Waarom zou je dit doen? Je maakt dan met de omschakelaar een bypass. Op zich aardig bedacht, maar deze bypass zit ook in de sc.Everest schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 20:53:
[...]
Misschien heb ik het niet goed gevolgd, maar heb je die C40 tussen je hoofdschakelaar en de System Controller, of heb je een schema?
Ik zou denken aan de volgende volgorde en waarden:
Vanaf je hoofdschakelaar naar wisselcontact 1 van de omkeerschakelaar en naar een C20 automaat, en vanaf die automaat met 5x6mm2 naar de SC.
Vanaf de SC met een C40 via de 5x10mm2 terug naar de woning, op wisselcontact 2 van de omkeer , en op de uitgang van de omkeerschakelaar een (2e) hoofdschakelaar, via eventueel een remautomaat naar de eindgroepen.
Ik heb net ook maar eens ingelogd op de university, maar staat er ook niet tussen, ook niet tussen nog aan te vragen cursussen. Dus wellicht dan maar Enphase contacten?Eddie_ schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 19:19:
K*t, probeer de 5P 1fase toe te voegen. Heb ik schijnbaar niet alle opleidingen gedaan... Voor zover ik kan zien heb ik alle certificaten in mijn bezit. Kan iemand mij verder helpen?
[Afbeelding]
Ik zie de Enphase Energy System 3.0 niet in mijn opleidingsprogramma
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Zeker wel bekendWillemP22 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 22:09:
[...]
Waarom zou je dit doen? Je maakt dan met de omschakelaar een bypass. Op zich aardig bedacht, maar deze bypass zit ook in de sc.
Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 4x 1fase 5P, IQ SC3
Nog even een update over het modbus verhaal van de gateway. Sinds de laatste firmware moest bij het inschakelen van modbus op de gateway het ip adres van de Victron GX (of elke andere modbus client) aan Enphase doorgegeven worden.
Dat leverde een werkende modbus verbinding op die helaas alleen maar data kon lezen. Zodra de productie gelimiteerd moest worden dmv het schrijven van 2 modbus adressen ging het fout met een modbus exceptie 2. Meer hierover is te hier te lezen.
Als je hier last van hebt is de oplossing een mail te sturen naar api@enphaseenergy.com en te verwijzen naar case 18377221. Enphase schrijft:
Ondertussen ben ik zo klaar met Enphase, die steeds ongevraagd nieuwe firmware op mijn gateway dumpt die de werking ervan steeds verder beperkt, dat ik de internet toegang van de gateway in de firewall uitgezet heb. Enphase is namelijk bezig secure modbus te implementeren en een toekomstige firmware update vereist eerst het ophalen van een certificaat in de Enphase cloud voordat modbus gaat werken. Dan zitten we met modbus op hetzelfde level als de cloud token die nodig is om de rest api van de gateway te gebruiken. Allemaal HEEL ERG ONGEWENST!!!
Dat leverde een werkende modbus verbinding op die helaas alleen maar data kon lezen. Zodra de productie gelimiteerd moest worden dmv het schrijven van 2 modbus adressen ging het fout met een modbus exceptie 2. Meer hierover is te hier te lezen.
Als je hier last van hebt is de oplossing een mail te sturen naar api@enphaseenergy.com en te verwijzen naar case 18377221. Enphase schrijft:
code:
Sinds deze modificatie ook op mijn gateway is toegepast kan ik succesvol mbv modbus mijn productie beperken! 1
| We have also adjusted a configuration parameter on your gateway that may affect write permissions. |
Ondertussen ben ik zo klaar met Enphase, die steeds ongevraagd nieuwe firmware op mijn gateway dumpt die de werking ervan steeds verder beperkt, dat ik de internet toegang van de gateway in de firewall uitgezet heb. Enphase is namelijk bezig secure modbus te implementeren en een toekomstige firmware update vereist eerst het ophalen van een certificaat in de Enphase cloud voordat modbus gaat werken. Dan zitten we met modbus op hetzelfde level als de cloud token die nodig is om de rest api van de gateway te gebruiken. Allemaal HEEL ERG ONGEWENST!!!
Ik heb geprobeerd een foto te maken.Bouwertje schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:48:
Ik heb een lastig 'probleem' waarvan ik nog niet helemaal snap waar het vandaan komt en wat de samenhang is. Ik heb, als mijn panelen met IQ7 niet produceren, een sluipverbruik van ongeveer 250-300 Watt. Dit is redelijk stabiel en wisselt een klein beetje bij het aanslaan van de koelkast of zoiets. Wanneer mijn panelen gaan produceren dan wordt mijn verbruik heel onrustig, schommelt van 150 naar 300 in 2 seconden op mijn homewizard P1 terwijl de opgewekte stroom redelijk stabiel lijkt (op mij homewizard KWH meter). Dit blijft zo tot de IQ7's lekker gaan produceren en dan wordt mijn 'verbruik' ook weer stabiel. Best vreemd.
Op zich zou dit geen probleem zijn, maar ik krijg straks een Thuisbatterij met een eigen P1 meter en die vindt dat natuurlijk niet grappig. Die gaat dat nooit bijhouden.
(her)kent iemand dit probleem? Het is een beetje lastig in een plaatje te krijgen omdat het allemaal vrij snel gaat.
Het ziet er hier niet heel dramatisch uit maar verbruik schommelt 100 W per seconde. Zal dat de burst mode zijn?
Ik heb precies hetzelfde met de iq8+ inverters. Panelen liggen allemaal op zuid. Aan het begin en aan het einde van de dag slingert het enorm. Wat het is weet ik niet.Bouwertje schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 07:17:
[...]
Ik heb geprobeerd een foto te maken.
[Afbeelding]
Het ziet er hier niet heel dramatisch uit maar verbruik schommelt 100 W per seconde. Zal dat de burst mode zijn?
Screenshot van begin mei:
Marstek Venus E 2.0 5,12 kWh v153 | 9x Jinko 435 WP met Enphase iQ8+ | HW P1 6.0304 | Quatt | Vvw | Tibber
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2288580Bouwertje schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 07:17:
[...]
Ik heb geprobeerd een foto te maken.
[Afbeelding]
Het ziet er hier niet heel dramatisch uit maar verbruik schommelt 100 W per seconde. Zal dat de burst mode zijn?
Burst mode dus, duidelijk verhaal alleen bij elk antwoord weer zoveel nieuwe vragen (sorry zit in mijn karakter). Kan de burst mode ook uit? waarom ontladen niet al die condensatoren op een ander moment? Als dat ontladen iets met de sinus te maken heeft, wordt dat dan bij 3 fasen 3 x verspreid? Wat vindt mijn toekomstige batterij van die schommeling? Op zich allemaal geen werelproblemen maar toch.......
[ Voor 12% gewijzigd door Bouwertje op 30-07-2026 08:50 ]
Het gaat om het aan en uitschakelen van ongeveer 5W per paneel voor een korte tijd. Afhankelijk van hoe je panelen liggen iets langer of korter. Bij mij is het na 1 minuut stabiel.Bouwertje schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 08:34:
Burst mode dus, duidelijk verhaal alleen bij elk antwoord weer zoveel nieuwe vragen (sorry zit in mijn karakter). Kan de burst mode ook uit? waarom ontladen niet al die condensatoren op een ander moment? Wat vindt mijn toekomstige batterij van die schommeling? Op zich allemaal geen werelproblemen maar toch.......
De condensatoren worden opgeladen tot er genoeg energie in zit om de inverter te starten.
Ontlaadt dan en dan start het laden weer.
Ik denk niet dat ze een optie ingebouwd hebben om die condensatoren te bypassen want ze maken er reklame mee dat de inverters sneller starten dank zij de burst mode.
En daar zit nou juist mijn punt, ik heb nu 12 panelen en ik zie het wattage soms wel 100 - 150 Watt slingeren en dat duurt ook wel een half uur of zoiets. Volgens youtube is dat normaal maar mijn vragen blijven
Meer mensen die Enphase via Home Assistant uitlezen en tegen dit probleem aanlopen?
Ik gebruik de standaard integratie (Enphase Envoy)
Elke keer als Enphase een storing heeft (en dat komt de laatste tijd helaas steeds meer voor) gooit dat mijn statestieken in de war.
Voorbeeld:
Enphase heeft tijdelijk een storing, in de app zie ik dan hele rare waardes qua opwek. Hier heb ik helaas geen screenshot van want het trekt na de storing steeds weer recht. Het is mij 1 keer opgevallen en toen vergat ik een screenshot te maken.
Gisteren was mijn opwek in de app (gecorrigeerd na de storing):
10.4kWh
(4* 450W panelen met IQ8HC's actief momenteel, monitoring via Envoy metered, alleen nog zonder klemmen dus eigenlijk gewoon als std Envoy)
In HA zie ik dan dit:
/f/image/dtLqtcWhogfDnZ6tJoWzCFUm.png?f=fotoalbum_large)
En ik het totaal stroomplaatje van die dag zie ik dan dit:
:strip_exif()/f/image/pdyrgYsGnzYNKFDXYZmAuT6p.png?f=user_large)
Mijn maand en jaar overzicht is hierdoor totaal naar zn grootje
Ik gebruik de standaard integratie (Enphase Envoy)
Elke keer als Enphase een storing heeft (en dat komt de laatste tijd helaas steeds meer voor) gooit dat mijn statestieken in de war.
Voorbeeld:
Enphase heeft tijdelijk een storing, in de app zie ik dan hele rare waardes qua opwek. Hier heb ik helaas geen screenshot van want het trekt na de storing steeds weer recht. Het is mij 1 keer opgevallen en toen vergat ik een screenshot te maken.
Gisteren was mijn opwek in de app (gecorrigeerd na de storing):
10.4kWh
(4* 450W panelen met IQ8HC's actief momenteel, monitoring via Envoy metered, alleen nog zonder klemmen dus eigenlijk gewoon als std Envoy)
In HA zie ik dan dit:
/f/image/dtLqtcWhogfDnZ6tJoWzCFUm.png?f=fotoalbum_large)
En ik het totaal stroomplaatje van die dag zie ik dan dit:
:strip_exif()/f/image/pdyrgYsGnzYNKFDXYZmAuT6p.png?f=user_large)
Mijn maand en jaar overzicht is hierdoor totaal naar zn grootje
[ Voor 4% gewijzigd door Acidrain op 30-07-2026 11:48 ]
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Internetverbinding uitzetten betekent ook afscheid nemen van elke hulp van Enphase Support toch? Ze kunnen de data van jouw site dan ook niet meer loggen.Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 00:45:
Ondertussen ben ik zo klaar met Enphase, die steeds ongevraagd nieuwe firmware op mijn gateway dumpt die de werking ervan steeds verder beperkt, dat ik de internet toegang van de gateway in de firewall uitgezet heb. Enphase is namelijk bezig secure modbus te implementeren en een toekomstige firmware update vereist eerst het ophalen van een certificaat in de Enphase cloud voordat modbus gaat werken. Dan zitten we met modbus op hetzelfde level als de cloud token die nodig is om de rest api van de gateway te gebruiken. Allemaal HEEL ERG ONGEWENST!!!
Ik heb nog steeds de modbus koppeling niet terug. Als ik dit allemaal zo beschouw maar ook gewoon de conclusie trekken : het waren 9 mooie maanden .... We kregen een technische oplossing die niet past bij de cultuur van Enphase. Ze laten nu weer zien dat er maar 1 oplossing is en dat is geheel hun eigen gesloten oplossing.
Mijn oplossing : terug naar de hardware matige onderbreking van de PV productie. Deze functionaliteit kan Enphase mij niet ontnemen.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Die support is waardeloos, vooral support_nl@enphaseenergy.com. Die zijn al 2 weken bezig mij steeds naar mijn statische ip adres te vragen, terwijl modbus lezen al lang werkt. Ze snappen gewoon niet waar ik het over heb.sandergar schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 12:25:
[...]
Internetverbinding uitzetten betekent ook afscheid nemen van elke hulp van Enphase Support toch? Ze kunnen de data van jouw site dan ook niet meer loggen.
Mail ook naar api@enphaseenergy.com en verwijs naar case 18377221.Ik heb nog steeds de modbus koppeling niet terug. Als ik dit allemaal zo beschouw maar ook gewoon de conclusie trekken : het waren 9 mooie maanden .... We kregen een technische oplossing die niet past bij de cultuur van Enphase. Ze laten nu weer zien dat er maar 1 oplossing is en dat is geheel hun eigen gesloten oplossing.
Mijn oplossing : terug naar de hardware matige onderbreking van de PV productie. Deze functionaliteit kan Enphase mij niet ontnemen.
En dan? Dan krijg ik tijdelijk weer een werkende modbus totdat ze weer met een update komen waarbij de token geïntroduceerd wordt. In een off-grid situatie wil je een werkende veilige installatie. Geen nieuw/goed token en de mdobus werkt niet. Wat heb ik dan aan de modbus?Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 12:43:
Mail ook naar api@enphaseenergy.com en verwijs naar case 18377221.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Weet iemand waarom bij mijn ev-charge 2 ik niet meer makkelijk kan opladen dmv alleen pv gebruik?
Het groen laden is weg en is er slim laden.
Daar kan je aangeven hoeveel bereik je er bij wilt elke dag, maar dat stel ik wel in de auto in.
Met groen laden ging de auto laden zodra ik met 1fase en 5a over had zeg maar dat ging dan later op de dag over naar 3fase met genoeg overschot (max 10a op 3fase overschot).
Nu gebeurd er gewoon niks, tenzij ik handmatig de sessie start natuurlijk.
Het groen laden is weg en is er slim laden.
Daar kan je aangeven hoeveel bereik je er bij wilt elke dag, maar dat stel ik wel in de auto in.
Met groen laden ging de auto laden zodra ik met 1fase en 5a over had zeg maar dat ging dan later op de dag over naar 3fase met genoeg overschot (max 10a op 3fase overschot).
Nu gebeurd er gewoon niks, tenzij ik handmatig de sessie start natuurlijk.
edit:
gevonden dankzij enphase AI.
Had profiel naar “ai optimalisatie” gezet ipv “eigen verbruik”
gevonden dankzij enphase AI.
[ Voor 11% gewijzigd door SpikeHome op 30-07-2026 13:21 ]
Vanaf mijn hoofdschakelaar ga ik en naar de omschakelaar, overspanningsbeveiliging en de C40 installatieautomaat. Vanaf die C40 ga ik met 5G6 naar de SC. Backup uitgang SC via een C40 retour naar de omschakelaar. Vanaf de omschakelaar worden alle belastingen gevoed.Everest schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 20:53:
[...]
Misschien heb ik het niet goed gevolgd, maar heb je die C40 tussen je hoofdschakelaar en de System Controller, of heb je een schema?
Ik zou denken aan de volgende volgorde en waarden:
Vanaf je hoofdschakelaar naar wisselcontact 1 van de omkeerschakelaar en naar een C20 automaat, en vanaf die automaat met 5x6mm2 naar de SC.
Vanaf de SC met een C40 via de 5x10mm2 terug naar de woning, op wisselcontact 2 van de omkeer , en op de uitgang van de omkeerschakelaar een (2e) hoofdschakelaar, via eventueel een remautomaat naar de eindgroepen.
Waarom zou ik een C20 moeten gebruiken? En een remautomaat heb ik dan toch niet nodig? Die C40 in de SC is mijn remautomaat, toch?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Kan iemand mij adviseren? Situatie nu:
- 38 370 WP panelen met IQ 7+.
- Verdeeld over 3 fase.
- Envoy S Standard .
Werkt prima, geen klachten maar nu heeft een goede vriend van mij wat
accu's aangesmeerd
. Dus nog te installeren ligt hier:
- Enphase IQ Gateway Metered.
- 2x Enphase IQ ENCHARGE 10T.
- Extra Q relay.
Zoals wel vaker lopen dit soort ideeën een beetje uit de hand en als we toch bezig zijn...
Het huidige idee/plan:
- Q relay (nummer 2) bijplaatsen in de groepenkast.
- Extra groep + bekabeling naar zolder.
- 6x 3T accu's los aansluiten dus 2 per fase.
- Gateway Standard vervangen voor metered.
Maar na wat research kwam ik op de IQ System Controller 3 INT met backup mogelijkheden wat natuurlijk ook wel grappig is en ja volgens mij moet ik dan IQ 5p toevoegen wat de totale investering weer verhoogd met ehm 5k?
Wat ik heb gevonden:
- 10/3T (Zigbee) communiceert niet met de INT 3.
- 10/3T kan gebruikt worden in een offgrid scenario mits een 5P (3F) aanwezig is.
Nu vind ik offgrid scenario wel interessant dus ik twijfel een beetje wat te doen.
1: Ik moet/ga sowieso een nieuwe kabel laten aanleggen naar zolder voor de accu's (3F).
2: Ik heb de gateway (Metered) en de Q relay in bezig en deze passen in mijn groepenkast.
3: Ik heb dus 2x 10T hier staan of 6x 3T hoe je het wil zien.
Opties, het originele plan:
- Q relay plaatsen, bekabeling regelen en gateway vervangen voor metered.
Andere optie is om een IQ System Controller 3 INT te laten installeren maar goed nu komen we op een ander niveau van complexiteit. Volgens mij zijn de vereisten:
- IQ System Controller 3 INT
- IQ 5p batterij (extra)?
Mijn vraag is eigenlijk wat vervangt de IQ System Controller 3 INT?
Zou ik mijn hele "extra" meterkast kunnen verwijderen en de INT in de plaats kunnen zetten?
Kunnen de 10/3T's op dezelfde aders worden aangesloten als de 5P?
Kan/mag de comm draad door dezelfde buis worden getrokken als de "stroom" kabels?
- 38 370 WP panelen met IQ 7+.
- Verdeeld over 3 fase.
- Envoy S Standard .
Werkt prima, geen klachten maar nu heeft een goede vriend van mij wat
accu's aangesmeerd
- Enphase IQ Gateway Metered.
- 2x Enphase IQ ENCHARGE 10T.
- Extra Q relay.
Zoals wel vaker lopen dit soort ideeën een beetje uit de hand en als we toch bezig zijn...
Het huidige idee/plan:
- Q relay (nummer 2) bijplaatsen in de groepenkast.
- Extra groep + bekabeling naar zolder.
- 6x 3T accu's los aansluiten dus 2 per fase.
- Gateway Standard vervangen voor metered.
Maar na wat research kwam ik op de IQ System Controller 3 INT met backup mogelijkheden wat natuurlijk ook wel grappig is en ja volgens mij moet ik dan IQ 5p toevoegen wat de totale investering weer verhoogd met ehm 5k?
Wat ik heb gevonden:
- 10/3T (Zigbee) communiceert niet met de INT 3.
- 10/3T kan gebruikt worden in een offgrid scenario mits een 5P (3F) aanwezig is.
Nu vind ik offgrid scenario wel interessant dus ik twijfel een beetje wat te doen.
1: Ik moet/ga sowieso een nieuwe kabel laten aanleggen naar zolder voor de accu's (3F).
2: Ik heb de gateway (Metered) en de Q relay in bezig en deze passen in mijn groepenkast.
3: Ik heb dus 2x 10T hier staan of 6x 3T hoe je het wil zien.
Opties, het originele plan:
- Q relay plaatsen, bekabeling regelen en gateway vervangen voor metered.
Andere optie is om een IQ System Controller 3 INT te laten installeren maar goed nu komen we op een ander niveau van complexiteit. Volgens mij zijn de vereisten:
- IQ System Controller 3 INT
- IQ 5p batterij (extra)?
Mijn vraag is eigenlijk wat vervangt de IQ System Controller 3 INT?
Zou ik mijn hele "extra" meterkast kunnen verwijderen en de INT in de plaats kunnen zetten?
Kunnen de 10/3T's op dezelfde aders worden aangesloten als de 5P?
Kan/mag de comm draad door dezelfde buis worden getrokken als de "stroom" kabels?
Off-grid? Ow, dan werkt de Victron frequency shifting gewoon om de productie te limiteren. Dus off-grid is er geen probleem.sandergar schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 12:53:
[...]
En dan? Dan krijg ik tijdelijk weer een werkende modbus totdat ze weer met een update komen waarbij de token geïntroduceerd wordt. In een off-grid situatie wil je een werkende veilige installatie. Geen nieuw/goed token en de mdobus werkt niet. Wat heb ik dan aan de modbus?
On-grid is er ook geen probleem toch? Tot einde van het jaar nog salderen. Vanaf volgend jaar de productie limiteren via de API. Als die weg geblokkeerd worden, het relaisblok op de gateway. Als die weg ook geblokkeerd wordt, dan gewoon de fase draad onderbreken.Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:01:
[...]
Off-grid? Ow, dan werkt de Victron frequency shifting gewoon om de productie te limiteren. Dus off-grid is er geen probleem.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Om te voorkomen dat je C25 hoofdzekering eerder uit slaat dan die C40 in de 5G6 naar de SC. Je geeft toch in de toolkit de waarde op van die zekering bij “netinterconnectie?” Daarom die C20. Ik ben zelf een tikje eigenwijs en heb er bij mijn systeem een C25 tussen zittenEddie_ schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 13:10:
[...]
Vanaf mijn hoofdschakelaar ga ik en naar de omschakelaar, overspanningsbeveiliging en de C40 installatieautomaat. Vanaf die C40 ga ik met 5G6 naar de SC. Backup uitgang SC via een C40 retour naar de omschakelaar. Vanaf de omschakelaar worden alle belastingen gevoed.
Waarom zou ik een C20 moeten gebruiken? En een remautomaat heb ik dan toch niet nodig? Die C40 in de SC is mijn remautomaat, toch?
Omdat er ook een omschakelaar buiten de SC zit zou je de Max stroom uit de SC en de hoofdaansluiting bij elkaar op moeten tellen. Dat wordt dan 65A, dus alsnog een remautomaat toepassen.
Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 4x 1fase 5P, IQ SC3
De materialen die je hebt liggen zijn voor een batterij systeem zonder backup. Met de system controller hebbje als extra die backup. Met alleen de 3T’s alleen backup op L1. Volgens het document wat afgelopen week via het press release pas is vrijgegen kan het ook met alleen de 3T’s … maar dan alleen backup op L1. De commskit van de 10T (zigbee) communiceert wel met de system controller. Voor mij is dit nog theorie, zelf ga ik mn 10T over n paar weken koppelen aan de SC. Met de system controller zijn je gateway metered en q-relais overbodig geworden.MasterL schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 13:28:
Kan iemand mij adviseren? Situatie nu:
- 38 370 WP panelen met IQ 7+.
- Verdeeld over 3 fase.
- Envoy S Standard .
Werkt prima, geen klachten maar nu heeft een goede vriend van mij wat
accu's aangesmeerd. Dus nog te installeren ligt hier:
- Enphase IQ Gateway Metered.
- 2x Enphase IQ ENCHARGE 10T.
- Extra Q relay.
Zoals wel vaker lopen dit soort ideeën een beetje uit de hand en als we toch bezig zijn...
Het huidige idee/plan:
- Q relay (nummer 2) bijplaatsen in de groepenkast.
- Extra groep + bekabeling naar zolder.
- 6x 3T accu's los aansluiten dus 2 per fase.
- Gateway Standard vervangen voor metered.
Maar na wat research kwam ik op de IQ System Controller 3 INT met backup mogelijkheden wat natuurlijk ook wel grappig is en ja volgens mij moet ik dan IQ 5p toevoegen wat de totale investering weer verhoogd met ehm 5k?
Wat ik heb gevonden:
- 10/3T (Zigbee) communiceert niet met de INT 3.
- 10/3T kan gebruikt worden in een offgrid scenario mits een 5P (3F) aanwezig is.
Nu vind ik offgrid scenario wel interessant dus ik twijfel een beetje wat te doen.
1: Ik moet/ga sowieso een nieuwe kabel laten aanleggen naar zolder voor de accu's (3F).
2: Ik heb de gateway (Metered) en de Q relay in bezig en deze passen in mijn groepenkast.
3: Ik heb dus 2x 10T hier staan of 6x 3T hoe je het wil zien.
Opties, het originele plan:
- Q relay plaatsen, bekabeling regelen en gateway vervangen voor metered.
Andere optie is om een IQ System Controller 3 INT te laten installeren maar goed nu komen we op een ander niveau van complexiteit. Volgens mij zijn de vereisten:
- IQ System Controller 3 INT
- IQ 5p batterij (extra)?
Mijn vraag is eigenlijk wat vervangt de IQ System Controller 3 INT?
Zou ik mijn hele "extra" meterkast kunnen verwijderen en de INT in de plaats kunnen zetten?
Kunnen de 10/3T's op dezelfde aders worden aangesloten als de 5P?
Kan/mag de comm draad door dezelfde buis worden getrokken als de "stroom" kabels?
Kortom ik zou die gatewsy en q-relais inruilen voor een sc. Indien je ook backup op 3-fase wil moet er helaas ook een 5P-flex bij, maar dan zou ook later nog moeten kunnen. Is te overwegen.
Bedankt voor je reactie, van wat ik heb gelezen was dit dus ook mijn gedachte.WillemP22 schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 22:12:
[...]
De materialen die je hebt liggen zijn voor een batterij systeem zonder backup. Met de system controller hebbje als extra die backup. Met alleen de 3T’s alleen backup op L1. Volgens het document wat afgelopen week via het press release pas is vrijgegen kan het ook met alleen de 3T’s … maar dan alleen backup op L1. De commskit van de 10T (zigbee) communiceert wel met de system controller. Voor mij is dit nog theorie, zelf ga ik mn 10T over n paar weken koppelen aan de SC. Met de system controller zijn je gateway metered en q-relais overbodig geworden.
Kortom ik zou die gatewsy en q-relais inruilen voor een sc. Indien je ook backup op 3-fase wil moet er helaas ook een 5P-flex bij, maar dan zou ook later nog moeten kunnen. Is te overwegen.
Ik denk toch dat ik ga kijken of ik een SC kan (laten) installeren.
Plan nu:
- Oude "zooi" eruit (IQ Gateway Standard)
- Oude "extra" groepenkast eruit en vervangen voor SC.
- 3F kabel trekken naar zolder.
- 2x 10T/6X 3T aansluiten
En dan zie ik later wel of ik er een 5P-flex bij doe en/hoe ik het dan ga doen met comm kabel voor de 5P-flex of weet iemand toevallig uit zijn hoofd of deze bij de stroomkabels getrokken mag worden? Dan doe ik dit meteen een kabel kost toch niks.
Voeding en data doe je normaliter niet in 1 buis. Enphase heeft een specifieke kabel voorgeschreven, vermoedelijk omdat ze bang zijn dat de communicatie niet stabiel genoeg is, zoals ze ervaarden met de zigbee voor de 3T. Ik ken overigens genoeg voorbeelden van look-a-like kabels die ook prima functioneren.MasterL schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:00:
[...]
Bedankt voor je reactie, van wat ik heb gelezen was dit dus ook mijn gedachte.
Ik denk toch dat ik ga kijken of ik een SC kan (laten) installeren.
Plan nu:
- Oude "zooi" eruit (IQ Gateway Standard)
- Oude "extra" groepenkast eruit en vervangen voor SC.
- 3F kabel trekken naar zolder.
- 2x 10T/6X 3T aansluiten
En dan zie ik later wel of ik er een 5P-flex bij doe en/hoe ik het dan ga doen met comm kabel voor de 5P-flex of weet iemand toevallig uit zijn hoofd of deze bij de stroomkabels getrokken mag worden? Dan doe ik dit meteen een kabel kost toch niks.
Maar in dezelfde buis is een no-go zou ik zeggen.
De Installer Toolkit meldt zojuist dat er nieuwe software beschikbaar is voor de Gateway die vaker statusupdates verstuurd, elke 10 minuten ipv elke 15 minuten.
Het versienummer is 08.03.6005
Overigens kun je zover ik weet geen reeds geactiveerde Gateway updaten met de Toolkit, althans dat is mij nog nooit gelukt. (Ja, ik heb een Installer account :-)
De gedownloade versies in de Toolkit zijn dus alleen handig voor snellere installatie van een nieuwe Gateway on-site, zoals Enphase zelf ook stelt.
Wellicht kan 1 van de pro's dit bevestigen?
Het versienummer is 08.03.6005
Overigens kun je zover ik weet geen reeds geactiveerde Gateway updaten met de Toolkit, althans dat is mij nog nooit gelukt. (Ja, ik heb een Installer account :-)
De gedownloade versies in de Toolkit zijn dus alleen handig voor snellere installatie van een nieuwe Gateway on-site, zoals Enphase zelf ook stelt.
Wellicht kan 1 van de pro's dit bevestigen?
Gaan we dat niet doen, die comm cable en het hele 5P-flex plan komt later wel dan. Er komt straks een elektricien langs voor een inventarisatie dus kan ik dit mooi meenemen. Thanks voor de snelle reacties ik laat wel weten wat het is geworden.WillemP22 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 09:10:
[...]
Voeding en data doe je normaliter niet in 1 buis. Enphase heeft een specifieke kabel voorgeschreven, vermoedelijk omdat ze bang zijn dat de communicatie niet stabiel genoeg is, zoals ze ervaarden met de zigbee voor de 3T. Ik ken overigens genoeg voorbeelden van look-a-like kabels die ook prima functioneren.
Maar in dezelfde buis is een no-go zou ik zeggen.
Een vraag aan alle experts hier: ik heb 19 panelen met IQ7+ en een Envoy standard. Na veel zoeken kom ik tot de conclusie dat ik mijn panelen dmv de installers account / HA alleen volledig aan of uit kan zetten, en niet kan dimmen (ook niet met bijvoorbeeld een tool als zonnedimmer). Als ik zou willen dimmen, dan heb ik een Envoy metered met CT spoelen nodig.
Klopt deze uitkomst van mijn zoektocht? Alvast dank!
Klopt deze uitkomst van mijn zoektocht? Alvast dank!
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
Ik heb nog ouderwetse smeltzekeringen die er bij mij nog nooit uitgeklapt zijn. Een B25/C25 zou dan een logischere keuze kunnen zijn. Maar ook die garanderen niet dat mijn hoofdzekering er niet uit zouden kunnen klappen. De C40 is puur voor beveiliging tegen een harde kortsluiting.Everest schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 21:37:
[...]
Om te voorkomen dat je C25 hoofdzekering eerder uit slaat dan die C40 in de 5G6 naar de SC. Je geeft toch in de toolkit de waarde op van die zekering bij “netinterconnectie?” Daarom die C20. Ik ben zelf een tikje eigenwijs en heb er bij mijn systeem een C25 tussen zitten![]()
Omdat er ook een omschakelaar buiten de SC zit zou je de Max stroom uit de SC en de hoofdaansluiting bij elkaar op moeten tellen. Dat wordt dan 65A, dus alsnog een remautomaat toepassen.
De omschakelaar is puur: Of netvoeding (3x25) of de SC. Nooit beide. Staat hij in de stand SC dan gaat mijn hoofdvoeding, via de C40, naar mijn SC. En vanaf mijn SC met een C40 beveiligd weer terug naar huis. Volgens mij heb ik dan aan die C40 in de SC een prima remautomaat voor mijn woning (of zie ik iets stoms over het hoofd?).
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
daar ben ik ook benieuwd naar. Heb wel een S-metered en heb net de CT klemmen geinstalleerd aan productiekant, maar kan ze via de HA integratie alleen aan/uitzetten, niet dimmen,Argarath schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:30:
Een vraag aan alle experts hier: ik heb 19 panelen met IQ7+ en een Envoy standard. Na veel zoeken kom ik tot de conclusie dat ik mijn panelen dmv de installers account / HA alleen volledig aan of uit kan zetten, en niet kan dimmen (ook niet met bijvoorbeeld een tool als zonnedimmer). Als ik zou willen dimmen, dan heb ik een Envoy metered met CT spoelen nodig.
Klopt deze uitkomst van mijn zoektocht? Alvast dank!
Hier opeens heel raar gedrag van mijn envoy s metered EU en IQ7+'en. Sinds vannacht heb ik opeens nul opwek in de Enlighten app staan, terwijl ik wel opwek heb in home assistant. Hebben Anderen dit ook?
Nu heb ik de gateway opnieuw opgestart en heb ik blijkbaar vandaag -480kwh opgewekt. Nu zat ik eens naar de grafiek te kijken in HA (ik gebruik de lifetime output van enphase zelf) en ik zie dat dit al meerdere keren is gebeurd. Hij valt elke keer terug naar dezelfde waarde. Volgens de Enlighten app heb ik 10.2mwh opgewekt, ik zie ze ook in de opwek per paneel...
Nu heb ik de gateway opnieuw opgestart en heb ik blijkbaar vandaag -480kwh opgewekt. Nu zat ik eens naar de grafiek te kijken in HA (ik gebruik de lifetime output van enphase zelf) en ik zie dat dit al meerdere keren is gebeurd. Hij valt elke keer terug naar dezelfde waarde. Volgens de Enlighten app heb ik 10.2mwh opgewekt, ik zie ze ook in de opwek per paneel...
![]() | ![]() | ![]() |
[ Voor 35% gewijzigd door Zinloos1 op 31-07-2026 12:36 ]
Hi Ferdinand, ik zit in het zelfde bootje met Enphase, wat een drama is dit, na tig keer contact en email verkeer heb ik nu nog geen werkende Modbus, het heeft 2 dagen gewerkt tot ze idd weer een nieuwe firmware er op hebben gezet.Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 00:45:
Nog even een update over het modbus verhaal van de gateway. Sinds de laatste firmware moest bij het inschakelen van modbus op de gateway het ip adres van de Victron GX (of elke andere modbus client) aan Enphase doorgegeven worden.
Dat leverde een werkende modbus verbinding op die helaas alleen maar data kon lezen. Zodra de productie gelimiteerd moest worden dmv het schrijven van 2 modbus adressen ging het fout met een modbus exceptie 2. Meer hierover is te hier te lezen.
Als je hier last van hebt is de oplossing een mail te sturen naar api@enphaseenergy.com en te verwijzen naar case 18377221. Enphase schrijft:code:Sinds deze modificatie ook op mijn gateway is toegepast kan ik succesvol mbv modbus mijn productie beperken!
1 We have also adjusted a configuration parameter on your gateway that may affect write permissions.
Ondertussen ben ik zo klaar met Enphase, die steeds ongevraagd nieuwe firmware op mijn gateway dumpt die de werking ervan steeds verder beperkt, dat ik de internet toegang van de gateway in de firewall uitgezet heb. Enphase is namelijk bezig secure modbus te implementeren en een toekomstige firmware update vereist eerst het ophalen van een certificaat in de Enphase cloud voordat modbus gaat werken. Dan zitten we met modbus op hetzelfde level als de cloud token die nodig is om de rest api van de gateway te gebruiken. Allemaal HEEL ERG ONGEWENST!!!
Ik kreeg gisteren dit toegestuurd als een soort van ''bewijs'' echter werkt het niet
/f/image/QrqSZc1Gs2adFMnwV0qo0iRE.png?f=fotoalbum_large)
Vandaag weer een email dat het zou moeten werken, maar wederom niets.. ik ga proberen te verwijzen naar het case nummer wat jij vermeld.
Ja. Hier ook 0 productie op de app en in Domoticz gewoon volle bak.Zinloos1 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:27:
Hier opeens heel raar gedrag van mijn envoy s metered EU en IQ7+'en. Sinds vannacht heb ik opeens nul opwek in de Enlighten app staan, terwijl ik wel opwek heb in home assistant. Hebben Anderen dit ook?
Nu heb ik de gateway opnieuw opgestart en heb ik blijkbaar vandaag -480kwh opgewekt. Nu zat ik eens naar de grafiek te kijken in HA (ik gebruik de lifetime output van enphase zelf) en ik zie dat dit al meerdere keren is gebeurd. Hij valt elke keer terug naar dezelfde waarde. Volgens de Enlighten app heb ik 10.2mwh opgewekt, ik zie ze ook in de opwek per paneel...
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Ja. Meten is weten. En dan kun je er pas naar handelen. Met andere woorden je hebt sowieso de gateway-metered inclusief de meetspoelen (ct’s) nodig. Met die meetdata kan de gateway export danwel productie limiteren.Argarath schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:30:
Een vraag aan alle experts hier: ik heb 19 panelen met IQ7+ en een Envoy standard. Na veel zoeken kom ik tot de conclusie dat ik mijn panelen dmv de installers account / HA alleen volledig aan of uit kan zetten, en niet kan dimmen (ook niet met bijvoorbeeld een tool als zonnedimmer). Als ik zou willen dimmen, dan heb ik een Envoy metered met CT spoelen nodig.
Klopt deze uitkomst van mijn zoektocht? Alvast dank!
@Zinloos1 Bij mij komt er weer wat binnen.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Hier nu ook! Wel met een dikke vertraging, nu data tot 10:00...
Enphase meldt ook dat er problemen zijn.
Vooralsnog heb ik mijn hele systeem up and running. 3x 5P flexphase en 1x 5P singlephase (op fase 1). EV Charger op Non-Backup en de rest van de woning in de volledige backup. Straks de hoofdschakelaar uitzetten en kijken hoever ik kom zonder externe voeding.
Ook benieuwd wat het off-grid doet met de accu's. Volgens Enphase zou dit systeem geschikt zijn voor enkele dagen off-grid. Daarna zou er een probleem met de SOC status kunnen optreden.
Vooralsnog heb ik mijn hele systeem up and running. 3x 5P flexphase en 1x 5P singlephase (op fase 1). EV Charger op Non-Backup en de rest van de woning in de volledige backup. Straks de hoofdschakelaar uitzetten en kijken hoever ik kom zonder externe voeding.
Ook benieuwd wat het off-grid doet met de accu's. Volgens Enphase zou dit systeem geschikt zijn voor enkele dagen off-grid. Daarna zou er een probleem met de SOC status kunnen optreden.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Eddie_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 19:01:
Enphase meldt ook dat er problemen zijn.
Vooralsnog heb ik mijn hele systeem up and running. 3x 5P flexphase en 1x 5P singlephase (op fase 1). EV Charger op Non-Backup en de rest van de woning in de volledige backup. Straks de hoofdschakelaar uitzetten en kijken hoever ik kom zonder externe voeding.
Ook benieuwd wat het off-grid doet met de accu's. Volgens Enphase zou dit systeem geschikt zijn voor enkele dagen off-grid. Daarna zou er een probleem met de SOC status kunnen optreden
Als je er een beetje op let, denk ik dat je het tot eind oktober kunt volhouden.😎
Ik ga het zeker in de gaten houden. Sterker nog, ik mag/kan nog beschikken over twee extra 5P's flexphase accu's. Maar het neemt zo achterlijk veel ruimte in beslag!
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
In elk geval gefeliciteerd nog met je mooie systeem !Eddie_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:01:
[...]
Ik heb nog ouderwetse smeltzekeringen die er bij mij nog nooit uitgeklapt zijn. Een B25/C25 zou dan een logischere keuze kunnen zijn. Maar ook die garanderen niet dat mijn hoofdzekering er niet uit zouden kunnen klappen. De C40 is puur voor beveiliging tegen een harde kortsluiting.
De omschakelaar is puur: Of netvoeding (3x25) of de SC. Nooit beide. Staat hij in de stand SC dan gaat mijn hoofdvoeding, via de C40, naar mijn SC. En vanaf mijn SC met een C40 beveiligd weer terug naar huis. Volgens mij heb ik dan aan die C40 in de SC een prima remautomaat voor mijn woning (of zie ik iets stoms over het hoofd?).
Die B25/C25 is zeker geen bescherming voor je hoofdzekering. Heel officieel mag het ook maar 16A zijn, maar dan houd je niets over. Een C20 is op het randje. Qua keuze scheelt wel of je zelf de hoofdzekeringen kunt resetten of vervangen. Ik kan mij voorstellen dat als er een monteur moet komen met zegelrecht en die ziet een 25A automaat zitten in je groepenkast dat hij zijn kosten in elk geval gaat doorberekenen. Laat staan als er een C40 in zit, ik zou dat echt niet doen. (Ik zou dat nooit door een keuring krijgen)
Wat de omschakelaar en remautomaat betreft begrijp ik je logische redenatie, maar de NEN1010 gaat uit van het aantal bronnen. Toby Doorn heeft een mooi filmpje hierover: YouTube: Zo Voorkom Je Overbelasting Bij Een Thuisbatterij (NEN1010 Uitleg)
Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 4x 1fase 5P, IQ SC3
Ik heb nu de metered met CT klemmen op productie zodat ik kan afschakelen. Even wat geprutst in Home Assistant met de dpel, maar krijg het nog niet helemaal lekker voor elkaar om de productie te limiteren.
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
Misschien een blonde vraag maar waarom zou je willen afschakelen? Tot nu toe leveren teruggeleverde KW-jes toch nog steeds iets op, al is het dan maar heel weinig. Ik heb dit jaar ook nog maar heel weinig negatieve uurprijzen gezien.
[ Voor 17% gewijzigd door Bouwertje op 01-08-2026 08:39 ]
De handrem in je auto gebruik je misschien minder vaak. Maar als ie echt nodig is ben je erg blij. Enphase maakt het erg lastig de handrem te gebruiken, want je hebt daarvoor een extra sleutel nodig die soms niet werkt ...Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:37:
Misschien een blonde vraag maar waarom zou je willen afschakelen? Tot nu toe leveren teruggeleverde KW-jes toch nog steeds iets op, al is het dan maar heel weinig. Ik heb dit jaar ook nog maar heel weinig negatieve uurprijzen gezien.
Blijft mijn blonde vraag nog staan, wil ik afschakelen voor die 11 uur met echt negatieve prijzen tot nu toe in 2026? Is natuurlijk voor iedereen een andere afweging, en omdat we tweakers zijn snap ik het ook nog. Maar voor het geld kan je volgens mij beter die 1 cent per kWh nemen en die paar uur negatief voor lief nemen.
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:02:
Blijft mijn blonde vraag nog staan, wil ik afschakelen voor die 11 uur met echt negatieve prijzen tot nu toe in 2026? Is natuurlijk voor iedereen een andere afweging, en omdat we tweakers zijn snap ik het ook nog. Maar voor het geld kan je volgens mij beter die 1 cent per kWh nemen en die paar uur negatief voor lief nemen.
@Coffeeroam ik heb net even de handrem op een offerte gezet, ( eerst de wagen kopen en dan t paard uitzoeken op t gewicht van de wagen zegmaar) Met een beetje geluk is de nieuwe G5 3p goedkoper per kwh.
Wat is ongeveer t jaar bedrag dat het je (extra kost) tussen wel en niet metered op een 4Mwh systeem? Je, in mijn geval 5 jaar oude , envoy standaard is niks meer waard omdat ik vermoed iedereen een metered gateway wil. Hoeveel kost ongeveer het om alleen de metered gateway te installeren met verlengde signaaldraad? Dan zou de berekening zijn investering - jaarlijkse kosten besparing = TVT.
( vermoedelijjk iets duurder dan als je t met een batterij koopt.)
En als laatste kan en mag je dit zelf installeren als niet gecertificeerde huiseigenaar?
Wat is ongeveer t jaar bedrag dat het je (extra kost) tussen wel en niet metered op een 4Mwh systeem? Je, in mijn geval 5 jaar oude , envoy standaard is niks meer waard omdat ik vermoed iedereen een metered gateway wil. Hoeveel kost ongeveer het om alleen de metered gateway te installeren met verlengde signaaldraad? Dan zou de berekening zijn investering - jaarlijkse kosten besparing = TVT.
( vermoedelijjk iets duurder dan als je t met een batterij koopt.)
En als laatste kan en mag je dit zelf installeren als niet gecertificeerde huiseigenaar?
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
De 5G batterij zou goedkoper behoren te zijn dan de 5P, want minder microinverters. Al helemaal als je gaat stapelen. Maar of dat in de praktijk ook zo is? Enphase zal gaan kijken hoeveel ze kunnen vragen.copykat schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:34:
@Coffeeroam ik heb net even de handrem op een offerte gezet, ( eerst de wagen kopen en dan t paard uitzoeken op t gewicht van de wagen zegmaar) Met een beetje geluk is de nieuwe G5 3p goedkoper per kwh.
Wat is ongeveer t jaar bedrag dat het je (extra kost) tussen wel en niet metered op een 4Mwh systeem? Je, in mijn geval 5 jaar oude , envoy standaard is niks meer waard omdat ik vermoed iedereen een metered gateway wil. Hoeveel kost ongeveer het om alleen de metered gateway te installeren met verlengde signaaldraad? Dan zou de berekening zijn investering - jaarlijkse kosten besparing = TVT.
( vermoedelijjk iets duurder dan als je t met een batterij koopt.)
En als laatste kan en mag je dit zelf installeren als niet gecertificeerde huiseigenaar?
Je mag zelf installeren. Misschien moeilijk als je garantie moet inroepen. Maar als je netjes de Enphase cursus doorloopt ben je officiele doe-het-zelver, en zullen garantiegevallen ook minder moeilijk zijn (verwacht ik).
Dit dus inderdaad. En ik wil vast een beetje oefenen voor als het alderen er helemaal af gaat.Coffeeroam schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:16:
[...]
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.
Ik heb in HA via de integratie van Vincent Wolsink een eenvoudige automation aangemaakt dat de productie uit gaat bij negatieve prijzen: Pazo in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"B-Force schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 07:25:
Ik heb nu de metered met CT klemmen op productie zodat ik kan afschakelen. Even wat geprutst in Home Assistant met de dpel, maar krijg het nog niet helemaal lekker voor elkaar om de productie te limiteren.
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
Maar dat is dus niet limiteren, maar gewoon uit.
Echter gebeurt het nauwelijks dat de tarieven incl belastingen negatief zijn. Ik zie heel vaak bij Tibber dat een dan een aantal uren tegen de 0 cent aan zit.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Wie van de installateurs heeft wel eens een zogenaamd Jira-ticket ingediend bij Enphase?
Ik werd er na een discussie met de Enphase assistent op gewezen dat fit kan als installateur… iets met product improvement requests…
Nu komt er regelmatig onzin uit de AI-Enphase-assistent en moet je zeker niet alles zomaar aannemen. Maar dit is nieuw voor mij… kent iemand dit? En vooral ..werkt het?😊
Ik werd er na een discussie met de Enphase assistent op gewezen dat fit kan als installateur… iets met product improvement requests…
Nu komt er regelmatig onzin uit de AI-Enphase-assistent en moet je zeker niet alles zomaar aannemen. Maar dit is nieuw voor mij… kent iemand dit? En vooral ..werkt het?😊
WillemP22 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:58:
Wie van de installateurs heeft wel eens een zogenaamd Jira-ticket ingediend bij Enphase?
Ik werd er na een discussie met de Enphase assistent op gewezen dat fit kan als installateur… iets met product improvement requests…
Nu komt er regelmatig onzin uit de AI-Enphase-assistent en moet je zeker niet alles zomaar aannemen. Maar dit is nieuw voor mij… kent iemand dit? En vooral ..werkt het?😊
[ Voor 52% gewijzigd door WillemP22 op 01-08-2026 18:05 ]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?Coffeeroam schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:16:
[...]
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.
Prijzen van Budget Energy negatief in 2026:Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:00:
[...]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| 2026-04-25 12:30:00 -0.005079 2026-04-25 12:45:00 -0.031469 2026-04-25 13:00:00 -0.029352 2026-04-25 13:15:00 -0.093869 2026-04-25 13:30:00 -0.102169 2026-04-25 13:45:00 -0.115867 2026-04-25 14:00:00 -0.108643 2026-04-25 14:15:00 -0.10586 2026-04-25 14:30:00 -0.102702 2026-04-25 14:45:00 -0.093361 2026-04-25 15:00:00 -0.074037 2026-04-25 15:15:00 -0.058283 2026-04-25 15:30:00 -0.01776 2026-04-26 11:30:00 -0.037979 2026-04-26 11:45:00 -0.130072 2026-04-26 12:00:00 -0.130496 2026-04-26 12:15:00 -0.171878 2026-04-26 12:30:00 -0.182042 2026-04-26 12:45:00 -0.262071 2026-04-26 13:00:00 -0.30793 2026-04-26 13:15:00 -0.326951 2026-04-26 13:30:00 -0.417895 2026-04-26 13:45:00 -0.43711 2026-04-26 14:00:00 -0.452634 2026-04-26 14:15:00 -0.417713 2026-04-26 14:30:00 -0.347243 2026-04-26 14:45:00 -0.270166 2026-04-26 15:00:00 -0.260159 2026-04-26 15:15:00 -0.206447 2026-04-26 15:30:00 -0.145246 2026-04-26 15:45:00 -0.017252 2026-05-01 11:30:00 -0.016477 2026-05-01 11:45:00 -0.057339 2026-05-01 12:00:00 -0.064502 2026-05-01 12:15:00 -0.211287 2026-05-01 12:30:00 -0.280887 2026-05-01 12:45:00 -0.468461 2026-05-01 13:00:00 -0.471776 2026-05-01 13:15:00 -0.476568 2026-05-01 13:30:00 -0.47687 2026-05-01 13:45:00 -0.476568 2026-05-01 14:00:00 -0.47664 2026-05-01 14:15:00 -0.47664 2026-05-01 14:30:00 -0.475273 2026-05-01 14:45:00 -0.354793 2026-05-01 15:00:00 -0.354818 2026-05-01 15:15:00 -0.132444 2026-05-01 15:30:00 -0.029073 |
Ja, momenteel zeer weinig. Het is natuurlijk even afwachten of / hoe dat volgend jaar gaat veranderen als het salderen eraf gaat. Het is gewoon fijn om de mogelijkheid te hebben.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Als ik de energie belasting plus btw van de prijzen aftrek dan krijg je in totaal 81h en 30m negatieve prijzen in 2026:Pazo schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:38:
Ja, momenteel zeer weinig. Het is natuurlijk even afwachten of / hoe dat volgend jaar gaat veranderen als het salderen eraf gaat. Het is gewoon fijn om de mogelijkheid te hebben.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| datum duur gem.prijs 2026-03-22 12:15:00 0h 45m -0.0037 2026-04-05 12:45:00 4h 15m -0.0294 2026-04-06 11:45:00 4h 15m -0.0391 2026-04-07 13:45:00 0h 45m -0.0008 2026-04-08 12:15:00 3h 15m -0.0158 2026-04-11 12:15:00 2h 45m -0.0149 2026-04-22 13:15:00 1h 30m -0.0091 2026-04-23 12:15:00 3h 30m -0.0328 2026-04-24 12:45:00 2h 45m -0.0145 2026-04-25 11:00:00 6h 0m -0.1235 2026-04-26 10:15:00 6h 15m -0.2753 2026-04-28 12:00:00 4h 15m -0.0308 2026-04-29 11:45:00 4h 30m -0.0330 2026-04-30 12:15:00 3h 15m -0.0139 2026-05-01 10:30:00 6h 0m -0.3149 2026-05-02 12:15:00 3h 0m -0.0312 2026-05-23 12:45:00 1h 45m -0.0155 2026-05-24 11:45:00 3h 45m -0.0462 2026-05-25 12:15:00 3h 0m -0.0198 2026-06-07 12:00:00 4h 30m -0.0214 2026-06-13 11:30:00 5h 15m -0.0223 2026-06-14 12:30:00 3h 30m -0.0085 2026-07-12 12:30:00 2h 45m -0.0076 |
Nu krijg ook ook “iets” voor je teruglevering, kan dat ook verwerkt worden? Dan valt er nog wel wat af.Ferdinand Oeinck schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:46:
[...]
Als ik de energie belasting plus btw van de prijzen aftrek dan krijg je in totaal 81h en 30m negatieve prijzen in 2026:code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 datum duur gem.prijs 2026-03-22 12:15:00 0h 45m -0.0037 2026-04-05 12:45:00 4h 15m -0.0294 2026-04-06 11:45:00 4h 15m -0.0391 2026-04-07 13:45:00 0h 45m -0.0008 2026-04-08 12:15:00 3h 15m -0.0158 2026-04-11 12:15:00 2h 45m -0.0149 2026-04-22 13:15:00 1h 30m -0.0091 2026-04-23 12:15:00 3h 30m -0.0328 2026-04-24 12:45:00 2h 45m -0.0145 2026-04-25 11:00:00 6h 0m -0.1235 2026-04-26 10:15:00 6h 15m -0.2753 2026-04-28 12:00:00 4h 15m -0.0308 2026-04-29 11:45:00 4h 30m -0.0330 2026-04-30 12:15:00 3h 15m -0.0139 2026-05-01 10:30:00 6h 0m -0.3149 2026-05-02 12:15:00 3h 0m -0.0312 2026-05-23 12:45:00 1h 45m -0.0155 2026-05-24 11:45:00 3h 45m -0.0462 2026-05-25 12:15:00 3h 0m -0.0198 2026-06-07 12:00:00 4h 30m -0.0214 2026-06-13 11:30:00 5h 15m -0.0223 2026-06-14 12:30:00 3h 30m -0.0085 2026-07-12 12:30:00 2h 45m -0.0076
Hoewel de stroomprijs op de energiemarkt dit jaar 268 uur negatief was, betekent dat niet automatisch dat je als consument ook geld kreeg om stroom te verbruiken. Over de kale beursprijs betaal je namelijk nog energiebelasting, btw en de opslag van de energieleverancier. Daardoor was de uiteindelijke stroomprijs slechts 10 uur echt negatief. Met andere woorden: in die 10 uur kreeg je daadwerkelijk geld toe om stroom af te nemen, terwijl de overige 258 uur de stroom wel goedkoper was dan normaal, maar nog niet gratis.
Ik heb dit gebaseerd op de Frank Energie prijzen.
Ik heb dit gebaseerd op de Frank Energie prijzen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Sinds 31-7 19:00 uur staat bij mij de hoofdschakelaar uit. Vooralsnog probleemloos ruim anderhalve dag off-grid. Ik wist niet wat ik er van moest verwachten. Ik had het idee dat Enphase wel z'n best zou doen om aan het eind van de dag de accu's zo vol mogelijk te hebben. Helaas, met 70% gingen we gisteravond de nacht in. Vanmorgen kwamen we de nacht uit op 37%. We houden er geen rekening mee door zo min mogelijk energie te gebruiken. We doen gewoon ons ding.
Viel me wel op dat ook nu is af en toe 4W opwek 's nachts (op de productiemeter). Had ik eerder ook maar dat zou nog een meetafwijking kunnen zijn geweest doordat CT's elkaar wellicht "stoorden". Maar in een SC mag je toch aannemen dat de CT's daar goed geplaatst zijn. Alle micro's beginnen met rapporteren vanaf 6:00. Ik begin te vermoeden dat dit de burst modus van één van de micro's is vanwege straatverlichting.
Viel me wel op dat ook nu is af en toe 4W opwek 's nachts (op de productiemeter). Had ik eerder ook maar dat zou nog een meetafwijking kunnen zijn geweest doordat CT's elkaar wellicht "stoorden". Maar in een SC mag je toch aannemen dat de CT's daar goed geplaatst zijn. Alle micro's beginnen met rapporteren vanaf 6:00. Ik begin te vermoeden dat dit de burst modus van één van de micro's is vanwege straatverlichting.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik begin eigenlijk net me te interesseren voor "zelfbestuur" in de enphase, tot nu stond "het" aan en elke kwh die binnen kwam was gratis. Nu dit gaat veranderen. En ik ontdek dat je met wat online cursussen blijkbaar zonder verlies van leveranciers en fabrieks garantie zelf installatie kan doen. Aangezien uurloon een flinke factor geworden is in een offerte heeft dit mijn interesse gewekt.
Als ik staatje hierboven bekijk is -47cnt nu de max. Stel een iq gateway s 3fase kost met 6 ct's 500 euro incl. Btw.
500/.27cnt= afgerond 2kwh teruglevering op -0,27euro. In gemiddeld 85 uur is die 2kwh vast vrijsnel "gehaald" met 12 x420wp. Ik begreep eerder dat alleen een metering gateway plaatsen en de oude Envoy op MP zetten niet zo'n gunstige TVT had.
Eigenlijk in mijn idee leek t me interessant om te zien of ik met thuis cursussen mezelf certificeer om zelf een metered gateway en 1 g5 3fase te installeren mij best een bedrag kan besparen. Hoe werkt dit nu in praktijk?
Als ik staatje hierboven bekijk is -47cnt nu de max. Stel een iq gateway s 3fase kost met 6 ct's 500 euro incl. Btw.
500/.27cnt= afgerond 2kwh teruglevering op -0,27euro. In gemiddeld 85 uur is die 2kwh vast vrijsnel "gehaald" met 12 x420wp. Ik begreep eerder dat alleen een metering gateway plaatsen en de oude Envoy op MP zetten niet zo'n gunstige TVT had.
Eigenlijk in mijn idee leek t me interessant om te zien of ik met thuis cursussen mezelf certificeer om zelf een metered gateway en 1 g5 3fase te installeren mij best een bedrag kan besparen. Hoe werkt dit nu in praktijk?
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Je berekening snap ik niet. Maar zelf een Gateway Metered plaatsen/installeren en ook de nieuwe Enphase accu kan prima. Vooropgesteld dat je weet hoe elektra werkt en dit ook kunt uit voeren. Zeker bij een drie fase installatie is een verkeerd aangesloten Nul grote kans op veel defecte apparaten in huis.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
De berekening is meer gemiddeld 27 cnt kosten in die 85 uur in t lijstje hierboven. Als je het aanschaf bedrag a 500 euro deelt door -27cnt /kwh dan kom je ruwweg uit op 2000kwh. Dat zou dan enige jaren kosten om terug te verdienen.Eddie_ schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 13:53:
Je berekening snap ik niet. Maar zelf een Gateway Metered plaatsen/installeren en ook de nieuwe Enphase accu kan prima. Vooropgesteld dat je weet hoe elektra werkt en dit ook kunt uit voeren. Zeker bij een drie fase installatie is een verkeerd aangesloten Nul grote kans op veel defecte apparaten in huis.
Ik heb enige ervaring in electronica en electra. Driefase begrijp ik al is t uitrekenen van Nul stromen bij verschoven fase belastingen een eh langgeleden op MTS 1990... verhaal. Zelf groepenkasten aanpassen is geen probleem.
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Dat is stroom van het net afhalen, mijn vraag gaat over stroom leveren.Eddie_ schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:57:
Hoewel de stroomprijs op de energiemarkt dit jaar 268 uur negatief was, betekent dat niet automatisch dat je als consument ook geld kreeg om stroom te verbruiken. Over de kale beursprijs betaal je namelijk nog energiebelasting, btw en de opslag van de energieleverancier. Daardoor was de uiteindelijke stroomprijs slechts 10 uur echt negatief. Met andere woorden: in die 10 uur kreeg je daadwerkelijk geld toe om stroom af te nemen, terwijl de overige 258 uur de stroom wel goedkoper was dan normaal, maar nog niet gratis.
Ik heb dit gebaseerd op de Frank Energie prijzen.
Ik wilde ermee vertellen dat als de stroom 0 cent kost, het terugleveren al geld kost, vanwege de teruglever "inkoopkosten" die je betaalt. Enfin, het is 1 à 2 cent per kWh, dus "echt geld" is het niet, maar toch zet ik de panelen uit (omdat het kan).Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:00:
[...]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?
Tja die is lastig. Hoeveel wordt er teruggeleverd. Maar vanuit dat perspectief kan het zeer rendabel zijn om productie te limiteren mits je een dynamisch contract hebt.B-Force schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:41:
[...]
Dat is stroom van het net afhalen, mijn vraag gaat over stroom leveren.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Als het goed is, werkt het enphase profiel AI-optimalisatie ook voor een solar-only site. Althans, ik heb in het verleden gezien dat de productie daar tijdelijk stopte bij negatieve prijzen. Dit valt te proberen natuurlijk. Omdat de negatieve prijzen voorsl in het voorjaar plaatsvonden, zou je het kunnen simuleren door de prijsstelling wat te manipuleren… om te zien of het werkt. Met prijsstelling manipuleren bedoel ik dat je in de app bewust de export prijs aanpast zodat de all-in prijs vaker negatief wordt… om te checken of het werkt. Daarna zet je de juiste prijzen erin.🫣😎B-Force schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 07:25:
Ik heb nu de metered met CT klemmen op productie zodat ik kan afschakelen. Even wat geprutst in Home Assistant met de dpel, maar krijg het nog niet helemaal lekker voor elkaar om de productie te limiteren.
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
[ Voor 11% gewijzigd door WillemP22 op 02-08-2026 20:26 ]
Hier regelmatig het zelfde gezeur, zie hier nog geen oplossing gevonden.Zinloos1 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:27:
Hier opeens heel raar gedrag van mijn envoy s metered EU en IQ7+'en. Sinds vannacht heb ik opeens nul opwek in de Enlighten app staan, terwijl ik wel opwek heb in home assistant. Hebben Anderen dit ook?
Nu heb ik de gateway opnieuw opgestart en heb ik blijkbaar vandaag -480kwh opgewekt. Nu zat ik eens naar de grafiek te kijken in HA (ik gebruik de lifetime output van enphase zelf) en ik zie dat dit al meerdere keren is gebeurd. Hij valt elke keer terug naar dezelfde waarde. Volgens de Enlighten app heb ik 10.2mwh opgewekt, ik zie ze ook in de opwek per paneel...
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Zo, tweeënhalve dag met de hoofdschakelaar uit gedraaid. Was zelf boodschappen halen, kreeg ik de melding: korte stroomstoring.... Geen idee nog wat er gaande is maar vanaf 13:40 meldingen over wisselstroomfrequentie hoog/laag (of buiten bereik). Nu maar even de hoofdschakelaar weer aangezet. Morgen volgende poging met hoofdschakelaar uit.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Was je batterij dan leeg? Of je opbrengst uit de panelen niet genoeg?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:42:
Zo, tweeënhalve dag met de hoofdschakelaar uit gedraaid. Was zelf boodschappen halen, kreeg ik de melding: korte stroomstoring.... Geen idee nog wat er gaande is maar vanaf 13:40 meldingen over wisselstroomfrequentie hoog/laag (of buiten bereik). Nu maar even de hoofdschakelaar weer aangezet. Morgen volgende poging met hoofdschakelaar uit.[Afbeelding]
Nee, accu's waren vol en productie was afgeschaald. Op de eerste dag werden de accu's niet volledig gevuld maar gisteren dus wel. Ook vandaag bleven ze rond de 99%.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dan behoort het systeem toch niet instabiel te worden? Er is genoeg energie voorhanden dus zou de frequentie netjes 50 Hz moeten blijven toch?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:58:
Nee, accu's waren vol en productie was afgeschaald. Op de eerste dag werden de accu's niet volledig gevuld maar gisteren dus wel. Ook vandaag bleven ze rond de 99%.
[Afbeelding]
@Zinloos1 oplossing extern gevonden, ik ga er een Homewizard 3-fase meter tussen zetten die ik laat uitlezen in HA en negeer dan verder wat Envoy bedenkt qua opwek.Acidrain schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 12:04:
[...]
Hier regelmatig het zelfde gezeur, zie hier nog geen oplossing gevonden.
Hier offtopic om verder te bespreken vermoed ik.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Het eigen net wordt opgebouwd met de IQ8,s in de batterijen en op het dak. Heb je ook iQ8’s oo het dak liggen? Misschien dat het instabiel nu die IQ8’s werkloos raken (batterijen vol, productie afgeschaald). Je zou eigenlijk dan iets willen hebben om energie af te fakkelen, zodat er periodiek 1 of 2 kWh uit die batterijen getrokken eordt om de micro’s bezig te houden. Ik bedenk ook maar wat🤔😁Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:58:
Nee, accu's waren vol en productie was afgeschaald. Op de eerste dag werden de accu's niet volledig gevuld maar gisteren dus wel. Ook vandaag bleven ze rond de 99%.
[Afbeelding]
Zo doe ik het ook!Acidrain schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:14:
[...]
@Zinloos1 oplossing extern gevonden, ik ga er een Homewizard 3-fase meter tussen zetten die ik laat uitlezen in HA en negeer dan verder wat Envoy bedenkt qua opwek.
Hier offtopic om verder te bespreken vermoed ik.
Het bijzondere is dat het systeem gisteren wel gewoon normaal heeft gewerkt. Ook toen accu's zo goed als vol. Op mijn dak liggen IQ7's. Grid wordt opgebouwd door de SC. En die schakelt de productie prima terug van de PV.
Mooi meegedacht maar denk niet dat daar het probleem zit. Ik heb de vraag uitgezet bij Enphase, benieuwd of ik daar nog reactie op ga krijgen.
Mooi meegedacht maar denk niet dat daar het probleem zit. Ik heb de vraag uitgezet bij Enphase, benieuwd of ik daar nog reactie op ga krijgen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Momenteel heb ik een Victron Mulitplus 2 4K5 draaien met een 16 kWh accu.
Op het dak 8 panelen van 405Wp op IQ8Plus van Enphase.
Ook een Metered gateway.
Alleen die wil ik graag koppelen met Modbus. Al 3 weken terug mail gestuurd naar support van Enphase met de benodigde gegevens, alleen een automatisch antwoord dat er een ticket is hoor ik helemaal niks meer van ze.
Nu lees ik wel dat er problemen zijn met activering hiervan, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben of een manier weten dit aan te krijgen?
Op het dak 8 panelen van 405Wp op IQ8Plus van Enphase.
Ook een Metered gateway.
Alleen die wil ik graag koppelen met Modbus. Al 3 weken terug mail gestuurd naar support van Enphase met de benodigde gegevens, alleen een automatisch antwoord dat er een ticket is hoor ik helemaal niks meer van ze.
Nu lees ik wel dat er problemen zijn met activering hiervan, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben of een manier weten dit aan te krijgen?
Ik ben druk in discussie met die drama partij die Enphase heet, als er nieuws is zal ik het hier posten met mijn case nummers. (al een week aan het mailen / bellen maar we zijn nog niet veel verder gekomen)WeirdEye schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 09:06:
Momenteel heb ik een Victron Mulitplus 2 4K5 draaien met een 16 kWh accu.
Op het dak 8 panelen van 405Wp op IQ8Plus van Enphase.
Ook een Metered gateway.
Alleen die wil ik graag koppelen met Modbus. Al 3 weken terug mail gestuurd naar support van Enphase met de benodigde gegevens, alleen een automatisch antwoord dat er een ticket is hoor ik helemaal niks meer van ze.
Nu lees ik wel dat er problemen zijn met activering hiervan, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben of een manier weten dit aan te krijgen?
Als het op een dag werkt dan gaat de gateway in iedergeval niet meer aan het internet zodat ze het niet weer om zeep kunnen helpen met hun ongevraagde firmware updates..
Lees hier even:Paul2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:03:
[...]
Ik ben druk in discussie met die drama partij die Enphase heet, als er nieuws is zal ik het hier posten met mijn case nummers. (al een week aan het mailen / bellen maar we zijn nog niet veel verder gekomen)
Als het op een dag werkt dan gaat de gateway in iedergeval niet meer aan het internet zodat ze het niet weer om zeep kunnen helpen met hun ongevraagde firmware updates..
Ferdinand Oeinck in "Het grote Enphase topic - deel 3"
Ik had al gereageerd op je post en deze informatie al doorgezet naar Enphase maar heeft nog niet veel geholpen.
Heb je misschien nog PV van derden geïnstalleerd? Dan probeert die aanvoer de batterijen die al vol zijn te laden?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:13:
Het bijzondere is dat het systeem gisteren wel gewoon normaal heeft gewerkt. Ook toen accu's zo goed als vol. Op mijn dak liggen IQ7's. Grid wordt opgebouwd door de SC. En die schakelt de productie prima terug van de PV.
Mooi meegedacht maar denk niet dat daar het probleem zit. Ik heb de vraag uitgezet bij Enphase, benieuwd of ik daar nog reactie op ga krijgen.
Heb je ook gemailed naar api@enphaseenergy.com?Paul2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:22:
[...]
Ik had al gereageerd op je post en deze informatie al doorgezet naar Enphase maar heeft nog niet veel geholpen.
@Coffeeroam Nee, alles is Enphase bij mij. Zelfs de Marstek accu is niet meer in mijn bezit.
Ik vermoed dat het om een intern systeem gaat. Ikzelf heb er nog nooit van gehoord/gebruik van gemaakt.WillemP22 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:58:
Wie van de installateurs heeft wel eens een zogenaamd Jira-ticket ingediend bij Enphase?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Even een vraag voor de kennisdragers in dit topic over een situatie bij mijn ouders. Ter info, ze hebben momenteel 17 panelen met micro omvormers liggen en willen in de toekomst een laadpaal en thuisaccu.
Ik heb daar onlangs een nieuwe verdeler in de schuur geplaatst welke vanuit de groepenkast in huis weg gaat met een C20 automaat naar de schuur en daar heb ik twee B16 aardlekautomaten geplaatst voor een laadpaal en thuisaccu. Dit vanwege beperkte plek in de groepenkast in huis.
Nu is er een "erkend" enphase installatie bedrijf langs geweest voor offerte etc en die willen twee losse kabels vanaf de groepenkast in huis naar de schuur trekken omdat ze dat altijd zo doen (dus apart voor laadpaal en accu, naast de al bestaande kabel naar de schuur...). Ik heb onlangs ook al de groepenkast in huis al vervangen maar ivm toekomstige uitbreidingen wil/kan ik niet nu al teveel alamats plaatsen en lijkt het me technisch ook mogelijk via de onderverdeler in de schuur. Deze installateur heeft jaren geleden trouwens ook de panelen geplaatst (zonder q-relais en de voeding van de envoy metered zit op dezelfde alamat als de zonnepanelen). Nu begrijp ik dat dat toendertijd mocht maar stel je neemt een thuisaccu van enphase dan wil je niet dat je envoy uitvalt als er wat met de zonnepanelen is en dus je accu sturing ook weg is lijkt me?
Nu is mijn vraag, stel ik wil dit systeem zelf plaatsen(omdat ik het oneens ben met die firma), kan dit technisch gezien kwa loadbalancing van de accu/laadpaal en wat moet ik dan bijplaatsen om dit alles op orde te krijgen. Zelf dacht ik twee maal een 3f q-relais. Een voor de accu en een voor de bestaande panelen. Tevens een aparte automaat om de envoy te voeden? Dan nog 6 ct-spoelen want die zijn ook nooit geplaatst. En dan nog het communicatie gedeelte uiteraard tussen de envoy en de accu. Mocht er informatie ontbreken hoor ik dat graag.
Ik heb daar onlangs een nieuwe verdeler in de schuur geplaatst welke vanuit de groepenkast in huis weg gaat met een C20 automaat naar de schuur en daar heb ik twee B16 aardlekautomaten geplaatst voor een laadpaal en thuisaccu. Dit vanwege beperkte plek in de groepenkast in huis.
Nu is er een "erkend" enphase installatie bedrijf langs geweest voor offerte etc en die willen twee losse kabels vanaf de groepenkast in huis naar de schuur trekken omdat ze dat altijd zo doen (dus apart voor laadpaal en accu, naast de al bestaande kabel naar de schuur...). Ik heb onlangs ook al de groepenkast in huis al vervangen maar ivm toekomstige uitbreidingen wil/kan ik niet nu al teveel alamats plaatsen en lijkt het me technisch ook mogelijk via de onderverdeler in de schuur. Deze installateur heeft jaren geleden trouwens ook de panelen geplaatst (zonder q-relais en de voeding van de envoy metered zit op dezelfde alamat als de zonnepanelen). Nu begrijp ik dat dat toendertijd mocht maar stel je neemt een thuisaccu van enphase dan wil je niet dat je envoy uitvalt als er wat met de zonnepanelen is en dus je accu sturing ook weg is lijkt me?
Nu is mijn vraag, stel ik wil dit systeem zelf plaatsen(omdat ik het oneens ben met die firma), kan dit technisch gezien kwa loadbalancing van de accu/laadpaal en wat moet ik dan bijplaatsen om dit alles op orde te krijgen. Zelf dacht ik twee maal een 3f q-relais. Een voor de accu en een voor de bestaande panelen. Tevens een aparte automaat om de envoy te voeden? Dan nog 6 ct-spoelen want die zijn ook nooit geplaatst. En dan nog het communicatie gedeelte uiteraard tussen de envoy en de accu. Mocht er informatie ontbreken hoor ik dat graag.
Nu weet ik niet waarom je dubbele quotes gebruikt bij Erkend. Ze zijn Enphase erkend of ze zijn het niet. Dat zij iets anders willen dan jij wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet goed bezig zijn. Ik snap beide kanten van het verhaal. Ik had mijn laadpaal ook aangesloten op de subkast. Maar de accu's waren wel aangesloten op de hoofdkast. Daarbij de laadpaal zo ingesteld dat hij alleen het overschot aan PV ging laden (en dat is maximaal zo'n 8A). Ohja, accu's en laadpaal zijn bij mij ook in de schuur/bij de schuur geïnstalleerd.
Wat ook van belang is is de afstand van je hoofdkast naar je subkast en welke kabel je daarvoor hebt gebruikt. Uiteraard is het ook goed om te weten wat voor laadpaal en accu er geïnstalleerd gaan worden. Ik vermoed Enphase, in dat geval moet de accu een eigen IQ relais krijgen. Ook zal je een IQ Metered Gateway moeten installeren inclusief bijbehorende CT/meetspoelen.
Als je dan toch bezig gaat dan de huidige PV installatie ook achter een eigen IQ relais plaatsen en de nieuwe Gateway op een eigen drie fase (aardlek)automaat installeren.
Vanaf de Gateway zal er ook een communicatiekabel naar de accu moeten lopen.
Wat ook van belang is is de afstand van je hoofdkast naar je subkast en welke kabel je daarvoor hebt gebruikt. Uiteraard is het ook goed om te weten wat voor laadpaal en accu er geïnstalleerd gaan worden. Ik vermoed Enphase, in dat geval moet de accu een eigen IQ relais krijgen. Ook zal je een IQ Metered Gateway moeten installeren inclusief bijbehorende CT/meetspoelen.
Als je dan toch bezig gaat dan de huidige PV installatie ook achter een eigen IQ relais plaatsen en de nieuwe Gateway op een eigen drie fase (aardlek)automaat installeren.
Vanaf de Gateway zal er ook een communicatiekabel naar de accu moeten lopen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
@dennisdew16 bij ligt er 1 voedingskabel naar de garage waar al het enphase spul op zit.
Daarnaast ligt de oude kabel nog waar de garage en schuur op draaien.
Op de nieuwe kabel zit een groepenkast met daarop de zonnepanelen die op garage en schuur zitten en de enphase oplader en 2x de 5p accu.
Dus neem aan dat dit gewoon kan.
Daarnaast ligt de oude kabel nog waar de garage en schuur op draaien.
Op de nieuwe kabel zit een groepenkast met daarop de zonnepanelen die op garage en schuur zitten en de enphase oplader en 2x de 5p accu.
Dus neem aan dat dit gewoon kan.
Dat is geen uit knop maar Enphase laten beslissen of wat er met jouw installatie gaat gebeuren. Geen eenvoudige aan/uit knop.SpikeHome schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:45:
Enphase simpel uitzetten in gebruikers app?
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
@Eddie_ Ik gebruikte "erkend" omdat het mij tegenviel dat er toen geen meetspoelen zijn geplaatst en ze niet naar mijn kant van het verhaal wilden luisteren of het technisch niet wilden snappen
Daarnaast afstand naar de schuur is 10 meter. Ik heb in een mantelbuis een 5x6mm2 kabel gelegd en twee keer utp. Mogelijk zal ik een utp moeten gebruiken als trekdraad om de juiste communicatie kabel te trekken voor de accu's. De laadpaal en accu's worden hoogst waarschijnlijk dan enphase dus zal rekening houden met de q-relais. Daarnaast hangt er al een metered gateway alleen zonder ct klemmen. Is de IQ metered gewoon de nieuwe naam of is er hardwarematig nog wat anders?
Daarnaast afstand naar de schuur is 10 meter. Ik heb in een mantelbuis een 5x6mm2 kabel gelegd en twee keer utp. Mogelijk zal ik een utp moeten gebruiken als trekdraad om de juiste communicatie kabel te trekken voor de accu's. De laadpaal en accu's worden hoogst waarschijnlijk dan enphase dus zal rekening houden met de q-relais. Daarnaast hangt er al een metered gateway alleen zonder ct klemmen. Is de IQ metered gewoon de nieuwe naam of is er hardwarematig nog wat anders?
Is gewoon de tenaamstelling. Ik had er overheen gelezen dat je al een Metered had. Ik mag toch aannemen dat als ze deze uitbreiding mogen komen installeren dat ze die CT's gewoon gratis gaan installeren? Tenzij deze destijds als standaard is verkocht (er is een voorraad issue geweest waardoor Metered zijn geïnstalleerd i.p.v. de verkochte standaard).
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Hallo allen. Ik heb een bedrijfsaccount aangemaakt bij enphase. Tot zover alles prima verlopen. Nu wil ik mijzelf onderhoudsmonteur maken. Het nieuwe bedfijfs account heb ik toegevoegd maar in het dropdown menu staat het nieuw aangemaakte bedrijfs Account niet tussen. Wat doe ik verkeerd?
Waar zit je precies? Er is geen dropdown voor het toevoegen. Je gaat in de Enlighten app naar Menu / Account / Mijn Toegangscontrole en onderaan vul je dan het mailadres in van je installer account en klik je op 'Toegang geven'.speedmetal35 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 16:52:
Hallo allen. Ik heb een bedrijfsaccount aangemaakt bij enphase. Tot zover alles prima verlopen. Nu wil ik mijzelf onderhoudsmonteur maken. Het nieuwe bedfijfs account heb ik toegevoegd maar in het dropdown menu staat het nieuw aangemaakte bedrijfs Account niet tussen. Wat doe ik verkeerd?
Als je de dropdown daaronder bedoelt na het toevoegen, dan zou hij daar inderdaad bij moeten staan. Kan je wel gewoon goed inloggen in de Enlighten webversie met je installer mailadres?
[ Voor 12% gewijzigd door Barca op 05-08-2026 20:40 ]
Hi all, even een 'nul-op-de-meter' vraag om mijn begrip te checken. Ik wil 18 panelen met IQ8MC omvormers aanschaffen i.c.m. een metered gateway in een 3 fase systeem. Ik gebruik ook al Home Assistant voor een ander doel en ben daar bekend mee. Eventueel CT spoelen aan die GW om eea te meten danwel meting via HA (via shelly em oid).
Als ik nul op de meter wil realiseren is het dan zo dat :
1) je met HA dus gaat meten of er per saldo (dus opbrengst - eigen gebruik) teruglevering is naar de meter is en dan een "commando" geeft naar die gateway en dat die dan 1 of meer omvormers gaat afschakelen ?? Geen idee of dat zo werkt. En is dat dan sub-second of duurt dat even.
-> en als er dan opeens geen teruglevering is gaat alles meteen weer aanzetten... dan kan dus heel vaak achter elkaar flip floppen... vast niet gewenst ..
2) of ga je met ct spoelen aan je enphase metered gateway je netto teruglevering monitoren en zit de logica om je omvormers te sturen (dus uit als er terugleverin is en aan als je eigen verbruik hoger is) daarin ? En is dat dan ook sub-second aan-uit-aan-uit etc zetten of vertraagd.
Wellicht beetje obvious vragen maar wil even snappen waar de sturing van het geheel ligt en hoe snel zo iets gaat. Wellicht wil je ook meer parameters mee nemen in je automation ... dus kan me goed voorstellen dat HA de sturing geeft en de gateway de actuator is om je omvormers stoppen/starten
thx gr mb
Als ik nul op de meter wil realiseren is het dan zo dat :
1) je met HA dus gaat meten of er per saldo (dus opbrengst - eigen gebruik) teruglevering is naar de meter is en dan een "commando" geeft naar die gateway en dat die dan 1 of meer omvormers gaat afschakelen ?? Geen idee of dat zo werkt. En is dat dan sub-second of duurt dat even.
-> en als er dan opeens geen teruglevering is gaat alles meteen weer aanzetten... dan kan dus heel vaak achter elkaar flip floppen... vast niet gewenst ..
2) of ga je met ct spoelen aan je enphase metered gateway je netto teruglevering monitoren en zit de logica om je omvormers te sturen (dus uit als er terugleverin is en aan als je eigen verbruik hoger is) daarin ? En is dat dan ook sub-second aan-uit-aan-uit etc zetten of vertraagd.
Wellicht beetje obvious vragen maar wil even snappen waar de sturing van het geheel ligt en hoe snel zo iets gaat. Wellicht wil je ook meer parameters mee nemen in je automation ... dus kan me goed voorstellen dat HA de sturing geeft en de gateway de actuator is om je omvormers stoppen/starten
thx gr mb
[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 05-08-2026 20:43 ]
ter aanvulling, een systeem dat op basis van negatieve prijs (dus gestuurd vanuit een frank energy oid contract) je panelen gaat schakelen lijkt me ongewenst omdat negatieve prijzen geen probleem zijn als je niet terug levert op een willekeurig moment.
Ik zie het meer as een realtime monitoring van je teruglevering die dus (in principe het is wellicht wat complexer) "0" moet zijn en dan ka nje de boel uitzetten of gaan affakkelen wellicht..
Ik zie het meer as een realtime monitoring van je teruglevering die dus (in principe het is wellicht wat complexer) "0" moet zijn en dan ka nje de boel uitzetten of gaan affakkelen wellicht..
Ik heb al meerdere jaren een eenfase SolarEdge systeem op de achterkant van mijn huis en sinds kort een driefasen Enphase systeem met metered IQ Gateway aan de voorkant. Nu heb ik begrepen dat je ook de opbrengst van het SolarEdge systeem met de CT-spoelen kunt meten en in de Enphase app kunt tonen. Mijn vraag is nu hoe je dat kun realiseren. Is daarvoor een 7e CT-spoel nodig of kun je de fasedraad van de SolarEdge door één van de bestaande CT-spoelen heen trekken? Ik neem aan dat als de SolarEdge op bijvoorbeeld L2 is aangesloten je dan ook de L2 CT-spoel moet gebruiken. Alvast bedankt voor een reactie.
Mvg Arno
Mvg Arno
Ik bedoel inderdaad het dropdown menu onder 'toegang geven' . Daar staat hij niet tussen. Ik kan zowel met mijn eigenaars account als met mijn nieuwe bedrijfs Account inloggen op de webversie.Barca schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 20:35:
[...]
Waar zit je precies? Er is geen dropdown voor het toevoegen. Je gaat in de Enlighten app naar Menu / Account / Mijn Toegangscontrole en onderaan vul je dan het mailadres in van je installer account en klik je op 'Toegang geven'.
Als je de dropdown daaronder bedoelt na het toevoegen, dan zou hij daar inderdaad bij moeten staan. Kan je wel gewoon goed inloggen in de Enlighten webversie met je installer mailadres?
Ja, dat kan. De productie spoel kan meerdere draden bevatten en zo de productie van je enphase en die van een ander pv systeem, bijvoorbeeld Solaredge meten. Uiteraard moeten ze op dezelfde fase zitten en de stroomrichting moet ook hetzelfde zijn, zodat stroomsterktes opgeteld gemeten worden.Binkia schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:19:
Ik heb al meerdere jaren een eenfase SolarEdge systeem op de achterkant van mijn huis en sinds kort een driefasen Enphase systeem met metered IQ Gateway aan de voorkant. Nu heb ik begrepen dat je ook de opbrengst van het SolarEdge systeem met de CT-spoelen kunt meten en in de Enphase app kunt tonen. Mijn vraag is nu hoe je dat kun realiseren. Is daarvoor een 7e CT-spoel nodig of kun je de fasedraad van de SolarEdge door één van de bestaande CT-spoelen heen trekken? Ik neem aan dat als de SolarEdge op bijvoorbeeld L2 is aangesloten je dan ook de L2 CT-spoel moet gebruiken. Alvast bedankt voor een reactie.
Mvg Arno
Hi tweakers, in vervolg op mijn vorige vraag heb ik even een plaatje gemaakt om mijn vraag beter te duiden. Ik wil dus op een dynamische manier nul op de meter realiseren.
De theorie is dat ik de opbrengst van de panelen wil stoppen of knijpen als:
1) de opbrenst prijs <0 is
2) er op dat moment daadwerkelijk teruglevering is naar het net (dus je verbruikt minder in je huis dan dat de panelen op dat moment leveren.
Die logica is natuurlijk vrij simpel in bijvoorbeel HA te zetten, en die kan ook dynamische prijs info ontvangen, en stroom meting doen via ct of p1 etc...
Maar wat ik nog niet begrijp is op welke manier je de panelen, cq de opbrengst daarvan redelijk dynamisch (wellicht met minimale tussen tijd om flipfloppen te voorkomen) kan aan/uit zetten. En hoe snel en dynamisch is dat dan ? Voorzover ik weet/lees heeft de envoy gateway daar geen API voor. Of toch wel ?
Dus mijn vraag is met namen hoe je dat zou reliseren? Kan het wel met de gateway? moet je nog iets kopen ertussen ?
Bijgaand een schets van het geheel zoals het er uit zou kunnen zien. Waramee je dat 'schakelen' dus doet is me nog onduidelijk.
Iemand een idee ?
mvg mb
De theorie is dat ik de opbrengst van de panelen wil stoppen of knijpen als:
1) de opbrenst prijs <0 is
2) er op dat moment daadwerkelijk teruglevering is naar het net (dus je verbruikt minder in je huis dan dat de panelen op dat moment leveren.
Die logica is natuurlijk vrij simpel in bijvoorbeel HA te zetten, en die kan ook dynamische prijs info ontvangen, en stroom meting doen via ct of p1 etc...
Maar wat ik nog niet begrijp is op welke manier je de panelen, cq de opbrengst daarvan redelijk dynamisch (wellicht met minimale tussen tijd om flipfloppen te voorkomen) kan aan/uit zetten. En hoe snel en dynamisch is dat dan ? Voorzover ik weet/lees heeft de envoy gateway daar geen API voor. Of toch wel ?
Dus mijn vraag is met namen hoe je dat zou reliseren? Kan het wel met de gateway? moet je nog iets kopen ertussen ?
Bijgaand een schets van het geheel zoals het er uit zou kunnen zien. Waramee je dat 'schakelen' dus doet is me nog onduidelijk.
Iemand een idee ?
mvg mb
[ Voor 4% gewijzigd door MisterB op 06-08-2026 21:59 ]
Heeft er al iemand op dit forum ervaring met het integreren van een EV Charger II met een backend van de leas maatschappij of lig degene die de billing doet voor de geleden kw/h ?
Ik heb Blue current zover gekregen dat hun hun backend gaan integreren met mijn toekomstige EV Charger 2. Ik heb nu sinds een jaar verplicht de laadpaal van Bluecurrent maar die kan totaal niet met zonnestroom overweg, zelfs niet eens schakelen tussen 1 en 3 fase. Ik heb hun aangeboden dat ik een Enphase EV 2 paal ga bedtellen en dat zij die dan middels OCPP gaan integreren. Ik vroeg me eigenlijk af of Enphase not iets moet doen of kan ik zelf de url ingeven zodat hun cloud met de Enphase cloud praat. Had er al wel contact over gehad met Enphase maar die willen wel meewerken maar ze hebben me nog niet terug gebeld. ben benieuwd naar jullie ervaring.
Stefan
Ik heb Blue current zover gekregen dat hun hun backend gaan integreren met mijn toekomstige EV Charger 2. Ik heb nu sinds een jaar verplicht de laadpaal van Bluecurrent maar die kan totaal niet met zonnestroom overweg, zelfs niet eens schakelen tussen 1 en 3 fase. Ik heb hun aangeboden dat ik een Enphase EV 2 paal ga bedtellen en dat zij die dan middels OCPP gaan integreren. Ik vroeg me eigenlijk af of Enphase not iets moet doen of kan ik zelf de url ingeven zodat hun cloud met de Enphase cloud praat. Had er al wel contact over gehad met Enphase maar die willen wel meewerken maar ze hebben me nog niet terug gebeld. ben benieuwd naar jullie ervaring.
Stefan
@MisterB dit zijn inderdaad de goede vragen die nog erg induidelijk zijn als je een nieuw systeem aanschaft.
Enphasediet dit redelijk goed en er is veel in te stellen qua prijsopbouw. Er zwerft ook ergens een officieel enphase document rond.
- aansturing obv epex prijzen werkt
- Voor en na salderen werkt
- Import (incl belasting etc) en export(wel of niet salderen) werkt en is afzonderlijk in te stellen qua tarieven
- het is niet aan of uit maar knijpen. Je zal dus volledig je eigen verbruik blijven dekken(bij voldoende zon en negatieve tarieven)
- de aansturing (flipfloppen?) Is zeer sterk 'zero export' gericht. Je zal dus eerder 40 watt verbruiken dan 4 watt terugleveren. Waarschijnlijk is het ontworpen omdat je in sommige landen niet zomaar mag terugleveren.
Aansturing via HA heb ik nog niet geprobeerd. Ik zie het nut er nog niet van in en denk dat je het het best als volgend systeem zou moeten gebruiken. Enkel de nieuwe tussensituatie in 2027(epex export<belasting) icm batterij laden moet ik nog over nadenken.
Enphasediet dit redelijk goed en er is veel in te stellen qua prijsopbouw. Er zwerft ook ergens een officieel enphase document rond.
- aansturing obv epex prijzen werkt
- Voor en na salderen werkt
- Import (incl belasting etc) en export(wel of niet salderen) werkt en is afzonderlijk in te stellen qua tarieven
- het is niet aan of uit maar knijpen. Je zal dus volledig je eigen verbruik blijven dekken(bij voldoende zon en negatieve tarieven)
- de aansturing (flipfloppen?) Is zeer sterk 'zero export' gericht. Je zal dus eerder 40 watt verbruiken dan 4 watt terugleveren. Waarschijnlijk is het ontworpen omdat je in sommige landen niet zomaar mag terugleveren.
Aansturing via HA heb ik nog niet geprobeerd. Ik zie het nut er nog niet van in en denk dat je het het best als volgend systeem zou moeten gebruiken. Enkel de nieuwe tussensituatie in 2027(epex export<belasting) icm batterij laden moet ik nog over nadenken.
[ Voor 14% gewijzigd door Kanoet op 06-08-2026 22:20 ]
Volgens mij beschrijft dit document de stappen die je moet doen @MisterB . Ik heb in het voorjaar dit getest voor situatie met en zonder salderen.
hi, dank maar ik snap nog steeds niet wat de aansturing doet dan ? In je voorbeeld is het neem ik aan logica die draait op de enphase gateway ? En dus redelijk hardcoded is. Maar zou je dat dus ook kunnen externaliseren (bv op ha maar dan moet je wel commandos naar enphase kunnen geven) ? Ik heb het ook niet over salderen want dat gaat toch verdwijnen. Gewoon daadwerkelijk teriugleveren voorkomen door de boel te knijpen als het niks opbrengt.
[ Voor 37% gewijzigd door MisterB op 06-08-2026 22:38 ]
Ja de logica draait op Enphase en die is dus een beetje zero export gekleurd.
Volgens mij is Enphase zelf moeilijk toegankelijk voor een eigen traploze aansturing.
Volgens mij is Enphase zelf moeilijk toegankelijk voor een eigen traploze aansturing.
ja vraag me dan wel of hoe bv frank energie met enphase integreerd want die suggereren dat ze kennelijk wat uit kunne nzetten ??