WoudseHoeve schreef op maandag 10 februari 2014 @ 17:59:
[...]


Volgens spec is onder dimensionering max 10% dus max 6050Wp aangesloten panelen, maar dat is geen systeem vereiste, hij gaat er niet stuk van.
heeft helaas er niks mee te maken.
hij zegt: "DC power to high!"
de melding posible power derating hebben we dan al lang gehad.

en op dat moment ga je al van 6630Wp naar 6890Wp.
dus je zit dan al over de 20% (wat ook nog geen probleem is voor onder dimensionering, maar dat terzijde)

edit:
de vraag is: wat houd dat in!
anders zou de omvormer ook met 16700Wp kunnen draaien, ik heb nog nooit een omvormer gezien die 3x zijn vermogen aan Wp aan kon, dat is wel erg veel.
ik krijg de berekening niet gekraakt, kom niet door de beveiliging heen, dus ik kan niet uitzoeken wat ze er mee bedoelen.

[ Voor 27% gewijzigd door migjes op 10-02-2014 18:51 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

databeestje schreef op maandag 10 februari 2014 @ 11:21:
[...]

Mijn omvormer hangt in het trapgat op zolder, en 2 (draai)trappen afrennen om deze snel uit te kunnen zetten is een ongeluk in de maak.
Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:

Afbeeldingslocatie: http://marcelvandekamp.files.wordpress.com/2013/05/noodstop.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Dre schreef op maandag 10 februari 2014 @ 19:17:
[...]

Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:

[afbeelding]
Komt dan nog wel wat bij, zo'n noodstop is gemaakt voor een 24v noodstopcircuit. Daar kan je verder niks mee omdat er M22 contacten achter zitten.

[ Voor 12% gewijzigd door Rol-Co op 10-02-2014 19:47 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-05 21:09

databeestje

Von PrutsHausen

(jarig!)
Dre schreef op maandag 10 februari 2014 @ 19:17:
[...]

Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:

[afbeelding]
Check, zo dus.
Afbeeldingslocatie: http://iserv.nl/files/pics/solar/DSC_0765.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Hmm, een hoop doosjes en dito overgangen. Ik tel 13 16 meer overgangen dan ik hier op mijn 2 string omvormer heb.

Wel lekker makkelijk aan te werken als je de omvormer AC spanningsloos moet hebben, ik hoop het de komende 15 jaar niet nodig te hebben :P

Wat is dat ding aan je AC pijpje? een condensator ofzo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

Hier mijn AC schakelaar...
Spaart ook mij een wandeling door de woonkamer naar de meterkast.

Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/257fx3c.jpg

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 14-04 15:58

WoudseHoeve

Hobby Boer

migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 18:15:
[...]

heeft helaas er niks mee te maken.
hij zegt: "DC power to high!"
de melding posible power derating hebben we dan al lang gehad.

en op dat moment ga je al van 6630Wp naar 6890Wp.
dus je zit dan al over de 20% (wat ook nog geen probleem is voor onder dimensionering, maar dat terzijde)

edit:
de vraag is: wat houd dat in!
anders zou de omvormer ook met 16700Wp kunnen draaien, ik heb nog nooit een omvormer gezien die 3x zijn vermogen aan Wp aan kon, dat is wel erg veel.
ik krijg de berekening niet gekraakt, kom niet door de beveiliging heen, dus ik kan niet uitzoeken wat ze er mee bedoelen.
De omvormer bepaald de stroom dus geen probleem, zolang je onder de max open klemspanning van 950V blijft met je panelen (per string) is er geen centje pijn.

Ik draai al een dik jaar met een 10kW omvormer met 12kWp panelen dat is ook 20% (toch?), geen centje pijn.
Maar bij Kostal verkopen ze liever een 8kW omvormer als een 5.5 :) vandaar dat ze bij een bepaald vermogen de kreet "DC-to high" zullen roepen. Maar zeker als de panelen over oost en West verdeeld liggen is het geen probleem, het piek vermogen zal altijd lager liggen als de opgetelde WP van de panelen.

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:24:
Hier mijn AC schakelaar...
Spaart ook mij een wandeling door de woonkamer naar de meterkast.

[afbeelding]
En je weet dat die maximaal 6A aan kunnen? Jouw systeem kan 21A op top vermogen....hmmm

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

Rol-Co schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:46:
[...]


En je weet dat die maximaal 6A aan kunnen? Jouw systeem kan 21A op top vermogen....hmmm
Nope, niet waar... heeft een max van 25A...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:49:
[...]


Nope, niet waar... heeft een max van 25A...
U sure? Op 230v ?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

Stond toch echt op de verpakking...
Ik ga nu effe kijken of er wat op de schakelaar zelf staat...
Tis in ieder geval een AC schakelaar met 2 aansluitingen en 1 aarde aansluiting.

Ben zo terug O-)

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:21:
[...]


Stond toch echt op de verpakking...
Ik ga nu effe kijken of er wat op de schakelaar zelf staat...
Tis in ieder geval een AC schakelaar met 2 aansluitingen en 1 aarde aansluiting.

Ben zo terug O-)
Die aarde wordt toch niet geschakeld. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

opuntia1 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:24:
[...]


Die aarde wordt toch niet geschakeld. :)
Aarde Klopt.
Maar het staat er duidelijk op...25A
Ik zal bij een vriend van me die bij Imtach werkt even de datasheet opvragen.
Daar komtie ook vandaan...Koste maar €30,-

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:26:
[...]


Aarde Klopt.
Maar het staat er duidelijk op...25A
Ik zal bij een vriend van me die bij Imtach werkt even de datasheet opvragen.
Daar komtie ook vandaan...Koste maar €30,-
Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

opuntia1 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
[...]


Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders. :)
Dacht ik ook...
En hij werkt prima....
Heb hem al een paar keer gebruikt.
Lekker makkelijk

[ Voor 15% gewijzigd door paulv1973 op 10-02-2014 22:44 ]

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atrax
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16-04 20:25
Ik snap de discussie "werkschakelaar tov lokaal verdelerkastje" niet helemaal. Ik heb geen werk schakelaar, maar wel een verdelerkastje om verbruikers en opwekkers (PV) te scheiden. Als ik de PV-installatie spanningsloos wil maken, gooi ik de desbetreffende groep in de verdelerkast uit...
Daar hoef ik dus niet meer voor te lopen dan met een werkschakelaar. :?

11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GioStyle
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 06:45
Sommige mensen vinden zo'n verdelerkast thuishoren in de meterkast bij de rest in de groepenkast. ;) Dan is zo'n werkschakelaar bij de omvormer zelf natuurlijk een mooie oplossing voor erbij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:45

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

opuntia1 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders. :)
Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.
Ik heb bij Farnell en Conrad gekeken, iemand nog tips?
Alternatief is dat ik zelf wat klus met wat mosfets maar een kant en klare oplossing (met gegarandeerde break-before-make) heeft wel mijn voorkeur.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 01-05 13:15
Proton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:53:
[...]


Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.
Ik heb bij Farnell en Conrad gekeken, iemand nog tips?
Alternatief is dat ik zelf wat klus met wat mosfets maar een kant en klare oplossing (met gegarandeerde break-before-make) heeft wel mijn voorkeur.
Omdat DC wat gevoeliger is voor vlambogen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:45

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Ik weet, maar ook SSRs kan ik niet vinden.
Verder weet ik dat ze bestaan; ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij de laadschakeling van plug-in auto's.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
WoudseHoeve schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:46:
[...]


De omvormer bepaald de stroom dus geen probleem, zolang je onder de max open klemspanning van 950V blijft met je panelen (per string) is er geen centje pijn.

Ik draai al een dik jaar met een 10kW omvormer met 12kWp panelen dat is ook 20% (toch?), geen centje pijn.
Maar bij Kostal verkopen ze liever een 8kW omvormer als een 5.5 :) vandaar dat ze bij een bepaald vermogen de kreet "DC-to high" zullen roepen. Maar zeker als de panelen over oost en West verdeeld liggen is het geen probleem, het piek vermogen zal altijd lager liggen als de opgetelde WP van de panelen.
het probleem is dat je geen goed voorbeeld bent, de panelen staan allemaal de zelfde kant op, en de omvormer kan heel anders reageren op een oost-west.
en daar word niks over gemeld nog is het op zoek baar.
dus dat zou een hele slechte marketing zijn van kostal dat ze hun sterkste punt niet gebruiken.
want volgens jouw kan de kostal 5.5 dus makkelijk 15000Wp aan.

daar hoef je me niet van te overtuigen dat weet ik ook wel.
je maakt allen een punt van een bijzaak, die niet aan ons is om te bepalen. wij leven niet.

maar daarom zij ik ook tegen hans dat hij het moest overleggen met guus, en dat waarschijnlijk 2x 14 panelen wel zal werken, maar guus moet het leveren en daar ook achter staan.
wij kunnen de zaken niet over zien, nog dat wij er garantie op kunnen geven. (te minste dat was ik niet van plan)
en hans zal zelf moeten bepalen of hij nog meer wil overdimensioneren, hij raakt al regelmatig de grens aan, dus is een lastige beslissing.
Atrax schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:33:
Ik snap de discussie "werkschakelaar tov lokaal verdelerkastje" niet helemaal. Ik heb geen werk schakelaar, maar wel een verdelerkastje om verbruikers en opwekkers (PV) te scheiden. Als ik de PV-installatie spanningsloos wil maken, gooi ik de desbetreffende groep in de verdelerkast uit...
Daar hoef ik dus niet meer voor te lopen dan met een werkschakelaar. :?
mensen trekken de situatie altijd naar hun eigen situatie en vergeten dat er bij te schrijven. ;)
en dan krijg je die vreemde discussies.

verder vind ik ook een AC werkschakelaar vrij nutteloos, voor de veiligheid bied het weinig.
ik ga echt niet bij de omvormer zitten voor als het misschien fout gaat de schakelaar om te zetten, ik heb wel wat beters te doen op dat soort momenten. (ook als je ziet dat er soms de schakelaar net naast de omvormer zit, als dat ding enge vlammen en rook uit blaast dan ren ik liever zo i zo naar beneden)
maar ja je moet iets verzinnen om de omvormer te koppelen aan het systeem en dat kan natuurlijk met een schakelaar, maar een beetje goede stekker (liefst geen standaard model) doet het ook goed etc etc...

een DC schakelaar snap ik wel, dat maakt het installeren wel gemakkelijker, maar ook daar zijn wegen om heen te verzinnen allen niet iedereen is even verstandig dus ik ben vaak wel blij als hij er wel is.
maar of hij echt nodig is :? , ik gebruik hem ook nooit. (voor installateurs is hij wel makkelijk, verstand gebruikende zelf bouwers kunnen ook zonder, maar dan moeten ze echt wel verstandig zijn en dat niet alleen denken dat ze dat zijn.)

maar ja er komen regelmatig installaties voorbij van 800V en 8A en daar behoor je wel respect voor te hebben >:) .
maar soms schrijven mensen het hier iets te makkelijk op, en dan is het eerder een communicatie foutje dan dat ze het echt fout doen. soms is dat wat lastig in te schatten.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:29
Iemand al op het idee gekomen zelf panelen uit China te importeren? Vriend van me heeft offerte in China opgevraagd voor ogenschijnlijk 'merkloze' 300wp panelen, prijs 149 euro voor een 300wp paneel. Das natuurlijk leuk, maar zie ze maar eens hier te krijgen - los van evt heffingen die er nog overheen komen.
Prijs is wel FOB, maar dan moet het nog met de boot mee natuurlijk.

Listen & subscribe to my Life as a Journey Podcast


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 14-04 15:58

WoudseHoeve

Hobby Boer

NiGeLaToR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:05:
Iemand al op het idee gekomen zelf panelen uit China te importeren? Vriend van me heeft offerte in China opgevraagd voor ogenschijnlijk 'merkloze' 300wp panelen, prijs 149 euro voor een 300wp paneel. Das natuurlijk leuk, maar zie ze maar eens hier te krijgen - los van evt heffingen die er nog overheen komen.
Prijs is wel FOB, maar dan moet het nog met de boot mee natuurlijk.
BTW .... transport .... handling ....... enz.

Er zijn ook Chinese leveranciers die de panelen al in Duitsland of in een haven klaar hebben staan.
Je moet ze alleen even vinden ....

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:29
WoudseHoeve schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:07:
[...]


BTW .... transport .... handling ....... enz.

Er zijn ook Chinese leveranciers die de panelen al in Duitsland of in een haven klaar hebben staan.
Je moet ze alleen even vinden ....
Precies en dan importheffing ook nog?

Wel een idee inderdaad, EU levering, maar ben dan wel heel benieuwd wat de prijs doet :)

Listen & subscribe to my Life as a Journey Podcast


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BamSlam_
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
migjes schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:00:

verder vind ik ook een AC werkschakelaar vrij nutteloos, voor de veiligheid bied het weinig.
ik ga echt niet bij de omvormer zitten voor als het misschien fout gaat de schakelaar om te zetten, ik heb wel wat beters te doen op dat soort momenten. (ook als je ziet dat er soms de schakelaar net naast de omvormer zit, als dat ding enge vlammen en rook uit blaast dan ren ik liever zo i zo naar beneden)
Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:29
BamSlam_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:18:
[...]

Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.
Heb mijn vrouw instructies gegeven hoe de hoofdschakelaar in de meterkast (VOOR de meter) werkt - die moet ze uitzetten als er ergens iets smeult of knettert :+

Listen & subscribe to my Life as a Journey Podcast


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atrax
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16-04 20:25
Veilig werken is natuurlijk altijd belangrijk, zeker met dit soort installaties. En ja, ik had ook liever en aparte groep voor min PV gehad, maar omdat die niet beschikbaar is, is zo'n miniverdeler een mooie oplossing waarbij je meteen een AC schakelaar in de nabijheid van de installatie hebt.
Zo leiden meerdere wegen naar een deugdelijke installatie d:)b

[ Voor 9% gewijzigd door Atrax op 11-02-2014 11:32 ]

11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 04-05 19:46

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Proton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:29:
Ik weet, maar ook SSRs kan ik niet vinden.
Verder weet ik dat ze bestaan; ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij de laadschakeling van plug-in auto's.
Misschien zoeken op magneetschakelaar i.p.v. relais?

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bally
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 13-11-2024

Bally

1200 + 1500 Wp

Klopt.. ik heb 2 groepen boven liggen. Helaas bij de verbouwing van de badkamer ed niet nagedacht om alvast een groep naar boven te trekken.... dat komt over een paar jaar wel ;-)
twixx schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 17:05:
[...]

Hoe ga je dat doen dan? Heb je boven twee groepen om de omvormers op aan te sluiten? Zowiedes is het wel mooi om er twee te hebben als op 1 setje een beetje schaduw zou staan.

Hoop is uitgestelde teleurstelling


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-05 21:09

databeestje

Von PrutsHausen

(jarig!)
Atrax schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:33:
Ik snap de discussie "werkschakelaar tov lokaal verdelerkastje" niet helemaal. Ik heb geen werk schakelaar, maar wel een verdelerkastje om verbruikers en opwekkers (PV) te scheiden. Als ik de PV-installatie spanningsloos wil maken, gooi ik de desbetreffende groep in de verdelerkast uit...
Daar hoef ik dus niet meer voor te lopen dan met een werkschakelaar. :?
Een verdeelkastje is ook een werkschakelaar, waar hier specifiek op gedoeld wordt is het plaatsen van een schakelaar nabij de omvormer, dat kan veel zijn.

Een vriend van mij gebruikte een aardlek welke over was in een grijs din rail kastje naast de omvormer, prima!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Terpen Tijn
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 21:51
NiGeLaToR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:28:
[...]


Heb mijn vrouw instructies gegeven hoe de hoofdschakelaar in de meterkast (VOOR de meter) werkt - die moet ze uitzetten als er ergens iets smeult of knettert :+
Volgens mij hebben wij zo'n schakelaar niet. Ik dacht dat je in noodgevallen ook wel gewoon dat piefje (technisch correctere term wellicht de "stop") bij de betreffende groep, of desnoods alle piefjes, om kon zetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-05 21:09

databeestje

Von PrutsHausen

(jarig!)
BamSlam_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:18:
[...]

Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.
Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.

Later als je de schade inspecteert kom je er achter dat de omvormer onherstel beschadigd is, dat is jammer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AcIDeR
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 30-12-2024
WoudseHoeve schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 12:41:
[...]


Bij meerdere kennissen hangt er een en die geven geen enkel probleem. Samen met een Fp4all logger werkt het probleemloos.
De Zonnemelk installatie heeft 2925Wp op een PV-4600 juist vanwege de drie strings ivm schaduw.
Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.
Dit vanwege de meerdere separate trackers, waarvan ik er 2 zal gaan benutten.

Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?

Ik heb het voornemen om 12x260 op Zuidoost te leggen, en 6x260 op zuidwest.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AcIDeR
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 30-12-2024
databeestje schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:46:
[...]

Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.

Later als je de schade inspecteert kom je er achter dat de omvormer onherstel beschadigd is, dat is jammer.
Ik zou in dat geval gewoon een keurige 2 polige werkschakelaar pakken.
Grijs van kleur en een simpele hendel aan de zijkant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 14-04 15:58

WoudseHoeve

Hobby Boer

AcIDeR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 14:05:
[...]


Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.
Dit vanwege de meerdere separate trackers, waarvan ik er 2 zal gaan benutten.

Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?

Ik heb het voornemen om 12x260 op Zuidoost te leggen, en 6x260 op zuidwest.
Je kan ook naar een leuke PKIO 4.2 kijken ... heeft ook 2 strings en kan 12 panelen aan ivm de spanning. Worden voor leuke prijzen aangeboden op MP (800). Zit de Logging ook direct in (ethernet). Kan ook goed tegen een ongelijke belasting van de strings.

De AEG is wat goedkoper maar Logging voor de AEG (FP$ALL) kost ~ 150euro.

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-05 14:54

DjVe

Hatsaflats!

Veel omvormers hebben toch ook gewoon een stekker? Ik vind een extra schakelaar een beetje onnodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:29
Terpen Tijn schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:41:
[...]


Volgens mij hebben wij zo'n schakelaar niet. Ik dacht dat je in noodgevallen ook wel gewoon dat piefje (technisch correctere term wellicht de "stop") bij de betreffende groep, of desnoods alle piefjes, om kon zetten?
Geen idee, wij hebben in ieder geval een 3 x 25a wat binnenkomt en kan de stoppen hierop zelf bedienen zonder een zegel te breken. Dat fungeert voor mij als hoofdschakelaar :) Haal die er dan ook af als ik wat moet prutsen in de meterkast of stoppenkast, ideaal. Heb zelfs een keer per abuis 1 fase zo erg lopen lassen (kortsluiting) dat deze eruit was gefloept. Geen netbeheerder nodig om er weer op te zetten :+

Listen & subscribe to my Life as a Journey Podcast


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
databeestje schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:46:
[...]

Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.

Later als je de schade inspecteert kom je er achter dat de omvormer onherstel beschadigd is, dat is jammer.
Wat doet de brandweer? :)
Op een zonnige dag geven de panelen nog steeds spanning en stroom af.
Werkschakelaar uit is echt geen oplossing. :(
DC schakelaar ook niet. :(
Panelen afdekken?
Wie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aegle
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 28-04 22:26
opuntia1 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 15:00:
[...]


Wat doet de brandweer? :)
Op een zonnige dag geven de panelen nog steeds spanning en stroom af.
Werkschakelaar uit is echt geen oplossing. :(
DC schakelaar ook niet. :(
Panelen afdekken?
Wie?
Optimizers van SolarEdge: Die geven nog maar 1 (één) VDC per paneel zodra de omvormer is uitgeschakeld :)

33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DynamicDreams
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 18-04 11:07
opuntia1 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 15:00:
[...]


Wat doet de brandweer? :)
Op een zonnige dag geven de panelen nog steeds spanning en stroom af.
Werkschakelaar uit is echt geen oplossing. :(
DC schakelaar ook niet. :(
Panelen afdekken?
Wie?
Misschien gek gedacht, maar bij brand:
- is er sprake van rook die de instraling verminderd.
- is er sprake van bluswater die de instraling verminderd.

Zou het vermogen daardoor niet voldoende afnemen waardoor het risico voor de brandweer ook een stuk kleiner wordt? :?

12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 239318

Wat doet de brandweer?
die discussie is al in dl1 gevoerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online

PClop

Geen

Proton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:53:
[...]


Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.
Ik heb bij Farnell en Conrad gekeken, iemand nog tips?
Alternatief is dat ik zelf wat klus met wat mosfets maar een kant en klare oplossing (met gegarandeerde break-before-make) heeft wel mijn voorkeur.
In de auto en motor techniek worden blus condensatoren toegepast voor het schakelen van gelijkstroom
in bv de ontsteking, eea om vonk trekken te voorkomen.
Als vroeger je kontaktpuntjes snel versleten waren, wist je dat de condensator stuk was. 8)
http://commons.wikimedia....gnition_coil_circuits.svg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:45

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Bedankt voor de tip; de zelfinductie van een string zonnepanelen valt echter nogal mee :)
(hadden we in een voorgaand deel berekend geloof ik).
Een standaard AC relais (of magneetschakelaar/contactor, ook daar geen DC variant van gevonden) kan ik natuurlijk wel gebruiken als ik een string eerst kortsluit.
Het relais wordt dan altijd onbelast geschakeld.
Dan is er maar één halfgeleider+diode nodig.
De failure mode als de software de kortsluiting niet goed doet is dan wel een gesmolten relais... gelukkig heb ik wat zelfvertrouwen ;)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 20-04 13:03
Hallo,
Ik kom net thuis en merk dat een aardlekschakelaar is uitgevallen. Mijn vrouw klaagt dat er vanaf uur of half vijf geen licht het meer deed en in mijn websolarlog lijkt om uur of 17.00 gedaan te zijn met de zonnepanelen.

Ik kijken op de aurora powerone 3.0 en daar knippert het rode gfi led. In het boekje staat nergens beschreven dat wat dat doet maar een zoek op google leert me dat er een aardingsfout is geconstateerd. Dat kan kloppen want de aardlek was eruit geknald.

Aardlek is nu weer aan en ik heb de omvormer met de switch op de omvormer uit en aan gezet, maar hij blijft echter knipperen en de omvormer doet verder niks.

Moet ik mij voor morgen zorgen maken? Zou hij het morgen vanzelf weer doen? Waarom doet hij het nu dan niet meer? Had zeker nog uurtje over voordst de zon onderging...hij deed het ook nog, maar knipperend rood led, verder niks.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-05 21:09

databeestje

Von PrutsHausen

(jarig!)
fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 18:11:
Hallo,
Ik kom net thuis en merk dat een aardlekschakelaar is uitgevallen. Mijn vrouw klaagt dat er vanaf uur of half vijf geen licht het meer deed en in mijn websolarlog lijkt om uur of 17.00 gedaan te zijn met de zonnepanelen.

Ik kijken op de aurora powerone 3.0 en daar knippert het rode gfi led. In het boekje staat nergens beschreven dat wat dat doet maar een zoek op google leert me dat er een aardingsfout is geconstateerd. Dat kan kloppen want de aardlek was eruit geknald.

Aardlek is nu weer aan en ik heb de omvormer met de switch op de omvormer uit en aan gezet, maar hij blijft echter knipperen en de omvormer doet verder niks.

Moet ik mij voor morgen zorgen maken? Zou hij het morgen vanzelf weer doen? Waarom doet hij het nu dan niet meer? Had zeker nog uurtje over voordst de zon onderging...hij deed het ook nog, maar knipperend rood led, verder niks.
Wellicht buiten een kabel in het water, bij het opstarten zou dit wellicht al geconstateerd kunnen worden, en TL omvormers staan in directe verbinding met het lichtnet tijdens werking, dus het zou goed kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Misschien ook even helemaal spanningsloos maken , zowel ac als dc en even kwartiertje wachten voor je het weer inschakelt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NIK0
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 04-05 14:11
Inmiddels zijn de installateurs geweest en is m'n PV installatie realiteit geworden! (foto's volgen nog zodra het een beetje normaal weer is)
Wat ze niet hebben geregeld is het monitoring stukje :'( . Ik heb alleen een layout met stickers gehad waar welk paneel is geplaatst.
Ik heb getracht dit vandaag via het hoofdkantoor waar ik de spullen heb aangeschaft te regelen maar tot op heden nog geen succes.
Heb nu de SolarEdge Site Mapper tool zelf op m'n smartphone gezet maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en me even op weg wil helpen hoe dat ding precies werkt please DM me of reageer even in het topic.
Daarnaast vraagt de SolarEdge site om het "Feed in tariff EUR/KhW" enig idee wat dat moet zijn?

Member of the Ukraine IT Army


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
NIK0 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:25:
Inmiddels zijn de installateurs geweest en is m'n PV installatie realiteit geworden! (foto's volgen nog zodra het een beetje normaal weer is)
Wat ze niet hebben geregeld is het monitoring stukje :'( . Ik heb alleen een layout met stickers gehad waar welk paneel is geplaatst.
Ik heb getracht dit vandaag via het hoofdkantoor waar ik de spullen heb aangeschaft te regelen maar tot op heden nog geen succes.
Heb nu de SolarEdge Site Mapper tool zelf op m'n smartphone gezet maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en me even op weg wil helpen hoe dat ding precies werkt please DM me of reageer even in het topic.
Daarnaast vraagt de SolarEdge site om het "Feed in tariff EUR/KhW" enig idee wat dat moet zijn?
0.06 of 0,06 ? :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 03-05 23:12
Bij Feed in tariff 'moet' je het bedrag invullen wat jij betaalt voor een kWh elektriciteit (zo'n ~21 - 22 ct). In de monitoring portal kun je dan zien hoeveel je installatie in Euro's heeft opgebracht.

Zelf heb ik na installatie een schematisch overzicht van de fysieke layout in Excel gemaakt en dit, samen met het serienummer van de omvormer gemaild naar support@solaredge.com met het verzoek de layout in hun portal aan te maken. Na een paar dagen is dat uitgevoerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NIK0
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 04-05 14:11
@Cranberry,
Goeie tip!

Ik zie nog staan bij het formulier Module Model wat heb je daar ingevuld? (je optimizer type?)
en dan bij serienummer je omvormer + serienummer?

Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bU0sIQv.jpg

I

[ Voor 4% gewijzigd door NIK0 op 11-02-2014 20:13 ]

Member of the Ukraine IT Army


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TFX77
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 04-05 15:48
NIK0 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:25:
Inmiddels zijn de installateurs geweest en is m'n PV installatie realiteit geworden! (foto's volgen nog zodra het een beetje normaal weer is)
Wat ze niet hebben geregeld is het monitoring stukje :'( . Ik heb alleen een layout met stickers gehad waar welk paneel is geplaatst.
Ik heb getracht dit vandaag via het hoofdkantoor waar ik de spullen heb aangeschaft te regelen maar tot op heden nog geen succes.
Heb nu de SolarEdge Site Mapper tool zelf op m'n smartphone gezet maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en me even op weg wil helpen hoe dat ding precies werkt please DM me of reageer even in het topic.
Daarnaast vraagt de SolarEdge site om het "Feed in tariff EUR/KhW" enig idee wat dat moet zijn?
Mijn leverancier heeft dit de dag na de installatie geregeld. Misschien handelt die van jou het niet zo netjes af. De week erna stond ook het plaatje helemaal goed maar het werkte vanaf dag 1.


Groet,


Duncan.

13 x 260Wp ReneSola All Black op een SolarEdge SE3000 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NIK0
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 04-05 14:11
TFX77 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 21:25:
[...]


Mijn leverancier heeft dit de dag na de installatie geregeld. Misschien handelt die van jou het niet zo netjes af. De week erna stond ook het plaatje helemaal goed maar het werkte vanaf dag 1.


Groet,


Duncan.
Het wordt ff afwachten..ik zou vandaag gebeld worden maar dat is er niet van gekomen. Heb ook niet vernomen of ik dit zelf moet doen of dat het gedaan wordt voor me. Heb wel begrepen dat je vanalles kunt instellen (mailtje wanneer er bijv een storing plaats heeft gevonden) maar ik weet niet of je dat alleen kunt doen wanneer je "superuser" rechten hebt binnen je eigen portal. Wil ook mn eigen sitename bepalen enz.

Vindt het ook niet erg om zelf te doen maar zoals gezegd even geen idee wat ik Module Model moet invullen. Veld daaronder lijkt bestemd voor de omvormer

[ Voor 12% gewijzigd door NIK0 op 11-02-2014 21:36 ]

Member of the Ukraine IT Army


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

AcIDeR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 14:05:
[...]


Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.
Dit vanwege de meerdere separate trackers, waarvan ik er 2 zal gaan benutten.

Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?

Ik heb het voornemen om 12x260 op Zuidoost te leggen, en 6x260 op zuidwest.
Ik kan je helaas geen DM sturen...
DM mij maar even!! O-)

[ Voor 5% gewijzigd door paulv1973 op 12-02-2014 10:41 ]

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 20-04 13:03
Rol-Co schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 18:45:
Misschien ook even helemaal spanningsloos maken , zowel ac als dc en even kwartiertje wachten voor je het weer inschakelt.
heb de schakelaar op de omvormer vannacht uit gehad, vanmorgen uur of 7.30 weer aan gezet en waarempel vanmorgen netjes opgestart. ik vermoed zonder error-knipperende-LEDs :+

loggings en WSL doen het in ieder geval en er komt productie binnen _/-\o_

nu nog proberen achterhalen waarom de aardlek uit is geschakeld...

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
Puur uit nieuwsgierigheid (en ongeduldigheid)...
Ik wacht nog op de levering en plaatsing van de omvormer en ben benieuwd of er met het weer van deze dagen al een beetje opbrengst gehaald kan worden.
In mijn geval 5 panelen (275Wp) puur oost en 5 panelen puur west (2 strings). Iemand een voorbeeldje?

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
fabstar81 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 10:17:
[...]


heb de schakelaar op de omvormer vannacht uit gehad, vanmorgen uur of 7.30 weer aan gezet en waarempel vanmorgen netjes opgestart. ik vermoed zonder error-knipperende-LEDs :+

loggings en WSL doen het in ieder geval en er komt productie binnen _/-\o_

nu nog proberen achterhalen waarom de aardlek uit is geschakeld...
dat dacht ik al toen ik het gisteren zag, mijn omvormer was om 17:02 gestopt met werken.
kijk het eerst even een paar dagen aan.

in heel zijn tijd heb ik maar 1x een uitvallende omvormer gehad met de power-one.
en dat was waarschijnlijk door het uitbranden van de wijkcentralle 1 blok verder op.
(ik zag in de log files een flinke piek op de V van de netbeheerder.)
sjimmie schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 10:24:
Puur uit nieuwsgierigheid (en ongeduldigheid)...
Ik wacht nog op de levering en plaatsing van de omvormer en ben benieuwd of er met het weer van deze dagen al een beetje opbrengst gehaald kan worden.
In mijn geval 5 panelen puur oost en 5 panelen puur west (2 strings). Iemand een voorbeeldje?
top productie dit jaar is 5,87 (1,52kWh/kWp) op 3-2.
momenteel draai ik een +/-1000W echt veel daar over kom ik daar niet echt.
dus niet al te veel opbrengst (maar je raakt verwent als je in de zomer maanden een 22kWh(5,7kWh/kWp) per dag kunt doen. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:44
Ik ga komende weken ook een setje samenstellen. Ik heb op mijn hobbyschuurtje ruimte voor 3 panelen en wil hier dus beginnen met een simpele setup. Afhankelijk van het paneel komt er tussen de 570 en 720wp op de string.

Nu de belangrijkste vraag, ik overweeg de soladin 600 2e hands te kopen. Ik kan er 1tje overnemen voor een schappelijk bedrag. Echter omdat het voor mij niet om de hoek is, heeft iemand tips hoe ik de soladin kan testen en waar ik eventueel gebreken kan verwachten?

Ik had de hoop dat als ik de stekker inplug en dat ding leven geeft het wel goed zit..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
@jantje112
de meeste omvormers doen helemaal niks als je ze in het stopcontact plugt.
pas als ze een AC en een DC hebben doen ze iets.
dus ook iets van panelen er aan hangen anders zie je niks.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:44
Bedankt, dus werking controleren is dus niet te doen?

Dan vind ik de gok 2e hands wel lastig. Een paneeltje meenemen is ook niet zo 123 gedaan..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Candymirror
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 09:55
Ik heb de knoop doorgehakt en budget 4 x 195WP balck panelen aangeschaft sunritype SR-M572195.
(Openklemspanning 44,8V, Umpp 36,2V, Impp 5,39A, korstsluitstroom 5,79) Nu dacht ik dat ik er mede dankzij het antwoord op mijn vorige vraag uit te zijn welke inverter/omvormer ik zou kopen, maar ik begin nu toch te twijfelen. Ik dacht zelf aan een steca 500 met alle 4 panelen in één string. (orientatie ZW, helling 30graden). Alleen vraag ik me af of dit wel verstandig is.
Voorwaarden voor mij is dat het een budget systeem blijft. Ik heb maximaal 300 Euro over voor een of twee omvormer(s). De steca 300 en 500 lijken buiten de boot te vallen vanwege maximale DC stroom van 5A. Nu lijkt mij die teveel 0,39 A geen bezwaar. De 4 panelen op een soladin aansluiten zou ook nog een optie kunnen zijn alleen dan val ik volgens hun excel design tool wel heel erg ver buiten het max spanningsbereik. Of moet ik toch 1 paneel als reserve houden?

Wat zouden jullie doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Candymirror
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 09:55
@jantje112; ik weet niet wat die soladin 2de hands moest kosten, maar ik heb ze nieuw voor 238,- incl verzending gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
@jantje112
werking controleren is moeilijk te doen. (maar niet onmogenlijk)
maar misschien kun je wel wat afspreken met de verkoper of heeft hij nog panelen die er eerst op zaten.
etc.. etc..

meestal werken ze wel, maar heeft de verkoper een uitbreiding gedaan aan zijn set.
en dus nu de omvormer over.

@Candymirror
gewoon op een steca500 hangen (hele grote kans dat het gewoon werkt, allen niet iedereen is het daar hier over eens. dus hou het in de gaten en desnoods koppel je een paneel los.)
die 0,39A is bij STC omstandigheden, mijn panelen doen zelfs in sommige omstandigheden meer als 6A leveren (bij STC= 5.62A uit mijn panelen.).
dus die van jouw ook wel meer, maar zo interessant is dat niet die piekjes.
de steca zal zelfs niet eens de 5A gaan halen, je zet al 4x36V= 144V op de omvormer.
dus bij 3,4A (500W/144)zal de omvormer terug schakelen.
maar dat is helemaal niet erg, hij zal het bij bewolkt weer juist beter doen.
en als de panelen heel warm worden zakt de V nog een aardig stuk naar beneden.
een soladin gaat niet werken, die kan de hoge V in de winter niet aan.

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 12-02-2014 12:27 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AcIDeR
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 30-12-2024
1,38 euro per Wp, incl BTW.

Reëel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 04-05 19:46

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Exclusief montage zeker. Ik heb een offerte gekregen van 1,25 per Wp incl. BTW voor All Black panelen.

[ Voor 10% gewijzigd door antonboonstra op 12-02-2014 13:00 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AcIDeR
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 30-12-2024
Incl montage, Incl BTW

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 04-05 19:46

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Als het inclusief montage is, hangt het nogal af van hoeveel panelen je laat monteren. Zijn het veel panelen, dan zou het mogelijk kunnen zijn. Desondanks lijkt het mij een zeer scherpe prijs. Er valt meer over te zeggen als je wat meer specificaties geeft. Merken/types, aantallen, inclusief meterkast ombouw?

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietslampje
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 16-04 16:17
Ik wil zelf binnenkort zonnepanelen aanschaffen, ik heb nu een offerte voor 12x UPT Solar 250 Wp (3000 Wp) met de Omnik 3k-TL omvormer liggen voor €3400 inclusief montage. Zelf al wel wat onderzoek gedaan, maar ik kan nog weinig vinden over het merk UPT. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Is het daarnaast een optie om alvast een grotere omvormer erbij te doen (bv de Omnik 4k) zonder extra panelen er bij te leggen? Zodat ik later de mogelijk panelen bij kan leggen zonder gelijk een andere omvormer te moeten aanschaffen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ranzige pad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 04-05 13:03

ranzige pad

kwaaak kwaak

ik zit met een uitdaging, hopelijk kunnen jullie van advies voorzien. Ik zal de situatie zo uitvoerig mogelijk beschijven. Sinds medio december 2013 heb ik mijn 4 extra panelen aangesloten. De configuratie is daarmee op 12*265wp znshine gallium all blacks op een growwatt 3000mtl (2mpp-trackers) gekomen

De boel is 8 om 4 aangesloten, 8 zijn de orginele panelen en staan mooi zon te pakken op het dak, met goede opbrengst. De 4 andere hebben zwaar last van schaduw om dat die achter op het huis op de uitbouw liggen. Ze pakken pas zon momenteel tegen 2uur.Ik wist dat ze schaduw zouden pakken, maar pas vanaf twee uur is erg weinig.

De omvormer werk netjes naar behoren, solar kabel is voor de complete set 6mm.

Nu heb ik eens zitten denken en rekenen. Mijn plattedak is groot genoeg voor een 8 om 4 opstelling in portait stand, waar de boel nu alles in landscape licht.

De vragen die ik zoal heb zijn:
- hoeveel ballast heb je nodig voor een portait paneel (2de etage, plat dak, omgeving Zwolle)
- gaat mijn dakbedekking dit houden? huidig EPDM folie met grint op issolatie platen.
- kan ik mijn landscape montage systeem gebruiken voor portait (grid systeem B05 profiel) de rails zijn 1m lang, 10cm aan de onderkant oversteek zou beteken dan 50cm van het paneel niet ondersteund is.

Opzich heb ik voldoende materiaal, ik heb alleen extra tussen klemmen nodig voor bevestiging, misschien 2 nieuwe liggers voor de B05 profielen, en 3stuks 20graden steunen. al met al geen grote investering.


tijdens mijn oriëntatie wouden 2 van de 5 leveranciers al portait plaatsen, 2 landscape en een gaf waardeloos advies ;)

Ik denk zelf dat ik momenteel al voldoende ballast heb liggen.
ter reductie van het totaalgewicht zou ik grint kunnen verwijderen van het dak een kruiwagen of 2 zou wonderen doen.

Het verhaal zou niet in de zomer een probleem zijn, maar juist in de winter met sneeuw, waardoor de vlaktedruk aanzienlijk toeneemt

HT & NAS & Inventaris


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-05 21:09

databeestje

Von PrutsHausen

(jarig!)
10 of 15 graden portret kan wel, alumuniumshop.nl heeft deze beugels, deze maken ze op maat. Met een hoek van 10 graden en een paneel van 160cm is de achterzijde dan 1 stoeptegel hoog.

Met 15 graden heb je iets meer opbrengst en past de stoeptegel ertussen. Hiermee moet de belasting ook nog meevallen.

Ik heb wel een extra set hoekprofielen in het midden eronder gemaakt zodat de voorkant niet zo licht is. Zo lang de achterkant dicht is zouden het geen windvangers moeten worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ranzige pad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 04-05 13:03

ranzige pad

kwaaak kwaak

ik wou de hele set op 20graden brengen, daarvoor heb ik 3 nieuwe beugels nodig. Die kan ik wel betrekken bij mijn leverancier en dito de tussenklemmen, ik schat op max 100€ aan materiaal.

boven op het dak liggen al 8 50*50*5 grint tegels, 5 30*60*5 beton tegels. stuk of 20 20*20*10 beton blokken, en een stuk of 12 10*20*10 straat klinkers.

op de uitbouw liggen 3 panelen met 20 30*30*5 beton tegels.

Het B05 systeem is een grid montage systeem, alles zit daarmee vast aan elkaar om de vlaktedruk te minimaliseren zie:
Afbeeldingslocatie: http://eco.carbomat.be/assets/pictures/bo5/bo5-4.gif

[ Voor 23% gewijzigd door ranzige pad op 12-02-2014 13:58 ]

HT & NAS & Inventaris


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
@fietslampje
ik raad het niet aan om een string te maken van 2 verschillende soorten panelen door elkaar.
(meestal als je een half jaar later panelen bij koopt, dan hebben ze in eens 5Wp meer en net iets andere specs)
maar het kan wel. (ik heb ook 1x195Wp met 9x190Wp gecombineerd en dat is op zich niet zo een probleem, het is allen niet optimaal)
als je nu kunt plannen probeer dan een vulling per mppt in 1x te maken.

een leuke optie is:
een omnik 4.0 te pakken (pas op de omnik doet maar iets meer als de 1/2 van het totale omvormer vermogen per mpp er zijn omvormers die wel meer kunnen, en mischien heb je dat wel nodig)
en dan 12x 250Wp op de mppt te zetten (mppt moet dan parallel geschakeld worden, niet gecheckt of omnik dat ook kan?)
dan kun je later de panelen naar 1x mppt verhuizen en de andere mppt vullen met wat je later nog wil.

nu kun je gerust meer Wp aan een omvormer hangen als de W.
dat noemen we onder dimensioneren (niet iedereen vind dit leuk om te doen.)
voor de eerste 20-30% meer Wp zie je eigenlijk nauwelijks tot zelfs geen forse daling in de opbrengst.
(werken met verschillende richtingen of hoeken dan kun je nog verder onder dimensioneren. ;)
b.v. oost-west of 15 graden + 35 graden)

een omvormer kan goed werken met minder Wp als W.
heb ik ook een half jaar gedaan, kon het ook niet in 1x betalen.

@ranzige pad
op het moment staat het zonnetje erg laag, weet je wel zeker dat je nu al extra kosten wil maken voor de lage winter op brengt.
een zomer afwachten is mischien geen foute tip.
dan weet je zeker hoeveel last je hebt van de schaduw.
(ik kan er niet echt een goed beeld van vormen aan de hand van je verhaal, maar al gedacht aan een oost-west opstelling?
door de panelen rug aan rug te hebben vangen ze minder wind dus minder ballast.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ranzige pad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 04-05 13:03

ranzige pad

kwaaak kwaak

Klopt, zo denk ik ook, wil ook eerst afwachten voor ik ga rommelen. Zoek vooral advies. Maar dat ik last van schaduw heb op die string is wel zeker.

Rug aan Rug heb ik wel eens overwogen en ook vaker gezien.Alleen liggen mijn panelen nu al op bijna zuid. door ruggetje-ruggetje te doen moet alles al om.

welke info is er nodig voor het verder verklaren van de situatie.

uitbouw, panelen richting zuid, 3 stuks op string1, hoek 10graden
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1470213_10202041431671675_265275432_n.jpg

9de paneel op string 1, hoek 15graden
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1453300_10202041431471670_284611264_n.jpg

8panelen op string 2, hoek 20graden:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/942254_10200769310869450_1351287693_n.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door ranzige pad op 12-02-2014 14:31 ]

HT & NAS & Inventaris


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
@ranzige pad
heb je ook nog iets van een overzichts-foto van een afstandje, dan kunnen we de verschillende plekken bepalen en hebben we hier een beter inzicht in de situatie en waar de schaduw vandaan komt.

(google earth street view doet het vaak ook leuk)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ranzige pad
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 04-05 13:03

ranzige pad

kwaaak kwaak

earth:
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/s46d6w6ld2uj3wc/boven.jpg

en street view (achterkant):
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/mflp8sjotjv0ufl/achter.jpg

vreemd genoeg staat de uitbouw er nog niet op, terwijl die al sinds 2009 bestaat ;)

HT & NAS & Inventaris


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnefreak
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 03-05 15:58
ranzige pad schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 14:31:
Klopt, zo denk ik ook, wil ook eerst afwachten voor ik ga rommelen. Zoek vooral advies. Maar dat ik last van schaduw heb op die string is wel zeker.

Rug aan Rug heb ik wel eens overwogen en ook vaker gezien.Alleen liggen mijn panelen nu al op bijna zuid. door ruggetje-ruggetje te doen moet alles al om.

welke info is er nodig voor het verder verklaren van de situatie.

uitbouw, panelen richting zuid, 3 stuks op string1, hoek 10graden
[afbeelding]

9de paneel op string 1, hoek 15graden
[afbeelding]

8panelen op string 2, hoek 20graden:
[afbeelding]
Het is ook niet zo fijn dat de zonnepanelen op een heel korte afstand van die zijranden afstaan.
Volgens mij word er geadviseerd om een afstand van randen aan te houden van 2 keer de hoogte van de rand. Anders krijg je toch wel zeer snel schaduwval op panelen. Als je nu toch alles wilt omgooien :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 04-05 14:26

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

Ik heb net even de Eneco zonnepanelen simulator gedaan en die denkt 12 panelen te kunnen plaatsen, gewoon 6 stuks achter elkaar in de lengte, met een afstand in het midden. Portrait dus.

details
code:
1
2
3
4
5
6
Type Huis: Rijtjeshuis
Type Dak: Plat
Oriëntatie: 203°
Hellingshoek: 45°
Dak oppervlakte: 64.8 m2
Aantal panelen: 12 stuks

https://dl.dropboxusercon...-configurator%20eneco.PNG

En hier een overzicht van Google Maps; zo te zien heb ik weinig obstakels, maar zou eens een inspectie moeten doen, om dit zeker te weten.
https://dl.dropboxusercon...357/google_maps_thuis.PNG

Ik dacht echter meer aan een landscape met twee panelen naast elkaar die goed op zuid staan met een hoek van 25graden, zoals je vaak wordt aangeraden, of O/W.

Zo zou ik later meer panelen kunnen bijplaatsen en blijf ik toch binnen de 5,4m die ik aan breedte heb, ondanks dat ik de panelen schuin wil plaatsen, vanwege ZO ligging van het huis.

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 03-05 23:12
NIK0 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:11:

Ik zie nog staan bij het formulier Module Model wat heb je daar ingevuld? (je optimizer type?)
en dan bij serienummer je omvormer + serienummer?

I
Geen idee. Bij mij was dat gedeelte al ingevuld door de leverancier. Als ik nu kijk, zie ik het scherm dat jij hebt ook niet terug.
Zie je als je op het vraagteken klikt niet meer info?

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
ranzige pad schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 15:40:
earth:
[afbeelding]

en street view (achterkant):
[afbeelding]

vreemd genoeg staat de uitbouw er nog niet op, terwijl die al sinds 2009 bestaat ;)
ja soms zijn de foto's wat verouderd, maar ik heb nu een aardig idee van de situatie.

ik ben wel benieuwd, je hebt wel wat last van schaduw, maar echt erg veel?
denk dat het wel mee gaat vallen, staar je niet te blind op het lage zonnetje van nu.
dat word een stuk beter naar mate hij hoger komt.

ik zou zeggen neem een account op zonnestroomopbrengst.eu en dan kunnen we in juni/juli een aardige schatting maken van wat het nu echt doet. (en kun je meteen met setjes uit de buurt vergelijken)

ik zie wel wat verbeterings-mogelijkheden, maar dan hebben we het over minder als 1% dingentjes.
dus draai eerst maar eens zo en kom maar terug in de zomer met cijfers.
dan praten we te minste ergens over in plaats van theoretische verhalen.

edit:
voor als je de smaak te pakken hebt en het pv virus giert door je aderen.
dan kun je vast rekenen of een oost-west misschien niet past of een xr-etje doen.
http://www.ecologieforum....c8a2eccbb5a373b7175ca3082

[ Voor 9% gewijzigd door migjes op 13-02-2014 09:46 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
imdos schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 21:07:
Ik heb net even de Eneco zonnepanelen simulator gedaan en die denkt 12 panelen te kunnen plaatsen, gewoon 6 stuks achter elkaar in de lengte, met een afstand in het midden. Portrait dus.

details
code:
1
2
3
4
5
6
Type Huis: Rijtjeshuis
Type Dak: Plat
Oriëntatie: 203°
Hellingshoek: 45°
Dak oppervlakte: 64.8 m2
Aantal panelen: 12 stuks

https://dl.dropboxusercon...-configurator%20eneco.PNG

En hier een overzicht van Google Maps; zo te zien heb ik weinig obstakels, maar zou eens een inspectie moeten doen, om dit zeker te weten.
https://dl.dropboxusercon...357/google_maps_thuis.PNG

Ik dacht echter meer aan een landscape met twee panelen naast elkaar die goed op zuid staan met een hoek van 25graden, zoals je vaak wordt aangeraden, of O/W.

Zo zou ik later meer panelen kunnen bijplaatsen en blijf ik toch binnen de 5,4m die ik aan breedte heb, ondanks dat ik de panelen schuin wil plaatsen, vanwege ZO ligging van het huis.
het is een goed begin om daar eens te kijken.
maar nu graag die website blokkeren en nooit meer naar toe gaan. >:)
(is gewoon niet tweakers waardig.)

er is zoveel meer mogelijk (en voor betere prijzen) als daar word verteld.
zoek,plan en vind en voor je het weet heb je een overschot. 8)

zo is zuid niet perse nodig, maar kan oost-west ook goed uit op een plat dak. (zeker voor zelf bouwers)
of andere creatieve oplossingen die hier regelmatig langs komen.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Fairy

13kWp

ranzige pad schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 14:31:
Klopt, zo denk ik ook, wil ook eerst afwachten voor ik ga rommelen. Zoek vooral advies. Maar dat ik last van schaduw heb op die string is wel zeker.

Rug aan Rug heb ik wel eens overwogen en ook vaker gezien.Alleen liggen mijn panelen nu al op bijna zuid. door ruggetje-ruggetje te doen moet alles al om.

welke info is er nodig voor het verder verklaren van de situatie.

uitbouw, panelen richting zuid, 3 stuks op string1, hoek 10graden
[afbeelding]

9de paneel op string 1, hoek 15graden
[afbeelding]

8panelen op string 2, hoek 20graden:
[afbeelding]
Bij de uitbouw heb jij dit stenen op de rand van 't dak liggen????

Zou ik echt niet aanraden, als het een keer stormt dan kunnen ze er afvallen en het leed is niet te overzien als er net iemand onderdoor loopt, bijvoorbeeld vrouwlief die op dat moment haar was wil redden van de strenge wind.

Ik zou het niet zo doen!

Anoniem: 239170

migjes schreef op zondag 09 februari 2014 @ 14:47:
@ldhollander
check effen marktplaats.
er is iemand bezig met het dumpen van suntech 280Wp panelen.
(ik zou ze normaal niet zo snel aan raden, maar voor zoon project je als jij wil lijkt het mij wel wat)
en dan een omvormertje van >500 euro, moet lukken.
en dan zelf iets verzinnen om het onder een beetje hoek te krijgen.
appeltje, eitje
succes.

edit:
got him: http://www.draaistroom.net/shop.php?rubriek=ZON
Thanks! Ben deze meneer ook tegen gekomen idd. Voor mijn toepassing wellicht een leuke optie al had ik liever 300Wp panelen gehad maar je kunt niet altijd alles hebben. :+
Ik wil ze in eerste instantie plat leggen voor het gemak (en de lastige buren) al zie ik in Sunny Design dat elke 5 graden helling me ruim 50kWh extra per jaar oplevert, hmmmm. Ik wist niet dat dat nog zoveel scheelde...

Overkapping is bijna af dus ik moet ook aan de rest gaan denken, de omvormer kom ik alleen niet helemaal uit.
Ik heb bijv. deze (z)eversolar omvormers gevonden voor een redelijke prijs (zal exclusief btw zijn, ik wacht nog op antwoord) maar kan er niet gek veel over vinden. Of ze gaan niet stuk of (bijna) niemand koopt ze. :P
Ook monitoring lijkt wat lastig met deze en prijzen kan ik al helemaal niet vinden daarvoor.
Dan staat er op MP ook nog een aanbieder met een goedkope AEG PV2800, te groot voor mijn installatie maar de specificaties zijn hetzelfde als voor het PV2000 model dus wat zou erop tegen zijn een iets grotere omvormer te plaatsen?
Kans is (nu) niet zo groot maar daar zou op termijn misschien nog een paneeltje of 2/3 bij aan te knopen zijn. Ik weet dat monitoring bij deze nog ruim €100 bovenop de prijs doet.
Ik ben nog een beetje dwalende dus suggesties zijn meer dan welkom. ;)

De rest is gewoon kopen en doen. :)

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
@ldhollander
ik zou niet voor al te dure panelen gaan als je laag op een schuurtje bezig bent.
lage daken hebben nu eenmaal meer schaduw. (dat verteld sunnydesign je niet ;) )

ik zou toch kijken of je de panelen niet een beetje schuin kunt krijgen, spoelen ze beter schoon.
(of je bent een schoonmaak koning en dat is je grootste hobby >:)
maar het is verder geen probleem om ze plat te leggen.)

als je echt een hele goeie omvormer wil, kijk dan waar de optimum V zit van de omvormer en of dat past bij je panelen. maar je kunt ook een aardig stuk afwijken als het moet.

een te zware omvormer levert wel wat minder op als je te ver gaat.
net zo als een te lichte omvormer, ik houd over het algemeen een 30% aan, maar er zijn veel uitzonderingen.

als je echt wat wil leren over het systeem, zorg voor een omvormer waarbij je de V en de A kunt zien van de DC.

en neem sunnydesign met een paar korreltjes zout (+/- een kilo >:) )

edit:
hoe wou je het dakje water dicht gaan maken eigenlijk?
(sunschinecompany heeft er speciale band voor tussen de panelen.)

[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 13-02-2014 13:53 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • NIK0
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 04-05 14:11
Cranberry schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 21:17:
[...]


Geen idee. Bij mij was dat gedeelte al ingevuld door de leverancier. Als ik nu kijk, zie ik het scherm dat jij hebt ook niet terug.
Zie je als je op het vraagteken klikt niet meer info?
Ik heb gisteren weer contact gezocht en nu is men gaan rennen en staan de paneeltjes er eindelijk in! _/-\o_
Als het stopt met stormen zal ik wat binnenkort wat pics posten

Member of the Ukraine IT Army


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twixx
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Zaterdag de 15e gaat dit topic dicht.

Tijd voor een vers topic dus :)
Is er voldoende content? Neemt iemand het uitzoek werk over wat ik in dit topic al als tabellen heb geplaatst? (of plak ik het er zelf in?)

9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunshineCompany
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 10:02

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Zag wat 'grid' montagesystemen voorbij komen, deze is pas door ons gezet.

305x YL255 poly op STP17000, 10 graden. Totale ballast 1500kg. Gemiddelde belasting van 10,5kg/m2, 800m2 dak gebruikt.

Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-ciV5KMNIFGU/Uv6b4zJbLuI/AAAAAAAAdyY/3fmuOQA-s5A/s720/IMG_5906.JPG

Per omvormer 5 strings, alles keurig genummerd, per omvormer werkschakelaar. Stringbekabeling door holle wand gelegd :) Links bovenin temperatuur gestuurde ventilator geinstalleerd.

Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-UY10yPsIOEg/Uv6cCYKMmPI/AAAAAAAAdzM/IqQR8-2F-UU/s720/IMG_5915.JPG

Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-NAt3J2rTsVQ/Uv6cGWRbhwI/AAAAAAAAdzo/4-tswy-3vco/s720/IMG_5921.JPG

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-03 09:42

paulv1973

16.730Wattpiek

Nice...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
Ziet er zeer goed uit.
Vraagje.
Is er echt ballast gebruikt, want dit zou 5 kg per paneel zijn als ik het uitreken.
Of is het de constructie zelf.
Die extra ballast alleen waar de wind er vat op kan krijgen?

Die ballast stelt maar weinig voor op het totale gewicht denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • opuntia1
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 02-01-2023
Even nog een paar vragen over de temperatuur gestuurde ventilator.

De temperatuur gestuurde ventilator is natuurlijk een stofzuiger.
Er zit zo ver ik kan zien een stoffilter voor.
Binnen geen stof maar na verloop van tijd geen ventilatie meer omdat het stoffilter dicht zit.
En de stofzuiger maar draaien om de temperatuur te verlagen.

Hoe vaak denk je dat er een echte stofzuiger nodig is om het stof te verwijderen?
Is het niet beter om het stoffilter te verwijderen of helemaal geen ventilator te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atrax
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16-04 20:25
OK, tijd voor het volgende project :*)

Mijn pa zit er over te denken om panelen te plaatsen op zijn huurwoning. Het gaat om het volgende dakoppervlak:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/76829410/2013-11-29%2013-56-04a%5B3%5D.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/76829410/maps.jpg

Breedte is ongeveer 475cm, hoek van +/-40 graden, richting ongeveer 45 graden westelijk van zuid (ZW dus).
Kans is groot dat er rechts (oostkant) ook nog een dakkapel bij de buren komt.
Rechts van het raam is 270cm ruimte.
Zichtbaar vlak van de dakpannen is 30cm breed, 33cm hoog. In de hoogte is dan ongeveer 560cm beschikbaar.

Zelf kom ik op een set van 9 panelen, een kolom van 5 en een kolom van 4 (uitsparing raampje), landscape geplaatst.

Wat zijn jullie ideeën?
(Edit: TVT is belangrijk en prio 1)

11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunshineCompany
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 10:02

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

opuntia1 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 08:43:
Ziet er zeer goed uit.
Vraagje.
Is er echt ballast gebruikt, want dit zou 5 kg per paneel zijn als ik het uitreken.
Of is het de constructie zelf.
Die extra ballast alleen waar de wind er vat op kan krijgen?

Die ballast stelt maar weinig voor op het totale gewicht denk ik.
Daarom is gekozen voor dit montagesysteem. Op de hoeken veel, randen beetje, midden geen ballast.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:07

Jan Workum

Kona EV 64kWh Fashion 2020 CZ

Atrax schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 14:40:
(Edit: TVT is belangrijk en prio 1)
In dat geval ga je voor het goedkoopste budgetspul, installeer je het zelf, schaf daarbij vooral geen monitoringgadgets aan en baseer de TVT op het hoogste elektriciteitstarief ;w

[ Voor 17% gewijzigd door Jan Workum op 15-02-2014 16:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atrax
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16-04 20:25
Jan Workum schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 16:43:
[...]


In dat geval ga je voor het goedkoopste budgetspul, installeer je het zelf, schaf daarbij vooral geen monitoringgadgets aan en baseer de TVT op het hoogste elektriciteitstarief ;w
Beetje kort door de bocht.
Installatie zal ik inderdaad zelf doen. Maar goedkoop is niet altijd de beste tvt.
Schaduwmanagement kan belangrijk en rendabel zijn. Welke omvormer is dan het beste? Hoever kan ik het beste van de dakkapellen afblijven? Hoeveel panelen zal uiteindelijk dan het beste zijn.
Allemaal vragen die meewegen voor de beste tvt.

11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:07

Jan Workum

Kona EV 64kWh Fashion 2020 CZ

Atrax schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 16:59:
[...]

Beetje kort door de bocht.
Installatie zal ik inderdaad zelf doen. Maar goedkoop is niet altijd de beste tvt.
Schaduwmanagement kan belangrijk en rendabel zijn. Welke omvormer is dan het beste? Hoever kan ik het beste van de dakkapellen afblijven? Hoeveel panelen zal uiteindelijk dan het beste zijn.
Allemaal vragen die meewegen voor de beste tvt.
Kijk dat zijn al wat specifiekere vragen waar ze hier wat mee kunnen :) Als TVT prio 1 is krijg je namelijk zo'n kort door de bocht advies. Bijkomend advies is om eerst het verbruik te minimaliseren, daar haal je het hoogste rendement. Reacties maar even afwachten, ik ga geen merken adviseren.

Succes met het project.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-05 09:51
Atrax schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 14:40:
OK, tijd voor het volgende project :*)

Mijn pa zit er over te denken om panelen te plaatsen op zijn huurwoning. Het gaat om het volgende dakoppervlak:
[afbeelding]
[afbeelding]

Breedte is ongeveer 475cm, hoek van +/-40 graden, richting ongeveer 45 graden westelijk van zuid (ZW dus).
Kans is groot dat er rechts (oostkant) ook nog een dakkapel bij de buren komt.
Rechts van het raam is 270cm ruimte.
Zichtbaar vlak van de dakpannen is 30cm breed, 33cm hoog. In de hoogte is dan ongeveer 560cm beschikbaar.

Zelf kom ik op een set van 9 panelen, een kolom van 5 en een kolom van 4 (uitsparing raampje), landscape geplaatst.

Wat zijn jullie ideeën?
(Edit: TVT is belangrijk en prio 1)
beste tvt zul je echt zelf moeten berekenen. ;)

meer Wp is over het algemeen een betere tvt.

voorbeeld: (ik maak even voor het gemak geen verschil tussen de omvormers)
een aardige omvormer met 2kW.
http://www.solar-trading....Zonnepaneel-Omvormer.html
zal het leuk doen op 1 kant.
maar deze omvormer:
http://www.solar-trading....Zonnepaneel-Omvormer.html
daar kun je beide kanten mee doen, met een flinke hoeveelheid meer Wp.

alleen let op, je tvt dondert weg op het moment dat je het niet zelf gebruikt.
(welke panelen je gebruikt is maar net wat je goedkoop te pakken kunt krijgen)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 04-05 20:36

P_Tingen

omdat het KAN

Atrax schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 14:40:
OK, tijd voor het volgende project :*)

Mijn pa zit er over te denken om panelen te plaatsen op zijn huurwoning. Het gaat om het volgende dakoppervlak:
[afbeelding]
[afbeelding]

Breedte is ongeveer 475cm, hoek van +/-40 graden, richting ongeveer 45 graden westelijk van zuid (ZW dus).
Kans is groot dat er rechts (oostkant) ook nog een dakkapel bij de buren komt.
Rechts van het raam is 270cm ruimte.
Zichtbaar vlak van de dakpannen is 30cm breed, 33cm hoog. In de hoogte is dan ongeveer 560cm beschikbaar.

Zelf kom ik op een set van 9 panelen, een kolom van 5 en een kolom van 4 (uitsparing raampje), landscape geplaatst.
In de hoogte kun je volgens mij 3 kwijt (3 x ~1,70 = 5,10) en in de breedte naast het dakraam 2 dus als 1 blok kun je 6 panelen kwijt. Dan wordt het puzzelen waar je de rest kwijt wil. En moet je bedenken OF je dat wil. Het ziet er allemaal esthetisch iets minder uit met uitsparingen voor ramen. Dondert je dat niks dan kun je het beste even op papier schuiven met panelen.

9 panelen? Hoe zie je die kolommen voor je dan? Landscape? Hmm, kan ook ja. Dakraam verplaatsen is zeker geen optie?

... en gaat over tot de orde van de dag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 238103

vandaag een windhoos gehad in de straat, veel schade, zelfs een lantaarnpaal geknakt, voor mijn huis.
alleen die lijp met dat dak vol pv heeft niets, en dat ben ik zei de gek.
veel pannen van de daken.

ergens vind ik het wel grappig na al die verhalen over pv en wind is dat niet eng.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:07

Jan Workum

Kona EV 64kWh Fashion 2020 CZ

Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 21:18:
vandaag een windhoos gehad in de straat, veel schade, zelfs een lantaarnpaal geknakt, voor mijn huis.
alleen die lijp met dat dak vol pv heeft niets, en dat ben ik zei de gek.
veel pannen van de daken.

ergens vind ik het wel grappig na al die verhalen over pv en wind is dat niet eng.....
Windvlagen of -stoten Eric, in heel Nederland was sprake van een flinke woei. Bij een windhoos is sprake van een snel roterende luchtkolom, te herkennen als een slurf uit een wolk, daarvan was vandaag (gelukkig) geen sprake.
Tja, PV kan blijkbaar je pannen ook op het dak houden :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 238103

een mooie witte hoos, ik heb erin gestaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:53
Pics or it didn't happen. :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 01:00

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

En we gaan verder op:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3

Met dank aan bartjuh!

[ Voor 73% gewijzigd door teacher op 16-02-2014 13:51 ]

Wise enough to play the fool