Het piekvermogen van de PV is ongeveer 2500W. In het voorjaar. Daarnaast heb ik nog een tweede omvormer die ongeveer hetzelfde vermogen levert, maar op een ander moment op de dag en op een andere groep. De komende maanden kan ik op mijn gemak kijken hoe dat ontwikkelt. Verzwaren om meer vermogen kwijt te kunnen en/of uitbreiden met extra batterijcapaciteit kan altijd nog.Jan-tweak schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:47:
[...]
en dan zul je toch echt iets aan je installatie moeten doen, met als je ook nog je PV via de 4000 Mix gaat aansluiten, moet die aansluiting ook aan de max output van die PV moeten voldoen, en dan kom je met die 2400W wel erg in de knel, want die 2400W limiet gaat alleen wat uit je batterij komt en niet wat door de PV mogelijk gelevert gaat worden en door je baaterij gaat ( ook als deze dus vol is ) en die installatie van je PV zul je dus ook moeten uitbesteden.
Ja, maar als het echt volgens de max mogelijkheden moet worden geïnstalleerd, met de mogelijkheid van 5kw ontlading/bypass, dan kan het niet in de gemiddelde 3x25a huisaansluiting. Al zeker niet met b20's. Dan hebben we hier wel een probleem natuurlijk. Dus een en ander hangt toch af van mogelijkheden dit zelf te beperken, zoals de meeste ook doen. Feitelijk maakt het dan toch niet uit hoe je installeert, als de instellingen mbt max ontlading maar goed staan en ten alle tijden behouden blijven, ook na firmware updates enz. Tevens moet de bypass op dezelfde beperking gezet kunnen worden, wat nu lijkt te gebeuren als ik het gedrag van mijn accu zie, in bypass op max 800 watt. Tevens mag binnen HEMS nooit een ongelijke ontlading optreden als daar de max instelling naar bv 9000 gaat, voor 3 x 3000 uit 3 accu's. Maw; er moet eigenlijk per accu een grens ingesteld kunnen worden, ook binnen HEMS.Jan-tweak schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:47:
[...]
en dan zul je toch echt iets aan je installatie moeten doen, met als je ook nog je PV via de 4000 Mix gaat aansluiten, moet die aansluiting ook aan de max output van die PV moeten voldoen, en dan kom je met die 2400W wel erg in de knel, want die 2400W limiet gaat alleen wat uit je batterij komt en niet wat door de PV mogelijk gelevert gaat worden en door je baaterij gaat ( ook als deze dus vol is ) en die installatie van je PV zul je dus ook moeten uitbesteden.
Jammer dat dit allemaal nog niet 100% duidelijk is. Ben wel benieuwd naar de ervaringen van anderen met meerdere accu's binnen HEMS die al met vrijschakeling werken?
Tijdje geleden hadden andere dit probleem ook op het forum, dit toen gepost, dat werkte.Omarz schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:16:
Solarflow 3000, Firmware update van 2.0.2 nach 2.0.5. Batterij niet meer gebruikbaar.
Is het bekend hoe ik de firmware update nogmaals kan uivoeren, en hoe/of ik terug naar 2.0.2 kan?
Ik heb al een email aan Zendure verstuurt.
Bedankt.
Voer een "Deep Clean" stroomreset uit
Een normale herstart wist de cache van de nieuwe firmware niet.
Trek de AC-stekker uit het stopcontact.
Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt tot alle lampjes volledig doven.
Laat het systeem 10 tot 15 minuten zo staan. Dit dwingt de interne flash-functionaliteit om alle registers met de nieuwe firmware-parameters fris in te laden.
Sluit eerst de AC-stekker weer aan en zet hem aan. Kijk of hij nu stabiel blijft zonder foutcodes.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Het probleem blijft, ik zie nog de knipperende rode bliksem.Zanzibar-1337 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:50:
[...]
Tijdje geleden hadden andere dit probleem ook op het forum, dit toen gepost, dat werkte.
Voer een "Deep Clean" stroomreset uit
Een normale herstart wist de cache van de nieuwe firmware niet.
Trek de AC-stekker uit het stopcontact.
Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt tot alle lampjes volledig doven.
Laat het systeem 10 tot 15 minuten zo staan. Dit dwingt de interne flash-functionaliteit om alle registers met de nieuwe firmware-parameters fris in te laden.
Sluit eerst de AC-stekker weer aan en zet hem aan. Kijk of hij nu stabiel blijft zonder foutcodes.
Ik moet op Zendure wachten.
Met de webtool pvcalc kun je heel eenvoudig met slechts een paar gegevens behoorlijk nauwkeurig, zelfs op jouw locatie, je piekvermogen berekenen, dus als in het voorjaar het al 2500W is dan zal het in de zomer nog een heel stuk meer zijn. En zeker als je dat dan rechtstreeks aan de Zendure 4000 mix gaat koppelen zul je daar wel rekening mee moeten houden, al helemaal als je door een tweede PV je ook nog de batterij zult gaan opladen, dan kan het namelijk toch wel snel kunnen gaan.Edmin schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:25:
[...]
Het piekvermogen van de PV is ongeveer 2500W. In het voorjaar. Daarnaast heb ik nog een tweede omvormer die ongeveer hetzelfde vermogen levert, maar op een ander moment op de dag en op een andere groep. De komende maanden kan ik op mijn gemak kijken hoe dat ontwikkelt. Verzwaren om meer vermogen kwijt te kunnen en/of uitbreiden met extra batterijcapaciteit kan altijd nog.
In deze webtool kun je overigens deze twee PV ook samen invoeren en zie je ook mooi wat deze samen doen.
Kom je er niet uit, stuur maar een dm.
Het vermogen in het voorjaar is vaak meer dan in de zomer (uiteraard ook bepaald door wat je zomer en wat je voorjaar noemt). Als je uitgaat van de astronomische voorjaar en zomer loopt het voorjaar tot 21 juni, wat ook exact de langste dag is, en met theoretisch de hoogste zonnekracht.Jan-tweak schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:10:
[...]
Met de webtool pvcalc kun je heel eenvoudig met slechts een paar gegevens behoorlijk nauwkeurig, zelfs op jouw locatie, je piekvermogen berekenen, dus als in het voorjaar het al 2500W is dan zal het in de zomer nog een heel stuk meer zijn.
Echter zie je vaker hogere opwekpieken in het voorjaar. Dit omdat PV opwek afneemt naarmate de temperatuur van de panelen stijgt.
Theoretisch kun je dus de hoogste opwek halen op een koude 21 juni, met veel wind, maar wel zon.
Als 2500 dus inderdaad het hoogst was in het voorjaar, zal dit in de gemiddelde zomer niet hoger liggen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Je kunt in dit geval toch ook de kabel die van je PV naar de meterkast loopt gebruiken aangezien die vrij komt? Of is er dan een kans op overbelasting richting de meterkast? In theorie zou de PV installatie de batterij laden, en daarna stoppen of richting woning / net. Alleen in geval van PV opbrengst en ontladen batterij tegelijk zou het een probleem kunnen worden denk ik? Is dit te voorkomen met een bepaalde configuratie?Edmin schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:09:
Nou, knoop doorgehakt en Mix 4000 AC + besteld. Hij komt in de bijkeuken, waar ik een vrije eindgroep (wasmachinegroep) heb. Ook PV-omvormer komt via die ruimte het huis binnen, dus dat sluit alvast makkelijker aan. Ik maximaliseer de afgifte op 2500W. Dat moet in mijn geval voldoende zijn en zo kan ik hem via de stekker aangesloten houden.
Mocht later blijken dat ik meer vermogen kwijt moet, dan kijk ik wel weer verder.
Donec eris felix, multos numerabis amicos
Je moet toch gewoon uitgaan van het maximaal uitgangsvermogen van je omvormer? Ik heb een Solaredge E2200 omvormer met 8 paneeltjes erop aangesloten. Maar de omvormer heeft een maximaal uitgangsvermogen van 2200Watt. Dat is dan ook het vermogen waar je rekening mee moet houden met de maximale output van de accu. Oftewel, 5000watt is het maximum voor de 4000Mix AC. Dus 5000-2200=2800watt.Jan-tweak schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:10:
[...]
Met de webtool pvcalc kun je heel eenvoudig met slechts een paar gegevens behoorlijk nauwkeurig, zelfs op jouw locatie, je piekvermogen berekenen, dus als in het voorjaar het al 2500W is dan zal het in de zomer nog een heel stuk meer zijn. En zeker als je dat dan rechtstreeks aan de Zendure 4000 mix gaat koppelen zul je daar wel rekening mee moeten houden, al helemaal als je door een tweede PV je ook nog de batterij zult gaan opladen, dan kan het namelijk toch wel snel kunnen gaan.
In deze webtool kun je overigens deze twee PV ook samen invoeren en zie je ook mooi wat deze samen doen.
Kom je er niet uit, stuur maar een dm.
Met andere woorden, je moet het maximum voor ontladen van de accu op 2800watt zetten. Of zie ik dit verkeerd?
Mail gestuurd naar Zendure:
Hello,
I would like to add one more feature request based on my experience with the SolarFlow 4000 AC+.
I have noticed that the PV-In connection appears to continuously consume approximately 50 W, even when there is no solar production, for example during the night.
50 W may not seem like much, but this adds up to approximately:
Would it be possible to add a function to completely switch the PV-In input on and off (in the Zendure app)?
Ideally, I would also like this functionality to be exposed through the API/integration. I currently use the Gielz Zendure integration in Home Assistant, so it would be very useful if Home Assistant could control the PV-In connection as well.
For example, a user could configure an astronomical schedule such as:
Alternatively, the switching could be based on actual PV production, solar elevation, or another suitable condition.
I believe this could be a very useful feature for users who are particularly focused on energy efficiency and dynamic electricity tariffs. It would also improve the effective RTE of the system considerably over a full day, especially during long winter nights.
Would you be able to forward this as a feature request to the development team and let me know whether this could potentially be implemented in a future firmware/app version?
Thank you again for your help and for considering these suggestions.
Best regards,
Hello,
I would like to add one more feature request based on my experience with the SolarFlow 4000 AC+.
I have noticed that the PV-In connection appears to continuously consume approximately 50 W, even when there is no solar production, for example during the night.
50 W may not seem like much, but this adds up to approximately:
- 50 W × 24 hours = 1.2 kWh per day / 15% of the 8 kWh!
- This is around 36 kWh per month
- On an annual basis, this could be more than 400 kWh of unnecessary consumption
Would it be possible to add a function to completely switch the PV-In input on and off (in the Zendure app)?
Ideally, I would also like this functionality to be exposed through the API/integration. I currently use the Gielz Zendure integration in Home Assistant, so it would be very useful if Home Assistant could control the PV-In connection as well.
For example, a user could configure an astronomical schedule such as:
- 30 minutes after sunset → switch PV-In OFF
- 30 minutes before sunrise → switch PV-In ON
Alternatively, the switching could be based on actual PV production, solar elevation, or another suitable condition.
I believe this could be a very useful feature for users who are particularly focused on energy efficiency and dynamic electricity tariffs. It would also improve the effective RTE of the system considerably over a full day, especially during long winter nights.
Would you be able to forward this as a feature request to the development team and let me know whether this could potentially be implemented in a future firmware/app version?
Thank you again for your help and for considering these suggestions.
Best regards,
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant
Wellicht is het in dit topic al behandeld, maar ik vraag me af hoe je dit vast hebt kunnen stellen?V-8 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:30:
I have noticed that the PV-In connection appears to continuously consume approximately 50 W, even when there is no solar production, for example during the night.
Would it be possible to add a function to completely switch the PV-In input on and off (in the Zendure app)?
Is er iemand die zijn Zendure Solarflow Mix 'op hoogte' heeft geplaatst? In onze situatie komt het het beste uit als de 3 accu's aan de muur hangen. Op de vloer is of te weinig ruimte, of ze komen in de buurt van de fietsen te staan. Dat in combi met 2 pubers voelt niet prettig
Daarom zit ik eraan te denken om met muurbeugels 3 'platformpjes' te bouwen waar de Zendures op kunnen staan. Bijvoorbeeld met deze beugels: Marcellis - 2x Industriële plankdrager XL - Voor plank 30cm + schroefset - mat zwart -... | bol
Als je ze dan ankert met de muurankers die bij de Zendure komen, dan zou hij geen kant op kunnen lijkt me.
Iemand ervaring hiermee of wellicht een goed argument om het absoluut niet te doen? Alternatief is de Marstek Venus 4.
Daarom zit ik eraan te denken om met muurbeugels 3 'platformpjes' te bouwen waar de Zendures op kunnen staan. Bijvoorbeeld met deze beugels: Marcellis - 2x Industriële plankdrager XL - Voor plank 30cm + schroefset - mat zwart -... | bol
Als je ze dan ankert met de muurankers die bij de Zendure komen, dan zou hij geen kant op kunnen lijkt me.
Iemand ervaring hiermee of wellicht een goed argument om het absoluut niet te doen? Alternatief is de Marstek Venus 4.
volgens mij niet; want die 2200W maximale vermogen vanuit PV kan dus ook gebeuren als je batterij vol is; dus als dan de vraag van je huis minder of gelijk is aan die 2200W dan doet de batterij zelf niets.old_spice schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:11:
[...]
Je moet toch gewoon uitgaan van het maximaal uitgangsvermogen van je omvormer? Ik heb een Solaredge E2200 omvormer met 8 paneeltjes erop aangesloten. Maar de omvormer heeft een maximaal uitgangsvermogen van 2200Watt. Dat is dan ook het vermogen waar je rekening mee moet houden met de maximale output van de accu. Oftewel, 5000watt is het maximum voor de 4000Mix AC. Dus 5000-2200=2800watt.
Met andere woorden, je moet het maximum voor ontladen van de accu op 2800watt zetten. Of zie ik dit verkeerd?
is het verbruik lager dan die 2200W dan zal de rest dus gewoon het net op gaan (op het moment dat de batterij vol is, is dat niet het geval wordt de batterij opgeladen). bij een B16 groep zit je in die situatie dus binnen de spec's.
al echter de stroomvraag hoger is zal de batterij proberen dit op te vangen; dus als je ook nog vol PV vermogen gaat krijgen gaat dat omhoog.
stel dat je dan je batterij dan op max 2800W staat ingesteld zou je als je vraag dat ook vraagt naar max 2800W+2200W=5000W kunnen gaan ( dat is dus wel 21,7A ) dus duidelijk boven 16A.
Daarom stelt Zendure dus ook als je een PV op je Mix 4000 installeert je dus ook die groep hoger dient te beveiligen.
Kortom, binnen 3x25a onbruikbaar....
Zou wel jammer zijn, 3 vrij dure plugin batterijen dan......
Het apparaat is voor de vrijschakeling beperkt tot 800watt. Dat gebeurt blijkbaar softwarematig. Dan lijkt het mij logisch dat het ook op een degelijke manier op andere waarden begrensd kan worden. Wie o wie is er al over op hogere waarden en hoe gedraagt de accu zich bij vol plus zonne-energie bypass plus extreme vraag huisaansluiting, zodat we kunnen vaststellen of de accu dan ondanks beperking tot xx watt toch daarover heen gaat?
Hoe verhoudt dit zich tot gebruik powerhub, is dat dan uiteindelijk handiger, om het in die setting aan te sluiten, waarmee je feitelijk dan dus ook een zwaardere huisaansluiting kunt nabootsen, mits je huisdeel natuurlijk gewoon beschermt?
Zou wel jammer zijn, 3 vrij dure plugin batterijen dan......
Het apparaat is voor de vrijschakeling beperkt tot 800watt. Dat gebeurt blijkbaar softwarematig. Dan lijkt het mij logisch dat het ook op een degelijke manier op andere waarden begrensd kan worden. Wie o wie is er al over op hogere waarden en hoe gedraagt de accu zich bij vol plus zonne-energie bypass plus extreme vraag huisaansluiting, zodat we kunnen vaststellen of de accu dan ondanks beperking tot xx watt toch daarover heen gaat?
Hoe verhoudt dit zich tot gebruik powerhub, is dat dan uiteindelijk handiger, om het in die setting aan te sluiten, waarmee je feitelijk dan dus ook een zwaardere huisaansluiting kunt nabootsen, mits je huisdeel natuurlijk gewoon beschermt?
Waarom zou je de zonnepanelen niet gewoon rechtstreeks in de meterkast aansluiten. En idem met de Mix 4000? Simpeler te beveiligen en geen dikke kabels nodig.bkruyver schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:34:
Kortom, binnen 3x25a onbruikbaar....
Zou wel jammer zijn, 3 vrij dure plugin batterijen dan......
Het apparaat is voor de vrijschakeling beperkt tot 800watt. Dat gebeurt blijkbaar softwarematig. Dan lijkt het mij logisch dat het ook op een degelijke manier op andere waarden begrensd kan worden. Wie o wie is er al over op hogere waarden en hoe gedraagt de accu zich bij vol plus zonne-energie bypass plus extreme vraag huisaansluiting, zodat we kunnen vaststellen of de accu dan ondanks beperking tot xx watt toch daarover heen gaat?
Hoe verhoudt dit zich tot gebruik powerhub, is dat dan uiteindelijk handiger, om het in die setting aan te sluiten, waarmee je feitelijk dan dus ook een zwaardere huisaansluiting kunt nabootsen, mits je huisdeel natuurlijk gewoon beschermt?
om bij stroomuitval de acuu te laden met de zonnepanelenGJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:24:
[...]
Waarom zou je de zonnepanelen niet gewoon rechtstreeks in de meterkast aansluiten. En idem met de Mix 4000? Simpeler te beveiligen en geen dikke kabels nodig.
It's just a donkey
OK dat weet ik. Maar de kwestie is hoe vaak dit gebeurt. Heb zelf een Mix 3000 en weet dat m'n Enphase gewoon op de noodstroompoort werkt. In het extreme geval dat er een lange stroomstoring is, mag je hopen dat het overdag is en er zon is. 's Winters kun je dat al vergeten.uniquorn schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:34:
[...]
om bij stroomuitval de acuu te laden met de zonnepanelen
En de Wet van Murphy zegt...
Dat is mijn overweging en heb er lang over nagedacht, met Victron's, Deye's etc. De kosten voor het perfecte huis dat ALTIJD van stroom wordt voorzien zijn behoorlijk hoog.
Ik kan nu vrij makkelijk 1 fase (van de 3) van de zonnepanelen zo omschakelen naar de Mix 3000 en dan maar een verlengsnoer gebruiken voor de echt broodnodige voorzieningen zoals koelkast/vriezer en computers/telefoons.
Maakt het leven een stuk makkelijker. Misschien nog eens een aggregaat aanschaffen voor de nachten en donkere dagen...
GJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:24:
[...]
Waarom zou je de zonnepanelen niet gewoon rechtstreeks in de meterkast aansluiten. En idem met de Mix 4000? Simpeler te beveiligen en geen dikke kabels nodig.
En omdat het een extra kabel en aansluiting in de meterkast scheelt. En dat kan dan weer handig zijn als je meterkast vol zit, of als extra kabels moeilijk te trekken zijn.uniquorn schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:34:
[...]
om bij stroomuitval de acuu te laden met de zonnepanelen
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Dat zou voor mij dan weer geen optie zijn: mijn 4200 wp aan zonnepanelen mag ik niet zonder meer aansluiten op de noodstroompoort van een Mix 3000, die kunnen teveel leveren.GJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:46:
Ik kan nu vrij makkelijk 1 fase (van de 3) van de zonnepanelen zo omschakelen naar de Mix 3000 en dan maar een verlengsnoer gebruiken voor de echt broodnodige voorzieningen zoals koelkast/vriezer en computers/telefoons.
Maakt het leven een stuk makkelijker. Misschien nog eens een aggregaat aanschaffen voor de nachten en donkere dagen...
Aggregaat kun je overwegen, maar de vraag is daarbij of je bij echte grote problemen full comfort wil kunnen blijven leven, of genoegen neemt met een noodstroomvoorziening.
Voor mij is die laatste ook prima, vriezer aanhouden, misschien een paar lampjes, en als de netwerken nog werken de telefoon opladen en dan kom je met 2800 wp aan panelen zelfs op de slechtste dagen nog best een eind.
Als je aan een aggregaat gaat rekenen wordt je daar ook niet blij van overigens, interessant om te doen, maar wat er uit kwam stemt niet echt hoopvol. Die kleine aggregaatjes zijn aardig inefficient, en je hebt dus een behoorlijke tank aan brandstof in de tuin, die ook nog eens niet bepaald onbeperkt houdbaar is, dus dan moet je ook aan een systeem waarbij je die brandstof continue in de eigen auto blijft gebruiken, terwijl je de tank bijvult met verse brandstof.
Persoonlijk zou ik dan zelfs nog eerder voor 4 extra ongebruikte zonnepanelen in het tuinhuis gaan die je bij nood in de tuin legt, en 2 extra ongebruikte Solarflow's 800. Dan ben je voor zo'n 1000 euro klaar, en met een aggregaat en 300 liter brandstof + tank om dat op te slaan ben je er waarschijnlijk al overheen.
Maar goed, hoop gespeculeer, best leuk om een keer te doen en aan te rekenen, maar dan zou ik toch liever mijn hoofddak zonnepanelen aan een Mix 4000 knopen, dat lijkt me toch de meest eenvoudige oplossing.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Ja, dat is ook een punt en dat snap ik. Het zijn allemaal keuzes. Maar met zonnepanelen en accu's 'parallel' heb je niet van die zware beveiligingen nodig. Nu kan ik in de spitsuren 11 kW leveren als de zon een beetje meezit en dat zal me niet lukken als de zonnepanelen achter de accu's zitten.onlinaius schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:56:
[...]
[...]
En omdat het een extra kabel en aansluiting in de meterkast scheelt. En dat kan dan weer handig zijn als je meterkast vol zit, of als extra kabels moeilijk te trekken zijn.
De reden waarom ik het vroeg was gewoon nieuwsgierigheid. Verder niet.
Ik heb het geluk dat ik mijn zonnepanelen op een aansluitbox boven de carport heb aangesloten.
Kan zo 1 fase losknopen en 6 meter verderop naar de Mix 3000 brengen. Denk dat ik zelfs een verdelerkast ga maken met een omschakelaar waar je 't gewoon in 1 keer kunt omzetten.
Krijg straks nog een 2e 800 Plus, dus dat wordt een mooi projektje voor de winter. Alles op LAN / WIFI / Modbus zodat je niet afhankelijk van de cloud o.i.d. bent. Besturing met ESP32-ETH-POE.
[ Voor 9% gewijzigd door GJzon op 06-10-2026 21:16 ]
Binnenkort wil ik de 3000 Mix AC+ aanschaffen voor in mijn nieuwbouwwoning. Hij komt op een eigen groep, maar wel via het stopcontact. De groep is gemaakt voor een droger, maar die heb ik niet en dit lijkt me een betere toepassing.
Nu vroeg ik me af hoe het ontgrendel proces verloopt voor 3 kW laden/ontladen, want ik las dat je bewijs moet aanleveren? In mijn situatie lijkt me installatie door een elektriciën (i.e. stekker in het stopcontact steken en aarden) niet noodzakelijk.
Nu vroeg ik me af hoe het ontgrendel proces verloopt voor 3 kW laden/ontladen, want ik las dat je bewijs moet aanleveren? In mijn situatie lijkt me installatie door een elektriciën (i.e. stekker in het stopcontact steken en aarden) niet noodzakelijk.
Heb dit precies vandaag ook gedaan met een mix 3000. Je verandert gewoon het getal in de app, dat is alles.Yannes schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:38:
Binnenkort wil ik de 3000 Mix AC+ aanschaffen voor in mijn nieuwbouwwoning. Hij komt op een eigen groep, maar wel via het stopcontact. De groep is gemaakt voor een droger, maar die heb ik niet en dit lijkt me een betere toepassing.
Nu vroeg ik me af hoe het ontgrendel proces verloopt voor 3 kW laden/ontladen, want ik las dat je bewijs moet aanleveren? In mijn situatie lijkt me installatie door een elektriciën (i.e. stekker in het stopcontact steken en aarden) niet noodzakelijk.
Heb wel de wcd van de droger omgebouwd naar een CEE variant, en een andere stekker erop gezet ook dus. Dit omdat dit beter is bij langdurige hoge vermogens schijnbaar. Blijft wel vreemd om een stekker eraf te knippen haha. Ook maf dat de zendure kabel maar 3x 1,5 mm² is...
5400 Wp ZZW, Arotherm 75/6, Explorer v5
Je haalt wat door elkaar. Voor de 3000 geldt dat niet, wil je meer dan de 3k (dus dan heb je ook de 400 nodig) dan moet het via Zendure, zoals je kan lezen in de reviews https://iotdomotica.nl/th...vermogenslimiet-instellenYannes schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:38:
Binnenkort wil ik de 3000 Mix AC+ aanschaffen voor in mijn nieuwbouwwoning. Hij komt op een eigen groep, maar wel via het stopcontact. De groep is gemaakt voor een droger, maar die heb ik niet en dit lijkt me een betere toepassing.
Nu vroeg ik me af hoe het ontgrendel proces verloopt voor 3 kW laden/ontladen, want ik las dat je bewijs moet aanleveren? In mijn situatie lijkt me installatie door een elektriciën (i.e. stekker in het stopcontact steken en aarden) niet noodzakelijk.
hopelijk ga je niet 3000 watt door eenschuko stekker laten lopen.Yannes schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:38:
Binnenkort wil ik de 3000 Mix AC+ aanschaffen voor in mijn nieuwbouwwoning. Hij komt op een eigen groep, maar wel via het stopcontact. De groep is gemaakt voor een droger, maar die heb ik niet en dit lijkt me een betere toepassing.
Nu vroeg ik me af hoe het ontgrendel proces verloopt voor 3 kW laden/ontladen, want ik las dat je bewijs moet aanleveren? In mijn situatie lijkt me installatie door een elektriciën (i.e. stekker in het stopcontact steken en aarden) niet noodzakelijk.
En liever op een eigen alamat en niet een gedeelde aardlekschakelaar.MijnCommentaar schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:51:
[...]
hopelijk ga je niet 3000 watt door eenschuko stekker laten lopen.
Ik vind ook dat Zendure hier wat raar mee omgaat. Ik ken dit (mogelijke) probleem bij geen enkele thuisbatterij: bij iedere andere batterij lever je nooit meer terug aan het net dan wat de batterij 'normaal' als max heeft.GJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:11:
[...]
Ja, dat is ook een punt en dat snap ik. Het zijn allemaal keuzes. Maar met zonnepanelen en accu's 'parallel' heb je niet van die zware beveiligingen nodig. Nu kan ik in de spitsuren 11 kW leveren als de zon een beetje meezit en dat zal me niet lukken als de zonnepanelen achter de accu's zitten.
De reden waarom ik het vroeg was gewoon nieuwsgierigheid. Verder niet.
Ik heb het geluk dat ik mijn zonnepanelen op een aansluitbox boven de carport heb aangesloten.
Kan zo 1 fase losknopen en 6 meter verderop naar de Mix 3000 brengen. Denk dat ik zelfs een verdelerkast ga maken met een omschakelaar waar je 't gewoon in 1 keer kunt omzetten.
Krijg straks nog een 2e 800 Plus, dus dat wordt een mooi projektje voor de winter. Alles op LAN / WIFI / Modbus zodat je niet afhankelijk van de cloud o.i.d. bent. Besturing met ESP32-ETH-POE.
Ik vermoed dat het probleem voor Zendure erin zit dat aangesloten zonnepanelen bij alle andere modellen / fabrikanten eigenlijk altijd via MPPT's gaan die je kunt knijpen. Een aparte converter knijpen vanuit een thuisbatterij is lastiger, en theoretisch kan er dus die 5000 watt doorheen gaan. Niet eens omdat de batterijoutput combineert met de output van de panelen (want de batterij minder laten leveren zou niet zo moeilijk moeten zijn), maar omdat je natuurlijk 5000 wp aan panelen aan de Mix 4000 AC kunt hangen, en als die volledig leveren zit je aan die 5000 watt.
De AC-in werkt echter ook gewoon als de Mix 4000 AC niet aan de grid gekoppeld is / bij stroomuitval. Ik vermoed dat de AC-in poort uitschakelt zodra de batterij vol raakt in off-grid modus. Maar dan zou je denken dat dat ook zou moeten kunnen zodra er wel een grid-connectie is en dan bijv met een hysterese van 5% SoC de AC-in poort weer inschakelen zodra de batterij ontlaadt. De volledige 5000 watt vrijschakelen kan dan met een verklaring van de elektricien.
Best wel een beetje wonderlijk dat Zendure zo panisch is op hogere vermogens vrijspelen in HEMS dat ze elektriciensverklaringen vragen, maar een dergelijke situatie die in Nederland eigenlijk nauwelijks gerealiseerd kan worden (en ik vermoed dat dat voor wel meer landen geldt) zetten ze niet achter een muur.
Ik vroeg me nog af: zou je op een of andere manier die 5000 watt kunnen verdelen en via een krachtstroomgroep invoeden op 3 x 25a?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
In mijn geval ook nog als reden dat ik door laden rechtstreeks in accu minder omvorming verlies heb en minder uitval omdat voltage niet meespeelt tijdens laden accu.GJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:24:
[...]
Waarom zou je de zonnepanelen niet gewoon rechtstreeks in de meterkast aansluiten. En idem met de Mix 4000? Simpeler te beveiligen en geen dikke kabels nodig.
Per mix4000 overigens maar 1 string aangesloten, max 3600 watt input uit panelen ( op de piek). Dus die 5000 lijkt mij in mijn geval nog vrij hypothetisch, tenzij zendure toestaat bij volle bypass 3600 watt dat de accu ook gast ontladen bij genoeg vraag. Theoretisch kun je dan met de 3600 watt bypass plus bv de vrijgeschakelde 3000 watt ontlading = 6600 watt over 1 fase. Ergens zouden ze dat dus ook beperken tot 5000 max blijkbaar..... zal toch allemaal softwarematig moeten?
Als de regels rondom beperken totale output, bypass plus ontlading, nu gewoon helder zijn en goed werken, dan kunnen we allemaal lekker ons ding doen passend bij alle situaties die we willen. Ik kan met mijn 3 accu's ook prima uit de voeten met beperking 2800 watt per accu, gewoon op b16's...... maar ja daarmee voldoe ik niet aan de theoretische mogelijkheden......
Waarbij het meest kromme is dat ik dat buiten HEMS nu al zo kan instellen, zonder verklaring elektricien en alleen met eigen verklaring dat ik ze op eigen groep heb gezet.....ik kan ze alledrie op 3000 watt ontladen zetten, watt dan ook gewoon gebeurt. Wel misschien leuk om te bekijken wat er gebeurt als ik dat doe op moment dat zon schijnt, kijken of de bypass dan voor nog hogere afgifte zorgt, of dat bypass modus bij niet volle accu (immers, je trekt de accu juist leeg met 3000 watt) meteen overgaat in laden accu vanuit zonnepanelen en tegelijkertijd ontlading accu naar net?
Nee, wat zeker in een 3*25A huisaansluiting kun je namelijk de batterij, zij het met een kleine beperking wel gebruiken.bkruyver schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:34:
Kortom, binnen 3x25a onbruikbaar....
Zou wel jammer zijn, 3 vrij dure plugin batterijen dan......
De batterij zelf is prima tot 4000W op een 20A aansluiting bruikbaar, afhankelijk van de lengte heb je mogelijk wel 4mm2 bekabeling nodig en wil je een stekker dan zul je naar een CEE 230V 3-polig H6 32A moeten uitwijken, zowel de CEE 16A versie als zeker een standaard type F stekker (= schuko) is voor dit vermogen helaas ongeschikt, of je sluit deze vast aan. beide (Vast of CEE) hebben een vergelijkbare veilige aansluit status.
conform Zendure heb je wel een B20 type A met een 300mA aardlekbeveiliging nodig. ( Zendure geeft minimaal 100mA aan, maar die zijn in Nederland zeer lastig te vinden en zijn behoorlijk duur). Ook gezien de maximale bruikbare capaciteit van 7,2 kWh en een maximale 17,4A heb je nog voldoende afstand tot de beveiliging.
De beperking zit hem er in dat je met een B20 eigenlijk geen verdere uitbreidingen kunt aansluiting of je beperkt de maximale output naar 3.680W (=16A) zodat je weer de 80% maximale belasting tot de afgezekerde waarde hebt bereikt, dat is een algemeen toegepaste stelregel.
Wat met een B20 en zelfs met een B25 niet kan is een PV via de AC ingang van de Zendure SF 4000 Mix aansluiten.
Deze kun je echter perfect rechtsstreeks op je groepenkast aansluiten.
Dat kan de Zendure ook, je hebt zelf de mogelijkheid om tot 3000W output en tot de volledige input van 4000W dit in stappen van 100W in te stellen.Het apparaat is voor de vrijschakeling beperkt tot 800watt. Dat gebeurt blijkbaar softwarematig.
Boven de 3000W output moet je installatie eerst door Zendure worden vrijgeschakeld.
Alleen zijn dit waarden voor laden of ontladen van de batterij en niet batterij en AC PV.
dat kan, maar vergeet niet dat een 3-fase powerhub op zich zelf duidelijke aanpassingen en aanvullende beveiligingen binnen je huis-installatie noodzakelijk maakt, o.a. een 6 of zelfs 10mm2 5 aderige dubbele kabel van en naar je groepenkast.Dan lijkt het mij logisch dat het ook op een degelijke manier op andere waarden begrensd kan worden. Wie o wie is er al over op hogere waarden en hoe gedraagt de accu zich bij vol plus zonne-energie bypass plus extreme vraag huisaansluiting, zodat we kunnen vaststellen of de accu dan ondanks beperking tot xx watt toch daarover heen gaat?
Hoe verhoudt dit zich tot gebruik powerhub, is dat dan uiteindelijk handiger, om het in die setting aan te sluiten, waarmee je feitelijk dan dus ook een zwaardere huisaansluiting kunt nabootsen, mits je huisdeel natuurlijk gewoon beschermt?
Overigens is er ook een 1-fase powerhub voor 1-fase huis-installaties.
in veruit de meeste gevallen is dat ook een veel betere installatie, het enige wat je mist, is dat je geen off-grid voeding via de PV krijgt, iets wat tijdens de avond/nacht en tijdens de winter eigenlijk ook geen of nauwelijks effect gaat hebben. Zeker in Nederland waar stroomstoringen relatief zelden voorkomen en veelal ook binnen enkele uren weer on-grid zijn speelt dit soort opties veelal veel minder dan in landen ( USA) waar stroomstoringen veel vaker voorkomen en ook de duur met gemak enkele dagen kan duren.GJzon schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:24:
[...]
Waarom zou je de zonnepanelen niet gewoon rechtstreeks in de meterkast aansluiten. En idem met de Mix 4000? Simpeler te beveiligen en geen dikke kabels nodig.
Ter info als je een powerhub hebt geïnstalleerd dan creëert de powerhub bij stroomuitval een eigen stroom netwerk en blijven je zonnepanelen gewoon stroom leveren aan je installatie en laden je accu’s op.
Ik heb dit zelf getest en het werkt feilloos, ik zou in de zomermaanden bij voldoende zon volledig off grid kunnen draaien.
3-fase powerhub met 3x mix4000ac+ en 9kw enphase systeem.
Ik heb dit zelf getest en het werkt feilloos, ik zou in de zomermaanden bij voldoende zon volledig off grid kunnen draaien.
3-fase powerhub met 3x mix4000ac+ en 9kw enphase systeem.
vraagje heeft u de zonnepanelen op de mix 4000 aangesloten of gewoon in meterkast gehoudenSted74 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 03:10:
Ter info als je een powerhub hebt geïnstalleerd dan creëert de powerhub bij stroomuitval een eigen stroom netwerk en blijven je zonnepanelen gewoon stroom leveren aan je installatie en laden je accu’s op.
Ik heb dit zelf getest en het werkt feilloos, ik zou in de zomermaanden bij voldoende zon volledig off grid kunnen draaien.
3-fase powerhub met 3x mix4000ac+ en 9kw enphase systeem.
En op welke software draait u ik heb nogal probleem met dat hij regelmatig staat te flipperen. Snel ontladen dan ontladen ene accu ontladen en andere tegelijk opladen.
En heeft u ze met de stekker aan gesloten of vaste aansluiting gegeven
Mijn 3000+ maakt echt onacceptabel veel herrie, ik hoor hem door het hele huis heen brommen. Ik vind het verder wel een top systeem, dus ook ik ga denk ik moeten knutselen. Ik zit er aan te denken om eerst de ventilator op rubbers te zetten om te zien of dat al genoeg dempt, ipv gelijk te vervangen. heeft iemand dat toevallig al geprobeerd? En stiekem ook wel de vraag, hoeveel nut heeft deze fan überhaupt als je niet boven de 1500 laad/ontlaad.
ik heb de zonnepanelen niet op de Zendure units aangesloten maar rechtstreeks in de meterkast. Systeem draait op Hems en voornamelijk eigen gebruik en soms verkoop ik wat energie als de prijs goed is. Mijn totale maand verbruik van september was -50,- euro.(Zonneplan) inclusief laden PHEV.
Ik gebruik geen gas en maandag wordt de gehele gasaansluiting verwijderd door Liander.
Ik moet mij nog verdiepen in HA want ik verwacht daar meer voordeel uit te kunnen halen.
Ik heb geen last van flipperen.
You got me.seq_uence schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 11:57:
[...]
Je kunt in dit geval toch ook de kabel die van je PV naar de meterkast loopt gebruiken aangezien die vrij komt? Of is er dan een kans op overbelasting richting de meterkast? In theorie zou de PV installatie de batterij laden, en daarna stoppen of richting woning / net. Alleen in geval van PV opbrengst en ontladen batterij tegelijk zou het een probleem kunnen worden denk ik? Is dit te voorkomen met een bepaalde configuratie?
De betreffende groep is nu niet vrij, want de PV omvormer zit erop. In feite zet ik de Zendure er nu gewoon tussen.
Spijtig om te horen dat de ventilator zo luidruchtig is. Bedoel je dan de batterij openvijzen hiervoor? Gaat dit makkelijk bij de 3000+?marinusch2 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 07:36:
Mijn 3000+ maakt echt onacceptabel veel herrie, ik hoor hem door het hele huis heen brommen. Ik vind het verder wel een top systeem, dus ook ik ga denk ik moeten knutselen. Ik zit er aan te denken om eerst de ventilator op rubbers te zetten om te zien of dat al genoeg dempt, ipv gelijk te vervangen. heeft iemand dat toevallig al geprobeerd? En stiekem ook wel de vraag, hoeveel nut heeft deze fan überhaupt als je niet boven de 1500 laad/ontlaad.
Als ik de foto's die hier eerder zijn geplaatst bekeek, circuleert hij gewoon de lucht rond de printplaat/componenten. Dit is ook al bevestigd. Ik kan me voorstellen dat deze circulatie altijd gewenst is en niet alleen bij zware belasting.marinusch2 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 07:36:
Mijn 3000+ maakt echt onacceptabel veel herrie, ik hoor hem door het hele huis heen brommen. Ik vind het verder wel een top systeem, dus ook ik ga denk ik moeten knutselen. Ik zit er aan te denken om eerst de ventilator op rubbers te zetten om te zien of dat al genoeg dempt, ipv gelijk te vervangen. heeft iemand dat toevallig al geprobeerd? En stiekem ook wel de vraag, hoeveel nut heeft deze fan überhaupt als je niet boven de 1500 laad/ontlaad.
De oplossing met alleen rubber zou iig het resoneren (dus brommen) verhelpen maar als hij toch open is zou ik er meteen een stillere fan inzetten. De eerder genoemde 60mm Noctua is hiervoor een goede kandidaat aangezien je dan niet een nieuwe bevestiging van de fan hoeft te maken met weer kans op nieuwe resonanties. De resultaten met de Noctua met rubber klinken al overtuigend. Ik ben het ook van plan te gaan doen.
Dat geldt alleen voor de Mix 4000 Pro: die heeft minder omvormingsverliezen doordat de MPPT's op DC binnen komen. De Mix 4000 AC+ heeft een PV-in connector die AC ontvangt, de converter van je zonnepanelen heeft dan dus al de omvormingsstap naar AC gedaan, en de Mix 4000 AC+ zet dit weer om in DC (of voedt het direct in op het net).bkruyver schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 23:52:
[...]
In mijn geval ook nog als reden dat ik door laden rechtstreeks in accu minder omvorming verlies heb
Edit: aangezien je het verderop over strings hebt heb je dus inderdaad de Mix 4000 Pro. Daarbij is de beveiliging wat minder een issue, aangezien je daarmee als ik het goed begrijp gewoon op 4000 watt max zit, wat op een B20 kan. De 4000 AC+ kan tot 5000, en is daarmee eigenlijk ongeschikt voor het overgrote deel van de nederlandse markt.
[ Voor 23% gewijzigd door onlinaius op 07-10-2026 10:16 ]
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
De Mix Pro kan ook tot 5000, maar is alleen van toepassing als je de PV AC In gebruikt, hetzelfde dus als bij de AC+.onlinaius schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:14:
[...]
Dat geldt alleen voor de Mix 4000 Pro: die heeft minder omvormingsverliezen doordat de MPPT's op DC binnen komen. De Mix 4000 AC+ heeft een PV-in connector die AC ontvangt, de converter van je zonnepanelen heeft dan dus al de omvormingsstap naar AC gedaan, en de Mix 4000 AC+ zet dit weer om in DC (of voedt het direct in op het net).
Edit: aangezien je het verderop over strings hebt heb je dus inderdaad de Mix 4000 Pro. Daarbij is de beveiliging wat minder een issue, aangezien je daarmee als ik het goed begrijp gewoon op 4000 watt max zit, wat op een B20 kan. De 4000 AC+ kan tot 5000, en is daarmee eigenlijk ongeschikt voor het overgrote deel van de nederlandse markt.
Ik had al gelezen dat hij geluid maakte, maar dit lijkt wel een brommende compressor van een oude koelkast. Er lijkt ook geen enkele sturing op te zitten, hij bromt gewoon 24/7 of hij nou veel of weinig doet.Avenger 2.0 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:05:
[...]
Spijtig om te horen dat de ventilator zo luidruchtig is. Bedoel je dan de batterij openvijzen hiervoor? Gaat dit makkelijk bij de 3000+?
Openen lijkt me gelukkig geen probleem, is een simpel setje schroefjes. De hele fan vervangen is ook een optie, ik moet nog even goed teruglezen of dat een kwestie van los klikken en vervangen is, of dat ik ook permanente veranderingen moet maken zoals kabeltjes knippen en nieuwe stekkertjes knijpen.
Bedankt voor de opheldering! Ik was in de veronderstelling dat de Mix Pro geen AC-In had, maar alleen MPPT's. Weer wat geleerdGetverdemme schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:36:
[...]
De Mix Pro kan ook tot 5000, maar is alleen van toepassing als je de PV AC In gebruikt, hetzelfde dus als bij de AC+.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Probleem opgelost.Omarz schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:16:
Solarflow 3000, Firmware update van 2.0.2 nach 2.0.5. Batterij niet meer gebruikbaar.
Is het bekend hoe ik de firmware update nogmaals kan uivoeren, en hoe/of ik terug naar 2.0.2 kan?
Ik heb al een email aan Zendure verstuurt.
Bedankt.
Zonder AC verbinding, batterij uitschalten (rond 8 seconden met de knop ingedrukt).
Enkele stunden wachten.
Nog zonder AC verbinding, 15 seconden knop ingedrukt houden, om een hard reset uit te voeren.
Werkt, terug met firmware 2.0.2.
Weer firmware upgrade, dit keer wel tot 100% zonder problemen, en ik ben op 2.0.5.
Probleem opgelost in Omarz in "Het grote Zendure Mix thuisaccu, PowerHub en EVFlow topic"Taro schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:19:
[...]
Downgraden kan niet zomaar. Heb je hem al ff van de stroom afgehaald, knop 1x kort indrukken en loslaten (dan gaat het scherm aan) en daarna 6 seconden de knop ingedrukt gehouden tot de piep zodat ie standby/uit gaat? Dan heel ff wachten, stekker er weer in en hopen.
Just ter info, gisteren een 3e Mix 4000 AC+ ontvangen en in gebruik genomen met Gielz ondersteuning. Gaaf om te zien 12.000Watt laden en ontladen op de P1 meter.
Volgende zaken vielen me op.
- vernieuwde aderhulseinden bij de connector. Nu niet meer helemaal blank.
- versie Pi 23 op de doos. Voorheen hadden we het hier over versie Pi15 en Pi16. Ik zie geen verschil ten opzichte van de Pi16.
- De aarde was (eventjes) niet aangesloten. Via de Gielz integratie gaf deze dat er een error message klaarstaat in de Zendure app. In de Zendure app geeft deze dan ook netjes aan dat er geen grounding is en het appraat tijdelijk wordt uitgezet/standby. Cool
Volgende zaken vielen me op.
- vernieuwde aderhulseinden bij de connector. Nu niet meer helemaal blank.
- versie Pi 23 op de doos. Voorheen hadden we het hier over versie Pi15 en Pi16. Ik zie geen verschil ten opzichte van de Pi16.
- De aarde was (eventjes) niet aangesloten. Via de Gielz integratie gaf deze dat er een error message klaarstaat in de Zendure app. In de Zendure app geeft deze dan ook netjes aan dat er geen grounding is en het appraat tijdelijk wordt uitgezet/standby. Cool
[ Voor 5% gewijzigd door robinh op 07-10-2026 15:09 ]
Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA
Lopen deze coderingen idem bij een Mix3000 bijvoorbeeld?
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden
Inderdaad, 2 x 4000 pro en 1 x 3000.onlinaius schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:14:
[...]
Dat geldt alleen voor de Mix 4000 Pro: die heeft minder omvormingsverliezen doordat de MPPT's op DC binnen komen. De Mix 4000 AC+ heeft een PV-in connector die AC ontvangt, de converter van je zonnepanelen heeft dan dus al de omvormingsstap naar AC gedaan, en de Mix 4000 AC+ zet dit weer om in DC (of voedt het direct in op het net).
Edit: aangezien je het verderop over strings hebt heb je dus inderdaad de Mix 4000 Pro. Daarbij is de beveiliging wat minder een issue, aangezien je daarmee als ik het goed begrijp gewoon op 4000 watt max zit, wat op een B20 kan. De 4000 AC+ kan tot 5000, en is daarmee eigenlijk ongeschikt voor het overgrote deel van de nederlandse markt.
Dank, die 4000 max ontlading bij gebruik 4000pro met rechtstreekse invoeding vanuit mppt en niet vanuit ac+ ingang, dat wist ik niet.
Maar klopt dat ook echt, dat de pro zonder gebruik ac+ ingang tot max 4000 gaat? Dat vraag ik mij nml wel al tijd af en is reden dat ik nog op 800 watt draai. Ik ging er nml vanuit dat bypass (van stroom uit het omvormerdeel na de mppt ingang, in de 4000pro dus) plus ontladen theoretisch zelfs hoger dan 5000 zou kunnen......die 5000 is ook al een ingebouwde softwarematige beveiliging, ga ik vanuit. Stel zonnig, 3600 watt via de string de 4000pro in, accu vol. Huisvraag = 6000 watt, zou hij dan die 6000 kunnen gaan leveren (deel bypass, deel ontlading), of kan de bypass en ontlading nooit naast elkaar bestaan? Maw; of alleen bypass omdat accu vol is, of ontlading vanuit accu (waarbij de accu via mppt ingang dan steeds weer wordt geladen)?
Als het blijft bij 4000, dan regel ik het wel terug naar 3600, nog steeds zat, dan zijn b20's inderdaad prima. Maar, dan zou het ook met b16's moeten kunnen en dan terugregelen naar 2800 watt. 3 x 2800 = 8400 watt via 3 accu's op 3 fasen. Ook zat natuurlijk.....
Klopt mijn redenering dat met powerhub er een situatie kan bestaan waarin er meer dan de 3x25a aansluiting aan vermogen het huis in kan? Omdat via de powerhub de 3x25a doorgezet kan worden met toevoeging van 3 x max ontlading accu's? Dan wordt de kabel tussen powerhub en meterkast en meterkastcomponenten (kamrails) wel een dingetje?
Handig, weer een nieuwe versie in de rondte binnen 2 maanden.robinh schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:45:
Just ter info, gisteren een 3e Mix 4000 AC+ ontvangen en in gebruik genomen met Gielz ondersteuning. Gaaf om te zien 12.000Watt laden en ontladen op de P1 meter.
Volgende zaken vielen me op.
- vernieuwde aderhulseinden bij de connector. Nu niet meer helemaal blank.
- versie Pi 23 op de doos. Voorheen hadden we het hier over versie Pi15 en Pi16. Ik zie geen verschil ten opzichte van de Pi16.
- De aarde was (eventjes) niet aangesloten. Via de Gielz integratie gaf deze dat er een error message klaarstaat in de Zendure app. In de Zendure app geeft deze dan ook netjes aan dat er geen grounding is en het appraat tijdelijk wordt uitgezet/standby. Cool
Ik durf het je niet met zekerheid te zeggen, maar dat is wat ik aanneem. Dit omdat eigenlijk geen enkele andere batterij 'opeens' meer gaat leveren als de batterij vol is, en de stroom uit de MPPT's pass-through wordt doorgegeven aan het net.bkruyver schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:02:
Maar klopt dat ook echt, dat de pro zonder gebruik ac+ ingang tot max 4000 gaat? Dat vraag ik mij nml wel al tijd af en is reden dat ik nog op 800 watt draai. Ik ging er nml vanuit dat bypass (van stroom uit het omvormerdeel na de mppt ingang, in de 4000pro dus) plus ontladen theoretisch zelfs hoger dan 5000 zou kunnen......die 5000 is ook al een ingebouwde softwarematige beveiliging, ga ik vanuit. Stel zonnig, 3600 watt via de string de 4000pro in, accu vol. Huisvraag = 6000 watt, zou hij dan die 6000 kunnen gaan leveren (deel bypass, deel ontlading), of kan de bypass en ontlading nooit naast elkaar bestaan? Maw; of alleen bypass omdat accu vol is, of ontlading vanuit accu (waarbij de accu via mppt ingang dan steeds weer wordt geladen)?
Mijn vermoeden is dat dat komt omdat MPPT's te knijpen zijn, terwijl een AC-in aan of uit is.
Ook qua omvormer lijkt het me logisch: de 4000 Mixen zullen een 4000 watt omvormer hebben. Die 5000 kan omdat de stroom die door de AC-in komt niet meer hoeft te worden omgezet van DC naar AC.
Maar nogmaals: volledig vermoedens van mij, misschien klopt er wel geen bal van
Bypass en ontlading kunnen zeer waarschijnlijk wel naast elkaar bestaan (bij sommige andere MPPT batterijen wel). In hoeverre die 5000 watt softwarematig is, en in hoeverre hardwarematig durf ik ook niet te zeggen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Ik sta op het punt om de zendure SolarFlow 4000 AC+ te kopen. Ik ben wel benieuwd hoe HEMS 2.0 / ZENKI 2.0 software omgaat met de volgende scenario: Er is geen zonpanelen opbrengst, de batterij is 's morgens volledig geladen. Om 12:00 is de goedkoopste stroom en om 19:00 start het duurste tarief. Ik wil mijn hybride auto om 12:00 opladen. Dat zal totaal 10 kWh zijn. Wat ik niet zal willen, is dat de stroom van de batterij wordt gebruikt, maar het goedkope stroom van het net. De 8kwh wil ik voor 's avonds en de nacht. Wordt dit met HEMS 2.0 / ZENKI 2.0 goed geregeld?
Bij mij springt HEMS bij als de zonnepanelen te weinig leveren voor het opladen van de auto. Ik laad met 6 amp (ca 4kWh) ipv max 11 kWh. Als er dus meer vraag is dan de panelen kunnen leveren springt Zenki bij.klopping schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:26:
Ik sta op het punt om de zendure SolarFlow 4000 AC+ te kopen. Ik ben wel benieuwd hoe HEMS 2.0 / ZENKI 2.0 software omgaat met de volgende scenario: Er is geen zonpanelen opbrengst, de batterij is 's morgens volledig geladen. Om 12:00 is de goedkoopste stroom en om 19:00 start het duurste tarief. Ik wil mijn hybride auto om 12:00 opladen. Dat zal totaal 10 kWh zijn. Wat ik niet zal willen, is dat de stroom van de batterij wordt gebruikt, maar het goedkope stroom van het net. De 8kwh wil ik voor 's avonds en de nacht. Wordt dit met HEMS 2.0 / ZENKI 2.0 goed geregeld?
Als zenki bijspringt is het dat altijd batterij of houdt hij rekening mee dat op dat moment het stroom goedkoop is en dus netstroom gebruikt.
Zenki gaat de batterij nu direct in de ochtend laden uit de zonnepanelen terwijl er later op de dag goedkopere uren zijn en je dus minder teruglever opbrengst zou missen (dyn contract). Dus ik vermoed nee.klopping schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:59:
Als zenki bijspringt is het dat altijd batterij of houdt hij rekening mee dat op dat moment het stroom goedkoop is en dus netstroom gebruikt.
Daarnaast ziet Zenki je laadpaal gewoon als een stroom gebruiker en moet je Zenki dus op een andere manier vertellen om daar wel of niets mee te doen, Zendure heeft een eigen laadpaal en via OCCP protocol kan je ook communicatie tussen laadpaal en Zenki laten verlopen.
Werkt dit voor een powerhub van zendure ook zoOmarz schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 13:36:
[...]
Probleem opgelost in Omarz in "Het grote Zendure Mix thuisaccu, PowerHub en EVFlow topic"
In het kader van durf te vragen.
Zijn er nog gebruikers die het houden bij 1 enkele 4000 Mix (tijdens de actieperiode)?
Ik zou graag nog een Powerhub willen claimen voor inzet bij mijn ouders op een 3000 Mix systeem.
Heb een financieel voorstel voor geinteresseerde, stuur me een berichtje bij interesse.
Zijn er nog gebruikers die het houden bij 1 enkele 4000 Mix (tijdens de actieperiode)?
Ik zou graag nog een Powerhub willen claimen voor inzet bij mijn ouders op een 3000 Mix systeem.
Heb een financieel voorstel voor geinteresseerde, stuur me een berichtje bij interesse.
[ Voor 5% gewijzigd door robinh op 08-10-2026 20:29 ]
Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA
Leuk idee.robinh schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:23:
In het kader van durf te vragen.
Zijn er nog gebruikers die het houden bij 1 enkele 4000 Mix (tijdens de actieperiode)?
Ik zou graag nog een Powerhub willen claimen voor inzet bij mijn ouders op een 3000 Mix systeem.
Heb een financieel voorstel voor geinteresseerde, stuur me een berichtje bij interesse.
Ik ben zelf inmiddels voorzien, maar ik zal toch even trots hier een fotootje spammen
Nu nog even provisorisch neergezet en aangesloten, maar werkt al heel mooi samen met HA Gielz+Proxy (ze staan alle 3 op 2400W max en allen hebben 8kWh opslag)
Ik had er ook 2 besteld, waarvan 1 voor bij mijn ouders. Wel slim om per 2 te bestellen.
We hebben sinds een week een dynamisch contract, dus ze zijn meteen aan het handelen gezet (tot 1 Januari).
6 kWp solar | Zendure SF2400AC+ 16 kWh | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
Voor diegenen die de powerhub hebben geclaimd. Hebben jullie enigzins een bericht gekregen dat de claim is bevestigd? Of staat er ineens een bezorger voor de deur zonder verdere informatie?
prutsert
Zag de laatste dagen er meerdere verschijnen op marktplaats , dus ik denk het wel.
Of het is de bezorger :-)
Of het is de bezorger :-)
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
Ik heb nog niks ontvangen maar in de Zendure app staat al sinds het indienen begin september "goedgekeurd"--WaaZaa-- schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 10:59:
Voor diegenen die de powerhub hebben geclaimd. Hebben jullie enigzins een bericht gekregen dat de claim is bevestigd? Of staat er ineens een bezorger voor de deur zonder verdere informatie?
Ik heb de Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ nu ongeveer een maand en ben over het algemeen tevreden. Alleen snap ik ZENKI soms niet helemaal.
Gisteren was de accu voor 70% vol en kwam er maar liefst 6.000 watt aan zonnestroom binnen. Je zou dan verwachten dat ZENKI de overtollige zonnestroom gebruikt om de accu verder op te laden. Helaas gebeurde het tegenovergestelde: de accu werd via het net opgeladen, omdat dit volgens ZENKI blijkbaar goedkoper was. 🤔 (laag tariefstroom via zonneplan)
Zijn er meer mensen die dit gedrag hebben opgemerkt? Of weet iemand waarom ZENKI hiervoor kiest, terwijl er op dat moment ruim voldoende zonnestroom beschikbaar is?
is er trouwens al iets bekend over uitbreidingsaccu van 7 KW?
Gisteren was de accu voor 70% vol en kwam er maar liefst 6.000 watt aan zonnestroom binnen. Je zou dan verwachten dat ZENKI de overtollige zonnestroom gebruikt om de accu verder op te laden. Helaas gebeurde het tegenovergestelde: de accu werd via het net opgeladen, omdat dit volgens ZENKI blijkbaar goedkoper was. 🤔 (laag tariefstroom via zonneplan)
Zijn er meer mensen die dit gedrag hebben opgemerkt? Of weet iemand waarom ZENKI hiervoor kiest, terwijl er op dat moment ruim voldoende zonnestroom beschikbaar is?
is er trouwens al iets bekend over uitbreidingsaccu van 7 KW?
[ Voor 4% gewijzigd door bjornricardo33 op 09-10-2026 13:27 ]
Dat laatste was bij mij het geval..--WaaZaa-- schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 10:59:
Voor diegenen die de powerhub hebben geclaimd. Hebben jullie enigzins een bericht gekregen dat de claim is bevestigd? Of staat er ineens een bezorger voor de deur zonder verdere informatie?
Hier inderdaad ook het laatste, ineens een bezorger voor de deurmversluis schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 11:45:
Zag de laatste dagen er meerdere verschijnen op marktplaats , dus ik denk het wel.
Of het is de bezorger :-)
De Zendure 3000 staat voor mij op één (gevolgd door de Anker Max Ac).
Er zijn alleen nog wat puntjes die ik wil uitzoeken voordat ik de knoop doorhak, want er is me na het lezen van alle berichten nog iets onduidelijk.
- Ik heb een voorkeur voor de 3000-serie, omdat 7 à 8 kWh voor mij prima is. Meer heb ik echt niet nodig en ook qua laden/ontladen is 3000 watt voor mij al ruim voldoende. Ik denk zelfs dat ik hem nog lager kan zetten.
Is de conclusie nu dat een type A aardlekschakelaar aardlekautomaat gewoon volstaat?
Ik heb de handleidingen van de 3000 en 4000 bekeken. Bij de 3000 staat dat je de standaard stekker gebruikt voor 3000 watt, maar bij de 4000 staat dat een vaste aansluiting verplicht is. Staat dit bij Zendure soms verkeerd? Of zijn er hier gewoon veel mensen die graag knutselen en alles vast aansluiten, terwijl dat eigenlijk niet hoeft? En is dat nog minder nodig als je hem onder de 3000 instelt?
Volgens de handleiding mag de 3000 achter een 16A automaat. Waarom zeggen gebruikers hier dan dat het een 20A moet zijn?
- Verder was ik benieuwd hoe thuisbatterijen in het algemeen werken. Stel, hij staat op maximaal eigen verbruik en is bijna leeg: gaat hij dan op vol vermogen laden (of alleen bij lage dynamische prijzen), of laadt hij alleen op via zonne-overschot? En als hij vol vermogen gaat laden terwijl ik andere grootverbruikers aanzet, klapt mijn hoofdzekering er dan uit, of houdt de batterij daar rekening mee door minder hard te laden?
- Heeft iemand ervaring met de Landys +gyr E360 SMR5.0 meter? Ik lees online dat de P1 meter niet elke seconde werkt. Op het display zie ik wel elke seconde een andere waarde, maar ik heb nog een oude Toon thermostaat met P1 meter en die doet inderdaad maar elke 10 sec verversen. Doe ik er dan verstandiger aan om CT klemmen te nemen van Zendure of een Shelly? En hoe werkt dat? Plaats je dat makkelijk zelf in je meterkast of is daar een elektricien voor nodig?
Ik ga ook nog het hele Anker topic doorlezen. Maar ik zat op het Zendure spoor, vanwege het formaat/vormgeving, de wieltjes zien er wel handig uit en de actieve koeling lijkt mij wel prettig. Hoewel ik er nu ook wel het e.e.a. aan negatievere berichten over zie qua geluid. Moet wel zeggen dat ik de handleidingen van Zendure prettiger en overzichtelijker vind dan Anker.
Er zijn alleen nog wat puntjes die ik wil uitzoeken voordat ik de knoop doorhak, want er is me na het lezen van alle berichten nog iets onduidelijk.
- Ik heb een voorkeur voor de 3000-serie, omdat 7 à 8 kWh voor mij prima is. Meer heb ik echt niet nodig en ook qua laden/ontladen is 3000 watt voor mij al ruim voldoende. Ik denk zelfs dat ik hem nog lager kan zetten.
Is de conclusie nu dat een type A aardlekschakelaar aardlekautomaat gewoon volstaat?
Ik heb de handleidingen van de 3000 en 4000 bekeken. Bij de 3000 staat dat je de standaard stekker gebruikt voor 3000 watt, maar bij de 4000 staat dat een vaste aansluiting verplicht is. Staat dit bij Zendure soms verkeerd? Of zijn er hier gewoon veel mensen die graag knutselen en alles vast aansluiten, terwijl dat eigenlijk niet hoeft? En is dat nog minder nodig als je hem onder de 3000 instelt?
Volgens de handleiding mag de 3000 achter een 16A automaat. Waarom zeggen gebruikers hier dan dat het een 20A moet zijn?
- Verder was ik benieuwd hoe thuisbatterijen in het algemeen werken. Stel, hij staat op maximaal eigen verbruik en is bijna leeg: gaat hij dan op vol vermogen laden (of alleen bij lage dynamische prijzen), of laadt hij alleen op via zonne-overschot? En als hij vol vermogen gaat laden terwijl ik andere grootverbruikers aanzet, klapt mijn hoofdzekering er dan uit, of houdt de batterij daar rekening mee door minder hard te laden?
- Heeft iemand ervaring met de Landys +gyr E360 SMR5.0 meter? Ik lees online dat de P1 meter niet elke seconde werkt. Op het display zie ik wel elke seconde een andere waarde, maar ik heb nog een oude Toon thermostaat met P1 meter en die doet inderdaad maar elke 10 sec verversen. Doe ik er dan verstandiger aan om CT klemmen te nemen van Zendure of een Shelly? En hoe werkt dat? Plaats je dat makkelijk zelf in je meterkast of is daar een elektricien voor nodig?
Ik ga ook nog het hele Anker topic doorlezen. Maar ik zat op het Zendure spoor, vanwege het formaat/vormgeving, de wieltjes zien er wel handig uit en de actieve koeling lijkt mij wel prettig. Hoewel ik er nu ook wel het e.e.a. aan negatievere berichten over zie qua geluid. Moet wel zeggen dat ik de handleidingen van Zendure prettiger en overzichtelijker vind dan Anker.
[ Voor 11% gewijzigd door Juzzwuzzz1 op 10-10-2026 01:10 ]
monteer een cee stekker eventueel een cee32.Juzzwuzzz1 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:32:
De Zendure 3000 staat voor mij op één (gevolgd door de Anker Max Ac).
Er zijn alleen nog wat puntjes die ik wil uitzoeken voordat ik de knoop doorhak, want er is me na het lezen van alle berichten nog iets onduidelijk.
- Ik heb een voorkeur voor de 3000-serie, omdat 7 à 8 kWh voor mij prima is. Meer heb ik echt niet nodig en ook qua laden/ontladen is 3000 watt voor mij al ruim voldoende. Ik denk zelfs dat ik hem nog lager kan zetten.
Is de conclusie nu dat een type A aardlekschakelaar aardlekautomaat gewoon volstaat?
Ik heb de handleidingen van de 3000 en 4000 bekeken. Bij de 3000 staat dat je de standaard stekker gebruikt voor 3000 watt, maar bij de 4000 staat dat een vaste aansluiting verplicht is. Staat dit bij Zendure soms verkeerd? Of zijn er hier gewoon veel mensen die graag knutselen en alles vast aansluiten, terwijl dat eigenlijk niet hoeft? En is dat nog minder nodig als je hem onder de 3000 instelt?
Volgens de handleiding mag de 3000 achter een 16A automaat. Waarom zeggen gebruikers hier dan dat het een 20A moet zijn?
- Verder was ik benieuwd hoe thuisbatterijen in het algemeen werken. Stel, hij staat op maximaal eigen verbruik en is bijna leeg: gaat hij dan op vol vermogen laden (of alleen bij lage dynamische prijzen), of laadt hij alleen op via zonne-overschot? En als hij vol vermogen gaat laden terwijl ik andere grootverbruikers aanzet, klapt mijn hoofdzekering er dan uit, of houdt de batterij daar rekening mee door minder hard te laden?
- Heeft iemand ervaring met de Landys +gyr E360 SMR5.0 meter? Ik lees online dat de P1 meter niet elke seconde werkt. Op het display zie ik wel elke seconde een andere waarde, maar ik heb nog een oude Toon thermostaat met P1 meter en die doet inderdaad maar elke 10 sec verversen. Doe ik er dan verstandiger aan om CT klemmen te nemen van Zendure of een Shelly? En hoe werkt dat? Plaats je dat makkelijk zelf in je meterkast of is daar een elektricien voor nodig?
Ik ga ook nog het hele Anker topic doorlezen. Maar ik zat op het Zendure spoor, vanwege het formaat/vormgeving, de wieltjes zien er wel handig uit en de actieve koeling lijkt mij wel prettig. Hoewel ik er nu ook wel het e.e.a. aan negatievere berichten over zie qua geluid. Moet wel zeggen dat ik de handleidingen van Zendure prettiger en overzichtelijker vind dan Anker.
zet hem op een eigen groep
in eigen verbruik modus ontlaadt de batterij tot 10% (instelbaar) en gaat dan in stand-by, laadt wanneer de zonnepanelen stroom gaan leveren.
ik heb een oudere p1 meter elke 10 seconden, hierom ct geklemmen gebruikt.
ct klemmen zijn best groot die plaats je om elke fase draad en je sluit elke fase en de nul draad op de ct meter aan. ik vond het een simpel klusje.
maar je kunt het eerst proberen met de p1 meter, hij reageert trager en dus iets meer teruglevering en gebruikt, ct meter kost +/- €110 , dus reken maar uit
het geluid, ja je hoort de ventilator, dus zet hem niet in een leefruimte
Shelly Pro 3EM 63A (met compacte, gecombineerde CT blok) als je met de Zendure app wilt werken. Ik gebruik nu de HomeWizard P1 i.c.m. Omnibattery. Vast contract = vaste kWh prijzen dus mijn streven is NOM.MijnCommentaar schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:11:
[...]
monteer een cee stekker eventueel een cee32.
zet hem op een eigen groep
in eigen verbruik modus ontlaadt de batterij tot 10% (instelbaar) en gaat dan in stand-by, laadt wanneer de zonnepanelen stroom gaan leveren.
ik heb een oudere p1 meter elke 10 seconden, hierom ct geklemmen gebruikt.
ct klemmen zijn best groot die plaats je om elke fase draad en je sluit elke fase en de nul draad op de ct meter aan. ik vond het een simpel klusje.
maar je kunt het eerst proberen met de p1 meter, hij reageert trager en dus iets meer teruglevering en gebruikt, ct meter kost +/- €110 , dus reken maar uit
het geluid, ja je hoort de ventilator, dus zet hem niet in een leefruimte
De ondersteuning voor de HW P1 meter schijnt weer terug te komen, maar daar heb ik nu niets aan.
[ Voor 5% gewijzigd door GJzon op 10-10-2026 11:35 ]
Ik heb dezelfde meter - en Homewizard P1 meter en als ik een gebruiker aanzet zie ik dat meteen in het verbruik. Dus ik krijg iig wel iedere seconde doorJuzzwuzzz1 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:32:
De Zendure 3000 staat voor mij op één (gevolgd door de Anker Max Ac).
Er zijn alleen nog wat puntjes die ik wil uitzoeken voordat ik de knoop doorhak, want er is me na het lezen van alle berichten nog iets onduidelijk.
- Ik heb een voorkeur voor de 3000-serie, omdat 7 à 8 kWh voor mij prima is. Meer heb ik echt niet nodig en ook qua laden/ontladen is 3000 watt voor mij al ruim voldoende. Ik denk zelfs dat ik hem nog lager kan zetten.
Is de conclusie nu dat een type A aardlekschakelaar aardlekautomaat gewoon volstaat?
Ik heb de handleidingen van de 3000 en 4000 bekeken. Bij de 3000 staat dat je de standaard stekker gebruikt voor 3000 watt, maar bij de 4000 staat dat een vaste aansluiting verplicht is. Staat dit bij Zendure soms verkeerd? Of zijn er hier gewoon veel mensen die graag knutselen en alles vast aansluiten, terwijl dat eigenlijk niet hoeft? En is dat nog minder nodig als je hem onder de 3000 instelt?
Volgens de handleiding mag de 3000 achter een 16A automaat. Waarom zeggen gebruikers hier dan dat het een 20A moet zijn?
- Verder was ik benieuwd hoe thuisbatterijen in het algemeen werken. Stel, hij staat op maximaal eigen verbruik en is bijna leeg: gaat hij dan op vol vermogen laden (of alleen bij lage dynamische prijzen), of laadt hij alleen op via zonne-overschot? En als hij vol vermogen gaat laden terwijl ik andere grootverbruikers aanzet, klapt mijn hoofdzekering er dan uit, of houdt de batterij daar rekening mee door minder hard te laden?
- Heeft iemand ervaring met de Landys +gyr E360 SMR5.0 meter? Ik lees online dat de P1 meter niet elke seconde werkt. Op het display zie ik wel elke seconde een andere waarde, maar ik heb nog een oude Toon thermostaat met P1 meter en die doet inderdaad maar elke 10 sec verversen. Doe ik er dan verstandiger aan om CT klemmen te nemen van Zendure of een Shelly? En hoe werkt dat? Plaats je dat makkelijk zelf in je meterkast of is daar een elektricien voor nodig?
Ik ga ook nog het hele Anker topic doorlezen. Maar ik zat op het Zendure spoor, vanwege het formaat/vormgeving, de wieltjes zien er wel handig uit en de actieve koeling lijkt mij wel prettig. Hoewel ik er nu ook wel het e.e.a. aan negatievere berichten over zie qua geluid. Moet wel zeggen dat ik de handleidingen van Zendure prettiger en overzichtelijker vind dan Anker.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden
Je hebt een smr 5 meter. Dat is een recente meter die elke seconde het verbruik weergeeft. Je hebt geen ct klemmen nodigJuzzwuzzz1 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:32:
De Zendure 3000 staat voor mij op één (gevolgd door de Anker Max Ac).
Er zijn alleen nog wat puntjes die ik wil uitzoeken voordat ik de knoop doorhak, want er is me na het lezen van alle berichten nog iets onduidelijk.
......
- Heeft iemand ervaring met de Landys +gyr E360 SMR5.0 meter? Ik lees online dat de P1 meter niet elke seconde werkt. Op het display zie ik wel elke seconde een andere waarde, maar ik heb nog een oude Toon thermostaat met P1 meter en die doet inderdaad maar elke 10 sec verversen. Doe ik er dan verstandiger aan om CT klemmen te nemen van Zendure of een Shelly? En hoe werkt dat? Plaats je dat makkelijk zelf in je meterkast of is daar een elektricien voor nodig?
İk heb onlangs de 3000 mix aangeschaft, de zenSDK biedt geen ondersteuning voor de 3000 mix. Zodoende Omnibattery erbij gepakt. Moet nog even uitvogelen wat wat is cq wat het doet, het heeft teveel opties/functies zo op het eerste gezicht 😅GJzon schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 11:29:
[...]
Shelly Pro 3EM 63A (met compacte, gecombineerde CT blok) als je met de Zendure app wilt werken. Ik gebruik nu de HomeWizard P1 i.c.m. Omnibattery. Vast contract = vaste kWh prijzen dus mijn streven is NOM.
De ondersteuning voor de HW P1 meter schijnt weer terug te komen, maar daar heb ik nu niets aan.
Gewoon rustig beginnen. Zorgen dat de batterijen niet op manual modus staan en omnibattery houd NOM aan. Verder alles uit laten staan.beyazz06 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 13:49:
[...]
İk heb onlangs de 3000 mix aangeschaft, de zenSDK biedt geen ondersteuning voor de 3000 mix. Zodoende Omnibattery erbij gepakt. Moet nog even uitvogelen wat wat is cq wat het doet, het heeft teveel opties/functies zo op het eerste gezicht 😅
Dan kun je daarna altijd nog kijken hoe je de stroom van de zonnepanelen op betere momenten kunt laden, en juist niet laden, hoe je met dynamische tarieven op basis van een voorspelling kunt laden en ontladen, etc.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Is er nog een reden dat zenSDK de Mix3000 niet ondersteund en staat dit op de planning?
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden
@beyazz06 En HEMS in de app uitschakelen.onlinaius schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:11:
[...]
Gewoon rustig beginnen. Zorgen dat de batterijen niet op manual modus staan en omnibattery houd NOM aan. Verder alles uit laten staan.
Dan kun je daarna altijd nog kijken hoe je de stroom van de zonnepanelen op betere momenten kunt laden, en juist niet laden, hoe je met dynamische tarieven op basis van een voorspelling kunt laden en ontladen, etc.
Ik vond Omnibattery makkelijk om te installeren. Kon direct mijn Mix 3000 en de 1e Solarflow 800 Plus selecteren.
Eerst Gielz geprobeerd maar dat was best wel veel gedoe. Maar ieder z'n ding.
Niet vergeten de Blueprint te installeren.
En verder, AI is gewillig om je te helpen.
Welke Blueprint?GJzon schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:58:
[...]
@beyazz06 En HEMS in de app uitschakelen.
Ik vond Omnibattery makkelijk om te installeren. Kon direct mijn Mix 3000 en de 1e Solarflow 800 Plus selecteren.
Eerst Gielz geprobeerd maar dat was best wel veel gedoe. Maar ieder z'n ding.
Niet vergeten de Blueprint te installeren.
En verder, AI is gewillig om je te helpen.
Hah, exacte dezelfde situatie hier 😅GJzon schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:58:
[...]
@beyazz06 En HEMS in de app uitschakelen.
Ik vond Omnibattery makkelijk om te installeren. Kon direct mijn Mix 3000 en de 1e Solarflow 800 Plus selecteren.
Eerst Gielz geprobeerd maar dat was best wel veel gedoe. Maar ieder z'n ding.
Niet vergeten de Blueprint te installeren.
En verder, AI is gewillig om je te helpen.
Ook eerst Gielz geprobeerd maar dat liep maar niet, vond het vaag cq ik begreep het niet helemaal.
Heb hier nu 1 x 800+ met een extra AB2000L en 1 x de 3000 mix AC. Voor de 800+ ben ik icm ZenSDK lekker aan het spelen geweest, zelf logica/automations gemaakt wat best lekker werkte. Jammer dat het niet de 3000 mix ondersteunt.
Wat bedoel je met Blueprint?
Ik had nog een paar keer gelezen over de CT klemmen i.c.m. de Powerhub. Waarom zou je CT klemmen willen gebruiken? Is het niet dat de Powerhub alle doorgaande stroom meet?
Wat zou de meerwaarde zijn als HA al draait met p1 meter etc.?
De handleiding van de Powerhub vind ik niet helemaal duidelijk.
Wat zou de meerwaarde zijn als HA al draait met p1 meter etc.?
De handleiding van de Powerhub vind ik niet helemaal duidelijk.
https://ffunes.github.io/Omnibattery/automations/blueprints/
[ Voor 37% gewijzigd door GJzon op 10-10-2026 20:31 ]
https://ffunes.github.io/Omnibattery/automations/blueprints/beyazz06 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 18:39:
[...]
Hah, exacte dezelfde situatie hier 😅
Ook eerst Gielz geprobeerd maar dat liep maar niet, vond het vaag cq ik begreep het niet helemaal.
Heb hier nu 1 x 800+ met een extra AB2000L en 1 x de 3000 mix AC. Voor de 800+ ben ik icm ZenSDK lekker aan het spelen geweest, zelf logica/automations gemaakt wat best lekker werkte. Jammer dat het niet de 3000 mix ondersteunt.
Wat bedoel je met Blueprint?
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Ik stuur hier de 3000 AC+, 4000 AC+ en 4000 Pro aan via ZenSDK, dus volgens mij wordt dit gewoon ondersteund?Kees_frl schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:22:
Is er nog een reden dat zenSDK de Mix3000 niet ondersteund en staat dit op de planning?
IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV
Ik verneem graag hoe je dit hebt gedaan. De 3000 mix kreeg ik namelijk niet toegevoegd aan de Zendure manager (Zendure Home Assistant Integration).Taro schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 23:05:
[...]
Ik stuur hier de 3000 AC+, 4000 AC+ en 4000 Pro aan via ZenSDK, dus volgens mij wordt dit gewoon ondersteund?
Toen ik verder ging zoeken kwam ik een lijst tegen met supported devices, waarin de mix serie niet in stond. Kan de betreffende lijst zo 123 nu niet vinden.
found it, onder read-me:
https://github.com/Zendure/Zendure-HA
[ Voor 10% gewijzigd door beyazz06 op 10-10-2026 23:31 ]
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Klopt, maar je kunt ze wel gewoon commando's geven, op nul op de meter na. Bijv.:beyazz06 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 23:29:
[...]
Ik verneem graag hoe je dit hebt gedaan. De 3000 mix kreeg ik namelijk niet toegevoegd aan de Zendure manager (Zendure Home Assistant Integration).
Toen ik verder ging zoeken kwam ik een lijst tegen met supported devices, waarin de mix serie niet in stond. Kan de betreffende lijst zo 123 nu niet vinden.
code:
Deze actions kan je gewoon aanroepen in automatiseringen.1
2
3
4
| zendure_4000_mix_pro_laden_2400:
url: http://192.168.1.X/properties/write
method: POST
payload: '{"sn":"SN","properties":{"acMode": 1, "inputLimit": 2400, "outputLimit": 0 }}' |
En nul op de meter kan ook wel, maar vereist dat je de vermogenswaarde dynamisch maakt.
De Zendure HA-integratie ondersteunt de Mix-serie helaas nog niet. Heb FireSon recent wel gesproken, is hopelijk een kwestie van tijd.
IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV
Maar je moet dus een meter met ct klemmen wel ook echt van voeding voorzien vanuit de groepenkast? Dat zou ik dan toch niet zelf gaan doen en laat ik liever over aan een elektricien. Maar wellicht koop ik wel even online zo home wizzard p1 meter om te testen. Ik las online veel over mijn specifieke slimme meter dat oude modellen een bug hebben waardoor hij het maar om de 10 sec doet. En laat ik nu net een oud model hebben.MijnCommentaar schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:11:
[...]
monteer een cee stekker eventueel een cee32.
zet hem op een eigen groep
in eigen verbruik modus ontlaadt de batterij tot 10% (instelbaar) en gaat dan in stand-by, laadt wanneer de zonnepanelen stroom gaan leveren.
ik heb een oudere p1 meter elke 10 seconden, hierom ct geklemmen gebruikt.
ct klemmen zijn best groot die plaats je om elke fase draad en je sluit elke fase en de nul draad op de ct meter aan. ik vond het een simpel klusje.
maar je kunt het eerst proberen met de p1 meter, hij reageert trager en dus iets meer teruglevering en gebruikt, ct meter kost +/- €110 , dus reken maar uit
het geluid, ja je hoort de ventilator, dus zet hem niet in een leefruimte
En bedankt voor de toelichting. Ik dacht dat zo batterij een combi zou doen van NOM en ook zorgen dat hij bij laadt op goedkopere momenten bij een dynamische contract ( dat laatste heb ik nog niet, maar was ik wel van plan)
Ik heb het zelf niet geprobeerd, want ik heb geen Mix 3000, maar Omnibattery schijnt deze al wel te ondersteunen (en is sowieso een fantastische HA plugin, ik kan het niet vaak genoeg promoten!
)
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Die opties zijn er ook Automodus, Zenki en TOU maar dat moet je maar lezen welke instelling het beste voor jou is.Juzzwuzzz1 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 00:01:
[...]
Maar je moet dus een meter met ct klemmen wel ook echt van voeding voorzien vanuit de groepenkast? Dat zou ik dan toch niet zelf gaan doen en laat ik liever over aan een elektricien. Maar wellicht koop ik wel even online zo home wizzard p1 meter om te testen. Ik las online veel over mijn specifieke slimme meter dat oude modellen een bug hebben waardoor hij het maar om de 10 sec doet. En laat ik nu net een oud model hebben.
En bedankt voor de toelichting. Ik dacht dat zo batterij een combi zou doen van NOM en ook zorgen dat hij bij laadt op goedkopere momenten bij een dynamische contract ( dat laatste heb ik nog niet, maar was ik wel van plan)
een P1 meter wordt bij sommige leveranciers gratis meegeleverd (bv Techpunt)
Bij een 4000 Mix zou je geen 16A meer moeten gebruiken, dan zit je dus al boven de spec's, en gezien een 32A nauwelijks duurder is zou ik niet weten waarom je dan ook niet daarvoor zou gaan kiezen.MijnCommentaar schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:11:
[...]
monteer een cee stekker eventueel een cee32.
nee, dit is geen werk voor een leek, hoe simpel het ook lijkt, een goede kennis van een groepenkast is eigenlijk vereist om ook te zorgen dat je een juiste meting krijgt, en een verkeerde installatie kan tot grote risico's ( bv brand in je groepenkast) leiden. De kans dat je onbedoeld in aanraking met live spanning, 230V AC is nog steeds heel erg dodelijk, is bij ondeskundige installatie zeker aanwezig.zet hem op een eigen groep
in eigen verbruik modus ontlaadt de batterij tot 10% (instelbaar) en gaat dan in stand-by, laadt wanneer de zonnepanelen stroom gaan leveren.
ik heb een oudere p1 meter elke 10 seconden, hierom ct geklemmen gebruikt.
ct klemmen zijn best groot die plaats je om elke fase draad en je sluit elke fase en de nul draad op de ct meter aan. ik vond het een simpel klusje.
in mijn ogen heeft een thuis-batterij gezien het risico-profiel niets in een woonruimte verloren, bedenk de hoeveelheid energie in ook in een relatieve kleine thuis-batterij zit, als het mis gaat komt deze energie namelijk binnen enkele seconden vrij. dus niet in woonruimtes, vluchtwegen ( dus ook niet onder een trap) cq gang.maar je kunt het eerst proberen met de p1 meter, hij reageert trager en dus iets meer teruglevering en gebruikt, ct meter kost +/- €110 , dus reken maar uit
het geluid, ja je hoort de ventilator, dus zet hem niet in een leefruimte
Zolder, garage, kelder of schuur zijn eigenlijk de aangewezen plekken voor een thuis-batterij.
ja, dan is een CT meting dus wel een goede oplossing, maar zeker als je zelf dat dit wilt installaeren ( snap ik, en voor een leek is dat ook niet zo maar gedaan, dus prima als dit door een deskundige wordt uitgevoerd.Juzzwuzzz1 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 00:01:
[...]
Maar je moet dus een meter met ct klemmen wel ook echt van voeding voorzien vanuit de groepenkast? Dat zou ik dan toch niet zelf gaan doen en laat ik liever over aan een elektricien. Maar wellicht koop ik wel even online zo home wizzard p1 meter om te testen. Ik las online veel over mijn specifieke slimme meter dat oude modellen een bug hebben waardoor hij het maar om de 10 sec doet. En laat ik nu net een oud model hebben.
voor een 4000 Mix heb je toch al een nieuwe groep nodig met een zwaardere zekering en die heeft ook een andere aardlek ( dus geen 30mA) nodig, dus je kunt dan veel beter een alamat (aardlekautomaat) B20 (minimaal) 300mA type A laten installeren. bij een 3*25A huisaansluiting is dat ook direct het max wat je kunt.
werkt prima, bv Zenki doet dat zelfs automatisch in combinatie met een dynamisch contract.En bedankt voor de toelichting. Ik dacht dat zo batterij een combi zou doen van NOM en ook zorgen dat hij bij laadt op goedkopere momenten bij een dynamische contract ( dat laatste heb ik nog niet, maar was ik wel van plan)
Probleem: Rondpompen van energie
Setup: 2 x 4000Pro, Powerhub, 17 zonnepanelen rechtstreeks op de accu's, 21 zonnepanelen SolarEdge op de meterkast. Eigen verbruiksmodus.
Accu 1 ontlaad en tegelijkertijd laad accu 2. Hierdoor krijg je onnodig veel rondpompen van stroom.
Hoe kunnen we dit voorkomen? Zendure heeft er zelf geen antwoord op. Ze zijn het nog aan het onderzoeken.
:strip_exif()/f/image/ZJwuDEKhkh4g5OVJ85zIfgg6.jpg?f=fotoalbum_large)
Setup: 2 x 4000Pro, Powerhub, 17 zonnepanelen rechtstreeks op de accu's, 21 zonnepanelen SolarEdge op de meterkast. Eigen verbruiksmodus.
Accu 1 ontlaad en tegelijkertijd laad accu 2. Hierdoor krijg je onnodig veel rondpompen van stroom.
Hoe kunnen we dit voorkomen? Zendure heeft er zelf geen antwoord op. Ze zijn het nog aan het onderzoeken.
:strip_exif()/f/image/ZJwuDEKhkh4g5OVJ85zIfgg6.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe wil je een 32A groep plaatsen en de juiste selectiviteit behouden?Jan-tweak schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:16:
[...]
Bij een 4000 Mix zou je geen 16A meer moeten gebruiken, dan zit je dus al boven de spec's, en gezien een 32A nauwelijks duurder is zou ik niet weten waarom je dan ook niet daarvoor zou gaan kiezen.
Donec eris felix, multos numerabis amicos
Ik gok dat het gaat over een 32A CEE32 stekker? Deze komen (voor zover ik weet) alleen in 16A en 32A. Voor de zekering kun je dan een andere waarde aanhouden, waarbij 20A naar mijn idee de meest logische variant is.seq_uence schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:25:
[...]
Hoe wil je een 32A groep plaatsen en de juiste selectiviteit behouden?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Ah check dat klinkt logisch :-)onlinaius schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:28:
[...]
Ik gok dat het gaat over een 32A CEE32 stekker? Deze komen (voor zover ik weet) alleen in 16A en 32A. Voor de zekering kun je dan een andere waarde aanhouden, waarbij 20A naar mijn idee de meest logische variant is.
edit:
Hoewel 20A achter een 25A hoofdzekering eigenlijk niet mag, wel achter 35A
Hoewel 20A achter een 25A hoofdzekering eigenlijk niet mag, wel achter 35A
[ Voor 11% gewijzigd door seq_uence op 11-10-2026 14:33 ]
Donec eris felix, multos numerabis amicos
die 32A versie is alleen bedoeld op de WCD/Stekker combinatio van de CEE 230V en is zeker geen waarde voor je beveiliging binnen jouw groepenkast.seq_uence schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:25:
[...]
Hoe wil je een 32A groep plaatsen en de juiste selectiviteit behouden?
CEE 230V ( dus 3 polig) heb je standaard in een 16A uitvoering, daarnaast ook nog in een 32A uitvoering ( dus respectievelijk tot 16A max en 32A max belasting, die 32A ga je in deze situatie (met een Zendure 4000 Mix) natuurlijk niet halen maar je max 17 en een beetje is dus wel boven de maximale van de 16A uitvoering en dus daarom de keuze om de volgende stap te nemen,.
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Heb je ze beide in hetzelfde HEMS huishouden zitten?YuriArts77 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:52:
Probleem: Rondpompen van energie
Setup: 2 x 4000Pro, Powerhub, 17 zonnepanelen rechtstreeks op de accu's, 21 zonnepanelen SolarEdge op de meterkast. Eigen verbruiksmodus.
Accu 1 ontlaad en tegelijkertijd laad accu 2. Hierdoor krijg je onnodig veel rondpompen van stroom.
Hoe kunnen we dit voorkomen? Zendure heeft er zelf geen antwoord op. Ze zijn het nog aan het onderzoeken.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Als je met de 60% regel rekening houdt wel, maar dat is naar mijn weten tegenwoordig geen vereiste (meer).seq_uence schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:32:
[...]edit:
Hoewel 20A achter een 25A hoofdzekering eigenlijk niet mag, wel achter 35A
IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV
Allen, Ik heb de zendures achter b16 30ma zitten nu, gewoon default instellingen nog, wel vaste kabel 4mm2, max 2mtr.
Ik ga naar b20 30ma. Dat zou voor stekker variant geadviseerd worden wanneer beveiliging eraf gaat en bv 3000watt instellen per accu. Nu zie ik de 300ma variant beschreven staan als het op vaste kabel wordt aangesloten.......wat een wisselvallige adviezen...... hij zit nu al op vaste kabel, b16 30ma, nog niet 1x aardlek probleem, dus lijkt mij b20 30ma voldoende? Immers, het geeft alleen maar snellere beveiliging bij lekstroom, toch? Ik dacht dat 300ma ook minder gewenst was ik huisinstallaties?
Geen elektricien te vinden die gewoon even meekijkt of het veilig is....
Beoogde opstelling: 3x25a , hoofdschakekaar, 3fase c20 30ma aardlekautomaat (die had ik nog over, jan ook zonder aardlek 3fase b20 zijn, ymvk in kruipruimte zal nooit beschadigd raken), 20mtr 5x6mm2 ymvk via kruipruimte naar verdeelkast, 3xb20 30ma als enige eindgroeoen (mogelijk 1 3fase kookplaat erbij, die zelden gebruikt wordt). Begrenzing 3000 per accu. Selectiviteit niet mogelijk 25 - 20 - 20, dus acceptatie dat bij overspanning/lekstroom hele verdeelkast stroomloos wordt (misschien maar beter dat de drie accu's dan even allemaal stroomloos worden?).
Zit ik hier nu ergens echt onveilig?
Ik ga naar b20 30ma. Dat zou voor stekker variant geadviseerd worden wanneer beveiliging eraf gaat en bv 3000watt instellen per accu. Nu zie ik de 300ma variant beschreven staan als het op vaste kabel wordt aangesloten.......wat een wisselvallige adviezen...... hij zit nu al op vaste kabel, b16 30ma, nog niet 1x aardlek probleem, dus lijkt mij b20 30ma voldoende? Immers, het geeft alleen maar snellere beveiliging bij lekstroom, toch? Ik dacht dat 300ma ook minder gewenst was ik huisinstallaties?
Geen elektricien te vinden die gewoon even meekijkt of het veilig is....
Beoogde opstelling: 3x25a , hoofdschakekaar, 3fase c20 30ma aardlekautomaat (die had ik nog over, jan ook zonder aardlek 3fase b20 zijn, ymvk in kruipruimte zal nooit beschadigd raken), 20mtr 5x6mm2 ymvk via kruipruimte naar verdeelkast, 3xb20 30ma als enige eindgroeoen (mogelijk 1 3fase kookplaat erbij, die zelden gebruikt wordt). Begrenzing 3000 per accu. Selectiviteit niet mogelijk 25 - 20 - 20, dus acceptatie dat bij overspanning/lekstroom hele verdeelkast stroomloos wordt (misschien maar beter dat de drie accu's dan even allemaal stroomloos worden?).
Zit ik hier nu ergens echt onveilig?
Als je een 3x25A aansluiting hebt moet je dan in de Zendure app bij de instelling "Maximale totale stroomverbruik van uw huishouden" 25A instellen, om zo de Zendure app te laten regelen dat tijdens laden van de accu de gebruikte fase niet boven 25A komt?
[ Voor 6% gewijzigd door pdidi op 11-10-2026 18:50 ]
Ik heb zelf (ook met 3 x 25 A aansluiting) een aardlekschakelaar 3P+N 300 mA (Hager CPA 440G) en daarachter een installatieautomaat B20 (Hager MBN620). Dan 6 mm2 naar de blokhut. Daar 3-fasen onderverdeler met HS - aardlekschakelaars 30 mA - installatieautomaten B16.bkruyver schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:00:
Allen, Ik heb de zendures achter b16 30ma zitten nu, gewoon default instellingen nog, wel vaste kabel 4mm2, max 2mtr.
Ik ga naar b20 30ma. Dat zou voor stekker variant geadviseerd worden wanneer beveiliging eraf gaat en bv 3000watt instellen per accu. Nu zie ik de 300ma variant beschreven staan als het op vaste kabel wordt aangesloten.......wat een wisselvallige adviezen...... hij zit nu al op vaste kabel, b16 30ma, nog niet 1x aardlek probleem, dus lijkt mij b20 30ma voldoende? Immers, het geeft alleen maar snellere beveiliging bij lekstroom, toch? Ik dacht dat 300ma ook minder gewenst was ik huisinstallaties?
Geen elektricien te vinden die gewoon even meekijkt of het veilig is....
Beoogde opstelling: 3x25a , hoofdschakekaar, 3fase c20 30ma aardlekautomaat (die had ik nog over, jan ook zonder aardlek 3fase b20 zijn, ymvk in kruipruimte zal nooit beschadigd raken), 20mtr 5x6mm2 ymvk via kruipruimte naar verdeelkast, 3xb20 30ma als enige eindgroeoen (mogelijk 1 3fase kookplaat erbij, die zelden gebruikt wordt). Begrenzing 3000 per accu. Selectiviteit niet mogelijk 25 - 20 - 20, dus acceptatie dat bij overspanning/lekstroom hele verdeelkast stroomloos wordt (misschien maar beter dat de drie accu's dan even allemaal stroomloos worden?).
Zit ik hier nu ergens echt onveilig?
Geeft voldoende selectiviteit. Eventueel neem je een C20 in de hoofdgroepenkast.
De 300 mA in de hoofdkast zorgt er voor dat de aansluiting voor de blokhut niet ook er uit knalt bij aardlek in de blokhut.
Duidelijk. Dan heb je inderdaad net wat selectiviteit ingebouwd.GJzon schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 18:02:
[...]
Ik heb zelf (ook met 3 x 25 A aansluiting) een aardlekschakelaar 3P+N 300 mA (Hager CPA 440G) en daarachter een installatieautomaat B20 (Hager MBN620). Dan 6 mm2 naar de blokhut. Daar 3-fasen onderverdeler met HS - aardlekschakelaars 30 mA - installatieautomaten B16.
Geeft voldoende selectiviteit. Eventueel neem je een C20 in de hoofdgroepenkast.
De 300 mA in de hoofdkast zorgt er voor dat de aansluiting voor de blokhut niet ook er uit knalt bij aardlek in de blokhut.
Maar, de b16 wilde ik toch naar b20 brengen om wat marge te hebben bij vrijschakekennaar 3000 per accu. Feitelijk ben ik niet bang voor overbelasting als de softwarematige beperking gewoon werkt. Dan komen we niet boven 16a per groep. Dus het gebrek aan selectiviteit mbt overbelasting maakt qua veiligheid niet uit denk ik?
Eigenlijk idem voor lekstroom beveiliging, hoewel 300ma aardlekautomaat wel logischer en mogelijk stabieler is dan 2x 30ma achter elkaar.
Bij uitval is het natuurlijk ook moeilijker om de probleemgroep te vinden, als de 3fase aardlek in meterkast mee uit gaat.... Hoewel ook dat wel goed uitgezocht kan worden door alle groepen uit te zetten en na inschakelen 3fase aardlek in meterkast, de groepen weer 1 voor 1 in te schakelen, toch?
Als het maar uitschakelt op juiste moment. Als er veel onterechte storing is, kan ik altijd nog anders opbouwen?
Heb afgelopen week bij een vriend een groepenkastje in de garage geplaatst en een aardlekautomaat 300 mA (SEP) voor de kabel in de meterkast. Wel 1 fase maar dezelfde opbouw. Elke groep (4x) achter alamats 30 mA. Met zo'n aardlektestertje alle wcd's getest. Alleen de desbetreffende groep in de garage gaat uit en de aardlekschakelaar in de hoofdmeterkast blijft gewoon in. Makkelijk zoeken dus.bkruyver schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:18:
[...]
Duidelijk. Dan heb je inderdaad net wat selectiviteit ingebouwd.
Maar, de b16 wilde ik toch naar b20 brengen om wat marge te hebben bij vrijschakekennaar 3000 per accu. Feitelijk ben ik niet bang voor overbelasting als de softwarematige beperking gewoon werkt. Dan komen we niet boven 16a per groep. Dus het gebrek aan selectiviteit mbt overbelasting maakt qua veiligheid niet uit denk ik?
Eigenlijk idem voor lekstroom beveiliging, hoewel 300ma aardlekautomaat wel logischer en mogelijk stabieler is dan 2x 30ma achter elkaar.
Bij uitval is het natuurlijk ook moeilijker om de probleemgroep te vinden, als de 3fase aardlek in meterkast mee uit gaat.... Hoewel ook dat wel goed uitgezocht kan worden door alle groepen uit te zetten en na inschakelen 3fase aardlek in meterkast, de groepen weer 1 voor 1 in te schakelen, toch?
Als het maar uitschakelt op juiste moment. Als er veel onterechte storing is, kan ik altijd nog anders opbouwen?
Bij 2x 30 mA weet je zeker dat ze er allebei uitgaan...
En waarom zou je storing krijgen? Ik laad/ontlaad mijn Mix 3000 met 3000 W. Geen enkel punt. Zit je mooi op gewenste max. van 80% van de B16's.
En ja, als je overal 6 mm2 bedrading gebruikt, kun je altijd de automaten vervangen mocht dat ooit nodig zijn.
Zeker.Taro schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:30:
[...]
Heb je ze beide in hetzelfde HEMS huishouden zitten?
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Beide al een keer uit de app verwijderd en opnieuw toegevoegd?
IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV
Ik ben aan het denken over de aanschaf van een 3000AC+, maar heb nog een paar vraagtekens voordat ik k(n)oop doorhak. Ik weet niet of de vraag hier al voorbij is gekomen, maar heb de laatste tijd zoveel van verschillende accu’s gelezen dat ik niet meer weet wat ik in welk topic en bij welke accu heb gelezen. En om nu alweer 30 pagina’s te lezen schiet niet op.
In de kelder heb ik de omvormer van de zonnepanelen hangen een goodwe gw2500-XS met 11 panelen 375 wp. Daaronder zou dan de accu komen. Mijn vraag is nu wat is het handigste om aan te sluiten. De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1. Of toch extra kabels trekken, meterkast uitbreiden en zowel de omvormer als de accu apart op de meterkast. (beide moeten ivm verdeling op fase 1). Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten? Uiteraard zal er de juiste beveiliging gebruikt moeten worden in de groepenkast.
Aanschaf is onderdeel van totale elektrificatie en gasloos worden, in combinatie met wp en 2x wp boiler.
In de kelder heb ik de omvormer van de zonnepanelen hangen een goodwe gw2500-XS met 11 panelen 375 wp. Daaronder zou dan de accu komen. Mijn vraag is nu wat is het handigste om aan te sluiten. De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1. Of toch extra kabels trekken, meterkast uitbreiden en zowel de omvormer als de accu apart op de meterkast. (beide moeten ivm verdeling op fase 1). Wat zijn de voordelen en nadelen van beide manieren van aansluiten? Uiteraard zal er de juiste beveiliging gebruikt moeten worden in de groepenkast.
Aanschaf is onderdeel van totale elektrificatie en gasloos worden, in combinatie met wp en 2x wp boiler.
Dan kan niet met de 3000, daarvoor heb je de 4000 AC+ nodig (of Pro). Die hebben een AC-In ingang, de 3000 kan alleen via het grid worden opgeladen.Snekko schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:09:
De goodwe rechtstreeks op de accu, en dan de accu naar de mk op groep 1.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
100% compatibel met PV-omvormers voor dakinstallaties
Behoud je bestaande omvormer. Voeg eenvoudiger een thuisbatterij toe.
SolarFlow 3000 Mix AC+ werkt met gangbare PV-omvormers voor dakinstallaties en is daardoor bijzonder geschikt voor huishoudens die al zonnepanelen hebben en later een thuisbatterij willen toevoegen. De bestaande omvormer en een groot deel van de oorspronkelijke bekabeling kunnen behouden blijven, voor een snellere, nettere en kostenefficiëntere upgrade.
Volgens de text op de website van zendure wel.
Zendure 3000 mix
Behoud je bestaande omvormer. Voeg eenvoudiger een thuisbatterij toe.
SolarFlow 3000 Mix AC+ werkt met gangbare PV-omvormers voor dakinstallaties en is daardoor bijzonder geschikt voor huishoudens die al zonnepanelen hebben en later een thuisbatterij willen toevoegen. De bestaande omvormer en een groot deel van de oorspronkelijke bekabeling kunnen behouden blijven, voor een snellere, nettere en kostenefficiëntere upgrade.
Volgens de text op de website van zendure wel.
Zendure 3000 mix
Kan ook gewoon.
Ook de 3000 mix heeft een AC input voor solar.
Wel max 3680W, dus lever je wat in van het maximale vermogen van je panelen in als je de PV omvormer rechtstreeks aan je 3000 mix koppelt.
Ook de 3000 mix heeft een AC input voor solar.
Wel max 3680W, dus lever je wat in van het maximale vermogen van je panelen in als je de PV omvormer rechtstreeks aan je 3000 mix koppelt.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.