Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Wel bijzonder dat ze dan geen stekkers verkopen...
Sorry je hebt gelijk, ze hebben het over het dedicated circuit. Maar ik zou dan de kabel van de Mix naar dat dedicated circuit ook in minimaal 2.5 mm2 willen hebben.Snow84 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 09:56:
@Robino Ok, ik had tot nu toe begrepen dat ze minimaal 2.5mm2 eisen vanaf het schuko stopcontact naar de verdeelkast.
Wel bijzonder dat ze dan geen stekkers verkopen...
De hoogste continu belastte fase is altijd het best om de batterij bij te zetten.JeroenVerweij schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:22:
Ik ben al lange tijd aan het twijfelen over een start in thuisbatterij land en het moet er nu maar eens van komen, nu 2027 dichterbij komt.
Ik heb in het topic alle 17 pagina’s (mobiel) teruggelezen die het zoekwoord “fase” bevatte. Daar ook de uitgebreide discussie over fase onbalans bij 1 SolarFlow Mix bij een 3-fase hoofdaansluiting. Omdat de conclusie me niet duidelijk is en daar mijn zorg zit, stel ik hier graag een verduidelijkende vraag.Situatie:
- 3x25A hoofdaansluiting
- 5880wp zonnepanelen met 3-fase SolarEdge omvormer
- 1-fase warmtepomp (Weheat Sparrow)
- 3-fase laadpaal
Grootverbruikers per fase:
Ik wil de SolarFlow 3000 Mix AC+ aanschaffen en twijfel op welke fase ik deze het beste kan aansluiten. De grootverbruikers op elke fase zullen namelijk ook regelmatig actief zijn op de goedkoopste uren: precies wanneer de batterij ook zal laden. Al heb ik dan natuurlijk over het algemeen ook opwek van de panelen.
- L1: Wasmachine (2300W), Droger (600W)
- L2: Airco (1310W), Vaatwasser (1950W)
- L3: Warmtepomp (2760W)
Op welke fase zouden jullie in mijn situatie de batterij aansluiten en waarom? Mijn doel is eigen opwek opslaan en NOM (met terugleveren van het overschot op de duurdere momenten).
Bedankt!
Dat is over het algemeen de fase waar ook de warmtepomp op zit en bij jouw dus ook.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Los van de keuze 1,5mm2 <> 2,5mm2 zou ik de stekker knippen en de accu met wago's aansluiten.Gemeni schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 09:27:
Hier net de Mix 3000 binnen, nog geen tijd om te testen, maar al wel wat foto's.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik hoor veel mensen die de kabel willen vervangen, maar is dat echt nodig? Zendure zelf geeft aan dat tot 3000kWh dit gewoon via de Schuko stekker kan. Is het dan verstandig om toch zelf de aansluiting te gaan veranderen. Ik denk dat een verzekering daar eerder moeilijk over gaat doen dan het als een pluspunt ziet?
Bedoel je de met de accu meegeleverde kabel/stekker? ik zie zo even niet hoe ik die los zou moeten kunnen halen?Sted74 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:01:
[...]
4mm2 past zeker in de stekker en kan tot 5750watt hebben. Maar ik zou wel neopreen met ader hulzen gebruiken!
Er zitten twee lipjes aan de zijkant van de stekker die je even met een smalle schroevendraaier moet indrukken en dan klikt de stekker zo open. Je kunt een Werkschakelaar gebruiken of de automaat in de groepenkast. (Of de stekker uit de accu trekken)
All electric | 3950Wp ZW | 4660Wp ZO | MHi SRK35ZSX-W beneden | SCM45ZS-W + 2x SRK35ZS-WF boven | Itho HRU ECO 350
Dat zou kunnen helpen als de aansturing van de accu's fase bewust is, wat via de Zendure app niet het geval is.testmanager schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 05:53:
[...]
Helpt het dan als je 3 Mix accu’s hebt, op elke fase één, dus dat al die grootverbruikers dan ieder uit hun eigen accu kunnen putten? En ondertussen als er grootverbruik is op een fase, niet teveel opladen op de accu op dat moment?
Daarbij moet je er dan ook voor zorgen dat de grootte van de accu's past bij het verbruik op de betreffende fase, en het opletten of je per fase niet over de (meestal) 25A heen gaat blijft natuurlijk. Ook is de vraag of er wel voldoende PV opwek op de individuele fases komt om de accu's te vullen....
Misschien dat de lokale HEMS in de powerhub in het fase bewust aansturen iets kan betekenen, maar daarvoor weten we op dit moment te weinig van dat ding af.
Toevoeging ten aanzien van het fase bewust terugleveren: dat is natuurlijk het meest ideaal, maar de zware last op een enkele fase verdelen over 3 fases teruglevering is natuurlijk al een stuk beter dan op 1 verkeerde fase. Je komt dan op (1-½✓3) keer de last wat er door de nul gaat. Vraag blijft wel of 24kWh opslag bij jouw situatie (nacht verbruik) past, en of je dat vol krijgt met goedkopere stroom.
[ Voor 18% gewijzigd door koboy op 17-08-2026 10:50 ]
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Idem voor mij, demontage van de stekkeraansluiting is bij de mix3000 denk ik niet mogelijk.mpro09 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:34:
[...]
Bedoel je de met de accu meegeleverde kabel/stekker? ik zie zo even niet hoe ik die los zou moeten kunnen halen?
Dank @koboy @GJzon @Ben(V) voor het meedenken!koboy schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 01:28:
[...]
Wat je wilt voorkomen is een te grote stroom door de nul laten lopen. Die krijg je als je 2 fases zwaar afneemt, en op de andere fase zwaar teruglevert. De stroom door de nul wordt dan terugleveren + ½✓3(afname 1 + afname 2).
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor 2 fases zwaar terugleveren en 1 fase afnemen.
Wijziging:
Door het hoge vermogen van de Mix wordt het een lastige. Bij de warmtepomp is qua fase balans bij terugleveren het meest logisch, maar wel opletten dat je niet over de 25A gaat bij opladen, dus goed aansturen.
Het is best wel een puzzel inderdaad, en dan denk ik soms: is een 3-fase systeem niet veel beter om deze risico’s te voorkomen. Maar dat is niet per se voor hier.
Als ik de Mix op dezelfde fase als de warmtepomp zou zetten, zou ik hem limiteren op ~2000W. Dat is sowieso ook beter voor de C-rate van de Mix en dan kom ik binnen die fase altijd uit (verder zit er namelijk bijna niks op die fase). Een AC 2400 zou dan zelfs ook passen qua vermogen maar die is voor dezelfde capaciteit een stuk duurder dan de Mix.
Op dezelfde fase als de WP klinkt logisch:
- In de zomer staat de WP niet aan en kan ik de Mix vrijuit laden en ontladen op deze fase. Fase onbalans zal weinig voorkomen: op de goedkope momenten gaat de zonneopwek de Mix in en als de mix vol is, wordt netjes over 3-fasen teruggeleverd. Op de dure momenten zal de Mix terugleveren en zullen er weinig andere gebruikers aanstaan (want duur).
- In de winter als de WP aanstaat, zal ik (bijna) nooit netto terugleveren op 1 van de fases. De opgeslagen stroom uit de batterij gebruik ik dan immers voor NOM en er is dermate weinig opwek dat ik nooit veel zou terugleveren op L1/L2.
- In de tussenseizoenen is het wellicht iets meer opletten en de EV maakt het misschien nog wat complexer, zeker omdat ik die door Tibber laat aansturen.
Graag gedaan!JeroenVerweij schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:48:
[...]
Dank @koboy @GJzon @Ben(V) voor het meedenken!
Het is best wel een puzzel inderdaad, en dan denk ik soms: is een 3-fase systeem niet veel beter om deze risico’s te voorkomen. Maar dat is niet per se voor hier.
Als ik de Mix op dezelfde fase als de warmtepomp zou zetten, zou ik hem limiteren op ~2000W. Dat is sowieso ook beter voor de C-rate van de Mix en dan kom ik binnen die fase altijd uit (verder zit er namelijk bijna niks op die fase). Een AC 2400 zou dan zelfs ook passen qua vermogen maar die is voor dezelfde capaciteit een stuk duurder dan de Mix.
Op dezelfde fase als de WP klinkt logisch:Mijn conclusie: of ik ga gelijk voor een 3-fase oplossing om het helemaal netjes te doen, of ik kies voor 1 Mix op L3 bij de warmtepomp.
- In de zomer staat de WP niet aan en kan ik de Mix vrijuit laden en ontladen op deze fase. Fase onbalans zal weinig voorkomen: op de goedkope momenten gaat de zonneopwek de Mix in en als de mix vol is, wordt netjes over 3-fasen teruggeleverd. Op de dure momenten zal de Mix terugleveren en zullen er weinig andere gebruikers aanstaan (want duur).
- In de winter als de WP aanstaat, zal ik (bijna) nooit netto terugleveren op 1 van de fases. De opgeslagen stroom uit de batterij gebruik ik dan immers voor NOM en er is dermate weinig opwek dat ik nooit veel zou terugleveren op L1/L2.
- In de tussenseizoenen is het wellicht iets meer opletten en de EV maakt het misschien nog wat complexer, zeker omdat ik die door Tibber laat aansturen.
Oplaad vermogen limiteren op ongeveer 2000W is een effectieve maar wat brute oplossing. Je zou eens kunnen onderzoeken of je dit subtieler kunt doen via Home Assistant. Ik heb gehoord dat de officiële Zendure (fireson) package daarvoor werkt met "fuse groups", maar geen idee hoe dat zit want ik gebruik de aansturing van Gielz die wat meer plug&play is.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Yes i know, hebben we ook gedaan maar misschien goed voor andere mensen die hetzelfde willen doen!man_rot schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 07:48:
[...]
let op dynamisch kontrakt moet dan ook op die naam staan!
Dan is de stekker van de 3000 anders dan van de 4000:EH83 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:44:
[...]
Idem voor mij, demontage van de stekkeraansluiting is bij de mix3000 denk ik niet mogelijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Sted74 op 17-08-2026 11:53 ]
Als ik kijk naar de foto van @Sted74 en de eerder gedeelde foto van de Mix 3000 stekker lijkt die van de 3000 meer op die van de 2400AC(+/pro) hieronder:EH83 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:44:
[...]
Idem voor mij, demontage van de stekkeraansluiting is bij de mix3000 denk ik niet mogelijk.
Die is niet eenvoudig te demonteren. Persoonlijk zou ik de schuko stekker afknippen en afmonteren in de meterkast of een lasdoos.
1,5mm2 kan trouwens prima 3000W hebben. De reden dat er in de handleiding gesproken wordt over 2,5mm2 is omdat het daar over een veel grotere afstand gaat en je dus meer last van de grotere weerstand van de dunnere kabel krijgt.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
All electric | 3950Wp ZW | 4660Wp ZO | MHi SRK35ZSX-W beneden | SCM45ZS-W + 2x SRK35ZS-WF boven | Itho HRU ECO 350
Daar heb je gelijk in. Ander probleem is dat volgens mij de 2400 type stekkers alleen per 100 ofzo te koop zijn.mpro09 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:23:
Dat denk ik ook. Een nieuwe 3x2.5mm² kabel monteren op een losse stekker ebay lijkt mij meer een verplaatsing van het probleem/risico. Want wat is de kwaliteit van die stekker?
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Ik ben geen specialist, maar ik vertrouw er toch wel op dat de accubouwers een geschikte kabel meeleveren.mpro09 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:23:
Dat denk ik ook. Een nieuwe 3x2.5mm² kabel monteren op een losse stekker ebay lijkt mij meer een verplaatsing van het probleem/risico. Want wat is de kwaliteit van die stekker?
Ik twijfel nog wel de stekker af te knippen, maar dan heb je weer een accu die in principe vast zit en niet weg te rijden valt.
Ik denk zelf dat ik dus uiteindelijk de stekker liever ongemoeid laat en een goede kwaliteit stopcontact met eigen groep en 2.5 mm2 of dikker draad.
Zo min mogelijk veranderen aan de meegeleverde kabels en materialen lijkt me zelf verstandig.
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Accu die vast zit telt mee voor het energielabel van je huis...... Ook al is hij verouderd en heeft niet meer 100% capaciteit kan dat misschien net een lettertje schelen.Gemeni schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:06:
[...]
Ik ben geen specialist, maar ik vertrouw er toch wel op dat de accubouwers een geschikte kabel meeleveren.
Ik twijfel nog wel de stekker af te knippen, maar dan heb je weer een accu die in principe vast zit en niet weg te rijden valt.
Ik denk zelf dat ik dus uiteindelijk de stekker liever ongemoeid laat en een goede kwaliteit stopcontact met eigen groep en 2.5 mm2 of dikker draad.
Zo min mogelijk veranderen aan de meegeleverde kabels en materialen lijkt me zelf verstandig.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Zou me niet zo druk maken over die theoretisch overbelasting van de nul.JeroenVerweij schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:48:
[...]
Dank @koboy @GJzon @Ben(V) voor het meedenken!
Het is best wel een puzzel inderdaad, en dan denk ik soms: is een 3-fase systeem niet veel beter om deze risico’s te voorkomen. Maar dat is niet per se voor hier.
Als ik de Mix op dezelfde fase als de warmtepomp zou zetten, zou ik hem limiteren op ~2000W. Dat is sowieso ook beter voor de C-rate van de Mix en dan kom ik binnen die fase altijd uit (verder zit er namelijk bijna niks op die fase). Een AC 2400 zou dan zelfs ook passen qua vermogen maar die is voor dezelfde capaciteit een stuk duurder dan de Mix.
Op dezelfde fase als de WP klinkt logisch:Mijn conclusie: of ik ga gelijk voor een 3-fase oplossing om het helemaal netjes te doen, of ik kies voor 1 Mix op L3 bij de warmtepomp.
- In de zomer staat de WP niet aan en kan ik de Mix vrijuit laden en ontladen op deze fase. Fase onbalans zal weinig voorkomen: op de goedkope momenten gaat de zonneopwek de Mix in en als de mix vol is, wordt netjes over 3-fasen teruggeleverd. Op de dure momenten zal de Mix terugleveren en zullen er weinig andere gebruikers aanstaan (want duur).
- In de winter als de WP aanstaat, zal ik (bijna) nooit netto terugleveren op 1 van de fases. De opgeslagen stroom uit de batterij gebruik ik dan immers voor NOM en er is dermate weinig opwek dat ik nooit veel zou terugleveren op L1/L2.
- In de tussenseizoenen is het wellicht iets meer opletten en de EV maakt het misschien nog wat complexer, zeker omdat ik die door Tibber laat aansturen.
Een fase kan zo wie zo 25A aan en ik denk niet dat je zover kunt komen met een scheve belasting.
En verder gaat dat alleen in de meterkast door ofwel een busbar ofwel klein stukje 4mm2 draad en dan de grondkabel van de energieleverancier in die dat echt wel aan kan.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Je kunt ook even de Zendure P1 meter eerst aansluiten. Dan kun je direct zien wat de belasting per fase in de praktijk is. Na een paar dagen heb je dan wel een goed zicht op welke fase je het beste de groep kunt aanleggen.JeroenVerweij schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:22:
Ik ben al lange tijd aan het twijfelen over een start in thuisbatterij land en het moet er nu maar eens van komen, nu 2027 dichterbij komt.
Ik heb in het topic alle 17 pagina’s (mobiel) teruggelezen die het zoekwoord “fase” bevatte. Daar ook de uitgebreide discussie over fase onbalans bij 1 SolarFlow Mix bij een 3-fase hoofdaansluiting. Omdat de conclusie me niet duidelijk is en daar mijn zorg zit, stel ik hier graag een verduidelijkende vraag.Situatie:
- 3x25A hoofdaansluiting
- 5880wp zonnepanelen met 3-fase SolarEdge omvormer
- 1-fase warmtepomp (Weheat Sparrow)
- 3-fase laadpaal
Grootverbruikers per fase:
Ik wil de SolarFlow 3000 Mix AC+ aanschaffen en twijfel op welke fase ik deze het beste kan aansluiten. De grootverbruikers op elke fase zullen namelijk ook regelmatig actief zijn op de goedkoopste uren: precies wanneer de batterij ook zal laden. Al heb ik dan natuurlijk over het algemeen ook opwek van de panelen.
- L1: Wasmachine (2300W), Droger (600W)
- L2: Airco (1310W), Vaatwasser (1950W)
- L3: Warmtepomp (2760W)
Op welke fase zouden jullie in mijn situatie de batterij aansluiten en waarom? Mijn doel is eigen opwek opslaan en NOM (met terugleveren van het overschot op de duurdere momenten).
Bedankt!
Waarschijnlijk gaat je warmtepomp vooral snachts van de accu vermogen halen, dus op basis daarvan zou ik hem op die fase aansluiten.
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Al de andere belastingen zijn of kortstondig of vele malen lager.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Heeft er iemand al meerdere mix 3000's draaien (1 per fase). Hoe gaat dit in de praktijk zonder powerhub?
Wat is je doel? Ik verbaas me er zelf juist een beetje over dat mensen er zoveel kopen. Terugverdienen doe je naar mijn mening vooral als je eigengebruik kan optimaliseren. En de meeste huishoudens hebben dan genoeg aan 1.Frums schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:51:
Ik twijfel over 2 a 3 stuks mix 3000.
Heeft er iemand al meerdere mix 3000's draaien (1 per fase). Hoe gaat dit in de praktijk zonder powerhub?
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Kan nog wel eens hoger uitpakken dan je denkt. @JeroenVerweij heeft een EV. Die laten we lekker op 11kW laden, blijft er nog 14A over per fase, ruim 3000W. Niet heel onwaarschijnlijk dat dit gebeurt zeker gezien de scenario's die hier eerder geschetst zijnBen(V) schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:58:
[...]
Zou me niet zo druk maken over die theoretisch overbelasting van de nul.
Een fase kan zo wie zo 25A aan en ik denk niet dat je zover kunt komen met een scheve belasting.
En verder gaat dat alleen in de meterkast door ofwel een busbar ofwel klein stukje 4mm2 draad en dan de grondkabel van de energieleverancier in die dat echt wel aan kan.
Je komt dan wanneer op 2 fases die 3000W er bij komt en op de derde fase de accu staat terug te leveren met 4000W op een stroom door de nul van (17,4 - 16) + 2x ½✓3x25=44,7A
Ja dat kan dat 4mm2 draadje wel aan, maar of het wenselijk is vanuit de netbeheerder gezien.....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Ons elektriciteitsverbruik is relatief hoog. We verwarmen en koelen met 3 airco's, koken elektrisch en hebben een EV en een plugin hybride die we doordeweeks vaak overdag niet kunnen laden.Gemeni schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:56:
[...]
Wat is je doel? Ik verbaas me er zelf juist een beetje over dat mensen er zoveel kopen. Terugverdienen doe je naar mijn mening vooral als je eigengebruik kan optimaliseren. En de meeste huishoudens hebben dan genoeg aan 1.
Vandaar mijn vraag naar ervaringen met meerdere mix 3000's zonder powerhub.
Meest kritisch is laden van 3 kW van je zonnepanelen. Die verdelen netjes over 3 fases, maar (bij 0 verbruik) ga je dan op 2 fases 1 kW terugleveren, maar op de fase van de accu met 2 kW afnemen. Op dat moment wil je geen grote andere verbruikers aan hebben. Nu is dat een zomer situatie, dus de warmtepomp houdt zich koest verwacht ik. Ik zou dus de fase van de wamtepomp kiezen.JeroenVerweij schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:22:
Ik ben al lange tijd aan het twijfelen over een start in thuisbatterij land en het moet er nu maar eens van komen, nu 2027 dichterbij komt.
Ik heb in het topic alle 17 pagina’s (mobiel) teruggelezen die het zoekwoord “fase” bevatte. Daar ook de uitgebreide discussie over fase onbalans bij 1 SolarFlow Mix bij een 3-fase hoofdaansluiting. Omdat de conclusie me niet duidelijk is en daar mijn zorg zit, stel ik hier graag een verduidelijkende vraag.Situatie:
- 3x25A hoofdaansluiting
- 5880wp zonnepanelen met 3-fase SolarEdge omvormer
- 1-fase warmtepomp (Weheat Sparrow)
- 3-fase laadpaal
Grootverbruikers per fase:
Ik wil de SolarFlow 3000 Mix AC+ aanschaffen en twijfel op welke fase ik deze het beste kan aansluiten. De grootverbruikers op elke fase zullen namelijk ook regelmatig actief zijn op de goedkoopste uren: precies wanneer de batterij ook zal laden. Al heb ik dan natuurlijk over het algemeen ook opwek van de panelen.
- L1: Wasmachine (2300W), Droger (600W)
- L2: Airco (1310W), Vaatwasser (1950W)
- L3: Warmtepomp (2760W)
Op welke fase zouden jullie in mijn situatie de batterij aansluiten en waarom? Mijn doel is eigen opwek opslaan en NOM (met terugleveren van het overschot op de duurdere momenten).
Bedankt!
Je komt mogelijk pas in de problemen met je huisaansluiting als je ook een auto met 11 kW wil laden.
2 of 3 accu’s verminderen de piek als boven beschreven.
Ik heb 2 Mix 4000 ac+ aangeschaft, ik zou genoeg hebben aan 3kw vermogen, maar de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden hebben mij toch naar de 4000 reeks geschoven. Ik denk dat de werking tussen de 3000 en 4000 niet verschilt, en dat alleen de vermogens en uitbreidingsmogelijkheden verschillen.Frums schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:51:
Ik twijfel over 2 a 3 stuks mix 3000.
Heeft er iemand al meerdere mix 3000's draaien (1 per fase). Hoe gaat dit in de praktijk zonder powerhub?
Momenteel draaien ze als typische "stekkerbatterij" op 2 verschillende groepen op 800w. Ik ben de voorbereidingen aan het treffen voor de powerhub, maar dat is met name voor het stukje aansluitgemak.
Ik zie de powerhub eigenlijk als een soort onderverdeelkast voor de meterkast. Je hebt alle schakelingen en beveiligingen netjes op 1 plek, en daarnaast een mooie ethernet hub voor de connectiviteiten.
In de toekomst kan ik de powerhub dan nog in serie aansluiten zodat het noodstroom voorziet voor de hele woning, al zou ik dan wel eerst een 3e erbij kopen zodat ik op alle fasen 1 accu beschikbaar heb.
Ik zal ze denk ik eerst met een aardlekautomaat aansluiten in de meterkast als een nieuwe 3 fasen groep.
Aansturing middels HA verloopt erg goed met beide units, Zendure's eigen aansturing heb ik niet gebruikt (moest anders een Zendure P1 meter en Actieve splitter kopen, dat was meer werk dan de koppeling middels HA, waar je vervolgens lekker zelf kan tweaken).
Heb je een uitvoering met de COM en LAN poort naast elkaar, of beiden aan een andere kant?speur schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 18:41:
Ik zie hier vaak geschreven worden dat de standaard kabels bij de 4000-serie een aderdiameter hebben van 1,5mm2. Op de kabel die ik heb gekregen staat toch echt iets anders.
[Afbeelding]
Mijn 4000 Mix AC+ heeft alleen van deze kabel gebruik gemaakt toen het apparaat tijdelijk een plug-in accu was.
Heb namelijk het vermoeden dat diegene met COM en LAN beiden aan een ander zijde een eerste serie waren, met dan ook 2,5 mm2. Vermoed dat deze daarna is gewijzigd naar 1,5 mm2 omdat veel reviewers aangaven graag een losse stekker er bij te willen. Toen zijn ze die bij gaan leveren en kon de kabel dus ook dunner. Losse connector meeleveren kon blijkbaar nog wel voor de 1e serie.
Zelf heb ik een Mix 4000 versie met de poorten naast elkaar en heb een 1,5 mm2 kabel (en uiteraard losse stekker).
[ Voor 5% gewijzigd door Dehler op 17-08-2026 19:13 ]
Mijn kabel is ook 3x2.5 mm2, heb de versie met de COM en LAN poorten aan weerszijden.Dehler schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:02:
[...]
Heb je een uitvoering met de COM en LAN poort naast elkaar, of beiden aan een andere kant?
Heb namelijk het vermoeden dat diegene met COM en LAN beiden aan een ander zijde een eerste serie waren, met dan ook 2,5 mm2. Vermoed dat deze daarna is gewijzigd naar 1,5 mm2 omdat veel reviewers aangaven graag een losse stekker er bij te willen. Toen zijn ze die bij gaan leveren en kon de kabel dus ook dunner. Losse connector meeleveren kon blijkbaar nog wel voor de 1e serie.
Heb daarnaast ook nog een losse connector waar ik zelf een kabel op kan aansluiten zodat ik de meegeleverde kabel niet hoef los te schroeven.
Hier hetzelfde, de poorten aan weerszijden en een extra losse connector geleverd gekregen.justie75 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:06:
[...]
Mijn kabel is ook 3x2.5 mm2, heb de versie met de COM en LAN poorten aan weerszijden.
Heb daarnaast ook nog een losse connector waar ik zelf een kabel op kan aansluiten zodat ik de meegeleverde kabel niet hoef los te schroeven.
Dat kan natuurlijk helemaal niet.koboy schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:59:
[...]
Kan nog wel eens hoger uitpakken dan je denkt. @JeroenVerweij heeft een EV. Die laten we lekker op 11kW laden, blijft er nog 14A over per fase, ruim 3000W. Niet heel onwaarschijnlijk dat dit gebeurt zeker gezien de scenario's die hier eerder geschetst zijn
Je komt dan wanneer op 2 fases die 3000W er bij komt en op de derde fase de accu staat terug te leveren met 4000W op een stroom door de nul van (17,4 - 16) + 2x ½✓3x25=44,7A
Ja dat kan dat 4mm2 draadje wel aan, maar of het wenselijk is vanuit de netbeheerder gezien.....
Als eerste zijn zowel zijn PV omvormer als zijn EV lader beiden drie fasen dus daar gaat je stroom door de nul verhaal helemaal niet voor op want wat die verdelen de boel netjes.
Verder zal een EV altijd de fasen gelijk belasten en als je al veel uit twee fasen trekt wordt die EV gewoon begrenst of stopt met laden en als hij dat niet doet vliegt de beveliging eruit.
Dus als je in het slechtste geval twee fasen maximaal belast en de Zendure maximaal levert op een derde fase dan blijft je nog steeds binnen de specs van de bekabeling.
Dit is gewoon paniek schoppen om niks.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Hebben jullie dit ook gedaan? En waar hebben jullie de aparte aarde mee verbonden?
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Duidelijk zover, bedankt.justie75 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 18:10:
[...]
Ik heb 2 Mix 4000 ac+ aangeschaft, ik zou genoeg hebben aan 3kw vermogen, maar de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden hebben mij toch naar de 4000 reeks geschoven. Ik denk dat de werking tussen de 3000 en 4000 niet verschilt, en dat alleen de vermogens en uitbreidingsmogelijkheden verschillen.
Momenteel draaien ze als typische "stekkerbatterij" op 2 verschillende groepen op 800w. Ik ben de voorbereidingen aan het treffen voor de powerhub, maar dat is met name voor het stukje aansluitgemak.
Ik zie de powerhub eigenlijk als een soort onderverdeelkast voor de meterkast. Je hebt alle schakelingen en beveiligingen netjes op 1 plek, en daarnaast een mooie ethernet hub voor de connectiviteiten.
In de toekomst kan ik de powerhub dan nog in serie aansluiten zodat het noodstroom voorziet voor de hele woning, al zou ik dan wel eerst een 3e erbij kopen zodat ik op alle fasen 1 accu beschikbaar heb.
Ik zal ze denk ik eerst met een aardlekautomaat aansluiten in de meterkast als een nieuwe 3 fasen groep.
Aansturing middels HA verloopt erg goed met beide units, Zendure's eigen aansturing heb ik niet gebruikt (moest anders een Zendure P1 meter en Actieve splitter kopen, dat was meer werk dan de koppeling middels HA, waar je vervolgens lekker zelf kan tweaken).
De mix 3000 units communiceren onderling ook zonder powerhub.
Als bv mijn 3f kookplaat 7 kw vraagt en je zou 3 units hebben, wordt dit vermogen onderling netjes verdeeld zonder dat ik daarvoor een powerhub nodig heb.
Klopt mijn aanname zo?
De stromen worden alleen in positieve waarden aangegeven. Shelly 3EM Pro / DSMR doet dat ook. Je kunt aan de stroom dus niet zien of er geleverd of opgenomen wordt.Bouwertje schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 20:59:
Dit ziet er toch ook raar uit? Fase 1 = 9A leveren, fase 2 = 1A leveren, Fase 3 (batterij) compenseert dus 10A. Tot zover gaat het goed, maar die 20A bovenaan is dan wel weer gek? Ik denk dat er bij fase 3 -10A moet staan en bovenaan 0, toch?
[Afbeelding]
Zie je dus alleen aan het vermogen. + of -.
Ze moeten eigenlijk de stromen niet rekenkundig optellen. Brengt mensen alleen maar in verwarring. Door de faseverschuiving krijg je een heel andere waarde.
Ik heb ergens op dit forum wel eens een link geplaatst met de correcte formule (voor de totale nulstoom)
Er wordt gezegd dat accu's met een lage capaciteit omvormer (zeg 800W) een hogere RTE leveren dan accu's zoals de mix serie met 3kW of 4kW kunnen (ont)laden voor het nachtelijke stand-by gebruik.
Ik kan via (bijv) Home Assistant de laadcapaciteit aanpassen van een Zendure batterij.
Dus in de nacht de (ont)laadcapaciteit verlagen naar 800 W. Maakt dat de RTE in de nacht dan beter?
(mijn gevoel zegt nee, maar wie weet?)
Klopt hoor! Hij verdeelt het netjes. Stel je zou 3kw gebruiken, dan zullen ze allemaal met 1kw vermogen ontladen voor zover ik heb gezien.Frums schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 20:47:
[...]
Duidelijk zover, bedankt.
De mix 3000 units communiceren onderling ook zonder powerhub.
Als bv mijn 3f kookplaat 7 kw vraagt en je zou 3 units hebben, wordt dit vermogen onderling netjes verdeeld zonder dat ik daarvoor een powerhub nodig heb.
Klopt mijn aanname zo?
"Hij" is dan de Zendure (cloud) app? Of bedoel je hier een specifieke Home Assistant integratie?justie75 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:33:
[...]
Klopt hoor! Hij verdeelt het netjes. Stel je zou 3kw gebruiken, dan zullen ze allemaal met 1kw vermogen ontladen voor zover ik heb gezien.
Denk het inderdaad niet, meestal hebben omvormers een optimaal spectrum waarin ze maximaal efficiëntie behalen. Een 4kw omvormer die 200w moet leveren is minder optimaal dan een 800w omvormer die 200w levert.testmanager schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:33:
Misschien een beetje off-topic, want niet zozeer Zendure gerelateerd, maar toch ook weer wel vanwege de hoge 4kW ont-/laad capaciteiten van de mix serie?:
Er wordt gezegd dat accu's met een lage capaciteit omvormer (zeg 800W) een hogere RTE leveren dan accu's zoals de mix serie met 3kW of 4kW kunnen (ont)laden voor het nachtelijke stand-by gebruik.
Ik kan via (bijv) Home Assistant de laadcapaciteit aanpassen van een Zendure batterij.
Dus in de nacht de (ont)laadcapaciteit verlagen naar 800 W. Maakt dat de RTE in de nacht dan beter?
(mijn gevoel zegt nee, maar wie weet?)
Al moet ik zeggen dat ik met de Mix 4000 in nacht verbruik (ongeveer 400w vermogen) een prima export efficientie behaal van 92,5%. Ik heb de efficientie bij hoge vermogens helaas nog niet kunnen testen aangezien ik momenteel geen vaste aansluiting op een losse groep heb.
De zendure app integratie zelf doet dat ook, ander kan het zo zijn dat de ene accu de andere gaat opladen (dat is niet zo handigtestmanager schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:35:
[...]
"Hij" is dan de Zendure (cloud) app? Of bedoel je hier een specifieke Home Assistant integratie?
Helaas, de verkoper is er even tussenuit. Blijkbaar veel geld verdiend aan de connectors en nu even op vakantie...
Ik geef een niet onwaarschijnlijk rekenvoorbeeld. Als de EV lader wat gas terug neemt wordt het iets minder, maar dat gaat om ongeveer 0,8A per A die de lader knijpt.Ben(V) schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 20:00:
[...]
Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Als eerste zijn zowel zijn PV omvormer als zijn EV lader beiden drie fasen dus daar gaat je stroom door de nul verhaal helemaal niet voor op want wat die verdelen de boel netjes.
Verder zal een EV altijd de fasen gelijk belasten en als je al veel uit twee fasen trekt wordt die EV gewoon begrenst of stopt met laden en als hij dat niet doet vliegt de beveliging eruit.
Dus als je in het slechtste geval twee fasen maximaal belast en de Zendure maximaal levert op een derde fase dan blijft je nog steeds binnen de specs van de bekabeling.
Dit is gewoon paniek schoppen om niks.
Maar ik schrijf letterlijk dat dat 4mm2 draadje in de meterkast dat prima aankan.....
Probleem zit hem alleen in de stroom door de nul van ruim 40A. Kan me niet voorstellen dat de netbeheerder daar blij mee is en op zijn minst liever heeft dat je dat probeert te voorkomen. Jij was toch zo van de netcode, NEN1010 etc?
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Omvormers (dus ook die van batterijen) halen hun hoogste rendement als hun maximale capaciteit gebruikt wordt.testmanager schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:33:
Misschien een beetje off-topic, want niet zozeer Zendure gerelateerd, maar toch ook weer wel vanwege de hoge 3 / 4kW (ont)laad capaciteiten van de mix serie?:
Er wordt gezegd dat accu's met een lage capaciteit omvormer (zeg 800W) een hogere RTE leveren dan accu's zoals de mix serie met 3kW of 4kW kunnen (ont)laden voor het nachtelijke stand-by gebruik.
Ik kan via (bijv) Home Assistant de laadcapaciteit aanpassen van een Zendure batterij.
Dus in de nacht de (ont)laadcapaciteit verlagen naar 800 W. Maakt dat de RTE in de nacht dan beter?
(mijn gevoel zegt nee, maar wie weet?)
Dus een batterij die maximaal 800W levert zal veel vaker het maximale rendement halen dan een batterij die 4000W kan leveren simpelweg omdat je veel minder vaak 4000W nodig hebt,
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Wat klopt er dan niet aan mijn rekenvoorbeeld? De EV lader zal de maximaal belaste fase aftoppen op 16A. Dat ik fase 2 op 25A zet ipv de door jou gewenste iets lagere 23 bijvoorbeeld maakt voor de stroom door de nul peanuts uit.Ben(V) schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:29:
Je rekenvoorbeeld klopt van geen kanten, maar blijkbaar kan ik je dat niet duidelijk maken.
Zelfs in een best case scenario met alleen 3x16A (11kW) laden en op een enkele fase 17,4A (4kW) terugleveren kom je uit op een stroom door de nul van 29A. Dit is ruim meer dan de aansluitwaarde van de individuele fases en kan ik mij niet van voorstellen dat de netbeheerder daar blij mee is want die krijgt dat allemaal voor zijn kiezen in het electriciteitshuisje waar meestal de nul aan de aarde verbonden is.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
De meeste omvormers hebben een piek in efficiëntie bij een lager vermogen dan max. Soms is het verschil met max nihil (2400AC), soms iets groter (2400AC+) soms best wel aanwezig (sessy). En dan kan het ook nog qua vorm/piek anders zijn bij opladen dan ontladen.Ben(V) schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:32:
[...]
Omvormers (dus ook die van batterijen) halen hun hoogste rendement als hun maximale capaciteit gebruikt wordt.
Dus een batterij die maximaal 800W levert zal veel vaker het maximale rendement halen dan een batterij die 4000W kan leveren simpelweg omdat je veel minder vaak 4000W nodig hebt,
Probleem is alleen dat maar weinig fabrikanten de efficiëntie curves publiceren en je dus afhankelijk bent van metingen van reviewers/forumleden.
Onder de 10% is het rendement prut, daarboven zijn de verschillen aanwezig in meer of mindere mate. Maar wat ook meespeelt is in hoeverre er bij het ontwerp van de omvormer voorrang is gegeven aan efficiëntie t.o.v. kosten. Een solarflow 800plus haalt op max laden en ontladen niet eens de 80% RTE, terwijl de solarflow 2400 op zijn sloffen daar boven gaat.
Op NOM (2400W laden, NOM ontladen) kwam mijn 2400AC ruim boven de 80% terwijl een 800W homewizzard tussen de 70 en 75% blijft steken in de reviews.
Accu's dimensioneren is iets waar je rustig naar moet kijken. Een all electric huis met een naar load van 600W gaat prima met een 4000W omvormer. Mijn eigen huis met een krappe 300W base-load is vrijwel zeker beter af met een 2400W omvormer. En uiteraard voor aanschaf op zoek naar efficiëntie curves....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
De installateur komt volgende week een nieuwe groep installeren. Ik laat meteen 2 groepen op 2 verschillende fases maken met 2 werkschakelaars in de garage, mocht ik er later nog eentje naast willen zetten.
Ik moet er 3 omlaag, de kelder in krijgen. Was verslepen in de doos niet handiger/veiliger?BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:19:
Nou, hij is ook hier geleverd, de 3000 Mix.. wat een gevaarte. Eenmaal eigenwijs begonnen aan 2 verdiepingen omhoog, was er na 3 treden geen weg meer terug.
Hij staat nu op de eerste verdiepingen en mijn lichaam zegt dat de 2e verdieping voorlopig niet gaat gebeuren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heel weinig grip op de doos en de zendure zelf heeft 2 mooie inkepingen om te tillen. Dat was voor mij reden om hem uit te pakken, dat onderste schuim heb ik laten zitten om hem zacht te laten landen op de treden en om geen last te hebben van de wieltjes!testmanager schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:45:
[...]
Ik moet er 3 omlaag, de kelder in krijgen. Was verslepen in de doos niet handiger/veiliger?
ziet er goed uit, en ja, trappen op is wel een diegetje, heel veel succes met de tweede trap.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:19:
Nou, hij is ook hier geleverd, de 3000 Mix.. wat een gevaarte. Eenmaal eigenwijs begonnen aan 2 verdiepingen omhoog, was er na 3 treden geen weg meer terug.
Hij staat nu op de eerste verdiepingen en mijn lichaam zegt dat de 2e verdieping voorlopig niet gaat gebeuren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
kleine tip; bewaar die doos, die heb je namelijk nodig als dat ding een keer terug moet ( dit zijn speciale verpakkingen speciaal voor batterijen, zie de code op de doos. UN .... die heb je namelijk wel nodig.
kleine tip, gebruik CEE 230V Stekkers (blauw) is qua installatie gelijk aan vast maar dan ben je wel mobiel. en dan heb je die werkschakelaar helemaal niet nodig. En ook voor de 3000 Mix heb je minimaal een B20 ( ik zou dus een alamat nemen) nodig, B16 is te laag.The_Haunted schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:36:
Mijn 3000 staat gepland tussen 13:00 en 15:00.
De installateur komt volgende week een nieuwe groep installeren. Ik laat meteen 2 groepen op 2 verschillende fases maken met 2 werkschakelaars in de garage, mocht ik er later nog eentje naast willen zetten.
deze dus:
[ Voor 7% gewijzigd door Jan-tweak op 18-08-2026 13:02 ]
Bij mij staat hij naast de meterkast, ik heb het daarom gewoon in een lasdoos vast aangesloten. Hoofdschakelaar en aardlekautomaat van de Zendure kunnen als ik voor de Zendure sta bediend worden.Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:56:
[...]
ziet er goed uit, en ja, trappen op is wel een diegetje, heel veel succes met de tweede trap.
kleine tip; bewaar die doos, die heb je namelijk nodig als dat ding een keer terug moet ( dit zijn speciale verpakkingen speciaal voor batterijen, zie de code op de doos. UN .... die heb je namelijk wel nodig.
Nu alleen nog die tweede verdieping en hij kan aan
Goeie tip.Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:59:
[...]
kleine tip, gebruik CEE 230V Stekkers (blauw) is qua installatie gelijk aan vast maar dan ben je wel mobiel. en dan heb je die werkschakelaar helemaal niet nodig. En ook voor de 3000 Mix heb je minimaal een B20 ( ik zou dus een alamat nemen) nodig, B16 is te laag.
deze dus:
[Afbeelding]
Ivm selectiviteit? Is volgens mij puur een richtlijn / advies en geen harde eis of wet.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:41:
@Jan-tweak Volgens mij is een B20 net zo goed/fout in een 3 fase 25A groepenkast als een B16 goed/fout is voor 3000 watt continu. Volgens Chatgtp mag (volgens NEN 1010) zelfs een B20 niet op een 25 A fase maar mag een B16 voor 13A continu wel.
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant
NEN is volgens mij een richtlijn...maar daar heb ik een installateur voorV-8 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:48:
[...]
Ivm selectiviteit? Is volgens mij puur een richtlijn / advies en geen harde eis of wet.
Het is een eis, geen richtlijn. 3000 watt achter een B16 mag gewoon.V-8 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:48:
[...]
Ivm selectiviteit? Is volgens mij puur een richtlijn / advies en geen harde eis of wet.
Dat was vroeger erg belangrijk, want toen zaten die hoofdzekeringen achter een zegel en had je een monteur van de netbeheerder nodig om dat te herstellen als die eruit vloog.
Tegenwoordig worden 3x 25A aansluitingen uitgevoerd met 3x 25A C automaten die je zelf weer om kunt zetten.
Een C automaat is veel trager dan een B automaat die je in huis installaties toepast.
Dus alleen bij een volledige kortsluiting heb je een kans dat ook de hoofdautomaat eruit gaat maar dat zelfs meestal niet.
Kortom selectiviteit is voornamelijk voor je eigen gemakt en alleen erg belangrijk als je een oude installatie hebt waar de hoofdzekering nog achter een zegel zit.
Is dat niet het geval dan kun je rustig een 20A B automaat toepassen, doe je echter alleen pas als het nodig bij bijvoorbeeld een 4000 mix niet bij een 3000 mix.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
zou je hier nog even de code van de bijgeleverde kabel willen plaatsen. m.n. de diameter van de draad. alvast bedankt.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:19:
Nou, hij is ook hier geleverd, de 3000 Mix.. wat een gevaarte. Eenmaal eigenwijs begonnen aan 2 verdiepingen omhoog, was er na 3 treden geen weg meer terug.
Hij staat nu op de eerste verdiepingen en mijn lichaam zegt dat de 2e verdieping voorlopig niet gaat gebeuren.
~[Afbeelding]
~[Afbeelding]
wel jammer dat er dus geen AC-netaansluiting voor vaste bedrading (losse connector) zoals bij de 4000 Mix wordt meegeleverd.
[ Voor 5% gewijzigd door Jan-tweak op 18-08-2026 14:20 ]
speur in "Het grote Zendure Mix thuisaccu, PowerHub en EVFlow topic"
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 18-08-2026 14:18 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
3 x 1.5 mm2Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:16:
[...]
zou je hier nog even de code van de bijgeleverde kabel willen plaatsen. m.n. de diameter van de draad. alvast bedankt.
[...]
Dat was een 4000, die kan tot 5000 watt leveren door de bypass van de zonnepanelen.
[ Voor 12% gewijzigd door BasvanS op 18-08-2026 14:19 ]
Mijn reactie ging over de vraag of een B20 op een 25A mag. Mij lijkt van wel.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:11:
[...]
Het is een eis, geen richtlijn. 3000 watt achter een B16 mag gewoon.
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant
Met 1 kanttekening: de CEE stekker lost het probleem op van de limiet opzoeken qua belasting van een schuko/reguliere wcd combinatie. Het is echter nog steeds een accu die geen permanent deel uitmaakt van de woning, en daardoor telt hij niet mee voor het energielabel. Bij vast afmonteren op een werkschakelaar/alamat/lasdoos is dat wel het geval.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Smartmeter kreeg een paar updates achter elkaar en de 3000 heeft net zijn update binnen....
Nu HEMS uitzetten en aan de slag met HA
Veel plezier met knutselen!The_Haunted schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:20:
En hij is binnen...nu nog even op 800 Watt op een standaard stopcontact....
Smartmeter kreeg een paar updates achter elkaar en de 3000 heeft net zijn update binnen....
Nu HEMS uitzetten en aan de slag met HA
hoeveel procent zat er in de batterij? Mijne wordt pas om 17h geleverd en is de zon opbrengst niet meer zo hoog. Maar zou hem wel al willen instellen zonder van het net te hoeven ladenThe_Haunted schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:20:
En hij is binnen...nu nog even op 800 Watt op een standaard stopcontact....
Smartmeter kreeg een paar updates achter elkaar en de 3000 heeft net zijn update binnen....
Nu HEMS uitzetten en aan de slag met HA
Omlaag de kelder in, hielp de zwaartekracht gelukkig een beetje. Maar na 3 stuks en met nog die warme temperaturen in huis... pfff!BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:19:
Nou, hij is ook hier geleverd, de 3000 Mix.. wat een gevaarte. Eenmaal eigenwijs begonnen aan 2 verdiepingen omhoog, was er na 3 treden geen weg meer terug.
Hij staat nu op de eerste verdiepingen en mijn lichaam zegt dat de 2e verdieping voorlopig niet gaat gebeuren.
:strip_exif()/f/image/hRRXRNZQwVh3octdZn6ttqaZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had vannochtend de 4000 pro ontvangen en gaf aan ongeveer 90% opgeladen te zijn. Maar hij deed wel eerst een SoC calibratie door naar 100% te laden vanuit het net + zonnepanelen.mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:49:
[...]
hoeveel procent zat er in de batterij? Mijne wordt pas om 17h geleverd en is de zon opbrengst niet meer zo hoog. Maar zou hem wel al willen instellen zonder van het net te hoeven laden
Bij mij werd ie geleverd op ca 65%. Na het installeren gaat ie meteen in Calibratie modus volladen tot 100% (Uit het net als er niet genoeg zon is). Ik heb niet geprobeerd dit te onderbreken.mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:49:
[...]
hoeveel procent zat er in de batterij? Mijne wordt pas om 17h geleverd en is de zon opbrengst niet meer zo hoog. Maar zou hem wel al willen instellen zonder van het net te hoeven laden
Volgens mij ben je een van de eersten met een 4000 pro. Ben heel benieuwd naar je ervaringen er mee want hij zou hier ook perfect passen om de huidige omvormer te vervangen en gelijk als batterij te gaan werken. Als je dit wil delen hier dan graag!Axenth schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:11:
[...]
Ik had vannochtend de 4000 pro ontvangen en gaf aan ongeveer 90% opgeladen te zijn. Maar hij deed wel eerst een SoC calibratie door naar 100% te laden vanuit het net + zonnepanelen.
Als dat (ongeveer) de opstelling gaat worden zou ik wel even goed monitoren wat de temperatuur van de batterijen doet, zeker als het (buiten) opwarmt. Ik zeg niet dat het zo gaat zijn, maar ik kan me voorstellen dat zeker de achterste unit(s?) mogelijk wat moeite hebben met de warmte kwijt raken als ze daar staan, en de onderlinge lucht opwarmen en / of luchtstroom blokkeren.testmanager schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:02:
[...]
Omlaag de kelder in, hielp de zwaartekracht gelukkig een beetje. Maar na 3 stuks en met nog die warme temperaturen in huis... pfff!
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar mogelijk schat ik de plaatsing verkeerd in / is er helemaal geen probleem met luchtcirculatie.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
klopt, maar of dat verstandig is, met een continue belasting (m.n. tijdens laden) van 3000W is een ander punt, ga je een 3000 Mix vol laden ben je toch xcirca ruim 2,5 tot 3 uur bezig, en dat kan wel eens te veel van het goede worden, zeker als de beveiliging zijn warmte niet goed kwijt kan omdat deze tussen andere is ingeklemd.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:11:
[...]
Het is een eis, geen richtlijn. 3000 watt achter een B16 mag gewoon.
Dus ja, het zou net kunnen, je merkt het van zelf als dat niet zo is, maar aan de andere kant is een B20 nauwelijks duurder en zal je daar geen last mee hebben. het is een keuze.
Vanuit de nominale belasting zal een B16 prima passen, je zit net boven de 80% maximale belasting met een B16.
De eerste ervaring is goed maar kan na een paar uur nog geen uitgebreide conclusies trekken uiteraard. Ik heb hem voor nu aangesloten op de stekker begrenst op 800W en ben van plan vandaag of morgen de meterkast in orde te maken om hem op een eigen groep te zetten. De zonnepanelen heb ik ook direct aangesloten via de MPPT's maar kan helaas geen vergelijking trekken aangezien ik expres gewacht heb op de accu ipv een omvormer te kopen.Spekkie99 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:13:
[...]
Volgens mij ben je een van de eersten met een 4000 pro. Ben heel benieuwd naar je ervaringen er mee want hij zou hier ook perfect passen om de huidige omvormer te vervangen en gelijk als batterij te gaan werken. Als je dit wil delen hier dan graag!
Ik ga dat monitoren inderdaad. Deze kelder is, ook bij een hittegolf buiten, altijd constant qua temperatuur.onlinaius schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:14:
[...]
Als dat (ongeveer) de opstelling gaat worden zou ik wel even goed monitoren wat de temperatuur van de batterijen doet, zeker als het (buiten) opwarmt. Ik zeg niet dat het zo gaat zijn, maar ik kan me voorstellen dat zeker de achterste unit(s?) mogelijk wat moeite hebben met de warmte kwijt raken als ze daar staan, en de onderlinge lucht opwarmen en / of luchtstroom blokkeren.
Maar mogelijk schat ik de plaatsing verkeerd in / is er helemaal geen probleem met luchtcirculatie.
dank, die kende ik al alleen betrof het hier geen 4000 Mix maar een 3000 Mix, en die blijkt dus net als de 2400 Serie over 3*1,5mm2 te beschikken, ik had eigenlijk hier wel 3*2,5mm2 verwacht.
@testmanageronlinaius schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:14:
[...]
Als dat (ongeveer) de opstelling gaat worden zou ik wel even goed monitoren wat de temperatuur van de batterijen doet, zeker als het (buiten) opwarmt. Ik zeg niet dat het zo gaat zijn, maar ik kan me voorstellen dat zeker de achterste unit(s?) mogelijk wat moeite hebben met de warmte kwijt raken als ze daar staan, en de onderlinge lucht opwarmen en / of luchtstroom blokkeren.
Maar mogelijk schat ik de plaatsing verkeerd in / is er helemaal geen probleem met luchtcirculatie.
Op een volledige cycle zal je een verlies hebben van ongeveer 1,5kW per stuk. Die 4,5kWh komt dus als warmte in (dat kleine hoekje van) de kelder terecht. Hoop niet dat je die als "koele opslag" gebruikt....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Dat was de hal bij mij ook, en hier gaat het maar over 2,5kWh per cycle....testmanager schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:19:
[...]
Ik ga dat monitoren inderdaad. Deze kelder is, ook bij een hittegolf buiten, altijd constant qua temperatuur.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
“Voldoende ruimte voor warmteafvoer vrijlaten
Houd minimaal 5 cm vrije ruimte tussen de koelribben aan de achterzijde en de muur om goede ventilatie en effectieve warmteafvoer te garanderen.”
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
Ja geen problemen mee gehad, kon de serienummers invullen en toen was het geregeld. Nu afwachten wanneer hij binnenkomt.testmanager schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:00:
Iemand al succesvol kunnen registreren voor de Powerhub actie?
Die pagina in de app geeft steeds een "request timed out" en die chat op zendure.nl is ook een halfgare AI of stagiair die he niet helemaal snapt...
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Thanks. Ik houd het even in de gaten. Ik kan ze nog wel een stukje verder uit elkaar zetten als dat nodig blijkt...Gemeni schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:25:
Ze raden ook aan om 5 cm ruimte te houden, of zoals op pagina 64 van de handleiding:
“Voldoende ruimte voor warmteafvoer vrijlaten
Houd minimaal 5 cm vrije ruimte tussen de koelribben aan de achterzijde en de muur om goede ventilatie en effectieve warmteafvoer te garanderen.”
Maar met de volledige 3000W. Ook zegt hij steeds opnieuw weer dat hij in Duitsland zit van land.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet met 3000W blijft laden?
Hij is maar 42% vol, dus dan gaat hij veel te lang op dit stopcontact 3000w laden
Naar apparaten, klik op die batterij, en dan naar settings (gear wieltje rechts bovenin) daar kun je land en dan max wattage voor laden en ontladen instellen.mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:35:
Mijn mix 300 is net ook geleverd, na doorlopen zendure app begon hij direct te calibreren. Maar niet met de ingestelde 800W aangezien hij nog op een tijdelijk stopcontact aangesloten is.
Maar met de volledige 3000W. Ook zegt hij steeds opnieuw weer dat hij in Duitsland zit van land.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet met 3000W blijft laden?
Hij is maar 42% vol, dus dan gaat hij veel te lang op dit stopcontact 3000w laden
Dit lijkt erg veel op het eerder gemelde probleem met dubbel uitgegeven serienummers. In de andere gevallen moest de accu toen omgewisseld worden.mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:35:
Mijn mix 300 is net ook geleverd, na doorlopen zendure app begon hij direct te calibreren. Maar niet met de ingestelde 800W aangezien hij nog op een tijdelijk stopcontact aangesloten is.
Maar met de volledige 3000W. Ook zegt hij steeds opnieuw weer dat hij in Duitsland zit van land.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet met 3000W blijft laden?
Hij is maar 42% vol, dus dan gaat hij veel te lang op dit stopcontact 3000w laden
Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep
in de huidige geldende NEN1010:2025 (Bbl) en ook in de nieuwe NEN1010:2021 is selectiviteit geen harde eis maar een advies waar je rekening mee kunt houden. In het topic 16A C automaat maximale belasting is dat nader uitgelegd.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:41:
@Jan-tweak Volgens mij is een B20 net zo goed/fout in een 3 fase 25A groepenkast als een B16 goed/fout is voor 3000 watt continu. Volgens Chatgtp mag (volgens NEN 1010) zelfs een B20 niet op een 25 A fase maar mag een B16 voor 13A continu wel.
dus zowel een B16 als ook een B20 is in combinatie met een C25 of smeltzekering 25A (hoofdzekering) geen probleem, waarbij een B16 zich op ( in mijn ogen) op de grens cq net over de grens bevind. Dus als je al een B16 hebt liggen dan snap ik ook wel dat je die graag wilt gebruiken, anders is een B20 mogelijk net een keuze die iets meer bedrijfszekerheid bied.
en hier blijkt dat je vriend Chatgtp het toch ook wel eens mis heeft.
staat naast de meterkast ? je meterkast moet op de b.g. grond liggen, dat is al lang een hele harde eis, De meterruimte is vanaf de hal of gang – direct vanaf de voordeur – te bereiken. Het hart van de meterruimtedeur mag maximaal 4,5 m verwijderd zijn van de voordeur en ligt op hetzelfde niveau, zie link voor meer info.BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:31:
[...]
Bij mij staat hij naast de meterkast, ik heb het daarom gewoon in een lasdoos vast aangesloten. Hoofdschakelaar en aardlekautomaat van de Zendure kunnen als ik voor de Zendure sta bediend worden.
Nu alleen nog die tweede verdieping en hij kan aan
die hoofdschakelaar zou je dus eigenlijk naast de Zendure moeten hebben geplaatst, in de meterkast heeft deze namelijk geen functie, tenslotte heb je daar al je beveiliging die je op je groepenkast kunen schakelen.
Doel van die werkschakelaar is dat je die bij je batterij in noodsituaties en voor onderhoud kunt gaan schakelen, juist omdat er een stekker ontbreekt.
Ik zou deze dus ook zeker niet in een gang cq vluchtruimte zetten, bij een calamiteit zal door de rook deze vluchtweg al vrij snel onbruikbaar worden.
denk dus ook aub aan een goede rookmelder bij de Zendure.
Een ander nadeel van een vaste aansluiting is dat (en al helemaal als deze is meegenomen in de energielabel van je woning) deze een onderdeel van het onroerend goed is geworden, dus deel uitmaakt van je woning, deze dus meenemen is er niet meer bij.
ik zou eerder deze via een geschikte CEE stekker 230V aan gaan sluiten.
zie de andere comentaren, ik zou asap met Zendure contact opnemen.mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:35:
Mijn mix 300 is net ook geleverd, na doorlopen zendure app begon hij direct te calibreren. Maar niet met de ingestelde 800W aangezien hij nog op een tijdelijk stopcontact aangesloten is.
Maar met de volledige 3000W. Ook zegt hij steeds opnieuw weer dat hij in Duitsland zit van land.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet met 3000W blijft laden?
Hij is maar 42% vol, dus dan gaat hij veel te lang op dit stopcontact 3000w laden
B20 was wel aanzienlijk duurder, zeker een factor 2 in mijn zoektocht.Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 16:17:
[...]
klopt, maar of dat verstandig is, met een continue belasting (m.n. tijdens laden) van 3000W is een ander punt, ga je een 3000 Mix vol laden ben je toch xcirca ruim 2,5 tot 3 uur bezig, en dat kan wel eens te veel van het goede worden, zeker als de beveiliging zijn warmte niet goed kwijt kan omdat deze tussen andere is ingeklemd.
Dus ja, het zou net kunnen, je merkt het van zelf als dat niet zo is, maar aan de andere kant is een B20 nauwelijks duurder en zal je daar geen last mee hebben. het is een keuze.
Vanuit de nominale belasting zal een B16 prima passen, je zit net boven de 80% maximale belasting met een B16.
Laadpalen voor 1 of 3 fase, worden eigenlijk ook altijd op B16 aangesloten en die laden nog veel langer 3 KW, tot wel 7-8 uur. Was zowieso van plan de installatie de komende weken goed in de gaten te houden, af en toe met een warmtebeeldcamera op de automaat mikken moet genoeg informatie geven over de veiligheid!
Scherp, het juiste woord dat ik had moeten gebruiken was een distributiekast. Hierboven zijn 3 warmtepompen en 9 van de 28 zonnepanelen aangesloten. En nu dus de Accu.Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:35:
[...]
staat naast de meterkast ? je meterkast moet op de b.g. grond liggen, dat is al lang een hele harde eis, De meterruimte is vanaf de hal of gang – direct vanaf de voordeur – te bereiken. Het hart van de meterruimtedeur mag maximaal 4,5 m verwijderd zijn van de voordeur en ligt op hetzelfde niveau, zie link voor meer info.
die hoofdschakelaar zou je dus eigenlijk naast de Zendure moeten hebben geplaatst, in de meterkast heeft deze namelijk geen functie, tenslotte heb je daar al je beveiliging die je op je groepenkast kunen schakelen.
Doel van die werkschakelaar is dat je die bij je batterij in noodsituaties en voor onderhoud kunt gaan schakelen, juist omdat er een stekker ontbreekt.
Ik zou deze dus ook zeker niet in een gang cq vluchtruimte zetten, bij een calamiteit zal door de rook deze vluchtweg al vrij snel onbruikbaar worden.
denk dus ook aub aan een goede rookmelder bij de Zendure.
Een ander nadeel van een vaste aansluiting is dat (en al helemaal als deze is meegenomen in de energielabel van je woning) deze een onderdeel van het onroerend goed is geworden, dus deel uitmaakt van je woning, deze dus meenemen is er niet meer bij.
ik zou eerder deze via een geschikte CEE stekker 230V aan gaan sluiten.
Dat laatste stukje over onroerend goed maak ik me niet zo veel zorgen. 4 x een schroef een halve slag draaien en 3 lipjes van de Wago het is weer een roerend goed
Meenemen kan altijd nog als je dat goed plant. De achterburen hebben hun laadpunt meegenomen met de verhuizing....Jan-tweak schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:35:
[...]
staat naast de meterkast ? je meterkast moet op de b.g. grond liggen, dat is al lang een hele harde eis, De meterruimte is vanaf de hal of gang – direct vanaf de voordeur – te bereiken. Het hart van de meterruimtedeur mag maximaal 4,5 m verwijderd zijn van de voordeur en ligt op hetzelfde niveau, zie link voor meer info.
die hoofdschakelaar zou je dus eigenlijk naast de Zendure moeten hebben geplaatst, in de meterkast heeft deze namelijk geen functie, tenslotte heb je daar al je beveiliging die je op je groepenkast kunen schakelen.
Doel van die werkschakelaar is dat je die bij je batterij in noodsituaties en voor onderhoud kunt gaan schakelen, juist omdat er een stekker ontbreekt.
Ik zou deze dus ook zeker niet in een gang cq vluchtruimte zetten, bij een calamiteit zal door de rook deze vluchtweg al vrij snel onbruikbaar worden.
denk dus ook aub aan een goede rookmelder bij de Zendure.
Een ander nadeel van een vaste aansluiting is dat (en al helemaal als deze is meegenomen in de energielabel van je woning) deze een onderdeel van het onroerend goed is geworden, dus deel uitmaakt van je woning, deze dus meenemen is er niet meer bij.
ik zou eerder deze via een geschikte CEE stekker 230V aan gaan sluiten.
Maar bedenk: 1 stap beter energielabel = tussen de 1% en 2,5% hogere woningwaarde, makkelijker hypotheek voor de koper dus hoger overbieden....
Zet die 1% tot 2,5% af tegen de kosten (dan) van een nieuwe accu..... 1% van mijn WOZ is al 4000 euro. Als de accu niet uitmaakt voor het label kan ik altijd nog besluiten hem los te laten maken door de electricien als ik hem echt mee wil nemen wat waarschijnlijk niet het geval is.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
Prijsverschil tussen een B16 en B20 alamat van Hager is bij electramat 6 tientjes. Op het geheel van de accu installatie......BasvanS schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:00:
[...]
B20 was wel aanzienlijk duurder, zeker een factor 2 in mijn zoektocht.
Laadpalen voor 1 of 3 fase, worden eigenlijk ook altijd op B16 aangesloten en die laden nog veel langer 3 KW, tot wel 7-8 uur. Was zowieso van plan de installatie de komende weken goed in de gaten te houden, af en toe met een warmtebeeldcamera op de automaat mikken moet genoeg informatie geven over de veiligheid!
N.B. mijn 11kW (3x16A) laadpunt is door de electricien netjes achter een 3 fase B20 alamat geplaatst....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
[ Voor 98% gewijzigd door testmanager op 18-08-2026 20:38 ]
Er zat iets van 55% in, dus 4kwh gratis stroom 😆mgevart schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:49:
[...]
hoeveel procent zat er in de batterij? Mijne wordt pas om 17h geleverd en is de zon opbrengst niet meer zo hoog. Maar zou hem wel al willen instellen zonder van het net te hoeven laden
/f/image/Wgr5rUNAMEo8eEIcybNigNbz.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/oDa66Ixr41QRF93BreXidC8t.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/azszYjEb9GliCdRBIra0J5wo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ziuucbyor0yvYeKhZ1Ba4Gnr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sf5MaDlbaQAo92Y8EHKiH9rw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/soWKbwjPe6fQsPzZm1RvZZJB.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/cJganP163hE9lnWRPg0pjkV8.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1j42sLPAXVZUwuJ7DWDTpbNo.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/DiSM0ETiBRdA1TdNMS4xRihM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/yHpUXYDyfu7dFYlglwi6ncpm.png?f=fotoalbum_large)