Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 13 ... 109 Laatste
Acties:
  • 670.392 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • coyote1980
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01:22
Klein vraagje m.b.t. de locatie van de omvormer. De omvormer kan het best zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst worden. Ik zit in mijn geval met een kruip-/bergzolder waar de omvormer komt. Ik kan de omvormer achterin de hoek achter alle verhuisdozen parkeren, maar stop hem liever op een andere plek een paar meter verderop.

In Sunny Design merk ik dat 3 meter meer of minder stringlengte nauwelijks verschil maakt, klopt dat en kan ik de omvormer rustig op een wat handiger plek laten monteren als dat 3 meter extra stringlengte oplevert? Scheelt mij de hele zolder leeghalen, én ik kan er in de toekomst wat handiger bij :)

Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

coyote1980 schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 20:42:
Klein vraagje m.b.t. de locatie van de omvormer. De omvormer kan het best zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst worden. Ik zit in mijn geval met een kruip-/bergzolder waar de omvormer komt. Ik kan de omvormer achterin de hoek achter alle verhuisdozen parkeren, maar stop hem liever op een andere plek een paar meter verderop.

In Sunny Design merk ik dat 3 meter meer of minder stringlengte nauwelijks verschil maakt, klopt dat en kan ik de omvormer rustig op een wat handiger plek laten monteren als dat 3 meter extra stringlengte oplevert? Scheelt mij de hele zolder leeghalen, én ik kan er in de toekomst wat handiger bij :)
Lijkt me geen probleem.
Zelf ga ik de omvormer in een kast in de hal hangen waar ook de gasmeter zit.
Dit is ook ongeveer van dak naar hal 5meter.
Daarnaast sluit ik de omvormer aan met 20 meter ymvk kabel...
Hoe korter hoe beter, maar een paar metertjes extra moet je niet gek over doen

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

@coyote1980:
het is allemaal comma n*uken

In theorie kun je een hoge spanning met een lage stroom makkelijker verplaatsen dan een lage spanning met een hoge stroom(we hebben niets voor niets een hoogspanningsnet) . Vaak komt er uit de string, tov het lichtnet, een hoge spanning (in mijn geval >300V).
Als je er op deze manier naar kijkt, dan kun je beter je string verlengen.

Wij hebben zelf de omvormer in de schuur hangen en dat is een meter of 8-9 van de strings.
Na de omvormer zit er +/- 2m 4mm2 naar de groepenkast.
Bij ons zal er dus na de omvormer erg weinig verlies zijn en kan ik stellen dat wat de omvormer uitvoert, dat ook met een klein verlies in de groepenkast/slimmeMeter aankomt.
Echter als je je omvormer op zolder hangt en er zit 8m 2,5mm2 naar de groepenkast met een lagere spanning en een hoge stroom, dan verlies je meer.. Maar hoeveel....

En dat is allemaal komma n*uken.

Ik zou zeggen;
Doe waar je je goed bij voelt.
Als je een slechte rug hebt; laat die dozen staan, laat je omvormer optillen door iemand en hang hem lekker een paar meter van de string.

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 13-09 19:36
Maar let op: gelijkstroom geeft meer verlies dan wisselstroom. Daarom wordt vaak/altijd aangeraden de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen monteren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Cranberry schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:02:
Maar let op: gelijkstroom geeft meer verlies dan wisselstroom. Daarom wordt vaak/altijd aangeraden de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen monteren.
Bron?

ik heb wel een "bron":
http://www.gelijkspanning.nl/NL/waarom.htm
Transport & Internationaal Transport: HVDC

Het huidige Nederlandse elektriciteitsnet is gekoppeld aan een internationaal net. Op het moment dat Nederland een elektriciteitsoverschot heeft, wordt dat naar Noorwegen getransporteerd om daar extra capaciteit te leveren. Uiteraard gebeurt dit ook vice-versa wanneer wij tijdelijk een capaciteitstekort hebben. Het transport over grote afstanden gebeurt via gelijkspanning (DC). Het omzetten van deze getransporteerde energie (gelijkspanning) is onnodig duur en complex met onze huidige wisselspanninginfrastructuur.
Waarom zouden ze grote afstanden transport via DC doen als het meer verlies oplevert?

en deze
Edison was een voorstander van gelijkspanning en zag eind 1800 al de voordelen van efficiënt energietransport. Omdat omzetting toen een probleem was, werd gekozen voor het model van Tesla, nl. wisselspanning. Wisselspanning was toen de juiste keuze. Echter, door de intrede van de huidige elektronica - die hoofdzakelijk op gelijkspanning werkt - is deze situatie aanzienlijk veranderd. Ook door het feit dat duurzame energiebronnen hoofdzakelijk gelijkspanning produceren, zijn wij genoodzaakt onze elektriciteitsinfrastructuur te herzien en moeten we nadenken over een gefaseerde overgang naar gelijkspanning.
En dan nog maar niet te hebben over de hele keten, daardoor wij nu aan omvormers vast zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.gelijkspanning.nl/images/ac%20traject.png
Afbeeldingslocatie: http://www.gelijkspanning.nl/images/dc%20structuur.png

[ Voor 90% gewijzigd door Freemann op 20-03-2013 21:14 ]

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • coyote1980
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01:22
Net uitgerekend dat als Sunny Design klopt het om centenwerk gaat 8)7

Zal wel niet helemaal kloppen, maar zelfs als het een paar euro scheelt ga ik niet de omvormer op een ontoegankelijke plek hangen en de complete zolderinhoud een verdieping verhuizen :P

Dank voor het meedenken! De kabel omvormer-groepenkast wordt bovendien 3 meter korter, waardoor het volgens SD ook nog eens handiger zou zijn de omvormer op de meer praktische plek te hangen :>

Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

-

[ Voor 106% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Dre schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:17:
[...]


Wel bijzonder dat een StecaGrid een efficiency van 98% heeft en er volgens gelijkspanning.nl er 11 tot 14% verlies zit in het omzetten van DC naar AC. Klinkt niet echt als een betrouwbare bron voor de onderbouwing voor gelijkstroom vs wisselstroom.
Prima. Ik hoef en ga hier niemand zijn (on)gelijk te bewijzen.

misschien dat dit nog licht op de zaak kan werpen:
Wikipedia: HVDC

of zoek op "HVDC" High Voltage Direct Current.

[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 20-03-2013 21:20 ]

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

-

[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 13-09 19:36
Euhm... excuse me ik dacht dat ergens gelezen te hebben, maar kan daar nu ff niets over vinden.
Misschien kraam(de) ik onzin uit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

we praten hier natuurlijk over meters en niet over kilometers en over V en niet kV.
Dat brengt ons weer terug in de kleine wereld en dus in het komma-n*uken :D

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kievit1964
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 17:47
Kievit1964 schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 14:39:
[...]

Het verlies in DC bij een 4mm2 kabel in een stuk minder dan aan de AC kant.
Zelfs met een 4 mm2 kabel van 20 meter (AC) zit je aan een verlies van >1%
Bij een 20 meter kabel van 4mm2 aan de DC kant heb je "maar" 0,5% verlies.
Komt uit het programma van Samil Design! ;)

Dus volgens hen geeft DC minder verlies (de helft) dan AC.

Conclusie: Omvormer zo dicht mogelijk bij meterkast! :)

n.b. bij mij is de DC kabel ongeveer net zolang als de AC kabel nl. 7, 5 meter.

Kan geen verschil nog zien tussen omvormer en KwH meter.
Heb de installatie pas een week (winterweer :( ) draaien dus zegt nog niet alles.

[ Voor 17% gewijzigd door Kievit1964 op 20-03-2013 21:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

who steeds meer bevestiging.

gaan we hier nu echt een ommezwaai krijgen op GoT en wel in Duurzaam en in dit topic??? :? :X

al is het allemaal komma......

's nachts de gemiddelde decoder, met >10W sluipverbruik, volledig uit het stopcontact trekken levert veel meer op.

[ Voor 49% gewijzigd door Freemann op 20-03-2013 21:40 ]

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kievit1964
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 17:47
Freemann schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:36:
who steeds meer bevestiging.

gaan we hier nu echt een ommezwaai krijgen op GoT en wel in Duurzaam en in dit topic??? :? :X
Ben het met je eens dat het om kleine getallen gaat. De 1% en 0,5 % is bij 20 meter. Bij 7 meter is dat dus 1/3. (0,333 - 0,1666)
Bij een gemiddelde opbrengst van 2500 KwP gaat het dan om een verschil van 0,166%*2500*0,21=0,87 euro ;)

Niet iets om je inderdaad druk te maken.

Dus discussie gesloten????

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

-

[ Voor 114% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kievit1964
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 17:47
Dre schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:43:
[...]

Misschien intressant om erbij te vermelden met welke configuratie je dit gesimuleerd hebt, of de verliezen uitgedrukt zijn in vermogen of energie, en of deze berekeningen overeen komen met de theoretische natuurkunde van de verliezen in kabels (I2×R)

Tip! voor diegene die skin effect of proximity effect gaan roepen voor AC: roep het niet als je klok hebt horen luiden
Voor installatie zie pagina 33-34.

Gaat om Energy loss gebied de eerlijkheid te zeggen maar maakt voor het hele verhaal niets uit.

Het blijven peanust.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Kievit1964 schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:43:
[...]


Ben het met je eens dat het om kleine getallen gaat. De 1% en 0,5 % is bij 20 meter. Bij 7 meter is dat dus 1/3. (0,333 - 0,1666)
Bij een gemiddelde opbrengst van 2500 KwP gaat het dan om een verschil van 0,166%*2500*0,21=0,87 euro ;)

Niet iets om je inderdaad druk te maken.

Dus discussie gesloten????
Mijn installatie hang nu 9,5 maand en bij het voorbereiden (1,5 jaar terug) liep deze discussie al.
Toen sprak men er nog net niet schande van dat ik mijn omvormer op +/- 10 m van de string ging plaatsen.
Mijn installateur was ook niet echt blij met deze oplossing, maar wij wilde het zo en hadden weinig zin in dat komma.....

Denk ook niet dat de discussie na vanavond over is....

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

-

[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Ben een tijdje niet in dit topic "actief" geweest en was niet bekend met jouw post.
Mijn complimenten en ben het volledig met je eens!

Het maakt niet zoveel uit of het 1-40m, 1-10mm2, etc is. Wij praten hier in zulke kleine getallen, dat het totale onzin is om ons druk te maken over de lokatie van de omvormer, lengte/dikte van de kabels en het materiaal van deze kabels (er loopt op GoT toch een topic over "speakers draad van zilver engelen haar" ofzo).

Houd je aan de wet/regelgeving en doe wat jij vind dat goed is in jouw situatie. Heb je een lege zolder en trek je makkelijk een stugge 4mm2 ymvk naar zolder... be my guest. Is je garage leeg en heb je geen plek voor ymvk en trek je makkelijker 2 solarkabel naar de garage? Succes en we zien graag de foto's :)

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:10

ericplan

5180 Wp PV

Graag een verwijzing in de startpost!!!!!!!!!!!

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjuh
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
ericplan schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 23:22:
[...]
Graag een verwijzing in de startpost!!!!!!!!!!!
Is er al(lang) ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marco12345
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 01-04-2023
migjes schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 19:02:
@VPI
de zaak is nu al 1 string. het is al gedaan.
veel posts vandaag weinig gebeurd verder.
Vandaag maar eens kijken ,zit nu veel ijs op de panelen,om 7 uur smorgens

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

waaah 06:40 en de omvormer is al wakker geworden, Summertime is coming

en de komende dagen weer wat meer zon

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 07:02:
waaah 06:40 en de omvormer is al wakker geworden, Summertime is coming

en de komende dagen weer wat meer zon
iid zeg!

Hier was het 6:45 :D

Het bizarre is dat onze West installatie straks, met zomertijd inbegrepen, om 6:30 kan starten :) (wintertijd 5:30)

Let the sun shine >:)

[ Voor 17% gewijzigd door Freemann op 21-03-2013 07:09 ]

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

er is in het verleden al vaak genoeg besproken dat de opbrengst per jaar kan varieren.
bijv een 3200 wp systeem levert naar verwachting 2800 kwh per jaar
nu heb ik zelf nog maar een pv systeem voor een paar maanden dus draai nog niet zolang mee.

maar voor mijn gevoel is het 1e kwartaal van 2013 minder dan voorgaande jaren
dit ivm het doorlopende kwakkel weer

klopt dit gevoel en heeft iemand hier bijv een opbrengst overzicht van
Q1 2013
Q1 2012
Q1 2011

ben wel benieuwd wat de verschillen zomaar kunnen zijn tussen het ene en het andere jaar namelijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 07:13:
er is in het verleden al vaak genoeg besproken dat de opbrengst per jaar kan varieren.
bijv een 3200 wp systeem levert naar verwachting 2800 kwh per jaar
nu heb ik zelf nog maar een pv systeem voor een paar maanden dus draai nog niet zolang mee.

maar voor mijn gevoel is het 1e kwartaal van 2013 minder dan voorgaande jaren
dit ivm het doorlopende kwakkel weer

klopt dit gevoel en heeft iemand hier bijv een opbrengst overzicht van
Q1 2013
Q1 2012
Q1 2011

ben wel benieuwd wat de verschillen zomaar kunnen zijn tussen het ene en het andere jaar namelijk
Daar lijk je gelijk in te hebben:
1-1-2011 - 20-3-2011 = 77500 **
1-1-2012 - 20-3-2012 = 81526 ** (= +5% tov 2011)
1-1-2013 - 20-3-2013 = 64575 ** (= -19% tov 2012)
** Zonneschijnduur (in 0.1 uur) berekend uit de globale straling (-1 voor <0.05 uur)
Bron: KNMI

Het is een totale optelling van ALLE weerstations in NL.

2012 was een top jaar...

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

woekele

woekele

Het voordeel is dat je in deze maanden relatief minder verliest door slecht weer dan dat je verliest door slecht weer in de 'goede' maanden. Maar helaas schijnt het weer niet zo 'eerlijk' te werken dat een slecht voorjaar een goede zomer/najaar betekent :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DynamicDreams
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 05-09 15:36
Mijn ouders hebben inmiddels ook wat offertes aangevraagd voor zonnepanelen, waarvan de eerste inmiddels binnen is. Op die offerte wordt een zonnepaneel van de leverancier 'BYD' genoemd, maar in dit topic kan ik daar geen ervaringen over vinden. Iemand bekend met deze panelen?

Offerte voor 9 stuks BYD 245 (totaal 2205 Wp) en een Sunny Boy 2100TL-10 komt inclusief installatie op € 4.057 (€ 3309 = materiaal / € 748 = installatie). Mijn gevoel zegt dat dit vrij goedkoop is, of is het in dit geval goedkoop=duurkoop?

12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:39

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

nav. verschillende klachten ben ik weer(!!) eens met de stofkam door het topic gegaan en alle berichten die niet direct met het topic te maken hebben zijn verdwenen. Het kan zomaar zijn dat er onbedoeld iets teveel verdwenen is vanwege quotes of ruis, je m'excuse.

Er kunnen een hoop berichten in de kroeg geplaatst worden (soms staat eea er ook dubbel) of er kan een nieuw topic geopend worden. Zo houden we het overzichtelijk. :Y

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 20:55
Even een balletje op gooien:
10x VBHN240SE10
Met een: Omnikhyd-3.0k-TL

Als ik deze combinatie zo zie moet dat aardig samen werken, ook bij lage zonnestraling...
Iemand enig idee of ik iets het hoofd zie?
Zit alleen met Vmax, omvormer gaat maar tot 500V. Open klemspanning (als ik die moet hebben om te rekenen) komt uit op 52.4V bij 1000W/m2 zonnestraling @25graden.

Gaat dit dan goed? in de zomer gaat het voltage omlaag door de temperatuur.
In de winter gaat het voltage omhoog door de temperatuur maar is de zonnestraling weer lager waardoor het voltage weer omlaag gebracht wordt.

Ik weet dat het een heel duur setje is trouwens ;)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

Casper de Boer schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 09:40:
Even een balletje op gooien:
10x VBHN240SE10
Met een: Omnikhyd-3.0k-TL

Als ik deze combinatie zo zie moet dat aardig samen werken, ook bij lage zonnestraling...
Iemand enig idee of ik iets het hoofd zie?
Zit alleen met Vmax, omvormer gaat maar tot 500V. Open klemspanning (als ik die moet hebben om te rekenen) komt uit op 52.4V bij 1000W/m2 zonnestraling @25graden.

Gaat dit dan goed? in de zomer gaat het voltage omlaag door de temperatuur.
In de winter gaat het voltage omhoog door de temperatuur maar is de zonnestraling weer lager waardoor het voltage weer omlaag gebracht wordt.

Ik weet dat het een heel duur setje is trouwens ;)
De omvormer zal niet inschakelen omdat de spanning te hoog is.

Daarnaast zijn de "voordelen" welke in de sheet genoemd worden met weinig instraling relatief weinig waard. Als je de ruimte hebt zou ik gewoon voor doorsnee panelen kiezen. Voor dat geld kan je meer panelen kwijt wat elk marginaal voordeel volledig nietig verklaart.

Ter vergelijk, voor de prijs van 10 Panasonic HIT panelen kan je bijna 20 generieke 200Wp panelen kopen. Met 2 Strings van 10, goed voor circa 360 Volt nominaal en onder de 500 Volt open klemspanning ,werkt veel beter in de winter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:21

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Eens met databeesje. Hoewel de Panasonic panelen erg mooie panelen zijn, moet je deze alleen toepassen als je ruimte tekort hebt en persé veel vermogen op je dak wilt. In bijna elk datablad van elk paneel wordt de hoge opbrengst bij lage instraling geprezen, maar het gaat hier om zeer kleine verschillen.

De OmnikHyd kende ik nog niet, maar dit lijkt een budget uitvoering van de normale Omniksol. IP21 i.p.v. IP65 1 MPP i.p.v. 2 MPP's en een kleiner MPP-bereik. Waarom je bij zulke dure panelen dan zo'n omvormer zou kiezen... beetje vreemde combi imho.

Weer twee omvormers toegevoegd aan mijn omvormer-selectie-document met inmiddels 313 omvormers...

[ Voor 9% gewijzigd door antonboonstra op 21-03-2013 10:06 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BamSlam_
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
antonboonstra schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:04:
De OmnikHyd kende ik nog niet, maar dit lijkt een budget uitvoering van de normale Omniksol. IP21 i.p.v. IP65 1 MPP i.p.v. 2 MPP's en een kleiner MPP-bereik. Waarom je bij zulke dure panelen dan zo'n omvormer zou kiezen... beetje vreemde combi imho.
Omnikhyd is beslist geen budget uitvoering van de normale Omniksolomvormers. Omnikhyd kan zowel terugleveren aan het net als opslaan in accu's.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

BamSlam_ schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:08:
[...]

Omnikhyd is beslist geen budget uitvoering van de normale Omniksolomvormers. Omnikhyd kan zowel terugleveren aan het net als opslaan in accu's.
Sterker nog, hetzelfde apparaat komt in verschillende varianten en onder verschillende namen terug. Het is beslist geen Omnik eigen ontwerp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 20:55
databeestje schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:10:
[...]

Sterker nog, hetzelfde apparaat komt in verschillende varianten en onder verschillende namen terug. Het is beslist geen Omnik eigen ontwerp.
Dat is interessant om te weten, tot nu toe wil/kan nog niemand ze hier in NL leveren.
Ondertussen heb ik een leverancier gevonden die wel wil kijken om er eentje te leveren :)
Even afwachten dus.

Dank voor de antwoorden aangaande de panasonics, als de verschillen inderdaad zo marginaal zijn (en de kosten 2x zo hoog) is het voor mij makkelijker om voor hetzelfde geld 2 strings te leggen en gewoon een zwaarder systeem te nemen.

Welke panelen en welke aantallen er het beste passen bij de Omnikhyd-3.0k-TL of de Omnikhyd-5.0k-TL wordt dan de volgende puzzel...

Op dit moment kijk ik naar het Wmax van de omvormer, dat delen door de W van de panelen.
Vervolgens het voltage delen door het aantal panelen en op die manier een keuze maken tussen de panelen kijkend naar het voltage dus om de omvormer een zo hoog mogelijk rendement te laten draaien.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:21

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

databeestje schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:10:
[...]
Sterker nog, hetzelfde apparaat komt in verschillende varianten en onder verschillende namen terug. Het is beslist geen Omnik eigen ontwerp.
Dat zou kunnen. Hij lijkt sprekend op de Effecta VX. Ik kon trouwens alleen maar een leeg datablad op de Omnik site terug vinden.

@Casper Waarom wil je trouwens deze omvormer? Deze kun je volgens mij niet gebruiken om terug te leveren aan het net. Deze omvormer levert 230Vac en haalt zijn vermogen afhankelijk van het aanbod uit de zonnepanelen, de accu's of de externe AC bron (het net).

Volgens mij kan de zonnestroom alleen maar in de accu's worden opgeslagen, maar niet teruggeleverd worden aan het net. Dus zomers zul je heel wat kWh verloren zien gaan, tenzij je extreem grote hoeveelheden aan accu's hebt.

Edit: Hmm in deze datasheet staat weer wat anders als in die van de Effecta.
Operation types:
1 PV to Battery and AC Grid (or AC load)
2 PV to AC Grid (or AC load) and Battery to AC Grid (or AC load)
3 Battery to AC or load (no PV case)
4 Battery to AC and load (no PV case)
5 Grid to Battery then Battery to Grid or load

[ Voor 54% gewijzigd door antonboonstra op 21-03-2013 10:27 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 20:55
antonboonstra schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:20:
[...]

Dat zou kunnen. Hij lijkt sprekend op de Effecta VX. Ik kon trouwens alleen maar een leeg datablad op de Omnik site terug vinden.
Talen pakket is lastig (digitale pdf) Ik open het met Foxit en heb dan geen problemen.
Zal eens kijken naar die Effecta VX, thnx voor de tip :)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

antonboonstra schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:20:
[...]

Edit: Hmm in deze datasheet staat weer wat anders als in die van de Effecta.

[...]
databeestje in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Ben van plan om 22 Renesolas 250 op een SMA4000TL-20 te plaatsen.
Dak ZW. Geen schaduw.
Volgens SMA Sunny Design moet dit kunnen, echter geeft hij aan dat hij beperkt compatible is omdat de nominale vermogensverhouding op 76% staat.
Als ik er 1 paneel vanaf haal (21) zegt hij dat het compatible is met een nom. vermogensverh. van 80%.

Moet ik me zorgen maken om 1 paneeltje meer??

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 20:55
De specs zijn inderdaad net wat anders...
Van de leverancier waar ik nu mee bezig ben kreeg ik te horen dat hij 2 jaar geleden een test had gedaan met stand-alone systemen. Toen waren er veel storingen en omvormers die de geest gaven.

Vandaar de reden waarom ik 6 keer heb moeten verzoeken om een hybride omvormer aan te vragen.
De Omnik hybride is pas sinds eind vorig jaar op de markt. Ben nog niets tegen gekomen dat iemand er ervaringen mee heeft...

De Omnik heeft trouwens ook een WiFi module aan boord, mooi meegenomen dacht ik :)

edit: wifi opmerking toegevoegd

[ Voor 9% gewijzigd door Casper de Boer op 21-03-2013 10:59 ]

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:54:
Ben van plan om 22 Renesolas 250 op een SMA4000TL-20 te plaatsen.
Dak ZW. Geen schaduw.
Volgens SMA Sunny Design moet dit kunnen, echter geeft hij aan dat hij beperkt compatible is omdat de nominale vermogensverhouding op 76% staat.
Als ik er 1 paneel vanaf haal (21) zegt hij dat het compatible is met een nom. vermogensverh. van 80%.

Moet ik me zorgen maken om 1 paneeltje meer??
Denk dat je dat af kan/moet laten hangen van de spanning in de string.

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
Casper de Boer schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 09:40:
Even een balletje op gooien:
10x VBHN240SE10
Met een: Omnikhyd-3.0k-TL

Als ik deze combinatie zo zie moet dat aardig samen werken, ook bij lage zonnestraling...
Iemand enig idee of ik iets het hoofd zie?
Zit alleen met Vmax, omvormer gaat maar tot 500V. Open klemspanning (als ik die moet hebben om te rekenen) komt uit op 52.4V bij 1000W/m2 zonnestraling @25graden.

Gaat dit dan goed? in de zomer gaat het voltage omlaag door de temperatuur.
In de winter gaat het voltage omhoog door de temperatuur maar is de zonnestraling weer lager waardoor het voltage weer omlaag gebracht wordt.

Ik weet dat het een heel duur setje is trouwens ;)
als ik dit soort setups zou moeten samen stellen zou ik eigenlijk best goedkope panelen gebruiken.
en dan tigo's gebruiken zodat ieder paneel zijn eigen mpp heeft.
(tigo kan ook de zaak zo omzetten dat 10.000Wp op de omvormer geen problemen geeft.
er is een max V mogelijkheid)

de helle zaak zou dan als een soort halve iglo in een rek moeten hangen,
zodat er ieder moment van de dag en op elke dag van het jaar er wel 1 paneel is die in de volle 100% van het zonnetje kan genieten mocht hij schijnen.
(en dan moeten er waarschijnlijk wat extra panelen nog bij voor extra winter opbrengst)
op die manier kun je flink besparen op accu's.

kosten: meer als mijn portemonnee.

ik ken eigenlijk maar 2 mensen hier in de buurt die zonder een net aansluiting werken.
een woonboot en een woonwagen.
beide werken met een kleine accu en een paar kleine panelen. (en een back-up aggregaat)
hun grootste truk is eigenlijk alles op 12V, TV ijskast verlichting. (en allebei geen wasmachine)
het jammere is dat ze niet kunnen meten hoeveel ze gebruiken/opwekken.
maar ga er maar vanuit dat ze ruim onder de 500kWh per jaar zitten.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Freemann schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:56:
[...]

Denk dat je dat af kan/moet laten hangen van de spanning in de string.
Das ook grappig aan SMA sunny design.
Als hij de verdeling moet/mag maken, deelt hij het ongelijk op in 13 en 9 stuks.
Waarom?? Ik weet het niet. Wil hij aan de max V komen??
Bij 13 stuks een Vmax van 548V. Max DC spanning is 550V... :?
Persoonlijk zou ik ze denk ik op 2x11 zetten.

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:59:
[...]


Das ook grappig aan SMA sunny design.
Als hij de verdeling moet/mag maken, deelt hij het ongelijk op in 13 en 9 stuks.
Waarom?? Ik weet het niet. Wil hij aan de max V komen??
Bij 13 stuks een Vmax van 548V. Max DC spanning is 550V... :?
Persoonlijk zou ik ze denk ik op 2x11 zetten.
Ik zou niet zo dicht tegen je Max DC-V aan gaan zitten.
Wat geeft hij aan bij 2x11 ? dat je niet aan de 80% voldoet?

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Freemann schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:04:
[...]

Ik zou niet zo dicht tegen je Max DC-V aan gaan zitten.
Wat geeft hij aan bij 2x11 ? dat je niet aan de 80% voldoet?
Zo zou ik ook denken. Beetje marge aanhouden.

Bij 11 geeft hij 464V aan.

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:06:
[...]


Zo zou ik ook denken. Beetje marge aanhouden.

Bij 11 geeft hij 464V aan.
als je toch geen 2x mpp nodig hebt.
schakel er dan1 uit, en draai met 2x 11 panelen parallel.
(ik dacht uit mijn hoofd dat sma dat ook kon.)
goede kans dat het dan zelfs wat rendabeler werkt (maar dat is waarschijnlijk maar marginaal)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:11
Eindelijk! Overmorgen komt mijn installatie ook op het net. Onderconstructie is klaar, kabels zijn gelegd. Morgenmiddag de paneeltjes en zaterdag de omvormer het net op.

13x ET-Solar 255W Full Black op ons schuine o-zo(-73) dak, aangesloten op een SMA SB3600-TL21.

We zouden eerst een Stecagrid 3100 krijgen maar deze was moeilijk leverbaar, de SMA heeft ook 2 MPP's dus scheelt weer een omvormer in de toekomst.

Hopelijk binnen een jaar nog 6 paneeltjes op zuid op het platte dak.

Heh smasunnydesignweb ligt er uit :'(

[ Voor 16% gewijzigd door Appie Heijn op 21-03-2013 11:19 ]

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:08:
[...]

als je toch geen 2x mpp nodig hebt.
schakel er dan1 uit, en draai met 2x 11 panelen parallel.
(ik dacht uit mijn hoofd dat sma dat ook kon.)
goede kans dat het dan zelfs wat rendabeler werkt (maar dat is waarschijnlijk maar marginaal)
Als ik 2x paralel 11 stuks invor ga ik over de max generatorstroom van 15A heen.
Komt uit op 16,7A.

Weet niet of dat zo goed is en mag...??

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26

WoudseHoeve

Hobby Boer

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:11:
[...]
Als ik 2x paralel 11 stuks invor ga ik over de max generatorstroom van 15A heen.
Komt uit op 16,7A.
Weet niet of dat zo goed is en mag...??
Daar moet je niet overheen gaan.
Kijk eens naar een Kostal Piko (4.2 of 5.5) , die kunnen hoge spanningen aan.
Een vriend van mij heeft 22x250Wp op een Piko 5.5 in een string in Almere.
Werkt uitstekend.

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:54:
Ben van plan om 22 Renesolas 250 op een SMA4000TL-20 te plaatsen.
Dak ZW. Geen schaduw.
Volgens SMA Sunny Design moet dit kunnen, echter geeft hij aan dat hij beperkt compatible is omdat de nominale vermogensverhouding op 76% staat.
Als ik er 1 paneel vanaf haal (21) zegt hij dat het compatible is met een nom. vermogensverh. van 80%.

Moet ik me zorgen maken om 1 paneeltje meer??
Maximaal 18 panelen met 37 Voc in 1 string op een 4000TL-21. De 4000TL-20 is maximaal 550 volt iirc, dan 2 strings van 11. Je zal wel vaak tegen derating aanlopen dat het vermogen begrenst wordt.

Niet gewoon een SMA tripower 5k of Piko 5.5? Deze kunnen beide alles in 1 string van 22.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:11:
[...]


Als ik 2x paralel 11 stuks invor ga ik over de max generatorstroom van 15A heen.
Komt uit op 16,7A.

Weet niet of dat zo goed is en mag...??
dat is geen probleem.
de omvormer gaat gewoon niet verder als 15A en zal dan de V verhogen om de panelen onder de 15A te houden.
ik kom op een minimum van 274V uit in de zomer.
274VX15A= 4110W
vol vermogen dus geen probleem.

het is wel de grens wat een sma kan.
sma heeft wat meer beperkingen als andere omvormers.
veel andere omvormers kunnen meer A verwerken als je 1 mpp uitschakelt.
er word niks over verteld in de handleiding er over, dus ik weet het ook niet wat werkelijk de grens is.

edit:
ik zelf zou eerder voor een fornius 5.0 gaan of een power-one 4.2.
maar er is niks mis met onderdimensioneren is meer een persoonlijke keuze (of soms een beperking in het huis).

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 21-03-2013 11:37 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:30:
[...]

dat is geen probleem.
de omvormer gaat gewoon niet verder als 15A en zal dan de V verhogen om de panelen onder de 15A te houden.
ik kom op een minimum van 274V uit in de zomer.
274VX15A= 4110W
vol vermogen dus geen probleem.

het is wel de grens wat een sma kan.
sma heeft wat meer beperkingen als andere omvormers.
veel andere omvormers kunnen meer A verwerken als je 1 mpp uitschakelt.
er word niks over verteld in de handleiding er over, dus ik weet het ook niet wat werkelijk de grens is.

edit:
ik zelf zou eerder voor een fornius 5.0 gaan of een power-one 4.2.
maar er is niks mis met onderdimensioneren is meer een persoonlijke keuze (of soms een beperking in het huis).
De beste man heeft geen schaduw en een dak op zuid west, het zou zonde zijn om hier ver onder te dimensioneren.

Een zwaardere omvormer lijkt mij het beter advies. Ik noem hier expliciet de 3 fasen omvormers aangezien dat de installatie eenvoudiger maakt. Ik denk dat 1 van de leveranciers hier wel aan kan geven welke 3 fasen omvormers goed voor handen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Ik heb helaas geen 3 fasen...
Keuz evoor de omvormer is bepaald doordat ik deze kan kopen voor 40% van de nieuwwaarde.
Aantal panelen zou ik ook kunnen opsplitsen,
18 op de SMA4000
en dan zou ik voor de 4 andere panelen die dan ook op een ander dak komen te liggen, een
2e omvormer moeten kopen... Is ook nog een optie.
Alleen... Als het gewoon mogelijk is om die 22 panelen op de SMA400TL-20 te hangen, doe ik dat denk ik. Beetje verlies neem ik dan op de koop toe.

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
databeestje schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:42:
[...]

De beste man heeft geen schaduw en een dak op zuid west, het zou zonde zijn om hier ver onder te dimensioneren.

Een zwaardere omvormer lijkt mij het beter advies. Ik noem hier expliciet de 3 fasen omvormers aangezien dat de installatie eenvoudiger maakt. Ik denk dat 1 van de leveranciers hier wel aan kan geven welke 3 fasen omvormers goed voor handen zijn.
ben ik helemaal mee eens.
hij wil alleen perse die sma4000 gebruiken.
de onderdimensionering is net iets te veel (maar 250Wp), maar echt veel verlies zal het niet geven.
het zal als een trein werken.

(het is verder niet mijn keuze, maar technisch gezien werkt het wel fantastisch.
zelfs met de lage V van de zomer loopt de omvormer perfect op zijn max.
het kan niet beter.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:50:
[...]

ben ik helemaal mee eens.
hij wil alleen perse die sma4000 gebruiken.
de onderdimensionering is net iets te veel (maar 250Wp), maar echt veel verlies zal het niet geven.
het zal als een trein werken.

(het is verder niet mijn keuze, maar technisch gezien werkt het wel fantastisch.
zelfs met de lage V van de zomer loopt de omvormer perfect op zijn max.
het kan niet beter.)
Dus gewoon doen... _/-\o_
En dan met 2x11 aansluiten??

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:50:
[...]

ben ik helemaal mee eens.
hij wil alleen perse die sma4000 gebruiken.
de onderdimensionering is net iets te veel (maar 250Wp), maar echt veel verlies zal het niet geven.
het zal als een trein werken.

(het is verder niet mijn keuze, maar technisch gezien werkt het wel fantastisch.
zelfs met de lage V van de zomer loopt de omvormer perfect op zijn max.
het kan niet beter.)
Ehm, 22 x 250 = 5500Wp

Dat is 1500Watt welke de man wel op kan wekken maar niet doet. Dat noem ik jammer, dan 2e omvormer erbij, vast nog wel ergens een SMA SB1200 of AEG PV1500/2000 welke hij voor een habbekrats kan kopen.

Dan 16 panelen op de 4000 in 2x8, en 6 panelen op de 2e omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:48:
Ik heb helaas geen 3 fasen...
Keuz evoor de omvormer is bepaald doordat ik deze kan kopen voor 40% van de nieuwwaarde.
Aantal panelen zou ik ook kunnen opsplitsen,
18 op de SMA4000
en dan zou ik voor de 4 andere panelen die dan ook op een ander dak komen te liggen, een
2e omvormer moeten kopen... Is ook nog een optie.
Alleen... Als het gewoon mogelijk is om die 22 panelen op de SMA400TL-20 te hangen, doe ik dat denk ik. Beetje verlies neem ik dan op de koop toe.
gewoon 22 panelen (wel allemaal de zelfde hoek en richting per string. belangrijk!)
en dat parallel aansluiten op 1x mpp.
werkt het best.

gewoon doen dus. >:)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
databeestje schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:54:
[...]

Ehm, 22 x 250 = 5500Wp

Dat is 1500Watt welke de man wel op kan wekken maar niet doet. Dat noem ik jammer, dan 2e omvormer erbij, vast nog wel ergens een SMA SB1200 of AEG PV1500/2000 welke hij voor een habbekrats kan kopen.

Dan 16 panelen op de 4000 in 2x8, en 6 panelen op de 2e omvormer.
jep heb ik gezien.
en ben het met je eens.

maar alle factoren bij elkaar genomen is het wel erg kosten effectief om zo te beginnen.
binnen een jaar heeft hij genoeg geld bij elkaar om een omvormertje er bij te kopen.
en kan hij dat als nog doen.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:56:
[...]

gewoon 22 panelen (wel allemaal de zelfde hoek en richting per string. belangrijk!)
en dat parallel aansluiten op 1x mpp.
werkt het best.

gewoon doen dus. >:)
Dan ga ik dus bewust over het Max A van 15A heen...?

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 12:00:
[...]


Dan ga ik dus bewust over het Max A van 15A heen...?
jep en is geen probleem.

nu hoor ik dat er nog een dak vlak is.
plan ook vast wat voor uit.
het pv virus heeft toch al toegeslagen en er is geen weg terug meer. >:)
(sorrie)

straks wil je er een omvormer bij.
daar kun je 1 van de 2 strings van de 22 voor gebruiken.
en dan op de sma 1x 11 en wat panelen op het andere dak vlak b.v.
(denk maar vast aan de uitbreiding, ik geef het je op een dienblad dat je daar over begind deze zomer. >:) )

edit:
zorg er voor dat je 2x een groep laat aanleggen. (een lege groep is nooit fout.)
en check voor de zekerheid dat je een extra kabel wil trekken.

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 21-03-2013 12:14 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

H
migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 12:06:
[...]

jep en is geen probleem.

nu hoor ik dat er nog een dak vlak is.
plan ook vast wat voor uit.
het pv virus heeft toch al toegeslagen en er is geen weg terug meer. >:)
(sorrie)

straks wil je er een omvormer bij.
daar kun je 1 van de 2 strings van de 22 voor gebruiken.
en dan op de sma 1x 11 en wat panelen op het andere dak vlak b.v.
(denk maar vast aan de uitbreiding, ik geef het je op een dienblad dat je daar over begind deze zomer. >:) )
Hmmm... Die uitbreiding is er al...
Ben al van 18 naar 22 geegaan.
Had eigenlijk 25 (pallet) willen kopen, maar dat had beteffende leverancier nu niet liggen en duurde weer weken.
Dus nu maar die 22 genomen.
Daarmee wordt ik al rond de 2200Kwh Neggie...
Voorlopig effe genoeg.
Wel had ik het leuk gevonden om op dat andere dakvlak van mijn blokhut iets te leggen om
te experimenteren. Dat dakvlak ligt op NW met een koek van 10 graden denk ik.
Alleen komt daar de zon om 7.00uur al vol op.
Ondanks de negatieve hoek.
Opstellinkje gewoon plat op het dak,
opstellinkje 15 grad tegenschot (dus bijna horizontaal
opstellinkje 30grad tegenschot... (bijna vol zuiden)

Leuk toch...
Zo blijf je bezig...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
@paulv1973
jep zo blijf je bezig.

ik zelf betaal nog steeds het oude voorschot (maar dan naar de spaarrekening en betaal 1x per jaar de rekeningen aan de leverancier).
oude voorschot was 150 euro per maand.
ik gok dat ik nu werkelijk 50-60 euro moet betalen.
dus ik heb een leuke spaarpot om volgend jaar er weer eens een 2000Wp bij te gaan hangen of een zonneboiler of nog iets anders te gaan doen.

hou er wel effe rekening mee dat je de stroom ook nog op moet zien te maken.
en hou je schrap als de eerste rekening komt. (dat kan fout gaan, je gaat over van energie gebruiker naar leverancier. is makkelijk optelossen, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2.)

we willen wel foto's en als het kan pvoutput of zonnestroomopbrengst.eu

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online

PClop

Geen

Dacht het niet.

Je hebt je bewering niet getoetst aan nen1010 tabel 52-E1
Af meterkast lopen er 4, 5, 6 tot 7 stroomketens naast elkaar je woning in
je dient voor de belastbaarheid van je totale installatie een reductiefactor
toe te passen. ( +/- 0.6 )

Daar naast moet je nog rekening houden dat bij invoeden van bv 5 Kw aan zonnestroom
in je meterkast, deze ( je zekeringkast ) niet beveiligd wordt door je hoofdzekering van meestal 25A
maar door +/- een ~50A zekering............................. is dat volgen jou toegestaan in een huisinstallatie ?

Je bent wel op de goede weg trouwens. >:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 12:33:
we willen wel foto's en als het kan pvoutput of zonnestroomopbrengst.eu
En een vermelding op de lijst van antonboonstra uiteraard!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Helaas dit weekend weer geen weer om het dak op te gaan, liggen de Yingli's weer een extra week werkeloos op zolder :(

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

revolution-nl schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 12:54:
Helaas dit weekend weer geen weer om het dak op te gaan, liggen de Yingli's weer een extra week werkeloos op zolder :(
Ik voel mee, hier ook nog 2 ZNshine panelen die geplaatst moeten worden, wordt het toch april met plaatsen, hopelijk nog voor mijn verjaardag (mei).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
@revolution-nl
jep heb er ook nog 12 liggen.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunshineCompany
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 10:02

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Ik heb er ook nog een paar liggen.. ;) Maar toch liggen de meesten gelukkig op de daken:

Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-EdZ8XJlcsl4/UUr3UPsAnXI/AAAAAAAAQ-Q/YKxR6tmJPN0/s720/IMG_3576%2520%2528Large%2529.JPG

Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-a41c7vkNA20/UUr3aosUJnI/AAAAAAAAQ-Y/WRucvX4bhsQ/s720/IMG_3569%2520%2528Large%2529.JPG

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

migjes schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 12:33:
@paulv1973
jep zo blijf je bezig.

ik zelf betaal nog steeds het oude voorschot (maar dan naar de spaarrekening en betaal 1x per jaar de rekeningen aan de leverancier).
oude voorschot was 150 euro per maand.
ik gok dat ik nu werkelijk 50-60 euro moet betalen.
dus ik heb een leuke spaarpot om volgend jaar er weer eens een 2000Wp bij te gaan hangen of een zonneboiler of nog iets anders te gaan doen.

hou er wel effe rekening mee dat je de stroom ook nog op moet zien te maken.
en hou je schrap als de eerste rekening komt. (dat kan fout gaan, je gaat over van energie gebruiker naar leverancier. is makkelijk optelossen, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2.)

we willen wel foto's en als het kan pvoutput of zonnestroomopbrengst.eu
Komt goed.
Dat hebben jullie verdient na alle info en adviezen.
Vindt het daarbij zelf ook te leuk.
Inderdaad verslavend. 8)7

Misschien ook maar eens bij mijn ouders gaan polsen of ze er iets in zien...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 13:10:
[...]
Misschien ook maar eens bij mijn ouders gaan polsen of ze er iets in zien...
mmm die hebben nu al 18x panda 265Wp op een power-one 3.0 (oost-west) ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lief Adje
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23:21

Lief Adje

Love is in the air

* Lief Adje meld zich als zonnestroomopwekker

Vandaag 3x235Wp besteld :9

PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Zo,

Ga nu mijn eerste aankoop doen...
De omvormer...
Een beste SMA4000TL-20
Gerebrand naar ALEO.
Maar SMA heeft me zwart op wit gegeven dat de garantie ingaat op factuurdatum.

Wish me luck...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunshineCompany
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 10:02

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Je hebt geen 'luck' nodig, gaat gewoon goed. Zou me er niet druk om maken :)

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
SunshineCompany schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 13:10:
Ik heb er ook nog een paar liggen.. ;) Maar toch liggen de meesten gelukkig op de daken:

[afbeelding]

[afbeelding]
mmm ben maar amateur.
zodra er 1 druppel regen ook maar dreigt te gaan vallen ren ik naar binnen :*)

maar effe iets anders:
een sma4000 met 22x 250Wp.
zou jij dat op 1x een mpp zetten (2x11 parallel) of toch de 2 mpp's gebruiken?
(ik kom ongeveer op het zelfde uit in beide gevallen.)

(en ja het is een flinke onderdimensionering, komt per ongeluk zo uit)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunshineCompany
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 10:02

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Zou er 2 inzetten, onderkant dak 1, bovenkant 1. Zoiets, afhankelijk van eventuele schaduwen. Je kan ze ook ongelijk verdelen natuurlijk. Rendement zal vrijwel hetzelfde zijn.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14-09 09:27
Ik heb volgende week 0,05 kWp liggen als 't meezit 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thunder7
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 20:10

thunder7

houten vaas/schaal nodig?

0,05 kWp = 50 Wp ? Half paneeltje gekocht?

hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14-09 09:27
thunder7 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 14:20:
0,05 kWp = 50 Wp ? Half paneeltje gekocht?
2x 25Wp en een 12V laadcontroller.

Mijn leasepeuter heeft voor haar verjaardag een enorm plastic speelhuisje gehad dat nu in de tuin staat. Ze is er niet uit te slaan dus ik ga er wat verlichting in maken. (12V auto accu oppikken, 2 paneeltjes op ''t dak :))

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

en gelijk je leasepeuter vertellen hoe het allemaal werkt jong geleerd is oud gedaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14-09 09:27
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 14:30:
en gelijk je leasepeuter vertellen hoe het allemaal werkt jong geleerd is oud gedaan
Inderdaad :P en aangezien we hier helaas geen dak hebben (de bovenburen wel :P) is investeren hier nog niet heel handig. Gelukkig staat de boel te koop en op de volgende woning komen zeker een stapel panelen te liggen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freemann
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 14:43:
[...]

Inderdaad :P en aangezien we hier helaas geen dak hebben (de bovenburen wel :P) is investeren hier nog niet heel handig. Gelukkig staat de boel te koop en op de volgende woning komen zeker een stapel panelen te liggen
ik zou je panelen niet stapelen, is zo zonden..... >:) ;)

https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

We hebben hier zelfs 2 panelen van 5W op de vensterbank staan.
Gekoppeld aan twee fans uit oude PC's en die zorgen voor wat extra warmtestroming van twee radiatoren.

Het geluid (oude fans) geeft perfect aan hoe hoog de momentane zonne-instraling is :*)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14-09 09:27
Al kun je je afvragen hoeveel je verwarmd als de zon al in je huis staat :P


Wel een leuke manier om ook wat praktische ervaring op te doen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 14:49:
Al kun je je afvragen hoeveel je verwarmd als de zon al in je huis staat :P


Wel een leuke manier om ook wat praktische ervaring op te doen :)
Ook in de winter schijnt de zon, zelfs met sneeuw ;)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Haha, ik ben ook klein begonnen :P

Afbeeldingslocatie: http://dc621.4sync.com/img/_XNwc9-E/s7/0.48996284705567017/2013-03-21_145832.jpg?async

Dit setje van 45Wp laadt een autoaccu op en die voedt diverse apparaten binnen (met usb en 12V) :)
Plaatsing is niet optimaal, ik schuif de set herhaaldelijk weg van de schaduw die de schutting erop werpt :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Speedy-Andre schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 15:13:
Haha, ik ben ook klein begonnen :P

[afbeelding]

Dit setje van 45Wp laadt een autoaccu op en die voedt diverse apparaten binnen (met usb en 12V) :)
Plaatsing is niet optimaal, ik schuif de set herhaaldelijk weg van de schaduw die de schutting erop werpt :+
Zelf ben ik nog op zoek naar zo'n koffertje. Soms komen ze op marktplaats wel eens voorbij.
Inderdaad best handig!

Wie het kleine niet eert.... 8)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Manne... EN DAMES !!! O-)

Ik ben de trotse bezitter van een SMA4000TL-20.
Net opgehaald en de doos staat in de kamer.
Heb ik weer wat te lezen en te knutselen.

Morgen brengen ze de 6mm ymvk, de 3/4" buis ligt al
voor zover mogelijk...
Meterkast wordt ook een dezer dagen aangepast met 2 vrije 25A groepen.
(Dus uitbreiding naderhand is mogelijk)
Nu nog de panelen en de bevestiging.
Zoals het er nu uitziet ga ik de panelen maandag halen.
22x Renesola JC250M-24/Bb

Dan alleen nog ergens een leuk clickfit setje op de kop tikken...

[ Voor 3% gewijzigd door paulv1973 op 21-03-2013 15:53 ]

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SunnySel
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 07-07 19:46
paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 15:45:
Manne... (zijn er ook vrouwen hier trouwens?)

Ik ben de trotse bezitter van een SMA4000TL-20.
Net opgehaald en de doos staat in de kamer.
Heb ik weer wat te lezen en te knutselen.

Morgen brengen ze de 6mm ymvk, de 3/4" buis ligt al
voor zover mogelijk...
Meterkast wordt ook een dezer dagen aangepast met 2 vrije 25A groepen.
(Dus uitbreiding naderhand is mogelijk)
Nu nog de panelen en de bevestiging.
Zoals het er nu uitziet ga ik de panelen maandag halen.
22x Renesola JC250M-24/Bb

Dan alleen nog ergens een leuk clickfit setje op de kop tikken...
jups d'r zijn hier ook vrouwen.
En zo te zien heb je het virus al te pakken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Heb de vraag al verwijderd en de vorige post aangepast...

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

SunnySel schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 15:50:
[...]

jups d'r zijn hier ook vrouwen.
En zo te zien heb je het virus al te pakken
Dit is trouwens geen virus meer...
Mijn psychiater zegt dat ik verslaafd ben!!! 8)7

Kan iemand die grijns van mijn gezicht afslaan?? :*)

[ Voor 9% gewijzigd door paulv1973 op 21-03-2013 16:09 ]

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-09 10:21

databeestje

Von PrutsHausen

SunshineCompany schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 13:10:
Ik heb er ook nog een paar liggen.. ;) Maar toch liggen de meesten gelukkig op de daken:

[afbeelding]

[afbeelding]
De 2e is erg mooi gedaan vindt ik zelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 15:56:
[...]


Dit is trouwens geen virus meer...
Mijn psychiater zegt dat ik verslaafd ben!!! 8)7

Kan iemand die grijns van mijn gezicht afslaan?? :*)
Wacht maar tot je systeem draait, moet je dan je grijns eens zien :)

Maar nu heb je hem, mag ik nu vragen wat ie kost?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hola! :w
Ik ben de trotse bezitter van een SMA4000TL-20.
Net opgehaald en de doos staat in de kamer.
Heb ik weer wat te lezen en te knutselen.

Morgen brengen ze de 6mm ymvk, de 3/4" buis ligt al
voor zover mogelijk...
Meterkast wordt ook een dezer dagen aangepast met 2 vrije 25A groepen.
(Dus uitbreiding naderhand is mogelijk)
Nu nog de panelen en de bevestiging.
Zoals het er nu uitziet ga ik de panelen maandag halen.
22x Renesola JC250M-24/Bb

Dan alleen nog ergens een leuk clickfit setje op de kop tikken...
Gefeliciteerd! Veel plezier ermee!
Lief Adje schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 13:13:
* Lief Adje meld zich als zonnestroomopwekker

Vandaag 3x235Wp besteld :9
Ook gefeliciteerd! Ben benieuwd hoe snel het virus bij jou toeslaat en je uit gaat breiden ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Rol-Co schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 17:52:
[...]

Wacht maar tot je systeem draait, moet je dan je grijns eens zien :)

Maar nu heb je hem, mag ik nu vragen wat ie kost?
Tuurlijk mag je dat vragen...
Heb welgeteld 640 euries neergelegd incl BTW.
En dat voor een SMA...

Ik dacht. Niet gek. Toch??

Betreffende firma heeft er nog eentje liggen maar dan wel eentje met een transformator.
Ik heb even getwijfeld...... 8)7
Maar 2 van die dingen heb ik niets aan.

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

paulv1973 schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 18:06:
[...]


Tuurlijk mag je dat vragen...
Heb welgeteld 640 euries neergelegd incl BTW.
En dat voor een SMA...

Ik dacht. Niet gek. Toch??

Betreffende firma heeft er nog eentje liggen maar dan wel eentje met een transformator.
Ik heb even getwijfeld...... 8)7
Maar 2 van die dingen heb ik niets aan.
Ok, is redelijk inderdaad maar ook niet wow, voor 650 koop je veel inverters van 3kWp of groter bijv effekta 4200 of 5000, kostal piko 4,2 of 5,5. En nog meer merken.
Maar iedergeval veel zonneplezier met je systeem :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

Rol-Co schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 19:31:
[...]

Ok, is redelijk inderdaad maar ook niet wow, voor 650 koop je veel inverters van 3kWp of groter bijv effekta 4200 of 5000, kostal piko 4,2 of 5,5. En nog meer merken.
Maar iedergeval veel zonneplezier met je systeem :)
Voor een SMA van 4KW vindt ik dat zeer netjes.
Normaal worden ze aangeboden voor 1450 en meer

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26

WoudseHoeve

Hobby Boer

Rol-Co schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 19:31:
[...]

Ok, is redelijk inderdaad maar ook niet wow, voor 650 koop je veel inverters van 3kWp of groter bijv effekta 4200 of 5000, kostal piko 4,2 of 5,5. En nog meer merken.
Maar iedergeval veel zonneplezier met je systeem :)
Als je voor mij een piko 5.5 voor 640 650 weet ga ik hem straks meteen halen .....

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paulv1973
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:40

paulv1973

16.730Wattpiek

wel een power one 5000 voor 749
Heb ik dankzij Migjes ook nog over getwijfeld

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 19:35:
[...]


Als je voor mij een piko 5.5 voor 640 650 weet ga ik hem straks meteen halen .....
Ze komen echt af en toe voorbij hoor net als deze, en 650 is niet een bedrag waar een grote eindsprint op komt, zo had ik mijn piko ook.
Je moet alleen geen haast hebben.

Edit: ja gebruikt inderdaad maar dient als voorbeeld, mijne was gewoon nieuw en zo komen ze sporadisch voorbij die piko's, andere merken wat vaker.
Het kost alleen wat tijd, meer niet.

[ Voor 15% gewijzigd door Rol-Co op 21-03-2013 19:46 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

Pagina: 1 ... 13 ... 109 Laatste

Dit topic is gesloten.