Zoveel verstand heb ik er (nog) niet van, maar 13 panelen in een string is misschien nog wat te hoog. Zal morgen eens kijken wat de VOC is volgens de omvormer.
De AC poort blijft inderdaad werken off grid waardoor je panelen het ook blijven doen.Sebazzz schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:28:
Ik heb nog verder verdiept in de Mix Pro en het lijkt dat het maximum string voltage te laag is voor mijn PV opstelling.
Dan doet mij dit de vraag rijzen waarom ik niet voor een SolarFlow of Hyper zou gaan.
Ik begrijp ook niet helemaal wat het idee is van het doorlussen van je AC gekoppelde PV installatie via de Mix tenzij je ook bij stroomuitval de PV omvormer kan laten werken.
De nog uit te komen Anker MAX kan dan vermoedelijk wel je string aan.
goedeavond,
kan ik een 3000 mix zelf vrijschakelen tot 2500w zonder daarvoor een monteur te laten komen, heb al een aparte vrije groep in de garage. (was al aanwezig in de woning)
Of zijn er andere merken die dit wel kunnen.
al vast dank voor jullie reacties
kan ik een 3000 mix zelf vrijschakelen tot 2500w zonder daarvoor een monteur te laten komen, heb al een aparte vrije groep in de garage. (was al aanwezig in de woning)
Of zijn er andere merken die dit wel kunnen.
al vast dank voor jullie reacties
Ja, je kunt een Zendure tot 3.000W zelf vrijschakelen door te bevestigen dat het een eigen groep is en deze conform de nationale eisen is aangesloten. Je gekend hiervoor in de app.Whtv schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:37:
goedeavond,
kan ik een 3000 mix zelf vrijschakelen tot 2500w zonder daarvoor een monteur te laten komen, heb al een aparte vrije groep in de garage. (was al aanwezig in de woning)
Of zijn er andere merken die dit wel kunnen.
al vast dank voor jullie reacties
Maar dat moet dus wel een eigen groep zijn, waarom maar tot 2.500W?
Alleen boven die 3.000W heb je een formele vrijgave door Zendure nodig.
Let wel dat deze grens van 3.000W op je hele batterij installatie van toepassing is, dus twee SF 3000AC mix in een systeem is samen ook max 3.000W.
[ Voor 15% gewijzigd door Jan-tweak op 20-10-2026 22:08 ]
AC-gekoppelde panelen/omvormers werken alleen als je ze aansluit op de off-grid poort na netuitvalSpekkie99 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:04:
[...]
De AC poort blijft inderdaad werken off grid waardoor je panelen het ook blijven doen.
De nog uit te komen Anker MAX kan dan vermoedelijk wel je string aan.
Je zult ze dan dus wel af moeten koppelen van je huisinstallatie en daarna aansluiten op de off-grid poort van de accu.
Je kunt bijv. met een omschakelaar (1P+N, bijv. Hager SFT240) een fase of een deel van je groepen in de groepenkast omzetten naar je off-grid poort. En idem met je zonnepanelen.
Je hebt een offgrid poort EN een pv IN poort op de 4000mix, naast de losse mppt's. AC koppeling werkt gewoon bij netbedrijf en offgrid. Geen omschakelaars nodig.GJzon schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:42:
[...]
AC-gekoppelde panelen/omvormers werken alleen als je ze aansluit op de off-grid poort na netuitval
Je zult ze dan dus wel af moeten koppelen van je huisinstallatie en daarna aansluiten op de off-grid poort van de accu.
Je kunt bijv. met een omschakelaar (1P+N, bijv. Hager SFT240) een fase of een deel van je groepen in de groepenkast omzetten naar je off-grid poort. En idem met je zonnepanelen.
Je hebt gelijk maar ik heb (slechtsDoesnotcompute schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 06:32:
[...]
Je hebt een offgrid poort EN een pv IN poort op de 4000mix, naast de losse mppt's. AC koppeling werkt gewoon bij netbedrijf en offgrid. Geen omschakelaars nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door GJzon op 21-10-2026 11:39 ]
Werkt het ook als de accu NIET aan het net hangt? Bv bij Spanningsuitval.GJzon schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:36:
[...]
Je hebt gelijk maar ik heb (slechts) een Mix 3000. Daar moet er wel omgeschakeld worden wil ik de zonnepanelen op de off-grid poort gebruiken. Ik ben al lang blij dat het überhaupt goed werkt, dat had ik niet verwacht. Heb e.e.a. met Enphase omvormers (alleen de IQ7+'s zonder Q-relais en Gateway) getest, bij mij werkt de off-grid poort ook als de accu aan het net hangt. En ik kan er ook gewoon de Solarflow 800 Plus accu's er bij aanhangen als ik dat wil. Ik zie het als een dikke bonus.
Ja, dat zeg ik. Met of zonder netspanning ging het met testen goed.Bouwertje schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:44:
[...]
Werkt het ook als de accu NIET aan het net hangt? Bv bij Spanningsuitval.
Wil alleen nog even kijken wat er met de frekwentie op de off-grid poort gebeurt als de accu's bijna vol zijn. M.a.w. of de panelen/omvormer teruggeschaald worden of ineens uitgeschakeld. Met een beetje geluk kan ik dat vanmiddag testen als de accu's vol zijn en de zon (nog) schijnt.
[ Voor 35% gewijzigd door GJzon op 21-10-2026 12:03 ]
hier zit ook wel een beetje mee, ik zou graag de NOM functie willen gebruiken als hoofdfunctie, in de revieuw van energienerds lees ik op de quooker benchmark dat deze relatief traag is vergeleken met bijvoorbeeld anker. is het waar dat p1 data eerst via de cloud gaat en dan pas sturing geeft aan de accu?GJzon schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 20:11:
[...]
Gewoon ff AI gebruiken: Shelly pro 3em niet in de cloud gebruiken. Hoe?
Maar je kunt de Cloud uitschakelen alleen dan zie je niets meer (van de Shelly app) op je telefoon...elke voordeel heb een nadeel zei iemand eens.
Voor de zekerheid had ik 'm ook nog eens op LAN.
Maar je kunt ook de modbus gebruiken.
En de Shelly kun je gewoon kiezen in de app als P1 meter. Hoe dit te doen, is al eens gepost maar dat kan ook op het andere forum zijn.
Waar haal je dat vandaan? Dat de Zendure langzamer reageert betekent toch niet dat dat komt omdat het via de cloud gaat?sergeleeuw schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 15:55:
[...]
is het waar dat p1 data eerst via de cloud gaat en dan pas sturing geeft aan de accu?
@sergeleeuw En we willen ook niet dat het laden/ontladen om NOM te krijgen op een flipperkast gaat lijken. Met Omnibattery ben ik dik tevreden wat dat betreft. En perfect krijg je het nooit. Bij geen enkel merk. Daarvoor hebben we te veel apparatuur in huis die regelmatig in- en uitschakelen. En de invloed van wolken en zon?? Wat wil je daar aan doen??IJsbeer schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 15:58:
[...]
Waar haal je dat vandaan? Dat de Zendure langzamer reageert betekent toch niet dat dat komt omdat het via de cloud gaat?
[ Voor 21% gewijzigd door GJzon op 21-10-2026 16:41 ]
Worden import en export ook niet elk kwartier gesummed door de netbeheerder?
Schiet tussen de palen en je scoort!