Voor de interne log is er idd een limiet; dit is 190 kWh per dag voor dagwaarden. Voor de waarden op de kortere logintervallen komt de limiet ongeveer overeen met >8kW aan gemiddeld vermogen gedurende het loginterval.BBrunekreeft schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 22:43:
Ik heb nu een YouLess bij ons in het bedrijf hangen (kantoor + magazijn).
De waarden die gemeten worden zijn overdag boven de 40 kWh. Daardoor krijg ik alleen maar sterretjes te zien als ik de waarden opvraag via de YouLess webinterface en JSON.
Is dat een beperking van de YouLess? Wat is de maximum waarde die opgeslagen kan worden?
Ik heb even om te proberen de setting Pulsen/kWh op 10000 gezet i.p.v. 1000. Dan krijg ik wel cijfers terug, maar dat is dus het verbruik gedeelt door 10.
Bidgely registreert die hoge waarden echter wel correct.
@rally: De iOS app heeft nog geen ondersteuning voor het configureren van een password in de app. Er wordt momenteel gewerkt aan een update waarin dat wel zit.