar de efficienty kijk draai ik rond de 97,3% specs geven aan 97,6%
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Anoniem: 239318
vandaar ook soort hefboompjehet lijkt mij dat als er nu een klein windje langs blaast, ze meteen weer in klappen.
of de zon nu schijnt of niet
@casper ik draai Voc 37,3 bij 9 panelen is die 320 vMegavent XL automatische raamopener, drukkracht 12 Kg. / maximale belasting 24 Kg.
[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 239318 op 27-03-2013 10:44 . Reden: specs opener toegevoet ]
dat snap ik.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:38:
[...]
@migjes,
Ik probeer alles duidelijk te hebben voor mijzelf voordat ik 6000,- euro uit geef.
Het is niet zo dat ik geld te veel heb. En je bent toch Tweaker of niet?
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Je moet uit gaan van de MPP spanning, van een paneel met 60 cellen van 6 inch is dit circa 30 Volt. Dus met 9 panelen kom je dan op circa 270 Volt.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:38:
[...]
Kijk, zulke antwoorden was ik naar op zoek
Jij draait alleen op 9 * 43.8Voc = 394.2V (als ik kijk naar de datasheet van je panelen)
@migjes,
Ik probeer alles duidelijk te hebben voor mijzelf voordat ik 6000,- euro uit geef.
Het is niet zo dat ik geld te veel heb. En je bent toch Tweaker of niet?
Dat verduidelijkt het een en ander, blijkbaar neemt de efficientie niet extreem af als het voltage zakt dus.migjes schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:43:
[...]
dat snap ik.
alleen in de zomer zakt mijn set naar 290V en in de winter stijgt hij naar 400V.
power-one heeft zijn optimum op 342V.
(dit zijn snelle uit het hoofd getallen.)
wil je het echt goed doen, moet je ook nog de hoek mee nemen etc....
[ Voor 13% gewijzigd door Casper de Boer op 27-03-2013 11:42 ]
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Anoniem: 239318
[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 239318 op 27-03-2013 11:41 ]
Ik houd me er voor de opleverende groep nu nog wel aan (16A automaat, de AEG kan 22A leveren, maar zal dat met deze configuratie lang niet bereiken) maar als ik uit zou breiden, dan zal ik niet meer voldoen aan de selectiviteit.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
Andere vraag dan:
volgens de leverancier: "Als je kiest voor 18 zonnepanelen van 250 Wp dan moet je een 3 fase omvormer toepassen, dit ivm selectivietijd van de hoofdzekering"
Wat vinden jullie hiervan?
Selectiviteit is geen probleem als je hoofdzekering 35A of groter is.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
[...]
Andere vraag dan:
volgens de leverancier: "Als je kiest voor 18 zonnepanelen van 250 Wp dan moet je een 3 fase omvormer toepassen, dit ivm selectivietijd van de hoofdzekering"
Wat vinden jullie hiervan?
Ik zit namelijk nog te twijfelen tussen 16 of 18 panelen.
Ruimte is geen probleem, 1 paneeltje extra geeft toch weer 30V meer op de string.
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
weet jij je hoofdzekering al?Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
[...]
Dat verduidelijkt het een en ander, blijkbaar neemt de efficientie niet extreem af als het voltage zakt dus.
Andere vraag dan:
volgens de leverancier: "Als je kiest voor 18 zonnepanelen van 250 Wp dan moet je een 3 fase omvormer toepassen, dit ivm selectivietijd van de hoofdzekering"
Wat vinden jullie hiervan?
Ik zit namelijk nog te twijfelen tussen 16 of 18 panelen.
Ruimte is geen probleem, 1 paneeltje extra geeft toch weer 30V meer op de string.
Alles trouwens nog steeds in combinatie met de Omniksol 4.0
Edit: net bericht gehad dat hij alleen ET panelen verkoopt. zit dus rond de 30 Volt
Edit2: net dit type panelen gevonden, HJ_Solar_HJM260M-32, iemand ervaring mee?
Op de folder staat tevens dat ze goed werken bij weinig licht...
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
[ Voor 63% gewijzigd door Freemann op 27-03-2013 14:31 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
[ Voor 3% gewijzigd door bing69 op 27-03-2013 14:28 ]
Bing
Kleine schaduwval door een pijpje?bing69 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:28:
Heb al een tijdje maar het begint nu op te vallen omdat de zon eindelijk eens lekker schijnt vreemde terugvallen in opbrengst. Heb nog aan ooievaars of zo gedacht maar die komen hier niet voor...
Het betreft 6 panelen 240 Wp, in totaal dus 1.440 Kwp op een SMA 1300L. Ik monitor met een Youless.
De eerste daling is vaak rond de zelfde tijd de andere (de flinke dus) komt zomaar voor.
[afbeelding]
Wie weet raad?
Ik heb de HJM250M-32 en vindt ze iets minder werken bij weinig licht.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
[...]
...
Edit: net bericht gehad dat hij alleen ET panelen verkoopt. zit dus rond de 30 Volt
Edit2: net dit type panelen gevonden, HJ_Solar_HJM260M-32, iemand ervaring mee?
Op de folder staat tevens dat ze goed werken bij weinig licht...
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Dankjewel voor de link!klump4u schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:55:
[...]
Ik heb de HJM250M-32 en vindt ze iets minder werken bij weinig licht.
Echter bij veel zon lijken ze beter te werken.
Ik vergelijk ze met iemand 5km verderop die Suntech heeft ZW net als ik.
http://pvoutput.org/compare.jsp?sid=13382&sid1=11139
Bij zonnige dagen zit ik hoger en bij "donkere"dagen zit hij hoger.
Ze hebben inderdaad een hoog voltage.
Zitten hier op een Delta 2.5 in 2 strings van 5.
Durf ze niet in een string te zetten daar s,morgens bij deze kou het voltage op 277v per 5 is.
De Delta gaat maar tot 540v
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Dat zou het eerste piekje mogelijk (voor zover ik weet heb ik op mijn plat dak geen schaduw) mogelijk kunnen verklaren maar die tweede komt redelijk willekeurig, net of de omvormer er even mee kapt.
Bing
De vergelijking is de efficiency, dus kWh/kWp.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 15:14:
[...]
Dankjewel voor de link!
Weet niet zeker of ik de waardes juist intrepreteer maar vergelijkt dit nu jou 2500 tegen 3430?![]()
eigenlijk zou er een soort W/m2 tabel aan vast moeten hangen...![]()
Voor zo ver ik het zie zit jij net iets hoger maar dat is dus marginaal, klopt dat?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Je zou even met deze panelen kunnen gaan rekenen op 2 stringsCasper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:07:
Zucht....
Het valt nog niet mee om informatie te krijgen van leveranciers.
Ik krijg net het volgende aangeboden:
16x Full Black panelen ET Solar M660250 (pdf in browser)
icm
Omniksol-4.0k-TL (rechtstreekse link naar pdf)
Kan iemand hier zo eens een mening over geven?
Is het verstandig om alles in 1 string te plaatsen bij deze opzet?
Als er namelijk 2 strings gebruikt worden komt het voltage naar de omvormer uit op 16 * 30.43 = 486.88
2 strings worden dan 8* 30.43 = 243.44
De omvormer zou vanaf 360V het meest eficient draaien, 244V lijkt mij dus niet echt rendabel...
Mijn vraag naar de leverancier was of hij panelen had van ongeveer 44,5V met een max van 65.5V, 245 - 250W
Deze zou ik dan in 2 strings van 9 willen plaatsen. (kan dat trouwens in de meterkast, 4500W invoeren op 1 fase?)
Graag jullie hulp, ik wil deze week de knoop door hakken namelijk
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
Waar stop je je thermometer inSchinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:38:
Wat is dan de bevestigingsplaats voor een meest correcte meting??
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Bedoel je als referentie meting?
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Mijn adres zou 1403.11kWh op jaarbasis moeten geven, volgens die site. Op dit moment zit ik op +/- 1024kWh en op 29 mei draait de installatie een jaar. Ik ben benieuwd in hoeverre het gaat kloppen.zonnigtype schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 18:07:
Hebben mensen in Haaglanden de Zonnekaart al eens getest om te kijken of hun productie overeenkomt met de simulatie daar? Ben benieuwd:
http://www.zonnig.haaglanden.nl/node/5
En zijn er nog mensen die willen reageren op mijn subsidieregeling post? In 2012 beschikking gekregen, maar in 2013 geplaatst of nog van plan te doen? Evt. per mail, mag ook. Dank!
Zeker een goed plan, als je de temperatuur / opbrengst / zon intensiteit in excel werwerkt zijn daar mooie grafieken mee te maken.Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 19:14:
Besloten om de temperatuurvoeler gewoon onder een van de panelen te plakken.
Dat geeft misschien niet de exacte temperatuur, maar je kan straks wel met temperatuurverschillen gaan werken en dat is precies wat ik wil hebben.
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP
Wat voor voeler ga je gebruiken en hoe ga je die uitlezen?Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 19:14:
[...]
Bedoel je als referentie meting?![]()
Besloten om de temperatuurvoeler gewoon onder een van de panelen te plakken.
Dat geeft misschien niet de exacte temperatuur, maar je kan straks wel met temperatuurverschillen gaan werken en dat is precies wat ik wil hebben.
Zie hier om een poll te maken: http://poll.dezeserver.nl/index.cgizonnigtype schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 18:07:
Hebben mensen in Haaglanden de Zonnekaart al eens getest om te kijken of hun productie overeenkomt met de simulatie daar? Ben benieuwd:
http://www.zonnig.haaglanden.nl/node/5
En zijn er nog mensen die willen reageren op mijn subsidieregeling post? In 2012 beschikking gekregen, maar in 2013 geplaatst of nog van plan te doen? Evt. per mail, mag ook. Dank!
445033
Volgens mij kan dat best in 1 string. Ik heb er ook tien van dat merk en ben niet boven de 520 Volt uitgekomen.klump4u schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:55:
[...]
Ik heb de HJM250M-32 en vindt ze iets minder werken bij weinig licht.
Echter bij veel zon lijken ze beter te werken.
Ik vergelijk ze met iemand 5km verderop die Suntech heeft ZW net als ik.
http://pvoutput.org/compare.jsp?sid=13382&sid1=11139
Bij zonnige dagen zit ik hoger en bij "donkere"dagen zit hij hoger.
Ze hebben inderdaad een hoog voltage.
Zitten hier op een Delta 2.5 in 2 strings van 5.
Durf ze niet in een string te zetten daar s,morgens bij deze kou het voltage op 277v per 5 is.
De Delta gaat maar tot 540v
2x277=554v en 14v boven max van 540v van Delta2.5445033 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 21:26:
[...]
Volgens mij kan dat best in 1 string. Ik heb er ook tien van dat merk en ben niet boven de 520 Volt uitgekomen.
[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 27-03-2013 21:42 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Ik krijg mijn dak niet ingevuld als vlak dus geeft hij geen berekening, wel de aanschafkosten van 7,500 euro wat er en ietsepietsie naast zit.zonnigtype schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 18:07:
Hebben mensen in Haaglanden de Zonnekaart al eens getest om te kijken of hun productie overeenkomt met de simulatie daar? Ben benieuwd:
http://www.zonnig.haaglanden.nl/node/5
En zijn er nog mensen die willen reageren op mijn subsidieregeling post? In 2012 beschikking gekregen, maar in 2013 geplaatst of nog van plan te doen? Evt. per mail, mag ook. Dank!
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Dank. Nu nog iemand die daadwerkelijk al tijd opwekt in Haaglanden regio, bij voorkeur iemand die meerdere kalenderjaren productie heeft en kan vergelijken met prognose...Rol-Co schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 21:52:
[...]
Ik krijg mijn dak niet ingevuld als vlak dus geeft hij geen berekening, wel de aanschafkosten van 7,500 euro wat er en ietsepietsie naast zit.
Oppervlakte / Wattage berekening klopt dan weer wel met 20,6 m2
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
Feli. Gaat vast wat tandengeknars gaan geven bij mensen die nu "dure" na 5 maart ingeklaarde Chineesjes of Europese modules "moeten" gaan kopen. Die csunnetjes lagen hoogstwaarschijnlijk al lang voor 6 maart ingeklaard en wel op de volgende VEH actie te wachten...Quasem schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 23:16:
Zo, na meer dan een jaar meekijken in dit forum is de kogel door de kerk. Zojuist ingeschreven via VEH voor de aanbieding van Oskomera. 24 panelen (CSUN 24 panelen 250-60P, omvormer 5000 MTL) voor een totaalprijs van € 8.346,95.
Dak ligt op 214 graden met een dakhoek van 55 graden. Geen (of heel weinig) schaduw. Gebied: Noord-west Veluwe.
Ben nu al benieuwd naar moment van levering en ik moet zeggen, ook naar de daadwerkelijke opbrengst...
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
[ Voor 31% gewijzigd door Stefke op 28-03-2013 09:00 ]
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Heb je uberhaupt wel een 3-fase aansluiting? Anders heeft het natuurlijk geen zin. En je kunt de omvormer waarschijnlijk nog net kwijt achter een 20A groep. Bij normaal gebruik gebeurd er niets met je hoofdzekering. Alleen bij kortsluiting in je omvormer is er een kans dat je hoofdzekering er eerder uit vliegt dan de automaat. Maar die gok zou ik wel aandurven. Zelf heb ik een nieuwe meterkast, dus ik kan zelf de hoofdautomaat ook weer inschakelen.Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
[...]
Dat verduidelijkt het een en ander, blijkbaar neemt de efficientie niet extreem af als het voltage zakt dus.
Andere vraag dan:
volgens de leverancier: "Als je kiest voor 18 zonnepanelen van 250 Wp dan moet je een 3 fase omvormer toepassen, dit ivm selectivietijd van de hoofdzekering"
Wat vinden jullie hiervan?
Ik zit namelijk nog te twijfelen tussen 16 of 18 panelen.
Ruimte is geen probleem, 1 paneeltje extra geeft toch weer 30V meer op de string.
Alles trouwens nog steeds in combinatie met de Omniksol 4.0
Edit: net bericht gehad dat hij alleen ET panelen verkoopt. zit dus rond de 30 Volt
Edit2: net dit type panelen gevonden, HJ_Solar_HJM260M-32, iemand ervaring mee?
Op de folder staat tevens dat ze goed werken bij weinig licht...
Signatures zijn voor boomers.
?Maasluip schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 09:54:
Ik snap dat soort intiatieven niet. Het kost meer en je verspilt meer energie. Waarom? Je steekt een dikke vinger naar de rest van ons op met de mededeling "energiezuinig boeit me niet".
Dit topic is gesloten.