[quote]
Convector/Radiator van 40graden, 50cm hoog, kamer op 20graden:
vc = 0.65 * [(9.81 m/s2) * (0.5 m) ((40c) - (20c) / ((273 K) + (20c))]^0.5 = 0,38m/sec
Met 1m hoogte en dezelfde temperaturen wordt de luchtsnelheid:
vc = 0.65 * [(9.81 m/s2) * (1m) ((40c) - (20c) / ((273 K) + (20c))]^0.5 = 0,53m/sec
Hallo ben heel erg blij met deze info.
Zelf bezig nu Warmte pomp ( R290 koelmiddel, hoge temperatuur 45 graden mogelijk)(zelf aangelegd) in te regelen in huis met woonkamer met mooi hard houtenvloer.
dus liever geen vloerverwarming.
ik heb een lucht snelheids meter gekocht van Parkside.( met ingebouwde temperatuur meter)
natuurlijk niet gekalibreerd ( maar kan zeker wel uitkomsten vergelijken.)
test nu 2 radiatoren type 22 met speedcomfort ventilatoren.
1e radiator onder voorraam 300 mm hoog en 2400 mm lang opening bovenzijde 76 mm, met 5 speedcomfort units die zoude onbelast zo omstreeks 150m2 /uur verplaatsen?
Als de verwarming uit staat maar ventilatoren aan, is de lucht verplaatsing op vast meet punt.met vaste hoogte boven radiator, om meet invloeden zoveel mogelijk uit tesluiten
0,8 m/sec en temperatuur is dan 20,5 graden C.
uitkomst na reinigen : 1,0 m/sec en temperatuur is dan 20,5 graden C
uitgangs punt Buffer vat CV ingesteld op 33 graden uitgang buffervat CV is max 36 graden (temperatuur fluctueert +/- 3 graden .(echter metingen uitgevoerd bij 36 graden)
Dan verwarming en ventilatoren aan,
0,7,5 m/sec en temperatuur is dan 24,9 graden C
na het reinigen van de lamellen binnenzijde radiator, met stofzuiger en stukje tuinslang.
uitkomst na reinigen : 1,1 m/sec en temperatuur is dan 25,9 graden C
2e radiator onder zijraam 400 mm hoog en 1400 mm lang opening bovenzijde 63 mm, met 3 speedcomfort units
Als de verwarming uit staat maar ventilatoren aan, is de lucht verplaatsing op vast meet punt. om meet invloeden zoveel mogelijk uit tesluiten
0,5 m/sec en temperatuur is dan 20,4 graden C.
Dan verwarming en ventilatoren aan
0,8 m/sec en temperatuur is dan 27,5 graden C
na het reinigen van de lamellen binnenzijde radiator, met enkel stofzuiger bovenzijde uitvoerig per kanaaltje, want stukje tuinslang paste niet tussen de lamellen.(ga nog wel een lange rager kopen)
uitkomst na reinigen :1,2 m/sec en temperatuur is dan 26,9 graden C
en reinigen van de lamellen binnenzijde radiator is dus zeker een verstandige zet
ben erg benieuwd of je nu de aantal watt kunt uitrekenen met deze inzichten die de radiatoren afgeven met deze instellingen?
[
Voor 21% gewijzigd door
Bred op 16-09-2024 20:20
]