Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Eddie_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 19:01:
Enphase meldt ook dat er problemen zijn.
Vooralsnog heb ik mijn hele systeem up and running. 3x 5P flexphase en 1x 5P singlephase (op fase 1). EV Charger op Non-Backup en de rest van de woning in de volledige backup. Straks de hoofdschakelaar uitzetten en kijken hoever ik kom zonder externe voeding.
Ook benieuwd wat het off-grid doet met de accu's. Volgens Enphase zou dit systeem geschikt zijn voor enkele dagen off-grid. Daarna zou er een probleem met de SOC status kunnen optreden
Als je er een beetje op let, denk ik dat je het tot eind oktober kunt volhouden.😎
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
In elk geval gefeliciteerd nog met je mooie systeem !Eddie_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:01:
[...]
Ik heb nog ouderwetse smeltzekeringen die er bij mij nog nooit uitgeklapt zijn. Een B25/C25 zou dan een logischere keuze kunnen zijn. Maar ook die garanderen niet dat mijn hoofdzekering er niet uit zouden kunnen klappen. De C40 is puur voor beveiliging tegen een harde kortsluiting.
De omschakelaar is puur: Of netvoeding (3x25) of de SC. Nooit beide. Staat hij in de stand SC dan gaat mijn hoofdvoeding, via de C40, naar mijn SC. En vanaf mijn SC met een C40 beveiligd weer terug naar huis. Volgens mij heb ik dan aan die C40 in de SC een prima remautomaat voor mijn woning (of zie ik iets stoms over het hoofd?).
Die B25/C25 is zeker geen bescherming voor je hoofdzekering. Heel officieel mag het ook maar 16A zijn, maar dan houd je niets over. Een C20 is op het randje. Qua keuze scheelt wel of je zelf de hoofdzekeringen kunt resetten of vervangen. Ik kan mij voorstellen dat als er een monteur moet komen met zegelrecht en die ziet een 25A automaat zitten in je groepenkast dat hij zijn kosten in elk geval gaat doorberekenen. Laat staan als er een C40 in zit, ik zou dat echt niet doen. (Ik zou dat nooit door een keuring krijgen)
Wat de omschakelaar en remautomaat betreft begrijp ik je logische redenatie, maar de NEN1010 gaat uit van het aantal bronnen. Toby Doorn heeft een mooi filmpje hierover: YouTube: Zo Voorkom Je Overbelasting Bij Een Thuisbatterij (NEN1010 Uitleg)
Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 4x 1fase 5P, IQ SC3
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
[ Voor 17% gewijzigd door Bouwertje op 01-08-2026 08:39 ]
De handrem in je auto gebruik je misschien minder vaak. Maar als ie echt nodig is ben je erg blij. Enphase maakt het erg lastig de handrem te gebruiken, want je hebt daarvoor een extra sleutel nodig die soms niet werkt ...Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:37:
Misschien een blonde vraag maar waarom zou je willen afschakelen? Tot nu toe leveren teruggeleverde KW-jes toch nog steeds iets op, al is het dan maar heel weinig. Ik heb dit jaar ook nog maar heel weinig negatieve uurprijzen gezien.
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:02:
Blijft mijn blonde vraag nog staan, wil ik afschakelen voor die 11 uur met echt negatieve prijzen tot nu toe in 2026? Is natuurlijk voor iedereen een andere afweging, en omdat we tweakers zijn snap ik het ook nog. Maar voor het geld kan je volgens mij beter die 1 cent per kWh nemen en die paar uur negatief voor lief nemen.
Wat is ongeveer t jaar bedrag dat het je (extra kost) tussen wel en niet metered op een 4Mwh systeem? Je, in mijn geval 5 jaar oude , envoy standaard is niks meer waard omdat ik vermoed iedereen een metered gateway wil. Hoeveel kost ongeveer het om alleen de metered gateway te installeren met verlengde signaaldraad? Dan zou de berekening zijn investering - jaarlijkse kosten besparing = TVT.
( vermoedelijjk iets duurder dan als je t met een batterij koopt.)
En als laatste kan en mag je dit zelf installeren als niet gecertificeerde huiseigenaar?
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
De 5G batterij zou goedkoper behoren te zijn dan de 5P, want minder microinverters. Al helemaal als je gaat stapelen. Maar of dat in de praktijk ook zo is? Enphase zal gaan kijken hoeveel ze kunnen vragen.copykat schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:34:
@Coffeeroam ik heb net even de handrem op een offerte gezet, ( eerst de wagen kopen en dan t paard uitzoeken op t gewicht van de wagen zegmaar) Met een beetje geluk is de nieuwe G5 3p goedkoper per kwh.
Wat is ongeveer t jaar bedrag dat het je (extra kost) tussen wel en niet metered op een 4Mwh systeem? Je, in mijn geval 5 jaar oude , envoy standaard is niks meer waard omdat ik vermoed iedereen een metered gateway wil. Hoeveel kost ongeveer het om alleen de metered gateway te installeren met verlengde signaaldraad? Dan zou de berekening zijn investering - jaarlijkse kosten besparing = TVT.
( vermoedelijjk iets duurder dan als je t met een batterij koopt.)
En als laatste kan en mag je dit zelf installeren als niet gecertificeerde huiseigenaar?
Je mag zelf installeren. Misschien moeilijk als je garantie moet inroepen. Maar als je netjes de Enphase cursus doorloopt ben je officiele doe-het-zelver, en zullen garantiegevallen ook minder moeilijk zijn (verwacht ik).
Dit dus inderdaad. En ik wil vast een beetje oefenen voor als het alderen er helemaal af gaat.Coffeeroam schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:16:
[...]
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.
Ik heb in HA via de integratie van Vincent Wolsink een eenvoudige automation aangemaakt dat de productie uit gaat bij negatieve prijzen: Pazo in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"B-Force schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 07:25:
Ik heb nu de metered met CT klemmen op productie zodat ik kan afschakelen. Even wat geprutst in Home Assistant met de dpel, maar krijg het nog niet helemaal lekker voor elkaar om de productie te limiteren.
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
Maar dat is dus niet limiteren, maar gewoon uit.
Echter gebeurt het nauwelijks dat de tarieven incl belastingen negatief zijn. Ik zie heel vaak bij Tibber dat een dan een aantal uren tegen de 0 cent aan zit.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Ik werd er na een discussie met de Enphase assistent op gewezen dat fit kan als installateur… iets met product improvement requests…
Nu komt er regelmatig onzin uit de AI-Enphase-assistent en moet je zeker niet alles zomaar aannemen. Maar dit is nieuw voor mij… kent iemand dit? En vooral ..werkt het?😊
WillemP22 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:58:
Wie van de installateurs heeft wel eens een zogenaamd Jira-ticket ingediend bij Enphase?
Ik werd er na een discussie met de Enphase assistent op gewezen dat fit kan als installateur… iets met product improvement requests…
Nu komt er regelmatig onzin uit de AI-Enphase-assistent en moet je zeker niet alles zomaar aannemen. Maar dit is nieuw voor mij… kent iemand dit? En vooral ..werkt het?😊
[ Voor 52% gewijzigd door WillemP22 op 01-08-2026 18:05 ]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?Coffeeroam schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:16:
[...]
Je wil afschakelen: als je een dynamisch contract hebt, je energieleverancier rekent aan kosten (inkoopvergoeding voor teruglevering) iets van €0,02 per kWh) en de kWh prijs is < € 0,02 (wat de laatste tijd heel vaak voorkomt in de middag), en je batterijen zitten op dat moment al vol, én je hebt binnen het lopende contractjaar al meer teruggeleverd dan je hebt verbruikt. Dat is een voorbeeld van wanneer je wil afschakelen. Anders betaal je voor het leveren van je zonnestroom.
Prijzen van Budget Energy negatief in 2026:Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:00:
[...]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| 2026-04-25 12:30:00 -0.005079 2026-04-25 12:45:00 -0.031469 2026-04-25 13:00:00 -0.029352 2026-04-25 13:15:00 -0.093869 2026-04-25 13:30:00 -0.102169 2026-04-25 13:45:00 -0.115867 2026-04-25 14:00:00 -0.108643 2026-04-25 14:15:00 -0.10586 2026-04-25 14:30:00 -0.102702 2026-04-25 14:45:00 -0.093361 2026-04-25 15:00:00 -0.074037 2026-04-25 15:15:00 -0.058283 2026-04-25 15:30:00 -0.01776 2026-04-26 11:30:00 -0.037979 2026-04-26 11:45:00 -0.130072 2026-04-26 12:00:00 -0.130496 2026-04-26 12:15:00 -0.171878 2026-04-26 12:30:00 -0.182042 2026-04-26 12:45:00 -0.262071 2026-04-26 13:00:00 -0.30793 2026-04-26 13:15:00 -0.326951 2026-04-26 13:30:00 -0.417895 2026-04-26 13:45:00 -0.43711 2026-04-26 14:00:00 -0.452634 2026-04-26 14:15:00 -0.417713 2026-04-26 14:30:00 -0.347243 2026-04-26 14:45:00 -0.270166 2026-04-26 15:00:00 -0.260159 2026-04-26 15:15:00 -0.206447 2026-04-26 15:30:00 -0.145246 2026-04-26 15:45:00 -0.017252 2026-05-01 11:30:00 -0.016477 2026-05-01 11:45:00 -0.057339 2026-05-01 12:00:00 -0.064502 2026-05-01 12:15:00 -0.211287 2026-05-01 12:30:00 -0.280887 2026-05-01 12:45:00 -0.468461 2026-05-01 13:00:00 -0.471776 2026-05-01 13:15:00 -0.476568 2026-05-01 13:30:00 -0.47687 2026-05-01 13:45:00 -0.476568 2026-05-01 14:00:00 -0.47664 2026-05-01 14:15:00 -0.47664 2026-05-01 14:30:00 -0.475273 2026-05-01 14:45:00 -0.354793 2026-05-01 15:00:00 -0.354818 2026-05-01 15:15:00 -0.132444 2026-05-01 15:30:00 -0.029073 |
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Als ik de energie belasting plus btw van de prijzen aftrek dan krijg je in totaal 81h en 30m negatieve prijzen in 2026:Pazo schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:38:
Ja, momenteel zeer weinig. Het is natuurlijk even afwachten of / hoe dat volgend jaar gaat veranderen als het salderen eraf gaat. Het is gewoon fijn om de mogelijkheid te hebben.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| datum duur gem.prijs 2026-03-22 12:15:00 0h 45m -0.0037 2026-04-05 12:45:00 4h 15m -0.0294 2026-04-06 11:45:00 4h 15m -0.0391 2026-04-07 13:45:00 0h 45m -0.0008 2026-04-08 12:15:00 3h 15m -0.0158 2026-04-11 12:15:00 2h 45m -0.0149 2026-04-22 13:15:00 1h 30m -0.0091 2026-04-23 12:15:00 3h 30m -0.0328 2026-04-24 12:45:00 2h 45m -0.0145 2026-04-25 11:00:00 6h 0m -0.1235 2026-04-26 10:15:00 6h 15m -0.2753 2026-04-28 12:00:00 4h 15m -0.0308 2026-04-29 11:45:00 4h 30m -0.0330 2026-04-30 12:15:00 3h 15m -0.0139 2026-05-01 10:30:00 6h 0m -0.3149 2026-05-02 12:15:00 3h 0m -0.0312 2026-05-23 12:45:00 1h 45m -0.0155 2026-05-24 11:45:00 3h 45m -0.0462 2026-05-25 12:15:00 3h 0m -0.0198 2026-06-07 12:00:00 4h 30m -0.0214 2026-06-13 11:30:00 5h 15m -0.0223 2026-06-14 12:30:00 3h 30m -0.0085 2026-07-12 12:30:00 2h 45m -0.0076 |
Nu krijg ook ook “iets” voor je teruglevering, kan dat ook verwerkt worden? Dan valt er nog wel wat af.Ferdinand Oeinck schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:46:
[...]
Als ik de energie belasting plus btw van de prijzen aftrek dan krijg je in totaal 81h en 30m negatieve prijzen in 2026:code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 datum duur gem.prijs 2026-03-22 12:15:00 0h 45m -0.0037 2026-04-05 12:45:00 4h 15m -0.0294 2026-04-06 11:45:00 4h 15m -0.0391 2026-04-07 13:45:00 0h 45m -0.0008 2026-04-08 12:15:00 3h 15m -0.0158 2026-04-11 12:15:00 2h 45m -0.0149 2026-04-22 13:15:00 1h 30m -0.0091 2026-04-23 12:15:00 3h 30m -0.0328 2026-04-24 12:45:00 2h 45m -0.0145 2026-04-25 11:00:00 6h 0m -0.1235 2026-04-26 10:15:00 6h 15m -0.2753 2026-04-28 12:00:00 4h 15m -0.0308 2026-04-29 11:45:00 4h 30m -0.0330 2026-04-30 12:15:00 3h 15m -0.0139 2026-05-01 10:30:00 6h 0m -0.3149 2026-05-02 12:15:00 3h 0m -0.0312 2026-05-23 12:45:00 1h 45m -0.0155 2026-05-24 11:45:00 3h 45m -0.0462 2026-05-25 12:15:00 3h 0m -0.0198 2026-06-07 12:00:00 4h 30m -0.0214 2026-06-13 11:30:00 5h 15m -0.0223 2026-06-14 12:30:00 3h 30m -0.0085 2026-07-12 12:30:00 2h 45m -0.0076
Ik heb dit gebaseerd op de Frank Energie prijzen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Viel me wel op dat ook nu is af en toe 4W opwek 's nachts (op de productiemeter). Had ik eerder ook maar dat zou nog een meetafwijking kunnen zijn geweest doordat CT's elkaar wellicht "stoorden". Maar in een SC mag je toch aannemen dat de CT's daar goed geplaatst zijn. Alle micro's beginnen met rapporteren vanaf 6:00. Ik begin te vermoeden dat dit de burst modus van één van de micro's is vanwege straatverlichting.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Als ik staatje hierboven bekijk is -47cnt nu de max. Stel een iq gateway s 3fase kost met 6 ct's 500 euro incl. Btw.
500/.27cnt= afgerond 2kwh teruglevering op -0,27euro. In gemiddeld 85 uur is die 2kwh vast vrijsnel "gehaald" met 12 x420wp. Ik begreep eerder dat alleen een metering gateway plaatsen en de oude Envoy op MP zetten niet zo'n gunstige TVT had.
Eigenlijk in mijn idee leek t me interessant om te zien of ik met thuis cursussen mezelf certificeer om zelf een metered gateway en 1 g5 3fase te installeren mij best een bedrag kan besparen. Hoe werkt dit nu in praktijk?
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
De berekening is meer gemiddeld 27 cnt kosten in die 85 uur in t lijstje hierboven. Als je het aanschaf bedrag a 500 euro deelt door -27cnt /kwh dan kom je ruwweg uit op 2000kwh. Dat zou dan enige jaren kosten om terug te verdienen.Eddie_ schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 13:53:
Je berekening snap ik niet. Maar zelf een Gateway Metered plaatsen/installeren en ook de nieuwe Enphase accu kan prima. Vooropgesteld dat je weet hoe elektra werkt en dit ook kunt uit voeren. Zeker bij een drie fase installatie is een verkeerd aangesloten Nul grote kans op veel defecte apparaten in huis.
Ik heb enige ervaring in electronica en electra. Driefase begrijp ik al is t uitrekenen van Nul stromen bij verschoven fase belastingen een eh langgeleden op MTS 1990... verhaal. Zelf groepenkasten aanpassen is geen probleem.
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Dat is stroom van het net afhalen, mijn vraag gaat over stroom leveren.Eddie_ schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:57:
Hoewel de stroomprijs op de energiemarkt dit jaar 268 uur negatief was, betekent dat niet automatisch dat je als consument ook geld kreeg om stroom te verbruiken. Over de kale beursprijs betaal je namelijk nog energiebelasting, btw en de opslag van de energieleverancier. Daardoor was de uiteindelijke stroomprijs slechts 10 uur echt negatief. Met andere woorden: in die 10 uur kreeg je daadwerkelijk geld toe om stroom af te nemen, terwijl de overige 258 uur de stroom wel goedkoper was dan normaal, maar nog niet gratis.
Ik heb dit gebaseerd op de Frank Energie prijzen.
Ik wilde ermee vertellen dat als de stroom 0 cent kost, het terugleveren al geld kost, vanwege de teruglever "inkoopkosten" die je betaalt. Enfin, het is 1 à 2 cent per kWh, dus "echt geld" is het niet, maar toch zet ik de panelen uit (omdat het kan).Bouwertje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:00:
[...]
Er zijn toch maar weinig uren (incl btw en inkoopkosten) dat stroom terugleveren echt geld kost?
Tja die is lastig. Hoeveel wordt er teruggeleverd. Maar vanuit dat perspectief kan het zeer rendabel zijn om productie te limiteren mits je een dynamisch contract hebt.B-Force schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:41:
[...]
Dat is stroom van het net afhalen, mijn vraag gaat over stroom leveren.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Als het goed is, werkt het enphase profiel AI-optimalisatie ook voor een solar-only site. Althans, ik heb in het verleden gezien dat de productie daar tijdelijk stopte bij negatieve prijzen. Dit valt te proberen natuurlijk. Omdat de negatieve prijzen voorsl in het voorjaar plaatsvonden, zou je het kunnen simuleren door de prijsstelling wat te manipuleren… om te zien of het werkt. Met prijsstelling manipuleren bedoel ik dat je in de app bewust de export prijs aanpast zodat de all-in prijs vaker negatief wordt… om te checken of het werkt. Daarna zet je de juiste prijzen erin.🫣😎B-Force schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 07:25:
Ik heb nu de metered met CT klemmen op productie zodat ik kan afschakelen. Even wat geprutst in Home Assistant met de dpel, maar krijg het nog niet helemaal lekker voor elkaar om de productie te limiteren.
Welke automatiseringen gebruiken jullie en is er ergens een goede handleiding/instructie/tutorial waar ik van kan leren?
[ Voor 11% gewijzigd door WillemP22 op 02-08-2026 20:26 ]
Hier regelmatig het zelfde gezeur, zie hier nog geen oplossing gevonden.Zinloos1 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:27:
Hier opeens heel raar gedrag van mijn envoy s metered EU en IQ7+'en. Sinds vannacht heb ik opeens nul opwek in de Enlighten app staan, terwijl ik wel opwek heb in home assistant. Hebben Anderen dit ook?
Nu heb ik de gateway opnieuw opgestart en heb ik blijkbaar vandaag -480kwh opgewekt. Nu zat ik eens naar de grafiek te kijken in HA (ik gebruik de lifetime output van enphase zelf) en ik zie dat dit al meerdere keren is gebeurd. Hij valt elke keer terug naar dezelfde waarde. Volgens de Enlighten app heb ik 10.2mwh opgewekt, ik zie ze ook in de opwek per paneel...
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Was je batterij dan leeg? Of je opbrengst uit de panelen niet genoeg?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:42:
Zo, tweeënhalve dag met de hoofdschakelaar uit gedraaid. Was zelf boodschappen halen, kreeg ik de melding: korte stroomstoring.... Geen idee nog wat er gaande is maar vanaf 13:40 meldingen over wisselstroomfrequentie hoog/laag (of buiten bereik). Nu maar even de hoofdschakelaar weer aangezet. Morgen volgende poging met hoofdschakelaar uit.[Afbeelding]
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dan behoort het systeem toch niet instabiel te worden? Er is genoeg energie voorhanden dus zou de frequentie netjes 50 Hz moeten blijven toch?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:58:
Nee, accu's waren vol en productie was afgeschaald. Op de eerste dag werden de accu's niet volledig gevuld maar gisteren dus wel. Ook vandaag bleven ze rond de 99%.
[Afbeelding]
@Zinloos1 oplossing extern gevonden, ik ga er een Homewizard 3-fase meter tussen zetten die ik laat uitlezen in HA en negeer dan verder wat Envoy bedenkt qua opwek.Acidrain schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 12:04:
[...]
Hier regelmatig het zelfde gezeur, zie hier nog geen oplossing gevonden.
Hier offtopic om verder te bespreken vermoed ik.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Het eigen net wordt opgebouwd met de IQ8,s in de batterijen en op het dak. Heb je ook iQ8’s oo het dak liggen? Misschien dat het instabiel nu die IQ8’s werkloos raken (batterijen vol, productie afgeschaald). Je zou eigenlijk dan iets willen hebben om energie af te fakkelen, zodat er periodiek 1 of 2 kWh uit die batterijen getrokken eordt om de micro’s bezig te houden. Ik bedenk ook maar wat🤔😁Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:58:
Nee, accu's waren vol en productie was afgeschaald. Op de eerste dag werden de accu's niet volledig gevuld maar gisteren dus wel. Ook vandaag bleven ze rond de 99%.
[Afbeelding]
Zo doe ik het ook!Acidrain schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:14:
[...]
@Zinloos1 oplossing extern gevonden, ik ga er een Homewizard 3-fase meter tussen zetten die ik laat uitlezen in HA en negeer dan verder wat Envoy bedenkt qua opwek.
Hier offtopic om verder te bespreken vermoed ik.
Mooi meegedacht maar denk niet dat daar het probleem zit. Ik heb de vraag uitgezet bij Enphase, benieuwd of ik daar nog reactie op ga krijgen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Op het dak 8 panelen van 405Wp op IQ8Plus van Enphase.
Ook een Metered gateway.
Alleen die wil ik graag koppelen met Modbus. Al 3 weken terug mail gestuurd naar support van Enphase met de benodigde gegevens, alleen een automatisch antwoord dat er een ticket is hoor ik helemaal niks meer van ze.
Nu lees ik wel dat er problemen zijn met activering hiervan, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben of een manier weten dit aan te krijgen?
Ik ben druk in discussie met die drama partij die Enphase heet, als er nieuws is zal ik het hier posten met mijn case nummers. (al een week aan het mailen / bellen maar we zijn nog niet veel verder gekomen)WeirdEye schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 09:06:
Momenteel heb ik een Victron Mulitplus 2 4K5 draaien met een 16 kWh accu.
Op het dak 8 panelen van 405Wp op IQ8Plus van Enphase.
Ook een Metered gateway.
Alleen die wil ik graag koppelen met Modbus. Al 3 weken terug mail gestuurd naar support van Enphase met de benodigde gegevens, alleen een automatisch antwoord dat er een ticket is hoor ik helemaal niks meer van ze.
Nu lees ik wel dat er problemen zijn met activering hiervan, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben of een manier weten dit aan te krijgen?
Als het op een dag werkt dan gaat de gateway in iedergeval niet meer aan het internet zodat ze het niet weer om zeep kunnen helpen met hun ongevraagde firmware updates..
Lees hier even:Paul2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:03:
[...]
Ik ben druk in discussie met die drama partij die Enphase heet, als er nieuws is zal ik het hier posten met mijn case nummers. (al een week aan het mailen / bellen maar we zijn nog niet veel verder gekomen)
Als het op een dag werkt dan gaat de gateway in iedergeval niet meer aan het internet zodat ze het niet weer om zeep kunnen helpen met hun ongevraagde firmware updates..
Ferdinand Oeinck in "Het grote Enphase topic - deel 3"
Ik had al gereageerd op je post en deze informatie al doorgezet naar Enphase maar heeft nog niet veel geholpen.
Heb je misschien nog PV van derden geïnstalleerd? Dan probeert die aanvoer de batterijen die al vol zijn te laden?Eddie_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:13:
Het bijzondere is dat het systeem gisteren wel gewoon normaal heeft gewerkt. Ook toen accu's zo goed als vol. Op mijn dak liggen IQ7's. Grid wordt opgebouwd door de SC. En die schakelt de productie prima terug van de PV.
Mooi meegedacht maar denk niet dat daar het probleem zit. Ik heb de vraag uitgezet bij Enphase, benieuwd of ik daar nog reactie op ga krijgen.
Heb je ook gemailed naar api@enphaseenergy.com?Paul2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:22:
[...]
Ik had al gereageerd op je post en deze informatie al doorgezet naar Enphase maar heeft nog niet veel geholpen.
Ik vermoed dat het om een intern systeem gaat. Ikzelf heb er nog nooit van gehoord/gebruik van gemaakt.WillemP22 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:58:
Wie van de installateurs heeft wel eens een zogenaamd Jira-ticket ingediend bij Enphase?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik heb daar onlangs een nieuwe verdeler in de schuur geplaatst welke vanuit de groepenkast in huis weg gaat met een C20 automaat naar de schuur en daar heb ik twee B16 aardlekautomaten geplaatst voor een laadpaal en thuisaccu. Dit vanwege beperkte plek in de groepenkast in huis.
Nu is er een "erkend" enphase installatie bedrijf langs geweest voor offerte etc en die willen twee losse kabels vanaf de groepenkast in huis naar de schuur trekken omdat ze dat altijd zo doen (dus apart voor laadpaal en accu, naast de al bestaande kabel naar de schuur...). Ik heb onlangs ook al de groepenkast in huis al vervangen maar ivm toekomstige uitbreidingen wil/kan ik niet nu al teveel alamats plaatsen en lijkt het me technisch ook mogelijk via de onderverdeler in de schuur. Deze installateur heeft jaren geleden trouwens ook de panelen geplaatst (zonder q-relais en de voeding van de envoy metered zit op dezelfde alamat als de zonnepanelen). Nu begrijp ik dat dat toendertijd mocht maar stel je neemt een thuisaccu van enphase dan wil je niet dat je envoy uitvalt als er wat met de zonnepanelen is en dus je accu sturing ook weg is lijkt me?
Nu is mijn vraag, stel ik wil dit systeem zelf plaatsen(omdat ik het oneens ben met die firma), kan dit technisch gezien kwa loadbalancing van de accu/laadpaal en wat moet ik dan bijplaatsen om dit alles op orde te krijgen. Zelf dacht ik twee maal een 3f q-relais. Een voor de accu en een voor de bestaande panelen. Tevens een aparte automaat om de envoy te voeden? Dan nog 6 ct-spoelen want die zijn ook nooit geplaatst. En dan nog het communicatie gedeelte uiteraard tussen de envoy en de accu. Mocht er informatie ontbreken hoor ik dat graag.
Wat ook van belang is is de afstand van je hoofdkast naar je subkast en welke kabel je daarvoor hebt gebruikt. Uiteraard is het ook goed om te weten wat voor laadpaal en accu er geïnstalleerd gaan worden. Ik vermoed Enphase, in dat geval moet de accu een eigen IQ relais krijgen. Ook zal je een IQ Metered Gateway moeten installeren inclusief bijbehorende CT/meetspoelen.
Als je dan toch bezig gaat dan de huidige PV installatie ook achter een eigen IQ relais plaatsen en de nieuwe Gateway op een eigen drie fase (aardlek)automaat installeren.
Vanaf de Gateway zal er ook een communicatiekabel naar de accu moeten lopen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Daarnaast ligt de oude kabel nog waar de garage en schuur op draaien.
Op de nieuwe kabel zit een groepenkast met daarop de zonnepanelen die op garage en schuur zitten en de enphase oplader en 2x de 5p accu.
Dus neem aan dat dit gewoon kan.
Dat is geen uit knop maar Enphase laten beslissen of wat er met jouw installatie gaat gebeuren. Geen eenvoudige aan/uit knop.SpikeHome schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:45:
Enphase simpel uitzetten in gebruikers app?
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Daarnaast afstand naar de schuur is 10 meter. Ik heb in een mantelbuis een 5x6mm2 kabel gelegd en twee keer utp. Mogelijk zal ik een utp moeten gebruiken als trekdraad om de juiste communicatie kabel te trekken voor de accu's. De laadpaal en accu's worden hoogst waarschijnlijk dan enphase dus zal rekening houden met de q-relais. Daarnaast hangt er al een metered gateway alleen zonder ct klemmen. Is de IQ metered gewoon de nieuwe naam of is er hardwarematig nog wat anders?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Waar zit je precies? Er is geen dropdown voor het toevoegen. Je gaat in de Enlighten app naar Menu / Account / Mijn Toegangscontrole en onderaan vul je dan het mailadres in van je installer account en klik je op 'Toegang geven'.speedmetal35 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 16:52:
Hallo allen. Ik heb een bedrijfsaccount aangemaakt bij enphase. Tot zover alles prima verlopen. Nu wil ik mijzelf onderhoudsmonteur maken. Het nieuwe bedfijfs account heb ik toegevoegd maar in het dropdown menu staat het nieuw aangemaakte bedrijfs Account niet tussen. Wat doe ik verkeerd?
Als je de dropdown daaronder bedoelt na het toevoegen, dan zou hij daar inderdaad bij moeten staan. Kan je wel gewoon goed inloggen in de Enlighten webversie met je installer mailadres?
[ Voor 12% gewijzigd door Barca op 05-08-2026 20:40 ]
Als ik nul op de meter wil realiseren is het dan zo dat :
1) je met HA dus gaat meten of er per saldo (dus opbrengst - eigen gebruik) teruglevering is naar de meter is en dan een "commando" geeft naar die gateway en dat die dan 1 of meer omvormers gaat afschakelen ?? Geen idee of dat zo werkt. En is dat dan sub-second of duurt dat even.
-> en als er dan opeens geen teruglevering is gaat alles meteen weer aanzetten... dan kan dus heel vaak achter elkaar flip floppen... vast niet gewenst ..
2) of ga je met ct spoelen aan je enphase metered gateway je netto teruglevering monitoren en zit de logica om je omvormers te sturen (dus uit als er terugleverin is en aan als je eigen verbruik hoger is) daarin ? En is dat dan ook sub-second aan-uit-aan-uit etc zetten of vertraagd.
Wellicht beetje obvious vragen maar wil even snappen waar de sturing van het geheel ligt en hoe snel zo iets gaat. Wellicht wil je ook meer parameters mee nemen in je automation ... dus kan me goed voorstellen dat HA de sturing geeft en de gateway de actuator is om je omvormers stoppen/starten
thx gr mb
[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 05-08-2026 20:43 ]
Ik zie het meer as een realtime monitoring van je teruglevering die dus (in principe het is wellicht wat complexer) "0" moet zijn en dan ka nje de boel uitzetten of gaan affakkelen wellicht..
Mvg Arno
Ik bedoel inderdaad het dropdown menu onder 'toegang geven' . Daar staat hij niet tussen. Ik kan zowel met mijn eigenaars account als met mijn nieuwe bedrijfs Account inloggen op de webversie.Barca schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 20:35:
[...]
Waar zit je precies? Er is geen dropdown voor het toevoegen. Je gaat in de Enlighten app naar Menu / Account / Mijn Toegangscontrole en onderaan vul je dan het mailadres in van je installer account en klik je op 'Toegang geven'.
Als je de dropdown daaronder bedoelt na het toevoegen, dan zou hij daar inderdaad bij moeten staan. Kan je wel gewoon goed inloggen in de Enlighten webversie met je installer mailadres?
Ja, dat kan. De productie spoel kan meerdere draden bevatten en zo de productie van je enphase en die van een ander pv systeem, bijvoorbeeld Solaredge meten. Uiteraard moeten ze op dezelfde fase zitten en de stroomrichting moet ook hetzelfde zijn, zodat stroomsterktes opgeteld gemeten worden.Binkia schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:19:
Ik heb al meerdere jaren een eenfase SolarEdge systeem op de achterkant van mijn huis en sinds kort een driefasen Enphase systeem met metered IQ Gateway aan de voorkant. Nu heb ik begrepen dat je ook de opbrengst van het SolarEdge systeem met de CT-spoelen kunt meten en in de Enphase app kunt tonen. Mijn vraag is nu hoe je dat kun realiseren. Is daarvoor een 7e CT-spoel nodig of kun je de fasedraad van de SolarEdge door één van de bestaande CT-spoelen heen trekken? Ik neem aan dat als de SolarEdge op bijvoorbeeld L2 is aangesloten je dan ook de L2 CT-spoel moet gebruiken. Alvast bedankt voor een reactie.
Mvg Arno
De theorie is dat ik de opbrengst van de panelen wil stoppen of knijpen als:
1) de opbrenst prijs <0 is
2) er op dat moment daadwerkelijk teruglevering is naar het net (dus je verbruikt minder in je huis dan dat de panelen op dat moment leveren.
Die logica is natuurlijk vrij simpel in bijvoorbeel HA te zetten, en die kan ook dynamische prijs info ontvangen, en stroom meting doen via ct of p1 etc...
Maar wat ik nog niet begrijp is op welke manier je de panelen, cq de opbrengst daarvan redelijk dynamisch (wellicht met minimale tussen tijd om flipfloppen te voorkomen) kan aan/uit zetten. En hoe snel en dynamisch is dat dan ? Voorzover ik weet/lees heeft de envoy gateway daar geen API voor. Of toch wel ?
Dus mijn vraag is met namen hoe je dat zou reliseren? Kan het wel met de gateway? moet je nog iets kopen ertussen ?
Bijgaand een schets van het geheel zoals het er uit zou kunnen zien. Waramee je dat 'schakelen' dus doet is me nog onduidelijk.
Iemand een idee ?
mvg mb
[ Voor 4% gewijzigd door MisterB op 06-08-2026 21:59 ]
Ik heb Blue current zover gekregen dat hun hun backend gaan integreren met mijn toekomstige EV Charger 2. Ik heb nu sinds een jaar verplicht de laadpaal van Bluecurrent maar die kan totaal niet met zonnestroom overweg, zelfs niet eens schakelen tussen 1 en 3 fase. Ik heb hun aangeboden dat ik een Enphase EV 2 paal ga bedtellen en dat zij die dan middels OCPP gaan integreren. Ik vroeg me eigenlijk af of Enphase not iets moet doen of kan ik zelf de url ingeven zodat hun cloud met de Enphase cloud praat. Had er al wel contact over gehad met Enphase maar die willen wel meewerken maar ze hebben me nog niet terug gebeld. ben benieuwd naar jullie ervaring.
Stefan
Enphasediet dit redelijk goed en er is veel in te stellen qua prijsopbouw. Er zwerft ook ergens een officieel enphase document rond.
- aansturing obv epex prijzen werkt
- Voor en na salderen werkt
- Import (incl belasting etc) en export(wel of niet salderen) werkt en is afzonderlijk in te stellen qua tarieven
- het is niet aan of uit maar knijpen. Je zal dus volledig je eigen verbruik blijven dekken(bij voldoende zon en negatieve tarieven)
- de aansturing (flipfloppen?) Is zeer sterk 'zero export' gericht. Je zal dus eerder 40 watt verbruiken dan 4 watt terugleveren. Waarschijnlijk is het ontworpen omdat je in sommige landen niet zomaar mag terugleveren.
Aansturing via HA heb ik nog niet geprobeerd. Ik zie het nut er nog niet van in en denk dat je het het best als volgend systeem zou moeten gebruiken. Enkel de nieuwe tussensituatie in 2027(epex export<belasting) icm batterij laden moet ik nog over nadenken.
[ Voor 14% gewijzigd door Kanoet op 06-08-2026 22:20 ]
[ Voor 37% gewijzigd door MisterB op 06-08-2026 22:38 ]
Volgens mij is Enphase zelf moeilijk toegankelijk voor een eigen traploze aansturing.
Als je alles wil tweaken en het net ff anders dan Enphase zul je inderdaad zelf iets moeten knutselen. Enphase is behoorlijk gesloten en je leest in dit topic de frustraties met modbussen, gepushte firmware-updates die andere regelingen verstoren. Maar als je alleen Enphase’ gateway laat sturen: met de AI-optimalisatie profiel zal de gateway de productie stoppen bij negatieve all-in prijzen. Nul-op-de-meter, ik baam dat je bedoeld, zero-export… dat kunnje instellen in de gateway mits je of iemand anders een installateurs account heeft.MisterB schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 22:35:
hi, dank maar ik snap nog steeds niet wat de aansturing doet dan ? In je voorbeeld is het neem ik aan logica die draait op de enphase gateway ? En dus redelijk hardcoded is. Maar zou je dat dus ook kunnen externaliseren (bv op ha maar dan moet je wel commandos naar enphase kunnen geven) ? Ik heb het ook niet over salderen want dat gaat toch verdwijnen. Gewoon daadwerkelijk teriugleveren voorkomen door de boel te knijpen als het niks opbrengt.
Dat zero-export is niet sub-second volgens mij. De gateway meet het met de CT’s en en regelt dan de Micro’s daar naar toe in een pasr seconden… feitelijk zie de meter dan rond de 0 laveren. Het op een andere manier aan en uitschakelen middels een relais… lijkt me te lomp gaan en komt de levensduur van de micro’s niet ten goede.
Heb er niet zo gek veel ervaring mee behalve voor een klant ooit ingesteld die wilde een koppeling met E-flux. Hieronder een aantal partners die je kunt kiezen als je een charger van Enphase hebt. En inderdaad die kun je ook instellen om automatisch te switchen van 1-3-1 fase als je alleen solar wilt laden.svkaster schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 21:59:
Heeft er al iemand op dit forum ervaring met het integreren van een EV Charger II met een backend van de leas maatschappij of lig degene die de billing doet voor de geleden kw/h ?
Ik heb Blue current zover gekregen dat hun hun backend gaan integreren met mijn toekomstige EV Charger 2. Ik heb nu sinds een jaar verplicht de laadpaal van Bluecurrent maar die kan totaal niet met zonnestroom overweg, zelfs niet eens schakelen tussen 1 en 3 fase. Ik heb hun aangeboden dat ik een Enphase EV 2 paal ga bedtellen en dat zij die dan middels OCPP gaan integreren. Ik vroeg me eigenlijk af of Enphase not iets moet doen of kan ik zelf de url ingeven zodat hun cloud met de Enphase cloud praat. Had er al wel contact over gehad met Enphase maar die willen wel meewerken maar ze hebben me nog niet terug gebeld. ben benieuwd naar jullie ervaring.
Stefan
De productie van de microomvormers kan via PEL aangepast worden. Power Export Limiting kan via Enlighten of via de rest api met een owner token ingesteld worden. (Zoek ff naar 'dpel' in het vorige enphase domotica forum).WillemP22 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 22:56:
[...]
Als je alles wil tweaken en het net ff anders dan Enphase zul je inderdaad zelf iets moeten knutselen. Enphase is behoorlijk gesloten en je leest in dit topic de frustraties met modbussen, gepushte firmware-updates die andere regelingen verstoren. Maar als je alleen Enphase’ gateway laat sturen: met de AI-optimalisatie profiel zal de gateway de productie stoppen bij negatieve all-in prijzen. Nul-op-de-meter, ik baam dat je bedoeld, zero-export… dat kunnje instellen in de gateway mits je of iemand anders een installateurs account heeft.
Dat zero-export is niet sub-second volgens mij. De gateway meet het met de CT’s en en regelt dan de Micro’s daar naar toe in een pasr seconden… feitelijk zie de meter dan rond de 0 laveren. Het op een andere manier aan en uitschakelen middels een relais… lijkt me te lomp gaan en komt de levensduur van de micro’s niet ten goede.
Zonder token kun je via modbus TCP (kost veel contact met Enphase voordat schrijven van adressen lukt) de productie beperken.
Ik heb beide mogelijkheden technisch werkend in mijn eigen app. De reactietijd is zo'n 5 seconden. Via modbus moest ik wel een eigen pid controller functie implenteren om de export op de gewenste waarde te houden door de productie steeds te wijzigen op basis van de homewizard p1 meter waarden. Via Enlighten of de Rest api gaat dat automatisch in de gateway.
Lees ff hier
[ Voor 3% gewijzigd door Ferdinand Oeinck op 06-08-2026 23:32 ]
thx voor die link ! gr mb
[ Voor 108% gewijzigd door MisterB op 06-08-2026 23:35 ]
Keep me informed of dit gaat werken! Ik heb namelijk ook zo'n %##%paal van BC staan thuis..svkaster schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 21:59:
Heeft er al iemand op dit forum ervaring met het integreren van een EV Charger II met een backend van de leas maatschappij of lig degene die de billing doet voor de geleden kw/h ?
Ik heb Blue current zover gekregen dat hun hun backend gaan integreren met mijn toekomstige EV Charger 2. Ik heb nu sinds een jaar verplicht de laadpaal van Bluecurrent maar die kan totaal niet met zonnestroom overweg, zelfs niet eens schakelen tussen 1 en 3 fase. Ik heb hun aangeboden dat ik een Enphase EV 2 paal ga bedtellen en dat zij die dan middels OCPP gaan integreren. Ik vroeg me eigenlijk af of Enphase not iets moet doen of kan ik zelf de url ingeven zodat hun cloud met de Enphase cloud praat. Had er al wel contact over gehad met Enphase maar die willen wel meewerken maar ze hebben me nog niet terug gebeld. ben benieuwd naar jullie ervaring.
Stefan
Maar @MisterB , ik zou niet weten waarom je het op een andere manier dan via de Envoy zelf zou willen regelen. Dat werkt gewoon prima, zero export (NoM) bij negatieve exporttarieven, en opwek naar 0 bij negatieve importtarieven. Schakelen gaat snel genoeg om echt aardig dicht bij de NoM te komen.
[ Voor 176% gewijzigd door michaelvo op 07-08-2026 09:24 ]
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
omdat je niet alleen op basis "nagatieve tarieven" wil werken lijkt me. Het tarief mag van mij best nagatief zijn als ik zelf alles verbruik op dat moment..dan heb je daar geen last van .. .. pas als het negatief is EN in niet alles zelf verbruik dan wil ik knijpen.michaelvo schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:21:
Edit, laatste paar posts gemist...
Maar @MisterB , ik zou niet weten waarom je het op een andere manier dan via de Envoy zelf zou willen regelen. Dat werkt gewoon prima, zero export (NoM) bij negatieve exporttarieven, en opwek naar 0 bij negatieve importtarieven. Schakelen gaat snel genoeg om echt aardig dicht bij de NoM te komen.
.. maar wellicht snap ik het niet kan ook
[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 07-08-2026 09:28 ]
Nee sorry dan snap je het volgens mij idd niet helemaalMisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:27:
[...]
omdat je niet alleen op basis "nagatieve tarieven" wil werken lijkt me. Het tarief mag van mij best nagatief zijn als ik zelf alles verbruik op dat moment..dan heb je daar geen last van .. .. pas als het negatief is EN in niet alles zelf verbruik dan wil ik knijpen.
.. maar wellicht snap ik het niet kan ook
Bij negatieve exporttarieven maar positieve importtarieven wil je NoM. Dus opwek gelijk aan verbruik.
Bij negatieve exporttarieven én negatieve importtarieven wil je 0 opwek, want je krijgt geld voor afname van het net.
De import- en exporttarieven kun je instellen in de Enphase app, en daar kun je ook nog een beetje mee spelen. Dus stel dat je zelfs bij negatieve importtarieven liever je eigen stroom verbruikt dan geld toe te krijgen om stroom van een ander te verbruiken, dan verander je gewoon dat tarief met een offset zodat hij positief blijft. Zou niet weten waarom je dit zou willen maar er zijn mogelijkheden.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
[ Voor 11% gewijzigd door MisterB op 07-08-2026 09:54 ]
thx, ja die had ik opok al gezien, die hebben het ook alleen maar om te sturen op basis van tarieven
Je Envoy Metered meet toch via de CT klemmen je exacte verbruik. Dus dat zit inderdaad in het ‘algoritme’. De Envoy bepaalt dus je opwek op basis vanMisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:47:
hi, ja snap het nog steeds niet, je wil toch niet alleen op basis van tarief werken. Je wil ook meten of je daadwerkelijk afneemt of teruglevert (ct / p1) en dat in je algoritme meenemen. Dus als ik niks afneem en alles zelf gebruik maar de export tarieven zijn mega negatief op dat moment dan wil ik toch niet dat mijn panelen geknepenm worden
1) verbruik van je huis
2) importtarief
3) exporttarief
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
ok dan komt dat meer in de buurt van wat me logisch lijkt.. als ik namelijk over dit onderwerp lees kom je alleen de relatie met tarieven tegenmichaelvo schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:53:
[...]
Je Envoy Metered meet toch via de CT klemmen je exacte verbruik. Dus dat zit inderdaad in het ‘algoritme’. De Envoy bepaalt dus je opwek op basis van
1) verbruik van je huis
2) importtarief
3) exporttarief
Dat gaat we wel vanuit dat je CT klemmen hebt op je hele installatie. Ik heb bv een onderverdeler in de garage waarachter de zonnepanelen zitten. De CT klemmen heb ik alleen op de productie zitten en niet op consumptie. Die zit te ver weg. Denk dat er wel meer mensen zijn met deze setup.michaelvo schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:53:
[...]
Je Envoy Metered meet toch via de CT klemmen je exacte verbruik. Dus dat zit inderdaad in het ‘algoritme’. De Envoy bepaalt dus je opwek op basis van
1) verbruik van je huis
2) importtarief
3) exporttarief
Vervolgens regel ik in HA zelf dat de panelen uitgaan bij negatieve prijzen. De vraag is echter of je met HA ook langzaam kunt af schalen en kunt knijpen, mocht je dat willen.
hi, en hoe 'regel' je dan technisch gezien dat die panelen uitgaan ?B-Force schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 10:42:
[...]
Dat gaat we wel vanuit dat je CT klemmen hebt op je hele installatie. Ik heb bv een onderverdeler in de garage waarachter de zonnepanelen zitten. De CT klemmen heb ik alleen op de productie zitten en niet op consumptie. Die zit te ver weg. Denk dat er wel meer mensen zijn met deze setup.
Vervolgens regel ik in HA zelf dat de panelen uitgaan bij negatieve prijzen. De vraag is echter of je met HA ook langzaam kunt af schalen en kunt knijpen, mocht je dat willen.
Het klinkt misschien gek, maar als de all-in prijs negatief is, wil je juist dat de productie stopt! Rekenvoorbeeld: stel de productie is 3 kW, je verbruik in huis is 1 kW en de prijs is -0,20 euro/kWh. We beschouwen even dit voor een uur lang…ter voorbeeld.MisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 09:47:
hi, ja snap het nog steeds niet, je wil toch niet alleen op basis van tarief werken. Je wil ook meten of je daadwerkelijk afneemt of teruglevert (ct / p1) en dat in je algoritme meenemen. Dus als ik alles zelf gebruik op een bepaald moment maar de export tarieven zijn mega negatief op dat zelfde moment volgens je provider of eoa site met prijs data dan wil ik toch niet dat mijn panelen geknepen worden
A: je doet niets; je levert 2 kW terug en KOST je 0,40 euro.
B: NoM instelling; je knijpt productie van 3 naar 1kW…0 op de meter. Geen kosten geen inkomsten. Besparing van 0,40 euro tov niks doen.
C: je stopt productie; je importeert 1 kW voor je verbruik in huis.. dat kost -0,20 euro, oftewel je krijgt 0,20 euro. Besparing van 0,60 euro tov niks doen.
Maarrr, weet dat het fenomeen van negatieve all-in prijzen erg geromantiseerd wordt… het komt een paar keer per jaar voor waarbij het ook meer is dan een paar ct/kWh.
[ Voor 3% gewijzigd door WillemP22 op 07-08-2026 11:19 ]
Jaaa, weet je nog, die mooie eerste dag van mei? De productie op 0 gezet, 's ochtends goed de batterijen leeggemaakt. En dan rond het middaguur alles aan en vliegensvlug laden. Komt helaas niet vaak voor.WillemP22 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 11:16:
[...]
Het klinkt misschien gek, maar als de all-in prijs negatief is, wil je juist dat de productie stopt! Rekenvoorbeeld: stel de productie is 3 kW, je verbruik in huis is 1 kW en de prijs is -0,20 euro/kWh. We beschouwen even dit voor een uur lang…ter voorbeeld.
A: je doet niets; je levert 2 kW terug en KOST je 0,40 euro.
B: NoM instelling; je knijpt productie van 3 naar 1kW…0 op de meter. Geen kosten geen inkomsten. Besparing van 0,40 euro tov niks doen.
C: je stopt productie; je importeert 1 kW voor je verbruik in huis.. dat kost -0,20 euro, oftewel je krijgt 0,20 euro. Besparing van 0,60 euro tov niks doen.
Maarrr, weet dat het fenomeen van negatieve all-in prijzen erg geromantiseerd wordt… het komt een paar keer per jaar voor waarbij het ook meer is dan een paar ct/kWh.
Op het installeren(van metered+ct klemmen) én de tarief optimalisatie aan te zetten na hoef je niets te doen. Het werkt gewoon voor 99.9% van de gebruikers. Dus ook in de 2027 situatie waarbij er een nieuwe situatie ontstaat waarbij je wél wilt knijpen.
Of je wilt iets heel speciaals en dat begrijpen we niet goed of je moet nog eens rustig bovenstaande reacties doornemen.
ik zeg niet dat ik perse een metered gw wil , ik wil nul op de meter bereiken op dynamischge manier, en als die daar voor nodig is prima. Inmiddels is hoe enphase werk wat duidelijker geworden met name door link van Ferdinand em michaelvo's remarks en lijkt het alsof die mijn requirements dekken.Kanoet schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:13:
@MisterB je wilt een Metered gateway zeg je. Dat betekend dus dat de pv opbrengst, eigen verbruik en import/export gemeten wordt.
Op het installeren(van metered+ct klemmen) én de tarief optimalisatie aan te zetten na hoef je niets te doen. Het werkt gewoon voor 99.9% van de gebruikers. Dus ook in de 2027 situatie waarbij er een nieuwe situatie ontstaat waarbij je wél wilt knijpen.
Of je wilt iets heel speciaals en dat begrijpen we niet goed of je moet nog eens rustig bovenstaande reacties doornemen.
dus : als er teruglevering gemeten wordt op de ct speoelen dan de boel knijpen ? Dan heb je ook '0' teruglevering op de meter.
Ja, instellen op zero-export of max 100W export om laveren boven 0 te voorkomen bijv.MisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:45:
nog als vervolg vraag: kan je die envoy metered gateway ook alleen op daadwerkelijke teruglevering laten managen. Dus je doet niks met import/export tarieven.
dus : als er teruglevering gemeten wordt op de ct speoelen dan de boel knijpen ? Dan heb je ook '0' teruglevering op de meter.
Dat zou kunnen ja. Als je de exportarieven op EPEX minus 1000 euro zet en de importtarieven op EPEX plus 1000 euro dan zal hij altijd nul op de meter doen. Echt geeeeeen idee waarom je dit zou willen.MisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:45:
nog als vervolg vraag: kan je die envoy metered gateway ook alleen op daadwerkelijke teruglevering laten managen. Dus je doet niks met import/export tarieven.
dus : als er teruglevering gemeten wordt op de ct speoelen dan de boel knijpen ? Dan heb je ook '0' teruglevering op de meter.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Deze zin bewijst dat je het nog steeds niet helemaal begrijpt. Aanmelden voor teruglevering is puur administratief zodat de netbeheerder zicht heeft op hoeveel zonnepanelen er zijn. Heeft geen invloed op wél of niet terugleveren.MisterB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:46:
of kan je je niet aanmelden voor teruglevering terwijl je zonnepanelen hebt ? Dan heb je ook gene teruglever kosten.
Terugleverkosten is een ander verhaal. Heb je met dynamisch sowieso niet of minder. Met een vast contract heb je ook eigenlijk nooit netto terugleverkosten.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
waarom zou je het willen, tja ben geen fan van dynamische contracten, gebruik vrij veel als de zon er niet is, geen batterij, wil 0.0 kosten betalen voor terugleveren, wil vats bedrag betalen als ik moet afnemen etc
kortom probeer ff technisch te snappen hoe eea werkt en daarna te bepalen wat voor mij acceptabel is qua samenspel van investering, risico, gemak, common-sense
[ Voor 105% gewijzigd door MisterB op 07-08-2026 18:41 ]
Weet iemand waar dat aan zou kunnen liggen? De dagen ervoor en erna heb ook gewoon de te verwachten opbrengst.
Is er misschien een storing geweest bij Enphase?
Aanvulling: zojuist op Homewizard gekeken en daar zag ik wel de opbrengst. Toch vreemd.
[ Voor 10% gewijzigd door Dennis 1 op 07-08-2026 21:17 ]
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
@martijn v o Je hebt gelijk! Het exporteren heb ik over het hoofd gezien, beetje dommartijn v o schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 21:31:
Je hebt wel geexporteerd dus lijkt me een foutje. Ze hadden afgelopen week weer moeite met de verwerking van de data. Kreeg daar een melding van.
[ Voor 6% gewijzigd door Dennis 1 op 08-08-2026 07:33 ]
Wat kan de reden zijn dat ik 2 dagen een niet werkende Gateway had? Omdat de Enphase medewerker zei dat ik nu kosteloos kan vervangen wil ik dat toch door laten gaan als de installateur terug is van vakantie. Ik vertrouw de Gateway niet meer.
Zijn er andere dingen?
Zigbee is een node netwerk com. protocol. Uit o.a. de verlichtings industie ontwikkeld tijdens of rondom de Philips>NXP overgang. Uitval door alle kanalen bezet? <2.4MHz>?.
In NL is t niet gebruikelijk of idd "not done" om data-, hulpstroom- of power leidingen in 1 dezelfde buis te combineren. Het mag; bij uitzondering. Dan dienen er maatregelen genomen te zijn. Dat deze leidingen niet door elkaar gehaald kunnen worden door een [andere] installateur. Wat vooral kan met data- en hulpstroom leidingen als deze niet gelabeld zijn en hetzelfde eruit zien.
Fijn en helemaal prima dat verlengde CurrentTransformer leidingen (hulp stroom leidingen) net zo lang mogen zijn als PowerLine leidingen. DPG succes.
:strip_exif()/f/image/Vkprguq9TSQftWfOZi6eu6jR.jpg?f=fotoalbum_large)