• Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Taro schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:45:
@Maartentux Kan jij aangeven wat je in die console hier hebt staan?

Core
Single-core (1)
Internal SRAM
180 KB / 221 KB (81%), free 42 KB
SRAM block
27 KB / frag 34%
DMA
free 34 KB / total 213 KB
TLS contig
29 KB
TLS arena
free 35 KB / blk 29 KB / total 40 KB / min 0 KB / fb 30 ⚠

Ik heb een pre-productiemodel, maar daar dus een waarschuwingsicoontje staan...
Screenshots zijn tijdelijk stuk, dus hier een echte foto...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S6R8Hk3ei-8QXZ7AlTGbAWEYnRo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OL98RFjkyvBWiR24VRKb4vKK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:11

Ben(V)

Maartentux schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:29:
[...]

Nouja, misschien meten ze iets anders dan de temperatuur van het accupakket via de BMS, maar een of ander koellichaam met mosfets erop. Maar die van mij staat dus zoals ik zei al 24 uur buiten en laadt of levert niet. Dan is de accu niet 23 graden, daarvoor staan natuurwetten in de weg...

Mijn warmtebeeldcamera zegt... ongeveer 7 graden.

[Afbeelding]
Wat jij meet met je warmtebeeld camera is de metalen buitenkant van de behuizing en die zal altijd in de buurt van de omgeving temperatuur liggen tenzij je heel veel energie door de omvormer haalt, dan kan hij oplopen.

Wat Zendure aan temperatuur weergeeft wordt op het omvormerboard gemeten en aangezien de elektronica daar altijd warmte ontwikkelt in een afgesloten ruimte (ook als hij in standby staat) is die temperatuur toch echt vrij normaal.

Hier staat hij op 32oC bij een omgeving temperatuur van 21oC terwijl de Zendure nu 50W levert.

Als je echt wilt weten of de temperatuur correct is kun je de Zendure helemaal uitzetten en van de netspanning halen en een dag laten staan, dan moet hij de omgeving temperatuur gaan aannemen.
Aanzetten en snel kijken voor hij weer warm wordt. O-)

[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 16-11-2026 10:36 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Ben(V) schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:32:
[...]

Wat jij meet met je warmtebeeld camera is de metalen buitenkant van de behuizing en die zal altijd in de buurt van de omgeving temperatuur liggen tenzij je heel veel energie door de omvormer haalt, dan kan hij oplopen.

Wat Zendure aan temperatuur weergeeft wordt op het omvormerboard gemeten en aangezien de elektronica daar altijd warmte ontwikkelt in een afgesloten ruimte (ook als hij in standby staat) is die temperatuur toch echt vrij normaal.

Hier staat hij op 32oC bij een omgeving temperatuur van 21oC terwijl de Zendure nu 50W levert.

Als je echt wilt weten of de temperatuur correct is kun je de Zendure helemaal uitzetten en van de netspanning halen en een dag laten staan, dan moet hij de omgeving temperatuur gaan aannemen.
Aanzetten en snel kijken voor hij weer warm wordt. O-)
In de app onder apparaten -> je accu, druk je op de tekst onder het plaatje. Zie je de 'omgevingstemperatuur'. In ieder geval dichter bij de werkelijkheid.

  • jeronantropis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18:49
Ik heb het algemene Zendure topic doorgelezen mbt de hernieuwde HW-support. Het lijkt erop dat verschillende mensen uiteenlopende ervaringen hebben met de rechtstreekse aansturing van de Zendure door HW (dus zonder HA of al die zaken), en dat men volgens mij ook dikwijls naast elkaar spreekt. Super niche en complexe setups worden oeverloos bediscussieerd, maar over eenvoudige basisfunctionaliteiten lees ik vrij weinig duidelijke antwoorden. Misschien ook een beetje eigen aan het forum :+ .

Dit gezegd zijnde, heb ik tussen de "ruis" in de verschillende posts voor mezelf volgende punten geconcludeerd:
  • De HW kan opnieuw gevonden worden en gebruikt worden als "aansturing" sinds ongeveer een kleine 2 weken.
  • De HW zou blijkbaar geen gewone "IP koppeling" zijn, zoals vb. bij mijn laadpaal, maar je moet hem echt "pairen" (knopje van de HW indrukken, koppelen, enz.). Onduidelijk wat dit betekent voor je koppeling in de HW app. Vreemd verhaal, vreemde keuze van Zendure als dit effectief zo zou zijn.
  • De data-update van de HW is blijkbaar maar elke 30 seconde en niet elke seconde (of 5 secondes) zoals bij Zendures eigen P1, beiden blijkbaar op DSMR5. Sommige mensen zeggen dat het water in de waterkoker al kookt alvorens de batterij begint te ontladen, andere mensen geven dan weer aan dat de NOM-curve blijkbaar toch wel mooi vlak blijft. Wederom: vreemd verhaal, en ook vreemde keuze van Zendure als dit effectief zo zou zijn (tenzij ze het nut van hun eigen P1 willen beschermen).
Nu, aangezien je de P1 van Zendure momenteel toch gratis krijgt bij aankoop van een thuisbatterij, maakt het niet zoveel uit. Ik zou nu zelf nog niet investeren in een P1-splitter en toch eerst eens testen met de HW P1. Werkt het naar behoren volgens wat jij ervan verwacht (NOM, arbitrage, ...): perfect. Werkt het bij jou niet deftig, kan je alsnog een P1-splitter plaatsen en de Zendure P1 gebruiken.

Ikzelf plaats sowieso nog zo'n HW Energy Socket in mijn stopcontact, zodat ik in mijn HW-app alles mooi kan volgen. De (ont)laadstroom beperk ik tot 10A (meer wil ik niet continu op een gewoon stopcontact, ook al kunnen mijn Niko-stopcontacten in theorie 13A aan onder continue belasting, de Energy Socket kan 12A aan onder continue belasting). Dit geeft dan een maximaal vermogen van 2,3 kW - best ok voor mij.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op maandag 16 november 2026 @ 11:28:
[...]

In de app onder apparaten -> je accu, druk je op de tekst onder het plaatje. Zie je de 'omgevingstemperatuur'. In ieder geval dichter bij de werkelijkheid.
Ah, dank!! Ik wist dat ik het in de app gezien had maar kon het nergens meer vinden. Dan wordt de vraag waarom de ene pagina enkel de omgevingstemperatuur aangeeft maar niet de temperatuur van een bepaalde component, en de andere pagina precies omgekeerd. Want de Zendure app zegt 10°C tewijl de http pagina nog steeds 23°C aangeeft, en tot overmaat van ramp geeft /properties/report zelfs géén van beide temperaturen weer... :? 8)7 |:(

Eerlijk gezegd vind ik het wel een flinke misser om in zenSDK /properties/report letterlijk te omschrijven als "# Get all properties" (emphasis mine) maar daarin niets te melden over de omgevingstemperatuur, die wél in de app staat. Maar goed, details enzo...

[ Voor 18% gewijzigd door Maartentux op 16-11-2026 16:35 ]


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Ben(V) schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:32:
[...]

Wat jij meet met je warmtebeeld camera is de metalen buitenkant van de behuizing en die zal altijd in de buurt van de omgeving temperatuur liggen tenzij je heel veel energie door de omvormer haalt, dan kan hij oplopen.

Wat Zendure aan temperatuur weergeeft wordt op het omvormerboard gemeten en aangezien de elektronica daar altijd warmte ontwikkelt in een afgesloten ruimte (ook als hij in standby staat) is die temperatuur toch echt vrij normaal.

Hier staat hij op 32oC bij een omgeving temperatuur van 21oC terwijl de Zendure nu 50W levert.

Als je echt wilt weten of de temperatuur correct is kun je de Zendure helemaal uitzetten en van de netspanning halen en een dag laten staan, dan moet hij de omgeving temperatuur gaan aannemen.
Aanzetten en snel kijken voor hij weer warm wordt. O-)
Die eerste stelling klopt niet helemaal, je negeert dat vrijwel de gehele achterzijde een koellichaam vormt, en dat koellichaam staat zowel mechanisch als thermisch in verbinding met zowel de interne vermogenselektronica als de metalen behuizing.

En je laatste zin is ook niet bewezen, het is immers mogelijk dat de gemeten component door blijft werken zolang de accu niet leeg is, ook als de gridspanning er af is en -ie uitgeschakeld is. En de accu helemaal leegmaken is vanzelfsprekend niet mogelijk, het BMS zal dat blokkeren. Voor de rest: ik was inderdaad al van plan de temperaturen in de gaten te gaan houden, eens zien wat hij toont bij strenge nachtvorst en hittegolven. Maar daarvoor is wat geduld nodig... :)

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:11

Ben(V)

Heb jij hem dan open gemaakt en gezien waar die temperatuur voeler zit en waar de warmte wordt opgewekt.
En dat koellichaam van jouw neemt echt wel de temperatuur van de omgeving aan terwijl het binnen bij de warmtebron het veel warmer kan zijn.

Wat het tweede betreft kun je gelijk hebben.

Maar wat echt belangrijk is wat de temperatuur veranderingen zijn onder belasting, maar dat wordt het pas in de zomer als het echt warm wordt buiten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
jeronantropis schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:40:
[...]

Ik heb het algemene Zendure topic doorgelezen mbt de hernieuwde HW-support. Het lijkt erop dat verschillende mensen uiteenlopende ervaringen hebben met de rechtstreekse aansturing van de Zendure door HW (dus zonder HA of al die zaken), en dat men volgens mij ook dikwijls naast elkaar spreekt. Super niche en complexe setups worden oeverloos bediscussieerd, maar over eenvoudige basisfunctionaliteiten lees ik vrij weinig duidelijke antwoorden. Misschien ook een beetje eigen aan het forum :+ .

Dit gezegd zijnde, heb ik tussen de "ruis" in de verschillende posts voor mezelf volgende punten geconcludeerd:
  • De HW kan opnieuw gevonden worden en gebruikt worden als "aansturing" sinds ongeveer een kleine 2 weken.
  • De HW zou blijkbaar geen gewone "IP koppeling" zijn, zoals vb. bij mijn laadpaal, maar je moet hem echt "pairen" (knopje van de HW indrukken, koppelen, enz.). Onduidelijk wat dit betekent voor je koppeling in de HW app. Vreemd verhaal, vreemde keuze van Zendure als dit effectief zo zou zijn.
  • De data-update van de HW is blijkbaar maar elke 30 seconde en niet elke seconde (of 5 secondes) zoals bij Zendures eigen P1, beiden blijkbaar op DSMR5. Sommige mensen zeggen dat het water in de waterkoker al kookt alvorens de batterij begint te ontladen, andere mensen geven dan weer aan dat de NOM-curve blijkbaar toch wel mooi vlak blijft. Wederom: vreemd verhaal, en ook vreemde keuze van Zendure als dit effectief zo zou zijn (tenzij ze het nut van hun eigen P1 willen beschermen).
Nu, aangezien je de P1 van Zendure momenteel toch gratis krijgt bij aankoop van een thuisbatterij, maakt het niet zoveel uit. Ik zou nu zelf nog niet investeren in een P1-splitter en toch eerst eens testen met de HW P1. Werkt het naar behoren volgens wat jij ervan verwacht (NOM, arbitrage, ...): perfect. Werkt het bij jou niet deftig, kan je alsnog een P1-splitter plaatsen en de Zendure P1 gebruiken.

Ikzelf plaats sowieso nog zo'n HW Energy Socket in mijn stopcontact, zodat ik in mijn HW-app alles mooi kan volgen. De (ont)laadstroom beperk ik tot 10A (meer wil ik niet continu op een gewoon stopcontact, ook al kunnen mijn Niko-stopcontacten in theorie 13A aan onder continue belasting, de Energy Socket kan 12A aan onder continue belasting). Dit geeft dan een maximaal vermogen van 2,3 kW - best ok voor mij.
Wat zijn de ervaringen met gebruik van Home Wizard p1 onder de laatste firmware?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Frums schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:32:
[...]

Wat zijn de ervaringen met gebruik van Home Wizard p1 onder de laatste firmware?
Even vanaf begin vorige week teruglezen??

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
GJzon schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:17:
[...]

Even vanaf begin vorige week teruglezen??
Als ik het goed begrijp zijn de ervaringen tot nog toe niet best.

  • koelkast
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....

  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22-11 12:08
koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
De mix4000 is uitbreidbaar van 8kwh tot uiterlijk 50kwh. De uitbreidingsset die 7kwh zal bedragen is echter nog niet op de markt. 2 x mix3000 zal duurder zijn omdat hier ook een omvormer in zit dat niet hoeft bij de uitbreiding.

Beste manier zonder twijfel is om ze beide vast aan te sluiten. Je kunt ze ook beide met een stekker aansluiten zolang het vermogen maar wordt geknepen. Echter dit is een aankoop voor gebruik jaren dus gewoon vast als het kan.

Voordeel mix4000 deze is uitbreidbaar, je weet immers nooit wat de toekomst brengt. En 1000watt meer vermogen dat handig is bij inkoop energie tijdens goedekopere kwarieren.

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • Rolfie
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:25
koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
Ik heb hetzelfde bekeken, maar ik ga voor de 4000, voornamelijk wegens de uitbreiding mogelijkheden en 1000wat sneller laden / ontladen als mogelijkheid. Al voor optimaal gebruik, zal ik mijn kabels moeten vervangen, want die zijn nu maar 2,5mm.

En een pluspunt, ik kan mijn panelen er op aansluiten, dus bij nood ook betere mogelijkheden.

Voornamelijk toekomstbestendiger.
Bijvoorbeeld extra batterij er aan, en dan dynamisch contract nemen.

[ Voor 7% gewijzigd door Rolfie op 18-11-2026 10:28 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:

[list]
• De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
ja, zeker, het enige kleine nadeel is dat je dan weer een nieuwe groep moeten installeren ( je zou er dus als je het toch moet laten doen direct er maar twee laten plaatsen, tenslotte is het werkloon nog het duurste, en twee plaatsen duurt echt niet dubbel zo lang)
sterker nog gezien de prijsverschillen en zeker als je voldoende hebt aan die 3000W en heb je ook geen 300mA aardlek nodig ( is dus ook nog eens een stuk goedkoper) en er toch geen PV omvormer op wilt aansluiten mogelijk zelfs de betere optie.
• De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
[/list]
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
ja, sterker nog, ik zou de 3000 Mix gewoon met een CEE 230V 16A H6 stekker aansluiten, en bestel direct een CEE contrastekker ( en uiteraard een CEE WCD) mee dan kun je van het afgeknipte stukje kabel met de schuko stekker ook nog een verloopstekker van CEE naar Schuko maken. een kabel stukje van circa 30 cm is hiervoor voldoende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uj2fnpPUiugdlOPBoyTzzaA-QmI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NKEX4XN4W4ZxBbPdK4Wwm4eB.png?f=user_large

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Rolfie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:26:
[...]

Ik heb hetzelfde bekeken, maar ik ga voor de 4000, voornamelijk wegens de uitbreiding mogelijkheden en 1000wat sneller laden / ontladen als mogelijkheid. Al voor optimaal gebruik, zal ik mijn kabels moeten vervangen.
En een pluspunt, ik kan mijn panelen er op aansluiten.
als je je panelen er op aan gaat sluiten heb je wel een 32A beveiliging nodig, gaat dat bij jou, want met een standaard 3*25A huisaansluiting ga je dan niet blij van worden.
dat wordt namelijk veelal vergeten met een 32A aansluiting wordt namelijk zelfs al een 3*35A ( dat is de volgende stap en al vors duurder) eigenlijk al te klein. Je zou dan al naar 3*50A moeten gaan, en van die netwerkkosten zul je echt niet blij worden.
Een 4000 Mix heeft namelijk zonder dat je daar PV op gaat aansluiten al standaard een 20A alamat met 300mA nodig. (Zendure geeft zelfs al 25A aan, maar dat is met max ruim 17A max stroomsterkte en een 25A huisaansluiting ook al een probleem, mij lijkt dan een 20A de betere keuze.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1p8IfXck42DmtukusowyYJENMY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FQwGs2SSEZMpCNVjnEsLfNt0.png?f=user_large
Voornamelijk toekomstbestendig.

  • robinh
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22-11 12:08
Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:26:
[...]
sterker nog gezien de prijsverschillen en zeker als je voldoende hebt aan die 3000W en heb je ook geen 300mA aardlek nodig ( is dus ook nog eens een stuk goedkoper) en er toch geen PV omvormer op wilt aansluiten mogelijk zelfs de betere optie.
Ik zou persoonlijk geen 300mA adviseren. Onnodig hogere beveiliging voor de stroom. Hier 3 x 30mA aardlekautomaat in gebruik en nog nooit uitgeschakeld. Sinds juli in gebruik op vol vermogen 12kW laden en ontladen.

Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

robinh schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:37:
[...]

Ik zou persoonlijk geen 300mA adviseren. Onnodig hogere beveiliging voor de stroom. Hier 3 x 30mA aardlekautomaat in gebruik en nog nooit uitgeschakeld. Sinds juli in gebruik op vol vermogen 12kW laden en ontladen.
ik geef alleen weer wat Zendure adviseert, want hun weten alles over hun producten, een eigen ervaring is daarbij een behoorlijk slechte raadgever. en let op dit is alleen voor de 4000 mix serie van toepassing, een 3000 mix kun je prima op 30mA gebruiken.

  • Space21
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:10
Rolfie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:26:
[...]

Ik heb hetzelfde bekeken, maar ik ga voor de 4000, voornamelijk wegens de uitbreiding mogelijkheden en 1000wat sneller laden / ontladen als mogelijkheid. Al voor optimaal gebruik, zal ik mijn kabels moeten vervangen, want die zijn nu maar 2,5mm.
Kun je niet de zendure software matig cappen en de bekabeling zo laten?

[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]


  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21:42
Ik heb nog interessant mail contact gehad met Zendure betreft verschillende aansluitingen.
Heb het idee dat ze het zelf ook allemaal nog niet zo goed weten.
Mail 1 naar zendure:
Dear Zendure Support,

I am installing a PowerHub 3P with a SolarFlow 4000 Mix Pro on INV A and two SolarFlow 4000 Mix AC+ units on INV B and INV C. The INV breakers in my PowerHub are CHINT NXB-63E C63 1P+N (not 32 A as stated in your FAQ). The two AC+ units are hardwired in a shed 8 m away and limited to 3,000 W each (charge and discharge). Wiring per unit: from the C63 INV breaker via an existing 4 mm² cable to a sub-board with a 4-pole isolator, then a 1P+N 20 A RCBO, 300 mA, type A per unit, then 3×4 mm² plus a separate 4 mm² earth wire to the unit.
  1. Is this acceptable for warranty, given the 3,000 W limit, or do you strictly require 6 mm² and ≥ 32 A?
  2. Is the 20 A / 300 mA RCBO per unit acceptable downstream of the PowerHub?
  3. Is the separate earth wire required at 6 mm², or is 4 mm² acceptable?
Thank you.
Reply 1:
Hello,

For the SolarFlow 4000 AC+ high-power fixed connection:
  1. Breaker/RCBO requirement
    • A 32 A RCBO with a 30 mA leakage trigger current is mandatory in the distribution box to unlock the 4,000 W high-power grid connection.
    • An independent 30 mA RCD plus MCB combination is also acceptable.
    • Therefore, a 20 A / 300 mA RCBO does not meet the stated requirement, even if the unit is limited to 3,000 W.
  2. Power wiring
    • The 4000 series fixed hard-wired connection requires a 3-core L/N/PE outdoor flexible cable with a minimum cross-section of 6 mm².
    • The stated 4 mm² cable does not meet this specification.
  3. Protective earth
    • An additional 6 mm² single-core yellow-green PE grounding wire is mandatory.
    • It must be securely connected through the unit’s grounding hole to the home’s main grounding bar. After connection, anti-corrosion protective paint should be applied.
Accordingly, the described installation with 20 A / 300 mA RCBOs, 4 mm² power wiring, and a separate 4 mm² earth conductor does not match the specified requirements for the SolarFlow 4000 AC+ fixed high-power connection.
Mail 2:
Hello,

Thank you for your quick reply. Before we finalise the installation, I would like to ask you to reconsider, because the stated requirements are inconsistent with your own documentation and with Dutch installation practice.

 Situation
- PowerHub 3P: INV B (L2) and INV C (L3) each feed one SolarFlow 4000 Mix AC+ in a shed, 8 m from the PowerHub.
- Both units will be limited to 3,000 W (charge and discharge). We do not need the 4,000 W unlock.
- Grid connection: 3 x 25 A (main fuse C25 per phase).
- Note: the INV breakers in our PowerHub 3P are CHINT NXB-63E C63, not 32 A as stated in your FAQ.


1. 32 A RCBO
- On a 3 x 25 A connection, a 32 A device in a final circuit is larger than the main fuse. It cannot provide meaningful overload protection and it is not selective: in case of a fault, the 25 A main fuse may trip before the 32 A RCBO and black out the whole house. In the Netherlands, final circuits are normally rated below the main fuse.
- At 3,000 W the unit draws about 13 A. A 20 A RCBO protects the circuit properly and stays selective with the main fuse.


2. Residual current: 30 mA versus 300 mA
- Your knowledge base article "Notes for hard-wiring SolarFlow 4000 Mix series to distribution box" states that an RCD in the external AC switch must be at least 100 mA. Your reply now requires 30 mA. These two statements contradict each other.
- In the Netherlands, 100 mA RCBOs are uncommon, hard to obtain and expensive; 300 mA is permitted for this application and widely available.
- With 30 mA we expect a clearly increased risk of nuisance tripping caused by the inverter's leakage current, which is presumably why your documentation specifies at least 100 mA.
- We therefore propose a 1P+N 20 A, 300 mA, type A RCBO per unit. Please confirm whether this is acceptable, or explain why 30 mA is now required despite your own documentation.


3. 6 mm² cable versus plug mode
- According to your product information, plug-and-play mode allows up to 3 kW via the supplied Schuko cable. The PowerHub 3P itself has Schuko outlets for storage units up to 3,680 W each, and in the Netherlands a Schuko outlet on a dedicated circuit may be loaded up to 3,680 W.
- The supplied Schuko cable is 3G1.5 mm². So at 3,000 W you accept 1.5 mm² through a plug, but require 6 mm² for a fixed connection at the same power.
- A fixed connection is safer than a plug and socket: no contact resistance or heating at the plug contacts and no risk of accidental disconnection. We propose a fixed connection with 4 mm² copper (8 m, voltage drop below 1 V at 13 A). That is more than 2.5 times the cross-section of your own supplied cable.


4. Protective earth
- The 4 mm² cable includes a 4 mm² PE conductor. In addition, we will install a separate 4 mm² yellow/green earth conductor from the unit's earth point to the earth bar, with anti-corrosion protection.
- 4 mm² meets the Dutch minimum for a separate protective conductor and is adequately sized for the fault current at this rating. Could you explain the technical reason why 6 mm² would be required for a unit limited to 3,000 W?


Request
Please confirm in writing that the following installation is accepted, including warranty:
- SolarFlow 4000 Mix AC+, hardwired, limited to 3,000 W
- RCBO 1P+N 20 A, 300 mA, type A per unit
- 4 mm² copper L/N/PE
- separate 4 mm² earth conductor to the earth bar


If this is not accepted, please explain technically why a fixed 4 mm² connection at 3,000 W is not acceptable, while a Schuko plug with a 1.5 mm² cable at the same power is.
Reply 2:
Dear Customer,

Thank you for your patience.

Please find below our clarifications regarding the electrical installation requirements:
  1. RCD tripping current: The rated residual operating current of the RCD must be no less than 100 mA. Please follow the specifications stated in the official documentation.
  2. Circuit breaker:
    • When the system is limited to 3,000 W, according to the plug-and-play requirements in the manual, the circuit must be capable of supporting a continuous load of 13 A / 3,000 W, and the circuit breaker must be rated at least 16 A. A 20 A circuit breaker is electrically sufficient.
    • However, for hardwired installation, the recommended specification is a 25 A / 100 mA RCBO. Therefore, a 20 A circuit breaker is below the recommended specification.
    • If you subsequently unlock the system to 4,000 W via the App, the installation must be upgraded to meet the 25 A requirement.
  3. Cable connection between MIX and PowerHub: When connecting the MIX device to the PowerHub, you can use a cable with a cross-sectional area of 4 mm² or larger for direct hardwired connection.
  4. Protective earthing (PE): The current requirement is 4 mm². The previous 6 mm² specification in earlier documentation has been corrected to 4 mm² or larger. Therefore, an 8-metre-long 4 mm² cable meets the requirements. A separate 4 mm² PE conductor is also sufficient, as its cross-sectional area can be the same as that of the phase conductors.
  5. Additional RCBO requirement: When connecting the MIX to the PowerHub, there is no need to install an additional RCBO, as the PowerHub already has a built-in inverter circuit breaker and residual current protection.
To summarize, a 4 mm² cable meets the current requirements for the installation described above.

Thank you for your understanding and cooperation.

Best regards,
Zendure Support Team

  • koboy
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01:22

koboy

Heb een idee voor een icon

Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:35:
[...]

ik geef alleen weer wat Zendure adviseert, want hun weten alles over hun producten, een eigen ervaring is daarbij een behoorlijk slechte raadgever. en let op dit is alleen voor de 4000 mix serie van toepassing, een 3000 mix kun je prima op 30mA gebruiken.
Zendure geeft gewoon een installatie voorschrift waarbij het altijd betrouwbaar gaat werken. Die 1kW extra vermogen van de mix 4000 maakt het verschil niet, wel de mogelijkheid voor het aansluiten van PV.
Kort door de bocht gezegd kan een PV installatie kleine capacitieve lekstromen geven wanneer een trafo loze omvormer gebruikt wordt (uitgebreide uitleg hier). Een dergelijke omvormer hangt daarom ook vaak aan een 100m aardlek. Ga je een dergelijke omvormer koppelen aan een PV-in op de mix dan zal dit dus problemen opleveren.
Aangezien de omvormer in de mix zelf een trafo bevat zal dit bij gebruik van de MPPT's op de mix pro waarschijnlijk geen problemen geven.

Ipv lijsten met omvormer merken en types op te geven (en dus gegarandeerd problemen omdat deze nooit compleet/correct zijn) heeft Zendure dus een 100/300mA aardlek op om aan de veilige kant te zitten, net als je de waarde van de automaat/zekering eigenlijk wilt zetten bepaald aan de hand van de maximale stroom die het apparaat kan leveren.
Een (goede) installateur kan hier natuurlijk altijd beargumenteerd en met eventuele beperkingen in de installatie/instellingen van afwijken.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:11

Ben(V)

Geen idee waarom Zendure in zijn documentatie over 300mA aardlek spreekt, want dat is als enkele aardlek helemaal niet toegestaan in omgevingen waar normale bewoners kunnen komen, daar moet dus altijd een 30mA aardlek toegepast worden.

Je zou zo'n 300mA of 100mA aardlek alleen toe kunnen passen om meerdere groepen te beschermen waarbij dan elke groep weer een eigen 30mA aardlek nodig heeft.
Hiermee maak je dan selectiviteit waarbij in geval van een 30mA aardlek niet alle groepen eruit gaan.

Je mag alleen in specifieke gevallen alleen een enkele 300mA aardlek toepassen in industriële- en bedrijfs omgevingen met zware machines en motoren, maar nooit in woningen of bijgebouwen van woningen.
Als een apparaat zoveel lekstroom heeft dat een 300mA aardlek noodzakelijk is, mag hij in woonomgevingen helemaal niet gebruikt worden.

[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 18-11-2026 12:24 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

koboy schreef op woensdag 18 november 2026 @ 12:11:
[...]

Zendure geeft gewoon een installatie voorschrift waarbij het altijd betrouwbaar gaat werken. Die 1kW extra vermogen van de mix 4000 maakt het verschil niet, wel de mogelijkheid voor het aansluiten van PV.
Kort door de bocht gezegd kan een PV installatie kleine capacitieve lekstromen geven wanneer een trafo loze omvormer gebruikt wordt (uitgebreide uitleg hier). Een dergelijke omvormer hangt daarom ook vaak aan een 100m aardlek. Ga je een dergelijke omvormer koppelen aan een PV-in op de mix dan zal dit dus problemen opleveren.
Aangezien de omvormer in de mix zelf een trafo bevat zal dit bij gebruik van de MPPT's op de mix pro waarschijnlijk geen problemen geven.

Ipv lijsten met omvormer merken en types op te geven (en dus gegarandeerd problemen omdat deze nooit compleet/correct zijn) heeft Zendure dus een 100/300mA aardlek op om aan de veilige kant te zitten, net als je de waarde van de automaat/zekering eigenlijk wilt zetten bepaald aan de hand van de maximale stroom die het apparaat kan leveren.
Een (goede) installateur kan hier natuurlijk altijd beargumenteerd en met eventuele beperkingen in de installatie/instellingen van afwijken.
dank voor de goede aanvulling, het probleem ( tenminste zo zie ik dat) is dat je als je later besluit om op de 4000 Mix AC+ toch nog een omvormer er op gaat aansluiten je dan niet meer de moeite neemt om ook naar je alamat te kijken, want die was tenslotte toch door een deskundige geplaatst, dus ga je er maar van uit dat dit goed zit.
Dus als je toch een nieuwe gaat plaatsen waarom dan ook niet direct die waar je ook later bij een uitbeiding je geen zorgen hoeft te maken? :?

  • koboy
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01:22

koboy

Heb een idee voor een icon

Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 12:20:
[...]

dank voor de goede aanvulling, het probleem ( tenminste zo zie ik dat) is dat je als je later besluit om op de 4000 Mix AC+ toch nog een omvormer er op gaat aansluiten je dan niet meer de moeite neemt om ook naar je alamat te kijken, want die was tenslotte toch door een deskundige geplaatst, dus ga je er maar van uit dat dit goed zit.
Dus als je toch een nieuwe gaat plaatsen waarom dan ook niet direct die waar je ook later bij een uitbeiding je geen zorgen hoeft te maken? :?
Eigenlijk is het heel logisch als je bedenkt dat een samenstelling in laagjes van verschillende materialen een condensator is. Was alleen even zoeken naar een linkje dat het allemaal duidelijk uitlegde.

Verder helemaal gelijk, vandaar ook dat de installateur voorwaarden kan opleggen als hij afwijkt van de Zendure standaard, zoals een briefje in de zak van het aansluitmateriaal, verzegelingen, stickers op het apparaat etc.
Maar het geeft ook aan dat PV installaties en accu installaties eigenlijk niet geschikt zijn om door de Handige Harry geïnstalleerd te worden.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!


  • Brains
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:43
koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
Zelf zit ik ook te kijken, de 4000 had voor mij de voorkeur dat daar al een losse AC-connector bij zit voor "vaste" aansluiting.

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Brains schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:43:
[...]

Zelf zit ik ook te kijken, de 4000 had voor mij de voorkeur dat daar al een losse AC-connector bij zit voor "vaste" aansluiting.
Dure connector dan...

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21-11 20:46
Heeft iemand anders ook het probleem dat na de update naar firmwareversie 2.0.6 het ontladen nog maar maximaal 3000 watt bedraagt? (zendure mix 4000 ac plus)

Zendure had mijn systeem vrijgeschakeld voor 4000 watt. Tot aan de update naar 2.0.6 werkte dit probleemloos en kon ik ook daadwerkelijk met 4000 watt ontladen. Sinds de update lijkt er echter een beperking vanuit Zendure te zijn ingesteld.

Ik kan in de app nog steeds 4000 watt instellen, maar in de praktijk komt het ontlaadvermogen niet boven de 3000 watt uit.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem ervaren sinds de update?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rq4DTXgiZK7m9jbdGQmRHa4m8Dk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2x2uZgiIQ6lDk3xfBDXzEGXR.png?f=fotoalbum_large

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Ben(V) schreef op woensdag 18 november 2026 @ 12:18:
Geen idee waarom Zendure in zijn documentatie over 300mA aardlek spreekt, want dat is als enkele aardlek helemaal niet toegestaan in omgevingen waar normale bewoners kunnen komen, daar moet dus altijd een 30mA aardlek toegepast worden.
ik verwacht en dat is wat @koboy ook aangeeft, omdat je op een 4000AC+ (en pro) je een omvormer kunt aansluiten ( die daar dus geen eigen aardlek dan heeft, en voor veel omvormers wel een eis geld dat deze minimaal 100mA of meer hebben) zal dat dus via de beveiliging van de Zendure moeten komen.
Je mag alleen in specifieke gevallen een 300mA aardlek toepassen in industriële- en bedrijfs omgevingen met zware machines en motoren, maar nooit in woningen of bijgebouwen van woningen.
Als een apparaat zoveel lekstroom heeft dat een 300mA aardlek noodzakelijk is, mag hij in woonomgevingen helemaal niet gebruikt worden.
zoals hierboven al was aangegeven geld die eis ook voor veel PV omvormers.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

bjornricardo33 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:58:
Heeft iemand anders ook het probleem dat na de update naar firmwareversie 2.0.6 het ontladen nog maar maximaal 3000 watt bedraagt? (zendure mix 4000 ac plus)

Zendure had mijn systeem vrijgeschakeld voor 4000 watt. Tot aan de update naar 2.0.6 werkte dit probleemloos en kon ik ook daadwerkelijk met 4000 watt ontladen. Sinds de update lijkt er echter een beperking vanuit Zendure te zijn ingesteld.

Ik kan in de app nog steeds 4000 watt instellen, maar in de praktijk komt het ontlaadvermogen niet boven de 3000 watt uit.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem ervaren sinds de update?


[Afbeelding]
je zult hiervoor toch echt even een ticket moeten aanmaken, dit is blijkbaar nog een van de vele dingen die bij de laatste update mis is gegaan.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:45
@bjornricardo33 Vervelend, ik heb na de update meteen het internet voor de accu weer uitgezet. Met Gielz ontlaadt hij gelukkig nog wel met 4000w.

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21-11 20:46
Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 16:17:
[...]

je zult hiervoor toch echt even een ticket moeten aanmaken, dit is blijkbaar nog een van de vele dingen die bij de laatste update mis is gegaan.
Ticket aangemaakt

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
Dat laatste klopt niet volgens mij. Eerlijk gezegd keek ik eerst ook naar de Mix 3000, gewoon puur op prijs per kWh. Wat me uiteindelijk over de streep heeft getrokken het extra geld uit te geven voor de Mix 4000 was de eigenschap dat je je PV inverter aan de ingang kunt koppelen wanneer het grid is uitgevallen: eiland modus. Dat was voor mij de meerprijs waard. Extra accu's koppelen is niet interessant voor mij, en de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik ook al een andere thuisaccu heb.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:36:
[...]
als je je panelen er op aan gaat sluiten heb je wel een 32A beveiliging nodig, gaat dat bij jou, want met een standaard 3*25A huisaansluiting ga je dan niet blij van worden.
dat wordt namelijk veelal vergeten met een 32A aansluiting wordt namelijk zelfs al een 3*35A ( dat is de volgende stap en al vors duurder) eigenlijk al te klein. Je zou dan al naar 3*50A moeten gaan, en van die netwerkkosten zul je echt niet blij worden.
Een 4000 Mix heeft namelijk zonder dat je daar PV op gaat aansluiten al standaard een 20A alamat met 300mA nodig. (Zendure geeft zelfs al 25A aan, maar dat is met max ruim 17A max stroomsterkte en een 25A huisaansluiting ook al een probleem, mij lijkt dan een 20A de betere keuze.)
[Afbeelding]

[...]
Hm. Dat lijkt me niet kloppen. Je kunt een 20A, 25A of 32A groep er voor aanleggen, maar als je genoegen neemt met minder max. vermogen kun je ook toe met een normale 16A / 30mA groep, met normale 2,5mm2 bedrading. Immers, anders zou aansluiten hierop wanneer afgeknepen op 800 watt ook al niet mogen. Zelf ben ik totaal niet geinteresseerd in de hoge vermogens, en ik heb ook maar 1 fase 35A. Ik ben alleen wel geinteresseerd in PV kunnen blijven opwekken tijdens een grid storing. Dat was voor mij doorslaggevend.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Maartentux schreef op donderdag 19 november 2026 @ 00:08:
[...]

Hm. Dat lijkt me niet kloppen. Je kunt een 20A, 25A of 32A groep er voor aanleggen, maar als je genoegen neemt met minder max. vermogen kun je ook toe met een normale 16A / 30mA groep, met normale 2,5mm2 bedrading. Immers, anders zou aansluiten hierop wanneer afgeknepen op 800 watt ook al niet mogen. Zelf ben ik totaal niet geinteresseerd in de hoge vermogens, en ik heb ook maar 1 fase 35A. Ik ben alleen wel geinteresseerd in PV kunnen blijven opwekken tijdens een grid storing. Dat was voor mij doorslaggevend.
heel simpel, ik gaf aan wat Zendure aan eisen steld, jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen installatie, dus als blijkt dat je huis is afgebrand omdat je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van de fabrikant dan weet ik eigenlijk al wat je verzekering gaat zeggen, die bedankt je zeer waarschijnlijk voor je jaarrelange bijdragen en wenst je veel plezier.
nu zou ik zelf niet zo snel een 32A zekering op een 35A hoofdzekering aan willen sluiten, volgens mij is dat meer een dobbelsteen opgooien en dan kijken welke als eerste afgaat. niets voor niets hebben we jaarelang gewerkt met minimaal twee groepen afstand tussen een groepszekering en je hoofdzekering.
die 800W is eigenlijk de basisinstelling en ik weet nog niet wat dit voor uitwerking heeft op een mogelijk AC aangesloten PV installatie. heb jij daar al wel ervaring mee? en welke beveiliging heeft jouw systeem?

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Jan-tweak schreef op donderdag 19 november 2026 @ 00:35:
[...]

heel simpel, ik gaf aan wat Zendure aan eisen steld, jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen installatie, dus als blijkt dat je huis is afgebrand omdat je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van de fabrikant dan weet ik eigenlijk al wat je verzekering gaat zeggen, die bedankt je zeer waarschijnlijk voor je jaarrelange bijdragen en wenst je veel plezier.
nu zou ik zelf niet zo snel een 32A zekering op een 35A hoofdzekering aan willen sluiten, volgens mij is dat meer een dobbelsteen opgooien en dan kijken welke als eerste afgaat. niets voor niets hebben we jaarelang gewerkt met minimaal twee groepen afstand tussen een groepszekering en je hoofdzekering.
die 800W is eigenlijk de basisinstelling en ik weet nog niet wat dit voor uitwerking heeft op een mogelijk AC aangesloten PV installatie. heb jij daar al wel ervaring mee? en welke beveiliging heeft jouw systeem?
Wat Zendure zegt is juridisch van weinig betekenis. Wat de NEN1010 norm voorschrijft geldt ten allen tijde, en overruled whatever Zendure zegt. Wanneer een apparaat wat softwarematig geknepen is op 800 watt legaal mag worden aangesloten op een 16A groep dan mag datzelfde apparaat dat ook wanneer het op een hogere waarde is afgeknepen, mits de groep voldoet aan de eisen gesteld door de NEN1010. Er is geen wet die mij verbiedt een 6A groep aan te leggen en daar dan een apparaat op aan te sluiten dat meer verbruikt dan de groep aankan. Het is alleen niet handig.

Wat mijn systeem voor aansluiting heeft is niet van belang. Die staat gewoon ingesteld op 800 watt en is momenteel (nog) aangesloten via schuko op een gedeelde groep. Er zit geen PV op aangesloten, en dat gaat mogelijk ook nooit gebeuren. Maar ik heb nu wel de optie om zodra het grid onverhoopt langdurig uitvalt en we aangewezen zijn op onze noodpakketten, die PV inverter aansluiting op dat moment wél te maken. Dat is alles wat voor mij telt.

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
Frums schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:10:
[...]

Het viel me op dat beide pv inputs totaal andere waardes en grafiek liet zien dan de andere bij vergelijkbare strings. PV1 is een constante lijn terwijl als ik dezelfde string overzet naar PV2 deze nominaal veel lager zit en vaak naar 0 terug duikt.

Ik heb inmiddels alles gemeten en getest, ook icm met mijn oude omvormer op PV AC in. Conclusie is dat PV2 ingang vreemd genoeg niet goed is. Helaas weet ik niet of dit voor de update ook al was.

Ik ga contact opnemen met de leverancier hierover want dit hoort niet.
Zendure heeft een downgrade van 2.0.7 terug naar 2.0.5 gedaan en daarmee lijkt een deel van de problemen opgelost.

  • Harrynak63
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21-11 08:25
XX7 schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:28:
Wat is de afmeting van een Zendure mix 4000 pro met verpakking.

Dit in verband met ophalen in Duitsland en ruimte in auto
Is het gelukt met ophalen? Ga dit zelf volgende week doen maar twijfel ff voor een aanhanger zodat ik hem rechtop kan vervoeren of is liggend geen probleem? Geen idee of er bepaalde componenten in de verdrukking komen als ie op zijn rug vervoerd wordt.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 01:17
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?
Harrynak63 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:55:
[...]

Is het gelukt met ophalen? Ga dit zelf volgende week doen maar twijfel ff voor een aanhanger zodat ik hem rechtop kan vervoeren of is liggend geen probleem? Geen idee of er bepaalde componenten in de verdrukking komen als ie op zijn rug vervoerd wordt.
Ik heb de doos nog liggen dus kan wel even voor je opmeten vanavond. Ik dacht dat er wel heel groot 'Up' op stond.

Edit: DHL Packstation: gratis afhaalpunt in DLD voor Nederlanders Ohh een heel topic :o

[ Voor 8% gewijzigd door xzaz op 19-11-2026 16:09 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:53
xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:04:
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?


[...]

Ik heb de doos nog liggen dus kan wel even voor je opmeten vanavond. Ik dacht dat er wel heel groot 'Up' op stond.

Edit: DHL Packstation: gratis afhaalpunt in DLD voor Nederlanders Ohh een heel topic :o
Past dat :-(

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 01:17
Nee. Na even ingelezen te hebben past dit niet. :-(

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:35:
[...]

Nee. Na even ingelezen te hebben past dit niet. :-(
Tja, iets wat op een pallet geleverd wordt proberen af te leveren bij een pakketpunt is natuurlijk een totale non-starter. Misschien lukt het wel met een kleinere, dus modulaire, accu? Hmm ook die zullen al tamelijk snel meer dan 31,5 kg wegen vrees ik...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wu054UhMBIVtxx1MD6YH583iAfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qfvdsxpbWpHk3Xv5AkNYpFWR.jpg?f=fotoalbum_large

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:09
Weet iemand of de UPS poort op de SolarFlow 3000/4000 altijd netjes vermogen levert wat je van een UPS mag verwachten?

Dus als de accu (bijna) leeg is vanuit het net en anders vanuit de accu al dan niet gecombineerd met aanvulling vanuit het net?

Dus stel daar zit mijn server op dan kan ik er vanuit gaan dat daar altijd vermogen beschikbaar is tenzij natuurlijk stroom uitgevallen is en de accu helemaal leeg is 😉

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22:35
@Getverdemme in reply 2 punt 5: Additional RCBO requirement: When connecting the MIX to the PowerHub, there is no need to install an additional RCBO, as the PowerHub already has a built-in inverter circuit breaker and residual current protection.

De grid aansluiting in een C80/300mA, maar bij net uitval wordt die onderbroken/buiten spel gezet en dan?

De EV charger aansluiting is een C40/30mA op zich logisch, want is een stekker aansluiting. Maar hoe zit dat bij die 3 wcd aansluitingen voor de batterijen dan, onbeveiligd? Volgens het schema zitten ze niet via die C63 automaten waar je ze als vast op aansluit.

De extra RCBO (niet alleen automaat, maar een alamat zeggen ze) naar je meterkast, waarvoor dan, want alles in de meterkast zit al achter 30mA aardleks.

Of is die extra alamat (25A/300mA?) dan nodig zodra het net uitvalt en er mogelijk te veel lekstroom uit de batterijen naar de meterkast stroomt.

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:36
Jan-tweak schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:34:
[...]
laat daar even je elektricien naar kijken maar dat is wel belangrijk.
[Afbeelding]

[...]

ik denk wel dat je eerst eens goed de handleiding ook van de Powerhub goed moet doorlezen en ook snappen wat ze daar bedoelen en geeft die informatie ook door aan je elektricien.
@Jan-tweak Ik heb de handleiding ondertussen wel 10x gelezen. En ik dacht dat ik het snapte maar toen las ik weer een zinnetje waardoor ik dacht dat het nooit zal werken zoals ik wil.

Zoals de afbeelding met het groene vinkje op blz 122 wil ik graag de powerhub installeren.
Ik zie duidelijk een 3-fase powerhub met gescheiden non-backup loads voor de powerhub.
Ik heb namelijk een voormalige boerderij waar de hoofdaansluiting in de schuur zit (3x40A) en het huis heeft een secundaire meterkast (3x25A).

Maar ... op blz 119 van de handleiding staat verder dat deze variant niet wordt ondersteund door de powerhub.
"De PowerHub 3P ondersteunt geen noodstroomvoorziening voor geselecteerde aftakcircuits."

Wat is jouw gedachte waarom en hoe op te lossen door de elektricien die ik binnenkort spreek.

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
petermdevries schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:38:
Weet iemand of de UPS poort op de SolarFlow 3000/4000 altijd netjes vermogen levert wat je van een UPS mag verwachten?

Dus als de accu (bijna) leeg is vanuit het net en anders vanuit de accu al dan niet gecombineerd met aanvulling vanuit het net?

Dus stel daar zit mijn server op dan kan ik er vanuit gaan dat daar altijd vermogen beschikbaar is tenzij natuurlijk stroom uitgevallen is en de accu helemaal leeg is 😉
Ik heb er nog niets mee geprobeerd, maar ik heb redelijk slecht nieuws: Ik las -weet niet meer waar- dat als je een firmware update doet hij gedurende dat proces de noodstroom onderbreekt. Logisch natuurlijk, maar op een échte UPS ga je geen firmware updaten, Althans, dat is nogal zeldzaam.

Dus wees je bewust hiervan. Voor mij maakt dat het amper inzetbaar als UPS vrees ik. Maar je kunt natuurlijk wel een combinatie van beide doen: de noodstroomuitgang van de Zendure, daarachter een kleine reguliere UPS, en dan je server(s). Zo kun je wel firmware updaten, maar geniet je van uren en uren noodstroom inplaats van de 2 à 3 minuten die een reguliere UPS meestal biedt.

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:09
Maartentux schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:48:
[...]

Ik heb er nog niets mee geprobeerd, maar ik heb redelijk slecht nieuws: Ik las -weet niet meer waar- dat als je een firmware update doet hij gedurende dat proces de noodstroom onderbreekt. Logisch natuurlijk, maar op een échte UPS ga je geen firmware updaten, Althans, dat is nogal zeldzaam.

Dus wees je bewust hiervan. Voor mij maakt dat het amper inzetbaar als UPS vrees ik. Maar je kunt natuurlijk wel een combinatie van beide doen: de noodstroomuitgang van de Zendure, daarachter een kleine reguliere UPS, en dan je server(s). Zo kun je wel firmware updaten, maar geniet je van uren en uren noodstroom inplaats van de 2 à 3 minuten die een reguliere UPS meestal biedt.
Ja, ik zat ook al te denken aan een kleine "echte" UPS er nog tussen. Ik heb nu een relatief grote UPS met loodaccu's die na enkele jaren vervangen moeten worden zonder dat ik ze echt gebruikt heb. Dacht kan dat geld wellicht beter in een thuisbatterij stoppen. En dan wellicht een kleinere UPS om een eventuele korte dip op te vangen.

Op zich hoeven te servers geen uren te draaien. Tijd voor een fatsoenlijke shutdown is het belangrijkste en op zich wel handig als een periode van 10-20 min overbrugd kan worden voor kortstondige verstoringen.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21:42
Rouske schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:20:
@Getverdemme in reply 2 punt 5: Additional RCBO requirement: When connecting the MIX to the PowerHub, there is no need to install an additional RCBO, as the PowerHub already has a built-in inverter circuit breaker and residual current protection.

De grid aansluiting in een C80/300mA, maar bij net uitval wordt die onderbroken/buiten spel gezet en dan?

De EV charger aansluiting is een C40/30mA op zich logisch, want is een stekker aansluiting. Maar hoe zit dat bij die 3 wcd aansluitingen voor de batterijen dan, onbeveiligd? Volgens het schema zitten ze niet via die C63 automaten waar je ze als vast op aansluit.

De extra RCBO (niet alleen automaat, maar een alamat zeggen ze) naar je meterkast, waarvoor dan, want alles in de meterkast zit al achter 30mA aardleks.

Of is die extra alamat (25A/300mA?) dan nodig zodra het net uitvalt en er mogelijk te veel lekstroom uit de batterijen naar de meterkast stroomt.
Ik heb geen idee, ik wilde vooral even de mm2 diameters op papier hebben. Ik heb nog een mail hun kant opgestuurd en daar wacht ik de reply even van af. Dan ga ik alles aansluiten.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Showing off. Echt NoM en panelen op de off-grid poort..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4zKhMn1duLIg44mhMd6bdWsilA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dTyZVIzu1hgTdF1liZIYJQTh.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-c_RxFq9fy-z2pXg4AP3mDeVdEo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/isSRkiKALm1Xabwlz2NEfd1n.png?f=user_large

[ Voor 27% gewijzigd door GJzon op 20-11-2026 14:10 ]


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
petermdevries schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:38:
Weet iemand of de UPS poort op de SolarFlow 3000/4000 altijd netjes vermogen levert wat je van een UPS mag verwachten?

Dus als de accu (bijna) leeg is vanuit het net en anders vanuit de accu al dan niet gecombineerd met aanvulling vanuit het net?

Dus stel daar zit mijn server op dan kan ik er vanuit gaan dat daar altijd vermogen beschikbaar is tenzij natuurlijk stroom uitgevallen is en de accu helemaal leeg is 😉
Yep. Helemaal geen probleem. Ik laad precies op dit moment Solarflows 800+ vanaf de off-grid poort van de Mix 3000 samen met een aantal IQ7+'s en zonnepanelen.

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:09
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:07:
Showing off. Echt NoM en panelen op de off-grid poort..

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nice... maar dan gebruik je de off-grid poort toch voor de omvormers, dus als ingang?


Ik had het idee dat hier nog een verschil zit tussen de 3000 en de 4000 waarbij de 4000 2 fysieke gescheiden aansluitingen heeft voor PV AC IN en offgrid terwijl de 3000 hier 1 poort voor heeft waarbij je de functie wellicht moet kiezen?

En al kies je voor de optie dat je omvormer(s) op aansluit. Wat gebeurt er dan als je 3680 watt ontvangt van de omvormer. 3000W -> batterij en de rest het net op?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
petermdevries schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:20:
[...]

Nice... maar dan gebruik je de off-grid poort toch voor de omvormers, dus als ingang?


Ik had het idee dat hier nog een verschil zit tussen de 3000 en de 4000 waarbij de 4000 2 fysieke gescheiden aansluitingen heeft voor PV AC IN en offgrid terwijl de 3000 hier 1 poort voor heeft waarbij je de functie wellicht moet kiezen?

En al kies je voor de optie dat je omvormer(s) op aansluit. Wat gebeurt er dan als je 3680 watt ontvangt van de omvormer. 3000W -> batterij en de rest het net op?
Mooie is dat de accu zelf begrensd wordt tot ca. 3650 W. Als je de Mix 3000 op netspanning hebt EN de off grid poort gebruikt, dan kun je tot die 3650 W gaan.
Al las ik laatst dat Zendure aangeeft dat het totaal niet meer dan 3000 W mag zijn als le 'm ook op de netspanning hebt. Maar heb het puur getest om te kijken wat er gebeurt. M.a.w. moet je 't zelf begrenzen of doet de Mix 3000 het al?. Heb dus nu zekerheid.

Ik heb Enphase panelen. Voor noodgevallen weet ik nu dat ik de zonnepanelen gewoon op de off-grid poort aan kan sluiten. Voor de testen heb ik een 3-tal IQ7+'s met panelen gebruikt.
En bij overschot is er bypass naar 't net. Vandaar waarschijnlijk de 3000 W max.
Iets om rekening mee te houden.

En ik hoef dus niet te kiezen, alles kan gewoon. Zelfs Solarflow's 800 Plus op de off-grid poort laden en ontladen. Er moet wel een IQ7 o.i.d. aangesloten zijn anders krijg je geen 230 V als de netspanning er af is. De off-grid poort detecteert de IQ7 en genereert dan de 230 V. Stroom wordt begrend door de spanning te verhogen en dus niet de frequentie. Die blijft altijd 50 Hz.

En de reden dat ik geen 4000 wilde is 1e de forse meerprijs en 2e dat je met een 3x25A aansluiting al dat vermogen toch niet kwijt kunt. Zoiets als een Ferrari in een 30 km zone.
Ik heb gegokt dat de Enphase wellicht toch wel wilde werken op de 3000 en dat is gelukt.
Boven verwachting eigenlijk.

[ Voor 9% gewijzigd door GJzon op 20-11-2026 16:15 ]


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:06:
[...]

Mooie is dat de accu zelf begrensd wordt tot ca. 3650 W. Als je de Mix 3000 op netspanning hebt EN de off grid poort gebruikt, dan kun je tot die 3650 W gaan.
Al las ik laatst dat Zendure aangeeft dat het totaal niet meer dan 3000 W mag zijn als le 'm ook op de netspanning hebt. Maar heb het puur getest om te kijken wat er gebeurt. M.a.w. moet je 't zelf begrenzen of doet de Mix 3000 het al?. Heb dus nu zekerheid.

Ik heb Enphase panelen. Voor noodgevallen weet ik nu dat ik de zonnepanelen gewoon op de off-grid poort aan kan sluiten. Voor de testen heb ik een 3-tal IQ7+'s met panelen gebruikt.
En bij overschot is er bypass naar 't net. Vandaar waarschijnlijk de 3000 W max.
Iets om rekening mee te houden.

En ik hoef dus niet te kiezen, alles kan gewoon. Zelfs Solarflow's 800 Plus op de off-grid poort laden en ontladen. Er moet wel een IQ7 o.i.d. aangesloten zijn anders krijg je geen 230 V als de netspanning er af is. De off-grid poort detecteert de IQ7 en genereert dan de 230 V. Stroom wordt begrend door de spanning te verhogen en dus niet de frequentie. Die blijft altijd 50 Hz.
En dan heb je 'm in welke modus staan, 'AC-coupled microinverters input' of 'Off-Grid Outlet' ? En heb je al geprobeerd om méér stroom ervan te vragen dan de microinverters leveren, m.a.w. de accu laadt dan niet maar levert? Wat gebeurt er dan?

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Martin0672 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:44:
[...]

@Jan-tweak Ik heb de handleiding ondertussen wel 10x gelezen. En ik dacht dat ik het snapte maar toen las ik weer een zinnetje waardoor ik dacht dat het nooit zal werken zoals ik wil.

Zoals de afbeelding met het groene vinkje op blz 122 wil ik graag de powerhub installeren.
Ik zie duidelijk een 3-fase powerhub met gescheiden non-backup loads voor de powerhub.
Ik heb namelijk een voormalige boerderij waar de hoofdaansluiting in de schuur zit (3x40A) en het huis heeft een secundaire meterkast (3x25A).

Maar ... op blz 119 van de handleiding staat verder dat deze variant niet wordt ondersteund door de powerhub.
"De PowerHub 3P ondersteunt geen noodstroomvoorziening voor geselecteerde aftakcircuits."

Wat is jouw gedachte waarom en hoe op te lossen door de elektricien die ik binnenkort spreek.
ik snap je frustratie en volgens mij speken ze elkaar hier tegen. echter aan de andere kant hoe wil een powerhub zien welke groepen bij jouw nu wel en welke niet in een backup loop zitten.
en vooral pagina 122 laat dat zien.
belangrijk is dat de non-backup groepen direct verbonden zijn met het net (achter de hoofdschakelaar). eigenlijk zoals je dat ziet op pagina 120 maar dan in 3-fase.
ik zie ook niet zo snel waarom dat bij een 3-fase uitvoering niet zou mogen, alleen moet je daar dus ook de nul zoals op pagina 122 is aangegeven duidelijk splitsen.
juist op pagina 122 laten ze namelijk een 3-fase powerhub zien die dus zowel een non-backup groepen heeft ( hier even in blauw aangegeven) als ook backup groepen welke de N krijgen vauit de powerub.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZFtpYb9pjHNB11V3ZB2HDRWPHU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NzSafFxQXDL4zfibnAil9rmu.png?f=fotoalbum_large
ben benieuwd of iemand hier daar een andere mening heeft.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Maartentux schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:13:
[...]

En dan heb je 'm in welke modus staan, 'AC-coupled microinverters input' of 'Off-Grid Outlet' ? En heb je al geprobeerd om méér stroom ervan te vragen dan de microinverters leveren, m.a.w. de accu laadt dan niet maar levert? Wat gebeurt er dan?
Je zet de schakelaar om in de app of bijv. via Omnibattery om de off-grid te kunnen gebruiken. Wel op 'normal' zetten. Die 2 plaatjes in de app zijn de 'normale' mogelijkheden maar je kunt niet kiezen 1 of 2. Het heeft bij mij ook even geduurd voordat ik dat door had. Hij staat bij mij permanent op off-grid. En combineer dus PV leveren en verbruiker voeden. Tegelijk dus.

En als er meer gevraagd wordt dan de off-grid kan leveren, dan gaat de accu meehelpen en leveren/ontladen. Je ziet dat mooi in de grafische energiestroom. Er is gewoon een bypass. Zie plaatje. Accu levert en off-grid levert.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D2-4c9ucHanJoJGaGswQL3KHYVc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ynvRp7cQoO2gMQUxpM9qiRvF.png?f=user_large

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Jan-tweak schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:14:
[...]

ik snap je frustratie en volgens mij speken ze elkaar hier tegen. echter aan de andere kant hoe wil een powerhub zien welke groepen bij jouw nu wel en welke niet in een backup loop zitten.
en vooral pagina 122 laat dat zien.
belangrijk is dat de non-backup groepen direct verbonden zijn met het net (achter de hoofdschakelaar). eigenlijk zoals je dat ziet op pagina 120 maar dan in 3-fase.
ik zie ook niet zo snel waarom dat bij een 3-fase uitvoering niet zou mogen, alleen moet je daar dus ook de nul zoals op pagina 122 is aangegeven duidelijk splitsen.
juist op pagina 122 laten ze namelijk een 3-fase powerhub zien die dus zowel een non-backup groepen heeft ( hier even in blauw aangegeven) als ook backup groepen welke de N krijgen vauit de powerub.
[Afbeelding]
ben benieuwd of iemand hier daar een andere mening heeft.
Die 2 nullen zijn verschillende nullen. De onderste groep is een zwevend net bij stroomuitval. Daarom mag je ze ook niet/ nooit samenknopen wat ze dus ook duidelijk schrijven. Die Powerhub blijft tricky.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:28:
[...]

Je zet de schakelaar om in de app of bijv. via Omnibattery om de off-grid te kunnen gebruiken. Wel op 'normal' zetten. Die 2 plaatjes in de app zijn de 'normale' mogelijkheden maar je kunt niet kiezen 1 of 2. Het heeft bij mij ook even geduurd voordat ik dat door had. Hij staat bij mij permanent op off-grid. En combineer dus PV leveren en verbruiker voeden. Tegelijk dus.

En als er meer gevraagd wordt dan de off-grid kan leveren, dan gaat de accu leveren/ontladen. Je ziet dat mooi in de grafische energiestroom. Er is gewoon een bypass. Zie plaatje. Accu levert en off-grid levert.

[Afbeelding]
Fijn dat het werkt. Maar er klopt anders een hoop niet, ook aan die plaatjes niet. Heb je het zelf al nagerekend, zo te zien namelijk niet? Want 1780 + 434 + 44 = 2258, een enorm eind verwijderd van die 2650. Op het voorgaande plaatje is het zelfs nog veel erger, daar zit -ie er zelfs meer dan 1000 watt naast: 3 + 59 + 253 = 315, niet 1440 (!!). Ik zie niet hoe -ie dat recht breidt... :?

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:39:
[...]

Die 2 nullen zijn verschillende nullen. De onderste groep is een zwevend net bij stroomuitval. Daarom mag je ze ook niet/ nooit samenknopen wat ze dus ook duidelijk schrijven. Die Powerhub blijft tricky.
Precies. Dit zal ongetwijfeld een eis zijn vanuit de NEN-norm; er moet galvanische scheiding zijn tussen je eigen eiland en het grid, en dat geldt niet alleen voor fase maar ook voor de nul. Zodoende.

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22:35
Jan-tweak schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:14:
[...]

ik snap je frustratie en volgens mij speken ze elkaar hier tegen. echter aan de andere kant hoe wil een powerhub zien welke groepen bij jouw nu wel en welke niet in een backup loop zitten.
en vooral pagina 122 laat dat zien.
belangrijk is dat de non-backup groepen direct verbonden zijn met het net (achter de hoofdschakelaar). eigenlijk zoals je dat ziet op pagina 120 maar dan in 3-fase.
ik zie ook niet zo snel waarom dat bij een 3-fase uitvoering niet zou mogen, alleen moet je daar dus ook de nul zoals op pagina 122 is aangegeven duidelijk splitsen.
juist op pagina 122 laten ze namelijk een 3-fase powerhub zien die dus zowel een non-backup groepen heeft ( hier even in blauw aangegeven) als ook backup groepen welke de N krijgen vauit de powerub.
[Afbeelding]
ben benieuwd of iemand hier daar een andere mening heeft.
De illustratie bij nul scheiding moet wellicht een 1-fase powerhub zijn? Maar lijkt me sterk.

Misschien denken ze :?, als je maar gedeeltelijke backup wilt hebben dat je dan ook maar alleen die fase via de powerhub laat lopen en dat gaat uiteraard niet werken bij de 3-fase powerhub.

Maar als je met 3-fase er heen gaat, dan kan je (lijkt mij) wel 1 fase naar een backup onderverdeler laten gaan of terug de meterkast in (wel met gescheide nul).

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:39:
[...]

Die 2 nullen zijn verschillende nullen. De onderste groep is een zwevend net bij stroomuitval. Daarom mag je ze ook niet/ nooit samenknopen wat ze dus ook duidelijk schrijven. Die Powerhub blijft tricky.
jup, daarom dus ook deze splitsen, dus je hebt dan een deel swevend tijdens de blackout en je netgebonden groepen zijn dan dood.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:04:
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?
ja dat kan, moet je alleen een account op de Duitse DHL aanmaken. want je hebt het postnr nodig wat je dan krijgt.
[...]

Ik heb de doos nog liggen dus kan wel even voor je opmeten vanavond. Ik dacht dat er wel heel groot 'Up' op stond.

Edit: DHL Packstation: gratis afhaalpunt in DLD voor Nederlanders Ohh een heel topic :o

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Maartentux schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:49:
[...]

Fijn dat het werkt. Maar er klopt anders een hoop niet, ook aan die plaatjes niet. Heb je het zelf al nagerekend, zo te zien namelijk niet? Want 1780 + 434 + 44 = 2258, een enorm eind verwijderd van die 2650. Op het voorgaande plaatje is het zelfs nog veel erger, daar zit -ie er zelfs meer dan 1000 watt naast: 3 + 59 + 253 = 315, niet 1440 (!!). Ik zie niet hoe -ie dat recht breidt... :?
Je hebt gelijk. Scherp dat je 't zag. Zag het ook ineens. Gelijk gecontroleerd op de OB integratie en die gaf hetzelfde aan. De van de accu's is gekoppeld aan de HA van OB.
Heb wel een vermoeden. Hij neemt het vermogen van de off-grid waarschijnlijk niet mee in z'n berekeningen. Dacht dat ik 't ergens zag in z'n programma's of op Github. Moet het nog even checken maar nu even nog geen tijd. Maar er zitten meer verwarrende dingen in OB i.c.m. off-grid gebruik. Daarom ben ik ook aan 't testen zodat ik een fatsoenlijk verhaal kan brengen aan de ontwikkelaar van OB.
Zonder de off-grid zijn de getallen wel goed trouwens.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 21:15:
[...]

Je hebt gelijk. Scherp dat je 't zag. Zag het ook ineens. Gelijk gecontroleerd op de OB integratie en die gaf hetzelfde aan. De van de accu's is gekoppeld aan de HA van OB.
Heb wel een vermoeden. Hij neemt het vermogen van de off-grid waarschijnlijk niet mee in z'n berekeningen. Dacht dat ik 't ergens zag in z'n programma's of op Github. Moet het nog even checken maar nu even nog geen tijd. Maar er zitten meer verwarrende dingen in OB i.c.m. off-grid gebruik. Daarom ben ik ook aan 't testen zodat ik een fatsoenlijk verhaal kan brengen aan de ontwikkelaar van OB.
Zonder de off-grid zijn de getallen wel goed trouwens.
Maar... dan zou je verwachten dat de accu méér stroom levert dan de optelsom; immers er verdwijnt een deel via de off-grid uitgang. Maar wat -ie aangeeft is het omgekeerde: het huis verbruikt méér, dus de accu levert minder. Ook snap ik niet wat -ie dan meet: de micro-omvormer is toch wat -ie meet? Want dat is zover het apparaat beseft wat er aan die poort hangt, ook al wijkt de werkelijke situatie af, dat weet de Zendure niet... heel apart.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Maartentux schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 21:31:
[...]

Maar... dan zou je verwachten dat de accu méér stroom levert dan de optelsom; immers er verdwijnt een deel via de off-grid uitgang. Maar wat -ie aangeeft is het omgekeerde: het huis verbruikt méér, dus de accu levert minder. Ook snap ik niet wat -ie dan meet: de micro-omvormer is toch wat -ie meet? Want dat is zover het apparaat beseft wat er aan die poort hangt, ook al wijkt de werkelijke situatie af, dat weet de Zendure niet... heel apart.
Het net even een testje gedaan. Ik neem de werkelijke accu laadstroom van de Mix 3000 (ca. 700 zoals mijn plaatje en Zendure ook aangeeft.) en OB pakt alle accuwaarden tesamen. Het plaatje van mijn energiestroom is bedoeld voor alleen de Mix3000. Ik gebruik de 800 Plus puur als off-grid PV-substituut want dan kan ik 's avonds ook testen. Had er even niet bij stilgestaan dat OB gewoon de waarden van alle accu's optelt en niet kijkt waar het vandaan komt. Het wordt nog verwarrender als de off-grid PV er bij komt.
Maar goed, heb dus nog wat werk te doen. Ik moet mijn eigen verbruik zelf laten berekenen en niet gebaseerd op de getallen uit OB.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 22:01:
[...]

Het net even een testje gedaan. Ik neem de werkelijke accu laadstroom van de Mix 3000 (ca. 700 zoals mijn plaatje en Zendure ook aangeeft.) en OB pakt alle accuwaarden tesamen. Het plaatje van mijn energiestroom is bedoeld voor alleen de Mix3000. Ik gebruik de 800 Plus puur als off-grid PV-substituut want dan kan ik 's avonds ook testen. Had er even niet bij stilgestaan dat OB gewoon de waarden van alle accu's optelt en niet kijkt waar het vandaan komt. Het wordt nog verwarrender als de off-grid PV er bij komt.
Maar goed, heb dus nog wat werk te doen. Ik moet mijn eigen verbruik zelf laten berekenen en niet gebaseerd op de getallen uit OB.
Oke. En 'OB' is wat ook alweer? Ik snap wat 't doet maar kan de afkorting even niet thuisbrengen.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Maartentux schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 22:12:
[...]

Oke. En 'OB' is wat ook alweer? Ik snap wat 't doet maar kan de afkorting even niet thuisbrengen.
Omnibattery

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:36
@Jan-tweak , @GJzon , @Maartentux

Ik begin er toch iets meer vertrouwen in te krijgen dat Zendure weet wat ze doen.
3 Fase nul scheiden is een zeer lastige als je alles in 1 verdeler heb. Gaat makkelijk fout, vandaar dat ze dat niet willen.
Mijn Grid komt binnen bij de verdeler in de schuur (3x40A) en mijn huis zit op een onderverdeler (3x35A). Ik wil alleen het huis compleet op noodstroom. Dat is te doen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pea4fGEw5fKgf9hW5DTjA9ghTVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OASUdPSlHIuxuVnltsWDDW8O.jpg?f=fotoalbum_large

Ik vond ook de zwevende nul tricky, maar Google AI zegt mij dat dit probleem opgelost is door de vaste koppeling aan de hoofdaardrail die buiten de netschakelaars omloopt. Hierdoor kan de Powerhub 3P een eigen, stabiel referentiepunt voor de nul creëren zonder terugkoppeling naar het uitgevallen net, waardoor aardlekschakelaars functioneel blijven.

Daarnaast waarschuwt Zendure in de handleiding om nooit zelf een brug te maken tussen de Nul (N) en de behuizing (PE). Ook moeten alle back-up groepen worden beveiligd met 30mA aardlekschakelaars en wordt de nuldraad beveiligd tegen oververhitting door de SF COM-poorten die de 3 fasen synchroniseren.

Zie ik nog 2 problemen voor mij persoonlijk.

De batterijen zijn niet meer aan te sturen met Homey achter de Powerhub!
Kan de powerhub ook meten bij het Grid-punt ipv de lijn IN via P1 of CT, omdat ik daar nog 2 omvormers en een laadpaal heb?

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20:25
Aardlekschakelaars blijven altijd functioneel, ook bij een zwevend net. Wat erin komt moet eruit.
Bij zwevend net heb je alleen het probleem dat je 2 fouten nodig hebt, voordat er wat tript.

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 00:13
Gisteren de 3 bestelde 50a ct-klemmen ontvangen en aangesloten op de powerhub en de 3 fasen van mijn zonnepanelen in de meterkast!

Het lijkt mooi te werken in Hems waardoor Ai Zenki rekening kan houden met daadwerkelijke zonnestroom en logischer gaat laden en ontladen.

Ivm met afstand powerhub en groepenkast heb ik de kabels van de ct-spoelen wel moeten verlengen.

De gehele meting gaat nu via de ingebouwde powerhub meters en de 3 ct-spoelen waardoor de P1 smart meter overbodig is geworden.

Het ziet er visueel ook beter uit😁

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3YIpa08qRVeGkamnVp01GcD7MnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuZYZpPdd244ZOPgeWH5IV37.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Sted74 op 21-11-2026 11:55 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Sted74 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 11:19:
Gisteren de 3 bestelde 50a ct-klemmen ontvangen en aangesloten op de powerhub en de 3 fasen van mijn zonnepanelen in de meterkast!

Het lijkt mooi te werken in Hems waardoor Ai Zenki rekening kan houden met daadwerkelijke zonnestroom en logischer gaat laden en ontladen.

Ivm met afstand powerhub en groepenkast heb ik de kabels van de ct-spoelen wel moeten verlengen.

De gehele meting gaat nu via de ingebouwde powerhub meters en de 3 ct-spoelen waardoor de P1 smart meter overbodig is geworden.

Het ziet er visueel ook beter uit😁

[Afbeelding]
heb je die direct in de powerhub aangesloten of op een 3CT meter?

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 01:17
Jan-tweak schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:20:
[...]
ja dat kan, moet je alleen een account op de Duitse DHL aanmaken. want je hebt het postnr nodig wat je dan krijgt.

[...]
Dit is dus niet bedoeld voor enorme accu's. Helaas gaat deze vlieger dus niet op.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 00:13
Jan-tweak schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:00:
[...]

heb je die direct in de powerhub aangesloten of op een 3CT meter?
Rechtstreeks op de CT 1,2 en 3 aansluitingen van de Powerhub! Hij werkt nu zonder externe meter dus razend snel direct zonder wifi vertraging en ook off-grid.

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:36
@Sted74 Moest je nog aangeven in de app wat je aangesloten hebt op de 3 afzonderlijke CT?

Werkte de Zendure-P1 meter rechtstreeks met de Powerhub en zag je dan de 3 fases mooi gesplitst (kon je dit aangeven in de app dat dat het meetpunt moest zijn ipv de ingang powerhub?)

Ik heb nog 3 100A CT klemmen van een ander apparaat. Die kan ik dus zo hergebruiken op mijn 3 Fase omvormer-kabels?

[ Voor 18% gewijzigd door Martin0672 op 21-11-2026 12:56 ]

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

xzaz schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:09:
[...]

Dit is dus niet bedoeld voor enorme accu's. Helaas gaat deze vlieger dus niet op.
ik denk dat we het hier hebben over stekker-batterijen en geen giga batterijen. en blijkbaar kunnen ze daar wel aankomen, alleen vaak kun je ze dan weer niet via deze weg verzenden.
nu is het wel zo dat voor het vervoer van dit type batterijen wel eisen worden gesteld, deze type vallen namelijk wel onder de ADR richtlijnen ( onder UN3480 ), daar vallen behalve het pure verzenden ook eisen aan verpakking, labels en documentatie bij.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Jan-tweak schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:55:
[...]

ik denk dat we het hier hebben over stekker-batterijen en geen giga batterijen. en blijkbaar kunnen ze daar wel aankomen, alleen vaak kun je ze dan weer niet via deze weg verzenden.
nu is het wel zo dat voor het vervoer van dit type batterijen wel eisen worden gesteld, deze type vallen namelijk wel onder de ADR richtlijnen ( onder UN3480 ), daar vallen behalve het pure verzenden ook eisen aan verpakking, labels en documentatie bij.
Ik ga toch mijzelf maar weer quoten... de Zendure Mix serie zíjn giga batterijen, mét stekker.
Maartentux schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:08:
[...]

Tja, iets wat op een pallet geleverd wordt proberen af te leveren bij een pakketpunt is natuurlijk een totale non-starter. Misschien lukt het wel met een kleinere, dus modulaire, accu? Hmm ook die zullen al tamelijk snel meer dan 31,5 kg wegen vrees ik...

[Afbeelding]

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 00:13
@Martin0672 De Powerhub stel je de ct-meters in als rooftop solar PV. Bij apparaten beheer stel je in welke energiemeter je wilt gebruiken en kan je kiezen tussen Powerhub, P1 meter, 3ct, Shelly, enz. Ik heb hem nu dus op Powerhub staan. Voor juiste zonnestroom meting heb je wel specifieke Zendure 50a spoelen nodig, Groot risico dat je verkeerde waardes meet als je andere merken of type spoelen gaat gebruiken.

Volgens mij heb ik de Powerhub nu helemaal ingesteld zoals hij bedoelt is, hij regelt en bewaakt alles en gaat probleemloos over op off-grid en blijft dan ook zonnestroom laden. Voor eventueel onderhoud of storing heb ik er een omschakelaar tussen zitten dus kan als het moet het gehele Zendure systeem ontkoppelen en rechtstreeks van het Net draaien.

[ Voor 29% gewijzigd door Sted74 op 21-11-2026 13:40 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Maartentux schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 13:19:
[...]

Ik ga toch mijzelf maar weer quoten... de Zendure Mix serie zíjn giga batterijen, mét stekker.


[...]
om nu een thuis-batterij met slechts 8 kWh aan capaciteit "giga" te noemen is wel een dingetje, hoe noem je dan een 20 of 30 kWh batterij ?
ik ben het wel met je eens, dat een Zendure 3000/4000 serie wel behoorlijk zwaar is, maar zelf een relatief kleine AB300L is met zijn circa 27 kg ook niet bepaald licht, 3 van die dingen is dan ook dat gewicht.
en waar baseer je deze indeling op? of is het gewoon je eigen mening, en dan is het duidelijk en daar is dan ook niets mis mee, alleen heeft dat dus behalve voor jou geen enkel waarde.

[ Voor 16% gewijzigd door Jan-tweak op 21-11-2026 14:11 ]


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Jan-tweak schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:04:
[...]

om nu een thuis-batterij met slechts 8 kWh aan capaciteit "giga" te noemen is wel een dingetje, hoe noem je dan een 20 of 30 kWh batterij ?
ik ben het wel met je eens, dat een Zendure 3000/4000 serie wel behoorlijk zwaar is, maar zelf een relatief kleine AB300L is met zijn circa 27 kg ook niet bepaald licht, 3 van die dingen is dan ook dat gewicht.
en waar baseer je deze indeling op? of is het gewoon je eigen mening, en dan is het duidelijk en daar is dan ook niets mis mee, alleen heeft dat dus behalve voor jou geen enkel waarde.
Ha. Ik heb wel een paar doorslaggevende punten hoor: Gewicht >80 kilogram, op een pallet. Vooral dat laatste aspect maakt dat het per definitie nooit naar een pakketpunt kan, omdat je óf een pallettruck nodig hebt, óf minimaal met z'n tweeen zou moeten zijn. En er zit geen bijrijder in een DHL bestelbus, dat is gewoon een onomstotelijk feit.

En over de Mix serie specifiek heb ik op youtube een aantal recensenten horen betogen dat het geen stekkerbatterij is, maar een vaste-batterij-met-stekker. En daar is wel wat voor te zeggen. Een 30 ton vrachtwagen is ook geen sportwagen, ook niet als -ie voorzien is van een achterspoiler, kuipstoelen en van 0 tot 100 kan in 5,3 seconden. ;)

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:04:
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?
Geen mix3000 of 4000. Be there, done that. Zelfs het postfiliaal weigert dit i.v.m. gewicht. Alle twee de mix 3000 rechtsomkeer en koop ongedaan gemaakt. Klein spul zoals ab3000l en zo wel naar postfiliaal.

[ Voor 6% gewijzigd door klump4u op 21-11-2026 14:35 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 13,92kWh, Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🥐, Xavis Bakechef 🥖


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Maartentux schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:29:
[...]

Ha. Ik heb wel een paar doorslaggevende punten hoor: Gewicht >80 kilogram, op een pallet. Vooral dat laatste aspect maakt dat het per definitie nooit naar een pakketpunt kan, omdat je óf een pallettruck nodig hebt, óf minimaal met z'n tweeen zou moeten zijn. En er zit geen bijrijder in een DHL bestelbus, dat is gewoon een onomstotelijk feit.
Nee, een pakketdepot wordt gewoon bevoorraad door een vrachtwagen en niet door een busje, en ja, een pallet zou wel eens een probleemje kunnen worden, daar heb je gelijk.
hoewel mijn 4000 is gewoon met een kleine bakwagen geleverd en die valt gewoon nog onder een bestelbusje, mag je ook gewoon met een B rijbewijs rijden.
En over de Mix serie specifiek heb ik op youtube een aantal recensenten horen betogen dat het geen stekkerbatterij is, maar een vaste-batterij-met-stekker. En daar is wel wat voor te zeggen. Een 30 ton vrachtwagen is ook geen sportwagen, ook niet als -ie voorzien is van een achterspoiler, kuipstoelen en van 0 tot 100 kan in 5,3 seconden. ;)
dat een 3000/4000 mix een grotere jongen is daar geef ik je direct gelijk in maar omdat meteen te vergelijken met een vrachtwagen gaat mij iets te ver.
ik hou me daar liever aan de meer officiele benaming en ja dat is en blijft dus een stekker-batterij, hoe jij die dan aansluit maakt daar geen onderschein van. Terwijl een vaste batterij niet als een stekker-batterij gebruikt kan worden.
dat is tenminste hoe ik het zie.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Jan-tweak schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 15:14:
[...]
Nee, een pakketdepot wordt gewoon bevoorraad door een vrachtwagen en niet door een busje, en ja, een pallet zou wel eens een probleemje kunnen worden, daar heb je gelijk.
hoewel mijn 4000 is gewoon met een kleine bakwagen geleverd en die valt gewoon nog onder een bestelbusje, mag je ook gewoon met een B rijbewijs rijden.


[...]

dat een 3000/4000 mix een grotere jongen is daar geef ik je direct gelijk in maar omdat meteen te vergelijken met een vrachtwagen gaat mij iets te ver.
ik hou me daar liever aan de meer officiele benaming en ja dat is en blijft dus een stekker-batterij, hoe jij die dan aansluit maakt daar geen onderschein van. Terwijl een vaste batterij niet als een stekker-batterij gebruikt kan worden.
dat is tenminste hoe ik het zie.
Dat zal allemaal best. Maar je weet zelf ook wel dat als je een ding >50 kg bestelt dat het met een transportdienst komt, en niet met een pakketdienst. Ongeacht of ze komen met een bakwagen of vrachtwagen, daar heeft de consument geen controle over. En over zulke 'zware' (in alle betekenissen) stekkerbatterijen heb ik zelf ook wel een mening: mooi dat het bestaat, maar ze vragen om calamiteiten. Er zijn ongetwijfeld lieden die het niet zo nauw nemen en zo'n ding vrijschakelen op 3000 watt en dan aansluiten met een Action verdeeldoos. Ze leggen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij consumenten die vaak amper het verschil snappen tussen een blender en een airfryer qua vermogen. Dat gaat natuurlijk een keer mis. Wat wordt de toekomst, een 400 kg wegende 45 kWh 3 fasen 'stekkerbatterij' met een Perilex stekker eraan voor de vorm? Er wordt al genoeg gesjoemeld in nederland... het is jammer dat de commercie het altijd blijft oprekken tot ze nét op het randje lopen, of nét er overheen. Wij Tweakers plukken er wel de vruchten van, maar ik heb meelij met de leek.

Voorbeeld? Gisteren las ik dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QPUVsco9-nlcOlG9QqBUeMYY9jM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CpJKRBFgW47VrmSGZwz49P0L.jpg?f=user_large

Je gaat mij niet wijsmaken dat die accu op een eigen groep zit. 'en ja zit niets anders op die groep'. LOL. Behalve de eetkamer zeker? |:( 8)7

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:36
Voor juiste zonnestroom meting heb je wel specifieke Zendure 50a spoelen nodig, Groot risico dat je verkeerde waardes meet als je andere merken of type spoelen gaat gebruiken.

Voor eventueel onderhoud of storing heb ik er een omschakelaar tussen zitten dus kan als het moet het gehele Zendure systeem ontkoppelen en rechtstreeks van het Net draaien.
@Sted74 Ik vind in de handleiding en online echt niks over de CT-klemmen qua uiterlijk (te openen), formaat, functie, en/of hoe aanschaf.

Omschakelaar ga ik ook doen voor het geval de Powerhub weer weg moet, maar er zit ook al een omschakelaar in de Powerhub voor het geval er onderdelen vervangen moeten worden.

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Even iets heel anders trouwens: ik zie een behoorlijk opvallende zelfontlading van mijn Mix 4000 AC. Vorig weekend opgeladen tot 100%. Woensdag was daar nog 97% van over, ik probeerde op te laden maar dat mislukte, (ik vermoed dat hij pas bij een groter SoC verschil wil gaan laden). Donderdagmiddag was het 96% en toen mocht ik wél opladen, dus tot 100% opgeladen. En nu op zaterdagmiddag is het alweer 98%. Heel eerlijk: ik vind 1% per dag behoorlijk veel. Dat misstaat niet voor een NiMH batterij, maar voor LiFePo4 is het echt ongehoord veel. Ben ik de uitzondering of observeren jullie dit ook?

  • IngamerX
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 03:07
Gister de 4000 mix pro opgehaald in Duitsland. Van de week komt m'n neef (elektricien) helpen met de boel aansluiten.

Kunnen jullie adviseren wat er nodig is om het maximale vermogen ter beschikking te krijgen? Wat voor bewijs?

Zou m.i. rechttoe moeten zijn. Bestaande installatie op zolder, growatt omvormer eraf, twee strings in de 4000 pro. Bestaande YMVK van growatt naar eigen groep in de kast uit de growatt en in de batterij.

Neef erbij om te helpen met aansluiten en vooral ook ter controle of alle middelen voldoen (kabel diameter, zekering) en upgraden indien noodzakelijk.

Dan tot slot wel de 4kw kunnen unlocken.

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 00:13
@Martin0672 Ik heb de 50a ct-spoelen rechtstreeks bij Zendure besteld het zijn dezelfde als bij de ct3 meter. Er zit inderdaad een soort van omschakelaar in de powerhub maar met mijn omschakelaar in de groepenkast sluit niet alleen de accu’s af maar ook de powerhub inclusief bekabeling.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:45
Maartentux schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:45:
Even iets heel anders trouwens: ik zie een behoorlijk opvallende zelfontlading van mijn Mix 4000 AC. Vorig weekend opgeladen tot 100%. Woensdag was daar nog 97% van over, ik probeerde op te laden maar dat mislukte, (ik vermoed dat hij pas bij een groter SoC verschil wil gaan laden). Donderdagmiddag was het 96% en toen mocht ik wél opladen, dus tot 100% opgeladen. En nu op zaterdagmiddag is het alweer 98%. Heel eerlijk: ik vind 1% per dag behoorlijk veel. Dat misstaat niet voor een NiMH batterij, maar voor LiFePo4 is het echt ongehoord veel. Ben ik de uitzondering of observeren jullie dit ook?
De hardware (aansturing/wifi) draait ook op stroom van de batterij, dat neemt zo’n 5w per uur volgens de rest api. Ik gok dat hij minder snel leeg loopt als het systeem volledig uit staat. Ik zie hier ook een drain van zo’n 1% per dag (mix 4000).

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22:35
Sted74 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:26:
@Martin0672 Ik heb de 50a ct-spoelen rechtstreeks bij Zendure besteld het zijn dezelfde als bij de ct3 meter. Er zit inderdaad een soort van omschakelaar in de powerhub maar met mijn omschakelaar in de groepenkast sluit niet alleen de accu’s af maar ook de powerhub inclusief bekabeling.
Ben wel benieuwd welke omschakelaar dan in je groepenkast zit. Je moet namelijk 2 richtingen verbreken (naar en van de powerhub) en 1 nieuwe maken (grid naar meterkast)

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:36
Sted74 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:26:
@Martin0672 Ik heb de 50a ct-spoelen rechtstreeks bij Zendure besteld het zijn dezelfde als bij de ct3 meter.
@Sted74 Ik zie ze nu bij Zendure. Je kijkt bij de ct3 en dan kies je daar voor losse stroom transformatoren van 25 euro. Top, beperkt het risico van verkeerde kopen/ongewenst gedrag. Ze hebben ook de juist passende connector. (Vergeleken met de plaatjes. Mijn hergebruik 100A hebben geen connector.) Toch raar dat dit nergens bij de Powerhub staat qua documentatie/winkel.

Weer een stapje dichter bij het eindresultaat. Gaat misschien toch lukken.

[ Voor 10% gewijzigd door Martin0672 op 21-11-2026 20:20 ]

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Nachtapotheker schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:44:
[...]

De hardware (aansturing/wifi) draait ook op stroom van de batterij, dat neemt zo’n 5w per uur volgens de rest api. Ik gok dat hij minder snel leeg loopt als het systeem volledig uit staat. Ik zie hier ook een drain van zo’n 1% per dag (mix 4000).
Maar de andere thuisaccu's die ik ken halen die 5 watt uit het grid, en niet de accu. Mijn Sessy thuisaccu blijft op whatever de SoC is staan, ook al staat -ie een week op idle. Het gaat dus inderdaad niet om het verbruik, dat is ijzer om oud lood, maar om of -ie die energie uit zijn accu haalt of van het lichtnet...

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01:30
Sted74 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:39:
[...]

Zie hieronder bij powerhub en als je een ct meter hebt in de instellingen van de smart meter met CT-spoelen.

Een P1 meter kan dus nooit de opwek van je PV meten omdat hij pas meet nadat er zonnestroom is verbruikt in je woning en is opgeslagen in accu,s. de P1 meter meet net zoveel als je slimme meter van de netbeheerder en die weet ook niet wat je opwekt alleen wat je verbruikt en teruglevert.

Met de CT-spoelen op de juiste plek en juiste instellingen in de app werkt Zenki zoals het moet werken en anders werk hij puur op basis van dynamische prijzen zonder rekening te houden met zonnestroom en dat kan geld kosten.

[Afbeelding]
[ja ik weet dat ik reageer op een artikel van 10 weken oud... maar ik kon dit niet weerstaan]

Ik volg die uitleg maar ten dele. Van AI verwachten we immers dat het superslim is? Zodra Zenki ooit merkt dat mijn huis teruglevert* aan het grid maar het niet de Zendure is die dit doet, MOET -ie zich ogenblikkelijk realiseren dat er ofwel PV ofwel een andere thuisaccu aanwezig zijn, want mijn koelkast, TV of broodrooster kunnen immers niet terugleveren. En als het ding het predicaat 'zelflerend' echt verdient zou het na een weekje of twee correlatie tussen weerbericht en negatieve stroomafname van het grid wel moeten kunnen inschatten hoeveel Wp er op het huis ligt, en misschien zelfs wel de orientatie. AI kan ook bugs vinden in software die al 10 jaar 'bugvrij' wordt geacht en wiskundige problemen oplossen, dus dit moet echt een koud kunstje zijn. Uitvinden of en hoeveel PV er is is een simpele vergelijking met 1 onbekende oplossen, meer niet. (*Uiteraard kan het beschreven mechaniek alleen werken áls er wordt teruggeleverd, dus lente of zomer is wel een soort praktische voorwaarde hiervoor.)

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Ondersteuning van P1-meterdata via LAN?
Om te voorkomen dat je veel verschillende P1-meters nodig hebt, zijn er manieren om die P1 meterdata beschikbaar te stellen via je lokale netwerk.
Dit kan een apart apparaatje direct in de P1-poort zijn, zoals Slimme Meter WiFi Gateway of een programma als ser2net, wat (draaiend op bijvoorbeeld een Pi) de data van een serieel aangesloten P1-lezer op het netwerk beschikbaar maakt.
Hierdoor kun je met één interface tegelijk P1-data in Domoticz, HA én EVCC krijgen.

De grote vraag is, ondersteunt Zendure dit ook? Dat zou weer een P1-interface besparen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 00:13
Rouske schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:19:
[...]

Ben wel benieuwd welke omschakelaar dan in je groepenkast zit. Je moet namelijk 2 richtingen verbreken (naar en van de powerhub) en 1 nieuwe maken (grid naar meterkast)
Een SFT440 Hager omschakelaar die zit achter voeding van net en accu naar groepenkast en de powerhub schakel ik uit met de Alamat.

Dus naar powerhub zet ik uit met de Alamat en van de powerhub zet ik uit met de SFT440 dan heb ik rechtstreeks van het Net stroom. De powerhub is dus als een soort sluis/bypass aangesloten die ik ten alle tijden kan omleiden mocht dat nodig zijn.

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22:35
Sted74 schreef op zondag 22 november 2026 @ 08:58:
[...]

Een SFT440 Hager omschakelaar die zit achter voeding van net en accu naar groepenkast en de powerhub schakel ik uit met de Alamat.

Dus naar powerhub zet ik uit met de Alamat en van de powerhub zet ik uit met de SFT440 dan heb ik rechtstreeks van het Net stroom. De powerhub is dus als een soort sluis/bypass aangesloten die ik ten alle tijden kan omleiden mocht dat nodig zijn.
Ah, okay. Bedankt voor de verduidelijking (y)

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21:42
Sted74 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 11:19:
Gisteren de 3 bestelde 50a ct-klemmen ontvangen en aangesloten op de powerhub en de 3 fasen van mijn zonnepanelen in de meterkast!

Het lijkt mooi te werken in Hems waardoor Ai Zenki rekening kan houden met daadwerkelijke zonnestroom en logischer gaat laden en ontladen.

Ivm met afstand powerhub en groepenkast heb ik de kabels van de ct-spoelen wel moeten verlengen.

De gehele meting gaat nu via de ingebouwde powerhub meters en de 3 ct-spoelen waardoor de P1 smart meter overbodig is geworden.

Het ziet er visueel ook beter uit😁

[Afbeelding]
Ik had ook 3 50A klemmen besteld maar kreeg van zendure support te horen dat alleen de 120A werken op de Powerhub, maar dat is dus niet het geval? Ze weten daar ook maar half wat ze precies moeten hebben geloof ik.

Hoe heb je ze verlengd?

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:04
Na lang wikken en wegen (en hier meelezen) is hier ook de kogel door de kerk en heb ik 3x een Zendure 4000 Mix AC+ besteld. De relatief makkelijke installatie, compatibiliteit met mijn bestaande 3 1-fase omvormers die ik niet wil vervangen, een heel hoog RTE rendement, goede software en 3rd party support, het onder de inboedel vallen bij evt verkoop maar niet in de laatste plaats, de huidige BF prijs (met hopelijk ook nog een gratis powerhub 3P icm de actie) gaf uiteindelijk de doorslag om voor de Zendure te kiezen.

Ik ben van plan eea als volgt aan te gaan sluiten, gevolgd door een NEN1010 keuring die ik toch nog een keer wilde doen. Zoals ik hier al eerder eens betoogd heb vertrouw ik de Chint beveiligingen in de powerhub niet zo, voor zover ze uberhaupt iets toevoegen in de nederlandse context. Dus de PH3P wordt aan alle kanten omcirkelt door Hager spul. De werkschakelaar aan de grid-kant en Eaton MTS omschakelaar aan de uit-kant zorgen dat de powerhub volledig ge-bypasst kan worden en in theorie met het huis up en running vervangen kan worden. Het hele huis zit straks achter de (backup) uitgang van de powerhub, muv de EV-lader en zoals hier geoppert, de inductiekookplaat. Dat is helemaal geen verkeerd idee, zeker zolang ik nog op een DSMR4.2 zit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oWa6wM2IgTdeTkEnfRU-mXxjlLE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pnqriPY2hTgxxy2T2BmVcymx.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door RonJ op 22-11-2026 20:28 ]

All-electric.


  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
RonJ schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:00:
Na lang wikken en wegen (en hier meelezen) is hier ook de kogel door de kerk en heb ik 3x een Zendure 4000 Mix AC+ besteld. De relatief makkelijke installatie, compatibiliteit met mijn bestaande 3 1-fase omvormers die ik niet wil vervangen, een heel hoog RTE rendement, goede software en 3rd party support, het onder de inboedel vallen bij evt verkoop maar niet in de laatste plaats, de huidige BF prijs (met hopelijk ook nog een gratis powerhub 3P icm de actie) gaf uiteindelijk de doorslag om voor de Zendure te kiezen.

Ik ben van plan eea als volgt aan te gaan sluiten, gevolgd door een NEN1010 keuring die ik toch nog een keer wilde doen. Zoals ik hier al eerder eens betoogd heb vertrouw ik de Chint beveiligingen in de powerhub niet zo, voor zover ze uberhaupt iets toevoegen in de nederlandse context. Dus de PH3P wordt aan alle kanten omcirkelt door Hager spul. De werkschakelaar aan de grid-kant en Eaton MTS omschakelaar aan de uit-kant zorgen dat de powerhub volledig ge-bypasst kan worden en in theorie met het huis up en running vervangen kan worden. Het hele huis zit straks achter de (backup) uitgang van de powerhub, muv de EV-lader en zoals hier geoppert, de inductiekookplaat. Dat is helemaal geen verkeerd idee, zeker zolang ik nog op een DSMR4.2 zit.

[Afbeelding]
Holy 10mm2 kabels ;-) <knip zelf gevonden>

  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:50
Kunnen de Solaredge omvormers gewoon op de AC-in van de mix 4000 worden aangesloten? En werkt dat ook gewoon met de bypass als de accu vol is? Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat er soms problemen waren.

  • bkruyver
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17:54
Had vandaag een foutcode 52?

Altijd last van te hoge voltages......nu ineens te laag. Had al gelezen dat het iets te maken kan hebben met firmware of apparaat zelf. Ac Kabel in andere pro4000 gedaan en die werkte gewoon? Iemand dit al eens gehad?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83dRioH6P3apwd9zmr8pVa-wb4s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dIxjm2iHCeEqDUw9ULIhweU0.jpg?f=fotoalbum_large

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
bkruyver schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:49:
Had vandaag een foutcode 52?

Altijd last van te hoge voltages......nu ineens te laag. Had al gelezen dat het iets te maken kan hebben met firmware of apparaat zelf. Ac Kabel in andere pro4000 gedaan en die werkte gewoon? Iemand dit al eens gehad?[Afbeelding]
Had je net een grootverbruiker in huis aan staan? Of EV aan het laden? Dan kan het voltage natuurlijk even tijdelijk iets lager zijn, ook als er bijv. net een wolkje voor de zon zit en alle panelen in de wijk ineens minder leveren. Iets anders dat mee kan spelen is erg lange kabels, bijv. net aan de dunne kant, maar dan zou de andere 4000 Pro er ook last van moeten hebben.

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • bkruyver
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17:54
Taro schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:08:
[...]

Had je net een grootverbruiker in huis aan staan? Of EV aan het laden? Dan kan het voltage natuurlijk even tijdelijk iets lager zijn, ook als er bijv. net een wolkje voor de zon zit en alle panelen in de wijk ineens minder leveren. Iets anders dat mee kan spelen is erg lange kabels, bijv. net aan de dunne kant, maar dan zou de andere 4000 Pro er ook last van moeten hebben.
Ja, was wel ev aan het laden, maar dat die ik inmiddels al weken, nog nooit dit gehad. Voltages via shelly ook prima en hij herstelde niet vanzelf. Heb uiteindelijk uit gezet en weer aan, toen was het weg. Maar op ander forum had iemand het ook, die moest vervolgens elke dag resetten.... ik ga het wel even monitoren en zo nodig ticket zendure...

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:04
stormfly schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:29:
[...]

Holy 10mm2 kabels ;-) <knip zelf gevonden>
Helaas nodig, die kabels zijn tegenwoordig zo ongeveer van goud. :-( Twee redenen:
1. De kabels van en naar de woning plus voor 1 van de PV inverters lopen bij elkaar door een 50mm mantelbuis en worden gelijktijdig belast. NEN1010 zegt dan: 10% deraten per kabel, dus toegestane stroom *0,7. Dan kom je op deze diameters uit.
2. Tussen de powerhub AC out en de rest kan PV opwek op de ene fase het net inlopen terwijl op een andere fase vol van het net + batterij wordt afgenomen. Dan kan de stroom door neutraal oplopen tot zo'n 57A. Dat mag nog maar net aan met 10mm2 (en dan alleen open, niet in een gesloten goot oid).

All-electric.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:27

Jan-tweak

Maartentux schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:04:
[...]

Dat zal allemaal best. Maar je weet zelf ook wel dat als je een ding >50 kg bestelt dat het met een transportdienst komt, en niet met een pakketdienst. Ongeacht of ze komen met een bakwagen of vrachtwagen, daar heeft de consument geen controle over. En over zulke 'zware' (in alle betekenissen) stekkerbatterijen heb ik zelf ook wel een mening: mooi dat het bestaat, maar ze vragen om calamiteiten. Er zijn ongetwijfeld lieden die het niet zo nauw nemen en zo'n ding vrijschakelen op 3000 watt en dan aansluiten met een Action verdeeldoos. Ze leggen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij consumenten die vaak amper het verschil snappen tussen een blender en een airfryer qua vermogen. Dat gaat natuurlijk een keer mis. Wat wordt de toekomst, een 400 kg wegende 45 kWh 3 fasen 'stekkerbatterij' met een Perilex stekker eraan voor de vorm? Er wordt al genoeg gesjoemeld in nederland... het is jammer dat de commercie het altijd blijft oprekken tot ze nét op het randje lopen, of nét er overheen. Wij Tweakers plukken er wel de vruchten van, maar ik heb meelij met de leek.

Voorbeeld? Gisteren las ik dit:

[Afbeelding]

Je gaat mij niet wijsmaken dat die accu op een eigen groep zit. 'en ja zit niets anders op die groep'. LOL. Behalve de eetkamer zeker? |:( 8)7
helaas is dat ook de werkelijkheid, lezen zal dan ook niet zijn sterkste kant zijn geweest of tenminste begrijpen wat hij leest.
sorry, maar je kunt niet het product de schuld geven van vooruitgang, als we dat namelijk deden was er geen trein, automobiel of vliegtuig geweest.
en als we ruzie met de buren hadden werd een oude knuppel uit de schuur gehaald, was mogelijk ook beter geweest.
En ik ben al helemaal geen voorstander dat iedereen maar zonder enige kennis en kunde zelf een groep gaat aanlegen, laat dat aub over aan een deskundige.
En een eetkamer is ook niet bepaald een juiste plek voor een thuis-batterij, die horen (naar mijn mening) al helemaal niet in woonvertrekken thuis, dus mogelijk is de term thuis-batterij dan ook een beetje ongelukkig gekozen.
Pagina: 1 ... 33 34 Laatste