Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ | HA
je loopt wel een risico met die B16, ik zou veel eerder een B20 nemen, dan heb je nog wel afstand tot de C25 van je hoofdzekering maar klap je er niet uit omdat je Mix 4000 toch boven de limiet van je B16 komt, met een factor 1,13 kom je bij een belasting van 1 uur namelijk wel heel dicht tegen het gebied van 18,08A, en de afstand bij max belasting is met 17,4A dan niet meer zo veel. wat de kans op trippen bij langere volle belastingen wel eens kan voorkomen.Sted74 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:50:
[...]
B25! Heb je nu al wel hoofdzekeringen van 40Ampere dan?
Ik gebruik met mijn 3x25a aansluiting een B16 Alamat voor mijn 2 mix4000 zodat ik zeker weet dat de hoofdzekering er niet uit klapt!
Perfect dat dan je panelen blijven werken bij stroomuitval.
Na wat verder lezen moet je die mix 4000 dan wel zekeren met een B25 automaat !
Dat gaat hem dus niet worden met 3 x 25 A als voeding in de meterkast.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Gewoon zorgen dat je geen kortsluiting maakt, hahaJan2023 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 14:53:
De mix 4000 leek mij ook wel wat , omdat je daar je PV omvormer direkt op aan kan sluiten.
Perfect dat dan je panelen blijven werken bij stroomuitval.
Na wat verder lezen moet je die mix 4000 dan wel zekeren met een B25 automaat !
Dat gaat hem dus niet worden met 3 x 25 A als voeding in de meterkast.
Een B20 zou ook prima werken vermoed ik, maar blijkbaar kan de MIX 4000 in principe 5000W max (21.7 A) leveren met de zonnepanelen erbij. Lijkt me dat dit in de software te begrenzen zou zijn, maar dat weet ik dus niet.
6 kWp solar | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014 | Zendure SF2400AC 17 kWh
Vermoedt dat het gewoon een optelsom is.output van je panelen plus de lading uit een volle accu.Guido01 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:25:
...waarbij de kans groot is (maar ja, documentatie 🫣) dat hij alléén 5000W levert als dat uit je zonnepanelen komt. Dus als je zonnepanelen maar 16A zijn, zou het goed kunnen dat de Zendure niet boven 4000W komt.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Wat ik heb begrepen kun je de invoer en uitvoer begrenzen en is een B25 automaat zeker niet nodig! Ik heb zelf een 9kwh enphase systeem maar zal hem begrenzen op ik denk 3500w zodat ik hem kan afzekeren met een B20 automaat.Jan2023 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 14:53:
De mix 4000 leek mij ook wel wat , omdat je daar je PV omvormer direkt op aan kan sluiten.
Perfect dat dan je panelen blijven werken bij stroomuitval.
Na wat verder lezen moet je die mix 4000 dan wel zekeren met een B25 automaat !
Dat gaat hem dus niet worden met 3 x 25 A als voeding in de meterkast.
Zou mooi zijn , de kabel naar de pv omvormer in de garage is ook maar 3 x 2,5 mm2Sted74 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:44:
[...]
Wat ik heb begrepen kun je de invoer en uitvoer begrenzen en is een B25 automaat zeker niet nodig! Ik heb zelf een 9kwh enphase systeem maar zal hem begrenzen op ik denk 3000watt zodat ik hem kan afzekeren met een B16 automaat.
Daar kan ik mooi de batterij op aansluiten als de string omvormer gelijk op de batterij kan.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Sted74 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:44:
[...]
Wat ik heb begrepen kun je de invoer en uitvoer begrenzen en is een B25 automaat zeker niet nodig! Ik heb zelf een 9kwh enphase systeem maar zal hem begrenzen op ik denk 3000w/3500w zodat ik hem kan afzekeren met een B16 of B20 automaat.
Gedraagt zich anders dan verwacht.
Situatie is:
8x 460watt panelen -- goodwe 3600 -- pv-in mix4000 -- uitgang mix4000 op B20 in meterkast
Is nog niet vrijgeschakeld voor hogere vermogens (aanvraag loopt) , dus max 2400watt systeem vermogen in app ingesteld.
Zodra accu vol is en de panelen enige tijd meer gaan leveren dan 2400watt, schakelt de accu de zonnepanelen ingang uit, waardoor die x-tijd is uitgeschakeld.
Had eigenlijk verwacht dat de 2400watt geldt voor de omvormer en dat pv-in via bypass het net op zou gaan. Helaas.
(Ook omdat in handleiding staat dat omvormer 4kw doet, maar totale vermogen richting het net 5kw kan zijn, ivm pv-in bypass).
Wat me verder nog opvalt:
- ivm geluid blij dat accu niet in woonkamer staat
- serieus zwaar. Zelfs met trapsteekwagen heel gedoe om op zolder te krijgen.
- ingesteld systeem vermogen HEMS overruled in de app het per device ingestelde vermogen. Had liever gezien dat dit per device is in te stellen, want 1 accu zou ik gezien bedrading graag willen knijpen tot 3kw (rest 4kw)
Dat was het even.
[Edit, probleem is opgelost. Accu is vrijgeschakeld voor hoge vermogens]
[ Voor 5% gewijzigd door MarcS73 op 18-07-2026 13:08 ]
Vanaf begin augustus staat er op verschillende externe websites. Die verzending binnen x dagen staat er al sinds eind april.mgevart schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 09:12:
Weet iemand wat de verwachte leverdatum van de mix 3000 zal zijn? Ik zie op de site van zendure enkel verzending binnen 90 dagen staan.
Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ | HA
MarcS73 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:13:
Hier draait de eerste van de drie mix4000ac+.
Gedraagt zich anders dan verwacht.
Situatie is:
8x 460watt panelen -- goodwe 3600 -- pv-in mix4000 -- uitgang mix4000 op B20 in meterkast
Zodra accu vol is en de panelen enige tijd meer gaan leveren dan 2400watt, schakelt de accu de zonnepanelen ingang uit, waardoor die x-tijd is uitgeschakeld.
Dat is wel een serieus minpunt.
Op een zonnige dag zit de accu zo vol en dan kan je verder niks met je overschot aan zonne energie.
Niet handig.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Kan ook op een B20 maar met de 80% regeling zit je net wat beter met een B25. Ik ga er trouwens geen omvormer op aansluiten. Ik heb ook sinds kort een 3x 25A aansluiting maar wel een 40A hoofdschakelaar. Ach gewoon even je elektriciën vragen en hem de hoofdstukken uit de handleiding toesturen.Jan2023 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 14:53:
De mix 4000 leek mij ook wel wat , omdat je daar je PV omvormer direkt op aan kan sluiten.
Perfect dat dan je panelen blijven werken bij stroomuitval.
Na wat verder lezen moet je die mix 4000 dan wel zekeren met een B25 automaat !
Dat gaat hem dus niet worden met 3 x 25 A als voeding in de meterkast.
Hij heeft er bij mij ook voor gekozen om de extra aardedraad erbij te trekken die je aansluit op de mix. Zag hij blijkbaar wel meerwaarde in ook.
Ik hoop in de toekomst ook nog 1 of 2 uitbreidingen aan te sluiten op de mix 4000 ac+. Die komen in het najaar als goed is.
Lijkt me een prima gedrag. Als je het max vermogen van de MIX hoger instelt dan wat de omvormer maximaal levert, dan neem ik aan dat hij gewoon in bypass de zonnestroom aan het net zal doorleveren als de batterij vol is.Jan2023 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:56:
[...]
Dat is wel een serieus minpunt.
Op een zonnige dag zit de accu zo vol en dan kan je verder niks met je overschot aan zonne energie.
Niet handig.
6 kWp solar | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014 | Zendure SF2400AC 17 kWh