Goedemiddag Allen,
Nadat Liander bij ons in de buurt werkzaamheden heeft verricht heb ik de nodige uitdagingen met mijn systeem.
Mijn 3 fase systeem:
- 3x Multiplus-II
- Cerbo-GX
- 3 fase meter van Victron VM-3P75CT
- 4x JK-BMS met in totaal 57 Kwh accucapaciteit
- 33 zonnepanelen met IQ7A, Qrelais en Envoy metered
Ik zie in Victron connect
- Dat de grid frequentie 50,0 Hz stabiel is.
- Dat ac out-1 van alle 3 de Multi's de frequentie zwabbert tussen 49.9Hz en 50,1Hz
- De spanningen zijn wel stabiel
De DESS functie werkt normaal.
Maar de Enphase start de productie niet meer.
Na herhaaldelijk geprobeerd een enkele keer 5- 10 min productie.
Ik heb het grid losgekoppeld van de mulit's toen startte de productie.
Het grid weer gekoppeld en de productie stopte weer.
Om het Victron deel uit te sluiten heb ik het huis omgeschakeld naar het grid.
De productie van Enphase start.
Het huis weer terug aan de uitgang en Enphase start niet meer de productie.
Mijn inziens dus een Multi plus uitdaging probleem.
stappen die ik heb gezet:
- Gehele systeem uitgezet incl het afschakelen van de batterijen.
- na 10 min batterij weer aan mulit's gekoppeld.
- 5 min later grid aan de multi's gekoppeld.
- 5 min later mulit's aan en dan is de frequentie op AC out-1 als niet stabiel volgens Victron connect.
- Daarna het huis met de Enphase weer gekoppeld.
- enphase start de productie niet.
Enphase support heft verschillende keren onderzocht maar vind niet een oorzaak anders dan dat het onderwater ergens aangeeft dat het net mogelijk onstabiel is.
Zowel van Victron als van Enphase zit ik op de laatste firmware en beide hebben de juiste profiel instellingen.
Voordat liander aan de slag ging heeft het systeem ruim een jaar goed gedraaid.
Wat zien jullie dat ik nog zou kunnen onderzoeken?