Maar een SMA kost al snel 500 of 600 euro, toch schaffen mensen nog SMA aan...
En de rest zit meestal ook wel rond dat getal van 500 (op inderdaad AEG na, dat is altijd al een goedkoper merk geweest (waar ik niet mee wil zeggen: slecht)).
Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.
Maar een SMA kost al snel 500 of 600 euro, toch schaffen mensen nog SMA aan...
Anoniem: 239170
[Voor 3% gewijzigd door migjes op 09-02-2014 21:40]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Een extra groep kun je voorkomen met dit kastje (gekeurd door PV inspectie) http://www.legrandservice...u=87#.UvdMfJSN38A.twitterBally schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 15:47:
Bij ons is de kogel ook eindelijk door de kerk ;-).
2 setjes van 600Wp op een steca 500 besteld... helaas heb ik geen mogelijkheid om nu een extra groep naar de zolder te trekken, dus maar eerst even zo. Hopelijk volgende week geleverd en dan een plan maken om het dak op te gaan.
850m3 en 1900kWh minder/jaar + plugwise, binnenkort 3-laags kozijn
Dat vind ik nog steeds geen nette oplossing. Mis dan toch mijn werkschakelaar in de meterkast.SasJo schreef op zondag 09 februari 2014 @ 17:58:
[...]
Een extra groep kun je voorkomen met dit kastje (gekeurd door PV inspectie) http://www.legrandservice...u=87#.UvdMfJSN38A.twitter
Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel
Ja die CV-ketel hoor ik dus ook regelmatig en mijn vrouw nog veel meer. Bijzonder irritant is het als je om een uur of drie 's nachts wakker word van de ketel omdat die maar blijft draaien. Ik ben er wel eens uitgegaan om de stekker van dat ^#%*^#$ ding eruit te trekken. Tegen de tijd dat die vervangen gaat worden maar eens een studie maken van stille cv-ketels.engelbertus schreef op zondag 09 februari 2014 @ 11:41:
en je cv ketel maakt nooit klawaai als hij aanslaat of zo? je hoort de ventilator niet optoeren e.d.? veel meer ergernis zul je denk ik niet van een omvormer hebben die een relais omzet....
als je niet kunt slapen erger je je overal aan, maar als je slaapt .. wordt je dan echt van elk tikje wakker?
volgens mij valt dat reuze mee..
Dat is nou eens een goed idee!Bartjuh schreef op zondag 09 februari 2014 @ 11:24:
[...]
Aangezien je voor 6 panelen gaat (ik neem aan poly van ca 240-260Wp?) is het wellicht ook een optie om voor 3 Enecsys duo 480's te gaan. Ik heb ze gezien voor 200 p/stuk, 3x200=600 euro, dat is niet veel duurder of goedkoper dan de meest omvormers van ca 1500Wp. En dan heb je geen problemen met een omvormer binnen en/of geluid.
... en gaat over tot de orde van de dag
hoezo?looyenss schreef op zondag 09 februari 2014 @ 19:40:
[...]
Dat vind ik nog steeds geen nette oplossing. Mis dan toch mijn werkschakelaar in de meterkast.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
SMA geeft in de handleiding aan dat er een (AC) werkschakelaar geplaatst moet worden in dezelfde ruimte als de omvormer.migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 10:30:
[...]
hoezo?
je kunt gewoon de groep beneden er uit draaien of de schakelaar omzetten(afhankelijk van wat je hebt).
en dan heb je daar je werkschakelaar.
maar je kunt dat ook boven doen in het kastje voor als je alleen de omvormer wil vervangen.
maar zoizo die werkschakelaar is niet perse nodig.
(maar goed een werkschakelaar op de DC of AC vraag ik me zoizo van af of dat wel nodig is en wat nu eigenlijk de verdienste er van zijn, eigenlijk zijn ze altijd anders op te lossen en genoeg wegen er omheen te verzinnen.)
2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZWvloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV 2017
nu 23 stuks in serie aangesloten?hansdegit schreef op maandag 10 februari 2014 @ 11:49:
Beetje basisvraag:
- nu hangen er 23 Yingi Panda's aan mijn Piko 5.5. Open klem spanning van die paneeltjes is -uit mijn hoofd- 36 volt, dus dan is de maximale spanning die bij de Piko aankomt 23*36 = 828 Volt.
Kan ik -ihkv onderdimensioneren van de omvormer- er nu rustig nóg 3 panelen aan hangen? De config zou dan 13 panelen op string A (WZW) en 13 panelen op String B (ZZO) worden.
Volgens de specs van de Piko 5.5:
Max. DC input voltage (idling voltage) 950V
Max Mpp voltage 850 V.
[Voor 10% gewijzigd door paulv1973 op 10-02-2014 12:20]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Geld de max Voc van 950V niet per string?migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 12:26:
@hansdegit
het is een beetje hoe je het wil oplossen (welke methode het goedkoopst is voor je, en wat het makkelijkste uit komt)
maar max kan een pico 5.5 ongeveer 21 panelen van dat type aan als er 1 mppt word gebruikt.
gebruik je 2 x mppt dan zijn er 12/13 per mppt mogelijk.
nadeel is dat je een 2de tigo set nodig hebt voor de 2de mppt.
(ander klein nadeel is dat als de pico niet parallel staat je dan net niet de volle A uit de panelen kunt halen, het is maar 0,1A dus maak je daar niet te druk over.)
nu begint picoplan wel te zeuren over een te hoge DC (met 2x13).
en dat is wel iets waar op je moet letten, ik denk dat je er wel mee weg komt, maar kan je geen zekerheid geven. (of anders gezegd, ik zou het doen met 2x13 en jouw locatie)
ik heb geen idee of een pico is beveiligt tegen te hoge V en wat hij dan doet.
(pikoplan zeurt ook met 23 panda's in een string op 1x mppt, dus er is wel marge, alleen hoeveel is dat?)
het lijkt mij allemaal wel te kunnen, maar kun jij uit de database vissen hoe hoog de max V is geweest in de tijd die de set al heeft gehangen?
dat haalt een variabele uit de beslissing.![]()
(gelukkig heb je al door dat verschillende richtingen gebruiken, je dan meer Wp op een omvormer kunt hangen. door panelen ook platter of steiler te hangen kun je nog verder gaan in de mogelijkheden, dus bekijk dat ook effen of je er niet iets mee kunt verzinnen.)
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
het is een iets andere omvormer als die tl van jouw.paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 12:30:
[...]
Geld de max Voc van 950V niet per string?
bij mijn SB5000 mag ik per string maximaal 750V aansluiten.
En niet tesamen 750V.!! ??
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
[Voor 25% gewijzigd door migjes op 10-02-2014 13:22]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
[Voor 12% gewijzigd door hansdegit op 10-02-2014 13:29]
2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZWvloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV 2017
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Ik begrijp het probleem niet, als je de 13 panelen in 1 string hangt heb je 13* 39V = 507V max dus ruim binnen de marge, ook als je lagere temperaturen mee neemt.hansdegit schreef op maandag 10 februari 2014 @ 13:28:
@ migjes: "ik kon niet alles tegelijk" . Ben allang blijk dat je de moeite neemt, ik hoop dat je mijn posting niet als ongeduldig ervaart.
De Tigotjes pakken stroom van het paneel en communiceren draadloos met de management unit. Dus je kunt niet stellen dat "de tigo" op één MMPT zit. Ja, stroomtechnisch hangen ze aan de MPPT's, immers: één maximizer per paneel.
Maar er is geen communicatie tussen de management unit en de omvormer. Dus in dat opzicht zijn ze niet "verbonden".
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
[Voor 4% gewijzigd door migjes op 10-02-2014 14:00]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Anoniem: 576226
[Voor 3% gewijzigd door hansdegit op 10-02-2014 14:07]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Dat klopt, tabel scheef gelezen .......migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 13:49:
@WoudseHoeve
de pico 3.0 en de pico 5.5 zijn de enige 2 in het rijtje die geen parallel connection of inputs 1 & 2.
ondersteund.
dus dat zou een max van 9A geven.
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
daar is geen duidelijk antwoord over van kostal.WoudseHoeve schreef op maandag 10 februari 2014 @ 14:46:
[...]
Dat klopt, tabel scheef gelezen .......
Maar er is geen max voltage voor het geheel. Alleen per string 2 x 13 panelen is dus geen probleem, ik heb 3 x16 panelen op de Piko 10.1 hangen.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
zonder tigo is hij wat gemakkelijker.hansdegit schreef op maandag 10 februari 2014 @ 16:09:
A string en B string zijn ook echt gescheiden strings. String A zit fysiek op MPPT1 en string B op MPPT 2. Ik denk dat je het Tigo verhaal maar het beste kunt wegdenken....
Maar het wordt me al duidelijk. Ik zou op ZZO gewoon nog 3 paneeltjes extra bij kunnen hangen, vooropgesteld dat er:
- ergens ruimte is (dat wordt dan dus een half zonnescherm)
- de paneeltjes nog te krijgen zijn
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
lol, misschien piept ericplan ook wel eens.hansdegit schreef op maandag 10 februari 2014 @ 17:01:
Bij 13 panelen voor string A en 10 panelen van string B begint picoplan ook al te piepen? (stom hè, ik lees iedere keer "ericplan". Maar die piept nooit....)
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Volgens spec is onder dimensionering max 10% dus max 6050Wp aangesloten panelen, maar dat is geen systeem vereiste, hij gaat er niet stuk van.migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 17:11:
[...]
lol, misschien piept ericplan ook wel eens.![]()
het is geen probleem om een string te maken van 17 + een string van 8.
pikoplan begint gewoon te piepen als er meer als 25 panelen aan de omvormer(5.5) hangen.![]()
maar waarom? (het kan ook een bug zijn, maar dan is hij wel geavanceerd, want bij de andere omvormers is dat een ander getal.)
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
heeft helaas er niks mee te maken.WoudseHoeve schreef op maandag 10 februari 2014 @ 17:59:
[...]
Volgens spec is onder dimensionering max 10% dus max 6050Wp aangesloten panelen, maar dat is geen systeem vereiste, hij gaat er niet stuk van.
[Voor 27% gewijzigd door migjes op 10-02-2014 18:51]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:databeestje schreef op maandag 10 februari 2014 @ 11:21:
[...]
Mijn omvormer hangt in het trapgat op zolder, en 2 (draai)trappen afrennen om deze snel uit te kunnen zetten is een ongeluk in de maak.
Komt dan nog wel wat bij, zo'n noodstop is gemaakt voor een 24v noodstopcircuit. Daar kan je verder niks mee omdat er M22 contacten achter zitten.Dre schreef op maandag 10 februari 2014 @ 19:17:
[...]
Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:
[afbeelding]
[Voor 12% gewijzigd door Rol-Co op 10-02-2014 19:47]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Check, zo dus.Dre schreef op maandag 10 februari 2014 @ 19:17:
[...]
Ik weet niet hoe je elektrische installatie eruit ziet dat je denkt trappen af te moeten rennen om de omvormer snel uit te zetten, maar misschien is deze schakelaar dan beter geschikt:
[afbeelding]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
De omvormer bepaald de stroom dus geen probleem, zolang je onder de max open klemspanning van 950V blijft met je panelen (per string) is er geen centje pijn.migjes schreef op maandag 10 februari 2014 @ 18:15:
[...]
heeft helaas er niks mee te maken.
hij zegt: "DC power to high!"
de melding posible power derating hebben we dan al lang gehad.
en op dat moment ga je al van 6630Wp naar 6890Wp.
dus je zit dan al over de 20% (wat ook nog geen probleem is voor onder dimensionering, maar dat terzijde)
edit:
de vraag is: wat houd dat in!
anders zou de omvormer ook met 16700Wp kunnen draaien, ik heb nog nooit een omvormer gezien die 3x zijn vermogen aan Wp aan kon, dat is wel erg veel.
ik krijg de berekening niet gekraakt, kom niet door de beveiliging heen, dus ik kan niet uitzoeken wat ze er mee bedoelen.
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
En je weet dat die maximaal 6A aan kunnen? Jouw systeem kan 21A op top vermogen....hmmmpaulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:24:
Hier mijn AC schakelaar...
Spaart ook mij een wandeling door de woonkamer naar de meterkast.
[afbeelding]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nope, niet waar... heeft een max van 25A...Rol-Co schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:46:
[...]
En je weet dat die maximaal 6A aan kunnen? Jouw systeem kan 21A op top vermogen....hmmm
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
U sure? Op 230v ?paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:49:
[...]
Nope, niet waar... heeft een max van 25A...
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Stond toch echt op de verpakking...
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Die aarde wordt toch niet geschakeld.paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:21:
[...]
Stond toch echt op de verpakking...
Ik ga nu effe kijken of er wat op de schakelaar zelf staat...
Tis in ieder geval een AC schakelaar met 2 aansluitingen en 1 aarde aansluiting.
Ben zo terug
Aarde Klopt.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders.paulv1973 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:26:
[...]
Aarde Klopt.
Maar het staat er duidelijk op...25A
Ik zal bij een vriend van me die bij Imtach werkt even de datasheet opvragen.
Daar komtie ook vandaan...Koste maar €30,-
Dacht ik ook...opuntia1 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
[...]
Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders.
[Voor 15% gewijzigd door paulv1973 op 10-02-2014 22:44]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.opuntia1 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
Ik begrijp het even niet, 25A wisselstroom schakelen is niets bijzonders.
'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock
Omdat DC wat gevoeliger is voor vlambogenProton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:53:
[...]
Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.
Ik heb bij Farnell en Conrad gekeken, iemand nog tips?
Alternatief is dat ik zelf wat klus met wat mosfets maar een kant en klare oplossing (met gegarandeerde break-before-make) heeft wel mijn voorkeur.
'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock
het probleem is dat je geen goed voorbeeld bent, de panelen staan allemaal de zelfde kant op, en de omvormer kan heel anders reageren op een oost-west.WoudseHoeve schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:46:
[...]
De omvormer bepaald de stroom dus geen probleem, zolang je onder de max open klemspanning van 950V blijft met je panelen (per string) is er geen centje pijn.
Ik draai al een dik jaar met een 10kW omvormer met 12kWp panelen dat is ook 20% (toch?), geen centje pijn.
Maar bij Kostal verkopen ze liever een 8kW omvormer als een 5.5vandaar dat ze bij een bepaald vermogen de kreet "DC-to high" zullen roepen. Maar zeker als de panelen over oost en West verdeeld liggen is het geen probleem, het piek vermogen zal altijd lager liggen als de opgetelde WP van de panelen.
mensen trekken de situatie altijd naar hun eigen situatie en vergeten dat er bij te schrijven.Atrax schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:33:
Ik snap de discussie "werkschakelaar tov lokaal verdelerkastje" niet helemaal. Ik heb geen werk schakelaar, maar wel een verdelerkastje om verbruikers en opwekkers (PV) te scheiden. Als ik de PV-installatie spanningsloos wil maken, gooi ik de desbetreffende groep in de verdelerkast uit...
Daar hoef ik dus niet meer voor te lopen dan met een werkschakelaar.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
My prediction: we'll evolve into a digital form.
BTW .... transport .... handling ....... enz.NiGeLaToR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:05:
Iemand al op het idee gekomen zelf panelen uit China te importeren? Vriend van me heeft offerte in China opgevraagd voor ogenschijnlijk 'merkloze' 300wp panelen, prijs 149 euro voor een 300wp paneel. Das natuurlijk leuk, maar zie ze maar eens hier te krijgen - los van evt heffingen die er nog overheen komen.
Prijs is wel FOB, maar dan moet het nog met de boot mee natuurlijk.
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
Precies en dan importheffing ook nog?WoudseHoeve schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:07:
[...]
BTW .... transport .... handling ....... enz.
Er zijn ook Chinese leveranciers die de panelen al in Duitsland of in een haven klaar hebben staan.
Je moet ze alleen even vinden ....
My prediction: we'll evolve into a digital form.
Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.migjes schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:00:
verder vind ik ook een AC werkschakelaar vrij nutteloos, voor de veiligheid bied het weinig.
ik ga echt niet bij de omvormer zitten voor als het misschien fout gaat de schakelaar om te zetten, ik heb wel wat beters te doen op dat soort momenten. (ook als je ziet dat er soms de schakelaar net naast de omvormer zit, als dat ding enge vlammen en rook uit blaast dan ren ik liever zo i zo naar beneden)
Heb mijn vrouw instructies gegeven hoe de hoofdschakelaar in de meterkast (VOOR de meter) werkt - die moet ze uitzetten als er ergens iets smeult of knettertBamSlam_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:18:
[...]
Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.
My prediction: we'll evolve into a digital form.
[Voor 9% gewijzigd door Atrax op 11-02-2014 11:32]
11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
Misschien zoeken op magneetschakelaar i.p.v. relais?Proton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:29:
Ik weet, maar ook SSRs kan ik niet vinden.
Verder weet ik dat ze bestaan; ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij de laadschakeling van plug-in auto's.
Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst
twixx schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 17:05:
[...]
Hoe ga je dat doen dan? Heb je boven twee groepen om de omvormers op aan te sluiten? Zowiedes is het wel mooi om er twee te hebben als op 1 setje een beetje schaduw zou staan.
Hoop is uitgestelde teleurstelling
Een verdeelkastje is ook een werkschakelaar, waar hier specifiek op gedoeld wordt is het plaatsen van een schakelaar nabij de omvormer, dat kan veel zijn.Atrax schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:33:
Ik snap de discussie "werkschakelaar tov lokaal verdelerkastje" niet helemaal. Ik heb geen werk schakelaar, maar wel een verdelerkastje om verbruikers en opwekkers (PV) te scheiden. Als ik de PV-installatie spanningsloos wil maken, gooi ik de desbetreffende groep in de verdelerkast uit...
Daar hoef ik dus niet meer voor te lopen dan met een werkschakelaar.
Volgens mij hebben wij zo'n schakelaar niet. Ik dacht dat je in noodgevallen ook wel gewoon dat piefje (technisch correctere term wellicht de "stop") bij de betreffende groep, of desnoods alle piefjes, om kon zetten?NiGeLaToR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:28:
[...]
Heb mijn vrouw instructies gegeven hoe de hoofdschakelaar in de meterkast (VOOR de meter) werkt - die moet ze uitzetten als er ergens iets smeult of knettert
Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.BamSlam_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:18:
[...]
Inderdaad, als de omvormer bij mij op zolder in de fik vliegt ren ik, als er nog tijd is, wel beneden naar de meterkast om de automaat van de omvormergroep of de hoofdschakelaar om te zetten.
Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.WoudseHoeve schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 12:41:
[...]
Bij meerdere kennissen hangt er een en die geven geen enkel probleem. Samen met een Fp4all logger werkt het probleemloos.
De Zonnemelk installatie heeft 2925Wp op een PV-4600 juist vanwege de drie strings ivm schaduw.
Ik zou in dat geval gewoon een keurige 2 polige werkschakelaar pakken.databeestje schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:46:
[...]
Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.
Later als je de schade inspecteert kom je er achter dat de omvormer onherstel beschadigd is, dat is jammer.
Je kan ook naar een leuke PKIO 4.2 kijken ... heeft ook 2 strings en kan 12 panelen aan ivm de spanning. Worden voor leuke prijzen aangeboden op MP (800). Zit de Logging ook direct in (ethernet). Kan ook goed tegen een ongelijke belasting van de strings.AcIDeR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 14:05:
[...]
Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.
Dit vanwege de meerdere separate trackers, waarvan ik er 2 zal gaan benutten.
Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?
Ik heb het voornemen om 12x260 op Zuidoost te leggen, en 6x260 op zuidwest.
14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output
Geen idee, wij hebben in ieder geval een 3 x 25a wat binnenkomt en kan de stoppen hierop zelf bedienen zonder een zegel te breken. Dat fungeert voor mij als hoofdschakelaarTerpen Tijn schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:41:
[...]
Volgens mij hebben wij zo'n schakelaar niet. Ik dacht dat je in noodgevallen ook wel gewoon dat piefje (technisch correctere term wellicht de "stop") bij de betreffende groep, of desnoods alle piefjes, om kon zetten?
My prediction: we'll evolve into a digital form.
Wat doet de brandweer?databeestje schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:46:
[...]
Ehm, nee dus. Je zet beneden de omvormer aan in de meterkast, deze gaat smeulen, je loopt rustig naar boven. Vervolgens zie je boven rook en haast je je weer naar beneden waarbij je lelijk over het speelgoed van de kinderen struikelt. Strompelend haal je de meterkast en zet deze uit.
Later als je de schade inspecteert kom je er achter dat de omvormer onherstel beschadigd is, dat is jammer.
Optimizers van SolarEdge: Die geven nog maar 1 (één) VDC per paneel zodra de omvormer is uitgeschakeldopuntia1 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 15:00:
[...]
Wat doet de brandweer?![]()
Op een zonnige dag geven de panelen nog steeds spanning en stroom af.
Werkschakelaar uit is echt geen oplossing.![]()
DC schakelaar ook niet.![]()
Panelen afdekken?
Wie?
10 x Yingli YL260C-30b @ 10 x OP300 SolarEdge optimizers en SE3000 op 158º. Live: PVoutput , SolarEdge
Misschien gek gedacht, maar bij brand:opuntia1 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 15:00:
[...]
Wat doet de brandweer?![]()
Op een zonnige dag geven de panelen nog steeds spanning en stroom af.
Werkschakelaar uit is echt geen oplossing.![]()
DC schakelaar ook niet.![]()
Panelen afdekken?
Wie?
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
die discussie is al in dl1 gevoerdWat doet de brandweer?
18*240wp,Omnik4, oost-west opstelling,8*250 west omnik 2
In de auto en motor techniek worden blus condensatoren toegepast voor het schakelen van gelijkstroomProton_ schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:53:
[...]
Daarop inhakend: ik wil 10A DC op 200V schakelen, dat is schijnbaar wel bijzonder. Ik kan hier geen relais (DPDT) voor vinden.
Ik heb bij Farnell en Conrad gekeken, iemand nog tips?
Alternatief is dat ik zelf wat klus met wat mosfets maar een kant en klare oplossing (met gegarandeerde break-before-make) heeft wel mijn voorkeur.
'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Wellicht buiten een kabel in het water, bij het opstarten zou dit wellicht al geconstateerd kunnen worden, en TL omvormers staan in directe verbinding met het lichtnet tijdens werking, dus het zou goed kunnen.fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 18:11:
Hallo,
Ik kom net thuis en merk dat een aardlekschakelaar is uitgevallen. Mijn vrouw klaagt dat er vanaf uur of half vijf geen licht het meer deed en in mijn websolarlog lijkt om uur of 17.00 gedaan te zijn met de zonnepanelen.
Ik kijken op de aurora powerone 3.0 en daar knippert het rode gfi led. In het boekje staat nergens beschreven dat wat dat doet maar een zoek op google leert me dat er een aardingsfout is geconstateerd. Dat kan kloppen want de aardlek was eruit geknald.
Aardlek is nu weer aan en ik heb de omvormer met de switch op de omvormer uit en aan gezet, maar hij blijft echter knipperen en de omvormer doet verder niks.
Moet ik mij voor morgen zorgen maken? Zou hij het morgen vanzelf weer doen? Waarom doet hij het nu dan niet meer? Had zeker nog uurtje over voordst de zon onderging...hij deed het ook nog, maar knipperend rood led, verder niks.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
share the knowledge, share the power..!
0.06 of 0,06 ?NIK0 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:25:
Inmiddels zijn de installateurs geweest en is m'n PV installatie realiteit geworden! (foto's volgen nog zodra het een beetje normaal weer is)
Wat ze niet hebben geregeld is het monitoring stukje. Ik heb alleen een layout met stickers gehad waar welk paneel is geplaatst.
Ik heb getracht dit vandaag via het hoofdkantoor waar ik de spullen heb aangeschaft te regelen maar tot op heden nog geen succes.
Heb nu de SolarEdge Site Mapper tool zelf op m'n smartphone gezet maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en me even op weg wil helpen hoe dat ding precies werkt please DM me of reageer even in het topic.
Daarnaast vraagt de SolarEdge site om het "Feed in tariff EUR/KhW" enig idee wat dat moet zijn?
[Voor 4% gewijzigd door NIK0 op 11-02-2014 20:13]
share the knowledge, share the power..!
Mijn leverancier heeft dit de dag na de installatie geregeld. Misschien handelt die van jou het niet zo netjes af. De week erna stond ook het plaatje helemaal goed maar het werkte vanaf dag 1.NIK0 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:25:
Inmiddels zijn de installateurs geweest en is m'n PV installatie realiteit geworden! (foto's volgen nog zodra het een beetje normaal weer is)
Wat ze niet hebben geregeld is het monitoring stukje. Ik heb alleen een layout met stickers gehad waar welk paneel is geplaatst.
Ik heb getracht dit vandaag via het hoofdkantoor waar ik de spullen heb aangeschaft te regelen maar tot op heden nog geen succes.
Heb nu de SolarEdge Site Mapper tool zelf op m'n smartphone gezet maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en me even op weg wil helpen hoe dat ding precies werkt please DM me of reageer even in het topic.
Daarnaast vraagt de SolarEdge site om het "Feed in tariff EUR/KhW" enig idee wat dat moet zijn?
13 x 260Wp ReneSola All Black op een SolarEdge SE3000 Live
Het wordt ff afwachten..ik zou vandaag gebeld worden maar dat is er niet van gekomen. Heb ook niet vernomen of ik dit zelf moet doen of dat het gedaan wordt voor me. Heb wel begrepen dat je vanalles kunt instellen (mailtje wanneer er bijv een storing plaats heeft gevonden) maar ik weet niet of je dat alleen kunt doen wanneer je "superuser" rechten hebt binnen je eigen portal. Wil ook mn eigen sitename bepalen enz.TFX77 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 21:25:
[...]
Mijn leverancier heeft dit de dag na de installatie geregeld. Misschien handelt die van jou het niet zo netjes af. De week erna stond ook het plaatje helemaal goed maar het werkte vanaf dag 1.
Groet,
Duncan.
[Voor 12% gewijzigd door NIK0 op 11-02-2014 21:36]
share the knowledge, share the power..!
Ik kan je helaas geen DM sturen...AcIDeR schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 14:05:
[...]
Ik begin inderdaad voorkeur te krijgen voor de AEG4600.
Dit vanwege de meerdere separate trackers, waarvan ik er 2 zal gaan benutten.
Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?
Ik heb het voornemen om 12x260 op Zuidoost te leggen, en 6x260 op zuidwest.
[Voor 5% gewijzigd door paulv1973 op 12-02-2014 10:41]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
heb de schakelaar op de omvormer vannacht uit gehad, vanmorgen uur of 7.30 weer aan gezet en waarempel vanmorgen netjes opgestart. ik vermoed zonder error-knipperende-LEDsRol-Co schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 18:45:
Misschien ook even helemaal spanningsloos maken , zowel ac als dc en even kwartiertje wachten voor je het weer inschakelt.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
dat dacht ik al toen ik het gisteren zag, mijn omvormer was om 17:02 gestopt met werken.fabstar81 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 10:17:
[...]
heb de schakelaar op de omvormer vannacht uit gehad, vanmorgen uur of 7.30 weer aan gezet en waarempel vanmorgen netjes opgestart. ik vermoed zonder error-knipperende-LEDs
loggings en WSL doen het in ieder geval en er komt productie binnen![]()
nu nog proberen achterhalen waarom de aardlek uit is geschakeld...
top productie dit jaar is 5,87 (1,52kWh/kWp) op 3-2.sjimmie schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 10:24:
Puur uit nieuwsgierigheid (en ongeduldigheid)...
Ik wacht nog op de levering en plaatsing van de omvormer en ben benieuwd of er met het weer van deze dagen al een beetje opbrengst gehaald kan worden.
In mijn geval 5 panelen puur oost en 5 panelen puur west (2 strings). Iemand een voorbeeldje?
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
[Voor 4% gewijzigd door migjes op 12-02-2014 12:27]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
[Voor 10% gewijzigd door antonboonstra op 12-02-2014 13:00]
Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst
Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst
HT & NAS & Inventaris
Dit topic is gesloten.
Google Pixel 7a Macbook Pro 2023 16" LG OLED evo C3 Samsung Galaxy S23 Hogwarts Legacy Samsung Galaxy Z Fold4 Apple iPhone 14 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met
Hardware Info,
AutoTrack,
Gaspedaal.nl,
Nationale Vacaturebank,
Intermediair en
Independer
onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2023
•
Hosting door True
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details