GJzon schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 18:02:
[...]

Ik heb zelf (ook met 3 x 25 A aansluiting) een aardlekschakelaar 3P+N 300 mA (Hager CPA 440G) en daarachter een installatieautomaat B20 (Hager MBN620). Dan 6 mm2 naar de blokhut. Daar 3-fasen onderverdeler met HS - aardlekschakelaars 30 mA - installatieautomaten B16.
Geeft voldoende selectiviteit. Eventueel neem je een C20 in de hoofdgroepenkast.

De 300 mA in de hoofdkast zorgt er voor dat de aansluiting voor de blokhut niet ook er uit knalt bij aardlek in de blokhut.
Duidelijk. Dan heb je inderdaad net wat selectiviteit ingebouwd.

Maar, de b16 wilde ik toch naar b20 brengen om wat marge te hebben bij vrijschakekennaar 3000 per accu. Feitelijk ben ik niet bang voor overbelasting als de softwarematige beperking gewoon werkt. Dan komen we niet boven 16a per groep. Dus het gebrek aan selectiviteit mbt overbelasting maakt qua veiligheid niet uit denk ik?

Eigenlijk idem voor lekstroom beveiliging, hoewel 300ma aardlekautomaat wel logischer en mogelijk stabieler is dan 2x 30ma achter elkaar.

Bij uitval is het natuurlijk ook moeilijker om de probleemgroep te vinden, als de 3fase aardlek in meterkast mee uit gaat.... Hoewel ook dat wel goed uitgezocht kan worden door alle groepen uit te zetten en na inschakelen 3fase aardlek in meterkast, de groepen weer 1 voor 1 in te schakelen, toch?

Als het maar uitschakelt op juiste moment. Als er veel onterechte storing is, kan ik altijd nog anders opbouwen?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
bkruyver schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:18:
[...]

Duidelijk. Dan heb je inderdaad net wat selectiviteit ingebouwd.

Maar, de b16 wilde ik toch naar b20 brengen om wat marge te hebben bij vrijschakekennaar 3000 per accu. Feitelijk ben ik niet bang voor overbelasting als de softwarematige beperking gewoon werkt. Dan komen we niet boven 16a per groep. Dus het gebrek aan selectiviteit mbt overbelasting maakt qua veiligheid niet uit denk ik?

Eigenlijk idem voor lekstroom beveiliging, hoewel 300ma aardlekautomaat wel logischer en mogelijk stabieler is dan 2x 30ma achter elkaar.

Bij uitval is het natuurlijk ook moeilijker om de probleemgroep te vinden, als de 3fase aardlek in meterkast mee uit gaat.... Hoewel ook dat wel goed uitgezocht kan worden door alle groepen uit te zetten en na inschakelen 3fase aardlek in meterkast, de groepen weer 1 voor 1 in te schakelen, toch?

Als het maar uitschakelt op juiste moment. Als er veel onterechte storing is, kan ik altijd nog anders opbouwen?
Heb afgelopen week bij een vriend een groepenkastje in de garage geplaatst en een aardlekautomaat 300 mA (SEP) voor de kabel in de meterkast. Wel 1 fase maar dezelfde opbouw. Elke groep (4x) achter alamats 30 mA. Met zo'n aardlektestertje alle wcd's getest. Alleen de desbetreffende groep in de garage gaat uit en de aardlekschakelaar in de hoofdmeterkast blijft gewoon in. Makkelijk zoeken dus.

Bij 2x 30 mA weet je zeker dat ze er allebei uitgaan...

En waarom zou je storing krijgen? Ik laad/ontlaad mijn Mix 3000 met 3000 W. Geen enkel punt. Zit je mooi op gewenste max. van 80% van de B16's.
En ja, als je overal 6 mm2 bedrading gebruikt, kun je altijd de automaten vervangen mocht dat ooit nodig zijn.

  • YuriArts77
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 01-11 23:57
Taro schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:30:
[...]

Heb je ze beide in hetzelfde HEMS huishouden zitten?
Zeker.

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Beide al een keer uit de app verwijderd en opnieuw toegevoegd?

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
Ik ben aan het denken over de aanschaf van een 3000AC+, maar heb nog een paar vraagtekens voordat ik k(n)oop doorhak. Ik weet niet of de vraag hier al voorbij is gekomen, maar heb de laatste tijd zoveel van verschillende accu’s gelezen dat ik niet meer weet wat ik in welk topic en bij welke accu heb gelezen. En om nu alweer 30 pagina’s te lezen schiet niet op.

In de kelder heb ik de omvormer van de zonnepanelen hangen een goodwe gw2500-XS met 11 panelen 375 wp. Daaronder zou dan de accu komen. Mijn vraag is nu wat is het handigste om aan te sluiten. De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1. Of toch extra kabels trekken, meterkast uitbreiden en zowel de omvormer als de accu apart op de meterkast. (beide moeten ivm verdeling op fase 1). Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten? Uiteraard zal er de juiste beveiliging gebruikt moeten worden in de groepenkast.

Aanschaf is onderdeel van totale elektrificatie en gasloos worden, in combinatie met wp en 2x wp boiler.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 16:52
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:09:
De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1.
Dan kan niet met de 3000, daarvoor heb je de 4000 AC+ nodig (of Pro). Die hebben een AC-In ingang, de 3000 kan alleen via het grid worden opgeladen.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
100% compatibel met PV-omvormers voor dakinstallaties

Behoud je bestaande omvormer. Voeg eenvoudiger een thuisbatterij toe.

SolarFlow 3000 Mix AC+ werkt met gangbare PV-omvormers voor dakinstallaties en is daardoor bijzonder geschikt voor huishoudens die al zonnepanelen hebben en later een thuisbatterij willen toevoegen. De bestaande omvormer en een groot deel van de oorspronkelijke bekabeling kunnen behouden blijven, voor een snellere, nettere en kostenefficiëntere upgrade.

Volgens de text op de website van zendure wel.

Zendure 3000 mix

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:28

Ben(V)

Kan ook gewoon.
Ook de 3000 mix heeft een AC input voor solar.
Wel max 3680W, dus lever je wat in van het maximale vermogen van je panelen als je de PV omvormer rechtstreeks aan je 3000 mix koppelt.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
onlinaius schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:18:
[...]

Dan kan niet met de 3000, daarvoor heb je de 4000 AC+ nodig (of Pro). Die hebben een AC-In ingang, de 3000 kan alleen via het grid worden opgeladen.
RTFM. En ik heb het al eens beschreven dat ik met Enphase gewoon kan laden op de Mix 3000.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ENuqQu4EHHeYJpBl0A0yagFnS0U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4mfIRKPM38jevoQYGayoagxM.png?f=user_large

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 16:52
GJzon schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:44:
[...]

RTFM. En ik heb het al eens beschreven dat ik met Enphase gewoon kan laden op de Mix 3000.

[Afbeelding]
Ben(V) schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:35:
Kan ook gewoon.
Ook de 3000 mix heeft een AC input voor solar.
Wel max 3680W, dus lever je wat in van het maximale vermogen van je panelen als je de PV omvormer rechtstreeks aan je 3000 mix koppelt.
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:25:
100% compatibel met PV-omvormers voor dakinstallaties

Behoud je bestaande omvormer. Voeg eenvoudiger een thuisbatterij toe.

SolarFlow 3000 Mix AC+ werkt met gangbare PV-omvormers voor dakinstallaties en is daardoor bijzonder geschikt voor huishoudens die al zonnepanelen hebben en later een thuisbatterij willen toevoegen. De bestaande omvormer en een groot deel van de oorspronkelijke bekabeling kunnen behouden blijven, voor een snellere, nettere en kostenefficiëntere upgrade.

Volgens de text op de website van zendure wel.

Zendure 3000 mix
Goed punt, het kan uiteraard wel gewoon via het stopcontact. Waarmee je alleen nog met het probleem zit dat je mogelijk niet zulke vermogens langdurig over een normale schuko moet willen sturen, maar het kan dan inderdaad wel gewoon.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:44
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:09:
Ik ben aan het denken over de aanschaf van een 3000AC+, maar heb nog een paar vraagtekens voordat ik k(n)oop doorhak. Ik weet niet of de vraag hier al voorbij is gekomen, maar heb de laatste tijd zoveel van verschillende accu’s gelezen dat ik niet meer weet wat ik in welk topic en bij welke accu heb gelezen. En om nu alweer 30 pagina’s te lezen schiet niet op.

In de kelder heb ik de omvormer van de zonnepanelen hangen een goodwe gw2500-XS met 11 panelen 375 wp. Daaronder zou dan de accu komen. Mijn vraag is nu wat is het handigste om aan te sluiten. De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1. Of toch extra kabels trekken, meterkast uitbreiden en zowel de omvormer als de accu apart op de meterkast. (beide moeten ivm verdeling op fase 1). Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten? Uiteraard zal er de juiste beveiliging gebruikt moeten worden in de groepenkast.

Aanschaf is onderdeel van totale elektrificatie en gasloos worden, in combinatie met wp en 2x wp boiler.
Waarom geen Mix Pro en de strings rechtstreeks op de Mix Pro aansluiten? Dan die Mix Pro aansluiten op de bestaande groep van de PV panelen?

  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
Waarom geen Mix Pro en de strings rechtstreeks op de Mix Pro aansluiten? Dan die Mix Pro aansluiten op de bestaande groep van de PV panelen?
€900,- prijsverschil? uitgaande dat je de SolarFlow 4000 Mix Pro bedoelt, en de huidige string niet lang genoeg is, en dus verlengt dient te worden.

Accu zal hoe dan ook vast aangesloten worden op de meterkast, of via de bestaande groep van de omvormer, als de omvormer rechtstreeks op de accu kan, of via een eigen groep.

Maximale opwekking wat ik zo snel kan vinden is 3690Watt, de dagen dat het er boven uitkomt zal minimaal zijn.

Maar mijn oorspronkelijk vraag blijft staan:

Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten?

[ Voor 9% gewijzigd door Snekko op 12-10-2026 13:45 ]


  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:44
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:43:
[...]

€900,- prijsverschil? uitgaande dat je de SolarFlow 4000 Mix Pro bedoelt, en de huidige string niet lang genoeg is, en dus verlengt dient te worden.

Accu zal hoe dan ook vast aangesloten worden op de meterkast, of via de bestaande groep van de omvormer, als de omvormer rechtstreeks op de accu kan, of via een eigen groep.

Maximale opwekking wat ik zo snel kan vinden is 3690Watt, de dagen dat het er boven uitkomt zal minimaal zijn.

Maar mijn oorspronkelijk vraag blijft staan:

Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten?
Ja maar wel een betere RTE die invloed heeft op alle laadcycli met nu nog 8kWh opslag (eventueel een uitbreiding die je dan ook DC -> DC kunt laden). Zou volgens CHATGPT even in een vlugge berekening al 2000kWh schelen. Dit verschil moet je niet onderschatten.

De opstelplaats was toch recht onder de huidige omvormer? een MC4 verlengkabeltje en je bent er. Geen extra groep nodig in je meterkast en de Zendure leest rechtstreeks wat er PV binnenkomt.

  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
Beide hebben toch een RTE van 90%. Denk niet dat ik ooit uitbreiding nodig heb. max eigen nacht verbruik is in de zomer 7.5 kWh, bij draaiende airco's tijdens de hittegolf. Teruglevering tijdens de hittegolf, terwijl de airco's dus ook op max draaide was ca 9 kWh.

In de winter zal het nachtverbruik hoger liggen, maar is er niet genoeg zon om de accu op te laden.

€2900 vs €2000,- betekend 1/3 meer, bij een gelijkblijvende RTE. Dat betekend niet veel goeds voor de terugverdientijd.

(SolarFlow 4000 Mix Pro vs SolarFlow 3000 Mix AC+ volgens opgave Zendure.)

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:44
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:37:
Beide hebben toch een RTE van 90%. Denk niet dat ik ooit uitbreiding nodig heb. max eigen nacht verbruik is in de zomer 7.5 kWh, bij draaiende airco's tijdens de hittegolf. Teruglevering tijdens de hittegolf, terwijl de airco's dus ook op max draaide was ca 9 kWh.

In de winter zal het nachtverbruik hoger liggen, maar is er niet genoeg zon om de accu op te laden.

€2900 vs €2000,- betekend 1/3 meer, bij een gelijkblijvende RTE. Dat betekend niet veel goeds voor de terugverdientijd.

(SolarFlow 4000 Mix Pro vs SolarFlow 3000 Mix AC+ volgens opgave Zendure.)
Prima wat je wil, ik heb een 4000 Mix AC+ en een Mix pro draaien dus kan de verschillen zien. Je slaat een conversie over, dus heb je een hogere RTE. Nu is een uitbreiding misschien nog niet interessant maar over ruim 2 jaar als de nieuwe net tarieven ingaan (en je dus meer kunt inkopen en later op duur moment weer kunt gebruiken) (of weet jij veel wat ze nog gaan bedenken) heb je wel een accu die uitbreiding mogelijk maakt, een 3000 kan dat niet.

Mensen staren zich veelste veel blind op de aanschafprijs, je schaft zoiets toch niet aan om maar een paar jaar te gebruiken. Ok dan niet per sé een Mix Pro, maar een 4000 AC+ bied al meer mogelijkheden dan de 3000 gezien de toekomst.

  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
Ik zal het meenemen in mijn beslissing, maar moet helaas concluderen dat mijn geldboom niet echt een royale oogst had dit jaar, en er moeten ook nog een warmtepomp en warmtepompboiler gekocht worden.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 16:52
Getverdemme schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:54:
Mensen staren zich veelste veel blind op de aanschafprijs, je schaft zoiets toch niet aan om maar een paar jaar te gebruiken. Ok dan niet per sé een Mix Pro, maar een 4000 AC+ bied al meer mogelijkheden dan de 3000 gezien de toekomst.
Maar dan heb je alsnog de dubbele conversie, dus als je er comfortabel bij bent om die zonnepanelen via een Schuko aan te sluiten op een Mix 3000 heeft de Mix 4000 weinig extra toegevoegde waarde.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:01:
[...]

dB is gemeten. Wel met mijn iPhone maar ruimte, afstand en omgevingsgeluid was het zelfde. Ik heb zelf beide fans tot nu toe maar op 1 geluidsniveau gehoord. Zelfs bij hogere intensiteit blijft mijn kast 27 graden. [Afbeelding]
Geweldige tip. Dank je wel!!.

Ik heb mijn SF4000 ook binnen en inderdaad, irritant geluid van de fan. Ik kan mij goed voorstellen dat de Noctua NF-A6x25 FLX een stuk stiller is, niet alleen vanwege hun reputatie om goed en stil spul te maken maar ook vanwege het pure vermogensverschil met deze DA06015B12VA. 12V x 0,6A is maximaal 7,2W voor de DA06015B12VA en minder dan 1W voor de Noctua NF-A6x25 FLX.

Dat doet mij afvragen of deze Noctua NF-A6x25 FLX wel krachtig genoeg is qua CFM (17,19) om de DA06015B12VA te vervangen. Ik kan helaas de CFM voor de DA06015B12VA niet vinden. Iemand een idee?

Belangrijkste is natuurlijk dat de temperatuur laag blijft en zo te lezen lukt dat bij jou. Ik ga zelf denk ik met een iets groter model, de Noctua NF-A8 FLX, proberen. Die is nog stiller (16,1 db(A)) en krachtiger (29,66 CFM) dan de Noctua NF-A6x25 FLX maar wel ietsie groter: 80mm i.p.v. 60mm. Montage op het frame voor 60mm ga ik proberen op te lossen met een aluminium strip van de bouwmarkt voor een paar euro.

Iemand hier twijfels of briljante ideeen over?

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 03-11 21:32
YuriArts77 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:52:
Probleem: Rondpompen van energie

Setup: 2 x 4000Pro, Powerhub, 17 zonnepanelen rechtstreeks op de accu's, 21 zonnepanelen SolarEdge op de meterkast. Eigen verbruiksmodus.

Accu 1 ontlaad en tegelijkertijd laad accu 2. Hierdoor krijg je onnodig veel rondpompen van stroom.

Hoe kunnen we dit voorkomen? Zendure heeft er zelf geen antwoord op. Ze zijn het nog aan het onderzoeken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hallo @YuriArts77

Misschien heb ik de oplossing voor jou ontdekt.

Vandaag heeft Liander bij mij de oude 3x25a smeltzekeringen vervangen voor C25 automaten op mijn eigen verzoek en gelijk de nieuwste Kaifa SMR5.5 meter geplaatst.

De monteur was behoorlijk onder de indruk dat mijn gehele woning inclusief zonnestroom off grid bleef draaien toe de stroom eraf moest voor de werkzaamheden. ;) (3xmix4000ac met powerhub)

Na de werkzaamheden leek alles goed te werken tot ik vanavond in de Zendure app keek en een zeer onrustig beeld zag van accu's die behoorlijk aan het pendelen waren terwijl er geen zonnestroom meer was en er geen zware apparaten aan stonden ongeveer het zelfde beeld als bij YuriArts77.

Ik vond dit erg vreemd en toevallig na meter wissel, na lang zoeken en meten met een Duspol ben ik erachter gekomen dat de Liander monteur de L1 en L2 fasen had verwisseld, Ik heb dus de L1 en L2 bij de hoofdschakelaar omgedraaid zodat alles weer Rechtsdraaiend draaiveld is en toen was het probleem met de onrust in de Zendure ook opgelost.

Grote kans dat dit bij jou ook het geval is en je dus een linksdraaiend draaiveld hebt en daar kan de Zendure slecht mee omgaan, symptomen zijn foutcode 23 of 24, Powerhub die in off grid blijft hangen ter bescherming of het extreem pendelen (laden en ontladen).

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Donkey3 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:48:
[...]

Geweldige tip. Dank je wel!!.

Ik heb mijn SF4000 ook binnen en inderdaad, irritant geluid van de fan. Ik kan mij goed voorstellen dat de Noctua NF-A6x25 FLX een stuk stiller is, niet alleen vanwege hun reputatie om goed en stil spul te maken maar ook vanwege het pure vermogensverschil met deze DA06015B12VA. 12V x 0,6A is maximaal 7,2W voor de DA06015B12VA en minder dan 1W voor de Noctua NF-A6x25 FLX.

Dat doet mij afvragen of deze Noctua NF-A6x25 FLX wel krachtig genoeg is qua CFM (17,19) om de DA06015B12VA te vervangen. Ik kan helaas de CFM voor de DA06015B12VA niet vinden. Iemand een idee?

Belangrijkste is natuurlijk dat de temperatuur laag blijft en zo te lezen lukt dat bij jou. Ik ga zelf denk ik met een iets groter model, de Noctua NF-A8 FLX, proberen. Die is nog stiller (16,1 db(A)) en krachtiger (29,66 CFM) dan de Noctua NF-A6x25 FLX maar wel ietsie groter: 80mm i.p.v. 60mm. Montage op het frame voor 60mm ga ik proberen op te lossen met een aluminium strip van de bouwmarkt voor een paar euro.

Iemand hier twijfels of briljante ideeen over?
Als ik het plaatje in AI gooi, komt er het volgende uit. Gezien de grootte van de Mix 3000 geloof ik dit ook wel qua flow.

Als ik 't zou vervangen, zou ik ook voor grotere gaan. Heb zelf 120 x 120 mm fans onder radiatoren in de huiskamer geplaatst en die hoor je niet. Hoe groter, hoe stiller ze kunnen zijn.

Van Noctua: 80 x 80 met 3-pins aansluiting: NF-R8 redux-1800 53.3 m³/h (31.37 CFM)
Wordt ie in ieder geval geregeld door de accu als je de 3-pins versie hebt.

Wat AI zegt over de DA06015B12VA:
Hoewel de exacte fabrieks-datasheet voor exact deze 0,60 A variant schaars is, levert een ventilator van dit formaap (60x60x15 mm) met een zware stroomsterkte van 0,60 A extreem krachtige prestaties voor zijn omvang:
  • Geschatte luchtstroom (Airflow): Circa 30 tot 40 CFM (ongeveer 51 tot 68 m³/h).
  • Toerental (Speed): Door de hoge stroomsterkte van 0,60A draait dit model waarschijnlijk tussen de 5.000 en 6.500 RPM (toeren per minuut). Dit is aanzienlijk hoger dan standaard computerventilatoren van dit formaat, die vaak maar 0,10 A tot 0,20 A verbruiken. [1, 2]
  • Statische druk: Zeer hoog voor een 60mm ventilator, wat hem uitermate geschikt maakt om lucht door dichte koelribben of krappe serverbehuizingen te persen. [1]
Belangrijk om te weten: Vanwege het zeer hoge toerental en de krachtige flow zal deze ventilator onder volledige belasting vrij luidruchtig zijn (schatting: tussen de 38 en 45 dB-A). [1, 2]

  • jpandriesse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14-10 11:11
Hoi allemaal,

Momenteel ben ik mij aan het oriënteren op de SolarFlow 3000 Mix AC+ en de SolarFlow 4000 Mix Pro. Prijstechnisch is die eerste interessanter en daarom ben ik op zoek naar het antwoord dit systeem in mijn situatie dezelfde praktische noodstroom- en off-gridmogelijkheden kan bieden als de SolarFlow 4000 Mix Pro.

Mijn huidige installatie:
  • 19 zonnepanelen (6,17 kWp)
  • SolarEdge SE5K
  • 3-fase omvormer
  • SolarEdge optimizers
  • Bouwjaar 2019
  • 3x25A aansluiting
Voor normaal gebruik begrijp ik dat de SolarFlow 3000 Mix AC+ met bestaande PV-omvormers, waaronder SolarEdge, samen kan werken. Mijn vraag gaat specifiek over de situatie tijdens een netstoring.

Normaal gesproken schakelt een SolarEdge omvormer uit zodra het openbare net wegvalt vanwege de anti-eilandfunctie en mijn vraag is daarom of ik mijn bestaande SolarEdge SE5K tijdens een stroomstoring zodanig kan koppelen aan de SolarFlow 3000 Mix AC+ dat de omvormer actief blijft produceren, waardoor:
  • de zonnepanelen stroom blijven leveren;
  • aangesloten noodverbruikers gevoed blijven worden;
  • overtollige zonnestroom gebruikt kan worden om de batterij weer op te laden;
  • het systeem bij voldoende zon gedurende langere tijd off-grid kan blijven functioneren?
 

 Wie weet of:

1.     Dit werkt met mijn specifieke SolarEdge SE5K

2.     Of en zo ja welke aanvullende hardware hiervoor nodig is.

3.     Of er beperkingen zijn doordat mijn SolarEdge een 3-fase omvormer is en de SolarFlow 3000 Mix AC+ een 1-fase systeem.

4.     Of hiervoor handmatige omschakeling nodig is 9daar ga ik van uit) en hoe zo'n configuratie er in hoofdlijnen uitziet.

 

De uitleg graag een beetje in Jip en Janneke taal, ik ben niet heel erg thuis in deze materie, probeer me er in te verdiepen ;)

Alvast dank!

  • Snekko
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-10 21:12
Getverdemme schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:40:
[...]

Ja maar wel een betere RTE die invloed heeft op alle laadcycli met nu nog 8kWh opslag (eventueel een uitbreiding die je dan ook DC -> DC kunt laden). Zou volgens CHATGPT even in een vlugge berekening al 2000kWh schelen. Dit verschil moet je niet onderschatten.

De opstelplaats was toch recht onder de huidige omvormer? een MC4 verlengkabeltje en je bent er. Geen extra groep nodig in je meterkast en de Zendure leest rechtstreeks wat er PV binnenkomt.

Prima wat je wil, ik heb een 4000 Mix AC+ en een Mix pro draaien dus kan de verschillen zien. Je slaat een conversie over, dus heb je een hogere RTE. Nu is een uitbreiding misschien nog niet interessant maar over ruim 2 jaar als de nieuwe net tarieven ingaan (en je dus meer kunt inkopen en later op duur moment weer kunt gebruiken) (of weet jij veel wat ze nog gaan bedenken) heb je wel een accu die uitbreiding mogelijk maakt, een 3000 kan dat niet.

Mensen staren zich veelste veel blind op de aanschafprijs, je schaft zoiets toch niet aan om maar een paar jaar te gebruiken. Ok dan niet per sé een Mix Pro, maar een 4000 AC+ bied al meer mogelijkheden dan de 3000 gezien de toekomst.
Ik heb even eea uitgezocht, maar volgens officele gegevens heeft de omvormer van de zonnepanelen een rendament van 97,2%. Maw Dus bij 1.000 kWh gelijkstroom uit de panelen komt er bij het Europese nominale rendement ongeveer 972 kWh wisselstroom uit de Omvormer. Het verlies is circa 28 kWh per 1.000 kWh. bron

Voor de Pro noemt Zendure onder meer circa 95% laadrendement en 95% ontlaadrendement aan de paneelzijde. bron (* 95% laadefficiëntie aan paneelzijde × 95% ontlaadefficiëntie aan paneelzijde ≈ 90,25%. Getest in het Zendure-lab. De uiteindelijke interpretatie berust bij het laboratorium. De werkelijke RTE kan lager uitvallen door bekabeling, temperatuur, luchtvochtigheid en andere omgevingsfactoren.)

Dus als ik de omvormer van de zonnepanelen weg laat bespaar ik 100 kwh per jaar.
Ik weet niet hoe je aan de 2000 kWh komt maar bij een kwh prijs van €0.30 bespaar ik €30.- per jaar. €900/30 is terug verdientijd van 30 jaar. Als je de 2000kwh over de hele levensduur bedoelt, dan bespaar ik bij €0.30 per kwh ook maar €600.- Nog steeds minder als de meerprijs.

Het kan zijn dat ik ergens iets mis, dan hoor ik het graag. Maar voor nu blijft mijn conclusie dat de 3000+ de juiste is.

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 16:05
onlinaius schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:11:
[...]

Maar dan heb je alsnog de dubbele conversie, dus als je er comfortabel bij bent om die zonnepanelen via een Schuko aan te sluiten op een Mix 3000 heeft de Mix 4000 weinig extra toegevoegde waarde.
Zijn er mensen die dit zo hebben draaien, dus met de pv omvormer permanent op de backup schuko?

En hoe zit het eigenlijk met de totale omvormer capaciteit als ik 2x mix4000ac met 1x mix 3000 zou combineren, is dat dan gewoon 4+4+3=11kw of wordt dat gelimiteerd door de mix3000 in de setup?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:23:
[...]

Ik heb even eea uitgezocht, maar volgens officele gegevens heeft de omvormer van de zonnepanelen een rendament van 97,2%. Maw Dus bij 1.000 kWh gelijkstroom uit de panelen komt er bij het Europese nominale rendement ongeveer 972 kWh wisselstroom uit de Omvormer. Het verlies is circa 28 kWh per 1.000 kWh. bron

Voor de Pro noemt Zendure onder meer circa 95% laadrendement en 95% ontlaadrendement aan de paneelzijde. bron (* 95% laadefficiëntie aan paneelzijde × 95% ontlaadefficiëntie aan paneelzijde ≈ 90,25%. Getest in het Zendure-lab. De uiteindelijke interpretatie berust bij het laboratorium. De werkelijke RTE kan lager uitvallen door bekabeling, temperatuur, luchtvochtigheid en andere omgevingsfactoren.)

Dus als ik de omvormer van de zonnepanelen weg laat bespaar ik 100 kwh per jaar.
Ik weet niet hoe je aan de 2000 kWh komt maar bij een kwh prijs van €0.30 bespaar ik €30.- per jaar. €900/30 is terug verdientijd van 30 jaar. Als je de 2000kwh over de hele levensduur bedoelt, dan bespaar ik bij €0.30 per kwh ook maar €600.- Nog steeds minder als de meerprijs.

Het kan zijn dat ik ergens iets mis, dan hoor ik het graag. Maar voor nu blijft mijn conclusie dat de 3000+ de juiste is.
Die RTE kan me geen barst schelen. Sinds ik de accu's heb, is mijn eigen gebruik enorm gestegen. Overdag alle zonne-energie op laten slurpen door accu's en boiler, en zoals vanavond met de wp aan (wel praktisch minimaal) gratis warmte...moest ik anders voor betalen.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Frums schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:30:
[...]

Zijn er mensen die dit zo hebben draaien, dus met de pv omvormer permanent op de backup schuko?

En hoe zit het eigenlijk met de totale omvormer capaciteit als ik 2x mix4000ac met 1x mix 3000 zou combineren, is dat dan gewoon 4+4+3=11kw of wordt dat gelimiteerd door de mix3000 in de setup?
Met Omnibattery weet ik dat je 't in kunt stellen op 4 + 4 + 3 = 11 kW. Als je elektrische installatie tenminste in orde is want daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
Volgens de handleiding mag je de Mix 3000 zelfs tot 4 kW laden en ontladen. Dus zou je zelfs tot 12 kW kunnen gaan.
Ik laat mijn bestaande PV-installatie gewoon bestaan zoals 't was. Eigen groep en beveiliging. Accu's staan a.h.w. parallel er aan. Kan dus accustroom EN zonnestroom tegelijk aan het huis leveren. Theoretisch zou dit in mijn geval ca. 13,5 kW kunnen zijn als de zon meewerkt. Op 3-fasen.
Als vrouw en dochters alles uit de kast halen qua koken, wassen etc, zie ik wel eens 10 kW voorbij komen als (piek-)verbruik.

In geval van nood(stroom) schakel ik wel een fase van de PV over naar de Mix3000. Wie dan leeft...

[ Voor 27% gewijzigd door GJzon op 12-10-2026 22:52 ]


  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
jpandriesse schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:01:
Hoi allemaal,

Momenteel ben ik mij aan het oriënteren op de SolarFlow 3000 Mix AC+ en de SolarFlow 4000 Mix Pro. Prijstechnisch is die eerste interessanter en daarom ben ik op zoek naar het antwoord dit systeem in mijn situatie dezelfde praktische noodstroom- en off-gridmogelijkheden kan bieden als de SolarFlow 4000 Mix Pro.

Mijn huidige installatie:
  • 19 zonnepanelen (6,17 kWp)
  • SolarEdge SE5K
  • 3-fase omvormer
  • SolarEdge optimizers
  • Bouwjaar 2019
  • 3x25A aansluiting
Voor normaal gebruik begrijp ik dat de SolarFlow 3000 Mix AC+ met bestaande PV-omvormers, waaronder SolarEdge, samen kan werken. Mijn vraag gaat specifiek over de situatie tijdens een netstoring.

Normaal gesproken schakelt een SolarEdge omvormer uit zodra het openbare net wegvalt vanwege de anti-eilandfunctie en mijn vraag is daarom of ik mijn bestaande SolarEdge SE5K tijdens een stroomstoring zodanig kan koppelen aan de SolarFlow 3000 Mix AC+ dat de omvormer actief blijft produceren, waardoor:
  • de zonnepanelen stroom blijven leveren;
  • aangesloten noodverbruikers gevoed blijven worden;
  • overtollige zonnestroom gebruikt kan worden om de batterij weer op te laden;
  • het systeem bij voldoende zon gedurende langere tijd off-grid kan blijven functioneren?
 

 Wie weet of:

1.     Dit werkt met mijn specifieke SolarEdge SE5K

2.     Of en zo ja welke aanvullende hardware hiervoor nodig is.

3.     Of er beperkingen zijn doordat mijn SolarEdge een 3-fase omvormer is en de SolarFlow 3000 Mix AC+ een 1-fase systeem.

4.     Of hiervoor handmatige omschakeling nodig is 9daar ga ik van uit) en hoe zo'n configuratie er in hoofdlijnen uitziet.

 

De uitleg graag een beetje in Jip en Janneke taal, ik ben niet heel erg thuis in deze materie, probeer me er in te verdiepen ;)

Alvast dank!
Deze vragen zijn meermaals in dit topic beantwoord.

De crux bij jou zit in de 3 fase omvormer. Dan moet je 3 batterijen hebben (iedere fase 1) en de powerhub. Maar dat is aansluittechnisch een heel ander verhaal. Dus ik zou het bij stroomuitval voor lief nemen, maar ik snap zowiezo niet waarom iedereen zich daar blind op staart. (maar ook die discussie is al meermaals geweest)

  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
GJzon schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:16:
[...]

Als ik het plaatje in AI gooi, komt er het volgende uit. Gezien de grootte van de Mix 3000 geloof ik dit ook wel qua flow.

Als ik 't zou vervangen, zou ik ook voor grotere gaan. Heb zelf 120 x 120 mm fans onder radiatoren in de huiskamer geplaatst en die hoor je niet. Hoe groter, hoe stiller ze kunnen zijn.

Van Noctua: 80 x 80 met 3-pins aansluiting: NF-R8 redux-1800 53.3 m³/h (31.37 CFM)
Wordt ie in ieder geval geregeld door de accu als je de 3-pins versie hebt.

Wat AI zegt over de DA06015B12VA:
Hoewel de exacte fabrieks-datasheet voor exact deze 0,60 A variant schaars is, levert een ventilator van dit formaap (60x60x15 mm) met een zware stroomsterkte van 0,60 A extreem krachtige prestaties voor zijn omvang:
  • Geschatte luchtstroom (Airflow): Circa 30 tot 40 CFM (ongeveer 51 tot 68 m³/h).
  • Toerental (Speed): Door de hoge stroomsterkte van 0,60A draait dit model waarschijnlijk tussen de 5.000 en 6.500 RPM (toeren per minuut). Dit is aanzienlijk hoger dan standaard computerventilatoren van dit formaat, die vaak maar 0,10 A tot 0,20 A verbruiken. [1, 2]
  • Statische druk: Zeer hoog voor een 60mm ventilator, wat hem uitermate geschikt maakt om lucht door dichte koelribben of krappe serverbehuizingen te persen. [1]
Belangrijk om te weten: Vanwege het zeer hoge toerental en de krachtige flow zal deze ventilator onder volledige belasting vrij luidruchtig zijn (schatting: tussen de 38 en 45 dB-A). [1, 2]
Dank voor het meedenken. De aansluiting van de originele fan is 2-pins en, zoals Lcshlkm al had gevonden, is er een 2-pin naar 3-pin verloop nodig. Mijn AI zegt dat de 3-pins NF-A8 FLX de opvolger is van de NF-R8 redux-1800 met een veel hogere statische druk. Misschien dat ik ook wel eens ga kijken of er fysiek plek is voor een 92mm (NF-A9 FLX) of zelfs een 120mm (NF-S12A FLX).
Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:01:
[...]

dB is gemeten. Wel met mijn iPhone maar ruimte, afstand en omgevingsgeluid was het zelfde. Ik heb zelf beide fans tot nu toe maar op 1 geluidsniveau gehoord. Zelfs bij hogere intensiteit blijft mijn kast 27 graden. [Afbeelding]
@Lcshlkm Heb je de temperatuur ook over langere tijd gemeten? En die 27 graden, is dat de temperatuur van de batterij of van de omvormer? Bij mij (met originele ventilator) is de temperatuur van de batterij tussen de 20 en 28 graden en van de omvormer tussen de 35 en 43 graden. Ik heb het vermoeden dat die ventilator met name invloed heeft op de temperatuur van de omvormer. Kun je wat data/ervaring delen?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Donkey3 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:51:
[...]

Dank voor het meedenken. De aansluiting van de originele fan is 2-pins en, zoals Lcshlkm al had gevonden, is er een 2-pin naar 3-pin verloop nodig. Mijn AI zegt dat de 3-pins NF-A8 FLX de opvolger is van de NF-R8 redux-1800 met een veel hogere statische druk. Misschien dat ik ook wel eens ga kijken of er fysiek plek is voor een 92mm (NF-A9 FLX) of zelfs een 120mm (NF-S12A FLX).


[...]

@Lcshlkm Heb je de temperatuur ook over langere tijd gemeten? En die 27 graden, is dat de temperatuur van de batterij of van de omvormer? Bij mij (met originele ventilator) is de temperatuur van de batterij tussen de 20 en 28 graden en van de omvormer tussen de 35 en 43 graden. Ik heb het vermoeden dat die ventilator met name invloed heeft op de temperatuur van de omvormer. Kun je wat data/ervaring delen?
Je hebt gelijk, de originele is inderdaad 2-pins. Verkeerd aangenomen.

De NF-S12A FLX heeft wel een enorme flow. 107.5 m³/h (63.27 CFM). Straks hoor je de lucht binnen suizen :*) :*) :*)
Het ene probleem vervangen door het andere.

En deze? NF-A12x15 FLX heeft een optie om uit 3 snelheden te kiezen. Is ook wat dunner, 15 mm.
Bij een dikke van 25 mm ben ik bang dat de lucht te veel geconcentreerd is op het midden van de electronica. Je wilt graag de koellucht verdelen over een zo groot mogelijk oppervak.

Maar fijn dat je 't uitzoekt. Zullen veel mensen plezier van hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door GJzon op 13-10-2026 10:38 ]


  • justie75
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 04-11 16:16
Sted74 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:09:
[...]

Hallo @YuriArts77

Misschien heb ik de oplossing voor jou ontdekt.

Vandaag heeft Liander bij mij de oude 3x25a smeltzekeringen vervangen voor C25 automaten op mijn eigen verzoek en gelijk de nieuwste Kaifa SMR5.5 meter geplaatst.

De monteur was behoorlijk onder de indruk dat mijn gehele woning inclusief zonnestroom off grid bleef draaien toe de stroom eraf moest voor de werkzaamheden. ;) (3xmix4000ac met powerhub)

Na de werkzaamheden leek alles goed te werken tot ik vanavond in de Zendure app keek en een zeer onrustig beeld zag van accu's die behoorlijk aan het pendelen waren terwijl er geen zonnestroom meer was en er geen zware apparaten aan stonden ongeveer het zelfde beeld als bij YuriArts77.

Ik vond dit erg vreemd en toevallig na meter wissel, na lang zoeken en meten met een Duspol ben ik erachter gekomen dat de Liander monteur de L1 en L2 fasen had verwisseld, Ik heb dus de L1 en L2 bij de hoofdschakelaar omgedraaid zodat alles weer Rechtsdraaiend draaiveld is en toen was het probleem met de onrust in de Zendure ook opgelost.

Grote kans dat dit bij jou ook het geval is en je dus een linksdraaiend draaiveld hebt en daar kan de Zendure slecht mee omgaan, symptomen zijn foutcode 23 of 24, Powerhub die in off grid blijft hangen ter bescherming of het extreem pendelen (laden en ontladen).
Zou je misschien jouw aansluitschema kunnen delen met de diverse gebruikte componenten, denk dat het behulpzaam kan zijn :)

Vast bedankt!

  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 04-11 18:56
GJzon schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:28:
[...]

Je hebt gelijk, de originele is inderdaad 2-pins. Verkeerd aangenomen.

De NF-S12A FLX heeft wel een enorme flow. 107.5 m³/h (63.27 CFM). Straks hoor je de lucht binnen suizen :*) :*) :*)
Het ene probleem vervangen door het andere.

En deze? NF-A12x15 FLX heeft een optie om uit 3 snelheden te kiezen. Is ook wat dunner, 15 mm.
Bij een dikke van 25 mm ben ik bang dat de lucht te veel geconcentreerd is op het midden van de electronica. Je wilt graag de koellucht verdelen over een zo groot mogelijk oppervak.

Maar fijn dat je 't uitzoekt. Zullen veel mensen plezier van hebben.
Wat ik niet zo begrijp aan de interne ventilator is dat er afgesloten lucht wordt verplaatst. Er is geen enkele aanvoer van (koelere) lucht van buitenaf. Vraag me sowieso af hoeveel effect dat heeft? Of zit er ergens een opening die ik nergens kan ontdekken.

Hier staan de accu's in een geisoleerde garage. Eenmaal warmte binnen blijft het natuurlijk warm. Ik heb dus geen last van ventilator geluid.

Hoogste temperatuur gemeten (bij 1 uur 4000W terugleveren):
Batterij 40,6 graden (augustus hoogzomer)
Omvormer 59 graden (augustus hoogzomer)

Laagste temperatuur gemeten (bij 1 uur 4000W terugleveren):
Batterij 30,8 graden (deze week)
Omvormer 45 graden (deze week)

Er valt weinig aan te koelen dan dat de ribben voldoende ruimte hebben rondom en wellicht aanvoer frisse lucht. Maar dat is ook niet in alle situaties mogelijk In de zomer had ik er nog huis/tuin/keuken verntilator op gericht. Hoe gaan jullie hiermee om?

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
robinh schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:07:
[...]

Wat ik niet zo begrijp aan de interne ventilator is dat er afgesloten lucht wordt verplaatst. Er is geen enkele aanvoer van (koelere) lucht van buitenaf. Vraag me sowieso af hoeveel effect dat heeft? Of zit er ergens een opening die ik nergens kan ontdekken.

Hier staan de accu's in een geisoleerde garage. Eenmaal warmte binnen blijft het natuurlijk warm. Ik heb dus geen last van ventilator geluid.

Hoogste temperatuur gemeten (bij 1 uur 4000W terugleveren):
Batterij 40,6 graden (augustus hoogzomer)
Omvormer 59 graden (augustus hoogzomer)

Laagste temperatuur gemeten (bij 1 uur 4000W terugleveren):
Batterij 30,8 graden (deze week)
Omvormer 45 graden (deze week)

Er valt weinig aan te koelen dan dat de ribben voldoende ruimte hebben rondom en wellicht aanvoer frisse lucht. Maar dat is ook niet in alle situaties mogelijk In de zomer had ik er nog huis/tuin/keuken verntilator op gericht. Hoe gaan jullie hiermee om?
Heb je de koelribben aan de achterkant gezien? Behoorlijk oppervlak. Weet niet of de binnenkant ook ribben heeft, zou perfect zijn. De clou is gewoon dat de warme lucht binnen de warmte afgeeft aan de achterwand. Daarvoor wil je de lucht binnen circuleren, ruimte gesloten op niet.
Maar het doel van de oefening is uiteindelijk om het geluid van de fan terug te dringen. En hoe lager de temperatuur van de electronica, hoe beter.

Eigenlijk zou je, zeker 's zomers, ook nog de koelribben buiten willen koelen. In stilte.
Het is bijna winter, heb veel tijd en m'n 3D-printer is gewillig..die heeft trouwens ook een nieuwe fan nodig helaas.

[ Voor 3% gewijzigd door GJzon op 13-10-2026 11:33 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 17:22

Jan-tweak

IJsbeer schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:28:
[...]

Deze vragen zijn meermaals in dit topic beantwoord.

De crux bij jou zit in de 3 fase omvormer. Dan moet je 3 batterijen hebben (iedere fase 1) en de powerhub. Maar dat is aansluittechnisch een heel ander verhaal. Dus ik zou het bij stroomuitval voor lief nemen, maar ik snap zowiezo niet waarom iedereen zich daar blind op staart. (maar ook die discussie is al meermaals geweest)
zo ver ik het kon nagaan was er nog steeds een duidelijke antword van Zendure of bij een off-grid suituatie de powerhub in staat is om een "echte" drie fase net ( dus met de juiste faseverschuiving van 120 gr.) te garanderen. voor de normale 1 fase apparatuur is dat geen enkel probleem maar voor "echte" 3-fase apparatuur is dit wel een must.

  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
GJzon schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:27:
[...]

Heb je de koelribben aan de achterkant gezien? Behoorlijk oppervlak. Weet niet of de binnenkant ook ribben heeft, zou perfect zijn. De clou is gewoon dat de warme lucht binnen de warmte afgeeft aan de achterwand. Daarvoor wil je de lucht binnen circuleren, ruimte gesloten op niet.
Maar het doel van de oefening is uiteindelijk om het geluid van de fan terug te dringen. En hoe lager de temperatuur van de electronica, hoe beter.

Eigenlijk zou je, zeker 's zomers, ook nog de koelribben buiten willen koelen. In stilte.
Het is bijna winter, heb veel tijd en m'n 3D-printer is gewillig..die heeft trouwens ook een nieuwe fan nodig helaas.
@robinh , @GJzon Ik denk dat jullie gelijk hebben, ik heb de kast nog even opengemaakt en kan geen enkele opening voor aan/afvoer van lucht ontdekken. Circulatie is binnen de gesloten ruimte lijkt het.

Ik heb gelijk maar even gekeken naar de beschikbare ruimte voor een iets grotere ventilator en een 120mm gaat zeker niet passen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_D5aKWvHhn-veji7fW4qRh55SMk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lTRSmXeLNpavEnusIGXZDAEj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiJPrMqBsTh9ZrrfumM-qekGetY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBcabwQIuB4ZiiFsLUkfNuJY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3Waa7qjvFEvIqmz3oQZe1YD8FI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lnIyBA4WgwAA6hKLzKj3AaZi.jpg?f=user_large

Een 92mm zou zelfs al erg krap an zijn. Nog maar eens over nadenken ...

  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 16:43
Donkey3 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:03:
[...]

@robinh , @GJzon Ik denk dat jullie gelijk hebben, ik heb de kast nog even opengemaakt en kan geen enkele opening voor aan/afvoer van lucht ontdekken. Circulatie is binnen de gesloten ruimte lijkt het.

Ik heb gelijk maar even gekeken naar de beschikbare ruimte voor een iets grotere ventilator en een 120mm gaat zeker niet passen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een 92mm zou zelfs al erg krap an zijn. Nog maar eens over nadenken ...
Dat lijkt idd krap. Er hoeft echter maar een klein beetje onbalans is de originele fan te zitten en de trilling wordt zo overgebracht op de 'front-plaat'. De oplossing (mocht het al een probleem zijn :) ) van de Noctua bevestigd met rubber, lijkt dan een goede.

  • Lcshlkm
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 03-11 21:16
Donkey3 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:51:
[...]

Dank voor het meedenken. De aansluiting van de originele fan is 2-pins en, zoals Lcshlkm al had gevonden, is er een 2-pin naar 3-pin verloop nodig. Mijn AI zegt dat de 3-pins NF-A8 FLX de opvolger is van de NF-R8 redux-1800 met een veel hogere statische druk. Misschien dat ik ook wel eens ga kijken of er fysiek plek is voor een 92mm (NF-A9 FLX) of zelfs een 120mm (NF-S12A FLX).


[...]

@Lcshlkm Heb je de temperatuur ook over langere tijd gemeten? En die 27 graden, is dat de temperatuur van de batterij of van de omvormer? Bij mij (met originele ventilator) is de temperatuur van de batterij tussen de 20 en 28 graden en van de omvormer tussen de 35 en 43 graden. Ik heb het vermoeden dat die ventilator met name invloed heeft op de temperatuur van de omvormer. Kun je wat data/ervaring delen?
Ik heb geen officiële metingen kunnen doen. Heb de temperatuur in de app bekeken. Zou alleen niet durven zeggen welke temperatuur die pakt. Wel staat mijn kast in een ruimte van constant 19 graden. Is nu in de app niet warmer geweest dan 27 en kouder dan 23. Max laad en ontladen op 2kW.

Wat betreft de koeling van de ventilator zelf. De kast is binnen hermetisch afgesloten. Ook wel logisch vanwege het brandsysteem. Bij het openen ruik je zelfs nog de muffe Chinese fabriekslucht. Ik ga er zelf vanuit dat deze fan dus er alleen voorzorg dat er geen warme lucht ergens blijft hangen en niet zozeer echt afkoelt.

  • jpandriesse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14-10 11:11
IJsbeer schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:28:
[...]

Deze vragen zijn meermaals in dit topic beantwoord.
118 pagina's, ik had het nog niet echt terug kunnen vinden.

  • jpandriesse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14-10 11:11
Jan-tweak schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:55:
[...]

zo ver ik het kon nagaan was er nog steeds een duidelijke antword van Zendure of bij een off-grid suituatie de powerhub in staat is om een "echte" drie fase net ( dus met de juiste faseverschuiving van 120 gr.) te garanderen. voor de normale 1 fase apparatuur is dat geen enkel probleem maar voor "echte" 3-fase apparatuur is dit wel een must.
Alleen maar 1 fase apparatuur in huis, dus dat is geen issue.

  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
Lcshlkm schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 16:47:
[...]

Ik heb geen officiële metingen kunnen doen. Heb de temperatuur in de app bekeken. Zou alleen niet durven zeggen welke temperatuur die pakt. Wel staat mijn kast in een ruimte van constant 19 graden. Is nu in de app niet warmer geweest dan 27 en kouder dan 23. Max laad en ontladen op 2kW.

Wat betreft de koeling van de ventilator zelf. De kast is binnen hermetisch afgesloten. Ook wel logisch vanwege het brandsysteem. Bij het openen ruik je zelfs nog de muffe Chinese fabriekslucht. Ik ga er zelf vanuit dat deze fan dus er alleen voorzorg dat er geen warme lucht ergens blijft hangen en niet zozeer echt afkoelt.
Dat denk ik ook. De temperatuur die ik in de app kan zien (bij mij 22 graden) komt overeen met de temperatuur van de Batterij die ik in de Home Assistant integratie van Gielz zie. In die integratie staat ook de temperatuur van de omvormer. 40 graden nu.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:22
Interesse in de Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro. Even een check voordat ik a 3000 euro ga uitgeven. Op dit moment een kapotte SMA 3.0 3000Watt omvormer die vervangen moet worden, 2 strings van 5x 360Wp en 7x360Wp, dus 1800Watt en 2550Watt.
Panelen zijn Voc 40V. Alles zit al op eigen groep dus naar mijn idee is het 't vast aansluiten van het systeem en gaan? Via HomeAssistant wil ik met omnibattery werken, DSMR 5.0 wordt reeds uitgelezen. Iemand nog opmerkingen / aanmerkingen?

En nog twee vraagjes:
- kan je ook instellen dat hij saldeert over de fases heen? Dus als fase 1 de batterij heeft en fase 2 verbruikt dat hij gaat terugleveren? 0 op de meter zeg maar?
- bij 1 string zitten er optimizers tussen, maakt dit uit?

[ Voor 20% gewijzigd door xzaz op 14-10-2026 09:36 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 16:05
GJzon schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:42:
[...]

Met Omnibattery weet ik dat je 't in kunt stellen op 4 + 4 + 3 = 11 kW. Als je elektrische installatie tenminste in orde is want daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
Goed te horen dat Omnibattery dit ondersteund, is dit ook het geval in de Native Zendure app?

Als ik de mix 3000 ertussen zou zetten dmv de bestaande kabel van de meterkast naar de huidige solar omvormer op de gridpoort aan te sluiten en een nieuwe kabel van de omvormer op de backup schuko zou dit dus moeten kunnen werken?

Neemt de zendure op dat moment ook het output beheer van de solar omvormer over of is die functionaliteit voorbehouden aan de mix 4000?

De elektrische installatie is voor mij geen probleem ivm elektrotechnische achtergrond.

  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
xzaz schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:47:
Interesse in de Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro. Even een check voordat ik a 3000 euro ga uitgeven. Op dit moment een kapotte SMA 3.0 3000Watt omvormer die vervangen moet worden, 2 strings van 5x 360Wp en 7x360Wp, dus 1800Watt en 2550Watt.
Panelen zijn Voc 40V. Alles zit al op eigen groep dus naar mijn idee is het 't vast aansluiten van het systeem en gaan? Via HomeAssistant wil ik met omnibattery werken, DSMR 5.0 wordt reeds uitgelezen. Iemand nog opmerkingen / aanmerkingen?
Ik heb net een 4000 Pro aangeschaft en daarmee een oude SMA Sunny Boy (6 x 250WP) en een Growatt (5 x 400WP) mee vervangen. Bij mij 3500WP in twee strings. Laden/ontladen beperkt tot 3000W en op 1 groep aangesloten. Werkt prima. Ik ben niet bekend met de Omni Battery integratie maar gebruik Gielz' integratie in Home Assistant. Geen idee welke beter is. Als laatste de tip om de kosten te beperken door een kortingscode bij EnergieNerds te regelen . Scheelt toch 6%. Review Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro | Energienerds.

  • --WaaZaa--
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 02-11 23:12
--WaaZaa-- schreef op woensdag 30 september 2026 @ 08:08:
Gisteren de Mix 4000 Pro en een 4000 Mix AC+ aangesloten. De pro staat ter vervanging van een oude Omnik string omvormer op de overloop op zolder, omdat daar de DC bekabeling in de omvormer gaat.

Ik heb geen dB meter, maar vind het geluid/gebrom van het ding, ook als het niks staat te doen toch een beetje storend. Even kijken of ik er aan kan wennen, of dat 'ie dan alsnog naar buiten gaat.
Om nog even terug te komen op de herrie van de fan in de 4000 Pro.. Het lijkt nu een stuk minder!? Het is in ieder geval niet meer structureel en lijkt de fan nu ook wel eens uit te zetten.

Daarnaast, met Hass+Omnibattery+EMHass een mooie combi nu werkend met mijn 4000Mix pro en AC+. Heb Claude toegang gegeven tot mijn Hass instantie, aangegeven dat ik zo min mogelijk wilde betalen en hij is los gegaan. Net nog wat kleine fixes gevraagd om snel schakelen tussen laden/ontladen tegen te gaan en denk dat het zo wel even blijft draaien.

De Mix pro heeft mijn oude string omvormer vervangen op zolder, de AC+ staat in de garage. Nu nog even op een groep waar verder alleen een lampje aan zit, ik ga even kijken of ik de powerhub nog wil aansluiten als die een keer binnen is. Heb nog wel een Shelly Pro3Em toegevoegd omdat mijn DSMR maar 4.x was, daardoor hobbelde de accu net iets te vaak achter de feiten aan.

[ Voor 34% gewijzigd door --WaaZaa-- op 14-10-2026 09:49 ]

prutsert


  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 03-11 10:42

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Donkey3 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 09:40:
[...]

...Laden/ontladen beperkt tot 3000W en op 1 groep aangesloten. ...
Heeft het aanpassen van max laadvermogen zowel impact op de 'reguliere' AC aansluiting als op de PV AC In? Ik kan niet terugvinden of de PV AC In uberhaupt een instelling kent wat dat betreft.

  • Donkey3
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-11 18:16
Edmin schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 09:55:
[...]

Heeft het aanpassen van max laadvermogen zowel impact op de 'reguliere' AC aansluiting als op de PV AC In? Ik kan niet terugvinden of de PV AC In uberhaupt een instelling kent wat dat betreft.
Ik hoop van niet. De 'reguliere' AC aansluiting beperken tot 3000W heeft te maken met de aansluiting op een standaard, niet gedeelde, groep in de groepenkast met een 16A automaat. Aan de 'niet-net' kant van de batterij heb je de AC PV-ingang die 5000W aan moet kunnen en de DC PV-ingang (MPPT) 2x4000=8000W volgens specs. Dus stel dat je panelen inderdaad 5000W (via AC PV-ingang of DC PV-ingang) leveren, dan kan er nooit meer dan 3000W daarvan terug het net op.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Frums schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:17:
[...]

Goed te horen dat Omnibattery dit ondersteund, is dit ook het geval in de Native Zendure app?

Als ik de mix 3000 ertussen zou zetten dmv de bestaande kabel van de meterkast naar de huidige solar omvormer op de gridpoort aan te sluiten en een nieuwe kabel van de omvormer op de backup schuko zou dit dus moeten kunnen werken?

Neemt de zendure op dat moment ook het output beheer van de solar omvormer over of is die functionaliteit voorbehouden aan de mix 4000?

De elektrische installatie is voor mij geen probleem ivm elektrotechnische achtergrond.
Zendure beperkt je output tot 3000W. Ik heb 2 Solarflows 800 Plus er bij, verdeeld over de fasen. Zendure vraagt niet naar het aantal fasen en doet geen controles hier op maar beperkt standaard de totale output/input op die 3000 W. Of je moet het aanvragen met foto's en verklaring etc.
Bij Omnibattery geef je gewoon ook aan op welke fase je accu is aangesloten en de totale max. laden of ontladen kun je gewoon instellen.

Ik weet niet hoe Zendure omgaat met de PV. Denk dat ie 't ook gewoon op standaard 3000 W naar 't net zet en wat je meer levert aan PV wordt gebruikt om de accu te laden.
Er is maar 1 manier om daar achter te komen..., je kunt snel genoeg overschakelen door de accu's wel of niet op de HEMS te zetten.

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 16:05
GJzon schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:19:
[...]

Zendure beperkt je output tot 3000W. Ik heb 2 Solarflows 800 Plus er bij, verdeeld over de fasen. Zendure vraagt niet naar het aantal fasen en doet geen controles hier op maar beperkt standaard de totale output/input op die 3000 W. Of je moet het aanvragen met foto's en verklaring etc.
Bij Omnibattery geef je gewoon ook aan op welke fase je accu is aangesloten en de totale max. laden of ontladen kun je gewoon instellen.

Ik weet niet hoe Zendure omgaat met de PV. Denk dat ie 't ook gewoon op standaard 3000 W naar 't net zet en wat je meer levert aan PV wordt gebruikt om de accu te laden.
Er is maar 1 manier om daar achter te komen..., je kunt snel genoeg overschakelen door de accu's wel of niet op de HEMS te zetten.
Ik heb de accu's nog niet dus testen gaat niet. Ik heb er 3 nodig, maar ik twijfel tussen de mix 3000 en mix 4000 of een combi hiervan.

Mijn omvormers kan ik momenteel weinig mee qua aansturing. Met de 4000 kan ik als ik de bestaande solar omvormer hierop aansluit de solar omvormer en output besturen als het goed is?

Kan dit met de mix 3000 dan evt ook?

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
Beste Tweakers,

Ik zit enorm in twijfel om de Zendure SF mix 4000 pro of de Anker Solix solarbank max te kopen. heeft iemand hier meer ervaring mee over wat de voor en nadelen zijn van beide merken? Anker heeft de accu nog niet uitgebracht, zitten hier misschien meer kinderziektes in dan in die van Zendure?

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
sergeleeuw schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 07:43:
Beste Tweakers,

Ik zit enorm in twijfel om de Zendure SF mix 4000 pro of de Anker Solix solarbank max te kopen. heeft iemand hier meer ervaring mee over wat de voor en nadelen zijn van beide merken? Anker heeft de accu nog niet uitgebracht, zitten hier misschien meer kinderziektes in dan in die van Zendure?
Je schrijft niet wat je zelf al hebt gevonden, maar ik zou de reviews op https://iotdomotica.nl/ en https://energienerds.nl/ eens gaan lezen.

  • testmanager
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 09:13
sergeleeuw schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 07:43:
Beste Tweakers,

Ik zit enorm in twijfel om de Zendure SF mix 4000 pro of de Anker Solix solarbank max te kopen. heeft iemand hier meer ervaring mee over wat de voor en nadelen zijn van beide merken? Anker heeft de accu nog niet uitgebracht, zitten hier misschien meer kinderziektes in dan in die van Zendure?
Als ‘ie nog niet uitgebracht is, dan heeft niemand (behalve de fabrikant zelf) nog weet van eventuele kinderziektes…

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
IJsbeer schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 07:46:
[...]

Je schrijft niet wat je zelf al hebt gevonden, maar ik zou de reviews op https://iotdomotica.nl/ en https://energienerds.nl/ eens gaan lezen.
Ik heb inderdaad deze reviews al gelezen, maar er is weinig bekend over de werking van de nieuwe Anker Solix omdat deze nog niet echt op de markt te vinden is, waar ik wat vragen over heeft is o.a. bij energienerds praten ze wel over een extra beveiligde Alamat B aan te raden is als ik de Zendure zou kopen, zou dit ook bij Anker moeten?

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Dat ls een specifieke vraag over Anker, lijkt me dat je die niet hier moet stellen :)

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:28

Ben(V)

sergeleeuw schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 08:36:
[...]

Ik heb inderdaad deze reviews al gelezen, maar er is weinig bekend over de werking van de nieuwe Anker Solix omdat deze nog niet echt op de markt te vinden is, waar ik wat vragen over heeft is o.a. bij energienerds praten ze wel over een extra beveiligde Alamat B aan te raden is als ik de Zendure zou kopen, zou dit ook bij Anker moeten?
Geen idee wat je met een beveiligde Alamat B bedoelt, maar als het gaat of je met een aardlekschakelaar type A kunt volstaan, dan heeft Zendure verklaart dat je bij een 4000 mix kunt volstaan met een type A en dus geen type B nodig hebt.

Ps: Verwar type A en type B niet met de B karakteristiek van een aardlek schakelaar.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Ben(V) schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:51:
[...]

Geen idee wat je met een beveiligde Alamat B bedoelt, maar als het gaat of je met een aardlekschakelaar type A kunt volstaan, dan heeft Zendure verklaart dat je bij een 4000 mix kunt volstaan met een type A en dus geen type B nodig hebt.

Ps: Verwar type A en type B niet met de B karakteristiek van een aardlek schakelaar.
Ivm andere werkzaamheden afgelopen week een installateur bij mij een lege groep getrokken naar de schuur als voorbereiding. Specifiek gesproken over de mix 3000 (plaatst hij normaliter ook). Die heeft idd gewoon een B16, type A geplaatst.

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:28

Ben(V)

Dat is in dit geval prima, al betwijfel ik of de gemiddelde installateur weet welk batterijen wel een Type B nodig hebben, die plaatsen standaard overal een type A.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:02
Stekkerbatterijen zouden nooit een type-B nodig mogen hebben. Anders is het immers geen "stekkerbatterij" die in een bestaand/willekeurig stopcontact geprikt kan worden, want die hebben standaard altijd type A aardlekbeveiliging.

All-electric.


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 12:49
John2B schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:25:
[...]

Ik heb de 3000 en maakt continue geluid, bron in de hogere frequenties. Bij 3000watt laden wordt het harder. Niet voor in de woonkamer zou ik zeggen. Bij staat die in de hal met de deur van de woonkamer dicht, dus geen probleem.

De trap naar boven zonder deuren, dan hoor je het geluid op de overloop nog enigzins.

Maar met de door een tweaker aangebrachte Noctua fan is het geluid veel minder. Die optie ga ik ook proberen.
Heb je inmiddels de Noctua geinstalleerd en wat is het resultaat

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 12:49
Foutief. Heb nieuw geplaatst

[ Voor 94% gewijzigd door evertmulder op 15-10-2026 12:16 ]


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 12:49
Ik heb de Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ en ook ik heb ervaren dat het geluid vrij luid is. Diverse mensen hebben een Noctua geinstalleerd echter alvorens ik dit ook wil gaan doen heb ik een vraag bij Zendure neergelegd of zij op de hoogte zijn van dit probleem en of zij inmiddels zelf een andere stillere fan hebben. Zo niet of die vervangen mag worden door een andere fan en wat er dan met de garantie gebeurt. Ik hou jullie op de hoogte van de reactie van Zendure.

  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 16:14

John2B

I Love RAID5..!!

evertmulder schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:48:
[...]

Heb je inmiddels de Noctua geinstalleerd en wat is het resultaat
Ongelooflijk, geluid is veel minder dan mijn koelkast (om even een vergelijkbaar toestel te noemen) echt een aanrader.

Wees wel voorzichtig met het optillen van de front deksel, ik had de accu op een kussen op zijn rug gelegd. Kabels van het moederbord naar de deksel zijn kort, door het losmaken van de aarde kabel aan de binnenkant kon ik de deksel met de nog aangesloten interne kabels omdraaien en zo op mn gemak de Noctua monteren.

Draaien van het deksel en los en later weer vastdraaien aarde kabel het beste met zijn tweeën doen. Kans is groot dat je andere kabels lostrekt van het moederbord. Die zitten met witte pasta vast. Zonder pasta zitten ze te los, dus pasta gebruiken of de pinnetjes iets uit of in elkaar buigen zodat het wat meer klem vermogen heeft.

Zweet stond op mn voorhoofd, was een spannende operatie.

[ Voor 6% gewijzigd door John2B op 15-10-2026 12:37 ]

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:22
Ben bezig met ombouwen. Ik moet de kabel van de oude omvormer naar de schakelaar vervangen omdat deze te kort is. Daar zit nu 3g4 op. Kan dit ook met 2,5mm? Heb daar nog wel een van liggen. Technisch kan het wel maar het limiet met 3000 wat zit er toch wel tegenaan.

Of zoiets pakken? https://www.elektramat.nl...-h07rn-f-3x4mm-per-meter/

[ Voor 13% gewijzigd door xzaz op 15-10-2026 13:38 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 04-11 18:56
xzaz schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:09:
Ben bezig met ombouwen. Ik moet de kabel van de oude omvormer naar de schakelaar vervangen omdat deze te kort is. Daar zit nu 3g4 op. Kan dit ook met 2,5mm? Heb daar nog wel een van liggen. Technisch kan het wel maar het limiet met 3000 wat zit er toch wel tegenaan.

Of zoiets pakken? https://www.elektramat.nl...-h07rn-f-3x4mm-per-meter/
Naar wat ik uit je afkortingen en cryptisch bericht kan opmaken wil je een 3000 Mix gaan aansluiten.

Bij voorkeur inderdaad met een vaste aansluiting (minimaal 3x4 mm2) middels een neopreen kabel. Zelf heb ik de 4000 Mix met 3 x 6mm2 aangesloten, met het oog op een latere uitbreiding zonnepanelen oid.

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:22
robinh schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:47:
[...]

Naar wat ik uit je afkortingen en cryptisch bericht kan opmaken wil je een 3000 Mix gaan aansluiten.

Bij voorkeur inderdaad met een vaste aansluiting (minimaal 3x4 mm2) middels een neopreen kabel. Zelf heb ik de 4000 Mix met 3 x 6mm2 aangesloten, met het oog op een latere uitbreiding zonnepanelen oid.
Whoops was inderdaad cryptisch nu ik het terug lees. De bestaande omvormer die 3000Watt is weggehaald en daarop een SolarFlow 4000 Mix Pro aangesloten. Van de schakelaar moet hij dus nog naar de 4000 Mix Pro AC. Er ligt nu 3x4mm. Zal dat dan ook aanhouden en een Neopreen kabel halen met 4mm.

Bedankt.

Edit: Lekker dan blijkbaar zijn die MC4 stekkers van SMA weer anders Sunclix 8)7

[ Voor 6% gewijzigd door xzaz op 15-10-2026 18:14 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 16:14

John2B

I Love RAID5..!!

xzaz schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:09:
Ben bezig met ombouwen. Ik moet de kabel van de oude omvormer naar de schakelaar vervangen omdat deze te kort is. Daar zit nu 3g4 op. Kan dit ook met 2,5mm? Heb daar nog wel een van liggen. Technisch kan het wel maar het limiet met 3000 wat zit er toch wel tegenaan.

Of zoiets pakken? https://www.elektramat.nl...-h07rn-f-3x4mm-per-meter/
Bij max 3000watt kan 2,5mm kabel prima. Geen idee of je 4mm op de connector krijgt. Ik had 6mm op de connector en lukte met wat moeite via eindaderhulsjes. Omdat de neopreen kabel te dik was heb ik de connector aan de binnenzijde uitgevreest met een drempel. Past nu perfect.

Bij 4000watt inderdaad minimaal 4mm

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • YuriArts77
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 01-11 23:57
Sted74 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:09:
[...]

Hallo @YuriArts77

Misschien heb ik de oplossing voor jou ontdekt.

Vandaag heeft Liander bij mij de oude 3x25a smeltzekeringen vervangen voor C25 automaten op mijn eigen verzoek en gelijk de nieuwste Kaifa SMR5.5 meter geplaatst.

De monteur was behoorlijk onder de indruk dat mijn gehele woning inclusief zonnestroom off grid bleef draaien toe de stroom eraf moest voor de werkzaamheden. ;) (3xmix4000ac met powerhub)

Na de werkzaamheden leek alles goed te werken tot ik vanavond in de Zendure app keek en een zeer onrustig beeld zag van accu's die behoorlijk aan het pendelen waren terwijl er geen zonnestroom meer was en er geen zware apparaten aan stonden ongeveer het zelfde beeld als bij YuriArts77.

Ik vond dit erg vreemd en toevallig na meter wissel, na lang zoeken en meten met een Duspol ben ik erachter gekomen dat de Liander monteur de L1 en L2 fasen had verwisseld, Ik heb dus de L1 en L2 bij de hoofdschakelaar omgedraaid zodat alles weer Rechtsdraaiend draaiveld is en toen was het probleem met de onrust in de Zendure ook opgelost.

Grote kans dat dit bij jou ook het geval is en je dus een linksdraaiend draaiveld hebt en daar kan de Zendure slecht mee omgaan, symptomen zijn foutcode 23 of 24, Powerhub die in off grid blijft hangen ter bescherming of het extreem pendelen (laden en ontladen).
Dankjewel. Ik heb de Electricien gevraagd om te komen meten.
Wee zijn eerst over gestapt naar 3 fase en daarna pas de batterijen aangeschaft. Het pndelen doet hij al vanaf het begin.

Nu nog een probleem: We hebben de SolarEdge omvormer rechtstreeeks gekoppeld aan een van de 4000 Pro's op de PV IN ingang. Op die accu zitten ook rechtstreeks zonnepanelen gekoppeld met de MPPT stekkers.
De eerste dagen ging dat prima. Maar nu gaan OF de ene uit OF de andere. De ene staat op 0 of de andere staat op 0.

  • YuriArts77
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 01-11 23:57
NOODSTROOM werkt alleen met 3 fase als je ook 3 batterijen hebt.

Hier ben ik dus net achter gekomen. Powerhub + 4000 Pro + 4000 Pro.
Zendure heeft net toegegeven dat ze een fout in communicatie gedaan hebben. Als je 3 fase hebt dan moet je op alle drie de fases een batterij hebben. Dit hadden ze wel eerder mogen vertellen.

Via de importeur wachten we nu op een reactie van Zendure. Hoe gaan ze dit oplossen?

  • marinadus
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:07
@Taro is er inmiddels al meer bekend over de uitbreidingen voor de mix 4000? Ben benieuwd naar die gaan kosten en wil er wss wel 1 gaan aanschaffen.

  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:50
Ik was een beetje sceptisch over ZENKI, maar ik moet op mijn kritiek terugkomen. Soms snap ik het nog niet helemaal maar, nu de zon wat minder wordt, gaat het best goed. Hij laad netjes mijn batterij met het laagste dagtarief en laad dan 'snachts soms bij (ook op het laagste nachttarief) als hij denkt dat hij de dure ochtendstroom niet kan opvangen. Klein minpuntje is wel dat af en toe de paarse lijn (dynamische elektriciteitsprijs) weg is en dat hij dan een beetje de weg kwijt is. Maar..... mijn scepsis is grotendeels verdwenen.

  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:38
Bouwertje schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:24:
Ik was een beetje sceptisch over ZENKI, maar ik moet op mijn kritiek terugkomen. Soms snap ik het nog niet helemaal maar, nu de zon wat minder wordt, gaat het best goed. Hij laad netjes mijn batterij met het laagste dagtarief en laad dan 'snachts soms bij (ook op het laagste nachttarief) als hij denkt dat hij de dure ochtendstroom niet kan opvangen. Klein minpuntje is wel dat af en toe de paarse lijn (dynamische elektriciteitsprijs) weg is en dat hij dan een beetje de weg kwijt is. Maar..... mijn scepsis is grotendeels verdwenen.
Het is wat mij betreft net omgekeerd, dit laden op basis van dynamische prijzen gaat juist heel goed maar het integreren van een extern PV systeem gaat juist niet goed. Hij kiest dan in de ochtend te snel voor eigen gebruik (opladen van PV) waarbij het financieel beter is om in de ochtend nog terug te leveren en de batterij pas bij de echt lage tarieven te gaan laden rond middaguur/begin van de middag.

  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:50
Ik snap wat je zegt, en ook hier laad hij 'smorgens met zijn eigen opwek. Maar hier kijkt hij echt naar het laagste tarief als de batterij niet vol gaat door de PV. Ik hoef ook (nog) geen stroom te verkopen, vindt dit wel even prima zo. Het heeft overigens wel 1,5 week geduurd voor ZENKI mijn verbruik ingeleerd had. Dan zou de toevoeging 'zelfconsumptie' in de aangepaste modus wel weer handig zijn zodat je een soort programma kan maken. Maar dat is hier al uitgebreid besproken.

  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:50
Hoeveel aansluitingen zitten er eigenlijk op een 3ct? 3 fasen? 3 fasen zonnepanelen? Dus 6 meetspoelen? Of wil ik nu teveel?

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-11 22:15
Bouwertje schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:24:
Ik was een beetje sceptisch over ZENKI, maar ik moet op mijn kritiek terugkomen. Soms snap ik het nog niet helemaal maar, nu de zon wat minder wordt, gaat het best goed. Hij laad netjes mijn batterij met het laagste dagtarief en laad dan 'snachts soms bij (ook op het laagste nachttarief) als hij denkt dat hij de dure ochtendstroom niet kan opvangen. Klein minpuntje is wel dat af en toe de paarse lijn (dynamische elektriciteitsprijs) weg is en dat hij dan een beetje de weg kwijt is. Maar..... mijn scepsis is grotendeels verdwenen.
Bij mij precies hetzelfde. In het begin kwam er ruim 4000 watt aan zonne-energie binnen, maar toch ging ZENKI met 4000 watt laden vanuit het net omdat de stroom op dat moment goedkoop was.

In ongeveer 90% van de tijd werkt alles goed, zeker 's nachts. Maar bij veel zon in combinatie met goedkope stroom blijft dit een probleem. Je kunt nergens aangeven wat je voorkeur heeft, terwijl zonne-energie in feite gratis is. Wat mij betreft zou de voorkeur altijd naar zonne-energie moeten gaan en zou er alleen stroom uit het net gebruikt moeten worden als er onvoldoende zonne-energie beschikbaar is.

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
marinadus schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 23:23:
@Taro is er inmiddels al meer bekend over de uitbreidingen voor de mix 4000? Ben benieuwd naar die gaan kosten en wil er wss wel 1 gaan aanschaffen.
Nee, helaas. Ik heb er zeer recent nog naar gevraagd en ook bij Zendure gemeld dat heel veel mensen er op zitten te wachten incl. ikzelf :)

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
sergeleeuw schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 08:36:
[...]

Ik heb inderdaad deze reviews al gelezen, maar er is weinig bekend over de werking van de nieuwe Anker Solix omdat deze nog niet echt op de markt te vinden is, waar ik wat vragen over heeft is o.a. bij energienerds praten ze wel over een extra beveiligde Alamat B aan te raden is als ik de Zendure zou kopen, zou dit ook bij Anker moeten?
Voor zover mij bekend hebben zowel de Mix-serie als Max-serie een Type A nodig, geen Type B.

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
En een nieuwe update van de Zendure app. V7.1.1 (via Playstore)

  • Sebazzz
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 14:57

Sebazzz

3dp

Ik heb mijn oog nu wel op de Mix 4000 Pro laten vallen. Ik zou hiermee mijn Goodwe 5000DNS omvormer kunnen vervangen en 8kWh accucapaciteit erbij krijgen. Dat zal een stuk efficienter zijn dan een losse thuisaccu :)

[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]


  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
Voor mensen die al een Mix 4000 Pro hebben geïnstalleerd, is het echt een noodzaak om een aardlekautomaat aan te schaffen van 100mA of meer? iemand ervaring die bij een standaard aardlekautomaat van 30mA tript?

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Nu online
sergeleeuw schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:39:
Voor mensen die al een Mix 4000 Pro hebben geïnstalleerd, is het echt een noodzaak om een aardlekautomaat aan te schaffen van 100mA of meer? iemand ervaring die bij een standaard aardlekautomaat van 30mA tript?
Als ik me niet vergis is deze discussie hier al uitgebreid gevoerd.

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
bigkevx2 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:12:
[...]

Als ik me niet vergis is deze discussie hier al uitgebreid gevoerd.
ik kan alleen de discussie vinden waarin er gesproken wordt over type A of B aardlek niet de tripfoutstroom

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:44
sergeleeuw schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:39:
Voor mensen die al een Mix 4000 Pro hebben geïnstalleerd, is het echt een noodzaak om een aardlekautomaat aan te schaffen van 100mA of meer? iemand ervaring die bij een standaard aardlekautomaat van 30mA tript?
Ik heb de groep waar de bestaande PV omvormer op was aangesloten nu in gebruik voor de Mix Pro op 2000W begrenst. Dat is een Schneider installatieautomaat / 1-polig + nul, B16A / Acti9 / A9P42616.

Er zijn 11 PV panelen van 360Wp op aangesloten, 4 oost, 7 west, beiden een eigen string.
Dit is sinds 20-08 dus nog best wat zonnige dagen gehad. Hoogste vermogen PV op een dag 3750W, gemiddeld hoogste per dag 2500W.

Nergens problemen mee.

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
Getverdemme schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:45:
[...]

Ik heb de groep waar de bestaande PV omvormer op was aangesloten nu in gebruik voor de Mix Pro op 2000W begrenst. Dat is een Schneider installatieautomaat / 1-polig + nul, B16A / Acti9 / A9P42616.

Er zijn 11 PV panelen van 360Wp op aangesloten, 4 oost, 7 west, beiden een eigen string.
Dit is sinds 20-08 dus nog best wat zonnige dagen gehad. Hoogste vermogen PV op een dag 3750W, gemiddeld hoogste per dag 2500W.

Nergens problemen mee.
Aha dat is goed om te horen, ik heb even je type opgenomen maar dit is enkel een automaat zonder aardlek. ik heb een aardlek b20A 30mA, ik wil graag de zendure mix 4000 pro bestellen, maar in de handleiding lees ik een aardlek meer dan 100mA.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:44
sergeleeuw schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:55:
[...]

Aha dat is goed om te horen, ik heb even je type opgenomen maar dit is enkel een automaat zonder aardlek. ik heb een aardlek b20A 30mA, ik wil graag de zendure mix 4000 pro bestellen, maar in de handleiding lees ik een aardlek meer dan 100mA.
Ah ja het zal vast niet zo aangesloten zijn zoals het moet horen, is maar tijdelijk gaat binnenkort toch in de Powerhub. Is nu vast aangesloten op de werkschakelaar van de oorspronkelijke PV omvormer. Voor de zekerheid alles begrenst op 2000W.

Maar als de oorspronkelijke omvormer daar prima op kon draaien, moet de mix pro omvormer dat vast ook wel kunnen. Dat was allemaal aangesloten door de elektricien die de PV panelen heeft geplaatst. De Mix Pro draait iig al 2 maanden probleemloos en heeft vergeleken me oorspronkelijke omvormer exact dezelfde vermogens en opbrengsten (in die 2 maanden vergeleken met de afgelopen 3 jaar).

[ Voor 13% gewijzigd door Getverdemme op 19-10-2026 10:15 ]


  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:50
sergeleeuw schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:39:
Voor mensen die al een Mix 4000 Pro hebben geïnstalleerd, is het echt een noodzaak om een aardlekautomaat aan te schaffen van 100mA of meer? iemand ervaring die bij een standaard aardlekautomaat van 30mA tript?
Hier zit hij achter een B20 30 mA en nog nooit getript.

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15:40
Bouwertje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:17:
[...]

Hier zit hij achter een B20 30 mA en nog nooit getript.
top thanks!

  • testmanager
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 09:13
bigkevx2 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:12:
[...]

Als ik me niet vergis is deze discussie hier al uitgebreid gevoerd.
Ik volg deze thread al een tijdje, en pas geleden waren er nog wat openstaande vragen bij Zendure. Kan me herinneren dat Jan-Tweak (ofzo?) ook meerdere malen meldde dat hij wat vragen gesteld had ("zodra ik die antwoorden heb deel ik die hier").
>>> Is het een idee om die openstaande vragen en de vragen met antwoorden op te nemen in de Topic Start?

Anders blijven deze vragen hier steeds terugkomen....

(Mijn elektricien heeft pas over 3 maand tijd om de Powerhub te installeren :-( , dus ik volg deze thread nu niet meer dagelijks)

[ Voor 3% gewijzigd door testmanager op 19-10-2026 11:53 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Quadrupool schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:45:
Heb wel de wcd van de droger omgebouwd naar een CEE variant, en een andere stekker erop gezet ook dus. Dit omdat dit beter is bij langdurige hoge vermogens schijnbaar. Blijft wel vreemd om een stekker eraf te knippen haha. Ook maf dat de zendure kabel maar 3x 1,5 mm² is...
Over die af te knippen stekker:
In deze review van IOTDomotica wordt uitgebreid verteld dat er behalve het aansluitsnoer met Schuko stekker een losse stekker (voor aan de Zendure) meegeleverd wordt, zodat je daar je eigen snoer aan kunt maken voor een vaste installatie, zie
YouTube: Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ review: 4000 AC+ en 4000 Pro vergeleken (op 11:54).
Zat die stekker er bij jou niet bij? Of wordt die stekker enkel bij de 4000 serie meegeleverd?

Of weet iemand het merk en type van die stekker, zodat je die zelf ergens kunt bestellen? Staat er iets op gedrukt? Ik heb Google al gevraagd om op basis van een foto van het chassisdeel te zoeken, maar dat levert helaas niks bruikbaars op.
Edit: Is het deze? https://www.ebay.de/itm/318823588192
Edit2: Dan zou dit de fabrikant zijn: http://lsygx.com/sys-pd/73.html, maar 16A lijkt voor een accu die 4 kW kan leveren wel wat krap...

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2026 12:21 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 04-11 18:56
Idem dito hier 3 x Mix 4000 AC+ aangesloten op een B20 30mA aardlekautomaat. Geen problemen mee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKEHhBVCdVRbB5AIP5hU1sbdJrU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eykrE8aN7kpEyBu0tZ2wAFpg.png?f=fotoalbum_large

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • old_spice
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-11 22:23
testmanager schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:52:
[...]

Ik volg deze thread al een tijdje, en pas geleden waren er nog wat openstaande vragen bij Zendure. Kan me herinneren dat Jan-Tweak (ofzo?) ook meerdere malen meldde dat hij wat vragen gesteld had ("zodra ik die antwoorden heb deel ik die hier").
>>> Is het een idee om die openstaande vragen en de vragen met antwoorden op te nemen in de Topic Start?

Anders blijven deze vragen hier steeds terugkomen....

(Mijn elektricien heeft pas over 3 maand tijd om de Powerhub te installeren :-( , dus ik volg deze thread nu niet meer dagelijks)
Dit lijkt mij een zeer goed plan. Ik zoek me namelijk een ongeluk.

Denk dan aan:
- Welke automaat moet je gebruiken? (B16, B20, Type A, of Type B, etc)
- Welke bedrading (dikte etc)

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Andrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:54:
[...]

Over die af te knippen stekker:
In deze review van IOTDomotica wordt uitgebreid dat er behalve het aansluitsnoer met Schuko stekker een losse stekker (voor aan de Zendure) meegeleverd wordt, zodat je daar je eigen snoer aan kunt maken voor een vaste installatie, zie
YouTube: Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ review: 4000 AC+ en 4000 Pro vergeleken (op 11:54).
Zat die stekker er bij jou niet bij? Of wordt die stekker enkel bij de 4000 serie meegeleverd?

Of weet iemand het merk en type van die stekker, zodat je die zelf ergens kunt bestellen? Staat er iets op gedrukt? Ik heb Google al gevraagd om op basis van een foto van het chassisdeel te zoeken, maar dat levert helaas niks bruikbaars op.
Edit: Is het deze? https://www.ebay.de/itm/318823588192
Edit2: Dan zou dit de fabrikant zijn: http://lsygx.com/sys-pd/73.html, maar 16A lijkt voor een accu die 4 kW kan leveren wel wat krap...
Effe zoeken op dit forum op: M25-VL-3P
Geschikt en compatible voor de Mix 3000. Voor de Mix 4000 weet ik het niet.

  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 16:43
Andrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:54:
[...]

Over die af te knippen stekker:
In deze review van IOTDomotica wordt uitgebreid verteld dat er behalve het aansluitsnoer met Schuko stekker een losse stekker (voor aan de Zendure) meegeleverd wordt, zodat je daar je eigen snoer aan kunt maken voor een vaste installatie, zie
YouTube: Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ review: 4000 AC+ en 4000 Pro vergeleken (op 11:54).
Zat die stekker er bij jou niet bij? Of wordt die stekker enkel bij de 4000 serie meegeleverd?

Of weet iemand het merk en type van die stekker, zodat je die zelf ergens kunt bestellen? Staat er iets op gedrukt? Ik heb Google al gevraagd om op basis van een foto van het chassisdeel te zoeken, maar dat levert helaas niks bruikbaars op.
Edit: Is het deze? https://www.ebay.de/itm/318823588192
Edit2: Dan zou dit de fabrikant zijn: http://lsygx.com/sys-pd/73.html, maar 16A lijkt voor een accu die 4 kW kan leveren wel wat krap...
De losse stekker wordt er bij de 3000 niet bijgeleverd, hierbij ontvang je een een 3 meter 3x 1,5mm snoer met schuko stekker en een niet verwijderbare connector.
Bij de 4000 ontvang je dit snoer en een losse extra connector.

Ik heb bij het snoer van beide 3000's de schuko eraf geknipt, adereindhulzen gemonteerd en ze met Wago's ieder op hun eigen groep aangesloten. Ik heb regelmatig na een tijdje volle belasting gevoeld maar voel nauwelijks merkbaar enige opwarming aan zowel stekker als de kabel. Gevoelsmatig is 2,5mm kabel beter. Zeker ook omdat ik naar de groepen zelfs 4mm heb getrokken. Of het voor de 3000 wel nodig is, is echter de vraag. Ik overweeg het wel uit voorzorg nog te doen.
Hier is de connector M25-VL-3P nog wat voordeliger:
https://www.ebay.de

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:28

Ben(V)

Kleine berekening geeft aan dat 3m kabel van 1,5mm2 bij maximaal vermogen (3000W) een spanning verlies in de kabel van 0,93V ofwel 12W oplevert.
Bij vervanging door een 2,5mm2 wordt dat 0,56V en 7,3W.

Geen van beide kabels zullen hiermee substantieel warmer worden, lijkt me persoonlijk dus de moeite niet waard om die 1,5mm2 te vervangen.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • SL65
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Ik ben mij verder aan het verdiepen in een mogelijke thuisaccu en Zendure lijkt erg interessant. Begrijp ik het goed dat er echter nog geen producten zijn die een 3 fase omvormer (string van 5.720 Wp en één string van 3.080 Wp) volledig kunnen vervangen? De Mix 4000 serie komt in de buurt, maar ik loop vast op het vermogen van de eerste string.

[ Voor 15% gewijzigd door SL65 op 20-10-2026 12:24 ]


  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 15:56
Toevallig paar weken geleden zelfde vraag hier gesteld omdat onze 3f omvormer van 8kw kapot ging. Bleek niet te kunnen behalve als ik van 2 strings 3 ging maken en dan 3x zendure neer zal zetten. Ik heb er voor gekozen om nieuwe 3f sma op te hangen en ga voor 1x zendure 3000 (als startpunt)

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • Jorn
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 04-11 17:48
Weet iemand misschien of een MIX 4000 Pro icm een Shelly Pro 3EM ook lokale communicatie(dus niet via de cloud) ondersteund?

Ik vind momenteel de nul-op-de-meter regeling nogal traag/grof reageren, misschien dat dit beter gaat als de doorgifte niet via de cloud gaat, en ook zou het wel fijn zijn als het blijft werken zonder internet.

Ik vond wel dit, maar ik zie deze opties niet in mijn app: https://www.zendure.nl/blogs/news/handleiding-lokale-communicatie-zendure-hyper-2000-en-shelly

Ik heb zowel de Shelly als de Zendure bedraad aangesloten.

* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)


  • Sebazzz
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 14:57

Sebazzz

3dp

Ik heb nog verder verdiept in de Mix Pro en het lijkt dat het maximum string voltage te laag is voor mijn PV opstelling.

Dan doet mij dit de vraag rijzen waarom ik niet voor een SolarFlow of Hyper zou gaan.

Ik begrijp ook niet helemaal wat het idee is van het doorlussen van je AC gekoppelde PV installatie via de Mix tenzij je ook bij stroomuitval de PV omvormer kan laten werken.

[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:40
SL65 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:22:
Ik ben mij verder aan het verdiepen in een mogelijke thuisaccu en Zendure lijkt erg interessant. Begrijp ik het goed dat er echter nog geen producten zijn die een 3 fase omvormer (string van 5.720 Wp en één string van 3.080 Wp) volledig kunnen vervangen? De Mix 4000 serie komt in de buurt, maar ik loop vast op het vermogen van de eerste string.
Overdimensioneren geeft niet. Dat is zelfs heel normaal om te doen.

Als de max string spanning VOC en input amperes maar in de marge zitten.

  • SL65
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Doesnotcompute schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:08:
[...]

Overdimensioneren geeft niet. Dat is zelfs heel normaal om te doen.

Als de max string spanning VOC en input amperes maar in de marge zitten.
Ik weet niet of je quote voor mij bedoeld was, maar de string is toch te groot? Als ik het goed begrijp is het 4.000 max per aansluiting.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:40
SL65 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:11:
[...]


Ik weet niet of je quote voor mij bedoeld was, maar de string is toch te groot? Als ik het goed begrijp is het 4.000 max per aansluiting.
Dat is de max wat de MPPT kan verwerken. Als er 5000w beschikbaar is op een gegeven moment, komt er 4000w uit. Aftoppen noemt men dat ook wel.

Gewoon kijken wat de VOC is van je paneel. Dat vemenigvuldigen met het aantal panelen. Minder dan 400vdc is prima. Kan het paneel max 18A leveren, ook prima.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Doesnotcompute, @SL65 Ik zou misschien nog rekening houden met de temperatuurcoëfficiënten bijvoorbeeld met die van de VOC.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:05
Jorn schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:53:
Weet iemand misschien of een MIX 4000 Pro icm een Shelly Pro 3EM ook lokale communicatie(dus niet via de cloud) ondersteund?

Ik vind momenteel de nul-op-de-meter regeling nogal traag/grof reageren, misschien dat dit beter gaat als de doorgifte niet via de cloud gaat, en ook zou het wel fijn zijn als het blijft werken zonder internet.

Ik vond wel dit, maar ik zie deze opties niet in mijn app: https://www.zendure.nl/blogs/news/handleiding-lokale-communicatie-zendure-hyper-2000-en-shelly

Ik heb zowel de Shelly als de Zendure bedraad aangesloten.
Gewoon ff AI gebruiken: Shelly pro 3em niet in de cloud gebruiken. Hoe?
Maar je kunt de Cloud uitschakelen alleen dan zie je niets meer (van de Shelly app) op je telefoon...elke voordeel heb een nadeel zei iemand eens.
Voor de zekerheid had ik 'm ook nog eens op LAN.
Maar je kunt ook de modbus gebruiken.

En de Shelly kun je gewoon kiezen in de app als P1 meter. Hoe dit te doen, is al eens gepost maar dat kan ook op het andere forum zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door GJzon op 20-10-2026 20:17 ]


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:40
dunklefaser schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:32:
@Doesnotcompute, @SL65 Ik zou misschien nog rekening houden met de temperatuurcoëfficiënten bijvoorbeeld met die van de VOC.
Klopt hoor. Vaak is dat iets van 0,25% / C°.

Een 36v voc paneel zou dan theoretisch iets van 2v hoger kunnen uitkomen bij 0c. Met 10 panelen 20v. Echter valt dat in de praktijk wel weer mee. Minder licht inval laat de spanning weer ietsjes zakken. Je kan een paneel marge nemen. Maar 10x 36v is 360vdc, dan mag er nog 40v bij komen. Dan is het al wat, -20? En volle vak zon.

Maak ik mij niet druk om. De mppt zal vast niet bij 401v gelijk een Michael Baytje plegen.

(Weet zo niet of de VOC uberhaupt wel zover kan oplopen zolang het aangesloten blijft op de mppt. Niet loskoppelen en aankoppelen bij volle zon en vorst dan maar?)