Getverdemme schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:10:
[...]

Ja je kan alle Zendure's combineren en aansluiten in de Powerhub. Ik heb zelf ook 1x Pro en 2x AC+. Moet de Powerhub alleen nog aansluiten.

Je moet vanaf je hoofdschakelaar naar de Powerhub en weer retour naar de meterkast (daar komt het weer binnen op een 4P aardlekautomaat met de waarde niet hoger dan hoofdschakelaar (moet een elektricien bepalen). Houd dus rekening met 2x 10m minimaal 6mm². Laat dit aub door een elektricien allemaal aansluiten.

Vanuit de Powerhub kan je de Mix'en vast aansluiten met 4mm² (ik doe dit met 4mm² neopreen).

@Jan-tweak Ik neem aan dat @Nenoki zich ook wel bewust is dat het een prijzige aanschaf is, wat maakt dat uit? Hij kan het blijkbaar prima betalen anders kijkt hij er niet naar. Per fase 1 unit is bij een 3 fase aansluiting een prachtige oplossing en prijstechnisch nog steeds stukken goedkoper dan een vaste 3 fase accu. Als je echt het beste systeem wilt en geld niet uitmaakt moet je gewoon een 3fase vaste thuisaccu plaatsen. Ben het er wel mee eens dat je het beste in een schuur of garage plaatst, maar gezien je 10m kabel ga ik daar wel een beetje van uit.

Laat je verder allemaal niet te bang maken over regels, normen en omwegen van verzekeringen. Zolang het allemaal correct is aangesloten, je een akkoord van een bevoegde elektricien hebt, er in je verzekeringsvoorwaarden niks specifieks staat benoemd waardoor er niet wordt uitgekeerd etc. zal het allemaal wel loslopen. Per stuk leveren ze tenslotte maar max. 4kW. Je moet natuurlijk niet met 12kW gaan laden als je auto met 11kW aan het laden is etc. maar neem aan dat je dat soort dingen wel snapt.
je wilt niet de volkstammen weten die je dan schaapachtig aankijken waarom hun hoofdzekering er uitgeklapt is en ze uren in het donker zitten. echt, heel veel mensen snapen van elektro echt helemaal niets, somige denken dat groene stroom ook echt groen is.
nee, heel veel mensen, en dat zie je ook hier aan de komentaren weten totaal niet waar ze mee bezig zijn, en op zich is dat ook niet erg ( hier kunnen ze tenslotte wel de informatie krijgen ), ondertussen weten ook heel veel niet tweakers tweakers te vinden.
Ze zijn ook prima qua vermogen apart te beperken, dus maar met max 2kW laden en 4kW ontladen.

Verder is homeassistant aan te raden voor je sturing, je kan van je laadpaal, warmtepomp en de accu's het vermogen prachtig laten verdelen en slim inkopen met dynamisch contract.
grotendeels wel met je eens, maar zeker omdat nu er wel een PGS-37-1 bestaat en die m.n. zich richt op de wat grotere thuis-batterijen is het wel zeer verstandig om daar met een scheef oog naar te kijken. en dus even een vraag naar je verzekering is dan helemaal geen gek idee.

en ja, installatie door een vakman is een eerste vereiste, zeker bij dit soort toch wel behoorlijk forse thuis-batterijen.

en ja hij zal het zelf moeten betalen, maar gezien de vele gasten die mensen onnodige dure en veel te grote thuisbatterijen aansmeren kun je dat denk ik niet vaak genoeg zeggen.
wat hij daarmee doet is weer zijn eigen verantwoording.

  • hesselvanw
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12:25
Ik kan het even niet meer terug vinden, maar begrijp ik goed dat de powerhub niet gebruikt kan worden met een dubbele solarflow 4000 serie (1x mix en 1x pro waar ik naar kijk)? En werkt de noodstroom in dit geval niet of werkt de noodstroom alleen op 2 fases of werkt het hele systeem simpelweg niet?

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17:52

Phusebox

Karmakeizer Azijnpissen

Crosspost sort of vanuit het AlphaESS topic. Omdat ik zelf bezig ben met oriëntatie heb ik mbv Claude een tool gemaakt om plugin batterijen te vergelijken. Zeker nog niet compleet maar je kunt je kwartierdata van je netbeheerder of Homewizard P1 uploaden, zelf aan de waardes tweaken van batterijen of eentje toevoegen die je mist en vervolgens vergelijken of het model laten bepalen wat het gunstigste is.

Work in progress, maar dacht ik deel hem hier ook

Thuisbatterij rekentool met automatisch advies

failure is the only option


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18:20

Jan-tweak

hesselvanw schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 17:12:
Ik kan het even niet meer terug vinden, maar begrijp ik goed dat de powerhub niet gebruikt kan worden met een dubbele solarflow 4000 serie (1x mix en 1x pro waar ik naar kijk)? En werkt de noodstroom in dit geval niet of werkt de noodstroom alleen op 2 fases of werkt het hele systeem simpelweg niet?
jawel, je kunt volgens mij de Powerhub wel gebruiken met één of zelfs twee 4000, of dat nu een AC of Pro is maakt in eerste instantie voor de powerhub niet zo veel uit.
en ja heb je maar één of twee aangesloten dan heb je ook maar op die fases waarop deze zijn aangesloten een noodstroom, op die andere dus NIET.
dat lees je ook in de handleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4KzqOpo-dxtX_BUuHXhKXKYVHxc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZRqcN4NeAmjQ9BxB7nQ0Tc4x.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door Jan-tweak op 29-10-2026 17:56 ]


  • appievdb
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:26
HopNotch schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:00:
[...]

ik had een 1600ac+ met veel wifi problemen. zendure gaf aan dat t aan de unit lag en vervangen moest worden. daar had ik geen vertrouwen in dus de unit teruggestuurd. ik heb een apart iot wifi netwerk dat op kanaal 1 stond. toen ik hem wijzigde naar kanaal 6 verbeterde dat de verbinding maar loste het niet op. beste oplossing lijkt me de LAN poort gaan gebruiken. vandaar dat ik nu ook naar de 3000 aan het kijken ben.
Had ook wifi die veel wegviel maar toen utp aangesloten en niks geen problemen meer

  • indexample
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
edit:
Verkeerde topic

[ Voor 93% gewijzigd door indexample op 29-10-2026 19:51 ]


  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 12:49
edit:
Bericht niet meer nodig.

[ Voor 86% gewijzigd door robinh op 30-10-2026 12:09 . Reden: bericht niet meer nodig. ]

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 16:44
Ik heb nu ook 2x een mix 4000 pro unit staan.

Het komt mij nu alleen vreemd over dat je het laad en ontlaad vermogen alleen als som van de installatie op kan geven. Dus als ik per unit 3100W wil kunnen laden en ontladen moet ik schijnbaar 6200W opgeven.

Ik moet er dan blijkbaar vanuit gaan dat zendure dit vermogen altijd gelijk zal verdelen.

Beter zou zijn als je dit per unit in kan stellen, is hier een work around oid voor?

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14:06
Frums schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 00:37:
Ik heb nu ook 2x een mix 4000 pro unit staan.

Het komt mij nu alleen vreemd over dat je het laad en ontlaad vermogen alleen als som van de installatie op kan geven. Dus als ik per unit 3100W wil kunnen laden en ontladen moet ik schijnbaar 6200W opgeven.

Ik moet er dan blijkbaar vanuit gaan dat zendure dit vermogen altijd gelijk zal verdelen.

Beter zou zijn als je dit per unit in kan stellen, is hier een work around oid voor?
Mijn ervaring: dat doet hij totdat 1 unit op Soc 100% beland, daarna krijgt de rest het resterende totale vermogen. Dat was het moment voor mij om te switchen naar Home Assistant integraties zoals Gielz en meest resent (testing) Omnibattery.

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 15:38
Is de Zendure 3CT-S 50A eigenlijk nog ergens verkrijgbaar? Ik zie de 120A-versie regelmatig voor soms maar €69, maar de 50A-versie kan ik nergens meer vinden.

Wat is precies de reden dat je de 120A-versie niet zou moeten kopen? Zijn er technische nadelen of beperkingen ten opzichte van de 50A-versie?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 18:25
bjornricardo33 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:56:
Is de Zendure 3CT-S 50A eigenlijk nog ergens verkrijgbaar? Ik zie de 120A-versie regelmatig voor soms maar €69, maar de 50A-versie kan ik nergens meer vinden.

Wat is precies de reden dat je de 120A-versie niet zou moeten kopen? Zijn er technische nadelen of beperkingen ten opzichte van de 50A-versie?
Gewoon zelf even kijken op de Zendure-site of Google gebruiken. Net zo makkelijk
Beschikbaar als set van 3. De 120 A is voor de verbruikers (consumptie) en de 50 A is voor de zonnepanelen (of accu's zo je wilt) = productie. Voor een 3-fasen systeem heb je dus totaal 6 CT's.

  • Space21
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:55
Hoi allemaal,

Ik volg dit topic al een tijdje en heb mijn oog laten vallen op een combinatie van de 4000 Mix Pro en de 4000 Mix AC+. Het idee is om beide apparaten (zonder PowerHub) in de technische ruimte op zolder te plaatsen. Ik wil niet wachten op de uitbreidingsmodules die volgend jaar komen, dus daarom kies ik voor twee losse units.

In die ruimte zit momenteel:
  • Een Growatt-omvormer (4200MTL-S) met 2 strings van 10 panelen van 410 Wp (samen 8,2 kWp). De panelen liggen op het noordoosten, dus niet ideaal, maar in de zomer topt de omvormer toch vaak af. Hij zit op een losse groep op fase 1 en hangt met 2,5 mm² aan een B20 in de meterkast.
  • Een wasmachine (max. 1800 W), ook op een losse groep, op fase 2. Die zit op een PV-verdeler, omdat er op een ander dakvlak ook nog wat micro-omvormers liggen. Ook hier 2,5 mm² naar de meterkast, maar dan op een B16.
Als ik het goed begrijp:
  • Groep 1 (fase 1): de Growatt eruit halen en de twee strings op de MPPT-ingangen van de 4000 Pro zetten. De 2,5 mm² kabel naar de meterkast vervangen door 4 mm², zodat ik ruim 4 kW kan gebruiken. (Een B20 op 2,5 mm² is sowieso niet netjes, dus dat pak ik meteen mee.)
  • Groep 2 (fase 2): de micro’s direct op de PV-IN van de 4000 AC+ zetten. De AC+ en de wasmachine blijven op de PV-verdeler. In de app stel ik dan een limiet in van ca. 1,5 kW voor laden vanaf het net (omdat de wasmachine tegelijk kan draaien) en ca. 3 kW voor teruglevering, zodat ik binnen de B16 blijf.
Nog een vraag: heeft iemand de wasmachine op de noodstroompoort van de AC+ aangesloten? Dan loopt alles via de Zendure en kan die zelf binnen de netlimiet blijven. Ik vraag me alleen af:
  • Geeft de poort netstroom door als de batterij leeg is?
  • Telt het verbruik op de noodstroompoort mee in de ingestelde netlimiet?
Klopt mijn redenering, of zie ik iets over het hoofd? Andere ideeën zijn ook welkom!

[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]


  • Hugo_ijslijk
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:19
In principe moet je de batterij altijd begrenzen op 800 W als er andere apparaten op de groep (kunnen) staan. Het is echt niet de bedoeling zelf te gaan rekenen met hoeveel watt je aan ruimte zou hebben. Het is immers mogelijk om een ander apparaat alsnog op die groep aan te sluiten (een stofzuiger o.i.d. op een stopcontact op dezelfde groep). Dus op die "groep 2" met de wasmachine zou je batterij begrensd zijn op 800W. Als je dat hoger wilt heb je echt een aparte groep nodig waar alleen de batterij op zit.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:35
Hugo_ijslijk schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:04:
In principe moet je de batterij altijd begrenzen op 800 W als er andere apparaten op de groep (kunnen) staan. Het is echt niet de bedoeling zelf te gaan rekenen met hoeveel watt je aan ruimte zou hebben. Het is immers mogelijk om een ander apparaat alsnog op die groep aan te sluiten (een stofzuiger o.i.d. op een stopcontact op dezelfde groep). Dus op die "groep 2" met de wasmachine zou je batterij begrensd zijn op 800W. Als je dat hoger wilt heb je echt een aparte groep nodig waar alleen de batterij op zit.
Hij noemt toch een PV verdeler. Dan zitten er zekeringen tussen, en kun je alles gewoon veilig afzekeren.

Als je de bedrading gaat vervangen, waarom trek je niet gewoon drie fasen en een nul+pe? Dan hang je er een volledige groepenkast boven, en sluit je alles gewoon vast aan. Hoofdschakelaar en een paar alamats kosten de wereld niet op het hele project. Kastje ook niet, als de pv verdeler niet groot genoeg is.

Dan kan elke accu op een eigen groep, op een eigen fase, en de wasmachine ook. Beneden de groep vervangen door een smeltpatroonhouder zonder aardlek. Dan kunnen er gewoon 20A Gg
fleszekeringen in. Aardlek is dan normaal gesproken ook niet verplicht voor je onderverdelergroep. Mooiste is dat je alles nog wel doormeet of laat meten mbt je Zi/Zs.

https://www.elektramat.nl/eaton-veilighedenlastscheider-3-polig-nul-63a-d01-of-d02-72mm-of-10x38mm-114321/

Voordeel van dit t.o.v. een automaat voor je verdeler is dat wanneer je wel een fase overbelast, je boven niet alles kwijt bent.

  • Space21
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:55
Doesnotcompute schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:05:
[...]

Hij noemt toch een PV verdeler. Dan zitten er zekeringen tussen, en kun je alles gewoon veilig afzekeren.

Als je de bedrading gaat vervangen, waarom trek je niet gewoon drie fasen en een nul+pe? Dan hang je er een volledige groepenkast boven, en sluit je alles gewoon vast aan. Hoofdschakelaar en een paar alamats kosten de wereld niet op het hele project. Kastje ook niet, als de pv verdeler niet groot genoeg is.

Dan kan elke accu op een eigen groep, op een eigen fase, en de wasmachine ook. Beneden de groep vervangen door een smeltpatroonhouder zonder aardlek. Dan kunnen er gewoon 20A Gg
fleszekeringen in. Aardlek is dan normaal gesproken ook niet verplicht voor je onderverdelergroep. Mooiste is dat je alles nog wel doormeet of laat meten mbt je Zi/Zs.

https://www.elektramat.nl/eaton-veilighedenlastscheider-3-polig-nul-63a-d01-of-d02-72mm-of-10x38mm-114321/

Voordeel van dit t.o.v. een automaat voor je verdeler is dat wanneer je wel een fase overbelast, je boven niet alles kwijt bent.
Dat klinkt wel als een goed idee en ook iets meer 'future proof'. Ook als ik later bijv nog wil uitbreiden. Ik zit wel met een 19mm buis dus dan zit je wel gebonden aan 2.5mm2.

[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:35
Space21 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:23:
[...]

Dat klinkt wel als een goed idee en ook iets meer 'future proof'. Ook als ik later bijv nog wil uitbreiden. Ik zit wel met een 19mm buis dus dan zit je wel gebonden aan 2.5mm2.
Hoeveel meter moet je tot zolder? Kan het zo uitrekenen. 2,5mm2 mag echt wel meer over dan 16A, bij korte stukken.

  • Space21
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:55
Doesnotcompute schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:27:
[...]

Hoeveel meter moet je tot zolder? Kan het zo uitrekenen. 2,5mm2 mag echt wel meer over dan 16A, bij korte stukken.
Hmmm ik denk een metertje of 8 (volgens mij met twee of drie bochten)

[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:35
En ter info, als je Elektramat vertrouwt ipv de nen door te spitten, 5x4mm2 mag er door, als je er goed bij kan en een trekveer hebt. (vaste buis, geen flex)
Met 8 meter heb je aan 5x2,5mm2 zat bij 20A Gg patronen. Mag theoretisch tot ruim 100m zelfs. En dan ga ik uit van buis in thermisch geisoleerde muren. Opbouw is nog makkelijker.

( als Zi Zs klopt ntl)

https://www.elektramat.nl/kennisbank/installatiebuizen